电厂高压设备检修安全注意事项

1高压设备检修必须事先汇报值长,必须经值长同意后,方可进行工作。

2高压设备的检修必须严格执行工作票制度,根据实际工作需要填写第一、二种工作票。

3。高压设备的停电必须严格执行操作票制度,用绝缘棒和传动机构拉合高压开关,应戴绝缘手套,切断电源后,应在操作手柄上锁或挂标示牌。

4验电时,必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋,按电压等级使用验电器,在设备两侧各相或线路各相分别验电。

5验明设备或线路确认无电压后,即可将检修设备或线路做短路接地。

6装设接地线,应由两人进行,先接接地端,后接导线端。拆除时顺序相反,拆接时,应戴好绝缘防护用品。

7。接地线应使用截面不小于25㎜2的多股软裸铜线和专用线夹,严禁用缠绕的方法,进行接地短路。

8在部分停电工作时,人体与带电部分应保持安全距离,应装设遮拦,临时遮拦与带电部分应保持1。5m(110KV)、0。7m(6KV)的距离,并悬挂止步,高压危险警示牌。

9、不论现场变配电高压设备带电与否,检修人员都不得越过遮拦进行工作。

10、检修时卸下的物品要统一按顺序摆放,禁止将物品乱扔乱放。

11、检修完毕,要清点好公用工具及个人工具,经全面检查无误后

第 2 页共 4 页

方可拆除临时短路接地线。

12、将检修结果汇报值长,并做好检修记录。

第 3 页共 4 页

感谢您的浏览!整理范文,仅供参考。

第4 页共4 页

机电部设备维保安全注意事项

编号:SY-AQ-00970 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 机电部设备维保安全注意事项Safety precautions for equipment maintenance of mechanical and electrical department

机电部设备维保安全注意事项 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 一、设备(设施)维护保养前 1、劳保用品的准备:进入车间前必须穿戴好工作服装、劳保手套、防护眼镜等与工作相关的劳动保护用具。 2、分析将要进行的保养、维修工作,可能存在的风险隐患,应采取相应的防范措施。 3、需要登高作业的,必须佩戴登高安全用品,登高作业下方必须摆放警示牌,提醒路人注意高空坠物(详见高空作业标准作业流程)。 4、设备保养、维修前,先检查电、液、气动源是否断开,且在开关处挂“正在修理”、“禁止合闸”等警示牌或专人监护,监护人不得从事操作或做与监护无关的事。 5、设备保养、维修前必须检查、分析设备故障发生的原因及现状。

6、设备在保养、维护前,必须要切断设备主电源及光电开关、行程开关、接近开关、气动原件等控制原件,只有确认设备不会误动作后才可进行保养、维护工作。 7、收集危废物或污染地面和环境(如泥浆、粉尘等)作业,工作前必须先做有效的隔离防护措施,确保地面和环境不会受到污染和破坏。 二、设备(设施)维护保养中 1、严禁设备在运动状态下直接接触动态危险部件。 2、工作过程中采用人力移动机件时,人员要妥善配合,多人搬抬应有一人指挥,动作一致,稳起、稳放、稳步前进。 3、工作中注意周围人员及自身的安全,防止挥动工具、工具脱落、工件飞溅造成伤害。两人以上工作要注意配合,工件放置整齐、平稳。 4、使用电动工具时注意随时检查紧固件、旋转件的紧固情况,确保其完好后,进行使用。 5、登高作业中要随时检查安全带是否挂的牢靠,确保安全使用。

设备维修安全注意事项

设备维修安全注意事项 一、设备维修前 1、劳保用品的准备。进入车间前必须穿戴好工作服装、劳保手套、防护眼镜等劳动保护用具。进入门禁车间时佩戴人员信息卡刷卡进入门禁车间。 2、按照五步法分析将要进行的维修工作,可能存在的风险隐患,应采取相应的措施。 3、需要动火作业的,按照《动火管理规定》要求进行审批,开具动火令,并配备现场监护人和消防器材,易燃易爆物品全部清理,留出必要的安全距离。 4、需要登高作业的,按照《登高管理规定》要求,开具登高令,佩戴登高安全用品,登高作业下方必须摆放警示牌,提醒路人注意高空坠物。 5、需要使用电动车的,按照《电动车使用规定》要求进行使用,骑行时靠右行驶速度不得超过15㎞/h,必须佩带安全头盔并系好下颚带,到达目的地后妥善存放电动车,不得影响其他车辆正常行驶。 6、设备维修前,先检查电、液、气动力源是否断开,且在开关处挂“正在修理”、“禁止合闸”等警示牌或专人监护,监护人不得从事操作或做与监护无关的事。 7、设备维修前必须检查、分析、了解设备故障发生的原因及现状。必须检查设备各部位是否存有浮药,如有必须采取措施后方可维修。

二、设备维修中 1、严禁维修处于运动状态下直接接触药剂的设备及部件。 6、一般情况下,禁止在旋转、转动的设备及其附属回路上进行工作。如果必须在旋转、转动着的设备上进行检查、清理及调查等工作时,必须注意扣紧袖口、戴好工作帽,防止被旋转部分卷入绞伤或碰伤。 7、禁止带电拆卸自动化控制设备,如PLC模块、在线仪表、气动阀的线路板等,以免损坏电子元器件。 三、设备维修后 1、设备开动前,先检查防护装置、紧固螺钉,电、液、气动力源开关是否完好,然后进行试车检验,运行合格后才能投入使用,操作时严格遵守设备的安全操作规程。 2、动火作业完毕后及时清理作业现场,将消防器材归位,经安全员检查确保安全后方能离开。

电厂高压设备检修安全注意事项

编号:SM-ZD-36931 电厂高压设备检修安全注 意事项 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电厂高压设备检修安全注意事项 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。电气设备检修安全注意事项

1、在二次设备上工作应严格按照“两票”、“三制”规定做好开工一切准备工作。了解工作地点、工作范围及设备的运行情况、安全措施、试验方案、上次试验记录、图纸、整定值通知单。软件修改申请单、核对控制保护设备、测控设备、主机或板卡型号、版本号及跳线设置等是否齐备并符合实际,检查仪器、仪表等试验设备是否合格完好等。 2、现场工作开始前,应检查已做的安全措施是否符合保证人生安全的要求,运行设备和检修设备之间的安全隔离措施是否安全正确且完成,工作时还应仔细核对检修设备名称、编号,严防走错设备(间隔)位置。 3、在全部或部分带电的运行屏(柜)上进行工作时,应将检修设备与运行设备作好安全隔离或前后以明显的标志隔开。 4、在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的作业时,应采取防止运行中设备受冲击影响导致误动的措施,必要时征得检修领导小组的同意,向安全生产管理部门申请,经安全生产管理部门或运行值班负责人同意,并备案存档,将保护暂时停用。 5、在继电保护、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)生产设备间搬运或安放试验设备时,不能阻塞安全通道,要与运行设备保持一定安全距离,防止突发事故处理时通道不畅和误碰运行设备,造成相关运行机电设备继电保护人为误动作。清扫运行中的二次设备回路时,要防止振动和误碰、要使用绝缘工具 新安装、检修电气试验调试安全措施

1、严格按有关试验调试规程由专业电气试验调试资质人员进行作业,事前必须制定有关试验调试安全措施,并报安装、检修领导小组和公司领导或安全负责人审批执行。 2、在试验场所周围设置明显的安全警戒线和警示标志,并在各危险点派专人值守,被试验设备两端不在同一地点时,另一端还应派人看守。并做好进出人员记录。 3、实行监护制度、做好安全措施。在安装、检修的电气一次、二次设备上必须挂“有人工作、严禁合闸”或“正在检修、严禁合闸”、在相邻间隔的带运行电设备部分应挂“设备正在运行”“有电危险”等标志牌;对正在检修和停电状态下即将检修的设备上必须合上接地刀闸或连接接地(保命)线。 4、耐压试验时操作人员应穿绝缘鞋、戴绝缘手套,耐压操作点地面应垫上绝缘垫。 在高处设备上作业的人员应做的安全措施: 1、凡在坠落高度基准面2m及以上的高处进行的作业,都应视作高处作业。 2、高处作业均应先搭设安全脚手架、使用高空安全作业车、升降平台或采取其他防止坠落安全措施,方可进行。 3、在屋顶以及其他危险的边沿进行工作,临空一面应装设安全网或防护栏杆,否则,作业人员应使用安全带。 4、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过1.5m 时,应使用安全带并应高挂低用,或采取其他可靠的安全措施。 5、安全带和专做固定安全带的绳索在使用前进行外观检查。安全

设备维修安全注意事项范本

工作行为规范系列 设备维修安全注意事项(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-15111设备维修安全注意事项 Equipment maintenance safety precautions 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 一、设备维修前 1、劳保用品的准备。 5、需要使用电动车的,按照《电动车使用规定》要求进

行使用,骑行时靠右行驶速度不得超过15㎞/h,必须佩带安全头盔并系好下颚带,到达目的地后妥善存放电动车,不得影响其他车辆正常行驶。 4、使用电动工具时注意随时检查紧固件、旋转件的紧固

机械设备检修安全注意事项

编号:SM-ZD-48313 机械设备检修安全注意事 项 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

机械设备检修安全注意事项 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、检修工作时按规定穿戴好劳动保护用品。 2、检修设备时必须严格执行“断电挂牌”制度。 3、检修设备前必须进行放空处理。 4、在防爆区域进行检修时,注意防火防爆,安全使用防爆工具。 5、拆卸设备时,拆卸力量应均匀,避免用力过大而造成碰伤等现象。 6、交叉作业时勤于观察,以防物体坠落伤人。 7、拆卸设备时,应按顺序进行,对拆卸件的相对位置作出标记和记录,并妥善保管。 8、在拆装轴承等淬火机件时,应适用铜棒或木棒垫着锤击,不得用大锤直接敲打。 9、检修相互联系的机件时,必须先将相连的机件卡住,使其不能滑动后方可检修。 11、安装链条或齿轮传动机械时,严禁任意转动机械;

12、吊装设备时检查倒链锁扣是否正常,检查架子车是否正常,以防设备滑落伤人。 13、两米以上高空作业,必须开具登高作业票,必须全过程使用安全带,并在使用前对其认真检查。高空作业上下传递物品,应使用使用传递绳,禁止抛扔。使用梯子登高作业应至少两个,梯子要坚固可靠,并且注意防滑或歪斜。 14、检修完毕后,应清点工具,防止工具留在机器内。 15、设备试车前要先用手盘动,检查转动是否轻快,有无摩擦和异常现象,确认一切正常后,方可试车,交付使用。认真填写检修纪录,并将拆卸的设备配件撤回,能再使用的入库摆放整齐,不得留在现场,搞好环境卫生方可收工。 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise

设备维修安全注意事项

 3、工作完成后,及时清理场地卫生,保持干净整洁,油液污水不得留在地上,以防滑倒伤人。

检修安全注意事项

川桂公司检修安全要求 为了确保检修工作的人身、设备安全,特提出以下检修安全要求: 1、加强检修安全管理,必须明确检修车间安全负责人。车间安全负责人在检修中应对其他人员进行安全督导,按照公司安全规定开展检修工作。 2、所有参加检修工作的人员应严格执行公司安全规定,不得违章指挥、违规操作、违反劳动纪律;严禁酒后上班和上班喝酒。 3、车间负责人要根据检修工作安排,明确检修项目安全负责人,所有参加分项目检修的作业人员,必须服从项目负责人的工作安排,并参加项目组的班前安全会,按规定佩带好劳动保护用品。 4、检修时,项目安全负责人首先应对检修设备进行断电上锁。检修工作未完成,任何人不得解锁送电,如检修中需要临时用电,必须由项目安全责任人经过仔细检查后,确保一切安全时解锁送电。 5、检修时,进入设备内、容器内、磨内、库内、收尘器内作业,必须使用低压安全照明灯,严禁使用220V照明。 6、使用氧气、乙炔时,两瓶之间的安全距离应大于5米以上;距离火源应大于10米以上。 7、高空(距离地面2米,无固定平台)作业,必须系好安全带,安全带只能高挂低用。安全带使用前必须确定是否完好,牢固。 8、高空作业、楼层作业严禁向下抛物,检修完毕后清理检修场地时,需要从上面向下丢东西,必须要有专人进行安全监护。

9、任何人严禁翻越栏杆,从设备上、下通行(设备上有行走平台除外)。 10、检修时需撤除安全设施设备(栏杆、护罩等)的,检修完成后必须立即恢复。 11、检修时严禁交叉、重叠作业,如因工作需要,作业人员应严格遵守交叉、重叠作业操作规程,相互关照,安全上相互提醒。 12、检修中叉车必须指定有证人员专人驾驶,其余任何人员不得操作。 13、凡涉及电气作业,必须由有证电工按照操作规程操作,严禁非电气人员接搭电源。 14、氧气、乙炔瓶严禁混装、混运。瓶阀出口处必须配置专用的减压器和回火防止器,严禁使用已烂或看不清的氧气、乙炔表。 15、乙炔气瓶使用过程中,开闭乙炔气瓶的专用板手应始终装在阀上。暂时中断使用时,必须关闭切割工具的阀门和乙炔气瓶瓶阀。严禁手持点燃的切割工具调节减压阀或乙炔气瓶瓶阀。 16、电气用汽油洗件时,严禁在附近动用烟火,同时严禁将用后的废汽油乱丢乱倒,必须按要求回收到指定地点。 17、设备起吊工作由安全负责人统一指挥,做到号令清楚,分工明确。不得多人指挥;起吊前应仔细检查吊绳、吊钩、吊具是否完好、可靠,刹车是否灵敏。否则需检修后再使用。 18、起吊作业中,严禁歪拉斜吊,起吊物下严禁站人或行走,起

检修安全注意事项及安全措施

检修安全注意事项及安全措施 燃料设备检修工艺规程 检修安全注意事项及安全措施 1.1 日常维护安全注意事项 1.1.1 严格工作票制度,严禁无票作业。 1.1.2 严格停送电制度,工作监护制度,杜绝误操作。 1.1.3 阴雨天工作注意验电,严禁带电作业,穿好合适的工作服,注意防滑。 1.1.4 加强设备巡检,及时消除设备缺陷,严禁设备带病运行。 1.1.5 正确使用工器具,定期对工器具进行检查。 1.1.6 对于有起吊的工作,严格按操作规程操作。 1.1.7 高空作业,注意防止高空坠落、落物。 1.1.8 加强技术培训,提高职工的技术业务素质。 1.1.9 落实安全生产责任制,加强安全学习,提高职工的自我防护能力,做到“三不伤害”。 1.1.10 努力作好安全性评价工作。 1.2 大小修期间安全措施 1.2.1 按照规定要求办理电气第二种工作票 由班长、工作负责人组织工作人员学习本安全措施和检修工艺,熟知工作程序,进行风险分析和重点防护工作,填表签字。 1.2.2 工作人员精神状态良好。 1.2.3 参加检修人员,必须由工作负责人负责指挥,其余人员按岗位明确分工,各负其责,集中精力,听从指挥。 1.2.4 检修过程中,任何人发现异常情况都必须立即汇报负责人、班长,停止工作,查明原因,采取相应措施后再行工作。

1.2.5 工作人员进现场前,必须穿工作服,戴安全帽,《安规》考试合格。 1.2.6 检修工器具须由电气专业人员检验合格,贴合格证,并有安质人员验收合格。 1.2.7 钢丝绳等应做拉力试验,试验合格贴合格证,并有安质人员验收合格。 1.2.8 工作人员在办理电气工作票后,应对检修设备验明确无电压后,方可进行检修工作。 1.2.9 检修设备起吊工作应设一人专门指挥行车,其它人不得随意指挥。 1.3 大小修期间安全技术措施 1.3.1 工作人员应熟知所检修设备的原理结构,接线情况,必要时班技术员应组织工作人员进行技术学习。 1.3.2 根据运行、检修、试验记录及现场观察的结果,查清设备缺陷,确定人员组织,工作负责人对工作组人员在工作开始前进行技术交底,进行明确分工,每检修工作组人员一般为5,7人。 燃料设备检修工艺规程 1.3.3 根据检修项目编制工期进度表及工具、材料清单,并在工作组内进行讨论。 1.3.4 大小修工作开始前应对设备进行修前检查,检查各开关、继电器工作情况,测量控制、动力电缆及电机的绝缘,记录控制柜内热偶及过流继电器的整定值,测量记录数据要准确,并保存好,以便大小修后核对。 1.3.5 各工作组在大小修中应严格按照工序卡中的有关规定进行工作,W点、H 点班长或技术员应亲临现场进行监督检查。 1.3.6 控制线、动力线拆除时要做好标记,以防接错。 1.3.7 对大小修中所做的改动应及时出图留档。 1.3.8 及时整理、检查大小修项目的各项技术资料,确保完工一项,申请一项,验收一项。所做工作要及时登录设备台帐,填写验收单,检修结束后,写出大小修总结。 1.4 大小修期间的安全组织措施

电力安全注意事项范本

工作行为规范系列 电力安全注意事项(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-14233 电力安全注意事项 Electrical safety precautions 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 一、人身与带电体间的安全距离要求 1、海拔500m以下,500kV线路带电作业安全距离3.2m,但不适用于500kV紧凑型线路。海拔在500m~1000m时,500kV 取3.4m 2、330kV线路带电作业安全距离为2.2m。 3、750kV安全距离,其中海拔1000m以下为5.2m,海拔2000m以下为5.6m。 4、1000kV安全距离,,边相为6.0m,中相为6.8m 二、进入电缆隧是的要求 电缆隧道应有充足的照明,并有防火、防水、通风的措施。电缆井内工作时,禁止只打开一只井盖(单眼井除外)。进入电缆井、电缆隧道前,应先用吹风机排除浊气,再用气体检测仪检查井内或隧道内的易燃易爆及有毒气体的含量

是否超标,并做好记录。电缆沟的盖板开启后,应自然通风一段时间,经测试合格后方可下井沟工作。电缆井、隧道内工作时,通风设备应保持常开,以保证空气流通。在通风条件不良的电缆隧(沟)道内进行巡视时,工作人员应携带便携式有害气体测试仪及自救呼吸器。 三、电气安全基础 1、安全电压 在各种不同环境条件下,人体接触到有一定电压的带电体后,其各部分组织(如皮肤、心、脏、呼吸器官和神经系统等)不发生任何损害时,该电压称安全电压。 2、安全电流 0.6mA~1.5mA手指开始感觉发麻无感觉 2mA~3mA手指感受觉强烈发麻无感觉 5mA~7mA手指肌肉感觉痉挛手指感灼热和刺痛 8mA~10mA手指关节与手掌感觉痛,手已难以脱离电源,但尚能摆脱电源感灼热增加 20mA~25mA手指感觉剧痛,迅速麻痹,不能摆脱电源,呼吸困难灼热更增,手的肌肉开始痉挛

电力安全注意事项标准范本

管理制度编号:LX-FS-A10135 电力安全注意事项标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

电力安全注意事项标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、人身与带电体间的安全距离要求 1、海拔500m以下,500kV线路带电作业安全距离3.2m,但不适用于500kV紧凑型线路。海拔在500m~1000m时,500kV取3.4m 2、330kV线路带电作业安全距离为2.2m。 3、750kV安全距离,其中海拔1000m以下为5.2m,海拔2000m以下为5.6m。 4、1000kV安全距离,,边相为6.0m,中相为 6.8m 二、进入电缆隧是的要求 电缆隧道应有充足的照明,并有防火、防水、通

维修工安全注意事项

维修工安全注意事项 1、配电设施巡回检查,是巡检人员积累配电设施、设备第一手资料,及时发现设施异常、防止设备事故、确保低压设备安全经济运行的一项重要工作。巡检人员必须按照本标准认真进行巡回检查,杜绝因巡检不到位而造成设备异常或事故的发生。 2、巡回检查必须按规定的检查项目、内容、时间、次数进行,不得漏检。对因巡回检查人员失职造成的设备异常,巡回检查人员负主要责任。 3、巡回检查按规定的时间进行周期性的巡回检查。对重点设备要增加巡查次数。 4、在值班时间要认真检查设备的运行情况,按规定准确填写运行日记和有关数据。 5、班级以上领导应定期深入现场了解设备的巡视情况并抽查巡视记录本填写情况。 6、巡检人员在对设施设备进行检查中,必须做到:集中思想,认真地看、听、嗅、摸,高度注意设备有无异常情况,做到及时发现异常,并正确处理。 7、巡检人员进入配电室等部位检查时,应严格执行安全规程规定的安全事项。 8、巡检人员应熟悉自己管理范围内的配电设施,了解设施设备的特性、掌握设施运行状况,熟知设备所带负荷及用户有关情况。 9、巡检人员应定期对配电室进行巡视检查,注意观察电压负荷情况发现问题及时处理解决。 10、巡检人员按规定认真做好巡检记录,若发现设备有异常及疑问时,应加强监视,分析原因,做好记录,并及时向队领导汇报,并指示处理。在紧急情况下,可以先按规程处理后汇报。 11、巡检人员在巡视时若发生设备着火或危及人身安全时,应当立即将有关设备的电源切断,根据安全规程规定的措施进行灭火及抢救,并立即汇报。

12、每年对配电室进行安全检查。巡视检查的结果应详细做好记录。对危及人身和设备安全的缺陷必须立即停电处理,并汇报领导和上级有关部门。 13、检查低压配电装置内低压电器内部有无异声、异味,配线及各部接线端子有无过热松动现象。 14、检查雷雨过后配电室,机房,电梯地坑有无漏水现象。 15、在巡检过程中,巡检人员应同时检查所辖范围内的工器具及现场设施(如:消防器材、接地线、标示牌、设备双编号等)是否完好、齐全。 16、在工作巡视期间,必须穿戴号劳保用品绝缘鞋。 17、对所有工具、备件、仪器、仪表及消防器材要妥善保管,不得损坏。 18、设备检修后,值班人员要到现场进行认真检查,无误后方可送电。

电力安全常识试题

电力安全常识试题 作者:佚名来源:湖北安全生产信息网发布时间:2008-1-7 20:14:54 减小字体增大字体 1、电气设备发生时,可带电灭火的器材是哪几种? 答:1211二氧化碳四氯化碳干粉(回答2种算对) 2、按触电发生频率看,一年当中哪几个月份最集中? 答:6~9月 3、安全电压最高是多少伏? 答:42伏 4、通过人身的安全直流电流规定在多少以下? 答:50mA 5、通过人身的交流安全电流规定在多少以下? 答:10mA 6、触电紧急救护法时,首先应进行什么?然后立即进行什么? 答:触电解救;人工呼吸。 7、我们厂防止直击雷的保护装置有几种? 答:避雷针;避雷网;消雷器。 8、电线接地时,人体距离接地点越近,跨步电压越高,距离越远,跨步电压越低,一般情况下距离接地体多少,跨步电压可看成是零。A:10m以内B:20m以外C:30m以外 答:B 9、低压验电笔一般适用于交、直流电压为()V以下。

A:220B:380C:500 答:C 10、施工现场照明设施的接电应采取的防触电措施为()。 A:戴绝缘手套B:切断电源C:站在绝缘板上 答:B 11、被电击的人能否获救,关键在于() A:触电的方式B:人体电阻的大小 C:触电电压的高低D:能否尽快脱离电源和施行紧急救护 答:D 12、消除管线上的静电主要是做好什么? 答:接地 13、什么叫安全电压? 答:在各种不同环境条件下,人体接触到有一定电压的带电体后,其各部分组织(如皮肤、心、脏、呼吸器官和神经系统等)不发生任何损害时,该电压称安全电压。 14、影响电流对人体伤害程度的主要因素有哪些? 答:主要因素有:电流的大小,人体电阻,通电时间的长短,电流的频率,电压的高低,电流的途径,人体状况。 15、运行中的电动机停机后再起动,在热状态下允许热起动多少次?在冷状态下允许连续起动多少次? 答:1次;2~3次 16、施工用电动机械设备,应采用的保护措施为? 答:必须采用保护接零,同时还应重复接地。

检维修作业安全注意事项

检维修作业安全注意事项 一、检维修前应做到:1、要对作业场所进行危险有害因素识别,并对相应安全控制措施进行确认;2、对检维修人员进行安全教育培训;3、为检维修人员配备适当劳保护品;4、办理各类作业票证。 二、检维修现场应做到:1、检修使用的备品配件、机具、材料,应指定地点存放,堆放整齐,以不影响安全和交通为原则。2、影响检修安全的坑、井、洼、沟、陡坡等均应填平或铺设与地面平齐的盖板,或设置围栏和警告标志,夜间应设警告信号灯。3、检修现场应保持道路通畅,路面平整,路基牢固及良好的照明措施。夜间施工时,应装设亮度足够的照明灯。4.检修人员必须穿戴好安全帽、工作服和必要防护用品。检修现场严禁吸烟。5.保持检修环境整洁,清理出的废旧及时清理。 三、检维修中动火、登高、受限空间、起重作业的重点要求: 动火作业:使用电焊、气割、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和炽热表面的非常规作业都属于动火作业。 1.要严格执行动火作业,必须遵守“六大禁令”(动火证未经批准,不与生产系统可靠隔绝,不清洗、置换不合格,不按时作动火分析,不消除周围易燃物,没有消防措施,禁止动火)。 2、动火作业应设有专人监护,监护人应坚守岗位,不准脱岗;在动火期间,不准兼做其它工作。发现异常情况应立即通知动火人停止动火作业,及时联系有关人员采取措施。 3.检查电焊、气焊、手持电动工具等动火工器具本质安全程度,实现“一机、一闸、一保护”作用。 4.使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置;氧气瓶与乙炔气瓶间距不应小于5 m,二者与动火作业地点不应小于10 m,不得曝晒。 5.动火期间距动火点30 m内不得排放各类可燃气体;距动火点15 m内不得排放各类可燃液体;不得在动火点10 m范围内及用火点下方同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业。 6.动火作业过程中,应使系统保持正压,严禁负压动火作业。 7.动火作业现场的通排风应良好,以便使泄漏的气体能顺畅排走。 8.动火作业前应进行安全分析,在较大的设备内动火作业,应采取上、中、下取样;在较长的物料管线上动火,应在彻底隔绝区域内分段取样;在设备外部动火作业,应进行环境分析,且分析范围不小于动火点10 m。取样与动火间隔不得超过30 min,如超过此间隔或动火作业中断时间超过30 min,应重新取样分析。特殊动火作业期间还应随时进行监测。 9.动火作业完毕,动火人和监火人以及参与动火作业的人员应清理现场,监火人

高压电气设备操作及维护安全注意事项实用版

YF-ED-J8585 可按资料类型定义编号 高压电气设备操作及维护安全注意事项实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

高压电气设备操作及维护安全注 意事项实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、高压设备介绍 1、变压器 分类: 按用途分为电力变压器、调压变压器、试 验变压器、整流变压器、各种小型电源变压 器、仪表变压器、自耦变压器和各种专用变压 器。 按相数分为单绕组变压器、双绕组变压 器、三绕组变压器和多绕组变压器。 按冷却方式分为油浸变压器、干式变压

器、三绕组变压器、充气变压器、风冷变压器和强迫油循环变压器。 按调压方式分为无载调压变压器和有载调压变压器 按铁芯形式分为壳式变压器和芯式变压器。 按中心点绝缘分为全绝缘变压器和半绝缘变压器。 工作原理:当一个交流电压U1接到初级绕组的线圈时,由于交流电的强度和极性是不停地正、负交替变化,因此初级绕组的线圈所产生的磁力线数目也不停改变。由于磁场强度的不断变化,促使缠绕在同一铁芯上的另一端线圈产生感应电动势U2 .变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交

电力安全常识

电力安全常识 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

电力安全常识 1.一般的安全用电常识 在企业生产中,每个人都应自觉遵守有关安全用电方面的规章制度,懂得一些安全用电的常识,这些内容主要有以下几个方面。 (1)拆开的、断裂的或裸露的带电接头,必须及时用绝缘物包好,并放在人们不易碰到的地方。 (2)在工作中要尽量避免带电操作,尤其是手在打湿的时候,或必须带电操作时,应尽量用一只手工作,另一只手可放在袋中或背后,同时最好有人监护。 (3)当有几个人进行电工作业时,如其中一人需接通电源,应在接通电源前通知其他人。 (4)不要依赖绝缘来防范触电,因为绝缘体的性能有时也不太稳定。 (5)如果发现高压线断落时,不要靠近,至少要保持8~10m的距离,并及时报告有关部门。 (6)如发现电气故障和漏电起火时,要立即切断电源开关。在未切断电源以前,不要用水或酸、碱泡沫灭火器灭火。 (7)如发现有人触电,应马上切断电源或用干木棍等绝缘物将电线从触电者身上挑开,使触电者及时离开电源。如触电者呼吸停止,应立即施行人工呼吸,并马上送医院抢救。 2.电气作业安全管理措施 电气作业安全管理措施的内容很多,主要可以归纳为以下几个方面。 (1)管理机构和人员 电工是特殊工种,又是危险工种,存在较多不安全因素。同时,随着生产的发展,企业电气化程度不断提高,用电量迅速增加,专业电工日益增多,而且分散在全厂各部门。因此,电气安全管理工作十分重要。为了做好电气安全管理工作,要求技术部门设置专人负责电气安全工作,动力部门或电力部门也应有专人负责用电安全工作。 (2)规章制度 规章制度是人们从长期生产实践中总结出来的操作规程,是保障安全、促进生产的有效手段。安全操作规程、电气安装规程、运行管理和维修制度,以及其他规章制度都与安全有直接的关系。 (3)电气安全检查 电气设备长期带“病”运行、电气工作人员违章操作是发生电气事故的重要原因。为了及时发现和排除隐患,应教育所有电气工作人员严格执行安全操作规程,而且必须建立一套科学的、完善的电气安全检查制度,并严格执行。 (4)电气安全教育 电气安全教育是为了使工作人员了解关于电的一些基本知识,认识安全用电的重要性,掌握安全用电的基本方法,从而能安全地、有效地进行操作。 (5)安全资料 安全资料是做好安全工作的重要依据。一些技术资料对于安全工作也是十分必要的,应注意收集和保存。

检修现场安全注意事项范本

工作行为规范系列 检修现场安全注意事项(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-34919检修现场安全注意事项 Safety precautions at the inspection site 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 1、检修现场严禁流动吸烟,施工队伍做好作业区、卫生责任区内卫生,不得有烟头等杂物。 2、严禁没有办理准入证的的人员进入现场。 3、现场检修工作必须办理工作票,动火作业办理动火票;所有检修人必须进行危险点分析和安全技术措施交底并签字,并在工作中认真执行。 4、现场动火作业需要做好易燃物清理、隔离监护、灭火器储备和完工检查等防火措施。 5、起重、电火焊、脚手架、电工等特种作业人员证件(或复印件)需要随身携带。 6、现场不准使用未经检验合格的电动工器具和安全工器具。 7、地沟、炉膛、汽包、磨煤机、钢制烟风道、凝汽器、

罐体、容器、电缆沟等有限空间作业做好防止触电、窒息、燃爆、中毒和监护措施。 8、现场施工打开的孔洞或割除的栏杆及时做好硬质围栏等安全措施,完工时及时恢复。 9、禁止使用未经验收的脚手架,且每次使用前要认真检查,发现异常禁止使用。 10、高处作业要系好安全带,且高挂抵用。高处作业禁止抛掷工具、物品,做好防落物措施。 11、严禁无证人员接拆临时电源,禁止使用无漏电保护器的电源盘(接线盘),禁止使用不合格的电源线,且布置规范。 12、电焊机等电气设备要做好接地措施。 13、严禁使用未经检验合格的起重设备;起重作业司机、指挥和司索人员应经培训合格,作业现场做好警戒和监护措施。 14、交叉作业做好安全隔离措施,发包部门做好组织协调工作。 15、雨雪、大风、大雾天气做好高空作业、室外电气作

检修注意事项

一、锅炉本体检修安全注意事项 1、检修工作前应观察环境是否具备工作条件,不具备条件应通知值长并向上级领导汇报,停炉后方可工作。 2、检修工作前,通知运行员切断水、电、汽源并由专人挂牌。 3、检修人员佩带好劳动保护用品。 4、登高作业须系好安全带或搭好脚手架并由一人监护。 5、检修中应把工具、各种材料、配件放置好,防止掉入设备、管道或炉膛里边。 6、进入炉膛、烟风道等空间作业时通风条件应良好,温度降至工作温度方可进入工作。照明使用36V行灯且由一人在外监护经常与里边工作人员联系。 7、工作完毕后,检查是否工具、材料、配件齐全,防止遗留在炉膛等空间里边。 8、工作完毕后,专人摘牌,验收合格后方可离开工作现场。 9、将检修结果汇报值长,并做好检修记录。 二、锅炉内部检修的几点注意事项 对锅炉等设备进行检修保养,现总结以往工作中的经验,归纳几点安全注意事项如下: 1、注意通风和监护。在进入锅筒、容器前,必须将锅筒、容器上的人孔和集箱上的手孔全部打开,使空气对流一定时间。在进入烟室或燃烧室检查前,也必须进行通风。在锅筒、容器内进行检查时,器外应有专人监护。 2、注意用电安全。在锅筒和潮湿的烟道内检验用电灯照明时,照明电压不得超过12V;在比较干燥的烟道内,而且有妥善的安全措施,可采用不高于36V的照明电压。进入容器内部检验,应使用12V或24V的低压防爆灯或手电筒,检测仪器的电压超过36V时,必须采用绝缘良好的软线和可靠的接地线。锅炉、容器内严禁采用明火照明。 3、禁止带压拆装连接件。检验锅炉、压力容器时,如需要卸下或上紧受压部件的紧固件,应将介质全部排出以后再进行。能够转动的或其中有可动部件的压力容器,应锁住开关,固定好。 总之,在各类检修工作中,工作人员一定要树立“安全第一、以人为本”的思想,坚决杜绝盲干、蛮干等行为,多为自己和他人安全着想,才能从根本上杜绝各类事故发生。

机电部设备维保安全注意事项(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 机电部设备维保安全注意 事项(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2436-93 机电部设备维保安全注意事项(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 4、使用电动工具时注意随时检查紧固件、旋转件

电厂安全注意事项交待卡

(炉专业打焦、除灰、清粉仓等工作) 工作监护人应尽安全责任: 工作前组织工作人员(含被雇用人员下同)布置任务,讲解安全注意事项。 工作前要求工作人员个人防护用品(工作服、安全帽等)和安全用具齐全,并符合《安规》要求。 工作前检查工作人员的精神和体态;发现不适应工作者退回派工单位。 补充安全事项: 注:本卡一式两份,双方各执一份。

(在开关室、主变区、升压站内工作) 工作监护人应尽安全责任: 工作前组织工作人员(含被雇用人员下同)布置任务或讲解安全注意事项。 工作前要求工作人员个人防护用品(工作服、安全帽等)和安全用具齐全,并符合《安规》要求。 工作前检查工作人员的精神和体态;发现不适应工作者退回派工单位。 补充安全事项: 注:本卡一式两份,双方各执一份。

**电厂安全注意事项交待卡(205-206)签卡单位:检修部电维护 工作负责人应尽安全责任: 工作前组织工作人员(含被雇用人员下同)布置任务或讲解安全注意事项。 工作前要求工作人员个人防护用品(工作服、安全帽等)和安全用具齐全,并符合《安规》要求。 工作前检查工作人员的精神和体态;发现不适应工作者退回派工单位。 补充安全事项: 注:本卡一式两份,双方各执一份。

工作负责人应尽安全责任: 工作前组织工作人员(含被雇用人员下同)布置任务或讲解安全注意事项。 工作前要求工作人员个人防护用品(工作服、安全帽等)和安全用具齐全,并符合《安规》要求。 工作前检查工作人员的精神和体态;发现不适应工作者退回派工单位。 补充安全事项: 注:本卡一式两份,双方各执一份。

(烟道、空预器、除尘器等清扫作) 工作负责人应尽安全责任: 工作前组织工作人员(含被雇用人员下同)布置任务或讲解安全注意事项。 工作前要求工作人员个人防护用品(工作服、安全帽等)和安全用具齐全,并符合《安规》要求。 工作前检查工作人员的精神和体态;发现不适应工作者退回派工单位。 补充安全事项: 注:本卡一式两份,双方各执一份。