文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防广播安装要求内容

消防广播安装要求内容

消防广播安装要求内容
消防广播安装要求内容

广播消防报警系统国家标准

有线广播及火灾事故广播设计安装规范(摘录)

1993年中华人民共和国建设部颁布的《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)中对有线广播和事故广播的设计、安装等有许多具体规定,现摘录如下,供设计和日常管理工作作为参考:

21.有线广播

21.1.1公共建筑应设有线广播系统。系统的类别应根据建筑规模、使用性质和功能要求确定。有线广播一般可分为:

(1)业务性广播系统。

(2)服务性广播系统。

(3)火灾事故广播系统。

21.1.2 办公楼、商业楼、院校、车站、客运码头及航空港等建筑物,应设有业务性广播,满足以业务及行政管理为主的语言广播要求。业务性广播宜由主管部门管理。

21.1.3 一至三级的旅馆、大型公共活动场所应设服务性广播,满足以欣赏性音乐类广播为主的要求。旅馆的服务性广播节目不宜超过五套。

21.2.4 从功放设备的输出端至线路上最远的用户扬声器箱间的线路衰耗宜满足以下要求:(1)业务性广播不应大于2dB(1000Hz时)。

(2)服务性广播不应大于1dB(1000Hz时)。

21.2.6 采用定电压输出的馈电线路,输出电压宜采用70V或100V。

21.2.8 节目信号与电话线合用一条电缆时,节目信号的传播电平不应大于7.8dB。当节目信号线路数较多时,宜采用专用电缆。

21.3.2有线广播的功放设备宜选用定电压输出。当功放设备容量小或广播范围小时,亦可根据情况选用定阻输出。

21.3.3 功放设备的容量一般按下述公式计算:

P=K1 · K2 ·ΣP0

式中 P——功放设备输出总电功率(W)

P0——Ki·Pi,每分路同时广播时最大电功率

Pi——第i支路的用户设备额定容量

Ki——第i分路的同时需要系数:

服务性广播时,客房节目每套Ki取0.2~0.4

背景音乐系统Ki取0.5~0.6

业务性广播时,Ki取0.7~0.8

火灾事故广播时,Ki 取1.0(同时广播范围应符合本规范第24章的有关规定)

K1——线路衰耗补偿系数:

线路衰耗1dB时取1.26

线路衰耗2dB时取1.58

K2——老化系数,一般取1.2~1.4。

21.3.4 有线广播功放设备应设置备功率单元,其备用数量应根据广播的重要程度确定。备用功率单元应设自动或手动投入环节,用于重要广播的环节,备用功率单元应立即投入。21.3.5民用建筑选用的扬声器除满足灵敏度、频响、指向性等特性及播放效果的要求外,尚宜符合下列规定:

(1)办公室、生活间、客房等,可采用1~2W的扬声器箱。

(2)走廊、门厅及公共活动场所的背景音乐、业务广播等用3~5W。

(3)在建筑装饰和室内净高允许的情况下,对大空间的场所宜用声柱(或组合音箱)。(4)在噪声高、潮湿的场所设置扬声器时,应采用号筒扬声器,其声压级应比环境噪声大10~15dB。

(5)室外扬声器应采用防潮保护型。

21.3.8 在一至三级旅馆内背景音乐扬声器的设置应符合下列规定:

(1)扬声器的中心间距应该根据空间净高、声场及均匀度要求、扬声器的指向性等因素确定。要求较高的场所,声场不均匀度不宜在于6dB。

(2)根据公共活动场所的噪声情况,扬声器的输出,宜就地设置音量调节装置;当某场所有可能兼作多种用途时,该场所的背景音乐扬声器的分路宜安装控制开关。

(3)与火灾事故广播合用的背景音乐扬声器,在现场不得装置音量调节或控制开关。

21.3.9 建筑物内的扬声器箱明装时,安装高度不宜低于2.2m(扬声器箱底边距地面)。21.4.5 有线广播控制室的各种节目信号线应采用屏蔽线并穿钢管。管外皮应接保护地线。

21.5.1 建筑物内的有线广播配线应符合下列规定:

(1)旅馆客房的服务性广播线路宜采用线对为绞型的电缆,其他广播线路宜采用铜芯塑料绞合线,广播线路需穿管或线槽敷设。

(2)不同分路的导线宜采用不同颜色的绝缘线区别。

21.5.2 室外广播线路的敷设路由及方式应根据总图规划及专业要求确定。当采用埋地敷设时,应符合以下规定:

(1)埋设路由不应通过预留用地或规划未定的场所。

(2)埋设路由应避开易使电缆损伤的场所,减少与其他管路的交叉跨越。

(3)直埋电缆应敷设在绿化带下,当穿越道路时,对穿越段应穿钢管保护。

24. 火灾事故广播

24.4.1 区域——集中和控制中心系统应设置火灾事故广播,集中系统宜设置火灾事故广播。

24.4.2 火灾事故广播扬声器的设置应符合下列要求:

24.4.2.1 走道、大厅、餐厅等公共场所,扬声器的设置数量,应能保证从本层任何部位到最近一个扬声器的步行距离不超过15m。在走道交叉处、拐弯处均应设扬声器。走道末端最后一个扬声器距墙不大于8m。 24.4.2.2 走道、大厅、餐厅等公共场所装设的扬声器,额定功率不应小于3W,实配功率不应小于2W。

24.4.2.3 客房内扬声器额定功率不应小于1W。

24.4.2.4 设置在空调、通风机房、洗衣机房、文娱场所和车库等处,有背景噪声干扰场所内的扬声器,在其播放范围内最远的播放声压级,应高于背景噪声15dB,并据此确定扬声器的功率。

24.4.3 火灾事故广播系统宜设置专用的播放设备,扩音机容量宜按扬声器计算总容量1.3倍确定,若与建筑物内设置的广播音响系统合用时,应符合下列要求:

24.4.3.1 火灾时应能在消防控制室将火灾疏散层的扬声器和广播音响扩音机,强制转入火灾事故广播状态。

24.4.3.2 床头控制柜内设置的扬声器,应有火灾广播功能。

24.4.3.3 采用射频传输集中式音响播放系统时,床头控制柜内扬声器宜有紧急播放火警信号功能。如床头控制柜无此功能时,设在客房外走道的每个扬声器的实配输入功率不应

小于3W,且扬声器在走道内的设置间距在宜大于10m。

24.4.3.4 消防控制室应能监控火灾事故广播扩音机的工作状态,并能遥控开启扩音机和用传声器直接播音。

24.4.3.5 广播音响系统扩音机,应设火灾事故广播备用扩音机,备用机可手动或自动投入。备用扩音机容量不应小于火灾事故广播扬声器容量最大的3层中扬声器容量总和的1.5倍。

24.4.4 火灾事故广播输出分路,应按疏散顺序控制,播放疏散指令的楼层控制程序如下:(1) 2层及2层以上楼层发生火灾,宜先接通火灾层及其相邻的上、下层。

(2)首层发生火灾,宜先接通本层、2层及地下各层。

(3)地下室发生火灾,宜先接通地下各层及首层。若首层与2层有大共享空间时应包括2层。

24.4.5.1 应按疏散楼层或报警区域划分分路配线。各输出分路,应设有输出显示信号和保护控制装置等。

24.4.5.2 当任一分路有故障时,不应影响其他分路的广播。

24.4.5.3 火灾事故广播线路,不应和其他线路(包括火警信号、联动控制等线路)同管或同线槽槽孔敷设。

24.4.5.4 火灾事故广播用扬声器不得加开关,如加开关或设有音量调节器时,则应采用三线式配线强制火灾事故广播开放。

24.4.6 火灾事故广播馈线电压不宜大于100V。各楼层宜设置馈线隔离变压器。

火灾自动报警系统设计规范(摘录)(GB50116-98)

中华人民共和国公安部1999年6月1日实施

5.4火灾应急广播

5.4.1控制中心报警系统应设置火灾应急广播,集中报警系统宜设置火灾应急广播。

5.4.2火灾应急广播扬声器的设置,应符合下列要求:

5.4.2.1民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。每个扬声器的额定功率不应小于3W,其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于25m。走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于12.5m。

5.4.2.2在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。

5.4.2.3客房设置专用扬声器时,其功率不宜小于1.0W

5.4.3火灾应急广播与公共广播合用时,应符合下列要求:

5.4.3.1火灾时应能在消防控制室将火灾疏散层的扬声器和公共广播扩音机强制转入火灾应急广播状态。

5.4.3.2消防控制室应能监控用于火灾应急广播时的扩音机的工作状态,并应具有监控遥控开启扩音机和采用传声器播音的功能。

5.4.3.3床头控制柜内设有服务性音乐广播扬声器时,应有火灾应急广播功能。

5.4.3.4应设置火灾应急广播备用扩音机,其容量不应小于火灾时需同时广播的范围内火灾应急广播扬声器最大容量总和的1.5倍。

旅游涉外饭店星级标准

摘自《中华人民共和国旅游涉外饭店星级标准》

酒店消防验收及消防设计规范

发布时间:2009-04-28 16:33来源:中华消防网作者:

1.系统布线:

(1)火灾自动报警系统工程的布线,应符合现行国家标准《电气装置1KV 及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-96 的规定。

(2)火灾自动报警系统的传输线路的线芯截面,除满足技术条件外,还应满足机械强度要求。穿管敷设的铜芯绝缘导线最小截面不应小于1.0mm2;线槽内敷设的绝缘导线,最小截面不应小于0.75mm2;多芯电缆最小截面不应小于0.5mm2。(3)其传输线路应采用穿金属管,经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。

(4)当采用暗敷设时,应敷设在不燃烧体结构内,且保护层厚度不宜小于3cm。(5)当采用明敷时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上涂防火涂料保护。

(6)当采用经阻燃处理的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内。

( 7)不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同槽孔内。

(8)导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结,导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。

(9)从接线盒,线槽等处引至探测器底盒、控制设备盒、扬声器箱的线路,均应加金属软管保护。

(10)敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应作密封处理。(11)火灾自动报警系统导线敷设后,应对每回路导线用500V 的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻不应小于20MΩ。

2.火灾探测器的安装

(1)探测器至墙壁,梁边的水平距离不应小于0.5m。

(2)探测器周围0.5m 内,不应有遮挡物。

(3)探测器至空调送风口的水平距离,不应小于1.5m,并宜接近回风口安装;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。

(4)在宽度小于3m 的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。

感温探测器的安装间距不超过10m;感烟探测器的安装间距,不超过15m;

探测器距端墙的距离,不应大于探测器安装间距一半。

(5)探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角度不应大于45°。

(6)探测器的底座应固定牢靠,如有报警确认灯,应面向便于人员观察的入口方向。

(7)探测器的外接导线,应留有不小于15cm 的余量。

(8)探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

3.手动火灾报警按钮的安装

手动火灾报警按钮可以起到确认火情或者人工发出火警信号的特殊作用,所以每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮。

(1)手动火灾报警按钮应安装在墙上其底边距地(楼)面高度1.3~1.5m 处.且应有明显标志。从一个防火分区内任何位置到最邻近手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m。

(2)手动火灾报警按钮应安装牢固,不得倾斜。

(3)手动火灾报警按钮的外接导线应留有不小于10cm 的余量,且在其端部应有明显标志。

4.火灾报警警铃及门灯安装

(1)警铃是振动性很强的讯响设备,固定螺栓上要加弹簧垫片。

(2)门灯需选用相配套的灯位盒或相应的接线盒,预埋在门上方墙内,且不应凸出墙体装饰面。

5.火灾报警控制器的安装

(1)火灾报警控制器在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m。(2)控制器应安装牢固,不得倾斜,安装在轻质墙上时,应采取加固措施。(3)控制器主电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。主电源应有明显标志。

(4)控制器的接地应牢固,并有明显标志,消防控制室专设工作接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω;采用共同接地时,接地电阻值不应大于1Ω。

6.火灾应急广播

(1)民用建筑内公共场所,每个扬声器的额定功率不应小于3W,其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于25m。走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于12.5m。

(2)在环境噪声大于60dB 的场所所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。

(3)客房设置专用扬声器时,其功率不宜小于1.0W。

(4)火灾时应能在消防控制室将火灾为疏散层的扬声器和公共广播扩音机强制转入火灾应急广播状态。

(5)应设置火灾应急广播备用扩音机,其容量不应小于火灾需同时广播的范围内火灾应急广播扬声器最大容量总和的1.5 倍。酒店所有的消防广播语言除中文之外必须要有3种以上的国际通用语言进行循环播放。

7.消防专用电话

(1)消防控制室应设置消防专用电话总机,且宜选择共电式电话总机或对讲通信电话设备。

(2)在下列部位应设置消防专用电话分机

①消防水泵房、备用发电机房、锅炉房、配变电室、主要通风机房、排烟机房、消防电梯机房及其它与消防联动控制有关且经常有人值班的机房。

②灭火控制系统操作装置处或控制室。

③酒店消防值班室、总调度室。

④设有手动火灾报警按钮、消防栓按钮等处宜设置电话塞孔。电话塞孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5。

(3)消防控制室、消防值班室或酒店消防站等处,应设置可直接报警的外线电话。

8.隐蔽工程验收及中间验收

(1)通常火灾自动报警系统的部分水平管线,是预埋在砼楼板内。需与结构主体施工密切配合,预埋工作完成后或须由施工单位、监理单位、业主方共同进行

隐蔽工程验收,合格后经三方签字,才能进入下道工序施工。

(2)电气绝缘检查。

(a)在穿线焊接包头完成后

(b)电气装置全部安装完毕后;

(c)地极探测检查须进行绝缘摇测检查,作为中间验收,不符合设计及规范要求的要立即检查处理。

9.火灾自动报警系统的调试系统调试应由安装单位会同有关厂家一起进行。(1)应先分别对探测器、火灾报警控制器、区域报警控制器、集中报警控制器、火灾报警装置和消防控制设备等逐个进行单机通电检查。正常后方可进行系统调试。

(2)火灾自动报警系统通电后,对报警控制器进行下列功能检查。

(a)火灾报警自检功能;

(b)消音、复位功能;

(c)故障报警功能;

(d)火灾优先功能;

(e)报警记忆功能;

(f)电源自动转换和备用电源自动充电功能;

(g)备用电源的欠压和过压报警功能;

(3)对备用电源连续充放电3 次后,主电源和备用电源能自动转换。

(4)应采用专用检查仪器对探测器逐个进行试验,其动作应准确无误。

(5)应分别由主电源和备用电源供电,检查火灾自动报警系统各项控制功能和联动功能。

(6)火灾自动报警系统应在连续运行120h 无故障后,才能填写调试报告。10.系统的验收

(1)火灾自动报警系统竣工验收,应在公安消防监督机构监督下,由建设主管单位主持,设计、施工、调试等单位参加,共同进行。

(2)火灾自动报警系统验收前,建设单位应向公安消防监督机构提交验收申请报告,并附下列技术文件;

(a)建筑工程消防验收登记表;

(b)系统竣工图

(c)施工记录(包括隐蔽工程验收记录)

(d)调试报告

(e)管理、维护人员登记表;

(3)系统竣工验收

(a)消防用电设备电源的自动切换装置,应进行3 次切换试验,每次试验均应正常。

(b)火灾报警控制器应按下列要求进行功能抽验;

①实际安装数量在5 台以下者,全部抽验;

②实际安装数量在6 台~10 台者,抽验5 台;

③实际安装数量超过10 台者,按实际安装数量30%~50%的比例、但不小于5 台抽验。抽验时每个功能应重复1~2 次,被抽验控制器的基本功能应符合现行国家标准《火灾报警控制器通用技术条件》中的功能要求。

(c)火灾探测器(包括手动报警按钮),应按下列要求进行模拟火灾响应试验和故障报警抽验;

①实际安装数量在100 只以下者,抽验10 只;

②实际安装数量超过100 只,按实际安装数量5%~10%的比例、但不少于10 只抽验。被抽验探测器的试验均应正常。

(d)室内消火栓的功能验收应在出水压力符合现行国家有关建筑设计防火规范的条件下进行,并应符合下列要求:

①工作泵、备用泵转换运行1~3 次;

②消防控制室内操作启、停泵1~3 次;

③消火栓处操作启泵按钮按5%~10%的比例抽验。以上控制功能应正常,信号应正确。

(e)自动喷水灭火系统的抽验,应在符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》的条件下,抽验下列控制功能:

①工作泵、备用泵转换运行1~3 次;

②消防控制室内操作启、停泵1~3 次;

③水流指示器、闸阀关闭器及电动阀等按实际安装数量的10%~30%的比例进行末端放水试验。上述控制功能、信号均应正常。

(f)卤代烷、泡沫、二氧化碳、干粉等灭火系统的抽验,应在符合现行各有关系统设计规范的条件下按实际安装数量的20%~30%抽验下列控制功能;

①人工启动和紧急切断试验1~3 次;

②与固定灭火设备联动控制的其它设备(包括关闭防火门窗、停止空调风机、关闭防火阀、落下防火幕等)试验1~3 次;

③抽一个防护区进行喷放试验(卤代烷系统应采用氮气等介质代替)。

(g)电动防火门、防火卷帘的抽验,应按实际安装数量的10%~20%抽验联动控制功能,其控制功能、信号均应正常。

(h)通风空调和防排烟设备(包括风机和阀门)的抽验,应按实际安装数量的10%~20%抽验联动控制功能,其控制功能、信号均应正常。

(i)消防电梯的检验应进行1~2 次人工控制和自动控制功能检验,其控制功能、信号均应正常。

(j)火灾事故广播设备的检验,应按实际安装数量的10%~20%进行下列功能检验。

①在消防控制室选层广播;

②共享的扬声器强行切换试验;

③备用扩音机控制功能试验。

上述控制功能应正常,语音应清楚。

(k)消防通讯设备的检验,应符合下列要求:

①消防控制室与设备间所设的对讲电话进行1~3 通话试验;

②电话插孔按实际安装数量的5%~10%进行通话试验;

③消防控制室的外线电话与“119 台”进行1~3 次通话试验。

上述功能应正常,语音应清楚。

本节各项检验项目中,当有不合格者时,应限期修复或更换,并进行修复或更换,并进行复验。复验时,对有抽验比例要求的,应进行加倍试验。复验不合格者,不能通过验收。

三、事后控制要点:

1.产品保护

(1)安装探测器时,应先安装底座,调试时再安装探头。

(2)端子箱安装完毕后,应注意上锁,保护箱体不受污染。

(3)区域报警控制器和集中报警控制器、柜、盘安装时,应注意保持墙面清洁。安装后应采取防尘和防潮等措施,最好及时将门上锁。

2.技术数据的移交

(1)火灾自动报警系统工程验收登记表;

(2)施工记录(包括隐蔽工程验收记录,中间验收记录等);

(3)调试报告;

(4)系统竣工图;

(5)重大工伤事故报告;

(6)质量事故报告;

(7)各种设备、材料的出产合格证、说明书;

(8)施工中补充的技术交底和新工艺交底。

火灾消防广播系统有什么要求?

(1)防火分区的走道、大厅、餐厅等公共场所。扬声器的设置数量应能保证防火分区中的任何部位到最近一个扬声器的步行距离不超过15m,在走道交叉处或拐弯处应设扬声器.走道末端最后一个扬声器距离璐不大于8m。每个扬声器的功率不小于3W,实配功率不应小于2W.

(2)客房内的扬声器设在多功能床头柜上.每个扬声器功率为1W.若床头柜不设火灾消防广播时,则客房的走道设的火灾消防广播扬声器功率不小于3W,间距不大于lOm.

(3)工业建筑内设it的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景嗓声15dB.

(4)在空调机房、洗衣机房、文娱场所、车库等有背景嗓声干扰的场所,在其播放范围内的播放声压级应高于15dB,按此确定扬声器的功率。

(5)粉厅、实会厅、咖啡厅、洒吧间、商场营业厅等需要播放背景音乐,其扬卢器与火灾消防广播合用时,则扬声器应按24--3Omt设一个,以使声压均匀。

消防广播系统安装,消防广播系统设备,广播系统设备中的放大器采用定压式音频传输方式,亦称高阻抗输出方式,带负载能力较强,传输距离较远,在远距离传输时采用高压传输方式(100V/70V/50V电压输出),将音频信号馈送至各点扬声器。本系统放大器采用2*250W4*125W4*60W额定功率输出。

功率放大器的配置:

功放的容量按:P=K∑Pi格式计算

其中Pi为第I支路扬声器装接容量,K为同时系数

本系统背景音乐系统:办公区域广播K取0.3公共区域广播K取0.6

本系统紧急广播系统:K取1.5(广播范围按照最大可能时选取)

三. 系统功能

根据消防要求及园区需要将各楼最大分成背景音乐、业务广播、消防广播分区(不包括室外分区),将主控制设备放置于消防控制中心。通过系统管理主机向各区提供 2 套背景音乐,及业务广播。通过消防联动接口与消防控制中心消防主机相连,实行自动或手动消防广播。整个大厦共用一套扬声器,是背景音乐与消防广播和二为一系统。

该中心采用PRAESIDEO 广播管理系统。PRAESIDEO是一套微处理机控制的智能矩阵系统,采用国际先进的CPU微处理机结构,先进的矩阵输入输出形式,菜单功能显示,模块化结构,可以任意增加或减少分区结构,使用软件控制的E-EPROM可以对系统任意编写程序设定,层联动设定,消防设定等等。故十分适用于较大型,较复杂的扩音系统。而且由于采用模块结构,所以应用起来既灵活而方便,可以说是像专门订造的那样精确满足客户要求,也可以满足今后的修改和扩充的需要。每套PRAESIDEO最大488个分区。

背景音乐功能可以在楼层,大堂,餐厅、商场、幼儿园场所等同时提背景音乐,卡座,CD唱机为节目源,平时播放背景音乐,一般业务广播,消防时同样用该系统播放消防广播。

广播话筒可以通过PRAESIDEO控制主机的设定来完成消防广播规范的N-1,N,N+1,也可以通过话筒上分区按键来对每一个区域或多个区域进行业务广播。录音芯片是通过预先录制好的通告讯息循环不间断的播放。话筒与录音芯片播放的优先权可以根据不同需求而设定。在广播之前话筒会发出提示音,并可以在话筒逐一设置每一个分区的按键,可以实行一对一的广播,或根据需要进行功能设置用以完成功能键的设置。本系统的消防广播功能也是非常重要,PRAESIDEO系统内的控制输入,即可以完成自动的也可以完成手动的消防广播。它提供每个区一个干性接点,供消防报警用。只要消防方面提供干接点与消防分区的分区对应表,就可以在PRAESIDEO的功能键上设定每个干接点的广播分区,并且可以编程作“上一下一”的“三文治”式的消防广播,即N+1,N,N-1楼层自动或手动的消防联动形式的消防广播,完全符合国内的消防要求,也可以根据需要由PRAESIDEO系统菜单编写消防联动区域,即灵活又方便。如:地下层火灾首层及地下层同时报警当发生火灾的时候,消防报警触发干接点,PRAESIDEO里紧急广播通道就会自动打开,而预录在数字录音口信里的紧急广播讯息就会自动播送到相应的区域,根本不需人工操作,完全避免操作人员在火灾时慌乱所引起的不可容许的错误。也可以通过消防人员确认后在启动此报警系统。消防广播以扬声器满功率形式播放,不受音量开关限制。

公共广播系统设计方案

公共广播系统方案设计说明 设计方案 目录 一、项目概述 (2) 1.1项目概况 (2) 1.2项目需求 (2) 二、方案设计 (2) 2.1设计原则及依据 (2) 2.2设计思想 (3) 2.3系统介绍 (4) 2.4设计效果 (5) 三、方案配置 (5) 3.1系统配置 (5) 3.2系统功能 (9) 四、设备参数 (10)

一、项目概述 1.1项目概况 该项目为少年宫大楼。 1.2项目需求 1),背景音乐广播 主要作用是掩盖本地噪声,并创造一种轻松和谐的听觉气氛。背景音乐扬声器呈均匀布置,无明显声源方向性,且音量适宜,不影响人群正常交谈。 2),业务呼叫广播 可以起到商业宣传、播放通知、寻人等作用。该功能要求扩声系统的声场强度略高于背景音乐,以不影响两人对面讲话为原则。 3),应急事故广播 人的生命是第一位的,;当火灾或紧急状态发生时用以指挥和疏散人群,以保证在紧急情况发生时,可以利用其提供足以使建筑物内可能涉及的区域的人群能清晰的听到警报、疏导的语音。 二、方案设计 2.1设计原则及依据 从投资合理、外观美观、设计规范的思想出发,日常广播和紧急广播二个系统的设计,在功能上互相独立,在设备及器材上有机结合。根据规范要求,紧急广播的控制具有最高优先权,并采用智能的联动和自动火灾报警广播方案。设有音量调节器的扬声器,平时在接收日常广播时可以调节音量或关闭,紧急广播时扬声器不受音量调节器控制,都将处于紧急广播状态。 设计原则: 1.实用性:系统设备立足于用户对整个系统的具体需求,最大限度地发挥投资的效益;

2.先进性:系统的结构和功能应具有先进性和成熟性,避免了因技术陈旧造成整个系统性能不高而 过早被淘汰; 3.可靠性:保证系统运行的稳定性和安全性。保证重要信息不致破坏和丢失; 4.开放性:系统应具有良好的开放性,并提供标准接口,可以根据用户需求对系统进行扩展和升级; 5.兼容性:系统设备的选择要以先进性和成熟性为基础,同时考虑兼容性,避免因兼容性造成系统 难以升级和扩展; 6.标准化:进行设备选择时,应符合国际、国内标准设计,避免因新技术不支持而造成设备淘汰。 设计依据: 本系统规划设计必须按照国际、国家和本地区的有关标准和规范进行。本设计将依据和参照以下的设计规范和要求进行: 1.《公共广播系统工程技术规范》GB50526-2010 2.《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116—2013) 3.《智能建筑设计标准》(GB/T 50314—2006) 4.《城市住宅建筑综合布线系统工程设计规范》(CECS 119—2000) 5.《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16—2008) 6.《高层民用建筑设计防火规范(2005版)》(GB 50045—95) 7.《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB 50166—2007) 8.《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339—2013) 9.《综合布线系统工程验收规范》(GB 50312—2007) 客户技术要求和相关建筑平面图(客户提供),根据此规格书及最新版的有关标准对公共广播系统进行设计、施工和验收。 2.2设计思想 综合大楼对公共广播系统的使用需求,本次公共广播系统设备考虑背景音乐广播和紧急消防广播两部分,公共广播系统设计主要满足大楼的背景音乐播放、信息广播、广播通知、紧急广播等使用需求。为满足项目的需求,广播系统走向智能化管理,同时系统具有可扩展性,扩展方便。我们设计了一套从音频信号集中控制传输,可靠实用的背景音乐、公共(紧急)广播系统。即设计背景音乐广播

消防设备安装要求规范标准

消防设备安装规 消防喷淋头的安装间距及规 消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的玻璃破裂,然后玻璃的压力传感器就会使消防喷水泵喷水. 一、消防喷淋头安装间距 1.喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米; 2.喷淋头最大保护面积为12.5平方; 3.喷淋头距墙不能小于300mm; 4.当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶有可燃物时需使用上下喷; 消防喷淋头分类及其适合安装的场所 消防喷淋头一共有四种:分别为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通新洒水喷头、边墙型洒水喷头; 一、下垂型喷头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形 状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。主要用于不需要装饰的场所,如车间、仓库、停车库、厨房等地。 二、直立型喷头直立安装在供水支管上,洒水形状为抛物体型,将总水量的80~100%向下喷洒,同时还有一部分喷向吊顶,适宜安装在移动物较多,易发生撞击的场所如仓库,还可以暗装在房间吊顶夹层中的屋顶处以保护易燃物较多的吊顶顶硼。 三、普通型洒水喷头既可直接安装,又可下垂安装于喷水管网上,将总水量的40%-60%向下喷洒,较大部分喷向吊顶。适用于餐厅、商店、仓库、地下车库等场所。 四、边墙型洒水喷头靠墙安装,适宜于空间布管较难的场所安装,主要用于办公室、门厅、休息室、走廊客房等建筑物的轻危险部位。 消防自动报警系统中火灾探测器分类 一般分为四类: 一、感烟火灾探测器; 感烟火灾探测器是通过监测烟雾的浓度来实现火灾报警的探测器 二、感温火灾探测器;

感温火灾探测器是对火灾现场温度参数响应的火灾探测器。按照它对环境温度或温度变化的响应,可分为:定温、差温、差定温三种形式。 三、感光火灾探测器; 感光式火灾探测器:物质燃烧时,在产生烟雾和放出热量的同时,也产生可见或不可见的光辐射。感光式火灾探测器又称火焰探测器,它是用于响应火灾的光特性。即扩散火焰燃烧的光照强度和火焰的闪烁频率的一种火灾探测器。根据火焰的光特性,目前使用的火焰探测器有两种:一种是对波长较短的光辐射敏感的紫外探测器,另一种是对波长较长的光辐射敏感的红外探测器。 四、可燃气体探测器; 可燃气体探测器是对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器。可燃气体探测器有催化型、红外光学型两种类型。催化型可燃气体探测器是利用难熔金属铂丝加热后的电阻变化来测定可燃气体浓度。当可燃气体进入探测器时,在铂丝表面引起氧化反应(无焰燃烧),其产生的热量使铂丝的温度升高,而铂丝的电阻率便发生变化。红外光学型是利用红外传感器通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的碳氢类可燃气体。 烟感和温感探测器的安装间距要求及规 烟感、温感探测器安装装间距 一、烟感探测器安装间距一般为直径15米,半径7.5米;温感探测器安装间距一般为直径10米,半径5米 二、设于走道的烟感,则按15米的间距设置,温感按10米间距设置 三、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。 四、探测器周围0.5m,不应有遮挡物。 五、探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于 1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。 烟感探测器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防的,烟雾探测器部采用离子式烟雾传感,离子式烟雾传感器是一种技术先进,工作稳定可靠的传感器,被广泛运用到各种消防报警系统中,性能远优于气敏电阻类的火灾报警器。 温感探测器是通过监测探测周围环境温度的变化来实现火灾防的,采用高品质线性传感器,SMD贴片加工工艺生产,具有灵敏度高、稳定可靠、低功耗、美观耐用、使用方便等特点。电路和电源可自检,可进行模拟报警测试。 感温探测器805[1]温感探测器适用于相对湿度经常大于95%、无烟火、有大量粉

型消防广播主机说明书

GB9242系列消防广播主机 一概述 1)GB9242系列消防广播主机是火灾或意外事故现场进行应急广播的主要设备,通过它可向现场人员通报事故情况,并有效指挥或引导现场人员疏散;非事故情况下也可通过外部输入音源信号(如CD/MP3播放机、调谐器等)进行背景音乐广播。 2)GB9242系列消防广播主机显示器采用LED数码管和LED指示灯。用于指示录/放音进度及各种状态。按键采用轻触式按键,进行各功能转换并由指示灯指示当前状态。 3)GB9242系列消防广播主机内置有一路消防应急广播音源(固化语音)和两路外部辅助输入(线路Ⅰ、线路Ⅱ),可通过面板随意切换。广播音源也可通过外部电平触发信号强制切换至应急广播状态,信号撤消后恢复至切换前状态。 同时广播主机还包含两路单声道输出接口,可以将当前广播音源输出至其他设备,如GB9221消防广播功放机。 4) GB9242系列消防广播主机随机附件包含特制传声器。应急广播状态下可通过它进行现场广播,广播内容会被自动记录以备查询;非应急状态下也可通过它对现场广播,此时录音不会被记录,传声器广播时其他音乐信号会被自动抑制。 5) GB9242系列消防广播主机内部采用了优质环形电源变压器,静态耗电小且过载能力强;完善的过压、过载、过温保护电路,发生故障时报警;具有自检、监听、应急广播音量预置等功能。 6)输出功率分为150W、300W、500W三个系列。 7)执行标准:《消防联动控制系统GB 16806-2006》,已通过公安部消防产品合格评定中心CCCF认证。

二逻辑原理图(图1) 图1 逻辑原理图 三主要技术指标 1)供电电源:交流:AC220V(+10%,-15%,50Hz) 直流:参见《表1-1》 2)线路输入灵敏度: 300mV ~775mV(线路1、线路2) 3)线路输出电平: 500mV ± 100mV 4)火警触发方式: 24V电平方式 GB9242系列消防广播主机 5)失真限制的有效频率范围:80Hz ~ 8kHz 6)总谐波失真: <5% 7)信噪比:>70dB 8)监听功率: 9)额定输出电压: 120V(定压方式) 10)额定输出功率: 150W/300W/500W可选 11)工作环境: a)温度 0℃-40℃ b)湿度相对湿度92% 12)绝缘电阻: a)备用电源输入对机壳之间>

消防广播安装

精心整理《分部分项工程施工方法- 消防广播的施工》 消防广播及背景音乐系统 (一)、广播系统施工工艺 1、管线施工开始前,深化设计的管线平面图必须到现场。 2、按图纸设计和国家相应的安装规范施工。 3、穿线阶段: 4、照图施32,穿线施工完成时,线缆要到位。并按图纸要求贴好线号. 5、广播系统的线缆,一般分为24V强切和音乐线缆两类。 强切和音乐线缆在定货时,对线缆颜色必须有明确的要求。除到喇叭的线缆不需线号外,其余主机设备之间、主机到配线箱、配线箱到音控器处的线缆均按图纸作好线号。广播系统要求在设备处接线(包括喇叭回路中的分支点和接续点)。尽量避免在过路盒中做接头。对于四套节目的喇叭回路,不可避免地遇到大量过路盒内做接续,对于此类问题,决不允许做接头的过路盒出现在死吊顶内。 (二)、线缆测试:按公司《线缆测试规范》执行。 (三)、喇叭、音箱的安装接线,起码保证每层楼内的接线同相序(前面提到线缆的颜色分开就是为了方便同相序接线)。注意回路不要对地短路(施工中粗心往往容易出现此类问题)。 1、音控器按图纸接线,同样注意不要对地短路。 2、楼层接线箱到主机之间的主干线按图纸接好。注意接线箱到音控器或喇叭回路的线暂不要接。 3、机柜内设备按图纸安装,并作好设备间的相互连线。 (四)、系统调试: 1、主机调试: 2、背景音乐部分: (1)通电情况下分别检查各路音源的功能是否符合设计任务书的指标。监听的办法可以在前置放大器上用监听耳机实现。 精心整理

(2)第二步调试前置放大器。按照设计任务书的要求,各路音源经前放后音量、音调是否可以调整;是否可实现单独或混放输出等。 (3)第三步检查功率放大器部分。首先检查放大器的定压输出是否统一(避免不统一的电压输出,如某台功放120V输出,而另有功放70V输出)。接下来开启音源、前置放大器和功率放大器,用喇叭监听功率放大器的输出情况是否 正常(喇叭线压在输出端子上)。 3、紧急广播部分: (1)通电情况下检查紧急广播音源的功能是否符合设计任务书的指标。监听的办法可以在前置放大器上用监听耳机实现。尤其要调试在紧急呼叫情况下音 源能否自动启动。 (2)第二步调试紧急呼叫前置放大器。能否实现音量和音调的调整,混放是否有输出,能否按设计任务书的要求音源按优先级输出(一般情况下紧急呼叫麦克高于磁带或数字录音)。 (3 )紧急呼叫功率放大器调试:方法同背景音乐功放。 (4)强切的调试:模拟消防报警信号,按消防分区(一般按自然楼层)逐区逐层给出报警信号(闭点干接点信号),用万用表测量输出端子,检查NO NC同消防报警信号的对应关系,输出是否正确。 4、前端调试:逐层调试 (1 )背景音乐:在本层楼层接线箱,用9V叠层电池做模拟音源。碰楼层内的背景音乐水平线缆,监听每一路广播分区的音控器是否正常(可以关闭开启、音量大小可以调整);该分区内的各个喇叭在正常情况下是否发出明显的“嘟嘟” 声。 (2)紧急呼叫:在本层楼层接线箱,用直流稳压电源24V输出接楼层内的强切水平线缆,9V叠层电池做紧急呼叫模拟音源。碰楼层内的紧急呼叫水平线缆(若紧急呼叫同背景音乐合用一根线缆时,直接碰背景音乐水平线缆),检查两个回路:第一个是紧急呼叫回路,正常情况下紧急呼叫回路的喇叭应发出大音量的“嘟嘟”声;第二个是背景音乐回路,此时不管音控器处于何种位置(关闭或开启、音量在最大或最小),正常情况下背景音乐回路的喇叭应发出大音量的“嘟

背景音乐及消防广播设计方案

背景音乐及消防广播设 计方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

XXX医院综合楼弱电及系统集成工程项目 背景音乐及消防广播系统设计方案 目录 1项目概述 .................................................................. 错误!未定义书签。2系统概述 .................................................................. 错误!未定义书签。3设计依据及原则....................................................... 错误!未定义书签。 设计依据................................................................... 错误!未定义书签。 设计思想................................................................... 错误!未定义书签。 设计原则................................................................... 错误!未定义书签。4系统设计说明........................................................... 错误!未定义书签。 系统需求分析........................................................... 错误!未定义书签。 背景音乐子系统....................................................... 错误!未定义书签。 紧急广播子系统....................................................... 错误!未定义书签。5系统设计方案........................................................... 错误!未定义书签。 系统组成................................................................... 错误!未定义书签。 系统设计................................................................... 错误!未定义书签。 系统技术参数分析................................................... 错误!未定义书签。 系统点表................................................................... 错误!未定义书签。 系统配置................................................................... 错误!未定义书签。 扬声器的选用.................................................... 错误!未定义书签。 功放的选用........................................................ 错误!未定义书签。 广播分区............................................................ 错误!未定义书签。 广播线路敷设及材料使用................................ 错误!未定义书签。6产品选型 .................................................................. 错误!未定义书签。 CD唱机/调谐器 ....................................................... 错误!未定义书签。 呼叫站....................................................................... 错误!未定义书签。

消防广播安装要求内容

广播消防报警系统国家标准 有线广播及火灾事故广播设计安装规范(摘录) 1993年中华人民共和国建设部颁布的《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92 )中对有线广播和事故广播的设计、安装等有许多具体规定,现摘录如下,供设计和日常管理工作作 21 ?有线广播 21. 1. 1公共建筑应设有线广播系统。系统的类别应根据建筑规模、使用性质和功能要求确定。有线广播一般可分为: (1)业务性广播系统。 (2)服务性广播系统。 (3)火灾事故广播系统。 21. 1. 2办公楼、商业楼、院校、车站、客运码头及航空港等建筑物,应设有业务性广播,满足以业务及行政管理为主的语言广播要求。业务性广播宜由主管部门管理。 21. 1. 3 一至三级的旅馆、大型公共活动场所应设服务性广播,满足以欣赏性音乐类广播为主的要求。旅馆的服务性广播节目不宜超过五套。 21. 2.4从功放设备的输出端至线路上最远的用户扬声器箱间的线路衰耗宜满足以下要求: (1)业务性广播不应大于2dB (1000Hz时)) (2)服务性广播不应大于1dB (1000Hz时)。 21. 2. 6采用定电压输出的馈电线路,输出电压宜采用70V或100V。 21. 2. 8节目信号与电话线合用一条电缆时,节目信号的传播电平不应大于7.8dB。当节目信号线路数较多时,宜采用专用电缆。 21. 3. 2有线广播的功放设备宜选用定电压输出。当功放设备容量小或广播范围小时,亦可根据情况选用定阻输出。 21. 3. 3功放设备的容量一般按下述公式计算: P=K1 ? K2 ?工P0 式中P ――功放设备输出总电功率( W P0Ki?P i,每分路同时广播时最大电功率 P i ――第i支路的用户设备额定容量 K i ――第i分路的同时需要系数: 服务性广播时,客房节目每套K i取0 .2~0.4 背景音乐系统K i取0.5~0.6 业务性广播时,K i取0.7~0.8 火灾事故广播时,K i取1.0 (同时广播范围应符合本规范第2 4章的有关规定) K 1 ――线路衰耗补偿系数: 线路衰耗1 dB时取1.26 线路衰耗2dB时取1.58 K2老化系数,一般取1.2~1.4 。 2 1 .3.4 有线广播功放设备应设置备功率单元,其备用数量应根据广播的重要程度确定。备用功率单元应设自动或手动投入环节,用于重要广播的环节,备用功率单元应立即投入。 2 1 .3.5民用建筑选用的扬声器除满足灵敏度、频响、指向性等特性及播放效果的要求外,尚宜符合下列规定: (1)办公室、生活间、客房等,可采用1?2W的扬声器箱。

消防广播与背景音乐系统集成设计方案要点

消防广播与背景音乐系统集成设计要点 一、系统概述 1. 系统概述 总参项目是一个综合性建筑群体,集住宅、购物、饮食娱乐于一 身。 整体设计立足于先进、灵活、耐用,以智能化为主。背景音乐广播系统的设置可以使整个项目建筑智能化提高到一个新的高度。背景音乐广播整体设计既可以播放背景音乐,又可以发布日常信息、紧急广播、火灾报警。这套系统既为整个建筑群提供良好的娱乐、休闲环境,又为工作提供极佳的场所。这样就需要选择一家有知名度的专业广播系统生产厂家设备与之相配合,为此,我们选用博世(原飞利浦)Praesideo 是全数位化的公共广播系统,可以满足专业用户对公共广播/ 紧急所有要求。 2.系统设计目标及功能需求 2.1. 背景音乐广播能提供多种音源进行背景音乐广播并能够进行分区控制。不同的使用区域应可以播放不同内容的音乐节目。 2.2. 语音广播语音广播能够分区广播,以便将不同的通知内容广播到特定的区域。. 2.3. 紧急广播发生火灾或紧急事故时,无论在公共区及其它区域的公共广播音量状态如何,均能实现自动强行切换,并以最大音量同时向事故区和相邻区播放不同的火灾广播(疏散与警告信息),消防广播有自动语音广播(警告和疏散广播)和消防话筒的手动广播两种方式。 24优先权控制方式 优先权级别由高到低依次为:紧急广播、语音广播、背景音乐广播。

2.5.系统自检功能 为了保证系统连续使用,系统能监视广播系统中所有单元的工作状态及状态变化,并提供系统当前状态的显示。 3.系统总体规划设计 3.1.设定分区 为满足园区智能型建筑群体对背景音乐及紧急广播及业务广播的要求,我们首选BOSC(PHILIPS最现代化并具有高投资效益的数字化广播系统,即PRAESIDE音响微机管理系统。根据要求可将该大楼扩容成分成36个甚至更多广播分区。 3.2.信号传输方式 采用交流100V定压音频传输的方式。 3.3.设备共用 背景音乐、语音广播及紧急广播系统的设计,在功能上相. 互独立,设备应有机结合。在控制主机、功率放大器、扬声器的配置时,应同时满足背景音乐、语音广播及紧急广播系统的要求。 4.系统设计依据及标准. )《智能建筑设计标准》(GBT5O3142OO0 )《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T 1692 . )《高层民用建筑设计防火规范》(GB5004595 . GBJ1687)《建筑设计防火规范》(《火灾自动报警设计规范》

《电气消防系统安装与调试》指导书

电气消防系统安装与调试 实训指导书 火灾自动报警及消防联动控制系统施工 一、系统施工步骤 ㈠阅读系统图和平面图,做好施工准备。 ㈡定位、画线、做材料预算。 ㈢布管、穿线。 ㈣检查线路敷设是否正确,测试线间绝缘电阻和线对地绝缘电阻应符合要求。 ㈤系统设备编写一次码。 ㈥设备安装与连线。 ㈦系统整体检测。 ㈧加电调试。 二、系统常用图例 三、设备地址码(一次码)的编写

㈠编码使用设备 系统设备一次码的编写是通过电子编码器来完成的。电子编码器的外型如下图所示,其中各部分的功能说明如下: 电源开关:完成系统硬件开机和关机操作。 液晶屏:显示有关探测器的一切信息和操作人员输入的相关信息,并且当电源欠压时给出指示。 总线插口:编码器通过总线插口与探测器、模块、手动报警按钮、讯响器等相连。 I2C串口接口::编码器通过此接口与火灾显示盘等相连。 复位键:当编码器由于长时间不使用而自动关机后,按下复位键可以使系统重新上电并进入工作状态。 固定螺丝:将编码器的印制板固定好,并且将编码器的前盖和后盖安装在一起。 电池盒盖:部放置电池。 铭牌:贴于编码器背面。 1-电源开关2-液晶屏3-总线插口4-I2C串口接口5-复位键6-固定螺丝7-电池盒盖8-铭牌 ㈡电子编码器的使用与操作方法: 1.操作准备 ⑴电池的安装与更换 按照电池盒盖上所标方向打开电池盒后盖,将电池正确扣在电池扣上,装在电池盒,盖好后盖即完成了电池的安装。使用过程中,如果液晶屏前部有“LB"字符显示,表明电池已经欠压,应及时进行更换。但注意更换前应关闭电源开关;从电池扣上拔下电池时不要用力过大。 ⑵系统连线 与探测器、模块等总线设备连接时,先将连接线的一端插在编码器的总线插口,另一端的两个夹子分别夹在探测器、模块等总线设备的两根总线上(总线位置查看设备上贴的说明)。 ⑶开机 将电源开关拨到“开”的位置,此时在液晶屏上显示“H002”,表明电子编码器工作正常,可以进行操作了。 2.地址码的读出操作: 按下“读码”键,液晶屏上将显示探测器等总线设备的地址编码;按“增大”键,将依次显示灵敏度级别或模块输入参数、设备类型号、配置信息,查阅完信息,按“清除”键后,回到待机状态。如果读码失败,屏幕上将显示错误信息E,按“清除”键清除。 3.地址码的写入操作: 在待机状态,输入探测器等总线设备的地址编码(1-242),按下“编码”键,编码成功显示“P”,错误

消防应急广播系统说明

第一章 消防应急广播系统

1.1系统介绍 1.1.1 消防应急广播系统组成

应急广播系统是在火灾或紧急情况下通过操纵功率放大器和扬声器进行应急广播的设备,它的要紧功能是:向现场人员通报火灾情况,指挥并引导现场人员疏散。 石家庄市凯拓电子技术工程公司经多年努力,不断完善,已推出了符合国家标准,适用于消防领域的GB系列应急广播系统。该系统要紧由GB系列的消防广播主机(150W、300W、500W)、消防广播功放机(150W、300W、500W)、消防广播分区器(2N线制)和广播音箱等组成。具有可靠性高、智能化、工艺标准先进、配置自由、多品种等特点。 系统构成示意图(图1.1.1-1): 图1.1.1-1系统构成示意图 1.1.2 GB系列消防应急广播系统设备选型表

1.2 GB系列应急广播系统设备 1.2.1 GB9242系列消防广播主机 ◆ GB9242系列消防广播主机是火灾或紧急情况下,进行现场应急广播的要紧设备,通过它向现场人员通报事故情况,并有效指挥或引导现场人员疏散;非紧急情况下也可通过外部输入音源信号(如CD/MP3播放机、调谐器等)进行背景音乐广播。 ◆ GB9242系列消防广播主机显示器采纳LED数码管和LED指示灯。用于指示录/放音进度及各种状态。按键采纳轻触式按键,进行各功能转换并由指示灯指示当前状态。 ◆ GB9242系列消防广播主机内置一路消防应急广播音源(固化语音)和两路外部辅助输入(线路Ⅰ、线路Ⅱ),可通过面板随意切换。广播音源也可通过外部电平触发信号强制切换至应急广播状态,信号撤消后恢复至切换前状态。同时广播主机还包含两路单声道输出接口,能够将当前广播音源输出至其他设备,如GB9221消防广播功放机。 ◆ GB9242系列消防广播主机随机附件包含专用传声器(手持送话器)。应急广播状态下可通过它进行现场广播,广播内容会被自动记录以备查询;非应急状态下也可通过它对现场广播,现在录音可不能被记录,传声器广播时其他音乐信号会被自动抑制。 ◆ GB9242系列消防广播主机内部采纳了优质环形电源变压器,静态耗电小且带载能力强;完善的过压、过载、过温爱护电路,发生故障

小区背景音乐融合消防广播系统设计方案

小区背景音乐融合消防广播系统设计方案 第一章绪论 1.1 前言 在现代化智能小区中,背景音乐系统已成为越来越重要的一个组成部分。本设计介绍了某住宅小区背景音乐及消防广播系统的设计方案,为在小区营造一个舒适、轻松的生活环境,现代化智能小区通常设置有背景音乐系统。背景音乐系统对缓解人们因生活、工作紧而造成的生理和心理上的不适起着重要的作用,可以为居住在住宅小区的人们营造一个舒适美好的生活环境,并且作为公共广播系统可提供火灾报警广播。随着时代的不断进步和科学技术的飞速发展,现代建筑的功能要求与原来的建筑有着明显的差别。特别是建筑弱电技术的高速发展,将电子技术、通讯技术、网络技术、计算机技术、自动控制技术、传感器技术等系列最先进的技术引入,使建筑物的服务功能大大提高,综合性更强,涉及的领域更广。无论从弱电的重要性、综合性和技术难度而言,它都是建筑工程中的“重头戏”和精华所在。 广播作为弱电系统的一个组成部分,紧密联系着人们的现代生活,其既能播放音乐,又能作业务宣传和寻呼广播,还能作为火灾事故的紧急广播,是一种通用性极强的广播系统,广泛用在小区、商场、宾馆、办公小区、机场、码头、车站等场所,是现代生活与工作中不可缺少的部分。 小区背景音乐的主要作用是创造一种轻松和谐的气氛,设计成熟的智能

小区背景音乐系统,扬声器分散要均匀布置,音量适宜,不影响人群正常交谈。当有紧急情况时,扬声器能以最大的功率发声,每个角落都能听到报警声音,以便人员的及时疏散。小区背景音乐/紧急广播智能系统主要对每栋住宅楼住户、活动休闲区、绿化带等场所进行通常或紧急广播,且主机对今后的扩容预留接口,方便小区今后扩展。 1.2 本设计的主要任务 背景音乐为小区各公共场所提供舒适幽雅的氛围,而紧急消防广播更是小区所必不可少的安全措施,可及时处理小区发生的火灾等紧急事故。一个现代化的智能小区,其分区广播管理是配合管理方式的首选,能够很好地配合小区的各类管理工作,所以应该对小区的布局十分的了解,并做一个大致的分区。 系统必须能够提供消防紧急广播的功能,当小区某一区发生火灾报警时,可触发语音系统对发生火灾的这一区及其相邻区域进行语音提示,并可人工广播来进行事故处理。另外一旦遇有火灾或突发事件时,背景音乐紧急广播系统可通过切换装置立即强制切断背景音乐实施紧急广播,以实现疏散火灾区居民的任务。

消防广播及背景音乐系统施工方案

消防广播及背景音乐系统施工方案 (一)、广播系统施工工艺 1、管线施工开始前,深化设计的管线平面图必须到现场。接下来开启音源、前置放大器和功率放大器,用喇叭监听功率放大器的输出情况是否正常 (喇叭线压在输出端子上)。 3、紧急广播部分: (1)通电情况下检查紧急广播音源的功能是否符合设计任务书的指标。监听的办法可以在前置放大器上用监听耳机实现。尤其要调试在紧急呼叫情况下音源能否自动启动。 (2)第二步调试紧急呼叫前置放大器。能否实现音量和音调的调整,混放是否有输出,能否按设计任务书的要求音源按优先级输出(一般情况下紧急呼叫麦克高于磁带或数字录音)。 (3)紧急呼叫功率放大器调试:方法同背景音乐功放。(4)强切的调试:模拟消防报警信号,按消防分区(一般按自然楼层)逐区逐层给出报警信号(闭点干接点信号),用万用表测量输出端子,检查NO、NC同消防报警信号的对应关系,输出是否正确。 4、前端调试:逐层调试 (1)背景音乐:在本层楼层接线箱,用9V叠层电池做模拟音源。碰楼层内的背景音乐水平线缆,监听每一路广播分区的音控器是否正常(可以关闭开启、音量大小可以调整);该分区内的各个喇叭在正常情况下是否发出明显的“嘟嘟”声。 (2)紧急呼叫:在本层楼层接线箱,用直流稳压电源24V输出接楼层内的强切水平线缆,9V叠层电池做紧急呼叫模拟音源。碰楼层内的紧急呼叫水平线缆(若紧急呼叫同背景音乐合用一根

上海松江HJ-1757A消防广播系统操作说明书

HJ-1757A 消防广播系统 设计使用说明书 一、概述 HJ-1757A 消防应急广播系统是火灾逃生疏散和灭火指挥的重要设备,在整个消防控制管理系统中起着极其重要作用。在火灾发生时,应急广播信号由广播主机发出,经过功率放大后,由编码控制模块切换到广播指定区域的音箱实现应急广播。HJ-1757A 是总线制消防应急广播系统,完全满足GB16806-2006《消防联动控制系统》要求,系统主要由主机端设备:广播主机、火灾报警控制器(联动型)等,及现场设备:广播切换模块、音箱构成。 二、主要设备 HJ-1757A 消防应急广播系统的主机端设备: HJ-1757A 消防广播主机 HJ-1757A/B 消防广播主机 HJ-1757A 消防应急广播系统的现场设备: HJ-1825 型输入输出模块 YB-2608 、 YB-525 型吸顶式音箱, BGY-3 型壁挂式音箱 三、主要技术指标 1、现场设备容量 YB-2608 、 YB-525 型吸顶式音箱, BGY-3 型壁挂式音箱额定功率为 3W 。 每个 HJ-1825 型输入输出模块最多可配接 50 个 YXG3-3/YXJ3-4A 型音箱。 2、HJ-1757A 消防应急广播系统的主机端设备容量 HJ-1757A 消防应急广播系统输出功率分别为 120W 、 250 及 500W 。 3、技术参数 HJ-1757A-SW120G/250G(500G)型广播主机、音箱、输入输出模块等设备共同组成消防应急广播系统。同时它也可与消防控制器相连接,一起完成消防联动控制。在作为应急广播也兼顾了正常广播播音的需要,二者自由切换,应急广播优先。 ( 1 )工作电压: AC220V ± 10% ( 2 )额定输出功率: 120W/250W(500W) ( 3 )额定输出电压: 120V

消防广播安装

《分部分项工程施工方法-消防广播的施工》 消防广播及背景音乐系统 (一)、广播系统施工工艺 1、管线施工开始前,深化设计的管线平面图必须到现场。碰楼层内的紧急呼叫水平线缆(若紧急呼叫同背景音乐合用一根线缆时,直接碰背景音乐水平线缆),检查两个回路:第一个是紧急呼叫回路,正常情况下紧急呼叫回路的喇叭应发出大音量的“嘟嘟”声;第二个是背景音乐回路,此时不管音控器处于何种位置(关闭或开启、音量在最大或最小),正常情况下背景音乐回路的喇叭应发出大音量的“嘟嘟”声。 5、联调:逐层调试 (1)背景音乐:

背景音乐及消防广播设计方案

XXX医院综合楼弱电及系统集成工程项目 背景音乐及消防广播系统设计方案 目录 1项目概述 (3) 2系统概述 (3) 3设计依据及原则 (4) 3.1 设计依据 (4) 3.2 设计思想 (4) 3.3 设计原则 (5) 4系统设计说明 (5) 4.1 系统需求分析 (5) 4.2 背景音乐子系统 (6) 4.3 紧急广播子系统 (7) 5系统设计方案 (7) 5.1 系统组成 (7) 5.2 系统设计 (8) 5.3 系统技术参数分析 (11) 5.4 系统点表 (15) 5.5 系统配置 (15) 5.5.1 扬声器的选用 (15) 5.5.2 功放的选用 (16) 5.5.3 广播分区 (17) 5.5.4 广播线路敷设及材料使用 (17) 6产品选型 (17) 6.1 CD唱机/调谐器 (17) 6.2 呼叫站 (18)

6.3 主机 (19) 6.4 功率放大器 (21) 6.5 音频输入模块 (23) 6.6 音频输出模块 (24) 6.7 强插电源 (24) 6.8 监听器 (24)

1项目概述 XXX医院医疗综合楼总体分为:地下一层为设备用房,一、二、三、四层为大厅及门诊,五层为血透中心,六、七层为内科护理标准层,八层、十一层为内科、外科护理单元,九层为儿科护理单元,十层为骨科护理单元,十二层为妇科护理单元,十三层为产科护理单元,十四层为产房、ICU、手术准备层,十五层为手术层,十六层为手术设备和电梯机房层。大楼总建筑面积约2万㎡,建筑高度66.40米,属于一类高层建筑。 2系统概述 背景音乐简称BGM,是 Back ground music 的缩写,它的主要作用是掩盖噪声并创造一种轻松和谐的气氛,听的人若不专心听,就不能辨别其声源位置,音量较小,是一种创造轻松愉快环境气氛的音乐。因此,背景音乐的效果有两个,一是心理上掩盖环境噪声,二是创造与室内环境相适应的气氛,它在宾馆、酒店、餐厅、商场、医院、办公楼等广泛的应用。 公共广播系统属于扩声音响系统中的一个分支,而扩声音响系统又称专业音响系统涉及电声、建声和乐声三种学科的边缘科学。所以公共广播系统最终效果涉及合理、正确的电声系统设计和调试,良好的声音传播环境(建声条件)和精确的现场调音三者最佳的结合,三者相辅相成缺一不可。 公共广播作为一个系统问题,在系统设计中必须综合考虑上述问题。在选择性能良的电声设备基础上,通过周密的系统设计,仔细的系统调试和良好的建声条件上,达致电声悦耳、自然的音响效果。 优美、舒缓的音乐会带给人们精神上的快感,可以起到放松紧张的心情和消除疲乏的作用。在公共区域设置背景音乐。随着人们文化素质的不断提高和思想意识的不断更新,现在对于公共区域背景音乐的使用已不再局限于大型的饭店及宾馆了,它已经被广泛的使用于所有的现代化建筑中(综合楼、写字楼、公寓、办公楼、大型娱乐设施、体育场馆、广场、商厦等)。根据使用地点的不同它要根据投资方的要求和场地具体功用作相应改变。

火灾报警控制器安装使用说明书

J B-LG-YS4800系列 火灾报警控制器(联动型) 安装使用说明书 营口赛福德电子技术有限公司 目录

第一章概述 本控制器是我公司充分调研消防市场需要,吸收国内外消防系统的先进理念,依照国标GB 4717-2005﹑GB 16806-2006的要求和精神,设计的新一代报警联动一体化控制器。 采用模块化设计思想,具有功能强、容量大、配置灵活的特点。采用大屏幕液晶和微型打印机,可显示和打印系统所有报警、故障及操作的汉字信息。具有灵活、简洁的现场编程功能,适应不同工程的要求。可与我公司的其它产品配套使用,组成完备的报警联动一体化控制系统。特别适合消防工程的应用。 主要功能及特点 1.1.1 火灾报警﹑联动控制﹑区域显示功能 报警、联动回路两总线无极性,可连接8块回路板,每块回路板2个回路,每个回路254点,总计可达到4064点。联动控制集总线、多线控制于一身,另外包括火警信号输出﹑警铃信号输出等。通过回路总线区显﹑RS485总线区显可显示相应区域器件的报警情况。 1.1.2 监管功能 通过监管部件可完成一些非火灾报警的功能,例如:通过防盗接口可连接防盗探测器。 1.1.3 配套设备 通过RS485接口可连接多线盘﹑手动盘﹑广播盘﹑灭火盘﹑区显﹑电话盘等设备,RS485设备总数为96台。可以构成一个完整、实用的报警联动控制系统。 1.1.4 联网功能 提供外部CAN接口(本控制器需插入CAN2000卡),以区域机方式接入其它控制器或CRT管理系统组成的网络。也可以通过此接口控制其它网络设备或加入到其它系统中。 1.1.5 打印功能 微型热敏打印机实时打印报警信息,可打印全部信息或只打印火警信息或只打印联动信息。1.1.6历史记录存储 各种报警及操作信息均有详细的记录,全部记录、火警记录、联动记录分别存储,各为999条。 1.1.7 检测探测器的应用环境 可实时读取探测器监视范围内的采样数据,既可以采样单点数据又可以采样回路数据,便于分析和比较。这项功能对于了解探测器的工作环境和自身的工作状态有很大的帮助。