建筑电气工程施工现场质量管理记录DQ1.1

建筑电气工程质量控制资料核查记录DQ1.4

建筑电气工程安全和功能检验资料及主要功能抽查记录DQ1.5

建筑电气工程观感质量检查记录DQ1.6

设备、材料、器具进场验收记录DQ2.1

安装工程竣工验收表格大全

竣工验收表格大全(共98种表格) 目录 1.建筑给水排水及采暖工程概况表 (3) 2.建筑给水排水及采暖工程施工现场质量管理记录 (4) 3.建筑给水排水及采暖分部工程质量验收记录 (6) 4.建筑给水排水及采暖工程质量控制资料核查记录 (8) 5.建筑给排水及采暖工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 (10) 6.建筑给排水及采暖观感质量检查记录 (12) 7.设备进场验收记录 (14) 8.材料(设备)合格证明文件汇总表 (16) 9.管道工程隐蔽验收记录 (18) 10.管道支、吊架安装记录 (20) 11.管道焊接检验记录 (22) 12.楼板(屋面)立管洞盛水试验记录 (24) 13.钢管伸缩器预拉伸安装记录 (26) 14.塑料排水管伸缩器安装预留伸缩量记录 (28) 15.设备基础交接验收记录 (30) 16.管道保温记录 (32) 17.设备单机试运转记录 (34) 18.锅炉烘炉记录 (36) 19.锅炉煮炉记录 (38) 20.阀门、散热器安装前水压试验记录 (40) 21.承压管道系统(设备)强度和严密性水压试验记录 (42) 22.给水、热水及采暖管道系统冲洗记录 (45) 23.卫生器具满水试验记录 (47) 24.地漏排水试验记录 (49) 25.室内排水管道通球试验记录 (51) 26.给水、排水系统及卫生器具交付使用前通水试验记录 (53) 27.敞开水箱满水试验记录 (55) 28.消火栓系统试射试验记录 (57) 29.采暖系统试运行和调试 (59) 30.安全阀及报警联动系统动作测试记录 (61) 31.室内给水系统子分部工程质量验收记录 (63) 32.给水管道及配件安装分项工程质量验收记录 (65) 33.给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录 (67) 34.室内消火栓系统安装分项工程质量验收记录 (69) 35.室内消火栓系统安装检验批质量验收记录 (71) 36.给水设备安装分项工程质量验收记录 (73) 37.给水设备安装分项工程质量验收记录 (75) 38.室内排水系统安装子分部工程质量验收记录 (77) 39.室内排水管道及配件安装分项工程质量验收记录 (79) 40.室内内排水管道及配件安装工程检验批质量验收记录 (81) 41.室内雨水管道及配件安装分项工程质量验收表 (84) 42.室内雨水管道及配件安装 (86) 43.室内热水供应系统安装子分部工程质量验收记录 (89) 44.管道及配件安装分项工程质量验收记录 (91) 45.室内热水管道及配件安装分项工程检验批质量验收记录 (93) 46.室内热水系统辅助设计安装分项工程质量验收表 (95) 47.室内热水辅助设备安装分项工程检验批质量验收记录 (97)

建筑电气工程检验批质量验收记录表

架空线路及杆上电气设备安装检验批质量验收记录表 GB 50303-2002 060101工程名称分项工程名称验收部位 施工单位专业工长项目经理 施工执行标准名 称及编号 分包单位分包项目经理施工班组长 施工质量验收规范规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记 录 主控项目1变压器中性点的接地及接地电阻值测试第 4.1.3 条 2杆上高压电气设备的交接试验第 4.1.4 条 3杆上低压配电装置和馈电线路的交接试 验 第 4.1.5 条 4电杆坑、拉线坑深度允许偏差/mm+100,-50 5架空导线的弧垂值允许偏差±5% 6水平排列的同档导线间的弧垂值偏差/mm±50 一般项目1拉线及其绝缘子、金具安装第 4.2.1 条 2电杆组立第 4.2.2 条 3横担安装及防腐处理第 4.2.3 条 4导线架设第 4.2.4 条 5线路安全距离第 4.2.5 条 6杆上电气设备安装第 4.2.6 条

施工单位检查评 定结果 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单 位验收结论 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人)年月日 变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录表 GB 50303-2002 060102 060201工程名称分项工程名称验收部位 施工单位专业工长项目经理 施工执行标准名 称及编号 分包单位分包项目经理施工班组长 施工质量验收规范规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1变压器安装及外观检查第 5.1.1 条 2 变压器中性点、箱式变电所N和PE 母线的接地连接及支架或外壳接地 第5.1.2 条 3 变压器的交接试验第5.1.3 条

工程竣工验收表格全

竣工(分段)工程质量验收报告 工程名称仁怀市城南小学建设工程(二期)7#、8#、9#、10#、11#、12#楼施工单位四川华海建设集团有限公司结构类型框架结构 层数7#楼二层,8#楼 一层,9#、10#、 11#、12#楼四层 总高 7#楼9m,8#楼 11.4m,9#、10#、11#、 12#楼15.6m 建筑面积15824.27m2 施工周期验收日期年月日验收内容竣工验收 实体质量 检查情况 实体质量检查符合施工质量验收规范及设计要求 验证性抽样 检测情况 验证性抽样检测符合施工质量验收规范及设计要求 质量文件和 质量控制 资料 检查情况 质量文件和质量控制资料齐全 施工单位自检意见: 符合施工质量验收规范及设计要求 项目经理: 企业技术负责人: (公章)年月日监理单位验收意见: 总监理工程师: (公章) 年月日 设计单位验收意见: 设计负责人: (公章) 年月日建设单位验收意见: 项目负责人: (公章) 年月日 质量监督机构验收监督意见: 参加人员:项目监督员:年月日

工程验收组成员名单 工程名称:仁怀市城南小学(二期)7#、8#、9#、10#、11#、12#楼验收项目:竣工验收 计划验收时间:20 年月日验收时间:20 年月日责任单位姓名职称职务 建设单位: 施工单位: 监理单位: 设计单位: 勘察单位: 其它专家单位 备注:此表由建设单位填报,请按计划验收时间提前七个工作日将本单通知工程质量监督站。

参加验收人员签到单 工程名称:城南小学建设工程(一、二期) 验收内容:消防验收验收时间:年月日 序号姓名工作单位职务职称联系电话1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

工程竣工验收表格-17页word资料

第一章建筑工程施工质量验收规范检验批 检查用表填写说明 建设部颁布的新版《建筑工程施工质量验收规范》定于2019年1月1日起执行。为确保新版规范在我省全面贯彻实施,便于实际操作,根据新版规范的条文和建设部有关规定,我站组织专家编制了“建筑工程施工质量验收检验批检查用表汇编”。它是与《建筑工程施工质量验收规范》配套使用的全省统一格式。工程建设各方主体在施工质量验收过程中都应严格遵照执行。填写检查用表时,除应符合省建设厅《关于执行建筑工程施工质量验收规范有关事项的通知》(浙建发[2019]193号)文件的规定外,尚应符合以下要求: 1、当合同约定采用的企业标准规定的检查内容多于国家规范规定的检查内容时,应按企业标准的规定补充检查内容,并按此检查验收; 2、当合同约定采用的企业标准规定的质量要求高于国家规范的规定时,应按企业标准的规定修改检查表内相应的质量要求指标,并按此检查验收; 3、当检查表中某一检查项目的质量要求指标写明按“设计要求”时,应按本工程施工图设计文件的规定,明确填写本工程设计规定的具体的质量要求,并按此检查验收; 4、当检查表中某一检查项目有多种检查内容时(仅限定量检查项目),应按相关专业规范或合同约定采用的企业标准规定的检查内容进行检查并另行形成“检查记录表”作为本表的附件。填写本表时,按所附“检查记录表”中的合格检查结果,在本表相应栏目内填写“符合要求”或“抽样检验合格”等合适的结论性肯定用词; 5、当同一检查表内的检查项目不能(或不应)在某一时间一次性检查验收时,施工、监理(建设)单位应按实际情况在过程前、过程中进行检查、控制、验收,并填写相应的检查(验收)栏目,但“验收结论”应在表列检查内容全部检查并填写完整后填写,日期以填写“验收结论”的日期为准; 6、当检查表所列某一检查项目的检查(验收)记录栏分为10个小格时,并不表示只需抽查10个点,现场实际抽查点数应按施工组织设计中划分的检验批大小和相关专业规范(企业标准)或本表说明中规定的抽样方案(检查数量)确定的点数抽查。 7、当某一张检验批表有多个编号,填写时应将无关的编号划去,保留实际检查的检验批编号。如当《砖砌体工程检验批质量验收记录》用于主体结构砌体检查时,应将010701(基础分部用)编号划去。 第二章建筑工程施工质量验收检查用表 一、为了建设、勘察、设计、施工、监理各方主体能够全面执行《建筑工程施工质量验收统一标准》及相应的专业质量验收规范,便于各级建设行政主管部门和质量监督机构能够有效监督管理,特将《建筑工程施工质量验收统一标准》中强制性条文摘录如下:

最新暖通工程质量验收记录用表

暖通工程质量验收记录用表 C.1通风与空调工程施工质量验收记录说明 C.1.1.通风与空调分部工程的检验批质量验收记录由施工项目本专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收,并按各个分项工程的检验批质量验收表的要求记录. C.1.2.通风与空调分部工程的分项工程质量验收记录由监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织施工项目经理和有关专业设计负责人等进行验收,并按表C.3.2记录. C.1.3.通风与空调分部(子分部)工程的质量验收记录由总监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收,并按表C.4.1或表C.4.2记录. C.2.通风与空调工程施工质量检验批质量验收记录 C.2.1.风管与配件制作检验批质量验收记录见表C.2.1-1?C.2.1-2? C. 2. 2.风管部件与消声器制作检验批质量验收记录见表C.2.2? C.2.3 风管系统安装检验批质量验收记录见表C.2.3-1?C.2.3-2?C.2.3-3? C.2.4 通风机安装检验批质量验收记录见表C.2.4? C.2.5 通风与空调设备安装检验批质量验收记录见表 C.2.5-1?C.2.5-2?C.2.5-3? C.2.6 空调制冷系统安装检验批质量验收记录见表C.2.6? C.2.7 空调水系统安装检验批质量验收记录见表C.2.7-1?C.2.7-2?C.2.7-3? C.2.8 防腐与绝热施工检验批质量验收记录见表C.2.8-1?C..8-2? C.2.9 工程系统调试检验批质量验收记录见表C.2.9? C.3 通风与空调分部工程的分项工程质量验收记录 C.3.1 通风与空调分部工程的分项工程质量验收记录见表C.3.1? C.4 通风与空调分部(子分部)工程的质量验收记录 C.4.1 通风与空调各子分部工程的质量验收记录按下列规定: 送?排风系统子分部工程见表C.4.1-1? 防?排烟系统子分部工程见表C.4.1-2? 除尘通风系统子分部工程见表C.4.1-3?

电气工程竣工验收表格

电气工程竣工验收表格

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

单位工程开工报审表 编号:HDWD-13-JG-TL-IV-3-001单位工程名称电气安装单位工程编号 致:北京华电运盈电力工程监理有限公司项目监理部 我方已完成电气安装单位工程,经三级自检合格,具备验收条件,现报上该工程报验申请表,请予以审查验收。预计于 2014 年 8月 16 日开工,2014年11月28日完工 附件:1.单位(子单位)工程质量竣工验收记录(土建工程) 2.单位(子单位)工程质量控制资料审核记录(土建工程) 3.单位(子单位)安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录(土建工程) 4.单位(子单位)工程观感质量检查记录(土建工程) 5.单位工程等级评定记录(土建工程) 6.单位工程质量验收表(安装工程) 承包单位(章): 项目经理: 年月日 项目监理部审查意见: 项目监理部(章) 总监理工程师: 专业监理工程师: 年月日 建设单位审批意见: 设备工程部(章): 部门负责人: 年月日

分部(子分部)工程质量验收记录 编号:002 单位(子单位)工程 名称 电气安装 施工单位碧水蓝天环境工程 有限公司 技术部门负责人郭西河质量部门负责人赵奉会序号分项工程名称性质监理单位验收意见 1 空压机电气安装 2 3 4 5 专业监理意见: 年月日质量控制资料 安全级功能检验(检测)报告 观感质量验收 验收结论 监理(建设)单位年月日 设计单位 / 年月日 勘察单位 / 年月日 施工单位 年月日

工程验收表格

工程施工质量验收资料使用说明 为认真贯彻执行国家《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)及各相应规范,促进施工企业做好资料的收集和整理工作,使工程技术资料管理工作做到规范化、标准化、系统化。我站依据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001和有关专业规范编制了《青海省建设工程技术统一表式》,分别是土建部分、桩基部分、玻璃幕墙部分、钢结构部分、给排水及采暖卫生部分、建筑电气部分、通风空调及电梯部分。现将使用中应注意事项说明如下: 一、建筑工程质量验收资料的收集 (一)分项工程检验批 1、各分项工程检验批在班组自检合格的基础上,由企业专职质检员根据国家 专业规范中相应条款在下道工序施工前进行验收,填写验收记录并经监理 工程师(建设单位项目专业技术人员)确认。 2、分项工程检验批质量验收记录,应按下列要求填写: ①分项工程检验批质量验收记录表中“主控项目”的质量情况,应简明扼要 地说明该项目实际达到的质量状况,填写质保书编号和试验报告编号,避 免填写“符合规范要求”、“符合质量要求”等空洞无物的笼统结论。 ②“一般项目”的质量情况,如有具体数据的就填写数据。无数据的,填写 实际情况。当分项工程检查时发现不合格者必须进行处理,否则,不得进 行下道工序的施工。 ③施工单位检查评定结果栏目由项目专业质量检查员填写。监理(建设)单 位验收结论栏由监理工程师在核查资料、现场实测旁站后填写。未实行监 理的工程应由建设单位项目专业技术负责人在核查资料、现场实测旁站后 填写。 ④分项工程及检验批项数,本资料中表格不够可复印,无此项及多余表格( 记录)应抽掉。 3、分部工程质量应由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位项 目负责人和技术、质量负责人等进行验收。 4、如有特殊分项工程,由施工企业按有关或技术标准自制表格进行评定,自 制表格内的记录内容必须由总监理工程师确认后,并将验收资料移交总承 包单位归入工程质量验收资料中。 (二)隐蔽工程验收与试验记录 1、隐蔽工程完工后,按相应《施工质量规范》规定的内容进行检查验收,签 证要齐全。 2、各项试验与测试记录,必须按相应的《施工质量验收规范》及有关标准进 行,表中各项数据应真实无误,注明测试依据,签证见证齐全,签证时间 一致。 (三)工程质量管理的验收 分项工程质量验收合格应符合下列规定: 1、各分项工程中的主控项目应进行全验,一般项目应进行抽验,且均应符合 合格质量规定。 2、应具有完整的施工操作依据、质量检查记录。 分部(子分部)工程质量验收合格应符合下列规定:

建设工程竣工验收全套表格

建设表1 天津市市政建设工程()验收通知书 监督站: 由写全称勘察,写全称设计, 写全称公司施工, 写全称监理的, 按图纸(路基、基础、主体、竣工)工程, 桩号写桩号或井号或具体构筑物,施工、勘察、设计、监理各责任主体在工程施工中按照有关法规、规章及强制性标准履行了各自的职责,完成了合同、设计文件要求,已具备验收要求。我方于年月日上午(下午) 点,组织工程验收。 验收地点: 联系人: 电话: 附:(路基、基础、主体、竣工)验收组成员名单 建设单位:(公章) 年月日 注:验收前七日通知监督单位。本表由建设单位填写。 基础包括排水管道基础、桥梁桩基础、道路路基。 主体包括桥梁上部结构,复土前的排水管道、道路基层。

( )分部工程验收组成员名单工程名称按图纸工程地址 建筑面积(长度) 长?m,宽?m,面积?㎡, 雨水?m污水?m。结构类型沥青混凝土、承插口砼管、绿 化园林 开工时间本分部工程开工时间,报竣工时间本分部工程完工时间,报竣工 验收时写竣工验收时间组织单位主持人 参加验收单位 验收组成员 姓名职务专业建设 单位 全称项目负责人写明写明 勘察 单位 全称项目负责人写明写明 设计 单位 全称项目负责人写明写明 施工单位全称必须是中标项 目经理 写明写明 监理单位全称必须是中标总 监 写明写明 其它 单位 可以写代建单位 建设单位(公章) 年月日

工程质量验收证明书工程名称:按图纸

建设表2-2工程名称(标段)按图纸。如:经一路(纬一二路—纬五路)道路排水工程 单位工程名称如:道路工程 部位(工序)名称如:石灰粉煤灰土、石灰粉煤灰碎石、水泥稳定碎石 验收范围(桩号) 质量验收意见勘察单位意见: 必须写明意见,不允许仅签字 设计项目负责人:本人签字年月日 勘察单位部门章施工单位意见: 必须写明意见,不允许仅签字 总工程师: 本人签字年月日项目经理: 本人签字年月日 施工企业质量部门章设计单位意见: 必须写明意见,不允许仅签字 设计项目负责人:本人签字年月日 设计单位部门章

工程验收表格模板

附件九 工程验收表格模板表格目录 (1) F1:《钢筋工程质量样板验收表格》 (2) F2:《模板工程质量样板验收表格》 (3) F3:《墙体砌筑工程质量样板验收表格》 (4) F4:《墙体抹灰工程质量样板验收表格》 (5) F5:《防水工程质量样板验收表格》 (6) F6:《铝合金门窗质量样板验收表格》 (7) F7:《面砖粘贴质量样板验收表格》 (8) F8:《入户门及户内门安装质量样板验收表格》(9) F9:《管线洞口吊模施工质量样板验收表格》(10) F10:《室内给水管线安装质量样板验收表格》(11) F11:其他通用验收表格 1 附件九

表F1. 钢筋工程质量样板验收表格 记录编号: 样板验收,由项目工程组标段负责人组织项目工程师、监理单位和施工单位项目管理人员、建设

单位相关人员参加,只有通过样板验收后,方可大面积开展施工,合格项目打“√”,不合格打“×”,并记录。 2 附件九 表F2.模板工程质量样板验收表格 记录编号:

样板验收,由项目工程组标段负责人组织项目工程师、监理单位和施工单位项目管理人员、建设单位相关人员参加,只有通过样板验收后,方可大面积开展施工,合格项目打“√”,不合格打“×”,并记录。 3 附件九 表F3.砌筑工程质量样板验收表格 记录编号:

样板验收,由项目工程组标段负责人组织项目工程师、监理单位和施工单位项目管理人员、建设单位相关人员参加,只有通过样板验收后,方可大面积开展施工,合格项目打“√”,不合格打“×”,并记录。 4 附件九 表F4.抹灰工程质量样板验收表格 记录编号:

样板验收,由项目工程组标段负责人组织项目工程师、监理单位和施工单位项目管理人员、建设单位相关人员参加,只有通过样板验收后,方可大面积开展施工,合格项目打“√”,不合格打“×”,并记录。 5 附件九 表F5.防水工程质量样板验收表格

工程竣工验收报告样表样本

附件四: 工程竣工验收报告样表 工程竣工验收报告 工程名称: 验收时间: 建设单位( 盖章) : 烟台市牟平区建设工程质量监督站监制

说明 一、工程符合下列要求方可进行竣工验收: ( 一) 完成工程设计和合同约定的各项内容。 ( 二) 施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查, 确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准, 符合设计文件及合同要求, 并提出工程竣工报告。工程竣工报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字。 ( 三) 对于委托监理的工程项目, 监理单位对工程进行了质量评估, 具有完整的监理资料, 并提出工程质量评估报告。工程质量评估报告应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字。 ( 四) 勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了检查, 并提出质量检查报告。质量检查报告应经该项目勘察、设计负责人和勘察、设计单位有关负责人审核签字。 ( 五) 有完整的技术档案和施工管理资料。 ( 六) 有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告, 以及工程质量检测和功能性试验资料。 ( 七) 建设单位已按合同约定支付工程款。 ( 八) 有施工单位签署的工程质量保修书。

( 九) 对于住宅工程, 进行分户验收并验收合格, 建设单位按户出具《住宅工程质量分户验收表》。 ( 十) 建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改 完毕。 ( 十一) 建筑节能验收合格; 电梯验收合格; 室内环境检测合格; 新 建住宅供热计量和温调装置安装验收合格; 住宅分户验收合格。 ( 十二) 法律、法规规定的其它条件。 二、工程竣工验收报告由建设单位负责填写。 三、报告内容必须真实可靠, 语言简练, 字迹清楚。 四、工程竣工验收报告一式四份, 建设单位、施工单位、监督机构、备案机关各持一份。 五、附件 ( 一) 施工许可证。 ( 二) 施工图审查意见。 ( 三) 施工单位工程竣工报告、勘察和设计单位质量检查报告、监理单位评估报告。 ( 四) 施工单位签署的质量保修书。 工程概况 表 1

江苏暖通工程最新竣工验收表格参考模板

通风空调工程概况表KT 1.1 工程名称建设单位 子分部、分项工程主要设备及材料型号规格单位数量安装地点 送排风系统风管系统 通风机、消声设备 空调设备 防排烟系 统 风口、设备 除尘系统除尘设备排污设备 空调系统空调设备消声设备 净化系统空调设备消声设备 高效过滤设备 净化设备 制冷系统 制冷机组 制冷管道、附属设备 空调水系统 冷却塔 水泵及附属设备 专业施工负责人(签字):专业监理工程师(签字):

通风空调工程施工现场质量管理记录 KT 1.2工程名称施工许可证号 建设单位项目负责人 设计单位项目负责人 监理单位施工单位 主要工种 姓名工种持证名称证号发证部门 现场管理制度 质量检验制度 施工组织设计及方案审批人 现场使用主要设备仪器、仪表 名称型号规格单位数量备注 专业施工负责人: 年月日 专业监理工程师: 年月日

通风与空调分部工程质量验收记录 KT1.3工程名称结构类型层数 施工单位 技术部门负责 人 质量部门负 责人分包单位 分包单位负责 人 分包技术负 责人 序号子分部工程名称检验批数施工单位检查评定意见 验收意见1送、排风系统 2防、排烟系统 3除尘系统 4空调系统 5净化空调系统 6制冷系统 7空调水系统 质量控制资料应查项数项核查结果 安全和功能检验(检测)报告应查项数项核查结果 观感质量验收 应查项数项好:项一般:项差:项 验 收 单 位 分包单位 项目经理:年月日 施工单位 项目经理:年月日 设计单位 项目经理:年月日 监理(建设)单位总监督理工程师: (建设单位项目专业负责人)用品年月日

通风与空调工程质量控制资料核查记录 KT1.4工程名称施工单位 序号资料名称份数检查意见核查人 1图纸会审、设计变更、洽商记录 2材料、设备出厂合格证书及进场检验(试验)报告 3制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录 4 隐蔽工程验收记录 5 制冷设备运行调试记录 6 通风、空调系统调试记录 7 施工记录 8 分项、分部工程质量验收记录 核查结论: 施工单位项目经理: 年月日验收意见: 总监理工程师: (建设单位项目负责人)年月日

暖通工程最新竣工验收报告

工程竣工报验单 工程名称 : 章江新区游泳馆及章贡区社区综合服务中心工程A1-1致:江西中昌工程咨询监理有限公司(监理单位) 我方已按合同要求完成了章江新区游泳馆直燃型溴化锂中央空调系统采购及安装工程,竣工资料自检完整 ,经自检合格 ,请予以检查和验收。 附件:(详见目录) 施工单位(章): 项目经理:日期: 监理审核意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师:日期: 建设单位审核意见: 建设单位(章): 建设单位负责人:日期:

目录 序号编号名称页码备注A1-1工程竣工报验单 A1-2开工报审表 A1-3施工组织设计报审 A1-4分包单位资格报审 分部(子分部)工程质量验收资料 KT1-1暖通设备材料概况表 货物清单汇总表 KT2-1主设备开箱检验记录 KT2-3工程材料设备构件报验记录 KT 2.4隐蔽工程验收记录 KT 2.5风管系统漏光检验记录 KT 2.6冷凝水管道系统通水试验记录 KT 2.7空调水系统试压检验记录 KT 2.8风管系统分项工程质量验收记录 设备运行调试记录 TS1-1溴化锂主机调试运行记录 TS1-2水泵运行调试记录 TS1-3冷却塔 TS1-4风柜 TS1-5风机盘管 TS1-6机组运行故障排除记录 培训记录 PX1-1现场培训记录 PX1-2厂家培训记录 JG1-1工程竣工验收报告

工程开工报审表 工程名称:章江新区游泳馆及章贡区社区综合服务中心工程 致:江西中昌工程咨询监理有限公司(监理单位) 我单位承担的章江新区游泳馆及章贡区社区综合服务中心工程暖通工程的准备工作已完成,并已报验通过下列内容: 1、工程施工组织设计 申请于2014年3月4日开工,请核准。 施工单位(章): 项目经理:日期:年月日 监理审查意见: □同意。□不同意。 专业监理工程师:项目监理机构(章): 总监理工程师:日期:

太阳能热水工程竣工验收标准一系列表格

太阳能热水系统工程竣工验收资料目录第一分册:太阳能热水系统工程质量竣工验收记录 1 、施工单位出具的《太阳能热水系统工程质量竣工报告》 2 、设计单位出具的《太阳能热水系统工程质量检查报告》 3 、监理单位出具的《太阳能热水系统工程质量评估报告》 4 、监理单位提交的《太阳能热水系统工程质量验收监督通知书》 5 、《太阳能热水系统工程质量管理和控制及功能检验资料核查记录》 6 7 8 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10 11 第三分册:太阳能热水系统工程施工质量主控资料与安全和使用功能检查资料及主要功能抽查资料 一、给排水工程 1、材料、设备清单 2、材料、设备出厂合格证及出厂检测报告 3、主要设备开箱检查记录

4、塑料管道熔接质量检查记录 5、阀门强度、严密性实验记录 6、各类管道,阀门和设备隐蔽前强度和严密性试验记录 7、隐蔽工程验收记录 8、电线电缆隐蔽工程验收记录 9、管道系统吹(冲)洗(脱脂)实验记录 10、淌口水箱(罐)水压试验记录 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24、系统功能测定记录 25、设备调试记录 26、智能建筑分部工程观感质量检查评价验收记录 27、材料、构配件进场检验记录 28、智能建筑系统试运行记录 第一分册:太阳能热水系统工程质量竣工验收记录1 、《太阳能热水系统工程质量竣工报告》

2 、《太阳能热水系统工程质量检查报告》 3 、《太阳能热水系统工程质量验收监督通知书》 4 、《太阳能热水系统工程质量管理和控制及功能检验资料核查记录》 5 、《太阳能热水系统工程观感质量检查记录》 6 、《太阳能热水系统工程质量验收记录》

暖通工程质量验收记录用表

暖通工程质量验收记录用表 C.1 通风与空调工程施工质量验收记录说明 C.1.1.通风与空调分部工程的检验批质量验收记录由施工项目本专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收,并按各个分项工程的检验批质量验收表的要求记录? C.1.2.通风与空调分部工程的分项工程质量验收记录由监理工程师(建设单 位项目专业技术负责人)组织施工项目经理和有关专业设计负责人等进行验收,并 按表C.3.2记录. C.1.3.通风与空调分部(子分部)工程的质量验收记录由总监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收,并按表 C.4.1 或表C.4.2记录. C.2.通风与空调工程施工质量检验批质量验收记录 C.2.1.风管与配件制作检验批质量验收记录见表C.2.1-1?C.2.1-2? C. 2. 2.风管部件与消声器制作检验批质量验收记录见表 C.2.2? C.2.3 风管系统安装检验批质量验收记录见表C.2.3-1?C.2.3-2?C.2.3-3? C.2.4 通风机安装检验批质量验收记录见表C.2.4? C.2.5 通风与空调设备安装检验批质量验收记录见表 C.2.5-1?C.2.5-2? C.2.5-3? C.2.6 空调制冷系统安装检验批质量验收记录见表C.2.6? C.2.7 空调水系统安装检验批质量验收记录见表C.2.7-1?C.2.7-2?C.2.7-3? C.2.8 防腐与绝热施工检验批质量验收记录见表C.2.8-1?C..8-2? C.2.9 工程系统调试检验批质量验收记录见表C.2.9? C.3 通风与空调分部工程的分项工程质量验收记录 C.3.1 通风与空调分部工程的分项工程质量验收记录见表C.3.1? C.4 通风与空调分部(子分部)工程的质量验收记录 C.4.1 通风与空调各子分部工程的质量验收记录按下列规定: 送?排风系统子分 部工程见表 C.4.1-1? 防?排烟系统子分部工程见表 C.4.1-2?

暖通工程质量验收记录用表完整版

暖通工程质量验收记录 用表 集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

暖通工程质量验收记录用表 C.1通风与空调工程施工质量验收记录说明 C.1.1.通风与空调分部工程的检验批质量验收记录由施工项目本专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收,并按各个分项工程的检验批质量验收表的要求记录. C.1.2.通风与空调分部工程的分项工程质量验收记录由监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织施工项目经理和有关专业设计负责人等进行验收,并按表C.3.2记录. C.1.3.通风与空调分部(子分部)工程的质量验收记录由总监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收,并按表C.4.1或表C.4.2记录. C.2.通风与空调工程施工质量检验批质量验收记录 C.2.1.风管与配件制作检验批质量验收记录见表C.2.1-1 C.2.2.风管部件与消声器制作检验批质量验收记录见表C.2.2 C.2.3风管系统安装检验批质量验收记录见表? C.2.4通风机安装检验批质量验收记录见表C.2.4 C.2.5通风与空调设备安装检验批质量验收记录见表? C.2.6空调制冷系统安装检验批质量验收记录见表C.2.6 C.2.7空调水系统安装检验批质量验收记录见表? C.2.8防腐与绝热施工检验批质量验收记录见表?C..8-2 C.2.9工程系统调试检验批质量验收记录见表C.2.9 C.3通风与空调分部工程的分项工程质量验收记录 C.3.1通风与空调分部工程的分项工程质量验收记录见表C.3.1

中央空调施工报检报验验收资料以及暖通工程竣工验收表格

中央空调施工报检报验验收资料以及暖通 工程竣工验收表格 设备基础隐蔽工程验收记录 闽TK—020 工程名称分包单位设备名称垫铁设置情况二次浇灌前状况地脚螺栓埋设位置及尺寸基础表面处理简图: 施工单位监理单位分项工程名称验收意见施工单位监理单位专业工长:专业质量检查员:项目专业技术负责人:监理工程师:制冷系统气密性试验记录 闽TK—022 工程名称分包单位分项工程名称施工单位监理单位试验日期气密性试验管道编号管道编号管道编号试验部位试验介质试验部位试验真空度充制冷剂试验试验部位施工单位充制冷剂压力检漏仪器渗漏位置监理单位试验结果试验压力真空试验设计真空质定压时间试验结果定压时间试验结果检测人:专业质量检查员:项目专业技术负责人:监理工程师:工序交接记录 闽TK—025 工程名称移交单位分部分项工程名称接受单位交接记录:结论移交单位负责人:专业质检员:年月日接受单位负责人:专业质

检员:年月日监理工程师::年月日 空调装置一般性检查记录 闽TK—028 工程名称分包单位分项工程名称设备编号和位置项目型号、规格风口方向通风风压机转速轴动力皮带轮直径与宽度(mm)类型或生产批号电额定功率KW 动机转速(r/min) 皮带轮直径与宽度冷类型却喷雾器的类型数目和直径装置水泵扬程、流量及转数加类型及型号热器加热器的数目及组合过类型及数量滤器过滤器材料及其最大表面积其它结论施工单位专业工长:监理单位专业质量检查员:项目专业技术负责人:监理工程师:山东省建设工程质量监督总站监制 施工单位监理单位检查日期设计安装风量绝热施工记录 闽TK—031 工程名称分包单位分项工程名称绝热层防潮层绝热项目第一层材料第二层保护层伸缩缝施工单位监理单位施工日期厚度厚度厚度厚度厚度材料材料材料材料说明及绝热结构剖面图:施工单位专业工长:专业质量检查员:项目专业技术负责人:监理单位监理工程师: 山东省建设工程质量监督总站监制

【免费下载】电气工程竣工验收表格

建筑电气子分部工程质量验收记录 DQ1.3工程名称湖南耀华冷水江耐火材料有限公司搬迁改造电气安装工程(机粉楼)建设单位湖南耀华冷水江耐火材料有限公司施工单位秦皇岛市友邦机械设备安装有限公司序号分项工程名称检验批数施工单位检查评定验收意见1电线导管、电缆导管和线槽敷设分项工程质量验收合格2电缆头制作、接线和线路绝缘测试分项工程质量验收记录合格3成套配电柜、控制柜和动力、照明配电箱安装分项工程质量验收记录合格4低压电气动力设备试验和空载试运行分项工程质量验收记录合格5低压电动机、电加热器及电动执行机构检查接线分项工程验收记录合格6电线、电缆穿管和线槽敷设分项工程质量验收记录合格质量控制资料应查项数项核查结果安全和功能检验(检测)报告应查项数项核查结果观感质量验收应查项数项好: 项一般: 项差: 项施工单位项目负责人: 年 月 日验 收意见建设单位项目负责人: 年 月 日 、管路敷设技术通过管线敷设技术,不仅可以解决吊顶层配置不规范问题,而且可保障各类管路习题到位。在管路敷设过程中,要加强看护关于管路高中资料试卷连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保护层防腐跨接地线弯曲半径标高等,要求技术交底。管线敷设技术中包含线槽、管架等多项方式,为解决高中语文电气课件中管壁薄、接口不严等问题,合理利用管线敷设技术。线缆敷设原则:在分线盒处,当不同电压回路交叉时,应采用金属隔板进行隔开处理;同一线槽内,强电回路须同时切断习题电源,线缆敷设完毕,要进行检查和检测处理。、电气课件中调试对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料试卷相互作用与相互关系,根据生产工艺高中资料试卷要求,对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷调控试验;对设备进行调整使其在正常工况下与过度工作下都可以正常工作;对于继电保护进行整核对定值,审核与校对图纸,编写复杂设备与装置高中资料试卷调试方案,编写重要设备高中资料试卷试验方案以及系统启动方案;对整套启动过程中高中资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。对于调试过程中高中资料试卷技术问题,作为调试人员,需要在事前掌握图纸资料、设备制造厂家出具高中资料试卷试验报告与相关技术资料,并且了解现场设备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。、电气设备调试高中资料试卷技术电力保护装置调试技术,电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时,需要在最大限度内来确保机组高中资料试卷安全,并且尽可能地缩小故障高中资料试卷破坏范围,或者对某些异常高中资料试卷工况进行自动处理,尤其要避免错误高中资料试卷保护装置动作,并且拒绝动作,来避免不必要高中资料试卷突然停机。因此,电力高中资料试卷保护装置调试技术,要求电力保护装置做到准确灵活。对于差动保护装置高中资料试卷调试技术是指发电机一变压器组在发生内部故障时,需要进行外部电源高中资料试卷切除从而采用高中资料试卷主要保护装置。

电器工程全套资料表格

目录 主要设备进场验收记录 (4) 安装工程设备、材料合格证总汇 (5) 建筑电气工程材料、设备、成品、半成品出厂合格证 (6) 及进场检(试)验报告汇总表(检测报告) (6) 电气照明器具通电安全检查记录 (7) 大型灯具(吊扇)起吊过载试验记录 (8) 电气照明、动力试运行记录 (9) 电气设备安装检查调整记录 (10) 电气设备交接试验记录 (11) 电力电缆试验记录 (12)

电机试验记录 (13) 交流耐压试验记录 (14) 绝缘电阻测试记录 (15) 接地电阻测试记录 (16) 避雷针、带安装记录 (17) 电气配管隐蔽工程检查验收记录 (18) 接地装置施工隐蔽记录 (19) 电缆隐蔽工程检查验收记录 (20) 封闭母线、桥架、线槽安装及隐蔽工程检验记录 (21) (22) 电缆中间、终端头制作安装记录. 漏电保护装置检测记录 (23)

电气设备调整、试验记录汇总表 (24) 架空线路及杆上电气设备安装检验批质量验收记录表 (25) 变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录表 (26) 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装.... 27 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装.... 28 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装.... 29 低压电动机、电加热器及电动执行机构检查接线 (30) 柴油发电机组安装检验批质量验收记录表 (31) 不间断电源安装检验批质量验收记录表 (32) 低压电气动力设备试验和试运行检验批质量验收记录表 (33) 裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录表 (34)