文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 典型电气火灾(苏州仓库电线短路引发大火2015)

典型电气火灾(苏州仓库电线短路引发大火2015)

典型电气火灾(苏州仓库电线短路引发大火2015)
典型电气火灾(苏州仓库电线短路引发大火2015)

苏州仓库电线短路引发大火

来源:苏州市消防支队 | 作者:苏消 | 责任编辑:彭瑶

消防员正在扑救大火

消防员正在清理余火

2015年3月3日夜间21时21分,江苏省苏州市消防支队常熟大队接到110指挥中心报警称,位于常熟莫城斜桥5组一居民房发生火灾,情况十分紧急。接到报警后,大队迅速调派服装城中队3辆消防车14名消防官兵赶赴现场处置。

中队消防官兵到达现场后,发现该居民房两间用作仓库的附房着火,火势处于猛烈燃烧阶段,迅速向四周蔓延,屋顶已经坍塌,且仓库内存了放大量的制衣用胶丝、衣服等易燃物品。

了解情况后,中队指挥员立即命令一组队员负责现场警戒工作;命令一组队员出3支水枪进行扑救大火;命令另一组队员寻找水源为消防车供水。经过消防官兵80分钟的奋力扑救,大火被完全扑灭。

经询问相关人员得知,起火原因为电线短路引燃仓库内的货物引发大火的。

电线短路火灾事故工作的调查报告

电线短路火灾事故工作的调查报告 电线短路火灾事故工作调查报告 发生火灾时,我们首先对火灾事故进行基本状况说明,在此基础之上对火灾事故调查经过以及可能的火灾事故原因进行分析,最后对火灾事故带给我们的启示和教训进行较为详尽的分析和说明。小编近期整理了一份电线短路火灾事故工作调查报告,希望能够给相关方面人员带来一定的启示与预警,基于此来避免更多火灾事故的发生。 一、火灾事故基本状况 09年冬天某市发生火灾,导致6人死亡的同时还烧毁价值24万元的直接财产,对于人民的人身以及财产都造成较大的伤害和损失,因此有必要在认识事故的同时吸收经验和教训,基于此来避免同类事故的再次发生。发生事故的建筑为4层砖混结构,建筑面积为758O,建筑高度为13.48m,该建筑主要应用于餐饮业,因此本身也是火灾的高发区。该建筑一层为大厅,二层为用餐的单间,三层进行了分区,一部分还是用餐单间,但另一部分则是厨房的操作间,四层则用于居住。建筑的基本分布以及基本使用状况就正是如上所述。 二、对一起电线短路火灾事故原因的调查分析 2.1 火灾报警火灾发生后大约五分钟,过路的路人在发现火光之后拨打119进行火警电话报警,基本上可以认为报警时机没有严重延误,但是因为其他方面的原因还是导致了较为严重的人员伤亡。2.2 现场勘查现场勘察包括从外到

内、从宏观到微观、从整体到局部、从综合到细致等多个环节步骤,首先是对周边环境的仔细勘察,未发现烟囱、临时用火点或者是电气线路等可能导致火灾的因素;其次是对起火建筑内的门窗以及出入口进行检查,未发现任何撬压或者是踏痕等可疑痕迹;三是经过初步勘察发现不同楼层的烟熏、炭化、烧损程度均不同,基于此可以判断火灾首先起于一层;四是在一层内进行细项勘察,同样是根据炭化物和熔化物的特点判断出火灾由东向西、由南向北;最后进行专项勘察,按照法定程序对痕迹物品进行拍照和绘图,核心证物是在一台电取暖器残骸上附着的铜导线,经过检查发现该铜导线为一次短路熔痕,这对于火灾事故的起因判断有着决定性的意义。2.3 调查询问调查询问的范围比较广且比较细致,具体包括第一发现人、第一报警人、最后离开起火部位的人以及现场逃生人员等,经过充分而细致的调查询问并结合上述现场勘测所获得的痕迹证物,就能够为火灾事故起因的认定奠定比较好的基础。重点的证人证言主要包括以下几个方面:首先就是火灾前后是否存在可疑人员,该建筑的主人是饭店老板,调查过程当中均表示其待人和气、公道且和周边人员的相处都比较理想,店内人员也没有反映其不良状况的,调查人员还进一步的对火灾死亡人员的社会关系等进行充分调查,最终同样没有发现显著的恩怨关系,因此基本可以排除人为纵火的可能性。第一发现人的证词比较关键,其表示最先发现火灾的位置在一楼,其他楼层没有异常现场,基于第一发现人的陈述及现场状况就可以判断火灾的起

警惕!70%的火灾都是由电线短路或老化引起的

警惕!70%的火灾都是由电线短路或老化引起的 据公安部消防局统计,2015年,全国共接报火灾33.8万起,造成1742人死亡、1112人受伤,直接财产损失39.5亿元。绝大部分都是由电气原因引起的,其中电线短路、电线老化是发生火灾的主要诱因,细细的一根电线已经成了众多家庭的隐形杀手。 一般传统的pvc电线使用寿命是25年,但实际上大部分老百姓的家用电线都只有10-20年的使用寿命,有的甚至几年就开始出现了老化现象,严重危害着生命财产安全。 那么对于影响电线使用寿命的主要有哪些因素呢,我们又该如何防止电线老化? 电线由导体和绝缘层构成,而电线老化主要和绝缘层有关。随着使用时间的增长,绝缘层的绝缘性会逐渐降低,慢慢老化变硬,发硬或脱落,这时就不起绝缘作用了,而容易产生短路。尤其遇到潮湿天气,电线外表虽完整,但绝缘性能已降低,当水分浸入到金属导体时就会发生短路,漏电而引发火灾。 所以,做好电线的养护就显得很有必要,下面小编就总结了一些防止电线老化的方法,希望大家能够用到。 防潮防腐 做好电线的防潮工作很重要,不能将电线暴露在潮湿的环境,如果发现已经受潮的电线,也应该及时找电工修复。 防超负荷 电线不能超负荷使用,尤其是在夏天这样的用电高峰期,安装的电器设备需要在电线的承载范围内。不同电压要求的电器需要选用不同大小的电线。 防高温 高温也容易使传统的pvc电线化学性能发生改变,从而导致电线损坏或者老化加重。所以电炉等高温产品不要靠近电线,以免电线被烤焦。 及时更换 对于已经老化或破皮的电源线应及时更换,更换时应符合原电源线的规格;破损的电线接头修补必须用绝缘胶布。

当然,除了做好上面这些电线防老化的措施之外,业主朋友们也可以在一开始装修时就给房屋使用安全性能更好的电线,目前市面上已经有了安全性更佳的电线,像创远防火电线这一类电线,安全性能已经大大提高,因为采用的是阻燃交联聚烯烃材料,创远防火电线已经可以让电线在明火中燃烧90分钟而不断电,而且低烟无毒,十分安全。 而且这种防火电线除了在防火性能上大大优于普通电线之外,使用寿命上也实现了质的飞跃,目前,创远防火电线的使用寿命可以达到70年,和房子的产权相当。 如果房子都是使用这种防火电线,那么电线的老化短路问题将会得到极大的改善,目前频繁发生的火灾事故相信也会大大的降低。 总之,无论是注重电线的保养还是选择安全性更高的防火电线,都是为了自身的生命财产安全,对于我们普通消费者来说,从根本上杜绝每一个安全隐患,才是对自己对家人该有的负责任的态度。

电气线路的火灾原因分析

电气线路的火灾原因分析 电气线路发生火灾,主要是线路的短路、超负荷运行以及导线接触电阻过大等原因,产生电火花和电弧或引起导线过热所造成。 (一)短路:由于各种原因发生相线与相线或零线在某一点相碰,引起电流突然大量增加的现象。短路分相间短路和对地短路两种:即相线与相线相碰称为相间短路;相线与零线、接地导体、大地直接相碰,称为对地短路。 电气线路发生短路时,短路电流突然增大,在极短的时间内的发热量也很大,不仅能使绝缘燃烧,而且能使金属熔化,引起附近的易燃、可燃物质燃烧,造成火灾。电气线路发生短路的主要原因有: 使用绝缘导线、电缆时,没有按具体环境选用,使导线的绝缘受高温、潮湿或腐蚀等作用的影响而失去绝缘能力;线路年久失修、绝缘层陈旧老化或受损,使线芯裸露;电源过电压,使导线绝缘被击穿;用金属线捆扎绝缘导线或把绝缘导线挂在钉子上,日久磨损和生锈腐蚀,使绝缘受到破坏;裸导线安装太低,搬运金属物件时不慎碰在电线上,金属物件搭落或小动物跨接在电裸导线上;架空线路电线间距太小,档距过大,电线松驰,有可能发生两线相碰;架空电线与建筑物、树木距离太小,使电线与建筑物或树木相碰;电线机械强度不够,使电线断落接触大地,或断落在另一根电线上;安装、修理人员接错线路,或带电作业时造成人为碰线短路;不按规程要求私接乱拉,管理不善,维护不当造成短路。

(二)过负荷 电气线路中允许连续通过而不致于使电线过热的电流量,称为电线的安全载流量或安全电流。如电流中流过的电流量超过了安全电流量,就叫电线过负荷。 一般电线的最高允许工作温度为65度。当线路过负荷时,电线的温度超过这个温度值,会使电线的绝缘层加速老化,甚至变质损坏引起短路着火事故。 造成电气线路发生过负荷的主要原因有: 设计或选择导线截面不当,实际负载超过了导线的安全载流量;在线路中接入过多或功率过大的电气设备,超过了电气线路的负载能力。(三)接触电阻过大 导体连接时,在接触面上形成的电阻称为接触电阻。接头处理良好,则接触电阻小;若接头接触不良或其他原因,则产生接点电阻过大,称为接触电阻过大。接触电阻过大时,会产生极大的热量,可以使金属变色甚至熔化,并能引起绝缘材料、可燃物质及积落的可燃灰尘燃烧。 电气线路发生接触电阻过大的主要原因有: 安装质量差,造成导线与导线、导线与电气设备衔接点连接不牢;连接点由于热作用或长期震动使接头松动;在导线连接处有杂质,如氧化层、泥土等;铜铝混接时,由于铜铝处理不当,在电腐蚀作用下电阻会很快增大。

防止电线引起火灾

编号. SM-ZD-11198 防止电线引起火灾 Orga nize en terprise safety man ageme nt pla nning, guida nee, in spect ion and decisi on-mak ing, en sure the safety status, and unify the overall pla n objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________

防止电线引起火灾 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查 和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目 标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 众所周知因电线短路而引起的火灾是非常严重的。所有的电线短路引起的火灾,都是因为不能及时切断电源才会引起火灾的。如果我们在每条线路(即每个用电设备)都安装合适的短路保护或熔断器保护(我们在220v线路使用的熔 断器内的保险丝大约和头发丝一样大小),即可确保电线短 路时基本上不会发生火灾。我研究发现我国380v每个用电 设备都安装了短路保护及过载保护装置,但220v每个用电 设备几乎都没有安装短路保护及过载保护装置。如果220v 用电线路发生短路就不能及时切断电源,极有可能会引起火灾。 根据国家电工标准及国际电工标准(GB7251.1-2005 / IEC60439-1.1999)(低压成套开关设备和控制设备)要求规 定每条线路(即每个用电设备)都要安装短路保护保护。 按照国家标准要求规定,现时全国的室内220v用电和 家居用电基本上是不符合标准要求。(即室内照明用的开关

电气线路火灾的起火原因和预防方法

电气线路起火的原因和预防方法 电气线路故障是引起火灾的常见原因之一,下面简单介绍电气线路起火的主要原因和预防措施。 一、电气线路起火的主要原因: (一)线路短路。所谓短路就是交流电路的两根导线互相触碰,电流不经过线路中的用电设备,而直接形成回路。由于电线本身的电阻比较小,若仅是通过电线这个回路,电流就会急剧增大,比正常情况下大几十倍、几百倍。这么大的电流通过这么细的导线,由于电阻越大,所产生的热量就越多,会在极短的时间内使导线产生高达数千摄氏度的温度,足以引燃附近的易燃物,造成火灾。而造成线路短路是由于输电线路使用过久,绝缘层老化、破裂,失去绝缘作用,导致两线相碰;或者是由于乱拉乱接电线,使电线的"外套"机械损伤,引起短路。 (二)接触不良。由于电线接头不良,造成线路接触电阻过大而发热起火。凡电路都有接头,或是电线之间相接,或是电线与开关、保险器或用电器具相接。如果这些接头接得不好,就会阻碍电充在导线中的流动,而且产生大量的热。当这些热足以熔化电线的绝缘层时,绝缘层便会起火,而引燃附近的可燃物。 (三)线路超负荷。一定材料和一定大小横截面积的电线有一定的安全载流量。如果通过电线的电流超过它的安全载流量,电线就会发热。超过的越多,发热量越大。当热量使电线温度超过250℃时,电线橡胶或塑料绝缘层就会着火燃烧。如果电线"

外套"损坏,还会造成短路,火灾的危险性更大。另外,如果选用了不合规格的保险丝,电路的超负载不能及时发现,隐患就会变成现实。 (四)线路漏电。即由于电线绝缘或其支架材料的绝缘性能不佳,以致导线与导线或导线与大地之间有微量电流通过。人们常说的走电、跑电就是漏电的一种严重现象。漏电严重时,漏电火花和高温也能成为火灾的火源。 (五)电火花和电弧。电火花是两极间放电的结果;电弧则是由大量密集的电火花构成,温度可达3000℃以上。架空裸线遇风吹摆动,或遇树枝拍打,或遇车辆挂刮时,使两线相碰,就会发生放电而产生电火花、电弧。另外,绝缘导线漏电处、导线断裂处、短路点、接地点及导线连接松动均会有电火花、电弧产生。这些电火花、电弧如果落在可燃、易燃物上,就可能引起火灾。 (六)电缆起火。电缆之所以会燃烧,是因为敷设电缆时其保护铅皮受损伤;或是在运行中电缆的绝缘体受到机械破坏,引起电缆芯与电缆芯之间或电缆芯与铅皮之间的绝缘体被击穿而产生电弧,致使电缆的绝缘材料黄麻保护层发生燃烧;或因电缆长时间超负荷使电缆绝缘性能降低甚至丧失绝缘性能,发生绝缘击穿而使电缆燃烧;或是因为三相电力系统中将三芯电缆当成单芯电缆使用,以致产生涡流,使铅皮、铝皮发热,甚至熔化,引起电缆燃烧。

电线短路起火原因预防措施范本

整体解决方案系列 电线短路起火原因预防措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-85476电线短路起火原因预防措施 Fire prevention 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 电气线路故障是引起火灾的常见原因之一,下面简单介绍电气线路起火的主要原因和预防措施。 一、电气线路起火的主要原因: (一)线路短路。所谓短路,就是交流电路的两根导线互相触碰,电流不经过线路中的用电设备,而直接形成回路。由于电线本身的电阻比较小,若仅是通过电线这个回路,电流就会急剧增大,比正常情况下大几十倍、几百倍。这么大的电流通过这么细的导线,由于电阻越大,所产生的热量就越多,会在极短的时间内使导线产生高达数千摄氏度的温度,足以引燃附近的易燃物,造成火灾。而造成线路短路,原因是由于输电线路使用过久,绝缘层老化、破裂,失去绝缘作用,导致两线相碰;或者是由于乱拉乱接电线,使电线的"外套"机械损伤,引起短路。

(二)接触不良。如果电线“外套”损坏,还会造成短路,火灾的危险性更大。另外,如果选用了不合规格的保险丝,电路的超负载不能及时发现,隐患就会变成现实。 (四)线路漏电。即由于电线绝缘或其支架材料的绝缘性能不佳,以致导线与导线或导线与大地之间有微量电流通过。人们常说的走电、跑电就是漏电的一种严重现象。漏电严重时,漏电火花和高温也能成为火灾的火源。 (五)电火花和电弧。电火花是两极间放电的结果;电弧

电缆引发火灾的原因及特性

电缆引发火灾的原因及特性 电线电缆引发火灾的原因,主要是因为过负荷、短路、接触电阻过大及外部热源作用。在短路、局部过热等故障状态及外热作用下,绝缘材料绝缘电阻下降、失去绝缘能力,甚至燃烧,进而引发火灾。火灾中电线电缆的主要特性有: (1)火灾温度一般在800℃~1000℃,在火灾情况下,导线电缆会很快失去绝缘能力,进而引发短路等次生电气事故,造成更大的损失;(2)导线电缆在规定的允许载流量下有较大的过载能力; (3)短路状态下,导线电缆会在瞬间引起绝缘材料熔化、燃烧,并引燃周围可燃物。 2电线电缆防火性能分析 2.1防火机理分析 2.1.1阻燃机理 (1)在燃烧反应的热作用下,位于凝聚相的阻燃剂分解吸热,使凝聚相内温度上升减慢,延缓了材料的热分解速度; (2)阻燃剂受热分解后,释放出连锁反应自由基阻断剂,使火焰、连锁反应的分支中断,减缓了气相反应速度; (3)催化凝聚相热分解固相产物,焦化层或泡沫层的形成加强了这些层状硬壳阻碍热传递的作用;

(4)在热作用下,阻燃剂出现吸热性相变,物理性地阻止凝聚相内温度升高。 2.1.2耐火机理 (1)在电线电缆的绝缘和护套材料中加入某种添加剂,降低聚合物产生的热量,防止聚合物分解或促进绝缘和护套材料炭化形成保护层; (2)在线芯处增加一层云母玻璃丝带等无机绝缘材料,在绝缘和护套层被火燃蚀后,*缠包在导体上的云母耐火带保护而继续通电,从而在着火时保持一定时间的正常运行。 2.1.3矿物绝缘电缆机理 利用金属水合物的吸收效应使电缆具有阻燃性。例如:用Al(OH)3和Mg(OH):作为阻燃剂,高温作业下Al(OH)3为34.6%,Mg(OH)z为31%,(见反应式1及反应式2),反应分解为吸热反应,因而可以抑制高聚物的燃烧。 2AI(OH)3--*Alz03+3H20-2648KJ(1) Mg(OH)2--~MgO+H20-93.3KJ(2) 2.2电线电缆燃烧特性分类及其标准试验 电线电缆根据其本身具有的燃烧特性,可分为普通电线电缆、阻燃电线电缆、耐火电线电缆、无卤低烟电线电缆及 矿物绝缘电缆。

电线短路起火原因及预防措施

电线短路起火原因及预防措施 电气线路故障是引起火灾的常见原因之一,下面简单介绍电气线路起火的主要原因和预防措施。电缆之所以会燃烧,是因为敷设电缆时其保护铅皮受损伤;或是在运行中电缆的绝缘体受到机械破坏,引起电缆芯与

短路火灾的原因是什么

短路火灾的原因是什么 电线是用绝缘滞燃材料和铜线来制造而成,电线是滞燃的,但不是不能燃烧,当电线达到燃烧点时就会燃烧。当电线在使用过程中发生短路时,如果没有即时切断电源电线很快会发热,产生大量的热能导致电线燃烧,发生火灾。 一、线路短路。如果这些接头接得不好,就会阻碍电充在导线

中的流动,而且产生大量的热。当这些热足以熔化电线的绝缘层时, 绝缘层便会起火,而引燃附近的可燃物。 三、线路超负荷。一定材料和一定大小横截面积的电线有一定的 安全载流量。如果通过电线的电流超过它的安全载流量,电线就会发热。超过的越多,发热量越大。当热量使电线温度超过250℃时,电 线橡胶或塑料绝缘层就会着火燃烧。如果电线"外套"损坏,还会造成 短路,火灾的危险性更大。另外,如果选用了不合规格的保险丝,电 路的超负载不能及时发现,隐患就会变成现实。 四、线路漏电。即由于电线绝缘或其支架材料的绝缘性能不佳, 以致导线与导线或导线与大地之间有微量电流通过。人们常说的走电、跑电就是漏电的一种严重现象。漏电严重时,漏电火花和高温也能成 为火灾的火源。 五、电火花和电弧。电火花是两极间放电的结果;电弧则是由大 量密集的电火花构成,温度可达3000℃以上。架空裸线遇风吹摆动,或遇树枝拍打,或遇车辆挂刮时,使两线相碰,就会发生放电而产生 电火花、电弧。另外,绝缘导线漏电处、导线断裂处、短路点、接地 点及导线连接松动均会有电火花、电弧产生。这些电火花、电弧如果 落在可燃、易燃物上,就可能引起火灾。

电气发生火灾原因及预防措施

电气线路发生火灾,主要是由于线路的短路、过载或接触电阻过大等原因,产生电火花、电弧或引起电线、电缆过热,从而造成火灾。 一、短路 (一)定义:电气线路中的导线由于各种原因造成相线与相线,相线与零线(地线)的连接,在回路中引起电流的瞬间骤然增大的现象叫短路。根据欧姆定律,短路时由于电阻突然减小则电流将突然增大。因此,线路短路时在极短的时间内会发出很大的热量,这个热量不仅能使绝缘层燃烧,而且能使金属熔化,引起邻近的易燃、可燃物质燃烧,从而造成火灾。 (二)短路的形式 相线之间相接叫相间短路;相线与零线(地线)相接叫直接接地短路;相线与接地导体相接叫间接接地短路。 (三)电气线路发生短路的主要原因有: 1.使用绝缘电线、电缆时,没有按具体环境选用,使绝缘受高温、潮湿或腐蚀等作用,失去了绝缘能力。 2.线路年久失修,绝缘层陈旧老化或受损,使线芯裸露。 3.电源过电压,使电线绝缘被击穿。 4.安装、修理人员接错线路,或带电作业时造成人为碰线短路。 5.裸电线安装太低,金属物不慎碰在电线上;线路上有金属物件或小动物跌落,发生电线之间的跨接。 6.架空线路电线间距太小,档距过大,电线松弛,有可能发生两线相碰;架空电线与建筑物、树木距离太近,使电线与建筑物或树木接触。 7.电线机械强度不够,导致电线断落接触大地,或断落在另一根电线上。 8.不按规定要求私拉乱接,管理不善,维护不当造成短路。 9.高压架空线路的绝缘子耐压程度过低,引起线路的对地短路。 (四)防止短路的措施 1.按照环境特点安装导线,应考虑潮湿、化学腐蚀、高温场所和额定电压的要求。 2.导线与导线、墙壁、顶棚、金属构件之间,以及固定导线的绝缘子、瓷瓶之间,应有一定的距离。 3.距地面2m以及穿过楼板和墙壁的导线,均应有保护绝缘的措施,以防损伤。 4.绝缘导线切忌用铁丝捆扎和铁钉搭挂。 5.定期对绝缘电阻进行测定。 6.安装线路应为持证电工安装。 7.安装相应的保险器或自动开关。 二、过载(超负荷) (一)定义:电气线路中允许连续通过而不致于使电线过热的电流量,称为安全载流量或安

电线电缆引发火灾的原因及特性

编号:SM-ZD-38712 电线电缆引发火灾的原因 及特性 Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

电线电缆引发火灾的原因及特性 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 电线电缆引发火灾的原因,主要是因为过负荷、短路、接触电阻过大及外部热源作用。在短路、局部过热等故障状态及外热作用下,绝缘材料绝缘电阻下降、失去绝缘能力,甚至燃烧,进而引发火灾。 一、火灾中电线电缆的主要特性有: 1)火灾温度一般在800℃~1000℃,在火灾情况下,导线电缆会很快失去绝缘能力,进而引发短路等次生电气事故,造成更大的损失; 2)导线电缆在规定的允许载流量下有较大的过载能力; 3)短路状态下,导线电缆会在瞬间引起绝缘材料熔化、燃烧,并引燃周围可燃物。 二、电线电缆防火性能分析 1 防火机理分析 1.1 阻燃机理 1)在燃烧反应的热作用下,位于凝聚相的阻燃剂分解吸

电线电缆火灾的预防对策

电线电缆火灾的预防对 策 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电线、电缆火灾的预防对策引言(1) 随着当今世界高科技的迅速发展和应用,在现代的建筑特别是智能型高层建筑中,各种电气电子系统日趋复杂,线路纵横密布,给办公自动化、通讯联络敏捷带来了极大的便利,同时也出现了电气火灾事故逐年增多的局面,给高楼管理者、使用者和维护人员带来了负面效应,增添了不少烦恼。 据公安消防部门统计,因电线、电缆本身故障造成整体大楼火灾事故的,其事故率占40%左右。为了确保现代高层建筑大楼电子电气的运行系统畅通无阻,增加全系统的安全可靠性,现对预防现代高层建筑电线、电缆火灾事故展开如下讨论。 电线、电缆火灾事故的起因(2) 现代高层建筑电线、电缆火灾事故起因基本上分为3种: 首先,大多数是由于电缆的接头触点表面氧化、松动和接触不良,造成电阻增大,产生过热或打火而引发现代高层建筑火灾事故。尤其是现代的智能型大楼,其电线、电缇接点有成千上万个,电气、电子设备在长时间运行时,会使电线、电缆温升递增导致导线接点与绝缘层加速老化或受损伤,极易产生过热发生火灾事故。 其次,由于施工、安装中留下了不易觉察的隐患,也会给电线、电缆火灾事故埋下祸害。例如机械弯折使绝缘层折坏,有可能在运行中引起电线、电缆击穿,产生电弧造成电气事故;又如在施工后期敷设电

线、电缆中继接线箱(盒)工艺制作未达到技术要求材质差,时间一长,接头、焊点等发热脱落,也能引起电气火灾事故。 人为因素是造成电线、电缆火灾事故的另一个原因。例如操作人员不按规程制度作业,误操作造成电线、电缆短路,产生过负荷,加剧电线、电缆表层成倍发热,酿成电气火灾事故。 危害分析(3) 高层建筑中,由于电线、电缆敷设成束地架设在线架上,一旦电线、电缆发生火灾,其后果不可设想。因为电线、电缆所使用的绝缘层都是些具有可燃性的橡胶、聚氯乙烯等碳氢高分子有机化合物质,这类物质在燃烧时所产生的热量达19000kJ/kg~46000kJ/kg。电线、电缆的铜芯熔点约在1038℃,铝芯熔点在658℃,而电线、电缆绝缘层的熔点却远远低于这些数值,如聚氯乙烯塑料熔点仅为120℃。当群体成束电线、电缆事故发生热点熔温达800℃~1100℃时,对高层建筑的威胁尤为严重,事故中烟雾大,难以观察到着火源,事故处理十分困难。 近年来的四川百货大楼、香港九龙大厦的火灾惨剧,都是由电线、电缆引起的,这类高层电气事故使国家、企业和人民的生命财产安全蒙受了巨大的损失。 发生电气火灾事故还会引起其它连锁事故。一般地讲,塑料电线,电缆不但燃烧蔓延速度快,而且还产生大量的有毒有害气体,诸如氯化氢、一氧化碳等,使人处于窒息、中毒状态,面临死亡的危险。同时,

电气线路短路的原因和预防措施

电气线路短路的原因和预防措施 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

电气线路短路的原因和预防措施 电气线路如果发生短路容易引起火灾,电路起火,火势传播快,如抢救不及时,则容易造成重大损失。那么,电气线路为什么会发生短路?怎样才能预防呢? 一、电气线路发生短路的主要原因有以下几方面: 1、选用的导线不符合环境要求,使其绝缘受到高温、潮湿或腐蚀作用而失去绝缘能力。 2、线路年久失修,绝缘陈旧老化或受损伤,使线芯裸露。 3、电压超过线路的额定电压,使绝缘被击穿。 4、安装、修理人员接错线路,或带电作业造成人为碰线短路。 5、裸导电线安装太低,搬运金属物件时不慎碰在电线上;线路板上有金属物件或小动物跌落,发生电线之间的跨接。 6、架空线路电线间距太小,档距过大、电线松弛时,有可能两线相碰;架空电线与建筑物、树木距离太小,使电线与建筑或树木接触。 7、电线机械强度不够,使电线断落接触大地,或断落在另一根电线上。 8、不按规程要求私接、乱拉,管理不善,维护不当造成短路。 9、高压架空线路的绝缘子耐压程度过低,会引起线路的对地短路。 二、要防止电气线路短路而引起的火灾,必须严格执行电气装置安装规程和技术管理规程,坚决禁止非电工人员安装、维修、检验、移动电气设备,具体预防措施有以下几点: 1、导线绝缘必须符合电压和工作情况的需要,并定期检查绝缘强度。检查时,一般在绝缘强度达不到规定数值的50%,就要找出绝缘 第 2 页共 4 页

降低的原因,及时采取措施解决。 2、导线的截面积要满足负荷的需要,防止产生高温。 3、要根据导线使用的具体环境选用不同类型的导线,即应考虑潮湿、化学腐蚀、高温等使用环境的要求,并正确选择配线方式。 4、安装线路时,导线与导线之间,导体与墙壁、顶棚、金属建筑件之间,以及固定导线用的绝缘之间,应有符合规程要求的间距。架空裸线附近的树木应定期修剪。在距离地面2米高以内的一段导线,以及穿过楼板和墙壁的导线,应用钢管、硬质塑料管或瓷管保护,以防止绝缘遭受损坏。 5、禁止用金属线牵引导线或将导线挂缠在金属物上。 6、在线路板上应按规定安装断路器或熔断器,以便线路发生短路时能及时可靠地切断电源。 第 3 页共 4 页

电线电缆引发火灾的原因

电线电缆引发火灾的原 因 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电线电缆引发火灾的原因1电线电缆引发火灾的原因,主要是因为过负荷、短路、接触电阻过大及外部热源作用。在短路、局部过热等故障状态及外热作用下,绝缘材料绝缘电阻下降、失去绝缘能力,甚至燃烧,进而引发火灾。火灾中电线电缆的主要特性有:(1)火灾温度一般在800℃~1000℃,在火灾情况下,导线电缆会很快失去绝缘能力,进而引发短路等次生电气事故,造成更大的损失;(2)导线电缆在规定的允许载流量下有较大的过载能力;(3)短路状态下,导线电缆会在瞬间引起绝缘材料熔化、燃烧,并引燃周围可燃物。 2电线电缆防火性能分析 2.1防火机理分析 2.1.1阻燃机理 (1)在燃烧反应的热作用下,位于凝聚相的阻燃剂分解吸热,使凝聚相内温度上升减慢,延缓了材料的热分解速度;2)阻燃剂受热分解后,释放出连锁反应自由基阻断剂,使火焰、连锁反应的分支中断,减缓了气相反应速度;3)催化凝聚相热分解固相产物,焦化层或泡沫层的

形成加强了这些层状硬壳阻碍热传递的作用;4)在热作用下,阻燃剂出现吸热性相变,物理性地阻止凝聚相内温度升高。 2.1.2耐火机理 (1)在电线电缆的绝缘和护套材料中加入某种添加剂,降低聚合物产生的热量,防止聚合物分解或促进绝缘和护套材料炭化形成保护层;2)在线芯处增加一层云母玻璃丝带等无机绝缘材料,在绝缘和护套层被火燃蚀后,缠包在导体上的云母耐火带保护而继续通电,从而在着火时保持一定时间的正常运行。 2.1.3矿物绝缘电缆机理 利用金属水合物的吸收效应使电缆具有阻燃性。例如:用Al(OH)3和Mg(OH):作为阻燃剂,高温作业下Al(OH)3为34.6%,Mg (OH)z为31%,(见反应式1及反应式2),反应分解为吸热反应,因而可以抑制高聚物的燃烧。2AI(OH)3--*Alz03+3H20-2648KJ(1)Mg (OH)2--~MgO+H20-93.3KJ(2) 2.2电线电缆燃烧特性分类及其标准试验

电线短路起火原因及预防措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K8457 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 电线短路起火原因及预防措施标准版本

电线短路起火原因及预防措施标准 版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 电气线路故障是引起火灾的常见原因之一,下面简单介绍电气线路起火的主要原因和预防措施。 一、电气线路起火的主要原因: (一)线路短路。所谓短路,就是交流电路的两根导线互相触碰,电流不经过线路中的用电设备,而直接形成回路。由于电线本身的电阻比较小,若仅是通过电线这个回路,电流就会急剧增大,比正常情况下大几十倍、几百倍。这么大的电流通过这么细的导线,由于电阻越大,所产生的热量就越多,会在极短的时间内使导线产生高达数千摄氏度的温度,足以引

燃附近的易燃物,造成火灾。当热量使电线温度超过250℃时,电线

电线电缆引发火灾的原因(最新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电线电缆引发火灾的原因(最新 版)

电线电缆引发火灾的原因(最新版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 1电线电缆引发火灾的原因,主要是因为过负荷、短路、接触电阻过大及外部热源作用。在短路、局部过热等故障状态及外热作用下,绝缘材料绝缘电阻下降、失去绝缘能力,甚至燃烧,进而引发火灾。火灾中电线电缆的主要特性有:(1)火灾温度一般在800℃~1000℃,在火灾情况下,导线电缆会很快失去绝缘能力,进而引发短路等次生电气事故,造成更大的损失;(2)导线电缆在规定的允许载流量下有较大的过载能力;(3)短路状态下,导线电缆会在瞬间引起绝缘材料熔化、燃烧,并引燃周围可燃物。 2电线电缆防火性能分析 2.1防火机理分析 2.1.1阻燃机理 (1)在燃烧反应的热作用下,位于凝聚相的阻燃剂分解吸热,使凝聚相内温度上升减慢,延缓了材料的热分解速度;2)阻燃剂受热分解后,释放出连锁反应自由基阻断剂,使火焰、连锁反应的分支中断,

电线短路起火原因及预防措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电线短路起火原因及预防 措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4155-29 电线短路起火原因及预防措施(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。而造成线路短路,原因是由于输电线路使用过久,绝缘层老化、破裂,失去绝缘作用,导致两线相碰;或者是由于乱拉乱接电线,

电线短路起火的原因分析和预防措施

电线短路起火的原因分析和预防措施 电气线路故障是引起火灾的常见原因之一,下面简单介绍电气线路起火的主要原因和预防措施。 一、电气线路起火的主要原因 (一)线路短路。当热量使电线温度超过250℃时,电线橡胶或

塑料绝缘层就会着火燃烧。如果电线"外套"损坏,还会造成短路,火灾的危险性更大。 二、防止电气线路起火的措施

电线电缆引发火灾的原因及特性

电线电缆引发火灾的原 因及特性 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电线电缆引发火灾的原因及特性电线电缆引发火灾的原因,主要是因为过负荷、短路、接触电阻过大及外部热源作用。在短路、局部过热等故障状态及外热作用下,绝缘材料绝缘电阻下降、失去绝缘能力,甚至燃烧,进而引发火灾。 一、火灾中电线电缆的主要特性有: 1)火灾温度一般在800℃~1000℃,在火灾情况下,导线电缆会很快失去绝缘能力,进而引发短路等次生电气事故,造成更大的损失; 2)导线电缆在规定的允许载流量下有较大的过载能力; 3)短路状态下,导线电缆会在瞬间引起绝缘材料熔化、燃烧,并引燃周围可燃物。 二、电线电缆防火性能分析 1防火机理分析 1.1阻燃机理

1)在燃烧反应的热作用下,位于凝聚相的阻燃剂分解吸热,使凝聚相内温度上升减慢,延缓了材料的热分解速度; 2)阻燃剂受热分解后,释放出连锁反应自由基阻断剂,使火焰、连锁反应的分支中断,减缓了气相反应速度; 3)催化凝聚相热分解固相产物,焦化层或泡沫层的形成加强了这些层状硬壳阻碍热传递的作用; 4)在热作用下,阻燃剂出现吸热性相变,物理性地阻止凝聚相内温度升高。 1.2耐火机理 1)在电线电缆的绝缘和护套材料中加入某种添加剂,降低聚合物产生的热量,防止聚合物分解或促进绝缘和护套 材料炭化形成保护层; 2)在线芯处增加一层云母玻璃丝带等无机绝缘材料,在绝缘和护套层被火燃蚀后,*缠包在导体上的云母耐火带

保护而继续通电,从而在着火时保持一定时间的正常运行。 1.3矿物绝缘电缆机理 利用金属水合物的吸收效应使电缆具有阻燃性。例如:用Al(OH)3和Mg(OH):作为阻燃剂,高温作业下Al(OH)3为34.6%,Mg(OH)z 为31%,(见反应式1及反应式2),反应分解为吸热反应,因而可以抑制高聚物的燃烧。2AI(OH)3--*Alz03+3H20-2648KJ(1)Mg(OH)2--~MgO+H20-93.3KJ(2) 2电线电缆燃烧特性分类及其标准试验 电线电缆根据其本身具有的燃烧特性,可分为普通电线电缆、阻燃电线电缆、耐火电线电缆、无卤低烟电线电缆及 矿物绝缘电缆。 1)阻燃电线电缆指难以着火并具有防止或延缓火焰蔓延能力的电线电缆。常用的标准试验为GB/T18380.3(等同于IEC60332-1999); 2)耐火电线电缆指在规定温度和时间的火焰燃烧下,仍能保持线路完整性的电线电缆。常用的标准试验为GB/

电线电缆引发火灾的原因及特性参考文本

电线电缆引发火灾的原因及特性参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电线电缆引发火灾的原因及特性参考文 本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 电线电缆引发火灾的原因,主要是因为过负荷、短 路、接触电阻过大及外部热源作用。在短路、局部过热等 故障状态及外热作用下,绝缘材料绝缘电阻下降、失去绝 缘能力,甚至燃烧,进而引发火灾。 一、火灾中电线电缆的主要特性有: 1)火灾温度一般在800℃~1000℃,在火灾情况下, 导线电缆会很快失去绝缘能力,进而引发短路等次生电气 事故,造成更大的损失; 2)导线电缆在规定的允许载流量下有较大的过载能 力; 3)短路状态下,导线电缆会在瞬间引起绝缘材料熔

化、燃烧,并引燃周围可燃物。 二、电线电缆防火性能分析 1 防火机理分析 1.1 阻燃机理 1)在燃烧反应的热作用下,位于凝聚相的阻燃剂分解吸热,使凝聚相内温度上升减慢,延缓了材料的热分解速度; 2)阻燃剂受热分解后,释放出连锁反应自由基阻断剂,使火焰、连锁反应的分支中断,减缓了气相反应速度; 3)催化凝聚相热分解固相产物,焦化层或泡沫层的形成加强了这些层状硬壳阻碍热传递的作用; 4)在热作用下,阻燃剂出现吸热性相变,物理性地阻止凝聚相内温度升高。 1.2 耐火机理

相关文档
相关文档 最新文档