文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 密码锁门禁安装及使用指引

密码锁门禁安装及使用指引

密码锁门禁安装及使用指引
密码锁门禁安装及使用指引

ACM6805单门控制器接线端子定义

⑥MODEM模式设置

⑤RS485/RS232通讯设置

④辅助继电器输出模式设置

输入输出口

③主继电器输出模式设置

②防拆跳线设置

①防拆开关

①防拆开关在按下时不报警,当开关弹起时产生报警。

②默认为(2-3端短接):启用防拆开关;不启用将2-3端断开即可。

③主继电器公共端内供电跳线

默认为:1-2端开路为无源干接点输出;1-2端短接为有源输出。

当输出为有源输出时,常闭输出+12VDC,继电器动作时常闭输出无电压;

当输出为有源输出时,常开输出无电压,继电器动作时常开输出+12VDC;

当输出为有源输出并控制电锁时,电锁的地接ACM6805电源地端。

④辅助继电器公共端内供电跳线

默认为:1-2端开路为无源干接点输出;1-2端短接为有源输出。

当输出为有源输出时,常闭输出+12VDC,继电器动作时常闭输出无电压;

当输出为有源输出时,常开输出无电压,继电器动作时常开输出+12VDC;

当输出为有源输出并控制电锁时,电锁的地接ACM6805电源地端。

⑤RS485与RS232转换跳线

默认为RS485通信模式,J1和J2的2-3端短接;

在RS232通信模式时,J1和J2的1-2端短接;

⑥默认为普通模式(S1的1-2端开路),即ACM6805处于单机或者RS485联网工作模式;

外接MODEM模式(S1的1-2端短路),即ACM6805处于联接MODEM拨号工作模式。

CN2

CN1L N -V +V

1234512V DC 直流电源 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10CN11---(N.O.)2---(CO M)3---(N.C.)4---(N.O.)5---(C OM)6---(N.C.)7---(Alt Input-)8---(Alt Input+)9---(GN D)10---+12V DC 、棕色线辅助输出继电器常开端、橙色线辅助输出继电器公共端、黄色线辅助输出继电器常闭端、绿色线继电器常开输出端、兰色线继电器公共端、白色线继电器常闭输出端、紫色线辅助输入端、灰色线辅助输入端、黑色线直流电源地、红色线直流电源CN21---RS232(RX)

2---RS232(GN D)

3---RS232(TX)

4---RS485A 5---RS485(GND)

6---RS485B

7---(Do or Switc h-)

8---(Do or Switc h+)

9---(Do or Sen sor -)

10---(D oor Se nsor+)

、蓝白线通信接收端、黑色线通信地端、黄色线通信发送端、绿色线通信端

、兰色线通信地、白色线通信端、紫色线出门按钮输入端、灰色线出门按钮输入端、橙色线门磁信号输入端、棕色线门磁信号输入端CSS ACM6805 读卡器背板

衡孚开关电源

HF70W 电插锁

出门按纽

EXIT 开

屏蔽网线至收银工作台备用

其黑红+-橙色线兰色线

AMP 屏蔽网线联嘉祥电线

2X 0.3 联嘉祥电线2X 0.75 设备接线图

P4E7P5E8

L6V05L10

操作说明

一、有三种开门方式:

1.已登记卡开门

2.已登记卡加个人密码开门

3.八位超级密码开门

二、操作说明:

2.1 进入系统编程:

*FF*PPPPPP#

FF:表功能号(2位),PPPPPP:6位管理密码,系统初始化为 123456。绿灯闪烁提示等待打卡,红灯闪烁提示等待按键。任何方式下,按**#退出管理模式,按*#放弃当前操作。

2.2基本功能

2.2.1、批量自动增卡:

格式:*01*PPPPPP#后绿灯闪烁等待打卡。

打卡后如绿灯亮,表卡登记添加成功。

如红灯亮,卡已添加,不可再添加。

后连续打卡,一直到按**#退出管理模式。

2.2.2、改变用户密码:

格式:*02*PPPPPP#后绿灯闪烁等待打卡。

打卡后红灯闪烁等待按键。需输入4位此用户密码。

如设用户密码为1234。操作如下:1234#

绿灯亮表操作成功。红灯表输入错误(多输或少输)。

打卡后如显示红灯表此卡未登记。

后继续打卡,输入用户密码。一直到按**#退出。

2.2.3、删除卡:

格式:*03*PPPPPP#后绿灯闪烁等待需删除的卡。

打卡后,红灯亮表此卡未登记。

绿灯亮表删除卡成功。

后继续打卡,一直到按**#退出。

2.2.4、清空所有卡

格式:*04*PPPPPP#后,绿灯亮表操作成功。

2.2.5、改变管理密码

格式:*05*PPPPPP#后红灯闪烁等待输入6位新密码。

如设管理密码为112233,操作如下112233#

绿灯亮表操作成功。

红灯表输入错误(多输或少输)。

2.2.6、按卡号删除卡

格式:*10*PPPPPP#后,红灯闪烁等待输入3位区号和5位卡号。

如删除12区9999号,输入01209999#

绿灯亮表示删除卡成功,红灯表示失败。

2.2.7、设置8位数超级密码

格式:*15*PPPPPP#后,红灯闪烁等待输入

输入8位超级密码(00000000-99999999)。操作完后退出。

可用超级密码直接开门

2.2.8、设置读卡间隔时间

格式: *22*PPPPPP#后,红灯闪烁等待输入

输入门读卡间隔时间(00-99)秒。操作完后退出。

2.2.9、设置门开时间

格式: *23*PPPPPP#后,红灯闪烁等待输入

输入门门开时间(00-99)秒。操作完后退出。

2.2.10、设置门状态(01-04)。

格式: *30*PPPPPP#后,红灯闪烁等待输入

01:休眠状态–该门不响应任何读卡、开关门动作。

02:锁常开状态–门常开,读卡器及出门按钮无效。

03:安全状态–读卡、出门按钮有效,满足条件开门。

04:密码状态–读卡、出门按钮、密码有效,满足条件开门。

单双门禁系统安装方法

单门、双门、四门系列门禁安装及说明 门禁系统分为两种类型,总线和网络型。总线型分单门、双门、四门等门禁控制器通过485总线方式直接接入门禁服务器串口,前端按钮、电磁锁(电插锁)、读卡器、门磁接入门禁控制器。网络型分两种方式:1、单门、双门等网络门禁控制器通过网络接入门禁服务器,2、前端按钮、电磁锁(电插锁)、读卡器、门磁先接入门禁控制器然后接入网络门禁控制器,通过网络接入门禁服务器,门禁控制器可接入门的数量及网络门禁控制器可接入门禁控制器的个数根据现场情况而定。下面介绍门磁、各种锁、按钮、读卡器、防爆门禁、门禁控制器的介绍及安装方法,因门禁的厂家较多,赞只找了一些有代表性的产品,和其他门禁原理相同。 一、门磁 1).门磁的功能和原理,门磁在门禁系统中的应用。 门磁是用来检测门是否关闭的一个小型感应器,有很多电锁是带了门磁功能的,建议客户如果门禁系统中用到门磁,最好是采购带门磁功能(门状态反馈功能)的电锁。如果电锁没有带门磁功能,可以自行选购门磁,门磁大小比一元硬币略大,价格在十几块钱左右。 市面上常见的一款暗装式门磁,不带电线的一端内藏磁铁,带电线的低端内部藏有干簧管等元器件,当磁铁接近时,电线输出闭合信号,当磁铁远离时,两条电线输出开路信号。不带电线的一端装在门的顶部,带电线的一端装在门框上。门关好时,两端正好重叠接近。市面上还有一些门磁是方形的,适用于明装场合,用于门窗上。 2).门磁在门禁系统中的主要作用在于以下几点: 在软件实时监控时,可以看到每个门现在的状态是开着的还是关着的。 可以配合门禁控制器启用门被非法闯入(没有刷卡或者按按钮的合法操作,而门被打开了,例如踹开或者撬开)报警。 可以配合门禁控制器启用门长时间未关闭报警。 备注:如果不需要这几个功能的门禁系统,可以不接门磁。如果需要这几个功能,就将门磁接到控制器的门磁输入点(例如Sen1 GND)上,不用区分正负。如果一个大型多门门禁系统,只有几个门用到门磁的这几个功能,则其他的门磁输入点(例如Sen1 GND)用导线进行短接,避免产生误报警信号 二、电磁锁 目前,门禁控制器控制门开、闭的主要执行机构是各类电锁,包括锁扣、磁力锁、电插锁等,锁扣、磁力锁多用于木门,而电插锁多用于玻璃门,一般锁具是采用直流方式供电,供电电压从12V到18V甚至24V不等,因此功耗也各不相同,出于节能的考虑,门锁要根据具体需要进行合理选择:在重要场合,门锁要经得住一定的外界冲击破坏,因此可以选用大功率的电锁,而一般性的场合,如果要求不高,可以采用12V供电的电锁。就目前具体使用情况来看,绝大多数电锁是采用工作电压为12V,待机状态电流消耗小于1A的小功率电锁。 以下为门锁安装步骤及示意图: 1).双开门(电插锁ML150-6 )

门禁系统施工布线规范

门禁系统施工布线规范 读卡器到控制器的线,建议用8芯屏蔽多股双绞网线(其中三芯备用,如果不需要读卡器声光反馈合法卡可不接LED 线),数据线Data1 Data0互为双绞。线径建议0.3平方毫米以上。最长不可以超过100米。屏蔽线接控制器的GND。按钮到控制器的线,建议采用两芯线,线径在0.3平方毫米以上。 电锁到控制器的线,建议使用两芯电源线,线径在0平方毫米以上。如果超过50米要考虑用更粗的线,或者多股并联或者通过电源的微调按钮,调高输出电压到14V左右。最长不要超过100米。门磁到控制器的线,建议选择两芯线,线径在0.3平方毫米以上,如果无需在线了解门的开关状态或者无需门长时间未关闭报警和非法闯入报警功能,门磁线可不接。 控制器到控制器之间,以及控制器到转换器的线,建议使用8芯屏蔽双绞网线。线径在0.3平方毫米以上,485+和485-一定要互为双绞,其中6芯备用,屏蔽线可不接,如果

通讯不畅通,可以考虑用屏蔽线将所有控制器的GND进行连接,或者在485总线的最后一台控制器的485+和485-之间并联120欧姆的终端电阻来改善通讯质量。485总线长度,理论上是可以达到1200米,建议根据控制器数量或者通讯环境的复杂性,不要超过800米。如果超过选用485HUB或者中继器来改善通讯环境。 所有走线都必须套管,PVC管和镀锌管都可以,避免老鼠咬断线路引起故障。 虽然控制器具备了良好的防静电防雷击防漏电设计,请务必保证控制器机箱和交流电地线连接完善,且交流电地线真实接地。 建议您不要经常带电拔插接线端子,请务必拔下接线端子,再进行相应的焊接工作。 请勿擅自拆卸或者更换控制器的芯片,非专业的操作会导致控制器损毁。 不建议您擅自对接其他附加设备,所有非常规的操作,请务必先于我方工程师沟通。

3.3弱电工程门禁系统电锁分类及安装方法讲解

电锁的分类 ? 门禁常用的电锁有:电插锁,磁力锁,电锁口,电控锁等。 ? 1、电插锁:电插锁看电线分为:两线电插锁、五线电插锁、八 线电插锁。 1.1 两线电插锁:有两条电线,红色和黑色,红色接电源+12VDC 黑色接GND。断开任何一根线,锁头缩回,门打开。两线电锁,设计比较简单,没有单片机控制电路,锁体容易发热烫手,冲击电流比较大,属于价格比较低的低档电插锁。 1.2 五线电插锁:有两条电线,红色和黑色,红色接电源+12VDC 黑色接GND。还有COM NO NC 三条线,是门磁信号线,反映门的开和关状态,NO 和NC 分别和COM 组成两对信号相反(一组闭合信号,一组开路信号)。它通过门磁,根据当前门的开还是关状态,输出不同的开关信号给门禁控制器做判断,例如门禁的非法闯入报警、门长时间未关闭等功能都依赖这些信号做判断,如果不需要这些功能,门磁信号线可以不接。五线电插

锁采用单片机控制器,发热良性,带延时控制,带门磁信号输出,属于性价比好的常用型电锁。 所谓带延时控制,就是锁体上有拨码开关,可以设置关门的延时时间。通常可以设置为0秒,2.5秒,5秒,9秒。每个厂家的锁分几档延时略有不同。 电插锁上的关门延时设置 1.3 八线电插锁:原理和5线电插锁一样。只是除了门磁状态输出外,还增加了锁头状态输出。即,锁头是不是伸出来信号不一样。反映门的开和关状态。它通过门磁,根据当前门的开还是关状态,输出不同的开关信号给门禁控制器做判断。 2、磁力锁:

磁力锁也叫电磁锁,是一种依靠电磁铁和铁块之间产生的吸力来闭合门的电锁。磁力锁也是一种断电开门的电锁。 有些磁力锁是带门状态(门磁状态)输出的,你仔细观察接线端,除电源接线端子外,还有COM NO NC 三个接线端子,这些接线端子的作用可以根据当前门是开着还是关着,输出不同的开关信号给门禁控制器做判断,例如门禁的非法闯入报警、门长时间未关闭等功能都依赖这些信号做判断,如果不需要这些功能,门状态信号端子可以不接。 3、电控锁、静音锁、电机锁:

门禁系统安装与调试手册

文档编号:ICSE1104004 版本号: 1.0 DAC MJ-M4 型门禁控制器安装和调试手册 深圳达实信息技术有限公司 2011年4月

文档摘要 项目名称:M4门禁控制器安装与调试 文档撰稿:吕绍鑫 编写日期:2009.6.30 参考文献: 修改记录 序号版本编辑人日期处理说明1. 2. 3. 4. 5.

目录 第一章产品功能介绍 (1) 1.1 产品简介 (1) 1.2 产品功能特点 (1) 1.3 性能指标 (2) 第二章系统的安装 (2) 2.1 M4门禁控制系统硬件组成 (2) 2.2 接线图 (4) 第三章线路布置 (5) 3.1 安装步骤 (5) 3.2 TCP/IP通讯连接 (7) 第四章系统调试 (7) 4.1 硬件调试 (7) 4.2 软件调试 (7) 第五章工程建议和注意事项 (14) 5.1 工程建议 (14) 5.2 在使用本设备时,务必应遵循下述基本注意事项 (15) 第六章紧急预案 (15) 第七章常见故障及诊断 (16)

第一章产品功能介绍 1.1. 产品简介 M4门禁控制器是达实智能股份有限公司根据市场需求开发出的一款高新产品。它是由控制器、IC/ID 卡感应器组成,可同时带4个IC/ID感应器,实现4个门的进出控制,既可与计算机管理系统联网进行实时工作,也可以脱机独立运行工作。持卡人只需在通过门禁点时将IC/ID卡在门禁感应器前轻轻一晃,即可完成身份识别与自动开门。 M4门禁控制器使用简单、安装方便、功能强大、结构美观实用,可取代传统的机械钥匙、条码、磁卡、接触式IC卡等门禁控制器。它采用TCP/IP通讯方式,可实现实时数据上传功能。配合本公司的一卡通智能卡管理软件,可以实现“企业一卡通”、“智能大厦一卡通”、“小区一卡通”、“校园一卡通”等大型复杂的智能卡管理信息系统。也可提供控制器接口软件,方便开发其它特殊应用系统。 1.2. 产品功能特点 ●门禁控制控制四个门或两个门的双向进出 ●标准读头4路独立韦根读头接口,支持标准的韦根26/32/40读头,扩展性好、便于低成本实现 系统升级。 ●多种读头识别支持指纹识别、感应式IC、ID、感应式IC+密码键盘 ●TCP/IP 采用以太网方式连接,可以满足大数据量、实时性要求高的应用场合,主动将刷卡、报 警等事件信息实时上报,便于系统灵活应用。 ●远程在线升级通过TCP/IP对设备升级禁控制器硬件底层程序的功能,方便系统扩展和系统升级 迅速完成。 ●时限灵活设置支持256个时间段,16个时间组,128个节假日。 ●定时开关门支持非节假日定时开关门。 ●多种开门模式刷卡开门、卡 + 密码开门、多卡开门(2-8张卡)、任意模式下支持8位超级密 码开门。 ●两种开门验证方式验证权限时限开门、刷卡直接开门。 ●支持胁迫码报警卡 + 密码开门模式下,输入四位胁迫码可产生报警事件。 ●脱机工作具有脱机工作模式,在上位管理计算机对门禁控制器设置好参数、权限、时限后,门 禁控制器便可独立运行工作。 ●支持巡更设备支持巡更功能 ●消防联动通过一路消防联动信号输入可控制所有门的强行打开,满足消防要求。 ●掉电保护采用先进的NRAM 实时时钟模块,掉电后时钟不紊乱、记录数据用Flash存储,掉电后 数据可保存10 年不变。 ●输入光电隔离每个门的输入信号均采用了光电隔离措施,如:按钮开关、门磁信号,可靠性高。 ●双隔离电源配有两组独立的隔离电源,使内部电路与外部电路电源不共地,稳定性好,可靠性 高,抗干扰性强。 ●使用简单外形美观大方,安装方便,符合工程安装要求。

门禁集系统施工方案

第1章 各子系统施工方法及工艺 1.1 门禁集中控制系统 1.1.1 系统组成 由门禁控制器、读卡器、磁力锁、出门按钮组成。 1.1.2 系统实施方案 系统设置一台管理主机,放置在监控中心;在管理主机上安装门禁管理软件,负责对整个门禁系统的维护管理;控制器为系统的核心部件,负责整个系统输入、输出信息的处理和储存、控制等。为方便现场施工和日常维护,所有管线均设置于PVC 穿线管当中,系统做好防雷接地。 门控点设备安装示意图如下: 读卡器(电锁线 门磁线 出门按钮线 读卡器线 (穿PVC管) 至门禁控制器 单扇门设备安装示意

读卡器( 至门禁控制器(穿PVC管)出门按钮线 门磁线 电锁线 双扇门设备(磁力锁)安装示意 ●电磁门锁可以水平或垂直安装在门框上,电磁门锁及电线应安装在室内以确保 安全; ●电磁锁与吸附板应对正安装,以达到吸附力最大; ●吸附板必须加橡胶垫片进行微调; ●电控门锁的电源装置应安装在控制中心或门附近的吊顶内; ●出门按钮应安装在操作舒适无障碍物的位置; 1.1.3施工流程 根据招标文件的需求分析,结合我公司施工经验,门禁集中控制系统的施工工艺流程按照:穿管布线,连接设备,线路测试,系统整体测试的流程依次进行。 1.1.3.1 器材检查 对所用器材进行外观检验,检查其型号规格、数量、标志、标签、产品合格证、产品技术文件资料,有关器材的电气性能、机械性能、使用功能及有关特殊要求负荷施工相关要求。 1.1.3.2 管路敷设 根据招标需求,首先进行线管的敷设。线管敷设方面达到如下要求: ●预埋在墙体中间的暗管内径不宜超过50mm;

●楼板中的暗管内径宜为15~25mm; ●直线布管30m处应设置拉线盒或接线箱; ●暗配管制转弯角度应大于90°,在路径上每根暗管的转弯角度不得多于二个, 并不应有S弯出现; ●在弯曲布管时每间隔15m处,应设置暗拉线盒或接线箱; ●暗配管转弯的弯曲半径不应小于该管外径的6倍,如暗管外径大于50mm时, 不应小于10倍。 1.1.3.3 刷卡机安装 ●安装在台面或者墙面上,前面安装距离地面100cm,应严密防水、防尘; ●刷卡机的固定方法以施工现场条件而定; ●固定螺丝需拧紧,不应产生松动现象; ●安装位置应符合设计要求。 1.1.3.4 接地 安装机柜,配线设备及金属钢管、槽道、接地体,保护接地导线截面、颜色应符合设计要求,并保持良好的电气连接,压接处牢固可靠。 1.1.4施工工艺 ●设备安装:必须按照设备随机提供的设备安装工艺要求和说明书的要求进行操 作,设备必须安装稳固; ●安装应牢靠,不得倾斜,严格按照设备机架安装标准进行安装; ●设备安装应美观,注意防水防尘; ●设备必须严格接地。 1.2 停车场管理系统 1.2.1系统组成 本系统主要由集成道闸、入口发卡机、出口收费机、停车场专用网络摄像机、管理软件等组成。

门禁系统安装规范及调试要点

门禁设备安装规范及系统调试要点
RS485 联网通讯 门禁系统示意图


第一章 门禁设备的安装与系统调试步骤 ........................................................................................................... 2
门禁设备的安装 .........................................................................................................................................................................2
第二章 选用线材及工程布线 ............................................................................................................................... 3
第 2.1 节 布线接线注意事项 .................................................................................................................................................3 第 2.2 节 网线选用及布线技巧--RS485 联网门禁...............................................................................................................3 第 2.3 节 网线选用及布线技巧—TCP/IP 网络门禁.............................................................................................................5 第 2.4 节 门禁控制单元---线材选用及布线技巧................................................................................................................6
第三章 门禁设备的安装与接线 ........................................................................................................................... 8
第 3.1 节 门禁控制器的安装 .................................................................................................................................................9 第 3.2 节 读卡器的安装与连接 .............................................................................................................................................9 第 3.3 节 电锁及锁电源的安装与连接 ...............................................................................................................................10 第 3.4 节 出门按钮的安装与连接 .......................................................................................................................................12 第 3.5 节 消防联动、门磁、红外、声光报警器的安装与连接........................................................................................12
第四章 门禁系统调试中的常见问题 ................................................................................................................. 12
第 5.1 节 门禁系统 RS485 总线通讯方面的问题................................................................................................................12 第 5.2 节 门禁系统 TCP/IP 网络通讯方面的问题..............................................................................................................13 第 5.3 节 开不了门(电锁不动作)的问题 .......................................................................................................................13

电插锁玻璃门安装说明书

电插锁的安装效果图和示意图 电插锁安装效果图、示意图 ML300SLD智能型电插锁采用单片微处理器控制, 具有磁控检 测门开、关状态、霍尔元件检测锁舌位置的功能。具有自动调整功率 等功能。该锁具广泛地应用在与各种密码锁,磁卡锁,感应卡锁等多 种控制器配合的门禁系统,及自动防火门的控制等场合。是目前一种 可控制双向平开门和推拉门的优质电动锁具,是实现门禁控制自动化

管理的最佳选择。Array 防堵转耐用性设计: ML300SLD 电插锁待机工作电流是0.4A,锁动作时电流也是 0.4A,这指标明显领先于同类竞争产品,同类竞争产品,一般电插锁待机电流是0.3A,锁动作时电流是0.9A,这就意味着,当门如果不小心没有到位,而锁头虚打在门边上,没有正常打入锁孔内时,锁始终保持0.9A的工作电流,使得锁体剧烈发热,最后温度超过芯片的承受温度,芯片烧毁,锁失灵。而锁头没有打准孔位由于地弹簧的质量的参差不齐是会经常发生的,大多数电锁毁坏的原因就是锁体温度过高。VH-300 SLD 电插锁为此做了精心设计,使得动作和待机电流始终维持在低电流0.4A,锁体温度始终保持一致,即使被堵转,这样就大大降低了锁的毁坏率,通过技术领先保障电锁的耐用性。 门快速冲过关闭位置锁头自动缩回: 由于地弹簧的质量参差不齐,有些玻璃门在关闭时不是慢慢关闭,而是快速冲过关闭位置,最后摇晃几下才停下来,如果电插锁在门第一次经过关闭位置时就将锁头打下,往往由于门关闭速度过快没有打中锁孔,锁头伸出来如果没有缩回的话,门冲过去后回弹会大力撞在锁头上,长期这样就会将锁头撞变形,这样也不能每次都将门自然关闭成功。VH-300 SLD 电插锁精巧设计,锁头如果没有打中锁孔 会自动缩回,等待第二次门到位,有效地解决了使用者的后顾之忧。

门禁安装施工方案

门禁系统安装施工工艺 要求 所使用设备材料应根据合同文件及设计要求选型,对设备、材料和软件进行进场验 收,并填写验收记录。 设备应有产品合格证、质检报告、“CCC”认证标识、安装及使用说明书等。如果是进口产品,则需提供原产地证明和商检证明,配套提供的质量合格证明,检 测报告及安装、使用、维护说明书的中文文本。 设备安装前,应根据使用说明书,进行全部检查,方可安装。 施工机具 手电钻、冲击钻、对讲机、梯子、电工组合工具、250V兆欧表、500V兆欧表、水平尺、钢尺、小线等。 作业条件 机房装修已完毕,门、窗、门锁装配齐全。线缆沟、槽、管、箱、盒施工完毕。 技术准备 施工图纸齐全,施工方案编制完毕并经审批。 施工前应组织施工人员熟悉图纸、方案及专业设计安装使用说明书,并进行有氏对性的培训及安全、技术交底。操作工艺 工艺流程: 管路敷设→设备箱安装→线缆敷设→终端设备安装→设备接线、调

试 管路敷设 1、钢管敷设: 敷设前先检查管内侧有无毛刺,镀锌层或防锈漆是否完整无损,管子不顺直应调直。(1)暗敷设 a.砌墙立管:钢管宜置于墙中心,然后按标高将接线盒稳好。 b.混凝土墙、板配管:可将盒、箱焊在钢筋上,敷管时每隔1m用铅丝绑扎固定。(2)明敷设 a.敷管时,先将管卡一端的螺钉拧进一半,然后将管敷设在管卡内,逐个将螺钉拧牢。使用铁支架时,可将钢管固定在支架上,不得将管焊接在其他管道上。 b.水平或垂直敷设时配管的允许偏差值:管路在2m以内时,偏差为3m m,全长不应超过管子内径的1/2。 (3)室处管路敷设 a.室外埋地敷设的电缆导管,壁厚应大于2mm,埋深不应小于 0.8m。 b.室外导管的管口应设置在盒、箱内。所有管口穿入线缆后应做密封处理。 (4)管路连接 a.管与管的连接管箍丝扣连接:套丝不得有乱扣现象,管箍必须使用通丝管箍。上好管箍后,管口应对严,外露丝扣不应多于2扣。 套管连接:只用于暗配管且管壁厚大于2mm非镀锌导管。套管长度为连接管径的2.2倍;连接管口的对口处应在套管的中心,焊口应

门禁主机说明书

使 用 手 册 安装使用前请仔细阅读本说明书

目录 一、引言 二、产品外观 三、系统功能 四、主要参数 五、安装接线 六、故障检修 七、原装附件 八、软件安装 九、门禁软件 十、考勤软件

一、 引言: 感谢您使用本网络(联网)型门禁系统,在使用本系统之前,请您详细阅读本使用手册,并严格按照手册中的要求来操作。此手册将介绍本系统主要功能及操作使用方法。 本门禁系统采用目前世界上先进的技术-非接触式感应卡技术(也称射频识别卡(RFID)技术,RFID卡具有全球卡号唯一、不易仿制的读写特性和安全性能。RFID卡片不会产生使用磁卡时因磁头磨损、磁粉脱落、灰尘等影响所带来的麻烦,而且避免了接触式IC卡因芯片与读卡器外露而引起的沾污、接触不良和外物损伤而导致的读卡不良现象,RFID卡适应各种环境,经久耐用。 每一次感应卡读的信息,无论是否向电锁发出开锁指令,系统都自动记录下来,管理者可以通过计算机下载调阅门禁控制系统存储的信息资料,轻松查阅、打印所有的通行事件。管理软件将根据此原始资料自动统计员工考勤情况、编制考勤报表;还可提供在线式巡更系统! 本系统提供了一种智能化的出入口控制、考勤管理及在线式巡更,适用于需要控制人员出入的通道、智能化生活小区、商务机构、政府机关以及考勤管理人员较多的企事业单位。

二、产品外观: 1、主机及门控器外形图

2、主机指示灯 三、系统功能: 1、名词解释: 事件记录:是指每一次控制器发生动作时所有的记录,包括事件发生时间、地点、人员、事件类型 事件类型:主要包括用户读卡进门、读卡出门、主用户卡读卡进门、主用户卡读卡出门、非法卡、按钮开门、报警、密码开门、禁行时段不开、节假日管制不开、管理时段不开、反潜回不开、反尾随不开、紧急时段不开。 卡类型:包括主用户卡、胁迫卡、管理卡、用户卡、访客卡。主用户卡是指不受通行时段、管理时段、节假日、反潜回控制的卡;胁迫卡是指拥有主用卡的功能,但在读卡时会启动输出报警信号;用户卡是指可根据需要设置禁行时段、节假日管制、管理卡首开时段等控制手段;管理卡是指权限和用户卡一样,但是管理卡首开时段必须先读此类卡后其他用户卡才有效;访客卡权限和用户一样,但是多了一个时效限制。 常开时段:是指所设时段内电锁一直处于开启状态。 禁行时段:是指所设时段内受管制的管理卡、用户卡、访客卡不能读卡开锁。

门禁系统技术与架构介绍

门禁系统技术与架构介绍 一门禁简介 门禁(access control),又称为出入口管理系统,它是近两年来在国内刚刚发展起来的一个新兴行业.随着社会的发展进步,人们的生活水平在不断的提高,对公司企业的安全有效管理有了新的要求,如何有效的控制人员的出入成了一个新的课题;同时,对停车场、巡更、考勤、消费等各分系统的联合使用提出了要求,于是就产生了“智能化管理一卡通”这个新概念,但目前市场上还没有真正意义上的一卡通系统,我公司致力于专业门禁系统,为了配合其它系统的使用,近年来和国内外的一些厂商合作开发了系列的一卡通相关设备,做到了真正意义上的“一卡通”系统.“一卡通”实际上既是一卡多用,同一张感应式IC卡,用户既可用来做为上班时的工作卡,又可用于停车场的停车出入证明、住宅小区的会所消费购物、公司的食堂消费等,这就大大方便了用户的需要,改变了过去用户在不同场合需携带多张卡的繁琐现象。 二门禁类别 目前市场上的门禁系统类别主要分为: ·密码键盘(为最简单的门禁系统,只需输入密码即可开门) ·单门磁卡机(通过键盘设置允许某些磁卡开门,为刷卡接触式) ·条码机(通过红外感应识别调码) ·指纹机(通过识别人体固有指纹来控制人员的出入) ·生物识别系统(通过人体的固有活体生物特征来控制人员的出入) ·接触式IC卡读卡机(为外漏式接触芯片,必须使芯片与某些点碰触) ·独立单门感应式ID卡读卡机 ·接触式IC卡读卡机 ·独立单门感应式IC卡读卡机 ·联网感应式ID系统 ·联网感应式IC系统 三系统组成 门禁系统从结构上主要分为独立系统和联网系统,它们的组成有所不同,独立门禁系又可分为可存储记录数据的与不可存储数据的两种,但不管是哪一种系统,它们的控制部分原理几乎是一样的,门禁控制系统的组成结构:

安装门禁的方法

安装门禁的方法 门禁系统是现代商业大厦、小区、学校、企业等使用较多的安全保安系统。门禁系统是先洗个现代化安全 管理系统,集微机自动识别技术和现代安全管理措施为一体。门禁系统在我们的生活工作中使用较多,但对于门禁安装,大家又知道多少呢?下面新浪装修抢工长就给大家分享一下门禁系统安装的内容。 门禁系统安装一:设备安装 1、前端设备 A、进门处安装读卡器。在读卡器感应范围内,切勿靠近或接触高频或强磁场(如重载马达、监视器等),并需配合控制箱的接地方式。 B、出门处安装出门按钮。 C、电磁锁安装在门和门框的上沿。 D、为保证安全性和美观性,控制器和电源箱可采用现场安装或安装于弱电井内。现场安装控制器的优点在于节约线材的使用,控制器安装于弱电井内便于系统日后的维护和系统的安全,也可将控制器箱安装在读卡器上

方,靠近电磁锁处。具体情况可根据客户选择安装方式。 2、中控室设备 A、控制主机和键盘安装在立面墙上或置于工作台上。 B、报警装置放置在报警效果较好的位置。 C、由于门禁系统的特殊性,要求对该系统供电良好,建议采用 UPS电源,对门禁系统集中供电。 门禁系统安装二:设备调试 1、系统安装完成后,先把一路门禁读卡器信号接入主机,然后单独检测该路门禁读卡器情况,有无漏报、误报情况发生。这一路检测没问题后在接入另一路,如此这样,把每一路都单独检测一遍,确认无误后再把所有线路接齐。 2、管理人员可以根据使用人员的权限分别授权,如部分人员可以在任意时间进出任意的地点,普通人员只能凭授权卡在授权时间内进出授权范围。当所有门禁点的正常开启和非法开启时,查看控制中心电脑是否有纪录。 3、尝试中心电脑因故障或其它原因不能和控制器连接,控制器是否可以独立纪录所控制门点的相关信息,当中心电脑连接后,所有信息是否可以自动上传,是否可以保证信息纪录的完整性。

门禁电锁实物及安装实例

门禁电锁实物及安装实例 1.何为外拉门? 『外拉门』是意指以人站在门外(屋外)为观点,当把门打开时,是把门往外面拉(往屋外拉),此时若安装磁力锁,则只需将磁力锁安装在门框上既可,不需再安装辅助支架。 2何为内推门? 『内推门』是意指以人站在门外(屋外)为观点,当把门打开时,是把门往里面推(往屋内推),此种门若安装磁力锁时就必须要加装辅助安装架,因为若不安装辅助架磁力锁安装的位置就会变成在门外(屋外),那幺就很容易因破坏磁力锁而把门打开了. 注:安装要点: (1)无论门开方向为何,锁的本体一定要在门内(屋内),才是正确的。 (2)安装外推门时可搭配EB-200/220吸附板安装架,方便施工。 单开门,双开门: 3 什么是 什么是单开门

单扇门也称单开门两扇门就是双开门 上下有框门/上下无框门/什么是上有框,下无框门: 4什么是 什么是上下有框门 门本身和门框,都有金属边,或者木边.则为上下有框门.常用于玻璃门上 . 门本身和门的上面,都是纯粹一片玻璃.没有任何边框可以安装门锁,则为上下无框门. 一般需要匹配====上下无框门用/ “U”型上下门夹.辅助安装,安放门锁.

门上面有边框,可以安放电锁.下面纯粹一片玻璃.则为上有框,下无框门.一般匹配====下无框门用/ “U”型80下门夹.辅助安装.实物图如上. 电插锁锁安装实例:(适用于玻璃门) 5电插 电插锁的组成部分及名称埋入式安装示意图 电插锁埋入式安装实物图电插锁埋入式安装透视图 电插锁及U型夹安装实物图 6磁力锁安装实例(适用于木门,玻璃门,铁门,防盗门等)

埋入式埋入式磁力锁安装范例磁力锁安装范例 埋入式磁力锁安装范例 外挂式 磁力锁安装范例(适用于很紧密的门) 磁力锁安装范例 铁门铁门磁力锁安装范例磁力锁安装范例 7阳极锁,磁力锁等磁力锁等外挂架安装实例外挂架安装实例(外挂式,适合于很紧密的门)

智能门禁系统的概念和基本知识

智能门禁系统 智能门禁安全管理系统是新型现代化安全管理系统,它集微机自动识别技术和现代安全管理措施为一体,它涉及电子,机械,光学,计算机技术,通讯技术,生物技术等诸多新技术。它是解决重要部门出入口实现安全防范管理的有效措施。适用各种机要部门,如银行、宾馆、机房、军械库、机要室、办公间,智能化小区,工厂等。在数字技术网络技术飞速发展的今天门禁技术得到了迅猛的发展。门禁系统早已超越了单纯的门道及钥匙管理,它已经逐渐发展成为一套完整的出入管理系统。它在工作环境安全、人事考勤管理等行政管理工作中发挥着巨大的作用。在该系统的基础上增加相应的辅助设备可以进行电梯控制、车辆进出控制,物业消防监控、保安巡检管理、餐饮收费管理等,真正实现区域内一卡智能管理。 门禁系统功能 成熟的门禁系统实现的基本功能:对通道进出权限的管理·进出通道的权限就是对每个通道设置哪些人可以进出,哪些人不能进出·进出通道的方式就是对可以进出该通道的人进行进出方式的授权,进出方式通常有密码、读卡(生物识别)、读卡(生物识别)+密码三种方式·进出通道的时段就是设置可以该通道的人在什么时间范围内可以进出实时监控功能系统管理人员可以通过微机实时查看每个门区人员的进出情况(同时有照片显示)、每个门区的状态(包括门的开关,各种非正常状态报警等);也可以在紧急状态打开或关闭所有的门区。出入记录查询功能系统可储存所有的进出记录、状态记录,可按不同的查询条件查询,配备相应考勤软件可实现考勤、门禁一卡通异常报警功能在异常情况下可以实现微机报警或报警器报警,如:非法侵入、门超时未关等根据系统的不同门禁系统还可以实现以下一些特殊功能:反潜回功能:就是持卡人必须依照预先设定好的路线进出,否则下一通道刷卡无效。本功能是防止持卡人尾随别人进入。防尾随功能:就是持卡人必须关上刚进入的门才能打开下一个门。本功能与反潜回实现的功能一样,只是方式不同。消防报警监控联动功能:在出现火警时门禁系统可以自动打开所有电子锁让里面的人随时逃生。与监控联动通常是指监控系统自动将有人刷卡时(有效/无效)录下当时的情况,同时也将门禁系统出现警报时的情况录下来。网络设置管理监控功能:大多数门禁系统只能用一台微机管理,而技术先进的系统则可以在网络上任何一个授权的位置对整个系统进行设置监控查询管理,也可以通过INTERNET网上进行异地设置管理监控查询。逻辑开门功能:简单地说就是同一个门需要几个人同时刷卡(或其它方式)才能打开电控门锁。 门禁系统分类 门禁系统按进出识别方式可分为以下三大类: 密码识别 通过检验输入密码是否正确来识别进出权限。这类产品又分两类:一类是普通型,一类是乱序键盘型(键盘上的数字不固定,不定期自动变化)。普通型:优点:操作方便,无须携带卡片;成本低。缺点:同时只能容纳三组密码,容易泄露,安全性很差;无进出记录;只能单向控制。乱序键盘型(键盘上的数字不固定,不定期自动变化):优点:操作方便,无须携带卡片,安全系数稍高缺点:密码容易泄露,安全性还是不高;无进出记录;只能单向控制。成本高。 卡片识别

门禁系统安装规范及调试要点

门禁系统的安装与调试
门禁设备安装规范及系统调试要点


第一章 门禁设备的安装与系统调试步骤 ........................................................................................................... 2
第一步 第二步 第三步 第四步 第五步 第六步 第 2.1 节 第 2.2 节 第 2.3 节 第 2.4 节 第 3.1 节 第 3.2 节 第 3.3 节 第 3.4 节 第 3.5 节 第 4.1 节 第 4.2 节 第 4.3 节 第 4.4 节 第 4.5 节 门禁设备的安装 .........................................................................................................................................................2 门禁软件的安装 .........................................................................................................................................................3 调试网络通讯 .............................................................................................................................................................3 调试门禁单元 .............................................................................................................................................................3 用户注册(发卡授权) .............................................................................................................................................3 全部 OK,交付用户使用 ............................................................................................................................................4 布线接线注意事项 .................................................................................................................................................4 网线选用及布线技巧--RS485 联网门禁...............................................................................................................4 网线选用及布线技巧—TCP/IP 网络门禁.............................................................................................................6 门禁控制单元---线材选用及布线技巧................................................................................................................7 门禁控制器的安装 ...............................................................................................................................................10 读卡器的安装与连接 ...........................................................................................................................................10 电锁及锁电源的安装与连接 ............................................................................................................................... 11 出门按钮的安装与连接 .......................................................................................................................................13 消防联动、门磁、红外、声光报警器的安装与连接 ........................................................................................13 门禁管理中心及门禁管理软件 ...........................................................................................................................13 调试网络通讯 .......................................................................................................................................................15 调试门禁控制单元 ...............................................................................................................................................16 用户注册(发卡授权)流程 ...............................................................................................................................16 交付使用 ...............................................................................................................................................................16
第二章 选用线材及工程布线 ............................................................................................................................... 4
第三章 门禁设备的安装与接线 ........................................................................................................................... 9
第四章 门禁系统的调试 ..................................................................................................................................... 13
第五章 门禁系统调试中的常见问题 ................................................................................................................. 17
第 5.1 节 门禁系统 RS485 总线通讯方面的问题................................................................................................................17 第 5.2 节 门禁系统 TCP/IP 网络通讯方面的问题..............................................................................................................18 第 5.3 节 开不了门(电锁不动作)的问题 .......................................................................................................................18
1 / 18

相关文档