1.填空题

1.线路的停送电均应按照值班调度员或有关单位(书面)指定的人员命令执行。严禁(约时)停、送电。

2.工作结束时,应得到工作负责人的竣工报告,确认所有工作班组均已(竣

工),接地线已拆除,工作人员已全部撤离线路,并与记录薄(核对)无误后,方可下令拆除。

3.带电作业应在(良好)的天气下进行。如遇雷、雨、雪、雾不得进行带电

作业,风力大于( 5级)时,一般不宜进行带电作业。

4.对于比较复杂、难度较大的带电作业新项目和研制的新工具必须进行(科学

试验),确认(安全)可靠,编出操作工艺方案和安全措施,并经厂(主管生产)领导批准后方可进行和使用。

5.带电作业工作票签发人和工作负责人应具有带电作业(实践经验)。

6.带电作业必须设专业监护,监护人应由有带电作业(实践经验)的人员担

任。监护人不得直接(操作)。

7.带电断、接空载线路、耦合电容器、避雷器等设备时,应采取防止(引流)

线摆动的措施。

8.带电水冲洗前要确知设备绝缘是否(良好)。

9.带电更换架空地线或架设耦合地线时,应通过放线滑车(可靠接地)。

10.用绝缘绳索传递大件金属物品时,杆塔或地面上作业人员应将金属物品接地

后再(接触),以防电击;

11.保护间隙应挂在相邻杆塔的(导线上),悬挂后,须派专人看守,在有人畜

通过的地区,还应增设(围栏)。

12.不合格的带电作业工具应及时检修或(报废),不得(继续)使用。

13.发现绝缘工具受潮或表面损伤、脏污时,应及时处理并经(试验合格)后

方可使用。

14.带电作业工具应设专人保管,登记造册,并建立每件工具的(试验记录)

15.检修发电机、同期调相机和高压电动机应填用(第一种)工作票。

16.检修期间工作票始终由(工作负责人)保存,工作全部结束,再办理工作

票(结束手续)

17.在同一机组的几个电动机上依次(工作时),可填用一张工作票;

18.电动机的引出线和电缆头以及外露的转动部分均应装设牢固的(遮拦或护

罩)。

19.电动机及启动装置的外壳均应(接地)。禁止在运转中的电机接地线上(进

行工作)。

20.工作尚未全部终结,而需送电试验电动机或启动装置时,应收回全部(工作

票)并通知有关机械部分(检修人员)后,方可送电。

21.电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关隔离开关和做好(安全措

施)以前不得触及设备或进入遮拦,以防(突然来电)。

22.装设接地线必须先接(接地端),后接(导体端),且必须接触良好。

23.在查明线路确无接地,绝缘良好,线路上无人工作且相位确定无误后才可进

行(带电断、接引线)

24.作业现场的生产条例和安全设施等应符合有关标准规范的要求,工作人员的

劳动防护用品应合格、齐备;

25.高压试验工作不得少于2人,试验负责人应由有经验的人员担任,开始试验

前试验负责人应向全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项,交待邻近间隔带电部位,以及其他安全注意事项;

26.高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点

8m以内,进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备外壳和构架时,应戴绝缘手套;

27.明确工作内容、工作流程、安全措施、工作中的危险点,并履行确认手续,

互相关心工作安全,并监督本规程的执行和现场安全措施的实施;

28.电力系统的工作依据的是规程

29.明确被监护人员范围,工作前对被监护人员交待安全措施,告知危险点和安

全注意事项,监督被监护人员遵守本规程和现场安全措施,及时纠正不安全行为。

30.已终结的工作票、事故应急抢修单应保存一年;

31.对一侧带电、另一侧不带电的设备,应视为带电设备。\

32.现场检修作业中,对技术上确实不懂的,或模棱两可的工作坚决不干。对

不懂的技术问题先请教项目部经理,项目部经理不懂的再报告公司安生部。

最后,确实弄明白了再开工。

33.一个工作票负责人只能发给一张工作票,工作票上所列工作地点,以一个电

气连接部分为限,

34.部分停电的工作,系指高压设备部分停电,或室内虽全部停电,而通至邻接

高压室的门并未全部闭锁,不停电工作系指工作本身不需要停电并且没有偶然触及导电部分的危险,许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作;

35.在发生人身触电事故时,为了抢救触电人,可以不经许可,即行断开有关设

备的电源,但事后应立即报告调度和上级部门;

36.在高压设备上工作应至少由2人进行,并且完成保证安全的组织措施和技术

措施;

37.工作负责人要熟悉掌握工作内容、工作范围、现场安全措施及工作风险度。

未经许可,严禁擅自扩大工作范围和变更安全措施。

38.检修开工后,负责人应在每天开工前检查安全控制措施的执行情况。

39.在站内的任何工作必须两人或以上进行,不得单独一人进行工作。接电源时

必须2人或以上进行,一人监护、一人工作。

40.现场检修作业中,对技术上确实不懂的,或模棱两可的工作坚决不干。对不

懂的技术问题先请教项目部经理,项目部经理不懂的再报告公司安生部。最后,确实弄明白了再开工。

41.在超过1.5米以上的设备、架构上工作,必须系好安全带,进入现场应戴安

全帽,系好帽带.

42.高压试验工作不得少于2人,试验负责人应由有经验的人员担任,开始试验

前试验负责人应向全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项,交待邻近间隔带电部位,以及其他安全注意事项;

43.进行作业明确工作内容、工作流程、安全措施、工作中的危险点,并履行确

认手续,互相关心工作安全,并监督本规程的执行和现场安全措施的实施;

44.电力系统的工作依据的是规程

45.明确被监护人员范围,工作前对被监护人员交待安全措施,告知危险点和安

全注意事项,监督被监护人员遵守本规程和现场安全措施,及时纠正不安全行为。

46.一个工作票负责人只能发给一张工作票,工作票上所列工作地点,以一个电

气连接部分为限,

47.在高压设备上工作应至少由2人进行,并且完成保证安全的组织措施和技术

措施;

48.工作负责人要熟悉掌握工作内容、工作范围、现场安全措施及工作风险度。

未经许可,严禁擅自扩大工作范围和变更安全措施。

49.检修开工后,负责人应在每天开工前检查安全控制措施的执行情况。

50.500kv升压站电压等级是 500kv

51.升压站内干活、设备消除缺陷必须提前通知安监部,并经同意后方可开始作

业,作业完成必须及时向安监部汇报工作完成情况及存在问题。

52..小电流电击使人致命的最危险、最主要原因是(引起心室颤动)。

53..人体触电时,根据电流大小分为(感知电流)、(摆脱电流)、(室颤电流)

三个等级。

54.从人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径,触电可分为:(单相触电)、

(两相触电)、(跨步电压触电)、(接触触电)

55.安全用电的原则:不接触(低压带电体),不靠近(高压带电体).

56.电流对人体的伤害有两种类型:即(电击)和(电伤)。

57.保护接零是指电气设备在正常情况下不带电的(金属)部分与电网的(保护

接零)相互连接。

58.人体是导体,当人体接触到具有不同(电位)的两点时,由于(电位差)的

作用,就会在人体内形成(电流),这种现象就是触电。

59..时间继电器、接触器、中间继电器、断路器的电气符号分别是( KT )、

( KM )、( KA )、( QF )。

60.电箱内的电气设备应完整无缺,设有专用漏电保护开关,必须执行(一机一

闸一保)。

61.触电急救简单诊断是(听)、(看)、(试)。

二、选择题

1.已终结的工作票,保存( C )

A.六个月

B.两个月

C.三个月

D.四个月

2.检修工作结束以前,若需将设备试加工作电压,可按下列那些条件进行(ABCD )

A.全体工作人员撤离工作地点

B.将该系统的所有工作票收回,拆除临时遮拦、接地线和标示牌,恢复常设遮拦

C.应在工作负责人和值班员进行全面检查无误后,有值班员进行加压试验

D.工作班如需继续工作时,应重新履行工作许可手续

3.在电气设备上工作,保证安全的组织措施为:(ABCD )

A.工作票制度

B.工作许可制度

C.工作监护制度

D.工作间断转移和终结制度

4.在高压设备上工作,必须遵守下列哪几项规定(ABC )

A.填用工作票或口头、电话命令

B.至少有两人在一起工作

C.完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施

5.遇有带电的电气设备着火应使用(ABC )灭火器

A. 二氧化碳灭火器

B. 1211灭火器

C. 干式灭火器

D.泡沫灭火器

6.下列从事哪些工作属于特种作业( ABCD )。

A、电工

B、起重机械

C、金属焊接

D、脚手架搭设

7.进入制氢站内工作应做到( ABCD )。

A、交出火种

B、不准穿钉有铁掌的鞋

C、关闭手机等无线通讯设备

D、使用防爆工具

8. 油区内一切电气设备的维修,都必须( AC )进行。

A、停电

B、不停电

C、做好安全措施

D、以上都对

9. 安全标志分为( ABCD )

A、禁止标志

B、警告标志

C、指令标志

D、提示标志

10. 当浓酸溅到皮肤上时,应用(A)冲洗和清洗。

A. 用清水冲洗和用0.5%碳酸氢钠清洗

B. 用清水冲洗和用1.5%碳酸氢钠清洗

C. 用清水冲洗和用2%稀硼酸清洗

D. 用清水冲洗和用1%醋酸清洗

11、各类作业人员有权拒绝( A,B )

A. 强令冒险作业

B. 违章指挥

C. 加班工作

D. 带电工作

12、不停电工作是指:( B,D )。

A. 高压设备部分停电,但工作地点完成可靠安全措施,人员不会触及带电设备的工作。

B. 可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作

C. 高压设备停电

D. 工作本身不需要停电并且不可能触及导电部分的工作

13、填用变电站(发电厂)第二种工作票的工作为:( A,C ,D )。

A. 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作

B. 高压设备上工作需要全部停电或部分停电者

C. 二次系统和照明等回路上的工作,无需将高压设备停电者或做安全措施者。

D. 高压电力电缆不需停电的工作

E. 直流保护装置、通道和控制系统的工作,需要将高压直流系统停用者。

14、在室外高压设备上工作,下列哪些围栏装设正确(A,D )?

A. 在工作地点四周装设围栏,其出入口围至临近道路旁边。

B. 在工作地点四周装设围栏,在宽敞处设置出入口。

C. 大部分设备停电,只有个别地点保留有带电设备,其他设备无触及带电导体的可能,在带电设备四周装设围栏,设置出入口。

D. 大部分设备停电,只有个别地点保留有带电设备,其他设备无触及带电导体的可能,在带电设备四周装设全封闭围栏。

15、电压表、携带型电压互感器和其他高压测量仪器的接线和拆卸无需断开高压回路者,可以带电工作。但应使用耐高压的绝缘导线,导线长度应尽可能缩短,不准有接头,并应连接牢固,以防( A,B )。必要时用绝缘物加以固定。

A. 短路

B. 接地

C. 触电

D. 脱落

16、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近( B,C )。

A. 互感器

B. 避雷针

C. 避雷器

D. 构架

17、“三制”是指( A、B、D )。

A、交接班制

B、巡回检查制

C、工作监护制

D、

设备定期轮换制

18、下列哪些行为属于不合格工作票( A、B、C、D )。

A、未按规定签名或代签名

B、字迹不清或任意涂改

C、工作票涂改三处的

D、危险点分析不全面,采取防范措施不利

19、心肺复苏法的基本措施为( A、B、C )。

A、畅通气道

B、人工呼吸

C、胸外按压

D、判断呼吸、心跳

20、电气设备着火应使用( A、B、C )。

A、干式灭火器

B、二氧化碳灭火器

C、1211灭火器

D、水

21、国际规定,电压( C ) 伏以下不必考虑防止电击的危险。

A.36伏 B.65伏 C.25伏

22.触电最危险的电流途径( A )。

A左手到胸部心脏 B从左手到右手 C从手到脚 D从脚到脚

23.停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌?( C )

A."在此工作” B.“止步,高压危险” C.“禁止合闸,有人工作”

24.如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行( C )和胸外心脏挤压。

A.按摩 B.点穴 C,人工呼吸

25.三线电缆中的红线代表( B ) 。 A.零线 B.火线 C.地线

26.漏电保护器的使用是防止 ( A ) 。

A.触电事故 B.电压波动 C.电荷超负荷

27、使用手持电动工具时,下列注意事项哪个正确?( B )

A.使用万能插座 B.使用漏电保护器 C.身体或衣服潮湿

28.装设接地线时,应( B )。

A、先装中相B、先装接地端,再装设备端

C、先装导线端

29.接受倒闸操作命令时( A )。

A、要有监护人和操作人在场,由监护人接受B、只要监护人在场,操作人也可以接受C、可由变电站(所)长接受

30. 电器着火时下列不能用的灭火方法是哪种? ( C )

A.用四氯化碳或1211灭火器进行灭火 B.用沙土灭火 C.用水灭火

31.电流通过人体时破坏人体内细胞的正常工作,主要表现为(ABCD)。

A.生物效应

B.热效应

C.化学效应

D.机械效应

E.辐射效应

32.防止触电的技术措施( ABCDEF )

A.绝缘

B.屏护

C.间距

D.接地和接零

E.装设漏电保护器

F.采用安全电压

33我国安全电压中交流电分5个等级( BCDEF )

A .72V B. 42V C. 36V D. 24V E. 12V F. 6V

34.电动机起火的原因(ABCDEFG).

A.短路故障

B.过负荷

C.电源电压太低或太高

D.电动机起动时间过长或短时间内多次起动

E.电动机轴承润滑不足

F.电动机堵塞风道

G.接线端子接触电阻过大

35. 触电急救的原则是( ABCD )

A.使触电者迅速脱离电源

B. 分秒必争就地抢救

C. 用正确的方法进行施救

D.

坚持抢救决不放弃

1、我国的安全生产方针是( B )。

A、管生产必须管安全

B、安全第一、预防为主

C、谁主管,谁负责

D、安全为了生产,生产必须安全

2、下列法律中,( C )是综合规范安全生产法律制度的法律,它适用于所

有生产经营单位,是我国安全生产法律体系的核心。A、宪法 B、劳动法 C、安全生产法 D、民法

3、下列管理体系中,( B )是职业建康安全管理体系。A、ISO14000 B、OHSAS18000 C.、TS16949 D.、HACCP

4、高处作业是指在坠落基准面( C )米以上有可能坠落的高处进行的作业。

A、3米

B、4米

C、2米

D、10米

5、安全色中的红色表示( B )意思。

A.、注意、警告 B、禁止、停止 C、指令、必须遵守 D、通行、安全

6、矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位,应当设置安全生

产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。其他生产经营单位,从业人员超过( C )人的,应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

A、500

B、400

C、300

D、200

7、下列设备中,( C )不属于特种设备。A、锅炉 B、压力容器

C、车床

D、起重机械

8、“四新”内容不包括下面的( B )。A、新工艺; B、新产品 C、新技术 D、新设备

9、轻伤是指造成职工肢体残缺,或某些器官功能性或器质性轻度损伤,表现为劳动能力轻度或暂时丧失的伤害。一般指受伤职工( A ),但构不成重伤者。A、歇工在一个工作日以上 B、歇工在二个工作日以上C、歇工在三个工作

日以上 D、歇工在四个工作日以上

10、“四不伤害”的内容是什么?( D )

A、不伤害自己、不伤害别人

B、保证别人不被伤害

C、不被别人伤害

D、全部包括

11、“三违”现象的内容不包括下面哪一项?( C )

A、违章作业;

B、违章指挥

C、违反技术规程

D、违反劳动纪律

12、下面哪一个不是预防原理的“3E”原则的内容。( C )

A、工程技术对策;

B、教育对策 C.奖惩对策 D、法制对策

13、劳动防护用品必须具有的“三证”不包括下面哪一个?( A )

A、出厂证

B、生产许可证

C、产品合格证

D、安全鉴定证

14、下面哪一种不是安全色。( D )A、红 B、黄 C、绿

D、紫

15、安全标志不包括下面哪一个( C )A、禁止标志 B、警告标志 C、检修标志 D、指令标志

16、下面哪一个不是“三级”安全教育的内容?( C )A、厂级 B、车间级 C、市级 D、班组级

17、高处作业的三种防护用品不包括哪一个?( B )A、安全带 B、安全鞋 C、

安全绳 D、安全网

18、根据工伤保险的( A )原则,员工因违章操作出事故负伤,应认定为工伤。A.无责任赔偿 B.有责任赔偿 C.无偿赔付 D 有偿赔付

19、生产、储存、使用剧毒化学品的单位,应当对本单位的生产、储存装置( A )进行一次安全评价。

A.每一年 B.每三年 C.每两年 D 每半年

20、以下哪项作业不属于特种作业范围( C )

A.电工作业 B.企业内机动车辆驾驶 C.木工作业 D 切割作业

21、机械设备的安全装置的作用是( C )

A.杜绝人的不安全行为 B.避免机械设备发生故障 C.减少人身伤害事故的发生 D、降低维运成本

22、国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行( B )制度。 A、默许 B、淘汰 C、审批 D、备案

23、生产、经营、储存和使用危险物品的车间、商店、仓库与员工宿舍( A )。 A.不得在同一建筑物内 B.可以在同一建筑物内,但应保持一定的安全距离

C.可在同一建筑物内的不同房间 D、可在同一建筑物的不同楼层

24、对于工作岗位中可能存在的危险因素,生产单位应该( B )。

A.不告诉作业人员,以免引起不必要的惊慌 B.如实告知作业人员

C.有选择地告知作业人员 D 告诉从业人员的上级主管

25、生产经营单位应该( A )为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动保护用品。

A.免费 B.以成本价 C.以市场价 D 部分免费

26、发生重大生产安全事故时,生产经营单位主要负责人应当(A )。

A.立即组织抢救 B.立即进行事故调查 C.立即追究事故责任 D 立即进行隐患整改

27、从业人员面对管理人员强令冒险作业的命令,应该(A )。

A.拒绝 B.服从指挥 C.与管理人员讨价还价 D 向上级领导反应

28、《安全生产法》所指的危险物品包括( A )。

A.易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品

B.枪支弹药

C.高压气瓶、手持电动工具D、传染病患者使用过的器具

29、《安全生产法》规定,生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的( C )。

A.安全宣传标语

B.安全宣教挂图

C.安全警示标志 D、安

全宣教横幅

30、依照《安全生产法》的规定,生产经营单位必须依法参加工伤社会保险。工伤保险费应由(B )缴纳。

A.从业人员

B.生产经营单位

C.地方财政拨款 D、从

业人员和生产经营单位各交50%

31、国家对女职工和未成年工实行( B )。

A.特殊社会保障

B.特殊劳动保护

C.特殊劳动保险 D、特

殊劳动待遇

32、生产经营单位对( C )应当登记建档,定期检测、评估、监控,并制定应急预案,告知从业人员和相关人员应当采取的紧急措施。事故频发场所 B.重大事故隐患 C.重大危险源 D、重要设备

33、《安全生产法》对生产经营单位的安全生产资金投入数额和比例未作具体规定,但最低要求是必须保证( C )。

A.安全宣传教育费用

B.职工防护用品费用D、工伤保险费用

C.具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件

34、《中华人民共和国安全生产法》自2002年( B )起施行。

A.10月1日

B.11月1日

C.12月1日 D 11月18日

35、安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废,应当符合国家标准或者( A )。

A.行业标准

B.地方标准

C.企业标准 D、国际公约

36、《安全生产法》规定,生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时,应对从业人员进行( C )的安全生产教育和培训。A.班组级 B.车间级

C.专门 D、部门级

37、《安全生产许可证》规定,安全生产许可证的有效期为( C )年。

A.1年

B.2年

C.3年 D、半年

38、《安全生产法》规定,矿山建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目,应当分别按照国家有关规定进行安全条件论证和( B )。A.审批 B. 安全评价 C. 验收 D、备案

39、《安全生产法》规定,从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素,应当立即向( D)报告。

A.班长

B.保卫人员 C、作业长 D.现场安全生产管理人员或者本单位负责人

40、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,事故报告应当及时、准确、完整,( B )和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。A. 生产单位 B. 任何单位 C. 安监部门 D、主管部门

41、熟练掌握个人防护装备和通讯装备的使用,属于应急训练的( A )

A.基础培训与训练

B.专业训练

C.战术训练

D.其他训练

42、( B )是应急机制的基础,也是整个应急体系的基础。

A.分级响应

B.统一指挥

C.公众动员机制

D.以人为本

43、在高温场所,作业人员出现体温在39℃以上,突然昏倒,皮肤干热、无汗等症状,应该判定其为( B )。

A.感冒

B.重症中暑

C.中毒 D、休克

44、对受伤人员进行急救的第一步应该是 ( A )。

A.观察伤者有无意识 B对出血部位进行包扎 C.进行心脏按摩

D 人工呼吸

45、进行心脏按摩时,应用( B )放在按压位置。

A.手背面

B.手掌掌根部位

C.手掌指端部位 D、手心

46、以下物品中( A )不能用作止血带。A.铁丝 B.领带 C.毛巾 D、围巾

47、发现人员触电,首先应采取的措施是( B )。

A.呼叫救护人员

B.切断电源或使伤者脱离电源

C.进行人工呼吸D、进行心脏按压

48、以下几种逃生方法中,( C )是不正确的。A.用湿毛巾捂着嘴巴和鼻子 B.弯着身子快速跑到安全地点

C.躲在床底下,等待消防人员救援

D.马上从最近的消防通道跑到安全地点。

49、用灭火器灭火时,灭火器的喷射口应该对准火焰的( C )。A.上部 B.中部

C.根部 D 底部

50、电脑着火了,应( B )。 A.迅速往电脑上泼水灭火 B.拔掉电源后用湿棉被盖住电脑

C.马上拨打火警电话,请消防队来灭火 D、用沙土盖压

51、用灭火器进行灭火的最佳位置是( B )

A.下风位置

B.上风或侧风位置

C.离起火点10米以上的位置

D.离起火点10米以下的位置

52、运输危险化学品的车辆的车顶灯和车尾部必须悬挂的标志的文字是( B )。

A.注意安全

B.危险品

C.保持车距 D、安全第一

53、危险化学品单位从事生产、经营、储存、运输、使用危险化学品或者处置废弃危险活动的人员,必须接受有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护救援知识的培训,并经( C ),方可上岗作业。

A.培训

B.教育

C.考核合格

D.评议

54、防止毒物危害的最佳方法是( C)。A.穿工作服B.佩戴呼吸器具C.使用无毒或低毒的代替品D、进行防毒安全教育

55、氢气瓶的规定涂色为(A)A 淡绿 B 淡黄 c 银灰 D 紫红

56、危险化学品生产企业销售其生产的危险化学品时,应当提供与危险化学品完全一致的化学品( C ),并在包装上加贴或者拴挂与包装内危险化学品完全一致的化学品()。

A.安全使用说明书安全标签

B.安全技术说明书运输标签

C. 安全技术说明书安全标签

D.合格证商标

57、生产、储存和使用危险化学品的单位,应当在生产、储存和使用场所设置( B )装置。

A.通风防爆

B.通讯报警

C.通讯防潮

D.通风报警

58、( C )级以上的大风与雷暴雨天,禁止在露天进行悬空作业。A. 四 B. 五

C. 六 D 七

59、所有机器的危险部分,应( C )来确保工作安全。

A.标上机器制造商名牌

B.涂上警示颜色

C.安装合适的安全防护装置

D、悬挂安全警示标牌

60、触电事故中,( A )是导致人身伤亡的主要原因。 A.人体接受电流伤害 B.烧伤 C.电休克 D、窒息

61、工人在存在噪声危害的环境内工作时,其单位应首先考虑( A )方法来改善。 A.采用工程控制,降低噪声 B.提供合适的听觉保护器C.支付听力测试和诊治的费用 D、进行职业病检查

62、如果有人处于高压电线意外落地的危险区内,下列( C )种脱离危险区的方法容易发生跨步电压触电。

A.并拢双足跳

B.单足跳

C.快步跑出 D、下蹲

63、( A )是保护人身安全的最后一道防线。A.个体防护 B.隔离 C.避难 D.救援

64、发生火灾逃生时经过充满烟雾的路线,应( A )

A、采用湿口罩、毛巾蒙鼻或匍匐撤离

B、加速奔跑撤离

C、等消防人员来救援

D、屏住呼吸冲过烟雾区

65、《职业病防治法》规定,对产生严重职业病危害的作业岗位,应当在其醒目位置,设置警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明( A )等内容。A应急救治措施 B逃生路线 C岗位操作规程 D 公司安全规章制度

66、生产单位进行爆破、吊装等危险作业,应当安排(D)进行现场安全管理,确保操作规程的遵守和安全措施的落实。技术人员 B 、管理人员 C 部门负责人 D 专门人员

67、同一区域储存两种或两种以上不同级别的危险品时,应以(D)危险物品的性能做标志。

A 一级

B 二级

C 三级

D 最高等级

68、当被困在电梯中应( C )。将门扒开脱险 B.从电梯顶部脱险C.电话求救或高声呼喊 D、耐心等待救援人员

三、判断题

1、事故是指在生产过程中造成人员伤亡、伤害、职业病、财产损失或其他损失的意外事件。(√)

2、“四全”安全管理是指:全员、全面、全过程、全年。( X )

3、生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业。(√)

4、安全帽的防护作用是防止物体打击伤害、防止高处坠落伤害头部、防止机械性损伤、防止头发伤害。(√)

5、所谓“安全第一”,就是在生产经营活动中,在处理保证安全与生产经营活动的关系上,要始终把安全放在首要位置,优先考虑从业人员和其他人员的人身安全,实行“安全优先”的原则。(√)

6、安全生产检查的检查方法有常规检查、安全检查表法、仪器检查法。(√)

7、使用劳动防护用品的“三会”是指:会检查护品的可靠性;会正确使用护品;会正确维修护品。( X )

8、在生产过程中、劳动过程中、作业环境中存在的危害从业人员健康的因素,成为职业危害因素,由职业危害因素所引起的疾病成为职业病。(√)9、《安全生产法》第二十二条规定:“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员,可先进行试用。”

( X )

10、《安全生产法》关于从业人员的安全生产义务主要有四项:即遵章守规,服从管理;佩戴和使用劳动防护用品;接受培训,掌握安全生产技能;发现事故隐患及时报告。(√)

11、任何单位或个人对事故隐患或者安全生产违法行为,有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或举报。(√)

12、制定《安全生产法》最重要的目的是制裁各种安全生产违法犯罪行为。( X )

13、特种作业人员未经专门的安全作业培训,未取得特种作业操作资格证书,上岗作业导致事故的,应追究生产经营单位有关人员的责任。(√)

14、在一些企业生产和工程建设承包中,发包人(甲方)与承包人(乙方)签订

伤亡事故合同时,规定若发生伤亡事故,由乙方自行负责,甲方只赔偿一定的费用。这种合同是无效的,但经过主管部门批准或公证后有效。( X )

15、依照《安全生产法》,生产经营单位的从业人员享有工伤保险和伤亡求偿权;危险因素和应急措施的知情权;安全管理的批评检控权;拒绝违章指挥和强令冒险作业权;紧急情况下的停止作业和紧急撤离权。(√)

16、把作业场所和工作岗位存在的危险因素如实告知从业人员,会有负面影响,引起恐慌,增加思想负担,不利于安全生产。( X )

17、从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告。(√)

18、劳动防护用品不同于一般的商品,直接涉及到劳动者的生命安全和身体健康,故要求其必须符合国家标准。(√)

19、生产经营单位为从业人员提供劳动防护用品时,可根据情况采用货币或其他物品替代。( X )

20、生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租,是一种民事行为,生产经营单位可以自主决定。( X )

21、生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口,禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的出口。(√)22、生产经营单位对国家明令淘汰的危及生产安全的落后工艺、设备,可采取加强管理和加强安全教育措施后继续使用。( X )

23、重大事故隐患与重大危险源是引发重大事故的源头,所以两者的概念是等同的。( X )

24、从业人员享有批评、检举控告权和拒绝违章指挥、强令冒险作业的权利。生产经营单位不得因从业人员行使上述权利而对其进行打击报复,如:降低工资、降低福利待遇和解除劳动合同等。(√)

25、对工龄较长工作经验丰富的老员工入职后可以不进行三级教育。( X )

26、在特殊情况下,单位和个人可以挪用、拆除、埋压、圈占消火栓,临时占用消防通道。 ( X )

27、工会依法参加事故调查处理,有权向有关部门提出处理意见。( √ )

28、企业在安全生产许可证有效期内,未发生死亡事故和违反安全生产法律法规行为的,安全生产许可证有效期届满时也必须办理延期手续。(√)

29、工伤人员在享有工伤社会保险后,不可再向本单位提出赔偿要求。( X )

30、一次事故中死亡3~9人的是特大生产安全事故。( X )

31、煤气中毒是二氧化碳中毒,如不及时抢救,可导致人员死亡。( X )

32、轻便摩托车上路行驶时,驾驶人应戴好安全头盔。(√)

33、消防通道的宽度不应小于3.5米。(√)

34、岗位消防安全“四知四会”中的“四会”是指:会报警,会使用消防器材,会扑救初期火灾,会逃生自救。(√)

35、发生火灾后,为尽快恢复生产,减少损失,受灾单位或个人不必经任何部门同意,可以清理或变动火灾现场。( X )

36、危险化学品仓库应该设有避雷设施,并且每5年至少检测一次。( X )

37、员工有权了解化学品的特性、危害性、预防措施、培训程序;当有充分理由判断安全与健康受到威胁时,可以脱离危险区,并不受不公正待遇。(√)

38、在具有腐蚀性物品的工作地点,不应饮食和吸烟。(√)

39、从事两种特种作业的人员,只要参加其中一种的特种作业培训与考核,即可

上岗操作两种特种作业。( X )

40、氧气瓶和乙炔瓶工作间距不应少于5米。(√)

41、生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训,但在生产任务重时,从业人员可以先上岗,后培训。( X )

42、铁路道口的信号灯,当红灯熄灭白灯亮时,表示火车接近道口,禁止车辆、行人通行。 ( X )

43、在充满可燃气体的环境中,可以使用手动电动工具。( x )

44、为了防止触电可采用绝缘、防护、隔离等技术措施以保障安全。( √ )

45、电工可以穿防静电鞋工作。( x )

46、在距离线路或变压器较近,有可能误攀登的建筑物上,必须挂有“禁止攀登,有电危险”的标示牌。 ( √ )

47、有人低压触电时,应该立即将他拉开。( x )

48、在潮湿或高温或有导电灰尘的场所,应该用正常电压供电。( x )

49、清洗电动机械时可以不用关掉电源。( x )

50、在使用手电钻、电砂轮等手持电动工具时,为保证安全,应该装设漏电保护器。( √ )

51、对于在易燃、易爆、易灼烧及有静电发生的场所作业的工人,可以发放和使用化纤防护用品( x )。

52、电动工具应由具备证件合格的电工定期检查及维修( √ )

四、问答题(每题4分,共28分)

1、电气设备上安全工作的组织措施和技术措施内容是什么?

答:1)工作票制度;2)工作许可制度;3) 工作监护制度;4)工作间断、转移和终结制度。

答:1)停电;2)验电;3接地;4)悬挂表示牌和装设遮拦(围栏)

2、工作负责人(监护人)的安全责任有那些?

答:1)正确安全地组织工作;2)负责检查工作票所列安全措施是否正确完备和许可人所做的安全措施是否符合现场实际条件,必要时予以补充;3)工作前对工作班成员进行危险点告知,交待安全措施和技术措施,并确认每一个工作班成员都已知晓;4)严格执行工作票所列安全措施;5)监督、监护工作班成员遵守本规程,正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施;6)工作班成员精神状态良好,变动是否合适。

1、工作班成员的安全责任有那些?

答:1)明确工作内容、工作流程、安全措施、工作中的危险点,并履行确认手续;2)严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,正确使用安全工器具和劳动防护用品;3)互相关心工作安全,并监督本规程的执行和现场安全措施的实施;

2、进入高空作业现场应注意什么?

答:进入高空作业现场,应戴安全帽,高处作业人员必须使用安全带,高处工作传递物件,不得上下抛掷

3、工作票负责人必须具备的条件?

答:(1)熟悉安全工作规程有关部分;(2)掌握检修设备的设备情况(如结构、缺陷内容等)和与检修设备有关的系统;(3)掌握安全施工方法、检修工艺和质量标准。

4、电气工器具和用具使用注意事项有那些?

答:电气工具和用具应由专人保管,每六个月须电气试验单位进行定期检查;使用前必须检查电线是否完好,有无接地线;坏的或接触不良的不准使用;使用时应按有关规定接好漏电保护器和接地线;使用时发生故障,须立即找电工修理;

5.使用保护间隙时,应遵守那些规定?

答:1.悬挂保护间隙前,应与调度联系停用重合闸;2.悬挂保护间隙应先将其与接地网可靠接地,再将保护间隙挂在导线上,并使其接触良好。拆除程序相反;3.保护间隙应挂在相邻杆塔的导线上,悬挂后,须派专人看守,在有人畜通过的地区,还应增设围栏;4.装、拆保护间隙的人员应穿全套屏蔽服;

6.带电作业工具应定期进行电气试验及机械试验,试验周期为:

答:电气试验:预防性试验每年一次,检查性试验每年一次,两次试验间隔半年。机械试验:绝缘工具每年一次,金属工具两年一次。

7.检修高压电动机和启动装置时,应做好那些安全措施?

答:1.断开电源断路器,隔离开关,经严明确无电压后装设接地线或在隔离开关间装绝缘隔板,小车开关应从成套配电装置内拉出开关门上锁;2.断路器、隔离开关把手上悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌;3.开后的电缆头须三相短路接地;4.做好防止被其带动的机械水泵引风机等引起电动机转动的措施,并在阀门上悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌

8.低压回路停电的安全措施有哪些?

答:1)、将检修设备的各方面电源断开取下熔断器(保险),在刀闸操作把手上挂“禁止合闸,有人工作!”的标识牌。 2)、工作前必须验电。

3)、根据需要采取其他安全措施。

9、为什么现场干活、值班必须2人以上?

答:一个人干活、另一人监护,保证工作安全干完,所以凡是现场干活必须2人或以上进行。

10、《工作票》的安全意义是什么?

答:工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,也是执行保证安全技术措施的书面依据。

11、为什么说500kv无小事?

答:500kv电压等级高,不安全系数高,容易出人生生命事故并且影响面极大。

12、500kv升压站春查的风险点有哪些?

答:1、管控好新员工及爬高人员高空作业;对停电设备要有明显断开点并合接地刀闸。

13、500kv变电所出现安全问题怎么办?

答:首先及时汇报本公司安监部及领导。

14、如何确保维护人员在维护过程中的安全?

答:所有人员做到绝对听话、不懂就问,有工作时要做到任务清楚、危险点清楚、控制措施清楚,并不断提高员工安全意识和技能水平。

15、现场作业如何保证自身安全?

答:1)绝对听话;2)坚决拒绝违章指挥;3)不懂就问,不会不干;4)一个人不能单独工作;5)涉及到停电的工作,必须再次验电

16、什么是500kv升压站?与220kv升压站有什么区别?

答:500kv升压站就是升压站额定电压是500kv。与220kv升压站相比电压等级比220kv升压站要高。500kv升压站要比220kv升压站安全系数要高。

17、所谓安全是指什么安全和什么安全最重要?

答:所谓安全是指人身、设备安全。人身安全和设备安全最重要。

18、领导提议的危险点是?员工做到三不干是什么?

领导提议的危险点是:我什么都知道的,但就是没有按照规定和领导思路执行。

三不干是:1)对不懂的坚决不干;2)没有把握的坚决不干;3)危险点不全面的坚决不干

19、什么是事故处理“四不放过”原则

答:事故原因未查清不放过,整改措施未落实不放过,有关人员未受到教育不放过,责任人员未处理不放过。

20、什么是安全工作“五同时”

答:必须在计划、布量、检查、总结、评比生产的时候,同时计划、布量、检查、总结、评比安全生产。

21、什么是建设项目“三同时”

答:生产单位的新建、改建、扩建工程项目的安全设施,应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

22、隐患治理及整改的“三定”“四不推”的具体内容是什么

答:三定:定时限,定整改措施,定责任人

四不推:班组能解决的不推到工段;工段能解决的不推到车间;

车间能解决的不推到厂;厂能解决的不推到上级。

23、什么是消防“四懂四会”

答:四懂:1.懂得岗位火灾的危险性; 2.懂得预防火灾的措施; 3.懂得扑救火灾的方法;4.懂得逃生疏散的方法。

四会:1.会使用消防器材;2.会报火警;3.会扑救初起火灾;4.会组织疏散逃生。

24、使用劳动防护用品的要求是什么?

答:(1)劳动防护用品使用前首先做一次外观检查。检查的目的是认定用品对有害因素防护失效的程度,外观有无缺陷或损坏,各部件组装是否严密,启动是否灵活等。

(2)劳动防护用品的使用必须在其性能范围内,不得超极限使用;不得使用未经国家指定、经检测部门认可和检测还达不到标准的产品,不能随便替代,更不能以次充好。

(3)严格按照使用说明书正确使用劳动防护用品。

25、“四不伤害”是指什么?

答:不伤害自己,不伤害他人,不被别人伤害,保证他人不被伤害。

(完整版)电力安规试题及答案

电力安规试题及答案 一、单项选择题: 1、进入下列现场,哪些必须戴安全帽:(A ) A、高压配电室 B、控制室 C、检修班组办公室 D、非生产区域 2、防止“五种”电气误操作事故,要求凡有可能引起电气误操作的高压电气设备,均应装设防误装置。“五防”功能中除以下哪项可采用提示性装置外,其它“四防”均应用强制性的装置:( D ) A、防止带负荷拉(合)隔离开关 B、防止带电挂(合)接地线(接地开关) C、防止带地线(接地开关)合断路器 D、防止误分(误合)断路器 E、防止误入带电间隔 3、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应:(A ) A、穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针; B、无任何安全措施,可单独巡视; C、穿绝缘靴,可靠近任何设备; D、穿绝缘靴,但可靠近避雷器和避雷针。 4、生产性企业对车间负责人、生产科室负责人及专业技术人员,应几年进行一次安全生产规章制度的考试:( A ) A、一年 B、两年 C、2—3年 D、1—2年

5、经企业领导批准允许巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时:(A ) A、不得进行其它工作不得移开或越过遮栏 B、可以进行其它工作 C、可以越过遮栏进行巡视 D、无具体规定 6、“两票三制”中的“三制”是指:(A ) A、交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制; B、交班制、接班制、巡回检查制; C、班前会制、班后会制、巡回检查制; D、设备运行制、设备检修制、设备定期试验轮换制 7、新入厂的生产人员,必须经什么考试合格,方可进入生产现场工作:(D ) A、经班组考试合格; B、经车间考试合格; C、经厂(局、公司)考试合格; D、经厂(局、公司)、车间和班组三级安全教育,经《电业安全工作规程》考试合格。 8、对于临时工,下列正确的是:(A ) A、临时工的安全管理、事故统计、考核以及安全防护用品的发放与固定职工同等对待; B、临时工的安全管理与固定职工相同,但不考核、不统计;

安规考试题库含答案

变电运维安规考试题库 班级姓名得分_______ 一、选择题 1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经( )认可,方可参加工作。 A. 聘用单位 B.设备运行管理单位 C. 发包单位 D. 用工单位 2. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业。 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 3. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。 A. 两年 B. 每年 C. 三年 4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。 A. 穿戴 B. 劳动防护用品 C. 器材 D. 工具 5. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案 D. 逃生方法 6. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 7. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构8. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。 A. 三年 B. 四年 C. 两年 D. 一年 9. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 10. 高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室 D. 蓄电池室 11. 倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或( )批准。 A. 总工程师 B. 防误操作装置负责人 C. 正职 12. 倒闸操作时要求操作( )应具有明显的标志,包括:命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。 A. 机构 B. 设备 C. 系统 D. 间隔13. 待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入( )管辖范围。 A. 运行 B. 检修 C. 调度 14. 倒闸操作时要求单人操作、( )在倒闸操作过程中严禁解锁。 A. 检修人员 B. 运行人员 C. 操作人员 15. 换流站内,运行中高压直流系统直流场中性区域设备、站内临时接地极、接地极线路及接地极均应视为( )。 A. 非带电体 B. 带电体 C. 部分带电体

国家电网公司新版安规题库

国家电网公司新版安规题库(综合部分)附答案 一、单选题共40题 1.工作终结和恢复送电制度规定,工作终结的报告应简明扼要,并包括下列内容:()姓名,某线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工等。答案:C 《线路安规: 2.7.3》 A. 工作许可人 B. 工作票签发人 C. 工作负责人 D. 工作班成员 2. 已终结的( )、事故应急抢修单、工作任务单应保存一年。答案:A 《线路安规:2.7.5》 A. 工作票 B. 带电作业票 C. 安全措施票 D. 线路倒闸操作票 3. 线路停电检修,工作许可人应在线路可能受电的各方面(含变电站、发电厂、环网线路、分支线路、用户线路和配合停电的线路)都拉闸停电,并( )后,方能发出许可工作的命令。答案:D 《线路安规:2. 4.2》 A. 停电操作完毕 B. 核实停电 C. 完成验电 D. 挂好操作接地线 4. 工作终结和恢复送电制度规定,完工后,工作负责人(包括小组负责人)应检查( )的状况。答案:C 《线路安规:2.7.1》 A. 线路运行地段 B. 线路 C. 线路检修地段 D. 线路部分地段 5. 工作票制度规定,其他工作需将高压设备停电或要做安全措施者应填用( )工作票。答案:D 《变电安规:3.2.2.7》 A. 事故应急抢修单 B. 第二种 C. 带电作业 D. 第一种 6. 在110千伏设备上带电作业与邻近带电设备距离小于( )m的工作应执行带

电作业工作票。答案:D 《变电安规:3.2.4》 A. 0.7 B. 3.0 C. 1.0 D. 1.5 7. 成套接地线应用有透明护套的( )组成。答案:C 《变电安规:4.4.10》 A. 多股铜线 B. 多股铝线 C. 多股软铜线 D. 多股铝铜线 8. 专责监护人临时离开时,应通知( )停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。答案:C 《变电安规:3.4.3》 A. 特种作业人员 B. 工作班全体人员 C. 被监护人员 D. 高空作业人员 9. 对难以做到与电源完全断开的检修设备,( )拆除设备与电源之间的电气连接。答案:D 《变电安规:4.2.4》 A. 必须 B. 不可 C. 禁止 D. 可以 10. 抢救过程中,要每隔数分钟对伤员呼吸和心跳是否恢复再判定一次,每次判定时间均不得超过( )。答案:B 《紧急救护法:2.6.1》 A. 30s B. 5~10s C. 15~20s D. 15s 11. 在高压设备上工作,应至少由( )进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。答案:B 《变电安规:2.4.2》 A. 三人 B. 两人 C. 四人 D. 一人 12. 工作地点中,10千伏设备带电部分与工作人员在进行工作中正常活动范围的距离小于( )m时,设备应停电。答案:C 《变电安规:4.2.1》

电力安规考试试题题库完整

安规考试试题题库 一、填空题 1、《电力安全工作规程》是依据国家有关法律、法规,结合(电力生产的实际)制定的。 2、作业人员的基本条件之一:具备必要的安全生产知识,学会(紧急救护法),特别要学会触电急救。 3、因故间断电气工作连续(三个月)以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 4、外来人员参与公司系统电气工作,工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、(危险点)和安全注意事项。5(各类作业人员)有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 6、雷雨天气,需要巡视(室外)高压设备时,应穿绝缘靴,并不准靠近避雷器和避雷针。 7、室高压设备发生接地时,不得接近故障点(4m)以;室外高压设备发生接地时,不得接近故障点(8 m)以。 8、一个(工作负责人)只能发给一工作票。 9、所有工作人员(包括工作负责人)不许(单独)进入、滞留在高压室和室外高压设备区。 10工作人员工作中正常活动围与10kV带电设备的安全距离应不小于(0.35 )m。

11、“五防”是指:(防止误分(合)断路器)、(防止带负荷拉(合)隔离开关)、(防止带电挂(合)接地线(接地开关)),(防止带地线(接地开关)合断路器)、(防止误入带电间隔)。 12、倒闸操作可以通过(就地操作)、(遥控操作)、(程序操作)完成。 13、所谓运用中的电气设备,系指(全部带有电压)或(一部分带有电压)及(一经操作即带有电压)的电气设备。 14、可以不用填写操作票的工作有:(事故应急处理)、(拉合断路器(开关)的单一操作)、(拉开接地刀闸或拆除全站仅有的一组接地线)。 15、带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电听见雷声、看见闪电、雪雹、雨雾等不得进行带电作业。风力(大于5级)时,或湿度(大于80%)时,不宜进行带电作业。 16、带电作业工具使用前应根据工作负荷校核(机械强度),并满足规定的(安全系数)。 17、安全标志的种类有:禁止标志、(警告标志)、指令标志、(提示标志)、文字标志。 18、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员(停止工作)或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。

精编新版国家电网安规完整考试题库500题(含标准答案)

国家电网安规考试题库500题[含答案] 一、单选题 1.高压试验应填用()。 A.变电站(发电厂)带电作业工作票 B.变电站(发电厂)第一种工作票 C.变电站(发电厂)第二种工作票 D.变电站(发电厂)电力电缆工作票B 2.所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,应装设不低于()mm高的栏杆和不低于100mm高的护板。 A.900 B.950 C.1000 D.1050 D 3.通信系统同继电保护、安全自动装置等复用通道(包括载波、微波、光纤通道等)的检修、联动试验,需将高压设备停电或做安全措施者,应该填用变电站(发电厂) ()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.事故紧急抢修单A 4.在经继电保护出口跳闸的发电机组热工保护、水车保护及其相关回路上工作,需将高压设备停电或做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第二种工作票 B.第一种工作票 C.带电作业工作票 D.事故紧急抢修单B 5.继电保护装置、安全自动装置、自动化监控系统在运行中改变装置原有定值时,不影响一次设备正常运行的工作,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.安全措施票B

6.对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜上的继电保护、安全自动装置上的工作,可以不停用所保护的高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.工作任务单B 7.在继电保护、安全自动装置、自动化监控系统等及其二次回路,以及在通信复用通道设备上检修及试验工作,可以不停用高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.带电作业工作票 C.第二种工作票 D.工作任务单C 8.二次系统上工作,监护人由技术水平较高及有经验的人担任,执行人、恢复人由 ()担任,按二次工作安全措施票的顺序进行。 A.工作负责人 B.专责监护人 C.工作许可人 D.工作班成员D 9.工作人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸、阀闭锁时,不论与本身工作是否有关,应立即(),保持现状,待查明原因,确定与本工作无关时方可继续工作。 A.停止工作 B.报告运维人员 C.报告领导 D.报告调控人员A 10.工作人员在现场工作过程中,若因本身工作所引起异常情况或断路器(开关)跳闸、阀闭锁,应保留现场并立即通知(),以便及时处理。 A.工作负责人 B.工区领导 C.调控人员 D.运维人员D

安规考试题库及答案

一、单项选择题 1、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 A、一年,3个月 B、半年,6个月 C、两年,3个月 2、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有()及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 A、两个 B、三个 C、四个 D、一个 3、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由()填写,由技术人员或班长审核并签发。 A、工作许可人 B、工作票签发人 C、工作负责人 D、工作班成员 4、()不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。 A、工作班成员 B、所有工作人员(不包括工作负责人) C、工作票签发人 D、所有工作人员(包括工作负责人) 5、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时,_________。 A、不必履行同样的交接手续 B、也应履行同样的交接手续 C、只能做为工作班成员参加参加工作 D、告知工作班成员既可 6、在未办理工作票终结手续以前,______不准将停电设备合闸送电。 A、运行人员 B、检修人员 C、调度员 D、任何人员 7、在控制盘、配电箱、电源干线上工作应执行______。 A、第一种工作票 B、第二种工作票 C、带电作业工作票 8、在所有的措施完成后,必须经过()的共同现场检查和认可。 A、工作负责人和许可人 B、工作负责人和签发人 C、工作负责人和工作班成员 9、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过___时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。 A、2m B、 1.5m C、 1.9m D、3m 10、操作票和工作票均应保存____。 A、三个月 B、半年 C、一年 D、一个月 11、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 A、工作负责人 B、工作票签发人 C、工作班成员 12、工作票中停电线路名称栏应填写() A、线路电压等级和线路名称 B、线路停电变电站 C、线路停电开关 13、在高压设备上工作,应至少由( )进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 A、三人 B、两人 C、四人 D、一人 14、专责监护人临时离开时,应通知( )停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 A、特种作业人员 B、工作班全体人员 C、被监护人员 D、高空作业人员 15、第一、二种工作票的有效时间,以()为限。 A、批准的检修期 B、工作申请时间 C、工作所需最长时间 16、工作票签发人不在工作现场时,工作票的修改可由工作负责人进行,但必须经()同意。 A、工作许可人 B、工作班人员 C、工作票签发人 17、工作监护制度规定,工作负责人在( )时,可以参加工作班工作。 A、一经操作即可停电 B、邻近设备已停 C、全部停电 D、部分停电 18、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过( )时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。 A、1.0m B、1.5m C、2.0m D、2.5m 19、建筑工、油漆工等非电气人员工作时,工作票发给() A、工作票负责人 B、工作票许可人 C、监护人 20、在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型工作() A、可以发给一张一种工作票 B、可以发给一张二种工作票

电厂、供电公司安规考试试题及答案

电厂、供电公司安规考试试卷 姓名:考试时间: 90分钟成绩: 一、单项选择题:(共40题,每题1.5分,共60分) 1、装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此( D )。 A、一样 B、过程 C、工作 D、相反 2、装设接地线( A )单人进行。 A、严禁 B、必须 C、不宜 3、在高压回路上工作,需要拆除部分接地线应征得( B )或值班调度员的许可,工作完毕后立即恢复。 A、领导 B、工作许可人 C、运行人员 D、工作负责人 4、工作票一份应保存在工作地点,由( C )收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。 A、工作票签发人 B、当值调度 C、工作负责人 5、装设接地线应( A )。 A、先接接地端,后接导体端 B 先接导体端,后接接地端 C、顺序随意 6、电压等级10千伏及以下时,工作人员在进行工作中正常活动范围与设备带电部分的安全距离为( )。 7、在高压设备上工作需要全部停电或部分停电者,应填用( A )工作票。 A、第一种 B、第二种 C、带电作业 8、室内高压设备发生接地时,不得接近故障点( B )m以内。 A、 2.0 B、 4.0 C、 6.0 D、 8.0 9、检查检修( C )的危险,是工作许可人的安全责任之一。 A、人员有无误入带电间隔 B、人员有无碰触带电部分 C、设备有无突然来电 10、 ( C )是在电气设备上工作保证安全的组织措施。 A、停电申请 B、交接班制度 C、工作许可制度 11、验电前,应先在( D )设备上进行试验。 A、运用中的 B、待用 C、检修 D、有电 12、电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作,应( D )。 A、使用一种工作票 B、使用二种工作票 C、执行口头或电话命令 D、使用事故应急抢修单 13、工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还需完成的手续包括( A ),工作班方可开始工作。 A、对工作负责人指明带电设备的位置注意事项。 B、确认检修设备不会突然来电 C、检查操作票正确性 14、装、拆接地线,应做好记录,交接班时应( C )。 A、重新记录 B、移交记录 C、交待清楚15、操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的( C )。 A、操作票 B、操作范围 C、操作项目 16、工作许可人应对工作负责人指明带电设备的( C )和工作过程中的注意事项。 A、电压等级 B、距离 C、接线方式 D、位置 17、一张工作票上所列的检修设备应同时停、送电,开工前工作票内的全部安全措施( A )。 A、应一次完成 B、可分两次完成 C、可在工作许可后分批完成 18、倒闸操作由( C )填用操作票 A、调度员 B、班长 C、操作人员 D、运行人员 19、高压电气设备:电压等级在( D )伏及以上者。 A、250.0 B、380.0 C、500.0 D、1000.0 20、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应( B )经常检查、补充或更换。 A、由安全员 B、指定专人 C、指定班长 21、作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( C )至少一次。 A、三年 B、四年 C、两年 D、一年 22、检修设备停电,应使各方面有一个( B )断开点。 A、确认已断开的 B、明显的 C、可视的 23、高压验电必须戴( B )。 A、护目眼镜 B、绝缘手套 C、纱手套 24、雨雪天气时不得进行室外( C )。 A、验电 B、间接验电 C、直接验电 25、监护操作:由( B )进行同一项的操作。 A、一人 B、二人 C、三人 26、在室外高压设备上工作,工作地点四周围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌必须朝向围栏( A )。 A、里面 B、外面 C、侧面 27、对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能( B )时,必须加装接地线或工作人员使用个人保安线。 A、安全距离不够 B、产生感应电压 C、触及 28、在电气设备上工作保证安全的技术措施之一是,当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并( A )。 A、悬挂标示牌 B、许可工作 C、三相短路 29、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿( C ),并不得靠近避雷器和避雷针。 A、雨靴 B、胶鞋 C、绝缘靴 30、在一经合闸即可送电到( B )的隔离开关操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。 A、检修地点 B、工作地点 C、工作现场 D、停电设备

安规考试试题题库答案

一、填空 1、在防火重点部位或场所以及禁止明火区动火作业,应填用动火工作票,动火工作票有下列两种:填用一级动火工作票、填用二级动火工作票。 2、设备不停电时的安全距离10KV就是 0.7 米,35KV 1 米,110KV_1、5______米,220KV___3___米。 3、一级动火工作票提前办理。一级动火工作票的有效期为 24 h,二级动火工作票的有效期为 120 h。动火作业超过有效期限,应重新办理动火工作票。 4、如送电操作需由电气值班人员进行时,应使用“送电联系单”。 5、长期停用或新领用的电动工具应用 500 V 的绝缘电阻表测量其绝缘电阻,如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到 2 MΩ,应进行维修处理。 6、所谓运用中的电气设备,指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 7、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或指定临时负责人 ,待专责监护人回来后方可恢复工作。 8、凡在离地面(坠落高度基准面) 2 米及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。 9、触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源 ,越快越好。因为电流作用的时间越长 ,伤害越大。 10、所有升降口、大小孔洞、楼梯与平台,必须装设不低于 1050 MM高栏杆与不低于 100 MM高护板。 11、“两票三制”当中的两票就是指工作票与操作票。 12、储存气瓶仓库周围 10米距离以内,不准堆放可燃物品,不准进行锻造、焊接、等工作,不准吸烟。 13、设备检修前,应放尽系统内的汽、水、油等介质,确认已泄压与温度符合工作条件后,方可开始工作。

14、在有火灾、爆炸、中毒、窒息、灼烫伤等危险以及粉尘危害的地点或设备内工作,应做好通风措施。 15、在盛装易燃易爆与有毒有害介质的设备上工作,应做好吹扫与清洗的置换措施。 16.坚决贯彻安全生产安全第一、综合治理、预防为主的方针。 17.几台锅炉排污系统合用一根总排污管时,不应有 2 台或以上的锅炉同时排污。 18.一级动火工作票经批准后由工作负责人递送值长 ,二级动火工作票经批准后由工作负责人送运行值班员。 19.雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋 ,并不准靠近避雷器与避雷针。 20.生产厂房内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞,必须用防火材料严密封闭。 21.锅炉吹灰前,应适当提高燃烧室负压 ,并保持燃烧稳定 ,吹灰时工作人员应戴手套。 22.清扫烟道、省煤器、再热器时,应打开所有的人孔门,以保证足够的通风。 23.电除尘器运行中,禁止清理阴极振打及大梁加热保温瓷瓶。 24.一级动火工作过程中,应每隔 2-4 h测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃蒸气含量或粉尘浓度就是否合格。 25.在锅炉运行中,禁止将安全阀解列。安全阀门应按照《电力工业锅炉压力容器监察规程》的规定,定期进行放汽试验。 26.任何电气设备上的标示牌,除原来放置人员或负责运行的值班员外,其她任何人员不准移动。 27.工作负责人在试运前将全体工作人员撤至安全地点,将所持工作票交给工作许可人人。

2017年新版安规题库

2017年新版安规题库(合计765题) 一、单选题(共303题) 1、《安规》关于“低[电]压”的定义是:用于配电的( )的电压等级。 2、在带电的电压互感器二次回路上工作,应采取措施防止电压互感器二次侧( )。接临时负载,应装设专用的刀闸和熔断器。 3、在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备( )的措施。 4、作业人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸时,不论与本身工作是否有关,都应立即( ),保持现状。 5、二次工作安全措施票的工作容及安全措施容由( )填写,由技术人员或班长审核并签发。 6、在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运试验设备时,不能阻塞通道,要与( )保持一定距离。 7、低压不停电工作。工作时,应戴( ),站在干燥的绝缘物上进行。 8、低压不停电工作时,应采取遮蔽( )等防止相间或接地短路的有效措施:若无法采取遮蔽措施时,则将影响作业的有电设备停电。 9、低压回路停电的安全措施:将检修设备的( )断开取下熔断器,在开关或刀开关操作把手上挂“荼止合闸,有人工作!”的标示牌。 10、低压配电盘、配电箱和电源干线上的工作,应( )。 11、SF6断路器(开关)进行操作时,禁止检修人员在其( )上进行工作。 12、打开SF6设备封盖后,现场所有人员应暂离现场( )min。 13、SF6配电装置室、电缆层(隧道)的排风机电源开关应设置在( )。 14、主控制室与SF6配电装置室间要采取( )。 15、在室,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于( ),同时应开启通风系统,并避免SF6气体泄漏到工作区。

安规考试题库

化学专业安规考试题库 一、填空: 1、电力生产必须坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。 2、禁止在运行中清扫、擦拭和润滑机械的旋转部分,严禁将手伸入栅栏内。 3、任何电气设备上的标志牌,除原来放置人员或运行值班人员外,其他任何人员不准移动。 4、发现有人触电,应立即切断电源,并进行急救。如在高空,抢救时必须采取防止高处坠落的措施。 5、严禁用口偿和正对瓶口用鼻嗅的方法鉴别性质不明的药品。 6、试管加热时不应将试管口朝向自己或他人,刚加热过的玻璃仪器不应接触皮肤或冷水。 7、汽水取样地点应有良好的照明,取样时应戴手套。 8、取样时应先开启冷却水门,再慢慢开启取样管的汽水门,使样品温度保持在30℃以下。 9、在涉及酸碱类工作的地点,应备有自来水、毛巾、药棉、及急救中和用的溶液。 10、当浓酸溅到眼睛内或皮肤上时,应迅速用大量清水冲洗,再用0.5%的碳酸氢钠溶液清洗。当强碱溅到眼睛内或皮肤上时,应迅速用大量清水冲洗,再用2%的稀硼酸溶液清洗眼睛或用1%的醋酸清洗皮肤。 11、所有电气设备的金属外壳应有良好的接地装置,使用中不应将接地装置拆除或对其进行任何工作。 12、所有工作人员都应具备必要的安全救护知识,应学会紧急救护方法,特别要学会触电急救法、窒息急救法、心肺复苏法等,并熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救常识。 13、作业人员的着装不应有可能被转动的机器绞住的部分和可能卡住的部分,进入生产现场必须穿着材质合格的工作服,衣服和袖口必须扣好,禁止戴围巾、穿着长衣服、裙子。工作服禁止使用尼龙、化纤或棉、化纤混纺的衣料。 14、工作人员进入生产现场禁止穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋;辫子、长发必须盘在工作帽内。 15、作业接触高温物体,从事酸、碱作业,在易爆场所作业,必须穿着专用的手套,防护工作服。接触带电设备工作,必须穿绝缘鞋。

电力安规题库

一、单项选择题 1、制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产现场管理,规范()工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全。 A、检修 B、运行 C、管理 D、各类 2、因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 A、三个月 B、半年 C、一年 3、()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A、各类作业人员 B、工作负责人 C、工作班人员 4、16、各单位可根据()制定《安规》补充条款和实施细则,经本单位分管生产的领导(总工程师)批准后执行。 A、有关规定 B、现场情况 C、过去的经验 5、室内高压设备发生接地时,不准接近故障点()以内。 A、2m B、3m C、4m D、5m 6、倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成。遥控操作、程序操作的设备应满足有关()。 A、安全要求 B、安全条件 C、技术条件 7、操作设备的命名、编号、(),旋转方向、切换位置的指示及设备相色等的标志应清晰明显。 A、接地标识 B、分合指示 C、禁止标志 8、操作票要事先由()连续编号,按编号顺序使用。 A、计算机生成 B、工区专责管理人员 C、变电站 9、供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由()签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。 A、可以 B、指定 C、有权 10、变更工作负责人或增加工作任务,如工作票签发人无法当面办理,应(),并在工作票登记簿和工作票上注明。 A、经调度值班员同意 B、经运行值班负责人同意 C、经工作许可人同意 D、通过电话联系 11、工作期间,若工作负责人必须长时间离开工作现场时,应()。原、现工作负责人应做好必要的交接。 A、由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体工作人员及工作许可人 B、经原工作票签发人同意后告知全体工作人员及工作许可人 C、经工作许可人同意,并告知全体工作人员 12、在电气设备上工作,保证安全的技术措施由()或有权执行操作的人员执行。 A、检修人员 B、试验人员 C、运行人员 13、在显示屏上进行操作的开关和刀闸的(),均应相应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”以及“禁止分闸!”的标记。 A、操作处 B、操作把手上 C、操作机构上 14、在室内,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于(),同时应开启通风系统。 A、70% B、80% C、90% 15、一级动火在首次动火时,各级审批人和动火()均应到现场检查防火安全措施

新版安规题库

1.新版《安规》规定了从事电力生产的热力和机械作业的人员在生产现场或工作中的基本安全工作要求。适用于从事电力生产的所有人员和进入电力生产现场的有关人员。 3.各级领导人员不应发出违反安全规定的命 令。工作人员接到违反安全规定的命令,应拒 绝执行。 4.厂房等主要建筑物、构筑物必须定期进行 检查,结构应无倾斜、裂纹、风化、下塌、腐 蚀的现象,门窗及锁扣应完整,化妆板等附着 物固定牢固。 5.易燃、易爆、有毒危险品,高噪音以及对 周边环境可能产生污染的设备、设施、场所, 在符合相关技术标准的前提下,应远离人员聚 集场所。 6.工作场所必须设有符合规定照度的照明。 主控制室、重要表计、主要楼梯、通道等地点, 必须设有事故照明。工作地点应配有应急照明。 高度低于2.5 m的电缆夹层、隧道应采用安全电 压供电。7.室内的通道应随时保持畅通,地面应保持清洁。 8.所有楼梯、平台、通道、栏杆都应保持完整,铁板必须铺设牢固。铁板表面应有纹路以防滑跌。在楼梯的始级应有明显的安全警示。 9.门口、通道、楼梯和平台等处,不准放置杂物;电缆及管道不应敷设在经常有人通行的地板上;地板上临时放有容易使人绊跌的物件(如钢丝绳等)时,必须设置明显的警告标志。 当过道中存在高度低于2m的物件时,必须设置明显的警告标志。地面有油水、泥污等,必须及时清除,以防滑跌。 10.工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须覆以与地面齐平的坚固盖板。在检修工作中如需将盖板取下,必须设有牢固的临时围栏,并设有明显的警告标志。临时打的孔、洞,施工结束后,必须恢复原状。 11.所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于1050mm高的栏杆和不低于100 mm高的脚部护板。离地高度高于20m的平

安规考试题库及标准答案

--- 一、单项选择题 1、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。A、一年,3个月B、半年,6个月C、两年,3个月 2、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、 仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有()及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 A、两个B 、三个C、四个D 、一个 )填写,由技术人员或班长审核并签发。、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由(3 A、工作许可人B 、工作票签发人C 、工作负责人D、工作班成员 )不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。、(4 A、工作班成员B 、所有工作人员(不包括工作负责人) C、工作票签发人D 、所有工作人员(包括工作负责人) 、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,5 _________。并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时, A、不必履行同样的交接手续B 、也应履行同样的交接手续

C、只能做为工作班成员参加参加工作 D、告知工作班成员既可 ______不准将停电设备合闸送电。、在未办理工作票终结手续以前,6 A、运行人员B 、检修人员C、调度员D 、任何人员 ______。、在控制盘、配电箱、电源干线上工作应执行7 A、第一种工作票B 、第二种工作票C 、带电作业工作票 )的共同现场检查和认可。、在所有的措施完成后,必须经过(8 A、工作负责人和许可人C 、工作负责人和工作班成员、工作负责人和签发人B ___时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过9 A、B 、 1.5mC 、D、3m1.9m2m 10、操作票和工作票均应保存____。 C 、一年A、三个月 D 、一个月、半年B11、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 C、工作票签发人A、工作负责人B、工作班成员 12、工作票中停电线路名称栏应填写() A 、线路电压等级和线路名称B、线路停电变电站C、线路停电开关 )、在高压设备上工作,应至少由(13进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 、四人BA、三人、两人DC、一人 14、专责监护人临时离开时,应通知() 停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 BA、特种作业人员、工作班全体人员

国家电网公司新版安规题库(线路部分)附答案

一、单选题共53题 1. 所谓( )的电气设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。答案:C 《线路安规:1.8》 A. 试验中 B. 检修中 C. 运用中 2. 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备( ),存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。答案: A 《线路安规:1.2.2》 A. 急救箱 B. 材料箱 C. 工具箱 3. 各类作业人员应被告知其作业现场和( )存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。答案:C 《线路安规:1.2.4》 A. 办公地点 B. 生产现场 C. 工作岗位 4. 第一种工作票,每张只能用于一条线路或( )电气连接部位的几条供电线路或同(联)杆塔架设且同时停送电的几条线路。答案:B 《线路安规:2.3.8.1》 A. 不同 B. 同一个 C. 临近 5. 工作许可人在确认全部工作已经完毕,所有( )已由线路上撤离,接地线已经全部拆除,与记录簿核对无误并作好记录后,方可下令拆除各侧安全措施,向线路恢复送电。答案:D 《线路安规:2.7.4》 A. 工作许可人 B. 小组负责人

6. 工作票所列人员中的工作负责人还应熟悉工作班成员的工作( )。答案:A 《线路安规:2.3.10.2》 A. 能力 B. 习惯 C. 条件 7. 工作负责人(监护人)、工作许可人应由有一定( )经验、熟悉电力安全工作规程、熟悉工作范围内的设备情况,并经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员担任。答案:A 《线路安规:2.3.10.2》 A. 工作 B. 作业 C. 检修 8. 在线路停电时进行工作,工作负责人在工作班成员( )的条件下,可以参加工作班工作。答案:A 《线路安规:2.5.1》 A. 确无触电等危险 B. 有急事离开现场 C. 身体状况良好 9. ( )的报告应简明扼要,并包括下列内容:工作负责人姓名,某线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工等。答案:C 《线路安规:2.7.3》 A. 工作间断 B. 工作许可 C. 工作终结 D. 工作转移 10. 完工后,工作负责人(包括小组负责人)应查明全部工作人员确由( )撤下后,再命令拆除工作地段所挂的接地线。答案:B 《线路安规:2.7.1》 A. 作业点

2018年电力安全工作规程考试题库

2018年电力安全工作规程考试题库 一、单项选择题 1.《安规》(热力和机械部分)规定,各级领导人员都不准发布违反安规的命令,工作人员接到违反安规的命令,应( A )。 A 拒绝执行 B坚决执行 C商量执行 D先不执行 2.《安规》(热力和机械部分)规定,任何工作人员除自己严格执行本规程外,还应督促周围的人员遵守本规程,如发现有违反本规程,并足以危及人身和设备安全者,应立即( C ) A 上报 B 离开 C 制止 D 警告 2.《安规》(热力和机械部分)规定,所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于1050毫米高栏杆和不低于( B )mm高的护板。 A 90 B 100 C 110 D 120 3.《安规》(热力和机械部分)规定,运行中所需小量的润滑油和日常需用的油壶、油枪、必须存放在在指定地点的( B ) A 现场 B 储藏室内 C 设备间 D 油区 4.《安规》(热力和机械部分)规定,生产厂房的取暖如用较高压力的热源时,必须装有减压装置,并装( D ) A 疏水阀 B 逆止阀 C 放气阀 D 安全阀 5.《安规》(热力和机械部分)规定,油管道不宜用法兰盘连接,在热体附近的法兰盘,必须装金属罩壳,热管道或其他热体保温层外必须再包上金属皮,如检修时发现保温有渗油,应( A )保温 A 更换 B 拆除 C 清理 D 恢复

6.《安规》(热力和机械部分)规定,冬季室外作业采用临时取暖实施时,必须做好相应的防火措施,高处作业的场所必须设置( D ) A 安全隔离装置 B 防火报警装置 C 警示标志 D 紧急疏散通道 7.《安规》(热力和机械部分)规定,电梯的安全闭锁装置、自动装置、机械部分、信号照明等有缺陷时( B )停止使用,并采取必要的( B ),放置高空坠落的事故。 A 必须、手段 B 必须、安全措施 C 可以、应急措施 D 可以、措施 8.《安规》(热力和机械部分)规定,生产厂房装设的电梯,在使用前应经有关部门检查合格,取得合格证并制订安全使用规定和( B )。 A 操作规程 B 定期检验维护制度 C 应急措施 D 检修标准 9.《安规》(热力和机械部分)规定,油管应尽量少用法兰盘连接,在热体附近的法兰盘,必须装金属罩壳,禁止使用( D)或(D)。 A 塑料垫、钢垫 B 胶皮垫、石棉垫 C 金属垫、石棉垫 D 塑料垫、胶皮垫 11.《安规》(热力和机械部分)规定,在楼板和结构上打孔或规定地点以外安装起重滑车或堆放重物等,必须事先经过本单位( A )的审核许可。 A有关技术部门B安监部C总工程师D安全员 12.《安规》(热力和机械部分)规定,使用可燃物品(如乙炔、氢气、油类、瓦斯等)的人员,必须熟悉这些材料的( C )。 A 特性 B 品质 C 特性及防火防爆规则 D 防火防爆规则 13.《安规》(热力和机械部分)规定,使用有放射性( B )的人员,必须熟悉放射防护及应急处理常识。 A设备B物质C产品D工具

国家电网新安规题库附答案

国家电网公司2009新安规题库附答案 收藏此信息打印该信息添加:用户发布来源:未知 -------------------------------------------------------------------------------- 一、单选题共40题 A. 工作许可人 B. 工作票签发人 C. 工作负责人 D. 工作班成员 A. 工作票 B. 带电作业票 C. 安全措施票 D. 线路倒闸操作票 A. 停电操作完毕 B. 核实停电 C. 完成验电 D. 挂好操作接地线 A. 线路运行地段 B. 线路 C. 线路检修地段 D. 线路部分地段 A. 事故应急抢修单

B. 第二种 C. 带电作业 D. 第一种 A. 0.7 B. 3.0 C. 1.0 D. 1.5 A. 多股铜线 B. 多股铝线 C. 多股软铜线 D. 多股铝铜线 A. 特种作业人员 B. 工作班全体人员 C. 被监护人员 D. 高空作业人员 A. 必须 B. 不可 C. 禁止 D. 可以 A. 30s B. 5~10s C. 15~20s

D. 15s A. 三人 B. 两人 C. 四人 D. 一人 A. 0.7 B. 1.0 C. 0.35 D. 1.5 A. 固定 B. 结实牢固 C. 移动 D. 不动 A. 车顶 B. 车前 C. 支架 D. 侧面 A. 近期 B. 暂时 C. 长期 D. 短期 A. 每两年

C. 每年 D. 每季 A. 重心 B. 中心 C. 合理位置 D. 中心部位 A. 工作班成员 B. 专责监护人 C. 工作票签发人 D. 工作负责人 A. 个人保安接地线 B. 标示牌 C. 接地线 D. 电缆 A. 0.60m B. 1.00m C. 1.50m D. 1.65m A. 场所 B. 地段 C. 边沿

2020年国家电网《安规》考试判断题库及答案(共100题)

2020年国家电网《安规》考试判断题库及 答案(共100题) 1. 单人操作时若需进行登高或登杆操作,应做好相应的安全措施。( ) (1.0分) 答案:错误 2. 可以在转动着的高压电动机附属装置回路上进行工作。( ) (1.0分) 答案:错误 3. 雷电时,禁止测量线路绝缘。( ) (1.0分) 答案:正确 4. 链条葫芦在使用中如发生卡链情况,应将重物卸下后方可进行检修。( ) (1.0分) 答案:错误 5. 起吊重物不准让其长期悬在空中。有重物悬在空中时,禁止驾驶人员离开驾驶室或做其他工作。( ) (1.0分) 答案:正确

6. 有缺陷的带电作业工具应及时修复,不合格的应予报废,禁止继续使用。( ) (1.0分) 答案:正确 7. 绝缘架空地线应视为不带电体。( ) (1.0分) 答案:错误 8. 转动着的发电机、同期调相机,如未加励磁,则可认为没有电压。( ) (1.0分) 答案:错误 9. 带电水冲洗前要确知设备绝缘是否良好。( ) (1.0分) 答案:正确 10. 直流换流站阀厅内的试验,地面加压人员与阀体层作业人员应通过对讲机保持联系,防止高处作业人员未撤离阀体时误加压。( ) (1.0分) 答案:正确 11. 在发生人身触电事故时,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度控制中心(或设备运维管理单位)和上级部门。( ) (1.0分)

答案:正确 12. 操作票票面应清楚整洁,不得任意涂改。( ) (1.0分) 答案:正确 13. 脚手架的安装、拆除和使用,应执行《国家电网公司电力安全工作规程[火(水)电厂(动力部分)]》中的有关规定及国家相关规程规定。( ) (1.0分) 答案:正确 14. 高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。( ) (1.0分) 答案:正确 15. 操作票应填写设备的双重名称。( ) (1.0分) 答案:正确 16. 单人值班的变电站或发电厂升压站操作时,运维人员应根据发令人用电话传达的操作指令进行,可不用操作票。( ) (1.0分) 答案:错误 17. 上爬梯应逐档检查爬梯是否牢固,上下爬梯应抓牢,应两手同时抓一个梯阶。( ) (1.0分)