文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 锅炉烘炉

锅炉烘炉

锅炉烘炉
锅炉烘炉

锅炉烘炉

锅炉本体安装结束,进入烘煮炉阶段亦即锅炉已基本进入了最后的调试阶段。为确保锅炉调试顺利进行,并确保锅炉将来的运行质量,特制定此方案,供调试中参照执行。同时,建设单位及安装单位会同锅炉厂及其他协作单位,成立锅炉启动验收小组负责锅炉的启动、调试、试运行的组织领导工作。以保证政令贯通,各工种职责分明,相互协作,相互配合,确保启动调试工作的顺利进行。确保锅炉如期顺利、优质的竣工投产。

烘炉

1、烘炉的:目的:

由于新安装的锅炉,在炉墙材料中及砌筑过程中吸收了大量的水份,如与高温烟气接触,则炉墙中含有的水份因为温差过大,急剧蒸发,产生大量的蒸汽,进二由于蒸汽的急剧膨胀,使炉墙变形、开裂。所以,新安装的锅炉在正式投产前,必须对炉墙进行缓慢烘炉,使炉墙中的水份缓慢逸出,确保炉墙热态运行的质量。

2、烘炉应具备的条件:

2.1、锅炉管路已全部安装完毕,水压试验合格。

2.2、炉墙砌筑及保温工作已全部结束,并已验收合格。

2.3、烟风道都已安装完毕,保温结束,送引风机均已安装调试合格,能投入运行。

2.4、烘炉所需的热工电气仪表均已安装,并校验合格。

2.5、已安规定要求,在过热器中部两侧放置了灰浆拌。

2.6、烘炉用的木柴、柴油、煤碳及各种工具(包括检查、现场照明等)都已准备完毕。

2.7、烘炉用的设施全部安装好,并将与烘炉无关的其它临时设施全部拆除,场地清理干净。

2.8、烘炉人员都已经过培训合格,并排列值班表,按要求,准时到岗。

3、烘炉工艺:

(1).根据本锅炉的结构特点可采用火焰烘炉方法。

①在燃烧室中部堆架要柴,点燃后使火焰保持在中央,利用自然通风保小火,燃烧维持2~3天,火势由弱逐步加大。

②第一天炉膛出口排烟温度应低于50℃,以后每天温升不超过20℃,未期最高温度<220℃,保温2~3天。

③烘炉后期约7~12天改为燃油烘炉,点燃油枪前必须启动送引风机。保持炉膛燃烧室负压要求。

④烘炉时间以14~16天,结束燃烧停炉。

⑤所有烟温均以过热器后的烟温为准。

⑥操作人员每隔2小时记录一次烟温,严格按要求控制烟温确保烘炉质量。

(2)、烘炉的具体操作:

①关闭汽包两侧人孔门。

②用除盐水经冷水系统向汽包内进水,并轮流打开各排污阀门疏水、排污、冲洗锅炉受热面及汽水系统和各阀门。

③有炉水取样装置,取炉水样分析,确认水质达标后,停止冲洗关闭各疏水、排污阀门。

④向汽包内缓慢送水,水位控制标准水位±20mm。

⑤烘炉前,应适当打开各灰门和各炉门,以便及时排除炉内的潮气。

⑥在燃烧室中央堆好木材,在木材上浇上柴油点火,用木材要求烘炉2—3天,烘炉时,可适当开启送风机,增大进风量,以维持一定的炉温,保证烟温,确保将炉墙烘干。

⑦木材烘炉结束,可按要求进行油烘炉,此时,应增加送风机开度,微开引风机,关闭炉门、灰门,进一步提高烟温,烘干炉墙。

⑧定期检查各膨胀指示器、水位计,确保锅炉运行正常,如有异常发现,应及时汇报,妥善处理。

⑨定期定时检查,记录烟温,确保烘炉质量。

⑩由灰浆放样处取样,进行含水率分析,当灰浆含水率≤7%时,表明烘炉已达要求,后期可转入加药煮炉阶段。(烘炉曲线图附后)。

3.烘炉注意事项:

①烘炉时,不得用烈火烘烤,温度的升速应缓慢均匀,要求最大升温速度小于20℃/天。

②烘炉过程中要定期检查汽包水位,使之经常保持在正常范围。

③烘炉中炉膛内的燃烧火焰要均匀,不能集中于一处。

④烘炉过程中可用事故放水门,保持汽包水位,避免杂物进入过热器内。

⑤烘炉过程中要定时记录烟气温度,以控制温升速度和最高温度,不超过规定要求。

锅炉烘炉、煮炉的技术要求

锅炉烘炉、煮炉 新安装的锅炉、经大修和改造的锅炉在投入运行前都必须进行烘炉、煮炉。这时对锅炉、辅机安装和制造质量的一次全面检查,也是正式运行前必须进行的一个环节。 一、烘炉 (一)烘炉的目的及方法 新安装的锅炉在炉墙内、耐火混凝土及磨面层内部都含有大量水份。烘炉的目的是对新安装的锅炉炉墙进行缓慢烘热,使炉墙中的水份缓慢逸出,达到一定的干燥程度,确保炉墙的热态运行质量。防止锅炉运行时由于炉墙潮湿,急骤受热后水份大量蒸发,急剧膨胀不均而造成炉墙变形、开裂。此外,烘炉还可使炉墙的灰缝达到比较好的强度,提高炉墙耐高温的能力。 烘炉的方法目前主要有两种,即火焰烘炉法和蒸汽烘炉法。烘炉时,应根据各种不同的锅炉型号,是轻型炉墙还是重型炉墙,当时、当地的气候条件等因素确定升温曲线。按确定好的升温方案进行烘炉。要注意绘制升温曲线,并将其存入锅炉技术档案。(二)烘炉应具备的条件 1、锅炉本体及工艺管道全部安装完毕,水压试验合格。炉墙砌筑和管道保温工作全部结束,并检查验收合格。炉膛、烟、风道都已安装完毕,保温结束,内部清理干净,外部拆除脚手架并将周围场地清扫干净。 2、送风机、引风机、除尘器、制粉、喷油及锅炉附属设备安装完毕,并经单体试车

合格。 3、锅炉的热工及电气仪表安装完毕并调试合格,汽包及联箱的膨胀指示器安好并调整到位。 4、按技术文件的要求选好炉墙测温点和取样点,并准备好温度计和取样工具。 5、有旁通烟道的省煤器应关闭主烟道挡板,使用旁通烟道。无旁通烟道时,省煤器循环管路上阀门应开启。 6、开启锅炉上所有排气阀和过热器集箱上的疏水阀。 7、准备好木材、煤等燃料,用于链条炉排上的燃料中的不得有铁钉、铁器,准备好各种工具、器材及用品(包括检查、现场照明等)。 8、编制烘炉方案及烘炉曲线,对参加烘炉人员进行技术交底,并准备好有关烘炉的记录表。烘炉人员都已经过培训合格,并排列值班表,按要求,准时到岗。 9、冲洗锅炉,注入处理合格的软水,并上水至正常水位。 (三)烘炉前的准备工作 1、单机试运行 锅炉在点火烘炉之前,应进行单机试运行。现对试运行的时间及合格标准,分别进行介绍。 (1)往复炉排的冷态单机试运行。启动前手盘车应运行正常。启动电动机,冷态空载运行8h以上,在运行中炉排各部位应不互相摩擦。空载运行正常之后,再进行装煤冷态试运行,要求下煤均匀、不漏煤、不堆积;齿轮箱内齿轮啮nie合无杂音,不漏油,各部轴承正常,滑动轴承温度不得高于65℃,滚动轴承温度不得高于70~80℃。

锅炉煮炉及吹管方案

锅炉煮炉及吹管方案 二.煮炉 1.煮炉的目的: 由于新安装的锅炉其受热面管系集箱及汽包的内壁上油锈等污染物,若在运行前不进行处理的话,就会部分附在管壁形成硬的附着物,导致受热面的导热系数减少。从而影响锅炉的热效率,另一部分则会溶解于水中影响蒸汽的品质,危害汽轮机的安全运行,根据《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇)工作压力小于9.8Mpa的汽包锅炉,可不进行化学清洗,而进行碱煮炉。 2.煮炉已具备的条件: ①烘炉后期耐火砖灰浆样含水率小于7% ②加药、取样管路及机械已全部安装结束并已调试合格。 ③化学水处理及煮炉的药品已全部准备。 ④锅炉的各传动设备(包括厂房内的照明设施)均处于正常投运状态, ⑤锅炉、化学分析等各部分的操作人员均已全部到岗。 3.煮炉工艺: 1)烘炉后期,灰浆样含水率小于7%,用排污将水位降到中心线以下150mm. 2)NaOH 160KG,NaPO4 160KG混合配成20%的药液由加药泵打入锅炉内。 3)开启给水旁路门,向炉内送水,控制水位在中心线以上130mm,停止进水,关闭给水旁路门,开启再循环门,进行煮炉。 (2)煮炉共分3期: 第一期:1)再次检查锅炉辅机及各设备,处于启动状态,开启给煤机,引风机,送风机等,适当调整风量。 2)向锅炉预备好燃料点火升压,当压力升到1Kgf/cm2,敞开过热器疏水门,并冲洗就近水位计一只。 3)再次缓慢升压到4Kgf/cm2,要求安装人员对所有管道、阀门作全面检查,并拧紧螺栓,在4Kgf/cm2下煮炉8~12小时,排汽量为10%额定蒸发量。化验遇每隔4小时取样分析一次,并将分析结果通知运行有员。 4)根据现场确定全面排污一次的排污量和排污时间,排污时要严密监视水位,力求稳定,严防水循环破坏,并做好水位记录。 5)在第一期煮炉中,要求水位保持在+130mm下运行,运行人员对烟温、烟压、温度、水位及膨胀指示值等表计每小时抄表一次。 第二期:1)再次缓慢升压到达25 Kgf/cm2,然后对各仪表管路进行冲洗。在25 Kgf/cm2压力下煮炉10~12小时,排汽量为5%左右额定蒸发量。 2)运行值班人员应严格控制水位在+160 mm,并每隔2小时校对上下水位计一次,做好记录。 3)化验人员每隔断2小时取炉水验一次,炉水碱度不得低于45mgN/L,否则应加药液。同时根据经验通知,全面定期排污一次,在排污中要严格控制水位,要求水位波动小,并做好排污记录。

-蒸汽锅炉煮炉方案

蒸汽锅炉煮炉方案 一、煮炉的目的 消除余热回收装置及其受热面管系、集箱及汽包内壁上的污染物,避免其溶解于水影响蒸汽品质,同时可提高汽包的热效率。 (1)煮炉可在烘炉后紧接着进行,也可在烘炉后期同时进行。 (2)按汽包、集箱锈污情况计算的加药量如表: (3)药品按100%纯度计算。 (4)当无Na3PO4时可用1.5倍Na2CO3代之。 (5)将药液配制成20%浓度的溶液,且需由技术员按实际浓度换算配制。 二、煮炉前的准备 1.运行车间负责准备好化学处理药品、漏斗及煮炉用的氢氧化钠和磷酸三钠各200kg,并将氢氧化钠和磷酸三钠各150kg分别配成20%浓度的溶液备用。 2.检查加药、取样管路及相关设备已全部调试合格。 3.余热回收装置经联动试验合格处于备用状态,确认主汽电动门处于关闭状态。 4. 余热回收装置、化学分析等各部分的操作人员均全部到岗。 5、煮炉由运行人员操作。 三、煮炉

1、开启给水路,向炉内送水,当汽包水位在汽包中心线-150mm 时,停止上水。 2、只保留一只就地双色水位计,关闭其余水位计。在煮炉期间 严禁打开电接点水位计、水位计。 3、打开汽包上的加药门,将配制好的磷酸三钠和氢氧化钠溶液用漏斗自加药门加入汽包内。加完药品后,冲洗加药门及其管路,关闭加药门。 4、开启给水路门,向炉内送水,控制水位在中心线以上+130mm 处停止上水,关闭给水路。通知化学分析操作人员化验炉水磷酸根及总碱度值。 5、开通阀门通烟气升压,当汽包压力升至0.29~0.39MPa时,开 启换热器排水门,并对保留的就地水位计进行冲洗。 6、缓慢升压至0.4MPa,运行人员对所有管道、阀门作全面检查。 7、将压力保持在0.4MPa左右煮炉24~36小时,煮炉期间按汽包额定蒸发量的5~10%对空排汽。 8、根据现场确定全面排污一次的排污量及排污时间,以加强水循环及药液的均匀,排污时要严密监视水位,力求稳定,严防水循环被破坏。要求水位保持在+30~+60mm之间运行,运行人员对温度、水位及汽压、膨胀指示等表计每2小时抄表一次。。 9、将压力缓慢升至0.6MPa时,控制水位在+60mm以下,保持压力8~12小时,在此期间每隔1小时取样分析氢氧根及磷酸根各一次。当磷酸根连续三次取样无变化后,可开启汽包的的所有排污门,利用给水路门控制汽包进水量,采用连续进水及放水的方式对汽包进行换水,化验人员每隔1小时取样分析氢氧根及磷酸根各一次,当炉水碱

燃气锅炉施工方案

达力普特型铸锻有限公司CWNS0.7-85/60热水锅炉施工方案 编制: 审核: 批准: 天津市百得全自动锅炉有限公司 2010年12月23日

一、工程概况 本工程为达力普石油专用管有限公司燃气热水锅炉安装工程,工程包括锅炉本体就位及其所属设备、室内管道、电气仪表的安装。 二、编制依据 1、《热水锅炉安全技术监察规程》 2、生产厂家使用说明书 3、本单位安装同类设备的施工经验 三、施工工期 开工日期:2010年12月24日 竣工日期:2011年1月20日 四、劳动力安排计划 电焊工2人、电工1人、管工1人、钳工1人、其他工2人。 五、施工机具计划 电焊机2台、氧炔工具1套、无齿锯1台、手砂轮1台、角磨机2台、1吨倒链2台、其他小型工具若干。 六、施工程序 1、锅炉本体就位: 该锅炉为天津百得全自动锅炉有限公司生产的快装燃气热水锅炉安装工程,安装时先把锅炉吊装于锅炉基础之上,然后进行炉体找正找平。 锅炉炉体安装就位后即可进行辅属设备及室内管道的安装。 2、室内管道安装: 阀门安装; 阀门安装前应进行外观检查,并逐个进行强度和严密性试验,合格的阀门,将内部积水放净,涂防锈油。 管道安装: 管道安装应按要求对所用管材、管件、法兰进行质量检查,应为技术监督部门注册登记的压力管道、管件、法兰的正规生产厂家,必须具备相应的材质单、合格证、无材质单合格证的管材、管件、法兰一律不准使用。 管道焊接工艺技术要求: ①焊前操作人员必须经过有关部门技术培训,考核合格后,取得的技能操作证,方能上岗操作,严禁无证焊接。 ③焊接操作人员连续脱岗半年,应重新进行技术培训,经考核合格后方可回 岗操作。 焊接操作人员应掌握所用焊接设备的使用性能,熟悉锅炉产品图样,工艺文件及标准要求。 ④焊接操作人员应认真做好焊接场地的管理工作,工具应能正确操作、妥善保管,焊工应按焊接工艺指导书或焊接工艺卡施焊,焊缝附近应打上低应力的焊工代号钢印。

锅炉烘炉、煮炉和试运行检验批质量验收记录

SN3.11.4续表

安全附件安装分项工程质量验收表SN3.11.5

锅炉安全附件安装工程检验批质量验收记录SN3.11.6

SN3.11.6 提示 (一)主控项目: 1、主控项目第一项检验方法:检查定压合格证书。 主要为保证锅炉安全运行,一旦出现超过规定压力时通过安全阀将锅炉压力泄放,使锅炉内压力降到正常运行状态,避免出现锅炉爆裂等恶性事故。本项为强制性条文。 安全阀的定压应符合表13.4.1的规定。 2、主控项目第二项检验方法:现场观察和尺量检查。 为保证压力表能正常计算和显示,同时也便于操作管理人员观察。 3.主控项目第三项检验方法:现场观察和尺量检查。 为保证真实反映锅炉及压力容器内水位情况,避免出现缺水和满水的事故。对各种形式的水位表根据其构造特点做出了不同的规定。 4.主控项目第四项检验方法:启动、联动试验并作好试验记录。 为保证对锅炉超温、超压、满水和缺水等安全事故及时报警处理,因此上述报警装置及联锁保护必须齐全,并且可靠有效。此条列为强制性条文。 5.主控项目第五项检验方法:观察检查。 (二)一般项目: 1.一般项目第一项检验方法:观察和尺量检查。 为保证锅炉安全运行,反映锅炉压力容器及管道内的真实压力。考虑到存水弯要经常冲洗,强调要求在压力表和存水弯之间应安装三通旋塞。 2.一般项目第二项检验方法:观察和尺量检查。 随着科学技术的发展,对锅炉安全运行的监控水平的不断提高,热工仪表越来越广泛应用于工程。参照《工业自动化仪表工程施工及验收规划》(GBJ93-86)的有关规定而制定了取压口方位的有关规定。 3.一般项目第三项检验方法:观察和尺量检查。 规定不得将套管温度计装在管道及设备的死角处保证温度计全部浸入介质内和安装在温度变化灵敏的部位,是为了测量到被测介质的真实温度。 4.一般项目第四项检验方法:观察和尺量检查。 为避免或减少测温元件的套管所产生的阻力对被测介质压力的影响,取压口应选在测温元件的上游安装。

35吨循环流化床锅炉烘炉、煮炉方案

三十五吨循环流化床锅炉烘炉、煮炉方案 公用工程车间供热工段A#35吨循环流化床锅炉技术参数如下:(1)额定蒸发量:35t/h (2)额定蒸汽压力1.25Mpa (3)额定蒸气温度194℃ (4)给水温度105℃ (5)冷空气温度30℃ (6)排污率5% (7)排烟温度≯165℃ (8)热效率>84% A#锅炉于2010年10月14日开始大修,12月18日大修结束,按照公司及车间安排供热动力部根据国家现行《蒸汽锅炉安全技术监察规程》及《工业锅炉安装工程施工及验收规范》组织编制A#锅炉烘炉、煮炉方案如下: 一、烘炉前准备工作 (1)所有传动设备均应在烘炉前进行单机运转。 (2)烘炉前应对锅炉进行全面检查清除所有临时固定点及临时盲板清除炉膛、烟道及风道中杂物 (3)烘炉所须木柴及炉渣均应备齐木柴应干净无铁钉。 (4)管道烟道风道灰道阀门及挡板均应标明介质流向、开启方向和

开度指示。 (5)打开排气阀、关闭炉墙上所有门和孔。 (6)水位表、压力表、测温仪等烘炉须用热工仪表均安装完毕并校验合格。 (7)向锅炉加水至正常水位并且在烘炉过程中一直维持这个水位锅炉给水应符合国家现行水质标准。 (8)准备好烘炉记录本和升温曲线图表及必备的操作工具,安排好有经验的值班人员并指定出负责人。 二、烘炉方法 根据现场实际情况及炉墙为重型炉墙采用火焰烘炉步骤如下: A:打开炉门、烟道闸门、开启引风机,强制通风5min,以排除炉膛中的潮气和灰尘,然后关闭引风机。 B:冷态试验 试验目的:鉴定鼓风机的风量和风压是否达到设计要求,能否满足流化燃烧的需要;测定布风板阻力;检查布风均匀性;确定冷态流化临界风量,用以估算热态运行时的最低风量 试验方法: (1)准备粒径为8mm以下的灰渣,最好是沸腾炉的冷渣并过筛。(2)检查和清理炉膛的布风板,特别要检查风帽小孔是琐堵塞,必要时用小铁针逐个清理;检查风帽和布风板、布风板和支承框架接触是否牢固和严密,检查布风板上耐火材料干后是否有裂纹,大的裂纹要用耐火水泥或耐火土填塞;

锅炉烘炉煮炉及试运行方案[技巧]

锅炉烘炉、煮炉及试运行方案 锅炉烘炉、煮炉及试运行方案 一、烘炉 1、烘炉的:目的: 由于新安装的锅炉,在炉墙材料中及砌筑过程中吸收了大量的水份,如与高温烟气接触,则炉墙中含有的水份因为温差过大,急剧蒸发,产生大量的蒸汽,进二由于蒸汽的急剧膨胀,使炉墙变形、开裂。所以,新安装的锅炉在正式投产前,必须对炉墙进行缓慢烘炉,使炉墙中的水份缓慢逸出,确保炉墙热态运行的质量。 2、烘炉应具备的条件: 2.1、锅炉管路已全部安装完毕,水压试验合格。 3、烘炉工艺: (1).根据本锅炉的结构特点可采用火焰烘炉方法。 (2)、烘炉的具体操作: ①关闭汽包两侧人孔门。 3.烘炉注意事项: ①烘炉时,不得用烈火烘烤,温度的升速应缓慢均匀,要求最大升温速度小于20℃/天。 ②烘炉过程中要定期检查汽包水位,使之经常保持在正常范围。 ③烘炉中炉膛内的燃烧火焰要均匀,不能集中于一处。

东区--燃气锅炉烘炉、煮炉、试运行方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、烘炉、煮炉的意义 (2) 四、烘炉、煮炉的条件 (3) 五、烘炉、煮炉的方法及步骤 (4) 六、安全阀的调整 (7) 七、四十八小时试运行 (8) 八、安全操作注意事项 (10)

一、工程概况 本工程为4台双锅筒纵置式全水管自然循环、卧式D型布置的燃气热水锅炉,主要为东区厂企业及周边小区采暖使用,设计供回水温度115/70℃,系统设计压力为 1.25MPa,锅炉供热量为29MW。安装地点位于大兴区亦庄镇东工业区。 二、编制依据 2.1本工程施工方案 2.2主要规范、规程 三、烘炉、煮炉的意义 1、烘炉就是将炉墙中的水分排出,避免锅炉运行时由于炉墙中水分急剧蒸发而造成裂缝,损坏炉墙,同时烘炉可以加速炉墙材料的理化变化的进程,使其趋于稳定,以便于将来在高温下长期可靠的工作。 2、煮炉就是将锅筒、集箱、水冷壁、省煤器、锅炉范围内的管道等受压元件里边的油垢、铁锈、斑、残留的沉淀物,通过煮炉全部干净的清除掉,保持化学水的纯洁性,延长设备的使用寿命。

四、烘炉、煮炉的条件 当锅炉及保温层自然凝固7天后,可开始烘炉、煮炉,而后作48h全负荷的运行。 1、准备工作 1.1锅炉本体、本体仪表及供回水工艺管道全部安装完毕,水压试验合格; 1.2锅炉的附属设备、软水设备、化验设备、水泵等已达到使用要求; 1.3锅炉辅机包括鼓风机及电气控制设备及热工仪表系统均以安装完毕调试合格,并根据要求加注润滑油; 1.4锅炉本体除安全阀以外的阀部件安装完成,本体的人孔、手孔封闭严密,锅炉本体的温度、压力检测装置灵敏可靠,准备好安全阀接口临时封闭用盲板; 1.5锅炉房燃气系统安装调试完毕,燃烧器安装调试完毕,可燃气体报警及联锁保护系统能投入运行; 1.6锅炉烘、煮炉用水源、电源准备完毕,下水系统通畅,具备充足可靠地照明、通讯机消防设施; 1.7参与烘、煮炉的操作人员、工作人员,需对该烘、煮炉方案的全过程进行了解,技术人员编制烘、煮炉方案及烘炉温升曲线,选定炉墙测温点,并装设测温仪表,根据该方案完成技术、安全交底,准备烘、煮炉记录表格; 1.8锅炉内外及各通道全部清理完毕,对各系统阀门进行编号、挂牌,在炉体漏风试验合格的基础上检查各处膨胀间隙,膨胀指示器安装正确牢固,在冷态下应调整到零位。附:燃气锅炉点炉前施工确认表。 2、人员组织 2.1指挥小组: 总指挥:王金枝 副总指挥:巴洪权 各专业技术人员:张宝龙、闫彩云、笪英祥、陈亮、 安全负责人:孙连凯、笪俊生 人员调度:闫金侠 2.2运行小组:

锅炉烘炉方案

锅炉烘炉方案 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

锅炉烘炉方案 一、烘炉的目的和适用范围 由于新砌筑的锅炉炉墙及高温烟道采用大量的可塑料和黏合剂,其中都含有大量的水分,如不事先将这些水分去掉而直接投入运行生产,会因水分蒸发膨胀等物理特性造成炉墙及烟道结构损坏和破裂,增加漏风量,影响运行的安全性、经济性,并会降低锅炉的出力,缩短锅炉的使用寿命;因此新锅炉投入运行前,都必须进行炉墙及烟道砌筑料的烘烤,并且保证其烘烤程度合格。 二、烘炉前应具备的条件及准备工作 1、锅炉本体及其附属设备全部组装完毕,炉墙及高温烟道砌筑保温全部完毕,耐火混凝土超过自然养护期。 2、安全附件、热工电气仪表,全部安装完毕,标明名称,并经检验合格能随时投入运行。 3、各部位膨胀指示器调整到零位。 4、烘炉人员学习好烘炉措施,明确烘炉的目的、方法和步骤,熟悉锅炉热力系统,对锅炉运行有一定的经验。 三、烘炉的步骤和方法 1、将过热器的空气阀开启,省煤器至锅筒的再循环门开启,其它各阀门均处于关闭状态。 2、锅炉上合格的除盐水,应低于正常水位,给水温度控制在10-30℃左右。 3、调整煅烧炉出口烟道风门开度为20%,余热锅炉出口风门开度100% ,根据制定的温度曲线图,慢慢加热高温烟道砌筑料和炉墙。 4、测温点留在省煤器前边,待烘烤完毕,测定灰浆残余水分,达到2.5~3%,既烘炉合格。 四、烘炉期间注意事项 1、炉水沸腾后,要进行连续排污,排污门每隔8小时要进行逐个定期排污,每个排放10~20秒,定期排污前水位应上至最高水位,排污后立即降至正常水位。 2、烘炉期间每2小时填写一次排烟温度变化记录,各膨胀指示器膨胀记录。 3、除留设的排汽门外,其它与炉外大气相通的孔、门、均需关闭,不得随意打开。 4、为方便增减火势,随时控制烘炉温度,可在余热锅炉进口附近安装一块临时排烟测温表。 5、烘炉人员要严格按烘炉曲线进行烘炉,发现温度偏离曲线控制点,要及时进行温度调整;发现偏离烘炉曲线过多时,要及时汇报。 6、烘炉人员要严格监视锅炉水位,及时调整水位在正常水位,不得缺水。

锅炉烘炉煮炉施工方案

泰安航天特种车辆有限公司 新安装燃气热水锅炉烘炉煮炉施工方案 一、工程概况: 本工程为燃气热水锅炉,主要供应涂装工艺生产及全厂采暖用热水,设计供回温度为95/70℃,系统设计压力为0.8MPa,锅炉安装容量为21.7MW,安装2台5.6MW和1台10.5MW的燃气热水锅炉。 二、工程地点:泰安市高新南开发区。 三、烘炉煮炉的目的: 由于新安装、维修的锅炉,在炉墙材料中及砌筑过程中吸收了大量的水份,如与高温烟气接触,则炉墙中含有的水份因为温差过大,急剧蒸发,产生大量的蒸汽,进而由于蒸汽的急剧膨胀,使炉墙变形、开裂。所以,新安装、维修的锅炉在正式投产前,必须对炉墙进行缓慢烘炉,使炉墙中的水份缓慢逸出,确保炉墙热态运行的质量。煮炉主要目的是清除锅炉内部的杂质和油垢。 四、烘炉煮炉的条件: (1)锅炉本体、本体管路、本体仪表、相涉供回水管道,均安装完成,锅炉本体、锅炉房系统水压试验完成。 (2)锅炉本体除安全阀以外的阀部件安装完成,本体的人孔、手孔封闭严密;锅炉本体的温度、压力监测装置灵敏可靠;准备好安全阀接口临时封闭用的盲板。 (3)锅炉房燃气系统安装调试完毕。 (4)锅炉燃烧器安装调试完毕;锅炉烟气温度的监测装置灵敏可靠。 (5)锅炉烘、煮炉用水源、电源准备完毕。 注:a、药量按100%的纯度计算; b、无磷酸三钠时,可用碳酸钠代替,用量为磷酸三钠1.5倍; c、单独使用碳酸钠煮炉时每立方米水中加6Kg碳酸钠。煮炉所用上述药物用应配成浓度为20%的均匀溶液,不得将固体药品直接加入锅筒。 (7)氢氧化钠具有很强的腐蚀性,加药时操作人员须做好防护措施,护目镜、口罩、防护手套等须在现场准备齐全,溶解、灌注药剂的水桶、漏斗、搅拌工具等需准备齐全。 (8)参与烘、煮炉的操作人员、工作人员,需对该烘、煮炉方案的全过程进行了解,根据该方案完成技术、安全交底。 (9)锅炉内外及各通道全部清理完毕。 五、锅炉烘炉煮炉方案及步骤: 锅炉WNS10.5-1.0/95/70-Y(Q)烘炉煮炉(位置:最西边锅炉,称为1号炉) 第一阶段:将1号锅炉与系统网路连接的供、回水阀门关闭,开启放汽阀,将已处理的水注入炉

锅炉烘炉方案

ZSZ35-1.25-YQ锅炉烘炉方案1适用范围 本方案适用于ZSZ35-1.25-YQ锅炉的烘炉工作。 2编制依据 本方案依据《ZSZ35-1.25-YQ使用说明书》进行编写。 3 验收标准 锅炉煮炉完成后墙灰浆含水率应小于7%。 4准备工作 4.1 锅炉及其附属装置全部安装完毕,水压试验合格,炉墙及保温工作全部结束。 4.2清除炉墙及烟道内杂物。 4.3炉墙上应装好测温点或取样点。 4.4锅炉的热工仪表应校验合格,并检查给水源是否可靠,同时向锅炉进水至正常水位。 5烘炉方案 由于新安装的锅炉,在炉墙材料中及砌筑过程中吸收了大量的水份,如与高温烟气接触,则炉墙中含有的水份因为温差过大,急剧蒸发,产生大量的蒸汽,进而由于蒸汽的急剧膨胀,使炉墙变形、开裂。所以,新安装的锅炉在正式投产前,必须对炉墙进行缓慢烘炉,使炉墙中的水份缓慢逸出,确保炉墙热态运行的质量。操作要求如下: 5.1根据本项目具体情况和条件选择采用火焰办法烘炉。 5.2火焰烘炉要求

(1)用最小火焰燃烧 (2)火焰处在炉膛中央,燃烧应均匀,不得时断时续。 (3)烘炉温升按炉膛出口烟气温度来控制。 (4)烘炉温升每小时不超过10℃,末期烟温不超过160℃,在此温度下持续时间不少于8小时。 (5)烘炉过程中温升应平稳,并经常检查炉墙情况,防止产生裂纹和凹凸等缺陷。 (6)当炉墙灰浆含水率在7%以下时即可开始煮炉,继续烘烤炉墙,烘煮炉结束时灰浆含水率应不高于2.5%。 6检测办法 钻孔取样,送检测部门检测样品当中的含水量。

烘炉记录 炉墙型式日期 烘炉方式蒸汽烘炉蒸汽压力炉水温度 火焰烘炉燃料测温位置 时间排烟温度操作人记录人

锅炉烘炉 煮炉及试运行方案

锅炉烘炉、煮炉及试运行方案 目录 一、烘炉 二、煮炉 三、漏风试验 四、冲管 五、蒸汽严密性试验 六、安全阀调整 七、试运行 前言 锅炉本体安装结束,进入烘煮炉阶段亦即锅炉已基本进入了最后的调试阶 段。 一、烘炉 1、烘炉的目的: 由于新安装的锅炉,在炉墙材料中及砌筑过程中吸收了大量的水份,如与高温烟气接触,则炉墙中含有的水份因为温差过大,急剧蒸发,产生大量的蒸汽,进而由于蒸汽的急剧膨胀,使炉墙变形、开裂。 、烘炉所需的热工电气仪表均已安装,并校验合格。4.2. 2.5、已按规定要求,在过热器中部两侧放置了灰浆样。 2.6、烘炉用的木柴、柴油、煤碳及各种工具(包括检查、现场照明等)都已准备完毕。 2.7、烘炉用的设施全部安装好,并将与烘炉无关的其它临时设施全部拆除,场地清理干净。 2.8、烘炉人员都已经过培训合格,并排列值班表,按要求,准时到岗。 3、烘炉工艺: (1).根据本锅炉的结构特点可采用火焰烘炉方法。 ①在燃烧室中部堆架木柴,点燃后使火焰保持在中央,利用自然通风保小火,燃烧维持2~3天,火势由弱逐步加大。 ②第一天炉膛出口排烟温度应低于50℃,以后每天温升不超过20℃,未期最高温度<220℃,保温2~3天。 ③烘炉后期约7~12天改为燃油烘炉,点燃油枪前必须启动送引风机。保持炉膛

锅炉烘炉方案

烘炉方案 1、烘、煮炉具备条件: ①本体安装完成水压试验合格并经当地劳动部门认可,锅炉外管、风、烟道安装完成,风机试运合格; ②砌炉工程完成,养护期已结束;保温工作基本完成; ③热工仪表校验合格,具备投运条件; ④各人孔调节门均开关灵活,具备条件; ⑤准备好木柴,清理炉膛及两返料器布风板风帽,返料风室装填100mm厚炉渣,炉膛350-400mm厚炉渣,保护风帽; ⑥全面检查炉膛,旋风筒及底部烟道杂物是否清除干净,具备条件; ⑦煮炉所需药品是按设计数备齐; ⑧各膨胀指示调至零位; ⑨施工单位确定好取样点位置; ⑩烘煮炉方案批准,烘炉曲线符合规范要求; ⑾工程技术资料合格齐全与工程同步; ⑿技术锅炉内外及操作安全均全部具备条件,现场地面、通道爬梯等具备条件; 2、烘炉工艺 ?烘炉目的:锅炉砖墙应缓慢均匀干燥,把炉墙烘干水分,避免运行时水分急剧蒸发而使炉墙裂纹、损坏。同时,烘炉可以使炉墙趋于稳定,以便日后能在高温状态下长期安全运行。 ?本工程拟采用火焰烘炉

?在100℃恒温48小时,120℃恒温48小时,目的烘干水分,220℃恒温使炉墙达到规范要求。 ?炉墙合格标准:过热器后取样点水分含量≤2.5%(取50g),炉墙无裂纹或变形等。 ?根据锅炉温升曲线决定好火焰烘炉的时间和木料用量。 ?根据实际情况控制炉内、风门抽出湿气,必要时开启引风机控制炉温。 ?升温速度控制不能大于10℃/h,每天温度不大于100℃/d。 ?每小时巡回检查一次,注意炉墙变化,每4小时记录膨胀指示。 三、烘炉注意事项: 1、烘炉温升是缓慢过程,注意温升速度,严格按烘炉曲线升温。 2、烘炉不同时期,各膨胀指示不同,应经常检查膨胀指示情况,若出现异常,或炉墙出现裂纹、变形,查明原因,采取相应措施。 3、升温应连续,严禁温度波动大。 4、烘炉开始后,必须有人监护、控制,特别是夜班更应引起重视(冬季烘炉应注意防冻)。 四、煮炉: 1、配药 每立方水中:氢氧化钠(NaOH):4kg 磷酸三钠(Na3PO4。12H2O):4kg 2、将药剂按计算量倒入溶药槽中混合均匀,用加药泵注入锅炉入水冷系统 3、锅筒压力达2.0MPa时进行煮炉,若碱度低于45mol/L加药。

锅炉烘炉

锅炉烘炉 锅炉本体安装结束,进入烘煮炉阶段亦即锅炉已基本进入了最后的调试阶段。 烘炉 1、烘炉的:目的: 由于新安装的锅炉,在炉墙材料中及砌筑过程中吸收了大量的水份,如与高温烟气接触,则炉墙中含有的水份因为温差过大,急剧蒸发,产生大量的蒸汽,进二由于蒸汽的急剧膨胀,使炉墙变形、开裂。流化床锅炉烘炉和煮炉方案

进行总体热试前,应对锅炉进行烘炉和煮炉。 (一)、烘炉 1烘炉目的 由于新安装的锅炉,在炉墙材料中及砌筑过程中吸收了大量的水份,如与高温烟气接触,则炉墙中含有的水份因为温差过大,急剧蒸发,产生大量的蒸汽,进而由于蒸汽的急剧膨胀,使炉墙变形、开裂。所以,新安装的锅炉在正式投产前,必须对炉墙进行缓慢烘炉,使炉墙中的水份缓慢逸出,确保炉墙热态运行的质量。 2、烘炉应具备的条件: 2.1、锅炉管路已全部安装完毕,水压试验合格,冷态调试合格。 2.2、炉墙砌筑及保温工作已全部结束,并已验收合格,且浇注料施工部件脱模自然保护两周以上。 2.3、烟风道都已安装完毕,保温结束。 2.4 、烘炉所需的热工电气仪表均已安装,并校验合格。 2.5、在在所有有内保温的部位,以每块5小点打孔直径? 10作为排汽点,便于排出烘炉的水蒸气。 2.6、在高低温过热器中间部位设置取样点。 2.7、烘炉用燃料及各种工具(包括检查、现场照明等)都已准备完毕。 2.8、烘炉用的设施全部安装好,并将与烘炉无关的其它临时设施全部拆除,场地清理干净。 2.9、烘炉人员都已经过培训合格,并排列值班表,按要求,准时到岗。 2.10、、准备好有关烘炉方面的各项记录表格 3、烘炉方法 一般采用火焰烘炉法烘炉。 4、烘炉时间及温度

洗锅炉受热面及汽水系统和各阀门。 5.3、用炉水取样装置,取炉水样分析,确认水质达标后,停止冲洗关闭各疏水、排污阀门。 5.4、向汽包内缓慢送水,水位控制正常水位土20mm开启省煤器再循环。并在上水前后分别对膨胀器记录一遍。 5.5、烘炉前,应适当打开各门孔,以便及时排除炉内的潮气。 5.6 、开启燃烧器(锅炉的启动、停炉详细操作请参见《燃烧器的安装使用说明书》、 《控制系统操作说明》),使其烧小火。前两天内,锅内应经常保持不起压力,如压力升高到O.IMPa以上,应立即将安全阀开大放汽,水位下降应立即进水。 5.7、烘炉开始阶段,定排应每四小时开启一次,加强热循环,间断冲洗汽包各种仪表计。 5.8、定期检查各膨胀指示器、水位计,每小时记录一次各处温度,并检查各部位有 无异常现象,确保锅炉运行正常,确保烘炉质量,如有异常发现,应及时汇报,妥善处理。 5.9、由灰浆放样处取样,进行含水率分析,当灰浆含水率w 7%寸,表明烘炉 已达要求,后期可转入加药煮炉阶段。

锅炉安装烘炉和煮炉工艺

锅炉安装烘炉和煮炉工艺 烘炉工艺 1 总则及作业准备 1.1烘炉的目的是通过把新筑炉墙中的水份慢慢地烘干,避免运行时,由于炉温过高,使炉墙内的水份急剧蒸发膨胀而挤裂炉墙。 1.2 烘炉前应具备的条件及检查内容: 1.2.1 锅炉及本体的附属装置已全部安装合格,水压试验已由监检部门认可合格,并签署。 1.2.2 本体砌筑和保温工作已全部结束,养护期已足够,炉膛、风道、烟道,内部已清扫干净,膨胀缝中的砖、灰杂物已清除,漏风试验合格。 1.2.3烘炉所需的辅助设备。如,风机、水泵已试运转合格,有关的热工仪表已校验就位。 1.2.4 供给烘炉用的水、电、燃料已准备充足。 1.2.5检查各有关阀门开关是否灵活,并给予润滑,锅筒和集箱上的膨胀指示器是否已装好,并对“0”点,无膨胀指示器者,应设置临时性的膨胀指示器。 1.2.6制定好烘炉的技术方案,其中应包含有升降温曲线图,烘炉操作的劳动力组织已编排好,并已向有关人员进行了作业的技术交底和参数记录工作。 1.2.7 安设的烘炉所需用的热工和电气仪表均应调试合格,且应符合要求。 1.3 选定炉墙的测温点及取样点,如设备技术文件无规定时一般可

设在: (1)燃烧室侧墙中部炉排(或卫燃带)上方1.5m~2m处。 (2)过热器或相应炉膛烟气出口两侧墙的中部。 (3)省煤器或相应烟道口后墙中部。 在以上地点应装设有不少于2支的热电偶测温计或水银温度计。对于搁置日久的砌砖炉墙新炉,若自然通风干燥良好,可适当减少烘炉时间。 1.4往锅炉内注入清水(最好是脱盐水)至正常操作的水位,并且在整个烘炉过程中一直维持这一水位,应遵循以下程序: 1.4.1开启水位表上的汽、水连通管旋塞,关闭其排水旋塞;开启各压力表下的三通旋塞,但不与大气接通;开启锅炉本体蒸汽管道及过热器出口集箱上的排污阀门、空气阀和给水管道阀门;关闭蒸汽出口总阀和锅筒所有排污阀门。 1.4.2开动锅炉电动给水泵往锅炉内缓慢地上水,进水水温不宜过高,应控制在70℃以下。当水位升至最底水位时,暂停进水,并检查水位是否降低。如水位下降,必须检查原因,并消除之,方能继续上水至正常水位。 2 烘炉作业 2.1根据制定的烘炉方案进行烘炉作业。 烘炉方案的确定,与锅炉形式、炉墙结构、炉墙潮湿程度有关,以控制升温速度和持续时间。方案一般有下列三种方式的选择: ⑴火焰烘炉法——一般锅炉均适用,且最常用; ⑵蒸汽烘炉法——只适于有水冷壁的锅炉,且有较充裕的蒸汽热源场合; ⑶热风烘炉法——主要用于轻型炉墙。 2.2 火焰烘炉法烘炉作业

锅炉煮炉方案

锅炉煮炉方案 1.煮炉的目的: 由于新安装的锅炉其受热面管系集箱及汽包的内壁上油锈等污染物,若在运行前不进行处理的话,就会部分附在管壁形成硬的附着物,导致受热面的导热系数减少。从而影响锅炉的热效率,另一部分则会溶解于水中影响蒸汽的品质,根据《工业锅炉安装工程施工验收技术规范》需对锅炉进行碱煮炉。 2.煮炉已具备的条件: ①烘炉后期耐火砖灰浆样含水率小于7% ②加药、取样管路及机械已全部安装结束并已调试合格。 ③化学水处理及煮炉的药品已全部准备。 ④锅炉的各传动设备(包括厂房内的照明设施)均处于正常投运状态, ⑤锅炉、化学分析等各部分的操作人员均已全部到岗。 3.煮炉工艺: 1)烘炉后期,灰浆样含水率小于7%,用排污将水位降到人孔门以下水位准备加药. 2)锅炉循环水量按100 立方,加药量NaOH 300 公斤,Na3PO4.12H2O 300 公斤,混合配成药液加入锅炉内,加药为一次性加够。 3)开启给水门,向炉内送水,将锅炉上满水,开启循环水泵使炉水循环,进行煮炉。(2)煮炉共分3 期: 第一期: 1)缓慢升压,当汽包压力达到0.5MPa 时稳压,锅炉排污一次,热紧螺栓 2)在此压力下煮炉8~12 小时,化验人员每隔4 小时取样分析一次,并将分析结果通知运行有员。 3)排污时要严密监视水位,力求稳定,严防水循环破坏,并做好水位记录。 4)在第一期煮炉中,要求运行人员对烟温、烟压、温度、水位及膨胀指示值等表每两时抄表一次。

第二期: 1)再次缓慢升压到达1.0MPa,然后对各仪表管路进行冲洗。在此压力下煮炉10~12 小时 2)运行值班人员应严格控制水位,并每隔2 小时校对水位计一次,做好记录。 3)化验人员每隔2 小时取炉水化验一次,炉水碱度不得低于45mol/L,否则应加药液。 4)根据现场情况,全面定期排污一次,在排污中要严格控制水位,要求水位波动小,并做好排污记录。 第三期: 1)缓慢升压到1.2MPa 稳定燃烧,在此压力下运行12~24 小时。 2)打开排汽门,开启锅炉补水泵进行补水,采用连续进水及放水的方式进行换水。 3)根据化验员通知,适当打开排污阀,并注意监视汽包水位。 4) 化验人员每隔1 小时取样分析一次,并作好详细记录,当炉水碱度在规定范围内(一般≤18mol/L)时,可停止换水,结束煮炉。 (3)煮炉注意事项: 1)加药前炉水降至人孔门以下,煮炉时应将水加满 2)煮炉时,每四小时排污一次,每次排污的时间一般不超过一分钟,以防止破坏水循环。 3)在煮炉中期结束时,应对灰浆进行分析,一般第I 期结束,灰浆样含水率应降到4~5%,在第II 期结束应到2.5%以下,若没达到,可适当延长煮炉时间,确保灰浆含水率达到要求。 4)运行人员及化验人员必须严格按规范操作,并做好详细记录。 5) 煮炉第一期烟气温度控制在200°C,升温速度控制在10~20°C/h,第二期烟温控制在350°C,升温度速度控制在15~25°C/h,第三期烟温控制在550°C,升温速度控制在15~20°C/h。 6)煮炉结束,锅炉停炉放水后应打开汽包仔细彻底清理汽包内附着物和残渣,并有一层磷酸钠盐保护膜形成。

转化烘炉、煮炉方案

转化工段烘炉、煮炉方案 根据我公司转化实际情况,对本工段预热炉、转化炉的烘炉及废热锅炉的煮炉采取顺流程一次性进行。预热炉采取燃料气直接烘炉,炉内辐射管,对流管及空气预热器的热保护均以转化两台鼓风机的空气为介质,带出的热量作为转化炉烘炉及废热锅炉的热源。 1、烘炉前的准备工作: ①鼓风机试用行正常,临时管道配通; ②所有测量仪表已安装调试正常; ③转化炉顶部开孔封堵; ④各设备卸料口及人孔封堵,内部清理干净; ⑤操作人员经过培训,现场通脱盐水。 ⑥循环水系统连续运行,转化炉夹套通水。 烘炉前按流程关闭所有需要隔绝的阀门。 2、烘炉气体流程: a---A-60601-450-预热炉空气预热器- A-60603-600-放空 J60601 A\B来的空气 b---A-60601-450(临时配管DN100)-—— MS-60609-100-—— MS-60602-200-——预热炉对流段-—— MS-60604-250- ——放空 c--- A-60601-450(临时配管DN350)——PG60604-400-——焦炉气预热器(壳程)——PG-60605-450——预热炉辐射段——PG-60605-500- ——转化炉——废热锅炉-—— PG-60607-550-——焦炉气预热器(管 程)-放空 3、煮炉方法及烘炉升温曲线。

锅炉煮炉结合烘炉进行,当炉内温度达到150℃,开始进行煮炉。 煮炉采用二阶段方法。第一阶段在150℃区间的烘炉期间,将锅炉降压至0.10MPa,且降低炉水温度约50-70℃左右,开始加药,加药结束后开始升压煮炉。 (1) 煮炉时只使用一个液位,其余备用。锅炉水位必须保持接近最高水位,但不允许碱水进入过热器内。 (2) 按煮炉加药的配方,准备足够数量的化学药品,务药品在加入锅之前均应加水溶解,并除去杂质,配成浓度为20%的药液后再加 入锅炉,切不可将固体药品直接加入锅内。 (3) 出于锅炉为中压锅炉,并且从制造厂到安装完毕不超过10个月,而且铁锈较薄,应采用碱洗溶液煮炉。 (4) 煮炉排放的炉水排至污水池,适量中酸后排放。 煮炉加药量 根据《火电发电厂锅炉化学清洗导则》的要求,结合该锅炉的水容积

余热锅炉烘炉、煮炉方案

烘炉、煮炉方案 一、烘炉 1、烘炉的目的和意义:锅炉安装竣工后,在投入运行前,必须对炉墙、烟道砌筑体用火或者其他热源进行烘烤,使其彻底烘干。如果不经烘炉急速升火,往往会由于气体的迅速蒸发,逸出不畅,产生很大的压力,使炉墙产生裂缝或变形。烘炉是一件很重要的工作,操作不当除会引起炉墙损坏外,还会降低炉墙实用寿命。 2、烘炉的方法:按照各自的具体情况,烘炉可采用燃料烘炉,热风烘炉和蒸汽烘炉三种方法。本台锅炉在三个落灰斗入口加燃料进行烘炉。 3、烘炉前的准备工作 (1)、锅炉本体安装及炉墙保温,管线设备保温工作已完成,炉墙漏风试验合格。 (2)、锅炉、辅机各设备已安装试运完毕,能随时投入运行。 (3)、锅炉的热工电器仪表均已安装检验完毕。 (4)、烘炉用的临时设施,如蒸汽和热风联络管道均已齐备,烘炉需用的燃料、机具、材料、备品和安全用品已经准备充足。 (5)、在炉墙上已装好监视温度计。温度测点应选在炉膛侧墙中不、上方1.5—2m处。此外在过热器两侧中部炉墙和后墙中部也应安置测点。 (6)、耐火混凝土必须超过其养护期后才允许进行烘炉。 (7)、制定烘炉方案和烘炉升温曲线图。

(8)、锅炉给水应符合现行国家标准的规定。 (9)、炉内外及各通道应全部清理完毕。 4、烘炉时间:应根据锅炉类型,炉墙结构和所用材料,砌筑季节,砌体湿度和自然风干时间长短,干燥程度而确定,宜为14—16天。该台锅炉宜为10—14天。 5、烘炉的温度要求:烘炉的温度根据现场条件,炉墙结构的不同而选择烘炉方法。烘炉温升应按过热器后(或相当位置)的烟气温度测定,该台锅炉其温升应符合下列规定:(1)、第一天温升不超过80℃;(2)、每天温升控制在10—20℃,后期烟温不应大于60℃;(3)、在最高温度范围内的持续时间不应小于24小时。当炉墙特别潮湿时,应适当减慢升温速度,延长烘炉时间。 6、烘炉注意事项 (1)、锅炉内诸如的水应是经过处理的水,水位应稍低于正常水位。 (2)、烘炉时开启汽包的放空阀和过热器的疏水阀。启用省煤器旁通烟道或开启省煤器再循环阀,但锅炉上水仍要通过省煤器。 (3)关闭各炉门和检查门,保持炉内一定负压。 (4)、为确保烘炉工作顺利进行,冬季锅炉房内温度不得低于5℃。 (5)、烘炉时应经常检查砌体的膨胀情况。当出现裂纹或变形迹象时,应减慢升温速度,并应查明原因后,采取相应措施。 (6)、烘炉过程中应测定和绘制实际升温曲线图。

相关文档