1、水池壁厚的选取(我建议选取在150~300),因为太厚对温度应力不利,太薄,会对施工造成难度。

2、就是池壁荷载的组合了:一般有两种组合:

1)池内有水,池外无土

2)池内无水,池外有土

3、池壁的计算简图:一般常用3种计算模式1)三边嵌固顶端自由(或简支)的三边(或四边)支撑双向板计算;2)当高宽比过大的时候,可以按两部分的组合(三边嵌固一边自由的三边支撑双向板+水平闭合框架);3)按悬臂板计算;但是要注意顶端的支撑条件:当和盖板现浇的时候为铰接计算,为预制顶盖时为自由边考虑

4、水池底板的计算了:厚度的选择:一般不小于150

荷载组合,注意不要遗漏水的浮力

计算简图可以采用四边嵌固板计算

5、就是一些构造措施了

另要注意的一点是:计算池壁的土压力时,活荷载取值不应小于10,而且还要了解一下看看是否过消防车(若过的话,要取相应的荷载)

我所计算过的水池当中,大部分的池壁配筋都不是以强度来控制,

而是以裂缝来控制,对于一般不出现裂缝的池壁,按δf=0.2mm 来

取的话,配筋就以它的大小起控制作用了。

个人观点:

1、水池壁厚的选取,因分地上和地下式,要求并不严格,但太薄也是不好的,一样不利于施工,建议厚度≥200mm比较合理,就是按b=h/20左右选取(经验值)。

2、就是池壁荷载的工况:1)内水外空 2)外土内空同时要考虑水平角隅的计算问题,不可忽略!就是池壁拐角处会有负弯距产生,要加设水平筋。

3、水池底板的计算:厚度不可太小,应按1.2~1.5b池壁厚选取,不然何谈底板是池壁的嵌固啊!

4、池壁的计算:底板和池壁的计算不应是单独计算,应该是最后的弯距分配考虑。当然底板教厚对其影响不大,但是池壁就不同了,池壁根部配筋加大。

5、底板计算还有一种就是多格水池的底板应考虑莫几个格有水别格没水的不利组合计算底板,这是不能忽略的,不能不考虑局部内水对底板配筋的影响。

6、配筋是按标准值0.2mm裂缝控制和设计值强度控制,单一般是裂缝大,这和活载大小有关系。保护层问题50mm是地下防水工程的要求,比如大坝,厚度大自然应在其中加设防裂缝的钢筋网,其实一般大多数工程不必如此,就按池壁35mm,底板40m(有砼垫层)计算就可(消防或生活用水),污水或是腐蚀水保护层加大5mm左右,且用相应防护措施。

我认为水池设计应该注意以下几点:1、首先是根据使用要求选择平面布置

2、底板验算、

3、壁板验算,注意结点简化问题

4、顶板验算,不要忘记土的荷载和顶部地面传来的荷载

5 、浮力验算

6、注意迎水面保护层的厚度

最后一定要验算裂缝,这和配筋、池壁底版的厚度都有关系,池壁最好不要小于300,底版一般要做1.2--1.5池壁,。还有预埋件的刚柔性都要注意,这对池壁的厚度也有要求是强条,不要作完了才发现还得重做。

根据国标给水排水工程构筑物结构设计规范及行标水池设计规范,保护层取30或35mm,即满足要求

我大大小小的水池(消防水池、生活给水池、生产给水池、还有污水池等)设计了也不算少了。总的感觉是:结构计算固然重要,但更重要的是构造,要从好几个方面注意,才不至于出现渗、漏水问题。

1、合理选用混凝土的抗渗标号,且池壁和顶板最好用细实混凝土,易于搅拌密实,这一点很重要。

2、池壁与土壤接触一侧可刷两道沥青,可起一道防水作用。

3、池壁内侧可刷一道氯离子乳胶防水水泥砂浆。

以上是我的一些经验,供各位同仁参考。

1.水池计算主要是以裂缝控制为主,不大于0.200。池壁做到多厚要适情况而定,有时候我一般会把池壁做厚,标号做高,以此来降低配筋,节约造价。底板一般做到1.2-1.5池壁,要看你的计算模型是什么。给排水设计规程提出这一点,主要是考虑池壁与底板节点平衡,从实际施工的角度,如果底板渗漏比较难以修补,所以我一般都会把底板做厚点,大概1.2倍池壁,做到1.5倍我觉得意义不大的。除非是考虑抗浮。

2.做比较大的水池,我一直考虑做水平框架或是竖向框架,但没有这方面。希望做过这种水池的,能不能传点图纸给我。

3.池壁的计算简图,关于顶端的支撑条件,如果有走道板或顶板,不能简单考虑为铰支,我觉得还是要先考虑刚度,然后在判断是否为铰支。

伸缩缝的设置规范里是说超过20M需设置伸缩缝,主要是考虑温度效应。但由于伸缩缝施工比较困难,而且橡胶止水带的耐久性比较差,往往会导致渗漏。所以设计人员大都不愿意设置伸缩缝。根据经验,伸缩缝的设置及间距,我觉得要考虑三个因素:1.地域的问题:北方的地区要求比较高。南方比较低。我见过在浙江有个水池长50米,用的是后浇带替代伸缩缝,使用期间没有问题。但如果是在北方

地区,肯定是要被拉裂的。2.埋深的问题:完全地上的水池比地下的明显要求高的多。3.可以考虑用后浇带缓解温度效应,但要明白后浇带不能替代伸缩缝。

现在国外大的水池大都使用预应力水池,造价可以大大的降低

我觉得水池打桩有三个方面:1.抗浮 2.承载力的要求 3.沉降在考虑沉降时我觉得在大体积水池中采用疏桩基础(桩径大于6D)效果很好,设计时底板的计算,我一般是采用无梁楼盖的算法,但要考虑边桩效应,即边桩的桩径较小

本人也是长期做市政结构的,包括水池,泵房,取水头部,深井等,有时候觉得民用建筑的很多要求与市政结构的不太一样,比如保护层厚度的要求,以及抗渗的标号等,其实水池主要是以板的计算为主,上面大家说的很多都比较正确,但是市政结构里有很多细部计算是很特别的,例如部分池底板采用弹性地基板计算,并不适合采用地基反力法;池壁顶端走道板的支撑对池壁计算模式的影响,以及走道板本身的计算;还有水池有时也要要要求进行抗震计算,尤其是地面水池,及部分地下与地上高度比相差较大的泵房;以及地面水池的拉弯计算及温度及壁面温差应力的计算等等。有时在选择水池结构形式的时候也要注意,不能盲目加厚池壁及底板厚度,不经济,我曾经做过一个深17m的半地面水池,池内工况基本长期满水,池壁硬算需要

1200mm厚,实在太不经济,后来采用水平肋梁加池内型钢混凝土拉梁,才把厚度降到700mm,仍配筋配到22◎100。。其实水池出问题很多是因为抗浮(分整体抗浮和局部抗浮),我曾亲眼看到一座水池被地下水浮了起来,所以水池计算实际很多细节,又基本靠手算,望大家多多了解。

关于水池砼保护层厚度,如下规定:

板、壳:与水土接触:30 与污水接触:35

梁、柱:与水土接触:35 与污水接触:40

底板:有垫层下层筋:40 无垫层下层筋:70

(参见《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS 139:2002))

1)水池的抗浮很重要!!很容易出问题。整体抗浮和局部抗浮都要验算!

里面有支撑柱的大型水池更要注意局部抗浮,不要存侥幸心理。

计算不足时,该加覆土就加覆土,该加抗拔桩就要加,一切要根据计算结果判断。。

2)水池的保护层不必按《地下工程防水规范》,如室外的给排水构筑物应按《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB50069-2002。

3)防水规范里的迎水面50mm要求,一般适用在建筑物的地下室,(人员可以经常用到的地方)

《地下工程防水技术规范》中的要求,在迎水面取钢筋保护层厚度为50mm。但是当钢筋保护层厚度为50mm,保护层容易开裂,还要加防裂钢筋网,这样成本好像就。。。我们单位现在做的水池都是按40mm取的,主要是考虑这时候正好不用加防裂钢筋网

我来谈谈水池的设计:

1、水池池壁厚度的选择:根据水池是否在地上还是地下,水池是敞口水池还是带盖板不同而不同,水池池壁是单向板还是双向板,一般的经验是1/10~1/15之间选择。这样计算的结果比较经济,当然也不能一味地增加池壁厚度,当水池的深度大于6米时,可以采取加设支撑等措施,以减小池壁厚度、配筋。但是最小厚度不应该小于200mm,如果上部有墙体,要求不小于250mm。

2、水池的计算模型根据具体的情况计算,一般选择有悬臂计算模型(水池的长度/高度>3时)三边固定,一边简支,三边固定,一边自由等,具体情况具体分析。

3、水池保护层厚度的选择,根据环境类别选择,一般可以选择30~40mm即可,污水池可以到40mm

4、水池深度比较大时,注意进行抗浮验算

5、水池的构造一般就是要注意转角处加腋,且腋宽不小于150mm,并配置构造钢筋

6、水池计算还要注意当水池的深度较小,计算配筋得出后还要校核是不是按构造配筋,其他的情况就要注意水池池壁裂缝宽度的验算。

7、水池配置的钢筋每米宽度范围内钢筋根数不少于4根并且不多于10根,配置的钢筋要求细而密度适中。

8、底板厚度的选择一般可以比池壁厚度适当加厚,一般为池壁厚度的1.2~1.5倍。

9、如果矩形水池中有柱,注意进行冲切验算,同时注意柱的基础核底板一起设计施工。

抗拔桩 1 小池:无底梁,按无梁楼盖简化计算;有底梁,底板按以底梁为铰支座的连续梁计算。

2 大池:桩按弹性支座计算。

承载桩的话比较复杂,考虑桩土复合作用,可参考相关论文。

使用中很多水池仅仅120实心砖砌筑的,也没有使用拉结筋,使用几十年了没有问题,钢筋混凝土结构的水池再去争论这些问题,就是书生了

水池设计最主要的是抗浮的问题,如果地下水位较深没有这个问题的话,随便做都行,钢筋混凝土水池非常浪费

水池浮力一定要计算好!我曾见过水池底板开裂,后来采用一定措施后可以使用了,水池计算时地下水如何起?与地下土质有关的,并与施工方式有关,不同的浮力作用的选择,使水池计算内力及成本相差很大.上述是个人的经验,书上没有,现在太忙,以后有时间再详细讲

水池设计时,侧壁的竖向钢筋在外,水平钢筋在内,这一点和剪力墙是不同的。

在迎水面取钢筋保护层厚度为50mm???但砼太厚也要加钢筋网防裂,何况还要做防水层呢,所以50MM,是不成立的

真是的爱益非浅呀,过去做了几个水池是用水方量大的,我就改用圆形水池,我看到我师傅做的一个6000多方的圆形水池是用240砖砌的,中间加了一道圈梁

没有做过地下的水池,屋顶水池倒是做过很多,都是手算的,保护层也没有那么厚,我一直都是用40

《给水排水工程构筑物结构设计规范》上明确说明

作用在开槽施工地下构筑物上的侧向土压力标准值,应按下列规定确定:

1 应按主动土压力计算;

钢筋混凝土水池底板规范规定一般是池壁厚度的1.2~1.5倍。

建议不要做砖砌水池,可参见《给排水结构构筑物设计规范》的条文说明

应该是底部短向在下

板顶短向在上

根直径大小也有关

我不赞成这个观点,虽然《地下工程防水技术规范》GB50108-2001中4.1.6条第3款规定已经不是强制性条文,但水池毕竟是与水长期接触,在《给排水设计手册》对水池都有要求,连裂缝都比《混凝土结构设计规范》GB50010-2002要求的严,如果对保护层“采取有效

的防裂构造措施”,如配置防裂钢筋网等措施,既增加了造价也给施工带来了难度。

我见过几个水池保护层厚度都在30mm左右的.50mm的还没怎么见呢.

我的经验是:

1、抗浮不满足时,底板增加挑耳。加底板厚度不经济。

2、池壁水平钢筋在转角处相互弯折,池壁竖向钢筋与底板钢筋相互弯折。对控制裂缝用很大作用。

3、水池看似简单,实际计算却很复杂。不可完全相信计算结果。

4、能加倒角的地方一定要加。

保护层我也没用到50,我只用了20,要是水池比较深的话,还应该考虑一下水平的钢筋吧,以上皆属个人意见。

说说我的经验之谈:

1、关于抗浮问题,不应该成为增加底板厚度的理由,我们处理抗浮通常是加大底板挑出长度;

2、水池池壁底部一定要做暗梁,并且放斜坡;

3、荷载的不利组合,如果是地下水池,应该按无水计算;如果是地面水池,应该按有水计算;

4、水池池壁的竖向受力钢筋应该放在内侧,横向分布钢筋应该放在外侧;

5、水池的裂缝控制标准和一般构造物不同,防水规范的规定是0.25mm,而不是我们通常使用的0.20mm;

6、如果水池面积过大,应该分缝,对渗漏有严格要求的,应该设置后浇带处理;

7、底板的厚度一般按照构造要求做,因为它本身并不受力,它只是传力。有时候加大底板厚度,还不如对板底土层做地基处理经济划算;

8、另外说一下,景观设计里的溪流或者人工湖之类,建议尽量不要做刚性池底,柔性处理会更经济合理。

池壁配筋一般按裂缝来控制,对于一般不出现裂缝的池壁,按δf=0.2mm来取的话,配筋就以它的大小起控制作用了

在水池软件方面,本人是用理正算的,理正支持矩形水池,圆形水池,个人认为计算结果还不错(应该一般的设计院都配备理正吧)。还有更专业的就是同济大学编写的有限元软件,专门用来算水池的,操作也很简单。

在水池计算方面,个人认为有一点应该注意一下,就是在地下的水池,由于土压力大于水压力,所以水池外侧钢筋大于内侧,地上的水池正好相反,内侧钢筋就大于外侧钢筋。

在水池壁配筋方面有一个心得就是,为了节省钢筋,可以考虑池壁配筋为14@200,另外在池壁下侧高度1/3之附加@14@200的钢筋,这样就可以很好的控制裂缝,也可以节省钢筋,不要池壁上下都配成一样的。

关于水池壁厚的问题,本人有不同的意见,仅供大家参考:

1.对地下室的水池,若是迎水面是在室外的地下水,则其保护层应该按《地下工程防水技术规范》的4.1.6规定50mm要求;

2.若只是地下室的的水池内水的迎水面,或者水池不是在地下的、是在建筑地面以上的,那么,迎水面的保护层应该按《给水排水工程构筑物结构设计规范》的6.1.3规定取为30mm!

4楼的朋友,注意的问题是,抗浮!一旦出现问题,很难解决.我已多次看到.

有个水池,设计打桩,有人笑话他,如果敢取消就有可能浮起(当然这个办法不一定好)

有时,很大的水池,壁厚800,强度计算以为可以减小,最后浮起来了

蓄水池设计范文

2.蓄水池防水设计原则 1.1基本要求 基础要求 1.蓄水池应建在基础稳定的基层上,基层应有足够的承载力,蓄水池盛满水后,基层的下 沉量不得对池体有破坏性影响; 2.在湿陷性黄土地区建造蓄水池,应遵守GB50025《湿陷性黄土地区建筑规范》的技术要 求。 池体强度 池体强度应大于最高水压,蓄水池盛满水后,池体不得产生开裂、倒塌等工程事故。 1.2防水等级 \ 对于不同用途的蓄水池,应有防水等级区别,设计蓄水池的防水等级时,应考虑下列因素: 1.蓄水池所处的位置(地表上或地表下,室内或室外); 2.水压大小(处于地表下的蓄水池埋置深度和池体内最大蓄水深度); 3.水质和用途(饮用水、消防水、雨水、下水等); 4.池体周围的物资设备(渗漏是否会造成池体周围的物资霉变及影响池体周围设备的正常 运转); 5.对环境的影响(渗漏是否会造成对大气、地下水、地表水、土壤等的影响)。 根据GB50108《地下工程防水技术规范》修订版讨论稿的要求,我们认为蓄水池的防水等级标准应符合表的要求。 表防水等级标准 ? 防水等级 防水标准 一级 不允许池体内外的水单向或相互渗透,结构表面无湿渍 二级 允许池体内外的水微量单向或相互渗透,结构表面可有少量湿渍 总湿渍面积不应大于总防水面积的2/1000;任意100 m2防水面积上的湿渍不超过4处,单个湿渍的最大面积不大于,漏水量不大于 L/m2 .d 三级 @ 允许池体内外的水少量单向或相互渗透,不得有线流和漏泥砂 任意100 m2防水面积上的漏水点数不超过7处,单个漏水点的最大漏水量不大于 L/d,单个湿渍的最大面积不大于 m2 四级 池体有漏水点,不得有线流和漏泥砂 整个工程平均漏水量不大于2 L/;任意100 m2防水面积的平均漏水量不大于4 L/ 1.3不同防水等级的适用范围 为正确界定蓄水池的防水等级,对蓄水池不同防水等级的适用范围应有规定,根据GB50108《地下工程防水技术规范》的要求,结合蓄水池的实际情况,我们认为蓄水池不同防水等级的适用范围应符合表的要求。 《 表不同防水等级的适用范围 防水等级 适用范围 实例

蓄水池的结构

蓄水池的结构 蓄水池是用人工材料修建、具有防渗作用的蓄水设施。根据其地形和土质条件可以修建在地上或地下,即分为开敝式和封闭式两大类,按形状特点又可分为圆形和矩形两种,因建筑材料不同可分为:砖池、浆砌石池、混凝土池等。蓄水池布置原则和水窖基本相同。 (一)蓄水池结构设计要求 蓄水池结构设计除应符合前述蓄水工程设计要求外,尚应考虑下列要求: 1.:不考虑,只考虑蓄水池自重、水压力和。对开敞式蓄水池,荷载组合为池内满水,池外无土;对封闭式水池,荷载组合为池内无水,池外有土。计算时,砌体及混凝土的容重取为2.4t/m。地下式水池,池壁外面要求夯实,计算土压力时填土容重取为 1.8t/m,取为30°。 2.应按地质条件推求容许,如地基的实际承载力达不到设计要求或地基会产生不均匀沉陷,则必须先采取有效的地基处理措施才可修建蓄水池。蓄水池底板的基础要求有足够的承载力、平整密实,否则须采用碎石(或)铺平并夯实。

3.蓄水池应尽量采用标准设计,或按五级建筑物根据有关规范进行设计。水池池底及边墙可采用、或。最冷月平均温度高于5℃的地区也可采用砖砌,但应采用抹面。池底采用浆砌石时,应座浆砌筑,水池砂浆标号不低于M10,厚度不小于25cm。采用混凝土时,标号不宜低于C15,厚度不小于10cm。土基应进行翻夯处理,深度不小于40cm。池墙尺寸应按标准设计或按规范要求计算确定。 4.蓄水池的基础是非常重要的,尤其是地区,如有轻微渗漏,危及工程安全。因而在湿陷性黄土上修建的蓄水池应优先考虑采用整体式钢筋混凝土或素混凝土蓄水池。地基土为弱湿陷性黄土时,池底应进行翻夯处理,翻夯深度不小于50cm;如基土为中、强湿陷性黄土时,应加大翻夯深度,采取浸水预沉等措施处理。 5.蓄水池内宜设置,池底应设排污管,封闭式水池应设清淤检修孔,开敞式水池应设护栏,护栏应有足够强度,高度不低于1.1m。 (二)蓄水池结构特点 1.开敞式圆形蓄水池 开敞式蓄水池池体由池底和池墙两部分组成。它多是季节性蓄水池,不具备防冻、防蒸发功效。圆形池

矩形水池结构计算书

矩形水池结构计算书 项目名称_____________日期_____________ 设计者_____________校对者_____________ 一、示意图: 二、基本资料: 1.依据规及参考书目: 《水工混凝土结构设计规》(SL 191-2008),以下简称《砼规》 《建筑地基基础设计规》(GB 50007-2002),以下简称《地基规》 《给水排水工程构筑物结构设计规》(GB50069-2002),以下简称《给排水结规》 《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS138-2002),简称《水池结规》 《建筑结构静力计算手册》(第二版) 2.几何信息: 水池类型: 无顶盖,半地下水池 水池长度L =11940 mm,宽度B =5990 mm,高度H =4180 mm 地面标高=0.000 m,池底标高=-4.180 m 池壁厚度t3=400 mm,池壁贴角c1=0 mm 底板中间厚度t2=400 mm,底板两侧厚度t4=400 mm 底板贴角长度c2=0 mm,底板外挑长度a =400 mm 池壁顶端约束形式: 自由 底板约束形式: 固定 3.地基土、地下水和池水信息: 地基土天然容重γ=18.00 kN/m3,天然容重γm=20.00 kN/m3 地基土摩擦角φ=30.00 度,地下水位标高=-2.000 m 池水深H W=0.00 mm,池水重度γs=10.00 kN/m3 地基承载力特征值f ak=120.00 kPa 宽度修正系数ηb=0.00,埋深修正系数ηd=1.00 修正后地基承载力特征值f a=170.89 kPa 浮托力折减系数=1.00,抗浮安全系数K f=1.05

蓄水池工程施工工艺

8)蓄水池工程 A施工工艺流程场地清理→测量定位、放线→基坑、排水沟开挖→预制桩桩头处理→混凝土垫层→底板及折高部分砼浇筑→池壁及进水堰清水池顶板折高部分浇筑(沉淀池底板)→池壁及柱子浇筑→池体附属建筑物施工→进出水管安装→满水试验→四周回填土→作散水坡及栏杆。 B 施工测量本项目工艺结构复杂,尤其是几何尺寸和进水、出水、池底标高误差要求特别严格,必须控制在误差要求之内,力争误差为零,以保证工艺设备的正常安装和运行。为此,我们配备多名专业测量工程师和先进的测量仪器,采用科学合理的测量方法,建立高精度测量控制网络,确保其平面位置和标高控制在精度范围内。 根据我单位设立的测控网将坐标点用经纬仪放出四个角的坐标,放出结构轴线,形成控制网。标高测量采用往返水准测量法进行测量,上部结构轴线及垂直度控制采用天顶法测量。施工控制桩的测量精度按国家标准TJ-26-78 《工程测量规范》(试行)中二级导线测量和二等水准测量的各项规定办理。 各项工作的平面、高程定位测量必须引用两处以上的施工控制桩,并应闭合,以免错误,其测量精度应符合国家要求。 平面施工测量:根据测绘部门建立的平面测控网及施工平面图,用全站仪放出沉淀池平面图上的坐标点,根据这两个点侧放出该池的另外两个角点并放出沉淀池的中线,根据此中线进行放线。 高程测量:根据建立的高程控制网将高程引测至工程周边的控制点上,将此基准点作为日后施工时标高的测量依据,此临时基准点应不宜受到施工环境的影响,不影响通视,且不会发生沉降为设置原则。控制网点的布设要避开施工道路及厂区工艺管线。 对控制网点每二到三个月请测绘局测绘人员进行校核,发现偏差,及时调整。 以防止由于标桩沉降而引起的误差 C基槽开挖本单体土方开挖深度在四米左右,且基坑底标高处在淤泥质粘土层,基坑开挖后的边坡稳定成为重中之重,考虑到淤泥质粘土中使用轻型井效果不明显,钢板桩无法形成封闭的情况下采用大开挖,按1:放坡形成自然坡, 开挖断面。 施工排水:开挖过程中主要采用明渠排水,在坡顶筑土防止地表明水进入沟槽。在坡脚位

07s906蓄水池说明

1.蓄水池根据上海市政工程设计研究院主编的04S803《圆形钢筋混凝土蓄水池》和05S804《矩形钢筋混 凝土蓄水池》编制。 2.本图适用于民用建筑和一般工业建筑及城镇的给排水工程。贮存常温无侵蚀性的水。蓄水池一般用于 下列情况: 净水厂及城市供水系统清水池。 居住小区及民用建筑贮水池。 工厂区:市政供水虽能满足一天的生产、生活用水量要求,但不能满足所需要的设计流量,则应按相关规范要求设置蓄水池。 消防工程:市政管网不能满足工厂区、居住小区、建筑物消防供水要求时应设置消防水池。 其他需要贮水的场合。 3.设计参数和基本要求 蓄水池池体 容积的确定 蓄水池的有效容积应按下列要求确定,见表1. 表1蓄水池有效贮水容积 蓄水池的总容积包括有效贮水容积、池内结构(柱子、导流墙等)及抹面等所占容积、设计最低水位至池底的容积、设计最高水位至顶板底所占的容积。 水池的最高设计水位应根据进水管设置方式、防污染要求及安全超高等因素确定。设计最低水位应根据池底积泥高度、泵吸水管喇叭口淹没深度及吸水管流速大小等因素确定。 图中所示容积为蓄水池的公称容积。 蓄水池的材质、形状、尺寸和个数

水池可采用多种材质,但埋地水池一般采用钢筋混凝土结构。其平面尺寸应根据所处场地条件及结构经济合理确定,应尽量减少占地面积;水深不宜过浅,一般可为~。本图集的埋地式钢筋混凝土蓄水池,有圆形、矩形和方形。公称容积均有50m3、100m3、150m3、200m3、300m3、400m3、500m3、600m3、800m3、1000m3、1500m3和2000m3,共12个规格。覆土厚度分为500mm和1000mm两类。地下水位允许高出底板面上的高度详见各种规格水池的总布置图。 净水厂的清水池其个数或分格数,一般不得少于2个,在有特殊措施能保证水要求时亦可建一个。居住小区的蓄水池和建筑物内低位蓄水池宜分成基本相等的两个(格),容量超过1000m3应分成两格或分设两个,消防水池总容量超过500 m3时应分成两个。当水池分成两个或两格时应按每个(格)可单独工作和分别泄空来配置各种管道和附属设施。本图集的蓄水池未分格,若需分格则水池应由有资质的结构工程师重新设计。 水池的布置及防止污染 1)水池应保证不漏不渗。对于贮存生活饮用水的水池应采用符合有关标准的卫生防腐涂料做内衬处理,保证水质不受污染。当钢筋混凝土池贮存对混凝土有腐蚀的水时,应根据有关规范要求做相应的内防腐处理。 2)埋地式生活饮用水贮水池在周围10m以内,不得有化粪池、污水处理构筑物、渗水井和垃圾堆放点等污染源;周围2m以内不得有污水管及污染物。当达不到此要求时,应采取防污染的措施。 3)建筑二次供水设施的生活饮用水贮水池应独立设置,不得与消防用水或其他非生活用水共贮,并且不允许其他用水如高位水箱的溢流水等进入。当居住小区的蓄水池经有关部门批准与消防用水合贮时,应采取措施确保消防用水不作他用(否则须报请消防部门批准),但不应形成死水。 4)生活饮用水水池与其他用水池并列设置时,应有独立的池壁,不得合用分隔墙,两池壁之间应有排水措施。 5)建筑物内的生活饮用水水池宜设在专用房间内,其上方的房间不应有厕所、浴室、盥洗间、厨房、污水处理间。 蓄水池的配水管 进、出水管流量、管径、根数及布置 1)蓄水池的进、出水流量按下列要求确定(见表2)。 表2 水池进、出水流量的确定

蓄水池结构设计和施工

蓄水池结构设计和施工公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

(一)蓄水池结构设计要求 蓄水池结构设计除应符合前述蓄水工程设计要求外,尚应考虑下列要求:1.:不考虑,只考虑蓄水池自重、水压力和。对开敞式蓄水池,荷载组合为池内满水,池外无土;对封闭式水池,荷载组合为池内无水,池外有土。计算时,砌体及混凝土的容重取为m。地下式水池,池壁外面要求夯实,计算土压力时填土容重取为m,取为30°。5.蓄水池内宜设置,池底应设排污管,封闭式水池应设清淤检修孔,开敞式水池应设护栏,护栏应有足够强度,高度不低于。 (二)蓄水池结构特点 1.开敞式圆形蓄水池 开敞式蓄水池池体由池底和池墙两部分组成。它多是季节性蓄水池,不具备防冻、防蒸发功效。圆形池结构受力条件好,在相同蓄水量条件下所用建筑材料较省,投资较少。开敞式圆形水池按10 t/m设计,池底板为C15混凝土,厚度10cm,池壁为浆砌石,其厚度根据荷载条件按标准设计或有关规范确定,表2列出开敞式圆形浆砌石水池主要尺寸、工程量及材料用量表,供参考。 2.开敞式矩形蓄水池 矩形蓄水池的池体组成、附属设施、墙体结构与圆形蓄水池基本相同,不同的只是根据地形条件将圆形变为矩形罢了。但矩形蓄水池的结构受力条件不如圆形池好,拐角处是薄弱环节,需采取防范加固措施。当蓄水量在60m以内时,其形状近似正方形布设,当蓄水池长宽比超过3时,在中间需布设隔墙,以防侧压力过大使边墙失去稳定性,这样将一池分二,在隔墙上部留,可有效地沉淀泥沙。图3-12为开敞式矩形蓄水池结构图,其池底为C19混凝土,厚20cm,立柱为C19,池壁为24cm厚砌砖,采用M10水泥砂浆抹面防渗,厚3cm,池体顶盖用混凝土空心板。 3.封闭式圆形蓄水池

矩形钢制常压水池的结构分析与设计

矩形钢制常压水池的结构分析与设计 作者:罗佑新, 李晓润, 吴昌栋, 杨春峰, 卞晓芳, Luo Youxin, Li Xiaorun, Wu Changdong, Yang Chunfeng, Bian Xiaofang 作者单位:中冶建筑研究总院有限公司,北京,100088 刊名: 钢结构 英文刊名:STEEL CONSTRUCTION 年,卷(期):2011,26(3) 参考文献(4条) 1.JB/T 4735-1997.钢制焊接常压容器技术规程 2.储乐平;孙章权海洋平台大型矩形常压容器的框架结构式设计方法[期刊论文]-压力容器 2006(10) 3.姜英明常压矩形容器壁板强度和刚度设计[期刊论文]-合肥工业大学学报(自然科学版) 2001(05) 4.陈鸿斌矩形容器加强筋的合理设计[期刊论文]-石油化工设备 1994(03) 本文读者也读过(10条) 1.曹资.薛素铎.冯远.夏循.王立维.王雪生.Cao Zi.Xue Suduo.Feng Yuan.Xia Xun.Wang Liwei.Wang Xuesheng 张弦网壳结构地震响应规律分析[期刊论文]-钢结构2011,26(4) 2.赵光明.陈东兆.王惠芬.Zhao Guangming.Chen Dongzhao.Wang Huifen门式刚架三阶柱计算长度系数的计算方法[期刊论文]-钢结构2011,26(5) 3.闫华林.YAN Hua-lin水池结构的设计分析[期刊论文]-山西建筑2011,37(13) 4.彭宣茂.杨挺.周晨软基上多格水池结构计算的半解析法[期刊论文]-特种结构2001,18(2) 5.杜鹏.DU Peng浅析钢筋混凝土水池结构设计[期刊论文]-矿业工程2011,09(2) 6.朱召泉.Zhu Zhaoquan钢结构构件稳定性问题浅析[期刊论文]-钢结构2011,26(3) 7.杨振业.姚勇.刘琳混凝土结构水池设计与施工中的几个常见问题[会议论文]-2006 8.徐硕预应力技术在水池结构中的应用初探[会议论文]-2009 9.丁大益.刘威.DING Da-yi.LIU Wei四川省博物馆采光天棚张拉筒壳设计[期刊论文]-空间结构2007,13(3) 10.罗尧治.王彬.LUO Yao-zhi.WANG Bin双层圆柱面和球面网壳的风振系数实用公式[期刊论文]-空间结构2008,14(1) 本文链接:https://www.wendangku.net/doc/2810711028.html,/Periodical_gjg201103007.aspx

各种规格的蓄池设计

蓄水池结构与施工 蓄水池是用人工材料修建、具有防渗作用的蓄水设施。根据其地形和土质条件可以修建在地上或地下,即分为开敝式和封闭式两大类,按形状特点又可分为圆形和矩形两种,因建筑材料不同可分为:砖池、浆砌石池、混凝土池等。蓄水池布置原则和水窖基本相同。 表1 蓄水池规格、容积表 普通蓄水池容积一般为50~100m3,特殊情况蓄水量可达200m3,表1列出宁夏省蓄水池的主要尺寸和容积表,供参考。 (一)蓄水池结构设计要求 蓄水池结构设计除应符合前述蓄水工程设计要求外,尚应考虑下列要求: 1.荷载组合:不考虑地震荷载,只考虑蓄水池自重、水压力和土压力。对开敞式蓄水池,荷载组合为池内满水,池外无土;对封闭式水池,荷载组合为

池内无水,池外有土。计算时,浆砌石砌体及混凝土的容重取为2.4t/m3。地下式水池,池壁外面回填土要求夯实,计算土压力时填土容重取为1.8t/m3,内摩擦角取为30°。 2.应按地质条件推求容许地基承载力,如地基的实际承载力达不到设计要求或地基会产生不均匀沉陷,则必须先采取有效的地基处理措施才可修建蓄水池。蓄水池底板的基础要求有足够的承载力、平整密实,否则须采用碎石(或粗砂)铺平并夯实。 3.蓄水池应尽量采用标准设计,或按五级建筑物根据有关规范进行设计。水池池底及边墙可采用浆砌石、素混凝土或钢筋混凝土。最冷月平均温度高于5℃的地区也可采用砖砌,但应采用水泥砂浆抹面。池底采用浆砌石时,应座浆砌筑,水池砂浆标号不低于M10,厚度不小于25cm。采用混凝土时,标号不宜低于C15,厚度不小于10cm。土基应进行翻夯处理,深度不小于40cm。池墙尺寸应按标准设计或按规范要求计算确定。 4.蓄水池的基础是非常重要的,尤其是湿陷性黄土地区,如有轻微渗漏,危及工程安全。因而在湿陷性黄土上修建的蓄水池应优先考虑采用整体式钢筋混凝土或素混凝土蓄水池。地基土为弱湿陷性黄土时,池底应进行翻夯处理,翻夯深度不小于50cm;如基土为中、强湿陷性黄土时,应加大翻夯深度,采取浸水预沉等措施处理。 5.蓄水池内宜设置爬梯,池底应设排污管,封闭式水池应设清淤检修孔,开敞式水池应设护栏,护栏应有足够强度,高度不低于1.1m。 (二)蓄水池结构特点 1.开敞式圆形蓄水池

水池结构设计指南

工业建筑结构设计混凝土结构设计指南及规定 第六册水池结构设计指南 (共八册) 中冶京诚工程技术有限公司

工业建筑院 二○○五年七月 目录 一.材料 (2) 二.水、土压力计算 (3) 三.侧壁内力计算 (4) 四.底板内力计算 (6) 五.配筋计算 (9) 六.裂缝宽度验算 (9) 七.侧壁、底板厚度拟定 (10) 八.抗浮验算 (11) 九.工况组合 (11) 十.构造要求 (11)

十一.按强度及裂缝宽度控制的最大弯矩值(附表三) (14) 十二.例题 (26) 编制:李绪华 审核:孙衍法 编程:覃嘉仕 钢铁厂的设计中会经常遇到水池,无论是炼铁、炼钢,还是轧钢,都存在水池。因没有统一的设计方法,导致设计方法较为离散。结合《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS 138:2002),对水池结构的设计方法进行一定的统一。 一.材料 1.砼强度等级不低于C25,严寒和寒冷地区不低于C30。 2.抗渗等级,根据最大作用水头与砼厚度的比值确定

一般情况下采用S6即可满足要求。 3.抗冻等级 最冷月平均气温低于-3℃的地区,外露的钢筋砼构筑物的砼应具有良好的抗冻性能,按下表采用:

砼抗冻等级Fi系指龄期为28d的砼试件,在进行相应要求冻融循环总次数i次作用,其强度降低不大于25%,重量损失不超过5%。 最冷月平均气温在《民用建筑热工设计规范》GB 50176-93中查取。如:北京-4.5℃天津-4.0℃ 通化-16.1℃石家庄-2.9℃ 承德-9.4℃西安-0.9℃ 太原-6.5℃本溪-12.2℃ 兰州-6.7℃银川-8.9℃ 基本上除东北、西北和华北的大部分地区外,其他地区均不需要考虑砼抗冻要求。 二.水、土压力计算 1.水压力

矩形水池底板结构设计总结

矩形水池底板结构设计总结 发表时间:2017-11-18T16:13:26.997Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第16期作者:常梅霞 [导读] 本文是对笔者在钢筋混凝土矩形水池底板结构设计过程中的经验及心得体会的总结。 中国市政工程西北设计研究院有限公司甘肃兰州 730000 摘要:本文是对笔者在钢筋混凝土矩形水池底板结构设计过程中的经验及心得体会的总结,主要归纳整理了分别按直线分布假定及弹性地基反力假定进行矩形水池底板设计计算的适用条件及计算方法,以便更近一步提高设计能力。 关键词:直线分布假定;手工计算;弹性地基反力假定;空间有限元计算 一、地基反力按直线分布假定计算: 1、适用条件: 对于底板平面尺寸小或墙的间距较密(根据底板刚度判断,短跨尺寸小于等于4~6米)的单格及多格矩形水池,当池壁间距较小时,两相邻的池壁刚性角重叠,变形与反力比较均匀(见图一),且地基是具有较均匀的中、低压缩性时,底板内力可以按地基反力直线分布计算,也是一种适宜手工计算的简便方法。 2、计算方法及荷载取值: 1)当每格水池的长短比L1/L2大于2时,顺短跨方向截取单位截条,按单跨或多跨板计算,单向板承受地基反力(为池底板以上所有竖向荷载,不含池内液体重及底板自重,一般情况下,直接作用于底板上的池内水重和底板自重与它们引起的那部分地基反力直接抵消,而不产生弯曲应力)及池壁传来的力偶荷载(包括池内水压力、池外土压力和地下水压力),而底板的长向端部,应考虑与壁板的弯矩平衡,做适当的构造处理。 2)当每格水池的长短比L1/L2小于等于2时,沿纵横两个方向截取单位截条,按单跨或多跨板计算,双向板承受地基反力(地基反力取值同L1/L2大于2的情况)及池壁传来的力偶荷载(力偶荷载取值同L1/L2大于2的情况),且作用在底板上的荷载,沿X和Y方向进行分配,作为各截条上的荷载。 以上两种情况底板与外墙池壁按简支考虑,底板与内隔墙池壁按固结考虑。 3、算例: 下面就以民勤县红沙岗镇生活污水处理工程中粗格栅及提升泵房为例,分别用地基反力按直线分布假定的手工计算和空间有限元建模计算,比较水池底板计算结果,以确定手工计算方法的可行性。 1)水池总体及荷载设计信息: 池外设计地面标高:±0.000;地下水位:地下水位较深,本设计不考虑;水池类型:上人有盖水池;顶板覆土厚度:0mm;水池混凝土强度等级:C35;水池钢筋强度等级:HRB400;钢筋保护层厚40mm;最大裂缝宽度限值:0.20mm; 混凝土重度:25.0kN/m3;回填土重度:18.0 kN/m3;回填土内摩擦角:30.00 °;池内水重度:10.0 kN/m3; 顶板活荷载:4.0 kN/m2;地面堆积荷载:10.0 kN/m2; 水池底板地基承载力特征值fak=150kPa。 水池底板及壁板结构平面布置图如下:

蓄水池施工方案(完整版)

1. 编制说明及编制依据 1.1 编制说明 1.1.1目的:认真贯彻执行公司质量方针,精心组织施工,确保工程“高质量、快进度、低成本”地完成,坚持“安全第一,预防为本”的法则,创造更好的经济效益和社会效益。 1.1.2内容:本方案主要对该单位工程的施工程序、资源配备、主要分部分项工程的施工方法、进度控制、质量安全措施等方面进行叙述。 1.1.3实施:本方案作为本工程施工时的原则性指导文件,具体施工过程中可因条件变化进行适宜性变更。本方案由工程技术部负责实施,并进行书面的、口头的技术交底。 1.2 编制依据 1.2.1 施工合同(HYJ2T-002)及组成合同的相关文件。 1.2.2《建筑施工手册》缩印本第四版。 1.2.3 天津水泥工业设计研究院设计的施工图(见下表)。 1.2.4 国家现行的有关施工质量验收规范、标准(见下表)。

1.2.5其它 其它文件 2. 工程概况 2.1 现场施工条件与环境 2.1.1 工程与周围建筑物的关联 本工程位于一线蓄水池的北侧,两者相邻轴线间距3.5m.西侧为厂区主马路,东侧为压缩空气站,北侧为煤及页岩原料区,周围施工空间充足。 2.1.2施工临时水电 现场施工用水源、电源接入方便。 2.2 工程概况 2.2.1 建筑概况 平面为方形,水池内空尺寸25m×25m×4m,内设5×5个支柱,支柱跨度边柱为4100外,其余均为4200,水池地下部分2 m,地上部分2m,占地面积约700M2。水池内壁用1:2防水砂浆抺面20厚,其他表面用1:1水泥砂浆抺

面15厚。池盖沿4轴线向两侧对称找1%坡。 2.2.2 结构概况 地基承载力180Kp;钢筋砼结构储水池,砼抗渗等级S8,垫层砼C10,其余C25;钢筋保护层池底、池壁及柱为45,池盖为30。 2.2.3 水系统概况 水池阀门开关、均接入中控室控制; 水池内设液位计,将水位信号传入中控室,并与潜水泵及进水管的电动阀连锁控制; 所有阀门均设置在地面上(或设置具备浮球式控制自动抽水泵操作井); 电磁流量计从原蓄水池拆移安装。 2.3施工条件 本水池位于一线原蓄水池的右侧,占地处为砼场坪,有栏杆等附属构件,在基坑开挖前应先进行砼地坪破除,栏杆拆除等工作。总的来说现场作业平面比较容易布置。道路、交通条件均具备,存在的问题是协调工作要做好,保证水池的顺利施工的同时不得影响一线二线的其他生产和作业活动。 2.4 主要工程量一览表 2.5 施工中需重点控制的内容 2.5.1 地基验收 地基验收应及时进行。请总包单位组织地勘单位现场代表、业主现场代表及监理单位现场代表跟踪地基持力层到位情况,以便及时组织地基验槽。避免地基暴露时间过长,使其受雨水、大气等因素的扰动,从而出现反复清

浅谈水池的结构设计

浅谈水池的结构设计 摘要:总结水池结构设计的一些经验及注意事项 关键词:水池、荷载、结构计算、水池构造要求 随着社会的进步,人们节能环保意识的加强,现如今工程建设也开始重视环境因素。工业生产的污水的如何处理也成为工程建设中不可忽视的一部分。所以,污水处理池也会越来越多的出现在工程设计中。笔者就水池的结构设计中的一些经验体会,总结如下: 一、材料: 1、水池受力构件的混凝土强度筹级不应低于C25;垫层混凝土不应低于C10。预应力水池的混凝土强度等级不应低于C30。当采用碳素钢丝、钢绞线、热处理钢筋作预应力钢筋时,混凝土强度等级不应低于C40。 2、水池混凝土的密实牲应满足抗渗要求,当H<10m时,混凝土的抗渗等级P6。当水池外露时,对最冷月平均气温在-3~-10℃的地区,混凝土抗冻等级应采用F150;对最冷月平均气温低于-10℃的地区,混凝土抗冻等级应采用F200。 3、配制抗渗、抗冻混凝土时水灰比应不大于0.5。 二、荷载: 水池结构上的荷载主要可分为永久荷载和可变荷载两类。永久荷载包括结构自重、土的竖向压力和侧向压力、水池内的盛水压力、结构的预加应力、地基的不均匀沉降等;可变荷载包括池顶活荷载、雪荷载、地表或地下水压力(侧压力、浮托力)、结构构件的温(湿)度变化作用、地面堆积荷载等。 1、作用在地下式水池上竖向土压力标准值,应按水池顶板上的覆土厚度计算,并乘以竖向压力系数,压力系数可取1.0;当水池顶板的长宽比大于10时,压力系数宜取1.2。一般回填土的重力密度可按18kN/m3采用。 2、作用在水池上侧向的土压力标准值,对水池位于地下水以上的部分可按朗金公式计算主动土压力,土的重力密度可按18kN/m3采用,对水池位于地下水以下部分的侧压力,应为主动土压力与地下水静压力之和,此时土的重力密度应按浮重计算,可按10kN/m3 采用。 3、水池内的水压力应按设计水位的静水压力计算。对给水处理的水池,水的重力密度可取10kN/m3;对污水处理的水池,水的重力密度可取10~10.8kN/m3。对机械表面曝气池内的设计水位,应计入水面波动的影响,可按池壁顶计算。地面堆积荷载的标准值可取10kN/m2,其准永久值系数可取0.5。

矩形水池结构计算方案

矩形水池结构计算方案 The latest revision on November 22, 2020

矩形水池结构计算书 项目名称_____________日期_____________ 设计者_____________校对者_____________ 一、示意图: 二、基本资料: 1.依据规范及参考书目: 《水工混凝土结构设计规范》(SL191-2008),以下简称《砼规》 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002),以下简称《地基规范》 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002),以下简称《给排水结规》 《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS138-2002),简称《水池结规》 《建筑结构静力计算手册》(第二版) 2.几何信息: 水池类型:无顶盖,半地下水池 水池长度L=11940mm,宽度B=5990mm,高度H=4180mm 地面标高=0.000m,池底标高=-4.180m 池壁厚度t 3=400mm,池壁贴角c 1 =0mm 底板中间厚度t 2=400mm,底板两侧厚度t 4 =400mm 底板贴角长度c 2 =0mm,底板外挑长度a=400mm 池壁顶端约束形式:自由 底板约束形式:固定 3.地基土、地下水和池内水信息: 地基土天然容重γ=18.00kN/m3,天然容重γ m =20.00kN/m3地基土内摩擦角φ=30.00度,地下水位标高=-2.000m 池内水深H W =0.00mm,池内水重度γ s =10.00kN/m3 地基承载力特征值f ak =120.00kPa 宽度修正系数η b =0.00,埋深修正系数η d =1.00 修正后地基承载力特征值f a =170.89kPa 浮托力折减系数=1.00,抗浮安全系数K f =1.05 4.荷载信息: 地面活荷载q=10.00kN/m2,活荷载组合值系数=0.90 恒荷载分项系数:池身的自重γ G1=1.20,其它γ G =1.27 活荷载分项系数:地下水压力γ Q1=1.27,其它γ Q =1.27 地面活荷载准永久值系数ψ q =0.40 温(湿)度变化作用的准永久值系数ψ t =1.00 池内外温差或湿度当量温差△t=10.0度 温差作用弯矩折减系数η s =0.65 混凝土线膨胀系数αc=1.00×10-5/℃ 5.材料信息: 混凝土强度等级:C25 轴心抗压强度标准值f=16.70N/mm2;轴心抗拉强度标准值f=1.78N/mm2

水池工程设计

水池结构设计要点: 水池设计包括平面设计、立面设计、剖面设计和管线设计。 水池平面设计主要是与所在环境的气氛、建筑和道路的线型特征以及视线关系相协调统一。水池的平面轮廓要“随曲合方”,即体量与环境相称,轮廓与广场走向、建筑外轮廓取得呼应与联系。要考虑前景、框景和背景的因素。不论规则式、自然式、综合式的水池,都要力求造型简洁大方而又具有个性的特点。水池平面设计主要显示其平面位置和尺度。标注池底、池壁顶、进水口、溢水口和泄水口、种植池的高程和所取剖面的位置。设循环水处理的水池要注明循环线路及设施要求。模式管线布置图如下: 水池的应用: 首先确定水池的用途,是用于观赏,还是嬉水或养鱼,其水池设计结构均不同。如为嬉水,其设计水深应在30cm以下,池底作防滑处理,注意安全性。而且,因儿童有可能误饮池水,因此尽量设置过滤装置。养鱼池应确保水质,水深宜在30cm~50cm左右,并设置越冬用鱼巢。另外,为解决水质问题,除安装过滤装置外,还务必作水除氯处理。 池底处理:如水深30cm以下的水池以及游泳池等,其池底清晰可见,所以应考虑对池底作相应的艺术处理。浅水池一般可采用与池床相同的饰面处理,或贴锦砖。普通水池常采用水洗豆砾石饰面或嵌砌卵石的方法处理。各种池底都有其利弊。瓷、砖石料铺砌的池底如无过滤装置,存污后会很醒目。铺砌大卵石虽然耐脏,但不便清扫。对游泳池而言,如要使池水显得清澈、洁净,可采用水色涂料或瓷砖装饰池底。如想突出水深,可把池底作深色处理。

确定有水种类(自来水、地下水、雨水等)以及是否需要循环装置。一般地下水、雨水无需循环,不必安装循环装置,让其白白排放。 确定是否需要安装过滤装置。对养护费用有限但又需经常进行换水、清扫的小型水池,可安装氧化灭菌装置,原则上可不再安装过滤装置。但考虑到藻类的生长繁殖会污染水质,最好还是配备为宜。一般常用的过滤装置种类很多,从小型池常用的利用过滤材料的小型过滤器,至高尔夫球场等场所中大规模水池所用的依靠微生物进行过滤的装置。另外还有抑制藻类繁殖、利用空气进行臭氧无害化处理的方法过滤。 确保循环、过滤装置的场所和空间。水池应配备泵房或水下泵井。小型池的泵井规模一般为1.2m*1.2m,井深需1 m左右。 设置水下照明。配备水下照明时,为防止损伤照明器具,池水需没过灯具5cm 以上,因此池水深度应保证达到30cm以上。另外,水下照明设置尽量采用低压型。 水景用配管、配线与建筑用管线的连接。首先,在规划设计中应注意瀑布、水池、溪流等水景设施的给排水管线与建筑内部设施管线的连接,以及调节阀、配电室(站)、控制开关的设置位置。同时,对确保水位的浮球阀、电磁阀、溢水管、补充水管等配件的设置应避免破坏景观效果。其三,水池的进水口与出水口应分开设置,以确保水循环均衡。另外,可利用太阳能或风车所产生的动力为给排水提供能源。 水池的防渗漏:水池的池底与池畔应设防水层。如需在池中种植水草,可在隔水层上覆盖30~50cm左右厚的覆土再进行种植。如在水中旋转叠石,则需在隔水层之上涂布一层具有保护作用的灰浆。而蜻蜓池一类的生态调节水池中,可利用粘土类的截水材料防渗漏,某些水池为防止植物根系生长时扎破池底,造成池水

矩形现浇钢筋混凝土清水池施工方法

施工组织设计 一编制说明 本施工组织设计主要依据以下几项编制:工程招标文件、工程施工设计图纸、工程地质勘察报告、国家省市地区的相关法令法规及规定、国家现行的相关技术规范、标准及规程、工程施工其他参考资料及施工现场具体情况等。本工程施工我公司将贯彻现行建筑施工规范要求。对分项、分部及单位工程的质量评定严格按《工程质量检验评定标准》进行,确保工程达到优良。应用于本工程的主要技术规范: 工程测量规范(GB50026-93) 建筑地基基础施工质量验收规范(GBJ203-83) 钢筋焊接及验收规程(JGJ18-96) 砼强度检验评定标准(GB107-87) 砼结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88) 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001) 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001) 建筑施工安全检验标准(JGJ59-99) 二工程概况 工程名称: 建设地点: 建规模:800立方米 结构类型:钢筋砼结构。 我方投标工期50日历日。 开工时间:2007年11月1日。

竣工时间:2007年12月20日。 投标保证质量:工程质量按国家颁布的《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)进行检验评定,确保达到市优良等级。 安全指标:杜绝重大伤亡和火灾事故,年工伤轻伤频率控制在24‰以内。按国家颁布的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)执行。 文明施工指标:达到“标化工地”要求,让业主满意。 施工关键问题:关键是防渗混凝土的质量和施工缝的处理。为了保证砼的质量,我们计划采用商品砼,确保砼防渗质量;处理施工缝的关键是底版施工时要埋设好止水带,浇筑池壁前要清理好底层,并做好水泥沙浆结合层。 三施工部署 1、组建项目经理部 本工程拟实行项目法施工管理,委派我公司实践经验丰富和管理水平高的同志担任项目部主要负责人,选聘技术、管理水平高的技术人员、管理人员、专业工长组建项目部。 项目管理层由项目经理、施工员、技术负责人、安全主管、质量主管、材料主管、保卫主管、机械主管和后勤主管等成员组成,在建设单位、监理单位和公司的指导下,负责对本工程的工期、质量、安全、成本等实施计划。组织、协调、控制和决策,对各生产施工要素实施全过程的动态管理。 项目经理部对工程项目进行计划管理。计划管理主要体现在工程项目综合进度计划和经济计划。 进度计划包括:施工总进度计划,分部分项工程进度计划,施工进度控制计划,设备供应进度计划,竣工验收和试生产计划。 经济计划包括:劳动力需用量及工资计划,材料计划,构件及加工半成品需用量计划,施工机具需用量计划,工程项目降低成本措施及降低成本计划,资金使用计划,利润计划等。

蓄水池结构设计和施工.doc

蓄水池结构设计和施工 蓄水池是用人工材料修建、具有防渗作用的蓄水设施。 (一)蓄水池结构设计要求

蓄水池结构设计除应符合前述蓄水工程设计要求外,尚应考虑下列要求:1.荷载组合:不考虑地震荷载,只考虑蓄水池自重、水压力和土压力。混凝土蓄水池 本工程为水池结构,大底板基础,先行施工底板部分(施工缝留设底板 与池壁连接的斜托上部),最后为墙,梁,顶板整体浇筑。 本工程钢筋成型由施工现场钢筋加工场专业队伍集中加工,模板采用12厚普通木质涂塑胶合板、钢管作肋施工工艺,钢筋及模板等均在土建加工场地内完 成,采用平板车运输至基坑边,垂直运输采用汽车吊或人工搬运的方式。砼采用现场集中搅拌站提供的砼,由混凝土搅拌车及输送泵将砼输运至浇灌地点。 1、施工作业流程 基坑验槽→放线→垫层浇筑→基础放线→验收→底板钢筋绑扎,侧 壁钢筋绑扎完成1/3(预留侧壁上部插筋,并放置钢板止水带)→底板和350mm 侧壁支模板→底板和350mm侧壁砼浇筑→侧壁上部绑扎钢筋→侧壁、顶板支模 板→顶板绑扎钢筋→侧壁、梁、顶板混凝土浇筑→养护(14d)→拆模→混凝土 外观验收→回填→砌体施工→抹灰→回填→栏杆安装 2、施工准备 2.1学习和审查图纸:组织项目部人员仔细学习下发的施工图纸,有无不清楚及矛盾处,为图纸会审做好准备。 2.2在业主、监理主持下进行图纸会审,为后续施工做准备。 2.3提前安排需用施工机具、劳力等计划,并按要求时间进场。 2.4材料运输通道:本工程基础施工所有材料均采用人工或拖拉机运至施工 点,运输道路利用扩建端道路运输至锅炉基础扩建端场地上。 2.5施工用水 主要为混凝土养护用水,从内场加工场临时储水坑取水,满足后续基础养护 施工需要。 2.6施工用电由生产加工区进行拉电缆,在现场 设二级配电箱。 2.7坐标及高程控制点:现场坐标控制利用二级控制网进行控制,所有控制 点引测用红油漆标记,所有坐标及高程控制点定期进行复测。 2.8在基坑边均匀设置2个灯塔,作为夜间施工用照明。临时用电严格按照 用《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-)进行。

矩形水池设计及池壁计算

矩形水池设计及池壁计算

矩形水池设计 项目名称构件编号日期 设计校对审核 执行规范: 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002), 本文简称《混凝土规范》 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002), 本文简称《地基规范》 《给水排水工程构筑物结构设计规范》 (GB50069-2002), 本文简称《给排水结构规范》《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS138-2002), 本文简称《水池结构规程》----------------------------------------------------------------------- 1 基本资料 1.1 几何信息 水池类型: 无顶盖半地上 长度L=3.500m, 宽度B=3.500m, 高度 H=3.900m, 底板底标高=-3.400m 池底厚h3=400mm, 池壁厚t1=250mm,底板外挑

活荷载准永久值系数: 顶板0.40, 地面0.40, 地下水1.00, 温湿度1.00 考虑温湿度作用: 池内外温差10.0度, 弯矩 折减系数0.65, 砼线膨胀系数1.00(10-5/°C) 1.4 钢筋砼信息 混凝土: 等级C25, 重度25.00kN/m3, 泊松 比0.20 保护层厚度(mm): 池壁(内35,外35), 底板(上40,下40) 钢筋级别: HRB335, 裂缝宽度限值: 0.20mm, 配筋调整系数: 1.00 按裂缝控制配筋计算 2 计算内容 (1) 地基承载力验算 (2) 抗浮验算 (3) 荷载计算 (4) 内力(考虑温度作用)计算 (5) 配筋计算 (6) 裂缝验算 (7) 混凝土工程量计算