文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 初级电工考试试题及答案

初级电工考试试题及答案

初级电工考试试题及答案
初级电工考试试题及答案

初级电工试题

一、名词解释:

1、三相交流电:由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120 °角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。

2、一次设备:直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。

3、二次设备:对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。

4、高压断路器:又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流。它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。

5、负荷开关:负荷开关的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。

6、空气断路器(自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于 500V 以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。

7、电缆:由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电线称为电缆。

8、母线:电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。

9、电流互感器:又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。

10 、变压器:一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。

11 、高压验电笔:用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。

12 、接地线:是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员

的重要工具。按部颁规定,接地线必须是 25mm 2 以上裸铜软线制成。

13 、标示牌:用来警告人们不得接近设备和带电部分,指示为工作人员准备的工作地点,提醒采取安全措施,以及禁止微量某设备或某段线路合闸通电的通告示牌。可分为警告类、允许类、提示类和禁止在等。

14 、遮栏:为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护,分临时遮栏和常设遮栏两种。

15 、绝缘棒:又称令克棒、绝缘拉杆、操作杆等。绝缘棒由工作头、绝缘杆和握柄三部分构成。它供在闭合或位开高压隔离开关,装拆携带式接地线,以及进行测量和试验时使用。

16 、跨步电压:如果地面上水平距离为 0.8m 的两点之间有电位差,当人体两脚接触该两点,则在人体上将承受电压,此电压称为跨步电压。最大的跨步电压出现在离接地体的地面水平距离 0.8m 处与接地体之间。

17 、相序:就是相位的顺序,是交流电的瞬时值从负值向正值变化经过零值的依次顺序。

18 、电力网:电力网是电力系统的一部分,它是由各类变电站(所)和各种不同电压等级的输、配电线路联接起来组成的统一网络。

19 、电力系统:电力系统是动力系统的一部分,它由发电厂的发电机及配电装置,升压及降压变电所、输配电线路及用户的用电设备所组成。

20 、动力系统:发电厂、变电所及用户的用电设备,其相间以电力网及热力网(或水力)系统连接起来的总体叫做动力系统。

二、选择题

1、两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中,则阻值较大的电阻( A )。

A、发热量较大B、发热量较小C、没有明显差别

2、万用表的转换开关是实现( A )。

A、各种测量种类及量程的开关B、万用表电流接通的开关

C、接通被测物的测量开关

3、绝缘棒平时应( B )。

A、放置平稳B、使他们不与地面和墙壁接触,以防受潮变形C、放

在墙角

4、绝缘手套的测验周期是( B )。

A、每年一次B、六个月一次C、五个月一次

5、绝缘靴的试验周期是( B )。

A、每年一次B、六个月一次C、三个月一次

6、在值班期间需要移开或越过遮栏时( C )。

A、必须有领导在场B、必须先停电

C、必须有监护人在场

7、值班人员巡视高压设备( A )。

A、一般由二人进行B、值班员可以干其它工作

C、若发现问题可以随时处理

8、倒闸操作票执行后,必须( B )。

A、保存至交接班B、保存三个月C、长时间保存9、接受倒闸操作命令时( A )。

A、要有监护人和操作人在场,由监护人接受

B、只要监护人在场,操作人也可以接受

C、可由变电站(所)长接受

10 、直流母线的正极相色漆规定为( C )。

A、蓝B、白C、赭

11 、接地中线相色漆规定涂为( A )。

A、黑B、紫C、白

12 、变电站(所)设备接头和线夹的最高允许温度为( A )。

A、85 ℃ B、90 ℃ C、95 ℃

13 、电流互感器的外皮最高允许温度为( B )。

A、60 ℃ B、75 ℃ C 、80 ℃

14 、电力电缆不得过负荷运行,在事故情况下, 10k V以下电缆只允许连续(

C )运行。

A、1 h 过负荷 35 %B、 1.5h 过负荷 20 %C、 2h 过负荷 15 %15 、电力变压器的油起( A )作用。

A、绝缘和灭弧B、绝缘和防锈C、绝缘和散热

16 、继电保护装置是由( B )组成的。

A、二次回路各元件B、各种继电器

C、包括各种继电器和仪表回路

17 、信号继电器动作后( C )。

A、继电器本身掉牌或灯光指示

B、应立即接通灯光音响回路

C、应是一边本身掉牌,一边触点闭合接通其它信号

18 、线路继电保护装置在该线路发生故障时,能迅速将故障部分切除并( B )。A、自动重合闸一次B、发出信号

C、将完好部分继续运行

19 、装设接地线时,应( B )。

A、先装中相B、先装接地端,再装两边相

C、先装导线端

20 、戴绝缘手套进行操作时,应将外衣袖口( A )。

A、装入绝缘手套中B、卷上去C、套在手套外面

21 、某线路开关停电检修,线路侧旁路运行,这时应该在该开关操作手把上悬

挂( C )的标示牌。

A、在此工作B、禁止合闸C、禁止攀登、高压危险

三、填空题

1、安全工作规程是中规定:设备对地电压高于 250V 为高电压;在 250V 以下为低电压;安全电压为 36V 以下;安全电流为 10mA 以下。

2、值班人员因工作需要移开遮栏进行工作,要求的安全距离是 10k V时 0.7 m , 35k V时 1.0 m , 110k V时 1.5 m , 220k V时 3.0 m 。

3、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得接近避雷器、避雷针和接地装置。

4、遇有电气设备着火时,应立即将该设备的电源切断,然后进行灭火。

5、值班运行工的常用工具有钢丝钳、螺丝刀、电工刀、活板手、尖嘴钳、电烙铁和低压试电笔等。

6、在变压器的图形符号中Y表示三相线圈星形连接。

7、变电站(所)控制室内信号一般分为电压信号;电流信号;电阻信号。

8、在带电设备周围严禁使用皮尺、线尺、金属尺和进行测量工作。

9、带电设备着火时应使用干粉、 1211 、二氧化碳灭火器,不得使用泡沫灭火器灭火。

10 、变电站(所)常用直流电源有蓄电池、硅整流、电容储能。

11 、变电站(所)事故照明必须是独立电源,与常用照明回路不能混接。

12 、高压断路器或隔离开关的拉合操作术语应是拉开、合上。

13 、继电保护装置和自动装置的投解操作术语应是投入、解除。

14 、验电装拆接地线的操作术语是装设、拆除。

15 、每张操作票只能填写一个操作任务,每操作一项,做一个记号“√”。

16 、已执行的操作票注明“ 已执行”。作废的操作应注明“ 作废”字样。这两种操作票至少要保存三个月。

17 、在晶体管的输出特性中有三个区域分别是截距、放大区和饱和区。

18 、在阻、容、感串联电路中,只有电阻是消耗电能,而电感和电容只是进行能量变换。

19 、变电站(所)倒闸操作必须由两人执行,其中对设备熟悉者做监护人。

20 、在倒闸操作中若发生疑问时,不准擅自更改操作票,待向值班调度员或值班负责人报告,弄清楚后再进行操作。

21 、在变电站(所)操作中,不填用操作票的工作的事故处理、拉合开关的单一操作、拉开接地刀闸或拆除全厂仅有的一组接地线。

22 、填写操作票,要包括操作任务操作顺序、发令人、操作人、监护人及操作时间等。

23 、高压设备发生接地故障时,人体接地点的安全距离:室内应大于 4 m ,室外应大于 8 m 。

24 、电流互感器一次电流,是由一次回路的负荷电流所决定的,它不随二次回路阻抗变化,这是与变压器工作原理的主要区别。

25 、变压器油枕的作用是调节油量、延长油的使用寿命。油枕的容积一般为变压器总量的十分之一。

26 、变压器内部故障时,瓦斯继电器上接点接信号回路,下接地接开关

跳闸回路。

27 、变压器的冷却方式有油浸自冷式、油浸风冷式、强油风冷式和强油水冷却式。

28 、我厂主要设备的额定电流, 1000k VA变压器: 57.7 A, J-752A :52.5 A; J-201 A: 166 A。

29 、我厂三次鼠害事故的年、月及主要受损设备、、、。

四、问答题

1、继电保护的用途是什么?

答:①、当电网发生足以损坏设备或危及电网安全运行的故障时,使被保护设备快速脱离电网;②、对电网的非正常运行及某些设备的非正常状态能及时发出警报信号,以便迅速处理,使之恢复正常;③、实现电力系统自动化和远动化,以及工业生产的自动控制。

2 、继电保护装置的基本原理是什么?

答:电力系统发生故障时,基本特点是电流突增,电压突降,以及电流与电压间的相位角发生变化,各种继电保护装置正是抓住了这些特点,在反应这些物理量变化的基础上,利用正常与故障,保护范围内部与外部故障等各种物理量的差别来实现保护的,有反应电流升高而动作的过电流保护,有反应电压降低的低电压保护,有即反应电流又反应相角改变的过电流方向保护,还有反应电压与电流比值的距离保护等等。

3、对继电器有哪些要求?

答:①、动作值的误差要小;②、接点要可靠;③、返回时间要短;④、消耗功率要小。

4、常用继电器有哪几种类型?

答:按感受元件反应的物理量的不同,继电器可分为电量的和非电量的两种,属于非电量的有瓦斯继电器、速度继电器、温度继电器等。

反应电量的种类较多一般分为:

①、按动作原理分为:电磁型、感应型、整流型、晶体管型;②、按反应电量的性质有:电流继电器和电压继电器;③、按作用可分为:电间继电器、时间继电器、信号继电器等。

5、感应型电流继电器的检验项目有哪些?

答:感应型电流继电器是反时限过流继电器,它包括感应元件和速断元件,其常用型号为 GL-10 和 GL-20 两种系列,在验收和定期检验时,其检验项目如下:

①、外部检查;②、内部和机械部分检查;③、绝缘检验;④、始动电流检验;⑤、动作及返回值检验;⑥、速动元件检验;⑦、动作时间特性检验;⑧、接点工作可靠性检验。

6、怎样正确使用接地摇表?

答:测量前,首先将两根探测针分别插入地中接地极 E ,电位探测针 P 和电流探测针 C 成一直线并相距 20 米, P 插于 E 和 C 之间,然后用专用导线分别将 E 、 P 、 C 接到仪表的相应接线柱上。

测量时,先把仪表放到水平位置检查检流计的指针是否指在中心线上,否则可借助零位调整器,把指针调整到中心线,然后将仪表的“信率标度”置于最大倍数,慢慢转动发电机的摇把,同时旋动“测量标度盘”使检流计指针平衡,当指针接近中心线时,加快发电机摇把的转速,达到每分钟 120 转以上,再调整“测量标度盘”使指针于中心线上,用“测量标度盘”的读数乘以“倍率标度”的倍数,即为所测量的电阻值。

7、继电器应进行哪些外部检查?

答:继电器在验收或定期检验时应做以下外部检查:

①、继电器外壳应完好无损,盖与底座之;②、各元件不应有外伤和破损,且按装牢固、整齐;③、导电部分的螺丝接线柱以及连接导线其部件不应有氧化开焊及接触不良等现象,螺丝及接线柱均应有垫片及弹簧垫;④、非导电部分如弹簧,限位杆等,必须用螺丝加以固定并用耐久漆并封。

8、什么是变压器的绝缘吸收比?

答:在检修维护变压器时,需要测定变压器的绝缘吸收比,它等于 60 秒所测量的绝缘电阻值与 15 秒所测的绝缘电阻值之比即R 60/ B 15 用吸收比可以进行一步判断绝缘是否潮湿,污秽或有局部缺陷,规程规定在10~30 ℃时, 35~60kV 绕组不低于 1.2 , 110~330kV 绕组不低于 1.3 。

9、 DX-11 型信号继电器的检验项目有哪些?

答:①、外部检查;②、内部和机械部分检验;③、绝缘检验;④、直流电阻测量;⑤、动作值检验;⑥、接点工作可靠性检验。

10 、 DX-11 型信号继电器的动作值返回值如何检验?

答:试验接线与中间继电器相同,对于电流型继电器,其动作值应为额定值的 70~90% ,对于电压型信号继电器,其动作值应为额定值的 50~70% 。

返回值均不得低于额定值的 5% ,若动作值,返回值不符合要求,可调整弹簧拉力或衔铁与铁芯间的距离。

11 、什么是继电保护装置的选择性?

答:保护装置的选择性由保护方案和整定计算所决定的,当系统发生故障时,继电保护装置能迅速准确地将故障设备切除,使故障造成的危害及停电范围尽量减小,从而保证非故障设备继续正常运行,保护装置能满足上述要求,就叫有选择性。

12 、继电保护装置的快速动作有哪些好处?

答:①、迅速动作,即迅速地切除故障,可以减小用户在降低电压的工作时间,加速恢复正常运行的过程;②、迅速切除故障,可以减轻电气设备受故障影响的损坏程度;③、迅速切除故障,能防止故障的扩展。

13 、电流速断保护的特点是什么?

答:无时限电流速断不能保护线路全长,它只能保护线路的一部分,系统运行方式的变化,将影响电流速断的保护范围,为了保证动作的选择性,其起动电流必须按最大运行方式(即通过本线路的电流为最大的运行方式)来整定,但这样对其它运行方式的保护范围就缩短了,规程要求最小保护范围不应小于线路全长的 15 %。

另外,被保护线路的长短也影响速断保护的特性,当线路较长时,保护范围就较大,而且受系统运行方式的影响较小,反之,线路较短时,所受影响就较大,保护范围甚至会缩短为零。

14 、 DS-110/120 型时间继电器的动作值与返回值如何测定?

答:调节可变电阻器升高电压,使衔铁吸入,断开刀闸冲击地加入电压,衔铁应吸和,此电压即为继电器的动作电压,然后降低电压,则使衔铁返回原位的最高电压为返回电压。

对于直流时间继电器,动作电压不应大于额定电压的 65 %,返回电压不应小于额定电压的 5% ,对于交流时间继电器,动作电压不应大于额定电压的85 %,若动作电压过高,则应调整弹簧弹力。

15 、对断路器控制回路有哪几项要求?

答:断路器的控制回路,根据断路器的型式,操作机构的类型以及运行上的不同要求,而有所差别,但其基本上接线是相似的,一般断路器的控制回路应满足以下几项要求:

①、合闸和跳闸线圈按短时通过电流设计,完成任务后,应使回路电流中断;②、不仅能手动远方控制,还应能在保护或自动装置动作时进行自动跳闸和合闸;③、要有反映断路器的合闸或跳闸的位置信号;④、要有区别手动与自动跳、合闸的明显信号;⑤、要有防止断路器多次合闸的“跳跃”闭锁装置;⑥、

要能监视电源及下一次操作回路的完整性。

16 、电气上的“地”是什么?

答:电气设备在运行中,如果发生接地短路,则短路电流将通过接地体,并以半球面形成地中流散,如图所示,由于半球面越小,流散电阻越大,接地短路电流经此地的电压降就越大。所以在靠近接地体的地方,半球面小,电阻大,此处的电流就高,反之在远距接地体处,由于半球面大,电阻小其电位就低。试验证明,在离开单根接地体或接地极 20m 以外的地方,球面已经相当大,其电阻为零,我们把电位等于零的地方,称作电气上和“地”。

17 、什么叫变压器的短路电压?

答:短路电压是变压器的一个主要参数,它是通过短路试验测出的,其测量方法是:将变压器副边短路,原边加压使电流达到额定值,这时原边所加的电压 VD 叫做短路电压,短路电压一般都用百分值表示,通常变压器铭牌表示的短路电压就是短路电压 VD 与试验时加压的那个绕组的额定电压V e 的百分比来表示的即 VD% =VDe/Ve × 100% 。

18 、测量电容器时应注意哪些事项?

答:①、用万用表测量时,应根据电容器和额定电压选择适当的档位。例如:电力设备中常用的电容器,一般电压较低只有几伏到几千伏,若用万用表

R × 1CK 档测量,由于表内电池电压为 15~22.5 伏,很可能使电容击穿,故应选用R × 1K 档测量;②、对于刚从线路上拆下来的电容器,一定要在测量前对电容器进行放电,以防电容器中的残存电椅向仪表放电,使仪表损坏;③、对于工作电压较高,容量较大的电容器,应对电容器进行足够的放电,放电时操作人员应的防护措施,以防发生触电事故。

19 、什么叫正弦交流电?为什么目前普遍应用正弦交流电?

答:正弦交流电是指电路中电流、电压及电势的大小和方向都随时间按正弦函数规律变化,这种随时间做周期性变化的电流称为交变电流,简称交流。

交流电可以通过变压器变换电压,在远距离输电时,通过升高电压以减少线路损耗,获得最佳经济效果。而当使用时,又可以通过降压变压器把高压变为低压,这即有利于安全,又能降你对设备的绝缘要求。此外交流电动机与直流电动机比较,则具有造价低廉、维护简便等优点,所以交流电获得了广泛地应用。

20 、为什么磁电系仪表只能测量直流电,但不能测量交流电?

答:因为磁电系仪表由于永久磁铁产生的磁场方向不能改变,所以只有通入直流电流才能产生稳定的偏转,如在磁电系测量机构中通入交流电流,产生的

转动力矩也是交变的,可动部分由于惯性而来不及转动,所以这种测量机构不能直流测量交流。(交流电每周的平均值为零,所以结果没有偏转,读数为零)。

21 、为什么电气测量仪表,电度表与继电保护装置应尽量分别使用不同次级线圈的 CT ?

答:国产高压 CT 的测量级和保护级是分开的,以适应电气测量和继电保护的不同要求。电气测量对 CT 的准确度级要求高,且应使仪表受短路电流冲击小,因而在短路电流增大到某值时,使测量级铁芯饱和以限制二次电流的增长倍数,保护级铁芯在短路时不应饱和,二次电流与一次电流成比例增长,以适应保护灵敏度要求。

22 、 CT 的容量有标伏安( VA )有标欧姆(Ω)的?它们的关系?

答: CT 的容量有标功率伏安的,就是二次额定电流通过二次额定负载所消耗的功率伏安数:W 2 = I 2 Z 2 ,有时 CT 的容量也用二次负载的欧姆值来表示,其欧姆值就是 CT 整个二次串联回路的阻抗值。 CT 容量与阻抗成正比, CT 二次回路的阻抗大小影响 CT 的准确级数,所以 CT 在运行是其阻抗值不超过铭牌所规定容量伏安数和欧姆值时,才能保证它的准确级别。

23 、兆欧表摇测的快慢与被测电阻值有无关系?为什么?

答:兆欧表摇测的快慢一般来讲不影响对绝缘电阻的测量。因为兆欧表上的读数是反映发电机电压与电流的比值,在电压变化时,通过兆欧表电流线圈的电流,也同时按比例变化,所以电阻值数不变,但如果兆欧表发电机的转数太慢,由于此时电压过低,则也会引起较大的测量误差,因此使用兆欧表时应按规定的转数摇动。一般规定为 120 转 / 分,可以± 20% 变化,但最多不应超过± 2 5% 。

24 、哪些电气设备必须进行接地或接零保护?

答:①、发电机、变压器、电动机高低压电器和照明器具的底座和外壳;

②、互感器的二次线圈;③、配电盘和控制盘的框架;④、电动设备的传动装置;

⑤、屋内外配电装置的金属架构,混凝土架和金属围栏;⑥、电缆头和电缆盒外壳,电缆外皮与穿线钢管;⑦、电力线路的杆塔和装在配电线路电杆上的开关设备及电容器。

25 、电缆线路的接地有哪些要求?

答:①、当电缆在地下敷设时,其两端均应接地;②、低压电缆除在特别危险的场所(潮湿、腐蚀性气体导电尘埃)需要接地外其它环境均可不接地;③、高压电缆在任何情况下都要接地;④、金属外皮与支架可不接地,电缆外皮如果是非金属材料如塑料橡皮管以及电缆与支架间有绝缘层时其支架必须接地;⑤、

截面在 16 平方毫米及以下的单芯电缆为消除涡流外的一端应进行接地。

26 、在进行高压试验时必须遵守哪些规定?

答:①、高压试验应填写第一种工作票。在一个电气连接部分同时有检修和试验时填一张工作票。但在试验前应得到检修工作负责有的许可,在同一电气连部分,高压试验的工作票发出后,禁止再发第二张工作票。如加压部分和检修部分之间的断开点,按试验电压有足够的安全距离,并在另一则有接短路时,可在断开点一侧进行试验,另一侧可继续工作,但此时在断开点应挂有“止步,高压危险!”标示牌,并设有专人监护;②、高压试验工作不各少于两人,试验负责人应由有经验的人员担任,开始试验前试验负责人应对全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项;③、因试验需要断开设备接头时,拆前应做好标记,接后应进行检查;④、试验装置的金属外壳应可靠接地,高压引线应尽量缩短,必要时用绝缘物支持牢固,试验装置的电源开关应使明显断开的双刀闸,为了防止误合,切闸,可在刀刃上加绝缘罩,试验装置的低压回路中应有两个串联电源开关,并加上装过载自动掉闸装置;⑤、试验现场应装设遮栏或围栏,向外悬挂“止步,高压危险!”标牌并派人看守,被试设备两端不在同一地点时,另下点派人看守;⑥、加压前,必须认真检查,试验接线表计倍率,调压器在零位及仪表的开始状态,均正确无误,通知有关人员离开被试设备,并取得负责人许可,方可加压,加压中应有监护并呼唱,高压试验工作人员,在全部加压中,应精力集中不得与他人闲谈,随时警惕异常现象发生。操作人员应站在绝缘垫上;⑦、变更接线或试验结束时,应首先断开试验电源,放电并将升压设备的高压部分短路落地;⑧、未装地线的大熔器被试设备,应先放电再做试验,高压直流试验时,每告一段落或结束,应将设备对地放电数次,并短路接地;⑨、试验结束时,试验人员应拆除自装的接地短路线,并对被试设备进行检查和清理现场;⑩、特殊的重要电气试验,应有详细的试验措施并经主管生产领导(总工)批准。

27 、为什么变压器原边电流是由副边决定的?

答:变压器在带有负载运行时,当二次侧电流变化时,一次侧电流也相应变化。这是什么原因呢?根据磁动平衡式可知,变压器原、副边电流是反相的。副边电流产生的磁动势,对原边磁动势而言,是起去磁作用的。即I 1 W 1 ≈ -12W 2 。当副边电流增大时,变压器要维持铁芯中的主磁通不变,原边电流也必须相应增大来平衡副边电流的产作用。这就是我们所看到的当副边二次电流变化时,一次侧电流也相应的原理,所以说原边电流是由副边决定的。

28 、三相异步电动机的轴上负载加重时,定子电流为什么随着转子电流而变化?

答:当一台异步电动机的绕组结构一定时,磁动势的大小就是由定子电流来决定的。在正常情况下,电流的大小决定于负载,当电源电压一定而负载增大时,会使电动机转轴的反转矩增加,因此使转速下降。根据电动机基本工作原理中“相对运行”这一概念,转子导体与磁场(电源电压不变的情况下它的转速也是不变的)之间的相对运动就会增加,也就是说转子导体要割气隙磁场的速度增

加了。因此,转子感应电动势 E2 ,转子电流 I2 和转子磁动势 F2 也就增大。应该注意的是,转子磁动势 F2 对于定子主磁场不说是起去磁作用的,为了抵消 F2 的去磁作用,定子电流 I1 和定子磁电动势 F1 就会相应的增大,因此电动机轴上的负载越重,转子电流 I2 就越大(当然也不能无限增大负载)。定子电流 I1 也相应地增大,所以定子电流 I1 是随着转子电流 I2 的变化而变化的。

29 、为什么采用双臂电桥测量小电阻准确较高?

答:因为双臂电桥是将寄生电阻,并入误差项,并使误差项等于零,因而对电桥的平衡不因这部分寄生电阻大小而受到影响,从而提高了电桥测量的准确性。

初级电工证考试试题及答案电工必备知识

2018年初级电工证考试试题 一、名词解释: 1、三相交流电:由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120°角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。 6、空气断路器(自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于500V以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。 7、电缆:由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电线称为电缆。 8、母线:电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。 9、电流互感器:又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。

初级电工培训考试试题与答案

题目:关于社会发展对职业素养的新要求错误的是(您的答案: 正确答案:应把集体利益放在首要位置 解析:应把集体利益放在首要位置 题目:下列属于行业就业形式的是() 您的答案: 正确答案:以上都是 解析:以上都是 题目:关于提升职业能力是关键错误的是()您的答案: 正确答案:缺口较小 解析:需求旺盛 题目:在没有非机动车道的道路上,电动自行车应当(您的答案:) ) 正确答案:靠车行道的右侧行驶 解析:靠车行道的右侧行驶 题目:公共场所卫生主要内容不包括()您的答案: 正确答案:卫生管理 解析:卫生管理 题目:艾滋病的潜伏期是()年 您的答案:

正确答案: 7-10 解析: 7-10 题目:关于贯彻安全生产方针错误的一项是() 您的答案: 正确答案:安全和生产是一个有机的整体,生产工作和安全工作要先重视生产工作 解析:安全和生产是一个有机的整体,生产工作和安全工作要先重视生产工作 题目:关于报火警时需说明的选项中错误的是() 您的答案: 正确答案:人员伤亡情况 解析:人员伤亡情况 题目:正弦交流电是指交流电是按照()规律变化的。 您的答案: 正确答案:正弦 解析:正弦 题目:电流互感器结构同( ) 基本相同。 您的答案: 正确答案:普通双绕组变压器 解析:普通双绕组变压器 题目:工作在交流电压()V ,或直流电压()V 及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器产品叫做低压电器。 您的答案: 正确答案: 1200 1500

解析: 1200 1500 题目:以下不是控制电器的是() 您的答案: 正确答案:行程开关 解析:行程开关 题目:以下不属于主令电器的是() 您的答案: 正确答案:继电器 解析:继电器 题目:电流继电器是根据电压大小而动作的继电器。 您的答案: 正确答案:错误 解析:错误 题目:开关三极管一般的工作状态是()。 您的答案: 正确答案:截止和饱和 解析:截止和饱和 ( ) 。题目:下列工具中,属于维修电工检修电机的专用工具是 您的答案: 正确答案:压线板 解析:压线板 题目: ( ) 卡钳可用来直接测量工件的尺寸。

电工基础知识考试题及答案

维修电工考试题 班组姓名 一:选择题( 每题2分,共50 分) 1、造成交流接触器线圈过热而烧毁的原因是( D ) 。 A 、电压过高B、电压过低C、线圈短路D、以上原因都有可能 2、各断路器的配合中,电路上一级的熔断时间应为下一级熔断器的( C )以上。 A 、一倍 B 、二倍 C 、三倍 D 、四倍 3 、触电伤害的程度与触电电流的路径有关,对人最危险的触电电流路径是( C ) 。 A 、流过手指 B 、流过下肢 C 、流过心脏 4、热继电器可作为电动机的( B )。 A、短路保护 B、过载保护 C、失压保护 D、过压保护 5、凡接到任何违反电器安全工作规程制度的命令时应( C ) 。 A .考虑执行 B 、部分执行 C 、拒绝执行 6、指针万用表的优劣,主要看( A )。 A .灵敏度高低B. 功能多少C .量程大小D 、是否能测电容 7、一台三相异步电动机,其铭牌上标明额定电压为220/380V,其接法应是( B ) 。 A .丫/△ B .△/、「 C .△/△ D .丫/丫 8. 热继电器不用于( )。 A、过载保护 B 、电流不平衡运行保护 C、断相保护 D 、短路保护 9. 使用万用表不正确的是( )。

A 、测直流时注意正负极性 C 、可带电测量电阻 D 10. 符合钳型电流表工作特点的是 A 、必须在断电时使用 B C 、操作较复杂 D 、测量档位要适当 、使用前要调零 )。 、可以带电使 用 、可以测量电压 1 1 、为了保障人身安全,在一般正常情况下,电气设备的安全电压规定为 ( )。 A 、12V 以下 B 、24V 以下 C 、36V 以下 D 12、屋面避雷针接地属于( ) 。 A 、保护接零 B 、保护接地 C 、工作接地 13、 常用的室内照明电压220V 是指交流电的( 、48V 以下 D 、都不是 )。 A 、瞬间值 B 、最大值 C 、平均值 D 、有效值 14、 标有"220V 40W"的灯泡,其中220V 是指交流电压的( A 、瞬时值 B 、平均值 C 、有效值 D 、最大值 15、 手摇发电机式兆欧表在使用前,指针停留在标度尺的 ( 中央处 D. )。 任意位置 A. “0” 处 B. “乂” 处 16、 变压器中性点接地属于( A 、保护接零 B 、保护接地 17、 与参考点有关的物理量是( A. 、电流 B 、电压 C 18、 全压起动的电动机,其熔丝应选择电动机额定电流的( A 、 1 B 、 1.5?2.5 C 、 2 D 、 4?5 19、 检修线路加装临时接地线时,必须( )。 A 、先装接地端,后装线路端 B 、先装线路端,后装接地端 C 、 随便。 20、 热继电器在电机控制线路中不能作( )。 A 、短路保护 B 、过载保护 C 、缺相保护 D 、电流不平衡保护 21、 对触电者是采取人工呼吸法急救对应往其嘴里吹气,让其自行呼气时间 为( )。 两分钟、三分钟 B 、两秒钟、三秒钟 C 、三秒钟、两秒钟 22、 我国安全生产法的适用范围是 ( ) 我国大陆领域和香港、澳门从事生产经营活动的单位 我国大陆从事生产经 营活动的单位 C 、我国陆地领域内从事生产经营活动的单位。 D 、中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位,其他法律,法规、规 章、条例另有规定的除外。 23、 工作接地电阻不超过( )。 A 、 4Q B 、 10Q C 、 15Q D 24、 特种作业人员必须按照国家有关规定,经过( 取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业。 A 、劳动部门 B 、公安部门 C 25、 在电气上用黄、绿、红三色分剐代表 A 、 U 、 V 、 W B 、 A 、 B 、 C 二:判断题( 每题 2分,共 50分)。 、电压 C. )。 C 、 ) 、电位 工作接地 D 、重复接地 D 、任意位置 )倍? A 、 A 、 B 、 、1.5 ?2.5 、30 Q 、 专门 ( ) C )的安全作业培训, D 、消防郝门 三个相序。 、 Ll 、 L2、 L3

中级电工证考试试题及答案72361

中级电工证考试试题及答案 一、单选题: 1.金属导体的电阻值随着温度的升高而()。A:增大B:减少C:恒定D:变弱 2.纯电感电路的感抗为()。A:L B:ωL C:1/ωL D:1/2πfL 3.在正弦交流电阻电路中,正确反映电流电压的关系式为()。A:i=U/R B:i=Um/R C:I=U/R D:I=Um/R 4.在有些情况下为了缩短晶闸管的导通时间,加大触发电流(两倍以上)这个电流称为()。A:触发电流B:强触发电流C:掣位电流D:导通电流 5.三相负载接在三相电源上,若各相负载的额定电压等于电源线电压1/ ,应作()连接。A:星形B:三角形C:开口三角形D:双星形 6.单相正弦交流电路中有功功率的表达式是()。A:UI B:UI C:UICosφD:UIsinφ 7.纯电容交流电路中电流与电压的相位关系为电流()。A:超前90°B:滞后90°C:同相D:超前0~90° 8.两个正弦量为 u1=36sin(314t+120°)V,u2=36sin(628t+30°)V,则有()。A:u1超前u290°B:u2比u1超前90°C:不能判断相位差D:

9.射极输出器的输出阻抗(),故常用在输出极。A:较高B:低C:不高不低D:很高 10.二极管半波整流时负载两端的直流电压等于()。A:0.75U2 B:U2 C:0.45U2 D:0.9U2 11.三相变压器的连接组别是表示()。A:原付边线电压的相位关系B:原付边的同名端关系C:原付边相电压的时至中关系D:原付边电流大小关系 12.射极输出器的电压放大倍数约等于()。A:80--100 B:1 C: 13.晶闸管的控制角越大,则输出电压()。A:越高B:移相位C:越低D:越大 14.某正弦交流电压的初相角中,φU=π/6,在t=0时,其瞬时值将()。A:小于零B:大于零C:等于零D:不定 15.已知msinwt第一次达到最大值的时刻是0.005s,则第二次达到最大值时刻在()。A:0.01s B:0.025s C:0.05s D:0.075s 16.U=311sin(314t-15°)伏,则U=()伏。A:220∠-195°B:220∠1950°C:311∠-15°D:220∠-15°17.实际电压源与实际电流源的等效互换,对内电路而言是()。A:可以等效B:不等效C:当电路为线性时等效D:当电路为非线性时等效

初级电工证考试试题

初级电工证考试试题 (一)单项选择题 1,低压供电的电压是(C). (A) 220V; (B)380V; (C)220,380 V; (D)220,380V,1KV; 2,基建工地施工(包括施工照明)用电,其电费计价种类属于(B). (A) 住宅电价;(B)非工业电价;(C)临时电价;(D)商业电价; 3,红星剧院原装有一块照明表,一块动力表,由于现在只有照明用电,该户想将两个表的容量合在一起,应办理(A)手续. (A) 并户;(B)增容;(C)改类;(D)迁户; 4,如果客户(A)不用电又不办理变更用电手续时,供电部门即作自动销户处理. (A) 连续6个月; (B)连续3个月 (C)连续1年及以上;(D)累计6个月; 5,2.0级的电能表误差范围是(B). (A) ±1%;(B)±2%;(C)±0.2%;(D)±3%; 6,窃电时间无法查明时,窃电日数至少按(C)天计算. (A) 30天;(B)90天;(C)180天;(D)210天; 7,办理暂停用电,累计最长时间不得超过(B). (A) 3个月;(B)6个月;(C)9个月;(D)全年; 8,同一工程临时用电期限,不得超过(B),超过者应事先办理延期使用手续. (A) 3个月;(B)6个月;(C)9个月;(D)全年; 9,《中华人民共和国电力法》自(C)起实施. (A) 95年4月1日;(B)96年7月1日;(C)96年4月1日;(D)97年7月1日; 10,一个供电营业区域内只设立(C)供电营业机构. (A) 3个;(B)2个;(C)1个;(D)不设; 11,国电公司在全国范围内开展"电力市场整顿和优质服务年活动"宣传日是(C). (A)2000年1月24日;(B)2001年1月24日;(C)2001年2月24日;(D)2002年2月24日; 12,对于拆表的大工业电力用户,在计算基本电费时均(C). (A) 不足10天不计;(B)不足15天均按月计;(C)按日计算;(D)不需计算; 13,当电路为正序而负载为容性时,常用的无功电能表都会(C). (A) 转快;(B)转慢;(C)反转;(D)不转; 14,省公司下发的"供电公司客户服务管理标准"中规定客户服务人员在电话铃响(A)内必须应答. (A)3声;(B)4声;(C)5声;(D)6声; 15,省公司下发的"供电公司客户服务管理标准"中规定客户投诉,举报,用电申请业务处理后在(D)内进行电话回访. (A)10日;(B)15日;(C)20日;(D)30日; 16,基础行为规范中对供电营业职工品质的要求是( B ),对技能的要求是( A ),对纪律的要求是( C ). (A)勤奋学习,精通业务 ( B)热爱电业,忠于职守 (C)遵章守纪,廉洁自律

2019年初级电工证考试题库及答案

2019年初级电工证考试题库及答案 一、单项选择题 1.用右手握住通电导体,让拇指指向电流方向,则弯曲四指的指向就是()。 A、磁感应 B、磁力线 C、磁通 D、磁场方向 2.变压器的基本作用是在交流电路中变电压、变电流、变阻抗、变相位和()。 A、电气隔离 B、改变频率 C、改变功率 D、改变磁通 3.下列说法中,不符合语言规范具体要求的是()。 A、语感自然,不呆板 B、用尊称,不用忌语 C、语速适中,不快不慢 D、多使用幽默语言,调节气氛 4.严格执行安全操作规程的目的是()。 A、限制工人的人身自由 B、企业领导刁难工人 C、保证人身和设备的安全以及企业的正常生产 D、增强领导的权威性 5.对自己所使用的工具,()。 A、每天都要清点数量,检查完好性 B、可以带回家借给邻居使用 C、丢失后,可以让单位再买 D、找不到时,可以拿其他员工的 6.电路的作用是实现能量的()和转换、信号的传递和处理。 A、连接 B、传输 C、控制 D、传送 7.()反映导体对电流起阻碍作用的大小。 A、电动势 B、功率 C、电阻率 D、电阻 8.如图2-14所示,有源二端网络A,在a、b间接入电压表时,其读数为100V;在a、b 间接入10Ω电阻时,测得电流为5A。则a、b两点间的等效电阻为()。

A、20Ω B、15Ω C、5Ω D、10Ω 9.电容器上标注的符号224表示其容量为22×104()。 A、F B、μF C、mF D、pF 10.磁感应强度B与磁场强度H的关系为()。 A、H=μB B、B=μH C、H=μ0B D、B=μ0B 11.在企业的经营活动中,下列选项中的()不是职业道德功能的表现。 A、激励作用 B、决策能力 C、规范行为 D、遵纪守法 12.下列选项中属于职业道德作用的是()。 A、增强企业的凝聚力 B、增强企业的离心力 C、决定企业的经济效益 D、增强企业员工的独立性 13.变压器的器身主要由铁心和()两部分所组成。 A、绕组 B、转子 C、定子 D、磁通 14.三相异步电动机的转子由转子铁心、()、风扇、转轴等组成。 A、电刷 B、转子绕组 C、端盖 D、机座 15.三相异步电动机工作时,其电磁转矩是由旋转磁场与()共同作用产生的。 A、定子电流 B、转子电流 C、转子电压 D、电源电压 16.交流接触器的文字符号是()。 A QS B SQ C SA D KM 17.三相异步电动机的启停控制线路中需要有短路保护、过载保护和( D )功能。 A.失磁保护 B.超速保护 C.零速保护 D.失压保护 18.当二极管外加电压时,反向电流很小,且不随()变化。 A、正向电流 B、正向电压 C、电压 D、反向电压 19.三极管的fα高于等于()为高频管。 A、1MHz B、2MHz C、3MHz D、4MHz 20.基极电流iB的数值较大时,易引起静态工作点Q接近( A、截止区 B、饱和区 C、死区 D、交越失真 21.如图所示,该电路的反馈类型为() A、电压串联负反馈 B、电压并联负反馈 C、电流串联负反馈 D、电流并联负反馈 22.单相桥式整流电路的变压器二次侧电压为20伏,每个整流二极管所承受的最大反向电压为()。 A、20V B、28.28V C、40V D、56.56V 23.测量直流电压时应注意电压表的()。 A、量程 B、极性 C、量程及极性 D、误差 24.扳手的手柄越长,使用起来越()。 A、省力 B、费力 C、方便 D、便宜 25.喷灯的加油、放油和维修应在喷灯()进行。 A、燃烧时 B、燃烧或熄灭后 C、熄火后 D、高温时 26.()的工频电流通过人体时,人体尚可摆脱,称为摆脱电流。 A、0.1mA B、2mA C、4mA D、10mA 27.在开始攻螺纹或套螺纹时,要尽量把丝锥或板牙放正,当切入()圈时,再仔细观察和校正对工件的垂直度。 A、0~1 B、1~2 C、2~3 D、3~4 28.电器通电后发现冒烟、发出烧焦气味或着火时,应立即()。

电工考试试题及答案

电工考试试题及答案 1判断题 1.在带电维修线路时,应站在绝缘垫上。" 2.螺口灯头的台灯应采用三孔插座。“ 3.验电器在使用前必须确认验电器良好。" 4.电工刀的手柄是无绝缘保护的, 不能在带电导线或器材上剖切以免触电。" 5.雷电可通过其它带电体或直接对人体放电, 使人的身体遭到巨大的破坏直至死亡。“ 6.并联电路中各支路上的电流不一定相等。“ 7.黄绿双色的导线只能用于保护线。“ 8.基尔霍夫第一定律是节点电流定律, 是用来证明电路上各电流之间关系的定律。" 9.过载是指线路中的电流大于线路的计算电流或允许载流量。“ 10.用星- 三角降压启动时, 启动转矩为直接采用三角形联结时启动转矩的1/3。“ 11.带电机的设备, 在电机通电前要检查电机的辅助设备和安装 底座,接地等,正常后再通电使用。“ 12.旋转电器设备着火时不宜用干粉灭火器灭火。" 13.自动空气开关具有过载、短路和欠电压保护。“

14.按钮的文字符号为SB" 15.交流电动机铭牌上的频率是此电机使用的交流电源的频率。 16.保护接零适用于中性点直接接地的配电系统中。V 17.钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。V 18.电流表的内阻越小越好。V 19.万用表在测量电阻时,指针指在刻度盘中间最准确°V 20.在安全色标中用红色表示禁止、停止或消防。V 21.路灯的各回路应有保护,每一灯具宜设单独熔断器。V 22.一号电工刀比二号电工刀的刀柄长度长。V 23.在带电灭火时, 如果用喷雾水枪应将水枪喷嘴接地, 并穿上绝缘靴和戴上绝缘手套,才可进行灭火操作。V 24.为了防止电气火花, 电弧等引燃爆炸物, 应选用防爆电气级别和温度组别与环境相适应的防爆电气设备。V 25.导线连接时必须注意做好防腐措施。V 26.当静电的放电火花能量足够大时, 能引起火灾和爆炸事故, 在生产过程中静电还会妨碍生产和降低产品质量等。V 27.组合开关在选作直接控制电机时, 要求其额定电流可取电动机额定电流的2~3倍。V 28.当导体温度不变时, 通过导体的电流与导体两端的电压成正比,与其电阻成反比。V 29.对绕线型异步电机应经常检查电刷与集电环的接触及电刷的磨

中级电工证模拟考试题及答案

中级电工证模拟考试题及答案 2017中级电工证模拟考试题及答案 一、判断题。(每题2分,共20分) 1.变电所停电操作,在电路切断后的“验电”工作,可不填入操作票。() 2.绕线转子异步电动机的启动方法,常采用Y—△减压启动。() 3.电动机的“短时运行”工作制规定的短时持续时间不超过 10min。() 4.螺口灯头的相(火)线应接于灯口中心的舌片上,零线接在螺纹口上。() 5.电源线接在插座上或接在插头上是一样的。() 6.变压器的额定容量是指变压器输出的视在功率。() 7.电磁型过电流继电器是瞬间动作,常用于线路和设备的过电流保护或速断保护。() 8.感应型过电流继电器的`动作时限与流过的电流平方成正比。() 9.电压互感器在运行使用时,其注油塞应拧紧。() 10.经常反转及频繁通断工作的电动机,宜用热继电器来保护。() 二、填空题。(每空3分,共30分) 1.三相交流电有三个__________、_____________、 ___________________的交流电路组成的电力系统。 2.电流互感器又称_____________,是一种将_________变成 ________的仪器。

3.接地线是为了在已停电的设备和线路上意外的出现____时保证工作人员的重要工具。 4.相序是____________,是交流电的瞬间值从______向______变化经过零值的依次顺序 三、选择题。(每题2分,共20分) 1、为降低变压器铁心中的()叠电间要互相绝缘。 A、无功损耗 B、空载损耗 C、涡流损耗 2、对于中小型电力变压器,投入运行后每隔()要大修一次。 A、1年 B、2~4年 C、5~10年 3、Y接法的三相异步电动机,在空载运行时,若定子一相绕组 突然断路,则电机()。 A、必然会停止转动 B、有可能连续运行 C、肯定会继续运行 4、线圈产生感生电动势的大小正比通过线圈的()。 A、磁通量的变化量 B、磁通量的变化率 C、磁通量的大小 5、某正弦交流电压的初相角ψ=-л/6,在t=0时其瞬时值将()。 A、大于零 B、小于零 C、等于零 6、由RLC并联电路中,为电源电压大小不变而频率从其谐波频 率逐渐减小到零时,电路中的电流值将()。 A、从某一最大值渐变到零 B、由某一最小值渐变到无穷大C保 持某一定值不变 7、电压表的内阻()。 A、越小越好 B、越大越好 C、适中为好 8、普通功率表在接线时,电压线圈和电流线圈的关系是()。 A、电压线圈必须接在电流线圈的前面

初级维修电工(考试题)汇编

初级维修电工试题 一、判断题 1.当万用表的不同电阻量程测量二极管正反向电阻时,其读数不相同。√ 2.用万用表测电阻时不允许带电测量。√ 3.当晶闸管阳极电压为零时,晶闸管马上关断。×(不一定) 4.变压器不但可以改变交流电压,也可以用来改变直流电压。×(不能改变直流电压) 5.变压器的额定容量是变压器额定运行时二次侧的容量。√ 6.变压器的容量是指变压器的视在功率。√ 7.电阻串联时,电阻值小的电阻通过的电流大。×(一样大) 8.对称三相交流电路中,线电压为相电压的 3 倍。×(星形接法) 9.二极管加正向电压就导通。×(正向电压必须超过导通电压) 10.工作票签发人可以列入工作值班人员,参加现场作业。√ 11.工作票终结手续应由工作值班人员负责办理。×(工作票签发人) 12.工作在放大状态下的晶体三极管,其发射极电流比集电极电流大。√ 13.硅稳压二极管应在反向击穿状态下工作。√ 14.机床工作灯的电压一般都是220V。×(36V) 15.绝缘材料是绝对不导电的材料。×(在一定情况下也可导电) 16.绝缘材料受潮后的绝缘电阻减小。√ 17.空气中的氧和温度是引起绝缘油老化的主要因素。√ 18.拧紧螺母时,严禁用套筒延长手柄长度来加大拧紧力。√ 19.钳形电流表是在不断开电路情况下进行测量,且测量的精度也很高。×(精度一般) 20.熔断器熔管的作用只是作为保护熔体用。× (还有灭弧) 21.三相异步电动机的定子由主磁极、换向极及激磁线圈所组成。× 22.三相异步电动机的额定电压是指加于定子绕组上的相电压。×(线电压) 23.三相异步电动机转子绕组中的电流是由电磁感应产生的。√ 24.弯曲直径大、壁薄的钢管时,应在管内灌满灌实砂子后再进行。√ 25.“安培定则”用于判定电流产生磁场的方向。√ 26.HK系列刀开关若带负载操作时,其动作越慢越好。×(越快越好) 27.HZ系列转换开关可用作频繁地接通和断开电路,换接电源和负载。×(不能频繁) 28.安装锯条时,齿尖应向后。×(向前,以防伤人) 更多精品文档

电工操作证考试试题及答案

注:以下是09年深圳某次电工操作证考试真题几 考答案, 有需要试卷的朋友请联系我 QQ:0 一、单项选择题 1、架空线路零线上的重复接地具有__C______。 A. 预防触电 B. 预防漏电 C. 改善架空线路的防雷性能 D. 以上都不对 2、三相对称交流负载,采用星形连接到相电压为220伏的电源上。已知,负载中电流为10A 功率因数为0.8,则电路总的功率为__A____瓦。 A. 5280 B. 3048 C. 1760 3、钳形电流表上读出的交流电流值是电流的_D_____。 A. 最大值 B. 刹时值 C. 平均值 D. 有效值 4、母线的着色有统一规定,其中V相线的颜色规定为___B___。 A. 黄色 B. 绿色 C. 红色 D. 黑色 5、能源设备(电源)隔离开关应采用___C____。 A. 低压断路器 B. 交流接触器 C. 闸刀开关 D. 油开关 6、低压配电装置背面通道宽戴不应低压__B___M。 A. 0.8 B. 1.0 C. 1.5 D. 2 7、电气设备发生火灾时,应首先__B___。 A. 使用不导电灭火器进行扑救 B. 断开油开关或自动开关 D. 断开隔离开关 8、某一单相供电线路,通过计算和电压损失效验,要求导线截面不应小于3mm2,因此应选用___B____mm2的导线电工操作证 A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 9、高压设备在不戴电的情况下,__A____电气工作人员单独移开或越过遮拦进行工作。 A. 不允许 B. 允许 C. 无具体规定 D. 以上都不对 10、热继电器是作为___B_____保护电器。 A. 短路 B. 电动机过载 C. 过负荷 D. 电动机缺相

初级电工培训考试试题及答案

题目:关于社会发展对职业素养的新要求错误的是()您的答案: 正确答案:应把集体利益放在首要位置解析:应把集体利益放在首要位置题目:下列属于行业就业形式的是()您的答案: 正确答案:以上都是 解析:以上都是 题目:关于提升职业能力是关键错误的是()您的答案: 正确答案:缺口较小 解析:需求旺盛 题目:在没有非机动车道的道路上,电动自行车应当()您的答案: 正确答案:靠车行道的右侧行驶解析:靠车行道的右侧行驶题目:公共场所卫生主要内容不包括()您的答案: 正确答案:卫生管理 解析:卫生管理题目:艾滋病的潜伏期是()年 正确答案:7-10 解析:7-10 题目:关于贯彻安全生产方针错误的一项是() 您的答案:正确答案:安全和生产是一个有机的整体,生产工作和安全工作要先重视生产工作解析:安全和生产是一个有机的整体,生产工作和安全工作要先重视生产工作题目:关于报火警时需说明的选项中错误的是() 您的答案: 正确答案:人员伤亡情况 您的答案:

解析:人员伤亡情况 题目:正弦交流电是指交流电是按照()规律变化的。 您的答案: 正确答案:正弦 解析:正弦 题目:电流互感器结构同()基本相同。 您的答案: 正确答案:普通双绕组变压器 解析:普通双绕组变压器 题目:工作在交流电压()V ,或直流电压()V 及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器产品叫做低压电器。 您的答案: 正确答案:1200 1500

解析:1200 1500 题目:以下不是控制电器的是()您的答案: 正确答案:行程开关 解析:行程开关 题目:以下不属于主令电器的是()您的答案: 正确答案:继电器 解析:继电器题目:电流继电器是根据电压大小而动作的继电器。 您的答案: 正确答案:错误 解析:错误 题目:开关三极管一般的工作状态是()。您的答案: 正确答案:截止和饱和 解析:截止和饱和 题目:下列工具中,属于维修电工检修电机的专用工具是()。您的答案: 正确答案:压线板 题目:()卡钳可用来直接测量工件的尺寸。 解析:压线板

初级电工证考试试题及答案汇总

初级电工证考试试题及答案汇总

一、单项选择题 1.在企业的经营活动中,下列选项中的()不是职业道德功能的表现。 A、激励作用 B、决策能力 C、规范行为 D、遵纪守法 2.下列选项中属于职业道德作用的是()。 A、增强企业的凝聚力 B、增强企业的离心力 C、决定企业的经济效益 D、增强企业员工的独立性 3.下列说法中,不符合语言规范具体要求的是()。 A、语感自然,不呆板 B、用尊称,不用忌语 C、语速适中,不快不慢 D、多使用幽默语言,调节气氛

A、连接 B、传输 C、控制 D、传送 7.()反映导体对电流起阻碍作用的大小。 A、电动势 B、功率 C、电阻率 D、电阻 8.如图2-14所示,有源二端网络A,在a、b 间接入电压表时,其读数为100V;在a、b间接入10Ω电阻时,测得电流为5A。则a、b两点间的等效电阻为()。 A、20Ω B、15Ω C、5Ω D、10Ω 9.电容器上标注的符号224表示其容量为22×104()。 A、F B、μF C、mF D、pF 10.磁感应强度B与磁场强度H的关系为()。 A、H=μB B、B=μH C、H=μ0B

D、B=μ0B 11.用右手握住通电导体,让拇指指向电流方向,则弯曲四指的指向就是()。 A、磁感应 B、磁力线 C、磁通 D、磁场方向 12.变压器的基本作用是在交流电路中变电压、变电流、变阻抗、变相位和()。 A、电气隔离 B、改变频率 C、改变功率 D、改变磁通 13.变压器的器身主要由铁心和()两部分所组成。 A、绕组 B、转子 C、定子 D、磁通 14.三相异步电动机的转子由转子铁心、()、风扇、转轴等组成。 A、电刷 B、转子绕组 C、端盖 D、机座

电工理论考试试题及答案

高级电工模拟题(理论) 一、选择 1、多极放大器的总电压放大倍数等于各级电压放大倍数之() A、和 B、差 C、积 D、商 2、磁场周围存在一种物质具有力和能的特性,该物质叫() A、磁性 B、磁场 C、磁力 D、磁体 3、自感电动势的方向应由()来确定 A、欧姆定律 B、椤次定律 C、焦耳定律 D、法拉第电磁定律 4、SR-8型双踪示波器中的“DC- ┴ -AC”中是被测信号反馈至示波器输入端耦合方式的选择开关,当此开关置于“┴”时表示() A、输入端接地 B、仪表应垂直放置 C、输入端能通直流 D、输入端能通交流 5、在电磁铁线圈电流不变得情况下,衔铁被吸合过程中,铁芯的磁通将() A、变大 B、变小 C、不变 D、无法判断 6、在实际调整模拟放大电路的静态工作点时,一般以()为标准. A、I b B、Ic C、Vce D、V be 7、直流放大器中,产生零点漂移的主要原因是()的变化. A、频率 B、集电极电流 C、三极管β值 D、温度 8、硅稳压管电路适用于()场合。 A、高电压 B、低电压 C、负载大 D、负载小 9、在或非门RS触发器中,当R=S=1时,触发器时,触发器状态() A、置1 B、置0 C、不变 D、不定 10、一异步三位二进制加法计数器,当第8个CP脉冲过后,计数器的状态为() A、000 B、010 C、110 D、101 11、带平衡电位器的双反星形可控整流电路中两组三相半波电路() A、同时并联 B、同时串联 C、不能同时并联 D、不能同时并联 12、最常用的显示器件是()数码显示器 。 A、五段 B、七段 C、九段 D、十一段 13、绝缘栅双极晶体管的开关速度()电力场效应管. A、稍高于 B、低于 C、等于 D、远高于 14、变压器铁芯有()大部分构成。 A、2 B、3 C、4 D、5

中级电焊工考试题库

焊接工艺学试题(中级) 一、填空题。(共27分,每空1分) 焊接是利用两个物体原子间产生的结合作用来实现连接的,连接后不能在拆卸,成为永久性连接。 按照焊接过程中金属所处的状态不同,可以把焊接方法为熔焊、压焊和钎焊三类。 根据氧与乙炔混合比的大小不同,可得到三种不同性质的火焰、即碳化焰、中性焰和氧化焰。 气割利用气体火焰的热能,将工件切割处预热到一定温度后,喷出高速 氧流,使其燃烧并放出热量。 电弧具有两个特性,即它能放出强烈的光和大量的热。 在焊接过程中,因气流的干扰、磁场的作用、电极的影响,电弧中心偏离电极轴线的现象称为电弧偏吹。 手工电弧焊接电极材料的不同可分为熔化极手工电弧焊和非熔化极手工电弧焊。 焊接接头的基本形式可分为:对接接头、T型接头、搭接接头、角接接头四种。 手工电弧焊的焊接工艺括:焊条选择、焊接电流、电弧电压、焊接速度、焊接层次等。 焊条由药皮和焊芯两部分组成。 二、是非题(是画√,非画×)(共20分,每题2分) 焊接电弧是一种气体燃烧现象。(×)

直流电源比交流电源更容易保持电弧稳定燃烧。(√) 焊接电流越大,则熔深越大;电弧电压越小,则熔宽越大。(×) 熔合区是焊接接头中综合性能最好的区域。(×) 采用正接法时,焊件的温度比反接法时焊件的温度高。(√) 焊接过程中,硫易引起焊缝金属热烈,故一般规定:焊丝中的含硫量不大于%,优质焊丝中不大于%。(√) 若低碳钢含硫量过高,为防止焊接接头出现裂纹,焊前需进行预热,一般预热温度为100~150℃。(√) 焊接熔池一次结晶时,晶体的成长方向总是和散热方向一致。(×) 使用交流电源时,由于极性不断变化。所以焊接电弧的磁偏吹要比采用直流电源时严重。(×) 氧化物与硫化物共晶存在于晶界会引起焊缝金属的热脆。(√) 三、选择题(共20分,每题2分) 1、弧焊变压器正常工作时其焊接电流方向每秒钟要改变b 次。 .100c 2.熔池中的低熔点共晶物是形成a 主要的原因之一。 a.热裂纹 b.冷裂纹 c.再热裂纹 3、焊接电弧是一种c 现象。 a.燃料燃烧 b.化学反应 c.气体放电 4、焊接电弧的阳极区和阴极区的温度主要取决于a。 a.电极材料 b.电弧电压 c.焊接电流

初级电工考试试题及答案培训资料

初级电工考试试题及 答案

初级电工试题 一、名词解释: 1、三相交流电:由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120 °角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。 6、空气断路器(自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于 500V

以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。 12 、接地线:是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定,接地线必须是 25mm 2 以上裸铜软线制成。 13 、标示牌:用来警告人们不得接近设备和带电部分,指示为工作人员准备的工作地点,提醒采取安全措施,以及禁止微量某设备或某段线路合闸通电的通告示牌。可分为警告类、允许类、提示类和禁止在等。

初级电工考试试题及其答案

电工等级考试试题及答案 填空题:(每空1分共15分) 1、电感线圈对交流电流的阻碍能力称为(感抗),用符号(XL )表示,单位是 (Q )。 2、直流电动机的旋转方向是由(电枢)电流方向与(励磁)电流的方向,根据(左 手)定则来确定的。 3、晶闸管导通的条件是在阳极加(正向电压)的同时,在门极加适当 (正向电压),晶闸管一旦导通,门极就失去(控制作用)。 4、闭环控制系统采用负反馈控制是为了提高系统的机械特性硬度,减少(静态 速降),扩大(调速范围)。 5、高压断路器弹簧储能操作结构,可以使用(交流)操作电源,也可以使用(直 流)操作电源。当机械未储能或正在储能时,断路器(合不上闸)。 6、10KV变配电设备或线路过电流保护的动作电流是按躲开被保护设备的(最 大工作电流)来整定的,并配以动作时限。 二、判断题:(对的打“ V”错的打“ X”每题1分共20分) 1、提高电焊机功率因数,减少电能损耗的方法之一是在电焊机空载时短开电源。 (V ) 2、对于负荷率经常在40%以下的异步电动机,将其定子绕组原为三角形联结改 为星型联结,以降低每相绕组电压,这是一个提高功率因数,降低损耗的有效措施。 (V) 3、中频感应熔炼炉的中频是由晶闸管并联逆变器和感应圈与电容组成的谐振电

路共同产生的。(V) 4、放大电路引入负反馈,能够减小非线性失真,但不能消除失真。(V) 5、集成运算放大器工作时,其反向输入端和同向输入端之间的电位差总是为零。(X) 6各种电力半导体器件的额定电流,都是以平均电流表示的。(X) 7晶闸管整流电路中的续流二极管只是起到了及时关断晶闸管的作用,而不影响整流输出电压值及电流值。(X) 8、在PC的梯形图中,软继电器的线圈应直接与右母线相连,而不能直接与左 母线相连。(V) 9、线圈通过的电流越大,所产生的磁场就越强。(V ) 10、改变转差率调速只适用于绕线型异步电动机。(X ) 11、直流电动机的电枢绕组中通过的是直流电流。(X ) 12、负载的功率因数越高,电源设备的利用率就越高。(V ) 13、在正弦交流电路中,流过电感的电流在相位上超前于电感两端电压的 相位。(X ) 14、三相笼型异步电动机直接启动时,其启动转矩为额定转矩的4 一7倍。(X ) 15、实际电压源为理想电压源与内阻相串联。(V ) 16、单相绕组通人正弦交流电不能产生旋转磁场。(V ) 仃、各个电气设备的金属外壳可以相互串接后接地。(X ) 18、当变压器二次电流增大时,一次电流也会相应增大。(V ) 佃、交流接触器线圈上的电压过低■会造成线圈过热烧毁。(V ) 20、在三相三线制电路中,三个线电流的相量和一定为零。(V ) 三、选择题:(每题1分共15分) 1、按复合按钮时,(B )。 A.常开先闭合 B.常闭先断开 C.常开、常闭同时动作 D.常闭动作?常开不动作 2、多芯导线中规定用作保护零线的颜色是(D)。 A.红色 B.白色 C.黑色 D.黄绿相间 3、交流接触器工作中最主要的发热部件是(B )。

2019年中级电工考试试题笔答及答案

2019年中级电工考试试题笔答及答案 1.什么叫“四点一线”? 答:从减速箱皮带轮、马达轮边缘拉一条线通过两轴中心,这四点在一条直线上叫四点一线。如不在一条直线上,需调整电动机位置。 2.什么叫防冲距? 答:为了防止泵的活塞在下行时碰撞固定凡尔罩,而把抽油杆柱适当上提一段距离,把这段距离叫防冲距。 3.油井生产中哪几种情况下需要调整冲距? 答:碰泵、上挂、活塞脱出工作筒。 4.什么是验电器? 答:验电器是检验导线和电器设备是否带电的一种电工常用工具,分为低压验电器和高压验电器两种。 5.什么是抽油机井泵效? 答:抽油机井泵效是指:抽油机井的实际产液量与抽油泵的理论排量的比值。 6.什么是抽油机井示功图? 答:抽油机井示功图是描绘抽油机井驴头悬点载荷与光杆位移的关系曲线。 7.油田对注入水水质要求原则是什么? 答:油田开发对注入水水质要求是基本原则是:具有化学稳定性、不产生沉淀、具有较好的洗油能力、不堵塞地层。 8.注水井确定洗井排量应本着什么原则?

答;洗井排量应由小到大,再由大到小,缓慢提高和缓慢降低水量,洗干净为止。 9.如何判断油井见到注水效果? 答:(1)压力和产量多呈缓慢上升或稳定;(2)流压或动液面上升10.抽油井在生产中易结蜡的位置在哪儿? 答:泵的吸入口、固定阀座、阀球及油管等处。 11.油井现场清蜡的方法有哪些? 答:现场清蜡有两种方法:一是机械清蜡,即以刮蜡片为主;二是热力清蜡,即以热液体进行熔化冲洗和电热清蜡。 12.油气分离器一般采用的工作原理有几种? 答:有三种:重力沉降原理、离心分离原理、碰撞分离原理。 13.影响电动潜油泵井生产的主要因素有哪些? 答:1.抽吸流体性质;2.电源电压;3.设备性能;4.油井管理水平。 14.电动潜油泵井产量下降的原因有哪些? 答:1. 油层供液不足;2.油管漏失;3.机组磨损,扬程降低; 4.机组吸入口有堵塞现象; 15.压力表出现什么情况应及时修理、更换或校验? 答:1)在没有压力时,指针会不到零位。 2)表面玻璃碎或表盘刻度模糊不清。 3)铅封损坏或超过校验使用期限 16.减速器内有不正常的响声是何原因? 答:⑴抽油机严重不平衡,冲次太高。⑵轴上齿轮与轴配合松弛,发

相关文档
相关文档 最新文档