毛石砌体报验申请表
工程名称:三门峡龙王庄煤业西翼风井挡土墙工程编号:
致:河南工程咨询监理有限公司(监理单位)
我单位已完成了K-I 段砌体砌筑
工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。
附件:
砖砌体工程检验批质量验收记录
承包单位(章):
项目经理:
日期:
审查意见:
项目监理机构:
总/ 专业监理工程师:
日期:
石砌体工程检验批质量验收记录表
GB50203 — 2002
工程名称三门峡龙王庄煤业西翼风井挡土墙工程
分部名称挡土墙工程验收部位K-I 段施工单位渑池县英豪镇寺庄村项目经理屈建民施工执行标准名称及编号砌体工程施工质量验收规范GB50203— 2002
施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录
1石材强度等级MU30MU30主
M7.5M7.5 2砂浆强度等级
控
3砂浆饱满度≥ 80%合格项
±
4轴线位置基础
目20mm
5垂直度
1顶面标高
±
基础
25mm
一
2砌体厚度
+30m 基础
般m
项
3表面平整度
目
4灰缝平直度
5组砌形式观察检查符合要求
专业工长(施工员)施工班组长
施工单位检查评定结果主控项目全部合格,一般项目符合设计与施工规范规定。
项目专业质量检查员:年月日
监理(建设)单位验收结论
专业监理工程师:
(建设单位项目专业技术负责人)年月日
毛石砌体报验申请表
工程名称:三门峡龙王庄煤业西翼风井挡土墙工程编号:
致:河南工程咨询监理有限公司(监理单位)
我单位已完成了I-H 段砌体砌筑
工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。
附件:
砖砌体工程检验批质量验收记录
承包单位(章):
项目经理:
日期:
审查意见:
项目监理机构:
总/ 专业监理工程师:
日期:
石砌体工程检验批质量验收记录表
GB50203 — 2002
单位(子单位)工程名称三门峡龙王庄煤业西翼风井挡土墙工程
分部(子分部)工程名称挡土墙工程验收部位I-H 段施工单位渑池县英豪镇寺庄村项目经理屈建民施工执行标准名称及编号砌体工程施工质量验收规范GB50203— 2002
施工质量验收规范的规定
监理(建设)单位施工单位检查评定记录
验收记录
1石材强度等级MU30MU30
主
M7.5M7.5
2砂浆强度等级
控
3砂浆饱满度≥80%合格
项
4轴线位置基础± 20mm13, 7, 15, 3, 6,9
目
5垂直度
1顶面标高基础± 25mm10, 4, 9, -7, 10,-2
一
+30mm28, 22, 24, 25, 21, 26 2砌体厚度基础
般
3表面平整度
项
4灰缝平直度
目
5组砌形式观察检查符合要求
专业工长(施工员)施工班组长施工单位检查评定结果主控项目全部合格,一般项目符合设计与施工规范规定。
项目专业质量检查员:年月日
监理(建设)单位验收结论
专业监理工程师:
(建设单位项目专业技术负责人)年月日
毛石砌体报验申请表
工程名称:三门峡龙王庄煤业西翼风井挡土墙工程编号:
致:河南工程咨询监理有限公司(监理单位)
我单位已完成了H-F 段砌体砌筑
工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。
附件:
砖砌体工程检验批质量验收记录
承包单位(章):
项目经理:
日期:
审查意见:
项目监理机构:
总/ 专业监理工程师:
日期:
石砌体工程检验批质量验收记录表
GB50203 — 2002
单位(子单位)工程名称三门峡龙王庄煤业西翼风井挡土墙工程
分部(子分部)工程名称挡土墙工程验收部位H-F 段施工单位渑池县英豪镇寺庄村项目经理屈建民施工执行标准名称及编号砌体工程施工质量验收规范GB50203— 2002
施工质量验收规范的规定
监理(建设)单位施工单位检查评定记录
验收记录
1石材强度等级MU30MU30
主
M7.5M7.5
2砂浆强度等级
控
3砂浆饱满度≥80%合格
项
4轴线位置基础± 20mm17, 7, 15, 3, 6,9
目
5垂直度
1顶面标高基础± 25mm11,4, 9, -7,10, -2
一
+30mm30, 22, 24, 25, 21, 26 2砌体厚度基础
般
3表面平整度
项
4灰缝平直度
目
我单位已完成了F-D 段砌体砌筑
工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。
附件:
砖砌体工程检验批质量验收记录
承包单位(章):
项目经理:
日期:
审查意见:
项目监理机构:
总/ 专业监理工程师:
日期:
石砌体工程检验批质量验收记录表
GB50203 — 2002
单位(子单位)工程名称三门峡龙王庄煤业西翼风井挡土墙工程
分部(子分部)工程名称挡土墙工程验收部位F-D 段施工单位渑池县英豪镇寺庄村项目经理屈建民施工执行标准名称及编号砌体工程施工质量验收规范GB50203— 2002
施工质量验收规范的规定
监理(建设)单位施工单位检查评定记录
验收记录
1石材强度等级MU30MU30
主
M7.5M7.5
2砂浆强度等级
控
3砂浆饱满度≥80%合格
项
4轴线位置基础± 20mm19, 7, 15, 3, 6,9
目
5垂直度
1顶面标高基础± 25mm8, 4,9, -7, 10,-2
一
+30mm21, 22, 24, 25, 21, 26 2砌体厚度基础
般
3表面平整度
项
4灰缝平直度
目
5组砌形式观察检查符合要求
专业工长(施工员)施工班组长施工单位检查评定结果主控项目全部合格,一般项目符合设计与施工规范规定。
项目专业质量检查员:年月日
监理(建设)单位验收结论
专业监理工程师: