输电线路铁塔施工流程 姓名: 王佳 学号: 409601 专业: 电气工程及其自动化

目录 基础工程—————————————————————3铁塔组立—————————————————————5铁塔质量验收———————————————————7参考文献—————————————————————9

输电线路铁塔施工流程 一: 基础工程 基坑实在线路复测分坑之后, 根据测量锁定的坑位桩进行挖掘的。挖掘时, 根据不同的土壤采取不同的施工方法。 (一)基坑的开挖 基坑开挖的方法有, 杆塔基坑开挖方法有人力开挖, 机械开挖, 爆破开挖等方法。对于泥水坑的开挖方法视水坑的渗水快慢而定, 比较慢的能够边淘边挖, 比较快的需要边抽水边开挖。对于流沙坑, 一般采用挡土板挡住开挖。 挖掘基础坑的安全措施: ①人工清理、撬挖土石方应遵守下列规定: a先清除上山坡浮动土石。 b严禁上、下坡同时撬挖。c土石方滚落的下方不得有人并设专人警戒。 d作业人员之间保持适当距离。②人工开挖基础时应事先清除坑口附近的浮石, 向坑外抛扔土石时, 应防止土石回落伤人。③坑底面积超过2米时可由2人同时挖掘, 但不得面对面作业。④作业人员不得在坑内休息。⑤不用挡土板挖坑时, 坑壁应留有适当坡度。⑥挖掘泥水坑、流沙坑时, 应采取有效安全技术措施, 使用档板时, 应经常检查其有无断裂现象。⑦档土板, 支撑应先装后拆, 拆除档土板应待基础施工完毕后与回填土同时进行。

(二)现浇混凝土基础施工 现场准备包括基础材料的准备, 砂石料堆放场地的选择, 水泥的堆放场地选择, 安排需合理, 模板的安装: ( 1) 对运达现场的钢, 木模板应检查其尺寸是否符合设计要求, 有无裂格, 变形等合格后再进行拼装 ( 2) 如果阶梯式基础的底板用土壁代模板, 坑壁应修平, 底板宽度不应有负误差, 以确保钢筋保护层的厚度。对局部容易掉块的坑壁, 应抹浆保护。 ( 3) 清除坑内浮土, 检查坑深及坑底尺寸, 符合设计要求后方可支模。 ( 4) 模板的钢筋安装一般是交叉进行的, 在清查模板的同时, 应按照设计图纸检查钢筋以及地脚螺旋的规格, 数量和质量。 ( 5) 施工现场应有可靠的能满足模板安装和检查需要的测量控制点和控制柱 ( 6) 模板拼装后, 应在其一侧涂刷脱模剂, 或者肥皂水, 废机油加柴油等。 安装程序及方法 ( 1) 模板拼装一般在坑外的地面进行, 当基坑较大, 吊装模板容易变形时可在坑内逐片组装。组装模板的地面应平整, 坚实。 ( 2) 基坑外拼装的钢模板应采用三脚架吊装法将其安置在基坑内的设计位置。当组装的钢模板较轻是能够用滑杠法将模板滑至基坑内, 无论采用何种方法吊装, 都应保证模板不变形

输电线路铁塔型号编制规则

输电线路铁塔型号编制规则 中华人民共和国国家标准 输电线路铁塔型号编制规则GB 2695—81 国家标准总局发布1982年2月1日实施 中华人民共和国电力工业部提出鞍山铁塔厂铁塔研究所起草 本标准适用于输电线路铁塔产品型号编制。 本标准所指的型号系以名称代号表达。对通用设计或标准设计铁塔产品代号编 制规则,由主管设计部门另行规定。 1 铁塔产品型号编制规则 型号中的用途、型式、组立方式用汉语拼音字母表示;电压等级及设计序号用 阿拉伯数字表示。 1.1 表示铁塔用途分类的代号 Z——直线线塔 ZJ------直线转角塔 N——耐张塔 . J——转角塔.

F——分支塔 . K——跨越塔. H——换位塔 . 1.2 表示铁塔外形或导线、避雷线布置型式的代号S——上字型 . C——叉骨型. M——猫头型 . Yu ——鱼叉型. V—— V.字型 J——三角型 . G——干字型. Y——羊角型 . Q——桥型 . B——酒杯.型 Me——门型 . Gu——鼓型 . S Z——正伞型.

T——田字型 . W——王字型 . 1.3 表示铁塔组立方式的代号 L——拉线式 自立式可不表示。 1.4 表示线路电压的代号 按电压等级分为:35、110、220、330、500、750(千伏)等。 5、按线路回路分为:双回路(S)、单回路(不表示) 1.5 表示设计序号的代号 1、2、3、..表示同类型号由1开始的设计序号。 2 铁塔产品型号的表示方法 2.1 铁塔产品型号表示示例如下:

铁塔产品型号表示示例: 2.2 在一般正式公文、技术文件中书写型号时必须用全名,工厂为了生产上的方便, 可以用缩写的简称。 附录 型式的名称、代号命名规范

输电线路铁塔建设项目施工方案

输电线路铁塔建设项目 施工方案

目录 第一章工程概况 2 第二章基础施工工艺流程图 3 第三章线路复测、分坑 3 第四章土石方工程 5 第五章基础浇制7 第六章质量要求及检查方法14 第七章安全施工措施19 第八章基础保护、文明施工与环境保护措施23 附件1:基础工程明细表

1、工程简况 第一章工程概况 清江至葛山、白沙220kV 双回线路破口进新干变工程,将现有的白沙至清江、葛山至清江220kV 送电线路分别破口至新干变(熊家曹站址)。线路长度:葛山、白沙侧至新干变破口段长 2.214km,清江侧至新干变破口段长 2.453km,全线双回路、单回路塔设计。新建铁塔17 基。 2、交通运输条件 本线路所经地区为新干县境内, 线路交通条件良好。但雨水季节载重汽 车难行驶,运输有一定的难度。 3、地形地貌情况:沿线地质条件良好,地貌以丘陵、河网泥沼为主,海 拔标高在30-100 米之间。 4、基础型式及工程量 基础采用现浇钢筋混凝土斜柱柔性基础和斜柱半掏挖基础。基础砼量 802.27 m 3,采用C20混凝土,其中斜柱柔性基础需用C10打垫层。 5、杆塔基础编号规定 线路方向由小号侧(新干变)至大号侧(破口侧)方向,基础编号如下 图所示 大号侧(破口侧) 大号侧(破口侧) B C B C 塔位中心塔位中心 A D A D 直线塔基础 小号侧(新干变侧) 耐张塔基础 小号侧(新干变侧)

第二章基础施工工艺流程图 线路复测分坑土石方工地运输 绑扎钢筋及制模混凝土浇制养护 拆模接地体敷设回填土清场 第三章线路复测、分坑 1、线路复测 1.1 对所使用的经纬仪、钢卷尺、标尺等测量工具,须在有效使用期内,并且必须进行校正,符合精度要求方可使用,经纬仪最小读数不大于1′。 1.2 依据设计平断面图及杆塔明细表,核对现场桩位是否与设计图纸提 供的数椐相符(档距、高差、转角、跨越等),复测主要内容和允许误差见第六章线路复测质量要求及检查方法(表1)。 1.3 各施工段复测时应向相邻段延伸2-3 个桩位,并互相协调,直至线路贯通并与设计图纸相符。 1.4 对遗失桩应按要求进行补钉,其精度应满足表 1 要求。 1.5 复测完成后,应及时填写复测记录和复测分坑关键工序把关卡中的 复测记录项目。 2、基础分坑

输电线路铁塔吊车组立施工工法

输电线路铁塔吊车组立施工工法 青海送变电工程公司 二〇一二年十二月十六日

目录 1 前言 (1) 2 工法特点 (1) 3 适用范围 (2) 4 工艺原理 (2) 5 施工工艺流程及操作要点 (3) 6材料与设备 (8) 7 质量控制 (10) 8 安全措施 (11) 9 环保措施 (14) 10 效益分析 (14) 11 应用实例 (17)

输电线路铁塔吊车组立施工工法 1 前言 根据国家电网公司电网建设规划,十二五期间电网建设任务进一步加大,青藏交直流联网工程、青新联网工程和青海玉树联网工程等一大批国家重大工程项目的建设,为送变电企业带来了活力与机遇。近年来输电线路施工劳务工资逐年增高,而随着社会上吊车数量的增多,吊车租赁费逐年降低。为逐步提高输电线路施工机械化水平,提高输电线路项目建设效率和效益,提升电网建设安全质量和工艺水平,降低高海拔地区施工人员的劳动强度,减少施工对环境的影响,青海送变电工程公司在各电压等级的输电线施工中,大量采用吊车组立铁塔,取得了较好的经济效益和社会效益。在总结铁塔吊车组立施工经验的基础上,持续改进完善,形成了输电线路铁塔吊车组立施工工法,经公司推广应用,证明该工法安全、可靠、高效、实用。 2 工法特点 2.1 工法规范了330 kV~±800 kV不同电压等级输电线路不同塔型铁塔吊车组立施工工艺;特别是总结了高海拔恶劣环境中保证施工人员职业健康和安全,保证施工质量和工程进度的经验。 2.2 工法利用吊车替代了传统铁塔组立方法常用的抱杆系统,也减少了抱杆运输、组装和拆除等工作量;铁塔吊车组立可以大规模采用流水作业,提高输电线路施工机械化水平;提高机械设备利用率和施工工效,有利于进度精确控制。 2.3 通过选择合适的吊车型号,其起吊性能优于抱杆系统。采用吊车时,铁塔地面组装及检修工作大部分在地面完成,铁塔设计、加工缺陷可以在地面组装过程中发现和解决,施工质量优于抱杆组立塔。 2.4 针对吊点钢丝绳对塔材破坏严重问题,设计了通用型钢丝绳吊点塔材保护专用多功能夹具,提高了吊点与铁塔连接的安全性,避免了铁塔主材损伤及镀锌层破坏,工具化设计使操作更简便。 2.5 高海拔地区受缺氧和低压影响,高处作业安全风险较大。吊车组立塔时,所需高处作业人员和高处作业工作量都少于抱杆系统,且使用的工器具少,起吊过程中地面配合人员少,施工人员劳动强度低,安全风险明显降低。

铁塔命名

一、铁塔: 根据《输电线路铁塔型号编制规则》规定,铁塔产品型号由以下几部分组成: 1. 电压等级 用数字表示:35、60、110、220……表示线路电压等级为35KV、60KV、110KV、220KV…… 2. 用途代号 用汉语拼音字母表示: Z —直线铁塔 ZJ —直线转角铁塔 N —耐张铁塔 J —转角铁塔 D —终端铁塔 F —分支铁塔 K —跨越铁塔 H —换位铁塔 3. 型式代号 用汉语拼音字母表示: S —上字型铁塔 C —叉骨型铁塔 M —猫头型铁塔 Yu —鱼叉型铁塔 V — V字型铁塔 J —三角型铁塔 G —干字型铁塔 Y —羊角型铁塔 Q —桥型铁塔 B —酒杯型铁塔 Me —门型铁塔 Gu —鼓型铁塔 Sz —正伞型铁塔 SD —倒伞型铁塔 T —田字型铁塔 W —王字型铁塔 4. 组立方式代号 拉线铁塔用L表示,自立式铁塔则不用任何符号表示。 5. 设计代号(即荷载级别) 用数字作下标表示:1、2、3……表示同型号的铁塔设计为第一级荷载、第二级荷载、第三级荷载……。 如果有度数,则是表示:30°—0°~ 30°转角;60°—30°~ 60°转角;90°—60°~ 90°转角 6. 呼称高度 呼称高度用数字表示最低一个横担到地面的高度。 《输电线路铁塔型号编制规则》还规定,在一般正式公文、技术文件中书写型号时必须用全称,工厂生产上的方便,可以用缩写的简称。 一、钢筋混凝土电杆 直线单柱电杆及A型直线电杆 4. 分类代号(直线电杆无分类符号) N —耐张电杆 F —分支电杆 D —终端电杆 5. 杆型形状 S —上字型 M —门型 A — A型 G —鼓型 6. 横担型式 B —不带避雷线变形横担 G —不带避雷线固定横担 Bb —带避雷线变形横担 B —带避雷线固定横担 7. 转角度数 30°—0°~ 30°转角;60°—30°~ 60°转角;90°—60°~ 90°转角

KV输电线路铁塔迁改方案

潮城35kV线路盐场支线04#铁塔迁改工程 停电施工方案及措施 天津滨电电力工程有限公司 2017年 03月 08日 批准:日期: 审核:日期: 编写:日期:

目录 一、工程概况.......................................................... 二、停电线路及工作内容................................................ 三、危险源点及控制措施................................................ 四、停电作业安全预防措施.............................................. 五、停电施工应急预案.................................................. 六、安全组织机构...................................................... 1.总包单位安全组织结构图........................................... 2.分包单位安全组织结构图........................................... 七、停电施工所需工器具................................................

一、工程概况 本期工程现状本工程位于滨海新区,现状35kV潮城盐场支线2#塔-10#塔为双回塔单侧挂线,挂线位置位于面向大号侧方向左侧挂线,现状导线为 JL/G1A-150/20钢芯铝绞线,现状地线为GJ-35钢绞线。现状线路下方有一根24芯ADSS。由于安阳道将进行道路施工,现状35kV潮城盐场支线4#铁塔位于在建安阳道南半幅,影响道路施工,因此需进行迁移。 本工程在安阳道北侧新建铁塔1基(#N1),新建铁塔-原10#导、地线利旧,新建N1#铁塔-3kV潮城盐场支线#2新设导地线,重新按原张力进行紧线。新设导线采用JL/LB20A-150/20钢芯铝绞线,地线采用JLB20A-35。本工程新挂导线路径长度361m。基础型式全部采用台阶式基础。 新建线路绝缘子悬垂串、耐张串、跳线串均采用FXBW-35/70型复合绝缘子。悬垂串采用独立双挂点双串,耐张串采用单串双联,跳线串为单串单联,外加重锤。 二、停电线路及工作内容 1、停电线路名称: 潮城35kV线路 2、停电工作范围: 35kV潮城盐场支线2#塔—5#塔 3、计划停电日期及时间:

输电线路铁塔

输电线路铁塔 输电线路塔是支持高压或超高压架空送电线路的导线和避雷线的构筑物。 类型根据在线路上的位置、作用及受力情况分类如表: 还可根据不同的电压等级、线路回路数、导线及避雷线的布置方式、材料及结构形式来确定塔的名称,例如:220千伏单回路导线水平排列的门型耐张跨越塔。常见的悬垂型塔或耐张型塔如图。500千伏台山电厂至香山输变电工程的崖门大跨越钢管塔,该塔位于新会区西江崖门边,在两岸各建一高塔,两座高塔跨越距离2.5公里,塔高215.5米,所用钢管直径达1.58米,单塔重1650吨。常见的悬垂型塔或耐张型塔, 崖门大跨越钢管塔 塔的尺寸和档距须满足电路要求:导线与地面、建筑物、树木、铁路、公路、河流以及其他架空线路之间,导线与导线、导线与避雷线之间,均应保持必要的最小安全距离。避雷线对导线的保护角及使用双避雷线时两根避雷线之间的水平最小距离应满足有关规定。 荷载输电线路塔主要承受风荷载、冰荷载、线拉力、恒荷载、 安装或检修时的人员及工具重以及断线、地震作用等荷载。设计时应考虑这些荷载在不同气象条件下的合理组合,恒荷载包括塔、线、金具、绝缘子的重量及线的角度合力、顺线不平衡张力等。断线荷载在考虑断线根数(一般不考虑同时断导线及避雷线)、断线张力的大小及断线时的气象条件等方面,各国均有不同的规定。 结构计算 塔一般均简化为静态进行分析,对于风、断线、地震等动荷载,通常在静力分析的基础上,分别乘以风振系数、断线冲击系数、地震力反应系数来考虑动力作用。 输电线路塔的内力计算,与塔式结构和桅式结构相同,但须考虑下列两个问题: ①导线风荷载对塔的作用。由于导线的支点间距较大(一般为200~800米)而横向摆动的周期较长(一般为5秒左右),故应考虑风沿导线的不均匀分布及导线对塔的动力效应。20世纪60年代初,许多国家的电力部门曾用实际的试验线路来测定导线在大风作用下的最大响应,并据此制订了实用计算法,其中有的已纳入本国的规程,但是由于受地形、测量仪器的精度、分析水平等各种因素的限制,这些实用计算方法还不能精确反映出真实情况。70年代中期,开始应用随机振动理论分析阵风作用于导线对塔引起的动力响应,这种建立在实测资料基础上并用统计概念及谱分析估计结构响应的概率峰值的方法,比较符合风的特点。 ②断线力对塔的作用。导线突断时对塔的冲击荷载在极短的时间内达到峰值,并且各个部位的相对值大小不一,是一种复杂的瞬态强迫振动,要作理论计算比较困难。一般是根据现场试验实测数据获得冲击力的峰值,并据此制定出实用的“断线冲击系数”,其值为1.0~1.3,视电压的高低、塔的类型、不同的部位而定。 基础 输电线路塔基础的种类很多,并随塔的类型、地形、地质、施工及运输的条件而异,常见的有:①整体式刚性基础;②整体式柔性基础;③独立式刚性基础; ④独立式柔性基础;⑤独立式金属基础;⑥拉线地锚;⑦卡盘及底盘;⑧桩基础。上述①、②类基础主要用于窄塔身用地小的情况,③、④、⑧类基础用于软土地

输电线路铁塔组立施工方案

龙湾-吉木乃220千伏线路工程I标段 铁塔组立施工方案 龙湾-吉木乃220千伏线路工程I标段 2016年06月

目录 一、工程概况 (1) 1.1、工程概况 (1) 1.2、本工程铁塔组立要求及规定 (1) 二、施工组织措施 (2) 2.1、组织机构 (2) 2.2、项目部人员主要职责 (3) 2.3、施工人员必需具备的条件及人员需求计划 (4) 2.5、施工准备组织工作 (4) 三、铁塔构件运输 (8) 3.1、运输前检查 (8) 3.2、构件运输 (9) 四、铁塔组立技术措施 (9) 4.1地面组装一般规定 (9) 4.2铁塔起吊组立 (11) 五、铁塔组立安全保证措施 (18) 5.1安全管理组织机构 (18) 5.2施工过程风险控制安全措施 (19) 5.3铁塔组立过程风险控制安全技术措施 (20) 六、铁塔组立质量保证措施 (22) 6.1质量组织机构 (22) 6.2质量管理措施 (22) 6.3质量技术措施 (23) 七、铁塔组立工期保证措施 (23) 7.1影响施工进度的因素 (23) 7.2施工进度计划保证措施 (24) 八、现场环境及文明施工 (24) 九、应急行动 (25) 十、铁塔组立危险源风险评估及控制措施 (25)

10.1、安全风险评估报告 (25) 附:杆塔组立主要工器具一览表 (30)

一、工程概况 1.1、工程概况 1 、路径走向 线路由220kV 吉木乃变向东出线后,两条单回路平行架设,线路左转向北走线跨过110kV 布吉线、110kV 海喀风线和110kV 龙别线后,线路右转跨过老S319省道后,线路向东北方向走线经过哈吐山后,线路继续东北方向走线出吉木乃县,在木乃县境内走线约2×31km 。 线路进入布尔津县境内后,线路平行110kV 吉布线走线至J5附近。在布尔津县境内走线约2×9km 。 (1)路径敏感点 跨越S319老省道,线路途经哈吐山,有盐碱地,有零星沙丘。 (2) 路径走向 线路由220kV 吉木乃变向东出线后,两条单回路平行架设,线路左转向北走线跨过110kV 布吉线、110kV 海喀风线和110kV 龙别线后,线路右转跨过老S319省道后,线路向东北方向走线经过哈吐山后,线路继续东北方向走线出吉木乃县,在木乃县境内走线约2×31km 。 线路进入布尔津县境内后,线路平行110kV 吉布线走线至J5附近。在布尔津县境内走线约2×9km 。 (3)路径敏感点 跨越S319老省道,线路途经哈吐山,有盐碱地,有零星沙丘。 1.2、本工程铁塔组立要求及规定 2.1、本工程铁塔脚钉安装要求: 1)脚钉布置从地面约1.5米处开始,间距约为450毫米,一般采用M16脚钉,主材接头处脚钉,其直径与螺栓直径相同。 2)直线塔脚钉安装如图所示; 3)转角塔的脚钉布置:单回路转角塔主材的脚钉,塔身部分装于内角侧,塔身以上装于外角侧,0°转角时,只在远离上导线的同一边安装脚钉;多回路转角塔的脚钉布置如图如示。 单回路直线塔脚钉安装布置图 单回路转角塔脚钉安装布置图 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 右转 Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ 左转 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

输电线路工程铁塔基础施工山区全方位高低腿分坑及找正方法

山区矩形(正方形)插入式高低腿基础找正问题由于我们的施工队员在山区进行矩形(正方形)插入式高低腿基础施工的经验比较少,为了保证插入式基础的几何尺寸符合优良标准。我们和施工队的技术人员在项目部研究方法,确定出了主角钢顶端斜距+坡比的施工方法。具体方法如下: 1.把仪器安放在基础中心桩位置调好后,把各基坑的坑地进行操平。 2.根据主角钢顶端正侧面根开,算出该腿主角钢顶点与线路方向的夹角。把仪器转到此方向。 3.根据主角钢顶端半对角线,计算出角钢顶端与仪器中心的距离。(2 2H S = ),用钢尺调整此距离,用支撑架S 角钢顶与仪中心 角钢顶端半对角 仪器高 正侧方向上固定主角钢。(见下图) 矩形与正方形全方位高低腿基础找正示意图 4.然后用锤球检查调整主角钢正侧面坡比。 5.当满足顶端斜距与正侧面坡比后,再检查一次高差。

6.重复上面的3.4.5步骤,大约三次就把主角钢找好了。 7.最后根据主角钢顶端半对角线对正侧两面的角度差来控制角钢的偏扭。 当第一基矩形(正方形)插入式高低腿基础找好后,我们向其他施工班组推广了此方法。 2.2降基面、分坑测设 2.2.1在上述线路复测没有问题后方可进行降基面和分坑测设。 2.2.2对于转角塔和需降基面的塔位中心桩,应在施工测量时在可靠位置上钉立辅助桩并做好记录,画好辅助桩简图,标出桩的相对位置和精确距离,以确保中心桩准确恢复。 2.2.3施工基面的测量方法,是用经纬仪测高程方法,根据设计给定的降基面数值及附近地势,给出降基面的范围桩。另外,横线路必须钉立辅助桩,移出塔位中心桩(或标记),记录与中心桩的相对标高,以便检查衡量降基面的情况及降基面后恢复塔位中心桩。 ◆用以上方法补钉的辅助桩必须牢固可靠,能保存到工程结束。桩顶面用小钉标出精确位置和方向,将来以桩面上的小钉为准。 基础分坑所钉的位移桩和辅助桩 2.2.4本工程的基面开方并非是指降低塔位中心桩所引起的,而是指由于清理每条腿基础施工作业面而发生的方量,本工程施工时,应尽量减少基面开方,以保护山区植被,防止水土流失,每条腿基础施工作业面下左图所示,岩石基础

2009最新输电线路杆塔型号编制规则

2009最新输电线路杆塔型号编制规则 一、铁塔: 根据《输电线路铁塔型号编制规则》规定,铁塔产品型号由以下几部分组成: 1. 电压等级 用数字表示:35、60、110、220……表示线路电压等级为35KV、60KV、110KV、 220KV…… 2. 用途代号 用汉语拼音字母表示: Z —直线铁塔 ZJ —直线转角铁塔 N —耐张铁塔 J —转角铁塔 D —终端铁塔 F —分支铁塔 K —跨越铁塔 H —换位铁塔 3. 型式代号 用汉语拼音字母表示: S —上字型铁塔 C —叉骨型铁塔 M —猫头型铁塔 Yu —鱼叉型铁塔 V — V字型铁塔 J —三角型铁塔 G —干字型铁塔 Y —羊角型铁塔 Q —桥型铁塔 B —酒杯型铁塔 Me —门型铁塔 Gu —鼓型铁塔 Sz —正伞型铁塔 SD —倒伞型铁塔 T —田字型铁塔 W —王字型铁塔 4. 组立方式代号 拉线铁塔用L表示,自立式铁塔则不用任何符号表示。 5. 设计代号(即荷载级别) 用数字作下标表示:1、2、3……表示同型号的铁塔设计为第一级荷载、第二级 荷载、第三级荷载……。 如果有度数,则是表示:30°—0°~ 30°转角;60°—30°~ 60°转 角;90°—60°~ 90°转角 6. 呼称高度 呼称高度用数字表示最低一个横担到地面的高度。 《输电线路铁塔型号编制规则》还规定,在一般正式公文、技术文件中书写型号时必须用全称,工厂生产上的方便,可以用缩写的简称。

一、钢筋混凝土电杆 直线单柱电杆及A型直线电杆 4. 分类代号(直线电杆无分类符号) N —耐张电杆 F —分支电杆 D —终端电杆 5. 杆型形状 S —上字型 M —门型 A — A型 G —鼓型 6. 横担型式 B —不带避雷线变形横担 G —不带避雷线固定横担 Bb —带避雷线变形横担 B —带避雷线固定横担 7. 转角度数 30°—0°~ 30°转角;60°—30°~ 60°转角;90°—60°~ 90° 转角 8. 分级 (1)门型直线电杆:1—适用于LGJ—150型;2—适用于LGJ—70型。(2)其他杆型:1—适用于LGJ—70、LGJ—95型;2—适用于LGJ—120、LGJ—150 型。 例如:60NA3018—30°—1电杆表示60KV,A型耐张电杆,300mm等径,全高

输电线路铁塔施工方案样本

输电线路铁塔施工方案

杆塔型式见下表 一、塔型特点分析 1、本工程有普通单角钢铁塔、双角钢铁塔和钢管构造铁塔。SGV1A、SGV1AP、SGV2A、SGV2AP、SGV3A、SGV3AP、SJ1A、SZJ10A主材为单角钢铁塔,SGV5A、NK、SJ3A主材为双角钢铁塔,SJ4主材为钢管构造铁塔。 2、本工程所有铁塔为“干”字型铁塔,除NK型铁塔为单回路铁塔外,别的均为双回路铁塔,有上下两层导线横担。

见下图:本工程典型铁塔样式 SGV5A双回路直 线塔示意图 SJ4双回路耐 张塔示意图

SZJ10双回路 直线小转角 塔示意图 NK 单回路耐 张塔示意图 3、铁塔较高,除1352#为SGV1AP-27米外,别的直线塔全高均 在51~84.8米之间。 4、铁塔重量较大,平均塔重38.5吨,最重铁塔1362#重量为 90.154吨,铁塔单节重量最大在塔身(SJ4型铁塔18段重量达14.598吨)。耐张塔横担单片重量除NK型铁塔超过5吨外,别的不超过5吨。

根开大,最大铁塔根开为16.2米。 5、直线塔横担重量不重,除SGV5A下横担总重量为6.8吨外(一侧横担重量为3.9吨),别的重量均不大于5吨。横担宽度除SGV5A 为17.8米外,别的宽度均不大于15米。 6、机具选取 依照上述条件,除NK型铁塔一边横担重量为6.01吨外,别的单片起吊重量均不大于5吨。针对这一特点结合公司既有工机具条件,采用600×600×30000锰钢扒杆进行铁塔组立。采用内悬浮外拉线抱杆分解组塔。 600×600×30000锰钢扒杆构造特性如下(由租赁公司提供):

KV输电线路铁塔迁改方案图文稿

K V输电线路铁塔迁改方 案 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

潮城35kV线路盐场支线04#铁塔迁改工程 停电施工方案及措施 天津滨电电力工程有限公司 2017年 03月 08日 批准:日期: 审核:日期: 编写:日期:

目录

一、工程概况 本期工程现状本工程位于滨海新区,现状35kV潮城盐场支线2#塔-10#塔为双回塔单侧挂线,挂线位置位于面向大号侧方向左侧挂线,现状导线为 JL/G1A-150/20钢芯铝绞线,现状地线为GJ-35钢绞线。现状线路下方有一根24芯ADSS。由于安阳道将进行道路施工,现状35kV潮城盐场支线4#铁塔位于在建安阳道南半幅,影响道路施工,因此需进行迁移。 本工程在安阳道北侧新建铁塔1基(#N1),新建铁塔-原10#导、地线利旧,新建N1#铁塔-3kV潮城盐场支线#2新设导地线,重新按原张力进行紧线。新设导线采用JL/LB20A-150/20钢芯铝绞线,地线采用JLB20A-35。本工程新挂导线路径长度361m。基础型式全部采用台阶式基础。 新建线路绝缘子悬垂串、耐张串、跳线串均采用FXBW-35/70型复合绝缘子。悬垂串采用独立双挂点双串,耐张串采用单串双联,跳线串为单串单联,外加重锤。 二、停电线路及工作内容 1、停电线路名称: 潮城35kV线路 2、停电工作范围: 35kV潮城盐场支线2#塔—5#塔 3、计划停电日期及时间: 2017年3月29日07:00 至 2017年3月29日20:00 (停电1天)4、停电前准备工作:

1)施工前严格布置施工现场,施工材料、机械等运输就位; 2)新N1#铁塔基础施工完成; 3)将新建N1#塔地面整体组装完成,待停电后条件具备再起吊立塔; 4)在35kV潮城盐场支线原#5塔小号侧各埋设地锚4个,#2铁塔大号侧埋设 地锚4个,新建#N1塔小号侧埋设地锚4个,(地锚埋深:1.8米;地锚规格:5T;拉线棒规格:¢18*2500mm,拉线规格¢13mm) 5)在35kV潮城盐场支线跨越安阳道处,搭设跨越架完成。 5、停电工作内容: 停电内容: (1)35kV潮城盐场支线停电令后,在35kV潮城盐场支线#6塔小号侧、#2塔小 号侧验电确无电压,封挂接地线2组。 (2)在现状35kV潮城盐场支线#5塔小号侧、现状#4塔大号侧打倒头拉线各4 条,在#2塔大号侧打临时拉线4条; (3)用吊车将新建#N1塔由地面吊装组立完成,复紧螺栓,铁塔验收合格。 (4)在新立#N1塔小号侧用钢丝绳打倒头拉线4条,并在现状#5塔横担上用钢 丝绳保护套对铁塔横担下悬垂做二次保护,防止导线脱落误碰10kV带电线路。将新立#N1塔上将导地线打断,将现状#2塔至新立#N1塔导地线落地。 (5)现状35kV潮城盐场支线#2塔大号侧至新立#1塔重新架设导地线,新立#N1 塔至现状#5塔导地线利旧架设。 (6)将原35kV潮城盐场支线#4塔倒头拉线及铁塔拆除;线路紧线,调整弧垂, 在现状2#塔和新设#N1塔做引流线; (7)验收、拆除临时拉线及接地线,交令、恢复送电。 6、停电工作安排:

输电线路铁塔施工流程

输电线路铁塔施工流程 姓名:王佳 学号:2013409601 专业:电气工程及其自动化

目录 基础工程————————————————————— 铁塔组立————————————————————— 铁塔质量验收——————————————————— 参考文献—————————————————————

输电线路铁塔施工流程 一:基础工程 基坑实在线路复测分坑之后,根据测量锁定的坑位桩进行挖掘的。挖掘时,根据不 同的土壤采取不同的施工方法。 (一)基坑的开挖 基坑开挖的方法有,杆塔基坑开挖方法有人力开挖,机械开挖,爆破开挖等方法。 对于泥水坑的开挖方法视水坑的渗水快慢而定,比较慢的可以边淘边挖,比较快的需要边抽水边开挖。对于流沙坑,一般采用挡土板挡住开挖。 挖掘基础坑的安全措施:①人工清理、撬挖土石方应遵守下列规定: 先清除上山坡浮动土石。 严禁上、下坡同时撬挖。 土石方滚落的下方不得有人并设专人警戒。 作业人员之间保持适当距离。②人工开挖基础时应事先清除坑口附近的浮石,向坑外抛扔土石时,应防止土石回落伤人。③坑底面积超过 米时可由 人同时挖掘,但不得面对面作业。④作业人员不得在坑内休息。⑤不用挡土板挖坑时,坑壁应留有适当坡度。⑥挖掘泥水坑、流沙坑时,应采取有效安全技术措施,使用档板时,应经常检查其有无断裂现象。⑦档土板,支撑应先装后拆,拆除档土板应待基础施工完毕后与回填土同时进行。 (二)现浇混凝土基础施工 现场准备包括基础材料的准备,砂石料堆放场地的选择,水泥的堆放场地选择,安排需合理,模板的安装: ( )对运达现场的钢,木模板应检查其尺寸是否符合设计要求,有无裂格,变形等合格后再进行拼装

杆塔型号中各种代号的意义

杆塔型号中各种代号的 意义 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

杆塔型号中各种代号的意义 一、表示杆塔用途分类的代号: ——直线转角杆塔; N——耐张杆塔; Z——直线杆塔; Z J J——转角杆塔; D ——终端杆塔; F——分支杆塔; K——跨越杆塔; H——换位杆塔。 二、表示杆塔外形或导线、避雷线布置形式的代号: S——上字形; C——叉骨形; M——猫头形; Yu——鱼叉形; V——V字形; J——三角形; G——干字形; Y——羊角形; Q——桥形; B——酒杯形; Me——门形; Gu——鼓形; Sz——正伞形; S D——倒伞形; T——田字形; W——王子形; A——A字形 三、表示杆塔的塔材和结构(即种类)的代号: G——钢筋混泥土杆; T——自立式铁塔; X——拉线式铁塔。 四、表示杆塔组立方式的代号: L——拉线式;自立式可不表示。 五、表示分级的代号: 同一种塔形要按荷重进行分级,其分级代号用脚注数字1、2、3……表示。 六、表示高度的代号: 杆塔高度是指下横担对地的距离(米),即呼程高,用数字表示。 七、工程中杆塔型号的表示方法: 线路电压

代号(KV) 呼程高 用途代号分级形式代号种类代号 66KV赤峰阳光科技输电线路

LGJ——钢芯铝绞线; 240/30——铝股标称截面积为240mm2,钢芯标称截面积为30mm2。 LGJ-150/25导线中各种代号的意义LGJ——钢芯铝绞线; 150/25——铝股标称截面积为150mm2,钢芯标称截面积为25mm2。

220KV输电线路组塔施工方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 220KV输电线路组塔施工 方案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7911-78 220KV输电线路组塔施工方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 组立抱杆 1.1组立抱杆操作步骤是: (1)按抱杆各段的配置情况在地面组装好。15m 长的抱杆采取倒落人字钢抱杆组立的方法,人字铝抱杆头抱带上抱杆帽,用3t卸扣分别与牵引绳及吊点绳滑车连接,现场布置见图1.1a。23m长的抱杆采取在基础中心立1根约5m高的钢抱杆(即组塔抱杆的两段),再利用钢抱杆吊立组塔抱杆的方法,但注意起吊滑车挂在抱杆拉线的上方,当起立组塔抱杆至起吊滑车不受力时,拆除起吊滑车,现场布置见图1.1b,工器具可在组塔工器具中选用。 (2)抱杆组立好后,绑扎好各部位的晃绳及牵引绳。布置抱杆顶部的四条拉线,拉线落地端锚于在预先挖埋好的地锚上,拉线对地夹角小于60°。拉线本

2017年输电线路铁塔行业分析报告

2017年输电线路铁塔行业分析报告 2017年4月

目录 一、行业管理 (4) 1、行业监管体制和主管部门 (4) (1)行业主管部门 (4) (2)自律性组织 (5) 2、行业法律法规及有关政策 (5) 3、产业政策 (7) 二、行业概述 (8) 1、行业生命周期 (8) 2、上下游产业链结构 (8) (1)与上游行业的关联性及其影响 (9) (2)与下游行业的关联性及其影响 (9) 三、行业发展现状及市场规模 (10) 1、电网行业发展概况 (11) 2、输电线路铁塔制造行业发展概况 (14) 四、行业发展趋势 (15) 1、铁塔产品多样化和高端化 (15) 2、铁塔企业加快拓展国际市场 (16) 五、行业进入壁垒 (16) 1、生产许可经营的壁垒 (16) 2、资金壁垒 (17) 3、资质壁垒 (17) 4、品牌壁垒 (18) 5、技术壁垒 (18) 六、行业主要风险 (18) 1、市场竞争不断加剧 (18)

2、经济周期性波动和电力行业投资波动的影响 (19) 七、影响行业发展的因素 (19) 1、有利因素 (19) (1)国家产业政策支持 (19) (2)特高压输变电建设的拉动 (19) 2、不利因素 (20) (1)市场竞争日趋激烈 (20) (2)研发投入不足 (21) 八、行业竞争格局 (21) 1、常熟风范电力设备股份有限公司 (22) 2、青岛东方铁塔股份有限公司 (22) 3、广州增立钢管结构股份有限公司 (22)

铁塔制造业是金属结构制造业的一个分支,铁塔制造是指以钢等金属为主要材料,制造用于发电、通信、运输和建筑装饰等领域产品的生产活动。 一、行业管理 1、行业监管体制和主管部门 (1)行业主管部门 输电线路铁塔是输送电力的关键产品,其质量的好坏直接影响着公共安全,国家对输变电铁塔生产实行生产许可证管理制度。国家质量监督检验检疫总局(以下简称“国家质检总局”)负责输电线路铁塔产品生产许可证的统一管理工作。全国工业产品生产许可证办公室(以下简称“全国许可证办公室”)负责输电线路铁塔生产许可证管理的日常工作。全国工业产品生产许可证审查中心(以下简称“全国许可证审查中心”)受全国许可证办公室委托承担有关技术性和事务性的工作。全国工业产品生产许可证办公室电力机械产品生产许可证审查部设在中国电力企业联合会电站装备分会,受全国许可证办公室的委托,负责起草《输电线路铁塔产品生产许可证实施细则》。 输变电钢管杆产品目前没有被纳入全国工业产品生产许可证目录的管理范畴之内。行业内较权威的质量合格证书是依据《输变电钢管结构产品检验合格证书管理办法》,在生产企业自愿委托的前提下,由电力工业铁塔质量检测中心颁发的输变电钢管结构产品检验合格

输电线路杆塔基础形式及适用条件

输电线路工程杆塔基础 输电线路基础施工的任务就是按设计进行施工。普通土坑的开挖前都必须做好复测和分坑工作。 输电线路施工复测是指线路施工前,施工单位对设计部门已测定线路中心线上的各直线桩,杆塔位中心桩及转角塔位桩位置,档距和断面高程进行全面复核测量。若偏差超过允许范围时,必须查明原因并予以纠正。其后,根据定位的中心桩位,根据基础类型依照设计图纸规定的尺寸进行坑口放样工作,称次为分坑测量。通常把这两步工作统称为复测分坑。分坑,可用经纬仪及皮尺进行分坑。 基础形式可分为以下几种: 1.岩石嵌固基础 该基础型式适用于覆盖层较浅或无覆盖层的强风化岩石地基,其特点是底板不配筋,基坑全部掏挖。上拔稳定,具有较强的抗拔承载能力。需要时,可将主柱的坡度设置与塔腿主材坡度相同,以减小偏心弯矩,还可省去地脚螺栓。由于该基型充分利用了岩石本身的抗剪强度,混凝土和钢筋的用量都较小,同时减少了基坑土石方量,浇制混凝土不需要模板,施工费用较低。 2.岩石锚杆基础 该基型适用于中等风化以上的整体性好的硬质岩。该基础型式是在岩石中直接钻孔、插入锚杆,然后灌浆,使锚杆与岩石紧密粘结,充分利用了岩石的强度,从而大大降低了基础混凝土和钢材量。但岩

石锚杆基础需逐基鉴定岩石的完整性。 3.掏挖基础 该基型分全掏挖和半掏挖两种,适用无地下水的硬塑粘性土地基。在基坑施工可成型的情况下,开挖基坑时不扰动原状土,避免大开挖后再填土。基础承受上拔荷载时,原状土的内摩擦角和凝聚力得以充分发挥作用。这种基础型式也显示了较高的经济效益和环境效益,根据以往工程的统计,由于各线路地质条件的不同等原因,采用全掏挖基础比用阶梯型基础节约钢材和混凝土分别为3~7%和8~20%。掏挖基础有直柱式和斜插式两种型式。斜插式掏挖基础将主柱的坡度设置与塔腿主材坡度相同,减小了基础水平力产生的偏心弯矩,还可省去地脚螺栓 4.阶梯型基础 该基础是传统的基础型式,适用各类地质、各种塔型,其特点是大开挖,采用模板浇制,成型后再回填土,利用土体与混凝土重量抗拔,基础底板刚性抗压,不配钢筋。由于阶梯型基础混凝土量较大,埋置较深,易塌方及有流砂地区难以达到设计深度,因此在此类地区应尽量少用。 5.大板基础 大板基础的主要设计特点是:底板大、埋深浅、底板较薄,底板双向配筋承担由铁塔上拔、下压和水平力引起的弯矩和剪力,主柱计算与阶梯基础相同。与阶梯基础相比,埋深浅,易开挖成形,混凝土量能适当降低,但钢筋量增加较多。与灌注桩相比,在软弱地基中应

输电线路铁塔建设项目施工方案

输电线路铁塔建设项目施工方案

目录 第一章工程概况 (2) 第二章基础施工工艺流程图 (3) 第三章线路复测、分坑 (3) 第四章土石方工程 (5) 第五章基础浇制 (7) 第六章质量要求及检查方法 (14) 第七章安全施工措施 (19) 第八章基础保护、文明施工与环境保护措施 (23) 附件1:基础工程明细表

第一章工程概况 1、工程简况 清江至葛山、白沙220kV双回线路破口进新干变工程,将现有的白沙至清江、葛山至清江220kV送电线路分别破口至新干变(熊家曹站址)。线路长度:葛山、白沙侧至新干变破口段长 2.214km,清江侧至新干变破口段长2.453km,全线双回路、单回路塔设计。新建铁塔17基。 2、交通运输条件 本线路所经地区为新干县境内, 线路交通条件良好。但雨水季节载重汽车难行驶,运输有一定的难度。 3、地形地貌情况:沿线地质条件良好,地貌以丘陵、河网泥沼为主,海拔标高在30-100米之间。 4、基础型式及工程量 基础采用现浇钢筋混凝土斜柱柔性基础和斜柱半掏挖基础。基础砼量802.27 m3,采用C20混凝土,其中斜柱柔性基础需用C10打垫层。 5、杆塔基础编号规定 线路方向由小号侧(新干变)至大号侧(破口侧)方向,基础编号如下图所示

第二章基础施工工艺流程图 第三章线路复测、分坑 1、线路复测 1.1对所使用的经纬仪、钢卷尺、标尺等测量工具,须在有效使用期内,并且必须进行校正,符合精度要求方可使用,经纬仪最小读数不大于1′。 1.2依据设计平断面图及杆塔明细表,核对现场桩位是否与设计图纸提供的数椐相符(档距、高差、转角、跨越等),复测主要内容和允许误差见第六章线路复测质量要求及检查方法(表1)。 1.3各施工段复测时应向相邻段延伸2-3个桩位,并互相协调,直至线路贯通并与设计图纸相符。 1.4对遗失桩应按要求进行补钉,其精度应满足表1要求。 1.5复测完成后,应及时填写复测记录和复测分坑关键工序把关卡中的复测记录项目。 2、基础分坑

输电线路杆塔型号编制规则

输电线路杆塔型号编制规则 一、 铁塔: 根据《输电线路铁塔型号编制规则》规定,铁塔产品型号由以下几部分组成: 1. 电压等级 用数字表示:35、60、110、220……表示线路电压等级为35KV 、60KV 、110KV 、220KV …… 2. 用途代号 用汉语拼音字母表示: Z — 直线铁塔 Z J — 直线转角铁塔 N — 耐张铁塔 J — 转角铁塔 D — 终端铁塔 F — 分支铁塔 K — 跨越铁塔 H — 换位铁塔 3. 型式代号 用汉语拼音字母表示: S — 上字型铁塔 C — 叉骨型铁塔 M — 猫头型铁塔 Yu — 鱼叉型铁塔 V — V 字型铁塔 J — 三角型铁塔 G — 干字型铁塔 Y — 羊角型铁塔 Q — 桥型铁塔 B — 酒杯型铁塔 Me — 门型铁塔 Gu — 鼓型铁塔 Sz — 正伞型铁塔 S D — 倒伞型铁塔 T — 田字型铁塔 W — 王字型铁塔 4. 组立方式代号 拉线铁塔用L 表示,自立式铁塔则不用任何符号表示。 5. 设计代号(即荷载级别) 用数字作下标表示:1、2、3……表示同型号的铁塔设计为第一级荷载、第二级荷载、第三级荷载……。 如果有度数,则是表示:30°— 0°~ 30°转角 ; 60°— 30°~ 60°转角 ; 90°— 60°~ 90°转角 6. 呼称高度 呼称高度用数字表示最低一个横担到地面的高度。 《输电线路铁塔型号编制规则》还规定,在一般正式公文、技术文件中书写型号时必须用全称,工厂生产上的方便,可以用缩写的简称。 电压等级 用途代号 型式代号 呼称高度 设计代号 组立方式代号 □ □ □ □ □ - □

相关文档
相关文档 最新文档