文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水暖工程施工组织设计方案标准版

水暖工程施工组织设计方案标准版

水暖工程施工组织设计方案标准版
水暖工程施工组织设计方案标准版

暖通给排水施工方案

工程名称:首钢技术学院楼

施工单位(章):

技术负人:

项目经理:

项目技术责人:

编制人:

审核人:

编制时间:2017年7月10日

表A17-7 主要材料、半成品、构配件计划表

表A17-8 机械设备计划

表A17-9 劳动力计划表

施工方案

一、工程概况

工程名称:首钢技师学院4号楼宿舍楼加固改造项目

建设单位:北京首钢建设集团

设计单位:北京首钢建设集团有限公司设计研究院

监理单位:北京诚信监理公司

施工单位:首钢园区服务有限公司

本工程水暖工程包括室内采暖系统,生活给水系统,及生活排水系统。

采暖系统地沟及管道井中配管采用镀锌钢管,丝扣连接。

室内生活排水管道采用UPVC硬质实壁排水管及其附件,粘接。

生活给水管道采用无毒PP-R塑料管,熔接连接。

二、编制依据

1、施工图设计文件。

2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002。

三、质量控制的保证措施

1、建立保证工程质量的组织体系

建立以项目经理、水暖技术负责人、水暖班长为核心的三级负责

制的质量保证体系。

项目经理定期、不定期的开展质量教育活动,加强百年大计、质量第一的教育工作,提高操作工艺素质确保合格工程、精品工程,主持、召开会议听取质量汇报,进行质量评定。向各级管理人员、施工人员进行质量观念教育,制定质量目标,让施工人员明确质量就是企业的生存,就是经济效益,要满足用户的要求,达到建设单位的满意。为公司树立质量过硬的品牌和良好的企业形象。

2、落实质量目标和岗位责任制

制定质量目标,把质量目标层层分解到人头。水暖技术负责人将质量要求具体落实到技术员、质检员、水暖班长、施工人员身上,实行谁管谁负责,谁出问题谁处理的制度。

3、加强自检、专检和联合检查

施工人员将施工部位详细对照图纸进行自检,再经班长检查合格后由水暖技术负责人会同班长、技术员、质检员、施工人员进行检查。检查发现的问题,责成专人限期处理,并进行复查,直至符合设计及规范要求为止。

4、严格履行工程施工报验制度

在自检评定合格的基础上,上报监理单位,进行检查验收。特别是隐蔽工程,未经监理工程师验收合格,不得隐蔽。

5、严格控制进场设备进场设备、材料、构配件的质量

材料的采购严格按照设计要求的规格、型号、国家质量标准进行择优采购。材料进场要进行严格检查,产品合格证、检测报告要妥善保管,在自检合格后,向监理工程师报验,经验收合格后方可使用。

对不合格产品坚决不予使用,并尽快退出场地。

6、与土建、电气等不同专业要相互配合,在审图及施工中发现碰车的部位,应及时与甲方代表及监理工程师联系,会同设计单位,研究确定最佳的施工方案。

7、加强成品保护施工方法及技术措施

对已施工完的验收合格的成品、半成品,采取必要的措施进行保护,保证产品无损伤和下道工序的顺利进行。

四、施工方法及技术措施

1、工人进入现场后,首先要配合土建施工作好孔洞的预留。孔洞的数量、位置、尺寸要正确。在现浇混凝土板上预留孔洞时,根据穿楼板管道及卫生器具的尺寸在模板上用塑料管预留。并应按如下程序进行:施工准备地沟采暖、给水干管、地下排水管道安装管道井管道安装地沟及管道井管道水压试验散热器安装户内采暖及给水支管安装卫生器具安装采暖及给水系统水压试验。

2、采暖系统安装

(1)、支架埋设要牢固,埋设时挂通线保证管道的安装坡度。

(2)、散热器支管的坡度应为1%,坡向应利于排空和泄水,严禁倒坡并应装有可拆卸管件。

(3)、在管道干丝扣连接垂直和水平支管时。

(4)、地沟内的管道尽量在地沟盖板安装前施工。

(5)、管道及金属支架,散热器的防腐和涂漆,要附着良好,无脱皮、起泡流淌和漏涂现象。

(6)、管道穿墙及楼板处卫生间、厨房或有防水要求的为钢套管,套管比管道管径大两号,卫生间、厨房的套管顶部高出地面50毫米,其他房间套管顶部高出地面20毫米,套管与管道间填实油麻。穿墙为镀锌铁皮套管,两边与饰面平。

(8)、螺栓要选择正确的尺寸,上紧后外露螺杆的长度不大于螺杆直径的一半。

(9)、立管与墙、梁、柱的距离要符合规范的要求。

(10)、立管每层均设管卡,高度为1.70米。散热器支管大于1.5米时,中间设一个支架。

(11)、管道螺纹连接时要留有2-3扣的余量,麻丝要清理干净。

(12)、管道熔接连接时,要保证加热时间,插入时用力均匀,使管材与管件在统一中心线上,保证熔圈均匀。

(13)、散热器安装前应进行外观检查,观察有无砂眼、裂缝现象,按组试压合格后方可进行安装,散热器背部距离墙面为30毫米。

(14)、栽埋散热器托钩时,数量位置要正确,挂线定位栽托钩,待托钩牢固后再悬挂散热器。

3、给水系统安装

(1)、生活冷、热水管道均采用PP-R塑料管,热熔连接,熔接时保证熔圈均匀。塑料管熔接要做试验件,熔接的温度、加热时间、加热长度,必须符合产品说明书的要求。

(2)、给水支管坡向泄水点,严禁倒坡。

(3)、给水主管和装有三个或三个以上的配水点的支管始端,均应安装可拆卸的连接件。

(4)、给水管道管径小于等于50毫米时,采用PPR铜球阀。

(5)、生活给水管道交工前均应进行消毒,最后达到生活饮用水标准。

(6)、水表安装时,表前与阀门应有不小于8倍水表接口直径的直线管段,表外壳距离墙面净距离10~30mm,水表进水口中心标高按设计要求。

(7)、给水管道穿墙及楼板处设镀锌铁皮套管,套管顶部高出地面20毫米,穿易积水位置设置钢套管,其他房间套管顶部高出地面50毫米,套管与管道间填实油麻。

4、排水系统安装

(1)、地埋排水管道的管沟应作100毫米厚混凝土垫层。

(2)、室内排水管道均应采用45度弯头。45度斜三通或斜四通,或90°顺水三通和四通。

(3)、排水管道应按设计及规范要求设置检查口,检查口的中心距离地面为1米,检查口的规格应与管道的规格相同。

(4)、排水塑料管每层均设置伸缩节,管道支、吊架的数量、间距及位置应符合规范的要求。

(5)、排水管道粘接时,胶水应涂抹均匀。排水管与检查井接触部位,排水管外壁涂抹胶水后,撒满粗砂。

(6)、在连接两个以上大便器或三个以上的卫生器具的污水横管上层地面上,清扫口与管道相互垂直的墙面净距离不得小于

200mm,若污水管起点设置堵头,代替清扫口时,与墙面净距离不得小于400mm。

(7)、在转角大于135°的污水横管应设置清扫口或检查口,污水横管直管段应按设计要求设置检查口或清扫口。

(8)、排水管道的通气管不得与通风或烟道连接,高出屋面300毫米,在经常有人停留的平面屋顶上,通气管应高出屋面2米,并根据防雷要求设置防雷装置。

(9)、由室内通向室外排水检查井的排水管,井内引入管应高出排水管或两管顶相平。

(10)、承插口配合公差要紧密,如有轻微松动要抹胶两遍,大于配合公差的管件,不能勉强使用。安装前先用干净抹布擦干净。

5、管道保温及防腐

(1)、保温材料要符合设计要求。

(2)、接头部位、弯头部位要认真处理,用铝箔纸包扎严密。管道保温面的允许偏差应符合本规范。

6、水压、灌水、通水及满水试验

(1)、采暖系统

1)、散热器在安装前,应做好水压试验,试验压力如设计无要求时,应为工作压力的1.5倍,且不得小于0.6mpa。

2)、采暖系统水压试验:采暖系统安装完成后,管道保温、隐蔽之前,应进行水压试验,试验压力为0.6mpa,10分钟内压力降不超过0.02mpa为合格。

(2)、给水系统

给水系统应在0.6mpa试验压力下,稳压1小时压力降不大于0.05 mpa,然后降至工作压力的1.15倍,稳压2小时,压力降不大于0.03 mpa,同时各连接点不渗、不漏。(工作压力为0.3mpa)(3)、排水系统

1)排水管道隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度不低于首层卫生器具的上边缘或首层地面高度,满水15分钟下降后,在灌满5分钟,液面不降、管道及接口无渗漏为合格

2)排水主立管及水平干管应做通球试验,球径不得小于管内径的2/3,采用硬质易碎塑料球,通球率必须达到百分之百。试验时,可以向水平干管内注水。

任何水压试验使用的压力表必须经过校验,顶部及底部各安装一块。

采暖系统、给水系统水压试验合格后,既做通水冲洗,管内流速不低于3m/s,冲洗到水中无杂质,结束时水的颜色于进水水质相同为合格。

排水系统交工前要进行通水试验,通水时全部开启配水点,水流通畅、无阻塞,出水水质与进水水质相同且管道无渗漏为合格。

卫生器具交工前均应作满水试验,试验时各接口无渗漏为合格。

五、保证工程质量的技术措施

为了更好地保质保量地完成该项目,使质量管理上一个层次,并且落到实处,提高质量意识,在施工过程中,严格按星宇建安部发布的《程序文件》和《质量手册》对施工过程加以管理;按着《建筑安装工程水暖施工工艺》施工;用《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑

安装工程质量检验评定标准》进行验收,做到采暖工程达到合格;给水工程达到合格;排水工程达到合格。

本工程严格执行如下质量标准:

1、现行的建筑水暖安装工程施工验收规范。

2、水暖施工图纸。

3、建筑安装工程质量检验评定标准。

4、新设备、新工艺、新材料要及时搜集资料,掌握技术要求,严格按照技术要求进行施工。

5参加施工的人员必须认真熟悉水暖安装工程施工图纸和有关的技术资料,并查阅建筑结构施工图,了解建筑布局结构情况。按总体施工程序,经综合考虑配合土建专业穿插施工。

6、严格执行施工程序,按《建筑采暖及给排水工程施工质量验收规范》进行施工。为确保工程质量,班组应设专兼职的质量检查员搞好自检。把好质量关,会同质检员、监理工程师共同检查,发现错误立即整改。

7、建立定期不定期的检查质量制度,及时向班组进行技术交底,并定期开展技术质量交流,对质量通病采取有效措施,减少质量问题。

8、建立设备材料的采购保管验收制度,对不合格的劣质产品不准使用。

9、对已施工完好的成品应加强保护,以确保质量。

10、阀门、散热器、给水塑料管必须经检验合格,具备市检测站检测报告方可使用。

技术交底控制程序:

技术员负责技术交底的编制、发放、保存,指导工人能按标准施工作业。

根据施工规范、工艺标准、作业指导书的要求编制技术交底,由接受人签字后发放给接受交底人,同时由交底人讲解交底的内容要求。图纸会审控制程序:

及时进行各专业图纸审核,确保对图纸的正确理解,使设计中存在的问题,在施工前得以解决。

接到图纸后与各专业人员参加评审图纸,编制《图纸审核问题清单》,根据该清单进行图纸会审工作,由设计人员做出明确的说明及更正,会后整理编写会审记录,由设计单位,监理单位,建设单位,施工单位的代表签字加盖公章,对会审涉及的变更及说明应在分项技术交底中交待清楚。

设计修改控制程序:

项目技术员起草《技术签证》,由设计单位,建设单位,监理单位,施工单位签字并加盖公章后生效。

项目技术员对生效的设计变更,技术签证负责保管并在交底中交待清楚。

质量过程控制程序:

正确编制施工组织设计,在施工过程中严格按此执行。

施工过程对各级人员进行必要的培训,内容有:

(1)进行操作规程和施工工艺培训。

(2)进行技术交底。

(3)进行上岗前安全生产培训。

针对单位工程编制详尽的计划,按要求严格执行。班组在结束每项工作后,进行自检并做好记录,技术员、质检员要根据班组自检进行抽样检查,验收合格后报监理公司验收,监理工程师验收后方可进入下一工序,并由技术员做隐蔽,质检,施工检查资料,由监理签字后保存。

材料检验控制程序:

材料必须由公司确认的合格供应商提供,必须具备合格证和检测报告,材料进入现场,技术员根据国家施工材料检验标准验收材料,当业主、监理对材料有质疑时,必须将材料送交材料检测部门共同取样,送检,合格后组织施工生产,否则按程序上报《不合格物资记录》纠正和预防措施控制程序:

在管理评审,质量体系审核中发现各种偏离质量目标的不符合项目时应进行分析,采取纠正措施,落实整改。

通过对影响质量的过程,审核结果出现的典型的,普遍的问题,进行整理分析,制定相应的预防措施。

保证质量措施:

严格按程序文件进行施工管理

严格按国家相关的规范进行施工

严格按图纸施工

检验批划分

本工程水暖安装分为采暖安装、散热器安装、给水安装、排水安装。所有分项工程施工完成后,均应请监理工程师检验确认,以确保工程

质量。

三、降低工程成本技术措施

1、编制施工预算时必须根据实际情况,认真审查建筑结构水暖图纸,以最合理的施工方式确定工程量,确保预算的准确性。

2、根据施工预算编制月旬材料计划,并按月计划验收材料。

3、根据施工预算编制以层为单位的限额领料计划,在具体实施过程中严格执行,若有超量情况必须进行分析,找出原因立即纠正,确保下一层材料的准确性。

4、对工人班组制定管理方案,包括质量、进度、材料的管理,按规定惩罚条例,在施工中浪费材料不合理搭配现象必须严惩。

5、材料进场必须检查验收,对质量不合要求的材料坚决拒收,没有合格证的材料不得进场,并要检查数量。

6、加强材料出入库管理。出库材料必须由班组专设人员领取,并应签字,确保材料出库有准确性。

7、合理组织施工,采用正确的施工工艺以最短路线配管,做到一次成活,并要注意成品保护防止返工费料。

8、器具安装应集中人力物力一次性安装完,保证器具的完整,避免器具破损。

9、每月进行一次成本分析,必须实事求是进行成本消耗与施工预算限额领料的对比。分析出现问题进行按层为单位分别找出问题的原因,制定相应的管理方案,确保下一层成本能降低。

六、安全措施

1、进入施工现场工人必须接受安全施工常识和安全法律教育;

2、进入施工现场必须佩带安全帽,高空作业佩带安全带;

3、吊装卡具绳索达到安全指数;

4、一次电源5m内设置切断电流装置,一次电源架空高度符合临时用电规范;

5、氧气和乙炔瓶间距10m以上;

6、工地动火请示安全防火部门批示,易燃区域施焊设专人监护和必须的消火器材;

7、施焊时清理现场,周围不得有易燃易爆品。

8、用电设备作好接地、接零保护。

七、施工机具及人员配备

1、机具配备

1)、电焊机:一台;

2)、水焊切割工具:一套

3)、热熔工具:二套;

4)、砂轮切割机:一台;

5)、代丝:1把;

6)、各类扳手、管钳等小型工具满足施工需要。

2、人员配备

1)、专职技术员、质检员、施工班长:各1人;

2)、水暖技工:10人;

3|)、焊工:1人;

4)、力工:6人。

八、施工进度

施工进度随土建工程走,在不影响其他专业施工的前提下,保质保量的完成好室内水暖工程的安装工作。

THANKS !!!

致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习课件等等

打造全网一站式需求

欢迎您的下载,资料仅供参考

水暖工程施工组织设计方案标准版

暖通给施工方案 工程名 施工单 技术负人: 项目经理: 项目技术责 编制人: 审核人: 编制时间:月10日

表A17-7 主要材料、半成品、构配件计划表

施工方案 一、工程概况 工程名称:首钢技师学院4号楼宿舍楼加固改造项目 建设单位:首钢建设集团 设计单位:首钢建设集团设计研究院 监理单位:诚信监理公司 施工单位:首钢园区服务 本工程水暖工程包括室采暖系统,生活给水系统,及生活排水系统。 采暖系统地沟及管道井中配管采用镀锌钢管,丝扣连接。 室生活排水管道采用UPVC硬质实壁排水管及其附件,粘接。 生活给水管道采用无毒PP-R塑料管,熔接连接。 二、编制依据 1、施工图设计文件。 2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》GB50242—2002。 三、质量控制的保证措施 1、建立保证工程质量的组织体系 建立以项目经理、水暖技术负责人、水暖班长为核心的三级负责制的质量保证体系。 项目经理定期、不定期的开展质量教育活动,加强百年大计、质量第一的教育工作,提高操作工艺素质确保合格工程、精品工程,主持、召开会议听取质量汇报,进行质量评定。向各级管理人员、施工

人员进行质量观念教育,制定质量目标,让施工人员明确质量就是企业的生存,就是经济效益,要满足用户的要求,达到建设单位的满意。为公司树立质量过硬的品牌和良好的企业形象。 2、落实质量目标和岗位责任制 制定质量目标,把质量目标层层分解到人头。水暖技术负责人将质量要求具体落实到技术员、质检员、水暖班长、施工人员身上,实行谁管谁负责,谁出问题谁处理的制度。 3、加强自检、专检和联合检查 施工人员将施工部位详细对照图纸进行自检,再经班长检查合格后由水暖技术负责人会同班长、技术员、质检员、施工人员进行检查。检查发现的问题,责成专人限期处理,并进行复查,直至符合设计及规要求为止。 4、严格履行工程施工报验制度 在自检评定合格的基础上,上报监理单位,进行检查验收。特别是隐蔽工程,未经监理工程师验收合格,不得隐蔽。 5、严格控制进场设备进场设备、材料、构配件的质量 材料的采购严格按照设计要求的规格、型号、国家质量标准进行择优采购。材料进场要进行严格检查,产品合格证、检测报告要妥善保管,在自检合格后,向监理工程师报验,经验收合格后方可使用。对不合格产品坚决不予使用,并尽快退出场地。 6、与土建、电气等不同专业要相互配合,在审图及施工中发现碰车的部位,应及时与甲方代表及监理工程师联系,会同设计单位,研究确定最佳的施工方案。

水暖工程施工组织设计方案

一、工程概况 1、工程简介: 爱建新城三期锦园E栋,结构形式为框剪结构。总建筑面积为16060m2,建筑高度87.5m。该工程地下一层,地上二十六层,局部二十八层。地下一层设风机房、戊类库房、配电间,地上部分为住宅共104套。屋面设电梯机房层。 2、施工范围:工程水暖配置有生活给水、排水、采暖。工程施工范围包括室内生活给水、排水、室内采暖。 室内消火栓给水、雨排工程由其他专业队伍施工,涉及消防、雨排施工的专项方案另行编制。 3、系统简介: (1)本工程生活给水按压力分区:地下一层至九层为低区,设计秒流量为3.84L/S,进口工作压力为0.45Mpa;中区为十层~十八层,设计秒流量为3.84L/S,进口工作压力为0.75Mpa;高区为十九层~二十六层,设计秒流量为3.84L/S,进口工作压力为1.00Mpa。系统由锦园小区生活给水泵房内的变频调速泵组直接供水,保证生活用水的水量和水压。 (2)采暖按压力分区:一层至十四层为低区,十五层至电梯机房层为高区;系统工作压力0.55 Mpa。地下室采用上供下回同程系统;干管为下供下回系统(立管设于水暖管井内);住宅户内系统为水平串联单管跨越式;住宅上部设备用房采用上供下回同程采暖系统。 (3)工程排水包括地下室压力排水P11、P12,用于排除电梯井集水坑内积水;住宅部分设排水P1~P13排水系统。 3.1.1材料选用: 3.1.1.1管材与连接方式: (1)生活给水干管采用内衬塑钢管,管径DN≤50mm,丝扣连接;管径DN>50mm时,卡箍连接。住宅分户表后的给水管道采用PP-R塑料管,热熔连接; (2)排水管道和压力排水管道采用离心铸铁排水管,采用柔性不锈钢卡箍连接; (3)采暖户内地面上采用聚丁烯PB管,热熔承插连接;电气房间和电梯机房采用焊接钢管,焊接连接;户内明装管道采用热镀锌钢管及相应的管件,采用螺纹连接;其余管道采用焊接钢管,管径大于DN32,采用焊接或法兰连接;管道小于等于DN32,采用螺纹

水暖施工组织设计(新)

永贵能源开发有限责任公司五凤矿井单身宿舍楼工程施工组织设计 给水排水安装施工组织设计 编制依据: 1、该工程施工图纸及所需标准图。 2、国家现行的施工规范、规程、质量标准和相关定额。 3、招标文件及施工合同。 4、本公司实际施工能力及类似工程经验。 一、工程概况 (1)工程简介: 该工程为永贵能源开发有限责任公司五凤矿单身宿舍楼工程,位于大方县六龙镇五 凤煤矿生活区内。标准层为六层、建筑结构形式为砖混结构,二类建筑,耐火等级为二级,屋面防水等级为三级,抗震设防裂度按6度裂度设防。南京设计研究院设计,中煤七十二处施工,河南工程咨询监理公司五凤矿井监理部对该工程的施工阶段实施监理。该工程施工可用场地较狭窄,场地高差大,道路畅通但坡度较大,水、电等己具备开工条件。 (2)工程概况: 该工程分六层、每层中部设一个公共卫生间及一盥洗间,给水自卫生间及盥洗间主 管道向每层供应,进户采用DN70PP-R管,其他采用DN50或DN25PP-R等管,管道之间连接采 用熔接,管道敷设为明装。排水管道采用PVC-U塑料管,埋地部分为增厚型,室外连接检查井的排水管采用pvc-u塑料粘接管。 二、施工部署 (一)施工工期要求 按施工合同要求,本项目部根据工程特点,采取合理的施工方法,计划在保证合同工 期的基础上提前10天竣工并交付使用。 (二)施工组织机构 根据工程的特点及建设的要求,结合我公司的实力、机械设备的配备等情况,组建了施工现场领导小组,并选派施工经验丰富的项目经理李志中同志,对该工程的施工准备、 计划安排、文明施工、安全生产、材料机具供应以及技术管理、工程质量、竣工验收、 工程回访等方面的工作进行组织、管理、协调和控制,全面履行合同,同时项目经营本着 科学管理、精于实效、结构合理的原则,选配具有施工经验丰富、勤奋实干的工程技术人 员、管理人员以及施工人员,确保该工程按质量要求如期完成。

水暖工程施工方案

水暖工程施工方案 1、工程概况:本工程管道系统包括给水系统、排水系统、消防系统及采暖系统。 2、施工准备 1)熟悉施工图纸,认真学习国家施工验收规范和质量评定标准。 2)各分项工程进行详细的技术交底,对上岗操作人员做好技术质量培训,特殊工种人员要求持证上岗。 3)除预埋的管线、预埋件外,影响设备安装的抹灰、地面、饰面砖、木制作及油漆刷浆等土建工程基本完工,后续工作不会影响设备或造成设备污染等。 4)配合土建进行预埋预留时的管材、管件及预埋件己按施工进度计划安排备料齐全。 5)材料、机具设备己按计划进场,工料房整洁卫生,材料堆放有序,不影响交通和人员操作。 3、材料要求 l)工程中的主要材料、设备及制品,应符合国家或部门颁布现行标准的技术质量要求,并具有相应的出厂合格证或技术质量鉴定文件。 2)使用和安装前,应按照设计要求核验规格、型号和质量,符合要求后方可使用。 3)塑料给水管、塑料排水管必须采用配套的管件,不准代用。 4)阀门安装前应做耐压强度试验,应以每批号数量中抽查10 % ,如有漏裂不合格的应再抽查20 % ,仍有不合格的,需逐个试验,对于安装在主

干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个按出厂规定的压力进行强度和严密性试验。 5)塑料管管壁颜色一致,无色泽不均和分解变色,内外壁应光滑、平整、无气泡、裂口、裂纹、砂孔、脱皮、凹陷和毛刺。 6)卫器具的外型应标准,矩形周正,表面光滑、美观、无裂纹,边缘光滑,色调一致。 7)钢管表面无裂纹、砂眼、重皮等缺陷,管壁不能有超过壁厚负偏差的锈蚀或凹陷。 8)工程中所用胶粘剂、密封填料等必须符合国家标准要求,除具备出厂合格证外,尚须有产品使用说明书。 4、操作工艺 ( l )室内给水管道 1)管道的截断应使用专用的管剪或管子割刀,管道的截断端应垂直于管子的轴线。 2)管道采用专用的管件连接,并按产品说明书提供的连接操作顺序和方法连接。 3)管道安装时,不得向轴向扭曲,穿墙或穿楼板时,不宜强制校正。 4)管道应用管卡或支、吊架固定,当采用金属支吊架时,与管道接触部分应加软垫,管道立管和水平管道固定件间距不得大于规范规 5)隐蔽工程在隐蔽前必须进行水压试验,施工完毕的管道系统必须 进行严格的水压试验和通水能力检验,试验压力为工作压力的1.5 倍,但不得小于0 . 6 ,稳压力检漏后,再补压至规定试验力值,10 内压力下降不超过

改造水暖施工方案39547

天山区东后街闪爆应急修缮工程 施 工 组 织 设 计 编制单位:新疆易能祥建筑有限公司 编制日期:2017年月日

一、工程说明: 天山区东后街闪爆应急修缮工程。因东后街天然气闪爆意外事故,造成附近居民住宅楼大面积停暖,严寒的冬季致使居民住宅楼内的铸铁散热器、管道内结冰,采暖供热停止状态,建设单位启动了紧急采暖事故预案。组织了施工单位,供热公司等单位进行紧急抢修。具体方法为对铸铁散热器、管道内结冰等设备外部热原加热烘烤,对冻裂的管线、阀门、散热器予以更换,为保证抢修作业顺利进行,编制施工组织设计。 二、编制依据 1 建设单位现场交底。 2《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002) 二、工程概况 2.1采暖系统管道损坏局部拆除更换。 2.2采暖干管管径、坡度做适当调整。 2.3散热器总片数不变,散热器支架重新制作固定适当调整。供回水阀门改为DN 全铜闸阀。 2.4工程难点 2.4.1施工技术难点 本工程为冬季抢修工程,涉及到地下工序较多,且每道工序的工程量较小,技术准备工作量较大。 2.4.2管理难点 1、本工程冬季抢修工期紧,各单元住户铸铁散热器、管道损坏程度不

一,局部进户涉及的专业较多,因此,工期管理难度较大; 2、由于施工现场场地狭窄、居民室内作业,需要同每户居民提前沟通因此,给施工带来了较大难度。 三、施工部署 3.1采暖施工项目人员部署 针对本项目抢修特殊性,我单位组织施工经验丰富的班组,现场劳动力的数量和工种随不同阶段施工内容的配备,对各个阶段劳动力的数量进行动态管理,随时调节,做到有条不紊,保证整个工期劳动力充沛而不闲置。根据工程量和施工进度计划,本工程设专业技术人员2人,施工人数30人。 4.1组织准备 针对该工程施工要求高,工期短的情况,必须建立一个严密的现场管理体系,实行任务到组,质量到人,严格要求,精心施工。对本工程施工人员进行思想教育和组织建设,加强学习,健全岗位责任制。把技术交底、质量标准、操作工艺、交底贯彻到施工班组,要使每一个施工人员牢固树立质量第一的思想,从组织上保证工程顺利进行。 4.2技术准备 首先要整理好技术资料,先组织好施工现场勘探,并把不清楚和需要修改的地方与监理单位联系解决,并把建设单位交底,洽商记录中的设计变更在施工图上标识清楚,向施工班组作技术、质量、安全、消防书面交底。组织施工班组中有关人员熟悉施工图,学习有关本工程的质量要求、技术操作规程。交底时与原图不符的变更和本工程采用的新工艺、新材料要重点加以说明,以利于以后施工。

水暖施工组织设计方案

水暖分部工程施工方案 一、工程概况: 1、工程简介: *******************建筑面积10736.86m2,建设单位:****************;设计单位:********************;监理单位:*******************;施工单位:************************。结构类型为框架剪力墙结构,局部为钢与砼复合结构,结构层数为五层,层高3.9m,建筑物高度23.9m。 2、给、排水分部工程: ①给水系统分二区供水,Ⅰ区为±0.00至11.70m,由市政管网直接供水;Ⅱ区为15.6m以上,由设在室外水泵房内的生活变频调速水泵供水。 ②排水系统采用重力流排水方式,排水立管每层设一个检查口,设置高度为距地面一米处,排水立管上每层设伸缩节。排水横管每隔4m设一伸缩节。穿越防火区的排水管道设置阻火圈或防火套管。 ③雨水系统采用重力流内排方式,设计重现期为10年。 ④给水管设计为ABS塑钢管及配件,ABS专用胶粘接,伸缩节设置必须符合有关规定,ABS塑钢管施工安装必须按照国家有关规范或相关企业标准施工。排水管设计为UPVC芯层发泡隔音管

材及管件承插粘接。UPVC塑料管的施工必须按照“建筑硬聚乙烯管道工程技术规程《CJJ/T29-98》”施工。内排雨水管设计为加厚镀锌管及管件,丝接。 ⑤阀门: 给水阀门按2005年3月8日设计交底洽商变更文件要求:阀门均改用与ABS管材相同的阀门。水咀采用全铜电镀瓷芯水咀。 ⑥管道防腐: 明装管道,热镀锌钢管外刷银粉两道,焊接钢管管除锈后外刷防锈漆两道,银粉两道。埋地部分焊接钢管及镀锌钢管以及管件做两布三油防腐。(乳化沥青、玻璃布) ⑦管道保温: 吊顶内的管道(排水管道除外)采用5mm厚的橡塑海棉保温材料。 二、质量标准及工期目标: 1、质量标准: 根据公司要求,本工程质量控制标准应达到天津市“海河杯”的质量要求,除各项技术指标严格控制在国家相关规范要求“优良”标准外,不允许有不合格点出现。 2、整个工程工期定于2005年9月30日竣工,要配合土建按时完成各子分部、分项工程,以保证如期竣工。 三、施工管理组织: 为了实现预期的工程质量、工期计划、安全目标和工程成本等各

水暖现场施工方法

第一章编制依据 1.1计划文件: 总包工程范围: 室内给水排水及采暖系统。 1.2有关规定: (1)建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程(CJJ/T29-98)。 (2)建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范《GB50242-2002》。 (3)建筑安装分项工程施工工艺规程《DBJ/T01-26-2003》。 第二章工程概况 93708部队通州干部公寓工程由2#、3#、4#住宅楼组成,本工程地面以上为六层。总建筑面积16412.52m2,其中2#楼6969.52m2;3#楼6568.30m2;4#楼2874.70m2。一~六层为层高均为2900mm,坡屋面高度为2100mm,2#、3#楼均由5个单元组成;4#楼由2个单元组成。2#~3#楼间距为33米,2#~4#楼间距为40.56米,住宅楼跨度均为11.58米。3#楼长度为87.96m;2#楼长度为93.96m;4#楼长度为38.89m。总高度为:19.50m。结构形式为砖混结构,抗震烈度按八度设防,建筑耐火等级为二级,供水系统由市政自来水管网引入,水压0.3Mpa,污水直接排水室外经过化粪池及室外污水管网排入市政管网,供水主干管采用内衬塑钢管,户内采用PP-R给水管,排水管道采用U-PVC排水管材,采暖主干管、立管道采用热镀锌钢管,户内埋地部分采用阻氧PB管,散热器采用空无砂四柱760散热器。

(1)根据土建施工安排。

(4)竣工资料整理安排计划。 A、施工方案及技术较底及报审,签字齐全后归档。 B、原材料进场及时组织进场检验,收集合格证,填报资料,签字齐全后归档。 C、施工隐检记录、试验记录及时报验,签字齐全后归档。 D、设计变更、洽商及时签字整理归档,并下发施工队做好签字记录,并进行相应的技术交底。杜绝洽商漏发施工队的情况。 3.2各种保证措施: (1)技术保证措施: A、坚持施工方案、技术交底先行,杜绝无交底和事后补交底。 B、坚持施工必须符合设计图纸、洽商、规范、图集。 C、每道工序展开前进行工班长技术交底会,讲解技术要求及成活标准。 (2)进度保证措施: A、结构阶段预留:根据土建施工进度,按照技术交底和预留洞图做好暖通预留洞、刚性防水套管。 B、装修阶段管道、设备安装:根据土建施工进度,按照技术交底及时将管道安装到位。暗装管道应管井未封闭前进行安装,其型钢支架应安装完毕并符合要求。明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板拆除清理干净,托、吊卡件己安装完毕,位置正确。安装在墙体砌筑完毕、墙面未装修前进行。室内U-PVC排水管道安装:楼层内排水管道的安装,与结构施工隔开4~5层,且管道穿越结构部位的空洞已预留完毕,室内弹出房间尺寸线及水平线,粗装修抹灰工程已完成。注意成品保护,必须用塑料布把立管管道包起来。所有与卫生洁具连接的管道水压、灌水试验已完毕,并已办好隐、预检手续。 (3)质量保证措施: A、严格执行技术交底:技术交底必须切实可靠操作,关键工序展开之前必须开技工以上的交底会,并留记录。 B、严格控制原材料质量:材料进场必须同时送到合格证及检验报告,先由项目部自行进场检验合格证后,再报监理检验。 C、工序自检、交接检:班组之间展开工序自检,上道工序不合格,不得展开下

水暖施工组织设计

水暖施工组织设计

目录 一、编制依据 (2) 二、指导思想 (2) 三、工程概况 (2) 四、项目部主要管理人员名单及选用的主要机具设备材料、劳动力用量 表 (2) 1、项目部主要管理人员名单 (3) 2、主要机具设备 (3) 3、主要材料用表 (4) 4、主要劳动力用量表 (5) 五、施工准备 (5) 六、施工方案 (5) 七、施工方法和技术措施 (5) 八、保证工程施工的主要组织措施 (7) (一)保证质量的技术组织措施 (7) (二)保证工期的技术组织措施 (8) (三)保证安全的技术组织措施 (9) (四)保证文明施工的组织措施 (10) (五)夏、冬、春季安全措施 (10) 附表(三)施工进度计划表 (11)

方正凤凰城三期35#住宅楼 水暖施工组织设计 一、编制依据 1、据山东三力建筑设计院设计的方正凤凰城三期36#住宅楼 施工图及招标文件中有关条款。 2、据现行国家施工验收规范、操作规程及省、市有关规定,本 公司质量、安全等管理制度。 二、指导思想 1、坚持按基本建设程序及有关规定进行。 2、科学管理、文明施工确保工程质量一次性达到合格等 级,推广先进技术,提高经济效益。 3、坚持实事求是,从工程实际出发,合理调配人力、物 力,强化生产调度,在保证工程质量、安全施工的前提下, 加快施工进度,确保按合同工期竣工。 4、在组织施工管理上,采取平衡流水与立体交叉作业, 向科学管理的高层次发展,使其职工队伍专业化,施工管理 科学化。 三、工程概况 方正凤凰城三期35#住宅楼位于位于淄博市临淄区方正凤凰城小区内,建筑面积6641.39平方米,建筑高度22.2米,本工程总长89.70米,南北17.87米,建筑层数七层,储藏室层高2.8米,由4个单元组合。 四、项目部主要管理人员名单及选用的主要机具设备、材料 及劳动力用量表

水暖施工方案

第一章编制依据 计划文件: 总包工程范围: 室内给水排水及采暖系统。 有关规定: (1)建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程(CJJ/T29-98)。 (2)建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范《GB50242-2002》。(3)建筑安装分项工程施工工艺规程《DBJ/T01-26-2003》。 第二章工程概况 93708部队通州干部公寓工程由2#、3#、4#住宅楼组成,本工程地面以上为六层。总建筑面积16412.52m2,其中2#楼6969.52m2;3#楼6568.30m2;4#楼2874.70m2。一~六层为层高均为2900mm,坡屋面高度为2100mm,2#、3#楼均由5个单元组成;4#楼由2个单元组成。2#~3#楼间距为33米,2#~4#楼间距为40.56米,住宅楼跨度均为11.58米。3#楼长度为87.96m;2#楼长度为93.96m;4#楼长度为38.89m。总高度为:19.50m。结构形式为砖混结构,抗震烈度按八度设防,建筑耐火等级为二级,供水系统由市政自来水管网引入,水压,污水直接排水室外经过化粪池及室外污水管网排入市政管网,供水主干管采用内衬塑钢管,户内采用PP-R给水管,排水管道采用U-PVC排水管材,采暖主干管、立管道采用热镀锌钢管,户内埋地部分采用阻氧PB管,散热器采用空无砂四柱760散热器。

(1)根据土建施工安排。

(4)竣工资料整理安排计划。 A、施工方案及技术较底及报审,签字齐全后归档。 B、原材料进场及时组织进场检验,收集合格证,填报资料,签字齐全后归档。 C、施工隐检记录、试验记录及时报验,签字齐全后归档。 D、设计变更、洽商及时签字整理归档,并下发施工队做好签字记录,并进行相应的技术交底。杜绝洽商漏发施工队的情况。 各种保证措施: (1)技术保证措施: A、坚持施工方案、技术交底先行,杜绝无交底和事后补交底。 B、坚持施工必须符合设计图纸、洽商、规范、图集。 C、每道工序展开前进行工班长技术交底会,讲解技术要求及成活标准。 (2)进度保证措施: A、结构阶段预留:根据土建施工进度,按照技术交底和预留洞图做好暖通预留洞、刚性防水套管。 B、装修阶段管道、设备安装:根据土建施工进度,按照技术交底及时将管道安装到位。暗装管道应管井未封闭前进行安装,其型钢支架应安装完毕并符合要求。明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板拆除清理干净,托、吊卡件己安装完毕,位置正确。安装在墙体砌筑完毕、墙面未装修前进行。室内U-PVC 排水管道安装:楼层内排水管道的安装,与结构施工隔开4~5层,且管道穿越结构部位的空洞已预留完毕,室内弹出房间尺寸线及水平线,粗装修抹灰工程已完成。注意成品保护,必须用塑料布把立管管道包起来。所有与卫生洁具连接的管道水压、灌水试验已完毕,并已办好隐、预检手续。 (3)质量保证措施: A、严格执行技术交底:技术交底必须切实可靠操作,关键工序展开之前必须开技工以上的交底会,并留记录。

高层住宅及地下车库水暖施工组织设计方案

高层住宅及地下车库水暖施工组织设计方 案 一、工程概况 1.1工程简介 1.1.1、建设工程名称:某某城3.1期29#楼及南区地下车库。 1.1.2、建设工程地址:某市沈北新区蒲河路与盛京大街交汇处。 1.1.3、建设单位名称:某某金安房地产开发有限公司 施工栋号建筑功能建筑面积建筑高度(层数)抗震烈度结构形式 某某城29#楼住宅15665.16 91.55(32层)七度剪力墙结构;基础 采用筏板基础某某城南区地下车库车库6902.21 3.45(1层)七度框架及无梁板结 构;基础采用柱下 钢筋混凝土独立基 础 9#楼主体采用了叠合楼板,厚度为130mm,预制层为60mm,现浇层为70mm.楼梯采用预制 楼梯。 机电系统:包括建筑给排水,通风与空调,建筑电气系统,火灾报警及联动系统。 一、暖卫工程通用规定: 1.1施工前先清点一下各种材料,详细核对材料及附件的规格、型号是否符合设计要求,管 材质量是否合格,不符合要求的一律不准使用。 1.2水暖专业在施工中应与各专业密切配合,在施工中一般先室内后室外,先地下后地上, 对土建预留孔处要复查其尺寸,位置是否正确,安装管道应在支架牢固后再安装,支架间距 要符合设计及规范要求。

1.3各种管道在安装前必须清除管内杂物,安装中断或完毕处的敞口做好临时封闭,管道丝接时,绞纹应清楚、规整,不得有断丝和缺丝现象。 1.4管道穿墙及楼板采用钢套管,穿墙套管与墙两端相平,穿楼板套管底与楼板相平,上端高出地面20mm(穿卫生间、厨房上端高出地面50mm),钢套管安装前先刷防锈漆,然后固定。 1.5管道支吊托架的安装,位置应正确埋设应平整牢固,与管道接触应紧密,固定在建筑结构上的管道支、吊架,不得影响结构安全。 1.6钢管水平安装的支、吊架间距不应大于下表的规定。 钢管管道支架最大距离 1.7 采暖、给水及热水供应系统的塑料管及复合管垂直或水平安装的支架间距不大于下表的规定。 塑料管及复合管管道支架最大距离 1.8 排水塑料管道支架间距应符合下表的规定。 排水塑料管道支吊架最大距离

水暖施工组织设计概述

第四节水暧设计概况

第五节电气设计概况

第十九章机电安装工程 第一节施工部署 一、前期预备时期: 1.1积极开始专项施工方案的编制工作; 1.2抓紧进行预埋管材的选型、采购和进货,保证结构施工时管材已运至现场; 1.3结合土建的留洞图抓紧绘制安装工程孔洞预留、套管预埋施

工图,保证进入结构施工时期预留预埋工作的顺利进行; 1.4开始组织绘制深化设计图纸,保证进入管线施工时期各专业管线施工的有序进行,幸免产生因管线位置冲突而返工带来的损失; 1.5抓紧施工队伍的选择和组织进场,保证工程施工的顺利开展。 二、主体结构施工时期: 本时期给排水、电气、暖通专业的预埋预留和防雷接地随结构施工同时进行。结构分时期验收后依照土建内隔墙、外围护墙的施工进度及时插入安装各专业施工。 三、安装施工时期: 安装工程按照“先下后上,先主管后支管,先预制后安装”的原则,实行平面分区、立体交叉作业的流水施工方法。先进行吊顶内安装施工,为装修及其他专业分包施工提供作业面;待安装各专业工程完成后再进行竣工验收前的单体和联合调试。 4.综合调试、竣工收尾时期: 本时期加紧整个工程的收尾,清洁卫生和成品爱护,搞好安装及设备调试,安装好室外管线,加紧各项交工技术资料的整理,确保工程的一次验收成功。 第二节安装工程要紧施工工艺

一、给排水工程 1、钢塑复合管安装 钢塑复合管安装应注意事项: (1)、截管宜采纳锯床,不得采纳砂轮切割。当采纳盘锯切割时,其转速不得大于800r/min。当采纳手工锯截管时其锯面应垂直于管轴心。 (2)、套丝应采纳自动套丝机,润滑油润滑,圆锥型管螺纹应符合现行国家标准GB/T7306《用螺纹密封的管螺纹》的要求,并应采纳标准螺纹规检验。 (3)、管端清理加工应符合下列要求:用细锉将金属管端的毛边修光,用棉回丝和毛刷清除管端和螺纹内的油、水和金属切屑。衬塑管采纳专用绞刀,将衬塑层厚度1/2倒角,倒角坡度宜为100-150。涂塑管应采纳专用削刀削成轻内倒角。 (4)、管端、管螺纹清理加工后,应进行防腐、密封处理,宜采纳防锈密封胶和聚四氟乙烯生料带缠绕螺纹,同时应用色笔在管壁上标记拧入深度。 (5)、管子与配件连接前,应检查衬塑可铸锻铸铁管件内橡胶密封圈或厌氧密封胶,然后将配件用手捻上管端丝扣,在确认管件接口已插入衬(涂)塑钢管后,用管子钳进行管子与配件的连

水暖改造施工组织设计

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工部署 四、施工准备 五、主要施工方法 六、管道及设备试验 七、管理措施 八、成品保护

一、编制依据 1.临汾市五一路学校维修工程一标段招标文件。 二、工程概况 1 总体概况 三、施工部署 1水暖风施工项目人员部署 现场劳动力的数量和工种随不同阶段施工内容的不同而不同,对各个阶段劳动力的数量进行动态管理,随时调节,做到有条不紊,保证整个工期劳动力充沛而不闲置。根据工程量和施工进度计划,本工程设专业技术人员1人,工人高峰人数30人。 2工期安排 本工程工期紧,要求30天完成。 四、施工准备 1组织准备 针对该工程施工要求高,工期短的情况,必须建立一个严密的现场管理体系,实行任务到组,质量到人,严格要求,精心施工。对本工程施工人员进行思想教育和组织建设,加强学习,健全岗位责任制。把技

术交底、质量标准、操作工艺、安全消防交底贯彻到施工班组,要使每一个施工人员牢固树立质量第一的思想,从组织上保证优质工程。 2技术准备 首先要整理好技术资料,本工程施工工艺要求高,先组织好图纸会审,并把不清楚和需要修改的地方与设计联系解决,并把设计交底,洽商记录中的设计变更在施工图上标识清楚,向施工班组作技术、质量、安全、消防书面交底。组织施工班组中有关人员熟悉施工图,学习有关本工程的质量要求、技术操作规程。交底时与原图不符的变更和本工程采用的新工艺、新材料要重点加以说明,以利于以后施工。 3临时设备和机具设备 1临时设备 根据工地现场的规定,隔出一块水暖专业用地,其中包括管材码放地、预制加工场地及半成品码放场地。在大库房中也隔出一块为水暖小型材料设备库房及工具房,以便材料进场后有次序的码放。为现场生活、施工需要设厕所一间,现场消火拴三座,阀门井一座。 4材料准备及材料质量控制 根据施工预算和施工进度分批分种类进料,订货时先根据材料计划单上产品名称、规格、型号及质量要求对照产品合格证,内容符合要求后,拿回样品通过施工员、技术、质检员、监理共同检查、检验认可后在订货后进货。材料进场时再由施工员、质检员、监理检查出厂合格证,有的还应检查材质化验单、说明书、进市使用证明及设备试验调试记录,然后再从材料的规格、型号、数量、外观质量检查,阀门、管材、暖气

水暖的施工组织设计模板

水暖的施工组织设 计

第一章编制依据和工作范围 一、编制依据及采用标准 1、编制依据: 1.1、工程招标文件 1.2、甘水桥危改小区1—5段住宅楼及地下汽车库工程设计施 工工图纸及设计施工说明。 1.3、国家及北京有关文件规定。 1.4、本公司的管理文件、本公司的管理制度汇编。 2、采用标准: 2.1、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 ( GBJ50242- ) 。 2.2、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》( GB50261-91) 。 2.3、《建筑排水硬聚氯乙稀管道工程技术规章》( CTT/T29- 98) 。 2.4、《建筑给水聚丙烯管道工程技术规程》( DBJ/C501- 99) 。 2.5、《建筑排水用硬聚氯乙烯内螺旋管道工程技术规程》 ( CECS94- ) 、 ( CECS94-97) 。 2.6、新建集中供暖住宅分户热计量设计和施工试用图集( 京 01SSB1) 。 2.7、《施工安装通用图集》( 华北标准图集) 。 2.8、《建筑工程资料管理规程》( DBJ01-51- ) 。

二、工作范围 包括: 图示的给水系统, 排水系统, 消火栓系统, 自动喷水灭火系统, 采暖系统。 第二章本专业工程项目概况 本工程为甘水桥危改小区1—5段住宅楼及地下车库, 共21个单元, 地上为6层住宅( 局部为7层) , 地下一层( 局部为2层) 为库房, 自行车库、人防、物业有房等。工程建筑面积为28856.12m2本专业共分5个系统, 具体情况如下: 一、生活给水系统 给水系统竖向共分两个供水区, 四层及以下为低区, 利用市政力供水, 五层及其以上为高区, 由生活水泵房高区生活变频泵组供水设计日总用水量160.0m3/日,室内给水管( 每户水表前) 采用钢塑管沟槽连接, 室内给水支管, ( 每户水表 ) 采用PP-R热熔接口。 二、排水系统 本工程设计日总排水量144.0m2/日, 厨房及卫生间排水采用单立管系统, 直接排至室外, 地下污废水排除均为由集水坑内替泵提升后排至室外检查井。±0以上立管采用UPVC螺旋消音排水塑料管粘接, 支管采用UPVC排水塑料管粘接, 立管底部及排出横管, 采用机制排水铸铁管, A型柔性接口。 三、消火栓系统 本系统设置范围为1段、 2段, 一层商业部分, 3段地下人防部分, 地下车库系统设防管网、消火栓, 屋顶消防水箱、消防水池、

水暖工程施工组织设计

水暖工程施工组织设计 工程名称: 施工单位: 编制日期:年月日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工准备工作 四、施工工序 五、各项技术措施 六、保证工程质量措施 七、保证安全生产措施 八、降低成本措施 九、成品保护措施 十、雨季施工措施 十一、主要机具设备计划 十二、劳动力需用计划 十三、主要材料计划 十四、施工进度计划 十五、施工组织机构 十六、管理人员资质证书

一.工程概况 1.工程名称: 2.建设单位: 3.施工单位: 4.设计单位: 5.监理单位: 6.工程地址: 7.承包范围:生活给水系统、污水系统、雨水系统以及采暖系统. 8.建筑结构:短肢剪力墙结构 9.建筑层次:地上层,地下层 10.计划工期:20 年月日- 20 年月日 11.工程特点:本工程生活给水管道低区及高区户内采用建筑给水聚丙烯管(PP-R),热熔连接。其它采用建筑给水钢塑复合管及其配件,机械密封螺纹连接。排水管道干管及出户管道采用柔性铸铁管,法兰连接;立支管采用HDPE管材,熔接。雨水内排水管道采用焊接钢管,管道内外均做防腐。采暖干管从室外采暖管道引至室内,采暖系统为散热器采暖,干管及立管采用焊接钢管,DN ≤32mm采用丝接,DN>32mm采用焊接。散热器型号电器用房为GLCR6型钢制高频焊翅片管对流型散热器,其它为GLF6-6/5-1.0型无粘砂内腔柱翼型铸铁散热器。 二.编制依据 1.《建筑给水排水设计规范规范》GB50015-2003 2.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

3.《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范》CJJ/T.29-89 4. 《建筑给水聚丙烯管道PP-R 工程技术规范》DBJ/T024-2001 三.施工准备工作 1.内业准备 1.1设计图纸及其它技术文件齐全,并经会审。 1.2配齐各类施工管理人员,制定施工组织机构。 1.3编制施工组织机构各类人员责任制规程,宣传板上墙。 1.4备齐各种定型图,施工技术资料。 1.5按批准的施工方案进行技术、质量、安全交底。 1.6进行入场前的培训工作。 2.外业准备 2.1工地办公室、职工宿舍、仓库、施工现场及施工用水、电等临时设施工程完成。 2.2主要机具设备进场就位。 3.材料准备:编制材料需用计划。 4.劳动力资源配备:技工、力工、电工、焊工等按计划落实。 四.施工工序:本工程质量要求高,工期紧,因此在多工种交叉作业的情况下,给排水及采暖工程必须密切配合土建及其它工种,作好协调工作。为把该工程质量搞好,达到创优的目标,建造出顾客满意工程,科学合理的安排施工顺序,特制定如下施工顺序: 1.水暖组先派有经验的技术工人跟号,安装前应配合土建正确预留孔洞。 2.待土建主体工程完成一定程度后,水暖组进点施工,以免造成窝工浪费。

水暖、暖气改造施工方案

第一章工程概况 第一节工程概述 一、工程名称: 二、建设地点: 三、招标单位: 四、监理单位: 第二节施工组织设计编制依据及指导规范 一、建设单位提供的招标文件; 二、ISO9001标准依据及本公司质量保证手册、程序文件和施工工艺手册; 三、国家、省、市颁发的建筑安装及工程施工验收规范,以及机关施工操作规程和有关文件。 第二章计划目标 一、质量目标 工程质量达到国家验收规范的一次性验收合格等级。 二、工期目标 **天。 第三章施工部署 一、项目班子: 根据本工程的特点,将作为公司重点工程,依照项目法施工原则,组建技术力量强大,善于团结奋斗的项目经理部。特别是项目经理人选,公司选派富有施工管理经验和理论水平的并具有高度责任心的李俊红担任本工程的项目经理。主要项目管理人员如下:

项目部在公司监督下强化标准化管理,严格遵照ISO9002质量体系标准及公司的质量手册、程序文件的要求,按设计的施工图纸及国家有关施工及验收规范、操作规程等有关技术资料精心组织施工。在施工中实行动态管理,把握工程进度、控制工程质量,做到工程有计划,施工有依据,操作有标准,施工中实行统一部署,统一协调,根据工程要求,公司与项目部实行二级管理,合理组织项目的施工,高标准、严要求,确保项目的各项目标的完成。 二、施工进度 本公司为保证按期完成施工任务。在施工进度计划的编排上做到: 1、抓好各工作项目的人力、物力、设备的安排和投入。全力保证如期完成。 2、总进度中各项目,应按照最早可能结束时间,在施工中严格控制。在具体实施中,施工技术人员根据总进度控制网络,对各节点再进行细化,由施工技术负责人编制计划,用以指导具体的施工活动,保证本工程项目的如期完成。 3、在技术方面,我公司将采用施工工期短,又能保质保量的施工方法,采用立体交叉、综合平衡劳动力进行科学合理地施工。利用施工总进度网络图,对工期进行优化以有效控制工期。 第四章施工准备 一、现场准备 1材料要求: 1.1 管材:碳素钢管、无缝钢管、镀锌碳素钢管应有产品合格证,管材不得弯曲、锈蚀、无飞刺、重皮及凹凸不平等缺陷。 1.2 管件符合现行标准,有出厂合格证、无偏扣、乱扣、方扣、断丝和角度不准等缺陷。 1.3 各类阀门有出厂合格证,规格、型号、强度和严密性试验符合设计要求。丝扣无损伤,铸造无毛刺、无裂纹,开关灵活严密,手轮无损伤。

暖通专业施工组织设计方案

暖通专业施工组织设计 方案 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

一、施工组织设计或施工方案; 1 .施工方案 在施工中各分项工程、各工序严格遵守本施工组织设计所采用的标准规范施工,要采取科学的施工方法,规范的技术措施,以保证质量目标 (一)空调主机安装 1、主机吊装方案要安全、可靠,符合技术要求,吊装方案要经监理工程师、施工单位确认方可实施。 2、设备安装前应用衬垫将设备垫稳。 3、吊装前应核对设备重量,吊装捆扎应稳固,主要承载力应高于设备重心,吊点应在设备指定吊装点处。 4、吊链的转折点与设备接触点应采用软质材料衬垫。 5、机组的纵、横向水平偏差不大于‰。 6、做好机组的现场保护。 (二)水泵安装 1、检查设备的基础尺寸、位置应符合实际要求。 2、检查设备不应存缺件、损坏和锈蚀等情况。 3、检查设备内部是否干净,用手盘转水泵叶轮是否转动灵活,又无杂音。 4、水泵的纵横向水平度不应超过‰。 (三)换热器安装 1、换热器吊装要安全、可靠,吊索应挂在换热器的吊装鼻上。 2、换热器的热媒、热水出入口的方向要正确。 3、检查换热器内部有无杂物和损坏部位。 4、设备的纵横向水平度偏差不打鱼‰。 5、设备与阀门的连接螺栓要对角禁固。 6、设备四周要

有围线保护,以免碰撞。 (四)新风空调机组安装 1、校对各部位的安装尺寸是否符合设计要求,开箱检查设备不应有缺件和损坏情况,设备内无杂物,机内要清扫干净。 2、支、吊、托架应符合设计规范、空调标准图的要求,安装要牢固。 3、风机安装高度误差小于10mm,中心线的平面位移不大于10mm,轴向同心度径向位移偏差不大于‰,纵向水平度偏差不应超过‰,横向水平度偏差不应超过‰。 4、空调机组于风管连接要牢固并便于拆卸和维修。 5、空调机组与风管连接要有三防(防火、防水、防腐),帆布软短管长度宜在150mm—200mm之间。 6、空调机组与进出水的阀门之间应保持一定的距离,便于阀门的开启和空调机组的维修。 7、安装完毕后,用塑料布将空调机组包裹保护。 (五)风机盘管安装 1、风机盘管机组安装前应进行单机三速试运行和水压试验,试验压力为系统工作压力的倍。 2、卧室风机盘管用吊架固定,螺栓处要有减震垫,螺栓用机油涂抹便于拆卸和维修。 3、风机盘管滴水盘的排水坡度要正确,冷凝水应畅通流到指定位置,但回水阀应靠正风机盘管安装。 4、风管、风口与风机盘管连接应紧密,风机盘管的坐标偏差不大于10mm。

水暖施工方案标准版

表A17-1 施工组织设计封面 施工组织设计 工程名称:桃源路棚户区回迁住宅29号楼施工单位(章): 技术负责人: 项目经理: 项目技术负责人: 编制人: 审核人: 编制时间:2007年5月5日

表A17-2 会签单 会签部 门意见 负责人签 字 生产 技术 质量 安全 建设单位意见: 单位公章: 负责人签字: 日期:

表A17-7 主要材料、半成品、构配件计划表 序号名称规格 需用量分期进场数量 单 位 数量 月 月月 月 月月 1 翅片管散热 器500-6 组450 2 焊接钢管DN100 米85 3 焊接钢管DN80 米15 4 焊接钢管DN70 米24 5 焊接钢管DN50 米40 6 焊接钢管DN40 米240 7 焊接钢管DN32 米270 8 焊接钢管DN25 米110 9 焊接钢管DN20 米50 10 排水塑料管DN150 米120 11 排水塑料管DN100 米420 12 排水塑料管DN75 米310 13 排水塑料管DN50 米180 14 PP-R给水管DE75 米16 15 PP-R给水管DE63 米18 16 PP-R给水管DE50 米 36 36 17 PP-R给水管DE40 米120 18 PP-R给水管DE32 米140 19 PP-R给水管DE25 米240 20 PP-R给水管DE20 米210

表A17-8 机械设备计划 序号名称规格 需 用 数 量 进退场日期 月 日 数 量 月 日 数 量 月 日 数量 1 电焊机10 KW 1 5.20 2 无齿锯 1 5.20 3 带丝机0.8 KW 1 6.10 4 手电锤 1.2KW 6.10

暖通工程施工组织设计方案

目录 第一章工程概况 (2) 第二章施工部署 (3) 第三章主要施工方法及质量控制点设置。 (4) 第四章技术组织 (11) 第五章质量保证措施 (12) 第六章施工成品保护措施 (12) 第七章安全消防措施 (13) 第八章现场文明施工管理措施 (14) 第九章降低成本措施 (14)

工程概况 1、建筑概况 1.1本工程为某报社干部住宅1号楼,地下一层为设备层,地下二层为人防,地上共九层为住宅,总建筑高度28.25米,总建筑面积10231平方米。建筑物地点为某路40号。 2、安装工程概况 2.1本安装工程招标范围:电气工程、给排水工程(不含卫生器具)、采暖工程、通风工程。 3、给排水工程(不含卫生器具)、采暖工程、通风工程主要内容 3.1给排水管道与卫生工程 3.1.1给水系统:生活水泵设在地下一层,由市政两条DN100供水管至建筑物,生活供水由变频设备供水。 3.1.2消防栓系统:为临时高压给水系统,由设在地下一层的消防水池水泵、屋顶水箱供水,消防水池为110m3,屋顶水箱18m3。 3.1.3排水系统:生活给水直接排至室外,首层单独排出,经化粪池后排入污水管网,地下室废水直接排,由污水泵排入室外管网,污水泵液位控制。 3.1.4管材选用:生活给水管采用热镀锌管,消火栓采用焊接钢管焊接;生活排水管铸铁管,承插连接。 3.1.5吊顶内的给排水管均做防接露保温,保温材料为10mm的聚氨脂塑料软管,外缠玻璃布,刷防火漆一遍;设备层,楼梯间内的给排水管、消防管用30mm岩棉管壳保温,外缠玻璃布,刷调和漆二遍。 3.2采暖系统 3.2.1热源由小区锅炉房供给80-55°C热水,采用分户供暖,下供下给,供回水干管附设在管道井内,在每单元入口处设有供回水压差控制器。管井内设包括分户热计量表在内的入户装置。户内系统为水平单管串联式,管道埋地布置,住宅部分每组散热器设三通调节阀。3.2.2暖气片选用:地下车库采用内径无砂柱翼型定向对流铸铁散热器,型号为TTD600;住宅及办公采用铜管铝串片散热器,型号为RVS-G。 3.2.3管材选用:供水及回水干管采用热镀锌管,螺纹连接,埋设在地面垫层内的管道采用交联铝塑复合管(XPAP),并不得有接头,出地面后用专用铜管件连接。 3.3通风工程 3.3.1风烟道用镀锌钢板,厚度分别为1.0mm及3.0mm。 3.3.2所有风烟道每户均设倒流装置。 4、工程施工、验收应遵守的技术标准、规范 GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》 GBJ300-88《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 GBJ302-88《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》 SGS59-88《建筑现场文明管理规定》 02SS405-1-4《建筑给水塑料管安装》(2002年合订本) GJJ/T29-98《建筑排水硬聚乙烯管道工程技术规范》 91SB1-91SB9《华北设备安装通用图集》 GB50194-93《建设工程施工现场供用电安全规范》 其它有关北京市建筑安装行业技术规范、标准、法令、法规、文件。

相关文档