文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 天然气管道监理实施细则 范本

天然气管道监理实施细则 范本

天然气管道监理实施细则 范本
天然气管道监理实施细则 范本

工艺管道安装监理实施细则

1.专业工程的特点

工程概况

1.1.1工程名称;

1.1.2建设地点;

1.1.3设计单位;

1.1.4建设单位;

1.1.5施工单位;

1.1.6工程规模。

1.2 专业工程组成

1.2.1本工程安装的管道总工程量(一般以km数表示)、总造价(如设计文件中有);

1.2.2管道的种类和特点,应根据本项目管道安装工程实际情况写。种类可列表表示,应突出本工程安装的管道特点,如特种合金钢管道(包括低温管道/高温管道/高压管道等)不锈钢管道、耐腐蚀管道(包括搪瓷管道/衬里管道/玻璃钢管道)、大口径簿壁管、厚壁管、耐磨管道、夹套管、复合管等等。

1.3 编写依据

1.3.1《建设工程监理规范》GB50319-2000、《石油化工建设工程项目监理规范》SH/T3903-2004;

1.3.2监理规划,施工组织设计,设计文件和技术资料;

1.3.3有关标准、规范、规程:

1) SH3501-2002《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工验收规范》

2)SH3010-2000《石油化工设备和管道隔热技术规范》

3)SH3022-1999《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》

4)SH/T3517-1997《石油化工钢制管道工程施工工艺标准》

5)SH3509-1998《石油化工工程焊接工艺评定标准》

6) SH/T3040-2002《石油化工管道蒸汽伴管及夹管设计规范》

7)HGJ229-91《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》

8)GB50235-93《工业金属管道工程质量检验评定标准》

9)GB50184-1997《工业金属管道工程施工及验收规范》

10)GB50236-1998《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

11)GB50252-1994《工业安装工程质量检验评定统一标准》

12)GBJ126-1998《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》

13)SH3525-1992《石油化工低温钢焊接规程》

14)SH3526-1992《石油化工异种钢焊接规程》

15)SH3527-1999《石油化工不锈钢复合钢焊接规程》

16)JB4730-2005《承压设备无损检测》

17)SH3518-2000《阀门检验与管理规程》

18)SH/T3508-1996《石油化工工程施工及验收统一标准》

19)SH/T3536-2003《石油化工工程起重施工规范》

20)SH3505-1999《石油化工施工安全技术规程》

21)JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》

22)施工单位的《施工组织设计》及《工艺管道安装工程施工技术方案》

1.4 本专业的监理服务目标

a)严格监管,控制工程质量达到业主预期的相关标准中的合格目标,争创优质工程;

b)协调督促,控制工程进度达到业主预期的各装置的工期进度目标;

c)监管防控,全面达到业主HSE要求,力争重大人身伤亡事故为零;

d)认真核实已完合格工程量和经批准的工程变更发生的费用,协助业主控制工程投资在工程概算之内;

e)尊重业主、热情服务、勤奋工作、履行合同,确保监理服务质量事故为零,监理连带责任施工质量/安全重大事故为零。

2监理工作流程

2 .1 工艺管道安装监理工作流程

(9)(10)(11)(12)

*1.流程包括对照流程图检查每根工艺管道的管号、管道连接的设备位号或连接管管号;位置偏差包括管道、阀门及管架的标高和定位尺寸、坡度、斜度;材质及规格包括管道、阀门、管件的材质、规格、型号、方向等。

*2. 管道表面除锈及涂刷底漆经常是对进场管材先行除锈上底漆,保温前只进行焊接处的除锈上底漆和个别损伤处补底漆,然后进行全管段刷漆防腐。

2 .2 工序施工监理工作程序

每道工序完工后必须报验,监理工程师检查不合格严禁进入下道工序,特别对隐蔽工程要重点检查。

管道安装施工工序一般有:1管道表面除锈2管道表面涂防锈漆3管道吊运到位4管道焊接和阀门等管件及支吊架安装 5管道无损探伤6管道试压、气密或严密性试验7管道吹扫8管道表面防腐9管道保温等

3监理工作控制要点

进度控制的要点

3.1.1审核施工单位编制的管道安装进度计划,该计划须符合/满足工程总进度计划的要求。

3.1.2督促施工单位按进度计划组织实施,定期检查分析进度计划的实施情况,在监理月报上对管道安装进度实施情况进行通报;对进度严重滞后的控制点,以监理联络单的形式书面通知施工单位采取补救和调整措施以追回进度偏差,并及时报告总监理工程师和业主。

3.1.3当发生非施工单位原因造成的持续影响管道安装工期时,专业监理工程师应向总监汇报情况,由总监对施工单位的工期延期申请签发暂时或最终延长合同工期的审批表。

3.1.4进度控制的目标就是确保工程进度在合同工期内按质、按量完成全部项目施工。

投资控制的要点

3.2.1专业监理工程师应及时做好现场管道安装实物计量统计审查、确认工作,按月审核本专业的工程量清单和工程款支付申请表,报总监理工程师审定后支付工程进度款。

3.2.2工程量的现场签证应遵照业主的签证制度办理。

3.2.3监理工程师应按设计变更、工程签证认真审核施工单位报送的本专业的竣工结算。

3.2.4投资控制的目标值就是确保管道安装费用不得突破预算或合同费用。

. 安全监督要点

3.3.1专业监理工程师应根据业主和施工单位签定的施工合同中的安全条款,对施工单位的安全保证体系、安全措施、安全施工行为进行监督管理。

3.3.2专业监理工程师在审查施工组织设计、施工方案和工程变更时,对其安全措施要认真进行审核,要求施工单位按提出的建议补充和完善,并在施工过程中监督执行。

3.3.3如发现违反安全规定施工/有安全隐患时,要及时制止并责令整改,必要时报总监批准停工整顿。

.质量控制要点

管道安装工程质量的控制,是在熟悉设计图纸(包括所施工管道的材质、直径、壁厚、坡向、介质及其压力与温度、管道上的阀门及其他管件与仪表管嘴、管道相关试验要求等)和有关的施工验收标准规范的基础上,从材料进场检查验收开始,到装置联运试车,按照监理工作流程进行全过程的质量控制,通过检查、检验、测量、试验、巡视、旁站等手段,对工程质量进行控制,使所获得的各项数据均在国家现行的相关标准、规范及设计文件、技术资料规定的范围之内,确保工程质量目标的实现。

3.4.1 检查管道预制及安装应具备的条件

1)审查施工单位的营业执照及资质证明,必须具有相应管道安装的资格,否则,应向甲方提出更换施工单位的建议。

2)审查施工单位质保系统是否行之有效,是否强调报验制度和工序自检合格监理验收后,方可进入下道工序的制度。

3)审查施工单位的施工组织设计或施工方案,重点审查管理人员及劳动力安排是否适应本工程的需要,采取的规范、标准是否适应本工程的需要;如工程在雨季和暑季施工,是否采取了相应措施,质量保证措施和安全管理措施是否周全完备和行之有效,如有疏漏,提出修改完善意见。

4)审查特种作业人员(如架子工、电工、起重工、焊工、探伤工)的有效上岗证。

5)施工单位进场并做好施工准备后,应对施工预制场地及机具进行检查,对组对平台及作业棚、焊条烘烤箱及保温筒、电焊机、气焊器具、温度表、湿度计等进行检查确认;检查是否按施工方案做好了施工准备,如不到位应通知其准备到位。

6)与管道有关的土建工程已检验合格,满足安装要求,并办理土建交安手续。

7)与管道连接的动静设备已找正合格并固定完毕。

3.4.2管道组成件检查

1)对到场的管材、管件、焊材,应对照报验申请表所附清单中的材质、规格、批号、炉号等,然后与报验的材质证明书及设计文件核对,核对无误后进行现场见证检验:a.外观检查:表面应无裂纹、夹渣、重皮等缺陷,锈蚀、凹陷及其它机械损伤的深度,不能超过产品相应标准允许的壁厚负偏差;并抽查外型几何尺寸,偏差应符合相应规范、标准要求。

b.材质复查:①SHA级管道设计压力等于或大于10Mpa的管道,外表面应逐根进行无损检测,结果以Ⅰ级为合格;②SHA级管道设计压力小于10Mpa的输送极度危害介质的管道,每批(同批号、同材质、同规格)应抽查5%,且不少于一根,结果以Ⅱ级为合格;③对合金钢、不锈钢管道组成件,应采用光谱分析或其他方法对材质进行复查,并做好标记。

c.设计文件要求进行低温冲击韧性试验的材料,供货方应提供低温冲击韧性试验结果的文件;要求进行晶间腐蚀性试验的不锈钢管道及管件,供货方应提供晶间腐蚀试验结果的文件;如产品质量证明文件中无此二文件,应进行补项试验。

d.对焊材要认真核对品名型号,与设计要求是否一致。

经检查和检验合格后的管材、管件、构配件及焊材方可批准使用,不合格的应责令施工单位进行隔离存放并标识,尽快退回供货方。

2)阀门检查

阀门检查应按规范要求,检查施工单位是否已做好以下工作:

a.对到场阀门应逐个进行外观检查,阀门应完好无损,阀门内应无积水、锈蚀和赃物,并具有出厂合格证和铭牌,阀门两端口应封闭良好。

b.对合金钢阀门的阀体,要进行快速光谱分析,并按10%的比例对内件材质进行抽查,分析和抽查结果应符合规范要求。

c.对SHB级管道阀门、输送设计压力大于1MPa或设计压力小于1MPa且设计温度小于-29℃或大于186℃的非可燃流体、无毒液体管道阀门,安装前必须逐个进行壳体压力试

验和密封试验,试验合格方可使用;对输送设计压力小于等于1Mpa且设计温度为-29℃~186℃的非可燃流体、无毒液体管道阀门,应从每批中抽查10%,且不少于1个,进行壳体压力试验和密封试验,当不合格时应加倍抽查,仍不合格时,该批阀门不得使用。如属甲供阀门已由甲方做试验,则应向甲方索要相应阀门的试验报告。

d.安全阀应按设计文件规定的开启压力进行定压调试,定压数据应经使用单位确认。

e.带有蒸汽夹套的阀门,夹套部分应以倍的蒸汽压力进行压力试验。

f.公称压力小于1Mpa,且公称直径大于或等于600mm的闸阀,可不单独进行壳体压力试验和闸板密封试验。壳体压力试验宜在系统试压时按管道系统的试验压力进行试验,闸板密封试验可采用色印等方法进行试验,接合面上的色印应连接。

g.试验合格的阀门,应及时排尽内部积水,并吹干。除需要脱脂的阀门外,密封面上应涂防锈油,关闭阀门,封闭出入口,做标出已试验合格的明显标记。

3)管道预制件的检查

在预制场预制的管道应先进行检查,合格后方可运至安装现场安装。

a.管道预制必须按单线图进行,无设计单线图的,施工方应根据管道平、剖面图绘制单线图,否则不能开工制作。

b.查核管道标识及其移植,保证标识的唯一性。低温钢管道及钛管不能打钢印标志。

c.对照单线图检查预制件的数量、规格、材质等,是否与图纸相符。

d.按管道索引表,检查需无损检测的部位和比例、无损检测的结果是否符合设计和规范要求。

e.管道切断前应移植原有标识;碳素钢管、合金钢管宜采用机械方法切割,不锈钢管、有色金属应采用机械或等离子方法切割;管段切口应平整、无裂纹、重皮、毛刺、熔渣、氧化物、铁屑等缺陷。

f.管道上开孔一般应在管段安装前完成,如须在已安装的管道上开孔时,应将管内切割的异物及时清理干净。

4)检查管道组成件、支承件及焊材的保管、存放

a. 材料要有专人保管,收进发出、登记。

b. 管道组成件及焊材应按类别、规格、型号、材质分区存放,标识明显,严禁混淆。

c. 合金钢管道组成件用枕木垫平码放,不锈钢管严禁碰撞、损伤,不得与碳钢接触。

d. 对管端螺纹、法兰螺纹、螺栓螺纹及阀门、法兰密封面、管端坡口应予以保护。

e. 材料贮存应做好刮风、下雨天气的保护,每周检查一次,做好防锈处理。

f. 不锈钢及低温钢管道搬运时,严禁使用钢丝或铁链捆绑。

以上各项管道组成件检查如有不合格或不符合要求,应及时通知施工单位进行整改。

3.4.3焊接工艺检查

1)审查焊工是否按锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则[2002]09号文规定考试合格,所取得的合格证书是否与本工程的项目要求相符,审查合格证书是否在有效期内。

2)检查焊条烘烤、发放及使用情况是否符合规范要求,焊工是否携带焊条保温筒。

3)检查焊接工艺评定和焊接作业指导书是否已报验批准。

4)检查现场不同管材所用焊接方式、焊条牌号、焊接规范参数等与焊接作业指导书是否相符。

5)检查气体保护焊是否按规范规定实施。

6)检查焊接环境的温度、风速、相对湿度等是否符合规范SH3501-2001中第5.1.4、条的要求,如超过规定要求,施工单位应采取防护措施,否则应停止焊接工作,尤其是有风或雨的天气。

3.4.4 焊接质量控制

1)坡口加工及接头组对检查

a. SHA级管道应采用机械方法加工坡口;对等厚的管子,接口错边量不得超过厚度的5%,且不大于0.5mm;对不等厚管子,其内壁厚差大于0.5mm或外壁厚差大于1mm时,应分别对较厚的管子内壁或外壁按规范要求进行削薄。

b. SHB、SHC、SHD级管道,宜采用机械方法加工坡口,当采用气割或等离子切割时,应保证尺寸正确,并用砂轮机清除影响焊接质量的表面层,并将凹凸不平处打磨平整,不锈钢及钛管管道坡口打磨必须使用专用砂轮片;等厚管子其接口错边量不得超过壁厚的10%,且不大于1mm;不等厚管子其内壁差大于1mm或外壁差大于2mm时,应分别对较厚的管子内壁或外壁进行削薄;其它级别的管道接口错边量不得超过壁厚的10%,且不大于2mm。

c. 接头坡口形式应根据壁厚不同,采取不同的坡口形式,选用坡口的形式和尺寸应符合GB50235-1997附录B表的规定。

2)焊接施工检查

a.焊件表面必须清洁干净,不允许存在铁锈、铁鳞、油污、沙子等异物。

b.焊条、焊丝等焊接材料应正确使用,符合GB50236-1998中6.3.1至的规定。

c.焊接时严禁在焊件表面引弧、试验电流,在焊接中要确保起弧和收弧的质量,收弧时应将弧坑填满,多层焊的层间接头应相互错开,每条焊缝应一次连续焊完。

d.不锈钢管道焊接时应避免横向摆动,焊道不宜过宽,焊接应连续进行,不中断;在电弧焊时,焊口两侧应采取保护措施,防止飞溅;在用手工钨极氩弧焊焊接时,焊缝内侧应充氩气,防止内侧焊缝金属被氧化。宜采用铈钨极或钍钨极。

e.铬钼钢管道焊接前,应用砂轮对坡口打磨,去除切割淬硬层,必要时应经渗透检测合格后才能焊接;焊接前应进行预热;打底时应充氩气保护;焊接时如中途中断,重新焊接前应检查焊缝有无裂纹,如有裂纹应进行清除,预热后焊接;焊接完成后应采取保温缓冷措施。

f.管道焊前预热和焊后热处理温度应符合设计或焊接作业指导书的规定,当无规定时,常用管材的焊前预热和焊后热处理温度应符合GB50236-1998表6.4.11的规定。

g.需焊接在管道上的阀门,焊前必须把阀门打开,提起阀芯,以防阀芯受热变形。

h.对本项目尤其应重视对压力管道、碳钢-不锈钢复合管、大口径合金钢管、耐热钢管等管道和管件的焊接质量控制,必要时应要求施工单位编制专门的施工方案。

3)焊接质量检查

a.焊缝外观成形要良好,宽度每边盖过坡口边缘不大于2mm;角焊缝的焊脚高度要符合设计规定,外观应平缓过渡;接头表面不允许有裂纹、未熔合、气孔、夹渣、飞溅等缺陷;不锈钢及合金钢管道焊缝表面不得有咬边现象,其他材质管道焊缝咬边深度不得大于0.5mm,连续咬边长度不应大于10mm,且焊缝两侧咬边总长度不大于该焊缝全长的10%;焊缝表面不得低于管道表面,焊缝余高△h≤1+(t为组对后坡口的最大宽度),且不大于3mm。

外观检查不合格的部位要及时进行返修。

b.焊缝内部质量检验应采用无损检测方法,无损检测的比例、检测结果应符合设计和规范(GB50235-97)规定;发现不合格焊缝时,按该焊工不合格数加倍检测,如仍有不合格,则应全部进行检测;不合格的焊缝同一部位的返修次数,碳钢管道不得超过3次,不锈钢、合金钢管道不得超过2次。

c.返修后的焊缝按原检查程序进行外观检查和无损检测。

4)焊缝热处理

a.合金钢管道焊缝热处理应在无损检测合格后进行,热处理的范围按设计文件规定进

行,有应力腐蚀介质的管道焊接接头,均应进行焊后热处理。

b.热处理应采用远红外电加热法,加热范围为焊缝两侧各不少于焊缝宽度的3倍,且不少于25mm;当温度在300℃以上时加热速度应小于220℃/h;当壁厚不大于12.5mm时恒温时间为,壁厚为~25mm时,恒温时间为1h,恒温期间,最高和最低温度差应小于50℃;恒温后的冷却速度应不大于260℃/h,冷至300℃后自然冷却。

c.焊接接头热处理后,应确认热处理自动记录曲线,并在焊缝及热影响区各取一点测定硬度值,硬度值应不超过母材标准布氏硬度值HB加100;若热处理自动记录曲线异常,且被检查的硬度值超过规定范围时,应作加倍复查,并查明原因,对不合格的焊接接头重新进行热处理,直至合格。

d.热处理完成后,应对热处理焊缝的10%做超声波探伤和渗透检验,以无裂纹为合格;热处理后的管道严禁施焊,如再进行了返修,则应重新进行热处理。

3.4.5 管道安装质量控制

1)管道安装时要注意检查以下工作:

a.首先检查管道安装是否符合流程图的要求、核对管道两端连接的设备位号、管嘴或管号是否正确,检查管道上应有的阀门(含疏水器)、仪表件、管件、取样设施等是否已按图纸要求装设;管道安装的允许偏差应符合GB50235-1997规范表6.3.29的规定。

b.检查管道定位尺寸和标高、管道规格、材质是否符合设计图纸要求。

c.检查所安阀门、管件、仪表件的定位尺寸、标高、材质、规格型号、方向等是否符合设计要求。其中阀门检验应符合SH3518-2000《阀门检验与管理规程》的规定要求。

d.检查管道及管道预制件内部的铁屑、焊渣等异物是否清除干净,内部防腐是否已处理完毕。

e.检查法兰密封面、垫片是否符合密封要求和设计规范要求,不符合要求不得使用。连接设备法兰处加临时垫片,以备拆下清洗吹扫,吹扫合格后再换成设计垫片。法兰、焊缝等连接处不得紧贴墙、楼板和管架。

f.管道上的开孔及温度计嘴,压力表嘴、调节阀、流量计孔板等安装时应及时清除管内杂物,孔板法兰焊缝内表面是否平滑。

g.为吹扫试车用的管道上的过滤网、8字盲板是否安装。

h.法兰连接螺栓应在管道自由状态下顺利穿过,严禁强力组对,螺栓紧固应对称施紧。

I.检查管道的走向、坡度是否符合设计和规范要求,且不应有摆龙现象。

j.检查管道的支吊架安装是否到位,滑动面是否平整,固定支架是否牢固;弹簧支架的限位板、波纹膨胀节的限位支架在安装完毕后应拆除。

k.检查需要热紧固、冷紧固或预拉伸的管道是否按设计要求或GB50235-97要求实施。

l.门型补偿器或其他类型补偿器安装位置应准确,按设计文件进行预拉伸(或预紧)。

m.检查穿墙(楼板)管是否有套管保护,埋地钢管是否事先完成焊缝检测和防腐合格。

n.检查管道静电接地是否符合设计要求和标准规范,安装接地螺栓应无油垢、无油漆;安装完毕后,必须经过测试,电阻值超过规定时应进行检查与调整。

o.检查焊缝与焊缝、焊缝与支吊架间距是否符合规范规定,不符合规定的应予返工。

p.夹套管安装是否符合FJJ211-86《夹套管施工及验收规范》的规定要求。

2)传动设备配管时,应从设备侧开始安装,先装管道支架,保证管口阀兰对中良好,管道的重量和附加力矩不得作用在设备上。

3)热力管道安装时,要特别注意支吊架的安装有严格要求:固定架的位置必须符合设计图纸要求,不得遗漏或多加导向支架和固定支架;弹簧支吊架定位要准确,弹簧压缩、拉伸值应符合设计规定;管道安装完毕后,应按设计要求逐个核对支吊架的形式、材质和位置。

3.4.6 管道系统试验检查

管道安装完毕后,应按设计和规范规定对管道进行强度及严密性试验、吹扫或清洗、泄露性试验等。

1)管道系统强度试验

管道系统强度试验是管道安装工程中的关键工序,监理应进行旁站监理,并做好旁站记录。

2)管道试压前应按规范要求对管道安装资料进行检查确认:

a、管道组成件、焊材的制造厂质量证明文件、校验性检查或试验记录;

b、管道系统隐蔽工程记录;

c、管道的焊接工作记录及焊工布置、射线检测布片图,无损检测报告;

d、焊接接头热处理记录及硬度试验报告;

e、静电接地测试记录;

f、设计变更及材料代用文件。

3)检查焊接和热处理工作是否全部结束并检验合格;检查试压的压力值和试压介质是

否符合设计和规范要求;试压的安全措施是否到位,试压用的设备、仪表是否完好、是否符合本项目试压的精度和最大测值要求,并在检定期内。

4)试压前应有经监理和业主审批的试压方案,并督促施工单位严格按试验方案进行。

5)试压时,旁站监理人员如实记录试压数据,试压合格后应予以签字确认。

6)试压过程中若有泄露,不得带压修理,消除缺陷后重新试压。

7)对于个别未能参加试压的焊口,要做好记录,督促施工人员采用100%射线探伤的方法进行检验,并在系统气密性试验时进行检查。

8)当进行气压试验时,应遵守GB50235-97中7.5.4条的规定。

3.4.7 管道系统吹洗检查

1)根据管道的使用要求、工作介质,审核吹洗方案,符合要求时予以签认。

2)采用空气吹扫时,应保证气体流速不低于20m/s;蒸汽吹扫时,蒸汽流速不低于30m/s;采用水冲洗时,水流速不低于1.5m/s,且冲洗奥氏体不锈钢管道时,水中氯离子含量不得超过25ppm。

3)管道系统吹洗前应检查以下工作:

a.管道安装已完成、管道支吊架牢固可靠、管道试压已合格、需临时加固的已按要求加固。

b.对不参与吹洗的设备已隔离;不宜参与吹洗的仪表、阀门、孔板已拆除,并以短管连接,拆下部分单独清洗干净,系统吹洗结束后进行回装。

4)吹扫时一般宜用木锤敲打,对焊缝、死角管底等处应重点敲打,以彻底清除焊渣和杂物。吹扫压力不得超过管道设计压力。

5)气体吹扫应在吹洗出口用白布或靶板测试,以无铁锈杂物为合格,水冲洗以出口排水水色和透明度与入口水目测一致为合格,合格后予以签字确认。

6)对需要进行化学清洗或油清洗的管道系统,监理应按GB50235中条、条要求进行检查。

3.4.8 参加系统气体泄漏性试验和真空度试验

1)系统气体泄漏性试验应按设计文件进行,如设计无要求,一般为输送有毒、可燃介质的管道系统。

2)试验介质一般为压缩空气或氮气,试验压力为设计压力,用涂肥皂水或发泡剂的方法检查所有密封点,重点检查部位为阀门填料函、法兰或螺纹连接处、放空阀、排气阀、排水阀等。

3)经气压试验合格,且试验后未经拆卸过的管道可不再进行泄露性试验。

4)对于真空管道系统,压力试验合格后,还应按设计文件规定进行24h的真空度试验,增压率不应大于5%。

5)试验合格后,监理工程师与其他参加试验的各方代表一起,对试验结果签字确认。

3.4.9 管道表面除锈、防腐质量控制

1)管道防腐应在试压合格后进行,防腐前必须先对金属管道除锈合格。

2)管道除锈监理应到现场检查,检查除锈等级是否达到设计要求,如设计无要求,一般防腐除锈金属表面应见金属本色;未经监理验收的除锈管道,不得紧接着涂刷防腐涂料。

3)管道防腐施工应符合GBJ122-1998《石油化工企业设备与管道涂料防腐设计及施工规范》的规定。

4)管道防腐施工的涂料种类、颜色、层数、厚度应符合设计文件的规定。

5)管道防腐施工宜在15℃~30℃的环境温度下进行,并应有相应的防火、防雨、防冻措施;刷涂施工时前道漆未干,不得刷二道漆。

6)对管道防腐涂料施工,应采取下列方法进行监理检测:用10倍放大镜观察管道涂防腐涂料有无漏刷、皱纹、气泡、针孔,用涂层测厚仪测漆膜厚度是否达到设计和规范要求;如不合格应通知施工单位进行整改,直至合格。

3.4.10 管道隔热施工质量控制

管道隔热施工质量应符合GBJ126-1998《工业设备及管道施热工程施工及验收规范》的规定要求。

1)对进场的隔热材料的材质要进行抽样检验,除容重、绝热系数复检外,对不锈钢管道使用的隔热材料还应测试氯离子含量,其数据应符合规范要求。

2)核查管道防烫、保温、保冷是否符合设计要求(包括检查应防烫、保温、保冷的管道号对否,隔热材料材质及厚度对否,保护层材质对否等)。

3)对隔热层厚度随时抽检,隔热层验收应重点检查接合部位施工质量。

4)隔热层施工质量验收后才能进行保护层施工,保护层(含必要时的防潮层)要求与隔热层贴合紧密,接头、封口处严密美观。

5)管道运行后,测试表面温度,应符合规范要求。

6)隔热工程应在管道试压、气体泄漏性试验工作完成后方可实施。

3.4.11 参与系统或装置联运试车

管道系统安装施工完成后,监理应参与系统或装置联运试车,对试车中发现的施工质量问题,应根据试车领导小组的安排,及时督查施工单位整改。

竣工资料检查

根据SH3503-2001《石油化工工程建设交工技术文件规定》,检查施工单位的交工资料是否符合要求。其中重点检查以下内容:

3.5.1检查设备、材料报审、工序报验有无漏项。

3.5.2检查隐蔽记录、阀门试压记录是否齐全。

3.5.3检查焊缝热处理记录是否符合要求并齐全。

3.5.4检查无损探伤比例及记录是否符合要求。

3.5.5检查管道安装、管道试压、吹扫、系统气体泄漏性等试验记录是否符合要求。

3.5.6检查防腐、绝热施工记录是否符合要求并齐全。

管道安装施工监理工作控制点及控制内容

4监理工作方法和措施

本专业监理工程师对施工单位有关施工方案、施工工艺等采用审核、签认方法;对进场设备、构配件、材料的检查验收,会同建设单位、施工单位有关人员采用平行检验、见证取样抽检或直接认可方法。

对水压试验、隐蔽工程等重要工序,本专业监理工程师或监理员采用旁站监理。

本专业监理工程师或监理员应备有必要的检测工、量具,如卷尺、塞尺、游标卡尺、焊缝检验尺、测厚仪等,以便在巡视或工序验收中使用,其中有些仪器、量具可向建设或施工单位临时借用;各种计量和检测器具、仪表均应符合国家计量法规,精度等级不应低于被检对象要求的精度等级。

对管道焊接、安装等工序施工质量,专业监理工程师或监理员应采用巡视的方法,经常对施工过程进行检查,及时发现施工过程中的一些质量问题,并应及时向施工人员指出,要求改进或纠正;对较普遍或严重的问题,应以监理工程师通知单的形式,书面通知施工单位进行整改或返工。

专业监理工程师应对重要的工序或分项工程(尤其是隐蔽工程)进行检查验收,对施工单位报送的分项工程质量验评资料进行审核,符合要求后予以签认;未经验收或验收不合格的工序,严禁施工单位进行下道工序施工。

本专业工监理程师和监理员如发现施工中存在重大质量隐患,可能造成质量事故或已经造成质量事故时,应通过总监及时下达工程暂停令,责令施工单位停工整改;整改完并经复

查合格后,由总监及时签发工程复工报审表。

本专业监理工程师应在总监的安排下,组织本专业分部工程验评、验收和单位工程的验评、预验收,参加单位工程和项目工程的竣工验收。

对竣工验收中提出的本专业质量遗留问题或保修期内出现的质量问题,专业监理工程师应进行检查和记录,并应要求责任单位进行整改,符合要求后进行验收并签字确认。

屋面防水监理实施细则【最新版】

屋面防水监理实施细则 1、工程概况与特点 1-1工程概况 XXXX,本项目总占地XXXXm2,总建筑面积XXXXm2,地上总建筑面积XXXXm2,其中住宅72181.62m2,商业XXXXm2,物业和社区XXXXm2;地下总建筑面积XXXXm2,其中车库XXXXm2,其它4953.78m2,容积率2.50,商业比1.10%,建筑占地面积4584.24m2,建筑密度15.60%,绿化面积9000m2,集中绿化率10.20%。分一、二标段进行开发,共计9栋楼,非人防地下车库和人防地下车库各一座,为高端精品住宅楼工程,结构形式为剪力墙+填充墙复合结构,结构抗震等级按四级考虑,抗震设防烈度为7度,2栋22层,2栋23层,2栋24层,3栋26层,顶部均设跃层,在1#楼处底层设商业,西部建游泳池一座,是一个高档住宅小区。 1-2工程特点 本工程的屋面防水等级为II级,防水层合理使用年限为20xx年,除按相关图纸的屋面构造施工外,卷材防水选用SBS防水卷材,厚度≥4毫米,所用粘结剂、嵌缝膏、保护层与所选卷材匹配,或与卷材

生产厂指定的配套材料相一致,屋面为有组织排水。 保温上人屋面:现浇钢筋砼屋面,1:8白灰炉渣2%找坡(最薄处30厚),60厚挤塑保温隔热板,20厚1:3水泥砂浆找平层,基层处理剂,铺贴双层SBS防水卷材≥4mm厚,40厚C20细石防水砼(内配Φ6@150双向筋)每隔6000设分仓缝。 不保温不上人屋面(用于楼梯间,电梯间,水箱间屋面):现浇钢筋砼屋面,1:8白灰炉渣2%找坡(最薄处30厚),20厚1:3水泥砂浆找平层,基层处理剂,铺贴双层SBS防水卷材≥4mm厚,配套铝基反光漆。 2.编制根据 1:屋面工程质量验收规范GB50207-20xx 2:建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-20xx 3:建设工程监理规范GB50319-20xx 4:施工图纸

防水卷材工程监理细则(1)a概要

珠海市明宏实业有限公司宿舍、厂房C栋工程 (防水工程) 监理细则 编制: 审核: 珠海市英铭建设监理咨询有限公司 年月

防水卷材工程监理细则 一、工程项目概况 (1)项目名称:珠海市明宏实业有限公司宿舍、厂房C栋工程。 (2)项目地点:联港工业区。 (3)建设单位:珠海市明宏实业有限公。 (4)施工单位:广东省八建集团有限公司。 (5)设计单位:兰州市城市建设设计院。 (6)勘察单位:珠海市建筑工程勘察设计院。 (7)建筑面积:总建筑面积18083m2 ,占面积40245m2,宿舍建筑面积6655.4M2。地上六层,建筑高度为24.3M (8)结构类型:结构类型为砼框架结构。设计合理使用年限为50年。 (9)基础类型:预制管桩。 二、编写依据 《地下室防水工程质量验收规范》——GB50208-2002 《地下工程防水技术规范》——GB50108-2001 《SBS改性沥青防水卷材》——GB18242-2000 《水泥基渗透结晶型防水材料》——GB18445-2001 三、防水卷材施工准备阶段、事前控制 (一)审核防水卷材施工企业资质 具体审核内容主要有: 1、必须持有建设行政主管部门颁发的防水专业施工资质证书; 2、主要施工业绩; 3、施工机具情况; 4、对近期已完成在建工程进行实绩考察; (二)参加图纸会审、审核施工方案 防水卷材工程施工前对施工图必须经过图纸会审;监理单位应根据图纸要求和现场实际情况审核施工单位编制的施工方案或技术措施,其内容包括:施工程序和工段划分、施工工艺、技术措施、质量标准、产品保护等。进场前对操作班组进行技术交底。 珠海英铭建设监理询咨有限公司

工程监理实施细则范本大全

目录 第一章安全施工监理实施细则 (1) 1. 总则 (1) 2. 监理安全生产监督保证体系 (2) 3. 安全生产监督管理措施 (3) 4. 施工准备阶段的安全监理 (3) 5. 施工阶段的安全监理 (4) 6. 爆破作业安全监督管理规定 (5) 7. 大型土石方作业安全监督管理规定 (8) 8. 高边坡安全监督管理规定 (10) 9. 施工用电安全监督管理规定 (11) 10.设备及物资存放安全监督管理规定 (15) 第二章质量控制保证导则 (19) 1. 总则 (19) 2. 工程质量控制流程 (20) 3.开工前质量控制 (23) 4. 施工过程质量控制 (25) 5. 施工质量事故处理 (28) 第三章设计文件、图纸审核监理实施细则 (37) 1. 总则 (37) 2. 设计文件审核的依据 (37) 3. 审核程序 (37) 4. 审核的主要内容 (38) 5. 其他 (38) 第四章工程验收监理实施细则 (39) 1. 总则 (39) 2. 工程质量验收与评定组织 (39) 3. 工程验收的程序 (40) 4. 工序和单元工程检查验收 (40) 5. 分部分项工程验收 (42)

6. 阶段(中间)验收 (43) 7. 单位工程验收 (44) 8. 合同工程竣工验收 (45) 9. 其它 (46) 第五章信息管理监理实施细则 (48) 1. 总则 (48) 2. 施工期监理信息来源及分类 (48) 3. 信息流通程序 (49) 4. 信息收集、传递规则 (50) 5. 工程信息计算机辅助管理 (51) 6. 信息的整理、保存和归档 (51) 第六章施工测量监理实施细则 (52) 1. 总则 (52) 2. 施工测量的质量管理 (52) 3. 控制测量 (54) 4. 施工放样 (55) 5. 施工期变形监测 (55) 6. 机电及消防测量 (55) 7. 竣工测量及其他 (56) 第七章工程原材料及砼检测试验监理实施细则 (57) 1. 总则 (57) 2. 工程原材料进场验收质量控制 (58) 3. 混凝土配合比的设计及试验 (60) 4. 混凝土拌和生产过程中的试验检测监理 (61) 第八章土石方明挖工程监理实施细则 (64) 1. 总则 (64) 2. 施工准备工作监理 (64) 3. 施工过程监理 (66) 4. 施工质量控制 (69) 5. 工程验收 (70)

建筑防水工程监理实施细则

济南平安中央商务区B-5 地块(仁恒世纪花园)项目 防水工程监理实施细则 编制单位:山东建院工程监理咨询有限公司 仁恒世纪花园监理项目部 编制日期:2018 年 3 月日

监理细则报审表 工程名称:济南平安中央商务区B-5 地块(仁恒世纪花园)项目 我项目部已根据监理合同、监理规划的有关规定完成了济南平安中央商务区B-5 地块(仁恒世纪花园)项目防水工程监理实施细则的编制,请总监理工程师予以审核 批准。 编制人: 日期:年月日 审批意见: 项目监理机构(章):仁恒世纪花园监理项目部 总监理工程师: 审核日期:年月日

目录 一、工程概况及特点 (5) 二、专业工程特点 (8) 三、编制依据 (8) 四、监理工作流程 (8) 五、建筑防水工程监理预控的内容 (9) 六、建筑防水工程监理质量控制要点 (10) 1、基层控制要点 (10) 2、防水层施工作业条件控制要点 (11) 3、刚性防水层施工要求: (12) 七、建筑防水工程施工质量验评标准 (13) 1、地下卷材防水层工程质量检验评定标准 (14) 2、屋面卷材防水层工程质量检验评定标准 (14) 3、防水涂料施工质量检验评定标准 (15) 4、聚合物水泥防水层的质量检验评定标准 (15) 八、建筑防水施工质量通病 (15) 1、材质及试验通病 (15) 2、基底(层)质量通病 (16) 3、卷材、涂膜材料防水施工质量通病 (16) 4、防水混凝土施工质量通病 (17) 5、聚合物水泥防水层施工质量通病 (19)

建筑防水工程监理实施细则 一、工程概况及特点 1.1 工程概况 工程名称平安中央商务区B-5 地块(仁恒世纪花园)项目工程地点经十东路北侧、奥体西路以西 工程性质群体住宅工程 建设单位济南安齐房地产开发有限公司 监理单位山东建院工程监理咨询有限公司 设计单位山东同圆设计集团有限公司 勘察单位山东正元建设工程有限责任公司 承包单位龙信建设集团有限公司 质检单位济南市工程质量与安全生产监督站 开工日期2018年3月 1 日 竣工日 期 年月日竣工工期 天 质量目标合格合同价款承包方式总承包 1.2 工程简介 本项目地处经十东路北侧、奥体西路以西、规划 2 号路以西、规划 1 号路以北 本项目总建筑面积约89616.8㎡,其中地下面积6497.09,㎡地上面积83119.71 ㎡. ,高层住宅6#、7#、9#、10#、12#、13#、15#、18#共计8 栋楼,商业8#、11#、 14#、17#共计4 栋,会所一座,地下车库一个,换热站一座。 楼号建筑面积建筑 层数 建筑 高度 消防 定性 主要结 构类型 结构设计 使用年限 抗震防裂 度 防火等级防水等级 6# 13047.08 17 51.2 二类高 层住宅 剪力墙50 年七度二级一级5

屋面防水工程监理实施细则

台州市农副产品集配中心(农港城)项目 屋面防水工程 监理实施细则 编制: 审批: 浙江腾飞工程建设监理有限公司 台州市农副产品集配中心(农港城)项目监理部

二0一五年六月 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、工程特点 四、监理工作的控制要点及目标 五、监理工作方法及措施

一、工程概况: 工程名称:台州市农副产品集配中心(农港城)项目 建设单位:台州市农副产品集配中心有限公司 监督单位:椒江区建设工程质量安全监督站 设计单位:浙江中设工程设计有限公司 勘察单位:浙江山川有色勘察设计有限公司 监理单位:浙江省腾飞工程建设监理有限公司 施工单位:方远建设集团股份有限公司 工程地址:椒江区东环大道2389号 本工程为台州市农副产品集配中心(农港城)工程,总建筑面积约18万平方,局部地下一层,地上建筑共8栋,最高层B1九层,建筑高度为39.95米,其余7栋均为四层,建筑高度为23.95米。 本工程屋面按二级防水等级设计,采用两道防水做法。其中C2#出屋面机房及设备基础为平屋面(保温)正置式屋面,其他为上人平屋面(保温)正置式屋面;C1#出屋面机房及设备基础为平屋面(无保温)正置式屋面,其他为上人平屋面(无保温)正置式屋面;B2#屋面为平屋面(保温)正置式屋面,四层过道及庭院为上人平屋面(保温)正置式屋面;连廊顶为上人平屋面(无保温)正置式屋面,地下

室顶板为覆土植被屋面(无保温)。 二、编制依据 1、台州市农副产品集配中心工程施工图纸; 2、台州市农副产品集配中心工程监理规划; 3、建筑工程质量检验评定标准; 4、屋面工程质量验收规范GB50207-2012; 5、苏J36-2009《泡沫混凝土保温构造图集》; 6、09J03《KH泡沫混凝土楼地面、屋面保温隔热建筑构造》 三:工程特点: 1、屋面设计特点 1.1、平屋面(保温)正置式屋面 (1)50厚C20细石混凝土随捣随抹平(配Ф4@100双向钢筋)(2)10厚低标号砂浆隔离层 (3)1.5厚三元乙丙防水卷材 (4)20厚1:3水泥砂浆找平 (5)泡沫混凝土(强度1.5Mpa)找坡层,最薄50厚 (6)1.5厚聚氨酯防水涂料 (7)现浇钢筋防水混凝土屋面板随捣随抹,闭水检验 1.2、上人平屋面(保温)正置式屋面

监理实施细则格式文本范文

监理实施细则格式 文本

第一章监理实施细则编制依据 1、监理规划:XX项目监理规划。 2、工程建设标准、工程设计文件 2.1、工程建设标准:编制本细则实施所涉及使用的相关规范、规程、标准。 2.2、工程设计文件:经审核经过的相关设计图纸。 3、施工组织设计、(专项)施工方案 3.1、施工组织设计:XX项目施工组织设计。 3.2、(专项)施工方案:XX项目(专项)施工方案。 第二章专业工程特点 第一节XX(专业)基本概况 1、本工程建筑物组成及使用功能:编制内容,①工程建筑物划分、各建筑物地下及地上楼层数、地下室与上部主体结构关系、建筑总面积;②地下室及地上建筑物主要使用功能。 2、XX专业特点:土建专业编制内容,描述专业结构(工艺)形式;安装专业编制内容,描述专业系统组成、主要系统设备名称及安装位置。 3、工期目标:①工程施工总工期;②XX专业施工工期。 第二节XX专业工程质量验收项目划分 1、按分部工程所包含的各子分部工程名称顺序编制。 2、在各子分部工程下,按编号编写所包含的分项工程名称。 第三节分项工程质量验收检验批(随工检验)划分

1、按专业工程所包含的分项工程内容,依据检验批划分原则,根据设计图纸及施工顺序、组织,详细编制各分项工程验收的各检验批(随工检验)具体划分内容。 2、检验批划分基本原则 2.1、土建专业 2.1.1、土方工程:①按建筑物基础划分检验批;②多个建筑物基础时,每个建筑物基础划分为一个检验批。 2.1.2、地下防水工程:随结构施工检验批划分。 2.1.3、结构工程:按楼层、施工结构缝或施工流水段划分。 2.1.4、装饰装修工程:①以房间为验收单元的,每50间为一个检验批,小于50间的划分为一个检验批;②大空间,以每30m2为一个计算房间,检验批划分同上;③一般情况,以楼层各房间组合划分为一个检验批;④楼道、大空间为一个检验批。 2.1.5、幕墙、外墙面工程:①每500-1000m2为一个检验批;②一般情况,每层或两层(具体看建筑物长宽尺寸、楼层高度确定)划分为一个检验批。 2.1.6、屋面工程:每个屋面为一个检验批。 2.2、给排水及采暖专业:①以系统为一个检验批;②高层建筑的给排水及采暖系统分项工程,每5-10层为一个检验批。 2.3、通风与空调专业:按楼层、各系统为一个检验批。 2.4、电气专业 2.4.1、室外电气:①依据庭院大小、投运时间先后、功能区块不

某工程监理实施细则通用范本(DOC15页)

工程 监理实施细则 ( 通用范本 ) 专业:给水排水 编制: 审核: 项目监理部(盖章) 年月日 给排水工程施工监理实施细则 一.专业工程特点: 1.专业工程概况

2.主要分部工程、子分部、分项工程 二.监理工作流程:

三.监理工作的控制要点、目标值和方法: (一)施工前的质量控制工作: 1.审查分包单位资质:审查营业执照、资质证书、主要业绩、现场管理班子人员等资料。 2.审查施工单位质量保证体系、管理体系以及管理人员、作业人员资质:审查管理人员配置能否满足施工管理需要,各项管理制度、检测制度是否健全,施工员质量员要有与岗位相称的专业资格证书,特殊工种人员上岗证。 3.审查施工方案。 4.检查施工机械设备、检测仪器、仪表:施工机械设备的数量、性能和运行状况能满足施工需要,检测仪器、仪表要有法定检测机构的检定证书且未超出检定有效期限。 5.核查进场主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备:(1)具备完整的中文质量合格证明文件;(2)规格、型号及性能检测报告符合国家技术标准和设计要求;(3)外观检查表面无划痕和外力冲击破损;(4)主要器具和设备有完整的安装使用说明书;(5)生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。 6.阀门安装前的强度和严密性试验检查。 检验方法:每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少一个,安装在主干管上起切断作用的阀门全数检查;强度试验压力为阀门公称压力的1.5倍,严密性试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀辨密封面无渗漏为合格,试验持续时间不小于下表的要求:

(二)施工过程的质量控制工作: 1、预埋套管、预留洞质量检查: 1.1管道穿地下室和地下构筑物外墙、屋面、卫生间等有防水要求的楼板时,应埋设防水套管,防水套管制作应符合国标S312要求; 1.2管道穿越墙壁、楼板应设金属或塑料套管,套管底部与楼板底面平,顶部高出装饰地面20mm,卫生间、厨房内高出50mm,墙壁内的两端和饰面相平; 1.3套管的规格、留洞尺寸、平面位置、标高应符合设计要求。 2、管道支、吊、托架安装质量检查 2.1 位置正确,埋设平整、牢固,与管道接触紧密,固定牢靠; 2.2 滑动支架应灵活,滑桩与滑槽间留3~5mm间隙,纵向移动量符合要求; 2.3 无热伸长吊架、吊杆垂直安装,有热伸长吊杆向热膨胀反向偏移; 2.4支、吊架固定在建筑结构上的,不得影响结构安全; 2.5支架、吊架间距应满足以下要求: 表2.5.1 钢管管道支架最大间距(单位:m) 表2.5.2 塑料管及复合管管道支架最大间距(单位:m)

防水工程监理实施细则

防水工程监理实施细则 一.工程概况 工程名称:昆山首创奥特莱斯中地块住宅项目(二期)工程 建设单位:首创(东兴)房地产开发有限公司 设计单位:苏州中海建筑设计有限公司、上海结建明防建设设计有限公司、江苏苏鑫装饰有限公司 勘察单位:昆山华一岩土勘察工程有限公司 监理单位:昆山沿沪建设项目管理有限公司 施工单位:红阳建工集团有限公司 建筑面积:约161344万平方米。 结构类型:框架结构。 二.编制依据 2.1工程设计施工图、设计交底及图纸会审纪要; 2.2《地下工程防水技术规范》(GB50108-2012); 2.3《地下防水工程质量验收规范》(GB20208-2012); 2.4《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 2.5《屋面工程技术规范》(GB50345-2012) 2.5《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012); 2.6《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 2.7现行有关规范及规定。 三 .防水工程检验批的划分 3.1挡土墙、车库屋面按施工流水段划分检验批。

3.2厨卫检验批的划分按每六层划分为一个检验批,屋面按不同屋面高度划分检验批。 3.3电缆沟、地沟、集水坑等按不同楼栋号划分。 四 .防水工程的质量监理 4.1防水工程施工前,施工单位应根据图纸会审及相关技术要求,掌握工程主体及细部构造的防水技术要求,编制防水工程的施工专项方案。经业主及监理公司审核批准后,方可实施。 4.2防水工程必须由相应资格的防水施工,主要施工人员应持有建设行政主管部门或指定单位颁发的职业资格证书。 4.3防水工程的施工,应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的三检制度,并有完整的检查记录。未经建设(监理)单位对上道工序的检查确认,不得进行下道工序的施工。 4.4防水工程所用防水材料,应有产品的合格证和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。对进场的防水材料应按有关规范的规定抽样复验,并提出试验报告,不合格的材料不得在工程中使用。 4.5有防水要求的建筑地面工程,铺设前必须对立管、套管和地漏与楼板接点之间进行密封处理;排水坡度应符合设计要求。铺设防水隔离层时,在管道穿过楼板面四周,防水材料应向以铺涂,并超过套管的上口,在靠近墙面处,应高出面层200~300mm或按设计要求的高度铺涂。阴阳角和管道穿过楼板面的根部应增加附加防水隔离层。 4.6厨卫间或有防水要求的建筑地面,必须设置防水隔离层,楼面四周除门洞外应做砼翻边,其高度不应小于200mm,施工时结构层标高和预留孔洞位置应准确,严禁乱凿洞。防水隔离层严禁渗漏,坡向正确,排水通畅。防水材料

防水工程监理实施细则

防水工程监理实施细则文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

海晟·2014XP04地块项目 防水工程监理实施细则 编制人: 审批人: 厦门陆原建筑设计院有限公司 2016年3月17日 目录 第一章工程概况 (3) 第二章编制依据 (3) 第三章质量控制的内容 (3) 1. 事前控制 (3) 2. 基层控制 (4) 3. 细部节点的控制 (5) 4.卷材防水质量控制 (8) 5.涂膜防水质量控制 (11) 一、工程概况 本工程屋面防水等级为一级,防水层耐用年限20年,二道防水设防。 防水层选用材料:厚聚乙烯丙纶复合防水卷材和厚合成高分子防水涂料。

本工程地下室除发电机房、变配电间及地下室种植土屋面防水等级为一级外,其余主体部分防水等级为二级,地下室防水设防采用抗渗钢筋砼和防水卷材或防水涂料二道设防、防水构造做法详见A(T)-03地下室防水构造表; 1. 3本工程卫生间防水采用厚合成高分子防水涂料; 1.4本细则适用海晟·2014xp04地块项目防水工程的施工监理。 二、编制依据: 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300--2013 2、《屋面工程质量验收范》50207—2012 3、本工程设计图纸 三、质量控制内容 防水工程施工前应具备的施工条件是:做好充分的施工准备,确定合理的施工程序,选择好适宜的气候,基层达到了规定的要求,细部节点已经处理完毕等等。 (一)事前控制 1、学习技术图纸 学习技术图纸的目的是为了领会设计意图,熟悉屋面构造、细部节点构造、设防层次、采用的材料以及规定的施工工艺和技术要求。 2、编制施工方案 防水工程施工方案应明确工段划分,明确施工顺序、施工进度,还应确定施工工艺,提出操作要点,三要有节点施工方法,保证质量的技术措施,质量标准,成品保护及注意事项等内容。 3、确定检验程序 防水工程施工前,必须先明确检验程序,定出哪几道工序完成后必须检验合格才能继续施工,并提出相应检验内容和记录。 4、建立施工档案 防水工程施工过程中应详细记录施工全过程,以作为今后维修的依据和总结经验教训的参考。记录应包括以下内容:

专项监理实施细则范本

第二节土方工程施工质量监理实施细则 Ⅰ土方工程施工质量监理实施细则 1场地平正 1.1平整施工场地: 按设计或施工要求围和标高平整场地,将余土一次性运到指定弃土场,凡在施工区域的软弱土层、垃圾、树根、草皮全部挖除并进行妥善处理,做到文明施工。 1.2修建临时设施及道路: 根据施工安排修建简易的临时性生产和生活设施,同时敷设现场供水、供电、管线路,并进行试水、试电及修筑施工场地机械运行的道路。 2 施工测量放线 2.1做好施工测量前的准备工作: 阅读与校核仪器及测量用具。 2.2 测量验线工作的基本准则: 2.2.1 验线工作应主动:验线工作要以审核施工测量方案开始,在施工的各 主要阶段前,均应对施工测量工作提出预防性的要求,以做到防患于未然。 2.2.2 验线的依据要原始、正确、有效设计图纸、变更、洽商与起始点(如 红线桩、水位点灯)及其已知数据(如坐标、高程等)必须是原始资料,最后定案有效并正确。 2.2.3 仪器与钢尺必须按计量法有关规定进行检定和校验。 2.2.4 验线的精度应符合规要求,主要包括:

(1)仪器的精度应适应验线要求,并校正完好; (2)必须按规程作业,观测误差必须小于限差,观测中的系统误差应采取措施进行改正; (3)验线本身应先行闭合校核。 2.2.5 必须独立验线,验线工作应尽量与放线工作不相关,主要包括:(1)观测人员; (2)仪器; (3)测法及观测路线等。 2.2.6 验线方法及误差处理: (1)场区平面控制网与建筑物定位,应在平差计算中评定其最弱部位的精度,并实地验测,精度不符合要求时应重测; (2)细部测量,可用不低于原测量放线的精度进行验测,验线成果与原放线成果之间的误差处理如下: ①两者之差若小于1∕2倍限差时,对放线工作评为优良; ②两者之差大于1∕2且小于2位限差时,对放线工作评为合格(可不必改 正放线结果,或取两者的平均值); ③两者之差超过2倍限差时,原则上不予验收,尤其是要害部位。若次要 部位可令其局部返工。 2.3 验线的部位关键环节与最弱部位,主要包括: 2.3.1 定位依据桩位及定位条件; 2.3.2 场区平面控制,主轴线及其控制桩(引桩); 2.3.4 控制网及定位放线中最弱部位。

防水监理实施细则

目录 一、工程概况 二、监理实施依据 三、监理工作控制目标及控制要点 四、监理工作方法及措施

新湖城市商业广场1-3#楼及郁金香郡 37-40#楼工程 防水工程监理实施细则 为了更好地履行本工程《工程建筑监理合同》中的承诺,规范化开展监理工作,加强质量控制、进度控制、投资控制,督促施工单位全面履行《施工承包合同》,协调业主、监理、承包商的关系,确保工程建设目标的实现。根据本工程《监理规划》的要求,制定本监理实施细则,以指导监理实际操作,并在实践中不断改进、完善工程监理工作。 一、工程概况 1、工程项目基本情况 2、防水类型:

二、监理实施依据 1、严格按本工程防水等级标准控制,防水设防要求严格按设计要求施工。 2、防水施工前基层表面应平整、清洁;基层满足平整一致的坡度,不得有集水。局部低凹处应用水泥砂浆进行找平处理;平立面交接处的阴阳角均应做成均匀一致、平整光滑的圆角,圆弧半径不小于50mm;突出基层表面的尖锐硬物、砂浆疙瘩等铲除,并将尘土杂物清除干净,阴阳角、管根部等处更应仔细清理,若有不同污渍、铁锈等,应以砂纸、钢丝刷、溶剂等清除干净;基层应干燥、无明水。 3、防水卷材铺贴施工应符合以下规定: (1)、聚乙烯丙纶防水卷材: ①、应采用配套的聚合物水泥防水粘结材料,并按要求配比采用机械拌制胶粘材料。 ②、卷材与基层、卷材与卷材粘贴应采用满粘法,粘结面积不应小于90%,且每处未粘结的面积不应大于0.015㎡;刮涂粘结料应

均匀,不应露底、堆积。 ③、固化后的粘结料厚度不应小于1.3㎜。 ④、卷材与基层、卷材与卷材间的粘结应紧密、牢固;卷材搭接缝应粘结牢固,密封严密;铺贴后的卷材应平整、顺直,搭接尺寸正确,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷。 ⑤、两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不小于100㎜,接缝表面处应涂刮1.3㎜厚50㎜宽的聚合物水泥防水胶粘材料。 ⑥、铺贴双层卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3-1/2幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴。 ⑦、铺贴程序应先做转角处、锚杆、变形缝等部位的加强层,加强层宽度宜为300㎜-500㎜;后进行大面积铺贴。 ⑧、防水层施工完成后应及时做保护层。 (2)、改性沥青防水卷材: ①、在干燥的基层上涂刷SBS改性沥青防水卷材冷底油,要求涂刷均匀一次涂好,并干燥6H(根据气温而定,以不粘脚为好)。 ②、采用热熔法施工应加热均匀,不得加热不足或烧穿卷材,搭接缝部位应溢出热熔的改性沥青。 ③、滚铺卷材应排除卷材下面的空气并辊压粘结牢固,不得有空鼓、折皱。 ④、铺贴后的卷材应平整、顺直,搭接尺寸正确,不得有扭曲和皱折。 ⑤、两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不小于100㎜,卷材搭接处和接头应粘贴牢固,接缝后应封严。 ⑥、铺贴双层卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3-1/2幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴。 ⑦、铺贴程序应先做转角处、锚杆、变形缝等部位的加强层,加强层宽度宜为300㎜-500㎜;后进行大面积铺贴。 ⑧、防水层施工完成后应及时做保护层。 4、涂料防水施工应符合以下规定:

公路涵洞工程监理实施细则范本

为使本建设项目监理工作制度化、标准化、规范化、程序化,进一步提高工程监管水平,提高投资效益,依据项目施工、监理合同及有关规范、规定特制定本细则,与其它管理办法互为补充,望各参建单位遵照执行。 一、工程概况 二、编制依据 1、监理规划 2、部颁《公路路基施工技术规范》(JTG F10—2006) 3、部颁《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F20—2015) 4、部颁《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/T F30-2014) 5、部颁《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 6、部颁《公路工程质量检验评定标准》(JTJ F80/1—2004) 三、路基施工监理控制要点 (一)、路基施工准备阶段的监理 1、测量工作监理要点: (1)、监理工程师向承包人书面提供原始基准点、基准线和基准高程的方位及数据。 (2)、施工单位必须根据设计资料认真搞好导线复测工作,复测采用全站仪或其它满足测量精度的仪器,复测导线时必须和相邻施工段的导线闭合,测量精度应满足规范要求. (3)、原有导线点不能满足施工要求时,应进行加密,保证在道路施工中,相邻导线点间能相互通视。对有碍施工的导线点,施工前应加以固定,固定方法可采用交点法或其它方法. (4)、路基开工前应全面恢复中线并固定路线主要控制桩,如交点、转点、圆曲线及缓和曲线的起讫点等。所有中线桩及主要控制桩必须采用坐标法恢复。 (5)、纵断高程测量要求至少每20米测一点,数据必须闭合,记录清楚完整,无涂改。应整理绘制复测后的纵断面图,并计算填挖高度. (6)、横断面测量要求至少每20米测一横断面,地形变化特殊地段应加测断面,地貌特征做好记录和说明,驻地办抽检频率不少于设计断面的30%同时根据需要增加频率.

防水工程监理实施细则71503

海晟·2014XP04地块项目防水工程监理实施细则 编制人: 审批人:

厦门陆原建筑设计院有限公司 2016年3月17日 目录 第一章工程概况 (3) 第二章编制依据 (3) 第三章质量控制的内容 (3) 1. 事前控制 (3) 2. 基层控制 (4) 3. 细部节点的控制 (5) 4.卷材防水质量控制 (8) 5.涂膜防水质量控制 (11)

一、工程概况 1.1 本工程屋面防水等级为一级,防水层耐用年限20年,二道防水设防。 防水层选用材料:1.5厚聚乙烯丙纶复合防水卷材和2.0厚合成高分子防水涂料。 1.2 本工程地下室除发电机房、变配电间及地下室种植土屋面防水等级为一级外,其余主体部分防水等级为二级,地下室防水设防采用抗渗钢筋砼和防水卷材或防水涂料二道设防、防水构造做法详见A(T)-03地下室防水构造表; 1. 3本工程卫生间防水采用 2.0厚合成高分子防水涂料; 1.4本细则适用海晟·2014xp04地块项目防水工程的施工监理。 二、编制依据: 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300--2013 2、《屋面工程质量验收范》50207—2012 3、本工程设计图纸 三、质量控制内容 防水工程施工前应具备的施工条件是:做好充分的施工准备,确定合理的施工程序,选择好适宜的气候,基层达到了规定的要求,细部节点已经处理完毕等等。 (一)事前控制 1、学习技术图纸 学习技术图纸的目的是为了领会设计意图,熟悉屋面构造、细部节点构造、设防层次、采用的材料以及规定的施工工艺和技术要求。 2、编制施工方案 防水工程施工方案应明确工段划分,明确施工顺序、施工进度,还应确定施工工艺,提出操作要点,三要有节点施工方法,保证质量的技术措施,质量标准,成

监理实施细则主要内容范本

工作行为规范系列 监理实施细则主要内容(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-36878监理实施细则主要内容 Main contents of the implementation rules of supervision 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 监理细则的主要内容及编写 监理细则的主要内容一般应包括五个方面,即工程概况及特点、编制依据、监理工作流程、监理工作的控制要点及目标值和监理工作的方法及措施。 1、工程概况及特点 工程概况及特点是指所编制的分部、子分部或分项工程的概况和特点。 工程概况应包括工程位置,规模,主要建筑物、构筑物的概况及功能,气象、水文、地质等主要自然条件等,也可以以表格的形式来表现。 工程特点应概括工程的主要特征。有何技术及施工难点、重点等。 2、监理细则的编制依据

《监理规范》已规定编制依据有已批准的本工程《监理规划》、与专业工程相关的标准、设计文件、技术资料、已批准的施工组织设计三项。 这里需注意的是要注明所引资料尤其是规范标准的全称、文号或版本号及适用范围(现场经常发现细则的编制依据是过时作废的规范)。视实际情况,细则编制时还可能要参考《施工合同》、《监理合同》、行业主管部门现行有关建设工程管理文件规定以及建设单位等有关管理文件等,如有参考均应列入编制依据。 3、监理工作的流程 监理工作的流程即监理工作的先后次序。监理工作流程应体现专业工程的特点,区别于监理规划中的监理工作总流程,流程应具体清晰地表示监理工作的名称及主要工作内容。 流程要体现监理工作的事前、事中、事后控制,逻辑合理,执行方便通畅,监理工作流程中遇到判定性的程序宜统一使用“合格”、“同意”等中文用语。 4、监理工作的控制要点及目标值 我们常说要对工程实施“全面控制”,实际上监理的“全

道路工程监理实施细则范文

市长寿区2014年农村公路路面改造工程 监理实施细则 (道路工程) 容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

道路工程监理实施细则 1. 本细则编写依椐 1.1本项目工程已批准的监理规划。 1.2路达工程勘察设计咨询的一阶段施工设计图纸 1.3规、规程: 1.3.1《建设工程监理规》GB50319--2000 1.3.2《建筑工程施工质量验收统一标准》 1.3.3工程建设标准强制性条文 1.3.4各分部工程质量验收规如:(根据工程项目具体情况增加删减) 《工程建设强制性标准条文》房屋建设部分 《建筑地基基础工程施工质量验收规》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑工程质量检验评定标准》GB50301-2002 《公路路基设计规》JTG D30—2004 1.4 ******工程施工组织设计 ******工程委托监理合同 ******工程建筑工程施工合同 ******工程招投标文件 2. 专业工程特点

2.1 ******工程,位于****省******市****,总面积约****平方米,地上**层,地下**层,主要由*****组成。地下是***,地上主要是***,建筑高度是米,结构形式为**,基础形式为****。耐火等级是***,抗震设防烈度是****。 2.2 该工程建设单位是***,施工单位是***,设计单位是***(简单描述) 3.监理工作的流程如下: 4. 监理目标值

监理实施细则防水工程

B13监理实施细则 (防水工程) 内容提要: 工程概况及特点 监理依据 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 主要质量通病及预防措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

防水工程监理细则 一、工程概况及特点 某工程总用地面积约4.40万平方米,规划建筑面积约9.67万平方米,建筑总投资约1.5亿元。地下室为一层,面积约1.3万平方米,地上分为A、B、C三个区;一至三层之间通过裙楼连接为一个会议中心;A区主楼4至21层为酒店、B区主楼4至22层为商务写字楼,C区4至11层为办公公寓。结构类型:基础为预制管桩,核心筒为筏板基础,其余为独立承台基础,高层部分为框架剪力墙结构;建筑总高度A区为83.55m,B区为86.6m,C区为61.7m。高层部分框架、剪力墙抗震等级为二级,裙房部分框架抗震等级为三级,安全等级为二级,设计使用年限为50 年。 本工程地下室防水等级为一级,工程底板及外围护结构均选用密实钢筋混凝土自防水结构,附加水泥基渗透结晶型防水涂料层。防水混凝土抗渗等级0.8mpa,水泥基防水涂料应用于防水混凝土结构主体的迎水面厚度为2.0mm;屋面防水使用多层高分子复合防水卷材;雨蓬、风井出屋面顶盖处使用防水砂浆。 二、监理依据、验收标准 1、工程设计文件:施工图等; 2、《地下工程防水技术规范》(GBJ50108 一2001 ) 3、《地下防水工程质量验收规范》(GBJ5O208 一2002 ) 4、《水泥基渗透结晶型防水材料》(GB 18445 一2001 ) 5、《地下建筑防水构造》 (O2J3OI ) 6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 7、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002)

防水工程监理实施细则

A.0.4 徐圩新区地下综合管廊一期工程 监理实施细则 (防水工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期:

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、专业工程特点 四、监理工作流程 五、监理工作要点 六、监理工作的方法及措施 七、安全文明施工监理

徐圩新区地下综合管廊一期工程防水工程 监理实施细则 一、工程概况 1、工程名称:徐圩新区地下综合管廊一期工程一标段 2、建设单位:江苏方洋物流有限公司 3、设计单位:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 4、施工单位:嘉盛建设集团有限公司 5、工程地点:连云港市徐圩新区 6、设计使用年限:100年 7、工程概况:徐圩新区地下综合管廊一期工程一标段,自A1+140至A8+434,全场约7294米。综合管廊布置在江苏大道西侧绿化带下方,综合管廊设四仓。拟容纳的管线包括给水、再生水、污水、燃气、热力、220kv、110kv、和0kv 电力、通信等市政管线。防水等级为二级,变形缝处1米内防水等级为一级。变形缝部位采用带钢边橡胶止水带、聚硫密封胶等,主体结构底板、壁板和顶板采用自粘胶膜防水卷材,水平施工缝采用钢板止水带。 二.编制依据 1、工程设计施工图、设计变更、设计交底及图纸会审纪要; 2、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008); 3、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011); 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 5、《建设工程监理规范》 GB50319-2013 6、《给水排水工程混凝土构筑物变形缝设计规程》CECS117:2000 7、《地下建筑防水构造》10J301

扬尘防控监理实施细则范本样本

B13江苏安德福投资有限公司厂房项目工程 监理实施细则 ( 扬尘控制 ) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构( 章) :

专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 扬尘污染防控监理实施细则 为了确保本工程的扬尘污染防控工作, 特制订本监理细则 第一章编制依据 1、《中华人民共和国环境保护法》 2、《中华人民共和国大气污染防治法》 3、《江苏省扬尘污染防治管理办法》 4、《南京市大气污染防治条例》 5、《南京市扬尘污染防治管理办法》 6、南京市政府文件[宁政发]32号文《加强扬尘污染防控”十条措施”》 其它相关法律、法规、管理办法等。

第二章工程概况及专业特点 本工程位于南京市浦口高新技术开发区, 地处星火路以西, 永新路以北, 施工现场地势平坦、场地开阔, 研发楼一期建设项目由01栋及人防地下室组成, 建筑总高度98.7m, 总投资约2亿元。 第三章监理工作流程 一、制度及网络建设 1、针对本工程特点及扬尘防治要求, 要求施工单位制定落实公司、项目部、班组的三级环境保护管理制度, 在执 行制度中, 明确各级所承担的职责。 2、要求施工单位建立扬尘防控三级管理网络, 在项目部成立领导小组, 落实责任人, 定期或不定期组织现场检查, 针对现场实际工作情况及时召开专题会议, 严格控制扬尘。 3、监理对扬尘控制检查建立记录台帐并要求施工单位项目机构管理人员平时对本项目的扬尘控制情况建立工作台帐, 明确控制点、措施及整改情况、对各班组成员进行防尘控制教育工作。

4、本项目监理部将跟踪监督现场的扬尘防控治理工作, 对不符合扬尘污染防控”十条措施”的行为下发监理工程师通 知单, 要求施工单位及时整改。 第四章扬尘制监理工作的控制要点及目标值 1、检查各专业队伍的施工场所, 划分施工责任区, 是否及时清除散落的物料, 保持道路整洁, 并及时清洗。 2、对于施工现场道路等公共区域, 检查项目部是否配备洒水降尘设备, 并配备专人进行清扫。不得使用空气压缩机来清理车辆, 设备和物料的尘埃。 3、检查为在粉尘工作环境中的施工人员是否配备口罩等防尘措施, 并随时注意检查、救护。 4、在出口处设置车辆清洗的专用场地, 配备运输车辆冲洗保洁设施。 5、施工期间四周必须采用2.5米高封闭围档。施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料的, 应当在其周围设置不 低于堆放物高度的封闭性围栏; 工程脚手架外侧必须施用密目式 安全网进行封闭。 .6、从事土方、渣土和施工垃圾的运输, 必须使用封闭式运输车辆。施工现场出入口设置冲洗车辆的设施, 出场时必须将车辆清洗干净,

监理实施细则范本

工作行为规范系列 监理实施细则范文(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-20578监理实施细则范文 Model Regulations for Supervision Implementation 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 建设工程监理规范实施细则 1总则 1.0.1为了提高建设工程监理水平,规范建设工程监理行为,编制本规范。 1.0.2本规范适用于新建、扩建、改建建设工程施工、设备采购和制造的监理工作。 1.0.3实施建设工程监理前,监理单位必须与建设单位签订书面建设工程委托监理合同,合同中应包括监理单位对建设工程质量、造价、进度进行全面控制和管理的条款。建设单位与承包单位之间与建设工程合同有关的联系活动应通过监理单位进行。 1.0.4建设工程监理应实行总监理工程师负责制。 1.0.5监理单位应公正、独立、自主地开展监理工作,

维护建设单位和承包单位的合法权益。 1.0.6建设工程监理除应符合本规范外,还应符合国家现行的有关强制性标准、规范的规定。 2术语 项目监理机构监理单位派驻工程项目负责履行委托监理合同的组织机构。 监理工程师取得国家监理工程师执业资格证书并经注册的监理人员。 总监理工程师由监理单位法定代表人书面授权,全面负责委托监理合同的履行、主持项目监理机构工作的监理工程师。 总监理工程师代表经监理单位法定代表人同意,由总监理工程师书面授权,代表总监理工程师行使其部分职责和权力的项目监理机构中的监理工程师。 专业监理工程师根据项目监理岗位职责分工和总监理工程师的指令,负责实施某一专业或某一方面的监理工作,具有相应监理文件签发权的监理工程师。 监理员经过监理业务培训,具有同类工程相关专业知识,

地铁车站主体结构防水监理细则

TJ3106标儿童乐园站主体结构防水工程 监理实施细则 一、专业工程特点 (一)、工程概况 1、工程地质水文资料(略) 2、车站采用明挖法施工。 本标段为TJ3106标,本标段合同范围为:儿童公园站(含4号线部分、儿童公园站三角区及预留空间部分)。 儿童公园站为3、4号线"T"型换乘车站,3号线在下方,4号线在上方,两线车站同期实施。3号线车站为地下三层车站,位于兴宁路与中兴路路口东北侧,主体大部分位于儿童公园内,车站西侧为现状中兴路。4号线车站沿兴宁路北侧布置,为地下两层车站,车站东端南侧为两栋庆铃五十铃服务站大楼(砼9、砼10),距离车站主体基坑最近处约23.5m。车站在东北限设置3、4号线联络线,联络线位于现状儿童公园内。 (二)、防水设计原则 1、结构防水设计遵循“以防为主、刚柔结合、多道防线、因地制宜、综合整治”的原则。 2、确立钢筋混凝土结构自防水体系,即以结构自防水为根本,采取措施控制结构混凝土裂缝的开展,提高混凝土的抗渗性能;以施工缝、变形缝、穿墙管、桩头等细部构造的防水为重点,同时在结构迎水面设置柔性全包防水层。 (三)、防水施工标准 1、儿童公园(3、4号线)主体结构的防水等级为一级。出入口、三角开发区防水等级为一级,A~F风亭,下沉广场防水等级为二级。

二、监理工作流程 (一)审查分包单位资质 (二)、防水材料、构配件和设备质量控制基本流程

(三)、分项、分部工程签认基本流程

三、监理工作的检查控制要点及目标值 (一)、监理工作依据 1、《地下工程防水技术规范》(GB50108—2001) 2、《地铁设计规范》(GB50157—2003) 3、《地铁防水工程施工质量验收规范》(GB50208—2002) 4、《地下隧道工程施工及验收规范》(GB50299—1999 2003版) 5、**地铁*号线*标工程施工设计图纸; 6、工程材料试验方法标准汇编; 7、其他相关规范标准; (二)、监理工程师应熟悉的资料 1、国家及地方有关地铁项目建设的文件。 2、监理大纲。 3、经批准的本工程设计文件及图纸(含复印文件)。 4、监理单位与甲方(建设单位)签订的《建设工程委托监理合同》。 5、甲方(建设单位)与施工单位(承包人)依法签订的《建设施工承包合同》与设计单位签订的《勘察设计合同》。 6、防水设计交底。 7、甲方向施工单位(承包人)下达的年度、季度施工计划,及甲方指定的有关管理方法和规定。 8、总监理工程师审批后的《防水施工方案》。 (三)、监理工作重点 1、组织监理工程师,对防水设计图纸进行审核,充分理解设计理念,掌握车站主体结构防水技术要求。 2、审核施工单位申报的防水施工方案,专业监理工程师审核后,报总监理工程师审批签认。 3、审核防水专业分包单位资质 (1)承包单位填写《分包单位资格报审表》,报项目监理部审查; (2)核查分包单位的营业执照、企业资质等级证书、专业许可证、安全生产许

相关文档