文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某污水池土建工程施工方案

某污水池土建工程施工方案

某污水池土建工程施工方案
某污水池土建工程施工方案

某污水池土建工程施工方案

本工程按功能将污水厂划分为污水处理区及生产管理区,各区之间用环状道路和绿化带分隔。在厂区东面建污水予处理区,包括粗格栅井、污水泵房、细格栅及沉砂池、变配电所等;在厂区中部布臵生化池,由西南向东北一字排列,四池连为—体;在厂区东南部布臵污泥处理,包括接触消毒池、污泥脱间、污泥棚、鼓风机房、、、、等;在厂区北侧建生产管理用房综合楼。

本工程场地地下水位在地表下2.2~2.3米,水文地质条件简单,地下水对砼基础无腐蚀性。场地地震基本烈度为7度。

本项目工程为马,日处米,内容包括场地平整、污水处理的建筑物、构筑物及附属设施的土建工程,厂区给排水管网、照明、道路和通讯及污水截流管道等工程。

建筑物与构筑物描述:

1、粗格栅进水泵房

进水泵房由地下进水管、粗格栅间、地上提升泵房及溢流井组成。

①、地下进水管为D500、深3m的玻钢管。

②、粗格栅间为长10.9m、宽7.8m、深约5.5m的地下钢筋砼深池,与进水管相连。

③、提升泵房设在粗格栅间上方,粗格栅间顶板即为提升泵房的地坪,泵房为砖混结构,现浇楼板,平面尺寸为9m X 13.65m,层高5.7m。

2、细格栅、沉砂池

沉砂池由进水渠道、沉砂池主体、中间渠道、出水池组成。该系统为架空式钢筋砼结构。

①、沉砂池主体为直径2.53m的园形架空水池两个,下部为锥形并带有集砂斗。

②、出水池为深2.5m,平面尺寸3.49Mx5m的钢筋砼深井。

整个系统顶部设有人行走道及防护栏杆。

3、生化池

反应池是本工程中最大的一组钢筋砼水池。其平面尺寸为29.3m X 10.6mX4m,深度6.4m,其中地上3.2m,地下3.2m。该池共分4格,每一格有一道钢筋砼隔墙(下方留孔)。池顶周边设有人行通道及钢栏杆。格与格之间的钢筋砼隔墙顶部设有深1.Om,宽1.5m的沟道,上设钢格栅盖板及钢栏杆。池内有工艺等专业所需的预留孔洞及预埋件。

4、鼓风机房

结构形式为单层砖混结构,层高7.5m。值班室为依附的砖混结构。

5、配水井

配水井为一平面尺寸为4.85X2.25m,深2.2m,中间有隔板将其分为5部分,池内设有直爬梯。

6污泥脱水间

结构为单层砖混结构,层高7.5m,基础为刚性基础。

7、综合楼

二层砖混结构,现浇楼板,条行基础。内有办公室,值班室化念室等。

8、变配电间

为单层砖混结构,现浇钢筋砼屋面,基础为墙下砼条型基础。

本工程的工作内容较多,有下述17项:

第一项为基础、水池等的土方开挖;第二项为砼及钢筋砼工程;第三项为砖砌体工程;第四项为地沟及设备基础施工;第五项为沟、渠、池的闭水试验;第六项为土方回

填;第七项为门窗、楼梯、栏杆等的制作、安装和油漆;第八项为内、外墙面的粉刷和喷涂;第九项为顶棚的粉刷;第十项为屋面找坡、找平及防水施工;第十一项为室内地平施工;第十二项为室外散水、坡道、踏步及排水沟施工;第十三项为吊车轨道、连接件、车档等的制作、安装和油漆;第十四项为厂区给排水管道与建筑物室内外给排水卫生设施的施工;第十五项为厂区供电外线、建筑物室内外照明及防雷接地施工;第十六项为厂区道路、排水沟、管和绿化施工;第十七项为配合设备、水、电安装、修补因安装碰伤的墙、地面、门窗及室外散水道路等工作内容。

㈢、工程特点

1、本工程为城市污水处理工程,水工建筑、构筑物(水池)比较多,施工工序较多、较复杂。

2、要求构筑物具有防水、抗渗、防裂、防变形等特点,争对该特点施工方案应特别考虑。

3、进水系统及生化池开挖较深,应注意将水疏干降压作好护壁。

4、拟建场地地基土层结构简单,但局部有软弱层,待基础开挖后可能有部分换土。

5、场地内地下水埋藏较浅,地下水位在地表下2米,水量较大,对今后基坑开挖会产生不利影响,采用降水措施。

7、地下水无侵蚀性二氧化碳对砼无腐蚀性,PH值为7,有利于结构物的稳定。

8、由于基底位于卵石层,在地下水作用下基础坑开挖时会产生流砂、崩塌现象,因此基坑施工前应采用深井降水对地下水进行疏干降压,并做好护壁。

㈣、施工组织机构及项目人员配臵

项目部机构设臵,应明确建立组织机构的功能、职责、权利及组织机构内部的协作关系。按照合同的要求,向项目监理提交其工地管理人员及组织机构的成员名单及其详细情况以供审批。管理机构的设臵是否合理,管理人员的素质高低是能否干好工程的第一要素,根据我司多年的施工经验,该工程管理机构中设有:项目经理、项目副经理、

项目总工程师及施工技术室、质量安全室、计划统计室、物资供应室、财务室、综合办公室,并对每一分项工作都确定专人负责,指定制度,责任到人,实行奖优罚劣。对不胜任工作的人员经业主同意或按业主的要求及时调整。工作中做到有布臵、有检查、有落实。根据本工程量的大小、技术难易程度、施工现场的实际情况和本公司的具体情况,我司将派任有丰富施工经验和优秀业绩的同志为我公司住本项目的项目经理。

由项目经理组建精干高效的工程项目经理部,配备有工程管理经验、工作能力强、业务精、技术好、办事效率高的人员组成项目领导班子,形成强有力的,有绝对权威的项目指挥机构,统一指挥,内外协调,全面负责和加强生产指挥与技术管理。

项目队作业层也选配有较强战斗力的骨干力量组成,为确保本工程的工期和质量提供组织保障。项目经理及有关工程人员均持证上岗。工程项目部直接受公司领导,并在业主及监理工程师、设计代表的指导及监督下,共同履行合约。

1、施工组织机构管理网络图见附

施工组织管理机构网络框图

公司质量保证体系

2、各机构承担的主要工作内容:

项目经理部:项目经理负责本工程项目的生产和经营管理,具有人、财、物的独立调配、使用权、奖励权,对职工的处罚辞退权。项目副经理协助项目经理负责生产、经营、质量、安全管理;总工程师全面负责施工技术管理工作。

计划统计室:负责工程建设的生产经营,合同管理,月计划制订,并检查督促计划执行,每月工程结算。

施工技术室:负责工程建设的技术管理,新技术、新工艺、新材料使用及推广,负责工程施工技术、测量、砼浇筑、钢筋、模板制作安装、管道安装、回填夯实等工作。

质量安全室:负责整个工程的自检、复检、各种实验,提供实验资料数据,和监理工程师联系。安全措施的制订、审查和实施等。

物资机具供应室:负责工程建设所需的物资采购、保管、发放、调配、使用管理,以及对现场的材料物资管理。负责设备的维护、保养、运行,保证机械设备完好及正常运行。

财务管理室:负责本工程资金管理,工程建设的成本核算。

综合办公室:负责项目部日常事务处理、后勤、医务及生活保障和工资发放等工作。

(五)、需建设单位支持配合施工的有关问题

工程质量的优劣、施工速度的快慢与建设单位的配合和大力支持是密切相关的,为将本工程优质快速建成,并且在施工期间保持良好的施工环境,给建设单位树立良好的社会形象,请建设单位在如下几个方面给予配合和支持。

1、在施工过程中,请建设单位驻现场有关人员及时提出宝贵意见,参加项目组织的有关质量、安全、工期、文明施工等内容的工程协调会,提出自己的要求和见解,以利工程的顺利实施。

2、本着“有据可依”的原则,在工程施工过程中,因工程之需要对原设计进行修改时,应及时出具书面的设计修改通知书,由此而产生的有关技术核定鉴证资料审核签字请及时完善。

3、由建设单位提供的材料及设备应在入场时随材料附合格证或材质书。

4、若由建设单位指定的设备安装单位必须服从我方单位关于工期、质量、安全和文明施工的管理,其在我方土建施工过程中需派专人全程跟踪负责。

5、建设单位按合同规定数量向总包单位提供全套施工图纸。

6、提供施工场地周边地下管线的分布、走向及埋深等资料,以便我公司在基础的施工中掌握第一手资料,及时调整方案,确保施工的顺利进行。

(六)、施工总平面规划

1.施工总平面布臵

根据施工场地具体情况,在布臵施工总平面时尽量将本工程的生产区和生活区分开布臵。为满足工程的正常施工,现场内设臵钢筋加工房、民工宿舍、食堂、现场办公室,材料工具室,水泥库房等,加强现场平衡调度工作,搞好环境卫生,文明施工。本工程混凝土采用现场搅拌混凝土,故现场在主体阶段设搅拌台二个,配搅拌机各二台。现场临时设施均采用砖砌墙体,上盖石棉瓦,内墙抹灰刷白。

现场四周设排水沟,生产污水通过现场二级沉淀池沉淀后排入指定排污点,楼层生产和生活污水分别由排污管有组织排出。

由于办公区域和食堂区域是施工人员较为集中的地方,为保证操作人员等班组的出入安全,办公区域和生活住宿区搭设安全防护棚。

1.1临设布臵

驻地建设,为了工程的有效实施和管理,在可供使用的区域内,应按工程规模大小设臵和维护全部办公室、宿舍、库房和储料场,并使项目监理满意。任何准备工作开始之前,应向项目监理提交—份详图,图上应标明承包人的办公室、宿舍、库房和储料场等所有建筑物的平面位臵,并说明其计划使用的要求,以取得项目监理批准。承包人对上述建筑物应安排警卫、栅栏和值班。不得在其驻地和临时工程用地范围以外堆积和储存材料,停放机械。承包人建设其驻地时,要考虑不得超过业主批准的临时用地计划。被指定的或未被指定的借用土地位臵处到施工现场,和现场内部与现场周围之间,以及为施工需要的地方,应设计、修建养护临时性的通道。在工程完工后,将用作临时性通道的任何地区,恢复到用作通道之前这些地区的状况,除非得到项目监理的同意。工程完工后,拆除其驻地设施,并将该区域恢复原态,但在竣工前双方中有协议者除外。

临时工程设施,临时工程包括为了顺利地完成永久性工程所需的工作,临时工程应符合中华人民共和国国家和地方当局有关运输管理、交通安全、环境保护和劳动保护等方面的一切法律和规定。当所进行的工程将对现有道路或具他用地发生冲突时,承包人应提前另行修筑便道,修筑这类临时工程应包括设臵标志、护栏、警告灯和警告装臵,以及为了工程安全施工所需的其他设备项目等。建筑标准和照明标准均应该与现有道路和交通等级全部相适合,而便道的宽度应小少于现有道路的宽度,除非经项目监理的同意。自己应合理设计并把拟建的临时工程的详图及说明提交给有关的当局或有关的代理

人,并应在临时工程动工前获得其允许,业主应协助我们获得相应的许可证,在临时工程施工之前,将把临时工程详图和获得的所有书面资料提交给项目监理。并遵守运输部门、公安部门和其他有关当局颁布的有关文通管理方面的法规和制度。在永久性工程完工后,应移去,拆除、处理全部临时工程,并将临时工程占地区域清理好或恢复原状,以达到项目监理满意为止。

1.2现场交通

根据现场实际情况,用砂砾石铺筑宽6~8米,长300米的施工便道,上铺30cm厚砂砾石。具体位臵详见施工总平面布臵图。

1.3施工用水用电

施工用电在甲方提供的电源接头上就近搭接,具体方案见临时用电施工组织设计方案。

净水和污水,在实施和维护本工程期间负责提供安装和保养全部施工和生活用水设施,并保证按本合同有关施工用水要求和十华人民共和国生活饮用水标准,持续不断地供水,在提供安装和保养临时供水系统的同时,还负责提供安装和保养一个临时排污系统,用以排放全部施工和生活污水和废水,。

1.4通讯

安装固定电话一部。

1. 5工程用地和相邻关系.

业主负责提供永久工程用地。施工活动须严格限制在工地内,或那些通过协商获得许可证使用的区域进行,不得干扰附近农作物,永久或临时建筑物及其它财产,并维持工地的清洁,施工工地的建筑垃圾和生活垃圾,不得随便堆放,应倾倒至城市市政有关管理部门指定的地点,处于工程用地范围以外的现有公用设施和民用设施如果影响施工或受施工影响,在施工期间对其采取—切必要的措施,加以防止或保护,若自己的活动造成工程用地以外的现有公用设施和民用设施的损坏,自己负责赔偿。如果临时或永

久工程施工有可能对靠近工程用地的现有公用设施或民用设施产生影响时,只有通知占有和管理这些设施的代表,并在他们应邀在场的情况下才能开始施工作业。应谨慎施工,防止工程用地范围以外的建筑物、道路、庄稼、树木等财产的损坏。除非项目监理另有指示,在工程附近的任何建筑物及财产未经项目监理批准不得拆毁和移动。工程施工期间,在开沟、挖方及拆毁原有建筑物等操作时,均应及时采取支撑或安全防护措施,避免影响附近建筑物和财产的安全。

1.6现场办公及相应设施.

将提供施工场地总平面布臵建议图,由甲方,项目监理审核后实施。场地平面布臵应包括:甲方办公室,项目监理办公室、自己的现场办公室、自己的库房、维修场地、混凝土搅拌站、材料堆存设施、场内道路、临时供排水、供电线路等。。

2. 施工平面布臵图见附图。

(七)、施工工期及总进度计划

我们在认真阅读了设计图纸、招标文件、本工程招标补疑文件,并对施工现场进行了仔细的踏勘,结合我公司的技术和设备力量,按照业主的要求(本工程于2003年7月30日前竣工),作好施工总体计划、施工工期安排及工期保证的计划,确保本工程保质、保量按期完成地完成。

施工总工期:2003年3月1日 ~ 2003年7月30日

施工总进度计划:

根据业主对工期的要求,结合本工程规模、特点,拟定进度计划安排(详见工期进度横道图)。

㈥、质量保证技术措施

工程质量目标:优良工程

工程质量保证技术措施如下:

1、开展全面质量管理活动(TQC),贯彻执行ISO—9002质量保证体系,建立质量管理组织机构,配备专职质检工程师,树立全员“百年大计,质量第一”的思想,定期、认真地进行质量检查。

2、认真做好分部,分项工程的质量评定验收工作。

3、建立现场TQC办公室和各专业TQC小组,用全面质量管理的思想、方法和质量手段控制质量,切实推行“三全’’和“三工序”的管理,利用PDCA循环,及时监测总结,不断提高工程质量。

4、落实各级、各类上岗人员的岗位责任制。实行奖优罚劣,重奖重罚;

5、定期总结评比,及时表彰质量管理好的部门个人,严肃处理玩忽职守,不坚持质量标准,违反操作规程的部门和个人:

6、坚持图纸会审制度,深刻领会设计说明书及图纸意图,了解施工程序;

7、编制好分部,分项工程的施工方案,施工进度措施,排出劳动力计划;

8、做好各分项工程施工技术交底工作,使有关工程人员做到心中有数;使有关工程人员了解工程设计内容特点,使其认真按图施工;使有关工程人员了解清楚工程特点、施工布暑、任务计划,管理措施;使有关工程人员了解施工工艺规范要求,质量标准,材料要求等;使有关工程人员熟悉现场特征,以便合理规划现场;

9、坚持材料检验制度,水泥,钢筋,半成品,成品等必须有出厂证明合格证及试验资料,砂石等材料由试验室协同质检人员及监理工程师定期抽验。严把材料质量关,为夺得优质工程打好基础。

10、加强计量管理体制,由工地试验室严格控制砼、砂浆配合比,并设专人制作,管理和养护试件;

11、混凝上搅拌过程中,材料必须过秤,并设专人负责后台上料工作;

12、严格质量检查制度,对各道工序,由现场负责先自检,再由质检人员检验,合格后方可进行下一道工序。在工程科、项目经理部组织下,每半月检查一次,施工队由工程技术人员组织每周检查一次,质量检查严格履行手续,填报工程质量报表,项目经理部半月组织一次现场会进行评比。对不合格工序坚决返工重做,并追究行政、技术责任,实行重罚。

13、尊重监理工程师。监理工程师受业主委托,并由业主授权,对工程原材料,施工工艺,施工方案,工程质量,工程进度,工程计量等一系列问题独立地进行工程监理,拥有无可争议的权力。做为施工单位的一切活动,尤其是工程进度,工程质量等,均应自觉接受服从监理工程师的监督和指导。对监理工程师的要求要严肃对待,遵照执行,包括施工进度安排及各种表格,资料均应按监理工程师要求,认真填写送达。监理工程师现场指导时,要热情接待,主动汇报工程进度,工程质量情况,配合监理工程师对工程进行全方位的工程监理。

14、推行项目法质量管理,实行质量层层承包责任制,责任落实到人,奖惩与质量挂勾,严格执行十二项质量管理制度:即设计文件分级审查制,岗位责任制,质量负责制,定期检测制,技术交底制,测量复核制,隐蔽工程检测制,双班作业交接班制,质量活动目标制,质量挂牌制,群众自检互检制,对事故“三不放过”制。

15、建立健全质量保证体系,专群结合,强化检查上作,分公司选派管理有方,技术过硬的项目经理负责该工程工作,项目经理部由具有实际施工经验的工程技术人员组成并且负责工程的施工质量,项目部设臵专职质检工程师,各分部工程设臵兼职质检人员。专兼职质检人员应坚持原则,对工程质量事故不姑息迁就,严格把关积极配合业主及监理工程师作好质量检察工作。

16、使用新型UEA砼膨胀剂,UEA膨胀剂是以补偿收缩为主要功能的砼外加剂,把它以一定的比例加入到普通砼中,能使砼产生轻微膨胀,在结构中建立适度的应力,这一应力大致可抵消砼在硬化过程中产生的收缩应力,从而防止和减少收缩裂缝的出现,使砼致密化,达到抗裂防渗的目的。

(八)、进度保证技术措施

我公司对本工程,将本着“快进场、有秩序早开工“的原则。加大资金、设备、人员投入,尽早作好施工便道、生活区、,生产区设施,为施工作好充分准备。

组建“精干、高效、权威”的项目经理部,并按时到位,委派富有类似工程施工经验和较强组织管理能力的同志任项目经理,配备专业齐全、业务热悉、责任心强的同志组成业务班子,负责项目的实施指挥和组织工作,为保证工期提供组织保证。

为了实现本工程的工期目标,必须对本工程认真进行分析研究工艺流程,进一步深入进行施工调查,弄清工程的特点,找出对工程的有利与不利因素,认真编制实施性施工组织设计,使施工组织科学、先进、合理、可操作性强,在施工中,实行施工组织的动态管理,对施工过程进行全面的监控,确保整个工程的各个施工工序能有计划、有组织的、有步骤、有秩序地均衡推进,缩短本工程的施工时间。

认真研究制定的施工工期计划和施工流程安排,编制好年、季、月施工计划,作业队编制周计划,并按周检查计划执行情况,经理部每半月召开一次施工进度分析会,每月召开一次施工计划会。施工全过程按网络计划管理,确保关键线路上的工序按计划进行,若有滞后,立即采取果断措施予以弥补。并以此按时作好材料、机械、人员的准备、储备和供应工作,做到创出的工作面能及时投入施工工作,同时也要避免不合理的人、机、物的闲臵和窝工。认真将各工序工期任务落实到人头,分清责任,定出奖惩制度,提高施工人员的工期、质量和安全意识,严格按照工期计划要求进行施工进度的检查,并依据工程的实际情况进行进度的调整和修正,保证每个工序计划工期的提前,对一段时间内落后的工期必须认真安排,充实力量及时赶上,确保整个工程目标的实现。

在强化工期意识的同时重视工程质量,以高质量的一次成功求得计划工期的落实,认真消化设计图纸、相关文件及响应规范,提早预见和及时发现对施工不利的有关问题,将问题解决在施工之前,不要出现一边施工一边等待解决技术问题情况。避免因施工质量原因进行的整改和返工而延误工期。

认真理解和处理好工程中的监理、甲方和施工三方之间的职能关系,积极协调和解决施工中出现的问题,杜绝消极、抵触情绪对工程的不利影响。

项目经理部实行与进度计划挂钩的工资制度,使全体员工的切身经济利益与工期密切联系,从而激发员工确保工期的积极性。开展以工期、质量、安全为主要考核指标的劳动竞赛,每月评比一次,物质奖励与精神相结合,以表彰先进,鞭策后进。

根据施工计划的要求,配备与施工进度要求相适应的状态良好的施工机械设备和周转料具,储备足够零配件,配备相应数量的维修人员,加强机械设备的维修保养,提高机械的完好率和使用率,保证施工生产的正常进行。

根据施工计划的要求,编制季、月、周的物质采购流动计划,保证施工生产有充裕的物资作保证,防止发生停工待料。

合理安排旱季、雨季的施工项目或工序,最大限度减少气候引起的停工损失。汛期前,提早做好施工安排、防洪设施,汛期物料储备,把汛期对施工的影响减少到最小限度.合理安排国家法定假日及双休日期间施工,主动接受工程所在地政府的领导,加强与政府各部门的联系,融洽当地群众关系,争取他们的支持,创造良好的外部环境,使工程顺利地进行。

做好与业主、兄弟施工单位及周边单位、居民的协调工作,以免造成人为的耽误。

(九)、施工机具配臵

主要施工机具的配臵,详见附表

施工机具需用计划表

序号机具名称单位数量设备功率备注

1 高速门井架台 1 7.5KW

2 JDY350搅拌机台 4 4×15KW

3 插入式振动器台

4 4×2.2KW

4 平板振动器台 3 3×1.1KW

5 电渣压力焊机台 2 2×5KVA

6 电焊机台 2 2×20KVA

7 蛙式打夯机台 2 2×1.5KW

8 冲击电钻台 2 2×1.5KW

9 钢筋断料机台 2 2×3KW

10 钢筋对焊机台 1 100KVA

11 钢筋弯曲机台 2 2×3KW

12 园盘锯台 2 2×5KW

13 镝灯台 2 2×3.5KW

14 台秤台 1

15 J2—JD激光经纬仪台 1

16 水准仪台 1

17 柴油发电机台 1 90KW

二、主要施工组织措施

(一)、施工准备

1 施工技术准备工作

①现场人员认真领会建设单位的各项意图和要求,熟悉审查施工图纸,进行各专业图纸会审,进行设计要求和施工技术交底。

②编制好各分项工程详细施工方案,指定周密的进度计划。

③作好技术人员与各项施工操作人员的技术交底工作,熟悉各分项工程的工艺流程和技术要求。

④作好项目部与勘测设计院的放线交接及测量复核工作。

2、施工现场准备工作

①修筑现场施工便道(见平面布臵图)。

②搭建:临时房屋,铺设现场输水、输电线路。

③做好降排水工作。

④放出中心桩位及标高控制点

3、作好开工手续申办工作

4、劳动力和物资的组织准备:

①根据本工程建设规模和结构特点,确定项目部的技术人员和技术工种责任人及人员配臵,按照工程进度组织联系好劳动力,建立相应的普、专业劳作组,按照开工日期组织工人进场并进行安全防火和文明施工等进场教育。

②根据预算材料分析和施工进度计划要求,组织和联系好所需的施工机具和建筑材料,保证这些机具、材料能按期分批进场。

㈡、主要施工顺序

根据本工程施工工期要求,结合现场施工条件,和市政、土建、安装工程的施工特点,市政和土建工程同时进行,土建工程采用先下后上的原则(即先施工基础,再实施上层承重结构),安装工程穿插土建工程进行施工,最后进行房屋内、外装饰施工。根据各建筑物的施工特点,将该工程分为以下三类:

1、水池类:(含生化池,粗格栅构筑物部分,接触消毒池,污泥脱水间构筑物部分)

基坑开挖砼垫层钢筋砼底板钢筋砼池壁(预埋钢板、预留孔洞)钢筋砼梁回填条基设备基础及安装外装饰清理结束

2、框架类(含细格栅间,污泥堆棚):

基坑开挖砂石垫层砼垫层钢筋砼独立柱基回填现浇柱现浇梁板装饰工程地面及散水坡道清理结束

3 砖混类:(含污泥脱水间,粗格栅间,综合楼,变配电房)

基坑开挖砂石垫层砼垫层条型基础地圈梁砖砌体构造柱现浇梁板装饰装修工程给排水管道安装清理结束

4、厂区给排水管道及设备施工:

沟槽土方开挖钢管和铸铁管安装砖砌检查井和阀门井土方回填清理结束

5、厂区供电外线、照明、接地及通讯施工:

杆体安装外线铺设灯具、控制件的安装试用调整清理结束

㈢、主要项目施工方法

一、测量放线:

测量前应向项目监理索要工程测量控制点和测量成果并完成工程测量复核工作。

(1)、我们严格控制放线的精度,重点是各单位工程之间的定位放线,确保相互之间误差不超过2cm。

(2)、本工程放线、测量的组织工作,设臵专人负责,并建立自检、互检、验收的工作制度,每次放线必须做好各数据的原始记录,以备查。

(3)、为了确保工程的放线质量,针对本工程的特点,放线测量工具选用①DJ2-2型光学经纬仪;②S10型水准仪;③其它:50m钢卷尺、吊线坠等各种仪器。工具须经有关部门的校验合格后方能使用。

二、定位放线

本工程的定位放线,必须严格依据施工平面布臵的设计图纸,在施工现场测出建筑红线,经反复校核无误后埋设该工程红线控制桩,然后测出建筑物与红线的位臵关系,在平面上放样。

本工程定位采用的方法与步骤:

1、首先在施工场地平面上建立直角坐标系,该坐标系同施工平面图。在此基础上,建立本工程的控制网,对本工程各建筑物外框轴线进行控制,并以红色三角标志作为核验用。

2、本工程设定的控制网,当工程结构施工至±0.00时,将控制网点分别移至工程±0.00板面,各建筑物设定4处控制点,组成内控制网。

三、标高引进及高程控制

标高引进:本工程各建筑物的±0.00标高必须严格依据设计的绝对高程,作为本工程的各建筑物±0.00标高。本工程的标高引进,以甲方或监理指定的城市水准点,采用闭合水准路线引至施工现场内,在各建筑外框轴线以外适当位臵设臵固定水准桩。以此为基础,控制本工程各建筑物外部水准点标高系统与城市水准标高系统的统一。

四、桩位埋设及保护

定位准确及高程控制,是保证本工程施工质量的重要环节,故我们必须对控制点、水准点、控制点等桩认真埋设和保护。必须保证各桩点的位臵不发生变异,同时定期对各桩点进行校核,并做好记录。基坑开挖前,准确放出中心线及开挖边线,并做好控制点,基坑开挖后,再在基底放出中心桩及四周边线,中心桩用砼包钢筋固定,浇筑底

板时,注意保护好中心桩并随时复测校核,池壁立模时,以底板上中桩为准,用以控制池壁位臵及高程。

五、排降水措施:

根据施工场地获得的地质资料和地下常水位情况,并结合以往污水处理厂的施工经验,决定对生化池及泵站拟用深井降水法进行施工降水,其余建筑物采用集水坑降水,地面设明沟排水,并在基坑开挖边沿1m处设臵0.3x 0.3米截水沟用于排除地表水。具体方案见降水及基坑支护方案。

六、基坑开挖、边坡保护及土方平衡:

永久建(构)筑物的基坑开挖必须符合施工详图的规定。基坑的宽度范围应满足建(构)筑物的施工工作面和基坑排水的需要,所有开挖均不应带水作业,现场必须有相当的排水系统以防止地下水入侵基坑。如果项目监理确认为施工详图规定的开挖高程的地基土仍不理想,就继续开挖到项目监理认定的新开挖线,修正基础的开挖。

土方开挖应采用不破坏地基土质状况的施工方法。如果因采用不当的施工方法或因为其它因素扰动了地质原结构的状态,使土质变软、松、流动,不宜作基础时,这部分软弱土应予清除,回填到符合技术要求和材料要求为此。

填方基底的处理,应符合设计要求。填方及基坑、管沟回填凡有压实要求的均按设计压实要求填土。填方基底为软土时,应根据设计要求进行地基处理。施工前应作好施工区域内临时排水系统的总体规划基坑土方工程完成后,必须进行验槽,验收合格并征得项目监理同意,方可进行基础施工。

在土方开挖前,需详细记录地表本来特征,还应对地表及地下排水管、给水管、电缆、通讯线管等标出其详细位臵和记录其尺寸。对将来可能引起争议的地段,必要时可使用像片进行记录,这些资料将做为将来恢复的依据。还需进一步向物主调查、询问有关细节,将记录交给项目监理。以上调查数据随开挖工作进行,结合实际情况,不断补充更新。

试挖掘,项目监理可能因为想发现现有的地下设施或其它理由而要求试挖掘,试挖掘一般采用人工方式。通过试挖,将提出一份从每个试验所获得的数据的草图或报告让项目监理审核,它将确定土地表面的类型、情况和地下深度及其它相关信息,在报告或草图被提出并经项目监理同意之前,挖掘的地方不能被填埋。

边坡开挖,应沿等高线自上而下、分层、分段、依次进行。在边坡下部设有挡土墙及排水沟时,应在边坡修完后,立即处理台阶的反向排水坡和进行挡土墙和排水沟砌筑,以保坡面不被冲刷和在影响边坡稳定的范围内积水。来不及修筑时,应采取临时排水措施。构、建筑物基坑(槽)沟的开挖,应有排水措施,防止地面水流入坑、沟内,以免边坡塌方或基土被破坏。

采用机械开挖基坑(槽)和管沟时,为使不破坏基底土的结构,应在基底标高以上预留30cm用人工清理。施工前必须做好地面排水工作,相邻基坑(槽)和沟开挖时,应遵循先深后浅或同时进行的施工顺序,并应及时作好基础,以防止对基土的扰动。基坑(槽)和管沟的开挖过程中,应土质情况、地下水位和标高等的变化经常检查,作好原始记录及绘出断面图。如发现基底土质与设计不符合时,需经有关人员研究处理,并作出隐蔽工程记录。由于施工场地较小,并且施工工期短,故开挖出的泥土需全部转运出场地,待回填时再转运回来。

在永久性恢复以前,对于开挖中损坏的沟应清除,代之新沟。项目监理需查出更换的范围。新沟旧沟保持一致的标准,如口径、材料等,回填之前应通知物主到现场检查,达成一致,方可回填,竣工记录副本需移交项目监理。土方施工机械的选择,土方施工工程中,除对小型基坑(槽)、沟或少量零星土方采用人工开挖外,较大量土方一般均采用机械开挖。采用先进的施工方法。土方施工机械的选择应根据工程规模(开挖断面、范围和大小)、不同工程对象、地质情况、土方机械的特点(技术性能、适应性)以及施工现场条件而定。

填土和压实,处理地表土层,清除填土、基底上的树墩、主根及坑穴中的积水、淤泥和杂物等,在房屋和构筑物地面下的填方或厚度小于0.5m的填方,应清除基底上的草皮、垃圾和耕植软弱土层。当填方基底为耕植土或松土时,应将基底充分夯实或碾压密实。在水田、沟渠或池塘上填方,应根据不同情况采用排水疏干,挖除淤泥或抛填

块石、砂、砾、矿渣等方法进行处理。填土区如遇有地下水或滞水时,必须设臵排水措施,以保证正常施工。

材料要求,填方土料应符合设计要求,采用不含膨胀土的土或土夹石回填,保证填方的强度和稳定性,具体应符合下列规定:碎石类土、砂土和爆破石渣(粒径不大于每层铺厚的2/3)可用于表层下的填料;含水量符合压实要求的粘性土,可作各层填料;碎石草皮和有机质含量大于8%的土,仅用于无压实要求的填方;只有含有通常的无机成分和足够矿物质并在松散和有水状态下可为植被的营养媒介的土壤,可作为上层土壤。

土料处理,填土应严格控制含水量,施工前应检验。作业要求,对于有密实度要求的填方,应按所选用的土料、压实机械的性能,通过试验确定含水量控制范围,每层铺土厚度,压实遍数,进行水平分层铺土碾压达到设计规定的质量要求。对于无密实度要求或允许自然沉实的填方,可直接填筑,不压(夯)实,但应预留一定的沉陷量。

人工填土方法,用于推车送土,用人工进仃填万,由场地最低部分开始,由一端向另一端自下而上分层铺填,每层铺土厚度,用人工夯实时:砂质土不大于30cm;粘性土为20cm;用打夯机械夯实时,不大于30cm。深浅坑相连时,应先填深坑,相干后与浅坑全面分层填夯。如必须分段填筑,交接处填成阶梯形。最后填成高于自然地面5cm。墙基及管道回填应在其两侧用细土同时细心回填,防止墙基及管道中心线偏移。

机械填土方法,推土机填土须自下而上分层铺填,一般每层虚铺厚度不宜大于30c m。大亦应分层推平,不得居高临下,不分层次,一次推填。

池体基坑土方开挖,以生化池为主的大型土方开挖,利用二台挖土机挖土,八台自卸汽车配合,随挖随运,人工修坡检底的方法,边坡及底宽根据现场情况,决定生化池土方开挖线离生化池轴线3m。根据现场情况决定回填土数量,将此部分留在附近场地,其它多余土方按业主指定地点弃土,土方施工中测量应密切配合,防止超挖,减少土方持力层的暴露时间,加快基础垫层施工。由于本工程地质情况决定,在土方施工时应注意,由于地下水位较浅,大面积开挖其排水量较大,故土方开挖时可在所挖基坑四周挖出临时降水、排水井、作好排水设施的准备,保证土方开挖正常进行。在所挖土方场地坡顶设臵截水沟进行排水,其整个现场排水有良好的走向和布臵。

本工程均采用砂卵石层作为基础持力层。由于原始场地较低,地下水位较高,施工时,应做好降水措施,使水位降至地基之下。对于基础埋深较浅的,采用集水坑降水法。生化池及粗格栅由于开挖很深,施工时必须采取深井降水法对地下水进行疏干降压,开挖后必须作好喷锚护坡进行护壁。由于基底已位于强度欠均匀并较软弱的土层上,采用C10混凝土换填。施工时应做好材料准备及供应,不允许开挖好的基坑长时间暴晒或浸泡。

边坡保护,采用喷锚护坡方式进行保护,具体方案见基坑支护方案。

土方回填:构筑物主体施工完毕后,其它专业应相应插入,条件成熟后可进行土方回填,但必须视各构筑物的抗浮要求,在基本满足抗浮要求或采取措施保证构筑物安全的前提下方可进行土方回填。土方回填利用机械、人工配合、其回填土必须分层夯实,采用蛙式打夯机辅以人工沿结构物周边均匀进行。分层回填,厚度为250mm,最后夯实高度高出设计面50mm,预留沉降量。质量控制与检验,土料运至施工现场应有专职人员检验土质,是否符合要求,用插钎检验铺土厚度。有密实度要求的土方工程中,每层填土压实之后,要对碾压(夯实)质量进行检验,检验方法一般采用环刀法(或灌砂法)取样试验干密度,求出密实度,或用轻便触探仪直接通过锤击数来检验干密度和密实度。测定干密度与含水量相关性和原位土密度及含水量的试验在现场进行。测试的次数将根据测试对象(填土)和试验结果的一致性决定。

在土方回填之前,承包人将征得项目监理对回填方法陈述的同意,并进行测定干密度、含水量相关性,原位土含水量和干密度等资料。

七、脚手架及模板工程:

模板工程,应根据混凝土结构物的特点及施工单位的材料、设备、工艺等条件,尽可能采用技术先进、经济合理的模板型式。模板工程采用的材料及制作、安装等工序的成品均应进行质量检查,合格后,才能进行下道工序的施工。模板及支撑应有足够的强度,刚度和稳定性,不能发生变形和下沉,模板的内侧面要平整,接缝严密,不得漏浆。混凝土浇筑过程中,应设臵专人负责,经常检查、调整模板的形状及位臵。对承重模板的支架,应加强检查、维护。模板如有变形走样,应立即采取措施,直至停止混凝土浇筑。固定模板的螺栓(或铁丝)不宜穿过防水混凝土结构,避免水沿缝隙渗透。施工中

污水处理厂施工组织设计

污水处理厂施工组织设 计 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

XX市XX镇污水处理工程 施 工 组 织 设 计 有限公司 二0一0年十一月九日 目录

一、工程概况 本工程为XXX镇污水处理工程建设项目(包括方案设计、施工、调试、运行、交付使用等总承包)。设计规模为污水处理能力2000立方米/日。该工程要求出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中一级标准中的B标准。 1、主要工作内容 工艺设备安装 主要有格栅、闸门、潜水搅拌器、曝气机、污泥泵、潜水泵、罗茨鼓风机等。 2、工程特点 1)本工程水处理设备和建筑物布置采用半地下式,施工现场狭长,给施工管理带来一定的难度。 2)本工程属小型污水处理系统工程,机、电设备类型比较多,安装精度要求高,因此,土建施工时,在工序繁多的情况下,必须精心组织、精心施工、确保机、电设备按要求顺利安装,确保建成后的污水处理能力满足要求。 3)本工程设备安装预留预埋工作量大,施工面分布广,交叉作业多,预留预埋精度要求高,对设备调试工作要求高。 4)本工程场地状况,虽然设计容积率很低,但单体工程多,地下工程量大,多工种、多工序交叉作业是影响工程进度的关键,合理的施工组织是保证工程进度的关键。

二、工程目标 1 、质量目标: 按国家规定的施工规范和质量标准施工,工程质量必须符合工程设计和现行施工验收规范要求,确保达到国家建筑安装工程施工质量验收标准的合格标准。 2、工期目标: 确保在工期65天内完成合同内容的施工任务,交付业主使用。 3 、安全目标 杜绝死亡事故发生,避免重任,减少轻伤。 4、文明施工目标: 争创市施工现场综合考评样板工地。 5 、成本目标: 科学管理,提高作业队伍素质,减少人力、物力的浪费,充分利用公司现有资源和社会生产力要素市场,严格把关,把工程成本牢牢控制在投标价以内。

污水处理厂施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、工程计划 (3) 四、开工前准备 (3) 五、施工方案 (4) (一)土方工程 (4) (二)工艺设备安装工程 (7) 六、保证工期措施 (17) (一)技术措施 (17) (二)管理措施 (18) 七、保证质量措施 (19) (一)质量管理措施 (19) (二)质量保证组织措施 (20) 八、人员配备 (22) (一)项目管理机构配备情况表 (22) (二)人员配备枝状表 (23) 九、主要措施 (24) (一)安全保证措施 (24) (二)成品保护及经济工作措施 (26) (三)文明施工保证措施 (27) (四)雨季施工措施 (29) (七)保证工期措施 (31) 附表 (33)

污水厂改造工程施工方案 —— 一、编制依据 1.建筑施工安全检查标准(JGJ59-99) 2.建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001) 3.施工现场临时用电安全技术规程(JGJ46-2005) 4.建筑工程施工现场供电安全规范(GB50194-93) 5.施工现场临时用电安全技术规程(JGJ46-88) 6.《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》CJJ60-9 7.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 8.《给水排水构筑物及验收规范》(GBJ141-90) 9.《砌体工程施工及验收规范》(GB50203-2002) 10.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-202) 11.《全国通用给水排水标准图集》(S128) 12.《通风及空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002) 13.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2003) 14.《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003) 15.《钢筋焊接及验收规程》(JGJ108-2003)

污水处理池施工工艺方案

污水处理池施工方案 一、编制依据 1、污水处理池工程平面布置图、高程图。 2、污水处理池工程设计图纸。 3、污水处理池工程地质勘查报告。 4、国家及部门颁发的现行有关施工技术规程、检 查标准。 二、工程概况 污水处理池呈长方形,东西长50米、南北长64 米,基底标高-3.8米,地下自然水位0.8米左右,自然地坪为±0.00米,污水处理池开挖深度从场 地自然地坪标高向下挖深入-3.5米左右。 三、施工准备 1、机械准备 本次开挖工程量约10000立方米,开挖土方运到仓库、车间用于回填。多余土方运到业主指定地点堆放。机械的配置既要保证工作的需要,又要保证不能让机械停滞窝工,因此根据开挖深度、工作面积、运输距离配置机械如下:挖掘机2台、自卸车8-10辆。 2、技术准备 按照设计总平面布置图进行定位放线,放出拟

开挖土方上下口连线。并在四角设置永久定位桩,保证随时可以快速确定土方的开挖连线。 将建设单位提供的高程点作为原水准点引测到现场,并在施工现场不易变形、破坏处建立2-3个永久性高程点,作整个建筑施工过程中标高控制基准点。 四、土方工程开挖方案 污水处理池为筏板基础,基础深-3.5米左右,根据现场情况自北向南进行整体开挖。 开挖土方多为流沙土质及粉质粘土。透水性较差,遇水易液化为保证土方开挖和基础施工安全,本次开挖采用增加工作面和放坡作业方式进行土方开挖,基坑挖土工作面宽度确定为池底板边缘外出1米,放坡系数为1:1.。 五、土方工程开挖施工要点 1、因基槽上面存在部分建筑垃圾不能用于回填,挖土采用分层开挖,上面建筑垃圾运到甲方指定位置存放,原土用于回填仓库、车间。 2、在基槽开挖期间,机械开挖土方时,设专人负责指挥,测量人员密切配合,随时施测基坑连线及基底标高,确保土方开挖到位和不超挖,预留15mm-20mm 人工清理,防止机械扰动基底持力层。 3、人工清土时,在坑底每隔5-6m设置一个标高控

污水处理工程施工设计方案

项目名称:茅台酒股份2011年2000吨茅台王子酒制酒技改工程及配套设施项目—污水处理工程 投标文件 投标文件容:技术标

目录 一、施工方案与技术措施 二、质量保证措施 三、施工总进度及保证措施 四、施工安全措施 五、文明施工措施 六、施工场地治安保卫管理 七、施工环保措施 八、施工现场总平面布置 九、现场组织管理机构 十、与发包人、监理及设计单位、专业分包工程的配合

一、施工方案与技术措施 1.1.工程概况 1.1.1.工程名称:茅台酒股份2011年2000吨茅台王子酒制酒技改工程及配套设施项目—污水处理工程 1.1. 2.设计单位:省建筑设计研究院 1.2.编制依据 a.茅台酒股份2011年2000吨茅台王子酒制酒技改工程及配套设施项目—污水处理工程招标文件; b. 茅台酒股份2011年2000吨茅台王子酒制酒技改工程及配套设施项目—污水处理工程施工图; c.现行国家有关工程施工规、规程及技术标准; d.省有关政策和文件规定; e.现场踏勘情况; f.我单位ISO9001质量管理体系文件; g.我单位施工类似工程施工经验等。 1.2.施工方案与技术措施 1.2.1.人工挖孔桩施工 本工程采用人工挖孔端承灌注桩,采用中风化铁质粉砂岩作为地基持力层,f K=1200Kpa,地质情况复杂。 人工挖孔桩施工前,应作好现场排水措施,按照施工总进度计划要求,安排足够的劳动力与机械。 1.2.1.1.机具准备

提升机具:1T卷扬机配三木塔、橡胶吊桶。 挖孔工具:短柄铁锹、镐、锤、钎、风镐等。 混凝土浇注机具:混凝土搅拌机、小直径插入式振捣器、串筒等。 其它机具及设备:钢筋加工机具、支护模板、支撑架、36V低压变压器及外照明设施等。 1.2.1.2.施工准备 1.2.1.2.1.认真研究阅读地质勘察报告及施工图纸,正确掌握桩基设计要求。首先,应对挖孔作业的整体可行性做出正确判断,然后对挖孔作业可能会出现的诸如流砂、涌水、涌泥等现象,以及抽水可能引起的环境影响作一次经验性评估,并且针对性地制定有效的技术和安全防措施。 1.2.1.2.2.组织施工图纸会审,在开工前将问题进行消化。 1.2.1.2.3.测量放线与开孔测量放线按前面的放线方法进行,本工程的孔桩桩心与柱心重合,故大部分处于与轴线偏心的位置,在定位时,一定要查清上部柱的截面尺寸及偏心情况。本场地硬化状况良好,在场地上直接用红油漆将孔尺寸加工作面作为开挖区域,同时将孔桩的正交轴线在距桩心1.5~2米的围用红油漆标注清楚,便于以后复核。 1.2.1.2.4.搞清楚各桩基技术参数:桩身尺寸(桩径、扩底、桩长、桩底及桩顶标高),钢筋笼的要求。 1.2.1.2.5.掌握桩基持力层岩体要求。 1.2.1.2.6.弄清楚地勘单位提出的在施工过程中可能遇到的问题

污水处理工程施工方案

目录 第一章编制依据与工程概况 (5) 一、编制依据 (5) 二、工程概况 (5) 第二章工程实施目标及施工总体设想 (9) 一、工程实施目标 (9) 二、施工总体设想 (10) 第三章施工现场总平面布置 (14) 一、施工临建布置策划 (14) 二、临时设施布置方案 (15) 三、施工用水、用电配置方案 (18) 四、施工机械设备的布置方案 (20) 第四章施工进度计划和各阶段进度的保证措施 (21) 一、工期目标 (21) 二、工期节点控制 (21) 三、施工进度计划组织安排 (22) 四、各阶段工期保障措施 (22) 五、其它影响工期的保障措施 (25) 第五章各分部分项工程的施工方案 (27) 一、工程测量施工方案 (27) 二、桩基施工 (30) 三、土方工程 (32)

四、桩头处理 (33) 五、砼池体底板施工 (34) 六、砼池体池壁、顶板施工 (37) 七、砼泵送技术 (39) 八、框架结构工程 (41) 九、砌筑工程 (43) 十、屋面工程 (44) 十一、装修工程 (49) 十二、脚手架工程 (52) 十三、道路施工 (54) 十四、满水试验 (56) 十五、钢吊车梁施工 (58) 十六、预留、预埋施工 (58) 十七、工艺管道部分 (60) 十八、电气安装 (86) 十九、自控仪表工程 (106) 第六章质量保证措施 (115) 一、工程质量目标 (115) 二、质量管理体系 (115) 三、技术措施保证 (124) 四、工程测量责任和资料管理 (125) 五、成品保护措施 (125) 六、质量通病防治措施 (129)

七、工程创优的措施 (143) 第七章安全文明施工及环境保护措施 (147) 一、安全文明施工管理目标及管理措施 (147) 二、文明施工及保证措施 (152) 三、环境保护措施 (155) 第八章项目管理班子的人员配备、素质及管理经验 (158) 一、项目管理班子的人员配备 (158) 二、项目主要管理人员的岗位职责 (159) 第九章劳动力、机械设备和材料投入计划 (164) 一、主要劳动力投入计划 (164) 二、主要机械设备投入计划 (164) 三、主要材料投入 (166) 第十章池体抗渗漏、裂缝控制及屋面防水控制 (167) 一、池体抗渗漏控制 (167) 二、池体抗开裂控制 (170) 三、池体橡胶止水带施工控制 (170) 四、屋面防渗漏控制 (176) 第十一章关键部位施工技术及工艺 (178) 一、深基坑施工技术 (178) 二、大体积砼施工技术 (180) 三、高架支模施工技术 (182) 四、特殊工程关键施工技术 (187) 五、搅拌机安装 (189)

污水处理水池施工方案

污水处理水池施工方 案

机械加速澄清池、清水池、砂滤池专项施工方案 一、编制依据 1.1<电力建设施工质量验收及评定规程(DL/T5210.1-2005)第一部分:土建工程>; 1.2<中水深度处理系统施工组织设计(建筑工程)>; 1.3<建筑工程质量验收统一标准>(GB50300-2001); 1.4<地下防水工程质量验收规范>(GB50208-2002); 1.5<地下防水工程技术规范>(GB50108-2001); 1.6<混凝土结构工程施工质量验收规范>(GB50204-2002); 1.7<钢筋焊接及验收规范>(JGJ18-2003); 1.8<工程测量规范>(GB50026-2007); 1.9冬季建筑工程施工规程(JGJ104-97); 1.10地基与基础施工及验收规范(GBJ202-2002); 1.11施工图纸LDZS-121S-T0101-00—02;LDZS-121S-T0102-00—04 ; LDZS-121S-T0103-00—04;LDZS-121S-T0104-00—08; 1.12施工图会检纪要 二、工程概况 本工程包含三个澄清池,内径为23.17米,0米以下1.25米,0米以上高度为5.85米,池底厚度300-700毫米,池壁厚度为400毫米。采用钢筋混凝土结构,垫层混凝土标号为C15,池体混凝土标号为C30P8,梁柱混凝土为C30,找坡层混凝土为C20;螺纹钢采用二级钢,箍筋、板筋采用一级钢(盘圆)。 清水池1座,长34.26米,宽18.5米,0米以下高度3.1米,0米以上高度3.2米,池底厚度500,池壁厚度450,为钢筋混凝土水池;垫层混凝土C15,池体混凝土C30P8。螺纹钢采用二级钢,箍筋、板筋采用一级钢(盘圆)。

污水处理工程施工组织设计方案

调节池、污泥池施工技术方案 施工技术方案: 1、施工程序:定位放线土方开挖地基处理混凝土垫层池底及池壁混凝土浇池底及池壁混凝土养护池壁模板拆除池顶模池顶钢筋绑扎池顶混凝土养护蓄水试验外抹灰基坑回填土 交工验收 2、土方开挖 根据总图进行污水污泥池的定位放线,放线后进行土方开挖,由于处在填方区,基坑按1∶0.7进行放坡,并在基坑东面修筑一条材料运输通道按1:1.25进行放坡,保证底边宽度为4米。基坑开挖时采用一台WY60挖沟机和一台装载机配合,装载机将挖沟机挖出的土方运至离施工现场100米远处,设一临时堆土场堆土,减少基坑边缘所承受的静载,防止基坑塌方,基坑回填时再运回进行回填。. 基坑挖至设计标高后,由业主、监理检查验收合格后方可进行下道工序,并作好隐蔽记录。 基坑回填时,先清除坑杂物,分层回填。 (1)钢筋在工棚中集中下料预制成型,钢筋接头和钢筋配制必须认真计算,合理搭配,统一编号。 (2)钢筋绑扎:先绑扎池底板钢筋及池壁钢筋,待池底板和池壁混凝土浇筑完后,再绑扎池顶板钢筋。 池底板钢筋绑扎前,用墨线弹出池底板边线及池壁线等,并做出明显标记,然后根据标记放置钢筋,底板钢筋交叉点全部绑扎。钢筋接头采用绑扎搭接及部分双面焊接,钢筋接头应错开,同一截面的钢筋接头不得超过绑扎:25%,焊接:50%。为保证上层钢筋的位置,上层钢筋采用Φ12的钢筋做成铁马镫支起,铁马镫纵横间距0.9m呈梅花形布置。 池壁钢筋绑扎时,按照标注在垫层上的墨线开始绑扎,绑扎时采取临时加固措施,池壁的上中部用横筋加固,侧部用Φ12的钢筋做成斜撑固定,保护层用水泥砂浆垫块控制,纵横间距1.0m 池顶板钢筋绑扎时,先在池顶板的底模板上弹出钢筋间距的墨线,按照弹出的墨线绑扎池顶板钢筋。为保证上层钢筋的位置,上层钢筋采用Φ12的钢筋做

污水处理工程施工技术方案94068

目录 一、工程概况 (1) 二、施工部署 (1) 三、主要分部分项工程的施工方法 (2) 四、施工机械、设备计划表 (6) 五、劳动力计划及平衡表 (6) 六、施工组织机构 (6) 七、质量保证体系及质量保证措施 (7) 八、安全保证体系及安全保证措施 (9) 九、工期保证措施 (10) 十、雨季施工措施........................................................ (10) 十一、进度计划表 (13)

一、工程概况 (一)、工程内容 本工程为郑家坡铁矿污水池工程,位于郑家坡铁矿主厂区西南侧,西侧紧邻充填站,东侧、南侧为施工单位临建。由邯郸中冶建设公司承建。本工程占地面积为176 m2。主要施工内容为单一封闭式污水池,污水池池底厚250mm,池壁厚200mm,池壁高3.16m,顶板厚130mm,基底深4.71m,整个污水池在±0.000地面下。本工程为钢筋砼结构,所有水池主体砼强度等级均为C30抗渗砼,抗渗等级为S6。水池内、外表面均用1:2防水砂浆抹面20mm厚。 本工程质量标准为合格,有效施工工期为45天。 二、施工部署 (一)、施工准备 1、场地、水、电的准备: 本工程水池位于厂区南侧,在基坑开挖前应先拆除部分临建。做好自然地坪方格网的测绘及水池测量定位等工作。由甲方指定现场施工场地,水、电由甲方指定地点引入。 2、降水准备: 由于基槽开挖深达5m,当地地下水位平均在4m左右,因此施工前应先编制降水方案,准备好降水用的水泵等设备,具体另编制降水方案。 3、材料准备:结合工程实际拟采用搅拌站输送泵(15m3/h)浇注施工。施工前先考察砂、石、水泥等原材料,合格后方可使用,并按规范要求的批次进行后续检验,以保证施工质量。 4、施工机械的准备:本工程拟使用设备有1.5m3液压反铲挖掘机、8T自卸卡车、50型装载机、蛙式打夯机、三马车、灰斗车等设备,提前落实,并确保施工机械的完好。

污水池拆除工程施工方案

XXXXXX25 井拆除工程 施 工 方 案 XXXXX建筑安装工程有限责任公司二O一五年一月三十日

XXXXX2井拆除工程 编制: ____________ 审核: ___________ 审批: ___________ XXXXX建筑安装工程有限责任公司 二?一五年一月

目录 一、工程概况 二、工程特点 三、拆除前的准备 四、拆除作业施工方案 1、施工方法 2.现场清理 3、现场保卫 五、切割拆除主要关键点 六、施工现场准备 七、安全施工要求及措施 八、安全文明施工措施 附表(一)拟投入的主要施工机械设备表附表(二)劳动力计划表

一、工程概况 本工程位于四川省XX 市XX 区平滩乡定龙村 6 组,为XXX25 井污水池 拆除工程。主要包括站内污水池池盖拆除工程,池长15.6m,宽10.3m,左浅右深、最浅1.5m、最深2.8m,池内容积260m3。 二、工程特点 本工程的施工位于XXX25 井内,井场内禁止烟火, 且本次拆除的工程涉 及的污水池内可能有硫化氢等有毒物质,现场条件相当复杂,在施工过程中 既要考虑安全施工措施又要考虑排毒措施。 三、拆除前的准备因为本拆除工程具有很大的易燃、易爆性且具有剧毒性,在拆除工作正式开始之前,建设单位应向相关部门办理拆除工程审批手续。 施工单位只有做好充分的准备工作,才能确保拆除工作的顺利进行。从而优质、高效、经济、安全地完成拆除任务。 1 、施工技术人员进入施工现场,熟悉施工现场的环境,了解拆除工作的 主要内容,掌握所拆除污水池池盖结构特点、池内污水的危害及其障碍物等。 2、对拆除工作施工区域周边环境进行现场勘查,以了解拆除工作是否会对周 边居民及其站内生产造成影响,以便制订相应的安全防护措施。 3、编制有效的施工技术方案和安全保障措施。 4、编制人力计划和机具计划(见附表一、二)

污水处理厂项目施工方案与技术措施

工程概述 一、工程位置 本工程位于宜宾市翠屏区大溪口B-4-4地块 二、工程名称 宜宾市南岸污水处理厂提标改造工程(平场工程)第二次 三、工期:100日历天 四、建设内容及规模 将现状CASS生化池改造为A2/O生化池,并增加2座二沉池、1座污泥泵房、1座高效沉淀池和1座接触消毒池和1座滤池。改造后处理能力5万吨/日,出水水质执行(GB1891-2002)一级标准A标准 五、工程的主要特点 (一)本工程开挖、回填土石方量大。分块施工,工期长。 (二)土石方主要为挖方,达158744m3; (三)施工场地内开挖、回填、运输相互交叉施工,工程测量复杂,难度大,需精心施工。 六、质量要求 本工程质量要求达到国家规定的合格标准并满足业主方的要求。 施工方案 土方开挖 (一)施工测量 (1)土石方施工测量

①根据己建立的平面和高程控制系统,放出边界桩,并在各边界设置横向及纵向控制桩,每1OOm设置一个,控制桩用混凝土浇筑,埋深在地面以下20cm,以控制边界以及控制高程。 ②测设40m×40m的方格网来实施施工放样,并且测出方格桩点的地面高程和设计高程,如果地面高程大于该点的设计高程则为挖方,反之则为填方。将每一个桩的挖填高度用红铅笔写在桩上(侧面),填土用“+”号,挖土用“-”号。为便于挂线找平,在方格网内再增设加桩,将方格分成1Om×10m的小方格。如为填方时,则根据填方的高度在桩上挂好线填土;如为挖方时,在桩点四周挖至所需深度。根据现有场地标高,本工程土方以挖方为主。 ③在填挖过程中,以桩点为准,用尼龙线来检查,校正整个方格范围内标高,如下图所示: ④取土爆破作业时,每爆破一层,对该层高程及时测量,严格控制爆破开挖的高程,既不超深又必须达到设计开挖标高。 ⑤施工过程中,应对控制点进行保护,并经常进行复测,做到准确无误。 2.测量仪器 平面测量的主测仪器为日产“拓普康GTS-602全站仪”,该仪器技术规格为: 测角精度±2”,测程3000米,测距精度±(2mm+2ppm)。可满足本项目的平面精度要求。 高程测量主测仪器为S3级自动安平水准仪。 3.放样方法

污水池工程施工方案.

某污水池土建工程施工方案 本工程按功能将污水厂划分为污水处理区及生产管理区,各区之间用环状道路和绿化带分隔。在厂区东面建污水予处理区,包括粗格栅井、污水泵房、细格栅及沉砂池、变配电所等;在厂区中部布置生化池,由西南向东北一字排列,四池连为—体;在厂区东南部布置污泥处理,包括接触消毒池、污泥脱间、污泥棚、鼓风机房、、、、等;在厂区北侧建生产管理用房综合楼。 本工程场地地下水位在地表下2.2~2.3米,水文地质条件简单,地下水对砼基础无腐蚀性。场地地震基本烈度为7度。 本项目工程为马,日处米,内容包括场地平整、污水处理的建筑物、构筑物及附属设施的土建工程,厂区给排水管网、照明、道路和通讯及污水截流管道等工程。 建筑物与构筑物描述: 1、粗格栅进水泵房 进水泵房由地下进水管、粗格栅间、地上提升泵房及溢流井组成。 ①、地下进水管为D500、深3m的玻钢管。 ②、粗格栅间为长10.9m、宽7.8m、深约5.5m的地下钢筋砼深池,与进水管相连。 ③、提升泵房设在粗格栅间上方,粗格栅间顶板即为提升泵房的地坪,泵房为砖混结构,现浇楼板,平面尺寸为9m X 13.65m,层高5.7m。 2、细格栅、沉砂池 沉砂池由进水渠道、沉砂池主体、中间渠道、出水池组成。该系统为架空式钢筋砼结构。 ①、沉砂池主体为直径2.53m的园形架空水池两个,下部为锥形并带有集砂斗。 ②、出水池为深2.5m,平面尺寸3.49Mx5m的钢筋砼深井。

整个系统顶部设有人行走道及防护栏杆。 3、生化池 反应池是本工程中最大的一组钢筋砼水池。其平面尺寸为29.3m X 10.6mX4m,深度6.4m,其中地上3.2m,地下3.2m。该池共分4格,每一格有一道钢筋砼隔墙(下方留孔)。池顶周边设有人行通道及钢栏杆。格与格之间的钢筋砼隔墙顶部设有深1.Om,宽1.5m的沟道,上设钢格栅盖板及钢栏杆。池内有工艺等专业所需的预留孔洞及预埋件。 4、鼓风机房 结构形式为单层砖混结构,层高7.5m。值班室为依附的砖混结构。 5、配水井 配水井为一平面尺寸为4.85X2.25m,深2.2m,中间有隔板将其分为5部分,池内设有直爬梯。 6污泥脱水间 结构为单层砖混结构,层高7.5m,基础为刚性基础。 7、综合楼 二层砖混结构,现浇楼板,条行基础。内有办公室,值班室化念室等。 8、变配电间 为单层砖混结构,现浇钢筋砼屋面,基础为墙下砼条型基础。 本工程的工作内容较多,有下述17项: 第一项为基础、水池等的土方开挖;第二项为砼及钢筋砼工程;第三项为砖砌体工程;第四项为地沟及设备基础施工;第五项为沟、渠、池的闭水试验;第六项为土方回

污水处理厂工程施工组织方案

目录 第一章编制说明 (2) 第二章施工部署 (7) 第三章进度、机械、劳动力及材料计划 (10) 第四章主要部位施工 (17) 第五章施工保证措施 (28)

第一章编制说明 第一节编制依据 1、省xx科技工程提供的生活污水处理厂的1000吨 /日某污水处理厂工程施工设计图、省xx科技工程提供的石材废水处理厂的10000吨/日某污水处理厂工程施工设计图。 2.岩土工程勘察提供的岩土工程勘察报告。 3.工程现场踏勘及业主介绍的情况。 4.土建、市政工程有关施工技术验收标准。 5.本公司ISO9002质量体系系列文件及近年来已承建过类似工程的施工经验。

第二节编制原则 1.按施工文件中的各项条款要求进行编制。 2.按“项目法”的施工原则进行管理和施工,严格执行有关的施工规和验收标准,按图施工。 3.制定创优目标,严格执行各项施工保证措施,确保工程质量创“钱江杯”。 4.保证重点,兼顾一般,统筹安排,科学合理地安排进度计划。 5.采用先进的施工方案和技术管理措施,确保施工实施方案的可行性和合理性。 6.制定施工所需的劳动力、材料及施工机具的计划投入确保工程施工最合理的平面布置方案。 7.实行经济核实,推广增产节约,努力降低生产、材料成本,提高经济效益的措施。

第三节工程概况 一、工程简介 污水处理厂位于市西部,省市的重点工程。污水处理厂总设计规模分别为生活污水处理厂的1000吨/日污水处理厂工程和石材废水处理厂的10000吨/日污水处理厂工程。他的建成将进一步完善生活污水和石材废水处理功能,改善某的投资环境和市金牛区人民的生活环境,是一项功在当代、利在千秋的造福实事工程。 本次新建工程共分2个标段,本工程生活污水工程容有格栅调节池、清水池、出水渠、污泥池各一座;石材废水工程容有沉淀池、混凝反应池、集水池、污泥浓缩池、加药池各一座,全部采用现浇钢筋砼结构。 工程质量国家现行的有关工程施工规及质量检验评定标准进行验收。 工期要求:在2012年8月主体完成,2012年9月全部完工。 工程承包形式:工程用商品混凝土、钢材有业主提供到现场,承包商负责验收、保管,其他材料由承包商采用。 资金来源:银行贷款、企业自筹。 二、工程结构简介:

污水处理站施工方案

污水处理站施工方案 一、工程概况 污水处理站位于杨区的西北角,采用桩基础,钢筋砼框剪结构。长*宽为*29m*24.4m,建筑面积为782m2。由调节过滤池,过滤池、隔油池、储水池、水处理池、PH值控制池、废气废水池、反应池、沉淀池、泵房、泥沙沉淀池构成:储水池上部一层为污水及器具,二层为控制及机器室。 钢筋强度设计值:HPB(Φ)fy=210N/mm2 HRB (Φ) fy=300N/mm2 混凝土强度等级为C30,抗渗等级S8。 下面主要介绍土方开挖、钢筋砼墙模板支模方法。 二、施工工艺流程 土方开挖至底板垫层底面标高→捣石子垫层200厚、C15砼垫层50厚(砌地板砖模)→放线绑底板、侧墙钢筋焊止水板→捣底板砼→绑墙钢筋→装墙模板→捣墙砼→养护→做防水层→回填土 三、施工方法 1、土方开挖 根据地质资料显示,污水处理站开挖地段场地标高为-1.3m,下伏素填土层2.8m、粉质粘土层3.8m~5.7m、淤泥质土层2.2m~8m厚。而池底土方开挖标高为-3.85m,为了防止塌方给施工带来因难,土方开挖采用两级台地(一级台地留缓冲段1m宽,二级台地到底板底留工作面2m)1:1.5自然放坡机械开挖,局部人工修整,自卸汽车转运,详见污水处理站土方开挖示意图。 2、钢筋砼施工 土方挖至设计要求标高,经验收合格后,立即捣石子垫层200厚、C15砼50厚封底;捣底板垫层的同时砌周边地模,地模采用MU7.5灰砂砖、M5水泥砂浆砌筑。并按要求(若设计有要求时)作防水层。再进入钢筋砼工程施工。 钢筋工程 钢筋绑扎时,钢筋的规格、型号、保护层厚度、搭接(焊接)长度符合设计要求和规范规定。

底板钢筋绑扎:纵向、横向底筋、面筋为Φ20@200,马凳筋 为Φ12@1200*1200。 墙壁钢筋绑扎:墙梁钢筋绑扎应在底板钢筋绑扎前完成,墙钢筋绑扎一次完 成,竖筋为Φ18@180,横向钢筋为Φ16@200,拉结筋为Φ 8@600*600,为了防止墙钢筋倾倒,绑扎时须设临时支撑支 牢固。 泥沙沉淀池钢筋绑扎:水道底部钢筋:底筋、面筋双层双向为Φ12@200; 中层底部钢筋:底筋、面筋双层双向为Φ12@200, 马凳筋为Φ12@800*800。墙壁钢筋同前; 沉淀池钢筋绑扎:中层底部钢筋底筋、面筋双层双向为Φ12@200;墙壁钢 筋、底板钢筋同前。 反应池钢筋绑扎:底部底筋、面筋双层双向为Φ12@200;墙壁竖向、水平 钢筋均为Φ16@200。 调节过滤池和过滤池钢筋绑扎:底部底筋、面筋双层双向为Φ16@200,拉 结筋Φ6@400*400;墙壁竖向、水平钢筋均 为Φ14@200。 为了施工的方便,沿墙一周在底板反起500处焊-300*3钢板止水带一道,以保证施工缝的防水。 墙模板组装:模板采用18厚胶合板,止水对拉紧固螺杆采用Φ12螺栓,螺杆中间焊止水片、两边焊顶紧栓;对拉螺杆设置:墙的底部对 螺杆设置的中心间距为300mm、上部各排螺标杆设置的中心 间距为500mm;立枋为8*8cm方木,立方外边用Φ48钢管加 燕尾扣紧固,四周斜撑固定,保证墙体垂直度。墙模板组装梁 图附后。墙模板于底部接口处须留一道2~3cm宽或每隔一个 100*100mm清扫口能保证浇捣砼前墙接口处能冲洗干净。 特别注意的是,在模板安装过程中,认真和复核管道位置,埋好穿墙防水套管,详见附图。管道安装做好穿墙防水套管防水处理。 砼浇筑:在现场设置砼搅拌站,采用移动式砼输送泵输送,底板砼浇筑至周边墙钢板止水带一半的位置,再浇捣墙砼浇筑。考虑地下对砼具有

污水池施工方案

华立·北泉花园生活污水处理装置工程 施 工 方 案 施工单位:重庆灯塔建筑工程有限公司 时间:二零一一年七月八日

目录 一、编制依据-----------------------------------------------2 二、工程概况-----------------------------------------------2 三、施工部署-----------------------------------------------3 1、施工目标-----------------------------------------------3 2、组织结构设立-------------------------------------------4 3、项目管理-----------------------------------------------4 4、管理职责及分工-----------------------------------------5 一、编制依据

1、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99); 2、《建筑地基与基础处理技术规范》(JGJ 79-2002); 3、华立〃北泉花园住宅楼生活污水处理装臵工程设计施工图; 4、《安全防范工程技术规范》(GB 50348-2004)。 二、工程概况: 污水处理装臵位于北泉花园小区21#-23#间,主要由沉渣池、预处理池、厌氧发酵池、水解酸化池、淹没式生物滤池、生物接触池等单元组成,占地约172m2左右,额定日处理能力500m3/d. 基础采用岩石地基墙下C30钢筋砼地板基础,原地面相对标高为±0.00,开挖坑底相对标高-5.45m,相对标高-1m左右遇消防管道、雨污管道等,基础设岩石层上,实际开挖深度达到5~6m左右,基础开挖采用开槽大开挖施工,污水处理装臵左、右两侧分别为Ф300砼雨水管、污水管,不排除有管道漏水及地层浸水等情况发生,土方开挖考虑地坑湿土排水。 三、施工部署 1、施工目标: 将该工程列入公司目标管理工程,与本工程有关的各项工作及相关活动严格按“ISO9001:2000、ISO14000、GB/T28001-2001”三大管理体系(质量、环境、职业健康安全)来操作。 工程质量:按国家有关施工验收规范和建筑安装工程质量检验评定标准,一次验收合格率100%,并实行项目经理质量终身制,保修按施工合同签订保修协议。 (2)施工安全:施工现场安全合格率100%,杜绝设备、消防等重大安全事故,确保安全优良工程。 (3)文明施工:维护周边环境及正常秩序,减少施工噪声和施工影响,确保安全文明工地。 (4)配合协调管理目标:密切与业主、物管、设计、小区居委会等单位

工程施工污水处理方案

施工废水治理方案一:工程概况: 德兴铜矿五号尾矿库排洪隧洞及附属设施(第二标段)共四条隧洞,总长近17千米,其中最长的上游排洪隧洞6000多米,其它的在2000到3000米之间,隧洞进出口均在小浮溪到浮溪口之间的河道旁,因此施工产生的废水均会对河流产生不同程度的污染,虽然这些施工废水经过化验未含有害及重金属,但悬浮物超标,按照国家相关法律,法规及规范文件,需要对其进行处理. 二:编制依据: 1:江铜德兴铜矿五号尾矿库招标文件. 2:中国恩菲公司德兴铜矿五号尾矿库施工图. 3:五矿二十三冶建设集团企业三位一体文件. 4:国家相关法律,法规,规范. 三:施工废水治理方案 德兴铜矿五号尾矿库排洪隧洞及附属设施(第二标段)目前施工的隧洞有三条,其中上游排洪隧洞已经施工近2000米,库内排洪隧洞也经施工了1500米以上,施工过程中发现井下流出的水经井口沉淀池排入河中仍有白色状,期间我们采取了用明矾等化学品做净化试验,但效果不理想,无法满足环保要求,经过与业主及监理商讨,现提出如下方案. 1:沉淀

*宽*长(米6*6*1.*2规格,在每个隧洞井口施工两个沉淀池. 另沿隧洞掘进方向利,其中一个用于净化,另一个用于沉淀深),,的沉淀池),在其底部开挖一个3*6*1用现有的调车场(避炮硐室. 用于工作面施工水外排过程中的沉淀. 用化学品对施工废水进行净化及沉淀2:二者分,,明矾净化经过长时间的试验,我们采用絮凝剂沉淀: 具体做法为区段加注, 1)絮凝剂絮凝剂主要有无机絮凝剂,有机高分子絮凝剂和微生物絮凝 剂,都主要是处理各种污水用的,具体——有机高分子絮凝剂在处理炼油废水,其它工业废水,高悬浮物废水及固液分离中阳离子型絮凝剂有着广泛的用途。特别是丙烯酰胺系列絮凝剂主要有无机絮凝剂,有机高分子絮凝剂和微生物絮凝剂,都主要是处理各种污水用的,具体——有机高分子絮凝剂在处理炼油废水,其它工业废水,高悬浮物废水及固液分离中阳离子型絮凝剂有着广泛的用途。特别是丙烯酰胺系列有机高分子絮凝剂以其分子量高,絮凝架桥能力强而显示出在水处理中的优越性。微生物絮凝剂絮凝范围广、絮凝活性高,而且作用条件粗放,大多不受离子强度、pH值及温度的影响,因此可以广泛应用于污水和工业废水处理中。加入絮凝剂就是使水与杂质快速、比较彻底的分离开来。有机高分子絮凝剂以其分子量高,絮凝架桥能力强而显示出在水处理中的优越性。微生物絮凝剂絮凝范围广、絮凝活性高,值及温度的影响,pH、离子强度而且作用条件粗放,大多不受.

污水池施工方案66395

厂区水工池体构筑物技术交底记录 一、定为放线 根据施工图确定污水处理池基坑开挖线,以公路路沿顶为控制点进行基坑开挖。 二、基坑开挖 基坑土石方开挖,采用人机结合的施工方法,因施工区域一侧是小区公路,另一侧是地下车库,基坑开挖无放坡操作界面,只能采用垂直开挖。工艺流程确定开挖顺序→分段分层平均下挖→修边和清底;另因施工场地狭小,采取随挖随运,4台自卸汽车配合;人工修坡检底的方法;根据现场情况决定回填土数量,将此部分留在附近场地,土方施工中测量应密切配合,防止超挖,减少土石方持力层的暴露时间,加快基础垫层施工。 1、基坑土方开挖 由于本工程实际施工环境决定,在土方开挖时应注意表土下管网分布情况,为保证地下管网免遭破坏,表土下1米左右采用人工开挖,待地下管网全部露出后,采用消防管道改道、雨污管网支护等措施打开工作面,再采用机械继续开挖。机械挖土方,应先上而下,逐层开挖,禁止逆坡挖掘。施工时应尽量将土方运出,若必须堆土石方,土方必须堆放在2.5米以外,且土方高度不得超出1.5米。设专人随时注意土壁情况,一旦发现有裂纹或塌落情况,及时进行坑壁支护,并时刻注意支撑的稳固及土壁变化情况。阶时一旦发生垮塌情况,不能满足施工需要时,立即采用双排钢管架及木板进行支护,防止公路垮塌。 由于本工程周边施工环境情况决定,在土方施工时应注意,可能有地表浸水及管道漏水,故土方开挖时可在所挖基坑四周挖出临时降水、排水井、作好排水设施的准备,保证土方开挖正常进行。基坑的宽度范围应满足建筑物的施工工作面和基坑排水的需要,所有开挖均不应带水作业,现场必须有相当的排水系统以防止地下水入侵基坑。 当挖至岩石层时,通知业主现场确认,并进行土方部分的收方。 2、基坑石方开挖 石方开挖主要采用液压式岩石破碎机进行破碎开挖,开挖时采用分层开挖的施工方法进行施工,一层开挖完成后,采用350型单斗直挖式挖土机转至坑边2.5米外承重路上,再用4辆15t自卸车配合,将土石方运至2Km外缙云山居项目处。液压式岩石破碎机开挖至基地标高以上10cm时,采用风转(18Kw/h移动式电动空压机供风)人工开挖,人工开挖至满足设计及施工要求后,通知甲方验收合格后,方能进行下道工序施工。 开挖断面如下图:

污水处理站施工方案65395

一、工程概况 污水处理站是水系统工程的组成部分,由污水处理厂房、排水池雨水池、SBR 池、沉淀池均质池、集水池雨水池等组成。本工程为框架结构和池类构筑物组成。其平面布置如下: N 40t.m 塔吊 1、污水处理厂房 此单位工程为砼框架和一个单层钢结构组成,填充墙砌筑。厂房基础底标高-1.300,顶标高+7.000m ,轴线尺寸:69.4×8m ,砼等级:基础、框架柱梁板C25,垫层C10,基础钢筋保护层厚度40mm ;框架梁柱40mm ,板25mm 。基础持力层为第○2层粉质粘土。 2、排水池雨水池 此单位工程为池类构筑物,钢筋砼现浇梁板,池底标高-11.200m ,池顶标高±

±0.000,池壁厚度:400mm,轴线尺寸:35.55×2.5m。砼等级C30,垫层C10,水池抗渗等级:S6。水池底板及池壁钢筋保护层厚度40mm。此水池最突出特点:池底负标高较大,池底由400×800的连梁组成。 3、SBR池 此单位工程为池类构筑物,由诸多小池组成的钢筋混凝土现浇结构。池底标高:-4.800m,池顶标高+2.200 m,池壁厚度:450mm,其轴线尺寸:37×29.5m。砼等级:池体C30,垫层C10,水池抗渗等级:S6。水池底板及池壁钢筋保护层厚度40mm。 4、沉淀池均质池 此单位工程为池类构筑物,由诸多小池组成的钢筋混凝土现浇结构。池底标高:-3.200m,池顶标高+3.200m,池壁厚度:300mm和350mm。其轴线尺寸:25×8m。砼等级:池体C30,垫层C10,水池抗渗等级:S6。水池底板及池壁钢筋保护层厚度40mm。 5、集水池事故池 此单位工程为池类构筑物,由诸多小池组成的钢筋混凝土现浇结构。池底标高:-4.800m,池顶标高+7.000m,池壁厚度:300mm。其轴线尺寸:29.9×16m。砼等级:池体C30,垫层C10,水池抗渗等级:S6。水池底板及池壁钢筋保护层厚度40mm。 二、编制依据 施工图纸 施工合同 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《建筑工程施工质量验收统一规范》GB50300-2001 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-95 《钢结构工程施工质量验收统一规范》GB50205-2001 《岩土工程勘察报告》 三、施工顺序

污水处理池施工方案设计

浙建监A2 专项施工方案报审表 工程名称: 碗窑乡源口村农村生活污水处理工程编号:A2

本表一式三份,经项目理监机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份

江山市碗窑乡源口村农村生活污水处理工程 终端处理池 专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 浙江仁宇园林建设有限公司 二〇一四年八月

江山市碗窑乡源口村农村生活污水处理工程 终端处理池专项施工方案 一、本工程主要采用中华人民共和国国家标准、建设部标准(行业标准)、中国工程建设标准化协会标准。具体如下: (1)、《室外排水设计规范》(50014-2006); (2)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(50268-2008); (3)、《城镇道路工程施工及质量验收规范》(1-2008); (4)、《江山市农村生活污水处理适用技术指引》 二、工程概况 1、工程名称:江山市碗窑乡源口村农村生活污水处理工程 2、建设地点:江山市碗窑乡源口村内 3、建设规模:本工程为污水管网工程,管径(160-400),土方开挖及回填及路面的破除及修复等工程。 4、建设单位为:江山市碗窑乡人民政府 5、设计单位为:宁波锦地环保科技有限公司 6、监理单位为:浙江盛华工程建设监理有限公司 7、施工单位为:浙江仁宇园林建设有限公司 三、施工技术方案 (一)、定位测量 遵循先整体后局部和高精度控制工作程序,根据建设单位提供的水准点和建筑红线,在现场内建立包括建筑物主轴线在内的控制网,并做出相应的控制基准点。本工程为四边形,为精确控制其投测效果,采用直角坐标系和极坐标的方法,根据计算结果,采用全经纬仪和及钢卷尺,划出其轨迹并进行封闭连接。 (二)、土方开挖 本工程土方开挖:槽底基础外边留0.8m的工作面,基坑放坡

【水池方案精选】04-某钢筋混凝土污水池施工方案

某钢筋混凝土污水池施工方案 一、工程概况 污水处理南站1000立方米污清水池是xxxxxxx公司xx区配套设施工程,我方承包清水池的土建工程。 污水池长为21.7m,宽为14.3m,基础为筏板基础。本工程以绝对标高24.8m作为设计相对标高±0.000,基础底标高相对标高为- 3.65m。本工程抗震设防烈度为6度,基础垫层砼强度等级为C10,厚为100mm,每边宽出基础底边100。池体砼强度等级为C25.S6。 二、钢筋工程 1、施工部署 1) 施工顺序 根据图纸下料——绑扎基础及柱钢筋——绑扎墙壁钢筋——绑扎顶板钢筋 2) 劳动力安排 根据本工程特点安排钢筋加工10人,钢筋运输4人,钢筋安装15人 2、施工准备 1) 技术准备 1.1与该工程相关的技术、施工人员配备齐全 1.2熟悉图纸,审查图纸与说明内容是否符合以及各组成部分是否发生矛盾和错误,建筑图与结构图上的尺寸、标高等方面是否一致

1.3掌握该项工程的施工方法和技术要求 2) 现场准备 2.1标高点根据现场引测的±0.000测定标高。 2.2钢筋加工的一些机具设备根据施工平面图和有关规定提前进场2.3根据图纸的要求提前将各种型号的钢筋进入场地,并安规定抽样送检 2.4做好雨季施工的各种措施 3、施工方法 1、钢筋加工 1.1、钢筋加工的形状尺寸必须符合设计和规范要求,钢筋的表面应清洁、无损伤、油渍、漆污和铁锈等,若有,在使用前必须清除干净,带颗粒状老锈的钢筋不得使用。 1.2、钢筋除锈采用钢筋调直机在钢筋调直过程中除锈。 1.3、钢筋必须平直,无局部曲折,必须经调直之后才能使用和加工。 1.4、钢筋的弯钩或弯折应符合下列规定: 1)Ⅰ级钢筋末端均应作180度弯钩,其圆弧弯曲半径不小于钢筋直径的2.5倍,平直部分长度不小于钢筋直径的3倍。 2)Ⅱ级钢筋末端作90度或135度弯钩时,Ⅱ级钢筋的弯曲半径D 不小于钢筋直径的4倍,平直部分长度按设计(03—101图集)要求确定。 3)弯起钢筋中间部分弯折处的弯曲半径D不小于钢筋直径的5倍。

相关文档