文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 6 矩形母线

6 矩形母线

6 矩形母线
6 矩形母线

样板示范内容:矩形母线安装

2012年示范工程样板点施工作业指导书

矩形母线

目录

1适用范围 (1)

2编写依据 (1)

3作业流程 (1)

4安全风险分析及控制措施 (2)

5作业准备 (3)

6作业方法 (4)

7工艺质量控制措施及检验标准 (6)

8成品工艺要求 (9)

9 成品展示 (10)

1适用范围

本作业指导书适用于 110kV-500kV 变电站内矩形母线安装作业。2编写依据

表2-1 编写依据

3作业流程

作业(工序)流程见图3-1。

*图3-1 作业(工序)流程图

4安全风险分析及控制措施

(1)矩形母线安装作业前,施工项目部根据该项目作业任务、施工条件,参照《电网建设施工安全基准风险指南》(下简称《指南》)开展针对性安全风险评估工作,形成该任务的风险分析表。

(2) 按《指南》中与矩形母线安装作业相关联的《电网建设安全施工作业票》(编码:BDDQ-ZW-08-01/01),结合现场实际情况进行差异化分析,确定风险等级,现场技术员填写安全施工作业票,安全员审核,施工负责人签发。

(3) 施工负责人核对风险控制措施,并在日站班会上对全体作业人员进行安全交底,接受交底的作业人员负责将安全措施落实到各作业任务和步骤中。

(4) 安全施工作业票由施工负责人现场持有,工作内容、地点不变时可连续使用10天,超过10天须重新办理作业票,在工作完成后上交项目部保存备查。

表4-1矩形母线安装作业安全基准风险指南

5作业准备

5. 1 人员配备

表5-1 作业人员配备表

5. 2 主要工器具及仪器仪表配置

表5-2 主要工器具及仪器仪表配置表

6作业方法

6.1 施工准备

6.1. 1技术准备:按规程、生产厂家安装说明书、图纸、设计要求及施工措施对施工人员进行技术交底,交底要有针对性。

6.1. 2人员组织:技术负责人、安装负责人、安全质量负责人和技术工人。

6.1. 3机具的准备:按施工要求准备机具,并对其性能及状态进行检查和维护。

6.1. 4施工材料准备:母排、支柱绝缘子、金具、槽钢、钢板、螺栓、绝缘护套等。

6.2 母线桥架的制作

母线桥架制作前先测量母线总长度,确定支柱绝缘子位置,以保证绝缘子基本平均分配,且两绝缘子之间间隔不应大于1.2m,安装绝缘子位置离母线接头应不小于50mm。桥架所用钢材的规格及尺寸按设计要求,根据现场实际,实际情况与图纸不符部分进行完善,安全净距必须符合规范要求,接地可靠,焊接及涂漆符合要求。

6. 3 支柱绝缘子的安装

安装前检查瓷绝缘子及法兰应完好胶合牢固,按标准试验合格,安装在同一水平面的支柱瓷绝缘子应位于同一平面上,直线段的支柱瓷绝缘子的安装中心线应在同一直线上(中心误差不超过±0.5mm)。

6. 4 穿墙套管的安装

安装前检查瓷件完好,经试验合格,水平安装时法兰在外,安装孔径应比套管直径大5mm 以上,1500A 以上套管周围不能形成闭合磁路,套管板应按规定进行接地。

6. 5 母线检查矫正

母线矫正应用木锤或加工垫板间接敲打。

6. 6 母线的测量下料

根据现场实测下料,尺寸带平弯和立弯的线段实测后做出样板以手工或机械切割,切断面要求平整,带弯的母线应在弯曲后量尺寸再切断。

6. 7 母线煨弯加工

6. 7. 1 母线弯曲处距母线金具及母线搭接位置不应小于50mm,不宜煨直角弯,弯曲处不得有裂纹或显著折皱,母线的最小弯曲半径应符合规范要求,矩形母线应进行冷弯。多片母线的弯曲度应一致。矩形母线平弯、立弯、扭弯各90°时母线最小弯曲半径R 值的一般规定见表6-1。

表6-1 母线最小弯曲半径R 值

6. 7. 2 划线钻孔

φ19mm 及以下的孔可以在小台钻上钻出,不宜用手提电钻钻孔。φ20mm 及以上的孔需要在立式钻床或摇臂钻床上钻孔。孔径一般都大于螺丝直径1mm,搭接长度等于或大于母线宽度。钻孔时要将钻头磨成平钻头,要求孔垂直不歪斜,孔眼之间中心误差不得大于0.5mm。为了提高效率,可用0.5mm 薄铁皮做成样板,然后用样板冲出孔位后再钻孔。

6. 7. 3 母线接触面加工母线搭接连接的尺寸孔径螺栓规格应符合规范,要求母线接触面加工必须平整,

无氧化膜,涂以电

力复合脂,并保证清洁。经加工后铜母线截面减少值不应超过厚截面的3%,铝母线截面减少值不应超过厚截面的5%。母线与母线,母线与分支线,母线与电器接线端子搭接时,其搭接面的处理应符合要求。

6. 8 母线安装

6. 8. 1 连接螺栓应用热镀锌螺栓,螺栓连接的母线两外侧均应有平垫圈,相邻螺栓垫圈间应有3mm 以上的净距,螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母,应由下往上贯穿,长度宜露出螺母2~3 扣。

6. 8. 2 螺栓应受力均匀,不应使接线端子受到额外应力,母线的接触面应连接紧密,连接螺栓应用力矩扳手紧固,紧固力矩应符合表6-2 要求。

表6-2 钢制螺栓的紧固力矩值

6. 8. 3 矩形母线搭接符合要求,与变压器套管接线板连接应采用铜、铝伸缩接头,并且铜板应搪锡。伸

缩接头个数与母线长度的关系见表6-3。

表6-3 伸缩接头个数与母线长度的关系

6. 8. 4 母线的相序排列,当设计无规定时应符合下列规定:

(1)上、下布置的交流母线,由上到下排列为A、B、C 相,直流母线正极在上,负极在下。

(2)水平布置的交流母线,由盘后向盘面排列为A、B、C 相,直流母线正极在后,负极在前。

(3)引下线的交流母线由左至右排列为A、B、C 相,直流母线正极在左,负极在右。

6. 9 母线相色标志

A、B、C 三相母线分别为黄、绿、红,绝缘护套应均匀整齐,无起层皱皮等缺陷。

7工艺质量控制措施及检验标准

7. 1 工艺质量控制措施

7. 1. 1 母线表面应光洁平整,不应有裂纹、折皱、夹杂物及变形和扭曲现象。

7. 1. 2 对铜母线、铝母线、铝合金管母线,当无出厂合格证件或资料不全时,以及对材质有怀疑时,应按表7-1 要求进行检验。

表7-1 母线的机械性能和电阻率

7. 1. 3 螺栓固定的母线搭接面应平整,其镀锡层不应有麻面、起皮及未覆盖部分。

7. 1. 4 制作母线桥架时安全净距必须符合下列规范要求:

(1)室内带电部分至接地部分之间或不同相的带电部分之间安全净距符合规范要求。

(2)室外带电部分至接地部分之间或不同相的带电部分之间安全净距符合规范要求。

7. 1. 5 金属构件加工配制焊接等应符合国家现行标准的有关规定。

7. 1. 6 母线相色标志应符合下列规定:

(1)三相交流母线。A 相为黄色,B 相为绿色,C 相为红色。单相交流母线与引出相的颜色相同。

(2)直流母线。正极为赭色,负极为蓝色。

(3)直流均衡汇流母线及交流中性汇流母线。不接地者为天蓝色,接地者为黑色。

7. 2 质量控制表

表7-2 质量控制表

7. 3 质量检验

质量检验按《10kV~500kV 输变电及配电工程质量验收与评定标准第二册:变电电气安装》中的

Q/CSG 表2-3.4.2 执行,并应符合标准要求。

Q/CSG 表2-3.4.2 硬母线安装分项工程质量验收记录表

工程编号:Q/CSG 表2-3.4.2

Q/CSG 表2-3.4.2(续)

8成品工艺要求

8.1 所有螺栓垫圈弹簧垫等应齐全完整可靠,母线接头连接螺栓紧固。

8. 2 瓷件应完整清洁,铁瓷胶合应完整无损。

8.3 母线桥安装时应注意母线桥体的美观,保证横平竖直,弯位流畅美观。

8.4 母线安装热缩套加热时要控制好温度,热缩套表面应收缩均匀、平滑,接头盒的接缝要严密。

9 成品展示

图9-1 矩型母线安装图9-2 穿墙套管安装

图9-3 户外矩型母线桥安装

全封闭式密集绝缘铜母线槽技术规范书..

全封闭式密集绝缘铜母线槽 技术规范书 【2015】年【09】月

1 范围 本技术规范规定了全封闭式密集绝缘铜母线槽的使用条件、主要技术参数、功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 本技术规范适用宁波供电公司所需的全封闭式密集绝缘铜母线槽。 本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,设备生产厂家应提供符合本技术规范、国家标准、电力行业标准以及国际标准的优质产品。 本技术规范所使用的标准如遇与设备生产厂家所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 2 规范性引用文件 供货方应使用最新颁布执行的国家标准、行业标准和IEC标准,在用户方同意时可以使用其他性能更高的标准。行业标准中已对产品质量分等作出规定的条款,供货方所提供的产品性能应达到优等品的标准。 下列标准所包含的有关条文,通过引用而构成为本技术条件的条文。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨采用下列标准最新版本的可能性。 GB 4208 外壳防护等级(IP代码)(eqv IEC 60529) GB 5585.1 电工用铜、铝及其合金母线第1部分:铜和铜合金母线 GB 7251.1 低压成套开关设备和控制设备第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备(idt IEC 60439—1) GB 7251.2 低压成套开关设备和控制设备第2部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求(idt IEC 60439—2) JB/T 3085 电力传动控制装置的产品包装与运输规程 JB/T 3752.1 低压成套开关设备和控制设备产品型号编制办法第1部分:低压成套开关设备 JB/T 9662 密集绝缘母线干线系统(密集绝缘母线槽) 国际电工委员会IEC439

电站金具------户内矩形母线固定金具(立放式)

户 I 本 T 户内矩形母线固 1)户内一片矩 Indoor suppo 型号Cata MNL-1 MNL-1 MNL-1 MNL-1 MNL-1 MNL-1 MNL-1 MNL-1 本体为铝合金件 The body is a 固定金具(立放 矩形母线固定金 orts for sing log No. 101 102 103 104 105 106 107 108 件,其余为热镀 aluminium a 放式) 金具(立放式) le pieces bar 母线宽度 Bus width( 63 80 100 125 63 80 100 125 镀锌钢制件。 alloy,the othe r(vertical se 度 (mm) er parts are etting) 主要尺 M 10 10 10 10 16 16 16 16 hot-dip galv 尺寸Dimensio H 82 100 120 145 82 100 120 145 vanized stee ons(mm) L1 L 90 6 90 6 90 6 90 6 90 6 90 6 90 6 90 1 l. 重 L2 60 60 60 60 60 60 60 145 量Weight(kg 0.9 1.0 1.1 1.2 0.9 1.0 1.1 1.2 g)

I 本T 2)户内二片矩Indoor suppo 型号 Cata MNL-2MNL-2MNL-2MNL-2MNL-2MNL-2MNL-2MNL-2本体为铝合金件The body is a 3)户内三片矩矩形母线固定金orts for two log No. 201 202 203 204 205 206 207 208 件,隔板为铝制aluminium a 矩形母线固定金金具(立放式)pieces bar 母线宽度Bus width(63 80 100 125 63 80 100 125 制件,其余为热alloy,the spa 金具(立放式) (vertical sett 度 (mm) 热镀锌钢制件。cer is alumin ting ) 主要尺M 10 10 10 10 16 16 16 16 。 nium,the oth 尺寸Dimensio H 82 1100 1120 1145 182 **** **** 1145 1 her parts are ons(mm) L1 L 113 8113 8113 8113 8113 8113 8113 8113 8e hot-dip gal 重L2 83 83 83 83 83 83 83 83 lvanized stee 量Weight(kg 0.9 1.0 1.1 1.2 0.9 1.0 1.1 1.2 el. g)

密集型母线槽性能参数和要求

母线槽参数及技术要求 1、密集型母线槽性能参数和要求 1.1母线结构型式 密集母线 电压等级 380V 耐压等级 690V 1.2母线系统 交流TN-C系统 1.3防护等级 IP55 额定频率 50HZ 额定绝缘电压 660AC 绝缘电阻 ≥20MΩ1.4母线槽至少采用100%相线容量的N线 PE线要求不少于50%相线容量 允许采用铝导体外壳作为接地 但必须是可 靠的 截面 50%相线的外壳方式。 1.5母线槽必须保证110%额定电流下长期稳定运行。 1.6电流密度必须不大于2A/MM 2 1.7地线系统采用先进的整体接地地线 地线将相线和中性线全部包裹在内 从而把直接带电部分完全隔离 同时阻断母 线周围的磁路 以保证母线槽具有了可靠的接地性能 较小的电抗值 较强的抗谐波能力 。 1.8导体材料 1.8.1母线槽A、B、C、N四相导体采用T2电解铜轧制的高导电率TMY电工硬铜排 符合国标 铜排纯度要求≥99.99% 导电率≥98.6% 电抗率≤0.00032Ωmm 2 /m 硬度HB≥65。 1.8.2铜排表面全长必须镀锡。 1.8.3中性线的材料、截面及制造工艺与相线相同 中性线等效截面应等于100%的相线等效截面。 1.8.4接地导体等效 截面应不小于50%的相线等效截面母线接地。 1.9绝缘材料: 1.9.1母线绝缘介质选用阻燃材料 绝缘等级及耐热等级达到A级或A级以上 能耐受150℃高温和-60℃的低温 在火 灾时不释放有毒气体。 1.9.2绝缘材料采用整体包覆每相铜排的工艺 绝缘老化寿命达到30年以上。 1.9.3在长期处于-5℃ 40℃的环境温度下 能保持其柔韧性和介电强度 不会老化。介电强度≥80KV/mm 抗拉强度 12Mpa。1.9.4 投标人应提供绝缘材料的所有相关的检测报告。 1.10外壳材料: 1.10.1为保证母线槽的强度和刚度及散热效果 母线槽系统外壳侧板采用带散热装置外壳 必须提供相应报告。 1.10.2采用全封闭形式 结构紧凑 配置灵活 动热稳定性好 有较强的抗内外力冲击能力。 1.10.3线槽外表面应作阳极氧化处理 以达到良好的防腐蚀效果。 1.11其它性能要求 1.11.1密集母线与变压器的连接要求采用的铜导体软连接 低压盘和母线连接采用硬连接。 1.11.2密集母线接头部分为了保证良好的电气接触性能 应作镀锡或镀银处理。接头导体之

电站金具------户内矩形母线固定金具(平放式)

电 1) In 上 站金具------户)户内一片矩形 door suppor 型号Catalo MNP-10MNP-10MNP-10MNP-10MNP-10MNP-10MNP-10MNP-10盖板为铝合金户内矩形母线固形母线固定金具rts for single g No. 01 02 03 04 05 06 07 08 件,其余为热固定金具(平放具(平放式) pieces bar 母线宽度Bus width(m 63 80 100 125 63 80 100 125 镀锌钢制件。放式) (horizontal s mm) 11111111 setting ) 主要尺寸M H 10 310 410 410 416 316 416 416 4 寸Dimension H L 38 1142 1346 1548 1738 1142 1346 1548 17ns(mm) 1 L213 8330 10050 12075 14513 8330 10050 12075 145重量2 3 0 0 5 3 0 0 5 量Weight(kg)0.4 0.5 0.6 0.6 0.4 0.5 0.6 0.6 )

Th 2) In he upper cov )户内二片矩形door suppor 型号 Catalo MNP-20MNP-20MNP-20MNP-20MNP-20MNP-20MNP-20MNP-20ver is alumin 形母线固定金具rts for two pi g No. 01 02 03 04 05 06 07 08 nium alloy,th 具(平放式) ieces bar (h 母线宽度Bus width(m 63 80 100 125 63 80 100 125 e other part orizontal set mm) 11111111ts are hot-di tting ) 主要尺寸M H 10 510 610 610 616 516 616 616 6 p galvanized 寸Dimension H L 58 1162 1366 1568 1758 1162 1366 1568 17d steel. ns(mm) 1 L213 8330 10050 12075 14513 8330 10050 12075 145重量2 3 0 0 5 3 0 0 5 量Weight(kg)0.7 0.8 1.0 1.0 0.7 0.8 1.0 1.0 )

六年级数学毕业复习(空间与图形知识点)

空间与图形知识点(一) 三角形 四边形 等腰三角形的两个角相等 等边三角形的三个角相等 正方形是长方形的一部分,正方形是特殊的长方形。 对称轴:

空间与图形知识点(二) 1、长方形的周长=(长+宽)×2 C= (a+b)×2 长方形的面积=长×宽S=a×b 2、正方形的周长=边长×4 C=a×4 正方形的面积=边长×边长S=a×a 3、平行四边形的面积=底×高S= a×h 4、三角形的面积=底×高÷2S= a×h÷2 5、梯形的面积=(上底+下底)×高÷2s=(a+b)×h÷2 6、长方体的棱长总和=(长+宽+高)×4 长方体的表面积=(长×宽+长×高+宽×高)×2 S=(a×b+a×h+b×h)×2 长方体的体积=长×宽×高V=a×b×h 7、正方体的棱长总和=棱长×12 正方体的表面积=棱长×棱长×6 S= a×a×6 正方体的体积=棱长×棱长×棱长V=a×a×a 8、圆形的周长=直径×π=2×π×半径C=πd=2πr 圆的面积=π×半径S=π×r2 9、圆柱的表面积==侧面积+底面积×2 圆柱的侧面积=底面周长×高 圆柱的体积=底面积×高V=s×h =π×半径×高=π×r2×h 10、圆锥体的体积=底面积×高÷3 V=s×h÷3 =π×半径2×高÷3 =π×r2×h÷3 空间与图形知识点(三) 1.长度单位:厘米cm,分米dm,米m,千米km (进率:10) 2.面积单位:平方厘米cm2,平方分米dm2,平方米m2(进率:100) 3.体(容)积单位: 立方厘米cm3,立方分米dm3,立方米m3,毫升ML,升L(进率:1000) 4.时间单位:秒,分,时(进率:60) 5.质量单位:克,千克,吨(进率:1000) 6.单位换算:大单位换成小单位,乘以进率。 小单位换成大单位,除以进率。

母线槽技术规范

母线槽技术规范 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

母线槽技术规范 以下为对本次招标货物和服务的要求,投标人应对以下要求作出偏差和响应说明,以及投标人认为需要的其他说明和承诺。 本次招标产品为全封闭式密集绝缘铜母线槽,具体技术规范要求如下: 1.投标设备必须满足以下的标准与要求。 l)国家标准( GB7251.l— 2005)低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备》 2)国家标准(GB7251.2—2006)《低压成套开关设备和控制设备第二部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求》 3)国家标准(GB 4208-1993)外壳防护等级(IP代码)》 4)国家标准(GB5585.1-1985)《电工用铜、铝及其合金母线第一部分:一般规定》 5)机械行业标准(JB/T 9662-1999)《密集绝缘母线干线系统(密集绝缘母线槽)》 6)国际电工委员会IEC439; 2.提供的资质或认证文件的内容(不仅限于以下内容,并且按照新的规范、新的要求更新所需资料)。 1)注册资金不低于3000万,并需要提供证明文件及项目业绩; 2)中国国家强制性产品认证CCC:本次投标的各个规格型号的母线槽产品(动力母线)必须通过国家强制性产品认证CCC,并提供有效的型 式试验报告; 3)质量控制体系:本次投标产品的生产厂家必须通过IS09001质量保证体系认证; 4)环境管理体系:投标人应通过环境管理体系ISO14001认证: 5)职业健康安全管理体系;投标人应通过OHSAS 18001:2007认证; 6)投标人应具有“守合同,重信用”的资质或其他能够证明其具有良好履约信用的证明文件; 7)提供主要原材料的产地及厂家名称;

DL/T696-1999软母线固定金具

对应的旧标准:GB/T 2345.1-1985 K47 备案号:6774-2000 中华人民共和国电力行业标准 DL/T 696—1999 软母线固定金具 Cable support 2000-02-24批准2000-07-01 实施 中华人民共和国国家经济贸易委员会发布 前言 本标准是根据中华人民共和国原电力工业部要求,将GB/*1)1)GB/*—表示调整为行业标准的国家标准。2345.1—85、GB/*2345.2—85修订为电力行业标准,并增加了终端固定装置,合并为一个行标,统称软母线固定金具。 修订过程中,保留了原标准经实践证明合适的内容,为配套新版本的高压支柱瓷绝缘子标准,对其连接相关尺寸与结构作了部分改变。 本标准规定的各项规则,用来保证软母线固定金具设计、选型、制造、使用上的统一和运行安全,不论其结构如何改进,都尽可能以相同的配套尺寸,互换更新。 本标准从实施之日起,GB/*2345.1—85、GB/*2345.2—85作废。 本标准由中华人民共和国电力工业部科技司提出。 本标准由全国架空线路(电力金具)标准化技术委员会归口。 本标准起草单位:长春水利电力高等专科学校。 本标准主要起草人:骆忆祖、刘锡敏、郑永春、王之昌。 目次 前言 1 范围 2 引用标准 3 型式与尺寸 4 技术要求 5 验收规则及试验方法 6 标志与包装

中华人民共和国电力行业标准 软母线固定金具 DL/T 696—1999 代替GB/*2345.1 Cable support ~2345.2—1985 2000-02-24批准2000-07-01实施 中华人民共和国国家经济贸易委员会发布 1 范围 本标准规定了软母线固定金具的型式尺寸及技术要求等内容。 本标准适用于户外配电装置中,固定软母线于支柱瓷绝缘子上及双、三软母线固定间隔距离,固定组合软母线的圆环和终端固定金具。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T41—86 1型六角螺母—C级 GB/T95—85 平垫圈C级 GB/T93—87 标准型弹簧垫圈 GB/T700—88 碳素结构钢 GB/T1173—1995 铸造铝合金 GB2314—1997 电力金具通用技术条件 GB/T2317—1985 电力金具验收规则、试验方法、标志与包装 GB/T5780—86 六角头螺栓—C级 DL/T683—1999 电力金具产品型号命名方法 3 型式与尺寸 3.1 依据DL/T683—1999的规定,软母线固定金具型号及名称如下: 型号名称 MDG型单母线固定金具 MSG型双分裂母线固定金具 MRJ型双分裂软母线间隔棒 MSJ型三分裂软母线间隔棒 MYH型软母线组合圆环 MZD型软母线终端固定金具 型号中字母及字母后数字的意义为: 字母:M—母线;D—单母线、端;S—双分裂、三分裂;G—固定;R—软母线;J

空间图形的基本知识

空间图形的基本知识 一.考纲要求 1.了解平面的概念、画法及表示法,平面的基本性质,直线和平面、平 面和平面的垂直及其应用. 2.会画长方形的直观图;会画立方体、长方体的直观图. 3.了解圆柱、圆锥、圆台的底面、高线、母线、轴截面等概念. 通过画长方体等的直观图,以此为基本模型,来研究直线与平面,平面与 平面的垂直与否,逐步培养学生空间想象能力。圆柱、圆锥、圆台的轴截面及 其在生产生活中的实际应用不可忽视。 二.教学重难点: 通过画长方体等的直观图,以此为基本模型,来研究直线与平面,平面与平面的垂直与否,逐步培养学生空间想象能力。圆柱、圆锥、圆台的轴截面及其在生产生活中的实际应用不可忽视。 三.基础回顾 1.下面说法中,正确的是( ) (A)一点能确定的一个平面 (B)两点能确定的一个平面 (C)任意三点能确定一个平面 (D)任意三点不一定能确定一个平面 2.如图,长方体中,和平面AD1垂直的棱是_______,和棱的BB1垂直的平面是________. 3.如图,长方体中,过点A1和平面A1C1垂直的平面有( ) (A)1个 (B)2个 (C)3个 (D)4个 4.画一个水平放置的边长为3cm的正方形的直观图. (要求正确画出图形,画图工具不限) 5.等腰三角形以底边上的高线为轴旋转,其余各边旋转所围成的几何体是( ) (A)一个圆锥 (B)二个圆锥 (C)三个圆锥 (D)四个圆锥 四.典型例题 例1.要画立方体(即正方体)的直观图,甲、乙两位同学分别画出了以下两个表示立方体上底面A1B1C1D1的直观图,请你选择其中画得正确的一个,将它画成立方体的直观图,并标上顶点字母.(画图工具不限,不要求写画法)

铜排载流量计算表及母线槽铜排规格

矩形母排载流量计算法 1、40°时铜排载流量=排宽*厚度系数:E(排厚:D) 序号排厚D㎜厚度系数E 1 12㎜20.5 2 10㎜18.5 3 8㎜16.5 4 6㎜14.5 5 5㎜13.5 6 4㎜12.5 此表是根据lyq137********的建议和进一步核算,将原厚度系数分别加了0.5,更加接近。 例:当厚度为10排宽度为100的铜母排载流量为100*18.5=1850A 2、双层铜排【40°】=1.56~1.58倍的单层铜排(对应相同的矩形排和温 度); 例: 100*18.5=1850A*1.58=2940A 3、三层铜排【40°】=2倍的单层铜排(对应相同的矩形排和温度); 4、四层铜排【40°】=2.45倍的单层铜排(对应相同的矩形排和温度)不 推荐此类选择; 二、环境温度对铜排载流量的影响: 【40°】时的铜排=【25°】时的铜排的0.85 【40°】时的铜排=【40°】时的铝排的1.3 三、变压器KV A容量输出电流计算公式为:I(A)=K V A值/(√3*0.4)0.69284

母线槽铜排规格一、母线槽 CFW 序号电流范围铜排规格 1 4000A 2*(150*8) 2 3150A 200*8 3 2500A 185*8 4 2000A 160*6 5 1600A 150*6 6 1250A 100*6 7 1000A 80*6 8 800A 60*6 9 630A 50*6 二、铜铝复合母线槽 KFM 1 4000A 2*(100*10) 2 3150A 230*8 3 2500A 125*10 4 2000A 160*6 5 1600A 100*8 6 1250A 100*6 7 1000A 80*6 8 800A 60*6 9 630A 50*6 10 400A 40*6 11 200A 30*4 三、密集型母线槽 CCX 1 3150A 250*6 2 2500A 205*6 3 2300A 165*6 4 2000A 130*6 5 1600A 110*6 6 1350A 100*6 7 1250A 80*6 8 1000A 60*6 9 800A 45*6 10 600A 35*6 11 500A 35*6 12 400A 30*6 13 315A 25*6 14 250A 25*5 15 200A 25*4 16 100A 25*3

各种硬母线安装要求及规定

各种硬母线安装要求及规定 第2.3.1条硬母线的连接应采用焊接、贯穿螺栓连接或夹板及夹持螺栓搭接;管形和棒形母线应用专用线夹连接,严禁用内螺纹管接头或锡焊连接。 第2.3.2条母线与母线或母线与电器接线端子的螺栓搭接面的安装,应符合下列要求: 一、母线接触N)JIT-后必须保持清洁,并涂以电力复合脂。 二、母线平置时,贯穿螺栓应由下往上穿,其余情况下.螺母应置于维护侧,螺栓长度宜露出螺母2~3扣。 三、贯穿螺栓连接的母线两外侧均应有平垫圈,相邻螺栓垫圈间应有3mm以上的净距,螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母。 四、螺栓受力应均匀,不应使电器的接线端子受到额外应力。 五、母线的接触面应连接紧密,连接螺栓应用力矩扳手紧固,其紧固力矩值应符合表2.3 2的规定。

二、同一档距内,母线的各相弛度最大偏差应小于l0%。 第2.3.8条母线长度超过300~400m而需换位时,换位不应小于一个循环。槽形母线换位段处可用矩形母线连接,换位段内各相母线的弯曲程度应对称一致。 第2.3.9条插接母线槽的安装,尚应符合下列要求: 一、悬挂式母线槽的吊钩应有调整螺栓,固定点间距离不得大于3m。 二、母线槽的端头应装封闭罩,引出线孔的盖子应完整。 三、各段母线槽的外壳的连接应是可拆的,外壳之间应有跨接线,并应接地可靠。 第2.3.10条重型母线的安装尚应符合下列规定: 一、母线与设备连接处宜采用软连接,连接线的截面不应小于母线截面。 二、母线的紧固螺栓:铝母线宜用铝合金螺栓,铜母线宜用铜螺栓,紧固螺栓时应用力矩扳手。 三、在运行温度高的场所,母线不应有铜铝过渡接头。 四、母线在固定点的活动滚杆应无卡阻,部件的机械强度及绝缘电阻值应符合设计要求。 第2.3.11条封闭母线的安装尚应符合下列规定: 一、支座必须安装牢固,母线应按分段图、相序、编号、方向和标志正确放置,每相外壳的纵向间隙应分配均匀。 二、母线与外壳间应同心,其误差不得超过5ram,段与段连接时,两相邻段母线及外壳应对准,连接后不应使母线及外壳受到机械应力。 三、封闭母线不得用裸钢丝绳起吊和绑扎,母线不得任意堆放和在地面上拖拉,外壳E不得进行其它作业.外壳内和绝缘子必须擦试干净,外壳内不得有遗留物。 四、橡胶伸缩套的连接头、穿墙处的连接法兰、外壳与底座之间、外壳各连接部位的螺栓应采用力矩扳手紧固,各接合面应密封良好。 五、外壳的相间短路板应位置正确,连接良好,相间支撑板应安装牢固,分段绝缘的外壳应作好绝缘措施。 六、母线焊接应在封闭母线各段全部就位并调整误差合格,绝缘子、盘形绝缘干和电流互感器经试验合格后进行。 七、呈微正压的封闭母线.在安装完毕后检查其密封性应良好。 第2.3.12条铝台金管形母线的安装,尚应符合下列规定: 一、管形母线应采用多点吊装,不得伤及母线。 二、母线终端应有防晕装置,其表面应光滑、无毛刺或凹凸不平。 三、同相管段轴线应处于一个垂直面上,三相母线管段轴线应互相平行。

铜母排载流量对照表

铜排的载流量表矩形铜排 铜母排截面35℃25 铜排型号平放竖放 15×3176 185 20×3233 245 25×3285 300 30×4394 415 40×4404 425

40×5452 475 50×5556 585 50×6617 650 60×6731 770 60×8858 900 60×10960 1010 80×6930 1010 80×81060 1155

80×101190 1295 1 100×61160 1260 1 100×81310 1425 1 100×101470 1595 18 120×81530 1675 19 120×101685 1830 21 2(60×6)1126 1185 145 2 (60×8)1460 1480 1503

2(60×10)1680 1170 2140 2(80×6)1320 1433 170 2(80×8)1651 1795 211 2(80×10)1950 2120 2575 2(100×6)1564 1700 2000 2(100×8)1930 2100 2470 2(100×10)2320 2500 2935 2(120×8)2140 2330 2750

2(120×10)2615 2840 3330 铜母排

LMY铝母排载流量(A) 本简表摘录于《建筑电气安装工程图集》水利电力出版社 1987年8月第一版吕光大主编单片: 尺寸载流量尺寸载流量尺寸载流量15×314550×6651120×81670 20×318960×676560×101015 25×323380×6101080×101305 30×4321100×61255100×101600 40×342260×8902120×101820 40×547580×81160 50×5585100×81430 多片: 尺寸每相载流量每相载流量 60×62片11683片1488 80×62片14103片1817 100×62片16743片2150 60×82片14533片1886

密集母线槽技术要求

密集母线槽技术要求 一、设备符合及遵循(不仅限于)以下标准: 1、CECS 170:2004 《低压母线槽选用、安装及验收规程》 2、7251.2-2006 《低压成套开关设备和控制设备第二部分:对母线干线系统(母线 槽)的特殊要求》 3、GB156-93 《标准电压》 4、GB1408-89 《固定绝缘材料工频电气强度的试验方法》 5、GB/T4942-2 《低压电器外壳防护等级》 6、IEC112-1979《固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指数的测定方法》 7、GB7949-87 《绝缘导体和裸导体的颜色标志》 8、设备通过3C国家认证,并提交3C型式试验报告,铜纯度检测报告、外壳盐雾试验、 防护等级报告、防火报告、绝缘材料报告、各电流的温升报告、短时耐受电流报告。二:基本技术要求 10.1表)、

五、产品结构: 1、母线槽整体连接工艺宜采用铆接的形式。 2、母线槽内的连续空间应采用隔板封闭,防止浓烟及气体通过母线槽传播。 3、母线槽需通过防火测试,并提供防火测试报告复印件。 4、插接式母线在接口处需设置自动安全门结构。以保证系统的安全性。 5、结构应尽量紧凑,外形尺寸小。 六、产品性能要求: 1、接地系统:三相五线TN-S系统,中性线与相线材质相同、截面积相等;PE线与相 线材质相同、截面积不少于相线截面积的一半。 2、设备外壳宜采用优质铝合金外壳,采用优质钢板应具有低的磁滞涡流损耗特性,须 经防腐处理,环氧树脂喷涂。 4、导体为高导电率的铜板,铜的纯度必须99.95%,铜导体表面应全长电镀银或镀锡; 连接头须双面搭接(银-银接触面),连接头螺栓应为自动力矩控制螺栓。 5、温升:母线槽内各点的温升应当均匀,任何导电体包括连接头的温升应当不超过55K。 6、连接头要求采用带力矩控制螺栓,无需专用力矩扳手或人工掌握力矩大小(,螺栓 紧固力矩必须大于80牛.米); 7、插接口设计:母线在插接口部位的导体本体应直接与插接箱的插接爪进行电气连接, 以保证接触的可靠性和安全性能,不可通过母线导体上附加的端子或突起进行连接; 七、插接箱: 1、插接箱的外壳采用防腐钢板,表面采用环氧树脂静电粉末喷涂,防护等级IP54。 2、所有母线插接箱内统一配备断路器,并要求配备内部安全连锁机构。箱内应安装防 护板,以防打开箱门时意外触电。 3、插接箱活门应具有联锁装置,以防止带电状态下打开活门。 4、插接箱锁脚应具有联锁功能,以保证插接箱完全插入后方可合闸。 5、插接箱插口处内置专用PE排,保证接地短路能力。

矩形母排的载流量

简易记住任何规格的矩形母排的载流量: 矩形母线载流量: 40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数排宽(mm); 厚度系数为:母排12厚时为20.5;10厚时为18.5;依次为: [12-20.5,10-18.5,8-16.5,6-14.5,5-13.5,4-12.5] 40℃铜排载流量=排宽×(厚度+8.5) 双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定) 3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃] 4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代) 铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85 铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3 例如求TMY100*10载流量为: 单层:100*18.5=1850(A)〔查手册为1860A〕; 双层:2(TMY100*10)的载流量为: 1850*1.58=2923(A);〔查手册为2942A〕; 三层:3(TMY100*10)的载流量为: 1850*2=3700(A)〔查手册为3780A〕 以上所有计算均精确到与手册数据相当接近

铜排载流量:(一片,35度时)25*3 300AA 30*3 355A 30*4 420A 40*4 550A 40*5 615A 50*5 755A 50*6 840A 60*5 900A 60*6 990A 60*8 1160A 60*10 1300A 80*6 1300A 80*8 1490A 80*10 1670A 100*6 1590A 100*8 1830A 100*10 2030A 120*8 2110A 120*10 2330A 按开关电流配置。

母线载流量.doc

单片母线在 T+70℃的载流量 LMY单片铝母线载流量( A)TMY单片铜母线载流量( A)母线尺寸 交流直流交流直流 (宽 X 厚 ,mm ) 30 ℃35 ℃40 ℃30 ℃35 ℃40 ℃30 ℃35 ℃40 ℃30 ℃35 ℃40 ℃ 15 x 3 155 145 134 155 145 134 197 185 170 197 185 170 20 x 3 202 189 174 202 189 174 258 242 223 258 242 223 25 x 3 249 233 215 249 233 215 320 299 276 320 299 276 30 x 4 343 321 296 348 326 300 447 418 385 447 418 385 40 x 4 451 422 389 451 422 389 587 550 507 587 550 507 40 x 5 507 475 438 512 480 442 658 616 568 663 620 572 50 x 5 625 585 540 630 590 544 808 757 698 818 765 706 50 x 6 695 651 601 700 656 605 898 840 775 902 845 779 60 x 6 818 765 706 827 774 714 1058 990 913 1076 1010 929 80 x 6 1080 1010 934 1100 1030 950 1390 1302 1201 1420 1330 1226 100 x 6 1340 1255 1157 1368 1280 1181 1700 1590 1469 1764 1650 1522 60x 8 965 902 832 977 915 844 1240 1160 1072 1264 1185 1092 80 x 8 1240 1160 1072 1274 1192 1100 1590 1490 1372 1650 1545 1425 100 x 8 1530 1430 1310 1590 1488 1372 1955 1830 1689 2050 1920 1770 120 x 8 1785 1670 1543 1918 1795 1656 2255 2110 1949 2440 2290 2111

下载-密集母线技术要求

低压密集型母线设备技术规范 1.一般技术条件 适用标准 GB7251.2-1997 GB/T9662-1999 IEC439-152 GB2900.19《电工名词术语:高电压试验技术和绝缘配合》 GB5465.2《电气设备用图形符号》 GB191《包装储运图示标志》 GB4205《控制电气设备的操作件标准运动方向》 GB156《额定电压》 GB762《电气设备额定电流》 GB1980《电气设备额定频率》 GB5582《高压电力设备外绝缘的污秽等级》 GB4797.2《电工电子产品自然环境条件、海拔和气压、水深和水压》GB311.1《高压输变电设备的绝缘配合》 GB311.2-6《高电压试验技术》 GB4585.2《流系统用高压绝缘子人工污秽试验方法固体层法》 GB7354《局部放电测量》 GB11604《高压电器设备无线电干扰测试方法》 GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB2706《交流高压电器动、热稳定试验方法》 GB4728.1-13《电气图用图形符号》 GB4025《电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色》 GB4884《绝缘导线的标记》 GB7159《电气技术中的文字符号制订通则》 GB1/T8349《金属封闭母线》 GB1207《电压互感器》 GB11021《电气绝缘的耐热性评定和分级》 GB12193《出口机械、电工、仪器仪表包装通用技术条件》 GB3910《铝及铝合金加工产品的化学成分》 ZBK11001《封闭母线》 JB1580《铝制焊接容器技术条件》 JB2420《户外防腐电工产品的条件》7.2.2.2环境条件 安装使用地点高程: 海拔高程<2000m 年平均湿度: 90%

国标铜排载流量表

国标铜排载流量表 一、矩形铜排 铜母排截面25℃35℃ 平放(A)竖放(A)平放(A)竖放(A)15×3 176 185 20×3 233 245 25×3 285 300 30×4 394 415 40×4 404 425 522 550 40×5 452 475 551 588 50×5 556 585 721 760 50×6 617 650 797 840 60×6 731 770 940 990 60×8 858 900 1101 1160 60×10 960 1010 1230 1295 80×6 930 1010 1195 1300 80×8 1060 1155 1361 1480 80×10 1190 1295 1531 1665 100×6 1160 1260 1557 1592 100×8 1310 1425 1674 1850 100×10 1470 1595 1865 2025 120×8 1530 1675 1940 2110

120×10 1685 1830 2152 2340 2(60×6) 1126 1185 1452 1530 2 (60×8) 1460 1480 150 3 1600 2(60×1 1680 1170 2140 2250 2(80×6) 1320 1433 1705 1855 2(80×8 1651 1795 2117 2515 2(80×10) 1950 2120 2575 2735 2(100×6) 1564 1700 2000 2170 2(100×8) 1930 2100 2470 2690 2(100×10) 2320 2500 2935 3185 2(120×8) 2140 2330 2750 2995 2(120×10) 2615 2840 3330 3620 二、铜导线载流量(35℃)截面(mm2) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 载流量(A): 10 13 17 23 30 45 85 110 136 170 216 263 三、抽屉柜抽屉导线选用标准 截面(mm2) 10 16 16 25 35 50 70 35×2 50×2 70×2 50×3 70×3 电流(A) 50 63 80 100 125 160 200 250 300 400 500 600

变电站及输电线路金具识图入门手册概要

变电站及输电线路Substation and transmission line Fittings consensus Figure Start Manual

金具 送电线广泛使用的铁制或铝制金属附件,统称为金具。金具种类繁多,用途各异,例如,安装导线用的各种线夹,组成绝缘子串的各种挂环,连接导线的各种压接管、补修管,分裂导线上的各种类型的间隔棒等,此外还有杆塔用的各类拉线金具,以及用作保护导线的大小有关,须互相配合。

大部分金具在运行中需要承受较大的拉力,有的还要同时保证电气方面接触良好,它关系着导线或杆塔的安全,即使一只损坏,也可能造成线路故障。因此,金具的质量、正确使用和安装,对线路的安全送电有一定影响。 术语 一、一般术语 1、电力金具electric power fitting 连接和组合电力系统中各类装置,以传递机械,电气负荷及起到某种防护作用的金属附件。 2、线路金具overhead power line fitting 架空电力线路上用的电力金具。 3、变电金具electric substation fitting 变电所及发电厂配电装置用的电力金具。 4、母线金具bus-bar fitting 变电所及发电厂配电装置母线用的电力金具。 5、破坏荷重failure load 按规定试验方法,在承受机械荷重时,试件任何部位产生破坏时的荷重值。 6、标称破坏荷重nominal failure load 设计规定的最低破坏荷重值。 7、最大使用张力maximum working strength 导线允许承受的最大设计荷重值。 8、滑动slip 试验荷重不能继续上升时,导线与线夹或接续管之间产生相对位移的现象。 9、握力grip strength 导线固定在线夹或接续管中不产生滑动的最大荷重值。 10、可见电晕visval corona 在指定条件下,凭肉眼能见到被试产品出现的电晕现象。

母线载流量表

母线截面 母 线 母 线 (cm2)平放竖放平放竖放平放竖放 截 面截 面 (cm2)平放竖放平放竖放平放竖放(cm2)平放竖放平放竖放平放竖放 15X3156165138145127134 2(60X6)1282135011261185103510902(60X6)16501740145216301340141020X32042151801901661752(60X8)1596168014601480129113602(60X8)20502160150319001660176025X32522652192302042152(60X10)1910201016821770155816402(60X10)24302560214022501985209030X43473653093252853002(80X6)1500163013201433122213302(80X6)19402110170518551580170040X44564804044253753952(80X8)1876204016511795152016502(80X8)24102620211725151900217040X55185404524754184402(80X10)2237241019502120180919652(80X10)28503100257527362345255050X56326655565855185452(100X6)1780193515641700145015782(100X6)22702470200021701850201550X67037406176505706002(100X8)2200239019302100179419502(100X8)28103060247026902290249060X68268707317706807152(100X10)2630286023002500213023152(100X10)33203610293531852735297060X897510258559007888302(120X8)2440265021402330198521602(120X8)31303400275029952550277060X101100115596010108909352(120X10)2945320026152840241026202(120X10)377041003330362030003360 80X610501150930101086093580X81215132010601155985107080X10136014801190129511051200100X6131014251160126010701160100X81495162513101425121013153(60X6)1582172013901510128013903(60X6)206022401810197016701875100X101675182014701595136014753(60X8)2005218017661920162417653(60X8)256527902255245020802260120X81750190015301675142015503(60X10)2520265022152330205021603(60X10)313533002750290025602690120X101905207016851830162017603(80X6)1930210016961845157517123(80X6)2500272022002390204022153(80X8)2410262021182300197021403(80X8)31003370273029702530275015X32002101761851621713(80X10)2870312025302725233025303(80X10)36703990323035102990325020X32812752332452142253(100X6)2300250020302200188020403(100X6)29203170256527902370258025X33233402853002712863(100X8)2800305024802680229024903(100X8)36103930318034602945320030X44514753944153663853(100X10)3350364029353190271529503(100X10)42804650373540603450375040X45936255225504845103(120X8)3110338027302970253027503(120X8)39954340351538203260364040X56657005885515515803(120X10)3770410033203610309033603(120X10)478052004230460039204200 50X581686072176066970550X690695579784073577560X61069112594099087392060X812511320110111601016107060X1013951475123012951133119580X61360148011951300111012054(100X10)3820415033603650313034004(100X10)48755300429046704000435080X81553169013611480126013704(120X10)4275465037654090350538104(120X10)543059004770519044504840 80X10174719001531166514171540100X6166518101557159213561475100X8191120801674182015461685100X10212123101885202517201870120X8221024001940211018001955120X10 24352650215123401996 2170 35℃ 40℃ 最 大 容 许 持 续 电 流(A ) 单 条 矩 形 母 线 载 流 量 多 条 矩 形 母 线 载 流 量 最大容许持续电流(A ) 铝 母 线 LMY 铜 母 线 TMY 铝 母 线 LMY 铜 母 线 TMY 最 大 容 许 持 续 电 流 (A ) 25℃35℃ 40℃ 25℃35℃ 40℃ 25℃

相关文档