文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › LDB10干式变压器温度控制器

LDB10干式变压器温度控制器

LDB10干式变压器温度控制器
LDB10干式变压器温度控制器

LD-B10-B220系列干式变压器温度控制器

使

2007年12月

目录

1、概述-----------------------------------------------4

2、技术指标-------------------------------------------4

3、工作原理-------------------------------------------5

4、型号与功能分类-------------------------------------6

5、面板-----------------------------------------------7

6、传感电缆总成---------------------------------------7

7、操作与显示-----------------------------------------8

8、功能模块-------------------------------------------9

9、B10-B220E电流输出型-------------------------------14

10、B10-B220F通讯型-----------------------------------14

11、现场故障处理小常识-------------------------------16

12、接线端子定义-------------------------------------16

附录 ----------------------------------------19

一、概述

LD-B10-B220系列干式变压器温度控制器(以下简称温控器)的主要设计特点有:

▲采用WATCHDOG(看门狗)技术,可以让温控器避免进入死循环。

▲采用线性度高的铂电阻(Pt100)与非线性的热敏电阻(PTC)共同进行绕组温度检测与控制,大大地提高了系统的可靠性。

▲综合应用单片机技术,能有效地判别传感器开路等故障信号,保证了变压器在停、送电情况下,温控器不会误发超温报警或超温跳闸等信号。

▲采用大数码数字显示器,使温控器的工作状态及测量值的显示更加直观。

▲采用了I2C调整与存储技术,实现断电数据保护存。

二、技术指标

1.测量范围: 0.0~200.0℃

2.测量精度:±1%FS(温控器0.5级,传感器0.5级)

3.分辨力: 0.1℃

4.数字补偿范围: -19.9℃~+19.9℃

5.使用条件:环境温度 -20~+55℃

相对湿度< 90%(25℃)

电源电压 220V (+10%,-15%)

电源频率(50HZ~60HZ)±2HZ

6.继电器触点输出:风机触点容量:16A/250VAC

控制输出容量:7A/250VAC;10A/30VDC

7.温控器功耗:≤8W

8.温控器重量:约2.5kg

9.外形尺寸:260+1 mm 200+1 mm 70+1mm(高宽厚)

10.传感器型号: Pt100(φ3×20mm)& PTC150℃、PTC140℃

11.模拟电流输出: 4~20mA(线性对应0.0~200.0℃),负载电阻≤500Ω

12.通讯: RS-485通讯,配接RS-485/232转换接口,最多接28台温控器,

通讯距离可达1200米

13.生产标准: JB/T7631-94《变压器用电阻温度计》

14.通过的认证标准:ISO9002国际质量认证

15.通过的试验标准:IEC61000-4:1995 国际标准

GB/T17626-1998《电磁兼容试验和测量技术》标准

16.通过的抗干扰试验项目:

16.1.对共模AC 250V(50HZ)或串模AC 200mV(50HZ)干扰电压,显示值变

化小于基本误差值。

16.2.电快速瞬变:温控器的电源线和输入/输出端能承受频率为5KHz、电压分

别为1KV 和0.5KV 的电快速瞬变试验,显示和控制附加误

差限的绝对值均满足标准要求。

16.3.静电干扰:温控器能承受4KV的静电放电试验,显示和控制附加误差限

的绝对值均满足标准要求。

16.4.空间射频干扰:温控器能承受频率为27~500MHz、场强为3V/m的幅射电磁

场试验,其显示和控制附加误差限的绝对值均满足标准要求。

三、工作原理

1.原理框图

2.工作原理

温控器由Pt100温度监测系统和PTC测控系统两部份组成。Pt100温度监测系统以单片机作为中央处理单元,配合其它电路完成温度的测量、显示及相应信号输出,并与PTC 测控系统共同完成各种报警、控制和信号的输出。

Pt100温度监测系统中,由预埋在干式变压器三相绕组中三只铂热电阻传感器(Pt100)产生与绕组温度值相应的电阻信号,经多路开关、滤波、放大和模数转换后输入单片机。

单片机根据输入的测量数据以及由外部设定(包括厂家与用户)的各种控制参数,经过计算与处理,显示被测量绕组的温度值并输出相应的控制信号。同时,预埋在干式变压器三相绕组中六只热敏电阻(PTC)参与对超温跳闸与超温报警输出信号的控制,大大提高了温控器的可靠性。

PTC测控系统中,利用PTC电阻温度的突变特性对超温跳闸(150CPTC)和超温报警(140CPTC)进行二次监测,更加安全地保证变压器的正常运行。

监测系统中配有大容量E2PROM芯片,可随时存贮测量数据,能够对所有的设定参数

及测量数据进行掉电保护。为了实现计算机远程监控,系统采用RS-485通讯方式将温度数据与参数传送到远方的计算机上,以组成集散控制系统。为方便用户,对于有通讯功能的控制器,还配有适用于Windows的监控软件。

3.超温报警、超温跳闸Pt100与PTC联锁逻辑

3.1.动作参数

Pt100超温报警温度动作值:140℃ Pt100超温报警温度取消值:135℃

Pt100超温跳闸温度动作值:150℃ Pt100超温跳闸温度取消值:145℃超温报警PTC140动作值:>1360Ω+3Ω超温报警PTC140取消值:<520Ω+3Ω

超温跳闸PTC150动作值:>1360Ω+3Ω超温跳闸PTC150取消值:<520Ω+3Ω

注:PTC状态可通过密码1006查询,具体步骤见“八、功能模块2.4”

四、型号与功能分类

五、面 板

(1)最大值显示状态指示灯(绿色)

(2)巡回显示状态指示灯(红色)

(3)风机手动/自动控制状态指示灯(绿色)

(4)超温报警指示灯(绿色)

(5)超温跳闸指示灯(红色)

(6)故障报警指示灯(红色) (7)测量相序及提示符显示器D1(红色) (8)测量值及参数显示器D2(红色) (9)风机状态指示灯(黄色)

(10)复位键

(11)参数设定键

(12)增数键(风机手动/自动控制状态切换键) (13)减数键(巡回/最大值显示状态切换键) 注*:若型号为B220G ,故障报警指示灯改为机房超温报警灯;若型号为B220I ,则为铁心超温报警灯。

六、传感电缆总成

1.传感电缆D25插头接线图(三线制):

1.1. LD-B10-B220D/E/F 型示意图见附录2

1.2. LD-B10-B220G/I 型示意图见附录2

2.传感器

2.1. Pt100铂电阻是一种在 0.0~200.0℃范围内线性较好的热电阻,它符合GB/T8622-97《工业铂电阻技术条件及分度表》B 级要求;

2.2. 外形尺寸: Ф3×20mm 引线长度: 800mm 或400mm

2.3. Pt100铂电阻的电阻与温度的对应曲线:

七、操作与显示

1. 温控器自检与工作状态显示

当三相传感器均出现故障(OP 、OH 、OL 、Er )时,除了故障报警输出外,控制器将自动启动风机。

2.按键

键:设定键

温控器在正常测量工作状态下,按[SET]键,进入参数设定状态,D1显示状态提 示符, D2显示参数提示符和设定的参数值,“巡回”和“最大”两个指示灯同时亮。 按SET 键,可进入下一步状态(操作步骤见下表)。 键:增数键

在设定状态中,按一次▲键,显示的参数值增1,按住该键不放,可进行快速增 数。正常工作状态下按▲键可切换风机处于手动控制状态或自动控制状态。 键:减数键

在设定状态中,按一次▼键,显示的参数值减1,按住该键不放,可进行快速减 数。正常工作状态下按▼键可切换温控器处于最大值显示或各相巡回显示状态。 键:复位键

需要对温控器进行手动复位时,按键。

八、功能模块

2.操作流程

2.1. “黑匣子”功能

温控器进入”黑匣子”功能操作状态,可查看停电前瞬间各相绕组的温度值及温控器状态。

.

.

.

.

2.2. 冷却风机激励(风机定时启停)功能

注:时间间隔单位为小时,设定范围0~150。例如:设为0,则风机不会定时启停;若设为24,则风机将每隔24小时自动启停一次。风机每次自动运行时间已由软件定为2分钟,用户无法修改。

2.3.参数设定功能

2.3.1.LD-B10-B220D/E/F型温控器的操作流程:

若Ob=85.0 dF=5.0 即风机启动温度为:85.0+5.0=90.0℃

风机关闭温度为:85.0-5.0=80.0℃

2.风机启停、超温跳闸及超温报警的上下行程回差值为0.1℃,即参数值为实际临界值(即将动作

值)。例如,超温跳闸闭合值设定为150.0℃,实际上当150.0℃时超温跳闸不闭合,当150.1℃时超温跳闸才闭合;超温跳闸断开值为145.0℃,实际上当145.0℃时超温跳闸不断开,当144.9℃时超温跳闸才断开。

3. 表中所示参数均为参考值,具体设定值以产品出厂标签为准(以下同)。

注: ①当ObJ=35.0 dFJ=2.5 时机房风扇启动温度为:35.0+2.5=37.5℃

机房风扇关闭温度为:35.0-2.5=32.5℃

②机房风扇及机房跳闸上下行程回差值为0.1℃。

2.3.3. LD-B10-B220I型温控器的操作流程:

注:铁心超温报警上下行程回差值为0.1℃。

2.4.PTC状态查询步骤:

2.5. 显示值数字补偿设定步骤

当因传感器精度等外部原因引起测量的四路温度显示值有误差时,可进入显示值数字

.

.

.

.

2.6. 输出状态检测操作步骤

可以通过数字设定,模拟测量温度的变化,对温控器的输出状态及触点进行检测。

注:1.为避免引起变压器误跳闸,输出状态检测时不允许模拟超温跳闸!

2.LD-B10-B220G/I 型温控器无模拟故障输出功能,即无步骤8与9。 3.表中所示参数均为参考值,具体设定值以产品出厂标签为准。

九、B10-B220E 电流输出型

1. 功能特点

在通用功能的基础之上,输出与3路或4路检测温度值成线性对应关系的3 路或4路独立的4~20mA 电流信号,可以直接与远端A/D 卡相连,以组成集散式监控系统。

2. 电流输出插座示意图 、A-对应变压器A 相线圈温度的电流输出端 、B-对应变压器B 相线圈温度的电流输出端

C+、C-对应变压器C 相线圈温度的电流输出端 d+、d-对应d 路温度的电流输出端

注:在温控器内部,A+、B+、C+、d+是相连的,若用户的采集系统与之相矛盾,请在定货前加以说明。

我们通常提供3路电流输出,如用户需加d 路电流输出,请在定货前加以说明。

3. 电流输出的技术要求

3.1. 最大负载电阻R ≤500;

输出精度;±1%

3.2. 温控器测量的温度与输出电流的对应曲线和关系式

温度与电流的关系式:I=(16T/200)+4

其中:T 为某相线圈温度值(℃) I 为该相温度对应电流值(mA )

3.3. 输出转换

若用户的采集系统要求接收模拟电压信号,可以直接在现有的电流输出端并接

高精度250电阻,即可取得1~5V 的电压信号。

十、B10-B220F 通讯型

1. 功能特点

1.1 具备RS-485串行通讯功能,另配备与RS-232的接口转换器。 1.2 为用户提供上位机Windows 环境下的测试软件。

2. 技术指标

2.1 通讯距离:1200米; 2.2 可连接温控器: 28台;

3. 通讯连接 3.1 接口示意图

温控器有一个9芯D 型插座(RS-485 通讯接口),是温控器与上位机的通讯接口,通过我们提供的上下位机通讯电缆,再连接上 RS-485/RS-232 双向转换器及D9/D25过渡线,即可与PC 机上的RS-232串行通讯口(COM1或COM2)相连接,该RS-485/RS-232 双向转换器是双向兼容的。有两种连接方式如下:

①如果PC 机的串行口是9芯的,可将D9/D25过渡线的9芯头插入PC 机,然后D9/D25过渡线的25芯头插入RS-485/RS-232 双向转换器的25芯头中,则RS-485/RS-232 双向转换器的9芯头插入上位机通讯电缆;下位机通讯电缆的9芯头插入温控器的9芯D 型插座中,最后将上位机通讯电缆与下位机通讯电缆相连(A 对A ,B 对B );

②若PC 机的串行口是25芯的,可直接将RS-485/RS-232 双向转换器的25芯头插入PC 机,然后RS-485/

RS-232 双向转换器的9芯头插入上位机通讯电缆;下位机通讯电缆的9芯头插入温控器的9芯D 型插座中,最后将上位机通讯电缆与下位机通讯电缆相连(A 对A ,B 对B )。

4. 通讯地址的设置

每台温控器内须设置通讯地址,如果用户的PC 机同时监控多台变压器的温度,即与多台温控器连接,则每台温控器须设置不同的通讯地址。

5.通讯规约

请参看《通讯规约说明》(另附)。

十一、现场故障处理小常识

十二、接线端子定义

三相电气接线图见附录,端子定义如下:

JP3:端子1、2外接交流220V电源(其中端子2接零线)。

端子3、4外接单相冷却风机(有源)。

JP4:端子1、2为超温跳闸信号输出接点。

端子3、4为超温报警信号输出接点。

端子5、6为冷却风机启停信号远传输出接点。

端子7、8为温控器故障、传感器断路等信号输出接点。

端子9、10可外接变压器柜门限位开关常开接点(内部有+5VDC电源)。

注:LD-B10-B220G型的JP4(1、2)端子为机房跳闸及绕组超温跳闸信号9共用输出接点。 LD-B10-B220G型的JP4(7、8)端子为机房散热风扇输出接点。

LD-B10-B220I型的JP4(7、8)端子为变压器铁心超温报警输出接点。

B220G 、B220I 控制器

B220D/B 220E/B220F 控制器

附录2:D25、D9插头及传感电缆示意图:1、D25传感电缆插头接线图

附录3:控制器安装示意图:方式1:直接安装在变压器箱体上

carel温控器说明书

I R33F0E000控制器使用说明 I R33F控制器是集压缩机控制、冷风机控制、温度控制、融霜控制于一体的多功能控制器。 温度设定 显示或设定温度,参照以下流程: 1)按“S e t”超过一秒,显示设定温度 2)按“或“减小或增大设定值。 3)按“S e t”确认。 手动复位报警 同时按“”和“超过5秒,可以重新设定手动复位报警。 手动融霜 按” 5秒以上,进入自动融霜 关键点分析和临界点控制(下简称H A C C P) 本控制器具有关键点分析和临界点控制功能,它能够监视食品温度,“H A”报警:超高温报警;”H F”报警:断电超时一分钟报警。 显示报警参数:按“S e t”和“或“可进行查看。 H A C C P报警删除:按“S e t”超5秒,屏幕出现”r e s”表明已删除。 取消已存报警:按“S e t”和“、“超5秒,即可。连续循环 同时按住“或“超过5秒,启动连续循环功能。当连续循环设定时间达到或达到最低指定温度,连续循环停止。 设置默认参数 当H d n=0时: 1.关闭设备 2.打开设备 3.持续按“”,直到出现”s t d” 注:只可为可视值(C或F类)参数设置默认值。需更详细信息,参阅“运行参数汇总”。 当H d n〈〉0时: 1.关闭设备 2.打开设备

3.持续按“”,直到出现”0” 4.利用“、“,在0和”H d n”间选择默认参数。 5.持续按“”,直到出现”s t d” 访问C类参数 1.同时按“”“S e t”5秒钟以上,显示屏出现 00。 2.利用“、“,直到显示数字22,此密码为允许 访问参数。 3.按“S e t”进行确认。 4.显示屏将显示第一个可修改的C型参数代码。修改 参数步骤参照以下修改参数一节 访问F类参数 1.按“” 5秒钟以上(如果报警被激活,先关掉 蜂鸣器),显示屏将显示第一个可修改的F型参数代 码。修改参数步骤参照以下修改参数一节 修改参数 C型或F型参数显示后,按以下步骤操作: 1.利用“、“翻到需要修改的参数。滚动显示时,显 示屏上将显示表示参数所属类别的图标。或者通过按“”键,快速访问所需修改的参数组。 2.通过“、“滚动显示菜单,显示屏将显示各种参数 的类别代码, 3.到达所需类别时,按“S e t”直接进入该类别的第一个参 数。 4.在这一阶段,修改参数或按“”,返回到类别菜单 5.按“S e t”显示相关参数值。 6.利用“、“更改参数。 7.按“S e t”临时保存新参数,并返回参数代码显示。 8.从步骤1开始重复操作,修改相关参数。 9.如果参数有子参数,按“S e t”进入第一组子参数。 10.“、“滚动显示所有子参数。 11.按“S e t”显示相关参数值。

数字式温度控制器

数字式温度控制器 摘要:随着时代的进步和发展,单片机技术已经普及到我们的生活,工作,科研,各个领域,已经成为一种比较成熟的技术,本设计将介绍一种基于单片机控制的数字温度控制器本温度控制器属于多功能温度控制器,可以设置上下报警温度,当温度不再设置范围内时可以报警。 关键词:单片机,数字控制,温度控制,DS18B20,AT89C51 1 总体设计方案 1.1 数字式温度控制器的设计方案论证 1.1.1方案一 由于本设计是测温电路,可以使用热敏电阻之类的器件利用其感温效应,在将随被测温度变化的电压或电流采集过来,进行A/D转换后,就可以用单片机进行数据的处理,在显示电路上,就可以将被测温度显示出来,这种设计需要用到A/D转换电路。1.1.2方案二 在单片机电路设计中,大多使用传感器,所以用一只温度传感器DS18B20,很容易直接读取被测温度值,进行转换,就可以满足设计的要求 2.硬件部分 2.1 DS18B20温度传感器与单片机的而接口电路 传感器是可以采用电源供电方式,一脚接地,二脚作为信号线,三脚接电源,另一种是寄生电容电源供电方式 单片机端口接单线,为保证在有效的DS18B20时钟周期内提供足够的电流,可用一

个MOSFET管来完成好呢个对总线的上拉。 当DS18B20处于写存储器操作和温度A\D转换操作时。总线上拉必须有强的上拉,上拉开启时间爱你最大为10US.采用寄生电源供电方式是VDD端接地,由于单线制只有一根线,因此发送接口必须是三态的。 2.2 系统整体硬件电路 系统整体硬件电路包括传感器采集电路,温度显示电路,上下限报警调整电路,单片机主板电路

干式变压器温控器的原理与注意事项

干式变压器温度控制器功能及原理 ※主要技术指标 ※ 使用环境: 110VDC,1 工作电源:220V A C ±20% /50Hz ±4% .220VDC 2 功耗:6W 2 环境条件:温度-25 ℃+65 ℃相对湿度≤93%RH 测温: 测温范围:-20 ℃250 ℃ 1 3 路Pt100 测温。> 2 精度: ±1%FS 控制参数设置: 1 风机控制、超温警告、高温跳闸的温度设置范围:-20 250 ℃ 2 回差:0 20 ℃ 3 跳闸延时时间设置范围:0~30 秒 控制和信号输出: 1 风机控制:有源触点输出(常开)5A /220V A C 可直接驱动单相风机 2 超温警告:无源触点输出(常开)5A /250V A C 10A /28VDC 3 高温跳闸:无源触点输出(常开)5A /250V A C 10A /28VDC 4 故障报警:无源触点输出(常开)5A 250V A C 10A /28VDC 通讯口: RS485 通讯口 绝缘耐压: 耐高压:50HZ 2000V 历时1min 无击穿或飞弧现象 绝缘电阻:≥500M Ω 机械特性: 体积:宽高深=160 80 120 mm3 重量:0.6Kg

1. 功能介绍 可同时监测干变3 相温度、控制风机。该产品是专为干式变压器安全运行设计的新一代控制器。> 并具有温度超限警告、高温跳闸、传感器异常和风机断线报警等功能,该仪表具有完善的温度监控、参数设置保管等功能。可以更好地保证无人值守供电系统安全、高效运行。 该仪表设计新颖、结构紧凑牢固、显示醒目直观。本产品具有环境适应性强、精度高、体积小、寿命长、装置方便、易使用等特点。 ①对三相绕组温度的巡回显示或最高温度相绕组的跟踪显示(可随意切换)巡回显示时间每相显示约6 秒。 当三相线包绕组中有一相温度达到设定的风机启动温度值时风机自动启动,②冷却风机的自动控制:自动工作状态。风机启动时风机指示灯亮。当三相线包绕组中每相温度均小于设定的风机关闭温度值时风机自动关闭 ③还可手动启控风机 ④超温警告和高温跳闸信号的显示、输出 延时120 秒以上时间,⑤控制参数现场设置:可设置风机启控点和回差、超温警告动作点和回差、高温跳闸动作点和延时、485 通讯口地址和波特率等参数。设置操作结束后。温控器将自动返回巡回工作状态 输出故障报警信号,⑥传感器异常故障时(短路、断路)相应故障指示灯亮。同时风机启动 断线报警指示灯亮,⑦风机控制回路失电或断线时。输出故障报警信号 可保存停电前的全部监测参数以备查询。⑧黑匣子功能。> 实现变压器温度的远方监控⑨通讯功能。> 2. 工作原理 该监控器有3 种工作状态:设置、手动和自动。 可以修改设置风机启控点、回差等等控制参数值。设置好的参数停电后也不会丢失。设置状态。> 可以人工启控风机。手动状态。> 通过温度传感器对干变温度自动进行采样,自动状态。检测所得温度既用于显示又用于控制。显示方式又分为巡回显示和最大值显示两种方式。巡回显示方式时,分时显示A B C 三相温度,最大值显示方式时,显示A B C 三相中的最大温度值。装置同时监控采集到温度值,与设定的参数值比较,当温度高于风机启控点设定值时,控制电路启动,风机运转,冷却降温,直至温度低于风机关闭值(启控点与回差的差值)时,才停止风机。如温度还在升,当升到设定的超温警告温度点时,启动超温警告信号,直至温度低于返回值(动作点与回差的差值)时,才解除警告信号。当被控制的温度不能得到有效的控制而继续升高达到高温跳闸动作点时,延时后启动高温跳闸信号,为了防止设备的毁坏还可以通过跳闸的功能来停止设备继续运行。 3. 应用 可以实时监控干变温度,应用本监控器。自动控制干变冷却风机,保证干变的平安运行。 ①当地 当有故障、超温警告或高温跳闸信号时,可自动控制风机启停。可以从监控器的前面板实时监视变压器的温度、监视风机和感温探头是否正常。得到及时提醒。各控制参数值可现场

智能型数字显示温度控制器使用说明书

XMT-2000 智能型数字显示温度控制器使用说明书 此产品使用前,请仔细阅读说明书,以便正确使用,并妥善保存,以便随时参考。 操作注意 为防止触电或仪表失效,所有接线工作完成后方能接通电源,严禁触及仪表内部和改动仪表。 断电后方可清洗仪表,清除显示器上污渍请用软布或棉纸。显示器易被划伤,禁止用硬物擦拭或触及。 禁止用螺丝刀或书写笔等硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。 1.产品确认 本产品适用于注塑、挤出、吹瓶、食品、包装、印刷、恒温干澡、金属热处理等设备的温度控制。本产品的PID参数可以自动整定,是一种智能化的仪表,使用十分方便,是指针式电子调节器、模拟式数显温控仪的最佳更新换代产品。本产品符合Q/SQG01-1999智能型数字显示调节仪标准的要求。 请参照下列代码表确认送达产品是否和您选定的型号完全一致。 XMT□-□□□□-□ ①②③④⑤⑥ ①板尺寸(mm)3:时间比例(加热) 5:下限偏差报警 省略:80×160(横式) 4:两位PID作用(继电器输出) 6:上下限偏差报警 A:96×96 5:驱动固态继电器的PID调节⑤输入代码 D:72×72 6:移相触发可控硅PID调节 1:热电偶 E:96×48(竖式) 7:过零触发可控硅PID调节 2:热电阻 F:96×48(横式) 9:电流或电压信号的连续PID调节 W:自由信号 G:48×48 ④报警输出⑥馈电变送输出 ②显示方式 0:无报警 V12:隔离12V电压输出 6:双排4位显示 1:上限绝对值报警 V24:隔离24V电压输出 ③控制类型 2:下限绝对值报警 GI4:隔离4-20mA变送输出 0:位式控制3:上下限绝对值报警 2:三位式控制 4:上限偏差报警 2.安装 2.1 注意事项(5)推紧安装支架,使仪表与盘面结合牢固。 (1)仪表安装于以下环境 (2)大气压力:86~106kPa。2.3 尺寸 环境温度:0~50℃。 相对湿度:45~85%RH。 (3)安装时应注意以下情况 H h 环境温度的急剧变化可能引起的结露。 腐蚀性、易燃气体。 直接震动或冲击主体结构。 B l 水、油、化学品、烟雾或蒸汽污染。 b b’ 过多的灰尘、盐份或金属粉末。 空调直吹。阳光的直射。 热辐射积聚之处。 h’ 2.2 安装过程(1)按照盘面开孔尺寸在盘面上打出用来安装单位:mm 仪表的矩形方孔。型号 H×B h×b×1 h’×b’ (2)多个仪表安装时,左右两孔间的距离应大 XTA 96×96 92×92×70 (92+1)×(92+1) 于25mm;上下两孔间的距离应大于30mm。 XTD 72×72 68×68×70 (68+1)×(68+1) (3)将仪表嵌入盘面开孔内。 XTE 96×48 92×44×70 (92+1)×(44+1) (4)在仪表安装槽内插入安装支架 XTG 48×48 44×44×70 (44+1)×(44+1) 3.接线 3.1接线注意 (1)热电偶输入,应使用对应的补偿导线。 (2)热电阻输入,应使用3根低电阻且长度、规格一致的导线。 (3)输入信号线应远离仪表电源线,动力电源线和负荷线,以避免引入电磁干扰。 3.2接线端子 4.面板布置 ①测量值(PV)显示器(红) ?显示测量值。 ?根据仪表状态显示各类提示符。 ②给定值(SV)显示器(绿) ?显示给定值。 ?根据仪表状态显示各类参数。 ③指示灯 ?控制输出灯(OUT)(绿)工作输出时亮。 ?自整定指示灯(AT)(绿) 工作输出时闪烁。 ?报警输出灯1(ALM1)(红)工作输出时亮。 ?报警输出灯2(ALM2)(红)工作输出时亮。 ④SET功能键 ?参数的调出、参数的修改确认。 ⑤移位键 ?根据需要选择参数位,控制输出的ON/OFF。 ⑥▲、▼数字调整键 ?用于调整 数字,启动/退出自整定。

BWDK干式变压器温度控制器使用说明书(铁壳)

BWDK干式变压器温度控制器使用说明书(铁壳) 一、产品概述 本仪器是为新式风冷干式变压器而设计的新一代电脑温度控制器,它采用美国Microchip生产的单片计算机为控制核心,结合最先进的数据存贮技术设计而成,从而使整个产品的性能迈上了一个新台阶。和传统的模拟与数字电路组成的温度控制器相比,本仪器因采用高性能的微电脑的控制器,使所需电子元器件的数量减少一半以上,从而使本仪器的电路设计和结构设计大大简化,这样就极大提高了本仪器的运行可靠性。我公司生产的电脑温度控制器,温度设定只需通过面板上的几个按键的设置就可实现,而且设定的参数在停电后永不丢失。 本仪器还具有“黑匣子”功能,可记录变压器掉电时刻的三个线包绕组的温度。在抗干扰方面,本仪器在设计上采用硬件和软件相结合的抗干扰措施,共同监视温控器的工作,从而达到了极强的抗干扰能力。在使用方面,本仪器还具有操作简单、安装方便、维护容易的特点。 二、技术参数 1.测温范围:-40℃-200℃ 2.测温精度:±1℃ 3.分辨率:0.1℃ 4.工作电压:AC170V-AC250V(50Hz) 5.功耗:<10V A 6.传感器:三支Pt100铂热电阻∮3×20×900(引线) 7.继电器触点容量:有源单相风机:AC125V/20A 或AC220V/14A ;超温报警:AC125V/10A 或AC220V/7A;故障报警:AC125V/10A 或AC220V/7A;超温报警:AC125V/10A 或AC220V/7A 8.仪表外形尺寸:260×200×80;嵌入开孔尺寸:230×180(mm) 9.抗干扰性能:符合JB/T7631-94标准 10.温控器保险管:250V/1A 或250V/2A 11.风机保险管:250V/5A 或250V/10A 12.仪表重量:<3Kg 三、产品功能介绍 1.具有三相线包温度的巡回显示和最高相温度显示切换功能。 2.可根据设定的开风机温度和关风机温度自动控制风机的开启和关闭,保证干式变压器在正常温度下安全的工作。当三相线包温度中的最高一相温度超过开风机的设定温度或在手机开风机的情况下,风机会开启,同时面板上“风机”工作指示灯变亮。 3.具有超温报警功能。当三线包温度中的最高一相度超温时,温控器会发出蜂鸣报警、面板上“报警”灯亮,并通过主控板“超温”的输出端(11、12)输出1个开关信号给远距离的控制柜控制声、光报警。 4.具有自动跳闸功能。当三相线包温度中的最高一相温度达到跳闸温度时,温控器会发出蜂鸣报警,面板上“跳闸”灯亮,并通过电源板“跳闸”输出端(13、14)输出开关信号民,切断电源,保护干式变压器。

BWDK-S干式变压器温度控制仪.

BWDK-S系列 BWDK-S Series of 干式变压器温度控制仪 Dry-type Transformer Temperature Controller 使用说明书 Operation Instructions 制造单位:南京圣尚科技有限公司 Manufactured by: Nanjing Shengshang Science & Technology Co., Ltd. 地址:南京市工人新村71号 Address: No. 71, Gongrenxincun, Nanjing 邮编:210037 Zip code:210037 电话:025-******** 136******** Tel: 025-******** 136******** 联系人:彭永滨 Contact: Peng Yongbin 警告:主体变压器做高压绝缘实验时,请断开与本温控仪间的联线,以确保温控仪安全。 Warning: When conduct the high-voltage insulation test to the main body of transformer, please disconnect it from the temperature controller so as to ensure the safety of the temperature controller.

一、概述 Outline BWDK-S系列干式变压仪温度控制仪是由微处理器构成的智能仪器,它使用三只铂电阻作传感器,测量干式变压器三相绕组的温度。根据设定的温度值,启停风机进行温度控制。仪器具有各种声光报警功能,是保护干式变压器的重要装置。 BWDK-S series of dry-type transformer temperature controller is an intelligent instrument equipped with a microprocessor. It uses three platinum resistances as sensors to measure the temperature of three-phase windings of the dry-type transformer, and start and stop the fan for temperature control according to preset temperature value. With various sound and light alarm functions, the instrument is an important device for protecting the dry-type transformer. 仪器符合JB/T7631-2005标准。The instrument complies with Standard JB/T7631-2005. 仪器具有以下特点:The instrument has features as follows: 1. 仪器可以测量干式变压器三相绕组的温度,用LED每隔4秒循环显示三相温度值或定点显示三相温度最大值。 It is capable of measuring the temperature of three-phase windings of the dry-type transformer, displaying in turn three-phase temperature values with a LED every 4 seconds or displaying the highest three-phase temperature periodically. 2. 仪器可以用按键输入4种温度设定值。当测量温度超过各设定值时,分别控制风机启停、超温报警、超高温跳闸等。温度设定值可以随时修改,断电后不会消失。 Four preset temperature values can be input by keystroke. When the measured temperature exceeds preset values, the instrument will respectively control startup and stop of the fan, over-temperature alarm, ultra-high temperature trip, etc. The preset

温控器说明书

温湿度控制器 一、产品概述 温湿度控制器,主要应用于需要对被测环境进行自动温湿度调节的场合, 用户可通过按键分别调整温湿度的上、下限值来控制加热或排风实现自动控制, 显示方式为数码管显示。 二、基本功能: 2.1 温度测量范围:-25℃~+80℃±1℃; 2.2 湿度测量范围:相对湿度RH: 0%~99% 精度±3%RH; 2.3 控制方式:温度采用上、下限和回差控制,湿度采用上、下限控制,所有参数均可设置; 2.4 输出控制类型:两组继电器触点,分别为加热和排风,每路最大负载AC250V /3A,均为有源输出。 三、技术指标: 3.1电源:AC 220V±20% 3.2 工作环境:温度:-25℃~+55℃,相对湿度:<95%RH 3.3控制设定范围:温度:0℃~80℃,相对湿度:50%RH~99%RH 3.4 本机功耗:<3W 3.5自检功能:若数码管显示“–––”,则为检测到传感器故障;若加热或排风运行过程中相应指示灯熄灭, 则检测到加热或排风故障。 四、工作原理: 4.1 温度控制: 当被测环境温度低于设定温度下限时,本仪器启动电加热设备开始加温,此时加热指示灯亮,温度升至比下限温度设定值高回差值时,即:W测≥W下限+回差,停止加温。 当被测环境温度高于设定温度上限时,本仪器启动降温设备(如风机或空调)开始降温,此时排风指示灯亮,温度降至比上限温度设定值低回差值时,即:W测≤W上限-回差,停止降温。 4.2 湿度控制: 当被测环境湿度超过设定湿度上限时。如果当前温度较高,即:W测≥W下限+(W上限-W下限)×3÷4,采用降温(或排风,视具体地区采用不同设备)抽湿,此时排风指示灯亮;抽湿过程中,如果温度低于下限温度+2度后,自动转为加热降湿;当降湿过程中温度高于上限温度-2度后,自动转为降温抽湿,直至湿度低于设定下限值为止。 当被测环境湿度超过设定湿度上限时。如果当前温度较低,即:W测<W下限+(W上限-W下限)×3÷4,采用加热降湿,此时加热指示灯亮,降湿过程中,如果温度高于上限温度-2度后,自动转为降温抽湿;当温度低于下限温度+2度后,自动转为加热降湿,直至湿度低于设定下限值为止。 4.3 手动/自动控制: 当按下“手动/自动”按键后,本控制器无条件执行加热操作;再次按下该按键,控制器切入自动控制状态。 4.4 指示灯: 面板上四个指示灯依次为:温度指示灯、湿度指示灯、加热指示灯、排风指示灯;数码管显示哪项值时对应的指示灯会亮起,加热或排风动作时相应的指示灯亮起。 4.5 固定/循环显示: 上电后产品默认显示温度值,按“上键”或“下键”切换到显示湿度值,若要自动循环显示温湿度值,

数显式温度控制仪

数显式温度控制仪 周鹏 电子信息工程9911班 摘要:本次设计的数字式温度显示调节仪表以热电阻为输入信号源,通过内部配置的信号预处理与前置放大电路、控制电路、显示电路等来实现对温度的控制与调节。本设计分析了数显式温度控制仪的原理结构、工作方式,且在设计中使用了op07、ICL7107、MC7805集成芯片和LED数码显示器等元器件,具有线路简单,成本低廉,线性化精度高,理论和实验证明,其非线性误差可控制在0.5%以下。该温度控制器虽结构简单,但控温精度高,且具备超温保护功能。 关键词:传感、温度补偿放大器线性、温度控制 Abstract:This adjuster achieves the temperature measuring and adjustment, which use sensors as the inputted signal source, making use of the signal processing circuit, controlling circuit and LED circuit arranged inside, etc. Analyzing the configuration and working modes of a digital display temperature control. it used the OP07, ICL7107、MC7805 integrated electric circuit and LED digital monitor etc, It was having the advantages of simple circuit, cheap cost and the high linear accuracy. Proved by theory and experiment, the nonlinear errors can be controlled under 0.5 percent. The configuration of temperature control is simple, but it can control temperature with great accuracy, and with functions as alert and protection after exceed temperature. Key word:sensors、temperature compensation linearity, temperature control.

BWD-3K330干式变压器温控器

安全指导 在安装、操作和运行本温控器前,请仔细阅读本说明书,并妥善保管。警告 注意

一、产品概述 本仪器是我公司为新式风冷干式变压器而设计的新一代电脑温度控制器,它采用美国Microchip生产的单片计算机为控制核心,结合最先进的数据存贮技术设计而成,从而使整个产品的性能迈上了一个新台阶。和传统的模似与数字电路组成的温度控制器相比,本仪器因采用高性能的微电脑的控制器,使所需电子元器件的数量减少一半以上,从而使本仪器的电路设计和结构设计大大简化,这样就极大提高了本仪器的运行可靠性。我公司生产的电脑温度控制器,温度设定只需通过面板上的几个按键的设置就可实现,而且设定的参数在停电后永不丢失。本仪器还具有“黑匣子”功能,可记录变压器掉电时刻的三个线包绕组的温度。在抗干扰方面,本仪器在设计上采用硬件和软件相结合的抗干扰措施,共同监视温控器的工作,从而达到了极强的抗干扰能力。在使用方面,本仪器还具有操作简单、安装方便、维护容易的特点。 本产品符合JB/T7631-1994《变压器用电阻温度计》标准 二、产品型号 BWD-3K330B系列干式变压器电脑温控器 三、技术参数 1、测温范围: -40℃-200℃ 2、测温精度:±1℃ 3、分辨率: 0.1℃ 4、工作电压:AC170V~AC250V(50Hz) 5、功耗:<10VA 6、传感器:三支Pt100铂热电阻Φ3×30×900(引线) 7、继电器触点容量: 有源单相风机:AC125V/20A或AC220V14A 超温报警:AC125V/10A或AC220V / 7A 故障报警:AC125V/10A或AC220V7A 超温跳闸:AC125V/10A / AC220V / 7A 8、仪表外形尺寸:260×200×80 嵌入开孔尺寸:230×180(mm) 9、抗干扰性能:符合JB/T7631-94标准

CH402型温度控制器使用说明书

附: CH402型温度控制器使用说明书 一简介: 该温度控制器利用精密的铂电阻来传递温度信号,采用先进的部控制模块,优化了各个控制参数之间的关系,并进一步加强了自适应功能在各种条件的适应调节的功能,使之在温度控制方面表现得更为突出。 CH402的电源输入可选用工频交流电220V,直流24V;输入可以是电阻信号,也可以使用热电偶;继电器输出为24V直流电;另外CH402还具有报警输出端。 二 CH402的面板 1——PV 实际温度显示(绿色显示)。 2——SV 设定温度显示(桔红显示)。 3——AT 自调节功能显示(绿灯)。 OUT1 输出控制显示(绿灯)。 ALM1 报警输出显示(红灯)。 OUT1 ALM1 未扩展。 4——SET 用来选择设定各个参数的键。 5——R/S 用来改变数据位(参数设定时), 控制温控器的开关。 6——用于数字的减少(参数设定时)。 7——用于数字的增加(参数设定时)。

三:CH402显示信息说明 在刚接通电源的时候,CH402会显示: 然后显示: 随后即为正常工作显示,在设定参数时,PV会显示各种功能的代表符号,特列举在下: 各符号功能列表

附:表一 四:参数设定说明: 1、在使用SET键功能时:按一下,即SV温度可设,R/S为选择所要改动的数据位;按定SET键超过2秒钟,既出现表中所列的功能选项,再按SET键,可选择需要设定的参数项,R/S为选择所要改动的数据位。各位数字的调节则由另外两键来调节。 2、在使用R/S的开关功能时,也需要按住R/S超过1秒后。 3、使用自动调节的功能时,外界环境与正常实验时相同,温度的变化必须是一个完整连续的过程,这样才能获得一系列比较满意的自

数字式温度控制器

数字式温度控制器 产品说明 一、输入 a) 热电偶(TC):K,J,E,T,R,S,B,U,L,N,PL2,W5Re/w26Re b) 热电阻(RTD):Pt100 JPT100 c) 直流输入:DC0~5V,DC1~5V,DC0~20mA*,DC4~20mA* *需在输入端子间接250W的电阻 二、输入显示精度:(设定值SV的0.3%+1位) 三、输入范围:参照输入范围表 四、采样周期:0.5sec 过程值偏置-1999~9999℃[°F]或-199.9~999.9℃[°F](温度输入) ±全量程(电压/电流输入)全量 五、设定范围 a)设定值(SV):等同温度范围值 b)加热侧比例带(P):1—量程或0.1—量程(温度输入)*1量程的0.1~100.0%(电压输入) c)制冷侧比例带(Pc):加热侧比例的1~1000% d)积分时间(I):1—3600sec*2 e)微分时间(D):1—3600sec*3 f)限制积分动作生效范围(ARW):比例带的1—100%*4

g)加热侧比例周期1—100sec*5 h)制冷侧比例周期1—100sec*6 i)不感带:-10—10或-10.0—+10.0℃[°F](温度输入) 量程的-10.0—+10.0%(电压/电流输入)*7 *1.如果比例带设定为0℃[°F],即成ON-OFF动作 *2.如果积分时间设定为0sec,即成PD动作 *3.如果微分时间设定为0sec,即成PI动作 *4.如果限制积分动作生效范围设为0%,D动作则成OFF *5.电流输出时不需设定周期 *6.电流输出时不需设定周期 *7.如果不感带设定为负,则成重叠 六、控制动作 PID控制(ON-OFF,P,PI,PD控制) a)自动演算功能(AT) ①自调方式:限制周期法 ②AT周期:1.5 b)自主校正设定改变时,自主校正即建立 *加热/制冷PID控制动作除外 七、控制输出 a)继电器接点输出:250VAC 3A(带负荷)1a连接 *电气性:超过300,000次,额定负荷 b)电压脉冲输出:0—12VDC(负荷电阻:超过600Ω) c)电流输出:4—20mADC(负荷电阻:低于600Ω) d)闸流控制管驱动用触发器输出:零测法中容量驱动 e)闸流控制管输出:额定0.5A(环境温度低于40℃) 八、温度报警 报警点:双报警(分别设定) 报警种类:偏差报警(上限,下限,上下限,范围内)

LDB10干式变压器温度控制器

LD-B10-B220系列干式变压器温度控制器 使 用 说 明 书 2007年12月

目录 1、概述-----------------------------------------------4 2、技术指标-------------------------------------------4 3、工作原理-------------------------------------------5 4、型号与功能分类-------------------------------------6 5、面板-----------------------------------------------7 6、传感电缆总成---------------------------------------7 7、操作与显示-----------------------------------------8 8、功能模块-------------------------------------------9 9、B10-B220E电流输出型-------------------------------14 10、B10-B220F通讯型-----------------------------------14 11、现场故障处理小常识-------------------------------16 12、接线端子定义-------------------------------------16 附录 ----------------------------------------19

MT温控器说明书完整版

M T温控器说明书 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

MTC-5080 微电脑温度控制器使用说明 产品概述 双温度显示,按键直接进入查看、设置参数,多指示灯显示系统运行状态,终端用户脱离说明书方便操作各种功能,无任何复杂的组合和难于理解参数,具备制冷、化霜、风机等功能,适用于对冷库温度的控制。 主要功能 温度测量、显示、控制;温度校正;制冷、化霜、风机控制输出;温度超限、超量程及传感器故障报警等。 规格尺寸 ◇前面板尺寸:100(长)*51(宽)(毫米) ◇安装开孔尺寸:92(长)*44(宽)(毫米) ◇整机尺寸:100(长)*51(宽)*(深)(毫米) ◇传感器线长:2 米(含探头长度) 技术参数 ◇工作电压:220VAC±10% 50HZ/60HZ ◇测控温度范围:-50℃~50℃ ◇测温精度:±1℃显示分辨率:0.1℃ ◇制冷、化霜、风机输出触点容量:3A/220VAC ◇传感器类型:NTC(10Ω /25℃,B 值 3435K) ◇工作环境温度:0℃~60℃ ◇工作环境湿度:20%~85%不可结露 面板示意图 用户菜单 系统菜单 用户菜单设置:在运行状态下,按住“设置/查看”键持续 5 秒以上至“显示温度”显示窗显示“SET”时,则表明进入用户菜单设置,“开机温度”指示灯亮,以后每按下并立即松开“设置/查看”键一次,则进入下一项参数设置(可循环操作),相应的参数指示灯亮。进入用户菜单后,按“▲”或“▼”键可修改“停机温度”显示窗里的设定参数。 系统菜单设置:在运行状态下,同时按住“设置/查看”与“▼”键持续 5 秒以上至“显示温度”显示窗显示“F1”时,则表明进入系统菜单设置,以后每按下并立即松开“设置/查看”键一次,则进入下一项参数设置(可循环操作)。进入系统菜单后,按“▲”或“▼” 键可修改“停机温度”显示窗里的设定参数。参数指示灯全灭。 在参数设置状态下按住“设置/查看”键持续 3 秒以上或 30 秒内无按键动作,则退出参数设置状态。 用户菜单查看:在运行状态下,按住“设置/查看”键持续 3 秒至“开机温度”指示灯亮时,并按下下并立即松开“设置/查看”键一次,将查看下一项参数(可循环操作),相应的参数指示灯亮。在参数查看状态下,无法修改所设定的参数。在参数查看状态下按住“设置/查看” 键持续 3 秒以上或 10 秒内无按键动作,则退出参数查看状态。“显示温度”显示窗显示当前库温。 “化霜余时”键说明

数字式温度控制器(1).

数字式温度控制器 【摘要】本系统采用了AT89C52单片机,以它为中心,组成了能够对温度进行检测与控制的智能控制系统。本系统可以实现在一定范围内对温度的恒定控制。主要组成部分为:单片机PID控制以及运算部分,温度检测与传感器部分,LED 显示部分等。具体的器件有:高性价比的AT98C52单片机,AD590温度传感器,ADC0809A\D转换器,LED显示器,LM317T三端稳压器件,LM324等。本系统的主要功能为通过本系统可以实现对温度的人为设定和调节。使温度的控制更加的人性化和智能化,大大减少工业成本。 【关键词】温度控制单片机 A/D转换 PID算法 现如今科技已经日新月异,科技的利用已经在越来越多的领域改变人们的生活。本文介绍的数字式温度控制器能够实现对温度的检测与控制,并可以通过A\D转换芯片将温度的变化显示到LED显示屏上。主要应用的技术有PID调节,即根据系统的误差,利用比例、积分、微分计算出控制量进行控制,从而达到良好的控制技术。 本设计能精确智能的调节温度,使其用最小的功耗,发挥最大的效应。另外此产品采用蓝色背光设计和动态LED屏幕显示,具有可编程、测温和调温精确的特点。 一、单片机温度控制系统的主要组成器件及工作原理 1、主要器件 (1)AT89C52:它有40个引脚,32个外部双向输入/输出(I/O)端口,同时内含2个外中断口,3个16位可编程定时计数器,2 个全双工串行通信口,2个读写口线,AT89C52可以按照常规方法进行编程,但不可以在线编程(S系列的才支持在线编程)。其将通用的微处理器和Flash存储器结合在一起,特别是可反复擦写的Flash存储器可有效地降低开发成本。 (2)温度传感器:由于AD590精度高、价格低、不需辅助电源、线性好,常用于测温和热电偶的冷端补偿,本系统主要用于对温度的控制,故采用AD590温度传感器。它只需要一种电源(4.5~24V)即可实现温度到电流的线性变换,然后在终端使用一只取样电阻,即可实现电流到电压的转换。它使用方便,并且电流型比电压型的测量精度高。 (3)显示部件:LED是一种固态的半导体器件,它可以直接把电能转化为光能。LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附着在一个支架上,是负极,另一端连接电源的正极,整个晶片被环氧树脂封装起来。半导体晶片由两部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电子。但这两种半导体连接起来的时候,它们之间就形成一个“P-N 结”。当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子就会被推向P区,在P区里

BWDK干式变压器温控器说明书

干式变压器温控器说明书 (BWD3K130系列) 江西华达电子电脑有限公司 安全指导 在安装、操作和运行本温控器前,请仔细阅读本说明书,并妥善保管。本温控器有危险电压,并监控危险的电力变压器。如果不按本手册的规定操作可能会导致财产损失或人员严重受伤甚至死亡。 只有合格的技术人员才允许操作本温控器,在进行操作前,要熟悉使用手册中所有安全说明、安装、操作和维护规程。本温控器的正常运行取决于正确的运输、安装、操作和维护。 1. 本温控器的输入电源为:220VAC,50Hz; 2. 请确保所有电气连接正确、牢固; 3. 本温控器接通电源后,请不要接触外露的带电部件; 4. 以下部件带有危险电压: –电源端子2、3; –风机输出端子12、14千万不能短路; 5. 对变压器进行高压测试时,请先将温控器与变压器分离,以免损坏温控器! 一、产品概述 本仪器是我公司为新式风冷干式变压器而设计的新一代电脑温度控制器,它采用美国生产的单片计算机为控制核心,结合最先进的数据存贮技术设计而成,从而使整个产品的性能迈上了一个新台阶。和传统的模拟与数字电路组成的温度控制器相比,本仪器因采用高性能的微电脑控制器,使所需电子元器件的数量减少一半以上,从而使本仪器的电路设计和结构设计大大简化,这样就极大提高了本仪器的运行可靠性。我公司生产的电脑温度控制器,温度设定只需通过面板上的几个按键的设置就可实现,而且设定的参数在停电后永不丢失。本仪器还具有“黑匣子”功能,可记录变压器掉电时刻的线包绕组的温度。在抗干扰方面,本仪器在设计上采用硬件和软件相结合的抗干扰措施,共同监视温控器的工作,从而达到了极强的抗干扰能力。在使用方面,本仪器还具有操作简单、安装方便、维护容易的特点。 本产品性能符合JB/T7631-2005《变压器用电子温控器》标准

数电-可调温度控制器

数电-可调温度控制器

绍兴文理学院电子设 计竞赛 2012年6月5日 作者:郭鹏程程攀邵美才

可调温度控器 【大二组】 目录: 目录: (3) 摘要 (4) 1.方案设计与论证 (5) 2.理论计算与分析 (5) 1.加热电阻功率10%~90%连续可调部分: (6) 3.电路图 (8) 4.测试方法与测试数据 (11) 5.对测试结果分析总结 (11)

摘要 本设计利用1N4148二极管的正面压降守温度影响的特性,来检测电路加热器的温度是否超过最大值;再通过最大温度值对应的二极管正面压降与一定值压降比较,若加热器温度达到最大值,则比较器输出高电平,比较器的输出接场效应管(IRF540)来控制电路的导通与断开,同时实现加热器功率连续可调并有八档循环控制与显示。模拟小汽车乘员使用的加热座椅垫功能。 关键词 占空比;PN结;比较器;555多谐振荡器;4051;40161;4511;LM324

1.方案设计与论证 方案一: 一个八选一模拟开关CD4051控制电路输出电压改变,功率电阻两端电压八 档变化。串联滑动变阻器接入电路控制功率电阻连续变化。一个四位二进制同步计数器CD40161和一个BCD —7段锁存译码驱动器CD4511通过按键(档位控制)间断闭合使一个共阴7段数码管显示0~7数字实现八档数字显示。 方案二: 555多谐振荡器和电位器通过调节输出电压的占空比使加热电阻的功率从 10%~90%可调。一个八选一模拟开关CD4051分别对应电阻接入控制555多谐振荡器输出电平占空比使加热电阻的功率1~8档循环调节。一个四位二进制同步计数器CD40161和一个BCD —7段锁存译码驱动器CD4511通过按键(档位控制)间断闭合使一个共阴7段数码管显示0~7数字实现八档数字显示。方案二符合设计要求。 2.理论计算与分析 电路断路 调节电位器阻值 555充电时间变化 电阻超温 按键改变阻值 555充电时间变化 占空比改变 电阻功率改变 占空比改变

温控器使用说明

中央空调温度控制器使用说明屏幕显示图标: ——制冷 ——制热 ——通风 ——风速低速 ——风速中速 温控器面板按键: 电源开关()模式转换键()时钟键( )风速选择键() 温度设置键(▲▼) 使用说明 ?开/关机:按“”键一次开机,开机显示为当前工作模式,以及该模式下有效运行时间;再按一次“”键关机,同时关闭风机盘管、电动阀。 ?模式选择:开机状态下,按“”键进行工作模式切换。液晶显示“”表示制冷,显示“”表示制热,显示“”表示通风,5秒钟后自动确认。 ?风速选择:开机状态下,按“”键选择风机风速(高)、(中)、(低)、(自动)档。 在“自动”模式下,风速自动换档。即当室温与设置温度相差1℃时,自动选择低风速;当室温与设置温度相差2℃时,自动选择中风速;当室温与设置温度相差3℃时,自动选择高风速。当室温达到设置温度时,关闭电动阀和风机。 ?设定温度:开机状态下,按“?”键降低设置温度,按“?”键升高设置温度,每按键一次设置温度变化1℃。 时钟与相关功能设置 ?睡眠功能设置:按“ ”键,直至出现“00”符号,按下“▲”键启用睡眠功能,按下“▼”键取消睡眠功能。 ?调整星期:按“ ”键,直至出现“01”符号,按下“▲”或“▼”键调整星期。 ?调整日历:按“ ”键,直至出现“02”符号和“xx?yy”的“xx”或“yy”闪烁,按“▲”或“▼”键调整年份;按“ ”键,直至出现“03”符号和“xx?yy”的“xx”或“yy”闪烁,按“▲”或“▼”键调整月份和日期;按“ ”键,直至出现“04”符号和“xx?yy”的“xx”或“yy”闪烁,按“▲”或“▼”键调整小时和分钟。 ?定时开机设置:按“ ”键,直至出现“定时开机”符号,以及“xx?yy”的“xx”闪烁,按“▲”或“▼”键调整定时开机小时,按“ ”键,“yy”闪烁,按“▲”或“▼”键调整定时开机分钟,按“ ”键确认;若设置“xx?yy”为“00-00”则取消定时开机功能。 ?定时关机设置:按“ ”键,直至出现“定时关机”符号,以及“xx?yy”的“xx”闪烁,按“▲”或“▼”键调整定时关机小时,按“ ”键,“yy”闪烁,按“▲”或“▼”键调整定时关机分钟,按“ ”键确认;若设置“xx?yy”为“00-00”则取消定时关机功能。 注意:1、关机状态下,不能长时间按住电源开关键(),否则会改变波特率,导致温控器持续自动关机,而无法使用。 2、同时按住温控器面板上任意两颗按钮会进入相应的设置模式,改变温控器地址、数据等内容设置,导致温控器无法正常启用。非维护人员禁止同时按住两颗以上按钮。

相关文档
相关文档 最新文档