五金前处理废水处理及中水回用处理

工程设计方案

二○一七年二月

目录

第一章废水处理工程工艺设计概况 (2)

一、工程概况 (2)

二、设计依据及标准 (2)

三、设计条件 (2)

四、设计工艺 (3)

五、土建设计 (5)

六、主要处理构筑物 (6)

第二章回用水处理设计 (13)

2.1 回用水设计水量及水质要求 (13)

3.2 回用水处理工艺及原理 (13)

2.3 回用水处理工艺流程及简介 (14)

2.4 主要处理设备 (15)

第三章废水及回用水处理工艺设备材料表 (20)

第四章废水及回用水处理运行成本 (22)

第五章工程报价表 (24)

第六章工程工期及售后服务 (27)

一、详细工程进度计划 (27)

二、售后服务 (27)

三、付款方式(可协商) (27)

第一章废水处理工程工艺设计概况

一、工程概况

***通信技术股份有限公司位于深圳市光明区,主要生产电控柜等产品,其五金清洗生产线位于车间一楼,其工件在进行脱脂、酸洗及皮膜工序后有部分清洗水排出,这些废水中含有酸、碱、SS、磷酸盐及少量石油类污染物,直接排放会对周围环境造成污染,为保护环境,必须对其进行治理。根据厂方提供资料,工业废水排水量为40m3/d。

二、设计依据及标准

1. 《中华人民共和国环境保护法》;

2. 《城市污水再生利用之工业用水水质》(GB/T 19923-2005)

3.《广东省地方标准—水污染物排入限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准;

4. 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准;

5. 《室外排水设计手册》;

6. 《排水工程设计手册》;

7. 业主提供的有关资料;

8. 有关的设计规范及设计手册。

三、设计条件

1. 设计水量和水质:

根据甲方提供的资料,该厂日排放工业废水量40m3/d。

2. 设计水质:

原水主要是用于表面处理工序的脱脂、酸洗和磷化后的清洗水,主要污染物指标如下:

不做要求,本方案处理以回用标准与排放标准严者为限值。

拟采用酸碱中和+混凝沉淀+生化处理工艺进行处理,设计废水处理水量为40m3/d,按每天20h运行计,平均小时处理量为2.0m3/h。

四、设计工艺

1. 各类污染物的去除

(1)石油类去除

因清洗废水石油类含量较低,拟在调节池前设隔油池,利用油的密度比水小的特性,可隔除大部分浮油,再经后续混凝沉淀工艺可使出水石油类指标达到环保标准要求。

(2)pH值调整

在pH值调整池中投加碱并搅拌,使酸类物质被中和。

(3)SS(悬浮物)的去除

在混凝反应的过程中,废水悬浮物通过反应,形成易于泥水分离的絮凝体,经气浮分离形成浮渣或经沉淀分离变成污泥排出系统外。

(4)TP的去除

主要以物化反应为主,原水中的磷酸根先与投加的除磷剂在一定的pH值下反应生成不溶性或微溶性磷酸盐,然后与絮凝剂反应生成絮状沉淀在沉淀池进行泥水分离,以

达到去除总磷的目的。

(5)COD的去除

在水解酸化池和接触氧化池中设置生化填料,生化填料上的微生物先在水解酸化池内进行酸化降解,将大分子难降解的有机分子转化为易降解的小分子有机物,然后在接触氧化池内好氧状态下对水质的有机物进行好氧降解,从而达到削减废水COD指标的目的。

2. 处理工艺流程

1)废水处理工艺:

新厂清洗废水先自流入隔油池进行隔油处理,然后自流入调节池进行水质水量调节,再经提升泵提升至pH调整池,同时启动搅拌装置及加药装置投加碱,将废水pH 值调整至12后,加药装置再向反应池内投加除磷剂和絮凝剂,使废水中的磷酸根与除磷剂中的金属离子反应生成不溶性磷酸盐沉淀,然后再与絮凝剂反应生成絮凝体并在沉淀池内进行泥水分离,絮凝体形成的污泥因密度比水大,最终沉至沉淀池泥斗中,上部清水由集水槽收集至pH调整池回调pH值至6.5再流往水解酸化池和接触氧化池进行生化处理,处理后的出水再经二级反应沉淀后达标排放。

污水处理工艺流程如下:

2)污泥处理工艺

污泥处理主要有如下处理方法:污泥干化场、厌氧消化、好氧稳定、机械脱水等。结合本污水处理工程污泥量较少的特点,本方案确定采用污泥干化池脱水工艺对污泥进行处理,直接打开沉淀池排泥阀将污泥排至污泥干化池,滤液回流调节池,过滤层上部的污泥脱水形成的泥饼定期外运处理。

污泥处理工艺流程如下:

3.工程布置

该工业废水处理系统主要构筑物包括:隔油池、调节池、反应池、沉淀池、接触氧化池、污泥池等。由于场地限制,并考虑污水处理与厂区周围环境协调,本方案建议:隔油池及调节池采用全地埋钢混结构,其他构筑物采用地面钢结构,总占地面积约60m2。

五、土建设计

1. 基本原则

1)满足使用功能要求,在满足工艺流程通畅的条件下使污水处理站的布置紧凑合理、联系方便;

2)合理布局,力求与厂区周围环境协调统一;

3)充分结合利用地形、地质及水文等条件,选择合理的结构类型和基础处理,力求经济合理;

4)合理地确定设计地面形式和设计标高,做好场地平整、排水处理;

2. 总平面布置

1)根据厂区总体布局和指定的站场位置,以及污水入口和排放口位置,按照污水处理工艺流程进行平面布置,以求布局合理,在满足工艺设计要求的条件下达到整

体美观的目的。

2)充分结合场地地形、地质、水文等条件,进行站场建筑物、构筑物、道路的竖向布置,选取适当的标高作为站场地面标高,以尽量减少土方开挖。

六、主要处理构筑物

1. 隔油池

作用:利用油的密度比水小的特性,在一定停留时间内,使水中分散油类自行浮至水面,除油后的废水由池底排水孔排至调节池。

尺寸:2500×1200×1200mm

有效容积:2.0m3

结构:全地下式钢混结构+FRP

附属设备:(1)隔栅

a、数量:1套

b、材质:不锈钢

c、产地:***

2. 调节池

作用:污水是不均匀间歇性排放的,调节池主要起均衡水质水量的作用外,在调节池内设曝气系统进行预曝气,充分拌匀水质,以便进行后续的满足

生化处理。

尺寸:2500×2000×3000mm

有效容积:12.5m3

结构:全地下式钢混结构+FRP

附属设备:(1)提升泵

a、数量:2台(一用一备)

b、型号:25FX-13

c、流量:3.0m3/h

d、扬程:16m

e、功率:0.55KW

f、产地:广州

(2)流量计

a、数量:1台

b、型号:LZT-50S06L

c、型式:转子式

d、流量:0.6-6.0m3/h

e、产地:江苏

(3)液位控制器

a、数量:1个

b、产地:***

4. 反应池1

作用:加碱将pH值调整至10,投加除磷剂、助凝剂与磷酸根、沉淀物反应生成絮凝体,以利于后续沉淀处理。

结构:地面式钢结构+FRP

尺寸:700×2500×2000mm

停留时间:HRT=90min

附属设备:( 1 )搅拌器

a、数量:3套

b、型式:立式1套,气搅2套

c、传动比:1:15一台

d、功率:0.55KW

e、产地:***

f、桨叶:不锈钢

(2)加药泵

a、数量:3套

b、型式:气动隔膜式(高压空气由厂方提供)

c、型号:P1/4

d、材质:PP

e、产地:***

(3)药箱

a、数量:3个

b、容积:500L

c、材质:PE

( 4 ) pH计

a、数量:1台

b、型号:PC350

c、控制范围:0~14

d、产地:台湾

5. 沉淀池1

作用:沉降分离大颗粒污染物,通过污泥斗集中排泥送至污泥处理系统进行处理。

尺寸:2500×2000×4000mm

表面负荷:0.62m3/m2·h

材料:地面式钢结构+FRP

附属设备:(1)污泥泵

a、数量:2台(一备一用)

b、型号:40F-13

c、流量:6.0m3/h

d、扬程:13m

e、功率:0.55 KW

f、材质:不锈钢

g、产地:广州

6. p H调整池

作用:在pH计控制下,根据废水的pH值自动控制加药泵加酸,调整pH值在7左右,为后续的沉淀创造条件。

尺寸:700?700?4000mm

有效容积:1.7m3

材料:地面式钢结构+FRP

附属设备:

( 1 ) 搅拌装置

a、数量:1套

b、型式:气搅

c、产地:***

( 2 ) 加药泵

a、数量:1套

b、型式:气动隔膜式(高压空气由厂方提供)

c、型号:P1/4

d、材质:PP

e、产地:***

( 3 ) pH计

a、数量:1台

b、型号:PC350

c、控制范围:0~14

d、产地:台湾

( 4 ) 药箱

a、数量:1个

b、容积:500L

c、材料:PE

7. 水解酸化池

作用:是去除有机污染物的重要单元。大量生长于填料上的细菌在池中形成一个密集的立体结构的生物网,在兼性微生物的新陈代谢作用下,污水中

的大分子有机污染物被降解为小分子易降解的有机物。

尺寸:2500×2700×4000mm

有效容积:20m3

停留时间:10h

材料:地面式钢结构+FRP

附属设备:(1)生物填料

a、数量:20.0m3

(2)生物填料支架

a、数量:20.0m3

8. 接触氧化池

作用:是去除有机污染物的重要单元。大量生长于填料上的细菌在池中形成一个密集的立体结构的生物网,在微生物的新陈代谢作用下,污水中的有

机污染物被降解。

尺寸:2500×3000×4000mm

有效容积:13m3

停留时间:13h

材料:地面式钢结构+FRP

附属设备:(1)微孔曝气器

a、数量:30套

b、产地:江苏

(2)生物填料

a、数量:23m3

(3)生物填料支架

a、数量:23m3

(4)鼓风机

a、数量:2台(一用一备)

b、流量:2.2m3/min

c、型号:GRB-40

d、扬程:50m

e、功率:2.2KW

f、产地:***

9. 反应池2

作用:投加除磷剂、絮凝剂、助凝剂与磷酸根、沉淀物反应生成絮凝体,以利于后续沉淀处理。

结构:地面式钢结构+FRP

尺寸:600×2500×1500mm

停留时间:HRT=60min

附属设备:( 1 )搅拌器

a、数量:2套

b、型式:气搅

c、产地:***

( 2 )加药泵

a、数量:2套

b、型式:气动隔膜式(高压空气由厂方提供)

c、型号:P1/4

d、材质:PP

e、产地:***

(3)药箱

a、数量:2个(与反应池1共用)

b、容积:500L

c、材质:PE

10. 沉淀池2

作用:沉降分离大颗粒污染物,通过污泥斗集中排泥送至污泥处理系统进行处理。

尺寸:2500×2000×4000mm

表面负荷:0.62m3/m2·h

材料:地面式钢结构+FRP

附属设备:(1)污泥泵(与沉淀池1共用)

a、数量:1台

b、型号:40F-13

c、流量:6.0m3/h

d、扬程:13m

e、功率:0.55 KW

f、材质:不锈钢

g、产地:广州

11. 污泥浓缩池

作用:沉淀池排出的污泥在这里浓缩,通过半框压滤机脱水后,干污泥外运处置,滤液回流隔油池。

尺寸:1250×1500×4000mm

有效容积:6.0m3

结构:地面式钢结构+防腐

附属设备:(1)压泥泵

a、数量:1台

b、型式:S1F,气动隔膜式

c、流量:80L/min

d、扬程:70m

e、功率:使用车间压缩空气,厂方负责引至设备附近

f、产地:***

(2)板框式压滤机

a、数量:1台

b、型号:XMY5/500-UB,机械压紧自动保压式

c、滤布面积:5m2

d、产地:惠州

e、功率:1.5KW

12.中间水池

作用:贮存沉淀池出水回用。

尺寸:1250×1500×4000mm

有效容积:6.0m3

材料:地面式钢结构+FRP

第二章回用水处理设计

2.1 回用水设计水量及水质要求

根据厂方提供资料及环保要求,前处理废水需经处理后全部回用至生产用水,不允许排放,回用设计处理水量为40m3/d。

由于生产废水中低浓度清洗废水水质污染物主要为SS和盐类,污染程度较低,适宜采用深度物化处理方法进行处理。设计回用水水量拟按40m3/d进行设计,设计原水为低浓度清洗废水,废水经物化+生化处理后增加中水回用处理系统处理后中水回用至脱脂段和酸洗段的水清洗工序,以及增加RO处理后,RO出水回用至磷化废水水洗工序,回用水系统设计水质水量要求见表一。

表一回用水处理系统进出水水质水量要求

3.2 回用水处理工艺及原理

根据以往工程经验及相关资料,回用水处理设施基本工艺是砂滤+炭滤+超滤+反渗透的组合工艺,各段工艺原理简介如下:

1. 砂滤:石英砂过滤器是一种非常可靠的预处理装置,介质依次为垫层、石英砂,它可以将水中悬浮杂质、胶体等过滤,降低出水浊度等。

2. 炭滤:活性碳过滤器是一种非常可靠的预处理装置,介质依次为垫层、石英砂、活性炭,它可以去除水中的游离性余氯、臭味、色度及有机物等功能。

3. 超滤:通过超滤膜对废水中大分子颗粒物质、胶体物质的截留,可有效提高

废水水质,降低废水的SDI值,对后续反渗透膜起保护作用。

4.反渗透:反渗透膜组是整个脱盐系统的执行机构,其作用是脱除水中的可溶性盐份、胶体、有机物及微生物。

2.3 回用水处理工艺流程及简介

2.3.1 废水处理工艺流程方框图

2.3.2 回用水处理工艺流程简介

生化处理后的废水(40m3/d)进入中间水池,经过滤水泵加压进入石英砂过滤器

和活性炭过滤器滤除水中悬浮物和胶体物质,过滤后清水进入过滤水箱,再经超滤水泵加压,经精密过滤器进入超滤装置,通过超滤膜处理后的超滤水进入超滤水箱,再通过中水回用水泵将超滤水(32m3/d)输送至脱脂段、酸洗段的水洗工序回用。

剩余的8.0 m3/d的超滤出水经RO低压泵输送入精滤器滤除微小颗粒物,再经高压泵加压进入RO处理,RO产水率为60%,即4.8m3/d的纯水可回用至前处理生产线的磷化工序,RO产生的浓水1.7m3/d回调节池处理,余下的1.5m3/d浓水经容器收集后委外处置。

2.4 主要处理设备

2.4.1 中间水池

作用:收集原有生化处理后低浓度废水,向砂滤、炭滤系统供水。

尺寸:1250×1500×4000mm

有效容积:6.0m3

材料:地面式钢结构+FRP

附属设备:(1)砂炭过滤水泵

a、数量:2台(一用一备)

b、型号:50F-22

c、流量:9.5m3/h

d、扬程:26m

e、功率:2.2KW

f、产地:广州

(2)液位控制器

a、数量:1套

b、产地:***

(4)流量计

a、数量:1套

b、型号:LZT-50S06L

c、量程:0.6~6m3/h

d、产地:浙江

(3)石英砂过滤器

a、数量:1台

b、规格:φ600×2000mm

c、流量:4m3/h

d、滤料:石英砂0.6t

e、控制方式:手动多路阀控制

f、材质:玻璃钢

g、产地:广东

(4)活性炭过滤器

a、数量:1台

b、规格:φ600×2000mm

c、流量:4m3/h

d、滤料:活性炭0.3t

e、控制方式:手动多路阀控制

f、材质:玻璃钢

g、产地:广东

(5)过滤水贮槽

a、数量:1个

b、规格:3000L

c、材质:PE

(6)超滤水泵

a、数量:2台

b、型号:CDL4-6

c、流量:4m3/h

d、扬程:48m

e、功率:1.1KW

f、产地:***泵业或同类品

(7)精密过滤器

a、数量:1套

b、滤径:10μm

c、过滤材质:PP

d、壳体材质:SUS304

e、产地:广东

(8)超滤器

a、数量:1台

b、型式:组合架式

c、出力:3.0m3/h

d、控制方式:自动反洗

e、膜元件总数量: 12支Φ90×1192mm

f、设计进水压力: 0.2 MPa

g、最大进水压力: 0.3 MPa

h、反洗压力:≤0.20Mpa

i、设计回收率: 90%

j、模壳材质:ABS

k、配套加药系统:米顿罗P036加药泵3台,20L药桶3个l、产地:***

(9)超滤反洗水泵

a、数量:1台

b、型号:CDL4-3

c、流量:4m3/h

d、扬程:20m

e、功率:1.1KW

f、产地:***泵业或同类品

(10)超滤水贮槽

a、数量:1个

b、规格:5000L

c、材质:PE

(11)RO低压泵

a、数量:1台

b、型式:多级立式

c、型号:CDL3-5

d、流量:3m3/h

e、扬程:23m

f、功率:0.37kW

g、产地:***泵业或同类品(12)高压泵

a、数量:1台

b、型式:多级立式

c、型号:CDL4-19

d、流量:4m3/h

e、扬程:153m

f、功率:4.0kW

g、产地:***泵业或同类品(14)精密过滤器

a、数量:1套

b、滤径:5μm

c、过滤材质:PP

d、壳体材质:SUS304

e、产地:广东

(15)全自动反渗透装置

a、数量:1套

b、产水量:≥1.0m3/h

c、脱盐率:97-99%

d、RO膜:***4040,6支

e、膜材质:低压聚酰胺复合膜

f、配套膜保护系统

g、配套加药系统::米顿罗P036加药泵2台,20L药桶2个

h、产地:***

(16)回用水贮槽

a、数量:1个

b、规格:5000L

c、材质:PE

(17)浓水贮槽

a、数量:1个

b、规格:10000L

c、材质:PE

废水处理中水回用技术方案设计

***钢板有限公司中水回用工程 设 计 案 ****环保有限公司二○一四年十二月

建设单位:***钢板有限公司设计单位:****环保有限公司

目录 第一章概述 (1) 1.1.工程概况 (1) 1.2.设计依据 (1) 1.3.设计原则 (3) 1.4.设计围 (3) 第二章废水排放标准 (5) 2.1.设计进水和排放出水目标污染源分析 (5) 2.2.设计水量的确定 (6) 2.3.设计排放出水目标 (6) 第三章废水处理工艺案 (7) 3.1.工艺流程选择 (7) 3.2.工艺流程选择 (8) 第四章主要处理设施及设计参数 (12) 5.1.废水处理构筑物设计 (12) 5.3.电气控制 (19) 第六章配套系统设计 (21) 6.1.土建设计 (21) 6.2.结构设计 (21) 第七章运行费用估算 (22) 7.1.电费: (23) 7.2.药剂费 (23) 7.3.人工费用 (23) 7.4.总运行费用估算 (24) 第八章施工进度安排 (25) 第九章工程质量与服务承诺书 (25) 附件:平面布置图、工艺流程图及报价单

第一章概述 1.1.工程概况 ****钢板有限公司位于******工业园,是一家集生产、销售、贸易为一体的现代化企业,主营冷轧板。公司在生产的过程中,产生部分酸洗和碱洗废水,经过废水处理系统后达标排放。目前公司领导从环保角度出发,计划回用部分生产废水,用于酸洗段,代替现有的自来水。 我公司接受委托,根据项目相关资料及业主要求,综合考虑投资和运行成本等因素,对本回用项目进行案设计。 1.2.设计依据 1.2.1.采用的主要技术标准 ★《工程建设标准强制性条文》(城市建设部分)(建标[2000]202号)★《地面水环境质量标准》(GB3838—2002) ★《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005) ★《室外给水排水工程设施抗震鉴定标准》(GBJ43—82) ★《城镇污水处理厂附属建筑和附属设备标准》(CJJ31—89) 1.2.2.采用的主要技术规 ★《工业与民用供配电系统设计规》(GB50052—95) ★《供配电系统设计规》(GB50052—2009) ★《低压配电设计规》(GB50054—2011)

小区工艺的污水处理及中水回用

小区工艺的污水处理及中水回用 1 概述 建筑小区是具有一种功能或多种功能的相对独立的区域,其排水系统通常不在城市市政管网覆盖范围之内。根据当地的环保标准,必须设置独立的污水处理设施,这就是我们所指的小区污水处理。 小区污水系统的处理能力,各国并无统一的限定。前苏联曾建议单个构筑物的处理能力不宜超过1400m3/d,美国则把处理能力限定在3785m3/d的范围内。根据我国情况,建议把污水量在4000m3/d以下的处理厂定义为小区污水处理厂。 小区污水不同于城市污水(常包括部分工业污水),属于生活污水范畴。其水质水量特征可概括为:水质水量变化较大,污染物浓度偏低,即比城市污水低,污水可生化性好,处理难度小。 小区污水处理工艺因污水排入的水体功能不同而异,常用处理方法有:化粪池、一级处理 (初次沉淀池)、生物二级处理及二级处理后再经过滤消毒回用等。由于小区污水量较小,管理者水平不高,所以在工艺设计时尽可能选用无污泥或少污泥的处理工艺,以防因污泥处理不善造成二次污染。本文在介绍小区污水处理设计原则及常用流程的基础上,重点介绍了周期循环活性污泥(CASS)工艺处理小区污水及回用的设计参数与应用情况。 2 小区污水处理设计原则及常用流程 2.1 设计原则 (1)一般来说,不同小区对出水的要求差异较大,应根据我国《地面环境质量标准》(GB3838 -88)和《污水综合排放标准》(GB8978-96)的有关规定和当地环保部门的要求确定处理程度,以确保出水水质。 (2)污水处理设施的设计和建设必须结合小区的整体规划和建筑特点,即外观设计上要与小区建筑环境相协调,以求美观。 (3)在污水处理工艺上力求简单实用,以方便管理。 (4)在高程布置上应尽量采用立体布局,充分利用地下空间。平面布置上要紧凑,以节省用地。 (5)污水处理厂位置应尽可能位于小区下风向,与其它建筑物有一定的距离,以减少对环境的影响。

200吨洗涤废水处理方案

200m3/d洗涤废水处理项目 设 计 方 案 贵州通祥水务环境工程有限公司 2015年1月16日

目录 第一章总论 (2) 1.1 设计依据 (2) 1.2 设计原则 (2) 1.3 设计水质、水量 (3) 第二章设计方案 (4) 2.1 处理工艺选择 (4) 2.2去除效率计算 (4) 2.3 处理工艺流程 (5) 2.4 工艺流程简介 (5) 第三章设计参数 (5) 3.1 各构筑物设计参数 (5) 3.2 构筑物参数一览表 (8) 3.3 设备一览表 (8) 第四章投资估算 (9) 4.1 土建投资估算表 (9) 4.2 设备投资估算表 (9) 4.3 总投资估算表 (10) 第五章运行费用 (11) 5.1 药剂费 (11) 5.2 电费 (11) 5.3总运行费用 (11) 第六章结论及售后服务 (11)

第一章总论 1.1 设计依据 1、《中华人民共和国环境保护法》 2、《中华人民共和国水污染防治法》 3、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》(2000年3月20日) 4、《贵州省环境保护管理条例》; 5、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002); 6、《地下水质量标准》(GB/T14848—93); 7、《污水综合排放标准》(GB8979-1996); 8、《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002); 9、《室外排水设计规范》(GB50014-2006); 10、业主提供的相关资料。 1.2 设计原则 1、认真执行国家有关法规、标准及规定,根据企业的实际情况,采取切实可行的方案; 2、确保出水水质的前提下,采取耗能低、效率高、实践可行的处理工艺; 3、本废水处理工程以投资省、运行费用低、占地面积小为原则; 4、处理系统先进,设备运行稳定可靠,维护简单、操作方便;

生活污水处理方案总结

生活污水处理方案一、处理设施概况 大多数生活污水的主要污染物是病原性微生物和有毒有害的物理化学污染物,可以通过各种水处理技术和设备去除水中的物理的、化学的和生物的各种污染物,使水质得到净化,达到国家或地方的水污染物排放标准,保护水资源环境和人体健康。尽管如此,某些生活污水站由于处理技术和管理等方面的原因,污水不能做到稳定达标排放,与规定排放标准相差甚远。因此,在多年研究的基础上,采用前置A级生化池(水解生化池)—生物接触氧化工艺成功地处理了该类生活污水,该工艺具有抗负荷性强、除磷脱氮处理效果好、运行管理自动化程度高,采用地埋式占地面积少,美观大方等优点。 一体化生活污水专用处理设备,埋地设计。该设备结合生活污水性质,采用世界上先进的生物处理工艺,集去除BOD5、COD、NH3 - N、病菌于一身,是目前最高效的生活污水处理设备。它被广泛地用于各小区的生活污水处理及水质近似生活污水的工业水处理,替代了去除率很低,处理后出水不能达到国家排放标准的普通物理化学法及生化处理法。经过应用表明,地埋式一体化生活污水专用处理设备是一种处理效果十分理想且管理方便的设备。

污水处理池和地埋式设备均设计于地表以下,地表以上绿化。因此污水处理站不影响周边的整体环境和深化要求。 二、设计依据 1、废水排放执行出水水质达到GB18918-2002《污水综合排放标准》三级排放标准; 2、恶臭气体排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93); 3、噪声排放执行《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90); 4、废渣排放执行《工业“三废”排放试行标准》(GBJ-73); 5、污泥执行《农用污泥中污染物控制标准》(GB4284-84)。 三、废水处理工艺 1、工艺流程图如下: 生活 污水

校园生活污水处理中水回用设计方案

校园生活污水处理中水回用设计方案 一、概述 1、建设项目名称:贵州财经学院花溪校区校园生活污水处理及中水回用项目。 2、建设项目地点:贵阳市花溪区党武乡斗蓬山西侧(规划花溪区西南部高校聚集区内)。 3、建设性质:新建项目。 4、建设单位:贵州财经学院。 5、建设时间:2012年元月~2012年9月。 6、项目基本情况:贵州财经学院花溪新校区建设工程是贵州省重点工程,受到贵州省、市、区人民政府的高度重视,为确保贵州财经学院污水处理工程得到有效治理,决定对第二期和第三期新建校区每天排放的4000吨生活污水进行处理,根据目前污水处理工艺技术及我公司二十三年来对各种污水治理经验,采用“导流曝气生物滤池(CCB)”对新校区污水进行处理,保证出水水质达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB /T18920-2002)及《城市污水再生利用景观环境用水水质》(GB/T18921-2002)中的标准要求,实现中水回用。在此,贵州长城环保科技有限公司本着保证污水处理的效果,合理利用场地,最大限度节约投资及运行费用的原则,优化合理设计该污水处理系统方案,以供贵院领导及环保专家。 二、进水水质设计 根据财经学院花溪区环保局污水处理工程的化验验收报告统计显示,确定污水进口处浓度如下:

三、出水要求 四、主要污染物去除率 五、主要污染物处理量

六、污水处理系统设计 1、工艺流程图 2、系统设计 (1)、化粪池 主要功能:化粪分解大颗粒物质、沉降悬浮物、腐烂硝化有机污染物,为后续处理设施创造条件。该池由业主方在基建工程中自建。化粪池污泥每半年启运一次。 建议设计参数为水力停留时间:HRT≥36h。 池型:三格化粪池。 (2)、格栅池 ①、主要功能:用以截阻大块的呈悬浮状态的污物。在污水处理流程中,格栅是一种对后续处理构筑物或水泵机组具有保护作用的处理设备。 ②、设计数据 A、设计流量:Q=4000m3/d=166.7m3/h=0.046m3/s,生活污水变化系数Kz=1.5,Q max为0.07m3/s。

海产品清洗废水方案

洗鱼废水处理工程改造项目 技 术 方 案

目录1项目概况3 1.1项目名称3 1.2方案编制单位错误!未定义书签。 1.3工程概况3 2设计原则和标准3 2.1设计方案的基本原则3 2.2设计依据及标准3 3进出水指标4 3.1设计处理水量4 3.2进水指标4 3.3出水指标4 4工艺分析及改造内容4 4.1现有工艺单元设施4 4.2工艺分析及改造说明5 4.3改造后工艺流程及说明6 5 项目报价8

1项目概况 1.1项目名称 洗鱼废水处理工程改造项目 1.2工程概况 该企业废水排放量为10t/d,现有一套污水处理设施。根据当地环保要求及企业发展规划,拟对现有废水处理工程进行改造建设,使系统出水达到环保要求。 2设计原则和标准 2.1设计方案的基本原则 (1)保证废水治理工艺先进、合理、经济、可靠。 (2)结合工厂及地区实际情况,最大限度的利用现有设施设备,提出工程造价低、运行费用低的技术。 (3)设备选择技术指标先进、性能稳妥可靠,价格合理。灵活性强。 (4)运行管理方便,运转方式灵活,操作维护管理简便。 (5)总图布置紧凑、合理,尽量缩短工艺管线,节省用地,减少投资。 2.2设计依据及标准 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 《污水综合排放标准》GB8978-1996 《室外给水设计规X》GB 50013-2006 《室外排水设计规X》GB 50014-2006(2014年版) 《建筑给水排水设计规X》GB50015-2003 《建筑设计防火规X》GB J16-87(2001)《地下工程防水技术规X》GB50108-2001

中水回用方案讲解

中 水 回 用 方 案2016年12月2号

第一章概述 (3) 1.1项目概况 (3) 1.2设计依据 (3) 1.3设计原则 (4) 1.4设计范围 (4) 第二章处理规模及处理程度 (4) 2.1设计水量、水质 (4) 2.2处理后目标 (5) 第三章工艺流程的确定 (5) 3.1工艺方案选择原则 (5) 3.2处理工艺 (5) 3.2.1处理工艺概述 (5) 3.2.2工艺流程 (7) 3.2.3工艺说明 (7) 3.2.4排泥问题 (9) 第四章主要构筑物设计及设备选型 (9) 4.1调节池 (9) 4.2MBR (10) 4.3中水池 (11) 4.4地上设备间 (12) 第五章污水处理站的总体设计 (12) 5.1总平面布置 (12) 5.2高程布置 (13) 5.3管道布置 (13) 5.4公用工程 (13) 第六章建筑、结构设计 (14) 6.1结构形式 (14) 6.2建筑材料选用 (14) 6.3本工程各构筑物的结构形式 (14) 第七章电气设计 (15) 7.1电气设计原则 (15) 7.2供电电源 (15) 7.3控制系统设计 (15) 7.4设备用电负荷 (16) 第八章安全与环保 (16) 第九章节能 (17)

第一章概述 1.1 项目概况 (1)项目名称:中水回用工程 (2)建设单位: (3)建设地址: (4)方案设计单位: 1.2 设计依据 中水回用工程系统方案设计依据如下列文件编制: 1. 《中华人民共和国环境保护法》和《水污染防治法》 2. 《室外排水设计规范》(GB50014-2006) 3. 《建筑中水设计规范》(GB50036-2002) 4.《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003) 5. 《室内给水设计规范》(GB50013-2006) 6. 《城市污水再生利用分类》(GB\T18919-2002) 7. 《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB\T18920-2002) 8. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 9. 《给排水制图标准》(GB50106-2001) 10.《给水排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-90) 11.《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002) 12.《给水排水工程结构设计规范》(GB50069-2002) 13.《工业企业噪音控制设计规范》(GBJ87-85) 14.《城镇污水处理厂附属建筑和附属设备标准》 (CJJ31-89) 15. 《城市污水处理厂污水污泥排放标准》(CJ3025-93) 16. 《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) 17. 《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87)

小区生活污水处理与中水回用工艺

小区生活污水处理与中水回用工艺 水资源匮乏的问题已经是当今社会比较关注的话题,小区生活污水量大水质污染小处理工艺简单,中水回用率高,现在我国对小区生活污水和中水回用加大开发。污水处理及中水回用工艺流程即采用生化—水过滤器过滤的方法处理生活污水,实现了处理效率高、占地面积小、工程投资低等特点 小区是包括通常意义上的居民生活小区及生活服务区等。而直接用于烹饪、饮用的水只占整个生活供水量的5%,而其他主要是生活杂用水使用,如小区冲厕、绿化浇灌、空调补水、地面冲洗水、洗车、水景等。这些生活杂用水并无高水质要求,这种用水分布需求为小区中水的回用提供了可能。同时,相对于城市污水处理厂的出水而言, 小区居民盥洗、沐浴、厨房用水和洗衣用水后所产生的生活污水水,污染来源比较简单,水质相对干净,水量大,不需要较高的处理技术和处理成本,可以作为小区中水回用的首选水源。因此,在有条件的小区设置生活污水处理设施和水过滤器中水回用系统,具有环保和节能的双重意义。 小区生活污水水处理是在传统城市污水处理工艺的基础上发展起来的,同时中水回用对洗涤剂的去除要求较高,而洗涤剂去除最有效的方法就是生物处理。生物膜法由于生物膜的培养和操作管理比较方便,因而使用范围较广,目前采用生物接触氧化法的居多数。

总之,小区生活污水处理工艺的选用应该结合小区及其生活污水的特点,并进行方案技术经济比较后,才能够选定。自清洗过滤器中水回用工艺流程简单合理,处理效果稳定。小区中水回用设施的投资和运行费用都是由居民承担的,如何降低中水系统建设运行所带给居民的经济负担,特别是要低于自来水价格及其所附加税费,以提高居民使用中水的积极性,是推广小区中水回用 的关键。 小区生活污水就近处理并回用,水源稳定可靠,可减少供水 管网的压力,同时也缓解了城市排水管网和污水处理设施的压力,对于水资源使用紧张也有一定的缓解。小区生活污水处理和自清洗过滤器中水回用技术正逐步成为污水处理的一个重要方向。

最新大学校园污水处理与中水回用

大学校园污水处理与 中水回用

我校生活污水处理与中水回用 环境工程 三峡大学:公子毅

目录 摘要 (3) 前言 (4) 1序论 (6) 1.1中水回用概念 (6) 1.2中水回用的发展 (6) 1.2.1国外中水回用的发展 (7) 1.2.2中水回用在国内的发展 (8) 1.3中水回用常用技术 (9) 1.4中水回用的局限性 (12) 2高校用水 (14) 2.1高校用水现状 (14) 2.1.1高校生活污水排放特点 (15) 2.1.2高校水资源利用不合理原因分析 (17) 2.1.3高校不注重中水回用原因分析 (18) 2.1.4国内高校中水回用现状 (19) 2.1.5校园中水回用的技术方法 (20) 2.1.6高校中水回用实例分析[3] (22) 3设计概述 (25) 3.1用水量及生活污水水质 (25) 3.1.1用水量数据采集 (25) 3.1.2污水水质分析 (26) 3.2总体设计描述 (26) 3.2.1设计范围 (28) 3.2.2设计原则 (28) 3.2.3设计依据 (28) 3.2.4中水处理目标及标准 (28) 3.2.5设计目的及意义 (29) 4原位分散处理工艺 (30) 4.1设计原理 (30) 4.2设计流程 (30) 4.3工作原理 (31) 4.4储水箱设计 (31) 4.5过滤网设计及清洁 (32) 4.6浮球阀 (33) 4.7效果分析 (34) 4.8创新点及总结 (35) 5集中处理工艺设计 (35) 5.1设计原理 (35) 5.2中水处理站处理方法 (36) 5.2.1以生活污水为原水的中水回用工程代表性工艺流程 (36) 5.2.2以粪便水为主要原水的中水工程 (37) 5.3方案比较 (38)

洗涤废水回用处理方案

NO. ALX18(07)-2018-07 四川强华新能源科技有限公司 中水回用处理设施设计方案编制单位:成都爱立星环保设备有限公司

编制时间:2018.06.29

文件责任表: 项目负责人---------------- 工艺--------------- 审核--------------- 审定--------------- 声明: 本方案内容属本公司知识产权,未经同意不得向任何第三方出示本文本。

一、总论 (4) 1.1工程概况 (4) 1.2 设计原则 (4) 1.3 设计依据 (4) 1.4 设计规范标准 (5) 1.6 设计范围及设计内容 (5) 1.7工程内容 (6) 1.8业主完成的事项 (6) 二.设计水质标准及处理水量设计 (6) 1、原水水质 (7) 2、出水水质 (7) 3、处理水量设计 (7) 三.工艺流程说明 (7) 1、工艺流程 (8) 2、本系统工艺的简述 (9) 一)工艺流程 (10) 二)本系统工艺的简述 (10) 四. 单元简介和参数说明 (15) 五.设备配置清单 (22) 六. 验收标准 (25) 七. 技术保证及售后服务 (26)

一、总论 工程名称:四川强华新能源科技有限公司废水水处理回用工程1.1工程概况 成都强华洗涤有限公司是一家专业为宾馆、酒店布草洗涤服务的民营企业。 在为各家宾馆、酒店布草洗涤过程中产生大量的生产污水,成都华强洗涤有限公司非常重视环保工作,对厂区进行规划时依据三同时政策,计划建设一套污水处理配套设施处理产生过程中产生的污水,我司受贵司委托针对布草洗涤污水的特性,做出本设计方案。 1.2 设计原则 1.1本规范是用于洗衣行业中水回用过滤和反渗透处理项目。它提出了该系统的 功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本规范符合了需方提出的技术要求,引用了有关标准和规范的条文,供方提 供的产品为符合规范书和有关工业标准的优质产品。 1.3本规范所使用的标准如遇与需方所执行的标准发生矛盾时,均应按较高标准 执行。 1.3 设计依据 2.2.1 《中水水质标准》 2.2.2《水处理设备制造技术条件》 2.2.3 控制设备、测量仪表和电气设备的设计、制造符合有关规定和标准

脱脂清洗废水处理方案

*******有限公司 1.OT/H废水处理系统 设 计 方 案 二〇二〇年四月二十四日 目录 1、概况 2、设计依据 4、污水水量、水质及排放标准 5、工艺流程 6、工艺说明及设计 7、主要构筑物设计参数 8、主要设备材料表 9、安装、调试、试运行和验收 10、质量保证 11、产品质量的保证体系 12、售后服务 13、投资估算 一、概况 脱脂清洗污水,含有脱脂液、碱。COD、SS的含量相对偏高,如不处理

直接排放将对周围的环境造成污染。 我公司受厂方的委托,根据厂方提供的废水水量、水质资料,借鉴相关工程实际运行经验,本着投资省、处理效果好、运行成本低的原则,编制了该初步设计方案,供厂方和有关部门决策参考。 二、设计依据 ☆用户提供的污水水质、水量Q=1m3/h ☆污水综合排放标准GB8978—2002中的二级排放标准 ☆《室外排水设计规范》GBJl4—87 ☆《城市区域环境噪声标准》GB3096-93 ☆《低压配电装置及线路设计规范》GB50054-92 ☆《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062-92 ☆《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88 ☆《地下工程防水技术规范》GBJ16-87 ☆《给水排水工程结构设计规范》GBJ69-84 ☆《给水排水设计手册》1~11册 三、设计原则 本设计方案严格执行国家有关环境保护的各项规定,污水处理首先必须确保各项出水水质均达到国家环保部门规定的排放标准; ●针对本工程和具体情况和特点,采用简单、成熟、稳定、实用、经济合理的处理工艺,以达到节省投资和降低运行管理费用的目地; ●处理系统运行有一定的灵活性和调节余地,以适应水质水量的变化; ●管理、运行、维修方便,尽量考虑操作自动化,减少操作劳动强度。设备

分析污水处理中水回用工艺指标

中水回用设备可采用工业废水回收方法 城市污水或工业废水可采用中水回用系统进行深度处理技术,可有效的去除各种杂质、净化有毒、有害物质的污水,和一些重金属离子消毒。主要用于污水和医院污水处理、工业污水和废水处理(含重金属污水除外),洗涤废水重用、填埋、堆肥、渗滤液处理。 下面简要介绍污水厂中水回用系统方案: 1、工艺指标: 城市污水处理厂再生水回用工程用水主要用于工业冷却用水,市区景观用水以及城市杂用水等。对水质的最高要求如下: PH: 6.0_9.0,色度<30mg/L, 浊度(NTU)<5mg/L, SS<5mg/L, COD<50mg/L, BOD<10mg/L,氨氮<5mg/L,总大肠杆菌<3个/L。 2、膜集成技术在污水的深度处理 对于污水的深度处理过程中,MBR,RO膜集成系统代替复杂的传统预处理方法,去除污水中大部分细菌和悬浮物,对COD、BOD也有一定的去除效率,出水水质优于传统的三级处理工艺。 3、MBR工艺特点 在MBR中,活性微生物与污水充分接触氧化,不断氧化污水中能被微生物降解的有机物,而不能被微生物降解的有机物和无机物及活性污泥、悬浮物、各类胶体、大部分细菌则被MBR中的膜组件截留,活性污泥浓度大大提高,实现了水力停留时间和泥龄的完全分离。 MBR中由于膜的截流作用使SRT延长,营造了有利于世代时间较长的微生物。处理负荷高,占地面积小。膜的机械截流作用避免了微生物的流失,生物反应器内可保持高的污泥浓度,处理负荷高,污泥负荷低。 4、工艺流程: 中水回用系统的污水收集、调整、预处理单元、生物处理单元、深度处理单元、再生水储存、再生水分布组件。在深度处理单元中,如过滤、臭氧氧化、活性炭吸附和膜分离集成系统。 探索污水厂中水回用系统可再利用方案为生活污水和工业废水回收方法和方式提供了一种可行的方法是广泛应用于污水处理企业生产或生活。

污水处理厂中水回用项目简介--

污水处理厂”中水回用”项目简介 该项目由哈工大国家水资源中心设计,采用了寒冷地 区人工湿地深度处理技术,集污水处理、景观建设、科普 教育等功能于一身,是一种高功能的生态系统,具有独特 的生态结构和净化美化功能。该项目于2015年10月基本 建成并投入使用。总建筑面积为2.3万平方米,分为人工 湿地部分、硬化部分、绿化部分、景观部分和亮化部分。 人工湿地系统由前处理塘、一级表流湿地、继水塘、 二级表流湿地和后处理塘组成。污水处理厂注入前处理塘 后自流至一级和二级表流湿地,利用介质、微生物、植物 这个生态系统的物理作用、化学反映和生物分解来实现对 污水的高效净化可以有效吸收中水里的悬浮物、COD、BOD、氮、磷等污染物,平均去除率达80%以上,最终达到景观用 水标准,每天向靖河补水2000立方米,实现中水回用的目的。 前处理塘 前处理塘面积约800平方米,平均水深2.4米,蓄水量1920立方米,底部及塘壁采用防渗膜处理。污水处理厂处 理后的中水控制性流入前处理塘,可以有效沉淀中水里的 大颗粒物,同时具有调节水质和水量的作用。

一级表流湿地 一级表流湿地面积约2867平方米,有效水深1.6米,填料深度1.4米,填料孔隙率35%,栽植黄香蒲、芦苇、千屈菜等水生植物30000株,中水注入一级表流湿地,通过填料的截流作用,利用填料表面的生成的生物膜以及植物的根系使中水得到一级净化,可以有效吸收污水中的COD、BOD、氮、磷等污染物得以有初步去除,通过一级潜流湿地后,污染物得平均去除率达到50%左右。 继水塘 继水塘占地470平方米,有效水深1.4米,为一级和二级表流湿地的连接部分,起到二次调解水质水量的作用。在塘内放养金鲤、鲫鱼、泥鳅等鱼类及自然生长的青蛙,构建了一个生物多样、强水质净化能力和美丽景观效果的人工生态系统。 二级表流湿地 二级表流湿地总面积为6096平方米,有效水深为1.4米,填料深度为1.2米,共填埋石料7315立方米。共栽植芦苇、蒲草、黄香蒲、千屈菜等水生植物75000株。通过通过填料的截流作用,利用填料表面的生成的生物膜以及植物的根系使中水得到二级净化,通过二级净化后,COD、BOD、氮、磷等污染物的平均去除率可以达到80%。

五金清洗废水处理及中水回用方案

五金前处理废水处理及中水回用处理 工程设计方案 二○一七年二月

目录 第一章废水处理工程工艺设计概况 (2) 一、工程概况 (2) 二、设计依据及标准 (2) 三、设计条件 (2) 四、设计工艺 (3) 五、土建设计 (5) 六、主要处理构筑物 (6) 第二章回用水处理设计 (13) 2.1 回用水设计水量及水质要求 (13) 3.2 回用水处理工艺及原理 (13) 2.3 回用水处理工艺流程及简介 (14) 2.4 主要处理设备 (15) 第三章废水及回用水处理工艺设备材料表 (20) 第四章废水及回用水处理运行成本 (22) 第五章工程报价表 (24) 第六章工程工期及售后服务 (27) 一、详细工程进度计划 (27) 二、售后服务 (27) 三、付款方式(可协商) (27)

第一章废水处理工程工艺设计概况 一、工程概况 ***通信技术股份有限公司位于深圳市光明区,主要生产电控柜等产品,其五金清洗生产线位于车间一楼,其工件在进行脱脂、酸洗及皮膜工序后有部分清洗水排出,这些废水中含有酸、碱、SS、磷酸盐及少量石油类污染物,直接排放会对周围环境造成污染,为保护环境,必须对其进行治理。根据厂方提供资料,工业废水排水量为40m3/d。 二、设计依据及标准 1. 《中华人民共和国环境保护法》; 2. 《城市污水再生利用之工业用水水质》(GB/T 19923-2005) 3.《广东省地方标准—水污染物排入限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准; 4. 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准; 5. 《室外排水设计手册》; 6. 《排水工程设计手册》; 7. 业主提供的有关资料; 8. 有关的设计规范及设计手册。 三、设计条件 1. 设计水量和水质: 根据甲方提供的资料,该厂日排放工业废水量40m3/d。

吨每天洗涤污水处理方案

20吨/天洗涤污水处理工程 初 步 方 案 书 编制单位: 编制时间:2016/12/1

目录 1、方案编制依据及工程实施原则 (1) 1.1方案编制依据 (1) 1.2 工程实施原则 (1) 1.3设计范围 (1) 1.4供货范围 (2) 2、工程概况的确定 (2) 2.1工程概况 (2) 2.2设计水质水量及处理标准 (2) 3、工艺流程及说明 (3) 3.1工艺流程的确定 (3) 3.2工艺流程说明 (3) 3.3工艺与控制系统的联系 (4) 4、工艺设施 (4) 4.1格栅井 (4) 4.2调节池 (4) 5.3以下(1-6)为JQ-SHJ20一体化设备 (4) 5.4电器控制系统说明 (6) 6、二次污染防治 (6) 6.1臭气防治 (6) 6.2噪声控制 (6) 6.3污泥处理 (6) 6.4防腐 (7) 7、电气控制和生产管理 (7) 7.1工程范围 (7) 7.2控制水平 (7) 7.3电气控制 (7) 7.4污水泵 (7) 7.5风机 (8) 7.6污泥泵 (8) 7.7其他 (8) 7.8生产管理 (8) 8、工程构筑物、设备分析 (9) 8.1污水处理设备占地面积 (9) 8.2主要设备分项一览表 (9) 8.3工程平面图 (10)

9、环境经济效益指标 (10) 9.1运行成本 (10) 10、安全防护、节能、消防 (10) 10.1安全防护 (10) 10.2节能 (11) 10.3消防 (11) 11、售后服务 (11) 11.1质量保证和检验、验收 (11) 11.2技术服务 (12) 11.3销售服务承诺 (12)

污水处理中水回用工程施工组织设计方案

污水处理中水回用工程 施工组织设计方案 目录 第一章工程概况 (4) 1.工程名称 (4) 2.工程概况 (5)

3.工程地点 (5) 4.工程质量 (5) 5.工期要求 (5) 6.自然条件 (5) 7.工程特点 (6) 第二章编制依据 (6) 第三章施工部署及施工准备 (7) 1.施工组织机构及管理 (7) 2.项目管理班子人员配备: (8) 3.劳动力组织与配备: (11) 4.劳动力计划表 (11) 5.主要施工机械配备表 (12) 第四章主要分项工程施工方法 (16) 一、平原盐渍土地带施工方 法 ....................................................... .......................................................... . (13) 1.测量放线 (16) 2. 施工作业带清理 (17) 3. 管沟开挖 (18) 4. 布管 (20) 5.管道连接 (22)

6. 阀门安装 (23) 7.管道试压 (23) 8.管沟回填 (24) 9. 管线阀门井的施工 (25) 10. 井点降水的施工 (27) 二、穿越鱼水河施工方案 (28) 1.施工准备 (28) 2. 施工方法 (29) 3.测量放线 (29) 4.其它技术要求 (30) 5.安全文明施工管理 (31) 第五章现场环境保护措施 (32) 1.防尘措施和防止运输遗洒 (32) 第六章质量保证措施 (33) 1.总则 (33) 2.工程质量方针、目标 (33) 3.质量保证体系 (34) 4.确保工程质量保证措施 (37) 第七章确保工期的具体措施 (41) 1.计划编制原则 (41) 2.计划编制的依据 (42) 3.计划的分级管理 (42)

清洗废水方案.

废水治理工程 设 计 方 案 建设单位: 编制单位: 编制日期:

目录 第一章基本概况 (1) 1.1项目概况 (1) 1.2项目背景 (1) 第二章设计依据、范围及原则 (2) 2.1设计依据 (2) 2.2设计范围 (2) 2.3设计原则 (2) 第三章工艺设计 (4) 3.1废水来源、分类 (4) 3.2设计处理规模及处理要求 (4) 3.3工艺流程选择 (5) 3.4主要构筑物及设备设计计算 (7) 第四章其他部分设计 (17) 4.1总体规范设计要求 (17) 4.2总图布置说明 (18) 4.3电气及自控设计说明 (18) 4.4防腐系统 (19) 第五章环境保护、安全与卫生 (20) 5.1环境保护 (20) 5.2消防设计 (20) 5.3卫生 (20) 5.4节能 (21) 5.5安全 (21) 第六章工程建设进度安排 (23) 6.1本项目实施计划可分如下阶段 (23) 6.2工程计划安排与要求 (23) 6.3工程实施计划进度表 (24) 第七章人员培训及岗位职责 (25) 7.1人员培训 (25) 7.2技术服务承诺 (25) 第八章技术经济及效益分析 (26) 8.1运行费用分析 (26) 8.2环境及社会效益 (27) 第九章工程投资估算 (28)

第一章基本概况 1.1项目概况 项目名称: 深圳市XX有限公司废水治理工程 建设单位: 深圳市XX有限公司 设计单位: 深圳市XX有限公司 项目规模: 设计日处理量:60m3/d 建设地点: 深圳市XX区 处理对象: 前处理清洗废水 1.2项目背景 深圳市XX有限公司位于深圳XX街道,根据公司的发展规划,公司在XX区扩建一个工厂,在生产车间有前处理工序,产生一定量的清洗废水,车间废水量:每天排水量为60m3/d。 厂方为贯彻落实国家环保的要求,保护人类水环境资源。受该公司委托,我公司对其废水进行治理方案设计。

校园生活污水处理中水回用设计方案完整版

校园生活污水处理中水 回用设计方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

校园生活污水处理中水回用设计方案 一、概述 1、建设项目名称:贵州财经学院花溪校区校园生活污水处理及中水回用项目。 2、建设项目地点:贵阳市花溪区党武乡斗蓬山西侧(规划花溪区西南部高校聚集区内)。 3、建设性质:新建项目。 4、建设单位:贵州财经学院。 5、建设时间:2012年元月~2012年9月。 6、项目基本情况:贵州财经学院花溪新校区建设工程是贵州省重点工程,受到贵州省、市、区人民政府的高度重视,为确保贵州财经学院污水处理工程得到有效治理,决定对第二期和第三期新建校区每天排放的4000吨生活污水进行处理,根据目前污水处理工艺技术及我公司二十三年来对各种污水治理经验,采用“导流曝气生物滤池(CCB)”对新校区污水进行处理,保证出水水质达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)及《城市污水再生利用景观环境用水水质》(GB/T18921-2002)中的标准要求,实现中水回用。在此,贵州长城环保科技有限公司本着保证污水处理的效果,合理利用场地,最大限度节约投资及运行费用的原则,优化合理设计该污水处理系统方案,以供贵院领导及环保专家。 二、进水水质设计 根据财经学院花溪区环保局污水处理工程的化验验收报告统计显示,确定污水进 三、出水要求

四、主要污染物去除率 五、主要污染物处理量 六、污水处理系统设计 1、工艺流程图 2、系统设计 (1)、化粪池 主要功能:化粪分解大颗粒物质、沉降悬浮物、腐烂硝化有机污染物,为后续处理设施创造条件。该池由业主方在基建工程中自建。化粪池污泥每半年启运一次。 建议设计参数为水力停留时间:HRT≥36h。 池型:三格化粪池。 (2)、格栅池 ①、主要功能:用以截阻大块的呈悬浮状态的污物。在污水处理流程中,格栅是一种对后续处理构筑物或水泵机组具有保护作用的处理设备。 ②、设计数据 为/s。 A、设计流量: Q=4000m3/d=/h=/s,生活污水变化系数Kz=, Q max

小区生活污水处理与中水回用技术研究

小区生活污水处理与中水回用技术研究

目录 摘要、关键词............................................................................. - 1 - 一、小区污水处理及技术概述..................................................... - 2 - 二、污水处理的处理方法及相关工艺流程................................. - 2 - (一)污水的物理处理........................................................... - 2 - (二)污水的化学处理........................................................... - 3 - (三)污水的生物处理........................................................... - 3 - 1、氧化沟........................................................................... - 6 - 2、间歇式活性污泥处理系统........................................... - 7 - 3、AB法污水处理工艺 .................................................. - 9 - 4、生物滤池..................................................................... - 12 - 5、生物转盘..................................................................... - 13 - 6、生物接触氧化法......................................................... - 18 - 7、生物流化床................................................................. - 22 - 三、发展中水回用的重要性....................................................... - 23 - (一)水资源现状................................................................. - 23 - (二)中水的概念................................................................. - 24 -

洗涤废水处理方案

洗涤废水处理设计方案 一、项目概况 1.1设计规模:30t/d 1.2设计进水水质;COD:140mg/L 1.3设计出水水质:COD ≤100mg/L 二、废水水质分析 洗衣行业生产过程中排放的废水中含有大量的污染物,洗衣废水主要包括洗涤废水、清洗废水和甩干废水。 各废水具有不同的特点:洗涤废水中含有表面活性剂、三聚磷酸钠、羧甲基纤维素、油污、尘土颗粒以及各种微生物等,外观浑浊, pH 为6.5~7.5,悬浮物含量较高,磷酸盐进入水体会引起水体的富营养化,表面活性剂进入水体后,会使水生动、植物中毒致死,使水中某些微污染物增溶。清洗废水量大,有少量泡沫,所含悬浮物较少,COD 也较小,较透明。甩干废水量小,水质略好于清洗废水。 三、工艺流程图 洗涤废水先经过格栅,去除大块悬浮物质,出水进入调节池,在调节池中调节水量均匀水质,调节池中水通过提升泵,进入絮凝沉淀池,在絮凝沉淀池中投加絮凝剂,去除LAS 、COD 、悬浮物、色度,使出水达到排放标准。 絮凝沉淀池中污泥通过污泥泵进入污泥池,在污泥池中沉淀,定期清掏,并外送处理。 四、工艺设计 4.1格栅调节池 功 能:拦截污水中大的颗粒物及较大的悬浮物,确保后续工艺单元正常运行。同时均化水质、水量,增强后续处理效果。 设计流量:30m 3/d 净空尺寸:3.0×2.0×3.0m 洗涤废水 格栅 清水池 絮凝沉淀池 调节池 达标排放

有效容积:15.0m3 停留时间:12h 数量:1座 结构:砖混防渗全地下 主要设备:: 1、人工格栅1套 栅条间隙:5mm,运行方式:人工清渣 2、提升泵 规格:Q=3.3m3/h,H=13.5m,N=0.37kw 数量:2台(1用1备) 3、浮球液位仪2组 4.2混凝沉淀池 功能:降解高浓度废水,去除废水中SS及难溶解的易沉淀物质,为后续达标排放作重要保障。 设计参数 设计流量:3.3m3 /h 外形尺寸: 2.0×2.0×3.0 表面水力负荷:G=0.825m3 /(m2·h) 类型:钢制防腐 数量:1 座 主要设备: 1、污泥泵数量:1台 设计参数:Q=2.8m3/h,H=16m,N=0.55kw 2、计量泵加药装置:2套 设计参数:Q=30L/h,N=60w 3、加药桶2套0.5m3,PVC桶 4、中心套筒1套非标制作 5、出水堰槽1套非标制作 6、管道混合器1套非标制作DN150 4.3清水池

100吨每天工业废水处理方案

100T/D清洗废水处理 设 计 方 案 设计单位:北京东江顺达科技有限公司 单位地址:北京大兴区黄村工业园 联系方式: 二零一五年七月十八日 目录 一、项目必要性: (1) 二、治理单位简介: (1) 三、设计依据: (2) 四、设计原则: (2)

五、废水处理工艺设计: (3) 1、设计水量: (3) 2、原水水质: (3) 3、处理目标: (3) 4、废水处理工艺简述: (3) 5、工艺流程图如下: (4) 6、工艺特点: (5) 六、处理工艺设施及性能参数说明: (5) 1、酸碱中和调节池: (5) 2、曝气氧化池: (6) 3、沉淀池: (7) 4、溶气气浮机: (7) 5、罗茨鼓风机: (8) 6、潜污提升泵: (8) 7、多介质过滤器介绍: (9) 七、主要设备及部件配置清单: (11) 八、售后服务: (12) 九、附件 (13) 废水处理部分设备图片

一、项目必要性: 本废水处理项目,配合本市环境的进一步发展,适应当今我国科学发展的实际需要,对改善厂区环境,营造亲水文化氛围,提高人民的生活环境,提升本公司的形象都具有重要的现实意义和社会效益。污水的处理不仅为公司减少了排污费同时还会为公司带来一定的经济效益,同时对同行业废水的处理具有示范与推广作用,具有重要的现实意义。 二、治理单位简介: 北京东江顺达科技有限公司,是一家以营造绿色未来为宗旨的环保高新技术企业,集环保工程设计、施工、产品开发、设备制造、安装、调试及管理等于一体的专业水处理工程企业。公司坚持以科技兴业、以质量赢得客户、以信誉占领市场为原则,秉承以人为本,服务社会的宗旨,在国内取得良好的信誉。公司成立于2012年,技术力量雄厚,现拥有员工30余名,其中高级技术人员占35%;设备精良,拥有国内比较先进的水处理检验、安装、调试等设备。公司已经与上海、沈阳等多家科研院校及企业成为技术联合共同体,共同攻克技术难关并取得了可喜的成绩。几年来公司在总经理与全体员工共同的努力下,在化工污水处理、屠宰污水处理、造纸污水处理、城市生活污水处理与中水回用、医院污水处理及生活饮用水等工程方面,取得了宝贵的工程技术经验和良好的客户满意度。放眼未来,我们将以真诚的服务、先进科学的技术、务实求精的精神,与广大用户各界朋友携