文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 输电设备缺陷定级标准(运行分册)(试行)

输电设备缺陷定级标准(运行分册)(试行)

输电设备缺陷定级标准(运行分册)(试行)
输电设备缺陷定级标准(运行分册)(试行)

2 输电设施 (1)

2.1架空线路 (1)

2.1.1 杆塔单元 (1)

2.1.1.1 杆塔 (1)

2.1.1.1.1 耐张塔 (1)

2.1.1.1.2 直线塔 (2)

2.1.1.1.3 耐张杆 (3)

2.1.1.1.4 直线杆 (4)

2.1.1.2 基础 (5)

2.1.1.2.1 现浇基础 (5)

2.1.1.2.1.1 板块基础 (5)

2.1.1.2.1.2 桩基础 (6)

2.1.1.2.1.3 扩径基础 (6)

2.1.1.2.1.4 大跨越基础 (6)

2.1.1.2.1.5 特殊基础 (6)

2.1.1.2.2 装配式基础 (7)

2.1.1.2.2.1 地盘 (7)

2.1.1.2.2.2 卡盘 (7)

2.1.1.3 导地线 (7)

2.1.1.3.1 导线 (7)

2.1.1.3.2 架空地线(避雷线) (8)

2.1.1.4 绝缘子串 (9)

2.1.1.4.1 瓷质绝缘子 (9)

2.1.1.4.2 玻璃绝缘子 (10)

2.1.1.4.3 复合绝缘子 (10)

2.1.1.4.4 磁棒式绝缘子 (11)

2.1.1.4.5 支柱绝缘子 (11)

2.1.1.5 金具 (12)

2.1.1.5.1 悬垂线夹 (12)

2.1.1.5.2 耐张线夹 (13)

2.1.1.5.3 接续金具 (13)

2.1.1.5.4 防护金具 (14)

2.1.1.6 拉线系统 (14)

2.1.1.6.1 拉线 (14)

2.1.1.6.2 拉线金具 (15)

2.1.1.6.3 拉线基础 (15)

2.1.1.7 接地装置 (16)

2.1.1.7.1 自然接地 (16)

2.1.1.7.2 人工接地 (16)

2.1.1.8.1 挡土墙及护坡 (16)

2.1.1.8.2 排水沟 (16)

2.1.1.8.3 围堰 (17)

2.1.1.8.4 保护帽 (17)

2.1.1.8.5 防撞设施 (17)

2.1.1.9 附属设施 (17)

2.1.1.9.1 杆塔标志牌 (17)

2.1.1.9.2 防鸟设施 (18)

2.1.1.9.2.1 驱鸟器 (18)

2.1.1.9.2.2 人工鸟笼 (18)

2.1.1.9.2.3 其他防鸟设施 (18)

2.1.1.9.3 防高空坠落装置 (18)

2.1.1.9.3.1 防坠轨道 (18)

2.1.1.9.3.2 爬梯围栏 (18)

2.1.2 防雷设施 (18)

2.1.2.1 线路避雷器 (18)

2.1.2.2 可控放电避雷针 (19)

2.1.2.3 引雷塔 (19)

2.1.3 架空线路在线监测 (19)

2.1.3.1 故障定位在线监测 (19)

2.1.3.2 覆冰在线监测 (19)

2.1.3.3 泄漏电流在线监测 (19)

2.1.3.4 微气象在线监测 (19)

2.1.3.5 视频在线监测 (19)

2.1.3.6 防山火在线监测 (20)

2.2 电缆线路 (20)

2.2.1 电缆本体 (20)

2.2.1.1 中间接头 (20)

2.2.1.1.1直通接头 (20)

2.2.1.1.2绝缘接头 (21)

2.2.1.1.3 分支接头 (21)

2.2.1.2 终端接头 (21)

2.2.1.2.1 户外终端头 (21)

2.2.1.2.2 GIS终端头 (22)

2.2.1.3接地箱 (22)

2.2.1.3.1直接接地箱 (22)

2.2. 1.3.2保护接地箱 (22)

2.2.1.3.3交叉互联箱 (23)

2.2.1.4 接地线 (23)

2.2.1.4.2 同轴电缆 (23)

2.2.1.4.3 铜编织带 (24)

2.2.1.5 终端避雷器 (24)

2.2.1.6 外护套保护器 (24)

2.2.1.7 回流线 (24)

2.2.1.8 终端站场 (24)

2.2.1.8.1 塔上终端 (24)

2.2.1.8.1 地面终端 (25)

2.2.2 辅助设施 (25)

2.2.2.1 标志桩 (25)

2.2.2.2电子标识装置 (25)

2.2.2.3 标志牌 (25)

2.2.2.3.1 相序牌 (25)

2.2.2.3.2 线路名称牌 (25)

2.2.2.3.3 警告牌 (26)

2.2.2.3.4 警示牌 (26)

2.2.3在线监测装置 (26)

2 输电设施2.1 架空线路

2.1.1 杆塔单元2.1.1.1 杆塔

2.1.1.1.1 耐张塔

2.1.1.1.2 直线塔

2.1.1.1.3 耐张杆

2.1.1.1.4 直线杆

2.1.1.2 基础

2.1.1.2.1 现浇基础

2.1.1.2.1.1 板块基础

2.1.1.2.1.2 桩基础

2.1.1.2.1.3 扩径基础

2.1.1.2.1.4 特殊基础

2.1.1.2.2 装配式基础2.1.1.2.2.1 地盘

2.1.1.2.2.2 卡盘

2.1.1.3 导地线

2.1.1.

3.1 导线

2.1.1.

3.2 架空地线(避雷线)

2.1.1.4 绝缘子串

2.1.1.4.1 瓷质绝缘子

2.1.1.4.2 玻璃绝缘子

2.1.1.4.3 复合绝缘子

2.1.1.4.4 磁棒式绝缘子

2.1.1.4.5 支柱绝缘子

2.1.1.5 金具

2.1.1.5.1 悬垂线夹

2.1.1.5.2 耐张线夹

2.1.1.5.3 接续金具

2.1.1.5.4 防护金具

2.1.1.6 拉线系统2.1.1.6.1 拉线

2.1.1.6.2 拉线金具

2.1.1.6.3 拉线基础

2.1.1.7 接地装置

2.1.1.7.1 自然接地

2.1.1.7.2 人工接地

2.1.1.8 防护设施

2.1.1.8.1 挡土墙及护坡

2.1.1.8.2 排水沟

工程质量缺陷管理制度

工程质量缺陷管理制度 第一条总则 为加强工程建设的质量管理,规范工程质量缺陷处理、备案和管理行为,以《水利工程质量事故处理暂行规定》和《水利水电工程施工质量检验与评定规与评定规程》(SL176—2007)及相关专业规范规定,结合本工程建设实际,制定本制度。 第二条质量缺陷 依据《水利工程质量事故处理暂行规定》,质量缺陷指对工程质量有影响,但小于一般质量事故的质量问题。 依据《水利水电工程施工质量检验与评定规与评定规程》,工程建设中发生的以下质量问题属于质量缺陷: 1、发生在大体积混凝土、金结制作安装及机电设备安装工程中,处理所需物资、器材及设备、人工等直接损失费用不超过20万元人民币。 2、发生在土石方工程或混凝土薄壁工程中,处理所需物资、器材及设备、人工等直接损失费用不超过10万元人民币。 3、处理后不影响工程正常使用和寿命。 第三条质量缺陷的类别

根据质量缺陷对质量、结构安全、运行和外观的影响程度,将质量缺陷划分为三类: 一般质量缺陷:未达到规程规范和合同技术要求,但对质量、结构安全、运行无影响、仅对外观质量有较小影响的检验项和检验批; 较重质量缺陷:未达到规程规范和合同技术要求,对质量、结构安全、运行、外观质量有一定影响,处理后不影响正常使用和寿命的检验项和检验批; 严重质量缺陷:未达到规程规范和合同技术要求,对质量、结构安全、运行、外观质量有影响,需进行加固、补强、补充等特殊处理,处理后不影响正常使用和寿命的检验项和检验批。 第四条质量缺陷调查 发生质量缺陷,由监理单位组织有关单位进行初步确认,明确责任单位。一般质量缺陷和较重质量缺陷由监理单位组织认定,报建设管理单位备案;严重质量缺陷由建设管理单位认定。 第五条质量缺陷处理 施工单位应建立《工程质量缺陷处理方案》并报监理审批,对于质量缺陷要以预防为主,从“人、材、机、法、环”五个方面严格管理,做好事前控制,尽可能避免质量缺陷发生,确实发

架空输电线路缺陷管理办法(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 架空输电线路缺陷管理办法(最 新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

架空输电线路缺陷管理办法(最新版) 输电线路设备,是传送电能的重要通道。运行单位按有关规程对输电线路及设备进行定期和不定期的巡视和监护,及时发现线路缺陷,并组织人员及时消除,确保我局输电线路的安全运行。为了线路缺陷或隐患不致遗漏,线路巡视责任人在现场将缺陷记录下来,并进行整理分类,提供给相关部门和有关领导查阅处理,确保电网正常运行,特制立架空输电线路缺陷管理办法: 一、缺陷分类 输电线路设备超出设计和运行规范标准,就是输电线路的缺陷。设备缺陷分为线路本体、附属设施缺陷和外部缺陷三类,并按一般缺陷、重大缺陷、紧急缺陷三个级别进行管理。 设备本体缺陷:指组成线路本体的构件、附件、零部件,包括基础、杆塔、导地线、绝缘子、金具、接地装置等本身的缺陷。 附属设施缺陷:附加在线路本体上的各类标志牌、警告牌及各

种技术监测设备出现的缺陷。 外部隐患:指外部环境变化对线路安全运行已构成某种潜在性威胁的情况(如在保护区内新建房屋、植树竹、堆物、取土、线下施工车辆作业等对线路造成的影响)。 一般缺陷:指线路虽有缺陷,但在一定期间对线路的正常运行影响不大,此类缺陷应列入年、季度检修计划中加以消除。 重大缺陷:指缺陷对线路运行有严重威胁,短期内线路尚可维持运行。此类缺陷应在短时间内消除,消除前须加强监视。 紧急缺陷:指缺陷已危及到线路安全运行,随时可能导致线路事故的发生。此类缺陷必须尽快消除,或临时采取可以确保安全的技术措施进行处理,随后彻底消除。 二、缺陷的管理 (一)缺陷处理的一般要求 1、一般缺陷:一经查到,如能立即消除,可不作为缺陷对待,如发现个别螺栓松动,当即已经用拧紧。如不能立即消除,应作为缺陷将其记录下来,并应填入缺陷记录中履行正常缺陷管理程序。

202110KV 变电室设备缺陷管理制度

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 202110KV 变电室设备缺陷管理 制度

202110KV 变电室设备缺陷管理制度导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 全面掌握设备健康状况,及时发现设备缺陷,认真分析设备缺陷产生原因,积极摸索设备运行规律,是妥善安排设备检修、校验和测试工作的主要依据。 1、设备缺陷是指:设备本体磨损老化、自然老化或由于安装不当、外力影响等使设备运行发生不安全状态。 2、按照设备缺陷性质和危害程度分为以下三类: (l)危急缺陷:性质严重,情况危急,必须立即处理,否则会随时发生人身伤害和设备损坏及停电事故, (2)严重缺陷:性质严重,情况尚可,虽能继续运行,但短期内会发生事故,威胁安全运行。 (3)一般缺陷:性质一般,情况轻微,对安全运行影响不大,能坚持较长期限运行。 3、值班人员发现设备缺陷的处理和汇报。 (l)值班人员发现设备危急缺陷应立即报告上级领导,采取措施

信息检索复习题(综合最终)

1、信息存储与检索:广义地说是“信息存储与检索”(Information Storage and Retrieval),它是指将信息按照一定的方式组织和存储起来,并能根据信息用户的需要找出其中相关信息的过程。从本质上讲信息检索是一种有目的和组织化的信息存取活动,其中包括了“存”和“取”两个基本环节。对于“存”来说,主要指面向来自各种渠道的大量或海量信息而进行的高度组织化的存储;对于“取”来说,则要求面向随机出现的各种用户信息需求所进行的高度选择性的查找。 2、文本检索:指以各种自然语言符号系统所表示的信息作为主要检索对象的信息检索活动。 3、数值(据)检索:主要是针对数值型数据的查询而发展起来的一类较有特色的信息检索。 4、音\视频检索:主要针对各种数字化音频与视频信息而进行查询的一类新兴的信息检索操作。 5、电子信息源:指以数字化形式(即二进制码)将文字、图像、声音、动画等存储在光、磁等存储介质(如CD-ROM、磁盘)上,并能通过计算机、通信设备再现出来的信息资源。 6、书目数据库:一种专门存储二次文献信息的数据集合,亦称二次文献数据库,通常收录有关主题领域的各种书目信息,包括文摘、题录、目录等,以向用户提供文献信息,指引用户查找、使用原始文献。 7、文献索引数据库:主要是简要地通报有关领域某一时期发表的文献,供人们查阅与检索。它提供确切的文献来源信息,即能准确鉴别相对应的原始文献 8、全文数据库:一种源数据库,主要存储文献全文或其中的主要部分,可以将包括题名、著者、摘要、关键词、正文、参考文献和著作日期在内的数据全部收入数据库,供用户查询利用。 9、网络信息资源:指以电子数据的形式将文本、图像、声音、动画等多种形式的信息存放在光磁等非印刷型载体的介质中,并通过网络通信、计算机或终端等方式再现出来的电子信息源。 10、集中式系统:是资源有空间上集中配置的系统,单机检索系统是典型的集中式系统,它将软件、数据和主要外部设备集中在一套计算机系统之中。 11、分布式检索系统:是指通过计算机网络把分布在不同地点的计算机硬件、软件、数据库等设备和资源联系在一起,以服务于一个共同的系统目标而是实现的相互通信、相互操作和资源共享的系统。 12、用户界面:是用户与计算机之间的通信媒体或手段,是人机双向信息交换的软件和硬件。 13、搜索引擎:广义的搜索引擎泛指网络(尤其是万维网)上提供信息检索服务的工具或系统。狭义的搜索引擎主要指利用网络自动搜索软件或人工方式,对万维网信息资源进行采集分析与标引,并将索引信息组织成数据库,以网站形式为网络用户提供检索服务的一类信息服务系统。 14、收录范围:是指检索系统的数据库所覆盖的学科面、所收录的文献类型和数量,它现在已经演化成网站或搜索引擎的规模。 15、响应时间:是指从提问接收到检索结果提供所消耗的时间。 16、用户负担:是指用户在检索过程中花费的精力的总和。 17、输出形式:是检索系统提供的检索结果的形式,可能是书目信息,也可能是全文信息等。 18、相关性(评价核心):主要是指检索系统针对用户的信息需求从文档集合中检出的文档与用户需求之间的一种匹配关系。 问答题目: 1、什么是信息检索?它有哪些主要类型? 所谓“信息检索”,广义地说是“信息存储与检索”,它是指将信息按照一定的方式组织和存储起来,并能根据信息用户的需要找出其中相关信息的过程。从本质上讲信息检索是一种有目的和组织化的信息存取活动,其中包括了“存”和“取”两个基本环节。对于“存”来说,主要指面向来自各种渠道的大量或海量信息而进行的高度组织化的存储;对于“取”来说,则要求面向随机出现的各种用户信息需求所进行的高度选择性的查找。狭义理解是主要关注如何从存储的信息集合中快速获取各种需要的信息。 信息检索的主要类型 早期分类方法:文献检索、事实检索、数据检索三种类型 文献检索是指以文献(包括文摘、题录或全文)为检索对象的一类信息查询活动。 事实检索主要针对从文献中提取出来的各种事实(或知识项)所进行的检索活动。 数据检索主要以经过选择、整理、鉴定的各种数据信息,例如人口、国民生产总值、建筑材料的各种性能参数等作为检索对象的一类检索操作。

输电线路缺陷分类

附录E(资料性附录)输电线路缺陷分类 E1架空线路紧急缺陷 E1.1防护区 1.江河泛滥、山洪、泥石流、杆塔被淹。 2.森林起火。 3.威胁线路安全的工程设施(如高大机械及可移动的设施)。 4.导线与弱电线路、电力线路交叉或接近的距离小于重大缺陷表1规定数值的80%。 5.导线对树木的距离小于重大缺陷表2规定数值的80%。 6.导线对建筑物的距离小于重大缺陷表3规定数值的80%。 7.导线对地距离小于重大缺陷表4规定数值的80%。 8.防护区内有严重污染源,绝缘爬距不够,有可能造成线路污闪。 E1.2基础 1.基础受洪水冲刷或淹没,致使基础外露,出现不稳定现象或已经倾斜。 2.杆塔基础或拉线基础已经明显上拔或沉陷,并有发展趋势。 3.杆塔或拉线基础移位。 4.基础受到严重的外力破坏。 E1.3杆塔 1.杆塔上悬挂有可能造成接地短路的铁丝、绳线或其它异物。 2.缺塔材11根及以上。 3.水泥杆焊口断裂。 4.杆塔倾斜严重,倾斜值超过重大缺陷表5规定要求。 E1.4导线与地线 1.导地线断股、损伤到需切断重接的程度,超过重大缺陷表6规定数值。 2.导线上挂有较长的铁丝、绳线或其它异物,并随时有可能危及线路安全运行。 3.导线连接器过热、烧伤。 E1.5绝缘子 1.绝缘子串每串中零值、低值、劣化、破损、裂纹或烧伤的绝缘子数量超过重大缺陷表7规定数值。 2.绝缘子串上挂有异物,极易造成接地。 3.针式绝缘子、瓷横担绑线松动、断脱、烧伤。 E1.6金具

1.交叉跨越处导线线夹未就位、未固定。 2.张力金具严重锈蚀、断裂、变形或缺件,并随时有可能危及线路安全运行。 E1.7拉线 3.拉线或拉线下把被破坏(或被盗)。 4.拉线断股达7股断2股,19股断3股者,损伤截面超过表6规定者。 E2架空线路重大缺陷 E2.1防护区 1.在杆塔、拉线基础周围倾倒酸、碱、盐及其他有害化学物品。 2.利用杆塔拉线作起重牵引地锚。 3.在杆塔内或杆塔与拉线之间修建车道。 4.在杆塔、拉线基础周围5~10m的区域内取土、打桩、钻探、开挖。 5.杆塔上方有危石,滚落时可能伤害基础或铁塔。 6.线路附近有影响线路运行安全的采石场或采矿厂。 7.防护区内未经供电部门批准进行建筑施工。 8.安全距离不符合要求的栅架、招牌、天线等。 9.防护区内进行爆破作业。 10.换算到+40℃时,导线与弱电线路、电力线路交叉或接近的最小垂直距离小于表1的基本要求。 表1 导线与弱电线路、电力线路交叉或接近的最小垂直距离 l) 在最大风偏、最大弧垂时,导线与树木之间的最小安全距离小于表2所列数值。 表2 最大风偏、最大弧垂时,导线与树木的最小安全距离 2) 导线在最大弧垂、最大风偏时与建筑物的最小安全距离小于表3数值。 表3 导线在最大弧垂、最大风偏时与建筑物的最小安全距离

变电所设备缺陷管理制度

编号:SM-ZD-59782 变电所设备缺陷管理制度Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

变电所设备缺陷管理制度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、目的:为了保证变电所设备安全运行,及时消除设备缺陷。 二、职责:变电所长对所内设备缺陷的管理负责;当班值长对发现缺陷不及时、不汇报负责;值班员对未巡视出设备缺陷负责;段长、运行主任负责监督检查各所发现缺陷、督促班段处理;工程师负责缺陷的统计分析工作。 三、管理要求: 1. 变电所设备缺陷分为: 1) 危急缺陷:设备或建筑物发生了直接威胁安全运行并须立即处理的缺陷,否则,随时可能造成设备损坏、人身伤亡、大面积停电、火灾等事故。 2) 严重缺陷:对人身或设备有严重威胁,暂时尚能坚持运行但需尽快处理的缺陷。 3) 一般缺陷:危急、严重缺陷以外的设备缺陷,指性质一般,情况较轻,对安全运行影响不大的缺陷。

软件开发管理平台技术方案模板

软件开发管理平台技术方案 随着软件应用水平的提高, 软件规模越来越庞大, 软件开发的过程日益复杂, 而软件开发的模式依旧停留在传统的以技术人员为核心的方式下的, 不可避免的会暴露出许多问题: ?没有完善的对需求变更及问题追踪的流程和管理手段当前对需求变更及问题追踪流程没有完善的管理方法及有效的管理手段。对于业务人员、运维人员提出的各种需求和缺陷以及系统问题没有一个管理机制和经验积累。 ?无法保证发布版本的完整性 没有完善的内部产品版本控制、发布、上线、运维、变更的管理体系, 无法记录和追踪需求、产品、文档、流程的变更过程, 这样造成的直接后果是无从判断项目版本状态, 系统的故障诊断难度加大。容易发生开发人员未经授权修改代码或文档, 留下系统故障隐患。 ?缺乏沟通, 难于控制项目状态 项目开发过程中各部门之间, 各部门与集成商之间缺乏有效 的沟通手段, 无法实现流程的自动化操作。无法记录完整的管理信息, 造成各级领导、业务人员和项目管理者, 没有办法 及时、自动地了解项目管理状态, 量化内部项目人员及供应商项目组成员工作量, 工作进度。

本技术方案书针对当前软件公司开发团队普遍面临的问题, 经过制定一个自动化、可管理、可追踪的流程, 提供一种高度协作化方式的, 迭代化的、增量方式的开发手段, 在最低费用的情况下及时的生产满足需要的高质量软件。从而达到IT和业务目标紧密结合, 并引导业务的创新和发展。 为了建立敏捷的开发流程, 达到IT和业务目标紧密结合, 并引导业务的创新和发展, 必须建立一个能从需求人员、项目经理、开发人员、配置管理人员到测试团队的端到端的流程, 而且这个流程必须自动化、可管理而且可追踪。 ?流程需要保证项目的连贯性 ?保证随时能够得到项目状态 ?流程需要多次循环 ?确保闭环的流程 ?确保质量问题被预先发现和解决 ?需要和已有的工具集成( 配置管理、测试)

缺陷管理规定

监控缺陷管理制度 一、总则 第1条为了加强设备缺陷管理,保持设备健康水平,及时跟踪并消除设备存在的缺陷,提高设备完好率,保证设备安全、稳定、经济运行,特制定监控缺陷管理制度。 第2条本制度规定了设备缺陷管理的职责、管理要求,规范设备缺陷定义与分类,适用于监控缺陷管理工作。 二、缺陷定义与分类 第3条设备缺陷系运行及备用设备存在有影响安全、经济运行或设备健康水平的一切异常现象。 第4条按设备缺陷的性质和轻重程度可分为危急缺陷、严重缺陷及一般缺陷三类。 1、危急缺陷:指设备己不能继续运行,随时可能导致事故发生,必须立即处理的缺陷。 2、严重缺陷:缺陷比较重大,短期内仍可继续运行,但应加强监视,需要积极组织力量在短期内消除者。 3、一般缺陷:对近期安全运行影响不大,可列入年度或大、小修计划消除的缺陷。 第5条重复缺陷是指同类设备或设施在规程规定的检修周期内发生两次及以上性质相同的缺陷。

三、缺陷管理职责 第6条监控专业职责 1、负责及时发现设备在运行和备用中发生的缺陷并汇报。 2、如实做好设备缺陷的记录、统计、分析,每月3日前汇总上月缺陷。 3、配合自动化或检修单位进行设备消缺工作,对处理好的缺陷进行记录验收。 4、对未按时消除的设备缺陷监视运行。 第7条自动化专业职责 1、负责采取措施及时消除调度主站存在的各类缺陷,并对消缺质量负责。 2、负责做好设备缺陷的分析,含缺陷情况、处理情况、形成原因、应对措施,确定处理监控发现的缺陷单位,并及时将信息反馈到缺陷管理专责人。 3、对未及时消除的设备缺陷告知监控运行人员,加强设备的监视运行。第8条检修单位职责 1、负责采取措施及时消除站端存在的各类缺陷,并对消缺质量负责。 2、对未及时消除的设备缺陷告知监控运行人员,加强设备的监视运行。 四、缺陷管理要求 第9条设备缺陷管理实行公司、部门、班组三级管理,归口管理部门为生技部。 第10条设备缺陷采取专管与群管、执行全员全过程的管理。运行人员、检修人员、各级工程技术人员都有责任发现、汇报设备存在的缺陷。 第11条设备缺陷管理人员应经常深入现场,掌握设备缺陷情况,及时安排消缺工作,并按月统计、分析设备缺陷,找出缺陷形成原因,制定应对措施,搞好设备消缺管理。

电力公司设备缺陷管理办法

×××电力公司设备缺陷管理办法 1 总则 1.1 为了加强设备缺陷管理,提高设备健康水平,保证发、供、变、送、配电设备的安全、稳定、经济运行,根据州电力总公司关于检修管理暂行办法、湖北省电力公司《输变电设备缺陷管理规定》,结合公司实际情况,特制定本管理办法。 2 范围 2.1 本办法规定了发电厂、变电站、输配电线路设备缺陷管理的职责、管理内容与要求等。 2.2 本办法适用于公司所属发、变、送、配电设备、设施及其附属设备的缺陷管理。 3 缺陷分类 电网中使用的电力设备(简称设备)和建(构)筑物(简称设施)发生了异常,虽能继续使用但影响安全运行者称为有缺陷设备。缺陷分为紧急(危急)缺陷、重大缺陷、一般缺陷。 3.1 紧急缺陷:指严重威胁主设备安全运行及人身安全,或已造成出力降低和影响对外输送电力的重大缺陷。 3.2 重大缺陷:指暂不影响设备继续运行,但对设备安全经济运行或人身安全有一定的威胁,继续发展亦将导致停止运行或损坏设备,需停运或降低出力才能消除的重要缺陷。 3.3 一般缺陷:指不需要停用主设备或降低出力就可以消除的设备缺陷及不影响主设备正常运行的一般缺陷。 4 缺陷管理 4.1 设备缺陷台帐的建立 4.1.1 在变电站运行班、发电厂水机班、锅炉班、汽机班、电气班、电力试验所、调度所通信、自动化、继电保护专业,试验所一、二次专业、线路工区线路维护班、供电所线路维护班、营业管理班建立《设备缺陷登记簿》。 4.1.2 在变电站、线路工区、发电厂、调度所、供电所建立所辖设备的《设备台帐》。 4.1.3 在变电站运行班、发电厂水机班、锅炉班、汽机班、电气班、电力试验所、调度所通信、自动化、继电保护专业,试验所一、二次专业、线路工区线路维护班、供电所线路维护班、营业管理班分别建立《设备缺陷统计台帐》。 4.1.4 《设备缺陷

生产设备缺陷管理制度(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 生产设备缺陷管理制度 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6161-60 生产设备缺陷管理制度(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1. 总则 1.1 为了加强设备缺陷管理,提高设备健康水平,保证设备的安全、稳定、经济运行,特制定本制度; 1.2 本制度适用于公司各风电场。 2. 生产设备缺陷定义 2.1生产设备缺陷是指风电场生产设备发生的对安全、经济、稳定运行有直接影响的各种异常情况。 2.2本制度所指设备包括: 风力发电机组、110kV系统及设备、35kV系统及设备、10kV供电系统、380V供电系统、接入系统设备、消防报警系统、消防水系统、站内监视系统、变电站生产区域内建(构)筑物等。 3. 设备缺陷的分类 3.1一类缺陷:

在发现缺陷后24小时内,可以消除的缺陷; 3.2二类缺陷: 在发现缺陷后24小时内,无法消除的缺陷。 4.设备缺陷的汇报与记录 4.1风电场发现、消除设备缺陷后,应在《缺陷管理台帐》内登记; 4.2登记为二类的缺陷,应经安全生产部同意; 4.3二类缺陷的信息通过OA系统呈报总工程师及安全生产部。 5.设备缺陷的处理 5.1 风电场发生任何威胁人身、设备安全的缺陷应立即布置安全防护措施,并由安全生产部负责检查; 5.2 设备缺陷由风电场自行组织及时处理(特殊天气情况除外); 5.3 对于风电场无法自行处理且需要对外联系的缺陷应及时汇报安全生产部,安全生产部协助处理。 6 缺陷转类 风电场在消缺过程中发现无法自行组织处理时,

架空输电线路缺陷管理办法 (1)

架空输电线路缺陷管理办法 输电线路设备,是传送电能的重要通道。运行单位按有关规程对输电线路及设备进行定期和不定期的巡视和监护,及时发现线路缺陷,并组织人员及时消除,确保我局输电线路的安全运行。为了线路缺陷或隐患不致遗漏,线路巡视责任人在现场将缺陷记录下来,并进行整理分类,提供给相关部门和有关领导查阅处理,确保电网正常运行,特制立架空输电线路缺陷管理办法: 一、缺陷分类 输电线路设备超出设计和运行规范标准,就是输电线路的缺陷。设备缺陷分为线路本体、附属设施缺陷和外部缺陷三类,并按一般缺陷、重大缺陷、紧急缺陷三个级别进行管理。 设备本体缺陷:指组成线路本体的构件、附件、零部件,包括基础、杆塔、导地线、绝缘子、金具、接地装置等本身的缺陷。 附属设施缺陷:附加在线路本体上的各类标志牌、警告牌及各种技术监测设备出现的缺陷。 外部隐患:指外部环境变化对线路安全运行已构成某种潜在性威胁的情况(如在保护区内新建房屋、植树竹、堆物、取土、线下施工车辆作业等对线路造成的影响)。 一般缺陷:指线路虽有缺陷,但在一定期间对线路的正常运行影响不大,此类缺陷应列入年、季度检修计划中加以消除。 重大缺陷:指缺陷对线路运行有严重威胁,短期内线路尚可维持运行。此类缺陷应在短时间内消除,消除前须加强监视。

紧急缺陷:指缺陷已危及到线路安全运行,随时可能导致线路事故的发生。此类缺陷 必须尽快消除,或临时采取可以确保安全的技术措施进行处理,随后彻底消除。 二、缺陷的管理 (一)缺陷处理的一般要求 1、一般缺陷:一经查到,如能立即消除,可不作为缺陷对待,如发现个别螺栓松动,当即已经用拧紧。如不能立即消除,应作为缺陷将其记录下来,并应填入缺陷记录中履行 正常缺陷管理程序。 2、重大缺陷:一经发现,巡视人员应立即报告班长、线路专责或生技科长,由线路 专责或生技科长及时报告生产副局长审查,然后书面报告电业局生技部,电业局生技部核 实后安排相关单位尽快处理消除缺陷。 3、紧急缺陷:一经发现,应立即报本单位安生科和电业局生技部、安监部,经分析、鉴定确认为“紧急缺陷”,应确定处理方案或采取临时的安全技术措施,供电局或线路工 区应立即按所定方案进行处理。 4、对不同级别设备缺陷的处理时限,应符合如下要求: (1)一般缺陷的处理,最迟不应超过一个检修周期。 (2)重大缺陷的处理,一般不超过一周(最多一个月)。 (3)紧急缺陷的处理,通常不应超过24h。 5、对于重大缺陷和紧急缺陷,凡具备带电作业条件的,尽量安排进行带电作业消缺。(二)缺陷处理的流程

高压变电室缺陷管理制度示范文本

高压变电室缺陷管理制度 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高压变电室缺陷管理制度示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、运行中的变(配)电设备发生异常,虽能继续使 用,但影响安全运行,均称为设备缺陷。设备缺陷可分为 三大类: 1、危及缺陷:缺陷的严重程度已使设备不能安全运 行,随时可能导致发生事故或危及人身安全,必须尽快消 除或采取必要的安全技术措施进行临时处理。 2、严重缺陷:对人身和设备有严重威胁,不及时处理 有可能造成事故。 3、一般缺陷:对运行虽然影响但尚能坚持运行者。 二、有关人员发现设备缺陷后,无论消除与否均应由 值班人员做好记录,并向有关领导汇报,严重缺陷应及时 消除或采取措施,防止造成事故,并上报主管部门,需其

他部门处理时,应及时上报,并督促尽快处理,对一般缺陷可列入计划进行处理。 三、有关领导应定期检查设备缺陷消除情况,对未消除者应尽快处理。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

变电设备发热缺陷的管理正式样本

文件编号:TP-AR-L2664 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 变电设备发热缺陷的管 理正式样本

变电设备发热缺陷的管理正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 〔摘要〕变电设备的接头与刀闸部位容易产生发热缺陷,在日常巡视检查中通过看、听、嗅、摸,可以及时发现,对不易接近的部位要利用停电操作的机会进行检查,还可利用红外成像仪发现设备发热缺陷。分析了变电设备发热的原因,介绍了变电设备发热缺陷的检查及判断方法,总结了利用红外成像仪监测变电设备发热情况的经验,提出了预防设备发热的措施。 〔关键词〕变电设备;发热;成像仪;缺陷管理 据统计,在变电站的各类缺陷中,设备发热缺陷

约占I类缺陷(要求在24 h内处理)的60%,成为影响安全运行的重要因素。及时发现设备发热缺陷,将发热缺陷消除在初始状态,可以降低检修成本,避免被迫停电,确保电网的安全运行。 1 变电设备发热点的分布 据统计,变电设备发热点的分布情况如下:外部接头处约占60%、刀闸触头及刀闸桩头处约占30%、其它部位如变压器本体及直流、交流系统二次设备等约占10%。 2 变电设备发热的原因分析 2.1 接头发热原因 (1) 设计不当或无设计施工。设计未按照设计标准,选用的构件型号偏小,不能满足实际容量要求,长期过载运行。或者没有按照现场的实际情况设计,实际施工中,一些弯曲、扭转金属排由施工人员现场

国内三大中文期刊全文数据库的比较

国内三大中文期刊全文数据库的比较研究(建议新手查阅) 中国期刊网全文数据库》、《维普中文科技期刊数据库》和《万方数据库资源系统数字化期刊》是国内影响力和利用率很高的综合性中文电子期刊全文数据库,这三个数据库已经成为大多数高等院校、公共图书馆和科研机构文献信息保障系统的重要组成部分。在互联网中,这三大数据库也成为中文学术信息的重要代表,体现了我国现有的中文电子文献数据库的建设水平。 笔者结合工作和学习中的实践,就上述三大数据库的收录情况、检索功能、检索结果、检索界面、用户服务等方面进行全面的比较,并通过检索实践举例进行比较分析,以供参考。 1 收录情况(数据较早,甚至不是2004年的数据,感觉更像2002年左右的数据,后面将尽可能给出最新的数据值。) 收录范围与数量 《中国期刊网全文数据库》(本文中简称“清华”)是由清华同方光盘股份有限公司、光盘国家工程研究中心和中国学术期刊(光盘版)电子杂志社共同研制出版的综合性全文数据库。该数据库收录自从1994年来公开出版发行的6600余种国内核心期刊和一些具有专业特色的中英文期刊全文,累积全文文献618万多篇,题录1500万余条,按学科分为理工A(数理科学)、理工B(化学化工能源与材料)、理工C(工业技术)、农业、医药卫生、文史哲、经济政治与法律、教育与社会科学、电子技术与信息科学九大类,126个专题文献数据库。 《中文科技期刊数据库》(本文中简称“维普”)由科技部西南信息中心主办,重庆维普资讯有限公司制作。其前身为《中文科技期刊篇名数据库》。该数据库收录了自1989年以来国内出版发行的12000种期刊,其中全文收录8000余种,按学科分为经济管理、教育科学、图书情报、自然科学、农业科学、医药卫生、工程技术等7大类,27个专辑,200个专题,按《中图法》编制了树型分类导航和刊名导航系统,基本覆盖了国内公开出版的具有学术价值的期刊,同时还收录了中国港台地区出版的108种学术期刊,积累700余万篇全文文献,数据量以每年100万篇的速度递增。 《万方数据资源系统数字化期刊》(本文中简称“万方”)是万方数据库资源系统三大组成部分之一,由中国科技信息研究所属下的北京万方数据股份有限公司创办。万方期刊收录了我国自然科学的大量期刊以及社会科学的部分期刊,范围包括基础科学、医药卫生、农业科学、工业技术、人文科学等5大类,以及英文版期刊、中国科学系列杂志,共2500多

缺陷管理制度讲解学习

设备缺陷管理制度 第一章总则 第一条为加强****厂设备缺陷管理工作, 建立科学的设备缺陷管理机制,提高设备健康水平,确保机组安全、可靠、经济、环保运行,特制定本制度。 第二条设备缺陷管理的原则是坚持预防为主,通过对设备缺陷发生规律的统计分析,有针对性的开展一些预防性工作。降低季节性、多发性缺陷的出现机率,降低同类缺陷的复现率。 第三条设备缺陷管理的目的是为了及时、有效地发现和消除设备缺陷,减少设备缺陷的重复发生,提高设备的可靠性。 第四条缺陷消除应本着“小缺陷不过班,大缺陷不过天,重大缺陷连续干”的原则进行。 第二章设备缺陷分类 第五条“设备缺陷”是指在生产过程中,运行或备用设备存在影响安全、稳定、经济、文明运行及污染环境的设备状况和异常现象。以及由于设备异常引起的参数不正常等等。

第六条设备异常现象是指设备运行参数或试验数据虽未超出规程规定,但已发生较明显的劣化趋势,或设备状态出现异常,需要监督运行的缺陷。异常设备缺陷要与直接影响设备安全运行的设备缺陷同等对待。 第七条设备缺陷类别按我厂设备缺陷管理情况分为以下三类。 (一)一类缺陷: 是指直接危及设备和人身安全,需要立即停止主设备运行进行处理的设备缺陷; (二)二类缺陷: 是指设备参数已超标,但仍可继续监视运行,需要制定技术方案,结合大、小修或临时停止主设备运行才能消除的设备缺陷; (三)三类缺陷: 是指在不停止主设备运行、不影响机组或全厂出力的情况下,通过设备倒换、系统隔绝即可消除的设备缺陷; (四)其它缺陷:不直接影响设备安全、经济运行但影响文明生产的缺陷。 第三章设备缺陷管理网的基本职能 第八条运用多种科学方法,加强对设备缺陷的检查、监测和试验,及时发现设备存在的各种缺陷和事故隐患并安排进行消除,防止事故发生。 第九条加快缺陷信息传递,提高消缺的及时性和有效性。 第十条开展消缺经验交流和难题攻关工作,推动缺陷管理现代化,

电网输电线路设备缺陷分类描述标准.

Q/JDJ 电业局发布

Q/JDJ ××××—2013 目次 前言............................................................................. II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 缺陷分类 (1) 5 缺陷标准描述 (2) 6 修订记录 (5) 附录 A (规范性附录)110kV~500kV输电线路标准缺陷库 (6) I

Q/JDJ ××××—2013 II 前言 缺陷管理标准的完善是确保输电线路安全运行的重要保证。根据国家电网生[2003]481号文《架空 输电线路管理规范》要求,“各线路运行维护单位应根据各自的具体情况……并制定出每部分一般缺陷、严重缺陷、危急缺陷的标准,便于巡线人员、护线人员在现场对发现的缺陷进行判断”。基于此,为进一步规范电网输电线路缺陷管理工作,制定本标准。 本标准的附录A是规范性附录。 本标准由电业局标准化委员会提出。 本标准主要起草单位:电业局送电工区 本标准主要起草人:方玉群 本标准主要审核人:应伟国、汪建勤、缪寿成、邹献平、黄旭骏、胡旭光 本标准批准人:

Q/JDJ ××××—2013 电网输电线路设备缺陷分类描述标准 1 范围 本标准规定了输电线路缺陷分类、标准描述要求等方面的内容。 本标准适用于电网110kV及以上输电线路的缺陷分类管理工作。 各县市供电局线路运行单位可参照执行。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 2900.51——1998 电工术语架空线路 GB 50233——2005 110~500kV架空送电线路施工及验收规范 DL 409——91 电业安全工作规程(电力线路部分) DL/T 741——2001 架空送电线路运行规程 国家电网安监[2005]83号文国家电网公司电力安全工作规程(电力线路部分)(试行) 国网生[2003]481号文架空输电线路管理规范(试行) Q/ZDJ 05——2001 架空送电线路状态检修规程 3 术语和定义 GB/T 2900.51——1998 《电工术语架空线路》中术语和定义适用于本标准。 4 缺陷分类 4.1 设备缺陷按内容可分为线路本体、附属设施缺陷和外部隐患三大类。 4.1.1 设备本体缺陷 指组成线路本体的构件、附件、零部件等发生的缺陷,具体包括导线、地线/OPGW、绝缘子、金具、杆塔、拉线、接地装置、基础、电缆等八大类。 a)导线缺陷:仅指导线本体所发生的缺陷,不包括和导线连接的各类金具所发生的缺陷。 b)地线/OPGW缺陷:仅指地线/OPGW本体所发生的缺陷,不包括和地线/OPGW连接的各类金具所发生的缺陷。 c)绝缘子缺陷:仅指绝缘子本体所发生的缺陷,不包括和绝缘子连接的各类金具所发生的缺陷。 d)金具缺陷:指杆塔上除拉线金具之外其它所有金具所发生的缺陷,可分为绝缘子串金具缺陷、导线金具缺陷、地线/OPGW金具缺陷。 ——绝缘子串金具缺陷:主要包括导线连接金具缺陷、耐张线夹缺陷、悬垂线夹缺陷; ——导线金具缺陷:主要包括导线保护金具缺陷、导线接续金具缺陷; ——地线/OPGW金具缺陷:主要包括地线/OPGW连接金具缺陷、地线/OPGW保护金具缺陷、地线/OPGW 接续金具缺陷。 e)杆塔缺陷:仅指杆塔本体所发生的缺陷,不包括和杆塔连接的其它部件所发生的缺陷。 f)拉线缺陷:指和拉线连接的所有部件发生的缺陷,包括拉线本体缺陷、拉线金具缺陷、拉棒缺陷、拉盘缺陷等。 1

变电设备缺陷管理办法(4)

变电设备缺陷管理办法 (1) 发电厂设备缺陷管理制度 (4) 热电设备缺陷管理考评细则 (15) 变电设备缺陷管理办法 为了尽快消除设备缺陷,提高设备健康水平,确保设备安全、经济、可靠运行,制订本办法。 一、设备缺陷分类及处理时限 1、分类:设备缺陷按其对电网安全运行的影响程度分为三类: (1)紧急缺陷:设备个状态量超过标准规定限值时,设备随时可能发生故障。 (2)重要缺陷:设备个状态量达到或超过标准规定限值时,设备虽能继续运行,但已影响设备的性能指标或可能发展成紧急缺陷。 (3)一般缺陷:设备个或几个状态量,接近标准规定限值时,设备仍能继续运行,暂不会发展成重要或紧急缺陷。 2、处理时限: 设备缺陷依其类别不同,按下列时间处理: A、紧急缺陷:应立即处理,时间不应超过24小时。 B、重要缺陷:自发现之日起,不超过7天进行处理。 C、一般缺陷:按其不同情况分别列入月、季或年度检修计划中给予消除。 二、职能 (一)生产技术部 1.缺陷管理的主管部门。负责监督并汇总缺陷处理情况,确保缺陷管理实现闭环。 2.缺陷传递环节的责任部门。核定设备缺陷类别,向检修单位下达缺陷处理通知,提出缺陷处理措施建议。 3.建立缺陷库,汇总统计缺陷处理情况。

4.生产技术部变电专责人是变电站设备管理第一责任人,负责对变电站设备缺陷管理、消缺、验收,并对变电站设备巡视、维护情况进行监督、检查和考核。 (二)调度所 1.负责所辖远动类设备的缺陷处理,并向生技部回执缺陷处理结果。 2.接到紧急缺陷通知后,通知相关责任部门进行消缺,需要进行停电检修的,汇报分管经理批准后进行。 (三)操作队 1.操作队负责变电设备安全运行和设备维护管理,执行调度命令和进行刀闸操作,是设备事故处理(或设备消缺)的许可人。 2.进行设备的巡视,做到仔细观察,分析疑点,及时发现设备异常、缺陷,做好记录。发现设备异常、缺陷要及时向调度、生技汇报。 3. 是变电设备缺陷提报环节的责任部门。 4. 在设备缺陷未消除前,加强巡视管理,关注并及时反映其发展情况。 5.特殊情况对设备进行特殊巡视。 A、过负荷设备每半小时进行巡视一次。 B、新安装或大修设备投运后的两小时内,每半小时进行巡视一次。 C、遇大风、雨、冰、雪、雾的恶劣天气,设备事故跳闸后或运行中有可疑现象时,适当增加巡视次数。 D、法定节、假日及上级通知有重要供电任务期间。 (四)工程一公司 1.变电站设备检修、试验、维护、缺陷处理和缺陷回执环节的责任部门。 2.接到缺陷处理通知后,根据设备缺陷实际情况,制定检修、消缺计划和实施方案,并视情需要提报月度停电计划。 三、工作流程 (一)缺陷提报

(建筑工程管理]软件工程复习题

(建筑工程管理)《软件工 程》复习题

壹、填空题 1.由于维护或于维护过程中其他壹些不期望的行为引入的错误称为维护的 ________________。 2.软件工程由___方法____、工具和__过程_____三部分组成,称软件工程的三要 素。 3.可行性研究从技术可行性、经济可行性、___操作可行性_____三方面进行分析。 4.调试的目的是__于测试发现错误之后排除错误的过程________________。 5.划分模块时尽量做到低耦合高内聚__________________,以保持模块的独立性。 6.决定软件可维护性的因素主要有____可理解性________、可测试性、可修改性、 可靠性和_可重用性___________。 7.对软件需求应从壹致性、_____完整性_____、现实性和__现实性________四个 方面验证。 8.为了便于对照检查,测试用例应由输入数据和_预期的输出结果____________ 俩部分组成。 9.面向数据流的设计方法把信息流映射成软件结构,信息流有__________和 __________俩种类型。 10.软件工程是从____技术____和__管理______俩方面研究如何更好地开发和维护 计算机软件的壹门新兴学科。 11.于基类的基础上新建立的类我们称之为___子类_____。 12.若年利率为i,不计复利,n年后可得钱数为F,则当下的价值P=__F/(1+i)n 次方________。 二、单选题(每小题1分,共20分)

1.产生软件维护的副作用,是指_____。 A.开发时的错误B.隐含的错误C.因修改软件而造成的错误D.运行时误操作 2.汽车有壹个发动机。汽车和发动机之间的关系是_____关系。 A.壹般具体B.整体部分C.分类关系D.主从关系 3.于变更控制中,______能够用来确保由不同用户所执行的且发变更。 A.异步控制B.同步控制C.存取控制D.基线控制 4.于详细设计阶段,经常采用的工具有__A___。 A.PADB.SAC.SCD.DFD 5.软件生命周期中所花费用最多的阶段是_D____。 A.详细设计B.软件编码C.软件测试D.软件维护 6.系统流程图是描述__D___的工具。 A.逻辑系统B.程序系统C.体系结构D.物理系统 7.俩个模块彼此传递的信息中有控制信息,这种耦合称为__D___。 A.数据耦合 B.公共环境耦合 C.内容耦合 D.控制耦合 8.详细设计的结果基本决定了最终程序的___C__。 A.代码的规模B.运行速度C.质量D.可维护性 9.需求分析阶段的任务是确定___D__。 A.软件开发方法B.软件开发工具C.软件开发费D.软件系统的功能 10.为了提高模块的独立性,模块之间最好是__D___。 A.控制耦合 B.公共耦合 C.内容耦合 D.数据耦合

相关文档