文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配网智能终端介绍(FTU、DTU及TTU)

配网智能终端介绍(FTU、DTU及TTU)

配网智能终端介绍(FTU、DTU及TTU)
配网智能终端介绍(FTU、DTU及TTU)

FTU、DTU 及TTU 介绍

DTU (开闭所、环网柜智能终端)

开闭所终端设备(DTU distribution terminal unit

DTLH般安装在常规的开闭所(站)、户外小型开闭所、环网柜、小型变电站、箱式变电站等处,完成对开关设备的位置信号、电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、电能量等数据的采集与计算,对开关进行分合闸操作,实现对馈线开关的故障识别、隔离和对非故障区间的恢复供电。

再己变终端设备(TTU distribution Transformer supervisory Terminal Unit,配电

变压器监测终端)

TTU监测并记录配电变压器运行工况,根据低压侧三相电压、电流采样值,每隔1

?2分钟计算一次电压有效值、电流有效值、有功功率、无功功率、功率因数、有功电

能、无功电能等运行参数,记录并保存一段时间(一周或一个月)和典型日上述数组的整

点值,电压、电流的最大值、最小值及其出现时间,供电中断时间及恢复时间,记录数据

保存在装置的不挥发存中,在装置断电时记录容不丢失。配网主站通过通信系统定时读

取TTU测量值及历史记录,及时发现变压器过负荷及停电等运行问题,根据记录数据,

统计分析电压合格率、供电可靠性以及负荷特性,并为负荷预测、配电网规划及事故分析

提供基础数据。如不具备通信条件,使用掌上电脑每隔一周或一个月到现场读取记录,

事后转存到配网主

站或其它分析系统。

馈线终端设备(FTU feeder terminal unit

FTU是装设在馈线开关旁的开关监控装置。这些馈线开关指的是户外的柱上

开关,例如10kV线路上的断路器、负荷开关、分段开关等。一般来说,1台FTU 要求能

监控1台柱上开关,主要原因是柱上开关大多分散安装,若遇同杆架设情况,这时可以1

台FTU监控两台柱上开关。

我公司开发???型FTU,选用国际著名的高质量元器件,电磁兼容性能和抗干扰能力突出。综合考虑了各种环网柜、柱上开关的监控需求,可以和国外各型开关接口。本产品完全按电力行业标准《DL/T721-2000配电网自动化系统远方终端》执行,经国家电力质量检测中心检测全部合格。同时还符合下列国家和行业标准:

GB/T 13729-2002远动终端通用技术条件

DL/T814-2002配电网自动化系统功能规

DL/T478-2001静态继电保护及安全自动装置通用技术条件

DL/T630-1997交流采样远动终端技术条件

DL/T634.5101-2002 ( IEC60870-5-101)远动设备及系统

DL/T634.5104-2002 ( IEC60870-5-104) 采用标准传输协议子集的IEC60870-5-101 网络访问

GB/T 4208-1993外壳防护等级(IP代码)

GB3047.1面板,架和柜的基本尺寸系列

JB 616电力系统二次电路用屏(台)通用技术条件

GB 191包装储运图示标志

2技术特点

FTU采用了先进的DSP数字信号处理技术、多CPU集成技术、高速工业网络通信技术,采用嵌入式实时多任务操作系统,稳定性强、可靠性高、实时性好、适应环境广、功能强大,是一种集遥测、遥信、遥控、保护和通信等功能丁一体的新一代馈线自动化远方终端装置。适用丁城市、农村、企业配电网的自动化工程,完成环网柜、柱上开关的监视、控制和保护以及通信等自动化功能。配合配电子站、主站实现配电线路的正常监控和故障识别、隔离和非故障区段恢复供电。

主要特点如下:

(1) 硬件平台采用32位高速高性能数字信号处理芯片,控制回路采用专用大规模可编

程逻辑电路CPLD集成度高,处理速度快,容量大;

(2) 软件平台采用嵌入式实时多任务操作系统,保证了测量、控制、通信等任务的高

效、可靠运行;

(3) 每周波64点的高速高精度交流采样技术,零相差同步采样跟踪和数字滤

波算法,软硬件结合采样自动去零漂技术,大提高了遥测精度,无需校验,可进行31次谐波分析;交直流采样兼容技术;

(4) 装置采用高可靠的专业开关电源实现交流、直流电源无延迟切换和对蓄电池的

智能管理,自动充放电维护,低电压保护;

(5) 采用国际著名的高可靠性爱立信DC/DC莫块,给器件供电,确保了电源的可靠

性;

(6) 综合采取输入输出回路过流过压防护技术,去耦合技术,隔离技术等,有优异

的抗雷击浪涌和尖峰脉冲干扰的能力,电磁兼容性能全部达到国家最高标准IV

级;

(7) 全部采用工业级器件,关键器件采样军品级,-20 C?70 CX作温度围,完善的产

品防护技术,不超过100%勺湿度,能适应盐雾、台风、沙尘暴等户外恶劣环境;

(8) 通信方式灵活:具有RS-232/485、工业以太网、CA酣多种通信接口,支持

DL/T 634.5101-2002、DL/T634.5104-2002、DNP3 SC1801 MODBUS 等多种通信规约,并可按需要进行扩充;通信信道:可支持光纤、载波、

无线扩频、无线数传电台、CDMAGPR以及ADSL>多种通讯形式,由用户任

选;

(9) 可以与国产、进口的各种类型环网柜、重合器、断路器、负荷开关接口;可以和

AC380V/220V/100V等各种交流操作回路、DC220V/24VS流操作回路、电机弹簧储能机构、永磁操作机构等配合;

(10) 方便的系统维护,完善的自诊断功能,支持远方在线参数整定;

(11) 故障状态检测:测量记录故障电流及方向、故障发生时间,能够满足故障分析、

故障定位及隔离的需要;

(12) 具有速断保护、重合闸功能。

4主要功能

4.1遥测

(1) 交流电气测量

Ia、Ib、Ic、In、Uab、Ucb、Ua、Ub、Uc, Un 等任意组合,一般Uab 和Ucb分别取开关两侧,监视馈线两端的供电情况。

(2) 两表法或三表法,软件计算出P、Q、Pa Pb、Pc、f、cos步等,根据主站需要上传;

(3) 保护Ia、Ic的记录上传;

(4) 直流模拟量:两路,电池电压、温度等。

4.2遥信

(1) 开关状态信号,SOE;

(2) 开关储能信号、操作电源;

(3) 压力信号等;

(4) 电池低电压告警;

(5) 保护动作和异常信号;

(6) 其他状态信号。

4.3遥控

(1) 开关的分合,失电后可进行2次以上分合操作;

(2) 电池的维护;

(3) 保护信号远方复归;

(4) 其他遥控。

4.4数据传输功能

能与上级站进行通信,将采集和处理信息向上发送并接受上级站的控制命

令。

和上级的校时。

其他终端的信息向上转发。

电能量信息向上转发。

主动上传事故信息(可选功能)。

具有当地维护通信接口。

通信规约:支持DL/T 634.5101-2002( IEC60870-5-101)、DL/T634.5104-2002 (IEC60870-5-104)、DL/T 451-91 循环式远动规约、DNP3.0、SC1801、MODBUS 等多种通信规约,并可按需要进行扩充。

通信接口:RS-232/485 工业以太网、CAN。

通信信道:可支持光纤、载波、无线扩频、无线数传电台、CDMA、GPRS

以及ADSL等多种通讯形式,由用户任选。

4.5故障识别、隔离、恢复供电及保护

具有速断、延时过电流(复合低电压)保护、重合闸功能,根据馈线自动化方案选配。

监测故障电流,记录过电流时间、过电流最大值,上报配电子站、配电主站。

配电子站、配电主站根据各开关FTU上报过电流故障信息和开关跳闸信息,按照配

电网变结构耗散拓扑模型,进行故障区域判断,指出故障区域,生成故障隔离命令序列和

非故障区域恢复供电命令序列。自动或人机交互下发执行。

4.6就地操作

FTU有分、合闸按钮,实现就地操作。

有就地/遥控选择开关,维护放电按钮等。

4.7环网功能

当FTU设置为联络开关时,根据一侧或二侧PT受电状态,按整定值自动控制开关

合分。在开关双侧有电时,禁止联络开关合闸。需要联网运行的,主站要进行专门设置和

确认。当一侧失电时,根据FA方案和主站的设置,允许自动合

闸的,自动控制合闸,以迅速地恢复供电。

4.8定值下装、上传功能

速断定值、使能;

过电流定值,时间常数、使能;

重合闸时间、使能;

环网功能设置、取消。

4.9当地维护功能

通过FTU上的标准通信维护接口,利用专用维护软件进行调试及维护。

包括参数定值配置、检查;遥测、遥信、遥控、对时测试召测;数据上传、通信等。

4.9自诊断、自恢复功能

具有自诊断功能,当发现FTU的存、时钟、I/O等异常,马上记录并上报。

具有上电自恢复功能。

4.10电源UPS和电池维护功能

满足操作机构、终端设备和通信装置用电。

FTU双电源供电,一侧电源失电后仍可持续工作。

平时由主电源给FTU供电,同时给电池浮充。双侧电源失电后由电池供电,FTU可继续工作24小时(电台除外)。

电池低电压告警保护功能。

电池自动维护:在规定的时间由调度员下发电池维护命令,电池开始放电,电池低电压时自动停止放电,自动切换由主电源供电,并给蓄电池充电。电池充电采用包压限流充电,确保安全。

5主要性能和技术指标

5.1交流采样

三相/两相任意配置,功率计算:三表法/两表法。

交流电压:AC100V /220V,测量CT电流AC5A/1A,保护CT电流AC 5A ;

过载能力:交流电压:2Vn连续工作;

测量交流电流:2In连续工作.;20In持续1S;

保护电流:2In连续工作,10In持续1M。20In持续1S。

精度:交流测量信号I、U、P、Q: 0.2级,故障电流精度:3级(由C T精度等级决定)。

输入功耗:交流电压回路:<0.03VA/相,交流电流回路:<0.5VA/相。

5.2直流采样

直流DC0—30V、0—5V, 4— 20mA, 10 mA。

精度:0.5%。

5.3遥信遥脉

16/32点开关量输入,光电隔离(2000VDC);无源接点,部提供24VDC电源。

可以生成SOE, SOE分辨率:<2ms。

遥脉:4点。

5.4遥控

5/13路继电器接点输出。

触点输出容量:AC250V 10A或DC28V 10A , DC48V 8A阻性负载;可以接入AC220V、DC2 4V、DC48V开关控制机构回路。

输出时间可设,一般0.5s

5.5通信

具备RS232/RS485 速率:600~19200。

CAN : 100K bps。

以太网:10M。

5.6电源系统

交流电压:AC22OV 土20%,频率:50Hz 土5%,谐波含量小丁5%。

交流双电源,自动切换。

直流电压:DC24V/48V 土20%;波纹系数小丁5%。

蓄电池:12VX 2, 6.5AH ;停电工作24小时。具有自动充放电功能,电池低电压告警保护功能、电池远方自动充放电维护功能。

5.7环境条件

保存温度:-45 C ----+85 C;

工作温度:-20 C ----+70 C;

相对湿度:最大不超过100%;

配网自动化系统的组成和作用

配网自动化系统的组成和作用 中文摘要:配网自动化是一个庞大复杂的综合性很高的系统性工程,包含电力企业中与配电系统有关的全部功能数据流和控制。从而保证对用户的供电质量,提高服务水平,减少运行费用的观点来看,配网自动化是一个统一的整体。配网自动化系统采用分层分布式结构,配电主站层、配电子站层、配电终端层。其系统内部分为硬件系统和软件系统。其系统的作用大致分为九个方面:配网SCADA;对10kV馈线的快速故障诊断、隔离和自动恢复供电功能;无功/电压控制,配网潮流分析计算;网络拓扑分析及最优开关程序(网络重构);负荷控制与管理;远方抄表、电量电价分析、自动计费和管理的研究;GIS/AM/FM的联网、应用与开发;DMS与EMS的联网及数据共享;DMS与MIS的联网及数据共享。 日本语摘要:配網は大きな复雑なのは自动化システムプロジェクトの高い総合的な电力企业の中で、すべて配电システムに関するデータ流制御機能を備えている。ユーザーさんの供給を保証し、品质、サービス向上を减らす運行料金の観点からは、さらに網の自动化の全体の画一的。配网自动化システムを采用し配电主站构造になって、ファクトライズド?パワー?アーキテクチャ支援が立って、配电层、配電子機器だったという。そのシステム内部はハードウエアシステムやソフトウエアシステム。そのシステムの作用は大きく分けて九方面です。 前言 配电自动化系统,亦称配电管理系统(DMS)或配电自动化/需求方管理系统(DA/DSM),是包括110/10kV变电所的10kV馈线,开闭所、二次配电站和用户

在内的配电系统的整体数字自动化与能源管理系统,通过这一系统来完成对配电同一用户(尤其是城市电网—用户)的集中监视、优化运行控制与管理,达到高可靠性、高质量的供电,降低供电成本和为广大用户提供优质服务的目的。 配网自动化系统是利用了现代电子技术、计算机和网络技术及现代通信技术,将配电网数据和用户数据、电力网结构和地理图形进行信息综合,构成完整的自动化系统,实现配网及其设备正常运行和事故状态下的智能化监测、保护和控制。 正文 1、配网自动化系统的结构 配网自动化系统采用分层分布式结构,一般情况分为三层:配电主站层、配

智慧银行

传统银行业对互联网金融的反击—智慧银行郑&& 今天在财大文潭楼听了一场华为公司的暑期财务实习生宣讲会,印象深刻的是一位华为高管提到了现在银行业务跟以前相比发生了翻天覆地的变化,当然,这种变化对传统银行业来说可以认为是一场巨大的威胁,以前,对于银行来说,网点越多就意味着给潜在用户提供的方便的机会越多,客户就越愿意到该行办理业务,相应的该行利润就越高,而现在,随着以余额宝上线为代表,互联网公司与金融机构的结合显示了巨大的力量,对传统金融行业形成了尖锐挑战,导致现在银行的很多的网点甚至出现了闲置、办理业务或者理财的更多的集中在中老年群体,年轻群体在这一块越来越少,各种互联网金融更好更快的被年轻人所接受,这对银行未来的发展极为不利。 下面通过查阅相关资料,详细分析如今互联网金融相对于银行所具备的优势,然后针对互联网金融,对银行未来的发展的趋势—智慧银行提出了自己的看法。 互联网金融相对于银行所具备的优势 大众对银行的不满情绪,反衬出互联网企业的草根优势;大众对银行多年来积累了相当多的不满情绪,包括排队时间长、服务态度差、收费种类多、工作时间短等。而互联网企业基因中根植于开拓创新、扎根基层、贴心服务的天性,激烈的互联网竞争迫使他们必须时刻关注用户需求,否则就面临被淘汰的危险。对大部分草根客户来说,相比银行明显更亲近互联网公司。 短期对银行利润影响甚微,担忧量变引发质变;银行业务所得主要来源于散户以及企业用户,而目前互联网金融影响的主要是对价格敏感的以及不能享受银行高端业务的散户,虽然这部分利润对银行总利润来说微乎其微,但银行不得不担忧客户迁移长期带来的影响,是否会发生由低端向高端蔓延,量变引发质变。 互联网公司通过各种手段部分规避监管,银行无从模仿;利率限制等监管政策一方面保护了银行的垄断利润,另一方面也给互联网公司留下了差异化竞争的空间。一大部分互联网金融创新都带有钻政策空子的影子,但因顺应金融业改革的政策趋势,因此并未被深究。但传统银行不可能模仿,只能在其他方面做出自己的优势。 大数据决定未来长期竞争力;影响传统金融业与互联网公司长期竞争力的关键在于大数 据分析技术的应用。大数据分析模式将深度改造金融行业的信用风险管控和营销推介模式。通过对海量交易数据的分析应用,阿里巴巴掌握了中国最完善的小商户信用数据,建立了难以模仿的小贷模式。同时,阿里巴巴正在筹划利用淘宝、天猫的个人消费记录发行虚拟信用卡,进入个人信用领域。实际上,银行本来就拥有最广大的用户数量和交易数据,但银行业在大数据能力上相比BAT 等互联网公司差距千里。未来银行必然会加强对各产品线数据的集中,并对数据挖掘分析加大投入,逐步成为银行信息化投入的重中之重。 银行未来的发展趋势(对互联网金融的反击)—智慧银行 所谓“智慧银行”,是指商业银行运用先进科技成果和经营管理经验,高效配置资源,敏锐洞察引领客户需求,并作出灵活快速反应的一种高度智能化的金融商业形态,针对用户反馈的问题,智慧银行将其目标聚焦于创造最佳的客户体验,提供随时、随地、随心的电子银行金融服务。随时,就是突破传统金融服务的时间限制,实现365×24小时的全天候服务。所谓随地,就是突破传统物理网点的地域限制,实现银行服务无所不在的超越空间服务。利用各种新技术在不同移动终端上集成移动银行、远程支付、近场支付等应用,倾力打造银行始终在客户身边的跨界、泛在金融服务。所谓随心,就是突破传统的以银行为中心的服务限制,实现银行服务的随需而变,因客而变。下面是发展智慧银行的一些策略:

配网智能终端介绍(FTU、DTU及TTU)

FTU、DTU 及TTU 介绍 DTU (开闭所、环网柜智能终端) 开闭所终端设备(DTU distribution terminal unit DTLH般安装在常规的开闭所(站)、户外小型开闭所、环网柜、小型变电站、箱式变电站等处,完成对开关设备的位置信号、电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、电能量等数据的采集与计算,对开关进行分合闸操作,实现对馈线开关的故障识别、隔离和对非故障区间的恢复供电。 再己变终端设备(TTU distribution Transformer supervisory Terminal Unit,配电 变压器监测终端) TTU监测并记录配电变压器运行工况,根据低压侧三相电压、电流采样值,每隔1 ?2分钟计算一次电压有效值、电流有效值、有功功率、无功功率、功率因数、有功电 能、无功电能等运行参数,记录并保存一段时间(一周或一个月)和典型日上述数组的整 点值,电压、电流的最大值、最小值及其出现时间,供电中断时间及恢复时间,记录数据 保存在装置的不挥发存中,在装置断电时记录容不丢失。配网主站通过通信系统定时读 取TTU测量值及历史记录,及时发现变压器过负荷及停电等运行问题,根据记录数据, 统计分析电压合格率、供电可靠性以及负荷特性,并为负荷预测、配电网规划及事故分析 提供基础数据。如不具备通信条件,使用掌上电脑每隔一周或一个月到现场读取记录, 事后转存到配网主 站或其它分析系统。 馈线终端设备(FTU feeder terminal unit FTU是装设在馈线开关旁的开关监控装置。这些馈线开关指的是户外的柱上 开关,例如10kV线路上的断路器、负荷开关、分段开关等。一般来说,1台FTU 要求能 监控1台柱上开关,主要原因是柱上开关大多分散安装,若遇同杆架设情况,这时可以1 台FTU监控两台柱上开关。

配网自动化终端技术条件书DTU设备

配网自动化终端技术条件书D T U设备 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

配电自动化终端设备采购 技术规范书 国网宁夏电力公司银川供电公司配检中心 二零一五年三月

目录

第一章总则 1.为适应国网宁夏电力公司银川供电公司配电自动化系统中配 电终端的发展需要,提高设备运行的安全可靠性,加强配电自动化终端设备技术管理,规范采购技术要求,特制定本技术规范书。 2.本技术规范书是依据国际、国家和行业的有关标准、规程和规 范并结合公司运行情况而制定的。 3.本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求, 并未对一 切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文, 投标方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 4.本设备技术规范书所使用的标准如遇与投标产品所执行的标 准不一致时, 按较高标准执行。 5.本设备技术规范书经招标方和投标方确认后作为订货合同的 技术附件与合同正文具有同等法律效力。 6.本规范书对配电自动化终端设备的技术条件提出了具体要 求,适用于规范配电自动化终端设备的采购技术管理。 第二章引用标准 下列文件中的条款通过本标书的引用而构成为本规范的条款。GB 50053-1994 10kV及以下变电所设计规范 GB 50059-1992 35~110kV变电所设计规范 GB 50052-2009 供配电系统设计规范 GB/T 14049-2008额定电压10、35kV架空绝缘电缆

GB 50061-1997 66kV及以下架空电力线路设计规范 GB/T4623-2006 环形钢筋混凝土电杆 GB50169-2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50168-2006 电气装置安装工程电缆工程施工及验收规范GB50217-2007 电力工程电缆设计规范 GB11032-2000 交流无间隙金属氧化物避雷器 GB4208-2008 外壳防护等级(IP代码) DL/T599-2005 城市中低压配电网改造技术导则 DL/T601-1996 架空绝缘配电线路设计技术规程 DL/T621-1997 交流电气装置的接地 DL/T620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 DL/T5220-2005 10kV及以下架空配电线路设计技术规程 DL/T5221-2005 城市电力电缆线路设计技术规定 DL/T741-2001 架空送电线路运行规程 DL/T814-2002 配电自动化系统功能规范 DL/T836-2003 供电系统用户供电可靠性评价规程 DLGJ154-2000 电缆防火措施设计和施工与验收标准 GB/T 13730 地区电网数据采集与监控系统通用技术条件GB/T 13729 远动终端设备 DL/T 630 交流采样远动终端技术条件 DL 451 循环式远动规约 DL/T 远动设备及系统标准传输协议子集第101部分

配网智能终端介绍(FTU、DTU及TTU)

FTU、DTU及TTU介绍 DTU(开闭所、环网柜智能终端) 开闭所终端设备(DTU)distribution terminal unit DTU一般安装在常规的开闭所(站)、户外小型开闭所、环网柜、小型变电站、箱式变电站等处,完成对开关设备的位置信号、电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、电能量等数据的采集与计算,对开关进行分合闸操作,实现对馈线开关的故障识别、隔离和对非故障区间的恢复供电。 配变终端设备(TTU)distribution Transformer supervisory Terminal Unit,配电变压器监测终端) TTU监测并记录配电变压器运行工况,根据低压侧三相电压、电流采样值,每隔1~2分钟计算一次电压有效值、电流有效值、有功功率、无功功率、功率因数、有功电能、无功电能等运行参数,记录并保存一段时间(一周或一个月)和典型日上述数组的整点值,电压、电流的最大值、最小值及其出现时间,供电中断时间及恢复时间,记录数据保存在装置的不挥发内存中,在装置断电时记录内容不丢失。配网主站通过通信系统定时读取TTU测量值及历史记录,及时发现变压器过负荷及停电等运行问题,根据记录数据,统计分析电压合格率、供电可靠性以及负荷特性,并为负荷预测、配电网规划及事故分析提供基础数据。如不具备通信条件,使用掌上电脑每隔一周或一个月到现场读取记录,事后转存到配网主站或其它分析系统。 馈线终端设备(FTU)feeder terminal unit FTU 是装设在馈线开关旁的开关监控装置。这些馈线开关指的是户外的柱上开关,例如10kV线路上的断路器、负荷开关、分段开关等。一般来说,1台FTU 要求能监控1台柱上开关,主要原因是柱上开关大多分散安装,若遇同杆架设情况,这时可以1台FTU监控两台柱上开关。

配电自动化终端

目录 一、简介.......................... 错误!未定义书签。 功能说明.......................... 错误!未定义书签。 型号及含义.......................... 错误!未定义书签。 一、使用条件........................ 错误!未定义书签。 二、配电终端总装...................... 错误!未定义书签。 三、主控单元功能板.................... 错误!未定义书签。 主控单元外形尺寸...................... 错误!未定义书签。 主控单元组成........................ 错误!未定义书签。 主控板(MCU).................. 错误!未定义书签。 遥测板(YC,交流直流采样)............ 错误!未定义书签。 遥信板(YX,开入) .............................. 错误!未定义书签。 遥控板(YK,开出) .............................. 错误!未定义书签。 电源板(PWR) ................................... 错误!未定义书签。 四、终端外形尺寸图.................... 错误!未定义书签。 五、搬运及安装...................... 错误!未定义书签。 运输及装卸.......................... 错误!未定义书签。 安装方案.......................... 错误!未定义书签。 六、现场配线........................ 错误!未定义书签。 交流电源配线........................ 错误!未定义书签。 通信接口配线........................ 错误!未定义书签。 遥信回路配线........................ 错误!未定义书签。 遥测回路配线........................ 错误!未定义书签。 遥控回路配线........................ 错误!未定义书签。 七、现场操作........................ 错误!未定义书签。 空气开关操作........................ 错误!未定义书签。 远方/ 闭锁旋钮操作..................... 错误!未定义书签。 合分闸出口操作面...................... 错误!未定义书签。 电池的更换.......................... 错误!未定义书签。 八、调试维护........................ 错误!未定义书签。 注意事项.......................... 错误! 未定义书签。 调试设备.......................... 错误!未定义书签。 终端与开关柜联调...................... 错误!未定义书签。 通电前后检查..................... 错误!未定义书签。 参数设置....................... 错误!未定义书签。 DTU 三遥功能调试................... 错误! 未定义书签。 终端与主站联调...................... 错误!未定义书签。 确认配电终端相关通信参数设置.............. 错误!未定义书签。 主站联调....................... 错误!未定义书签。 九、投运说明及注意事项................... 错误!未定义书签。 投运前配电终端的设置、检查................. 错误!未定义书签。 配电终端的运行...................... 错误!未定义书签。

配网自动化终端设备(DTU、FTU、TTU、RTU)的定义、特点、功能及区别

配网自动化终端设备(DTU、FTU、TTU、RTU)的定义、 特点、功能及区别 配网自动化系统一般由下列层次组成:配电主站、配电子站(常设在变电站内,可选配)、配电远方终端(FTU、DTU、TTU等)和通信网络。配电主站位于城市调度中心,配电子站部署于110kV/35kV变电站,子站负责与所辖区域DTU/TTU/FTU 等电力终端设备通信,主站负责与各个子站之间通信。 1、开闭所终端设备(DTU) 1.1 定义 DTU一般安装在常规的开闭所(站)、户外小型开闭所、环网柜、小型变电站、箱式变电站等处,完成对开关设 备的位置信号、电压、电流、有 功功率、无功功率、功率因数、 电能量等数据的采集与计算,对 开关进行分合闸操作,实现对馈 线开关的故障识别、隔离和对非 故障区间的恢复供电,部分DTU 还具备保护和备用电源自动投入 的功能。

1.2 特点 1) 机箱结构采用标准4U半(全)机箱,增强型设计; 2)采用后插拔接线方式,整体面板,全封闭设计; 3)率先采用基于CANBUS总线的智能插件方案,极大地减少了插件间接线,完全避免了插件接触不良的隐患,装置运行可靠性高; 4)智能插件方案的采用,使机箱母板标准化,便于生产及现场维护; 5)装置不同类插件在结构设计时保证不能互插,提高整体安全性; 6)采用32位D浮点型SP,系统性能先进; 7)采用16位A/D转换芯片,采样精度高; 8)采用大规模可编程逻辑芯片,减少外围电路,提高可靠性; 9)大容量存储器设计,使得报文及事故录波完全现场需求; 10)采用多层印制板电路和SMT表面贴装技术,装置的抗干扰性能强; 11)测量回路精度软件自动校准,免调试,减小现场定检等维护时间; 12)超强的电磁兼容能力,能适应恶劣的工作环境; 13)功能强大的PC支持工具,具有完善灵活的分析软件,便于事故分析; 14)简单可靠的保护处理系统(DSP)与成熟的实时多任务操作系统相结合,既保证功能可靠性,又能满足网络通讯、人机界面的实时性; 15)支持RS232/RS485、Enthernet等多种通讯接口,内置Enthernet使得工程应用简单、可靠; 16)支持IEC60870-5-101、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104等标准规约; 17)各装置独立的掉电保持时钟系统及带对时脉冲的GPS对时系统。

配网自动化DTU终端技术指标

2.4 技术指标 2.4.1遥信技术指标 遥信技术指标 a) 有功能独立的遥信插件,容量可按需求配置。 b) 分辨率小于2毫秒。 c) 软件防抖动时间6-60000毫秒可设。 2.4.2交流采样技术指标 a) 有功能独立的交流采样插件,容量可按需求配置。 b) 电压输入标称值:100V 50Hz。 c) 电流输入标称值:1A/5A 50Hz。 d) 电压电流采样精度:0.5级。 e) 有功、无功采样精度:1.0级。 f) 角差采样精度:1度。 g) 在标称输入值时,每一回路的功率消耗小于0.25VA。 i) 10倍额定电流测量误差<3%。 2.4.3遥控技术指标 a) 有功能独立的遥控插件,容量可按需求配置。 b) 输出方式:继电器常开接点。 c) 接点容量:DC48V 10A;AC220V 10A。 d) 具有防跳功能。 2.4.4 通信技术指标 a) 基本配置1个以太网口,可根据需要扩充到2个。 b) 基本配置1个维护口,2个串口通信口,可根据需要扩充到4个串行通信口。 c) 支持IEC608-70-5-101(2002版)、IEC 60870-5-104、DNP3.0等多种通信规约与主站和子站进行通信。要求IEC608-70-5-101(2002版)、DNP3.0支持平衡式、非平衡式通信模式。支持广东电网DL/T634.5101-2002实施细则,广东电网DL/T634.5104-2002实施细则。 2.4.5馈线故障检测技术指标 a) 故障电流输入范围不小于20倍额定电流。 b) 10倍额定故障电流总误差不大于3%。 c) 检测馈线故障,判别相间、单相接地等故障,故障信息主动上报主站。 2.4.6 硬件平台 a) 要求采用不低于32位微处理器系列芯片,处理器性能不低于100MIPS。 b) 采用专用的DSP芯片。 c) 采用工业级元器件。 d) 终端存储历史数据(故障信息、SOE、定点数等)至少保存一个月,可以根据需要扩展。 2.4.7软件平台 a) 终端应用程序应基于(嵌入式)实时多任务操作系统软件平台进行开发,用以保证终端进行故

配网智能终端介绍

DTU(开闭所、环网柜智能终端) 开闭所终端设备(DTU)distribution terminal unit DTU一般安装在常规的开闭所(站)、户外小型开闭所、环网柜、小型变电站、箱式变电站等处,完成对开关设备的位置信号、电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、电能量等数据的采集与计算,对开关进行分合闸操作,实现对馈线开关的故障识别、隔离和对非故障区间的恢复供电。 配变终端设备(TTU)distribution Transformer supervisory Terminal Unit,配电变压器监测终端) TTU监测并记录配电变压器运行工况,根据低压侧三相电压、电流采样值,每隔1~2分钟计算一次电压有效值、电流有效值、有功功率、无功功率、功率因数、有功电能、无功电能等运行参数,记录并保存一段时间(一周或一个月)和典型日上述数组的整点值,电压、电流的最大值、最小值及其出现时间,供电中断时间及恢复时间,记录数据保存在装置的不挥发内存中,在装置断电时记录内容不丢失。配网主站通过通信系统定时读取TTU测量值及历史记录,及时发现变压器过负荷及停电等运行问题,根据记录数据,统计分析电压合格率、供电可靠性以及负荷特性,并为负荷预测、配电网规划及事故分析提供基础数据。如不具备通信条件,使用掌上电脑每隔一周或一个月到现场读取记录,事后转存到配网主站或其它分析系统。 馈线终端设备(FTU)feeder terminal unit FTU 是装设在馈线开关旁的开关监控装置。这些馈线开关指的是户外的柱上开关,例如10kV线路上的断路器、负荷开关、分段开关等。一般来说,1台FTU 要求能监控1台柱上开关,主要原因是柱上开关大多分散安装,若遇同杆架设情况,这时可以1台FTU监控两台柱上开关。 我公司开发???型FTU, 选用国际着名的高质量元器件,电磁兼容性能和抗干扰能力突出。综合考虑了各种环网柜、柱上开关的监控需求,可以和国内外

农村配网自动化选择及智能设备终端供电方案

农村配网自动化选择及智能设备终端供电方案 发表时间:2018-10-18T10:21:33.427Z 来源:《电力设备》2018年第19期作者:李文辉 [导读] 摘要:随着我国人民物质文化生活水平的不断提高和国家技术经济水平的不断发展,对电能的质量,特别是供电的可靠性要求越来越高。 (龙岩市供电服务有限公司长汀分公司福建龙岩 366300) 摘要:随着我国人民物质文化生活水平的不断提高和国家技术经济水平的不断发展,对电能的质量,特别是供电的可靠性要求越来越高。10kv配网结构复杂、输电距离长、用户类型多,要达到该要求就需要对配网实施自动化改造。 关键词:农村;配网自动化;智能设备;终端;供电方案 一、农村配网自动化概述 1、建设基础 第一,农村配网对网络的结构要求非常高,要求其具备环网供电及开环运行结构。第二,农村配网在开展自动化的过程中要有与之相对应的设备做基础,如自动配电开关设备,此外继电保护设备也要求达到自动化标准。第三,保证农村配网自动化发展过程中有相应的馈线终端测控单元,并能够满足户外的各项环境需求。第四,农村配网自动化的发展要求配电通信网络具备较高的可靠性和安全性,这也是配网自动化稳定运行的关键。 2、建设原则 在建设农村配网自动化系统的过程中,要保证其向着信息网络化的方向发展,并在此基础上充分结合县级的调度中心及管理信息系统,进一步保证资源信息的共享。农村配网自动化系统建设要重点遵循以下原则:首先,要保证农村配网自动化系统具备良好的兼容性。其次,这一自动化系统能够使出现的故障在短时间内得到解决,不会影响整个自动化系统的稳定运行。再次,技术人员要对农村配网自动化系统进行统一规划,针对不同区域的配网自动化提出与之相适应的管理对策。 3、农村配网自动化的意义 第一,是提高经济效益的有效手段。在人们生活水平不断提升的同时,人们的用电需求也在逐年上升,用电负荷的增加导致传统的配网模式满足不了人们的实际需求,配网自动化系统的出现有效提升了电力系统的整体工作效率,同时也提升了供电企业的服务质量和信誉,这对整个电网的运行及社会经济的发展来说都是非常有意义的。第二,是现代企业发展的有力依据。电力系统的稳定供应是当前社会经济发展的基本要求,为全面促进社会各领域的综合发展,电力企业一定要提升自身的综合实力,提升信誉、服务质量和口碑,提高电网整体运行的安全性和稳定性,这也是当前现代化企业追求的目标。第三,是当前时代发展的具体要求。随着各地区用电需求的不断增加,原有的电力资源满足不了人们的实际需求,在新增电力资源这一过程中,供电线路分配不合理始终是困扰我国电力发展的主要问题,这一问题的出现容易造成供电线路老化,从而引发供电线路受损。相关电力技术人员要进一步加强配网自动化的建设和管理力度,进而到达促进电网科学合理发展的目的。 二、农村配网自动化运行管理的相关对策 1、通信方式实现多元化 现如今配电网络的通信方式种类很多,有光纤通信、电缆通信、无线通信,等等。而农村配网自动化的通信方式却比较单一,这对于配网自动化的管理存在一定的影响。相关技术人员要充分认识到这一点,增加配网的通信方式,全面提升农村配网的服务质量。 2、全面提升配网自动化设备 农村配网自动化最明显的一个特点就是实现了自动化管理,自动化管理需要先进的自动化设备为依托。由于配网自动化设备的成本相对较高,所以很多农村配网自动化设备都没有配备齐全,应用的也非常少,政府部门要加大配网自动化设备的投资力度,更新和完善自动化设备,进一步推进农村配网的自动化发展。 3、提高配网技术人员的技术水平 配网自动化系统在建设过程中会涉及通信技术、计算机技术、自动化技术,等等,要求技术人员进一步强化对上述技术的应用,这也是为配网自动化相关功能的发挥提供有效保障。技术人员还要根据当前的配网自动化发展情况,创建一个与之相对应的网络平台,利用这一平台提升电网运行的可靠性、安全性和稳定性。 4、提高配网自动化的设计水平 在建设配网自动化系统时需要投入大量的成本,如果在建设阶段出现问题的话,供电企业的经济损失是非常大的,技术研究人员一定要综合考量企业的真实情况,提出合理的设计要求。在设计过程中,技术人员还要以配网自动化的目标和需求为基础,保证设计能够满足电网运行的正常要求,从全局入手,摒弃追求片面功能的做法,提升配网自动化的设计水平。 5、进一步加强技术人员专业知识的培训 配网自动化对操作人员的要求是非常高的,因此对技术操作人员进行定期培训是非常有必要的。只有不断提升技术操作人员的专业知识,才能保证配网自动化的相关工作能顺利开展。供电企业可以开设培训班或聘请配网方面的专家定期开展培训,不断丰富技术操作人员的专业知识,促进配网自动化的有序发展。 三、FTU智能终端供电方式 FTU智能终端是配网自动化的基础设备,负责采集 断路器处的电压、电流、开关状态等信息,主要由电压电流形成回路、控制器、开关量输入输出、调制解调器、电源等部分构成。在一定程度上,FTU可理解为一台简单的计算机,因此正常工作时需要电源供给。FTU安装在农村配网断路器处,该处电压至少是10kv等级,而FTU额定电压为220v,所以FTU不能直接使用配网系统电压。下面探讨远离变电站的FTU如何供电。 1、电压互感器供电方式 FTU智能终端安装在远离变电站位置,如果从变电站引一回220v线路给FTU供电,对于交流电路,在输电导线上就会呈现出电阻和电抗,因此在输电导线上会产生电压损失。送电距离从几km到十几km,末端电压已不能满足FTU智能终端要求,因此从变电站引220v输电导线在技术上是不合理的。从经济角度上看,引如此长的低压输电导线也不合理,因此不能从附近变电站引一回220v电源给FTU供电,最好

配电自动化终端

目录 一、简介 .................................................. 错误!未定义书签。 功能说明 .................................................. 错误!未定义书签。 型号及含义 ................................................ 错误!未定义书签。 一、使用条件 .............................................. 错误!未定义书签。 二、配电终端总装 .......................................... 错误!未定义书签。 三、主控单元功能板 ........................................ 错误!未定义书签。 主控单元外形尺寸 .......................................... 错误!未定义书签。 主控单元组成 .............................................. 错误!未定义书签。 主控板(MCU) ........................................ 错误!未定义书签。 遥测板(YC,交流直流采样) ........................... 错误!未定义书签。 遥信板(YX,开入) .................................... 错误!未定义书签。 遥控板(YK,开出) .................................... 错误!未定义书签。 电源板(PWR) .......................................... 错误!未定义书签。 四、终端外形尺寸图 ........................................ 错误!未定义书签。 五、搬运及安装 ............................................ 错误!未定义书签。 运输及装卸 ................................................ 错误!未定义书签。 安装方案 .................................................. 错误!未定义书签。 六、现场配线 .............................................. 错误!未定义书签。 交流电源配线 .............................................. 错误!未定义书签。 通信接口配线 .............................................. 错误!未定义书签。 遥信回路配线 .............................................. 错误!未定义书签。 遥测回路配线 .............................................. 错误!未定义书签。 遥控回路配线 .............................................. 错误!未定义书签。 七、现场操作 .............................................. 错误!未定义书签。 空气开关操作 .............................................. 错误!未定义书签。 远方/闭锁旋钮操作 ......................................... 错误!未定义书签。 合分闸出口操作面 .......................................... 错误!未定义书签。 电池的更换 ................................................ 错误!未定义书签。 八、调试维护 .............................................. 错误!未定义书签。 注意事项 .................................................. 错误!未定义书签。 调试设备 .................................................. 错误!未定义书签。 终端与开关柜联调 .......................................... 错误!未定义书签。 通电前后检查 .......................................... 错误!未定义书签。 参数设置 .............................................. 错误!未定义书签。 DTU三遥功能调试...................................... 错误!未定义书签。 终端与主站联调 ............................................ 错误!未定义书签。 确认配电终端相关通信参数设置 .......................... 错误!未定义书签。 主站联调 .............................................. 错误!未定义书签。 九、投运说明及注意事项 .................................... 错误!未定义书签。 投运前配电终端的设置、检查 ................................ 错误!未定义书签。 配电终端的运行 ............................................ 错误!未定义书签。

智慧银行建设方案

智慧银行整体建设方案 2018 年3 月

目录 第一章智慧银行建设驱动力分析 (3) 1.1 行业背景 (3) 第二章瑞银科技智慧银行解决方案介绍 (4) 2.1系统总体要求 (4) 2.2系统整体架构 (5) 2.3系统业务功能设计 (5) 2.4 智慧银行软件系统功能设计 (8) 第三章瑞银实施案例介绍 (19) 3.1企业介绍 (19)

第一章智慧银行建设驱动力分析 1.1 行业背景 中国金融市场对外资银行全面放开,非银行金融机构正逐渐进入传统银行服务领域,金融脱媒问题日益严峻。新巴塞尔协议实施的要求,监管标准驱动的银行风险管理和合规管理要求压力仍在,相关法律和政策不断改进与完善。客户需求愈来愈多样化和复杂化,银行服务水平与日益提升的客户需求存在差距。由于历史、制度、实践的各种约束,中国银行业的产品和服务还不能满足转型的需要,必须提供创新的产品和服务,必须颠覆传统的经营模式,必须优化治理结构,必须更新经营理念和企业文化。 在移动互联时代的背景下,最佳客户体验的特征就是为客户提供随时、随地、随心的金融服务。产品和服务的创新是未来银行发展的内在动力,新技术支持下的高效可靠地服务平台和不断创新的产品是银行竞争力的体现。建设符合市场发展需求的智慧银行,顺应技术发展的潮流和客户的需求。 变革和转型的方向是以更好地为客户提供服务为核心,构建更加智慧的银行。这里的智慧代表着更透彻的感应度量、更全面的互联互通、更深入的智能洞察

第二章瑞银科技智慧银行解决方案介绍 2.1系统总体要求 本次系统建设目标是应用先进的计算机技术、手机技术和业务处 理模式,建设一个架构先进、客户体验良好、安全可靠,能整合手机 银行、网上银行、电话银行、微信银行、智能银行、大堂 IPAD、排 队机、预填单机、多媒体终端等渠道,智能识别客户、智能管理客户 和精准营销的厅堂管理系统,达到提高服务效率、改善客户服务体验 的目的。要求系统和平台具备完善的内部管理功能,满足 7×24 小时稳定可靠运行,充分考虑系统容量和业务应用等的可扩展性,支持未来业务发展时系统平稳升级。

配网自动化终端设备在配网自动化的实践

配网自动化终端设备在配网自动化的实践 发表时间:2019-05-06T09:56:10.063Z 来源:《电力设备》2018年第31期作者:李生珠陈天明 [导读] 摘要:电力能源是在社会经济发展过程中发挥着十分重要的作用,是人们生活工作的基本保障。 (国网长春供电公司) 摘要:电力能源是在社会经济发展过程中发挥着十分重要的作用,是人们生活工作的基本保障。因此,电力企业对于电力的质量和安全性给予了高度的重视,开始向智能化以及现代化发展,其中配网自动化形式是电力发展的必要趋势,对电力系统运行的安全性以及可靠性给予了进一步的保障。配网自动化终端设备属于智能化电网当中的一种设备,在应用过程中,要实施监控终端设备,以便远程探测和监控设备的具体运行情况。 关键词:配网自动化终端设备;电力配网自动化;实践 引言 近几年,我国电力事业得到了较快的发展,且引进了大量的新技术、新设备,提升了配网电力自动化水平,基本上能够满足社会经济发展需求,保障了人们的生活、生产用电需求,同时也有效降低了电力企业的运行成本,实现了电力企业经济效益的提升。通过应用配网自动化终端设备,可以实现电力配网自动化,保障电网高效运行的安全性、稳定性,对我国电力事业的发展也有着十分重要的意义。 1配网自动化发展阶段 纵观国家电力事业的发展状态来看,配网自动化发展可以分为三个阶段:第一阶段,以自动化开关设备为主的配网自动化;第二阶段,以计算机和通讯网络以及馈线终端单元组成的配网自动化;第三阶段,基于计算机网络信息软件技术建立的配网自动化系统。新时期,随着信息技术的飞速发展,配网自动化系统日益完善,现如今的配网自动化系统中综合了配网地理信息系统、调度员仿真系统、电网SCADA系统等多个信息化系统,通过这些系统的应用,可以加强对系统运行过程、运行状态的分析,从而保证整个系统的运行的安全性。 2自动化终端的相关设备 构成系统运行的自动配网设备主要由人机接口电路管理、监控单元管理体系、通信运行终端、控制操作运行回路、电源结构等五大部分。 第一项:人机接口电路管理这个设备能够连接、保护、维修相应设备关联的配置设施,当输入电压功率及相关电流之后能够及时将数据信息及运行状态传输至主机中间,更加直观的展现出来。此外,这个设备还能够更好地显示出设备的故障位置,快速高效的完成检测工作。,高效的实现资源整合工作,促进电路更加稳定及高效的运行,同时也能够保证运作的合理性。 第二项:整个设备的最核心零件则是中央系统的控制单元,这个单元不但能够管控总体系统的运行,还能够检测故障的发生,当工作人员输入相应的参数之后能够自动实现模拟设备,实现设备的正常运行,提供以一些主要的运行功率,此外远程实现通信也是一项最主要的功能。 第三项:通信中断具有不同的种类,实际运行过程中由于通信通道的种类不同,能够划分出多种不同的终端种类,现有的终端主要包括载波设备、无线设备、光纤设备等几大主要方面,通过单元之间的介质进行有效连接就能够实现不同种类通信之间的连接功能。 第四项:控制操作运行,相关人员需要在设备的终端实现控制系统的功能,实现需要了解每一处关键性开关的设备运行情况,结合实际的工作环境进行分析,这样才能够依据不同的实际工作情况明确每一个控制回路的作用。 第五项:电源回路装置至关重要,它是整个系统运作的供应电源,主要包括终端运行设备、通讯设施、控制运行等几大项目,提供的电源主要有直流电、交流电等几大种。但这些电源的工作设备得到有效完善之后,及时配网网络在运行过程中由于多种因素导致停电现象的发生,那么系统的运行也不会受到丝毫影响,整个电源的回路就能够维持配网设备的基本稳定运行过程。 3配网自动化终端设备在电力配网自动化的实践 3.1故障检测分析技术 配网自动化设备在电力配网自动化运行的过程中,故障检测分析技术极为重要,是解决电网运行过程故障问题的关键。在实际应用的过程中,必然会存在一些故障问题无法避免,而在实际调查分析中发现,短路故障的危害最大,因此必须要利用科学合理的技术,来保证电力的稳定运行。在短路故障中最为常见的故障类型就是单相接地故障,例如:单相接地故障的发生,因为使用故障检测技术只能有2h的电力支持,因此一定要在2h当中将故障进行排除。但是,在有单相接地故障发生的过程中,因为电力并不是非常大,大部分时间可应用接地弧能独立对其进行自主处理,所以在具体进行维修的过程中,主要为对电路的检测形势进行优化,最大程度的减少故障的产生。在发生故障的第一时间,就要利用配网自动化终端设备对故障进行分析,找准故障位置以及造成故障的原因,有效提高维修效率,准确排除故障问题。 3.2配网环网快速故障隔离技术 为了对电力配网安全运行进行保障,提升自动化水平的提升,需要对配网自动化终端设备的使用进行强化,以便实现的故障隔离效果能够更加理想。在对故障进行隔离的过程中,应用的主要方式为利用配网自动化终端设备当中的自动开闭功能,以便对故障进行有效的处理。特别是实现馈线自动化之后,不但要快速处理故障,还可对故障进行有效的隔离,以便使电网的可靠性进行提升。所以,在设计配网自动化终端设备的进线时,主要应用的便是断路装置,并放置相应的保护监测设备以及控制设备。在出线侧需要付负荷开关进行应用,以便构成自动化系统,以便对故障进行更好的检测,提升隔离和控制效果,及时探寻存在的故障,并针对故障的类型以及具体的特征进行相应的分析。例如:在处理开闭所故障的过程中,需要应用配网自动化终端设备当中的两个模块,分别为PLC和DUT模块,可对故障进行有效的处理。但是,在隔离电源进线故障的过程中,需要在节点部分产生相应的故障之后,以最短的时间发出保护动作,并且及时跳开断路器。如果端断路器在进行检测时出现了压力控制失衡的情况,会将内部设备的电源自动断开。在对故障的相关处理结束之后,在恢复设备的供电,实现了对故障的隔离。 3.3配网自动化终端通信技术 借助配网自动化终端设备的应用,自动化通讯技术同样是非常关键的内容。因为自动化通讯技术为应用电子站接受数据信息以及对各类信息数据进行发送,并传输和代发周边配网终端设备的信息,这样便实现了传输数据的功能。在传输数据的过程中,应用的主要传输技术便是光纤技术,并借助SDH技术作为辅助,以便保障主站被分割成不同的信道传输数据。因此,在现场总线控制以及配网载波、电话拨

相关文档
相关文档 最新文档