文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 兰州某纸塑袋筑炉工程施工组织设计

兰州某纸塑袋筑炉工程施工组织设计

目录

第一章工程概况 (2)

第一章施工组织机构及施工部署 (3)

第一章工程主要施工方案及主要技术措施 (5)

第一章工程质量保证措施及质量保证体系,预防质量通病措施 (12)

第一章安全保证措施及安全保证体系 (14)

第一章施工进度计划及保证措施 (15)

第一章施工网络计划 (15)

第一章冬雨期施工措施 (15)

第一章各项资源需用量计划 (16)

第一章现场文明施工保证措施 (22)

第一章与设计及监理单位的协调配合措施 (22)

第一章合理化建议 (23)

工程概况

1.1 工程地理位置、地质情况及施工条件

本工程属于 6 万吨预焙阳极生产系统,位于兰州市红古区平安乡岗子村,兰铝炭素厂的西侧,兰青公路及兰青铁路线从厂区北侧通过,厂区东北侧有铁路车站(河湾站),交通十分便利,厂区地质结构未发现有不适宜工程建设的不良构造。

施工现场“三通一平”均已完成,土建工程正在紧张施工之中。

1.2 主要工艺流程

34 室焙烧炉每个炉室8 个料箱,2 个火焰系统,炭块焙烧燃料采用天然气。由高楼部生产的生阳极块,经过10004、10005 链式输送机,生阳极炭块编组机,由多功能天车吊放焙烧炉中,等生阳极和填充焦按要求装炉完毕后,按设定的焙烧曲线升温进行焙烧。焙烧炉中经过1100℃焙烧温度后的阳极,经风机强制冷却,冷却温度小于200℃时,碳块可以出炉,由多功能天车放入输送机上,输送到炭块清理机上,清理掉阳极粘附的填充料,清理完的碳块经过质量检查,合格阳极块送至炭块转运站,由堆垛天车堆垛贮存,或送往阳极组装工序。废炭块由10007 和10006 输送机送至返回料处理。出炉过程中的炉内填充焦,由多功能天车吸出分级后,粘子料仍作为填充料用,收尘粉则放入一储仓内,由散装水泥车运至生阳极制造工段,作为磨粉原料的一部分。而在焙烧炉中所产生的烟气,通过环形烟道,进入烟气净利化系统,使烟气中的有害气体经过净化后排入空气中,从而达到环保的要求。

1.3 工程内容及工程设备供货情况

1.3.1 工程内容

1 阳极焙烧工段建筑面积为8115 平方米左右,长度为168 米,宽度为36 米(轴线尺寸)。主要工作内容包括:阳极焙烧工段34 室焙烧炉的筑炉,斗提机、螺旋输送机及电气、自控设备安装,电缆敷设、给排水、采暖通风管道安装等。

2 阳极焙烧烟气净化:主要工作内容有电气、自控设备安装、电缆敷设、给排水及管道安装等。

3 阳极焙烧循环水:建筑面积73 平方米左右,主要工作内容有给排水及采暖管道安装,电气、自控、仪表设备安装、电缆敷设等。

4 炭块转运站:建筑面积5930 平方米左右,长度162 米,宽度36 米(轴线尺寸),主要工作内容堆垛天车、链式输送机等设备安装,电气、自控设备安装、电缆敷设、给排水、采暖通风及管道安装等。

同时安装工程的范围还包括:单体设备的调试、试运行、配合系统设备的调试、试运行等工作。

1.3.2 工程设备供货情况

本工段所有设备由甲方负责订购,安装单位负责安装调试,其中,生阳极炭块编组机、炭块清理机、焙烧炉中的燃烧装置及控制系统、多功能天车、桥式双梁起重机、散装水泥车、灰浆搅拌机、砌砖机、单块阳极夹具、吊钩桥式起重机、焙烧烟气净化设备表中的设备不在安装之列。

1.4 工程特点

1.4.1 焙烧系统工期紧、子项多、工程量较大。

焙烧工段安装工程,按合同从2001 年8 月15 日开工,要求在2000 年12 月31 日交工试生产,在施工中不但有设备安装,还有工艺、非标、给排水和循环水管道、并且环形烟道的制安量很大,根据这一施工工期和目前的土建、筑炉实际施工情况,预计安装进场前一个月,还不能进入正常施工,这样使整个安装工程工期后期更加紧迫,给整个安装工程按期交工带来很大的困难。

1.4.2 在炭块转运站有2 台Lk=16.5m,单重达46.5 吨超重、超大的堆垛天车。

1.4.3 管道专业受其它专业交叉作业影响大,施工场地狭窄。

1.5 主要实物工程量

1 、机械设备安装共计21 台套,约计158 吨。

2 、铆焊制安工艺结构制安985 吨,非标设备制安9.8 吨,通风卷管制安164.5m2 计2.6 吨,蝶阀安装11 个。

3 管道专业:阀门安装160 个,镀锌管安装1042m,无缝管安装729.2m,铸铁管105m,钢管柱型散热器安装1963kg。

4 电气工程

(1)变压器2 台

(2)高压隔离开关2 台

(3)定位自动灭火器6 套

(4)低压配电开关柜18 台

(5)PCC 控制柜2 台

(6)高压整流柜2 台

(7)操作台2 台

(8)操作箱2 台

(9)就地控制箱29 台

(10)炉用插座箱18 台

(11)天车电源箱9 台

(12)车间检修箱6 台

(13)无线数传装置3 套

(14)语言报警扩音设备1 套

(15)电机转送监测装置17 套

(16)闭路监视系统1 套

(17)工控机2 台

(18)照明配电箱5 台

(19)H 型安全防护式滑触线500m

(20)电缆桥架410m

(21)电缆长度12570m

(22)电气配管5440m

(23)灯具198 套

5 仪表工程(焙烧循环水):

(1)一次元件115 台

(2)二次元件13 台

(3)电缆145m

(4)电气配管105m.

施工组织机构及施工部署

2.1 施工组织机构

为加强我司对“兰铝环境治理、节能技术改造工程——阳极焙烧工程(包括筑炉)、焙烧烟气净化、焙烧循环水、炭块转运站安装工程”的统一领导,特成立“23 冶兰铝工程项目经理部”,由公司直管,经理由多次主持类似工程施工的国家一级项目经理,高级工程师余长

虎同志担任,技术负责人由多次负责类似工程技术工作的高级工程师张陵伟同志担任,并任命二名项目副经理,其中一名主管生产,另一名主管经营,组成项目领导班子,全面实行项目法施工。项目部管理层下设工程技术科,经营科、物资科、质量科和综合办公室,四科一室统一对内、对外协调,为现场施工提供服务和业务指导,作业层下设一个筑炉作业队、一个机装作业队、一个电气、仪表安装作业队、一个管道安装作业队、一个铆焊作业队、一个综合加工队、一个电气仪表调试作业队等七个作业队。每个作业队均配备一定的管理素质高的人员,施工组织机构图详见附图。

2.2 施工部署

施工组织机构框图

根据本工程特点和工工期要求,整个标的分两个区,两个阶段组织施工。

1 区:阳极焙烧工段,炭块转运站安装工程。

2 区:焙烧烟气净化,焙烧循环水安装工程。

第一阶段为焙烧烟气净化、焙烧循环水安装工程、阳极焙烧检修天车及室外设备安装、阳极焙烧工段筑炉、连通火道、环形烟道制作及安装,此阶段到11 月10 日止。

技术负责人:项目副经理:项目副经理:

工程技术科经营科物资科质量科综合办公室

第二阶段为阳极焙烧、炭块转运站室内工艺设备、电气仪表、采暖通风

安装及整个标段调试。

工程主要施工方案及主要技术措施

3.1 34 室阳极焙烧炉筑炉工程施工方案及主要技术措施详见“34 室阳极焙烧炉筑炉工程施工方案”附后。

3.2 机械设备安装工程主要施工方法及主要技术措施

3.2.1 机械设备安装施工工艺流程:

3.2.2 机械设备安装时,首先测出每台设备的中心线及标高,并检测相关设备的基础中心标高线是否与设计吻合。

3.2.2 凿研地脚螺栓或预留孔两旁的垫铁放置的基础面,凿研时用铁水平尺进行纵横或者对角线进行检测,其水平差在0.5‰以内,且垫铁与基础面的接触不少于70%,每组垫铁最好不超过三块,待设备安装好后进行点焊。

3.2.4 清除地脚螺栓预留孔中的杂物及水,使灌浆后地脚螺栓与孔洞形成良好的粘着结合体。

3.2.5 安装斗提时,先将设备底座及部件机壳找正找平,然后将机壳逐一进行组装,每装一壳体时均应用线垂检测垂度,误差少于1‰,全高少于1/2000。

3.2.6 螺旋机安装时,一般采用整体安装,安装后检测横向水平度小于2‰,并盘动螺旋应灵活无卡阻现象。

3.2.7 主要设备的吊装就位:

1.为了确保各设备安全顺利吊装,焙烧工段的桥式双梁起重机应首先安装,为日后的34 室阳极焙烧炉筑炉耐火材料运输创造条件。

2.考虑到堆垛天车的单重量,拟采用50T 汽车吊进行吊装,就位在吊装碳块转运站堆垛天车前,拟用25T 汽车吊把吊钩桥式起重机安装好,以便筑炉耐火砖的转运。

3、其它设备拟采用25t 和8t 汽车吊吊装就位。

3.3 电气、仪表工程主要施工方法及主要技术措施

3.3.1 电气工程施工工艺流程主要施工方法及主要技术措施

1、电气配管

电气配管要了解受电设备的进线孔的位置,且保证弯曲半径能达到要求及电缆头制作方便,钢管应进行防腐处理。钢管不应有穿孔、裂缝、显著的凸凹不平及严重的锈蚀,管子内壁及管口要光滑,无毛刺。

明配管应排列整齐,固定点的距离应间距均匀、间距一般以1.0m 至1.5m为宜,并列敷设的电缆管管口应排列整齐。

钢管连接应用短套管连接,短管两端焊牵密封、应接地良好。

2 滑触线安装

安装H 型滑触线应制作其支架,支架制作按90SD371、第9 页制作,根据轨道先找几个基准点,用琴线拉直,注意其水平度和垂直度,按等间距安装滑线支架,采用标准的固定卡固定挂架,最后安装好滑线。

滑触线支架安装横平、竖直、间距均匀、其误差≤10mm。

滑触线的水平度、垂直度全长不超过±1/1000,滑线连接应有足够的机械强度。

滑触线各相间、相与地间的间距误差不应超过≤±10mm。

集电器能自由滑动,无卡阻。

3、电缆桥架安装

桥架安装前首先弄清的桥架走向、座标、数量、规格及型号,找出桥架的起始点,将立柱焊好,注意其水平度,垂直度和座标,然后用细铁琴线互相连紧,再固定其它立柱,然后安装托臂和桥架,桥架支架自制,支架间距以2m 为宜,具体制作及安装参见G5109—9/10/120—30O 1/3 图,电缆沟中的支架安装应清理电缆沟的预埋件,做到支架标高一致,间距均匀。安装后的电缆桥架应垂直水平,且中心线一致,桥架和立柱的接地性能牢固可靠,支架安装标高一致,间距均匀,桥架敷设平整,连接紧密,所有的支架应刷防腐油漆。

4 盘、箱、柜、台安装

安装盘、箱、柜、台等,先安装基础槽钢,应通过测量定位,测定几个控制定位点,要求相

对标高一致,然后用琴线拉直,控制其水平和垂直度,再安装屏、箱、柜、台等。

盘、箱、柜、台等无损伤、脱漆变形现象:盘柜本体之间应连接紧固,不宜与基础型钢焊死,均应可靠接地,接地性能良好。

盘、柜安装,其允许偏差应符合下列规定垂直度(每米)不应超过 1.5mm,相邻两盘顶部水平度不应超过2mm,成列盘顶部水平度不应超过5mm,相领两盘边不平度不应超过1mm,成列盘面水平度不应超过5mm,盘间接缝不应超过2mm。

5、电缆敷设

检查电缆型号、电压等级,规格、型号是否符合设计要求,绝缘性能是否良好和有无机械损伤,明确每根电缆的起、始点,长度,电缆一般采用一次到位截断,人力敷设的方法,每根需留有2m 的余量,敷设方向一般以MCC室、控制室为中心,向外展开,电缆在桥架,支架上敷设时,应分层、分类,上层为动力电缆,下层为控制电缆。

电缆不宜交叉,且排列整齐,加以固定及装设标志牌,应标明线路编号电缆进入电缆沟,建筑物、盘、柜时,出入口应封闭。

应特别注意电缆的转弯半径不能小于10d 或15d,d 为电缆截面直径。

6 变压器安装

安装变压器时,在变压器门口摆设一牢固平台,用汽车吊将变压器吊至平台上,对好变压器的方向,用滚杠平移法使变压器就位,起吊变压器,起吊夹角不应大于30℃,变压器在运输、吊运时器身不允许倾斜15℃角,达不到要求,用扁担法起吊。

装有气体继电器的变压器,应使其顶盖沿气体继电器气流方向有1~1.5%的升高坡度。

电压切换装置各分接点与线圈的连接应坚固正确,转动接点应停留在正确的位置上,变压器基础的轨道应水平、轨距与轮距应配合良好,变压器的安装位置应符合设计中心线,且低压套管的中心线与封闭式母线安装的中心线相符。

负荷开关安装平正牢固,动作灵活及准确,操作灵活,无卡阻。

7 铜母线安装

母线安装前需校正工作,且母线宜进行冷弯,倒角清除处理,母线连接采用贯穿螺栓搭接,且受力均匀,搭接接触面应平整、清洁,进行刷锡处理,涂上电力复合脂,接触面应连接紧密,连接螺栓应用扭力扳手,其紧固值符合规范值。

母线着色:三相交流母线A 相——黄色;B 相——绿色;C 相——红色。

母线开始弯曲处距最近绝缘子的母线支持夹板边缘不应大于0.25L(L 为母线两支持点的距离)但不得小于50mm。

母线最小允许弯曲半径,符合规范值。

母线扭转90℃时,其扭转部分长度应为母线宽度的2.5~5 倍,母线之间及对地之间的间距必须符合室内配电装置的安全净值。

8 、可偏程序控制器(PLC)

PLC 柜安装好以后严禁乱动,输入输出线采用屏蔽电缆,使用屏蔽电缆

时,其屏蔽线应一端接地,PLC 接地应单独接地,增强防抗扰能力。

9 、接地工程

PLC 接地与仪表接地系统可连成一个整体,变压器及各种盘、箱、柜等均需接地,接地电阻小于4Ω,所有支架,托架、桥架等非带电金属设备,外壳均需接地保护,厂房防雷接地保护则利用金属屋面作按闪器,钢柱作引下线,接地电阻均需达到设计值。接地体(线)连接采用搭接焊,其焊接长度扁钢宽度的2 倍,三棱边施满焊;园钢直径的6 倍,2 棱边施满焊;扁钢与园钢搭接时其长度为园钢的6倍。

10 照明安装

主厂旁采用瓷柱配线安装,按D463(2)标准图集施工,而附属设施照明采用暗配管及明配管,照明安装必须美观、整齐。

成排灯具中心线不超过5mm。

灯具安装应牢固、平整,特别是大型灯具、风扇等。

明开关、暗开关安装标高为1.2m,照明配电箱安装标高为1.0m,

其它均按施工规范执行。

11、端子配线与设备配线

端子配线应排列整齐,合理美观、扎线牢固可靠,电缆校线宜采用“旋转法”辅以“校线灯法”,确认电缆芯线号码要用专用的记号笔,专用墨水写在号码管上,多股导线用铜鼻子压接,刷锡处理,连接牢固可靠,设备接地应良好。

3.3.2 仪表工程主要施工方法及主要技术措施和烟气净化依据焙烧循环水仪表施工图编制。由于无焙烧仪表施工图,暂不阐述焙烧燃烧系统及烟气净化系统的仪表施工。仪表安装调试以及施工验收规范以GBJ93—90 规范为准。

仪表安装前,应进行调校。发现质量问题及时通知甲方有关部门。

根据规范要求,仪表调校室主具备下列条件:

——清洁、安静、光线充足或有良好的工作电源、不应在振动大、灰尘多、噪音大、潮湿和有强磁干扰的地方设置。

——室内温度在10℃~35℃之间,空气相对湿度不小于80mm,无腐蚀性气体。

——有上、下水设施

——仪表调试的电源应稳定交流电源,电压波动不应超过40%。

1、仪表盘、箱安装

仪表底座采用槽钢,底座应在二次抹面前安装找正、水平方向的倾斜度允许偏差为每米1mm,最大允许偏差为5mm,单独成列的仪表盘应垂直、平整、牢固、垂直度允许偏差为每米1.5mm,相邻两盘间接缝间隙不大于2mm。

仪表箱、保护箱底座采用角钢,安装后应符合下列规定:应垂直、平正、牢固,垂直度允许偏差为3mm,水平方向倾斜度允许偏差为3mm,

安装完后的箱、盘、柜应油漆完整,标示书写完整,字迹清晰、准确。

2、钢管敷设

保护管敷设按电气施工方法及技术要求执行。

管路敷设,管内应清扫干净,需脱脂的应经脱脂合格方才使用,管路敷设的位置应以设计图所示位置为准,测量管路沿水平敷设时,应根据不同的介质及测量要求有1:10~1:100 的坡度,其倾向方向应保证能排出气体及液体,当不能满足要求时,应在管路上加装排气、排液装置。

测量差压用的正负导压管应敷设在环境相同的地方,且正负导压管的管差相同。

管路与工艺设备,管道或建筑物表面间路离不宜小于50mm。

管路敷设完后,应进行压力试验,液压试验的压力是设计值1.25 倍,

气太试验时试验压力的1.15 倍,达到试验压力后,停压5 分钟,无泄漏

管路合格。

3、桥架敷设

桥架敷设见电气桥架安装施工方法及技术要求。

4、电缆敷设

电缆敷设见电气的电缆敷设施工方法及技术要求。

仪表信号电缆与电子气电缆交叉敷设时,宜成直角,当平行敷设时,相互间的距离应符合设计规定;在同一汇线槽内的不同信号,不同等级电缆,应分类布置,补偿导线不宜直接埋地敷设,中间无接头,终端接线时严禁接错极性,屏蔽线接线时金属屏蔽线应采用一端接地,其接地点为屏内的接地处;补偿导线不应与其它线路在同一根保护管内敷设。

5 一次元件安装

一次元件安装之前核对型号、规格,根据设计图示位置,尽量安装在操作、维护方便的地方,不宜安装在振动、潮湿、易受机械损伤的地方,安装在工艺管道上的一次元件,应在工艺管

道试压之前安装完,且与工艺管道一次试压。

投入式液压计安装、压力变送器安装、一体化温度计安装具体详见G5109—21DK—14,外仪689—2—1,外仪Q9—1—9,安装必须垂直、水平、标高一致,并做好各项安装记录。一次元件安装,其开孔和焊接必须在工艺管道或设备防腐吹扫试压之前进行,一次阀门应检验后安装。

一次测温元件安装位置应选择在介质温度变化灵敏度和具有代表性的地方,不宜选在介质流速呈死角或振动较大的地方。

一次压力元件的安装位置应选择在介质流速稳定处,与一次测温元件在同一管道安装时,压力元件应在测温元件的上游。压力元件在水平和倾斜的工艺管道上安装时取压口的方位应符合下列要求:测量气体压力时,在工艺管道的上半部,测量液体压力时,在工艺管道的下半部与工艺管道水平中心线成<45℃夹角的范围内;测量蒸汽压力时,在工艺管道的水平中心线成0℃~45℃夹角范围内。

一次物位元件的安装位置,应选在物位变化灵敏、不使检测元件受到物料冲击的地方。6、仪表供电系统

供电设备安装前,应先检查外观及技术性能,附件是否齐全。稳定器在使用前应检查其稳定性,电压波动值是否符合安装使用说明书的规定,供电设备的带电部分与金属外壳的绝缘电阻,用500V 兆欧表测量时,不应小于是0.5 兆欧,当安装使用说明书中有特殊规定时,应符合其规定。

7、接地系统

在正常情况下,仪表设备的金属外壳、仪表盘、箱及钢管、槽架等均应做保护接地,保护接地可连接到低压电气的保护接地网上。仪表工作接地一般应单独接地,也可与PLC 联接一个接地网,但接地线不得使用电气专业的接地极,也不允许其它设备的接地线接在控制室设备的专用接地线上,为防止电磁干扰,桥架应可靠接地。

3.4 给排水及工艺管道安装工程主要施工方法及主要技术措施

3.4.1 给排水及工艺管道安装施工工艺

给排水管道施工工艺流

工艺管道施工工艺流程

3.4.2 管道卷制(含通风管卷制)

1、卷制前应先检查钢板的材质、厚度与设计一致具有合格证。

2、卷制时应制作一个下料平台,用δ=10mm 钢板20m2(4m×5m),下面以12.6#槽钢垫平。下料时应用钢板尺划线,管周长应一致,误差应<5mm。

3、卷制完应进行校圆,保证椭圆度小于外径的1%且不大于4mm,校正完毕对接成4—6m 一段,对接时两相纵焊缝距离应>200mm。

3.4.3 管道连接与安装

1、由于管材均为钢管,连接方式接如下规定执行:

(1)、Dg≤50mm 采用螺纹连接;

(2)、Dg>50mm 采用焊接;

(3)、管道与法兰阀门及设备连接采用相同型号的法兰对接。

2、管道焊接,壁厚≥4mm 应按要求开坡口,坡口型式如下:

3、法兰安装时,两对接法兰平行,间隙均匀,法兰应与管中心垂直,垫片及螺栓应符合要求。

4、管道敷设前应检查管道支架位置、标高及支架型式与图上一致,坡度、坡向应与设计相符。

5、安装前检查管道阀门材质、型号、规格,必须与设计相符合,并具有合格证书。阀门在安装前还必须进行试压,合格后才能安装。

6、每安装完一段管,在试压、吹扫前应用临时堵板封闭,以防杂物入内。

7、管段中仪表部件应先预装,然后拆除,将管道临时连上待试压,吹扫完毕后再装上。

8、天然气、压缩空气、蒸汽管道除排水管外,支管开孔应在管的上半部。

9、天然气、蒸汽管道上的伸缩器,型号位置必须严格按图施工。伸缩器安装时应进行预拉伸,并采取临时因定。

10、管道穿越墙、必须安装套管,套管与主管间应有15—25mm 的间隙,

并用油麻、沥青填缝。套管应每端出墙20mm。

11、管道上弯头Dg>150 尽量有钢制弯头,Dg≤150 用冲太弯和煨弯。

3.4.4 管道防腐与保温

1、管道防腐分集中防腐施工和接头防腐施工两个步骤;

①管道一般防腐:按设计要求进行,但应遵照下列规定:

a、刷、涂油漆前,一定要清除表面锈迹、杂质,使其表面呈光泽,防腐层要求附着力好,表面光滑均匀。防腐材料按施工图进行施工。

b、集中防腐施工,据现场条件和实际情况,暂拟定于炭块转运站进行。

2 管道保温:采用60mm、20mm、15mm 厚复合硅酸盐。保温层施工时,厚度应均匀,保温层每隔40m 应留出20mm 宽伸缩缝,并用散料填充,具体详见技术交底书。

3.4.5 给排水施工中,测量人员必须按设计标高或有关数据,现场定点、打桩作管沟开挖的依据。

在施工中,因土质为温陷性黄土,故要适当加大放坡系数。

3.4.6 管道试压

1、管道安装完毕,应按设计规定对管道系统进行压力试验,以检查管道系统及各连接部位的工程质量。

2、蒸汽管和水管水压试验。试验压力蒸汽管为1.35Mpa,给水管为工作压力的1.5 倍。试验时,先封闭管段,灌水24 小时,排尽管内空气,然后用加压泵逐步升压至试验压力,稳压10 分钟,检查管道连接部位无泄漏,目测管道无变形,且压力降小于0.02Mpa,即为合格。

3、天然气管道、压缩空气管道气压试验。首先作强度试验,合格后作严密性试验,试验介质为压缩空气无油压缩空气,管道试验时应用除过油的无油压缩空气。强度试验压力,天然气管道为1.35Mpa,压缩空气管道为1.35Mpa,严密性试验压力天然气管道为1.1Mpa,压缩空气管道为0.85Mpa。

①强度试验:

封闭管段,逐步开压至试验压力,稳压5 分钟,以肥皂水检查管段无泄漏,目测无变形,压力无明显下降即为合格。

②严密性试验

强度试验合格后,降压至严密性试验压力下,保压24 小时,记录起止时的管内温度和压力,计算每小时平均漏气率A≤1%即为合格。

A=1/24(1-P2T1/P1T2)*100%

P1、P2 为试验起、止时的管内绝对压力,Mpa。

T1、T2 为试验起、止时的管内绝对温度T1=℃+273 拆除。试压完毕后应将管内水或气排放干净。

3.4.7 管道吹扫

1、管道试压后及投产使用前应进行吹扫,吹扫前对管段上不能参加吹扫的仪表、孔板、节流阀、设备等应进行隔离,吹扫完后再复位。

2、蒸汽及水管用洁净水进行冲洗,时间不少于5 分钟,吹扫速度应不小于1.5m/S,以目测出水水质与进水一致时为合格。蒸汽管道在生产前还应用蒸汽吹扫。

3、天然气管和压缩空气管道用压缩空气吹扫,无油压缩空气吹扫时,应在进气管上增设滤油器。空气吹扫压力不超过工作压力,空气流速不小于5m/S。吹扫时用木棒外捆白布置于排气口,5 分钟内无污痕为合格。

4、管道吹扫时对过长管段应分段吹扫。对吹扫排放口,应做标记并派人看管,防止伤人。

3.5 阳极焙烧PLC 系统调试施工方案及主要技术措施

3.5.1 阳极焙烧系统是一套典型的集散控制系统,系统2 套PLC 控制系统与两套上位机监控站,通过DH+网组成一个2 级网络,实现对各单体设备的运行控制,水位、流量、压力及系统的集中监控。

3.5.1 系统包括以下内容

上位机监控站,由两台上位机组成,控制系统技术先进。

3.5.2 PLC 控制系统的安装调试及抗干扰措施:

PLC 是整个控制系统的核心,它的安装、调试质量的好坏直接影响整个工程的工期要求,并且对PLC 控制系统的抗干扰措施是确保整个系统能够稳定运行的重要因素,因此从PLC 系统的安装、调试到试车各阶段的工作都必须严格按国家规范、产品技术文件、施工调试方案进行操作。

1、PLC 控制系统的安装与抗干扰措施

由于生产过程中各种电气设备的开、关等电磁瞬变过程产生的瞬电压经常发生,控制系统内各电压等级的信号之间的电磁感应关系,使得PLC 系统受到的干扰是不可避免的,为了使系统能够长久稳定地工作,提高系统运行的可靠性,在安装过程中必需采取一些必要的抗干扰措施。

①在PLC 机柜内,PLC 模块框架之间,框架同机柜之间距离应满足产品技术文件的要求。

②设置独立的PLC 系统专用接地网,避免由于控制屏与大地之间的电位差引起的干扰信号,同时也可以防止漏电流产生的干扰电压。

③PLC 机柜同基础型钢之间采用绝缘橡皮垫绝缘,并用绝缘螺栓固定。

④对PLC 系统供电应安装隔离电压器和滤波器,抑制电网中的干扰信号,

⑤PLC 输入、输出模块的外部配线应遵循如下的原则:不同电压等级的信号线应分开排放,信号线应在控制器侧将电缆的屏蔽端接地,另一端悬空,并尽量与高电压、大电流分开。

⑥感性负载,应并接阻容元件。

2、PLC 系统的调试

本工程PLC 系统的调试工作技术要求高、难度大,应组织精干的技术人员组成专门的调试的机械,负责从PLC 系统的安装、调试到试车各阶段的所有技术工作。

①根据控制系统所述PLC 型号,了解其硬件设备的性能、参数。详细掌握程序编制方法及系统编程软件的操作,数据网的硬件配置与数据传输方式等相关知识。

②根据用户程序,组合生产工艺的实际情况,详细了解应用软件的控制过程、逻辑关系,并对应用软件作必要的完善。

③对特殊的控制过程(如随机控制)及生产工艺复杂的部分的控制,作详细的逻辑分析、扫描时序分析,熟悉程序的执行过程。

④模板调试,运用硬件模拟与软件模拟相结合的办法,仿真实际的生产情况,并充分考虑到生产过程中各种可能的故障状态,以此来检验应用程序的可靠性与完善性,并完成绝大部分软件的修改工作。

⑤对PLC 输入模块的检验采用硬件模拟的方法,通过现场的开关、按钮或短接继电器接点来检查是否有输入指示信号,并检查监控软件与相应的地址状态指示是否与之一致。对输出模块的调整采用软件模拟的方法,编制一段调试程序,并强置某些点来模拟设备的动作,检验输出模块的LED 指示及输出信号是否正常。

⑥在输入输出信号经测试无误后,可进行无负荷联动调试。此时可采用硬件模块与软件模拟相结合的办法,逐段完成用户程序的完善工作,最后完成程序的整体调试工作。

⑦在完成各单位设备的PLC 调试工作后,接着应完成各设备显示终端的调试工作。

⑧最后要完成DH+网络及上位管理计算机的调整工作。包括各单体PLC地址的分配、通讯参数的设置、通讯建立以及上位机应用软件的测试,修改工作。

工程质量保证措施及质量保证体系,预防质量通病措施

4.1 质量保证措施及质量保证体系(体系图附后)

4.1.1 质量目标:确保本工程质量达到省、部优质工程标准

4.1.2 执行ISO9002 国际质量体系标准,编制《质量计划》和《施工组织设计》,并派专人监督这两个文件的准确实施,发现问题及时和公司反馈,并进行整改。

4.1.3 挑选水平高、素质好的施工技术人员和管理人员。

工程质量好坏,首先取决于施工人员的素质,为保证工程施工质量和施工进度目标的实现,本公司将选派专业水平高、业务能力强、经验丰富的施工技术人员、施工管理人员以及操作熟练的技术工人,人员的配备和组成将根据工程特点并符合工程施工的需要,并且在开工前,为加强管理,适应本工程的质量要求和监理程序,派出监理工程师指定的有关人员参加学习培训。

4.1.4 建立质量保证体系(质量保证体系图附后)。

从现场项目经理部,至各施工队及作业班组,由上到下建立适合本工程特点的质量保证体系,做好施工的一切监督检验工作。

项目经理部建立由项目部经理为组长,技术负责人为副组长的质量管理领导小组,各作业队或班组建立QC 小组。

4.1.5 建立健全各项规章规章,对质量保证体系人员进行职责分工,建立健全岗位责任制,制定各项操作规程,加强岗位职责检查,督查各级人员的工作质量,以确保各种规章制度的顺利执行和各项工作的顺利开展。

4.1.6 所有工程材料、成品、半成品都必须有材质检验报告和出厂合格证。并按规定进行见证抽检合格经监理认可后方可用于工程。

4.1.7 施工现场的原材料、成品、半成品都应进行标识,并做好标识记录。

4.1.8 所有设计变更、材料代用均应在施工图上按规定标识。

4.1.9 特殊施工过程,事先应对操作人员、施工机具、设备进行鉴定并填写特殊过程实施记录。

4.1.10 加强计量管理,按规定对计量器具检测。

4.1.11 充分发挥专(兼)职质量检查员的作用,坚持自检、互检、专检三检制度,坚持“三工序”检查制度,坚持三不放过原则。

4.1.12 认真做好技术交底、施工日记、隐蔽工程、工序交接和各项质量检查和记录工作。

4.1.13 施工前应对所有施工机具及施工用料清理检查。

4.1.14 遵循监理程序,认真学习合同文件及有关技术规范,遵循工程监理程序,自觉接受监理工程师的监督和指导。

4.1.15 关键环节、关键工艺流程的控制

对施工中影响工程质量的关键环节、关键工艺流程加强质量控制,由项目经理部的质量安全领导小组和专(兼)职质检员分别检查各作业队的作业情况,监督施工按技术规范要求和操作规程进行,防止质量事故的发生。

4.2 预防质量通病措施

4.2.1 连火道、环形烟道等金结构件制作安装工程质量通病预防措施。

1.非标金结构件制作质量病预防措施

(1)下料、组装和检查用的量具,必须定期送检。

(2)用尺测量零构件时必须把尺面紧贴零件面,零件长度超过10m 时,应用拉力器进行准确测量。

(3) 划线下料应根据不同零构件留有余量。

(4)拼接连接焊缝的位置应放在受力较小部位,焊接时采用与构件同材料厚度的引弧板、收弧板施焊,以消防弧裂纹等缺陷。

(5)焊接时应保证焊接质量,建立一套焊工自检和质检员专检的质量保证体系,同时控制焊接这一特殊过程的焊前、焊中和焊后检验。

(6)非标金结构焊接工艺保证体系(见下表)

(7)校正时注意矫正的程序。

(8)各工种、工序之间严格执行有检、互检、交接检,保证各种偏差在规范允许范围内。2.非标金结构件安装质量通病预防措施

成立专门测量小组,负责工程全部测量放样工作,对构件安装的控制轴线、基线、标高进行有效的控制。

安全保证措施及安全保证体系

5.1 建立健全项目部安全保证体系(见安全保证体系图),项目部设专职安全员,各作业队设兼职安全员。项目部成立安全领导小组,项目经理担任组长,专职安全员为副组长,兼职安全员为组员,将安全工作纸塑袋https://www.wendangku.net/doc/279441009.html, 纸塑袋厂_纸塑复合袋_纸塑复合编织袋层层落实下去。

5.2 强化安全意识,树立安全就是效益的观点,对所有职工进行安全知识教育,重点放在新来大、中专毕业及农民合同工身上。划分施工区域,区域内设立警示标志牌,非施工人员严禁入内。

5.3 搞好“四口”、“五临边”安全防护,坚持使用安全“三件宝”。

5.4 施工用电线路应架设整齐,电线不得破皮漏电,线路过载及短路有保护;电气设备应有防雨措施,且接地安全可靠,漏电有保护。

5.5 内外脚手架应按规程和作业设计搭设,并特别注意检查架管及扣件完好,脚手板搭设部位是否牢固可靠,作业层应满铺竹架板,有护栏并挂安全网。

5.6 龙门吊、天车等现场起重设备安装完毕后,必须由专职安全员会同有关人员进行检查,确认其安全装置灵活可靠,缆风绳规格、数量及安全、质量符合要求。

5.7 各种机械设备应专人操作,持证上岗,并且定期检查,严禁带病作业。

5.8 设备吊装安全保证措施

(1)防止高空坠落,系好安全带,高空作业时有专人监护,严禁交叉作业,作业人员应配工具袋。

(2)吊装物件时有专人统一指挥协调,吊装应平稳,吊物下严禁站人。

(3)电焊操作必须持证作业。

(4)吊装工作开始前,对运输和起重机械以及所用索具、吊环、夹具、卡具、缆风绳、锚具等进行全面检查或试验。

(5)并在使用过程中经常检查。

(6)做好现场清理工作,以利吊装安全操作。

(7)吊装工作区必须设有明显的警戒标志,并设专人警戒,无关人员严禁入内。

(8)运输、吊装设备时,严禁在运输、吊装的设备上站人指挥和放置材料、工具。

(9)在高空使用气割时,应采取措施防止火花落下伤人。

5.9 高空作业、吊装作业、吊车司机等物殊工种应按规定经过培训持证上岗。

5.10 雨季施工按规定做好施工防护,具体详见雨季施工措施。

5.11 炭块转运站堆垛天车吊装应设专人指挥,且应制定详细的安全技术措施,并清理好现场地及道路。

5.12 坚持施工现场安全监控和定期的安全检查,对存在安全隐患部位,果断采取措施,责任落实到人,限期整改。

施工进度计划及保证措施

6.1 施工进度计划保证措施

6.1.1 拟将本工程列为我司2001 年度重点工程,在人员、装备、周转材料等资源调配方面予以确保。

6.1.2 建立健全项目经理部组织机构,挑选曾多次担任类似工程施工的高素质人员组成领导班子,组建由全司范围内选调的精兵强将组成项目作业队伍。

6.1.3 加强现场高度,严格控制工期,适时进行网络计划的优化调整,把日、周、旬、月计划落到实处。

6.1.4 延长作业时间,合理利用工时,把握关键工序,组织重点突击,施工人员通常情况下分二班作业,高峰期实行三班倒作业。

6.1.5 搞好现场供水供电,落实各个不同季节的防雨、防暑、防冻措施,为持续高速作业提供保证。

6.1.6 加强与建设单位、设计单位、监理单位的联系和协调,为加速施工创造有利条件。

6.1.7 在加强宣传鼓动、激发员工劳动积极性的同时,抓好后勤服务工作。

6.2 施工进度计划(详见后页进度计划图表)

施工网络计划

详见后页

冬雨期施工措施

8.1 施工机械、设备要经常检查接零,接地保护,所有机械棚应搭设严密,防止漏雨,随时检查漏电装置功能是否灵敏有效。

8.2 吊装构件堆放地点应整平坚实,周围做好排水工作,严禁构件座放区积水、浸泡。8.3 34 室阳极焙烧炉筑炉冬雨施工措施详见34 室阳极焙烧炉筑炉施工方案。

8.4 非标金结露天制作,构件尺寸有较大变化,在施工中制订调整措施。

8.5 焊工取得常温焊接合格证后,需进行负温焊接工艺培训。

8.6 负温条件下,焊条、焊剂外露时间不得超过2 小时,否则需重新烘焙。

8.7 负温下构件组装后正式焊接时,应从构件中心向四周扩展焊接,并保持在预热温度以上连续施焊,不得任意中断,如遇人力不可抗拒的中断,再次焊接前,要详细检查无裂纹等缺陷,并按规定预热温度进行预热,方可继续施焊。

8.8 露天焊接时,应搭设临时防护棚,使雨水、雪花不能直接飘落在炽热的焊缝上。

8.9 焊按完后进行热处理,并采取保温措施,降温速度不得大10℃/min。

8.10 管道防腐保留时,采取防雨、防雷、防冻措施。

各项资源需用量计划

序号名称规格型号单位数量备注

一、筑炉工程

1 天车32/5t 台 1 甲方提供

2 强制式搅拌机EMS500 台 1 兰铝工地现有

3 和灰机200L 台

4 兰铝工地现有

4 切砖机GJ-50 台 2 青铜峡工地调配

5 磨砖机NX-60 台 1 青铜峡工地调配

6 卷板机TF-1388 台 1 兰铝工地现有

7 剪板机13×2500 台 1 兰铝工地现有

8 摇臂钻台 1 兰铝工地现有

9 交流电焊机BX-500 台 6 兰铝工地现有

10 直流电焊机AX-300 台 2 兰铝工地现有

11 半直动切割机SAG-100D 台 2 兰铝工地现有

12 汽车起重机QY8t 台 1 兰铝工地现有

13 载重汽车5t 解放141 台 2 兰铝工地现有

14 多功能木工机MB-109 台 1 兰铝工地现有

15 手提砂轮机Ф150 台 1 兰铝工地现有

16 车床C618 台 1 兰铝工地现有

17 龙门吊5t 台 1 兰铝工地现有

18 手拉葫芦5t、3t、1t 台各 2

兰铝工地现有

19 水平仪S2 台 1 兰铝工地现有

20 经纬仪J2 台 1 兰铝工地现有

21 环保型振动棒N-7 台 1 兰铝工地现有

22 叉车3t 台 2 外租

二、机槿设备、电所、仪表、给排水及通风工程

序号名称规格型号单位数量备注

1 汽车吊50t 台 1 外租

2 汽车吊25t 台 1 兰铝工地现有

3 汽车吊8t 台 1 兰铝工地现有

4 汽车(平板)4t 台 1 兰铝工地现有

5 双牌座汽车 1.5t 台 2 兰铝工地现有

6 生产指挥车台 1 兰铝工地现有

7 直流焊机AX3-500 台 4 兰铝工地现有

8 交流焊机BX3-500 台12 兰铝工地现有

9 交流焊机BX3-300 台 6 兰铝工地现有

10 CO2 气体保护焊

NBC-500 台 4 兰铝工地现有

11 电焊条烧干箱台 2 兰铝工地现有

12 焊条保温筒TRB-5 台10 兰铝工地现有

13 手提砂轮机Ф150 台10 兰铝工地现有

14 角向度定机Ф100 台10 兰铝工地现有

15 空压机0.6mm3 台 1 兰铝工地现有

16 台式砂轮机Ф300 台 1 兰铝工地现有

17 卷板机2m 台 1 兰铝工地现有

18 刨床B650 台 1 兰铝工地现有

19 车床C620 台 1 兰铝工地现有

20 钻床Z-40 台 1 兰铝工地现有

21 摇臂钻床Z-25 台 1 兰铝工地现有

22 卷杨机5t 台 1 兰铝工地现有

23 卷杨机3t 台 2 兰铝工地现有

24 卷杨机1t 台 3 兰铝工地现有

25 手动葫芦SH 型5t 台 2 兰铝工地现有

26 手动葫芦SH 型2t 台 4 兰铝工地现有

27 手动葫芦SH 型1t 台 6 兰铝工地现有

28 液压千斤顶8t 台 4 兰铝工地现有

29 滑轮组10t 台 4 兰铝工地现有

30 滑轮组5t 台 6 兰铝工地现有

31 手电钻Ф13 台 4 兰铝工地现有

32 电动冲击钻Ф28 台 4 兰铝工地现有

33 射钉枪台 4 兰铝工地现有

34 喷灯QD-0.5 台 2 兰铝工地现有

35 静电电压表Q10-V2.5/2.5/30KW 台 1 兰铝工地现有

36 标准电流表T19-C19 系列台 4 兰铝工地现有

37 机械压线钳60Mpa 台 2 兰铝工地现有

38 油压钳30Mpa 台 2 兰铝工地现有

39 单双两用电桥QJ19 台 1 兰铝工地现有

40 单臂电桥QJ23 台 1 兰铝工地现有

41 双臂电桥QJ42 台 1 兰铝工地现有

42 接地摇表ZC-3 台 2 兰铝工地现有

43 数字万用表块 2 兰铝工地现有

44 对讲机对 5 兰铝工地现有

45 管道坡口机台 2 兰铝工地现有

46 液压弯管机台 2 兰铝工地现有

47 电动铰丝机1/2-2/2 台 2 兰铝工地现有

48 管子切割机Ф500 台 2 兰铝工地现有

49 电动试压泵60MPa 台 1 兰铝工地现有

50 低压试压泵0.6MPa 台 1 兰铝工地现有

51 径伟仪J2-16 台 1 兰铝工地现有

52 水准仪S2 台 1 兰铝工地现有

53 方框式水平仪0.02 台 1 兰铝工地现有

54 内径千分尺把 1 兰铝工地现有

55 外径千分尺把 1 兰铝工地现有

56 水银温度计0-100 支10 兰铝工地现有

57 万能角尺把 2 兰铝工地现有

58 游标卡尺0-200 0.02 把 1 兰铝工地现有

59 千分表0.1-0.001mm 把 1 兰铝工地现有

60 百分表0-3mm 把 1 兰铝工地现有

61 千分表座架块 2 兰铝工地现有

62 塞尺0.02-0.1 150 块 4 兰铝工地现有

63 压力表Y-400.16-2.5Mp 块 4 兰铝工地现有

64 转速表块 2 兰铝工地现有

65 板手套筒、梅花套 2 兰铝工地现有

66 钢苦码数字码套 1 兰铝工地现有

67 焊口检测器整套规格套 1 兰铝工地现有

68 氧气瓶个30 外租

69 乙快瓶个20 外租

70 CO2气瓶个10 外租

9.3 主要施工用材需用量计划

序号材料名称规格型号数量备注

1 角钢L50×5 3800m 金属架櫈用

2 钢板δ=10 100m2 制作钢平台

3 钢板δ=2 100m2 灰盆用

4 园钢Ф12 6500m 金属架櫈用

5 松板δ=50 25m3 金属架櫈用

6 松枋 2.5m3 拱胎用

7 极枋50×50×4500 1.80m3 皮数杆用

8 竹楼梯5-6m 15 部上下炉室

9 钢丝绳6"、6"、8" 各30m 吊装用

10 卸甲10 付吊装用

11 麻绳100m

12 电缆 2.5mm2 200m 筑炉施工用电

焙烧炉筑炉施工方案

54室敞开式焙烧炉筑炉工程 施 工 方 案 批准: 审核: 编制:

目录 一、工程概况: (3) 二、编制依据 (3) 2、工业炉砌筑工程施工及验收规范(GBJ211-2004); (4) 4、我公司在工程施工中积累的经验及技术总结; (4) 6、国家建筑安装工程现行施工及验收规范、规程、标准; (4) 三、筑炉前应具备的条件 (4) 1、筑炉所在厂房(包括阳极碳块库)应能防雨、防潮; (4) 3、炉子砼基础底板施工完毕,并经检查符合设计要求标准; (4) 四、施工方法 (4) 4.1.炉体中心线、标高的测设与控制: 4 4.2.砌筑时间安排 5 4.3.砌筑方法: 5 4.4.炉底浇注料找平层 8 4.5.炉底K砖砌筑 8 五、施工网络计划及保证措施 (12) 六、工程质量保证措施及质量保证体系,预防质量通病措施 (13) 6.1质量保证措施及质量保证体系 13 6.2预防质量通病措施 18 七、安全、文明施工保证措施 (20)

八、主要施工设备及主要施工材料 (22) 九、劳动力安排 (22) 附:焙烧炉筑炉施工网络计划 原材料进场计划 一、工程概况: 五十四室阳极焙烧炉是为焙烧阳极碳块而配备的一座敞开式焙烧炉,主要由炉底、侧墙(侧部、端部)横墙、火道墙、炉顶板及连通烟道、环形烟道等部分

组成,由土建工程的砼挡墙分隔成左右两边各二十七室,每室之间以横墙隔开,每个炉室又被火道墙分隔成尺寸相同的九个料箱,全炉共有486个料箱,目前国内现有焙烧炉基本情况如下: (1)空气道是用粘土砖砌筑而成的U型空气道,然后铺浇注料预制块,再进入轻质砖砌筑。炉底轻质砖采用湿砌进行砌筑。 (2)侧墙与砼之间的保温是采用填轻质浇注料。 (3)连通火道和环形烟道内部均采用喷涂浇注料。 (4)设计尺寸:横墙中心距5712,火道宽560,料箱宽780。 (5)炉顶浇注料块选用预制浇注料块。 二、编制依据 本工程焙烧炉施工方案是根据以下文件进行编制的: 1、54室焙烧炉施工蓝图; 2、工业炉砌筑工程施工及验收规范(GBJ211-2004); 3、工业炉砌筑工程质量检验评定标准(GB50309-2007); 4、我公司在工程施工中积累的经验及技术总结; 5、我公司现有的经济、技术、人员、装备的实力; 6、国家建筑安装工程现行施工及验收规范、规程、标准; 7、国家建筑安装工程现行工程质量验收、检验评定标准; 8、国家现行强制性标准条文; 9、工程现场的实际情况。

施工组织设计与投标报价

内蒙古科技大学设计说明书 第三部分施工组织设计与投标报价 1 前言 建设工程施工投标过程,实质上是施工企业的信誉、质量、工期、价格等方面综合实力竞争过程。 投标报价是施工企业根据自身的管理水平,具体的施工方法和所能采取的技术措施,经过调查研究,落实各项定价依据,按照自己的计算方法而报出的建筑安装产品的价格。对建设单位来说,他要选择的施工企业是技术先进的,包括对施工手段的科学、施工方案的合理、合同工期的优化、质量安全的保证、劳动力的及时配套等,所有这些都需要通过编制施工组织设计反映出来。在投标报价工作中,如何结合施工组织设计进行编制投标报价,笔者认为有必 要对以下几个方面问题加以探讨。 2 施工组织设计的特点及其内容 一般来说,施工组织设计是在合同签订之后,根据工程项目及施工特点,以施工图为依据,确定施工进度计划与施工平面布置等,其方案详尽、措施具体,具有实施性和指令性,这样的施工组织设计是为了满足施工准备和施工的需要编制的,我们称之为实施阶段的施工组织设计。但项目的实施须在取得中标通知并签订合同之后,而中标之前需要有合理的报价,且报价又是以施工组织设计为基础的,这样的施工组织设计是为了满足编制投标书和签订工程承包合同的需要编制的,我们可以称为投标报价阶段的施工组织设计,即标前施工组织设计。本文所述的施工组织设计主要指标前施工组织设计。标前施工组织设计是施工企业对投标工程建设起到指导全局、统筹施工全过程,在拟建工程施工管理中起核心作用的技术、经济、组织设计文件。它以技术先进、布置合理、方案可行、组织管理科学,以优胜劣,以长胜短,是以谋求工程中标和经济效益为目的而编制的。标前施工组织设计又是投标书的重要组成部分,所以标前施工组织设计编制的质量如何,对中标与否,有着不可忽视的影响。标前施工组织设计是为编制投标书和进行签约谈判提供依据的,故应包括以下内容: 1 内蒙古科技大学设计说明书 (1)施工组织机构的设置。包括项目经理部组织机构设置,组织形式(结构)、管理部门的职责、配

锅炉安装工程施工组织设计方案1

锅炉安装施工组织设计方案 XXXX有限公司 编制说明 本施工方案适用于XXX有限公司XXXX锅炉安装施工的指导性文件。在具体施工过程中如有其它变化,公司主管技术经理在操作前进行现场讲解,以保证安装质

量。 一、安装施工前 1、填写工程概况表,包括:建设单位、施工单位、锅炉型号、制造厂家、产品编号、安装地点、主要工程量、合同签定情况、工程造价等。 2、施工人员组织情况包括:经理、现场技术负责人、安全员、作业班长、起重工、铆工、钳工、管工、电工、电焊工(含操作证号)等。 3、施工设备情况包括:起重设备、千斤顶、电焊机、弯管机、试压泵、氧气瓶、乙炔瓶、枕木、滚杠、量具、水准仪、焊条保温筒。 4、技术交底 4.1工程技术人员负责向施工班长及施工现场全体管理人员和工人,进行技术交底,同时也可请甲方代表参加。 4.2讲解工程概况 4.3讲解工程施工图纸 4.4交待施工方法及人员组织、设备配备情况。 4.5交待技术要求、质量标准及所执行的规程、规范标准及主要允许偏差。 4.6交待保证质量和安装措施的办法 4.7下达施工技术措施及自检记录 4.8办理技术交底记录书面手续。 4.9贯彻安全措施及预防为主安全教育,对起重、用电、承压等操作要点 提出注意事项。 4.10必要时提出相应的奖罚制度和条例。 5、资料的检查

5.1审查锅炉总图是否有技术监督部门和机械厅批准的字样印章,锅炉质量证明书填写情况及查看是否有当地技术监督部门的检查证书,如有不全或有误可拒绝安装。 5.2如发现图纸与实物不符,质量有问题,立即与生产厂家联系解决。 5.3建设单位提供的图纸应满足锅炉安装时应用。 6、报装 6.1建设单位提供的技术审检完毕,填写锅炉安装申请书送达市技术监督局锅炉科。 6.2经锅炉科审阅完毕,签署后方可进行安装。 7、分段验收与总体验收的主要依据 7.1〈锅炉压力容器安全监察暂行条列》 7.2《蒸汽锅炉安全技术监察规程》 7.3《热水锅炉安全技术监察规程》 7.4〈工业锅炉房设计规范》 7.5〈工业锅炉砌筑工程施工及验收规范》 7.6〈工业管道工程施工及验收规范》金属管道篇) 7.7TJ231 (六)机械设备安装工程施工及验收规范 8、施工安装程序 基础制作-锅炉就位、校正-本体、管道、附件、安装-辅机安装-管道安装T仪表、电器安装—水压试验—油漆—试运行—验收—技术资料存档。 二、基础制作、本位就位、校正 1、按厂家提供的地基图纸要求施工

筑炉冬季施工方案

宁夏宝丰200万吨/ 年焦化工程冬季施工保温方案 4#焦炉筑炉工程 依据设计要求筑炉工程施工温度不小于5 °C,而4#焦炉筑炉工程大部分(约 80 天)位于冬季施工。根据以往经验和热工计算4#焦炉筑炉工程计划采用无烟煤火炉升温、保温大棚保暖的措施。 1、保温 ( 1)保温大棚保暖的措施封闭采用单层波形彩钢板,保温措施为在单层波 形彩钢板里面全部安装5 50厚矿棉板,固定采用①12钢筋,间距500mm (2)火泥搅拌棚,材料采用①48x3.5脚手架管搭设骨架,间距1200MM封闭采用单层波形彩钢板,保温措施为在单层波形彩钢板里面全部安装5 50 厚矿棉板,固定采用①12钢筋,间距500mm (3)在施工完后对当天砌筑完的墙进行保温覆盖,材料米用 1.7m X 1m的棉被600条搭接覆盖。 2、采暖 (1)热源:筑炉的所有热源在4#焦炉地下室用红砖砌筑1.2m x 1.2m x 0.86m 的火炉4 0个,使用无烟煤作为热源。其中红砖、无烟煤由甲方提供,炉箅子、火炉施工由施工方施工。 (2)搅拌水加热:火泥搅拌棚中砌筑1个1.2m x 1.2m x 0.86m的火炉使用无烟煤作为热源对氺进行加热。 ( 3)看火、加煤由甲方负责派人。 质量、安全保证措施 1、冬季施工应注意防火和煤气中毒。

2 、施工时必须有专人负责测量气温且记录。 3、冬季施工,应做好五防“防火、防滑、防冻、防风、防煤气中毒” 工 。施现场,雪后要清扫干净再工作。 4、冬季严禁用电炉取暖。 5、对于进入施工现场的车辆、设备以油质为动力的工机具,做好冬季用油的准备工作,为工程的顺利进行提供有力的保证。 6、入冬前组织经理部职工和施工队进行冬施安全教育。 7、注意掌握天气情况,按方案做好冬施各项准备工作。 8、冬期施工做好防滑措施,雪后、雨后及时清理脚手架及上人马道上的积雪和冻冰块;停工后有复工时外脚手架应全面检查合格后方可投入使用。 9、加强用火管理,现场有足够的消防器材,防止火灾的发生。 10、加强用电管理,现场禁止使用裸线,不得私架电线,加强线路检查,防止漏电及电路失火,尤其是要在暴风雪后对供电线路进行检查,防止断线造成触电事故。 11、施保温用的稻草、草帘、聚苯板等易燃物品要在安全地点码放,应保持干燥通风,有防风雪措施。其堆放间距要符合防火要求。保温材料必须符合环保及消防(阻燃)要求。 12、有易燃保温材料应按生产需要控制进场,专人调配,防止积压。 13、各种可燃保温材料不准堆放在电闸箱、电焊机、变压器和电动工具周围,防止材料长时间蓄热导致自燃。同时应远离电线,避免线路打火引燃保温材料。

焙烧炉砌筑安全方案

焙烧炉砌筑安全方 、工程概况 该焙烧炉工程为焙烧二车间54 室焙烧炉筑炉工程全部内容,包括焙烧炉及环形烟道(含焙烧二车间至烟囱之间直排烟道)内的喷射料、浇注料、陶瓷涂料施工。 工程名称:霍煤鸿骏铝合金续建项目焙烧二车间焙烧炉砌筑工程 建设地点:内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司扎哈淖尔分公司铝合金续建项目 设计单位:中铝国际工程有限公司沈阳铝镁设计研究院 监理单位:沈阳市工程建设项目管理有限公司 施工单位:中国二十二冶集团炉窑分公司霍煤鸿骏项目经理部 、安全目标 各种安全事故为零。 三、主要施工机械 天车、泥浆搅拌机、切管机、电锯刨、切砖机、电焊机

四、危险源点及危害事故类别 物体打击伤害;机械伤害;高空坠物伤人;高空坠落;触电 五、危险源点及控制措施 1 组织措施 1.1建立健全组织机构,组成以项目经理为首的安全管理委员会,负责项目实施过程中的安全管理工作。以技术力量为导向,使每项工作落实到位。 1.2认真执行国家安全法律法规,坚持“安全第一,预防为主”的方针,认真贯彻落实安全责任制,加强对职工的安全教育,不断增强职工自身的安全意识,树立安全就是效益的观念。 1.3认真开展周一安全活动日活动,做好详细的安全活动记录 1.4开工前对所有的施工人员进行详细的安全技术交底,并及时反馈上报主管部门。认真执行开工前交底、部位交底、班前交底制度。 1.5施工现场设专职安全员,负责施工现场的日常安全管理工作。 1.6开工前进行一次安全大检查,发现安全隐患及时处理,在确认各项安全措施到位后方可开工。在施工期间开展定期、不定期安全检查,及时发现问题、进行整改,消除事故隐患,并认真做好记录。 1.7制订安全生产奖惩制度,进行安全生产评比,奖励先进,惩罚违章 2.技术措施 2.1各工种必须严格按照本工种安全技术操作规程作业,特殊工种人员必须持有效上岗证上岗

锅炉安装施工组织设计

目录 第一章工程概况............................................................. I 1编制依据.. (3) 2工程概况 (3) 第二章施工总体布置 (3) 1项目实施目标 (3) 2工期部署 (3) 3质量控制 (4) 4安全文明施工 (4) 第三章施工组织 (5) 1施工现场管理组织机构 (5) 2职能部门的职责 (5) 3项目部主要技术管理人员 (6) 第四章施工进度计划 (10) 1施工进度计划 (10) 2保证实现目标工期的措施 (10) 第五章资源需用计划 (14) 1人力资源计划 (14) 2拟投入工程主要施工机械设备 (14) 3力能计划 (14) 4施工排水 (16) 5现场通讯 (16) 第六章总平面布置图 (17) 1布置原则 (17) 2组成及分区 (17) 第七章质量管理 (19) 1质量管理目标 (19) 2质量保证体系 (19) 3工程质量检验 (23) 4工程质量保证措施 (24)

5技术和质量检验依据........................................ 错误!未定义书签。第八章安全、卫生与环保管理............................... 错误!未定义书签。1安全管理.................................................. 错误!未定义书签。2成品保护.................................................. 错误!未定义书签。3现场文明施工措施.......................................... 错误!未定义书签。4环境保护.................................................. 错误!未定义书签。第九章季节性施工管理措施................................. 错误!未定义书签。1一般措施.................................................. 错误!未定义书签。2雨期施工注意事项.......................................... 错误!未定义书签。3高温季节施工措施.......................................... 错误!未定义书签。第十章主要施工方案和技术措施............................. 错误!未定义书签。 附表 1 施工现场组织机构图 2 进度计划 3 拟投入工程主要施工机械设备表 4 项目安全管理组织机构图 5 施工现场安全管理流程图

气化炉烘炉方案

60万吨/年醋酸项目一期工程20万吨/年醋酸项目(第一阶段30万吨/年甲醇) 气化炉烘炉方案 气化炉原始烘炉方案 1、编制目的: 1)规范烘炉操作,保证气化炉的正常投运;

2)防止烘炉过程中出现意外,导致耐火砖受损而影响耐火砖使用寿命。 2、编写依据: 1)天辰设计院的PID图,以及现场设备、管道实际施工情况; 2)《化学工业大、中型装置试车工作规范》; 2)预热烧嘴使用说明书; 4)耐火砖厂家提供的烘炉曲线图。 3、职责分工: 1)工艺人员负责管线、阀门的确认; 2)设备人员负责检查气化炉炉砖的砌筑质量; 3)仪表人员负责阀门、联锁的调试。 4、烘炉的要求: 1)气化炉的升温及恒温严格按厂家提供的速率进行; 2)严格控制气化炉液位及抽引器的抽负力,防止回火和温度大幅波动。 5、烘炉前应具备的条件: 1)所有相关设备和管线都已做过强度,气密性试验,并经过清洗和吹 扫合格。 2)所有相关的控制阀,止逆阀安装正确,动作准确。

3)相关仪表、电气检查合格,DCS具备烘炉条件。 4)相关单体试车进行完毕。 5)用于开车用的通讯器材、工具、消防、气防器材已经准备就绪。 6)对现场做清理工作,特别是易燃、易爆品不得留在现场。 7)检查盲板情况,凡是临时盲板已拆除,操作盲板已就位。 8)确认气化炉表面温度计、烘炉热偶经调校合格,误差不大于10℃, 并能投入使用。 9)再次核查各记录档案,证实各项工作准确无误,具备烘炉条件。 10)气化炉砌筑结束,已经办理中间交接手续。 11)烘炉方案已经审批,操作人员已经掌握操作步骤及注意事项。 12)烘炉用的水、电、1.3MPa(G)蒸汽、仪表空气已经具备条件。 13)记录报表齐全,升温曲线绘制完毕。 14)气化炉炉口闷炉用炉盖已制好(密封性能好,安装方便)。 15)做水分布实验,使下降管布水均匀。 6、烘炉步骤与方法: 6.1烘炉前的准备工作: 开车前,联系调度,引来外界区的新鲜水、循环水、电、蒸汽、燃料气等到气化工段各线总阀前。具体如下: 1)联系调度送工业循环水、新鲜水、消防水至气化岗位。 2)联系调度通知电气,给气化框架送照明电源,渣池泵送电。 3)联系调度通知电厂送1.3MPa(G)低压蒸汽至气化岗位手阀前。

焙烧炉筑炉方案

青海省大柴旦矿业有限公司 滩涧山金矿二期焙烧工段焙烧炉筑炉施工方案 批准:冯寒冬 审核:丁爱英 编制:任国保 八冶建设集团第二建设有限公司筑炉公司 二○○七年九月二十五日

1编制依据 北京矿业研究总院焙烧炉砌体图(图号:、)。 《工业炉砌筑工程施工及验收规范》GB50211-2004。 《工业炉砌筑工程质量检验评定标准》GB50309-92。 八冶公司企业标准: 《质量手册》Q/BY-A03-2002; 《程序文件》Q/BY-B03-01~21-2002; 《管理办法/作业指导书》Q/BY-C03-2002; 同类工程施工经验及我公司成熟先进的砌筑工艺和施工方法。 2工程概况 滩涧山金矿焙烧工段配备二台焙烧炉,1#焙烧炉炉床面积74m2,炉膛高度14400mm;2#焙烧炉炉床面积28m2,炉膛高度13220mm。炉膛均为圆形,内衬筑炉分炉床、下直段炉墙、锥形段炉墙、上直段炉墙、炉顶拱五部分组成。 3施工条件 炉壳安装完毕,并经检查验收合格。 施工环境温度不低于+5℃,否则按冬季施工处理。 耐火材料部分已进场,且能满足施工需要,所有进场耐火材料均应具有符合设计要求的合格证。

4施工质量标准 适用规范及标准 《工业炉砌筑工程施工及验收规范》GB50211-2004; 工业炉砌筑工程质量检验评定标准》GB50309-92。 质量标准: 所有砌体均采用揉挤法错缝湿砌,砌体砖缝灰浆饱满度不低于90%。砌体砖缝宽(厚)度: 耐火砖 2mm 轻质保温砖 5mm 混凝土块与砖之间 3mm 砌体允许误差 砌体垂直度吊线检查 3mm/米 砌体垂直度吊线检查 15mm/全高 墙面平整度2米靠尺检查 5mm 圆形炉膛内半径尺量检查±15mm 拱顶跨度尺量检查±10mm 砌体膨胀缝尺量检查 2mm 5施工工序及主要施工技术措施 施工工序 炉壳检查验收及放线→施工用脚手架、提升架搭设→炉壳内壁涂刷石

热水锅炉安装施工组织设计方案

河南省第一强制隔离戒毒所热水锅炉 安装工程 施 工 方 案 编制人: 审批人:

郑州豫通建设工程有限公司2016年5月15日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、锅炉安装施工方案 五、质量控制计划及措施 六、安全措施

一、编制依据 本工程执行的规范标准《特种设备安全监察条例》、《热水锅炉安全技术监察规范》、《工业锅炉安装工程施工及验收规范》GB50273-98、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98、《工业管道工程施工及验收规范》金属管道GB50235-97、《现场设备、工业管道灶接工程施工及验收规范》GB50236-98。 二、工程概况 (一)工程简介 1、工程名称:河南省第一强制隔离戒毒所热水锅炉安装工程 2、工程地点:河南省第一强制隔离戒毒所锅炉房 3、锅炉房布置:本锅炉房主体为单层布置。 (二)工程特点 1、设备优良、工艺先进、系统布置 (1)锅炉选用河南银晨锅炉集团有限公司的CDZL2.8-95/70-T锅炉一台。 (2)锅炉主机YCWR8130-0-0型,含落灰斗。 (2)减速机XBL22A型,功率0.37KW 。 (3)鼓风机:4-72No.4A型,功率7.5KW。 (4)锅炉上煤机:FSG型,功率1.1KW。 (5)锅炉出渣机:GBL-03型, 功率1.1KW。 (6)锅炉引风机Y5-47No.6.3C型, 功率22KW。

以上均由锅炉制造厂提供 2、锅炉供货状态:锅炉整体快装出厂、体积大、重量大。 (三)施工进度计划及工期保证措施 本工程根据甲方要求工期,工期天数为15天,根据自己实际工作效率及安装能力,进度计划作如下安排: 锅炉就位:1天。 辅机及烟风道安装:3天。 管道及泵房的安装:3天。 水压试验:0.5天。 烘煮炉试运行:7天。 总体验收:0.5天。 (四)工程主要系统及设备特点 锅炉额定热功率:2.8MW,额定出水温度:95℃,额定回水温度:70℃设计燃烧:生物质;烟囱直径400mm,烟囱弯头90度,工作压力:0.7Mpa,烟气黑度:小于林格曼I级水压试验压力:1.05MPa出水管直径:DN150回水管直径:DN150锅炉总重:32.5t锅炉运输尺寸: 9.209×2.64×3.607m×m×m锅炉安装尺寸:9.91×4.54×4.637m×m×m 2、 锅炉给水系统原水进入离子交换器进行水处理,生产软化水至水箱储备,储备软化水由补水泵送入锅炉循环系统。 (五)主要工程量

气化炉筑炉施工方案

编制依据 1. 中国石化集团兰州设计院所设计施工图; 2. 《工业炉砌筑工程施工及验收规范》GBJ211-88; 3. 《化工用炉砌筑工程施工及验收规范》HGJ227-84。 十三、概况 1. 工程概况 本工程为乌石化公司化肥气化装置气化炉拱顶隔热衬里改造,由中国石化集团兰州设计院设计。改造目的是为了增大气化炉炉顶隔热衬里的厚度,降 低炉壳温度。炉顶部隔热耐火层由内到外依次为刚玉质异形砖、氧化铝耐火 浇注料、陶纤毡。炉内净直径最大为?1371,最小直径? 254,施工面很窄, 炉内操作比较困难,要求砌筑质量高,施工强度很大。拱顶改造与气化炉检修同时进行。 2. 主要工程量 刚玉砖:1320 块; 刚玉空心球砖: 8块; 轻质隔热砖:1156块; 高铝砖:1436 块; 陶纤毯:37m2; 隔热耐火浇注料:2m3; 十四、施工顺序 拆除拱顶、筒体及炉底耐火材料-清理炉子-砌筑炉子底部出气口处耐火砖-浇注炉子底部耐火浇筑料 -砌筑炉子筒体耐火砖及隔热砖 -支模砌筑拱顶刚玉砖及浇筑耐火浇

注料T拆除炉子内部架子,清扫T砌筑炉子锥型底部耐火砖。 四、施工准备 1. 施工机具及场地的准备 本气化炉施工包括砌砖和隔热耐火浇注料施工。刚玉砖砌筑前必须进行预砌筑,应准备预砌筑场地,场地要求平整、干净。耐火浇注料施工需要搅拌场地和材料堆放场地,搅拌场地应有水源和电,材料堆放场地应防潮、防雨。搅拌用搅拌机设在气化炉平台上,水源及电接到平台上。筑炉用材料用车间的电动葫芦运输到位。 2. 材料的准备根据设计要求,筑炉材料由洛阳耐火材料研究院生产,定货由业主负责, 需用耐火材料数量如下表:

供热施工组织设计方案范本

项目名称: 供热BOT工程 锅炉房、采暖外线施工组织设计编制单位:

2011年07月22日 参与编制有关人员 项目经理: 编制人:

编制日期: 2011年07月22日

1.编制依据 1.1建设单位有关要求 1.2设计图纸 1.3工业锅炉安装工程施工及验收规范GB50273-98 1.4建筑给水排水及采暖工程施工质量及验收规范GB50242-2002 1.5现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB50236-98 1.6锅炉房工程91SB5 1.7建筑工程资料治理要求DBJ01-51-2003 1.8工程建设监理规程DBJ01-41-98 1.9《低压配电设计规范》 1.10《民用建筑电气设计规范》 1.11《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 1.12现场勘察资料 编制原则 1.13.1严格执行国家关于差不多建设的政策、法令、法规。 1.13.2遵循国家暖通工程、设备安装工程、工艺管道安装工程、电气设备安装工程等施工技术规范、操作规程、质量评定及验收标

准。 1.13.3满足招标文件对施工组织设计的具体要求。 1.13.3.1施工进度安排考虑外界因素的阻碍,方案合理并满足工程总工期的要求。 1.13.3.2现场组织机构配置合理,专业技术治理人员满足施工要求。 1.13.3.3施工机械配套齐全,搭配合理,满足施工方案及工艺要求。 1.13.3.4施工工艺、施工方法、技术组织措施切实可靠,确保施工安全,满足质量要求和环保要求,确保文明施工。

2.工程概况 2.1 讲明 本工程为供热BOT工程,工程地点位于。 2.2 自然条件与工作环境 极端最高气温:41.6℃ 极端最低气温:-18.3℃ 施工现场临时用电:AV 380V/220V±10% 50HZ±0.5HZ 2.3 锅炉要紧技术指标 1.全自动燃气热水锅炉3台;4200KW/台; 2.全自动燃气热水锅炉2台;2800KW/台; 2.4 施工条件

从施工组织设计看措施项目清单及计价

从施工组织设计看措施项目清单及计价 https://www.wendangku.net/doc/279441009.html, 造价工程师考试网2008-07-11 13:16 一、施工组织设计的合同地位 投标前编制的施工组织设计简称标前设计,主要内容包括施工方案、施工进度计划、施工平面图、技术组织措施以及其他有关投标和签约谈判需要的设计。签订合同后编制的施工组织设计简称标后设计。这两类组织设计在服务范围、编制时间、编制者、主要特征、追求目标均有不同。施工组织设计指导工程投标与签订承包合同,作为投标文件和合同文件的组成部分,必须具体明示落实其地位。例如合同应当约定:承包人提交的施工组织设计和进度计划不应对随投标文件提交的施工组织设计、进度计划做实质性变动,而是对其的进一步细化。 无论采用何种评标方法,对于施工组织设计这一技术标评审的主要目的都应当是确认备选中标人完成本工程的技术能力以及他们的施工方案的可靠性。各地和具体的招标文件都有关于技术标评分的规定办法,投标人极有“投其所好”的可能。但是,必须强调技术标与投标报价这一经济标的关联性与支持性,因为施工方案及措施是合理的投标报价的一个决定性因素。咨询工程师职业道德要求不向承包商指定施工方法,《计价规范》的计量规则也体现按设计图纸计算原则,把投标人的施工方案的影响纳入综合单价的形成当中。合同可以约定:应当认为,施工组织设计的一切安排都已经纳入到投标报价中,并包含在合同价款中。承包人投标时以及施工过程中提交的施工组织设计和进度计划涉及额外的费用或者追加合同价款的说明或要求,发包人均不视为正式要求,将不予任何意义上的接受或认可。所有费用要求或者追加合同价款要求均应当单独书面提出。 二、措施项目及其计价特点 措施项目是为了完成工程施工,发生于工程施工前和施工过程中技术、安全、生活等方面的非工程实体项目。措施项目的多少,与工程类型、施工条件及合同条款具有关联性。招标人提出的措施项目清单是根据一般情况确定的,应力求全面,按照不涉及施工方案、施工工艺的列项原则。不考虑不同投标人的个性,也不存在是不是最优方案的问题。投标人要对拟建工程可能发生的措施项目和措施费用作通盘考虑。这些项目在各个企业间各有不同,是企业竞争项目,是留给企业的空间。由不同施工方案、施工工艺产生的价格差异,正是施工单位竞争性的体现。 措施项目清单被称为开口清单,允许投标人合理增加项目,但是招标文件应当规定这些增加的项目需要在技术标中给予足够的说明。清单一经报出,即被认为是包括了所有应该发生的措施项目的全部费用。如果报出的清单中没有列项,且施工中又必须发生的项目,招标人有权认为其已经综合在分部分项工程量清单的综合单价中。 措施费以“项”为计量单位,计价类型有总额包干型、与工期相关型、与实体项目工程量相关型等。以垂直运输费为例,在各地的消耗量定额中,实行过纳入分项工程计价、按建筑面积计价、按工期计价等不同的计价方法。《计价规范》对此没有给予统一规定,因此招标文件以及合同文件应当予以约定。 措施项目有两种基本应用类型。一是为全工地服务的,例如临时设施费,垂直运输费;二是为具体施工过程服务的,但有的独立列项(如混凝土模板与支撑),有的计入分部分项工程单价(如基础土方施工使用挡土板)。对那些具体施工过程服务的、与实体项目工程量相关的措施项目,建议应当一律纳入分部分项工程单价,以简化工程变更结算。 三、措施费用的支付与调整 工程结算分预付款、中间结算、竣工结算三个阶段。其中,中间结算的原则是干多少活给多少钱,采用按形象进度付款或者按月付款,其性质是临时付款。竣工结算则先工程决算

锅炉安装施工组织设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 第一章工程概况...................................................... I 1编制依据 .. (1) 2工程概况 (1) 第二章施工总体布置................................. 错误!未定义书签。1项目实施目标 ............................................................................................... 错误!未定义书签。2工期部署 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。3质量控制 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。4安全文明施工 ............................................................................................... 错误!未定义书签。第三章施工组织..................................... 错误!未定义书签。1施工现场管理组织机构 ............................................................................... 错误!未定义书签。2职能部门的职责 ........................................................................................... 错误!未定义书签。3项目部主要技术管理人员 ........................................................................... 错误!未定义书签。第四章施工进度计划................................. 错误!未定义书签。1施工进度计划 ............................................................................................... 错误!未定义书签。2保证实现目标工期的措施 ........................................................................... 错误!未定义书签。第五章资源需用计划................................. 错误!未定义书签。1人力资源计划 ............................................................................................... 错误!未定义书签。2拟投入工程主要施工机械设备 ................................................................... 错误!未定义书签。3力能计划 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。4施工排水 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。5现场通讯 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。第六章总平面布置图................................. 错误!未定义书签。1布置原则 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。2组成及分区 . (1) 第七章质量管理 (3)

铝炉筑炉施工方案

铝炉筑炉施工方案 内衬砌筑应在厂房炉体基础施工完成验收后,炉壳钢构完成验收后,环境温度在摄氏5度以上的情况下进行,同时厂房应具备不受天气影响的条件。本施工方案按现行的国家标准《GB 50211-2004 工业炉砌筑工程施工及验收规范》制定。 一、炉底砌筑: 1、炉底硅藻土砖的砌筑。 炉壳验收后,炉壳内清扫干净,炉底及扒渣坡砌筑3层硅藻土砖,砖缝小于等于5mm, 硅藻土砖采用干砌法,砖缝用硅藻土粉填充。2、炉底及扒渣坡保温浇注料的砌筑: 在炉底及斜坡砌筑完成后及侧墙保温板和保温砖砌筑完成后,在轻质砖上浇注一层低点为50mm厚的保温浇注料。在侧砖保温砖上按图纸标出底部斜度及扒渣的斜度。保温浇注料严格按厂家说明书执行浇注。 3、炉底低水泥浇注料的浇注: 在侧墙和炉底保温浇注料完成后,开始浇注炉底低水泥浇注料,炉底低水泥浇注料分两次完成,第一次把炉底模具按图纸支好,并确认牢固后开始浇注,按厂家说明书执行浇注。炉底第一次水泥浇注料凝固后,进行模具拆除及二次支模,确认牢固后进行第二次浇注,程序同上。 二、侧墙熔池部分的砌筑: 1、侧墙熔池部分硅酸铝纤维板的铺设:

在炉底两层保温砖完成后,铺设熔池部分侧墙衬板,衬板分为两层,分别为40mm及20mm厚,两层为错缝铺设,板缝小于等于3mm,大于3mm时用纤维毡填充。 2、侧墙熔池部分硅藻土砖的砌筑: 在纤维板铺设完成后,开始砌筑硅藻土砖 3、侧墙熔池部分保温浇注料的浇注: 在第2步完成后,开始保温浇注料的浇注,先将模板支好,确定其牢固后,将保温浇注料按厂家说明进行浇注。 4、侧墙熔池部分低水泥浇注料的浇注: 低水泥浇注料的浇注分两次完成,基本程序同底部低水泥浇注料的浇注方法相同。 三、熔池以上侧墙部分的砌筑: 1、硅酸铝纤维板的铺设: 衬板分为两层,分别为40mm及25mm厚,两层为错缝铺设,板缝小于等于3mm,大于3mm时用纤维毡填充。 2、侧墙锚固砖的砌筑: 用挂勾及保持器与炉体钢构连接,与纤维板的施工交叉进行。 3、侧墙硅藻土砖的砌筑: 基本操作规程和底部硅藻土砖砌筑方法相同。 4、侧墙浇注料的浇注: 在以上三步完成后,进行浇注。分两次进行,步骤与低水泥浇注料相同。按图纸留出扒渣门、铝液测温孔、接铝箱等位置。

锅炉房施工组织设计策划方案

丹东元宝区金山镇供热工程 锅炉房 施工组织设计

编制:审核:施工单位:?

施工组织设计审批表

第一章编制依据及讲明 一、编制依据 1、丹东元宝区金山镇供热工程招标文件。 2、建设部沈阳煤气热力研究设计研究院的《丹东元宝区金山镇供热工 程》施工图纸。

3、施工图要求的施工标准规范、国家和行业现行施工验收标准规范以 及与工程有关的法律、法规、图集等。 4、本次招标的有关讲明及文件。 5、施工现场实际勘察情况。 6、公司实际施工技术装备能力。 7、同类工程施工经验等。 二、编制讲明 1、本施工组织设计是依照招标文件和施工图的工程范围以及该工程的 特点,结合我项目部的施工能力及技术装备情况,并与有关人员反复讨论,研究而进行编制的。 2、在编制过程中,注重于:要紧部位施工方法;工期打算;要紧治理人 员及劳动力安排打算;要紧机具安排打算;保证工期、质量、安全和文明施工的要紧措施等。其他只作简要讲明。 3、人员组织机具投入及目标制定等是依照我公司的综合能力及现实状 况编制的。 第二章工程概况及特点 一、工程概况 1、建设单位:辽宁宗裕房地产开发有限公司丹东项目部 2、设计单位:建设部沈阳煤气热力研究设计院 3、地质单位:辽宁省地质矿产局辽东勘察院 4、监理单位:丹东通达建设监理有限责任公司

5、施工单位:丹东市隆宇建筑工程有限公司 6、本工程设计为 5 台46MW共计230MV热水锅炉房。包括主厂房区域、电气设施、输煤系统、除灰及除尘设施、供热及辅助(附属)生产建(构)筑物等。 7、本工程建筑占地面积为6825.39㎡,总建筑面积为11470.53㎡,结构形式为框架结构,结构安全等级为二级,设计使用年限50年,耐火等级二级。 8、本工程基础为螺旋钻孔桩基础,桩径D=600mm,桩长不小于10m,桩端持力层为强风化花岗岩层,桩端进入持力层不小于1m,单桩竖向承载力特征值为1000KN。 屋面为钢结构(钢梁、钢屋架),屋面板为岩棉夹芯彩钢板。 2、建筑结构概况 1)型钢、钢板:Q235、Q235-B。 2)钢筋:HPB235:要紧用于箍筋;HRB335、HRB400:用于梁、柱及板要紧受力钢筋; 3)混凝土:垫层C15、桩C40、基础梁及承台、输煤廊墙、梁、板C35、主厂房现浇梁板、柱、设备基础为C30(二次浇注采纳C 40细石砼),蓄水池部分采纳防水混凝土,抗渗等级为C30P6,输 煤廊基础采纳C35P6混凝土。 4)砂浆:地上或防潮层以上砌体采纳M5混合砂浆,地下采纳M5水泥 砂浆。 5)砌体:地上:陶粒空心砌块(MU5),其密度不大于1000KN/M3。地下:承重多孔砖(MU10)。 6)屋面保温板:岩棉芯板用于有保温要求的建筑,如主厂房等。

【某工程项目施工组织设计与投标报价文件的编制】毕业设计任务书(金国辉)

【某工程项目施工组织设计与投标报价文件的编制】毕业设计任务书(金国辉)

内蒙古科技大学建筑与土木工程学院 毕业设计任务书 设计题目:某工程项目施工组织设计与工程量清单投标报价文件的编制 适用专业:工程管理 使用班级: 工管—2008级 指导教师:金国辉 工程管理系 2011.11.18

(4)现场准备(绘制与悬挂施工现场总平面图;修建或利用各种临时设施;安全文明施工计划) 4资源需要量计划 (1)劳动力需要量计划(列明劳动用工计划表、数量、出入场时间) (2)主要材料需要量计划(主要材料的品种、规格、数量、用途和入场时间) (3)构件和半成品需要量计划(构件和半成品的品种、规格、数量、用途和时间) (4)施工机械需要量计划(型号、数量、用途和出入场时间) 5施工进度计划 (1)编制依据 (2)编制程序 (3)划分施工项目 (4)计算单项工程费汇总表和确定项目的持续时间 (5)确定各工作的逻辑关系 (6)编制施工进度计划 6质量安全节约现场文明施工及冬雨季施工的技术组织保证措施 7施工平面图设计 要求包括对临时设施的详细计算与设计 8主要技术经济指标分析 B土建工程投标报价的编制部分 (一)工程量清单部分(按工程量清单规范计算规则进行详细计算)(1)封面 (2)总说明 (3)分部分项工程量清单 (4)措施项目清单 (二)报价的编制部分 (1)投标报价封面 (2)编制说明 (3)工程项目总价表 (4)单位工程费汇总表 (5)分部分项工程量清单计价表

(6)措施项目清单计价表 C土建工程工料分析部分 要求作出详细的工料分析并进行汇总 三、设计完成后应提交的文件和图表 1、摘要(要求中英文,不少于300字) 2、目录; 3、施工组织设计说明书一份(字数不少于1万字) 4、图纸部分 a施工方案图 b横道图劳动力动态曲线 c施工平面图 d网络进度计划图 e组织结构图 5、工料分析一份 6、工程量清单一份 7、投标报价的编制书一份 8、英译汉翻译一篇(字数不少于3000字) 9、参考文献。 四、主要参考资料 (一)规范标准 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008) 平面整体法制图规则与构造标准 (二)教材 土木工程施工 土木工程概预算 (三)其它 1 建筑施工手册(上, 中 ,下) 或(1—5册) 建工版 2建筑施工(下) 谢尊渊主编 3现代施工组织设计朱祝华编 4建筑施工组织与预算周银河主编 5建筑施工组织朱燕, 丛培经编 6施工项目管理丛培经编 7 建筑工程定额原理与概预算胡明德编

锅炉施工组织设计

第一章、编制依据 一、XXXX有限公司工业广场锅炉及配套设施拆除、锅炉房钢结构屋顶拆除、电加热锅炉及空气加热机组设备安装工程施工图。 二、工程施工及验收规范、验评标准。具体如下: 1)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 3)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 4)《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-2002 5)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-20012 6)《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002 7)《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002 8)《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 9)电气装置安装工程施工及验收规范(6个规范)GB 50254~259-96 第二章、工程概况 本工程为XXXX有限公司工业广场锅炉及配套设施拆除、锅炉房钢结构屋顶拆除、电加热锅炉及空气加热机组设备安装工程 根据XX塔XX吨环评批复整改要求,对项目部锅炉房X台XXT、X台XXT 燃煤锅炉进行拆除,同时拆除锅炉房钢屋顶XXXXXm2;新建临时彩钢锅炉房、配套供热管道及电气设备,满足联合建筑换热站运行,保证井下职工正常洗澡。 XXXX有限公司工业广场锅炉及配套设施拆除、锅炉房钢结构屋顶拆除、电加热锅炉及空气加热机组设备安装工程,具体内容详见XXXX有限公司工业场地锅炉房锅炉拆除等工程项目明细。 第三章、平面布置图(见附图) 根据现场条件并充分考虑了本工程特点后,根据业主提供的施工场地将本工程施工场地分为集中办公区、安装组合场、物资区和设备堆放区,尽量合理

锅炉筑炉方案1

锅炉筑炉方案 1编制说明和依据 1.1编制说明 为了保证施工质量和施工进度按正确的施工程序进行施工,加强企业管理,提高企业施工水平,采用先进的施工技术,降低成本而编写本施工方案。由于方案的编制受技术资料的局限,不足以指导现场施工,仅供投标使用,若中标应根据详细的文献资料进行补充和完善。 1.2编制依据 1)锅炉炉墙通用筑炉说明书NG9501-85 2)《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇)DL/T5047-95 2施工机械及人员组织 2.1施工机械一览表 2.2施工人员组成一览表 3施工前的准备工序 1)施工前场地应“三通一平”,临时设施安装完毕,所用工、机具必须经过试运行合格。 2)筑炉前应仔细审阅图纸及与筑炉有关的技术文件,了解及掌握施工的要求,特别

是新的施工工艺。 3)筑炉施工应待基础工程和钢结构工程完工,锅炉整体试压合格。 4)耐火材料及保温材料应堆放在仓库内,并分别堆放,注好标记,禁止露天堆放。 5)锅炉筑炉前应对安装工程进行下列检查: a)凡对筑炉工作有影响且筑炉后无法拆除的临时安装设施工应全部清除。 b)砌入砖墙内的框架零件,应安装及焊接完毕。 c)炉墙上的金属件应按炉墙金属件图固定完毕,其位置应符合设计要求。 d)管子的不平整度及管间距离检查合格。 e)办理经检查部门认定的炉体框架水冷壁管安装的中间交接手续。 6)筑炉前应对炉墙所需耐火材料进行质量检查,首先核对产品合格证,再对外观检查,最后取样进行试验。 a)化学分析鉴定材质 b)物理试验检查强度、耐火度及热稳定性。 c)外观检查几何尺寸,发现缺角、缺棱、渣穴超过定值时不得使用。 d)凡失效变质的材料不合格的材料不得使用。 7)耐火砖的检查: a)利用角尺进行检查,量砖时检查每个面的中间部位,允许误差≤2.5mm。 b)扭曲的检查是将被检查面放在平板上,保持平整,然后将塞尺沿着板面平 滑地插入平板与砖面间构成的缝隙内,塞尺插入的深度不超过10mm为宜,允 许误差<2.5mm。 8)缺角、缺棱的检查 缺角、缺棱的检查,使用专门制造的可紧密套在制品棱角上带有沿规定方向滑动的刻度测角器进行检查,允许误差<5mm。 9)裂纹的检查 直角裂纹可用钢尺直接测量弯曲裂纹可用软线随其弯曲程度来测量,然后伸直用钢尺量出具体数据。 4施工程序流程图及施工进度、劳动力分配 4.1施工程序流程图: 4.2施工进度及劳动力分配 见施工组织设计有关内容。