工法编号:ZJ1GF-***-20**

编制单位:中建一局集团第二建筑有限公司

南平市武夷新区高新技术创业园一期建设工程项目部主要执笔人:侯军、郑大刘、徐虎、叶桃、卫肖冰

1 前言

因13#综合办公楼主体结构外形凹凸不规律,搭设不便。且外架底座落在地库顶板结构面上,产生荷载对地库顶板结构产生负面影响,故不予采用。根据结构外形分区段放置搭设、安拆方便、便于施工,故选用悬挑工字钢方案。

并且14层框架梁外设有3m宽悬挑结构,15层框架梁外设有1.6m宽悬挑结构。以上各层悬挑结构宽度均无法满足屋面悬挑结构4.56m宽的模板支撑,所以方案考虑在15层楼面采用悬挑钢梁支撑模架体系,悬挑钢梁悬挑段长度5.2m。该施工技术成功摸索出了超高大跨度悬挑脚手架施工工法,经福州专家组论证此技术安全可靠、施工便捷。

2 工法特点

利用超高大跨度悬挑脚手架进行悬挑屋面支撑卸载,解决了大跨度悬挑屋面施工难题,拓展了悬挑脚手架的适用范围。

与落地式脚手架施工相比,避免了脚手架搭设高度超过了允许搭设的高度;并且避免了产生荷载对地库顶板产生负面影响。

3 适用范围

本工法适用于超高层、大跨度悬挑结构,且无法搭设或不宜搭设落地式脚手架的情况下。

4 工艺原理

悬挑板荷载和施工荷载通过立杆传至工字钢上,在通过方钢将部分荷载传至楼面上,从而减轻工字钢受力。再通过钢丝绳将工字钢上力传至楼面内,不仅卸载掉工字钢上一部分力,还使工字钢得到一个稳定的作用。

5 工艺流程及操作要点5.1工艺流程

5.2 操作要点

悬挑层钢梁布置平面详图--------5.2-1

钢梁悬挑架剖面图--------------5.2-2

图5.2-1悬挑平面布置图

图5.2-2 悬挑剖面示意图

5.2.1 设置预埋件

1 在浇筑悬挑层下层钢筋混凝土梁、板时,需预埋卸载方钢预埋件,预埋件必须在悬挑钢梁正下方,预埋件构造如图5.2.1-1和5.2.1-2。

图5.2.1-1 卸力斜杆预埋件构造

图5.2.1-2 预埋件位置图

2 在浇筑悬挑层钢筋混凝土梁、板时,预埋悬挑钢梁锚环。

1)锚固位置设置在楼板上时,楼板的厚度不宜小于120mm。

2)采用U型锚固螺栓锚固,锚固螺栓在板内加强钢筋直径18mm,详见图5.2.1-3。

图5.2.1-3 预埋锚环

3 在浇筑悬挑层上方钢筋混凝土梁、板时,预埋钢丝绳预埋件。

5.2.2 安装悬挑梁

1 在地面将斜撑限位角钢与悬挑钢梁焊接,不少于6mm焊缝(满焊)

2 悬挑端应按梁长起拱1%。因悬挑板不得作为支点,悬挑梁板强度未达到100%时,需在悬挑梁板底部搭设支撑架用来加固悬挑梁板。在工字钢上立杆位置焊接25mm短钢筋,钢筋长150mm,使脚手架立杆插入竖向钢筋内部,保证架子根部的稳定性,详见图5.2.2-1。

图5.2.2-1有悬挑板悬挑钢梁楼面做法

3 悬挑钢梁放入预留墙洞内后必须用木楔子楔实、楔紧,保证悬挑钢梁牢固,不晃动,详见图5.2.2-2和图5.2.2-3。悬挑工字钢安装完成后,在悬挑钢梁上铺设临时施工脚手板和挡脚板。铺设宽度不得小于800mm,不得有悬挑板、探头板,脚手板的材质必须不符合本方案的相关规定。

图5.2.2-2 悬挑钢梁楼面构造(板处,不穿墙)

图5.2.2-3 悬挑钢梁穿墙构造(由墙穿出)

安装工字钢之前,在地面上斜撑限位角钢与工字钢先进行焊接,焊缝不少于6mm。详见图5.2.2-4。

图5.2.2-4 斜撑限位角钢与工字钢连接

5.2.3铺设脚手板

1 作业层脚手板沿纵向满铺、铺稳,距墙面120~150mm;脚手板之间以及脚手板与脚手架之间用16#铅丝拧紧。

2 脚手板设置三根横向水平杆上。当脚手板长度小于2m,可采用两根横向水平杆支承,但应将脚手板两端与其可靠固定,严防倾覆。

3 脚手板对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长应取130~150mm,两块

脚手板外伸长度的和不应大于300mm。

4 脚手板搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度应大于200mm,其伸出长度水平杆的长度不应小于100mm,详见图5.2.3-1。

图5.2.3-1 脚手板对接构造图

5 作业层端部脚手板探头取150mm,其板长两端均应与支承杆可靠地固定。

5.2.4安全防护

1 栏杆和挡脚板均应搭设在外立杆的内侧,上栏杆上皮高度为1.2m,中栏杆应居中设置;挡脚板高度不少于180mm,立挂密目安全网;顶层作业面内立杆内侧应设一道防护杆。

2 沿脚手架外立杆内侧满挂密目安全网,用14#镀锌铁丝绑扎牢固,不留缝隙,四周应交圈。

3 悬挑层底层满铺脚手板及兜设大眼安全网并与结构封严绑牢;操作层铺脚手板,下层设大眼安全网,并与结构封严绑牢;操作层以下不超过10米须兜设大眼安全网封闭并与结构封严绑牢。

5.2.5钢丝绳保险体系

本工程悬挑脚手架采用6×19+1直径14mm钢丝绳斜拉的措施卸荷,角部每根钢梁与外立杆的交点处设置一卸荷点,其余地方每根悬挑钢梁与外立杆的交点处设置一卸荷点,钢丝绳从钢梁底部兜紧,且与上层结构用圆钢拉环拉接牢固。详见图5.2.5-1。

图5.2.5-1 脚手板对接构造图

5.2.6安装卸力斜杆

1 在地面上,先在卸载方钢上焊接钢板,不少于6mm焊缝(满焊)。详见图5.2.5-2。

图5.2.5-2 工字钢上焊接钢板图

2 安装卸力斜杆时,先将斜杆上口钢板与悬挑钢梁焊接,不少于6mm焊缝(满焊)。

3 斜杆下口与预埋件焊接,不少于6mm焊缝(满焊)。

5.2.7安装立杆

1 立杆用扣件与大横杆联结,拧紧力矩不得小于40N.m,不得大于65N.m。建筑物转角处横杆应建立一一对应的连接方式,并用扣件联结牢固,末端超出扣件的长度不应小于150mm。

2 立杆支设时,先支设大横杆(纵向水平管)两端的立杆,再支设大横杆中间的立杆。立杆支设时,里、外排立杆同时支设,并及时用小横杆联结。立杆的接长采用对接,相邻立杆接头位置不可设置在同一步距内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。

5.2.8纵向水平杆(大横杆)

1 大横杆步距为1.5m,设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨。

2 横杆的接长采用对接扣件连接,对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm。各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。同一排大横杆的水平偏差不大于该片脚手架总长度的1/250,且不大于50mm。详见图5.2.8-1。

图5.2.8-1 接头不在同步图

3 脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm 处的立杆上。横向扫地杆亦采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

5.2.9横向水平杆(小横杆)

1 主节点处必须设置一根横向水平杆,横向水平杆应放置在纵向水平杆上部,用直角扣件与纵向水平杆连接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不大于150mm。

2 小横杆要贴近立杆布置,在相邻立杆之间根据需要加设1~2根,根据支承脚手架的需要等间距设置,最大间距不大于跨距的1/2。

3 小横杆在立杆的位置应按上下步距合理地设置在立杆两侧,这样可抵消立杆因上下小横杆偏心荷载所引起的纵向弯曲,使立杆基本上处于轴心受力状态。

4 横向扫地杆亦采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

5 悬挑区域水平杆与楼内区域立杆连接不少于二跨。

5.2.10安装连墙件

1 采用刚性连墙杆,连墙杆的间距为两步三跨(竖向间距不大于4m),在脚手架上从底层第一步纵向水平杆开始均匀地布置足够多的牢固的连墙点,连墙点的位置在与立杆和大横杆相交的节点处,距离主节点的距离不得大于300mm。

2 在脚手架周边的端头(包括顶端)以及转角处,要加密连墙杆,在实际施工中需要临时拆除连墙杆时,必须采取有效的补救措施并得到技术部和安全部的允许,以防止立杆失稳。

3 连墙件中的连墙杆或拉杆呈水平布置,当不能水平设置时,与脚手架连接的一端应下斜连接,不应采用上斜连接。

4 连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造,连接件应与结构实体里外侧利用双扣件同时固定,增加抗滑移能力,稳固连接,另一端与脚手架里外侧同时连接。详见图5.2.10-1。

有剪力墙时连墙件形式

预留洞φ50

纵向水平杆

横向水平杆

立杆

脚手板

直角扣件固定

无剪力墙时连墙件形式

图5.2.10-1 接结点详图

5.2.11加设剪刀撑

1 剪刀撑的安装应随立杆、纵向和横向水平杆等同步进行,不得滞后安装。

2 外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑,并由底至顶连续设置,剪刀撑的底部要插到悬挑梁处,每道剪刀撑联系不小于4跨,且不应小于6m ,斜杆与地面夹角宜在45°~60°之间。

3 剪刀撑斜杆的接长采取搭接方式。搭接长度不应小于1m ,应采用不少于两个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm 。详见图5.2.11-1。

剪刀撑钢管

搭接扣件

图5.2.11-1 剪刀撑连接节点图

4 剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的小横杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。

5.2.12安装可调托撑

1 可调托撑螺杆伸出长度不宜超过200mm。

2 可调托撑螺杆插入立杆内的长度不得小于150mm。

5.2.13安装主、次龙骨和铺设模板

1 先安装主龙骨,间距为立杆间距;

2 再安装次龙骨,间距不超过300;

3 最后在安装模板,模板必需满铺,模板搭接位置严禁有空隙。

5.2.14拆除

1 脚手架拆除前,由工长向拆除工人进行书面安全技术交底。

2 拆除前,先清除脚手架上的杂物。

3 脚手架拆除应按“由上而下,先横杆后立杆,先搭后拆,后搭先拆”的原则进行,严禁先拆除或松开下层脚手架的杆件连接和拉结。

4 脚手架拆除自上而下逐步拆除,一步一清,不得采用踏步式拆法,不准上下层同时作业,拆除大横杆、剪刀撑时应先拆中间扣,然后托住中间,再解端头扣。

5 拆除顺序应遵循先上后下、先外后里、先架面材料后构架材料、先辅件后结构件的顺序、一件一件的松开连接、取出并随即吊下(或集中到毗邻的未拆的架面上,捆扎后吊下)。

6 拆卸脚手板、杆件以及其它较长、较重、有两端连接的部件时,一定要两人或多人一组进行。拆除水平杆件时,松开联结后,水平托持取下。拆除立杆时,在把稳上端,再松开下端联结取下。

7 应尽量避免单人进行拆卸作业。单人作业时,极易因把持杆件不稳、失衡而出现事故。多人或多组进行拆卸作业时,应加强指挥、并相互询问和协调作业步骤,严格禁止不按程序进行的任意拆卸。

8 因拆除上部或一侧的附墙拉结而使架子不稳时,应加设临时撑拉措施,以免因架子晃动,

影响作业安全。

9 所有连墙件应随脚手架逐层拆除,分段拆除时高差不得大于两步,否则应增加临时连墙件。严禁先将连墙件整层或数层拆除后在拆脚手架。

10 当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度时,应先在适当位置搭临时抛撑加固,后拆连墙件。

11 拆卸现场做可靠的安全围护,并设专人看管,严禁非施工人员进入拆卸作业区内。

12 严禁将拆卸下的杆部件和材料向地面抛掷,已吊至地面的架设材料应随时运出拆卸区域,保持现场文明。

13 在脚手架拆除过程中,必须设置警戒区域,非作业人员不得进入,并设专人进行看护。

14 拆卸工字钢时,若塔吊未拆卸,则使用塔吊进行拆卸;若塔吊已拆卸,则使用汽车吊进行拆卸。

6 材料与设备

6.1主要材料

6.2材料种类

6.2.1工字钢

悬挑架手架用型钢的材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700 -2006或《低合金高强度结构钢》GB/T1591 的规定。工字钢采用国标产品,截面宽度、高度、腹板厚度符合国家验收规范及允许偏差,进场需提供相关质量证明材料。

6.2.2 U型钢筋拉环

用于固定型钢悬挑梁的U 型钢筋拉环材质应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》GB1499.1 中HPB235 级钢筋的规定。悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上。本工程锚固型钢悬挑梁的U形钢筋拉环拟采用直径18mm圆钢。

6.2.3钢丝绳

卸荷钢丝绳选用直径14mm钢丝绳,钢丝绳必须是无断丝、无锈蚀等缺陷的合格钢丝绳,钢丝绳要有厂家的出厂合格证及检测报告。花篮螺栓:每道卸荷钢丝绳设置一组,用于调节钢丝绳的松紧度。

6.2.4钢管

1.脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》GB/T 13793或《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091中规定的Q235普通钢管,钢管的钢材质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700中Q235级钢的规定。

2.脚手架钢管宜采用Φ48.3*

3.6钢管。每根钢管的最大质量不应小于25.8kg。

3.钢管应无裂纹、凹陷、锈蚀,钢管外涂刷防锈漆并定期复涂以保持完好。所有进场的脚手架用钢管安排专人按要求逐根检查,符合要求的才能用到本工程,否则按退货处理。

表6.2.4-1 钢管外径、壁厚、端面等的偏差规定

6.2.5扣件

钢管连接必须采用合格的扣件,应使用与钢管管径相配合、符合我国现行标准的可锻铸铁扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,严禁使用加工不合格、锈蚀和有裂纹扣件。扣件与钢管的贴合面必须整形,保证与钢管扣紧时接触良好。扣件活动部位应能灵活转动。进场扣件必须安排专人逐个检查,并按要求进行复试,复试合格之后才能用到本工程上;不合格扣件按退货处理。扣件螺栓拧紧扭力矩达65N·m时,不得发生破坏。

6.2.6脚手板

1、木脚手板材质应符合国家标准《木结构设计规范》(GBJ 50005-2003)中级材质的规定。

2 脚手板的宽度不小于200mm,厚度不小于50mm,两端各设12mm的镀锌钢丝箍两道。详见图6.2.6-1

图5.2.6-1 脚手板大样图

6.2.7安全网

安全网采用2000目安全网,水平网采用菱形网目锦纶安全网,安全网网绳、边绳、系绳的直径、网眼尺寸、承载能力符合国标《安全网》(GB5725-2009)的规定,同时必须具有产品质量检验合格证。

已使用过的安全网必须经过检查和试验合格后方可使用,超过使用期限的安全网严禁使用。安全网必须使用定点厂家的产品,非定点厂家的产品禁止进入本施工现场。

6.2.8 测量仪器

测量仪器必须定期送到具有资质的部门进行鉴定,鉴定时间不宜超过规定时间,以确保测量的准确和精度。严禁使用未经检验和鉴定、校正不到出厂精度、超过鉴定周期,以及零配件缺损和矢值难辨的仪器。

6.2.9 机械

所有机械必须有出厂合格证,以及检测报告,须在合理使用年限内,每台机械必须配备安全电闸,使用前必须由专业人员进行试运转,正常后方可运行。

6.2.10 塔吊

塔吊必须有建筑起重机械备案证;建筑起重机械租赁协议;安装单位资质证书、安全生产许可证、企业落实安全生产主体责任级别评定证明;必须配备专门安装(拆卸)工程的专职安全生产管理人员、专业技术员、特种作业人员等;经安拆单位技术负责人审核签字的建筑起重机械安拆方案;建筑起重机械基础验收表、安拆前检查表;安装与使用单位签订的安拆合同及安全协议书;建筑起重机械安装(拆卸)工程安全生产事故应急救援预案;辅助建筑起重机械资料及特种作业人员证书。

7 质量控制

7.1应遵循的质量标准

7.1.1工字钢与上、下预埋件在一条直线上。

7.1.2架体稳固、牢靠,方便工人施工。

7.2悬挑脚手架搭设的检查与验收

7.2.1脚手架及其搭设层应在下列阶段进行检查验收,检查合格后,方允许继续搭设或使用:

1 搭设外架层墙体拆完模板后及脚手架搭设前。

2 作业层施加荷载前。

3 每搭设完一层高度后。

4 搭设完毕达到设计高度后。

5 施工中停止使用超过30天,在重新使用之前。

6 连续使用达六个月。

7 遇到六级以上大风或大雨,地震等强力因素作用之后;

8 在使用过程中发现显著变形、拆除杆件和拉结及有安全隐患存在的情况时。

7.2.2脚手架验收由工程项目技术负责人组织,公司安全部、项目安全部及其他有关人员参加,经验收合格后方可使用。并报公司安全部备案。

7.2.3进行脚手架检查、验收时应根据下列技术文件:

1 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》第“8.2.3~8.2.5”条的规定。

2 本方案及相关技术交底文件。

7.2.4脚手架使用中,应定期检查下列项目:

1 杆件的设置和连接,连墙件、支撑、门洞桁架等的构造是否符合要求;

2 做好每日巡查记录,排查工字钢锚固部位是否存在安全隐患;

3、扣件螺栓是否松动;

4 挑架层间防护水平网100%密闭。

5 安全防护措施是否符合要求;

6 挑架上禁止堆放材料、机具,架体是否超载。

7.2.5脚手架的验收和日常检查按照以下规定进行,检查合格后,方允许使用或继续使用:

1 搭设完毕后;

2 连续使用达4个月;

3 施工中途停止使用超过15天,在重新使用之前,应组织相关从员重新进行验收,合格方可使用;

4 在受到暴风或大雨、地震等强力因素作用之后,相关人员应及时对脚手架进行检查,发现问题及时进行整改,整改完成后经验收符合要求再进行使用;

5 在使用过程中发现显著变形、沉降、拆除杆件和拉结及安全隐患存在的情况时,立即停止使用,并上报安全部门,待隐患消除后,由安全部门验收符合要求后再进行使用。

6 脚手架立杆垂直度应≤1/300,且应同时控制其最大垂直偏差值:不大于50mm。

7 纵向大横杆的水平偏差应≤1/250,且全架长的水平偏差值不大于50mm。

8 脚手架的节点连接须安全可靠,其中扣件的拧紧程度应控制在扭力矩在40~65N·m之间。

9 作业层铺板、安全防护措施等应符合上述要求。

10 脚手架搭设完毕后,需经项目工程部、安全部和公司安全部共同验收合格后方可使用。

7.2.6脚手架的使用

1 作业层每1㎡架面上实用的施工荷载(人、材、机)不得超过以下规定值:结构脚手架取3KN/㎡,作业层≤2层。

2 架面上设置的材料应码放整齐稳固,不影响施工操作和人员通行,严禁在架面上奔跑或退行及打闹。

3 作业人员在架上的最大作业高度以可进行正常操作为度。禁止在架板上加垫器物或单块脚手板以增加高度。

4 在作业中禁止随意拆除脚手架的基本构件杆件、整体性杆件,连接坚固的连墙件。确因操作要求需要临时拆除时,必须经总包主管人员同意,采取相应弥补措施,并在作业完毕后及时予以恢复。

5 工人在架上作业中,注意自我安全保护和他人的安全,避免发生碰撞、闪失和落物。严禁在架上戏闹和坐在栏杆上等不安全处休息。

6 人员上下脚手架必须走设安全防护的出入通(楼)道,严禁攀岩脚手架。

7 在每步架作业完成之后,必须将架上剩余材料、物品移至室内。每日收工前清理架面,将架面上材料、物品堆放整齐,垃圾清运出去,在作业期间,及时清理落入安全网内的材料、物品和倾倒垃圾。在任何情况下,严禁自架上向下抛掷材料物品和倾倒垃圾。

8 每班作业时,先检查有无影响安全作业的问题存在,在排除和解决后方可上架作业,在作业中发现有不安全情况和迹象时,立即停止作业,进行检查解决后才能恢复正常作业,发现异常危险情况立即撤离架上所有作业人员。

表7.2.7-1 脚手架、模板支架搭设过程及使用前的检查与验收

表7.2.7-2螺栓拧紧扭力矩的检查与验收

1 操作人员作业前必须进行岗位技术培训与安全教育。

2 技术人员在脚手架搭设、拆除前必须给作业人员下达安全技术交底,并传达至所有操作人员。

3 脚手架必须严格依据本施工方案进行搭设,搭设时,技术人员必须在现场监督搭设情况,保证搭设质量达到设计要求。

4 严格遵守安全生产施工规范,认真贯彻执行安全技术操作规程的有关规定,做到安全生产。

5 对工字钢、钢管、扣件等应按规定送检,不合格的构配件不得使用。

6 钢管、工字钢有严重锈蚀、压扁或裂纹的不得使用。禁止使用有脆裂、变形、滑丝等现象的扣件。

7 钢管应选用无弯曲变形的钢管。严禁外径48钢管与51钢管混合使用。

8 扣件的紧固程度应在40~50N.m,并不大于65 N.m,对接扣件的抗拉承载力为3KN。扣件上螺栓保持适当的拧紧程度。对接扣件安装时其开口应向内,以防进雨水,直角扣件安装时开口不得向下,以保证安全。

9 各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。

10 所有直角扣、活动扣、连接扣等扣件应全部点上润滑油,以方便以后拆卸。

8 安全措施

1 认真贯彻安全生产方针,强化安全生产责任制,加强对所有人员的安全教育,按照国家有关规定、条例,结合施工实际情况,制定并执行单项安全技术措施和安全操作细则,确保安全生产和文明施工。

2 施工现场按符合防火,防风、防雷、防洪、防触电等安全规定及安全施工要求进行布置,并完善布置各种安全标识。

3 施工中所用机械设备、材料及防护用品等必须得有检测报告,且为合格,使用前必须认真检查,经试运转正常后方可使用。

4 所有施工人员入场前,必须进行安全教育及安全技术交底,特种作业人员(如架子工,电焊工,塔吊司机等)必须拥有上岗证且到安全部备案,通过考核后方可入场,进场施工前必须正确佩戴个人防护用品。

5 在进行悬挑脚手架搭设之前,必须组织搭设人员认真领会脚手架专项安全施工组织设计和安全技术措施交底的要求,研讨搭设方法,明确分工。

6 脚手架要结合工程进度搭设,搭设未完的脚手架,在离开作业岗位时,不得留有未固定构件和不安全隐患。

7 工程负责人、安全员、架子工班组长应按脚手架搭设进度分段对脚手架验收,并填写《施工脚手架验收表》,就验收合格后方可进行下道工序。

8 高处作业所用的物料应堆放平稳,工具随手放入工具袋,拆卸下的物体、剩余材料和废料等都要加以清理和及时运走,不得任意乱掷或向下丢弃,传递物品时不能抛弃。

9 所有安全防护设施和安全标志等,任何人不得毁损或擅自移动拆除,因工作需要而暂时拆除或变动安全防护设施时,必须报请批准后才能拆除,并在作业完成后进行复原。

10 施工现场安全员要每天对脚手架进行安全检查,尤其是对固定工字钢的钢筋锚环、钢丝绳、连墙杆、脚手板、兜网、拦腰杆等进行检查,发现问题要及时整改。

11 现场临时用电,必须按照《施工现场临时用电安全技术规范》安装。所使用的手持照明灯使用36V安全用电。

12 电气设备检修时至少有两人作业,切实做好保护措施.

13 施工焊接作业等,旁边必须配备灭火器,且必须有安全部门所批准的动火证。氧气瓶与乙炔瓶必须隔离存放,严格保证氧气瓶不沾染油脂,乙炔发生器有防止回火的安全装置。

14 由于此为超高大跨度悬挑脚手架,难度系数较高,为保障安全应避免在4级风及以上和高温、大雨等恶劣天气情况下作业,恶劣天气过后要进行检查,发现倾斜、松扣、崩扣要及时修复,合格后方可使用。并且作业时必须有专职工程师跟安全管理员在场。

15 必须设置触电、高处坠落、机械伤害等事故的应急预案,遵循“保护人员安全优先,防止和控制事故的蔓延为主;统一指挥、分级负责、单位自救于社会救援相结合”的原则,达到控制事故,有效的抢救伤员,减少事故损失,防止事故扩大的目的。

9 环保措施

1 为加强施工现场对环境保护工作的管理,保证施工人员安全及工程财产设施不受损失,建立施工现场环境保护管理方案、制度、及责任制。

2 影响环境因素包括:在施工中产生的噪音、材料运输过程中产生的大量灰尘、现场锯末产生的粉尘、有害有毒废弃物的排放,易燃易爆拼的存放及生产过程中的水电消耗。

3 采取先洒水或在施工作业中喷水的办法减少粉尘的产生。

4 施工垃圾使用封闭的容器装运,严禁随意抛洒制造粉尘。

5 场地排水成系统,定期清理疏通保持畅通不堵。

6 设置洗车台,洗车台四周排水系统封闭并设置集水井和沉淀池,污水经过沉淀排入业主指定的污水管道。

7 现场施工机具要经常检查维修,保持正常运转。采取有效措施,尽量降低噪音强度等级在《建筑施工场界限值》规定的噪场限值等级以内。

8 场地排水成系统,定期清理疏通保持畅通不堵。

9 做好施工作业时间的安排,对噪音较大的施工作业(如搅拌砼等),安排在白天当班的时间进行,尽理降低施工噪声音,减少扰民,做到不影响周边人员的生产和生活。

10 做好施工作业时间的安排,对噪音较大的施工作业(如搅拌砼等),安排在白天当班的时间进行,尽理降低施工噪声音,减少扰民,做到不影响周边人员的生产和生活。

11 工字钢、钢管等材料在刷防锈漆和安全警示过程中防止油漆低落,油漆废料不得随意丢弃,以免污染土壤、水体和大气。

12 遇三级及以上风力时,禁止拆除脚手架立面安全网和底部封闭层,防止扬尘污染。

13 要严把密目式安全网的质量关,禁止使用非阻燃性安全网,以免产生火灾。飞起的安全网集中回收,不得随意丢弃。

10 效益分析

高大悬挑脚手架搭设受力于主体结构,脚手架搭设高度小,而落地式脚手架需要从地面开始搭设,不仅需要大量的钢管、扣件等来达到施工高度要求,而且为避免对地下室顶板造成受力破坏,脚手架底部地下室需搭设受力支撑架。除此之外高大悬挑脚手架搭设快捷且方便,占用地方小,对后期工期进度影响小。经济效益明显。高大悬挑脚手架与落地式脚手架详细效益对比见表10.1.1-1和表10.1.1-2。

表10.1.1-2 高大悬挑脚手与落地式脚手架材料使用情况对比

超高脚手架方案

工程名称:神**厂产品仓工程 满堂脚手架专项及加固处理方案 总承包单位: 施工单位:

目录 1、工程概况 (3) 2、脚手架方案选择 (3) 3、搭设材料要求 (4) 4、脚手架杆件搭设构造要求 (5) 5、混凝土浇筑 (8) 6、脚手架的拆除 (8) 7、安全、质量保证措施 (9) 8、脚手架安全性计算 (10) 9、附录 (15)

脚手架专项施工方案 一:工程概况 神**厂产品仓工程,位于内蒙古**市神华****煤矿工业广场施工场区内。该工程由北京**有限公司总承包,辽宁**监理有限责任公司监理,**集团土建处土建分包。 该工程由四个“一”字排列的、结构形式相同的单体仓组成,四个仓仓内径均为18米。产品仓基础形式采用柱下独立基础和仓下环形基础两种基础形式,基础埋置深度为7.8米。主体结构采用钢筋混凝土筒仓结构,混凝土强度等级为C30,筒仓壁厚280mm。从3米平台以上至40米仓顶环梁以下的仓壁结构我单位采用滑模工艺施工。产品仓工程建筑总高度49米,圆筒仓部分建筑高度40米。圆筒仓以上结构为钢筋混凝土框架结构的皮带廊。2号—4号仓仓顶皮带廊框架建筑高度44米,1号仓仓顶框架建筑高度49米。四个筒仓内3.0米标高处均设有操作平台,平台板厚150mm。筒仓建筑高度12.5米处为漏斗平台,漏斗平台板厚400mm,混凝土强度等级为C30。漏斗平台上均匀分布四个下煤漏斗,漏斗口上口尺寸均为:5000*5000,下口尺寸为2000*2000。40米仓顶平台板厚为12cm,每个仓沿横轴方向设有两根600*1500大梁,筒壁周边环梁尺寸600*1600,环梁梁底在座在筒仓仓壁上280mm,向仓内侧悬挑320mm。40m平台其余框架梁尺寸均为250*600。 漏斗平台平面布置简图见附图4 40米标高梁、板布置简图见附图13 40米平台处混凝土方量为120立方,钢筋用量35吨,使用木模板铺设。本次满堂脚手架计划从12.5米漏斗层开始搭设,至40米仓顶平台,用于40米平台的模板支撑架。设计满堂脚手架搭设总高度为:27.3米。 二:脚手架方案选择 本工程结构构件较大,因此构件恒载及施工活荷载均较大,而支撑体系高度很高,属于超高超重大跨度结构的支模,支模体系难度很大,如何保证高空支

悬挑脚手架工字钢梁安装-施工工法

悬挑脚手架工字钢梁制作安装 施工工法 四川省佳宇建筑安装工程有限公司 总工办 1.前言 外悬挑脚手架采用定型钢板、螺栓压接控制悬挑工字钢锚固,在施工中通过工程实践、创新,总结了定型钢板压顶控制悬挑工字钢锚固施工技术。该施工技术较传统运用圆钢压环预埋、再加垫焊接或对加木锲的做法有着明显优势,具有降低安全风险、减少不必要的焊接工作量、施工速度快、材料能回收重复利用等特点,从而取得了更好的经济效益和安全保障。 2.工法特点 2.1 采用定型钢板、螺栓固定安装外挑工字钢梁施工技术,比传统安装外挑工字钢梁施工做法,施工速度有较大提高。 2.2 采用定型钢板、螺栓固定安装外挑工字钢梁施工技术,不仅可以做到锚固点的受力合理、明确,受力均匀与牢靠,而且美观、安全。比传统安装外挑工字钢梁施工做法,具有更高的安全保障。 2.3 工法采用定型构件,技术先进、安全可靠,经济效益高,操作简单方便,施工标准化程度较高。安装施工质量、感官较好。经济效益明显。制作的构件成品施工后均可以多次周转、重复使用,符合施工标准化、规范化管理要求。 3.适用范围

本工法适用于住宅工程和其他高层、超高层的外悬挑脚手架的搭设工程,也可用于其他需要内锚外挑的工程结构施工。 4.工艺原理 工法对悬挑工字钢梁室内端的锚固,采用螺栓向上穿过楼面预留的PVC套管孔,穿过定型钢板后上好螺帽,压紧工字钢梁。承担工字钢梁外端防护脚手架荷载,平衡防护架荷载产生的倾覆力矩。 5.施工工艺流程及操作要点 5.1工艺流程: 塑料套管预埋→工字钢梁平面定位→安装螺杆、压板→戴螺母并紧固 5.2操作要点: 5.2.1钢梁设计及安装方案 1. 对已浇筑的安装层砼强度进行检测,确认达到设计强度要求后才能安装。 2. 根据计算,确定采用工字钢规格。 3. 确定安装预埋方法。 4. 确定构件安装方案。 5.2.2 施工准备: 1. 材料准备, 1.1 外挑脚手架所用工字钢型号为16#工字钢,单根钢梁长度为3.20m,工字钢数量以施工图楼层平面布置根数×设计需要布置层数为准。 1.2 钢筋定位桩,采用直径25mm钢筋加工制作,长度=80mm,材料用量=工字钢梁根数×2确定。 1.3 U形螺丝杆采用直径16mm钢筋加工制作,材料用量=工字钢梁根数×3确定。

悬挑式脚手架施工方案

悬挑式脚手架施工方案 第一节脚手架的方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全以及工程实际情况,故在选择方案时,充分考虑一下几点情况: 1.架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理; 2.在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全 性和耐久性; 3.选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修; 4.结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便, 便于检查验收; 5.综合以上考虑,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要 求,要符合相关文明标准化工地的有关标准; 6.结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考 虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 普通型钢悬挑脚手架 7.脚手架的搭设,从第四层开始做悬挑,每一悬挑高度为标准层6 层一挑,悬挑高度为3×6=18米,共悬挑7次。

第二节脚手架材料选择 1.脚手架水平支撑梁采用10号工字钢,架设钢管外径48mm,壁厚 3.5mm,钢材强度等级为Q235,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、 分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有相关国家资质的试验单位,进行钢管抗压、抗拉等力学试验,试验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。 2.本工程的钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢 管脚手扣件标准》JGJ22-85的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴合面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达65N·m时不得破坏,如使用旧扣件时,扣件必须取样送有相关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,实验结果满足设计要求后方可在施工中使用。 3.搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求颜色美观。 脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆、底排立杆、扫地杆统一漆黄漆。 剪力撑统一漆黄黑相间色。 4.脚手板采用竹夹板,其力学性能应满足有关要求。 5.安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/cm2,做耐贯穿试

悬挑脚手架施工方案

红光鹏程苑(H5地块) (3#、4#楼) 悬 挑 架 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 湖北天宇建设有限公司 2012年6月20日

目录 一、工程概况2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 二、编制依据2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 三、搭设形式2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 四、材料要求2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 五、方案选择2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222223 六、脚手架搭设22222222222222222222222222222222222222222222222222222222224 七、脚手架的检查与验收222222222222222222222222222222222222222222222222229 八、脚手架的拆除222222222222222222222222222222222222222222222222222222210 九、安全保证措施222222222222222222222222222222222222222222222222222222210 十、应急措施2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222211十一、悬臂式脚手架计算书2222222222222222222222222222222222222222222222211

超高大跨度悬挑脚手架施工工法

超高大跨度悬挑脚手架施工工法 工法编号:ZJ1GF-***-20** 编制单位:中建一局集团第二建筑有限公司 南平市武夷新区高新技术创业园一期建设工程项目部主要执笔人:侯军、郑大刘、徐虎、叶桃、卫肖冰 1 前言 因13#综合办公楼主体结构外形凹凸不规律,搭设不便。且外架底座落在地库顶板结构面上,产生荷载对地库顶板结构产生负面影响,故不予采用。根据结构外形分区段放置搭设、安拆方便、便于施工,故选用悬挑工字钢方案。 并且14层框架梁外设有3m宽悬挑结构,15层框架梁外设有宽悬挑结构。以上各层悬挑结构宽度均无法满足屋面悬挑结构宽的模板支撑,所以方案考虑在15层楼面采用悬挑钢梁支撑模架体系,悬挑钢梁悬挑段长度。该施工技术成功摸索出了超高大跨度悬挑脚手架施工工法,经福州专家组论证此技术安全可靠、施工便捷。 2 工法特点 利用超高大跨度悬挑脚手架进行悬挑屋面支撑卸载,解决了大跨度悬挑屋面施工难题,拓展了悬挑脚手架的适用范围。 与落地式脚手架施工相比,避免了脚手架搭设高度超过了允许搭设的高度;并且避免了产生荷载对地库顶板产生负面影响。 3 适用范围 本工法适用于超高层、大跨度悬挑结构,且无法搭设或不宜搭设落地式脚手架的情况下。 4 工艺原理 悬挑板荷载和施工荷载通过立杆传至工字钢上,在通过方钢将部分荷载传至楼面上,从而减轻工字钢受力。再通过钢丝绳将工字钢上力传至楼面内,不仅卸载掉工字钢上一部分力,还使工字钢得到一个稳定的作用。

5 工艺流程及操作要点工艺流程 操作要点 悬挑层钢梁布置平面详图 钢梁悬挑架剖面图

图悬挑平面布置图 图悬挑剖面示意图 设置预埋件 1 在浇筑悬挑层下层钢筋混凝土梁、板时,需预埋卸载方钢预埋件,预埋件必须在悬挑钢梁

悬挑脚手架施工方案

一、编制依据 福康家园公共租赁住房住宅项目招投标文件福康家园公共租赁住房住宅项目施工组织设计福康家园公共租赁住房住宅项目设计图纸《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)《建筑施工安全检查 标准》(JGJ59-2001)《建筑施工高处作业安全技术》(JGJ80-91)《钢结构设计规范》(GB50017-2003)《施工手册》(第三版)二、工程 概况 福康家园公租房项目 1、2、 4#楼结构形式为矩形钢管混凝土 -H 型钢梁 -剪力墙结构,其中东西山墙全部为混凝土,南北墙部分为剪力墙,混 凝土墙体厚度 250mm、200mm,1-2 层为商业建筑,三层以上为标准层,层高 2.9 米。 根据本工程结构构造特点,本工程 9.31 米以上采用 16#工字钢悬挑脚手架,3 层—8 层(9.31米-26.71米)一次悬挑高度:18 米。9 层-14层( 29.61米-47.01米)二次悬挑,悬挑高度: 17.4米。15 层-20 层为第三次悬挑,三次悬挑高度 17.4米。 21层-26 层为第四次悬挑,四次悬挑高度 17.4 米。悬挑架从楼面挑出工字钢,用钢丝绳往上斜拉至上层预 埋卡环。 此脚手架只做地上结构施工时的操作架和安全防护使用,不作为任何 材料的堆放架,且不做装修使用。 三.脚手架搭设原则 1、以结构外边线 +0.35m 作为外墙脚手架内排立柱的位置。 2、本工程所设计的地上结构外脚手架与地下结构脚手架为两个独立的系统,

地下部分脚手架升至二层,从三层开始搭设双排悬挑脚手架。 四、施工准备 1、在搭设之前,必须对进场的钢管、扣件、脚手板等按规范进行验收,不合格产品不得使用。 2、对进场搭设外架的钢管和工字钢以及挡脚板进行喷刷漆,要求涂刷均匀,颜色一致。立杆和大横杆采用黄色,剪刀撑采用红白相间色,挡脚板采用 45 度斜向黑黄相间色。 3、外架搭设操作人员必须经过专业培训,取得政府安全生产监督站颁发的特种作业人员操作证书并经过定期的体格检查正常的专业人员。 4、外架搭设前由安全员组织操作人员进行搭设要求和安全交底。 5、楼板浇筑前预埋件已经安装完毕,并经过验收合格。 五、材料准备 1、架管 (1)脚手架钢材强度等级 Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有相关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯、抗拉等力学试验,试验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。 ( 2)本工程钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢管脚手扣件标准》 JGJ22-85 的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm钢管螺栓拧紧力矩达65N.m时不得破坏。如使用旧扣件时,扣件必须取样送有相关国家资质的试验单位,进行

起闭机房悬挑脚手架施工方案

如东县海堤达标项目东安新闸管理设施工程---起闭机房单项工程 悬 挑 脚 手 架 专 项 施 工 方 案

起闭机房悬挑脚手架施工方案 一、施工准备 根据本工程的特点,本工程需采用悬挑脚手架为主体结构及装修外墙施工的安全防护设施。结构采用φ48*钢管,双排脚手架,外挂密目安全网,下挂平网进行防护。 二、施工技术措施 悬挑脚手架的搭设人员要经过专业培训合格后并持证上岗,搭设人员个体防护充分,安全带、安全帽、防滑鞋应配备齐全,钢管、扣件、脚手板、安全网等要经检验合格后方可使用,5-6级以上大风和雷、雨、雪应停止脚手架作业。 三、材料要求 钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,钢管必须涂防锈漆。用于本工程的钢管应在进入工地时进行检查,扣件使用前应进行质量检查,有裂缝,变形的严禁使用。出现滑位的螺栓必须更换。竹排要采用新排,严禁使用腐烂,碎裂竹排,已使用过的安全网必须经过检查后方可使用,超过使用期限的安全网严禁使用。 四、脚手架的搭设要求 1、外悬挑脚手架的搭设顺序为放置横杆---紧固横杆与楼面---放置纵向扫地杆--- 立杆---横向扫地杆---第一纵向水平杆---第一步横向水平杆---连墙杆---地二纵向水 平杆---地二步横向水平杆。 2、搭设脚手架的所虚材料进场后,要进行检查验收合格后按品种、规格分类堆放 整齐平稳。 3、脚手架搭设前,工长要按照搭设方案中的有关搭设要求向架子工人进行书面的 安全交底。 4、架子搭设工人应持证上岗,保持人员稳定。 5、脚手架的搭设作业,要统一指挥,按要求搭设。 6、脚手架的几何尺寸,竖距1.4m,纵距1.5m,横距1.1m。内侧立杆距建筑物的 距离20cm。三角行挑梁对应于立杆设置,并上设横拉杆。 对称拉接 三角拉接 锚固件 双排 7、立杆的接头必须采用对按扣件对接,立杆的搭接长度不应小于1m,不少于2

悬挑脚手架施工方案完美版

华府丹郡A1#、A2#楼工程 脚手架专项施工方案 项目经理: 编制人: 审核人: 辽宁北方建设(集团)有限公司 华府丹郡A1#、A2#楼 脚手架专项施工方案 1.编制依据 1.1沈阳都市建筑设计有限公司设计的建筑结构施工图; 1.2本工程的施工组织设计; 1.3中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册” 1.4中国建筑工业出版社出版的“建筑施工脚手架实用手册” 1.5中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册” 1.6建筑工程施工现场管理制度;施工进度安排和现场施工条件。 1.7中国建筑工业出版的“建筑施工计算手册”“钢结构设计规范”“建筑结构荷载规范”“《混凝土结构设计规范》GB50010-2002” 1.8《建筑安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 1.9《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001中国建筑出版社 2、工程概况:

3、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 3.1架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 3.2在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3.3选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 3.4结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收。 3.5综合以上几点,脚手架的搭设,还还必须符合JGJ59-99检查标准要求,要符合相关文明标准化工地的有关标准。 3.6综合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 地下及一层商网部分采用普通落地双排脚手架,地上主楼主体部分采用普通型钢悬挑脚手架(分别在2层、7层、14层、21层、28层进行悬挑)。 2、脚手架材料的选择及质量标准 4.1钢管:钢管一般采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。钢管应涂防锈漆。钢梁选用16号工字钢作悬挑负梁。钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、风层、压痕、划痕和硬弯,应用的钢管要有出场合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯,抗压等力学实验,实验结果满足设计要求

螺栓固定式斜拉悬挑脚手架施工工法

螺栓固定式斜拉悬挑脚手架施工工法

螺栓固定式斜拉悬挑脚手架施工工法 龙信建设集团有限公司 一、前言 1.1 随着国内房屋建筑高层和小高层结构的增多,型钢悬挑脚手架已经在建筑施工中广泛的运用。目前普遍采用的型钢悬挑式脚手架的构造形式分为上悬斜拉式和下斜撑式,上悬斜拉式是在由结构伸出的型钢挑梁端部加钢丝绳斜拉(或在楼板上预埋钢筋环,外伸的横梁插入环内,在横向水平构件上搭设架子),进而悬挑外部的架体。该方法需要的型钢较多,在剪力墙和柱的部位需要留设较大洞口不便于以后外墙的装修,且由于型钢非常的长,拆除不便、易发生危险。下斜撑式悬挑脚手架是在型钢挑梁端部下面加一斜支撑。从型钢悬挑脚手架所用的材料、制作、安拆、用工情况等方面分析,上悬斜拉式效果好于下斜撑式,但在使用方面上悬斜拉式不如下斜撑式方便。 1.2 螺栓固定式斜拉悬挑脚手架(以下简称悬挑架体)施工工法综合上面两种型钢悬挑式脚手架的不足,采用悬挑型钢根部用高强螺栓固定在结构边梁上,端部再用钢筋拉杆上悬斜拉的一种施工方法,该方法解决施工空间狭小的困难,节约材料,制作、安装及拆卸方便,安全可靠。 1.3 本工法分别在苏州塘北小区工程、苏州水巷邻里小区工程、苏州晋合洲际酒店工程、南京仁恒翠竹园工程、南京江湾城工程得到运用,南京江湾城项目2008 年 7 月份通过南京市资深专家对边梁高强螺栓固定型钢悬挑脚手架施工方案评审。 二、工法特点 2.1 安全可靠: 上悬斜拉式型钢挑脚手架采用钢丝绳作斜拉接(为软拉接),悬挑型钢梁一般需穿过建筑外墙埋置结构混凝土内,容易破坏外墙结构,造成渗水隐患。本工法采用在已有结构边梁处预留孔,用高强螺栓与悬挑型钢连接,悬挑型钢梁作为悬挑式脚手架的承力构件,斜拉接采用钢筋拉接,并用水平槽钢将悬挑型钢连接起来增强稳定性,确保该脚手架在施工中的安全。 2.2 克服施工空间狭小困难,安装拆卸方便:

螺栓固定式斜拉悬挑脚手架施工工法

螺栓固定式斜拉悬挑脚手架施工工法 龙信建设集团有限公司 一、前言 1.1 随着国内房屋建筑高层和小高层结构的增多,型钢悬挑脚手架已经在建 筑施工中广泛的运用。目前普遍采用的型钢悬挑式脚手架的构造形式分为上悬斜 拉式和下斜撑式,上悬斜拉式是在由结构伸出的型钢挑梁端部加钢丝绳斜拉(或 在楼板上预埋钢筋环,外伸的横梁插入环内,在横向水平构件上搭设架子),进而悬挑外部的架体。该方法需要的型钢较多,在剪力墙和柱的部位需要留设较大 洞口不便于以后外墙的装修,且由于型钢非常的长,拆除不便、易发生危险。下 斜撑式悬挑脚手架是在型钢挑梁端部下面加一斜支撑。从型钢悬挑脚手架所用的 材料、制作、安拆、用工情况等方面分析,上悬斜拉式效果好于下斜撑式,但在 使用方面上悬斜拉式不如下斜撑式方便。 1.2 螺栓固定式斜拉悬挑脚手架(以下简称悬挑架体)施工工法综合上面两种型钢悬挑式脚手架的不足,采用悬挑型钢根部用高强螺栓固定在结构边梁上,端 部再用钢筋拉杆上悬斜拉的一种施工方法,该方法解决施工空间狭小的困难,节 约材料,制作、安装及拆卸方便,安全可靠。 1.3 本工法分别在苏州塘北小区工程、苏州水巷邻里小区工程、苏州晋合洲 际酒店工程、南京仁恒翠竹园工程、南京江湾城工程得到运用,南京江湾城项目2008 年 7 月份通过南京市资深专家对边梁高强螺栓固定型钢悬挑脚手架施工方 案评审。 二、工法特点 2.1 安全可靠: 上悬斜拉式型钢挑脚手架采用钢丝绳作斜拉接(为软拉接),悬挑型钢梁一般需穿过建筑外墙埋置结构混凝土内,容易破坏外墙结构,造成渗水隐患。本工 法采用在已有结构边梁处预留孔,用高强螺栓与悬挑型钢连接,悬挑型钢梁作为 悬挑式脚手架的承力构件,斜拉接采用钢筋拉接,并用水平槽钢将悬挑型钢连接 起来增强稳定性,确保该脚手架在施工中的安全。 2.2 克服施工空间狭小困难,安装拆卸方便:

屋面钢管悬挑脚手架施工方案

目录 一、工程概况 (3) 二、屋盖装饰施工脚手架形式确定 (3) 三、脚手架工程施工安排 (3) 1、工程进度安排 (3) 2、人员组织 (3) 3、劳动力选择 (4) 四、脚手架工程施工准备 (4) 1、现场准备 (4) 2、劳动力准备 (4) 3、物资准备 (4) 4、.技术准备 (5) 五、悬挑脚手架搭设要求 (5) 1、搭设形式、施工活荷载 (5) 2、脚手架构造要求 (5) 3、其它部位安全防护措施 (10) 4、质量标准及验收 (11) 六、脚手架使用要求及措施 (12) 七、脚手架拆除要求与措施 (12) 1、拆除的准备工作 (12) 2、拆除要求 (13) 八、脚手架工程的检查验收 (14) 1、脚手架的验收标准 (14) 2、脚手架监控措施 (14) 九、脚手架的安全施工保证措施 (15) 十、文明施工要求 (16) 十一、悬挑脚手架计算 (17)

一、工程概况 翡翠半岛馨园28#~30#楼及车库工程位于天津市天津市武清区南蔡村镇,翠亨路西侧,由三栋塔楼组成,总建筑面积36739.54㎡,其中地下车库面积为4451.58M2,主要结构类型为框架-剪力墙结构。建筑功能高层住宅及地下车库。 28#30#楼为复式剪力墙结构,地下2层,地上16层,层高4.8米,建筑檐口高度78米。 29#楼为剪力墙结构地下2层,地上18层,层高3.0米,建筑檐口高度56米。3栋塔楼全部为造型坡顶西瓦屋面,塔楼位置含在车库顶板范围内。 结构施工采用16号工字钢悬挑双排施工用外脚手架进行防护。 建设单位:天津浩华恒基投资有限公司 设计单位:北京龙安华诚建筑设计有限公司 监理单位:北京东方通国际工程监理有限公司 施工单位:天津三房建建筑工程有限公司 二、屋盖装饰施工脚手架形式确定 屋盖装饰施工由二次结构作业队完成,主体结构施工完成后原结构施工脚手架陆续拆除,装修工程施工需重新搭设防护脚手架。根据本工程的现场条件及结构形式,屋顶造型部分采用钢管悬挑双排单立杆脚手架以满足屋顶装修工程需要,建筑装修施工阶段外脚手架仅作为安全防护使用。 三、脚手架工程施工安排 1、工程进度安排 本工程屋顶部分装饰施工时间为2014年4月至2014年7月,29#楼先开始施工从2014年4月开始,2014年7月完成施工,28#、30#楼计划2014年5月开始施工,2014年8月完成施工。脚手架搭拆时间计划为2014年4月15日至2014年8月15日。 2、人员组织 项目部成立脚手架管理小组,由项目总工房克林编制施工脚手架方案,项目执行经理何永江负责现场检查、管理,由安全员韩琦、李景凯负责脚手架(负责现场生产、方案实施)。

悬挑脚手架施工方案完美版doc

华府丹郡A1#、A2#楼工程脚手架专项施工方案 项目经理: 编制人: 审核人: 辽宁北方建设(集团)有限公司

华府丹郡A1#、A2#楼 脚手架专项施工方案 1.编制依据 1.1沈阳都市建筑设计有限公司设计的建筑结构施工图; 1.2本工程的施工组织设计; 1.3中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册” 1.4中国建筑工业出版社出版的“建筑施工脚手架实用手册” 1.5中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册” 1.6建筑工程施工现场管理制度;施工进度安排和现场施工条件。 1.7中国建筑工业出版的“建筑施工计算手册”“钢结构设计规范”“建筑结构荷载规范”“《混凝土结构设计规范》GB50010-2002” 1.8《建筑安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 1.9《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001中国建筑出版社 3、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以

下几点: 3.1架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 3.2在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3.3选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 3.4结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收。 3.5综合以上几点,脚手架的搭设,还还必须符合JGJ59-99检查标准要求,要符合相关文明标准化工地的有关标准。 3.6综合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 地下及一层商网部分采用普通落地双排脚手架,地上主楼主体部分采用普通型钢悬挑脚手架(分别在2层、7层、14层、21层、28层进行悬挑)。 2、脚手架材料的选择及质量标准 4.1钢管:钢管一般采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。钢管应涂防锈漆。钢梁选用16号工字钢作悬挑负梁。钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、风层、压痕、划痕和硬弯,应用的钢管要有出场合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯,抗压等力学实验,实验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。 4.2扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。本工程钢管脚手架的搭设使用可锻造扣件,有扣件生产许可证的生产厂家提供,钢管螺栓拧紧力矩达65N·M时不得破坏。使用旧扣件时,扣件必须取样送有关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,试验结果满足设计要求后可在施工中使用。 4.3脚手板、脚手片采用符合有关要求。 4.4搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求环境美观。脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆统一漆黄色,剪力撑统一漆橘红色。底排立杆、扫地杆均漆红白相间色。 4.5安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,

脚手架、悬挑脚手架施工方案

&&&&建筑集团有限公司 &&&&项目脚手架、悬挑 脚手架施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:&&&&建筑集团有限公司 日期:2020年08月

目录 1.编制依据 (5) 1.1图纸及施组 (5) 1.2主要规范、规程 (5) 1.3主要法规 (6) 1.4其他 (7) 2.工程概况 (8) 2.1总体简介 (8) 2.2建筑设计简介 (8) 2.3现场情况 (10) 2.3.1现场平面图 (10) 2.4工程难点 (12) 2.4.1管理难点 (12) 2.4.2技术难点 (12) 3.施工安排 (13) 3.1施工部位及工期要求 (13) 3.2劳务组织及职责分工 (13) 3.2.1管理层负责人 (13) 3.2.2劳务层负责人 (13) 4.施工准备 (15) 4.1技术准备 (15) 4.1.1人员培训 (15) 4.1.3材料准备 (15) 4.2进场材料要求 (15) 4.2.1钢管 (15) 4.2.2扣件 (16) 4.2.3钢丝绳 (17) 4.2.4工字钢 (17) 4.2.5脚手板 (17) 4.2.6安全网 (17) 4.3材料检测 (18)

4.3.2力学检测 (19) 5.主要施工方法及措施 (21) 5.1脚手架设计 (21) 5.1.1脚手架总体设计 (21) 5.1.2脚手架搭设形式设计 (21) 5.1.3落地脚手架设计 (22) 5.1.4悬挑脚手架设计 (22) 5.1.5悬挑平网防护设计 (23) 5.2落地脚手架搭设 (23) 5.2.1脚手架定位布置 (23) 5.2.2立杆设置 (24) 5.2.3纵、横向水平杆 (26) 5.2.4剪刀撑设置 (27) 5.3悬挑脚手架搭设 (27) 5.3.1悬挑梁布置 (27) 5.3.2立杆布置 (31) 5.3.3纵向水平杆 (32) 5.3.4横向水平杆 (33) 5.3.5剪刀撑和横向斜撑 (33) 5.3.7连墙件 (35) 5.3.9钢丝绳卸荷 (37) 5.4架体防护 (39) 5.4.1落地架体安全网 (39) 5.4.2悬挑架体安全网 (40) 5.4.3架体脚手板 (40) 5.5悬挑平网搭设 (41) 5.5.1悬挑平网搭设样式 (41) 5.5.2悬挑平网搭设及使用 (43) 5.6脚手架拆除 (44)

高层悬挑式脚手架施工方案(2013新)

确山特色商务区之御景华府居住小区1#楼 模 板 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 河南红旗渠建设集团有限公司 2013年月 悬挑式脚手架施工方案 1、工程概况 1.1、工程名称:确山特色商务区之御景华府居住小区1#楼 1.2、工程地点:确山县107国道西

1.3、建筑面积:30227.00㎡ 1.4、工期:600天 1.5、质量目标:合格 1.6、结构类型:框架剪力墙结构 1.7、工程情况:建筑高度90.3米,地下一层,地上29层,1. 2、编制依据 2.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2.2《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 2.3《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 2.4《建筑工程施工安全操作规程》 2.5《建筑施工手册》(第四版) 2.6工程建筑、结构施工图纸 2.7施工组织设计 3、外脚手架施工重点特点与难点 由于工期较紧,本工程施工地上采用悬挑式全封闭外脚手架,采用工字钢悬挑式外脚手架施工,分别在4层悬挑、10层卸载, 11层悬挑、17层卸载,18层悬挑、24层卸载,25层悬挑、30层卸载,然后用钢丝绳斜拉悬吊分段卸荷,最大高度不超过26m;所以外架的搭设方法的确定与施工是外脚手架施工的重点。 4、脚手架搭设的设计与计算 4.1外脚手架搭设方案 主体结构施工采用工字钢悬挑式外脚手架施工,分别在4层悬挑、10层卸载, 11层悬挑、17层卸载,18层悬挑、24层卸载,25层悬挑、30层卸载,然后用钢丝绳斜拉悬吊分段卸荷,单段最大高度不超过26m,外脚手架采用Φ48×3.5钢管搭设,

超高悬挑脚手架方案(已通过专家论证)

XXXXX工程xxxx楼工程悬挑脚手架方案 一、编制依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 XXXX)工程施工图纸。 PKPM缶工计算软件 二、脚手架搭设工程概况 1. 本工程为XXXXXX楼工程,位于xxxxxxxxxXX。XXX楼为6层砖混普 通住宅楼,XXX为高层框架结构,工程XXX采用悬挑脚手架,十层以下采用落地式双排脚手架,搭设符合规范要求,十层以上为悬挑脚手架,其中XX楼悬挑高度为22.4m、45#楼悬挑高度为23.4m, 46#-49#楼悬挑高度为21.6m,均超过规范规定悬挑脚手架不超过20m要求,其中44#楼、45#楼为17层住宅楼,高度为50.8m 46-49#楼为16层住宅楼,高度为49.1m,层高均为2.8m。建设单位为XXXXX!业有限公司,设计单位为XXXXXS计有限公司,监理单位为XXXXX X理有限公司,由XXXXX承建施工。 2. 本工程主体施工已结束, 外墙架体拆除前仅剩外墙抹灰找平层施工, 故作为装修脚手架使用。 3. 架体在十层楼板处开始悬挑至屋面,悬挑最高处为23.4m,计算书取悬 挑高度最大值进行计算,其中工字钢,钢管等搭设材料参数均符合规范要求。搭设参数如下: 2.1在十层楼板处使用16号工字钢进行悬挑,悬挑高度为2 3.4m,建筑物外悬挑段长度1.50m,建筑物内锚固段长度2.5m。 2.2脚手架采用? 48x 3.5mm钢管,立杆采用单立管,立杆的纵距1.50m, 立杆的横距0.90m,立杆的步距1.80m,内排架距离结构0.3m。 2.3锚固点预埋? 16U形圆钢进行固定,每个工字钢锚固3处。 2.4连墙件采用2步3跨双扣件连接,竖向间距 3.60m,水平间距 4.50m

悬挑脚手架施工方案

悬挑脚手架施工方案 1悬挑梁: 1.1采用I18工字钢,锚固长度1.70m,楼层预埋ф20U型螺杆,每道钢梁设置ф16钢丝绳作为保险绳。墙外处悬挑1.25m梁根部及外墙内侧处采用3根φ20压环圆钢地锚固定,φ20 U型螺杆在浇楼板砼时预埋,同时采用两根直径18,长1500mmHRB335级钢筋进行加强。第一根圆钢锚固距工字钢末端200,第一根与第二根间距200,第三根圆钢锚固间距离建筑物边沿为100,锚固圆钢与工字钢间采用木楔塞紧。工字钢前端立杆部位需焊接定位钢筋。 悬挑梁侧面图

脚手架预埋U 型压环示意图 1.2定距定位: 放样悬挑梁位置并做好标记。悬挑梁必须保证有足够的锚固强度和截面抗屈曲能力,悬挑长度应按设计确定。普通主梁悬挑时,立杆直接支承在悬挑梁上,水平悬挑梁的纵向间距与上部脚手架立杆的纵向间距相同;上部脚手架立杆与挑梁支承结构应有可靠的定位连接措施,以确保上部架体的稳定。通常采用在挑梁或纵向联粱上焊接150-200mm 、外径Φ40mm 的钢管或外径Φ25mm 的钢筋,立杆套 1.3

16斜拉钢丝绳 20 16斜拉钢丝绳限位钢筋20

悬挑外架搭设阳角处,如“平面布置图”与“立面示意图1”中所示施工,除去45度角倾斜的工字钢为4m外,其余工字钢皆为3m长,槽钢与工字钢之间采取双面平焊,焊缝为二级,阳角处挂两道16斜拉钢丝绳。当板面标高有变化时,按“立面示意图2”中所示进行处理。 4.2立杆:内立杆距外墙边300mm,立杆横距900、纵距1200、步距1800。相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内。下端第一根立杆交错用6m杆和3m杆相互错开。 在安装施工升降机位置,需在梯笼两侧架设一道立杆,并根据局标化要求,设置“Z”字型加强杆,保证架体的稳定性。 4.3 大横杆:大横杆要求设置在立杆内侧,长度不宜小于三跨。接长宜使用对接,对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。接长如采用搭接,搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,纵向水平杆作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上,其中2个大横杆之间应@600设置腰杆,保证整体美观和稳定性。 4.4小横杆:每个主结点处均设置横向水平杆,小横杆位于大横杆之上,作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于立杆间距的1/2,小横两端均应采用直角扣件固定在大横杆杆上,严禁随意拆除,离外墙装饰距离为150mm,伸出外立杆为150mm。上下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在立柱处相向布置。 4.5扫地杆:悬挑式脚手架在与工字钢结合处,上返200mm,必须通长加设扫

装配式型钢悬挑脚手架施工工法_20110730162020849

装配式型钢悬挑脚手架施工工法 1、前言 随着我国建筑业的飞速发展,高层建筑及超高层建筑越来越多,建筑外脚手架的选择成为施工组织设计中的一件大事,施工者除了考虑施工工艺及安全防护外,脚手架的经济效益也成为一个重要的考虑指标。装配式型钢悬挑脚手架,它以构造简单,操作方便,减少钢管的投入量、节约人工费等优点,赢得了广大用户,且建筑物越高越经济。 我单位施工的平顶山市行政服务综合楼为地下一层,地上七层的框架结构,建筑高度29.45m,平面尺寸101m×72m,层高3.9m。由于工期紧张主体结构与地下室外防水及回填土同时施工,因此外脚手架采用悬挑脚手架。根据工程实践总结出一套装配式型钢悬挑脚手架的施工工法,达到了缩短工期,节约三钢用量及人工费用预期目标,具有明显的经济效益和社会效益。 2、工法特点 2.1 采用型钢制作的悬挑梁作为装配式型钢悬挑脚手架承力构件,并辅以悬挑梁稳定件,确保该脚手架在施工中的安全。 2.2通过高强钢丝绳二次斜拉卸载大大提高了悬挑型钢梁的支承能力。 2.3不需要地面及坚实基础作为脚手架的支承。 2.4便于装配式型钢悬挑脚手架的安装与拆除。 3、适用范围 本工法适用于普通工业与民用建筑的主体结构工程及外墙装饰工程施工的外脚手架搭设和使用。特别适用于不便于搭设落地式外脚手架的工程和高层建筑。 4、工艺原理 利用预埋在主体结构梁板上的预埋环固定型钢制作的悬挑梁,并辅以悬挑梁斜拉钢丝绳稳定件作为钢管外架的承力构件,搭设钢管外架。搭设高度不宜超过24m,超过24m应分段搭设。 5、施工流程及操作要点 5.1工艺流程 工艺流程(见图5.1-1)

图5.1-1 工艺流程图 图5.1-2装配式型钢悬挑脚手架正立面示意图

悬挑脚手架施工方案75433

悬挑脚手架施工方案 一、编制依据 1、设计图纸; 2、建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-90); 3、建筑工程冬期施工规程(JGJ104-97) 4、建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范(JGJ-130-2001); 5、建筑施工脚手架实用手册; 6、建筑施工手册(第三版)。 7、施工组织设计。 二、工程概述 四期34#、35#、36#、37#、38#abc楼、商场楼、位于上海市沪亭路东侧、定浦河路南侧,总建筑面积70000㎡。地上14层,地下负二层,结构类型为剪力墙结构,建筑物最大高度为47M,地下室层高为4M,建筑层高2.9 M,本工程抗震设防属丙类建筑,结构安全等级为二级,设计使用年限70年,抗震等级为三级,抗震烈度7度,本工程±0.000相当于绝对标高0.00m。 本工程外墙脚手架:外墙部分均为剪力墙,因地下同时施工,所以采用悬挑式脚手架,六~七层一挑。构造形式采用简单的挑架:水平杆件槽钢穿墙后锚固,承受压力;超出常规部分的加固采用钢丝绳倒拉。脚手架外力杆内侧挂绿色密目安全网,操作底部满封。 三、材料要求 结合本工程结构特点,挑架选用刚度好、强度高的钢管,在选材方面需遵循以下原则: 1、钢管采用外径48mm,壁厚3.0--3.5mm的焊接钢管,钢管材质使用力学性能适中的Q235钢,其材质应符合《碳素结构钢》(GB700-88)的相应规定。用于立杆、大横杆和斜杆的钢管长度为4~6m(这样的长度一般重25Kg以内。适合人工操作)。用于小横杆的钢管长度为1.0~2.0m,以适应脚手架宽的需要。挑架槽钢选用18#工字钢。 2、钢管件禁止使用有明显变形、裂纹和严重锈蚀的钢管。使用普通焊管时,应内外涂刷防锈漆并定期复涂以保持其完好。 3、使用与钢管管径相配合的、符合我国现行标准的可锻铸铁扣件。严禁使用加工不合格、锈蚀和有裂纹的扣件。 4、脚手板 脚手板采用竹笆片,宽度为1000mm,长1500mm,自重不超过0.3KN/m2。 四、悬挑式脚手架 1、悬挑式脚手架平面位置

悬挑脚手架施工方案整理版

内江市白马金江美居 悬 挑 脚 手 架 施 工 方 案 编制人: 审核人: 技术负责人: 四川海宇建筑工程有限公司 二0一一年八月 目录 1.编制依据: ........................................................................ 错误!未定义书签。 2. 工程概况: ........................................................................ 错误!未定义书签。

3. 施工部署........................................................................... 错误!未定义书签。 3.1施工组织管理机构............................................................ 错误!未定义书签。 3.2人员部署............................................................................ 错误!未定义书签。 3.3施工队人员部署................................................................ 错误!未定义书签。 3.4周转材料存放.................................................................... 错误!未定义书签。 4. 施工前期准备................................................................... 错误!未定义书签。 4.1技术准备............................................................................ 错误!未定义书签。 4.2人员培训............................................................................ 错误!未定义书签。 4.3材料及施工工具准备........................................................ 错误!未定义书签。 5. 结构脚手架施工............................................................... 错误!未定义书签。 5.1 结构外架设计 ................................................................... 错误!未定义书签。 5.2 施工工艺 ........................................................................... 错误!未定义书签。 5.3 脚手架受力计算 ............................................................... 错误!未定义书签。 5.4 质量标准 ........................................................................... 错误!未定义书签。 5.5施工中应注意的问题........................................................ 错误!未定义书签。 6.安全措施............................................................................. 错误!未定义书签。 6.1外架安全............................................................................ 错误!未定义书签。 6.2安全平网搭设.................................................................... 错误!未定义书签。 6.3脚手架拆卸........................................................................ 错误!未定义书签。 7.环保措施............................................................................. 错误!未定义书签。 8.挑架平面布置示意图 ........................................................ 错误!未定义书签。

相关文档
相关文档 最新文档