文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防腐保温各管道阀门计算公式

防腐保温各管道阀门计算公式

第十一册 刷油、防腐蚀、绝热工程
一般规定
第11.0.1条 除锈、刷油、防腐蚀工程
1. 设备筒体、管道表面积计算公式:
S=∏×D×L ( ㎡) (1)
式中 D—设备或管道直径(m);
L—设备筒体高或管道延长米。
2.各种管件、阀门、人孔、管口凹凸部分,定额消耗量中已综合考虑,不再另外计算工程量。
第11.0.2 绝热工程
1. 设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式:
V=∏×(D+1.033∮) ×1.033∮×L(m3) (2)
S=∏×(D+2.1∮+0.0082)×L(m) (3)
式中 D—直径(m);
1.033及2.1—调整系数;
∮—绝热层厚度(m);
L—设备筒体或管道长度(m);
0.0082—困扎线直径或带厚+防潮层厚度(m)。
2.伴热管道绝热工程量计算式:
将下列D′计算结果分别代入(2)、(3)计算出伴热管道的绝热层、防潮层和保护层工程量。
(1) 单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90°时)
D′= D1+D2+(10~20㎜) (4)
式中 D′—伴热管道综合值;
D1—主管道直径;
D2—伴热管道直径。
(10~20㎜)—主管道与伴热管道之间的间隙。
(2) 双管伴热(管径相同,夹角大于90°时)
D′=D1+1.5D2+(10~20㎜) (5)
(3) 双管伴热(管径不同,夹角小于90°时)
D′= D1+D伴大+(10~20㎜) (6)
D1—管道直径;
D伴大—伴热管大管直径。
2. 设备封头绝热、防潮和保护层工程量计算公式:
V=[(D+1.033∮)/2]2×∏×1.033∮×1.5×N (m3) (7)
S=【(D+2.1∮)/2】2*∏*1.5*N (㎡) (8)
式中 N——封头个数。
4. 阀门绝热、防潮和保护层计算公式:
V=∏*(D+1.033∮)*2.5D*1.033∮*1.05*N (m3) (9)
S=∏*(D+2.1∮)*2.5D*1.05*N (㎡) (10)
式中 N——阀门个数。
5.法兰绝热、防潮和保护层计算公式:
V=∏*(D+1.033∮)*1.5D*1.033∮*1.05*N (m3) (11)
S=∏*(D+2.1&)*1.5D*1.05*N (㎡) (12)
式中 N——法兰数量(副)
6.油罐拱顶绝热、防潮和保护层计算公式:
V=2∏r*(h+0.5165&)*1.033 (m3) (13)
S=2∏r*(h+1.05&) (㎡) (14)
式中 r——油罐拱顶球面半径;
h——灌顶拱高。
7.矩形通风管绝热、防潮和保护层计算公式:
V=【2(A+B)*1.033&+4(1.033&)2】*L (m3) (15)
S=【2(A+B)+8(1.05&+0.0041) 】*L (㎡) (16)
式中 A——风管长边尺寸(m);
B——风管短边尺寸(m);
第11.0.3条 刷油工程和防腐蚀工程中设备、管道以“10㎡”为计量单位。一般金属结构以“100㎏”计量单位;H型钢制结构及大于400㎜以上的型钢钢结构以“10㎡”为计量单位。
第11.0.4条 管廊钢结构的除锈、刷油和反腐工程,按一般钢结构定额 乘以系数0.75。但管廊钢结构中的梯子、平台、栏杆、吊支架按一般钢结构定额执行;管廊钢结构中的H型钢制结构及大于400㎜以上的型钢,按H型钢制

结构定额执行。
第11.0.5条 用管材制作的钢结构除锈、刷油和防腐工程,按管道定额项目乘以系数1.20。
第11.0.6条 绝热工程中绝热层以“m3”为计量单位,防潮层、保护层以“10㎡”为计量单位。
第11.0.7条 计算设备、管道内壁防腐蚀工程量时,当壁厚大于10㎜时,按其内径计算;当壁厚小于10㎜时,按其外径计算。
第一章 除锈工程
第11.1.1条 喷射除锈按Sa2.5级标准确定。如变更级别标准,定额人工、材料、机械应进行调整。若Sa3级,应乘以系数1.1,Sa2级或Sa1级应乘以系数0.9。
第11.1.2条 本章定额不包括除微锈(标准:氧化皮完全完全紧附,仅有少量修点)
第11.1.3条 弯头本体面积

S(㎡)=∏×D×(2∏×1.5D)/B×N
式中 ∏——取定3.14
D——直径(M)
N——弯头个数
B——当弯头为90°时,B值=4,
当弯头为45°时,B值=8

相关文档