文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 长电力电缆振荡波局部放电检验测试验方案计划

长电力电缆振荡波局部放电检验测试验方案计划

长电力电缆振荡波局部放电检验测试验方案计划
长电力电缆振荡波局部放电检验测试验方案计划

国家电网合肥供电公司

10kV长电力电缆阻尼振荡波

测试方案

安徽立翔电力技术服务有限公司

二零一七年七月

目录

一、试验标准和目的............................................................................................................... - 2 -

二、试验仪器........................................................................................................................... - 2 -

三、试验内容........................................................................................................................... - 3 -

1、术语及定义.................................................................................................................. - 3 -

2、试验原理介绍.............................................................................................................. - 3 -

3、被测电缆要求及测试前准备...................................................................................... - 5 -

4、绝缘电阻测试.............................................................................................................. - 5 -

5、测试电缆中间接头位置及电缆长度.......................................................................... - 5 -

6、振荡波局部放电试验.................................................................................................. - 6 -

6.1 电缆局放校准...................................................................................................... - 6 -

6.2 振荡波局放测试.................................................................................................. - 6 -

1)试验接线步骤:................................................................................................... - 6 -2)加压测试程序....................................................................................................... - 7 -3)测试要求及注意事项:....................................................................................... - 7 -

7、振荡波局放诊断评价.................................................................................................. - 8 -

1)绝缘电阻:........................................................................................................... - 8 -2)电缆局部放电量:............................................................................................... - 8 -

8、电缆振荡波局放异常处理决策.................................................................................. - 8 -

1)绝缘电阻异常情况处理措施............................................................................... - 8 -2)电缆振荡波局放量超标异常情况处理措施....................................................... - 8 -

9、试验时间:1.5~2.5 小时/段..................................................................................... - 9 -

四、人员安排:....................................................................................................................... - 9 -

五、安全措施:....................................................................................................................... - 9 -

一、试验标准和目的

根据《合肥供电公司》要求,通过现场试验,在不损害电缆本体绝缘的情况下检查10kV(含10km以上)电缆的绝缘状况及其内部局部放电情况,以对其绝缘进行评估。本试验方法参照标准:

IEEE Std 400?-2001 IEEE Guide for Field Testing and Evaluation of the Insulation of Shielded Power Cable Systems

CIGRE WG 21.05- 1998 Diagnostic Methods for HV Paper Cables and Accessories IEC605021-1997 额定电压1 kV (Um = 112 kV)至30 kV (Um = 36 kV)挤包绝缘电力电缆及附件

GB/ T127061-2002 额定电压1 kV (Um = 112 kV)到35 kV (Um = 401 5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件

GB/T 7354-2003 局部放电测量

GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验规范

GB/T16927.1-1997 高电压试验技术一般试验要求

GB/T16927.2-1997 高电压试验技术试验程序

DL/T 417 电力设备局部放电现场测量导则

Q/CSG1 0007-2010 电力设备预防性试验规程

DL/T 849.5—2004 电力设备专用测试仪器通用技术条件第3部分振荡波高压发生器

二、试验仪器

OHV OWTS-M30型电缆振荡波局放检测仪

MR1-1远端测试单元

SEBAKMT Easyflex Com多功能脉冲反射仪

LIXXAN-2377型数字兆欧表

三、试验内容

1、术语及定义

1.1 局部放电 partial discharge 局部放电是指设备绝缘系统中部分被击穿的电气放电,这种放电可以发生在导体(电极)附近,也可发生在其它位置。

1.2 振荡波电压法 oscillating waveform voltage, or damped AC voltage 利用被测电缆与电感的串联谐振原理,使振荡电压在多次极性变换过程中电缆缺陷处会激发出局部放电信号,通过高频耦合器测量该信号从而达到检测目的的一种方法。

1.3 行波定位法 Traveling wave orientation 行波定位法是常用于电缆局部放电定位的一种时差计算方法。

2、试验原理介绍

10kV长电缆(10km以上)电缆振荡波局部放电检测如图1所示:

图1 长电缆电缆振荡波局放双端测试原理

用直流电源将被测试电缆在几秒中内充电至工作电压(额定电压)。实时快速状态开关S 闭合,将被测电缆和空心电感构成串联谐振回路,回路开始以的频率进行振荡。空心电感值根据谐振频率的要求进行选择,频率范围5O ~1000Hz ,相近于工频频率。中压电路一般具有相对低的介质损耗角的特点,与具有低损耗的空心电感相配,可得到具有高品质因数的谐振回路。回路品质Q 一般为30~100,振荡波以谐振频率在0.3~1s 内衰减完毕,这一过程只有几十分之一周波,交变电场激发电缆局部缺陷位置产生局部放电。

在电缆的两端分别安装振荡波局部放电信号采集装置,通过数据采集获得被检测电缆两端的电压、局部放电量信号,记录并对相应的数据进行换算以获得故障定位所需的波形文件,之后调用局部放电定位算法进行故障定位,计算出故障点局部放电信号产生的准确位置,双端实现无线软件同步和高精度GPS 时钟同步,同时将双端采集信号通过移动联通信号传至同一台电脑,进行数据分析。其特征是对于同一局放事件,两端捕捉的都是首先到达各自检测单元的局放信号。对于局放定位算法,这也就意味着系统所捕捉到的有效局放信号所途径的距离均小于被测电缆的全长。这样就可以精确定位长电缆(10km 以上)的电缆局部放电位置。

振荡过程中,可利用行波法对局放信号进行定位。测试一条长度为L 的电缆,假设在距测试端x 处发生局部放电,脉冲沿电缆向两个相反方向传播,其中一个脉冲经过时间t1到达测试首端;另一个脉冲向测试末端传播,经过时间t2到达测试末端。根据两个脉冲到达测试首末端的时间,可以计算局部放电发生位置。

图2 行波定位法

显示的是一个典型局放信号的时域传播图,显示的是局放事件发生地点距电缆近端距离x = s ,产生时间为t0 :

LC f π2/1=

在 t0 时起始局放信号分成两个部分:一次脉冲在产生后直接向电缆近端传播,同时二次脉冲则直接向电缆远端传播。

一次脉冲在 t1时到达近端局放检测装置。

同样一次脉冲将同时向电缆远端L传播,并在t2时到达远端局放检测装置。

波行走的距离小于电缆全长,则将行波距离小于电缆全长的波称为有效波;

在已知电缆全长为L,电缆中的局放信号的波群传播速度为Vg,并且一次波和二次反射波分别到达局放检测位置的时间差为?t = t2 ? t1 时,局放源在电缆中的位置可用下式定位:

3、被测电缆要求及测试前准备

1)局放测试前,将电缆断电、接地放电,两端悬空,布置好安全围栏;

2)尽量将电缆接头处PT、避雷器等其它设备拆除;

3)电缆头擦拭干净,电缆头与周边接地部位绝缘距离足够;

4)收集电缆长度、型号、类型、投运日期等电缆参数;

5)电缆长度L:电缆一侧测量方式:50m≦L≦7km;

电缆双端测量方式:L>7km。

4、绝缘电阻测试

10kV电缆主绝缘电阻测试,采用5000V绝缘摇表进行测试,绝缘电阻在试验前后应无明显变化;对于10kV电缆主绝缘电阻测试的绝缘电阻只有大于50MΩ才可以进行下一步试验。

5、测试电缆中间接头位置及电缆长度

采用SEBAKMT Easyflex Com多功能脉冲反射仪(如图2)对电缆全长及其中间接头位置进行测试,以测量电缆长度及接头位置和对电缆短路和断路故障进行预定位。

测试要求:

1)电缆全长必须准确,以用于校准;

2)中间接头测量尽量准确和详细,有利于最终判断局放位置;

3)测量范围:50m~15000m,需根据电缆长度调节测量范围。

图3 多功能脉冲反射仪

6、振荡波局部放电试验

6.1 电缆局放校准

采用OHV-M30型双端电缆振荡波局部放电测试系统,图3所示为长电缆校准界面:

图4电缆局放校准波形

测试要求:

1)将局放校准仪连线的接线端分别夹在被测电缆的线芯和屏蔽上;

2)注意在高压测试开始时将校准器连线拆除;

3)局放校准仪的输出频率设定在100Hz;

4)校准区间从100pC~100nC均要校准。

6.2 振荡波局放测试

1)试验接线步骤:

a、将高压单元接地与现场主接地相连,将对端采集单元与地连接好;

b、将放电棒与现场主接地相连;

c、将高压开关控制连线连接至控制盒;

d、将直连网线连接至笔记本电脑;

e、将高压测试电缆连接好,将对端采集单元和电缆连接好;

f、将高压单元电源线与电源连接;

g、电缆参数及中间接头参数输入及准备。

2)加压测试程序

a、启动高压单元高压。将高压安全钥匙开启,绿灯亮;按下高压控制开关绿色

按键,红灯亮;

b、选择被测电缆相位、界面显示模式、量程、加压模式;

c、输入测试电压,逐级加压并保存有效的测试数据;

d、对被测电缆和高压单元放电并换相测试;

e、三相测试结束,关闭高压单元,将被测电缆接地;

3)测试要求及注意事项:

a、0kV电压等级下测量环境噪声;

b、分别在0.3U0、0.5U0、0.7U0、0.9U0、1.0U0、1.2U0、1.3U0、1.5U0、1.7U0和2.0U0(新电缆)电压等级下测量局部放电,测量界面如图5所示;

图5 电缆局放测试界面

c、电缆局放故障点局放随着测试电压的升高而变大,每次测试选择相应的量程;

d、尽量减小环境噪音干扰,如有施工可要求暂停;

e、尽量减小来自地线的干扰如电晕等;

f、为排除高压测试电缆与被测电缆之间的连接不好而造成的人为干扰,高压电缆与被测电缆的连接需要严密接触完整。

7、振荡波局放诊断评价

1)绝缘电阻:

绝缘电阻参数作为辅助参考,当绝缘电阻值出现下列其中一种情况,应对电缆进行进一步检查(M代表三相电缆中最小的绝缘电阻值):

a、M<50M?,针对交联电缆;

b、50M?≤M<1G?,并且最高和最低绝缘相差大于5倍;

c、1G?≤M<1000G?,并且最高和最低绝缘相差大于15倍;

d、低于上次试验的70%。

2)电缆局部放电量:

当电缆的以下部件出现下列的局放量超标情况,应视为缺陷情况:

a、电缆本体:>300pC;

b、电缆终端:>5000pC;

c、电缆中间接头:>500pC。

8、电缆振荡波局放异常处理决策

1)绝缘电阻异常情况处理措施

a、进一步加强跟踪及检测,缩短试验周期;

b、进一步进行电缆振荡波局放试验,确认原因。

2)电缆振荡波局放量超标异常情况处理措施

a、带电情况下采用超声波、地电波、红外等手段进行状态监测;

b、保供电期间缩短带电测试周期;

c、更换局放量超标部件;

d、对缺陷电缆线路的故障部件进行更换前、后局放试验;

e、对缺陷电缆接头、终端及本体进行解体试验,初步探讨振荡波有效性,进一步

制定电缆振荡波局放试验的规程。

9、试验时间:1.5~2.5 小时/段

四、人员安排:

整个试验由工作负责人统一指挥,一人操作振荡波局放检测系统,一人负责脉冲反射仪测距、信号校准器输入及各相电缆头测试接线,一人负责电缆主绝缘电阻测试,在监护升压过程(可由工作负责人负责),一人专门负责操作断路器和刀闸,其他人员负责升压时监护。

五、安全措施:

1、绝缘电阻测试时电缆对侧需专人看守,严禁测试期间电缆头及被测电缆本体或附近处有作业现象;

2、切断被测物(电缆)电源,防止再次通电,确定被测物(电缆)上已无电压,隔离附近带电设施;

3、升压试验时应在电缆头和试验设备四周装设网状围栏,悬挂“高压,危险!”标示牌,试验现场四周包括对端应派专人监护,禁止与试验无关人员靠近;

3、升压时控制台操作人员应站在绝缘垫上,防止高压反击危及人员安全;

4、加压过程中应注意观察电压是否波动、数据是否异常,并呼唱报时,发现有异常情况立即降压,直到查明原因后再重新开始加压;

5、试验时无工作负责人许可,试验人员不得离开岗位或进行其他工作。

6、工作负责人职责:

1)检查试验设备是否正常;

2)工作负责人作为专职监护人,不参加工作班的试验工作;

3)监督完成整个试验,现场试验由工作负责人统一指挥,包括试验顺序及人员分工。

检测试验计划方案(1)

昆明意思桥康旅小镇项目检测试验计划方案 编制: 审核: 审批: 云南建投第六建设有限公司

目录 1.编制说明 (1) 2.编制依据 (1) 3.工程概况 (1) 3.1工程基本情况 (1) 3.2工程设计情况 (2) 4.检测、试验和见证取样的范围 (3) 5.各材料的取样方法及送检计划 (4) 5.1静压桩基检测 (4) 5.2回填土压实度见证取样 (4) 5.3钢筋原材及焊接见证取样 (5) 5.3.1钢筋原材(包括建筑用圆盘条HPB235) (5) 5.3.2电弧焊接头取样规定 (5) 5.3.3电渣压力焊接头取样规定 (6) 5.3.4闪光对焊接头取样规定 (6) 5.4混凝土试块取样及留置 (7) 5.4.1标准养护试块取样与留置原则 (7) 5.4.2抗渗混凝土 (7) 5.4.3同条件养护试块取样与留置原则 (7) 5.4.4试块要求 (9) 5.4.5试块养护 (9) 5.4.6试块送检 (10) 5.5 砌筑砂浆试件取样送检 (10) 5.6水泥原材料进场复试取样、送检 (11) 5.7砂、石原材料进场复试取样、送检 (11) 5.7.1砂 (12) 5.7.2石 (12) 5.8砌体材料进场复试取样、送检 (12)

5.9防水卷材见证取样 (13) 5.9.1防水卷材 (13) 5.9.2防水涂料 (13) 5.10门窗三性检测 (13) 5.11钢管脚手架扣件、安全网取样 (14) 6.工试验管理 (14) 7.试验质量保证措施 (15)

1.编制说明 1、根据南建质监字[2011]1号文《关于进一步加强混凝土结构工程质量控制的通知》的精神,强化混凝土结构工程质量控制,在项目开工前,结合本工程实际情况,编制此方案,工程混凝土结构取样按本方案进行。 2、根据本工程的工作量,依据图纸要求及有关文件、法规、原材试验及施工试验规程、规范的要求,对现场的试验做出计划,以便有条不紊的做好试验工作,确保把好原材料及其制品的质量关,防止不合格材料用于工程上,以保证工程质量。 2.编制依据 1、《混凝土结构工程质量验收规范》GB50204-2002; 2、《建筑工程检测试验技术管理规范》 JGJ190-2010; 3、《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010; 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 5、《广西建筑工程施工工艺标准》; 6、《关于进一步加强混凝土结构工程质量的通知》南建质监字[2011]1号文; 7、意思桥工程施工图纸及施工组织设计。 3.工程概况 3.1 工程概述 工程名称:意思桥康旅小镇一期项目建设工程施工总承包 建设单位:云南一条龙企业集团绿化工程有限公司、浙江绿城佳园建设工程管理有限公司 设计单位:成都基准方中建筑设计有限公司 建设地点:阳宗海风景名胜区七甸街道广南意思桥水库 勘察单位:云南建投第一勘察设计有限公司 结构类型:钢筋混凝土框架结构 2 工程施工范围

工程材料检验试验计划专项方案

某项目 材料检验试验 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 某建设集团有限公司 某某工程项目部编制

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、检验试验管理 (4) 四、检验试验计划................................. 错误!未定义书签。

一、编制依据 1、设计施工图。 2、工程施工组织设计 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50666-2015) 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 6、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 7、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499-2008) 8、《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011) 9、《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T50081-2002) 10、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2012) 11、《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T27-2001) 12、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010) 13、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 14、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 15、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)

16、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 17、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 18、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 19、其他现行规范、规定 二、工程概况 本工程为某市某小区,位于河北省某市某地,由某市某房地产开发有限公司开发,河北博科工程咨询有限公司设计,某市泰信达工程项目管理有限公司监理,主要有地上住宅,地下一层车库组成。

检验与试验计划表

1总则 为保证中天合创煤化工项目甲醇合成装置压缩厂房网架工程的各项质量检验工作都在 受控状态,严格按照ISO9001.:2008标准执行,特制定本检验计划,项目部各参战单 位有关人员均应认真执行。本检验计划只适用于中天合创煤化工项目甲醇合成装置压缩 厂房网架工程。待工程结束后自行废止。 2工程概况 工程名称:中天合创煤化工项目甲醇合成装置压缩厂房网架工程 建设单位:中天合创能源有限责任公司 监理单位:岳阳巴陵石化工程建设监理有限公司 总包单位:中石化宁波工程有限公司 设计单位:潮峰钢构集闭有限公司 施工单位:潮峰钢构集团有限公司 工程地点:内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗图克镇 施工范围:网架结构单体(2个)投形面积的为900平方米。屋面排水为有组织排水。 建筑物设计基准期为50年,建筑物抗震烈度6度,场地类别二类。网架结构形式为正 放四角锥网架。上弦柱点支承,整体跨度为30米,网架长度为30米。. 3质量目标 3.1工程质量目标 (I)一次交验合格率100%; (2)争创优质工程。 3.2质量管理目标 (1)分项、分部工程一次验收合格率100% 4编制标准 中天合创煤化工顶目甲醇合成装置压缩厂房网架工程工方案是根据下列文件、图纸、工程法规、质量检验评定标准等依据编制而成。 4.1潮峰钢构集团有限公司设计的施工图纸; 4.2现场勘察实际情况; 4.3国家有关建筑工程法规、舰范与文件: 4.4本公司ISO9001国际质量体系、《质量手册》、《程序文件》、《技术标准》

及拥有的技术力量。 4.5施工采用标准 4.5.1施工规范 《钢结构设计规范》GB50017—2003 《建筑结构荷载规范》GB50009—2012 《钢网架螺栓球结点高强度螺栓》GB/T16939—97 《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81—2002 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205—2001 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005 《工程测量规范》GB50026-2007 5质量检验控制程序 5.1主要质量控制项目 报据以上的质量目标要求,在整个工程的结构施工阶段。质量检查员拟对以下分部分项和重点进行预控和检验: (1)所有进场材料质量状况、合格证明文件;主要建筑材料(钢材)复试检验等。 (2)钢网架安装、天基板安装。 5.2材料检验程序和方法 5.2.1对材料质量严格按“建筑安装资料管理规程”及本公司质量程序文件相关规 定进行,对进场物资材料进行全面的检验和试验,不合格品严格按ISO9001:2008标准控制程序进行控制,进场材料及时按规范要求进行现场取样。 5.2.2建立物资验证台帐,定期检验各种材料质量证明。与材料部门紧密联系,对 进场物资验证其各种质量证明及复试和其实体质量,并认真做好台帐。 5.3 重点检查顶目及检验方法 5.3.1网架材料 5.3.1.1钢管、螺栓球、高强螺栓等材料检查产品的质量合格证明文件、中文 标志或厂方检验报告。 5.3.2网架安装过程检查 5.3.2.1现场施工过程中,应对网架安装质量及时进行检查。

检验和试验计划

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 检验和试验计划 1目的 为保证项目部质量/环境管理体系有效运行,建筑和安装工程质量达到规定要求,严格控制中间环节,让顾客满意,特制定本计划。 2适用范围 本程序适用于项目部所承担的建筑及安装工程在施工活动中,对施工管理、工程质量、环境管理活动的检验和试验。 3职责 3.1 项目部总工程师负责组织检验和试验工作。 3.2 项目部质保部负责组织实施分项、分部、单位工程质量检验评定的报验工作。 3.3 项目部物质部负责进货检验和试验计划的编制和实施工作。 3.4 项目部工程部负责组织实施分项、分部系统试验工作。 3.5 项目部经营部负责对分承包队伍动态管理。 3.6 试验中心负责混凝土配合比试验、无损检验和理化试验。 3.7 各施工工地专责工程师负责组织本工地检验和试验工作的实施,填报工序交接单,填写工程施工记录表和检验评定表并向上级部门报检,。 4程序 4.1产品的进货检验和试验 物质部负责进货检验和试验计划的编制和实施工作。 a)接收与工程有关的物资都必须进行验证,A类物资验证后必须填写《物资到货验 证记录》,B类物资验证后可不填写; b)如确需在供货商处进行验证时,供应部门应在采购合同中作出规定并组织实施; c)当业主或其代表需要对供货商的物资进行验证时,在合同中应规定顾客进行验证 的具体方式,不论业主是否参与对供货商物资的验证,都不能免除物资供应部门 对物资的验证; d)验证方法采取观察外观质量、检查物资标牌、规格、型号、计量或点验物资数量、 1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.

试验检测计划范文

精品文档 广州市花都区赤坭镇铜鼓潭水库除险加固整治工程试验检测计划方案 一、工程概况 铜鼓潭水库位于赤坭镇北西部,水库设计功能是以灌溉为主并具有防洪和养殖功能的年调节水库。本工程水库设计总库容约为45.49万立方米,属于小(2)型水库,枢纽主要工程建筑物等级为5级,次要建筑物等级为5级。工程采用20年一遇设计洪水标准,200年一遇校核洪水标准。主要建设内容主坝与副坝进行加高培厚、重建溢洪道、重建放水涵等工程。具体以施工图纸和工程量清单为准。 二、编制依据 1.甲方提供的施工图; 2.按照水利部的有关规范、规程、标准执行。 三、试验检测的材料 1.水泥 2.砂 3.碎石 4.块石 5.砖 6.钢筋; 7.PVC管 8.混凝土试块; 9.砂浆试块; 10.回填土; 11.用于工程建设的材料; 12.其他需要见证试验的项目。

精品文档 检测计划方案

. 精品文档 检测计划方案

. 精品文档

4、试验检测结果 材料现场取样送检后试验员应根据《现场见证取样送检单》送检日期进行跟踪,要求检测试验室及时出具试验检测报告,并根据试验结果指导施工,防止现场出现不合格材料的使用。 对不合格试验检测报告首先并通知现场生产经理,对该材料进行封存,不得使用。然后由技术部分析原因,并与监理工程师共同协商,重新取样送检复试,如仍不合格,通知供应商或生产厂家进行现场材料清理退场。 四、取样见证试验管理 1.工程开工后根据审批通过的取样、送检计划,在监理人员见证下由施工人员在现场取样,送至指定检测单位进行检测。 2.资料员根据《现场见证取样单》编制记录各种材料的试验检测台账,台账中应明确送检材料规格、质量标准、生产厂家、出厂时间、出厂编号、送检检测结果等。 3.检测结果出来后,资料员根据资料编制要求,对所有的试验检测资料进行评定,汇总评定资料按要求分类归档,此项工作在交工前完成。 . 精品文档

材料检测与方案

.. 目录 一、编制依据 (2) 二、工程概述 (3) 三、材料送检取样及留置规定 (3) 1、钢材 (3) 2、钢筋焊接 (4) 3、水泥 (5) 4、沙石 (5) 5、砼配合比,沙浆配合比 (6) 6、结构构件砼强度试件 (6) 7、砌筑沙浆试件 (7) 8、砖砌体原材料 (9) 9、工程外墙饰面砖黏结强度检测 (9) 10、建筑外墙窗“三性”试验 (9) 11、铝合金建筑型材 (9) 12、塑料管材管件 (10) 13、防水材料 (10) 四、材料检测的要求 (10) 五、实体检验试验室的选定 (10)

.. 一、编制依据: 1、该工程施工合同和工程施工图纸。 2、国家和行业颁布的及衡阳市现行有关标准的有关规定。 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 5、《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2002 6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 7、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》 GB1499-1998 8、《混凝土质量控制标准》 GB50164—92 9、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》 GBl499—1998 10、《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》 GBl75—1999 11、《普通混凝土力学性能试验方法标准》 GB/T50081-2002 12、《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-2003 13、《钢筋焊接接头试验方法标准》 JGJ/T27-2001 14、《钢筋机械连接通用技术规程》 JGJ107-2003 15、《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2002 16、《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 17、《人民防空工程施工及验收规范》 GB50134-2004 18、《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007

检测试验计划方案(完成).

郑州恒大山水城三区136#-138#楼、182#-186#楼、独立商业D、地下车库二检测试验方案 编制: 审核: 审批: 江苏省苏中建设集团股份有限公司 二0一六年六月

施工方案审批表

目录 1.编制说明 (1) 2.编制依据 (1) 3.工程概况 (1) 4.检测、试验和见证取样的范围 (2) 5.各材料的取样方法及送检计划 (2) 5.2回填土压实度见证取样 (2) 5.3钢筋原材及焊接见证取样 (3) 5.4混凝土试块取样及留置 (4) 5.5 砌筑砂浆试件取样送检 (7) 5.6水泥原材料进场复试取样、送检 (8) 5.8砌体材料进场复试取样、送检 (8) 5.9防水卷材见证取样 (8) 6.工试验管理 (9) 7.试验质量保证措施 (10)

施工检测试验计划方案 一、编制说明 1、为强化混凝土结构工程质量控制,在项目开工前,结合本工程实际情况, 编制此方案,工程混凝土结构取样按本方案进行。 2、根据本工程的工作量,依据图纸要求及有关文件、法规、原材试验及施工 试验规程、规范的要求,对现场的试验做出计划,以便有条不紊的做好试验工作,确保把好原材料及其制品的质量关,防止不合格材料用于工程上,以保证工程质量。 二、编制依据 1、《混凝土结构工程质量验收规范》GB50204-2015; 2、《建筑工程检测试验技术管理规范》 JGJ190-2010; 3、《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010; 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 5、《建筑工程施工工艺标准》; 6、恒大山水城三区(二)工程施工图纸及施工组织设计。 三、工程概况

工程材料检验试验计划专项方案定稿版

工程材料检验试验计划 专项方案 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

某项目 材料检验试验 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 某建设集团有限公司 某某工程项目部编制

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、检验试验管理 (3) 四、检验试验计划 (4)

一、编制依据 1、设计施工图。 2、工程施工组织设计 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50666-2015) 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 6、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 7、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499-2008) 8、《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011) 9、《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T50081-2002) 10、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2012) 11、《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T27-2001) 12、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010) 13、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 14、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 15、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)

16、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 17、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 18、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 19、其他现行规范、规定 二、工程概况 本工程为某市某小区,位于河北省某市某地,由某市某房地产开发有限公司开发,河北博科工程咨询有限公司设计,某市泰信达工程项目管理有限公司监理,主要有地上住宅,地下一层车库组成。

项目检验、试验计划(分公司模板)

中国建筑第二工程局有限公司西南分公司项目检验和试验计划模板 项目名称:长沙国金中心地库及裙楼消防工程 编制人: 审核人: 批准人: 生效日期:年月日

目录 1工程概况:............................................... 错误!未定义书签。 1.1 建筑设计简介......................................... 错误!未定义书签。 1.2结构设计简介........................................... 错误!未定义书签。 1.2.1 结构形式............................................. 错误!未定义书签。 1.2.2 主要钢构件规格....................................... 错误!未定义书签。 2、施工检验计划........................................... 错误!未定义书签。 2.1检验人员及检验设备 (3) 2.1.1职责 (3) 2.1.2 检验器具计划........................................ 错误!未定义书签。 2.2施工过程检验、验收计划................................ 错误!未定义书签。 2.2.1分部分项工程划分.................................... 错误!未定义书签。 2.2.2检验、验收计划....................................... 错误!未定义书签。 2.2.2.1检验批划分原则..................................... 错误!未定义书签。 2.2.2.2工程检验批划分表 .................................. 错误!未定义书签。 2.3钢结构焊缝超声波检测检验计划.......................... 错误!未定义书签。 2.3.1 加工厂内制作焊缝检验................................ 错误!未定义书签。 2.3.2 现场安装焊缝检验.................................... 错误!未定义书签。 3 试验计划............................................... 错误!未定义书签。 3.1试验管理.............................................. 错误!未定义书签。 3.1.1 职责................................................. 错误!未定义书签。 3.1.2试验管理程序.......................................... 错误!未定义书签。 3.2工艺试验及现场检(试)验计划............................ 错误!未定义书签。 3.3材料试验及检验规则 (28)

检测试验计划方案

****工程 检测试验计划方案 编制单位: 编制: 校核: 复核: 会签: 会签: 审核: 审定: 日期:

目录 1、编制说明 .......................................................................................... 错误!未定义书签。2。编制依据?错误!未定义书签。 3、工程概况 .......................................................................................... 错误!未定义书签。 3、1工程基本情况?错误!未定义书签。 3、2工程设计情况?错误!未定义书签。 4、检测、试验与见证取样得范围 ...................................................... 错误!未定义书签。 5、各材料得取样方法及送检计划 ...................................................... 错误!未定义书签。5、1静压桩基检测?错误!未定义书签。 5、2回填土压实度见证取样?错误!未定义书签。 5、3钢筋原材及焊接见证取样 ............................................................ 错误!未定义书签。5、3。1钢筋原材(包括建筑用圆盘条HPB235)?错误!未定义书签。 5、3。2电弧焊接头取样规定?错误!未定义书签。 5、3、3电渣压力焊接头取样规定?错误!未定义书签。 5、3、4闪光对焊接头取样规定?错误!未定义书签。 5、4混凝土试块取样及留置 ............................................................ 错误!未定义书签。5、4、1标准养护试块取样与留置原则 ........................................... 错误!未定义书签。 5、4、2抗渗混凝土 ............................................................................. 错误!未定义书签。 5、4、3同条件养护试块取样与留置原则 ......................................... 错误!未定义书签。5。4。4试块要求?错误!未定义书签。 5。4。5试块养护?错误!未定义书签。 5、4、6试块送检 ............................................................................. 错误!未定义书签。 5、5砌筑砂浆试件取样送检 ............................................................ 错误!未定义书签。5。6水泥原材料进场复试取样、送检 .............................................. 错误!未定义书签。 5、7砂、石原材料进场复试取样、送检?错误!未定义书签。 5。7。1砂?错误!未定义书签。 5、7。2石?错误!未定义书签。 5、8砌体材料进场复试取样、送检?错误!未定义书签。 5。9防水卷材见证取样?错误!未定义书签。 5、9、1防水卷材?错误!未定义书签。 5。9、2防水涂料 ............................................................................... 错误!未定义书签。5、10门窗三性检测 ............................................................................ 错误!未定义书签。5。11钢管脚手架扣件、安全网取样 .................................................. 错误!未定义书签。6、工试验管理?错误!未定义书签。 7、试验质量保证措施?错误!未定义书签。

工程检测试验项目计划

v1.0 可编辑可修改 批准:(项目技术负责人)年月日 审核:(项目质检员)年月日 编写:(项目技术员)年月日

目录

南京殷巷—天井山T接学景变110kV线路工程 检测试验项目计划 1 工程概况 现状110kV学景变两回进线均T接110kV高方线,为提高学景变运行安全性,将其中1回进线改T至110kV殷天线。全线采用架空、电缆相结合方式走线。南京市规划局编号为0#《南京市江宁区建设工程市政规划设计要点通知书》已经批复。 本工程将现状110kV学景变进线电缆通道位于龙眠大道东侧拉管出口处的部分电缆沟改造为电缆接头井,新建电缆线路自龙眠大道东侧新建接头井处与现状电缆接头后,沿月华西路、日晖路、善鉴路向西走线,绕过江宁区科学园消防中队后,采用22m跨度的钢桥架架空通过泄洪沟后,利用绕越高速公路既有现状涵洞下穿越绕越高速,然后沿科建路北侧继续向西走线至新立电缆终端杆G1,电缆上杆与110kV 殷天线架空线路搭接实现T接。 全线新建电缆通道长公里,利用现有通道长公里,新建通道按照3回110kV+12回10kV考虑,本期敷设1回,新放电缆电气长公里,电缆选用铜芯、交联聚乙烯绝缘、皱纹铝护套、聚乙烯外护套纵向阻水、涂石墨导电层的阻燃型电力电缆,型号为ZC-YJLW -Z-64/110-1×800mm2,并采用相配套的中间接头和户外终端。 03 本工程电缆土建主要采用电缆工作井、电缆沟、电缆排管、电缆桥架等土建形式,其中新建电缆沟30米、电缆工作井422米、电缆排管1822米。 跨越泄洪沟电缆桥架22米,采用一跨过河,基础为钻孔灌注桩,桩径800,桩长为25m,盖梁平面尺寸为2350*1000,高为600。 电缆井混凝土等级C30,抗渗等级P6,垫层采用C20素砼,电缆井断面内尺寸1600(B)*1900(H),外尺寸2100(B)*2450(H),预制盖板C20。 钢筋采用HPB300和HRB400级热轧普通钢筋。 排管基础为C20砼底板,下设碎石垫层,排管采用C20砼包封,电缆管采用砼管枕定位,每隔2m设置一道管枕,排列断面见T0201-04详图。 钢桁架下弦杆采用∟140X10双拼角钢,腹杆采用∟100X10双拼角钢,上下平联采用∟140X10角钢,端立柱及端横联采用[20b双拼槽钢,节点处通过螺栓连接,

项目检测试验计划.doc

目录 第1章工程概况 (2) 1.1说明 (2) 1.2工程概况: (2) 1.3编制依据 (2) 1.4项目实验管理部署 (3) 1.5试验工作的主要内容 (5) 1.6主要试验项目 (7) 第2章各分部分项工程的检验情况 (8) 2.1混凝土工程 (8) 2.2钢筋工程 (10) 2.3防水工程 (12) 2.4回填土 (13) 2.5砌体工程 (14) 2.6结构实体钢筋保护层厚度检测 (15) 2.7建筑节能工程试验检测 (17) 第3章试验质量保证措施 (20) 第4章试验计划 (21) 4.1钢筋原材料计划 (21) 4.2钢筋直螺纹连接试验计划 (22) 4.3防水卷材计划 (23) 4.4砌体工程试验计划 (24) 4.5基础主体混凝土试块实验计划 (24)

第1章工程概况 1.1说明 工程名称: 建设地点: 建设方: 施工单位: 监理单位: 建筑主要功能: 建筑设计使用年限:50年 抗震设防烈度:6度 1.2工程概况: 宁 结构概况 1、结构形式:混凝土结构与钢结构。 2、地上板厚120mm~300mm。 3、地下板厚400mm。 1.3编制依据 1.3.1 工程施工组织设计、建筑结构施工图纸 1.3.2《建筑工程检测试验技术管理规范》JGJ 190-2010;

1.3.3《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002 1.3.4《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2013) 1.3.5《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010 1.3.6《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 1.3.7《外墙保温工程技术规程》JGJ144-2008; 1.3.8《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2012) 1.3.9《民用建筑节能工程施工质量验收规程》 1.3.10《建筑节能门窗技术标准》 1.3.11国家及地区颁发的相关检验、评定规范; 1.4项目实验管理部署 1.4.1试验管理的目的: 1)试验检测工作在工程的质量管理活动中占有重要地位,它不但是保证项目正个工程质量的重要手段,也是质量监督控制工作的眼睛。通过试验检测工作,用定量的方法,科学地鉴定材料和工程实体质量状况;通过试配(配合比)试验,可合理优化地使用材料。 2)保证建筑工程全过程工程质量处于受控状态、使所有分部分项工程质量达到施工规范标准及合同要求。 1.4.2施工现场试验管理组织小组与职责 成立现场实验管理小组,小组由一名组长,一名副组长及若干组员构成。 组长:负责《试验计划方案》审批,领导试验工作的全面开展;

检测试验计划方案

北辰区双青新家园9#地块(盛锦园) 1#楼~16#楼、公建1~3及地下汽车库、幼儿园、变电 站、燃气调压站工程施工 检试验计划方案 天津住宅集团建设工程总承包有限公司

目录 一.编制说明 (3) 二.编制依据 (3) 三.工程概况 (3) 四.检测、试验和见证取样的范围 (7) 五.各材料的取样方法及送检计划 (7) 回填土干密度见证取样 (7) 钢筋原材、焊接及直螺纹连接接头见证取样 (7) 混凝土试块取样及留置 (8) 砌筑砂浆试件取样送检 (11) 砌体材料进场复试取样、送检 (12) 防水卷材见证取样 (13) 节能试验 (13) 六.委托第三方检测的试验 (14) 七、工试验管理 (14) 八.试验质量保证措施 (15)

一.编制说明 根据本工程的工作量,依据图纸要求及有关文件、法规、原材试验及施工试验规程、规范的要求,对现场的试验做出计划,以便有条不紊的做好试验工作,确保把好原材料及其制品的质量关,防止不合格材料用于工程上,以保证工程质量。 二.编制依据 1、《混凝土结构工程质量验收规范》GB50204-2002; 2、《建筑工程检测试验技术管理规范》 JGJ190-2010; 3、《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010; 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 5、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 6、《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2011 7、《屋面工程技术规范》GB50345-2012 8、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 9、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011 10、双青新家园二期9#地(盛锦园)工程施工图纸及施工组织设计。 三.工程概况

材料检验试验计划与实施方案

云江里定向安置房项目 材料检验试验计划与实施方案 天津住宅集团建设工程总承包有限公司 河西区小海地小二楼云江里定向安置经济适用房项目 二零一五年四月

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、取样要求及规定 (4) 四、材料试验 (4) (一)钢筋原材 (4) (二)二次结构砌体 (5) (三)防水材料 (6) 五、施工试验 (7) (一)钢筋接头 (7) (二)商品混凝土 (8) (三)砌筑砂浆 (12) (四)回填土 (14) (五)回弹法检测混凝土抗压强度 (15) (六)结构实体钢筋保护层厚度的检验 (16) (七)结构实体楼板厚度的检验 (17) 六、试验需用仪器 (18) 七、试验管理制度及工作程序 (18) 八、控制措施 (21)

一、编制依据

二、工程概况 本工程位于天津市河西区泗水道以南,浯水道以北,梅林路以东,枫林路以西。工程性质为高层住宅与非配套公建的定向安置房项目,属于剪力墙结构,建物包括2栋18层住宅(12、15号楼),2栋20层住宅(13、14号楼),1栋26层住宅(1号楼),6栋28层住宅(2、3、4、7、8、11号楼),4栋32层住宅(5、6、9、10号楼),1栋5层停车楼,高层住宅均拟采用剪力墙结构;1栋配套公建(燃气调压站)、2层配套商业楼,均拟采用框架结构。本工程采用桩基的部分,为钻孔灌注桩,地下一层为车库,采用钢筋混凝土框架结构。其中地下车库部分为甲类人防。地上住宅采用剪力墙结构,地上停车楼为框架结构。填充墙采用蒸压加气混凝土砌块。本工程规划用地:63789.3平米,总建筑面积:198629.9平米,其中住宅130688平米,配套公

试验检测实施计划书

新疆北朋土木工程检测咨询有限公司G312线昌吉过境段公路工程项目第CJGJ-2标段工地试验室 2014年工作计划 二〇一四年六月

试验检测工作在工程的质量管理活动中占有重要地位,它不但是保证公路工程质量的重要手段,也是质量监督控制工作的眼睛。通过试验检测工作,用定量的方法,科学地鉴定材料和工程实体质量状况;通过试配(配合比)试验,可合理优化地使用材料。为使该工程质量达到国家标准的规定,保证试验管理活动的开展有章可循,特制定如下计划: 1.范围: G312线昌吉过境段公路工程项目第二合同段 2.计划编制目标: 建立健全工程施工过程控制程序,有效地控制施工全过程原材料质量,混凝土施工质量,浆砌体质量,为施工提供合理的施工参数,为工程提供公正、公平的检测数据。 3.编制依据: 3.1交通运输部及相关部委颁发的检验、评定规范; 3.2新疆北朋土木工程检测咨询有限公司试验室《质量管理手册》; 3.3合同段施工设计图纸; 3.4合同段合同文件; 4.试验管理: 4.1 试验管理要求: 4.1.1 现场试验员由项目部工程管理部领导,业务上受公司试验室指导。负责现场原材料取样、送样、混凝土及砂浆试块制作、养护、

简易土工等试验工作。 4.1.2 试验人员要持证上岗。 4.1.3 如试验结果不合格,应及时向工程技术负责人报告。 4.2 施工现场试验员职责范围: 结合工程实际进展情况,及时委托各种原材料试验,提出混凝土、砂浆各种配合比申请。根据实际情况调整配合比。各种原材料的取样方法、数量必须按现行标准及有关规定执行。委托各种原材料试验,必须填写委托试验单。委托试验单的填写必须项目齐全,字迹清楚,不得涂改,项目内容包括:材料名称、产品牌号、产地、品种、规格、到达数量、使用单位、出厂日期、进场编号、试件编号、要求试验项目。 钢材试验,除按上述要求填写外,凡送焊接试件者,必须注明钢的原材料编号。 随机抽取施工过程中的混凝土、砂浆拌合物,制作施工强度检验试块。试块制作时必须有试块制作记录。试块必须统一编号。试块在成型24小时后用墨笔注明制模日期、使用部位、强度等级然后拆模。凡需在标养室养护的试块,拆模后立即进行标准养护。 委托试验结果不合格,应按规定送样进行复试。复试仍不合格,应将试验结论报告技术主管,及时研究处理办法。 收集原材料、成品、半成品的质量证明书。收集送检试验报告。 4.3 施工现场试验员工作守则 1、热爱试验工作,不断进行业务学习,提高业务水平,必须严格按

工程试验检测计划

前海自贸大厦公共空间部分精装修工程试验检测计划 编制人:朱贵 审核人:耀军 批准人:峥 市奇信建设集团股份 2017年7月

目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.本工程进行试验检测预控的材料及相关项目 (4) 4.试验检测准备工作 (4) 5.试验检测计划 (5) 6.建立试验检测管理台帐 (8) 7.试验检测质量保证措施 (8)

试验检测计划 1.编制依据: 1.1、前海自贸大厦公共空间部分室精装修工程施工图纸。 1.2、前海自贸大厦公共空间部分室精装修工程施工组织设计。 1.3、建筑工程资料管理规程:DB11/T695-2009。 2.工程概况: 2.1基本概况 2.2 建筑设计概况

2.3工期 本工程开工日期为2017年5月20日,计划竣工日期为2017年12月30日。 3、本工程进行试验预控的材料及相关项目 涉及结构安全的试块、试件和材料100%实行见证取样和送检。 3.1原材试验:钢筋、水泥、砂子、石子; 3.2复试材料:砌块、石材、瓷砖、电线、电缆、植筋胶等; 3.3砼、砂浆试验; 3.4安全防护物品设施试验:安全网、安全带、安全帽、扣件: 3.5室环境检测; 4.试验准备工作 根据该工程的工程量,依据图纸要求,依照有关文件、法规,原材试验检测及施工试验检测的规程,规的要求,对现场的试验检测做出预控计划,以便有条不紊的做好试验检测工作,真正把好原材料及其制品的质量关,防止不合格材料用于工程上,以保证工程质量。 4.1掌握有见证试验检测工作的原则及相关要求 该工程实行有见证试验检测,有见证取样和送检是在监理人员的见证下,由施工人员在现场取样,送到指定的试验检测(室)单位进行试验,有见证取样和送检次数达到100%,工程的重要部位须增加有见证取样和送检次数,送检试样在现场施工试验检测中随机抽取,不得另外进行。施工过程中见证人按照有见证取

工程质量、试验项目检验计划

润世达工程有限公司工程质量、试验项目检验计划 编制: 审核: 批准: 润世达工程有限公司工程管理部 二〇一七年二月 目录

三、质量管理目标 0 3、质量管理体系 0 五、成品保护工作 (19)

工程质量、试验项目检验计划 一、编制目的 为了更好地贯彻执行公司的各项质量管理制度,把各项质量管理工作落到实处,建风电精品工程,树风电行业丰碑,确保项目质量目标的实现,特制定本计划。 二、总体施工方案 根据工程的特点,成立工程项目经理部,选派素质好、协调能力强、创优能力强的项目部承担工程的施工任务;调入装备优良的施工机械设备,采用先进的施工工艺,派以责任心心强、技术水平一流的管理人员和技术人员,以确保工程的工期、质量及安全文明施工目标的实现。 三、质量管理目标 1、质量方针 科学管理,精心施工;遵纪守法,预防为主;以人为本,控制风险; 安全健康,保护环境;信守合同,服务业主;持续改进,追求卓越。 2、质量目标 总体目标:以高标准达标投产工程质量要求为基础,以争创优质工程为目标,以过程精品为重点,以组织和技术为保障,一次成活、一次成优,尽一切努力创建优质工程。 质量指标如下: 1)土建、安装、调试合格率100%,建筑钢筋焊接接头合格率100%;混凝土生产水平达到最优级;安装单位工程优良率≥99% ;调试合格率100%。 2)电站投产后主要性能指标全面达到最优设计值,同时各项性能指标应在同类型电站、同一区域、同一时期处于领先水平,并能安全、可靠、经济运行,做到基建与生产无缝衔接。 3)施工管理及技术资料齐全、准确、清晰,符合行业及业主公司档案管理规定,并在工程移交生产后一个月内移交。 3、质量管理体系 严格按照“GB/T 19002-ISO9002”质量体系及程序文件和《管理手册》的贯彻执行要求,建立健全质量保证体系。根据ISO9002 质量标准文件中成熟的质保体系要求,各参建单位结合工程的实际情况,组建项目经理部,建立健全强有力的质量保证组织机构。 4、质量保证体系组织机构建立

试验检测计划方案

目录 1 工程概述 (1) 1.1 工程概况 (1) 2 试验检测依据的标准 (1) 3 试验检测标准取样频次的要求 (2) 3.1 混凝土原材料进货验收检验取样频次的要求 (2) 3.2 混凝土拌和物试验检测取样频次的要求 (3) 4 试验检测方案 (3) 5 原材料进场品质检验试验 (4) 5.1 原材料进场检验试验的基本运作方式 (4) 5.2 原材料进场检验要求 (5) 6 工程施工质量控制试验检测 (7) 6.1 工程施工质量试验检测的运作方式 (7) 6.2 各部位砼检测计划 (7) 7 本工程拟用混凝土配合比,砂浆配合比检测计划 (7)

1 工程概述 1.1 2试验检测依据的标准 (1)《水运工程混凝土施工规》(JTS 202-2011): (2)《通用硅酸盐水泥》(GB 175-2007); (3)《水泥密度测定方法》(GB/T 208-94); (4)《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》(GB/T 1346-2011); (5)《水泥胶砂流动度测定方法》(GB/T 2419-2005); (6)《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》(GB/T 17671-1999); (7)《水泥比表面积测定法方法勃式法》(GB/T 8074-2008); (8)《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB/T 1596-2005); (9)《钢筋混凝土用刚第1部分:热轧光圆钢筋》(GB 1499.1-2008); (10)《钢筋混凝土用刚第2部分:热轧带肋钢筋》(GB 1499.2-2007); (11)《钢筋混凝土用刚弯曲和反方向弯曲试验方法》(YB/T 5126-2003); (12)《金属材料弯曲试验方法》(GB/T 232-2010); (13)《金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法》(GB/T 228.1-2010); (14)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2012); (15)《焊接接头弯曲试验方法》(GB/T 2653-2008); (16)《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T 27-2001); (17)《钢筋机械连接技术规程》(JGJ 107-2010); (18)《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》(JGJ 52-2006); (19)《混凝土用水标准》(JGJ 63-2006); (20)《混凝土外加剂》(GB 8076-2008); (21)《水运工程混凝土试验规程》(JTJ 270-98); (22)《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T 50081-2002); (23)《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》(GB/T 50080-2002); (24)《普通混凝土配合比设计》(JGJ 55-2011); (25)《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ/T 98-2010); (26)《建筑砂浆基本性能试验方法标准》(JGJ/T 70-2009);

相关文档