文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气控制技术试卷及答案

电气控制技术试卷及答案

电气控制技术题库

三、判断:(每题2分)

1、开关电器在所有电路都可直接接负载。(X )

2、主令电器在自动控制系统中接入主回路。(X )

3、刀开关安装时,手柄要向上装。接线时,电源线接在上端,下端接用电器。(√)

4、熔断器在电路中既可作短路保护,又可作过载保护。(X )

5、热继电器在电路中既可作短路保护,又可作过载保护。(X )

6、接触器按主触点通过电流的种类分为直流和交流两种。(√)

7、继电器在任何电路中均可代替接触器使用。(X )

8、电气原理图绘制中,不反映电器元件的大小。(√)

11、电气原理图设计中,应尽量减少电源的种类。(√)

12、电气原理图设计中,应尽量减少通电电器的数量。(√)

13、电气接线图中,同一电器元件的各部分不必画在一起。(X )

14、热继电器和过电流继电器在起过载保护作用时可相互替代。(X )

15、一台线圈额定电压为220V的交流接触器,在交流220V和直流220V的电源上均可使用。(X )

16、检修电路时,电机不转而发出嗡嗡声,松开时,两相触点有火花,说明电机主电路一相断路。(√)

18、时间继电器之所以能够延时,是因为线圈可以通电晚一些。(X )

19、熔断器的额定电流大于或等于熔体的额定电流。(√)

20、中间继电器实质上是电压继电器的一种,只是触点多少不同。(√)

21、分析控制电路最基本的方法是查线读图法。(√)

24、交流接触器通电后,如果铁芯吸合受阻,会导致线圈烧毁。(√)

25、低压断路器是开关电器,不具备过载、短路、失压保护。(X )

27、热继电器的电流整定值是触点上流过的电流值。(X )

29、正在运行的三相异步电动机突然一相断路,电动机会停下来。(X )

30、在控制电路中,额定电压相同的线圈允许串联使用。(X )

31、在正反转电路中,用复合按钮能够保证实现可靠联锁。(√)

33、低压断路器具有失压保护的功能。(√)

34、电压线圈并联在电源两端,匝数多,阻抗小,电流线圈串联在电路中,导线细,电流大。(X )

35、电动机采用制动措施的目的是为了停车平稳。(X )

36、电动机采用制动措施的目的是为了迅速停车。(√)

37、在点动电路、可逆旋转电路等电路中主电路一定要接热继电器。(X )

38、交直流电压线圈电磁机构其衔铁动作不会引起线圈电流的变化。(X )

48、接触器的额定电流指的是线圈的电流(X)

49、接触器的额定电压指的是线圈的电压。(X)

50、交流接触器的衔铁无短路环。(X)

51、直流接触器的衔铁有短路环。(X)

53、行程开关可以作电源开关使用。(X))

55、刀开关可以频繁接通和断开电路。(X))

60、中间继电器在控制电路中,起中间中间转换作用,永远不能代替交流接触器。(X)

61、电气原理图中所有电器的触电都按没有通电或没有外力作用时的开闭状态画出。(√)62、在原理图中,各电器元件必须画出实际的外形图。(X)

63、全压控制,主回路电压一定是380V。(X)

64、电动机正反转控制电路为了保证起动和运行的安全性,要采取电气上的互锁控制。(√)

79、正确选用和使用低压电器元件对电器安全运行是极其重要的。(√)

80、为了保证电磁铁可靠吸合,电磁吸力特性与反力特性必须配合好(√)

81、低压电器在实际应用中可通过改变反力弹簧的松紧实现反力特性和吸力特性的配合(√)

82、触头分断时、如果触头之间的电压达12-20V,触头间隙内产生电弧(√)

83、双断口灭弧多用于小容量电器中(√)

84、磁吹灭弧广泛应用于交流灭弧装置中(X)

85、栅片灭弧常用于直流灭弧装置中(X)

86、灭弧罩灭弧可应用于交直流灭弧装置中(√)

87、交流接触器多采用纵缝灭弧装置灭弧(√)

88、直流接触器线圈起动功率和吸持功率相等(√)

89、交流接触器线圈起动功率和吸持功率相等(X)

90、在易爆易燃场合应选用防爆型和真空接触器(√)

91、继电器的触头一般都为桥型触头,有常开和常闭形式、没有灭弧装置(√)

92、电磁式继电器反映外界的输入信号是电信号(√)

93、在电力拖动系统中应用最广泛的保护元件是双金属片式热继电器(√)

94、接近开关是一种非接触式检测装置(√)

95、电器元件布置图中,强电部分和弱电部分要分开,且弱电部分要加屏蔽,防止干扰(√)

96、多地控制电路中,各地起动按钮的常开触点并联连接,各停止按钮的常闭触头并联连接(X )101、三相笼形电机都可以采用星--三角降压启动。(X )

四、选择:(每题3分)

3、熔断器的作用是 C 。(C)

A、控制行程

B、控制速度

C、短路或严重过载

D、弱磁保护

4、低压断路器的型号为DZ10-100,其额定电流是B 。(B)

A、10A

B、100A

C、10~100A

D、大于100A

5、接触器的型号为CJ10-160,其额定电流是 B 。(B)

A、10A

B、160A

C、10~160A

D、大于160A

6、交流接触器的作用是 A 。(C)

A、频繁通断主回路

B、频繁通断控制回路

C、保护主回路

D、保护控制回路

7、交流接触器在不同的额定电压下,额定电流B 。

A、相同

B、不相同

C、与电压无关

D、与电压成正比

8、下面 D 不是接触器的组成部分。

A、电磁机构

B、触点系统

C、灭弧装置

D、脱扣机构

9、时间继电器的作用是 D 。A、短路保护B、过电流保护

C、延时通断主回路

D、延时通断控制回路

10、若将空气阻尼式时间继电器由通电延时型改为断电延时型需要将 B 。

A、延时触头反转180°

B、电磁系统反转180°

C、电磁线圈两端反接

D、活塞反转180°

11、通电延时时间继电器的线圈图形符号为 B 。

A、B、C、D、

12、延时断开常闭触点的图形符号是 B 。

A、B、C、D、

13、通电延时时间继电器,它的延时触点动作情况是 A 。

A、线圈通电时触点延时动作,断电时触点瞬时动作

B、线圈通电时触点瞬时动作,断电时触点延时动作

C、线圈通电时触点不动作,断电时触点瞬时动作

D、线圈通电时触点不动作,断电时触点延时动作

14、断电延时时间继电器,它的延时触点动作情况是 B 。

A、线圈通电时触点延时动作,断电时触点瞬时动作

B、线圈通电时触点瞬时动作,断电时触点延时动作

C、线圈通电时触点不动作,断电时触点瞬时动作

D、线圈通电时触点不动作,断电时触点延时动作

15、热继电器的整定值为6.8A,则动作范围应选用 D 。

A、0.4~0.64A

B、0.64~1A

C、4~6.4A

D、6.4~10A

16、热继电器中双金属片的弯曲作用是由于双金属片 C 。

A、温度效应不同

B、强度不同

C、膨胀系数不同

D、所受压力不同

18、在控制电路中,如果两个常开触点串联,则它们是 A 。

A、与逻辑关系

B、或逻辑关系

C、非逻辑关系

D、与非逻辑关系

19、在机床电气控制电路中采用两地分别控制方式,其控制按钮连接的规律是 C 。

A、全为串联

B、全为并联

C、起动按钮并联,停止按钮串联

D、起动按钮串联,停止按钮并联

22、分析电气控制原理时应当 A

A先机后电B先电后机C先辅后主D化零为整

23、电磁机构中衔铁可靠地被吸住的条件是 A

A电磁吸力大于弹簧反力B电磁吸力等于弹簧反力C电磁吸力小于弹簧反力

24直流电磁结构为防止线圈过电压损坏,在电磁线圈两端 A

A 并联放电回路

B 串联放电回路

C 不需要任何回路

25、三相异步电动机反接制动的优点是 C 。(B)

A、制动平稳

B、能耗较小

C、制动迅速

D、定位准确

26、三相异步电动机在运行时出现一相电源断电,对电动机带来的影响主要是 B 。

A、电动机立即停转

B、电动机转速降低、温度升高

C、电动机出现振动及异声

D、电动机反转

27、欲使接触器KM1动作后接触器KM2才能动作,需要 C 。

A、在KM1的线圈回路中串入KM2的常开触点

B、在KM1的线圈回路中串入KM2的常闭触点

C、在KM2的线圈回路中串入KM1的常开触点

D、在KM2的线圈回路中串入KM1的常闭触点

28、三相笼形电动机采用星-三角降压起动,使用于正常工作时A 接法的电动机。A、三角形B、星型C、两个都行D、两个都不行

29、三相笼型电动机采用自耦变压器降压起动,使用于正常工作时 C 接法的电动机。A、三角形

B、星型

C、两个都行

D、两个都不行

33、接触器的额定电流是指 B 。(B)

A、线圈的额定电流

B、主触头的额定电流

C、辅助触头的额定电流

D、以上三者之和

34、有型号相同,线圈额定电压均为380V的两只接触器,若串联后接入380V回路,则 A 。

A、都不吸合

B、有一只吸合

C、都吸合

D、不能确定

35、交流接触器的衔铁被卡住不能吸合会造成 C 。

A、线圈端电压增大

B、线圈阻抗增大

C、线圈电流增大

D、线圈电流减小

36、电机正反转运行中的两接触器必须实现相互间 A 。A、联锁B、自锁C、禁止D、记忆

37、能用来表示电机控制电路中电气元件实际安装位置的是 B 。A、电气原理图B、电气布置图C、电气接线图D、电气系统图

38、接触器与继电器的触点可以互换的决定条件是 D 。A、额定电压相同B、额定电流相同C、触点数量相同D、以上三者相同

39、改变交流电动机的运转方向,调整电源采取的方法是 A 。A、调整其中两相的相序B、调整三相的相序C、定子串电阻D、转子串电阻

47、欲使接触器KM1断电返回后接触器KM2才能断电返回,需要 C 。

A、在KM1的停止按钮两端并联KM2的常开触点

B、在KM1的停止按钮两端并联KM2的常闭触点

C、在KM2的停止按钮两端并联KM1的常开触点

D、在KM2的停止按钮两端并联KM1的常闭触点

48、欲使接触器KM1和接触器KM2实现互锁控制,需要 D 。

A、在KM1的线圈回路中串入KM2的常开触点

B、在KM1的线圈回路中串入KM2的常闭触点

C、在两接触器的线圈回路中互相串入对方的常开触点

D、在两接触器的线圈回路中互相串入对方的常闭触点

49、电压等级相同的两个电压继电器在线路中 A 。

A、可以直接并联

B、不可以直接并联

C、不能同时在一个线路中

D、只能串联

50、三相异步电机采用能耗制动时,当切断电源时,将 D 。

A、转子回路串入电阻

B、定子任意两相绕组进行反接

C、转子绕组进行反接

D、定子绕组送入直流电

51、三相感应电动机起动时,起动电流很大,可达额定电流的 A 。

A、4~7倍

B、2~2.5倍

C、10~20倍

D、5~6倍

52、下列电器中不能实现短路保护的是 B 。

A、熔断器

B、热继电器

C、过电流继电器

D、空气开关

53、断电延时型时间继电器,它的延时动合触点是 C 。

A、延时闭合的动合触点

B、瞬动动合触点

C、瞬动闭合延时断开的动合触点

D、延时闭合瞬时断开的动合触点

55、电压继电器线圈与电流继电器线圈相比,具有的特点是 B 。

A、电压继电器线圈与被测线路串联。

B、电压继电器线圈的匝数多,导线细,电阻大。

C、电压继电器线圈的匝数少,导线粗,电阻小。

D、电压继电器线圈的匝数少,导线粗,电阻大。

56、关于电压继电器,下列说法正确的是 D 。

A、过电压继电器的动作电压为额定电压的110%~115%

B、欠电压继电器的动作电压为额定电压的40%~70%

C、零电压继电器的动作电压为额定电压的5%~25%

D、以上三种说法都正确

60、若接触器用按钮起动,且起动按扭两端并联接触器的常开触点,则电路具有 A

A、零压保护功能

B、短路保护功能

C、过载保护功能

D、弱磁保护功能

61、三相异步电动机要想实现正反转 A

A、调整三线中的两线

B、三线都调整

C、接成星形

D、接成角形

62、交流接触器不释放,原因可能是 B

A、线圈断电

B、触点粘结

C、复位弹簧拉长,失去弹性

D、衔铁失去磁性

63、速度变化是 A

A 、人为地改变电机的转速B、自动地改变电机的转速C、负载变动引起的

65、晶体管时间继电器常用的产品是 A

A、JSJ

B、JS7-A

C、JL14

D、CJ10

66、欠压继电器的符号 A

A、U

B、U

C、U=

D、U

69、低压断路器又称 A

A、自动空气开关

B、限位开关

C、万能转换开关C、接近开关

70、熔断器是 A

A、保护电器

B、开关电器

C、继电器的一种

D、主令电器

71电磁式继电器按吸引线圈电流种类分 A

A、直流和交流

B、永磁式

C、镶嵌式

D、电压和电流式。

73、电气原理图中下列说法正确的是 A (A)

A、必须使用国家统一规定的文字符号

B、必须使用地方统一规定的文字符号

C、必须使用国际电工组织统一规定的文字符号

D、都不是

74、电气原理图中 A (A)

A、不反映元件的大小

B、反映元件的大小

C、反映元件的实际位置

D、以上都不对

75、时间继电器的结构组成中不含 D

A、电磁系统

B、延时机构

C、工作触头

D、电流线圈

76、触头的接触电阻 B

A 越大越好B越小越好C 大小都不影响控制回路的性能

77、直流接触器的线圈一定是 C

A直流线圈 B 交流线圈 C 交流线圈或直流线圈

78交流接触器的主触头产生的电弧是 B

A 直流电弧

B 交流电弧C交流或直流电弧

79 电气接线时,A、B、C三相按相序,线的颜色配置为 B

A 红、绿、黄B黄、绿、红C绿、黄、红

80、按规定继电器使用类别,AC-11控制 B

A 直流电磁铁B交流电磁铁C交流或直流电磁铁

81、带断相保护的热继电器有 A

A 三个热元件B两个热元件C一个热元件

82原则上热继电器的额定电流按 A

A电机的额定电流选择B主电路的电流选择C控制电路的电流选择

D电热元件的电流选择

83、温度继电器 B

A 串接在主电路中B埋入电机的发热部位C并联在控制回路中

84、速度继电器 B

A 定子与电机同轴连接B转子与电机同轴连接C触点放置于主电路

85、当电网正常运行时,三相负载不平衡,此时通过漏电保护器的零序电流互感器的三线电流相量和 A

A 等于零B小于零C大于零D三种说法都不对

86、行程开关属于 A A接触型开关B非接触型开关C保护电器

87、主电路粗线条绘制在原理图的 A A左侧B右侧C下方

88、辅助电路用细线条绘制在原理图的 B A左侧B右侧C上方

89、电源引入线采用 A

A L1、L2、L3标号

B U、V、W标号

C a、b、c标号

90、电源开关之后的三相交流主电路分别用 B

A L1、L2、L3标号

B U、V、W标号

C a、b、c标号

91、原理图绘制要求 A

A 所用元件、触头数量最少

B 所用元件、触头数量最多

C 通电元件最多

92、在接触器、继电器触点检索中 A

A左栏为常开所在区号、右栏为常闭触点所在图区数字

B左栏为常闭所在区号、右栏为常开触点所在图区数字

C左栏为辅助触点所在区号、右栏为主触点所在图区数字

93、下边控制电路可实现 A

A、三相异步电动机的正、停、反控制三相异步电动机的正、反、停控制

B、三相异步电动机的正反转控制

94、下边控制电路可实现 C

A 三相异步电动机的正、停、反控制B三相异步电动机的正、反、停控制

C三相异步电动机的正反转控制

98、电气控制方法中,最基本应用最广的方法 A

A继点接触器控制法 B 计算机控制法 C PLC控制法 D 单片机控制

中南大学现代远程教育课程考试复习题及参考答案

电气控制技术

一、填空题:

1.低压电器基本结构是、和灭弧装置。

2.在交流接触器的铁心上一定要安装,目的是。

3.直流电动机的调速方法有:1)改变调速、2)改变调速、3)调速等三种。

4.用Y-△降压起动时,起动电流为直接用△接法起动时的 ,所以对降低很有

效。但启动转矩也只有直接用△接法启动时,因此只适用于启动。

5.反接制动时,当电机接近于时,应及时防止。

6.伺服电动机为了防止“反转”现象的发生,采用的方法。

7.低压电器的基本结构是、、。

8.熔断器又叫保险丝,用于电路的保护,使用时应接在电路中。

9.机床电气控制是对控制对象进行控制。

10.电磁制动是使电动机产生一个与旋转方向的方法实现的;按其产生的制动转矩方法

的不同可分为:能耗制动、再生制动、反接制动。

11.摇臂钻床的主运动是主轴带着钻头的旋转运动;进给运动是主轴的垂直运动;辅助运动主要有三

种:。

12.电动机的降压起动控制电路主要有:、、自耦变压器及延边

三角形降压起动。

13.在电气控制原理电路图中常用到几种“锁”字电路,如自锁、以及顺序联锁等。

14.直流电机的调速方法有、、。

15.笼型异步电机的降压起动方法有:、、。

16.行程开关也称开关,可将信号转化为电信号,通过控制其它电器来控

制运动部分的行程大小、运动方向或进行限位保护。

17.接触器可用于频繁通断电路,又具有保护作用。

18.伺服电机又称电机,在自动控制系统中作为元件。它将输入的电压信

号变换成转矩和速度输出,以驱动控制对象。

19.速度继电器是用来反映变化的自动电器。动作转速一般不低于300r/min,复位转

速约在。

20.刀开关安装时,手柄要向装,不得装或装,否则手柄可能因动下落而引

起,造成人身和设备安全事故。接线时,电源线接在端,端接用电器,这样拉闸后刀片与电源隔离,用电器件不带电,保证安全。

二、判断题:

1.直流电动机的起动方法有直接起动、电枢回路串电阻起动降压起动。()

2.中间继电器主要用途是:信号传递和放大,实现多路同时控制,起到中间转换作用。()

3.热继电器和过电流继电器在起过载保护作用时可相互替代。()

4.选用空气式时间继电器要考虑环境温度的影响。()

5.一台额定电压为220V的交流接触器在交流220V和直流220V的电源上均可使用。()

6.三相笼型异步电动机的电气控制线路,如果使用热继电器作过载保护,就不必再装设熔断器作短路

保护。()

7.刀开关安装时,手柄要向上装。接线时,电源线接在上端,下端接用电器。()

8.按钮用来短时间接通或断开小电流,常用于控制电路,绿色表示起动,红色表示停止。()

9.交流接触器通电后如果铁心吸合受阻,将导致线圈烧毁。()

10.交流接触器铁心端嵌有短路铜环的目的是保证动、静铁心吸合严密,不发生震动和噪声。()

11.直流接触器比交流接触器更适用于频繁操作的场合。()

12.低压断路器又称自动空气开关。()

三、简答题:

1.画出热继电器的热元件和触头的符号,并标出文字符号,各连接在什么电路中?热继电器会不会因

电动机的起动电流过大而立即动作?对于定子绕组是△形连接的异步电动机应如何选择热继电

器?

2.什么叫堵转?它有什么危害?在电动机的工作状态中什么时刻也可以认为是“堵转”?

3.接触器的主触头、辅助触头和线圈各接在什么电路中?如何连接?

4.电动机主电路中已装有熔断器,为什么还要装热继电器?它们的作用是否相同?在摇臂钻床中,带

动摇臂升降的电机为何不用热继电器作过载保护?

5.交流电磁线圈误接入直流电源,直流电磁线圈误接入交流电源,会发生什么问题?为什么?线圈电

压为220V的交流接触器,误接入380V交流电源,会发生什么问题?为什么?

6.何为热继电器的整定电流,如何调节?热继电器的热元件和触头在电路中如何连接?热继电器会不

会因电动机的起动电流过大而动作?为什么在电动机过载时会动作?

7.电气原理图的基本组成电路有哪些?

8.电动机主电路中已装有熔断器,维护什么还要装热继电器?它们的作用是否相同?

四、分析题:

1.什么叫自锁?试设计一简单带自锁的电机起动与停止控制电路。

2.如图所示为抽水机电机控制线路,其属于什么起动方法?并分析其工作过程。

3.电动机主电路中已装有熔断器,为什么还要装热继电器?它们的作用是否相同?在摇臂钻床中,带

动摇臂升降的电机为何不用热继电器作过载保护?

4.直流电动机需要在停车时能迅速停转,对电动机进行制动。写出电动机制动的要求和具体的制动方

法。

五、设计题:

1.设计一个电路,控制两台电动机的同时起动和同时停止。

设计要求:所用的控制按钮至多4个,交流接触器至多三个。

2.试设计一控制电路(含主电路),能够实现对一台电动机进行Y-△降压启动手动和自动切换的控制,

并具有必要的保护环节。

3.设计一台电机控制电路,要求:该电机能单向连续运行,并且能实现两地控制。有过载、短路保护。

4.某机床的液压泵电动机M1和主电机M2的运行情况,有如下的要求:

(1)必须先起动M1,然后才能起动M2。

(2)M2可以单独停转。

(3)M1停转时,M2也应自动停转。

参考答案

一、填空题:

1.电磁机构触点系统

2.短路环减少衔铁吸合时的振动和噪音

3.电枢回路电阻、电源电压、磁通

4.1/3、起动电流、1/3、空载或轻载

5.0、切断电源、反转

6.增大转子电阻

7.触头系统、推动机构、灭弧装置

8.短路、串

9.根据生产工艺要求

10.相反的电磁转矩

11.摇臂升降、外立柱旋转运动、主轴箱水平移动

12.定子电路串电阻降压起动、星—三角转换降压起动

13.互锁

14.改变电枢回路电阻、弱磁、改变电枢电压

15.定子回路串电阻、星-三角降压起动、自耦变压器降压起动

16.限位、机械位移

17.主电路、欠压保护

18.执行电机、执行元件。

19.转速和转向、100r/min

20.上、倒装、平装、误合闸、上端、下端

二、判断题:

1.(√)

2.(√)

3.(×)

4.(√)

5.(×)

6.(×)

7.(√)

8.(√)

9.(×) 10.(√) 11.(×) 12.(√)

三、简答题:

1.答:FR:热继电器,热元件连接在主电路中和触头连接在控制电路中。不会因电动机的起动电流过

大而立即动作,因为它具有热惯性。对于定子绕组是△形连接的异步电动机应选择三相结构带断相保护的热继电器

2.答:已经给电动机通电,但由于各种原因,转子不转,就称为“堵转”。它会使转子绕组上产生很

大的电流,对电机造成危害。在电动机起动的瞬间,这时转子转速为0,也可以认为是“堵转”。

3.接触器的主触头串联在主电路中,辅助触头接在控制电路中,一般用于自锁和互锁,线圈串联在控

制线路中。

4.熔断器在电路中起短路保护,是一个瞬时动作的切断整个电路的保护器件,而热继电器起过载保护,

是一个允许有反应时间延迟的保护器件。二者作用不同,不能相互替代。

在摇臂钻床中,带动摇臂升降的电机因属于短时运行,操作频率较高,固不用热继电器。

5.交流电磁线圈误通直流电源时,因其等效直流电阻较小,将导致线圈发热。直流电磁线圈误通交流

电时,因线圈铁心为整块硅钢做成,会产生较大涡流,产生大量热量,烧毁线圈。

220V的交流接触器通入380V交流电源,因电压增加超过其额定电压,所以会烧毁线圈。

6.整定电流是指热继电器长期不动作的最大电流。其值等于电机的额定电流。

热元件串联在主电路中的电机定子通电回路中。触头串联在控制电路总干路中。

热继电器不会因电动机的起动电流过大而动作。因为,电机起动时间一般较短,而热继电器利用电流热效应工作,需要一个滞后时间才能动作。

7.四部分:电源电路主电路控制电路辅助电路

8.功能不相同

熔断器:短路保护

热继电器:电动机的过载保护

四、分析题:

1.答:自锁就是交流接触器自身的常开辅助触头与起动按钮并联,保证自身的线圈一直得电。设计可

与简单的连动控制相仿。

2.

3.熔断器在电路中起短路保护,是一个瞬时动作的切断整个电路的保护器件,而热继电器起过载保护,是一个允许有反应时间延迟的保护器件。二者作用不同,不能相互替代。

在摇臂钻床中,带动摇臂升降的电机因属于短时运行,操作频率较高,固不用热继电器。 4.要求:a 、足够大的制动转矩

b 、制动电流不应大于2到2.5倍额定电流

c 、不造成明显的机械冲击

d 、制动时间尽可能短

方法:能耗制动、再生制动、反接制动 五、设计题:

1.

2.

KM1 KM2

KM2

SB2 SB3

SB1 KM2

KM1 KM1

KM2

SB2

SB3 F M 3~

KM1 Q F

3.

4.

《电气控制技术》模拟试卷1

一、填空题:(共6小题,每空1分,共19分)

1. 低压电器通常是指工作在DC1500V以下或AC1200V以下的电器设备,若按其控制对象的不同可分为和。

2. 交流接触器从结构上看是由触头系统、_____________和__ _____、以及其他部分组成,通常用它可作为零压保护和______________保护。

3. 中间继电器在电路中的作用是__________________________;热继电器在电路中的作用是

_______________________,熔断器在控制线路中的作用是__________ _____。

4. 时间继电器按延时的方式可分为、和带瞬动触点的通电(或断电)延时型继电器等,相应的时间继电器延时触点分为延时闭合常开触点、和延时断开常开触点、、四类。

5. 通常构成电气控制系统图有电气原理图、______________和_______________、电气互连图等四种。而设计电气控制线路,常用的方法是和逻辑设计法。

6. 变频器的基本组成部分有、、和

二、简述题:(共4小题,每小题5分,共20分)

1. 低压电器常用的灭弧方法有那些?

2. 两个110V的交流接触器同时动作时,能否将其两个线圈串联接到220V电路上?为什么?

3. 叙述“自锁”、“互锁”电路的定义。

4. 机床设备控制电路常用哪些的保护措施?

三、(满分13分)试分析图1所示普通车床CA6140控制线路的工作原理,请分别从主电路、控制电路、辅助电路阐述。

图1

四、(满分13分)分析图2所示继电接触式控制线路实现对三相异步电动机的点动、长动控制的错误之处,标出错误位置,并改正之。(要求控制线路均要有短路、过载保护。)

L1L2L3FR

KM

QS

KA

图2 五、(满分15分)试用经验设计法设计某机床的工作台自动往返的控制线路。要求画出主电路、控制电路的原理图。 六、(满分20分)试设计两台三相异步电动机的顺序起停的控制线路。具体要求如下:

1. M1电动机启动5秒后,M2电动机自行起动;M2电动机停止10秒后,M1、M2电动机全部停止;

2. 有短路保护、过载保护功能。

《电气控制技术》模拟试卷1参考答案

一、填空题:(共6小题,每空1分,共19分) 1. 配电、控制。

2. 电磁系统、灭弧装置、欠压。

3. 增加触头的数目、过载保护、短路保护。

4. 通电延时型、断电延时型、延时断开常闭触点、延时闭合常闭触点。

5. 电器位置图、安装接线图、经验设计法。

6. 整流电路、中间直流电路、逆变电路、控制电路。 二、简述题:(共4小题,每小题5分,共20分)

1. 低压电器常用的灭弧方法有那些? 【答】:灭弧罩灭弧,灭弧栅灭弧,磁吹式灭弧,多纵缝灭弧。

2. 两个110V 的交流接触器同时动作时,能否将其两个线圈串联接到220V 电路上?为什么? 【答】:不可以。因为两个线圈的动作有先后顺序,先动作的线圈工作后获得的电压降大于110V ,则另一个线圈始终得不到额定电压,不会动作,而其线圈始终通有电流,将产生热量导致过热烧毁。

3. 叙述“自锁”、“互锁”电路的定义。 【答】:自锁:用低压电器的常开触点锁住自身线圈的通电状态。

互锁:用低压电器的常闭触点锁住对方线圈的不通电状态,即实现两个线圈不能同时通电。

4. 机床设备控制电路常用哪些的保护措施? 【答】:电压(含过压、欠压)保护、电流(含过流、欠流)保护、过载保护、短路保护、行程极限保护。 三、(满分13分)试分析图1所示普通车床CA6140控制线路的工作原理,请分别从主电路、控制电路、

辅助电路阐述。 【答】:主电路:三相交流电通过刀开关QS 引入,后经过熔断器FU1,三台电动机M1、M2、M3通过KM1、KM2、KM3主触点接通,实现正转控制。FR1、FR2、FR3实现对M1、M2、M3的过载保护。 控制电路:M1的起动停止控制:按下SB2,KM1线圈通电且自锁,KM1主触点闭合,电动机M1正向起动。按下SB1,KM1线圈通电,KM1主触点断开,电动机M1停止运行。 M2的起动停止控制:合上SA1,KM2线圈持续通电,KM2主触点闭合,电动机M2正向起动。断开SA1,KM2线圈断电,KM2主触点断开,电动机M2停止运行。

M3的点动控制:电动机M1正向起动后,按下SB3,KM3线圈通电,KM3主触点闭合,电动机M3正向起动。松开SB3,KM3线圈通电,KM3主触点断开,电动机M3停止运行。

辅助电路:HL 信号指示灯用于指示电源通电。合上SA2,EL 照明灯点亮。断开SA2,EL 照明灯熄灭。 四、(满分13分)分析图2所示继电接触式控制线路实现对三相异步电动机的点动、长动控制的错误之处,标出错误位置,并改正之。(要求控制线路均要有短路、过载保护。) 【解】:

图中错误之处已标出,见左图。

1. ①处增加熔断器FU1;

2. ②处增加热继电器的常闭触点FR ;

3. ③处KM 和KA 线圈位置互换;

4. ④处将KA 的常开触点并联在SB2的两端;

5. ⑤处将KM 常闭触点和KA 的常开触点串联

支路去掉。

五、(满分15分)试用经验设计法设计某机床

的工作台自动往返的控制线路。要求画出主电路、控制电路的原理图。 【解】:

L1L2L3

FR M ~3KM QS SB3KM KM KA KA

KA

SB1SB2

1

2

345

主电路原理图控制电路的原理图

六、(满分20分)试设计两台三相异步电动机的顺序起停的控制线路。具体要求如下:

1. M1电动机启动5秒后,M2电动机自行起动;M2电动机停止10秒后,M1、M2电动机全部停止;

2. 有短路保护、过载保护功能。

【解】:主电路如下:

控制电路如下:KT1延时时间为5秒,KT2延时时间为10秒。

FU2 FU2KT2

KM2

KT2

KM2

KT1

KM1

SB2

FR2

KT2

KM2

KT1

KM1

FR1

SB1

KT2

《电气控制技术》模拟试卷2

一、单相选择题:(每小题3分,满分30分)

1. 在低压电器中,用于短路保护的电器是()。

A. 过电流继电器

B. 熔断器

C. 热继电器

D. 时间继电器

2. 在电气控制线路中,若对电动机进行过载保护,则选用的低压电器是()

A. 过电压继电器

B. 熔断器

C. 热继电器

D. 时间继电器

3. 下列不属于主令电器的是()。

A. 按钮

B. 行程开关

C. 主令控制器

D. 刀开关

4. 用于频繁地接通和分断交流主电路和大容量控制电路的低压电器是()。

A. 按钮

B. 交流接触器

C. 主令控制器

D. 断路器

5. 下列不属于电气控制系统图的是()。

A. 电气原理图

B. 电器位置图

C. 安装接线图

D. 电器结构图

6. 低压电器是指工作在交流()V以下的电器装置。

A. 1500

B. 1200

C. 1000

D. 2000

7. 在控制线路中,熔断器所起到的保护是()。

A. 过流保护

B. 过压保护

C. 过载保护

D. 短路保护

8. 下列低压电器中,能起到过流保护、短路保护、失压和零压保护的是()。

A. 熔断器

B. 速度继电器

C. 低压断路器

D. 时间继电器

9. 在设计电气控制系统图时,首先设计的是()。

A. 安装接线图

B. 电气原理图

C. 电器布置图

D. 电气互连图

10. 在控制线路中,速度继电器所起到的作用是()。

A. 过载保护

B. 过压保护

C. 欠压保护

D. 速度检测

二、判断题:(共5小题,每小题2分,共10分)

1. 两个接触器的电压线圈可以串联在一起使用。()

2. 热继电器可以用来作线路中的短路保护使用。()

3. C650车床在控制电路中实现了反接串电阻制动控制。()

4. 在Z3040摇臂钻床中摇臂与外立柱的夹紧和松开程度是通过行程开关检测的。

()

5. M7120平面磨床的工件夹紧是通过电磁吸盘来实现的。()

三、分析题(共1小题,每小题10分,共10分)

1、试分析图1所示单向运行的三相异步电动机反接制动控制线路的工作原理,请分别从主电路、控制电路阐述。

图1

四、改错题(共2小题,每小题10分,共20分)

1、分析图2所示继电接触式控制线路实现对三相异步电动机的能耗控制的错误之处,标出错误位置,并改正之。能耗制动要求控制线路均要有短路过载保护、需消耗直流电能。

图2

2. 分析图3所示单向运行的三相异步电动机定子

串电阻降压起动控制线路的错误之处,在图中标

出错误位置,并在图右侧空白处改正之。

图3

五、设计题(共2小题,每小题15分,共30分)

1、试用继电器、接触器设计三台三相交流异步电动机相隔3秒顺序起动同时停止的控制线路。要求画出主电路和控制电路。

2.试设计一台三相交流异步电动机的Y-△降压起动控制线路。要求画出主电路和控制电路。

《电气控制技术》模拟试卷2参考答案

一、单相选择题:(每小题3分,满分30分)

1. B;

2. C;

3. D;

4. B;

5. D;

6. B;

7. D;

8. C;

9. B;10. D。

二、判断题:(共5小题,每小题2分,共10分)

1.( × );

2. ( × );

3. ( √ );

4. ( √ );

5. ( √ ); 三、分析题(共1小题,每小题10分,共10分) 【答】:主电路:三相交流电通过刀开关QS 引入,后经过熔断器FU1,电动机M 通过KM1、主触点接通,实现正转控制。电动机M 通过KM2串电阻、KM2主触点接通,实现反接制动。FR 实现对电动机M 的过载保护。

控制电路:M 的起动控制:按下SB2,KM1线圈通电且自锁,KM1主触点闭合,电动机M1正向起动。 M 的过载保护:当M 正向运转时,若发生过载现象,热继电器FR 的常闭触点断开,KM1线圈断电,KM1主触点断开,电动机M 停止运行,起动保护作用。

M 的停止制动控制:当M 正向运转时,速度继电器KS 的常开触点已闭合。当按下停止按钮SB1时,KM1线圈断电,KM1主触点断开,KM2线圈通电,KM2主触点闭合,电动机M 串入对称电阻进行反接制动;当转速下降到100r/min 时,速度继电器KS 的常开触点断开,KM2线圈断电,KM2主触点断开,电动机M 断开电源,制动过程结束。

四、 改错题(共2小题,每小题10分,共20分) 1. 【解】:

见教材P36的图2.11。 2. 【解】:

图中错误之处已标出,见左图。 1. ①处增加熔断器FU1;

2. ②处增加热继电器的发热元件;

3. ③处增加KM1主触点;

4. ④处将KM2常闭触点改为常开触点;

5. ⑤处将KT 常闭触点改为延时闭合常开触点。

五、设计题(共2小题,每小题15分,共30分) 1. 【解】:

主电路如下:

1532

4

控制电路如下:KT1、KT2延时时间均为3秒。

FU2 FU2SB1

KM2

KM2

KT1

KM1

FR2

KT2

KM2

KT1

KM1

FR1

SB2

KM3

FR3

KM3

KM3

KT2

2. 【解】:

见教材P33的图2.8。

电气控制试题及答案

电气控制试题及答案 一、填空题:(每空1分,共20分)1.行程开关也称开关,可将信号转化为电信号,通过控制其它电器来控制运动部分的行程大小、运动方向或进行限位保护。2.电流继电器的线圈应联在电路中,绕组较,电压继电器的线圈应在电路中,绕组较。3.常用的低压电器是指工作电压在交流以下、直流以下的电器。4.低压电器触点的接触形式有_______、_______和接触。5.低压电器基本结构是、 和。6. 电磁机构中的__________是静止不动的,只有_______是可动的。7.自动空气开关又称开关,它是既能通断电路,又能进行、、、保护。二、简答题(每小题5分、共10分)1、交流电磁线圈误接入直流电源,直流电磁线圈误接入交流电源,会发生什么问题?为什么?2、一台具有自动复位热继电器的接触器正转控制电路的电动机,在工作过和中突然停车,过一段时间后,在没有触动任何电器情况下,电路又可重新起动和正常工作了。试分析其原因。三、设计题(10分)有一台专机,由二台三相异步电动机拖动,要求M1先起动,经过20秒后M2自行起动,M2起动后M1自行停转。四、实作题(60分)按图安装三相异步电动机星形—三角形降压起动

控制线路1、设负载为3kW、额定电压380伏、工作转速1440转/分的三相笼型异步电动机。根据考题及负载要求,选择电器元件。2.按给定的电气原理图在规定的安装板上配线安装线路。(1)按钮固定在安装木板上,按钮、电源、负载均应经接线端子排出入。(2)主回路选用BLV—2.5mm2导线,控制回路选用BV—1.5mm2导线,按钮进出线选用BVR—1mm2导线。(3)在安装板上进行板前配线,导线敷设要求平直、整齐、合理。各接点必须牢固、板面整洁。3.安装完毕,考生应主动向监考教师提出通电试车要求,经同意,由监考教师陪同进行通电。通电试车时不得对线路作改动或对线路是否正确进行带电检查。在通电试车前将时间继电器动作延时时间调整到合适。4.一次通电试车不成功,必须断电检修故障,检查完毕,应再次向监考教师提出通电要求。5.考试完毕,保留安装板备查。考生打扫完工位的清洁卫生后,经监考教师同意,方可离开。电气控制原理图如下:答案一、填空题1.限位、机械位移2.串联、短粗、并联、细长3.1200V、1500V4.点、线、面5.电磁机构、触点系统、灭弧装置6.静铁心、动铁心7.空气开关或自动开关、短路、过载、失压、欠压保护二、 简答题1.交流电磁线圈误通直流电源时,因其等效直流电阻较小,将导致线圈发热。直流电磁线圈误通交流电时,因线圈铁心为整块硅钢做成,会产生较大涡流,产生大量热量,

最全电机与电气控制技术试题库及答案

最全电机与电气控制技术试题库及答案 1、低压电器是指在电路中起通断、保护、控制或调节作 用的电器,其交流额定电压为1200V,直流额定电压为1500V 及以下。 2、主令电器是自动控制系统中用于发送控制指令的电器。 3、熔断器是一种简单的短路或严重过载保护电器,其主 体是由低熔点金属丝或金属薄片制成的熔体。 4、时间继电器是一种控制电器,其触头可以延时接通或 断开。 5、电气原理图是用来表示电路各电气元器件中导电部件 的连接关系和工作原理的电路图。 6、联锁电路实质上是两个禁止电路的组合。K1动作就禁止了K2的得电,K2动作就禁止了K1的得电。 7、自锁电路是利用输出信号本身联锁来保持输出的动作。 8、零压保护是为了防止电网失电后恢复供电时电动机自 行起动的保护。 9、欠压保护是在电源电压降到允许值以下时,为了防止 控制电路和电动机工作不正常,需要采取措施切断电源。

12、减压起动是电动机容量较大时,将电源电压降低接入电动机的定子绕组,起动电动机的方法。 13、主电路是从电源到电动机或线路末端的电路,是强电流通过的电路。 14、辅助电路是小电流通过的电路。 15、速度继电器是一种非电信号检测电器,以转速为输入量,能在被测转速升或降至某一预定设定的值时输出开关信号。 16、继电器是一种控制元件,利用各种物理量的变化,将电量或非电量信号转化为电磁力(有触头式)或使输出状态发生阶跃变化(无触头式)。 17、热继电器是一种利用电流的热效应原理来工作的保护电器。 18、交流继电器是吸引线圈电流为交流的继电器。 21、触头,也称触点,是电磁式电器的执行元件,起接通和分断电路的作用。 22、电磁机构是电磁式电器的感测元件,它将电磁能转换为机械能,从而带动触头动作。 23、电弧实际上是触头间气体在强电场作用下产生的放电现象。

电机与电气控制技术试题库和答案

试题库及答案 一、名词解释:(每题5分) 四、选择:(每题3分) 1、下列元件中,开关电器有 A 。(C) A、组合开关 B、接触器 C、行程开关 D、时间继电器 2、下列元件中,主令电器有 A 。(C) A、熔断器 B、按钮 C、刀开关 D、速度继电器 3、熔断器的作用是 C 。(C) A、控制行程 B、控制速度 C、短路或严重过载 D、弱磁保护 4、低压断路器的型号为DZ10-100,其额定电流是B 。(B) A、10A B、100A C、10~100A D、大于100A 5、接触器的型号为CJ10-160,其额定电流是 B 。(B) A、10A B、160A C、10~160A D、大于160A 6、交流接触器的作用是 A 。(C) A、频繁通断主回路 B、频繁通断控制回路 C、保护主回路 D、保护控制回路 7、交流接触器在不同的额定电压下,额定电流B 。(A) A、相同 B、不相同 C、与电压无关 D、与电压成正比 8、下面 D 不是接触器的组成部分。(B) A、电磁机构 B、触点系统 C、灭弧装置 D、脱扣机构 9、时间继电器的作用是 D 。(C) A、短路保护 B、过电流保护 C、延时通断主回路 D、延时通断控制回路 10、若将空气阻尼式时间继电器由通电延时型改为断电延时型需要将 B 。(A) A、延时触头反转180° B、电磁系统反转180° C、电磁线圈两端反接 D、活塞反转180° 11、通电延时时间继电器的线圈图形符号为 B 。(C) A、B、C、D、 12、延时断开常闭触点的图形符号是 B 。(C) A、B、C、D、 13、通电延时时间继电器,它的延时触点动作情况是 A 。(A) A、线圈通电时触点延时动作,断电时触点瞬时动作 B、线圈通电时触点瞬时动作,断电时触点延时动作 C、线圈通电时触点不动作,断电时触点瞬时动作 D、线圈通电时触点不动作,断电时触点延时动作 14、断电延时时间继电器,它的延时触点动作情况是 B 。(A)

电气控制技术试卷及答案

电气控制技术题库 三、判断:(每题2分) 1、开关电器在所有电路都可直接接负载。(X ) 2、主令电器在自动控制系统中接入主回路。(X ) 3、刀开关安装时,手柄要向上装。接线时,电源线接在上端,下端接用电器。(√) 4、熔断器在电路中既可作短路保护,又可作过载保护。(X ) 5、热继电器在电路中既可作短路保护,又可作过载保护。(X ) 6、接触器按主触点通过电流的种类分为直流和交流两种。(√) 7、继电器在任何电路中均可代替接触器使用。(X ) 8、电气原理图绘制中,不反映电器元件的大小。(√) 11、电气原理图设计中,应尽量减少电源的种类。(√) 12、电气原理图设计中,应尽量减少通电电器的数量。(√) 13、电气接线图中,同一电器元件的各部分不必画在一起。(X ) 14、热继电器和过电流继电器在起过载保护作用时可相互替代。(X ) 15、一台线圈额定电压为220V的交流接触器,在交流220V和直流220V的电源上均可使用。(X ) 16、检修电路时,电机不转而发出嗡嗡声,松开时,两相触点有火花,说明电机主电路一相断路。(√) 18、时间继电器之所以能够延时,是因为线圈可以通电晚一些。(X ) 19、熔断器的额定电流大于或等于熔体的额定电流。(√) 20、中间继电器实质上是电压继电器的一种,只是触点多少不同。(√) 21、分析控制电路最基本的方法是查线读图法。(√) 24、交流接触器通电后,如果铁芯吸合受阻,会导致线圈烧毁。(√) 25、低压断路器是开关电器,不具备过载、短路、失压保护。(X ) 27、热继电器的电流整定值是触点上流过的电流值。(X ) 29、正在运行的三相异步电动机突然一相断路,电动机会停下来。(X ) 30、在控制电路中,额定电压相同的线圈允许串联使用。(X ) 31、在正反转电路中,用复合按钮能够保证实现可靠联锁。(√) 33、低压断路器具有失压保护的功能。(√) 34、电压线圈并联在电源两端,匝数多,阻抗小,电流线圈串联在电路中,导线细,电流大。(X ) 35、电动机采用制动措施的目的是为了停车平稳。(X ) 36、电动机采用制动措施的目的是为了迅速停车。(√) 37、在点动电路、可逆旋转电路等电路中主电路一定要接热继电器。(X ) 38、交直流电压线圈电磁机构其衔铁动作不会引起线圈电流的变化。(X ) 48、接触器的额定电流指的是线圈的电流(X) 49、接触器的额定电压指的是线圈的电压。(X) 50、交流接触器的衔铁无短路环。(X) 51、直流接触器的衔铁有短路环。(X) 53、行程开关可以作电源开关使用。(X)) 55、刀开关可以频繁接通和断开电路。(X)) 60、中间继电器在控制电路中,起中间中间转换作用,永远不能代替交流接触器。(X) 61、电气原理图中所有电器的触电都按没有通电或没有外力作用时的开闭状态画出。(√)62、在原理图中,各电器元件必须画出实际的外形图。(X) 63、全压控制,主回路电压一定是380V。(X) 64、电动机正反转控制电路为了保证起动和运行的安全性,要采取电气上的互锁控制。(√) 79、正确选用和使用低压电器元件对电器安全运行是极其重要的。(√)

电气控制技术试题库和答案

1、低压电器:是指在交流额定电压1200V,直流额定电压1500V及以下的电路中起通断、 保护、控制或调节作用的电器。 2、主令电器:自动控制系统中用于发送控制指令的电器。 3、熔断器:是一种简单的短路或严重过载保护电器,其主体是低熔点金属丝或金属薄片制 成的熔体。 4、时间继电器:一种触头延时接通或断开的控制电器。 5、电气原理图:电气原理图是用来表示电路各电气元器件中导电部件的连接关系和工作原理 的电路图 6、联锁:“联锁”电路实质上是两个禁止电路的组合。 就禁止了K1的得电。 K1动作就禁止了K2的得电,K2动作7、自锁电路:自锁电路是利用输出信号本身联锁来保持输出的动作。 8、零压保护: 9、欠压保护: 为了防止电网失电后恢复供电时电动机自行起动的保护叫做零压保护。在电源电压降到允许值以下时,为了防止控制电路和电动机工作不正常, 需要采取措施切断电源,这就是欠压保护。 12、减压起动:电动机容量较大时,将电源电压降低接入电动机的定子绕组,起动电动机的 方法。 13、主电路:主电路是从电源到电动机或线路末端的电路,是强电流通过的电路, 14、辅助电路:辅助电路是小电流通过电路 15、速度继电器:以转速为输入量的非电信号检测电器,它能在被测转速升或降至某一预定设定的值时输出开关信号。 16、继电器:继电器是一种控制元件,利用各种物理量的变化,将电量或非电量信号转化为 电磁力(有触头式)或使输出状态发生阶跃变化(无触头式) 17、热继电器:是利用电流的热效应原理来工作的保护电器。 18、交流继电器:吸引线圈电流为交流的继电器。 21、触头:触头亦称触点,是电磁式电器的执行元件,起接通和分断电路的作用。 22、电磁机构是电磁式电器的感测元件,它将电磁能转换为机械能,从而带动触头动作。 23、电弧实际上是触头间气体在强电场作用下产生的放电现象 24、接触器是一种适用于在低压配电系统中远距离控制、频繁操作交、直流主电路及大容量控制电路的自动控制开关电器 26、点动电路:按下点动按钮,线圈通电吸合,主触头闭合,电动机接人三相交流电源,起 动旋转;松开按钮,线圈断电释放,主触头断开,电动机断电停转, 27、电气控制系统是由电气控制元器件按一定要求连接而成 29、电器元件布置图是用来表明电气原理中各元器件的实际安装位置的图

电气控制技术试题及答案

机床电气控制技术试题及答案 一、填空题: 1、电器按动作性质分为手动和自动电器。 2、接触器的结构主要由电磁机构,触头系统,灭弧装置等组成。 3、电流继电器的励磁线圈应串接于被测量电路。 4、中间继电器具有触点对数多,容量小的特点。 5、常见的灭弧方法有电动力吹弧,窄缝灭弧室,栅片灭弧,磁吹灭弧。 6、机械开关电器在需要修理或更换机械零件前所能承受的无载操作次数,称为机械寿命。在正常工作条件下,机械开关电器无需修理或更换零件的负载操作次数称为电寿命。 7、电气控制系统中常见的保护线路用欠压保护、过载保护、缺相保护、短路保护和电气、机械互锁等。 8. 中间继电器在电路中的作用是增加触头的数目;热继电器在电路中的作用是过载保护,熔断器在控制线路中的作用是短路保护。9. 通常构成机械设备的电气工程图有电气原理图、电器位置图和安装接线图等三种。而设计电气控制线路,常用的方法是经验设计法和逻辑设计法。 10. 交流接触器从结构上看是由触头系统、触头系统和灭弧装置、以及其他部分组成,通常用它可作为零压保护和欠压保护。二、选择题

1. 在低压电器中,用于短路保护的电器是( B )。 A. 过电流继电器 B. 熔断器 C. 热继电器 D. 时间继电器 2. 在电气控制线路中,若对电动机进行过载保护,则选用的低压电器是( C )。 A. 过电压继电器 B. 熔断器 C. 热继电器 D. 时间继电器 3. 下列不属于主令电器的是( D )。 A. 按钮 B. 行程开关 C. 主令控制器 D. 刀开关 4. 用于频繁地接通和分断交流主电路和大容量控制电路的低压电器是( B )。 A. 按钮 B. 交流接触器 C. 主令控制器 D. 断路器 5. 下列不属于机械设备的电气工程图是( D )。 A. 电气原理图 B. 电器位置图 C. 安装接线图 D. 电器结构图 6、接触器是一种自动控制电器,其作用是:( C ) (A)不频繁地接通或断开电路 (B)频繁地接通或断开电路,但不具备任何保护功能。 (C)频繁的接通或断开电路,且具有一定的保护功能。 (D)和普通开关的作用基本相同,只是能够控制的距离较远。

电气控制试题及答案

一、填空(每空1分,共20分) 1.在电路中起短路保护作用的低压电器是 熔断器 ,起过载保护的低压电器是 热继电器 ,交流接触器具有 失压 保护和欠电压保护作用,上述三种保护作用都有的低压电器设备是 断路器 。 2.CA6140普通车床的主轴通过卡盘带动工件的旋转运行称为 主运动 ;车床上的溜板带动刀架的纵向和横向直线运动是它的 进给运动 ;车床刀架的快速移动和尾架的移动等是它的 辅助运动 。 3.第1台PLC 是在 1969 年研制出来的,国际电工委员会对PLC 的定义是:PLC 是一种进行数字运算的 电子 系统,是专为 工业 环境下的应用而设计的工业控制器,它采用了可以编程序的 存储器 ,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、读数和算术运算等操作的指令,并通过数字或模拟式的输入和输出,控制各种类型的机械生产过程。 4.PLC 是以 串行扫描 、 不断循环 的方式工作的。 5.三菱FX 3U 系列PLC 的输入、输出继电器,其地址编号采用了 八 进制;辅助继电器和状态继电器采用的地址编号是 十 进制。 6.三菱FX 系列PLC 的取指令是 LD 和LDI ;置位和复位指令是 SET 和RST ;主控指令是 MC 和MCR 。 7. STL 和 RET 是步进指令,它们必须配合使用。 二、判断下列说法的正确与错误(每题1分,共10分) 1.继电控制系统的工作方式是串行。 ( 错 ) 2.栈指令MPS 和MPP 必须成对使用,缺一不可。 ( 对 ) 3.电动机是电气控制电路的执行对象,通常连接在控制回路中。 ( 错 ) 4.普通车床溜板带动刀回的纵向、横向直线运动是它的主运动。 ( 错 ) 5.FX 3U 系列PLC 支持结构文本编程语言。 ( 错 ) 6.PLC 的梯形图程序中,输出继电器的线圈可以和左母线相连。 ( 错 ) 7.PLC 的输入继电器只能由程序驱动,不可以由外设驱动。 ( 错 ) 8.状态转移图中的初始状态必须是S10~S20之间的任一个。 ( 错 ) 9.线圈输出指令OUT 只能由程序驱动,且可驱动外部设备。 ( 对 )

电气控制技术试题库和答案

《电气控制技术》试题库及答案 一、名词解释:(每题5分) 1、低压电器: 是指在交流额定电压1200V,直流额定电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器。 2、主令电器: 自动控制系统中用于发送控制指令的电器。 3、熔断器: 是一种简单的短路或严重过载保护电器,其主体是低熔点金属丝或金属薄片制成的熔体。 4、时间继电器: 一种触头延时接通或断开的控制电器。 5、电气原理图 电气原理图是用来表示电路各电气元器件中导电部件的连接关系和工作原理的电路图 6、联锁 “联锁”电路实质上是两个禁止电路的组合。K1动作就禁止了K2的得电,K2动作就禁止了K1的得电。 7、自锁电路: 自锁电路是利用输出信号本身联锁来保持输出的动作。 8、零压保护 为了防止电网失电后恢复供电时电动机自行起动的保护叫做零压保护。 9、欠压保护 在电源电压降到允许值以下时,为了防止控制电路和电动机工作不正常,需要采取措施切断电源,这就是欠压保护。 10、星形接法: 三个绕组,每一端接三相电压的一相,另一端接在一起。 11、三角形接法: 三个绕组首尾相连,在三个联接端分别接三相电压。 12、减压起动 在电动机容量较大时,将电源电压降低接入电动机的定子绕组,起动电动机的方法。13、主电路: 主电路是从电源到电动机或线路末端的电路,是强电流通过的电路, 14、辅助电路;

辅助电路是小电流通过电路 15、速度继电器: 以转速为输入量的非电信号检测电器,它能在被测转速升或降至某一预定设定的值时输出开关信号。 16、继电器: 继电器是一种控制元件,利用各种物理量的变化,将电量或非电量信号转化为电磁力(有触头式)或使输出状态发生阶跃变化(无触头式) 17、热继电器: 是利用电流的热效应原理来工作的保护电器。 18、交流继电器: 吸引线圈电流为交流的继电器。 19、全压起动: 在电动机容量较小时,将电动机的定子绕组直接接入电源,在额定电压下起动。 20、电压: 电路两端的电位差 21、触头 触头亦称触点,是电磁式电器的执行元件,起接通和分断电路的作用。 22、电磁结构 电磁机构是电磁式电器的感测元件,它将电磁能转换为机械能,从而带动触头动作。23、电弧 电弧实际上是触头间气体在强电场作用下产生的放电现象 24、接触器 接触器是一种适用于在低压配电系统中远距离控制、频繁操作交、直流主电路及大容量控制电路的自动控制开关电器 25、温度继电器 利用过热元件间接地反映出绕组温度而动作的保护电器称为温度继电器。 26、点动电路 按下点动按钮,线圈通电吸合,主触头闭合,电动机接人三相交流电源,起动旋转;松开按钮,线圈断电释放,主触头断开,电动机断电停转, 27、电气控制系统 电气控制系统是由电气控制元器件按一定要求连接而成 28、变极调速: 异步电动机调速中,改变定子极对数的调速方法。 29、电器元件位置图 电器元件布置图是用来表明电气原理中各元器件的实际安装位置的图 30、电器元件接线图 电气安装接线图是电气原理图的具体实现形式,它是用规定的图形符号按电器元件的实际位置和实际接线来绘制的 31、变频调速: 异步电动机调速中,改变电源频率的调速方法。 二、填空:(每题2分) 1、常用的低压电器是指工作电压在交流(1200)V以下、直流( 1500 )V以下的电器。 2、选择低压断路器时,额定电压或额定电流应(不小于)电路正常工作时的电压和电流。 3、行程开关也称( 限位)开关,可将(机械位移)信号转化为电信号,通过控制其它电器来

电气控制考试试题及答案

电气控制考试试题及答案 1.行程开关也称开关,可将信号转化为电信号,通过控制其它电器来控制运动局部的行程大小、运动方向或进展限位保护。 2.电流继电器的线圈应联在电路中,绕组较,电压继电器的线圈应在电路中,绕组较。 3. 常用的低压电器是指工作电压在交流以下、直流以下的电器。 4.低压电器触点的接触形式有、和接触。 5.低压电器根本构造是、和。 6. 电磁机构中的是静止不动的,只有是可动的。 7.自动空气开关又称开关,它是既能通断电路,又能进展、、、保护。 1、交流电磁线圈误接入直流电源,直流电磁线圈误接入交流电源,会发生什么问题?为什么? 2、一台具有自动复位热继电器的接触器正转控制电路的电动机,在工作过和中突然停车,过一段时间后,在没有触动任何电器情况下,电路又可重新起动和正常工作了。试分析其原因。 有一台专机,由二台三相异步电动机拖动,要求M1先起动,经过20秒后M2自行起动,M2起动后M1自行停转。 按图安装三相异步电动机星形—三角形降压起动控制线路 1、设负载为3kW、额定电压380伏、工作转速1440转/分的三相笼型异步电动机。根据考题及负载要求,选择电器元件。 2.按给定的电气原理图在规定的安装板上配线安装线路。 (1)按钮固定在安装木板上,按钮、电源、负载均应经接线端子排出入。

(2)主回路选用BLV—2.5mm2导线,控制回路选用BV—1.5mm2导线,按钮进出线选用BVR—1mm2导线。 (3)在安装板上进展板前配线,导线敷设要求平直、整齐、合理。各接点必须牢固、板面整洁。 3.安装完毕,考生应主动向监考教师提出通电试车要求,经同意,由监考教师陪同进展通电。通电试车时不得对线路作改动或对线路是否正确进展带电检查。在通电试车前将时间继电器动作延时时间调整到适宜。 4.一次通电试车不成功,必须断电检修故障,检查完毕,应再次向监考教师提出通电要求。 5.完毕,保存安装板备查。考生清扫完工位的清洁卫生后,经监考教师同意,方可离开。 电气控制原理图如下: 一、填空题 1.限位、机械位移 2.串联、短粗、并联、细长 3.1200V、1500V 4.点、线、面 5.电磁机构、触点系统、灭弧装置 6.静铁心、动铁心 7.空气开关或自动开关、短路、过载、失压、欠压保护 二、简答题 1.交流电磁线圈误通直流电源时,因其等效直流电阻较小,将导致线圈发热。直流电磁线圈误通交流电时,因线圈铁心为整块硅钢做成,会产生较大涡流,产生大量热量,烧毁线圈。

电气控制试题及答案

电气控制试题及答案 一、选择题(每题2分,共40分) 1. 下列元器件中具有放大作用的是: A. 二极管 B. 电阻 C. 三极管 D. 电容 2. 以下哪个不是直流电机的类型: A. 刷线电机 B. 无刷电机 C. 步进电机 D. 同步电机 3. 以下哪个不是电气控制中常用的中间继电器类型: A. 热继电器 B. 时序继电器 C. 接触继电器 D. 磁力继电器

4. 电气控制系统中的PLC是指: A. 电子计算机 B. 可编程逻辑控制器 C. 电子开关 D. 总线控制器 5. 以下哪个不是常见的电气控制回路: A. 开关回路 B. 定时回路 C. 变频回路 D. 保护回路 二、填空题(每题4分,共40分) 1. 在电气控制系统中,将输入信号转换为数字信号的元器件是。 2. 电机启动时,常用的起动方式有和两种。 3. 开关电源的直流输出电压通常为 V。 4. 三相交流电机的电源电压通常为 V。 5. 在电气控制系统中,控制电路与动力电路之间的连接通常使用进行。 三、简答题(共20分)

1. 请简要解释什么是电气控制系统。 电气控制系统是指通过电气设备和元器件来实现对各种设备、机械 或工艺过程进行控制的系统。它通过传感器感知输入信号,并经过逻 辑控制和信号处理后,输出控制信号,从而实现对设备或过程的启动、停止、调节和保护等控制功能。 2. 请简述PLC的工作原理。 PLC是可编程逻辑控制器的简称。其工作原理是通过接收输入信号、进行逻辑运算和处理,并产生相应的输出信号来控制设备或过程。PLC 内部包含了可编程的逻辑控制程序,用户可以通过编程方式灵活地改 变控制逻辑,从而实现不同的控制功能。 3. 请简要介绍电气控制系统中常见的传感器类型。 电气控制系统中常见的传感器类型包括温度传感器、压力传感器、 流量传感器和光电传感器等。温度传感器用于测量环境或设备的温度 变化;压力传感器用于测量气体或液体的压力变化;流量传感器用于 测量液体或气体的流量;光电传感器用于检测物体的存在、距离或颜 色等。 四、计算题(共40分) 1. 谐波电流引起的变压器损耗为9 kW,谐波电流有效值为15 A, 变压器供电电压为220 V,求谐波电流的总畸变率。 解:谐波电流的总畸变率可以通过以下公式来计算:

电气控制试题库(答案)

电气控制技术试题库 一、判断题(每题2分,共20分) 1. 低压电器指工作在直流1200V、交流1500V以下的各种电器。错 2. 所有的保护电器都是自动电器。错 3. 所有的控制电器都是手动的。错 4. 电磁机构使衔铁释放(复位)的力与器隙的关系曲线称为反力特性。对 (吸力特性:电磁机构使衔铁吸合的力与衔铁气隙的关系曲线。电磁机构运动部分的静阻力与气隙的关系曲线称为反力特性。) 5. 电磁机构使衔铁吸合的力与器隙的关系曲线称为吸力特性。对 6. 电磁机构中的线圈是串联的主要用于电压检测,所以也叫做电压线圈。错1)串联电磁机构:电磁线圈串联于电路中。按电流种类又分为直流串联电磁机构和交流串联电磁机构。该结构的特点是匝数少,线径粗,衔铁动作与否取决于线圈中电流的大小,故又称为电流线圈。 7. 电磁机构中的线圈是并联的主要用于电压检测,所以也叫做电压线圈。对 并联电磁机构:电磁线圈并联于电路中。按电流种类又分为直流并联电磁机构和交流并联电磁机构。该结构的特点是匝数多,线径细,衔铁动作与否取决于线圈中电压的大小,故又称为电压线圈。 8. 反力特性一定在吸力特性的下方,在剩磁特吸力特性的上方。错 9. 电磁式电器的触电类型为点接触的适合于电流不大,压力小的场合。

点接触:用于小电流接触器中。 线接触:用于通电次数多,电流大的场合。 面接触:允许通过较大电流。 10. 电磁式电器的触电类型为线接触的适合接通次数多,电流小的场合。 11. 接触器能频繁的通断电路并具有低压保护功能。对 12. 接触器是一种只能通断交流的电磁式自动切换电器。对 13. 直流接触器比交流接触器更适合于频繁操作。错 14. 接触器的反断能力是指接触器能可靠分段的电压最大值。 15. 电压继电器属于信号继电器,时间继电器属于控制继电器。 16. 电流继电器一般并联在电路中,分为过电流继电器和欠电流继电器。 17. 热继电器具有短路保护和过载保护。 18. 热继电器具有反时限保护特性。 19. 熔断器具有反时限保护特性和瞬动保护特性。 20. 低压断路器也叫低压开关。 21. 行程开关也叫限位开关,接近开关。 22. 万能转换开关具有各种保护功能。 23. 电气原理图分为主电路和控制电路。

电气控制试题及答案

电气控制试题 一、填空题 1、低压电器通常指工作在交流〔〕V以下,直流〔〕V以下的电路中,起到连接、〔〕、〔〕和调节作用的电器设备。 2、热继电器是专门用来对连续运行的电动机实现〔〕及〔〕保护,以防电动机因过热而烧毁的一种保护电器,通常是把其〔〕触点串接在控制电路中。 3、在电气控制技术中,通常采用〔〕或〔〕进展短路保护。 4、行程开关的工作原理和〔〕一样,区别在于它不是靠手的按压,而是利用 〔〕使触头动作。 5、常用的电气制动方式有〔〕制动和 〔〕制动。 6、电动机长动与点动控制区别的关键环节是

〔〕触头是否接入。 7、当电动机容量较大,起动时产生较大的 〔〕,会引起〔〕下降,因此必须采用降压起动的方法。 8、对于正常运行在〔〕连接的电动机,可采用星/三角形降压起动,即起动时,定子绕组先接成〔〕,当转速上升到接近额定转速时,将定子绕组联结方式改接成〔〕,使电动机进入〔〕运行状态。 9、对于低压整流电路,全波整流后的电压是原电压的〔0.9 〕倍,半波整流后的电压是原电压的〔0.45 〕倍。 10.大于〔45 〕kw电动机必须使用真空接触器启动。 二、判断 1.开关电器在所有电路都可直接接负载。〔〕 2.热继电器在电路中既可作短路保护,又可作过载保 护。〔〕

3.时间继电器之所以能够延时,是因为线圈可以通电晚 一些。〔〕 4.熔断器的额定电流大于或等于熔体的额定电流。〔〕 5.交流接触器通电后,如果铁芯吸合受阻,会导致线圈 烧毁。〔〕 6.在正反转电路中,用复合按钮能够保证实现可靠联 锁。〔〕 7.接触器的额定电流指的是线圈的电流〔〕 8.直流接触器的衔铁有短路环。〔〕 9.刀开关可以频繁接通和断开电路。〔〕 10.电气原理图中所有电器的触电都按没有通电或没有 外力作用时的开闭状态画出。〔〕 11.电动机正反转控制电路为了保证起动和运行的平安 性,要采取电气上的互锁控制。〔〕 三、选择:〔每题3分〕 1、熔断器的作用是。 A、控制行程 B、控制速度 C、短路或严重过载 D、弱磁保护

电气控制技术 试卷及答案(A)

《电气控制技术》试卷班级: 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题2分,共30分) 1、熔断器在电路中主要起( )作用。 A.短路保护 B. 过载保护 C. 失电压保护 D. 欠电压保护 2、停止按钮应优先选用()。 A.红色 B. 白色 C.黑色 D.绿色 3、三相异步电动机铭牌中的“380V”指的是()。 A. 额定电压 B. 额定电流 C. 额定转速 D. 额定频率 4、热继电器的作用是()保护。 A. 短路 B. 过载 C. 欠压 D. 零压 5、能够充分表达电气设备和电路工作原理的是()。 A. 电气接线图 B. 电气原理图 C. 元器件布置图 D. 电气安装图 6、电动机单向运行电路原理图中,M为()。 A. 电动机 B. 交流接触器 C.按钮 D. 熔断器 7、改变通入三相异步电动机电源的相序就可以使电动机()。 A.停速 B.减速 C.反转 D.降压起动 8、行程开关是一种将()转换为开关信号的自动控制电器。 A.机械信号 B.弱电信号 C.光信号 D.热能信号 9、要求几台电动机的起动或停止必须按一定的先后顺序来完成的控制方式,称为电动机的()。 A. 顺序控制 B. 异地控制 C.多地控制 D. 自锁控制 10、三相笼型异步电动机直接起动电流较大,一般可达额定电流的 ( ) 倍。 A.2 ~3 B. 3 ~4 C. 4~7 D. 10 11、反接制动时,旋转磁场反向转动,与电动机的转动方向()。 A. 相反 B. 相同 C. 不变 D. 垂直 12、时间继电器的文字符号是()。 A. KA B. KT C.KM D. FR 13、起重机电磁抱闸制动原理属于()制动。 A. 电力 B. 机械 C. 能耗 D. 反接 14、由CA6140型卧式车床电气原理图可知,车床上照明灯的电源是()。 A. AC 24V B. AC 220V C. AC 380V 15、不通电检测电路时,应该使用万用表的()。 A.电阻档 B.电流档 C.电压档 D.电容档 二、判断题(本大题共10小题,每小题 3 分,共 30分,对的打“√”,错的打“×”) 1、导线的粗细应该与电动机的功率相匹配。() 2、一个额定电流等级的熔断器只能配一个额定电流等级的熔体。() 3、交流接触器线圈上标注的电压是220V,使用时可以接380V电压。() 4、布线时,严禁损伤线芯和导线绝缘。() 5、安装电路时,可以先将元器件固定好再检测元器件好坏。 ( ) 6、电子式时间继电器具有体积小、重量轻、延时精度高等特点。() 7、在电气故障未查明前,不可以再次通电,防止发生事故。() 8、需要制动准确平稳的场合一般采用能耗制动。() 9、直接起动电路的优点是电气设备少、维修量小和线路复杂。() 10、布线时,严禁损伤线芯和导线绝缘。() 三、绘图题(本大题共2小题,第1小题12分,第2小题18分,共30分) 1、画出图形符号、标注文字符号 (1)三相低压断路器(2)按钮(3)熔断器(4)交流接触器 2、绘制三相异步电动机单向连续运行电气原理图。要求:含主电路和控制电路,有短路保护和过 载保护,交流接触器线圈电压是220V。 四、读图题(每空 2分,共 10分) 阅读CA6140卧式车床电气原理图,回答如下问题: 1、刀架快速移动电动机的起动按钮是。 1

电气控制试题和答案题

一、判断题 01、一项工程的电气工程图一般由首页、电气系统图及电气原理图组成; × 一项工程的电气工程图一般由首页、电气系统图及电气原理图、设备布置图、安装接 线图、平面图等几部分组成 02、电气原理图中所有电气的触点,都按照没有通电或没有外力作用时的状态画出; √ 03、按照电气元件图形符号和文字符号国家标准,接触器的文字符号应用KM 来表示; √ 04、电路中触头的串联关系可用逻辑与,即逻辑乘⋅关系表达;触头的并联关系可用逻 辑或,即逻辑加+的关系表达; √ 05、电气控制电路中继电器KA1的逻辑关系式为311)1(SQ KA SQ SB KA f •+•=, 则对应的电路图为 × (1)(1)(13)f KA SB KA SQ SQ =+•+ 06、机床控制线路中电动机的基本控制线路主要有启动、运行及制动控制线路; √ 07、机床电气控制系统中交流异步电动机控制常用的保护环节有短路、过电流、零电压及 欠电压保; √ 08、阅读分析电气原理图应从分析控制电路入手; √ 09、X62W 铣床工作台做左右进给运动时,十字操作手柄必须置于中间零位以解除工作台 横向进给、纵向进给和上下移动之间的互锁; √ 10、工作台各方向都不能进给时,应先检查圆工作台控制开关是否在“接通”位置,然后 在检查控制回路电压是否正常; √ 11、T68镗床所具备的运动方式有主运动、进给运动、辅助运动; √ 12、T68镗床主轴电动机在高速运行时,电动机为YY 形连接; √ 13、T68镗床主轴电动机只有低速挡,没有高速挡时,常见的故障原因有时间继电器KT 不动作或行程开关SQ2安装的位置移动造成的SQ2处于始终断开的状态; √ 14、20/5 t 起重机电气控制线路中的主钩电动机由凸轮控制器配合磁力控制屏来实现控制; × 20/5 t 起重机电气控制线路中的主钩电动机由主令控制器配合磁力控制屏来实现控制; 15、20/5 t 起重机主钩既不能上升又不能下降的原因,主要有欠电压继电器KV 不吸合、 欠 电压继电器自锁触点未接通、主令控制器触点接触不良、电磁铁线圈开路未松闸等; √ 16、自动控制就是应用控制装置使控制对象如机器、设备、生产过程等自动地按照预定的 规律变化或运行; √

电气控制技术及应用其中考试卷及答案(高职)

《电气控制技术及应用》期中考核试卷 一、填空题(每空1分,满分20分) 1、低压电器按执行机能分为电器和电器。 2、按钮由、、、外壳等组成。 3、熔断器常用于线路的和保护。 4、热继电器是由、、等部分构成的。 5、电气系统图一般分为、和。 6、电气元件可以实现欠压保护。 7、速度电器主要由、和三部分组成。 8、中间继电器在电路中的作用是和切换信号。 9、行程开关又称、它一般由执行元件、操作机构和外壳组成。 10、控制电路一般允许通过的电流为 A。 二、选择题(每题2分,满分40分) 1、交流接触器的()发热是主要的。 A、线圈 B、铁心 C、触点 D、短路环 2、DZ5-20型低压断路器的欠电压脱扣器的作用是()。 A、过载保护 B、欠电压保护 C、失压保护 D、短路保护 3、常用作低压系统的保护电器为()。 A、刀开关 B、熔断器 C、接触器 D、热继电器 4、手动切换电器为()。 A、低压断路器 B、继电器 C、接触器 D、组合开关 5、低压电器产品全型号中的第一位为()。 A、设计序号 B、基本规格代号 C、类组代号D、辅助规格代号 6、低压开关一般为()。 A、非自动切换电器 B、自动切换电器 C、半自动切换电器 D、无触点电器 7、按下复合按钮时,()。 A、动合触点先闭合 B、动断触点先断开 C、动合、动断触点同时动作 D、无法确定 8、按钮帽上的颜色用于()。 A、注意安全 B、引起警惕 C、区分功能 D、无意义 9、RL1系列熔断器的熔管内充填石英砂是为了()。 A、绝缘 B、防护C、灭弧D、散热 10、热继电器金属片弯曲是由于()造成的。

A、机械强度不同 B、热膨胀系数不同 C、温度变化 D、温差效应 11、在工业、企业、机关、公共建筑、住宅中目前广泛使用的控制和保护电器是()。 A、开启式负荷式开关 B、接触器 C、转换开关 D、断路器 12、对交流接触器而言,若操作频率过高会导致()。 A、铁心过热 B、线圈过热 C、主触点过热 D、控制触点过热 13、速度继电器触点动作的速度是()。 A、120r/min B、 100r/min C、 120r/s D、200r/min 14、当电路接好后,通电前用万用表测出线路电阻为0,线路运行可能出现()故障。 A、过载 B、短路 C、断路 D、过电流 15、电气元件()可以实现过载保护。 A、接触器 B、热继电器 C、熔斷器和断路器 D、欠电流继电器 16、欠压继电在电压为额定电压()时动作。 A、110%-130% B、40%-60% C、40%-70% D、5%-25% 17、刀开关在接线时应将()接在刀开关上端。 A、电动机定子 B、转子 C、电源进线 D、负载 18、热继电器的常闭触点应接在()中。 A、主电路电动机定子电路 B、信号电路 C、控制电路接触器线圈电路 D、照明电路 19、依靠接触器自身辅助常开触点使其线圈保持通电的现象称为()。 A、互锁 B、并联 C、自锁 D、串联 20、接触器按()可分为交流接触器和直流接触器。 A、线圈电流的性质 B、主触点流过电流的性质 C、辅助触点流过电流的性质 D、电动机构 三、判断题(每题1分,满分10分) ()1、闸刀开关只用于手动控制容量较小、启动不频繁的电动机的直接启动。 ()2、接触器是一种适合用于远距离频繁接通和分断交直流主电路的自动控制电器。()3、因热继电器对电动机的保护也体现为电流的升高,故在设有热继电器实现过载保护的同时无需设熔断器。 ()4、中间继电器也是电流继电器,只是触点较多。 ()5、低压电器在电路中所起的作用就是通和断。 ()6、在画电气安装接线图时,走向相同的多根导线可用单线表示。 ()7、面接触形式触点的通流能力强。 ()8、电气原理图是按照电气元件的实际位置和实接线绘制的。

电气控制技术模拟习题(附参考答案)

电气控制技术模拟习题(附参考答案) 一、单选题(共50题,每题1分,共50分) 1、变压器的二次绕组与()连接 A、电源 B、电动机 C、电源 D、电源 正确答案:A 2、把电能转变成机械能输出的电机是() A、变压器 B、发电机 C、电动机 D、不确定 正确答案:C 3、电压互感器二次侧的额定电压一般是 A、100V B、5000V C、10V D、任意 正确答案:A 4、集控制和保护于一体的低压开关是() A、自动空气开关 B、刀开关 C、组合开关 D、以上都不是 正确答案:A 5、我国异步电动机的额定频率一般为()。 A、100Hz B、50Hz C、不确定 D、60Hz 正确答案:B 6、电动机的主要组成部分是()。 A、定子绕组和铁芯

B、绕组和铁芯 C、转子绕组和铁芯 D、定子和转子 正确答案:D 7、停止按钮应优先选用() A、绿色 B、黄色 C、红色 D、黑色 正确答案:C 8、完成工作台自动往返行程控制要求的主要电器元件是()。 A、刀开关 B、行程开关 C、接触器 D、按钮 正确答案:B 9、三相笼型异步电动机直接起动电流较大,一般可达额定电流的()倍。 A、2~3 B、4~7 C、10 D、3~4 正确答案:B 10、按钮的电气字母符号为( ) A、QS B、SQ C、SB D、QF 正确答案:C 11、升压变压器的变比为() A、都不是 B、K=1 C、K>1 D、K

正确答案:D 12、目前较为先进的电动机调速方法是() A、变频调速 B、变转差率调速 C、都不是 D、变极调速 正确答案:A 13、刀开关的电气字母符号为( ) A、QF B、SQ C、QS D、KM 正确答案:C 14、电动机的额定功率是其轴上输出的()。 A、不确定 B、无功功率 C、有功功率 D、机械功率 正确答案:D 15、接触器自锁触头是一对( )。 A、主触头 B、常闭辅助触头 C、常开辅助触头 正确答案:C 16、电路中实现短路保护的电器是() A、熔断器 B、接触器 C、热继电器 D、以上都不是 正确答案:A 17、以下可以使三相异步电动机反转的方法是() A、改变三相交流电源的电压 B、改变三相交流电源的频率。 C、改变三相交流电源的相序。

(完整版)电机与电气控制技术试题库和答案

电机与电气控制技术试题库及答案 一、名词解释:(每题5分) 1、低压电器:(B) 是指在交流额定电压1200V,直流额定电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器。 2、主令电器:(B) 自动控制系统中用于发送控制指令的电器。 3、熔断器:(B) 是一种简单的短路或严重过载保护电器,其主体是低熔点金属丝或金属薄片制成的熔体。 4、时间继电器:(B) 一种触头延时接通或断开的控制电器。 5、电气原理图(B) 电气原理图是用来表示电路各电气元器件中导电部件的连接关系和工作原理的电路图 6、联锁(C) “联锁”电路实质上是两个禁止电路的组合。K1动作就禁止了K2的得电,K2动作就禁止了K1的得电。 7、自锁电路:(C) 自锁电路是利用输出信号本身联锁来保持输出的动作。

8、零压保护(B) 为了防止电网失电后恢复供电时电动机自行起动的保护叫做零压保护。 9、欠压保护(B) 在电源电压降到允许值以下时,为了防止控制电路和电动机工作不正常,需要采取措施切断电源,这就是欠压保护。 10、星形接法:(A) 三个绕组,每一端接三相电压的一相,另一端接在一起。 11、三角形接法:(C) 三个绕组首尾相连,在三个联接端分别接三相电压。 12、减压起动(A) 在电动机容量较大时,将电源电压降低接入电动机的定子绕组,起动电动机的方法。 13、主电路:(A) 主电路是从电源到电动机或线路末端的电路,是强电流通过的电路, 14、辅助电路;(B) 辅助电路是小电流通过电路 15、速度继电器:(C) 以转速为输入量的非电信号检测电器,它能在被测转速升或降至某一预定设定的值时输出开关信号。 16、继电器:(C) 继电器是一种控制元件,利用各种物理量的变化,将电量或非电量信号转化为电磁力(有触头式)或使输出状态发生阶跃变化(无触头式) 17、热继电器:(C) 是利用电流的热效应原理来工作的保护电器。 18、交流继电器:(C)

电气控制技术试题库和答案

电气控制技术试题库和答案

《电气控制技术》试题库及答案 一、名词解释:(每题5分) 1、低压电器: 是指在交流额定电压1200V,直流额定电压 1500V及以下的电路中起通断、保护、控制 或调节作用的电器。 2、主令电器: 自动控制系统中用于发送控制指令的电器。 3、熔断器: 是一种简单的短路或严重过载保护电器,其主体是低熔点金属丝或金属薄片制成的熔体。4、时间继电器: 一种触头延时接通或断开的控制电器。 5、电气原理图 电气原理图是用来表示电路各电气元器件中导电部件的连接关系和工作原理的电路图 6、联锁 “联锁”电路实质上是两个禁止电路的组合。 K1动作就禁止了K2的得电,K2动作就禁 止了K1的得电。

7、自锁电路: 自锁电路是利用输出信号本身联锁来保持输出的动作。 8、零压保护 为了防止电网失电后恢复供电时电动机自行起动的保护叫做零压保护。 9、欠压保护 在电源电压降到允许值以下时,为了防止控制电路和电动机工作不正常,需要采取措施切断电源,这就是欠压保护。 10、星形接法: 三个绕组,每一端接三相电压的一相,另一端接在一起。

11、三角形接法: 三个绕组首尾相连,在三个联接端分别接三相电压。 12、减压起动 在电动机容量较大时,将电源电压降低接入电动机的定子绕组,起动电动机的方法。 13、主电路: 主电路是从电源到电动机或线路末端的电路,是强电流通过的电路, 14、辅助电路; 辅助电路是小电流通过电路 15、速度继电器: 以转速为输入量的非电信号检测电器,它 能在被测转速升或降至某一预定设定的值 时输出开关信号。 16、继电器: 继电器是一种控制元件,利用各种物理量 的变化,将电量或非电量信号转化为电磁 力(有触头式)或使输出状态发生阶跃变化 (无触头式) 17、热继电器: 是利用电流的热效应原理来工作的保护电

相关文档
相关文档 最新文档