消防水系统目录

消防水系统工程施工现场质量管理记录SN1.1

消防水系统分部工程质量验收记录SN1.2

消防验收资料样本全含填写范例

XXXXXXXXX项目 消 防 验 收 申 报 资 料 申报单位: 申报日期:X年X月 目录 一、建设工程消防验收申报表 二、工程竣工验收申请报告 三、建设单位委托书 四、消防设施检测报告 五、检测、施工、监理的营业执照和资质等级复印件

六、各单位消防工程汇报资料 七、消防设计审核意见书复印件 八、水泵房、屋顶水箱验收合格复印件 九、隐蔽工程资料 十、装修材料和消防设施检测报告(质监局)十一、施工合同 十二、开、竣工报告 十三、消防工程竣工资料(消防局表格) 十四、消防产品登记表 十五、产品三证 1、木质防火门 2、灭火器 3、排烟风机 4、防火阀 5、排烟防火阀 6、室内消火栓箱 7、室内消火栓 8、消防接口 9、消防水带 10、消防水枪 11、湿式报警阀 12、水流指示器 13、消防信号蝶阀 14、洒水喷头 15、水泵接合器 16、火灾事故应急照明 17、疏散指示标志灯 18、火灾探测器 19、火灾报警控制器 20、消火栓按钮 21、阻燃电线 22、防火漆 23、阻火圈

编号: 建设工程消防验收申请表 工程名称 建设单位(盖章)申报日期 X年X月

中华人民共和国公安部制 说明 一、在填表前,应当阅读《中华人民共和国消防法》和公安部《建设工程消防监督管理规定》,并确知享有的权利和应尽的责任。 二、提交材料的装订规格,应当安装A4纸的规格。 三、填写应当使用钢笔和能够长期保持字迹的墨水,字迹要清楚,文面要整洁。 四、表格设定的栏目,要逐项填写;不填写的,要划去。“联系人”、“联系电话”栏必须填写有效的联系方式。 五、表格中出现多个“□”,表示有多个内容可供选择,在选中内容前的“□”内打√。 六、“竣工验收情况说明”中,设计单位应对该工程是否符合经消防设计审核合格的消防设计文件的情况予以说明,并加盖单位印章;施工单位应对该工程消防施工质量是否符合国家工程建设消防技术标准,是否满足消防设计文件要求,是否存在擅自改变消防设计、降低消防施工质量以及使用不合格消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料及室内装修装饰材料的行为等说明,并加盖单位印章;工程监理单位应对该工程使用或者安装消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料等情况以及消防施工质量是否符合国家工程建设消防技术标准,满足消防设计文件要求等予以说明,并加盖单位印章;建设单位应对竣工验收合格情况予以说明,并加盖单位印章。

消防竣工资料全套

竣工资料目录 一、建设单位执业许可证 二、建设单位法人代表身份证复印件 三、建设工程消防设计备案凭证 四、建设工程竣工验收消防备案申报表 五、工程概况 六、电气线路绝缘强度测试记录 七、隐蔽工程检查验收记录 八、室内消火栓系统安装检验批质量验收记录 九、室内消火栓系统安装分项工程质量验收记录 十、消火栓管道强度和严密性水压试验记录 十一、消火栓管道系统冲洗记录 十二、消火栓系统试射试验记录 十三、消防水泵接合器安装工程检验批质量验收记录十四、管道水压试验记录、 十五、施工单位营业执照

十六、施工单位资质等级证书 十七、检测单位营业执照及公司资质证书复印件 十八、检测员身份证及上岗证复印件 十九、消防检测报告 二十、产品合格证及相关产品检验报告 建筑消防安装工程施工质量检查验收记录 交工资料汇总表目录 1、单位(子单位)工程质量竣工验收记录---------- G.0.1-1 2、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录------G.0.1-2 3、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录----------G.0.1-3 4、 单位(子单位)工程观感质量检查记录---------G.0.1-4 消火栓系统分部工程------------------------------F.0.1 自动喷水灭火系统分部工程------------------------F.0.1 火灾自动报警系统分部工程------------------------F.0.1 通风与空调(防排烟)系统分部工程----------------F.0.1

注:分项工程的检验批划分方法说明: 1、分项工程可由一个或若干检验批组成,检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要,原则上检验批应先确定部位划分,可按系统或区段、楼层、单元及施工时间等因素考虑实施,但应注意检验批范围不宜相差过大。 2、检验批编号从0 0 1~1 9 9号。 一、消火栓系统施工质量检查验收记录用表 1、建筑消火栓系统分部工程质量验收记录 ----------------------------------------- -F.0.1 2、消火栓系统子分部工程质量验收记录 -------------------------------------F.0.1-05-01 3、室内给水管道及配件安装分项工程质量验收记录 ---------------------------F.0.1-050101 4、室内给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录 ---------------------------------050101 5、室内消火栓系统安装分项工程质量验收记录 ----------------------------------F.0.1-050102 6、室内消火栓系统安装工程检验批质量验收记录 ---------------------------------------050102

消防验收流程及资料准备(正式版)

文件编号:TP-AR-L3012 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 消防验收流程及资料准 备(正式版)

消防验收流程及资料准备(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 对具有下列情形之一的人员密集场所,建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核,并在建设工程竣工后向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请消防验收 1、建筑总面积大于二万平方米的体育场馆、会堂,公共展览馆、博物馆的展示厅; 2、建筑总面积大于一万五千平方米的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅; 3、建筑总面积大于一万平方米的宾馆、饭店、商场、市场; 4、建筑总面积大于二千五百平方米的影剧院,

公共图书馆的阅览室,营业性室内健身、休闲场馆,医院的门诊楼,大学的教学楼、图书馆、食堂,劳动密集型企业的生产加工车间,寺庙、教堂; 5、建筑总面积大于一千平方米的托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等室内儿童活动场所,养老院、福利院,医院、疗养院的病房楼,中小学校的教学楼、图书馆、食堂,学校的集体宿舍,劳动密集型企业的员工集体宿舍; 6、建筑总面积大于五百平方米的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉OK厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧,具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅。 对具有下列情形之一的特殊建设工程,建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核,并在建

消防验收资料样本

贵阳中医学院花溪新校区建设项目一期教学 实验组团一组团 消 防 验 收 申 报 资 料

申报单位:贵州建工集团第八建筑工程有限责任公司 申报日期:2013年4月 目录 一、建设工程消防验收申报表··001 二、工程竣工验收申请报告··005 三、建设单位委托书··006 四、消防设施检测报告··007 五、检测、施工、监理的营业执照和资质等级复印件··031 六、各单位消防工程汇报资料··043 七、消防设计审核意见书复印件··047 八、水泵房、屋顶水箱验收合格复印件··049 九、隐蔽工程资料··051 十、装修材料和消防设施检测报告(质监局)·115

十一、施工合同··116 十二、开、竣工报告··126 十三、消防工程竣工资料(消防局表格)·130

目录十四、消防产品登记表··001 十五、产品三证 1、木质防火门·002 2、灭火器·016 3、排烟风机·020 4、防火阀·025 5、排烟防火阀·027 6、室内消火栓箱·029 7、室内消火栓·037 8、消防接口·044 9、消防水带·048 10、消防水枪·052 11、湿式报警阀·056 12、水流指示器·063 13、消防信号蝶阀·067 14、洒水喷头·070 15、水泵接合器·074 16、火灾事故应急照明·079 17、疏散指示标志灯·085 18、火灾探测器·091 19、火灾报警控制器·100 20、消火栓按钮·122 21、阻燃电线·133 22、防火漆·155 23、阻火圈·158

编号: 建设工程消防验收申请表 工程名称贵阳中医学院花溪新校区建设项目一期教学实验组团一组团 建设单位贵州建工集团第八建筑工程有限责任公司(盖章) 申报日期2013年4月

消防验收资料样本全(含填写范例)教学内容

消防验收资料样本全(含填写范例)

XXXXXXXXX项目 消 防 验 收 申 报 资 料 申报单位: 申报日期:X年X月 目录 一、建设工程消防验收申报表 二、工程竣工验收申请报告

三、建设单位委托书 四、消防设施检测报告 五、检测、施工、监理的营业执照和资质等级复印件 六、各单位消防工程汇报资料 七、消防设计审核意见书复印件 八、水泵房、屋顶水箱验收合格复印件 九、隐蔽工程资料 十、装修材料和消防设施检测报告(质监局) 十一、施工合同 十二、开、竣工报告 十三、消防工程竣工资料(消防局表格) 十四、消防产品登记表 十五、产品三证 1、木质防火门 2、灭火器 3、排烟风机 4、防火阀 5、排烟防火阀 6、室内消火栓箱 7、室内消火栓 8、消防接口 9、消防水带 10、消防水枪 11、湿式报警阀 12、水流指示器 13、消防信号蝶阀 14、洒水喷头 15、水泵接合器 16、火灾事故应急照明 17、疏散指示标志灯 18、火灾探测器 19、火灾报警控制器 20、消火栓按钮 21、阻燃电线 22、防火漆 23、阻火圈

编号: 建设工程消防验收申请表 工程名称 建设单位(盖章)申报日期 X年X月

中华人民共和国公安部制 说明 一、在填表前,应当阅读《中华人民共和国消防法》和公安部《建设工程消防监督管理规定》,并确知享有的权利和应尽的责任。 二、提交材料的装订规格,应当安装A4纸的规格。 三、填写应当使用钢笔和能够长期保持字迹的墨水,字迹要清楚,文面要整洁。 四、表格设定的栏目,要逐项填写;不填写的,要划去。“联系人”、“联系电话”栏必须填写有效的联系方式。 五、表格中出现多个“□”,表示有多个内容可供选择,在选中内容前的“□”内打√。 六、“竣工验收情况说明”中,设计单位应对该工程是否符合经消防设计审核合格的消防设计文件的情况予以说明,并加盖单位印章;施工单位应对该工程消防施工质量是否符合国家工程建设消防技术标准,是否满足消防设计文件要求,是否存在擅自改变消防设计、降低消防施工质量以及使用不合格消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料及室内装修装饰材料的行为等说明,并加盖单位印章;工程监理单位应对该工程使用或者安装消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料等情况以及消防施工质量是否符合国家工程建设消防技

消防验收资料样本

御景前城一期 消防设施工程 消 防 验 收 申 报 资 料 申报单位:合肥置业有限公司申报日期:2011年05月18日

目录 一、建设工程消防验收申报表··001 二、工程竣工验收申请报告··005 三、建设单位委托书··006 四、消防设施检测报告··007 五、检测、施工、监理的营业执照和资质等级复印件··031 六、各单位消防工程汇报资料··043 七、消防设计审核意见书复印件··047 八、水泵房、屋顶水箱验收合格复印件··049 九、隐蔽工程资料··051 十、装修材料和消防设施检测报告(质监局)·115 十一、施工合同··116 十二、开、竣工报告··126 十三、消防工程竣工资料(消防局表格)·130

目录十四、消防产品登记表··001 十五、产品三证 1、木质防火门·002 2、灭火器·016 3、排烟风机·020 4、防火阀·025 5、排烟防火阀·027 6、室内消火栓箱·029 7、室内消火栓·037 8、消防接口·044 9、消防水带·048 10、消防水枪·052 11、湿式报警阀·056 12、水流指示器·063 13、消防信号蝶阀·067 14、洒水喷头·070 15、水泵接合器·074 16、火灾事故应急照明·079 17、疏散指示标志灯·085 18、火灾探测器·091 19、火灾报警控制器·100 20、消火栓按钮·122 21、阻燃电线·133 22、防火漆·155 23、阻火圈·158

编号: 建设工程消防验收申请表 工程名称合肥地块10#楼消防工程 建设单位合肥置业有限公司(盖章) 申报日期 中华人民共和国公安部制 说明 一、在填表前,应当阅读《中华人民共和国消防法》和公安部《建设工程消防监督管理规定》,并确知享有的权利和应尽的责任。 二、提交材料的装订规格,应当安装A4纸的规格。 三、填写应当使用钢笔和能够长期保持字迹的墨水,字迹要清楚,文面要整洁。 四、表格设定的栏目,要逐项填写;不填写的,要划去。“联系人”、“联系电话”栏必须填写有效的联系方式。 五、表格中出现多个“□”,表示有多个内容可供选择,在选中内容前的“□”内打√。 六、“竣工验收情况说明”中,设计单位应对该工程是否符合经消防设计审核合格的消防设计文件的情况予以说明,并加盖单位印章;施工单位应对该工程消防施工质量是否符合国家工程建设消防技术标准,是否满足消防设计文件要求,是否存在擅自改变消防设计、降低消防施工质量以及使用不合格消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料及室内装修装饰材料的行为等说明,并加盖单位印章;工程监理单位应对该工程使用或者安装消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料等情况

消防工程全套报验资料

消防工程全套报验资料 工程文件清单 本文件清单包含自工程招投标开始一直到工程的竣工验收。文件清单如下: 1、招投标文件 2、工程承包合同 3、工程概况表 4、工程洽商记录 5、开工报告 6、承包单位资质报审 7、施工组织设计报审 8、设备/材料/构配件进场报审 9、设备/材料/构配件清单明细及全数检验记录汇总 10、隐蔽工程验收记录(分层) 11、室内线管、线槽敷设检验批验收记录 12、消防工程预埋报验申请(分层) 13、喷淋打压试验记录 14、消防打压试验记录 15、管道系统、强度和严密性实验记录(分层) 16、管道保温、防腐(分层) 17、管网冲洗记录文件 18、水泵安装记录文件 19、水、暖设备单机试运转记录 20、喷淋、消防泵的检验及试运行记录 21、水、电系统调试、试运行记录 22、主要设备开箱检验报告及调试、试运行记录 23、电气设备接地电阻、绝缘电阻、综合布线测试记录 24、穿线工程报审文件 25、工程变更记录文件 26、工程竣工总结文件 27、工程竣工决算文件 28、工程自检结果文件 29、系统稳压装置安装检查记录 30、末端试水装置安装检查记录 31、联动调试检查记录 32、阀门抽样检查、试验记录 33、管道支架制作安装检查记录 34、水泵接合器安装检查记录 35、水流指示器安装检查记录 36、消火栓箱安装检查记录 37、消防配电线路隐蔽验收记录 38、探测器安装检查记录 39、屋顶放水试验记录40、设备移交清单41、施工日志42、安全资料

其中竣工资料所附文件有:产品合格证粘贴单、出厂实验报告、检验报告、认证书、出厂质量证明,竣工图一份,单位资质一份,施工组织设计,设备使用说明书等。

消防验收资料全(含填写范例)

项目 消 防 验 收 申 报 资 料 申报单位: 申报日期:X年X月

目录 一、建设工程消防验收申报表 二、工程竣工验收申请报告 三、建设单位委托书 四、消防设施检测报告 五、检测、施工、监理的营业执照和资质等级复印件 六、各单位消防工程汇报资料 七、消防设计审核意见书复印件 八、水泵房、屋顶水箱验收合格复印件 九、隐蔽工程资料 十、装修材料和消防设施检测报告(质监局) 十一、施工合同 十二、开、竣工报告 十三、消防工程竣工资料(消防局表格) 十四、消防产品登记表 十五、产品三证 1、木质防火门 2、灭火器 3、排烟风机 4、防火阀 5、排烟防火阀 6、室内消火栓箱 7、室内消火栓 8、消防接口 9、消防水带 10、消防水枪 11、湿式报警阀 12、水流指示器 13、消防信号蝶阀 14、洒水喷头 15、水泵接合器 16、火灾事故应急照明 17、疏散指示标志灯 18、火灾探测器 19、火灾报警控制器 20、消火栓按钮 21、阻燃电线 22、防火漆 23、阻火圈

编号: 建设工程消防验收申请表 工程名称 建设单位(盖章) 申报日期X年X月 中华人民共和国公安部制

说明 一、在填表前,应当阅读《中华人民共和国消防法》和公安部《建设工程消防监督管理规定》,并确知享有的权利和应尽的责任。 二、提交材料的装订规格,应当安装A4纸的规格。 三、填写应当使用钢笔和能够长期保持字迹的墨水,字迹要清楚,文面要整洁。 四、表格设定的栏目,要逐项填写;不填写的,要划去。“联系人”、“联系电话”栏必须填写有效的联系方式。 五、表格中出现多个“□”,表示有多个内容可供选择,在选中内容前的“□”内打√。 六、“竣工验收情况说明”中,设计单位应对该工程是否符合经消防设计审核合格的消防设计文件的情况予以说明,并加盖单位印章;施工单位应对该工程消防施工质量是否符合国家工程建设消防技术标准,是否满足消防设计文件要求,是否存在擅自改变消防设计、降低消防施工质量以及使用不合格消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料及室内装修装饰材料的行为等说明,并加盖单位印章;工程监理单位应对该工程使用或者安装消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料等情况以及消防施工质量是否符合国家工程建设消防技术标准,满足消防设计文件要求等予以说明,并加盖单位印章;建设单位应对竣工验收合格情况予以说明,并加盖单位印章。

关于消防验收资料的总结(上传)

验收资料的总结 (包含消防报验所需以及检测公司所需的材料) 甲:新建房屋的资料收集 一、验收申报资料的搜集(消防报验) ㈠建设单位: 1、营业执照、组织机构代码、法定代表人身份证复印件(每页盖公章)。 2、审图合格书(全称:房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查合格书)。X2(检测公司一份,检测公司的复印版亦可)。 3、建设工程消防设计审核意见书。X2(检测公司一份,检测公司的复印版亦可)。 4、消防产品使用情况登记表(126项)(有固定格式)。X2(检测公司一份,检测公司的复印版亦可)。 5、消防验收申请表(有固定格式)。 6、工程竣工验收报告(有固定格式)。X2(检测公司一份,检测公司的复印版亦可)。 7、检测工程消防检测委托受理凭证。(盖建设公司以及检测公司公章)(检测公司)。 8、消防报审负责人介绍信(有固定格式)。(每页盖公章)。 9、介绍信上的人员的在职证明(有固定格式)以及身份证复印件(每页盖公章)。

10、1份验收建筑的设计图(检测公司)。 11、一份外场水系统图纸(盖竣工章,一般为自来水公司)。 12、一份外场平面总定位图(施工单位盖竣工章)。 13、建设工程供电合同(检测公司)。 14、设计文件(检测公司,设计院出)。 ㈡设计单位: 1、营业执照、资质证书、组织机构代码、设计人员执业资格证书以及身份证复印件(每页盖公章)。 ㈢监理单位: 1、营业执照、资质证书、组织机构代码、总监理的执业资格证书以及身份证复印件(每页盖公章)。 ㈣施工单位: 土建施工单位: 1、营业执照、资质证书、组织机构代码、项目经理执业资格证书(注册建造师证)以及身份证复印件(每页盖公章)。 2、各类消防设施设备及其组件的检测报告X2(检测报告包含检测报告以及与126项表格中相符的检验型式的检测证书。检测公司一份,报验一份,检测公司的复印版亦可。),出厂合格证(检测公司)。 3、外墙保温资料(包括外墙保温施工质量记录以及具有国家防火性能检测中心的检测报告。)。 4、防火门的消防产品信息证明、检测报告以及型式认可证

消防验收报告范例

Screen and evaluate the results within a certain period, analyze the deficiencies, learn from them and form Countermeasures. 姓名:___________________ 单位:___________________ 时间:___________________ 消防验收报告范例

编号:FS-DY-65316 消防验收报告范例 市公安消防支队: 我单位集资建设的*********************工程,由**************工程公司承建,*********************设计院负责设计,******市建设工程质量监督站负责质量跟踪监督,并委托**********消防工程监理有限公司承担现场监督,并由*********************消防设施检测单位于20xx年11月245日完成本工程消防工程电气及消防设施检测,确认检测结果为合格。 工程于20xx年12月21日通过了五方主体预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现已具备竣工验收条件,工程具体情况汇报如下: 一、工程概况(建筑类别、总平面布局和平面布置): 1、************与广场路交叉口,南邻广场路,北邻飞鹏巷,西朝信河街,东邻居民区。属居民集中区域,为消

防重点控制单位,本工程建筑物为地下一层、地上十八~二十二层,独立裙房二层组成。总建筑面积为40192m2,地下部分5252.34m2。总建筑高度分别为:64.3m、70.30m、80.90m、9.30m。一层层高为4.50m、二层层高为4.80m,三层层高为4.50m;地下室一层高度分别为:机动车库 5.60m;设备房4.80m非机动车库3.80m。地下事室主要有两个消防通道口,设计容量为400m3的消防水池及设计容量为18m3的喷淋专用水池、消防排烟风机房、自备发电房等设备房,地上二层~三层商场部分设置有两座消防楼梯。屋顶设有电梯机房,正压送风机房及消防水池设计容量18m3等设施。 2、建筑类别及耐火等级:一类高层建筑及地下室,耐火等级为一级,北侧商业部分为二类多层建筑,耐火等级为二级。 3、主体结构采用全现浇钢筋砼框架—框支剪力墙结构,地下室连体,地下室设有汽车库,非机动车库。一、二层设有商场、办公区等公共场所,三层设为架空层(技术层)、露天部分设屋顶花园等休闲场所;四层及以上为住宅。 二、建筑内部装修情况:

消防验收资料样本

御景前城一期消防设施工程 消 防 验 收 申 报 资 料

申报单位:合肥置业有限公司 申报日期:2011年05月18日 目录 一、建设工程消防验收申报表··001 二、工程竣工验收申请报告··005 三、建设单位委托书··006 四、消防设施检测报告··007 五、检测、施工、监理的营业执照和资质等级复印件··031 六、各单位消防工程汇报资料··043 七、消防设计审核意见书复印件··047 八、水泵房、屋顶水箱验收合格复印件··049 九、隐蔽工程资料··051 十、装修材料和消防设施检测报告(质监局)·115 十一、施工合同··116

十二、开、竣工报告··126 十三、消防工程竣工资料(消防局表格)·130

目录十四、消防产品登记表··001 十五、产品三证 1、木质防火门·002 2、灭火器·016 3、排烟风机·020 4、防火阀·025 5、排烟防火阀·027 6、室内消火栓箱·029 7、室内消火栓·037 8、消防接口·044 9、消防水带·048 10、消防水枪·052 11、湿式报警阀·056 12、水流指示器·063 13、消防信号蝶阀·067 14、洒水喷头·070 15、水泵接合器·074 16、火灾事故应急照明·079 17、疏散指示标志灯·085 18、火灾探测器·091 19、火灾报警控制器·100 20、消火栓按钮·122 21、阻燃电线·133 22、防火漆·155 23、阻火圈·158

编号: 建设工程消防验收申请表 工程名称合肥地块10#楼消防工程 建设单位合肥置业有限公司(盖章) 申报日期 中华人民共和国公安部制

消防验收全套资料

目录 第一部分:网上备案凭证 第二部分:建设工程消防验收申报表 第三部分:建设工程消防验收自检报告汇总表 第四部分:工程开工报告 第五部分:建筑防火审核意见书 第六部分:有关消防产品、材料、构配件、设备报审、报验 第七部分:工程竣工移交说明(隐蔽工程验收记录、工程情况介绍)第八部分:工程竣工报告 第九部分:建筑消防设施维修保养合同 第十部分:安全防火管理制度、措施文件 第十一部分:防火疏散预案 第十二部分:施工、工程监理、检测单位资质证等证明文件 第十三部分:消防施工竣工图 第十四部分:消防设施工程施工验证清单 第十五部分:消防工程安全检查评估报告

系统验收 1.1、系统的竣工验收 1.1.1、系统的竣工验收,应由甲方主持,公安消防监督机构、质量验收部门、设计单位、监理单位和施工单位等参加。 1.1.2、公安消防监督机构竣工验收所需资料: 1.1. 2.1、验收申请表、竣工图纸、公安消防监督机构的审核文件、电检报告、消检报告及落实情况回复; 1.1. 2.2、系统调试记录和调试报告; 1.1. 2.3、系统联合试验记录; 1.1. 2.4、消防设备厂家的资质证书、使用许可证和产品检测报告复印件; 1.1. 2.5、消防设备和材料的合格证及材质检测书。 1.1.3、质量验收部门竣工验收所需资料: 1、施工进度计划报审表B2-3 2、工程物资进场报验表B2-4 3、分包单位资质报审表B2-6 4、技术交底记录C2-1 5、图纸会审记录C2-2 6、设计变更通知单C2-3 7、工程洽商记录C2-4 8、材料、购配件进场检验记录C4-1 9、设备开箱检验记录C4-3 10、设备及管道附件试验记录C4-4 11、隐蔽工程检查记录C5-1 12、预检记录C5-2 13、施工检查记录C5-3 14、交接检查记录C5-4 15、系统试运转调试记录C6-3 16、强度严密性试验记录C6-19 17、冲洗试验记录C6-21 18、消火栓试射记录C6-24 19、电气绝缘电阻测试记录C6-31 20、检验批质量验收记录表D-1 21、分项工程质量验收记录表D-2 22、竣工图

消防验收流程及资料准备

消防验收流程及资料准备 对具有下列情形之一的人员密集场所,建设单位应当向公安机 关消防机构申请消防设计审核,并在建设工程竣工后向出具消防设 计审核意见的公安机关消防机构申请消防验收 1、建筑总面积大于二万平方米的体育场馆、会堂,公共展览馆、博物馆的展示厅; 2、建筑总面积大于一万五千平方米的民用机场航站楼、客运车 站候车室、客运码头候船厅; 3、建筑总面积大于一万平方米的宾馆、饭店、商场、市场; 4、建筑总面积大于二千五百平方米的影剧院,公共图书馆的阅 览室,营业性室内健身、休闲场馆,医院的门诊楼,大学的教学楼、图书馆、食堂,劳动密集型企业的生产加工车间,寺庙、教堂;

5、建筑总面积大于一千平方米的托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等室内儿童活动场所,养老院、福利院,医院、疗养院的病房楼,中小学校的教学楼、图书馆、食堂,学校的集体宿舍,劳动密集型企业的员工集体宿舍; 6、建筑总面积大于五百平方米的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉OK厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧,具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅。 对具有下列情形之一的特殊建设工程,建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核,并在建设工程竣工后向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请消防验收 1、人员密集场所的建设工程;

2、国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼; 3、第一项、第二项规定以外的单体建筑面积大于四万平方米或者建筑高度超过五十米的公共建筑; 4、国家标准规定的一类高层住宅建筑; 5、城市轨道交通、隧道工程,大型发电、变配电工程; 6、生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头,易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站。 建设单位申请消防设计审核应当提供下列材料 1、建设工程消防设计审核申报表;

消防竣工验收全套资料

消防竣工验收全套资料 目录 第一部分:网上备案凭证 第二部分:建设工程消防验收申报表 第三部分:建设工程消防验收自检报告汇总表 第四部分:工程开工报告 第五部分:建筑防火审核意见书 第六部分:有关消防产品、材料、构配件、设备报审、报验 第七部分:工程竣工移交说明(隐蔽工程验收记录、工程情况介绍)第八部分:工程竣工报告 第九部分:建筑消防设施维修保养合同 第十部分:安全防火管理制度、措施文件 第十一部分:防火疏散预案 第十二部分:施工、工程监理、检测单位资质证等证明文件 第十三部分:消防施工竣工图 第十四部分:消防设施工程施工验证清单 第十五部分:消防工程安全检查评估报告 消防系统工程竣工验收时,工程技术保证资料文件主要包括: 1、消防监督部门的建审意见书; 2、图纸会审记录; 3、设计变更; 4、竣工图纸; 5、系统竣工表; 6、主要消防设备的型式检验报告; 主要设备有: ①、或者自动报警设备(包括:探测器控制器等); ②、室内消火栓; ③、各种喷头、报警阀、水流指示器等; ④、气压稳压设备; ⑤、消防水泵; ⑥、防火门、防火卷帘门; ⑦、防火阀; ⑧、水泵结合器; ⑨、疏散指示灯; ⑩、其他灭火设备(如二氧化碳等)。

7、主要设备及材料的合格证; 除上述设备外、各种管材、电线、电缆等;难燃、不燃材料应有有关检测报告,钢材应有材质化验单。 8、隐蔽工程记录; 主要隐蔽工程记录如下: ①、自动报警系统管路敷设隐蔽工程记录; ②、消防供电、消防通讯管路隐蔽工程记录; ③、消防管网隐蔽工程记录(包括水系统、气体、泡沫等系统); ④、接地装置隐蔽工程记录; 9、系统调试报告(包括自动报警系统、水系统、气体、二氧化碳、泡沫等系统); 10、绝缘电阻测试记录; 11、接地电阻测试记录; 12、消防管网水冲洗记录(包括自动喷水灭火系统、气体、二氧化碳、泡沫系统等); 13、管道系统试压记录(包括自动喷水灭火系统、气体、二氧化碳、泡沫系统等); 14、接地装置安装记录; 15、电动门及防火卷帘门安装记录; 16、电动门及防火卷帘门调试记录; 17、消防广播系统调试记录; 18、风机安装记录; 19、水泵安装记录; 20、风机、水泵运行记录; 21、自动喷水灭火系统联动试验记录; 22、消防电梯安装记录; 23、防排烟系统调试及联动试验、试运行记录; 24、气体灭火联动试验记录; 25、气体灭火管网冲洗、试压记录; 26、泡沫液储罐的强度和严密性试验记录; 27、阀门的强度和严密性试验记录。

消防验收资料样本全

XXXXXXXX项目 申报单位: 申报日期:X年X月消防验 收申报资

目录 一、建设工程消防验收申报表 二、工程竣工验收申请报告 三、建设单位委托书 四、消防设施检测报告 五、检测、施工、监理的营业执照和资质等级复印件 六、各单位消防工程汇报资料 七、消防设计审核意见书复印件 八、水泵房、屋顶水箱验收合格复印件 九、隐蔽工程资料十、装修材料和消防设施检测报告(质监局)十一、施工合同十二、开、竣工报告十三、消防工程竣工资料(消防局表格)十四、消防产品登记表十五、产品三证 1、木质防火门 2、灭火器 3、排烟风机 4、防火阀 5、排烟防火阀 6、室内消火栓箱 7、室内消火栓 8、消防接口 9、消防水带 10、消防水枪 11、湿式报警阀 12、水流指示器 13、消防信号蝶阀 14、洒水喷头 15、水泵接合器 16、火灾事故应急照明 17、疏散指示标志灯 18、火灾探测器 19、火灾报警控制器 20、消火栓按钮 21、阻燃电线 22、防火漆 23、阻火圈

编号: 建设工程消防验收申请表 工程名称____________________________________ 建设单位____________________________________ (盖章)申报日期X 年X月______________

中华人民共和国公安部制 说明 一、在填表前,应当阅读《中华人民共和国消防法》和公安部《建设工程消防监督管理规定》,并确知享有的权利和应尽的责任。 二、提交材料的装订规格,应当安装A4 纸的规格。 三、填写应当使用钢笔和能够长期保持字迹的墨水,字迹要清楚,文面要整洁。 四、表格设定的栏目,要逐项填写;不填写的,要划去。“联系人”、“联系电话”栏必须填写有效的联系方式。 五、表格中出现多个“□”,表示有多个内容可供选择,在选中内容前的“□”内打"。 六、“竣工验收情况说明” 中,设计单位应对该工程是否符合经消防设计审核合格的消防设计文件的情况予以说明,并加盖单位印章;施工单位应对该工程消防施工质量是否符合国家工程建设消防技术标准,是否满足消防设计文件要求,是否存在擅自改变消防设计、降低消防施工质量以及使用不合格消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料及室内装修装饰材料的行为等说明,并加盖单位印章;工程监理单位应对该工程使用或者安装消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料等情况以及消防施工质量是否符合国家工程建设消防技术标准,满足消防设计文件要求等予以说明,并加盖单位印章;建设单位应对竣工验收合格情况予以说明,并加盖单位印章。

消防工程竣工资料范本

★利达消防★ 利达消防设备创立于1998年,注册资金500万元,在过去的9年中,利达公司与中国的消防产业共同发展,树立了利达消防产品最耀眼的品牌。今天,利达公司已经成为最大的产品供应商和工程服务商之一,利达消防品牌的产品已经覆盖到全国各省市的综合办公楼、大型商场、通信大楼、医院、金融等诸多领域,创造出了100多项工程业绩,利达公司获得的“局部灭火装置”专利由中华人民国国家知识产权局公布,经国家质量监督检验中心检测通过,并发布了利达公司“局部灭火装置”企业标准,利达公司研制的消火栓箱产品也通过了国家质量监督检验中心检测,现已批量投入生产。经过短短几年的不懈努力,利达公司已发展成为一个现代化的中型企业。公司的消防报警产品由单一的智能型过渡到分布智能型、远程维护型、远程控制型。公司集产品设计、软件开发、施工安装、调试维护于一体。 目录 第一章、施工资质 1、利达消防营业执照--------------------------------------------5 2、利达消防施工资质证书---------------------------------------6 3、利达消防质量管理体系认证书------------------------------8 4、利达消防其它证件-------------------------------------------9 第二章、施工手续 1、开工报审手续------------------------------------------------------14

2、施工组织设计报审手续--------------------------------------------17 3、竣工报验手续------------------------------------------------------35 4、调试报告-----------------------------------------------------------39 5、自检报告书--------------------------------------------------------40 6、竣工图-------------------------------------------------------------9 第三章、防火安全管理制度 第四章、施工报验变更手续 1、绝缘电阻测试记录-------------------------------------------------9 2、电气部分火灾自动报警系统设备及材料报验表------------------9 3、电气系统使用的设备、材料检验报告及合格证------------------9 4、隐蔽工程检查验收记录-------------------------------------------9 5、压力试验记录、通水试验记录------------------------------------9 6、给水系统设备及材料报审、检验报告及合格证-------------------9 报送单位:

整套消防检验批验收资料全

A1 工程开工/复工报审表 致:宏宇建设工程咨询(监理单位) 我方承担的中国银行股份花桥支行消防工程,已完成了以下各项工作,具备了开工/复工条件,特此申请施工,请核查并签发开工/复工指令。 附件:1、开工报告 2、(证明文件) 承包单位(章) 项目经理 日期年月日审查意见: 建设机构 日期

A2 施工组织设计(方案)报审表 致:宏宇建设工程咨询(监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成中国银行股份花桥支行消防工程的施工组织设计(方案)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附件:施工组织设计(方案) 承包单位(章) 项目经理 日期年月日监理单位工程师审查意见: 理单位工程师 日期年月日Ⅱ-编号10

工程材料╱构配件╱设备报审表(A9) 工程名称:中国银行股份花桥支行消防工程 致:宏宇建设工程咨询(监理单位)我方于年月日进场的工程材料╱构配件╱设备数量如下(见附件)。现将质量证明文件及自检结果报上,拟用于下述部位: 火灾报警系统 请予以审核。 附件:1.数量清单¢16、20KBG管 86接线盒一批 2.质量证明文件附后 3.自检结果合格 承包单位(章) 项目经理 日期年月日 复查意见: 经检查上述工程材料╱构配件╱设备,符合╱不符合设计文件和规定的要求,准许╱不准许进场,同意╱不同意使用于拟定部位. 项目监理机构 总╱专业监理工程师 日期 Ⅱ-编号10

工程材料╱构配件╱设备报审表(A9) 工程名称:中国银行股份花桥支行消防工程 致:宏宇建设工程咨询(监理单位)我方于年月日进场的工程材料╱构配件╱设备数量如下(见附件)。现将质量证明文件及自检结果报上,拟用于下述部位: 火灾报警系统 请予以审核。 附件:1.数量清单信号线ZR-RVS-2*1.5 24V电源线ZR-BV-2*1.5一批2.质量证明文件附后 3.自检结果合格 承包单位(章) 项目经理 日期年月日 复查意见: 经检查上述工程材料╱构配件╱设备,符合╱不符合设计文件和规定的要求,准许╱不准许进场,同意╱不同意使用于拟定部位. 项目监理机构 总╱专业监理工程师 日期 Ⅱ-编号10

全套消防验收资料实例填写-a火灾自动报警

火灾自动报警系统 施工安装 质 量 记 录 目录

序 资料名称编号页数号 1 火灾自动报警系统质量保证资料核查表A-1 2 图纸会审记录 1 3 设计变更明细表 2 4 技术交底记录 3 5 施工技术核定单 4 6 施工组织设计(方案) 5 7 开工报告 6 8 设备材料相关证件汇总表7 9 设备开箱检查记录8 10 材料检查记录9 11 火灾自动报警系统配管、配线安装检查记录A-2 12 火灾自动报警系统电缆敷设检查记录A-3 13 消防配电线路敷设检查记录10 14 火灾自动报警系统接地电阻测试记录A-4 15 火灾自动报警系统绝缘电阻测试记录A-5 16 火灾自动报警系统配管配线隐蔽验收记录A-6 17 火灾自动报警系统电缆敷设隐蔽验收记录A-7 18 消防配电线路隐蔽验收记录11 19 火灾自动报警系统报警控制器安装检查记录A-8 20 火灾自动报警系统联动控制器安装检查记录A-9 21 火灾自动报警系统探测器安装检查记录A-10 22 火灾自动报警系统手动报警按钮安装检查记录A-11 23 火灾自动报警系统警报装置安装检查记录A-12 24 火灾自动报警系统探测、报警点全点试验记录A-13 25 火灾自动报警系统联动控制点全点试验记录A-14 序资料名称编号页数

号 26 火灾自动报警系统调试报告A-15 27 火灾自动报警系统自检报告A-16 28 火灾自动报警系统试运行记录A-17 29 竣工报告12 30 设备移交清单13 火灾自动报警系统质量保证资料核查表

编号:A-1工程名称惠山区建设局综合楼建设单位无锡市惠山区建设局 施工单位无锡锡州工业设备安装有限公司核查日期年月日 类别项目份数核查情况 前期图纸会审、技术交底记录设计变更、技术核定单施工组织设计(方案)开工报告 出厂检验设备(材料)相关证件汇总表设备(材料)检查记录 隐蔽验收记录配管配线隐蔽验收记录 电缆敷设隐蔽验收记录 消防配电线路隐蔽验收记录 安装检查试验记录各类安装检查记录各类测试、试验记录调试报告 自检报告 运行记录 竣工报告 设备移交清单 其他 核查意见: 技术负责人质检员 第册第页 图纸会审记录编号:1

消防工程竣工资料范本

工程开工报审表 工程名称:编号: 开工报告

项目名称: 施工单位:河南利达消防设备有限公司 致: 经现场考察并研究该工程的实际情况及图纸、技术规范后,我方准备在2008 年月日对贵单位消防工程进行施工。 在正式施工之前,我方已确定本次工程的人员、材料、工具,工地的安装条件也符合了工程施工的要求,具体工作安排如下: 一、项目班子组织结构图及劳动力配置 劳动力安排计划 我公司根据现场情况和施工图预算,初步确定施工人员数量为20人,其中包括管理人员1人,技术人员3人,施工人员16人。具体分工如下: 项目经理1人负责施工全面工作 技术人员3人负责施工现场全面技术、施工以及劳动力调派,抓好施 工质量、进度,做好施工领工工作。 施工人员16人负责本次消防工程的主要施工工作。 二、施工过程的管理与实施 在施工过程中,公司将保证所有施工过程都在被控制状态下进行。 1、施工过程中的主要准备工作 参加甲方组织的工程设计交底和图纸会审。编制与审批工程项目施工组织设计或施工万案。结合施工形象进度、选择和配备与施工过程相适应的施工设备和机具。工程部技术负责人向施工人员进行技术交底。组织建设与工

程项目施工过程相适应的办公、生产和生活临时设施。 2、施工组织原则 (1)集中力量快上,保重点,保工期。 (2)依靠甲方做好与其他施工单位的配合工作,避免无谓的时间浪费。(3)各专业依据施工计划施工,尽可能缩减计划中规定周期。 (4)各专业分别组织施工,综合安排工序,避免出现同层作业的现象。(5)推行先进的施工方法,提高电动工具使用率,提高工效。 (6)在保证数量,保证质量的基础上,注意安全。 (7)实行技术核定原则及施工签证制度。 3、材料与设备的管理与控制 消防设备的质量、安装使用材料的质量是影响工程质量特别是对于消防工程质量的重要因素。我公司按照先进的质量管理标准IS09001标准制定的质量手册中对“采购质量”作了严格的规定。 我公司将以良好的质量,过硬的技术,热情的售后服务做到让您满意! 公司名称: 河南利达消防设备有限公司 地址: 郑州市银基王朝1号楼4楼 日期: 年月日 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:编号: