关于温湿度监测系统的硬件要求

及验证的检查要点

一、系统的组成

系统的组成必须有测点终端、管理主机、不间断电源、计算机终端及相关的软件。

各测点终端能够对周边环境温湿度进行数据的实时采集、传递和报警。

管理主机能够对各测点终端监测的数据进行收集、处理和记录,并具备发生异常情况时的报警管理功能。

电脑主机不得作为温湿度监控系统的管理主机。

二、温湿度监测记录

系统应当自动生成温湿度监测记录,内容包括温度值、湿度值、日期、时间、测点位置、库区或运输工具类别等。

三、系统要求:

1、系统应保持独立、安全运行,不得与温湿度调控设施设备联动,防止温湿度调控设施设备异常导致系统故障的风险;

2、系统应当保持独立地不间断运行;

3、系统应当与企业计算机终端进行数据对接,自动在计算机终端中存储数据,可以通过计算机终端进行实时数据查询和历史数据查询;

4、监测数据应当采用安全、可靠的方式按日备份。

四、系统关联布局图及功能介绍

手机平台管理主机

终端库车箱要求配备专用管理主机,安装监控平台。

监测终端的要求及系统功能要求:

一是终端安装的合理位置,二是数据采集分析功能,三是数据实时上传,四是报警功能。

报警必须达到如下功能:

1、实时就地报警,

2、平台终端报警,

3、手机短信输出报警。

关键是实现这些功能的软件设计。

常见的造假几种方式:

校准参数造假(供应商必须关闭窗口,不得开放给用户)。

最高限度设置(看超级用户能否打开后台修改数据)。

数据的反向导入(查数据的规律性和时间节点的逻辑性)。

五、检查要求

1、测点安装的设计方案

①按照精确制图比例制作的仓库平面图。

②各库区测点终端安装布点的过程计算及结果(前提是核实平面图与企业实际相符)。

③查计算机监控平台界面,核查与仓库布点位置相对应的测点终端。

④现场抽查核对布点的位置及数量,重点检查冷库、冷藏车和冷藏箱/保温箱。

2、企业对布点方案的测试与确认:

能够准确反映布点方案的测试和确认。

①企业应当有相应的测试及确认技术文件。

②对应附录第十三条应当有各库区的布点位置及数量方案。

③文件中应当有温度分布测试数据。

④根据测试数据来确定各库区测点终端布点的合理位置。

附录3第二条检查要求:

①查系统界面,查历史记录和实时记录,核对记录的项目和参数。库房测温湿度、冷藏车和保湿箱主要看温度。

②实时的概念:同步通讯、同步显示。系统界面能够实时反映各测点终端的数据变化。关键点是数据的实时传输功能。

实时监测的功能和特征:采、传、记、报。

实时采集、实时记录、实时上传、实时报警。

系统构成,查技术资料。

管理主机

+—UPS不间断电源

终端库车箱个别系统是低功耗,断电后由管理主机直接供电。

有的是各终端都加装不间断电源;有的用高功率锂电池,看说明书。

1、要核查系统的供电方案。主设备供电,辅设备供电还是分断供电。管理主机供电一般由于信号和线路的衰减,只能带26~30个测点终端。

2、管理主机的要求:

有的供应商把主系统装在计算机上,借助PC机作管理主机,但计算机一旦关机,系统瘫痪。

查管理主机,通过查技术资料、系统结构、各主设备功能,目的是确认系统具备独立的符合GSP标准的专用管理主机。

3、各主设备的功能。

从安全性和可靠性上至少有以下功能:

①收集功能(看技术资料),看所有终端数据是否实时收集。

②处理分析功能,打开计算机界面核查,目的是要达到报警的功能。

③处理分析的结果要实现。就地

异常报警

指定

对测点终端的功能要求:

①采集功能

②传送功能(实时传递给管理主机),人工采集或芯片采集记录仪,导入电脑下载等方式均视为不合格。

③报警功能,实现就地报警,关键功能就是实时传送。

附录3第三条检查要求:

记录自动生成,内容齐全。

打开系统中的历史记录看项目内容是否齐全。

自动形成记录(系统自动生成)

自动生成

网络自动传送回来后自动形成

(保证数据的真实性,没有人工干预)

附录3第四条检查要求:

打开计算机系统界面。

看库房类别和测点终端的设定功能。有的在终端设备中设定(指单个),有的按库区类别设定(按冷藏、冷冻、阴凉、常温)。每个库区类别中含有测定值设定。

看设定参数与第85条规定是否一致。

如有的设定“0~30℃”就是错误。假如发现在有特殊储存要求的药品。如5~10℃、15~25℃的,看测定值的参数设定。

附录3第五条检查要求:

看技术资料

1、看系统的技术资料,说明书。

2、出厂合格证明文件,至少要有参数的描述、准确度、误差值、精度。

系统温湿度的记录时间,库、冷库、冷藏车、冷藏箱的记录时间间隔遵循附录3第七条。

①看系统的描述,②看参数的设定,③看历史记录和实时记录与系统设定是否一致,④查历史记录中超标记录,能否自动转换记录频次。

附录3第六条检查要求:

报警:临界报警(参数设定值与验证结果对应)

测量值报警

二种报警方式超标报警

供电报警

查功能设定,第个库房都应设定预警值。看设定的依据,并进行模拟实测。

测量值报警的三种方式(三级报警)。

①就地报警(必须具备)。

②指定地点报警(报警输出),电脑终端,值班室。

③短信报警(必须具备),不少于3人。

供电中断报警直接短信

冷库用电

断电的二种方式

公用电

UPS电源断电时由交流电变直流电时报警。

照明电:220V公用电

动力电:380V动力电,冷库使用

附录3第七条检查要求:

1、网络自动传送功能,查技术资料。

温湿度系统、局域网,GPRS,远程用互联网等形式均可以。

库房用专用局域网(有线或无线),运输用GPRS,异地库房用互联网(注意,不是是人工拷贝数据),无线传输加定位跟踪系统(GPS)更好。

地图

定位跟踪系统显示

坐标(经度、纬度)

2、可靠方式为固定方式。

打开计算机界面看是否能直接修改,查导入到U盘或备份介质上的文件数据格式,如导出格式可选,视为不合格。如电脑为PDF格式,导出后成为Excel 格式,视为不合格。

3、不能有删除功能和反向导入的功能。

4、监测系统有校准参数修正调整的功能,但不允许用户打开此界面。看企业的超级管理员是否能打开界面。

附录3第八条检查要求:

备份

1、安全可靠的方式,企业自己定;

2、看实际效果证明安全、可靠;

3、企业自定的场所能说明理由;

4、查制度如何规定,是否一致。

看系统安装方案等技术资料,系统启运后至少运行3个月,必须实现温湿度自动记录。

附录3第九条检查要求:

与计算机终端对接。

1、与验收、质管等岗位的工作电脑对接,实现岗位的管理功能;

2、不与企业其他的系统对接,如ERP、WMS;

3、打开界面查历史记录看功能是否实现。

附录3第十条检查要求:

系统独立运行。

1、核查技术资料,不受其他任何外界的设备控制和制约,保证系统运行的独立,系统独立指运行独立和功能独立。

2、确认独立功能

①断电确认(模拟断电,看系统是否正常运行),看UPS电源的延续时间,不间断电源延续时间不得低于制度规定的应急启动时间。

②关闭计算机(养护岗位的终端),看系统是否关闭。

③报警功能是否实现。

附录3第十一条检查要求:

确认温湿度监测系统是否与仓库的温湿度调控系统或冷库的制冷系统联动。

独立运行作用是风险防范,防止空调系统和制冷系统的故障。

附录3第十二、十三、十四条检查要求:

准确反映环境的数据,反映布点方案的科学性和合理性。

附录3第十五条检查要求:

看布点方案

1、是否体现防止物流及人员活动可能造成的对设备(测点终端)的影响;

2、现场查看有无明显的不合理情况。

附录3第十六条检查要求:

校准:测点终端的校准企业自己定,法定机构(有法定检测资格的计量部门)。

用户自己核准(指每年的定期校准,用户至少有一台经法定计量部门校准的

设备)。

要求:

①必须依照相关法律对测点终端进行校准;

②必须提供有效的校准证明文件;

③校准的量程范围必须涵盖实际的使用范围,各省局有明确规定的按相应的规定执行,对校准有具体规定的应当符合相关规定。

温湿度监测系统验证的项目,至少包括:

1、采集、传送、记录数据以及报警功能的确认;

2、监测设备的测量范围和准确度确认;

3、测点终端安装数量及位置确认;

4、监测系统与温度调控设施无联动状态的独立安全运行性能确认;

5、系统在断电,计算机关机状态下的应急性能确认;

6、防止用户修改、删除、反向导入数据等功能确认。

环境温湿度参数实时监测系统

摘要 采用单片机对温度、湿度等环境参数进行监测是一个工业生产中经常遇到的监测问题,采用单片机不仅具有监测方便、操作简单等优点,而且可以在节约成本的同时大幅度的提高监测质量。本文设计了单片机构成的环境温度、湿度参数实时监测装置,本装置以单片机AT89C51为控制核心,采用独特的单总线数字式温度传感器DS18B20进行温度采集,采用湿敏电容HS1101对湿度参数进行采集。LCD液晶显示屏对于当前的温度值和湿度值进行实时的显示,可以方便用户直观的了解所测得的温度、湿度环境参数值。用户可使用按键根据自身要求设定温湿度上下限,同时,报警装置可依据用户的设定针对温湿度超限情况进行报警。 关键词:温湿度监测;超限报警;LCD显示 Abstract MCU is always used in industry measurement as temperature and humidity measurement. With MCU, it can be more convenient and simple to complete the measurement efficiently. The paper designs a real-time temperature and humidity measurement device based on MCU. The device adopts AT89C52 as the control. The device also make use of DS18B20 to obtain the digital temperature signal and HS1101 to gain the analogue humidity signal. In the design, LCD is used to display the

温湿度自动监测系统验证方案模板

****公司 温湿度自动监测系统 验 证 方 案 使用前验证□定期验证□停用时间超过规定时限验证 二〇一六年三月

验证报告会签单 验证报告审批单

****公司 温湿度自动监测系统验证方案 目录 一、验证概述、范围、术语 二、验证目的 三、验证实施方式 四、验证依据及标准 五、验证分工职责及计划 六、验证项目 6.1验证依据、采用文件验证及系统技术资料确认 6.2测点终端安装数量及位置确认; 6.3性能确认 6.3.1采集、传送、存储数据以及报警功能的确认; 6.3.2监测设备的测量范围和准确度确认; 6.3.3系统与温湿度调控设施无联动状态的独立安全运行性能确认;6.3.4系统在断电、计算机关机状态下应急性能确认 6.3.5防止用户修改、删除、反向导入数据等功能确认。 七、偏差处理 八、验证结论 九、评价及预防措施 十、再验证(定期验证、停用时间超过规定时限验证)

****有限公司 温湿度自动监测系统验证报告 一、验证概述、范围、术语 1.1验证概述: 新修订《药品经营质量管理规范》(以下简称药品GSP)经国家食品药品监督管理总局局务会议审议通过并正式发布,并已于2015年6月25日起正式实施,根据《药品经营质量管理规范》(国家食品药品监督管理总局令第13号)及其相关附录《验证管理》第六条规定的要求,企业在储存药品的仓库的设备中应配备温湿度自动监测系统(以下简称系统),对温湿度监测系统进行使用前验证、定期验证及停用时间超过规定时限的验证即成为药品批发企业运行符合新修订规范的必然选择。该系统的应当符合以下条件要求: 1.1.1系统应当对药品储存过程的温湿度状况进行实时自动监测和记录。 1.1.2系统由测点终端、管理主机、不间断电源以及相关软件等组成。各测点终端能 够对周边环境温湿度进行数据的实时采集、传送和报警;管理主机能够对各测点终端监测的数据进行收集、处理和记录,并具备发生异常情况时的报警管理功能。 1.1.3系统温湿度数据的测定值应当按照《规范》第八十五条的有关规定设定。 1.1.4系统应当自动生成温湿度监测记录,内容包括温度值、湿度值、日期、时间、 测点位置、库区等。 1.1.5系统温湿度测量设备的最大允许误差应当符合以下要求:测量范围在0℃~ 40℃之间,温度的最大允许误差为±0.5℃;相对湿度的最大允许误差为±5%RH。 1.1.6系统应当自动对药品储存过程中的温湿度环境进行不间断监测和记录。系统应 当至少每隔1分钟更新一次测点温湿度数据。在药品储存过程中至少每隔30分钟自动记录一次实时温湿度数据,当监测的温湿度值超出规定范围时,系统应当至少每隔2分钟记录一次实时温湿度数据。 1.1.7当监测的温湿度值达到设定的临界值或者超出规定范围,系统应当能够实现就 地和在指定地点进行声光报警,同时采用短信通讯的方式,向至少3名指定人员发出报警信息。当发生供电中断的情况时,系统应当采用短信通讯的方式,

温湿度监测系统

山东科技大学泰山科技学院实训报告 嵌入式课程综合 实训报告书 课题名称:温湿度监测系统 系(部):信息工程系 专业班级:嵌入式专业方向09班 学生姓名: 学号: 完成日期: 山东科技大学泰山科技学院

1 绪论 嵌入式系统是指操作系统和功能软件集成于计算机硬件系统之中。简单的说就是系统的应用软件与系统的硬件一体化,类似与BIOS的工作方式。具有软件代码小,高度自动化,响应速度快等特点。特别适合于要求实时的和多任务的体系。 嵌入式系统技术具有非常广阔的应用前景,其应用领域可以包括:工业控制、交通管理、信息家电、家庭智能管理系统、POS网络及电子商务、环境工程与自然等。本课题就是把嵌入式系统的优势利用到仓库的温湿度监控系统中。 在仓库的货物的管理中,防潮、防霉、防腐、防爆是衡量仓库管理质量的重要指标,它直接影响到储备物资的使用寿命和工作可靠性。为保证日常工作的顺利进行,我们需要实时知道温湿度的具体变化,因此首要问题就是加强仓库内温度和湿度的监测工作。传统的方法是用与湿度表、毛发湿度表、双金属式测量计和湿度试纸等测试器材,通过人工进行监测,对不符合温度和湿度要求的库房进行通风、去湿和降温等工作。这种人工测试方法费时费力、效率低、测试的温度湿度误差大随机性大,而且库区的面积越来越大,因此我们需要一种造价低廉、使用方便、测量准确、传输能力强和通信距离远的监控系统来有效地对仓库货物进行监管。 本课题的目的就是利用ARM控制器来实现工业现场温度、湿度的采集和无线传输,在远程可以显示温度和被送到上位机。 1.1设计目的 注重培养综合运用所学知识、独立分析和解决实际问题的能力,培养创新意识和创新能力,并获得科学研究的基础训练。了解所选择的ARM芯片各个引脚功能,工作方式,计数/定时,I/O口,中断等的相关原理,并巩固学习嵌入式的相关内容知识。通过软硬件设计实现利用ARM芯片对周围环境温度信号的采集及显示。 1.2设计意义 嵌入式系统是以应用为中心,以计算机技术为基础,且软硬件可裁剪,适应应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗有严格要求的专用计算机系统。它一般由以下几部分组成:嵌入式微处理器、外围硬件设备、嵌入式操作系统。嵌入式系统是面向用户、面向产品、面向应用的,它必须与具体应用相结合才会具有生命力、才更具有优势。因此嵌入式系统是与应用紧密结合的,它具有很强的

温湿度传感器介绍

DWTHI100-S02 无线多功能综合传感器 一、产品介绍 1.1产品概述 ●本产品可以实时、准确的测量环境温度、环境相对湿度和照度,它能使用户对现 场环境实现远程的数据采集和监测,大大减少人工工作量,突出便利性、准确性和实时性。 ●本产品具有体积小、使用寿命长、无线信号传输距离远、环境适应性好、测量 精度高、安装便捷、防水等特点,是一款高性价比的产品。 ●本产品可广泛应用于仓储管理、生产制造、气象观测、科学研究以及日常生活等 领域。 1.2 产品外观 1.3技术参数 1. 温度测量范围:-40℃~+125℃; 2. 温度测量精度:±0.3℃±2.5%(rdg-25℃); 3. 绝对湿度测量范围:1%RH~100%RH; 4. 绝对湿度测量精度: <10%RH:±1.8%RH±20%(rdg-20%RH); 10%RH~90%RH:±1.8%RH

>90%RH:±1.8%RH±20%(rdg-90%RH); 5. 工作环境温度:-20℃~+80℃; 6. 信号调制方式:GFSK; 7. 工作频率:2.45GHz; 8. 无线通讯距离:>300米(2.45GHz、开阔地); 9. 测量周期:30s(3.6V、典型值); 10.平均功耗:<7μA(3.6V); 11.电池寿命:≥6年; 12.外壳材料:增强型耐高温ASA树脂; 13.外形尺寸:45 mm×24 mm×18.5mm; 14.重量:25g(含天线); 15.防护等级:IP34; 16.安装方式:螺丝固定或无痕泡棉双面胶粘贴。 1.4应用场所 1、机房、厂房、仓库、无菌室; 2、温室大棚、智能大棚; 3、图书馆、档案馆、文物馆; 4、生物制药; 5、食品加工、储存场所; 6、医卫场所; 7、气象站; 8、智能楼宇; 9、其它需要监测温、湿、照度的场所。 1.5产品尺寸

温湿度监测系统验证方案.docx

****医药有限公司 验证方案 使用前验证 定期验证 停用时间超过规定时限验证 改造后验证 二〇一六年九月 温湿度自动监测系统

目录 1.引言 (1) 1.1概述 (1) 1.2验证对象 (1) 1.3验证目标 (1) 1.4验证项目 (1) 1.5验证实施人员及职责 (1) 1.6术语和定义 (2) 1.7规范性引用文件 (2) 2.实施验证的相关基础条件确认 (2) 2.1文件确认 (2) 2.2库房条件确认 (2) 2.3空调安装确认 (3) 2.4验证设备的确认 (4) 2.5温湿度自动监测系统确认 (5) 2.6人员培训 (8) 3.验证设备及监测系统描述 (9) 3.1验证数据记录采集系统: (9) 3.2验证数据处理及分析系统: (9) 4. 测点终端安装数量及位置确认方案 (9) 4.1.温湿度验证记录仪布点 (9) 4.2数据采集及时间控制 (10) 4.3数据处理 (10) 4.4偏差及偏差处理 (11) 5.采集、传送、记录数据和报警功能确认方案 (12) 5.1采集、传送、记录数据功能确认 (12) 5.2报警功能确认 (13) 5.3偏差及偏差处理 (14) 6.监测设备测量范围和准确度确认方案 (15) 6.1测量范围确认 (15) 6.2准确度确认 (16) 6.3偏差及偏差处理 (16)

7.监测系统与温度调控设施无联动状态的独立安全运行性能确认方案 (17) 7.1验证方法 (17) 7.2偏差及偏差处理 (17) 8.系统在断电、计算机关机状态下应急性能确认方案 (17) 8.1验证方案 (17) 8.2偏差及偏差处理 (18) 9.防止用户修改、删除、反向导入数据等功能确认方案 (18) 9.1验证方案 (18) 9.2偏差及偏差处理 (19) 10.验证实施进度 (19) 11.验证标准 (20) 12.验证报告 (20) 附录一:温湿度自动监测系统购销合同 (21) 附录二:各库房平面图 (21) 附录三:温湿度验证记录仪校准证书 (21) 附录四:计算机软件著作权证 (22) 附录五:温湿度验证记录仪布点分布图 (22)

温湿度自动监控系统设计方案

天成药业有限公司 药品储存温湿度自动监测系统 建设服务方案 北京龙鼎金陆测控技术有限公司

一、北京龙鼎金陆简介 北京龙鼎金陆测控技术有限公司简介 北京龙鼎金陆测控技术有限公司坐落于国家级经济技术开发区-北京经济技术开发区,也称亦庄开发区,是国家计量院高级工程师及地方传感器协会副会长联合成立的一家集科、工、贸为一体的现代化高科技企业。 公司从成立伊始一直脚踏实地的努力为国人创造“质好而不贵”的国货精品,打造以自主创新为龙鼎企业特色的产业价值链,塑造龙鼎金陆LD的这一民族品牌,并一定坚信会成为振兴民族传感器事业及工业自动化控制系统的一面旗帜来迎接国际化的 挑战。 近年来,公司又荟萃了环材料学、力学等多种学科的精良人材,不但吸取了日本株式会社共和电业、美国KULITE公司的箔式传感器、扩散硅传感器的制造技术,而且凭借雄厚的技术、科技开发力量及精湛的生产工艺水平,研制、开发、制造上百种称重测力传感器、压力变送器、智能仪表及计算机控制系统。广泛应用于船舶、汽车制造、内燃机、电机、冶金、化工、食品、医疗、航空航天、各大科研所、院校、交通、能源、机械制造、建材等领域。 公司全体员工以热情周到的售前和售后服务,深得用户的好评和信赖。北京龙鼎金陆测控技术有限公司全体员工热忱欢迎各界人士的光临与指导,同时也希望各界人士对我司做深入的监督,以便我们随时的纠正我们的不足,力争向您提供更优质的产品和服务。 以良好的信誉、周到的服务、可靠的质量铸造国货精品是我们一贯的宗旨 以创新技术、优化管理和齐心协力提升品质来嬴取客户信赖是我们的根本 二、我们的优势 北京龙鼎金陆作为一家药品储运温湿度监测系统研发、建设的高新技术企业,为各类涉药企业提供稳定、高效的温湿度监测设备及系统解决方案。 服务专业专注 公司深入研究药品产业政策及行业管理特点,专注服务于药品监管部门与药品相关企业。 公司建立了具备行业资格准入要求的人员队伍,温湿度监管平台及温湿度监

温湿度监控系统

温湿度监控系统 目录 行业需求 系统概况 行业需求 系统概况 展开 随着科技的飞速发展和普及,高性能设备越来越多,各行各业对温湿度的要求也越来越高。传统的温湿度监测模式是以人为基础,依靠人工轮流值班,人工巡回查看等方式来测量和记录环境状况信息。 温湿度采集系统 在这种模式下,不仅效率低下不利于人才资源的充分利用,而且缺乏科学性,许多重大事故都是由人为因素造成的,人工维护缺乏完整的管理系统。 石家庄恒必达科技基于这种对温湿度测控的需求而设计开发了温湿度监控系统。 环境温湿度的监控包括以下步骤:感应环境温湿度;判断感应到的温湿度是否异常;若感应到的温湿度异常,判断异常是否超过预设时间;若异常超过预设时间,则输出异常信号至主控机;异常报警;判断异常是否处理完毕;以及若异常处理完毕,解除报警。并可以利用控制器和主控机来达到机房温湿度的远程控制,从而实现环境温湿度管理的实时性和有效性。 编辑本段 行业需求

食品行业:温湿度对于食品储存来说至关重要,温湿度的变化会带来食物变质,引发食品安全问题。 档案管理:纸制品对于温湿度极为敏感,不当的保存会严重降低档案保存年限。 温室大棚:植物的生长对于温湿度要求极为严格,不当的温湿度下,植物会停止生长、甚至死亡。 动物养殖:各种动物在不同的温度下会表现出不同的生长状态,高质高产的目标要依靠适宜的环境来保障。 药品储存:根据国家相关要求,药品保存必须按照相应的温湿度进行控制。 石家庄恒必达科技有限公司设计开发的HBD-300温湿度监控系统: 系统功能 1、如实采集和记录各空间温度/温湿度情况。 2、所有的温度/温湿度数据采集和记录到一台主机计算机上,数据可以按照使用人员的要求定时自动记录并长期保存。 3、授权用户可查询历史数据,进行数据分析、打印等操作。 4、在出现异常数据的时候,可进行多种方式的报警,如:电脑图文报警、声光报警、短信报警等。 5、使用网络版软件,局域网内的远程计算机在经过授权后,可以共享温湿度数据。 6、可连接控制模块,在温湿度超出设定值后报警同时自动启动控制模块来进行降温除湿等工作。 系统组成 系统由温湿度传感器、数据通讯转换部分、上位机管理软件和控制模块(可选)组成。 1、温湿度传感器:负责检测并采集各控制点温湿度数据。 2、数据通讯转换器:负责温湿度数据采集数据的信号转换。 3、软件部分:软件部分负责对所有数据进行读取分析,并执行各项管理功能。 4、控制部分:执行远程控制指令。 系统特点

新版GSP温湿度自动监测系统验证验证方案

温湿度自动监测系统验证验证方案 目的 建立库房温湿度验证方案,证明库房温湿度系统是否可以自动运行及监测,24小时内库房的温度和湿度达到规定要求。 范围 适用于仓库常温库、阴凉库、冷库温湿度自动监测系统验证。 责任 验证领导小组成员、项目验证小组成员、与验证项目相关人员。 依据 2013版《药品经营质量管理规范》 规程 1 概述:商品在贮存的过程中,有温湿度的要求,仓库的温湿度自动监测系统是否符合商品贮存的要求,需进行验证。 1.1 公司现有常温度、阴凉库,冷库位于仓库区,用于存放公司购进的商品。对于库房温湿度自动监测系统是否能达到规定的自动运行、监测、并使温度和湿度达到规定要求,需验证。 2 验证目的 2.1 检查资料和文件是否符合GSP管理要求。 2.2 检查并确认库房空调安装是否符合设计要求。 2.3 检查并确认库房空调运行是否符合设计要求。 2.4 检查并确认温度和湿度是否符合仓储要求。 3 验证小组成员情况 3.1 验证小组成员

3.2 验证小组职责 3.2.1 负责验证方案的起草、审核与批准。 3.2.2 负责按批准的验证方案组织、协调各项验证工作,并组织实施验证工作。 3.2.3 负责验证数据的收集、整理、汇总,并对各项验证结果进行分析与评价。 3.2.4 负责组织、协调完成各项因验证而出现的变更工作。 3.2.5 负责验证报告的起草、审核与批准,并出具验证结果评定及结论。 4 验证实施的必备条件 4.1、系统条件:空调系统安装完好,能正常运行。 4.2、文件要求:已制订相应岗位的设备操作程序及岗位标准操作程序。 4.3、仪表校验:用于校验库房的温湿度检测仪需经过合法的校验,并具有合格证书。 4.4、环境卫生:成品阴凉库的清洁卫生应符合相关规定的要求。 4.5、人员培训:参加验证人员应经过验证专项培训工作。 5 验证可接受标准 5.1 阴凉库温度控制范围:<20℃;常温库温度控制范围:0~30℃;冷库温度控制范围2~10℃。 5.2库房的湿度控制范围:35%-75%。 6 验证日期进度表

温湿度检测系统

DH11数字温湿度测量系统设计 1.1.1项目背景介绍 随着单片机和传感技术的迅速发展,自动检测领域发生了巨大变化,本文参考了一种基于单片机并采用数字化单总线技术的温度测控系统应用于仓库车间的的设计方案,根据实用者提出的问题进行了改进,提出了一种新的设计方案,在单总线上传输数字信号。即采用DHT11温湿度传感器解决传输模拟量误差大的问题,以及采用高技术的无线收发模块来代替之前大量的电缆,具有更好的经济与实用价值。 1.1.1功能要求 采用8051单片机和DHT11传感器设计一个数字温-湿度测量系统,温湿度测量范围为-20~100℃相对湿度测量范围为0~100%,采用LED数码管显示器,同时二极管作为工作正常指示灯和出错指示灯。 1.1.2 硬件电路设计 图1.1温湿度检测原理示意图 DHT11数字温湿度传感器是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器,它应用专用的数字模块采集技术和温湿度传感技术,确保产品具有极高的可靠性和卓越的长期稳定性。传感器包括一个电阻式感湿元件和一个NTC测温元件,并与一个高性能8位单片机相连接。因此该产品具有品质卓越、超快响应、抗干扰能力强、性价比极高等优点。每个DHT11传感器都在极为精确的湿度校验室中进行校准。校准系数以程序的形式存在OTP内存中,传感器内部在检测型号的处理过程中要调用这些校准系数。单线制串行接口,使系统集成变得简易快捷。超小的体积、极低的功耗,使其成为给类应用甚至最为苛刻的应用场合的

最佳选择。产品为4针单排引脚封装,连接方便。 技术参数 供电电压: 3.3~5.5V DC 输出:单总线数字信号 测量范围:湿度20-90%RH,温度0~50℃ 测量精度:湿度+-5%RH,温度+-2℃ 分辨率:湿度1%RH,温度1℃ 互换性:可完全互换, 长期稳定性:<±1%RH/年 图1.2DH11通讯过程 图1.3部分硬件

温湿度自动监测系统验证方案

温湿度自动监测系统 验证方案

1.验证实施人员 (1) 2.验证对象 (1) 3.验证预确认 (1) 4.验证目标 (2) 5.验证测试项目 (2) 6.验证设备及系统描述 (3) 7.测点布置 (3) 8.时间控制 (3) 9.数据采集 (4) 10.实施验证基础相关条件 (4) 11.附件 (4) 12.验证方案的起草、审核与批准 (5)

1、验证实施人员 2、验证对象 所有温湿度监测终端均为杭州泽大仪器(ZDW-Y20) o 2. 1阴凉库8个; 2. 2冷库一安装2个; 2.3冷库二安装2个; 2.4常温库16个;(在建过程中,方案已设计) 2.5恒温库2个;(在建过程中,方案已设计) 2.6配置1个断电报警器,1个声光报警器,1个短信报警器和3个串口服务器。 3、验证预确认 4、验证目标: 药品储存过程的温湿度状况和冷藏药品运输过程的温度状况进行实时自动监测和记录, 有效防范储存运输过程中可能发生的影响药品质量安全的风险,确保药品质量安全。 5、验证测试项目 5.1采集、传送、记录数据以及报警功能的确认

5.2监测设备的测量范围和准确度确认(与验证同时进行) 5.3测点终端安装数量及位置确认 阴凉库1584 m2, 8个测点终端 常温库(高架仓库)1350 m2, 16个测点终端 恒温库60 m2, 2个测点终端 冷库一37.22D13, 2个测点终端; 冷库二24.54m3, 2个测点终端; 冷藏车12. 277m3, 2个测点终端 每台保温箱各1个测点终端 平面仓库测点终端安装的位置,不得低于药品货架或药品堆码垛高度的2/3位置。 高架仓库或全自动立体仓库上层测点终端安装的位置,不得低于最上层货架存放药品的最高位置 5.4监测系统与温度调控设施无联动状态的独立安全运行性能确认: 5.5系统在断电、计算机关机状态下应急性能确认: 5.6防止用户修改、删除、反向导入数据等功能确认 6、验证设备及系统描述 验证设备都经过第三方检测机构:金华市质量技术监督检测院的检测,参与验证的每台验证记录仪都附有合格的校准报告,具有计量标签,并可以用于测试,仪表的精密度、修正值等符合验证要求,并被确认,测试日期都处于校验有效期内。 验证使用的温度传感器应当适用被验证设备的测量范围,其温度测量的最大允许误差为±0. 5 °C o 7、测点布置 7.1 一次性同步布点,确保各测点采集数据同步、有效; 7.2阴凉库验证测点布置:每个安装测点边上布1个验证测点,每个长方形(15mX12m)的 四个角布1个验证测点,两个门各布2个验证测点。每个测点与安装测点呈同一水平长方形 中心再布置1个验证测点; 7.3常温库(高架库)验证测点布置:每个安装测点的边上各布置一个验证测点,门口位置及冷风机组出风口各布置1个验证测点; 7.4恒温库验证测点布置:每个安装测点边上布1个验证测点,库房的中心位置布1个

解读-关于温湿度监测系统的硬件要求

关于温湿度监测系统的硬件要求 及验证的检查要点 一、系统的组成 系统的组成必须有测点终端、管理主机、不间断电源、计算机终端及相关的软件。 各测点终端能够对周边环境温湿度进行数据的实时采集、传递和报警。 管理主机能够对各测点终端监测的数据进行收集、处理和记录,并具备发生异常情况时的报警管理功能。 电脑主机不得作为温湿度监控系统的管理主机。 二、温湿度监测记录 系统应当自动生成温湿度监测记录,内容包括温度值、湿度值、日期、时间、测点位置、库区或运输工具类别等。 三、系统要求: 1、系统应保持独立、安全运行,不得与温湿度调控设施设备联动,防止温湿度调控设施设备异常导致系统故障的风险; 2、系统应当保持独立地不间断运行; 3、系统应当与企业计算机终端进行数据对接,自动在计算机终端中存储数据,可以通过计算机终端进行实时数据查询和历史数据查询; 4、监测数据应当采用安全、可靠的方式按日备份。 四、系统关联布局图及功能介绍 手机平台管理主机 终端库车箱要求配备专用管理主机,安装监控平台。 监测终端的要求及系统功能要求: 一是终端安装的合理位置,二是数据采集分析功能,三是数据实时上传,四是报警功能。

报警必须达到如下功能: 1、实时就地报警, 2、平台终端报警, 3、手机短信输出报警。 关键是实现这些功能的软件设计。 常见的造假几种方式: 校准参数造假(供应商必须关闭窗口,不得开放给用户)。 最高限度设置(看超级用户能否打开后台修改数据)。 数据的反向导入(查数据的规律性和时间节点的逻辑性)。 五、检查要求 1、测点安装的设计方案 ①按照精确制图比例制作的仓库平面图。 ②各库区测点终端安装布点的过程计算及结果(前提是核实平面图与企业实际相符)。 ③查计算机监控平台界面,核查与仓库布点位置相对应的测点终端。 ④现场抽查核对布点的位置及数量,重点检查冷库、冷藏车和冷藏箱/保温箱。 2、企业对布点方案的测试与确认: 能够准确反映布点方案的测试和确认。 ①企业应当有相应的测试及确认技术文件。 ②对应附录第十三条应当有各库区的布点位置及数量方案。 ③文件中应当有温度分布测试数据。 ④根据测试数据来确定各库区测点终端布点的合理位置。 附录3第二条检查要求: ①查系统界面,查历史记录和实时记录,核对记录的项目和参数。库房测温湿度、冷藏车和保湿箱主要看温度。 ②实时的概念:同步通讯、同步显示。系统界面能够实时反映各测点终端的数据变化。关键点是数据的实时传输功能。 实时监测的功能和特征:采、传、记、报。 实时采集、实时记录、实时上传、实时报警。 系统构成,查技术资料。

温湿度检测系统

郑州轻工业大学 实训报告 实训名称:嵌入式软件工程实践 姓名: 院(系): 专业班级: 学号: 指导教师: 实习时间:

一、实训目的 (一)实习目的 本实训课程是针对嵌入式软件专业学生专门设计的,通过本课程设置的几个嵌入式综合项目的系统学习,可以使学生由浅入深的对嵌入式Linux系统进行全面学习,能够独立胜任嵌入式Linux应用开发、系统开发、驱动开发等多方面工作,并注重敬业团队精神培养。 1)增强学生的理论联系实际的能力 2)通过实训了解企业项目开发流程和学习新技术的方法 3)通过实训项目了解企业项目开发过程中文档的整理方法和问题的分析方法 4)通过实训项目加强学生对基础课程的运用能力,使其认识到基础知识的重要性5)通过实训争强学生对本专业和未来工作岗位的理解,端正心态,明确就业目标6)通过实训争强学生的编程技能,培养其良好的编码风格和编码习惯 (二)方法 本实训课程安排在学校实验室统一进行实训,学生上机独立完成规定实训项目。 (三)任务 要求每位同学独立完成实训题目的编程、调试、优化与测试,并交付使用。要求强化编程思维、编程能力和代码优化的能力,撰写《实训报告》(含:需求分析、总体设计、算法分析及设计中遇到的主要问题和解决方法,设计中尚存的不足与心得体会)。上交完成的所有源程序及相关文件。

信模块 第三周实现创建阿里云产品和设备,并A9开 发板链接阿里云 第四周实现Android获取阿里云端数据 三、实训报告 3.1 项目名称 项目名称:嵌入式远程监测 3.1.1 实训内容 1、嵌入式远程监测与语音控制系统包括智能网关(A9内核,Linux Ubuntu操作系统)1个,无线通信节点1个,包含常用的物联网传感器DHT11,STM32开发板,A9开发板。 2、系统每个节点都采用ARM Cortex-M3架构的MCU,可以外接多种传感器以及控制设备。 3、同时把传感器的数据以及控制设备的状态在2.8寸LCD屏上进行显示。 4、节点通过NRF24L01无线通信模块,把节点的数据传输到网关。 5、网关再把数据传输到云服务器。 3.1.2 实训过程及相关结果 一、采用STM32F103ZE为硬件开发平台,裸板开发驱动程序: 1)关于STM32开发板的介绍 核心处理器:STM32F103ZET6、主频:72MHZ、引脚:144、GPIO口的管脚个数112

GSP温湿度自动监控系统使用说明

GSP温湿度自动监控系统 使用说明 前言 我司GSP自动监控系统是基于Windows平台下开发的自动化监控系统,拥有强大的多线程,多核处理器,系统稳定性高。适用于Win2000XP、Win2003、Vista、Win7操作系统。 基础功能包括:实时监控数据显示、超线自动报警、实时记录监控数据和报警数据、实时曲线图、历史数据查询打印、自动生成历史曲线图、历史数据导出、数据自动备份、系统运行日志、用户权限管理。 支持多种数据采集通讯方式,如RS232、485、422、无线电台、TCP以太网、GPRS远程无线通讯。 系统要求 CPU:主频2.1G以上 内存:1G以上 硬盘空间:可用空间不小于1G

基本功能操作说明: 一、主界面 软件主界面,采用温度、湿度组合方式进行显示,显示更直观有序。 二、用户登陆: 默认用户密码:0000,选择用户登陆(如图,初始密码为0000)注意:为了安全起见,建议在第一次登录后修改系统操作员密码,

并妥善保存其密码,选择【自动登陆】后,下一次用户可以直接进入系统,无需再次输入用户名和密码,不建议选择【自动登陆】。 三、修改公司名称和标题: 主要修改主界面的显示标题,用户可根据自己的实际填写。

四、退出系统: 退出系统时系统会有提示,询问用户是否真想退出,防止用户无意中退出系统,并且如果选择退出时输入密码选项,在退出系统时,还提示输入密码,密码验证后才能退出系统。

输入密码并且正确后才可以推出该自动监控系统软件。 五、选择基本设置。

数据采集间隔:数据采集间隔是指监控软件向温湿度监测设备定时发送数据请求命令的周期,单位可以是秒、分钟、小时。根据监测点的多少调节数据采集间隔,一般情况无需用户调节该选项,采用默认60秒即可。 数据保存间隔:是将采集到的温湿度数据及状态数据保存到数据库中的周期,利于数据长久保存,可虑到数据容量、数据的完整性及数据与温湿度监测设备的一致性系统采用默认数据保存间隔为10分钟,10分钟也满足GSP要求,不建议用户修改该选项,确实需要修改间隔,请联系该系统技术人员。 冷藏车数据保存间隔:根据GSP要求,冷藏车监测数据保存间隔要求间隔短,我们采用默认2分钟记录间隔,能够很好满足GSP 要求,同时能够保证数据的规律性,不建议用户修改该选项,确实需要修改冷藏车的数据保存间隔,请联系该系统技术人员。 报警记录间隔:报警记录间隔是指在某个监测点在报警期间对数据的记录间隔,GSP要求在报警期间加快报警数据记录频率,该项默认采用2分钟记录间隔,用户无需修改。 允许通讯失败次数:由于通讯本身存在线路不通的现象,该参数就是说明在通讯连续失败几次就认为确实线路有问题,需要检查线路或设备,软件会提示通讯异常,一般也不建议用户修改该参数,采用默认4次比较合理。 六、报警设置

粮仓温湿度在线监测系统

粮仓温湿度在线监测系统 本系统主要针对多点环境和设备内温度、湿度的集中监控和管理,是一套可无人值所24小时不间断实时监控记录的自动化监测系统。系统能对大面积的多点的温湿度进行监测记录,并将温湿度数据实时传输到PC机上,利用系统监测软件进行数据存储与分析,并输出打印历史数据和曲线图,在设备异常情况下还以现场多媒体音响、声光报警器、电话报警、手机短信息报警、网络客户端报警等多种形式的通知相应监管人员。克服了以前靠管理人员手工检查、测量和手工计算温度值和湿度值,提高了粮仓温度和湿度的检测速度和检测精度,节省了大量人力和物力,减轻了温湿度管理的工作强度,提高了管理效率。 系统基于传感技术、网络技术、信息管理技术、通信技术等先进技术为主体,按照分布式原则设计,以全数字信号进行传输,提高了系统的可靠性和可维护性。。通过我们(优度科技)的专用温湿度监测软件接收、显示、分析、监测,从而达到实时监控被测点位的温湿度环境变化。是一套可无人值所,能24小时不间断实时监控记录的自动化监测系统。 方案为分布式智能网络型监控系统(优度科技),采用硬件功能软件化的系统设计思想及系统硬件的模块化、通讯网络化设计,系统可根据需要升级软件功能与扩展硬件种类,增加监控点数量,监控软件的编制采用软件工程管理,开放性与可扩充性极强。 本系统(优度科技)能对现场温湿度环境进行数据检测、显示、记录、文档保存、打印、数据分析、设置上下线超限报警、分析报警点位及趋势曲线图等功能。监控电脑软件采用图形界面实时显示,界面可进行总貌显示、分区显示、显示各点位温湿度的每时刻的详细数据、历史温湿度曲线、可记录查找、打印各点位的温湿度数据。

医药冷链温湿度监测系统介绍

医药冷链温湿度监测系统 服务方案

目录 一、医药冷链温湿度监测系统介绍 .................................................... 错误!未定义书签。 二、系统组件及功能 (3) (一)系统组成简介 (3) (二)系统功能 (5) 三、系统参数 (5) 四、温湿度监测设备一览表 ................................................................ 错误!未定义书签。 五、特殊优势 (6)

医药冷链温湿度监测系统服务方案 一、系统组件及功能 (一)系统组成简介 温湿度监测系统主要由库房温湿度监测系统、运输车辆温湿度监测系统、冷藏箱用温湿度监测系统组成。 1.库房温湿度监测系统 该系统通过网线将终端机与管理机连接,将所有库区的温湿度数据实时上传至主控电脑。具体内容已在服务方案中详。 2.运输车辆温湿度监测系统 运输车辆温湿度监测系统包括以下设备:车载移动管理基站、车载温湿度

监测终端、专用直流转换电源、GPRS通讯模块及药品储运温湿度动态监测软件组成。 1)车载移动管理基站 车载移动管理基站(放置在驾驶室)主要是巡检车厢内监测到的温湿度数据,并自动保存,通过内置的天线、移动通讯模块及GPRS网络将温湿度数据实时上传至企业端主控电脑;如有超限数据,基站会自动发出报警声并发送超限报警短信。 2)车载温湿度监测终端 车载温湿度监测终端主要是通过外置智能温湿度传感器实时测量运输车辆厢内的温湿度,并将监测到的温湿度数据传送至移动基站。如有超限信息,监测终端将就地发出报警声音。 3. 冷藏箱用温湿度监测系统 1)箱载移动管理基站 基站通过射频无线通讯自动巡检各冷藏箱内的温湿度数据,如有超限信息基站可自动发出报警声音,可自动记录所在位置的经纬度数据,并可通过GPRS 将所记录的数据实时传送至企业端主控电脑。冷藏箱专用温湿度电子标签,放置于冷藏箱内,自动监测并记录冷藏箱内的温湿度数据,分为实时回传和批量导出两种。 A.数据实时回传方式:冷藏箱温湿度监测RFID卡可以自动监测温湿度数据,并通过无线射频方式将记录的数据发送至箱载移动管理基站,基站再通过GPRS实时上传至主控电脑。 B.数据批量导出方式:冷藏箱温湿度监测RFID卡自动监测箱内温湿度数据,并自动保存与设备内。用户可在货物配送完毕后,使用主用数据传输线将数据批量导入电脑查看并保存。 2)冷藏箱温湿度监测RFID卡 数据批量导出方式:冷藏箱温湿度监测RFID卡自动监测箱内温湿度数据,

小型仓库温湿度监控系统(毕业设计)

南京信息职业技术学院 毕业设计论文 作者陈龚学号 10619s34 系部电子信息工程系 专业电子信息工程技术/电子商务 题目小型仓库温湿度监测系统 指导教师丁宁 评阅教师徐瑞亚 完成时间: 2010 年 4 月 10 日

毕业设计(论文)中文摘要 小型仓库温湿度监测系统 摘要:仓库内要实现温湿度的精确控制必须进行多点测量。基于这一要求,本文采用多个数字温湿度传感器SHTll来设计仓库监测系统,以达到简化软硬件系统设计,提高测量精度的目的。首先介绍了SHTll 的结构特点、接口电路和工作时序,然后确定了采用多个SHTll纽成的温湿度测量系统的软硬件设计方案,最后基于AT89S51单片机设计了电路简洁、大大节省I/O口资源、具有现场独立显示和远距离通信功能的多点温湿度测量系统,并编写了PC机端直观的数据观测界面程序,为现代化仓库的集中管理提供了条件。 关键词:SHT11;AT89S51;串口通信;仓库温湿度监测系统

毕业设计(论文)外文摘要 Title :Small Storage Temperature & Humidity Monitoring System Abstract:Multi—points monitoring is necessary for storage exact temperature & humidity controlling system. For this reason,we use several digital temperature & humidity sensors to design the storage monitoring system,It can make the software and hardware designing easier and the measuring precision higher. Firstly,the paper,introduces SHTl1’s structure characters,I/O connecting circuit and working schedule. The scheme that how to design the software and hardware of temperature & humidity measuring system by using several SHTl1 is presented. Initially,A temperature &humidity measuring system based on AT89S51 is designed.The advantages of the system are simple hardware,less I/O resource,self—displaying and long distance communication.Furthermore,A data observation interface in the PC terminal is programmed,which can provide A good condition for concentrative management of modern sto rage. Keywords: SHTll;AT89S51;Connection to serial interface;Storage Temperature & Humidity Monitoring System

温湿度监控系统方案

温湿度监控系统方 案

药品仓库温湿度监控系统介绍 一、开发背景 当前医药行业对药品储存环境的要求越来越高,药监部门已明确要求对药品仓库需要有历史环境监控数据,并纳入发证考核指标,由于要求监测的点数较多,采用传统的记录仪方式已不适应,因此需要开发一种具有多点、远程、易安装的温湿度监控记录系统。 二、系统架构 方案采用分布式智能网络型监控系统,被监控的点位可根据需要扩展硬件种类,增加监控点数量,监控终端采用触摸屏工控机可嵌入安装在现场也能够置于专门的监测机房。 基于现场总线的方式的传输,采用数字化变送器,便于现场布线,记录平台采用PC或嵌入式触摸屏,支持数据导出和以太网传输。软件界面采用图形化,拟采用商业组态软件。 系统组成: 系统由温湿度传感器、数字变送器(带LCD显示)、通讯总线(中继器)和嵌入版触摸屏及上位机管理软件四部分组成。 1、温湿度传感器:负责检测各温湿度数据。 2、数字变送器:负责采集各温湿度传感器采集的数据, 进行数据校正转换,进行现场LCD显示,接受上位机通讯指

令并向其传输数据。 3、通讯总线(中继器):负责数据的有线传输,并能延 长通讯距离。 4、触摸屏及软件部分:负责对数字变送器的通讯,读取 变送器的温湿度数据,进行显示、记录,并执行各项管理功 能。 一层 二层库 变送 第三层 中继 监控系统结构图 三、系统功能 1.操作界面图形化,操作过程简单、直观,用户只需经 简单培训即可操作; 2.以表格和曲线方式的显示各监控点实时测量值。

3.以表格和曲线方式的显示各监控点的历史数据。 4.可查询任意一天、一月、一年的数据,并可进行表格和图形方式显示和打印。 5.可统计任意区间的数据最大值、最小值及平均值。 6.可设置各监控点的上下限报警值。并记录报警值,可查询报警历史记录 7.当被测量值超过上下限报警值时,可经过声光、自动电话语音报警、也可自动发送短信到手机、Email自 动发送报警信号,轻松实现无人值守。 8.数据导出功能,可U盘数据导出功能 9.网络版功能可实现远程异地多用户同时使用 10.操作人员需授权才可查询历史数据,进行数据分析、 打印等操作。 四、技术参数: 1.监测点数:1~32个 (可扩充到255个); 2.温度范围:-40℃~+60℃; 3.温度精度:±0.5℃(-10℃~+35℃); 4.湿度范围:0~100%RH 5.湿度精度:±3%RH(30~90%RH) 6. 485总线传输距离: < 1200 M 7.电源:220V/AC ±10%

医院温湿度监控系统-介绍

医院温湿度监控系统 介绍 技术QQ:249116367

目录 1系统结构 (4) 1.1系统拓扑结构图: (4) 1.2系统运行环境及条件: (4) 1.3系统架构 (4) 2功能说明 (5) 2.1数据点视图设置 (5) 2.1.1操作界面示图 (5) 2.2功能说明 (5) 2.3采集模块维护 (5) 2.3.1操作界面示图 (5) 2.3.2 2.2 功能说明 (6) 2.4实时数据查看 (6) 2.4.1操作界面示图 (6) 2.4.2功能说明 (6) 2.5温湿度记录 (7) 2.5.1操作界面视图 (7) 2.5.2功能说明 (7) 2.6采集服务程序 (7) 2.6.1操作界面视图 (7) 2.6.2功能说明 (8) 3设备清单及参数 (8) 4质保及服务 (10)

背景 医院检验科主要分为两块区域,二楼为门诊实验室,五楼为检验科,现两块区域有如下需求:在二楼门诊实验室有9个温度监控点(主要为冰箱),3个温湿度监控点和一个指纹考勤点;五楼检验科有25个温度监控点(主要为冰箱)和9个温湿度监控点。具体点位参见下表

1系统结构 1.1系统拓扑结构图: 1.2系统运行环境及条件: 系统运行操作系统为Windows XP及以上版本、Windows 2003及以上版本;数据库具有伸缩性,数据库采用SQL Server 标准版; 1.3系统架构 系统体系结构采用三层分布式结构模式:上位监控管理系统、中间件(数据的业务逻辑计算、数据存储、消息及控制指令的上传下达)、下位驱动代理系统。 上位监控管理工作站采用图形化的区域监控管理,同时提供列表方式的温湿度数据展示方式; 对于超限报警消息和事件的展示要实现多媒体方式:文字、声音、图像和动画方式等多手段提醒和展示;

相关文档
相关文档 最新文档