玻璃检验规范

1、目的:

为规范产品在过程生产、过程检验、入库检验提供统一操作及检验标准,特制定本制度。

2、范围:

本质量标准适用于本公司玻璃加工、制作技术要求、检验标准执行。

3、职责

品管部:负责按《玻璃检验规范》进行检验。

4、检验步骤:

4.1外观检验条件

4.2玻璃表面区分

4.3检验项目及判定准则

4.4检验项目附图说明

5、具体实施内容

5.1 外观检验条件:

5.1.1光源:自然光或日光灯

5.1.2 目视角度:与玻璃面成45~90度

5.1.3 目视距离:一般50~70cm左右

5.2 玻璃表面区分

5.2.1产品在安装之后,按照人们观看产品的习惯,以是否容易观察到产品的表面来区分产品的主要外露面、次要外露面和不易看见的面:

表面分区特点描述重要度

A面(主要面) 用户在使用过程中直接看得见或容易关注到的产品表面,通常指正常人站立平视时视

线上、下方各60cm范围内的区域(含室内、外)。

极重要

B面(次要面) 看得见但通常不是用户重点关注的表面或区域,如正常人站立平视时视线上、下方

60-120cm范围内的区域。

重要

C面(非关注面) 产品安装后的隐藏位、遮盖位。看得见但用户通常不会去关注的表面或区域,如正常

人站立平视时距视线120cm范围以外的区域。

一般

第2 页共6 页

页次

5.2.2玻璃表面分区与目视角度、距离图示

5.3检验项目及判定准则

5.3.1 玻璃款式:实物款式(如磨砂、白玻)须与采购单要求一致。

5.3.2 玻璃尺寸

长/宽(L:长度)尺寸范围L<1000mm 1000mm≤L<2000mm L≥2000mm 允差±3mm ±3mm ±3mm

对角线之差应不大于对角线平均长度的0.2%

厚度(D:厚度)尺寸范围D<17mm 17mm≤D<22mm D≥22mm 允差±1.0mm ±1.5mm ±2.0mm

组合叠差(L:长度)尺寸范围L<1000mm 1000mm≤L<2000mm L≥2000mm 允差<3mm <4mm <5mm

4

4

5

o

5

o

50~70cm

A面

6

c

m

6

c

m

6

c

m

6

c

m

B面

C面

B面

C面

第3 页共6 页

页次

5.3.3 玻璃外观

5.3.3.1单片玻璃外观质量(见表1)

缺陷种类质量要求(表1)

气泡长度,L,0.3mm≤L≤0.5mm 长度,L, 0.5mm1.5mm 2×S,个1×S,个0.5×S,个0,个

点状缺陷密集

度长度大于1.0mm的气泡和长度大于0.5mm的夹杂物;气泡与气泡、夹杂物与夹杂物或气泡与夹杂物的间距应大于500mm

暗划宽0.3mm长度80mm2×S,条

划伤

长度和宽度允许范围及条数宽0.3mm,长20mm,1×S,条

表面裂纹检验肉眼不应看见

断面缺陷爆边、凹凸、缺角等无刺手感,第一眼不明显

注:S为以平方米为单位的玻璃板面积,保留小数点后两位。气泡、夹杂物的个数及划伤条数范围为各系数与S相乘所得的

数值

5.3.3.2双片叠加玻璃外观质量(见表2)

缺陷种类质量要求(表2)

气泡长度,L,0.3mm≤L≤0.5mm 长度,L, 0.5mm1.5mm 3×S,个2×S,个1×S,个0,个

夹杂物

长度及个数允许范围

长度,L, 0.3mm≤L≤0.5mm 长度,L,0.5mm1.5mm 3×S,个2×S,个0,个

点状缺陷密

集度长度大于1.0mm的气泡和长度大于0.5mm的夹杂物;气泡与气泡、夹杂物与夹杂物或气泡与夹杂物的间距应大于500mm

暗划宽0.3mm长度150mm2×S,条

划伤

长度和宽度允许范围及条数宽0.3mm,长20mm,2×S,条

表面裂纹检验肉眼不应看见

断面缺陷爆边、凹凸、缺角等不应超过玻璃板的厚度

注:S为以平方米为单位的玻璃板面积,保留小数点后两位。气泡、夹杂物的个数及划伤条数范围为各系数与S相乘所得

的数值

第4 页共6 页

页次

5.3.3.3夹装中空玻璃外观质量(见表3)

缺陷种类质量要求(表3)

气泡

长度,L,0.3mm≤L≤0.5mm 长度,L, 0.5mm1.5mm 3×S,个2×S,个1×S,个0,个

夹杂物

长度及个数允许范围

长度,L, 0.3mm≤L≤0.5mm 长度,L,0.5mm1.5mm 3×S,个2×S,个0,个

点状缺陷密

集度长度大于1.0mm的气泡和长度大于0.5mm的夹杂物;气泡与气泡、夹杂物与夹杂物或气泡与夹杂物的间距应大于500mm

暗划宽0.3mm长度150mm,2×S,条

划伤长度和宽度允许范围及条数、宽0.3mm,长20mm,2×S,条

表面裂纹检验肉眼不应看见

断面缺陷爆边、凹凸、缺角等不应超过玻璃板的厚度

注:S为以平方米为单位的玻璃板面积,保留小数点后两位。气泡、夹杂物的个数及划伤条数范围为各系数与S相乘所得的

数值

5.3.3.4玻璃披锋:所有玻璃的边角必须倒角(倒角尺寸为R1),不得有披锋、锐角现象。

5.3.3.5玻璃缺边:沿玻璃表面方向≤2mm,沿玻璃厚度方向≤1mm,且每件玻璃上不超过2处。

5.3.4密封胶

a)密封胶应连续、均匀、整齐,并与玻璃充分连结,不得有断条、欠胶、气泡现象,且不超出玻璃边缘。

b)密封层宽度:拉弯玻璃:12±5mm;其他玻璃:15±3mm

c)中空溢胶:密封胶不得溢出中空铝条表面外,宽度≥1mm、单条面积≥10mm2的溢胶不允许;宽度<1mm、面积<10mm2的,在单件玻璃内只允许2处。

5.3.5中空铝条

a)中空铝条应与玻璃面垂直,表面平整光滑,无变形、波浪状起伏及脏污等不良现象。

b)接口间隙:≤1.5mm

5.3.6 LOGO

a)常规玻璃LOGO印在左上角,距上边缘、左侧边缘40mm处;异形玻璃印刷位置按图纸要求;组角玻璃不印LOGO。

(LOGO印在底玻还是面玻以图纸要求为准)

b)LOGO内容正确,图案、字迹清晰,不允许有重影、残缺现象。

第5 页共6 页

页次

5.3.7 百叶

a)性能:接通电源,叶片应能顺畅地向下展开,运行过程中不得有卡滞现象和异响。

b)外观:叶片无破损、脏污等不良现象,开启状态上下叶片呈平行状态。

5.3.8组角玻璃外观特别要求

a)划痕:长度>20mm的划痕不允许,≤20mm的划痕在整个检查面内不允许超过1处,且刮痕浅,无手感,正常目视不明显,在灯光下才能看见。

b)尺寸允差:±3mm

c)合片叠差:<3mm

6、检验项目附图说明

检查项目检查方法图片

尺寸根据标识订单号与报检单核对工艺

数据

划伤目视检测是外面及中空或夹胶层否

有划伤

气泡

目视检测中空有气泡

中空异物

目视检测中空有夹杂物

中空格条核对颜色及规格,拼接是否到位。

电动百叶通电检验上下一致性及百叶外观质

量问题

第6 页共6 页页次

磁控百叶检验伸缩效果及归位效果与百叶表

面质量

磨砂玻璃检验磨砂

本制度自2018年3月14日起执行,之前的玻璃检验规范与本制度有冲突的,以本制度为准。本制度将根据实际情况进行调整,如有调整,以调整后审批通过的文件为准。

有效期:□永久□长期(默认两年)□短期:截止2018年12 月31 日前

编制:生产总监:

生产总经理:总裁:

中空玻璃质量检验规范

自用中空玻璃质量检验规范 (试行) 1目的 1.1规范中空玻璃来料检验要求,指导检验人员正确的进行检验工作。 1.2保证本公司所购中空玻璃的质量符合要求。 2适用范围 2.1本标准适用于公司外购中空玻璃质量要求。 2.2本标准是对中空玻璃的质量标准进行了规定。 3名称术语 3.1中空玻璃:两片或多片玻璃以有效支撑均匀隔开并周边粘接密封,使玻璃层间形成有干燥气体空间的玻璃制品。(注:其使用寿命一般不少于15年。) 4分类: 4.1按形状分类:平面中空玻璃和曲面中空玻璃 4.2按中空腔内气体分类: 4.2.1普通中空玻璃:中空腔内为空气的中空玻璃。 4.2.2充气中空玻璃:中空腔内充入氩气、氪气等气体的中空玻璃。 5要求: 5.1尺寸偏差 5.1.1中空玻璃的长度及宽度允许偏差见表1 5.1.2中空玻璃的厚度允许偏差

5.1.3中空玻璃对角线差 矩形平面中空玻璃对角线差应不大于对角线平均长度的0.2%,曲面和异形中空玻璃对角线差根据技术文件来定。 5.1.4叠差 6.1.5中空玻璃的胶层厚度 中空玻璃外道密封胶宽度应≥5mm;复合密封胶条的胶层厚度为8mm±2mm;内道丁基胶层宽度应≥3mm,特殊规格或有特殊要求的产品按合同上的技术文件要求来定。6.2 外观质量 6.3露点:中空玻璃的露点应<-40℃。* 6.4耐紫外线辐照性能* 实验后,试样内表面应无节雾、水气凝结或污染的痕迹且密封胶无明显变形。 6.5水气密封耐久性能* 水分渗透指数I≤0.25,平均值Iav≤0.20

6.6初始气体含量* 充气中空玻璃的初始气体含量应在≥85%(v/v)。 6.7气体密封耐久性* 充气中空玻璃经加速耐久性试验后的气体含量应不小于80%(v/v)。 7.检验规则 7.1检验分类 7.1.1型式检验 型式检验包括技术要求中的全部检验项目。 7.1.2出厂检验 出厂检验包括外观质量、尺寸偏差、露点、充气中空玻璃的初始气体含量。 7.2组批与抽样 7.2.1组批:采用相同材料、在同一工艺条件下的中空玻璃500块为一批。 7.2.2抽样:产品的外观质量、尺寸偏差按表5从批次中随机抽样进行检验。 表5 抽样计划 抽取。若用试样进行检验时,应采用相同材料、在同一工艺条件下制作的试样。当检验项目为非破坏性试验时可继续进行其它项目的检测。 7.3判定规则 7.3.1外观质量、尺寸偏差 若不合格品数等于或大于表5的不合格判定数,则认为该批产品的外观质量、尺寸偏差不合格。 7.3.2露点 取15块试样进行露点检测,全部合格该项性能合格。

门窗检验、验收标准

门窗检验、验收标准 一、门窗得制作标准 1.一般规定: 1)所有门窗都必须在有专业加工设备得工厂内加工组装成品;平开窗得窗扇须与窗框组装成一体。 2)门窗得表面必须用保护胶带进行有效得保护,窗得四角须有一定得保护措施。 窗得四角拼接必须用加强板以保证窗有一定得刚度,防止在搬运与安装时窗得变形;窗得中梃必须用机械固定得方式使窗有足够得强度。 安装门窗得开启零件必须用不锈钢螺钉,严禁使用铆钉。门窗得铰链安装时,如就是采用自攻螺钉直接固定在铝型材上,此处铝型材得壁厚必须大于2mm;型材得壁厚达不到2mm时必须用内衬加强板或用螺栓螺母来固定。 5)门窗得密闭条在拼接时须用粘接剂粘接,防止热胀冷缩而产生得变形。 6)窗角与中梃处在组装时就必须用密封胶加以密封,或用耐腐蚀得填充材料使连接部位密封、防水。 门窗开启扇部位得下端必须有排水槽,此槽应在工厂内用机械加工得方式完成,不允许在安装现场用切割与钻孔得方式加工。 2.特殊规定: 以下规定就是针对**公司所用一些高档得门窗或超高层(指30层以上)得门窗产品: 1)隔热断桥窗在拼接处应该有合适得密封处理。 2)表面采用氟碳烤漆处理得铝窗应该设有二层保护措施,以防止窗表面涂层得损坏。 3)超高层所用得铝窗,在安装铰链处都必须用内衬加强板以确保窗

扇开启得安全性,提高窗得使用寿命。 二、门窗得安装要求 1.门窗安装使用得铁件壁厚不得小于1、5mm,且表面必须经过热镀锌处 理。 每个门窗得铁件在安装时必须有二个固定点,必须保证有一个就是用膨胀螺栓来固定,另一个可以用射钉。膨胀螺栓与射钉固定时离开土建结构边缘得距离不得小于70mm。 3.窗得铁件固定需要用焊接得方式时,必须做好对窗框得保护工作,严 禁焊接得电火花沾溅到铝窗得表面。 铝窗洞口就是砖墙结构须在砌砖时按规定得间距放入混凝土砖块,以便门窗铁件得固定;如有遗漏处必须用适当得补救措施,严禁将射钉或膨胀螺钉直接固定在砖墙或粉刷层上。 门窗与墙体之间得缝隙处采用发泡剂填充,且必须填充饱满;门窗与墙体之间得间隙不得大于40mm,如结构偏差过大时应先做结构偏差修正再填充发泡剂。 6.门窗四周得粉刷时应留出6×6mm左右得间隙,待粉刷干固后在此间隙 上打密封胶,使窗有良好得防水性能。 门窗扇必须安装牢固,并开启灵活、关闭严密,无倒翘。窗扇得铰链部位应放置少量得润滑油,以保证开启得轻巧。 8.推拉门窗得外扇必须有防脱落措施。 9.玻璃室外部分须用密封胶密封;室内部分可以用胶条,但密封胶条应 安装完好,不得有脱槽与脱落现象。 10.所有得拼窗螺钉与固定铰链得螺钉得表面都必须涂密封胶。 三、铝窗得三性试验 1.铝窗在安装以前必须完成铝窗得三性试验测试。 送三性试验得样窗应该取该项目中规格最大得门窗。试验前必须对样窗有明确得记录,试验后应该对样窗进行封样(为现场安装得窗提供

中空玻璃生产工艺流程

中空玻璃生产工艺流程 主要生产设备:1.玻璃切割机2.玻璃磨边机3.玻璃清洗烘干机4.玻璃检查运输机5.铝框定位机6.玻璃合片机7.翻转运输机8.旋转涂胶台9.双组份打胶机10.中空玻璃专用充气机11.成品玻璃输送车12.铝条折弯机13.自动分子筛罐装机14.丁基胶涂胶机15.半自动铝框输送机 随着国内玻璃加工行业的发展以及人们对中空玻璃的优点性 能认识的不断深入,中空玻璃的应用范围在不断扩大,除在玻璃幕墙、汽车、飞机等方面得到广泛应用外,目前已开始进入寻常百姓家。这主要是由于中空玻璃的应用能改善建筑物的隔热和隔音效果的同时,简化了空调等通风保暖设施的结构设计,这不仅降低了建筑装饰费用而且实际增加了建筑物内的有效实用空间。 中空玻璃的应用在不断的扩大,人们对中空玻璃的质量要求也越来越高,如何把握市场的发展机遇,提供优质可靠的中空玻璃已成为中空玻璃生产厂家研究关心的问题。 首先介绍中空玻璃的种类及中空玻璃国家标准中的五项指标: 一、分类: 目前国内市场上有两种中空玻璃 1、槽铝式中空玻璃:此种中空玻璃80年代引入,相对成熟些,但是加工工艺较复杂。

2、胶条式中空玻璃:此种中空玻璃在国内刚刚起步,但是制造工艺简单,因此应用范围广,推广很快,但中空密封效果不佳。 二、中空玻璃的国家标准中的五项指标: 1、初始露点 2、密封试验 3、紫外线照射 4、高温高湿 5、气候循环试验 三中空玻璃加工工艺 根据国家检测标准,如何安排我们的生产,才能达到中空玻璃的要求呢?由于两种中空玻璃在工艺流程上有很多相似之处,现就他们的共同的工艺流程进行简析。 1、玻璃设计优化及切割下料: 原片玻璃一般为无色浮法玻璃或其它彩色玻璃,镀膜玻璃,Low-E玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃,厚度一般为3-12MM,上述玻璃必须符合GB11614-2002《浮法玻璃》中一级品、优等品的规定,经检验合格后方可使用。首先根据用户订单设计合理的加工程序,对玻璃进行优化,制作下料单,选择尺寸合适的玻璃原片并在下料单注明所选玻璃原片的尺寸,避免浪费。玻璃切割可由手工或机器进行,但应保证合乎尺寸要求。此道工序工人在操作过程中,应随时注意下料尺寸,

中空玻璃检测报告

湖州市建设工程质量监督站检测中心 中空玻璃露点检测报告 报告编号WM1500001委托单位浙江天力建设集团有限公司送样人蔡月成QSY2325接样日期:2015-06-05 工程名称湖州市教育局湖州市仁北小学 工程二标段1#教学楼、2#教学 楼专业教学楼、综合楼、食堂 及体育教学楼 工程编号7280检测日期:2015-06-09 见证单位浙江东南建设管理有限公司见证人金杰JZ0277检测性质:见证检测 检测单位地址湖州市吴兴区和谐路288号 邮政编 号 313000联系电话:(0572)2090551 样品编号WM1500001检测项目中空玻璃露点 样品名称中空玻璃试件尺寸510mm×360 mm 规格型号mm5+9A+5mm玻璃品种中空浮法白玻 样品序号露点温度℃标准要求单项评定样品 序号 露点温度℃标准要求单项评定 1-45 <-40℃符合9-45 <-40℃ 符合 2-50符合10-50符合3-45符合11-45符合4-50符合12-45符合5-50符合13-50符合6-50符合14-50符合7-45符合15-45符合8-50符合 检测依据GB/T11944-2012《中空玻璃》 主要仪器RD-III型中空玻璃露点仪 检测结论该样品所检项目符合GB/T11944-2012《中空玻璃》技术要求。 备注露点仪与试样表面接触时间为4min

注意事项 1.报告及复印件无检测单位盖章无效。 2.报告无批准、审核、检测人签名无效。 3.报告涂改无效。 4.本报告仅对来样负责。 检测单位检测:审核:批准:签发日期: (盖章): 湖州市建设工程质量监督站检测中心 中空玻璃露点检测报告 报告编号WM1500002委托单位浙江天力建设集团有限公司送样人蔡月成QSY2325接样日期:2015-06-26工程名称 湖州市教育局湖州市仁北小 学工程二标段综合楼、专业 教学楼 工程编号7280检测日期:2015-07-01见证单位浙江东南建设管理有限公司见证人金杰JZ0277检测性质:见证检测检测单位地址湖州市吴兴区和谐路288号邮政编号313000联系电话:(0572)2090551样品编号WM1500002检测项目中空玻璃露点 样品名称中空玻璃试件尺寸510mm×360 mm 规格型号mm 6 Low-E+12A+6mm玻璃品种浮法玻璃 样品 序号 露点温度℃标准要求单项评定样品 序号 露点温度℃标准要求单项评定1-45 <-40℃ 符合9-50 <-40℃ 符合2-50符合10-50符合3-45符合11-45符合4-50符合12-45符合5-50符合13-50符合6-50符合14-50符合7-45符合15-45符合8-50符合

完整版门窗工程质量标准

门窗工程质量标准 适用范围:于木门窗制作与安装、金属门窗安装、塑料门窗安装、特种门安装、门窗玻璃安装等分项工程的质量验收。 重要提示:(1)、门窗安装前,应对门窗洞口尺寸进行检验;(2)、要解决外墙门窗渗水问题,首先要以建筑构造防水为主,防水材料使用为辅,精心施工进行补充的原则;(3)在外墙门窗设计时,设计师和建设方工程师要结合外立面综合考虑从建筑构造上进行防水,如外墙门窗节点设计不合理,无论怎样精心施工都解决不了渗水问题;(4)要作好空调冷凝管孔预留(设置)的排水问题(即夏季室内机的排水和冬季室外机的排水,都要集中收集)(5);建筑外门窗的安装必须牢固;(6)、在砌体上安装门窗严禁用射钉固定;(7)、特种门安装除应符合设计要求和本规范规定外,还应符合有关专业标准和主管部门的规定。 第一节、木门窗制作与安装 适用范围:木窗制作与安装工程的质量验收。 1、木门窗的结合处和安装配件处不得有木节或已填补的木节。木门窗如有允许限值以内的死节及直径较大的虫眼时,应用同一材质的木塞加胶填补。对于清漆制口,木塞的木纹和色泽应与制口一致。 检验方法:观察。 2、门窗框和厚度大于50mm的门窗扇应用双榫连接。榫槽应采用胶料严密嵌和,并应用胶楔加紧。 检验方法:观察;手扳检查。 3、胶合板门、纤维板门和模压门不得脱胶。胶合板不得刨透表层单板,不得有戗槎。制作胶合板门、纤维板门时,边框和横楞应在同一平面上,面层、边框及横楞应加压胶结。横楞和上、下冒头应各钻两个以上的透气孔,透气孔应通畅。 检验方法:观察。 4、木门窗的品种、类型、规格、开启方向、安装位置及连接方式应符合设计要求。 检验方法:观察;尺量检查;检查成品门的产品合格证书。 5、木门窗必须安装牢固,并应开关灵活,关守严密,无倒翘。 检验方法:观察;开启和卷宗检查;手扳检查。 6、木门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正确,功能应满足使用要求。 检验方法:观察;手扳检查;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 7、木门窗表面应洁净,不得有刨痕、锤印。 检验方法:观察。 8、木门窗的割角、拼缝应严密平整。门窗框、扇裁口应顺直,刨面应平整。 检验方法:观察。 9、木门窗上的槽、孔应边缘整齐,无毛刺。 检验方法:观察。 、木门窗制作的允许偏差和检验方法10.

门窗检验标准

门窗检验标准铝合金门窗工程质量检验标准 1目的 为统一铝合金门窗工程质量检验的方法,保证铝合金门窗工程质量,制定本标准。 2范围本标准适用于铝合金门窗的原材料及制作与安装的质量检验。 本标准规定了铝合金门窗工程主要材料的检验指标及铝合金门窗制作与安装工程的质量标准。 本标准规定了铝合金门窗工程的检验方法及包装、标志、运输、贮存。 3规范性引用文件 列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款 : 凡是注日期的引用文件 ,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准 , 然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适 用于标准。 GB/T5823 —1986 建筑门窗术语 GB/T5824 —1986 建筑门窗洞口尺寸系列 GB/T5825 —1986 建筑门窗扇开、关方向和开、关的标志符号 GB/T7108 —2002 建筑外窗水密性能分级及检测方法 GB/T7106 —2002 建筑外窗抗风压性能分级及检测方法 GB/T8484 —2002 建筑保温性能分级及检测方法

GB/T7107 —2002 建筑外窗气密性能分级及检测方法 铝合金建筑型材 GB/T5237 —2000 铝合金窗 GB/T8479 —2003 铝合金门 GB/T8478 —2000 铝合金地弹簧门 GB/T8482 建筑玻璃应用技术规程 JGJ113 浮法玻璃 GB11614 —1999 中空玻璃测试方法 GB/T7020 中空玻璃 GB/T11944 —2002 QB/T3882 —1999 窗纱型式尺寸 ( 原 GB8379 ——87) QB/T3883 —1999 窗纱技术条件 ( 原 GB8330 ——87) QB/T3884 —1999 地弹簧 (原 GB9296 ——88) QB/T3886 —1999 平开铝合金窗执手 ( 原 GB9298) QB/T3888 —1999 铝合金窗不锈钢滑撑 ( 原 GB9300) QB/T3892 —1999 推拉铝合金门窗用滑轮 ( 原 GB9304) 建筑门密封毛条技术件 JC/T635 —1996 硅酮建筑密封胶 GB/T14683 —1993 门窗用密封条 GB12002 — 89 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300 —2001 运输包装收发货标志 GB/T6388 4 材料的检验 4.1 一般规定

铝合金门窗工程质量验收规范是怎样的

铝合金门窗工程质量验收规范是怎 样的 门窗工程验收时应检查下列文件和记录:1 门窗工程的施工图、设计说明及其他设计文件。2 材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。3 特种门及其附件的生产许可文件。4 隐蔽工程验收记录。5 施工记录。 房屋是住人的,房屋质量直接关系到户主的生命财产安全。所以,保障房屋的质量就显得十分重要了铝合金是我们是生活中常见的一种金属,是门窗的重要材料。那么,铝合金门窗工程质量验收规范有什么内容呢?下面,就让小编带领大家来了解下具体的内容吧。 铝合金门窗工程质量验收规范 1范围 本工艺标准适用于住宅建筑的铝合金门窗安装工程。 2施工准备

2、1材料及主要机具: 2、1、1铝合金门窗:规格、型号应符合设计要求,且应有出厂合格证。2、1、2铝合金门窗所用的五金配件应与门窗型号相匹配。所用的零附件及固定件最好采用不锈钢件,若用其它材质,必须进行防腐处理。 2、1、3防腐材料及保温材料均应符合图纸要求,且应有产品的出厂合格证。 2、1、4 325号以上水泥;中砂按要求备齐(重庆是特细砂地区,可在细砂中按比例加入小粒径鱼米石)。 2、1、5与结构固定的连接铁脚、连接铁板,应按图纸要求的规格备好。并做好防腐处理。2、1、6焊条的规格、型号应与所焊的焊件相符,且应有出厂合格证。 2、1、7嵌缝材料、密封膏的品种、型号应符合设计要求。 2、1、8防锈漆、铁纱(或铝纱)、压纱条等均应符合设计要求,且有产品的出厂合格证。 2、1、9密封条的规格、型号应符合设计要求,胶粘剂应与密封条的材质相匹配,且具有产品的出厂合格证。2、1、10主要机具:铝合金切割机、手电钻、圆锉刀、半圆锉刀、十字螺丝刀、划针、铁脚、圆规、钢尺、钢直尺、钢板尺、钻子、锤子、铁锹、抹子、水桶、水刷子、电焊机、焊把线、面罩、焊条等。

门窗配件检验标准

《建筑门窗配套件推荐产品技术评定规则》 (2008年1月修订稿) 本规则规定了建筑门窗配套件(此稿仅规定了建筑门窗用五金件、密封胶条、密封毛条、密封胶等)推荐产品的技术要求、试验方法、抽样规则。 总则 抽样规则 本规则规定抽检样品应具备下列条件。 1.具有产品出厂合格证、检验报告。 2.同一批同规格样品数量应在500件或100kg以上,随机从不同包装里抽取。 3.应有生产企业或生产企业指定人在抽样现场。 4.抽检样品数量根据实际检测的需要确定样品数量,现场封样并签字有效。 第一部分建筑门窗五金件 一、范围 本部分规定了建筑门窗五金件推荐产品的技术要求、试验方法。 注:其中外观,表面处理,适用于本部分所有相关的产品。 二、外观 1.涂层色泽均匀一致,无气泡、流挂、脱落、堆漆、桔皮等缺陷。 2.阳极氧化表面阳极氧化膜应致密、表面色泽一致、均匀、无烧焦等缺陷。镀层致密均匀,无露底、泛黄、烧焦等缺陷。 3.表面不应有飞边、毛刺、明显划痕、砂眼、凹坑等缺陷。 4.连接处铆钉端部必须圆整、光滑,连接牢固,转动灵活。紧固铆接处不应松动。 三、表面处理 1.耐蚀性 相关产品应符合已有的国标或行业产品标准规定,检测及判定以国家认可的检测机构出具的检测报告为准。 2.除满足1外,各类基材常用表面覆盖层的耐腐蚀性能、膜厚度及附着力要求见表1。 常用覆盖层 各类基材应达到指标 碳素钢基材铝合金基材锌合金基材 金属层 镀锌层 1.中性盐雾(NSS)试验,72h 不出现白色腐蚀点(保护等 级≥8级),240h不出现红 锈点(保护等级≥8级)。 — 1.中性盐雾(NSS)试验, 72h不出现白色腐蚀点 (保护等级≥8级)。 2.平均膜厚≥12μm 2.平均膜厚≥12μm Cu+Ni+Cr 或 Ni+Cr 铜加速乙酸盐雾(CASS)试 验16h、腐蚀膏腐蚀(CORR) 试验16h、乙酸盐雾(AASS) 试验96h试验,外观不允许 有针孔、鼓泡以及金属腐 蚀等缺陷。 — 铜加速乙酸盐雾(CASS) 试验16h、腐蚀膏腐蚀 (CORR)试验16h、乙酸盐 雾(AASS)试验96h试验, 外观不允许有针孔、鼓泡 以及金属腐蚀等缺陷。

最新门窗工程验收规范

门窗工程验收规范 金属门窗适用于各种系列铝合金门窗、金属隔音门、不锈钢和镀钛门及金属包面门安装工程。 检查数量:逐樘检查。 (1)保证项目金属门窗、隔音门及其附件和玻璃的品种、规格、质量、必须符合设计要求及国家现行有关标准的规定。金属门窗、隔音门安装的位置,开启方向和隔音门的隔间指标必须符合设计要求。检验方法:观察、测试检查。金属门窗框安装必须牢固,预埋件的数量、位置、埋设连接方法及防腐必须符合设计要求。铝合金门窗与非不锈钢紧固件接触面之间应做防腐处理。隔音门密封条安装位置正确、扇框封闭严密。检验方法:观察、检查隐蔽工程记录。(2)基本项目金属门窗扇安装应符合以下规定。 平开门窗扇:合格:关闭严密,间隙基本均匀,开关灵活。 优良:关闭严密,间隙均匀,开关灵活。 推拉门窗扇:合格:关闭严密,间隙基本均匀、扇与框搭接量不小于设计要求的80%,推拉灵活优良:关闭严密,间隙均匀,扇与框搭接量符合设计要求,推拉灵活。 弹簧门扇:合格:自动定位准确,开启角度90度正负3度,关闭时间在6-10 秒范围内。 优良:自动位准确,开启角度90度正负1.5度,关闭时间在6~10秒范围内。 金属门窗附件安装应符合以下规定: 合格:附件齐全、安装位置正确牢固,灵活适用,达到各自的功能。 优良:附件齐全,安装位置正确牢固,灵活适用、达到各自的功能,端正美观无污染,有隔音功能应达到隔音指标。 金属门窗框与墙体间缝隙填嵌质量应符合以下规定: 合格:填嵌饱满,填塞材料符合设计要求。 优良:填嵌饱满密实,表面平整、光滑,无裂缝、填塞材料及方法符合设计要求。 金属门窗外观质量应符合以下规定: 合格:表面洁净,颜色一致,无划痕、碰伤、锈蚀无毛边、飞刺、腐蚀斑痕及其它污迹,涂胶表面光滑平整,无气泡。 优良:表面洁净,颜色一致,拼接缝严密无缝隙,无划痕,碰伤,无锈蚀、无毛边、飞刺、腐蚀斑痕及其它污迹,涂胶表面光滑平整,厚度均匀,线条粗细一致,无气泡。 铝合金卷帘门窗应符合以下规定。 合格:满足防风功能;表面无损伤,颜色均匀,尺寸、规格正确,开关灵活;五金零件安装齐全、牢固。优良:满足防风功能;表面洁净无损伤,无划痕,颜色一致;尺寸规格符合设计要求,开关灵活;五金零件安装齐全牢固,美观。检验方法:观察检查、平开门窗扇进行开闭检查,推拉门窗扇用深度尺检查,弹簧门扇用秒表、角度尺检查。

中空玻璃标准.doc

前言 本标准与GB/T11944-2002的主要技术差异为: ——删除了中空玻璃常用规格、最大尺寸的规定; —增加了对制造中空玻璃的主要材料密封胶的性能要求; ——增加了对叠差的要求; ——修改了胶层厚度的要求; ——修改了中空玻璃外观要求; ——删除了密封性能要求 ——删除了气候循环耐久性和高温高湿耐久性要求; ——增加了加速耐久性要求; —增加了对充气中空玻璃初始气体含量的要求; ——增加了对充气中空玻璃气体密封耐久性的要求; ——修改了露点的试验方法; ——增加了边部密封粘结性能(附录A)、密封材料水分渗透率测试方法(附录B)、干燥剂水分含量测试(附录C)、中空玻璃光学现象及目视质量的说明(附录D)、中空玻璃使用寿命(附录E) 本标准的附录A、附录B、附录C为规范性附录,附录D、附录E为资料性附录。 本标准由中国建材工业协会提出; 本标准由全国建筑用玻璃标准化技术委员会归口; 本标准负责起草单位:秦皇岛玻璃工业研究设计院国家玻璃质量监督检验中心; 本标准参加起草单位: 本标准主要起草人: 本标准所替代标准的历次版本发布情况为: ——GB7020-1986、GB11944-1989 ——GB/T11944-2002 中空玻璃 1范围 本标准规定了中空玻璃的术语和定义、材料、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。 本标准适用于建筑以及冷藏、装饰等建筑以外用的中空玻璃。本标准不适用于由玻璃之外的其它材料构成的中空玻璃。 2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T1216外径千分尺 GB/T8170数值修约规则 GB15763.2建筑用安全玻璃:第2部分钢化玻璃 GB15763.3建筑用安全玻璃:第3部分夹层玻璃 GB11614平板玻璃 GB/T18915镀膜玻璃 3术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 中空玻璃 Sealedinsulatingglassunit 两片或多片玻璃以有效支撑均匀隔开并周边粘接密封,使玻璃层间形成有干燥气体空间的制品。 4材料 中空玻璃所用材料应满足中空玻璃制造和性能要求。 4.1玻璃 可采用平板玻璃、镀膜玻璃、夹层玻璃、钢化玻璃、半钢化玻璃和压花玻璃等。平板玻璃应符合GB11614的规定,镀膜玻璃应符合GB/T18915的规定,夹层玻璃应符合GB15763.3的规定,钢化玻璃应符合GB15763.2的规定。其他品种的玻璃应符合相应标准或由供需双方商定。 4.2边部密封材料 4.2.1中空玻璃边部密封弹性密封胶应符合JC/T486标准要求;热熔丁基胶应满足 JC/T914标准要求。 4.2.2中空玻璃边部密封材料应能够满足中空玻璃的水气和气体密封性能并能保持中 空玻璃的结构稳定。粘结性能应符合附录A的要求、水分渗透率的要求和测试方法见附录B。 4.3间隔材料 间隔材料应符合相关标准和技术文件的要求。金属间隔框应去污或进行化学处理。 4.4干燥剂 干燥剂应符合相关标准要求。 5分类 5.1按形状分类 平型中空玻璃; 曲面中空玻璃; 5.2按间隔层内气体分类 普通中空玻璃:间隔层内为空气的中空玻璃;

门窗检测细则

1概述 1.1依据标准 《建筑用塑料窗》GB/T28887-2012 《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008 1.2适用范围 本检测细则适用于建筑外窗(含落地窗)的气密性能分级及检测方法、抗风压性能分级及检测方法、水密性能分级及检测方法,只限于窗体本身,不涉及窗与围护结构之间的接缝部位。1.3窗的分类、规格和型号 1.3.1窗的名称、代号: 1.3.1.1固定塑钢窗 GSC 1.3.1.2平开塑钢窗 PSC 1.3.1.3推拉塑钢窗 TSC 1.3.2特性代号 1.3. 2.1规格:宽1500mm,高1800mm,表示为150180 1.3. 2.2 外窗:W 1.3. 2.3带纱窗 A 1.3.3窗框厚度基本尺寸 注:表中未列出的窗框厚度尺寸,凡与基本尺寸系列相差在±2㎜之内的,均靠用基本尺寸系列。 1.3.4产品型号示例 室外用内平开塑钢窗:带纱窗,窗框厚度60系列,洞口宽度1500mm,洞口高度1800mm,依据标准GB/T 28887-2012,用下列符号表示: SC-W-NP-60-1501800-A-GB/T 28887 1.4窗的性能试验分级表 表(1)建筑外窗气密性能分级表 表(2)建筑外窗水密性能分级表

2.1同一窗型至少选取三樘试件。 2.2试件的型号必须与委托单所委托相符,并且试件上不得附有任何多余零配件或采用特殊的组装工艺或改善措施。 2.3试件镶嵌应符合设计要求。 2.4试件必须按照设计要求组合、装配完好,并保持清洁、干燥。 3试验前的准备 3.1准备 3.1.1试验前窗试件应在18~28℃的条件下存放16h以上,除特殊规定外,试验在常温条件下检测。 3.1.2测量试件的外型尺寸大小、结构形式,确定隔板及夹具位置,选用合适的密封板;测量试件的开启缝总长度L及窗试件面积A,确定淋水量的大小及喷头的数量,接好喷水管路。 3.1.3将蓄水池装满水。 3.1.4记录试验时试验室的大气压值和室温值。 3.2安装试件: 3.2.1观察试件型材的制造方式(主要是四个角的搭接方式),必要时采用辅助措施以减小缝隙。 3.2.2均匀分布夹具,均匀夹紧,并在夹紧时使用备用木垫块,以防止机械压力造成的试件变形或损坏。 3.2.3试件安装后要求垂直,下框水平,不允许有因安装出现的变形。 3.2.4安装位移测试器,将位移计安装在规定位置上。测点位置规定为:中间测点在测试杆件中点位置;两端测点在距该杆件端点向中点方向10㎜处。当试件的相对挠度最大的杆件难以判定时,也可选取两根或多根测试杆件,分别布点测量。将位移显示器调零。 3.2.5试件安装完毕后,应将试件可开启部分开关5次,最后关紧。 3.3试验记录: 3.3.1记录试件的委托单位、生产厂家、工程名称、试件的型号规格、委托编号及委托日期; 3.3.2记录试件在各级压力下的空气渗透量值以及在100 Pa作用压力下的计算程序及结果; 3.3.3记录并计算整个试件的淋水量及渗漏情况; 3.3.4记录抗风压性能试验中每级压力差作用下的面法线位移量,并计算反复加压检测和安全检测值; 3.3.5记录反复加压检测和安全检测中发生的变形损坏和功能障碍。 3.4试验设备 3.4.1MW-W-2324A型门窗检测仪 3.4.2设备的操作应符合ZJZX—ZY—GC—16《MW-W-A型门窗检测仪操作规程》中的技术指标要求。 4气密性能试验: 4.1依据标准 《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008 4.2检测装置 4.2.1压力箱 压力箱一侧开口部位可安装试件,箱体要有足够的刚度和良好的密封性能;

中空玻璃惰性气体检验方法

中空玻璃惰性气体的充气及检验方法 栏目:业内资讯发布时间:2010-11-29 阅读次数:777 本文旨在介绍中空玻璃惰性气体的充气及检验方法,围绕为什么要充气、如何充好气、国外对惰性气体的检测的内容及采用的检测手段来展开,最后介绍国外中空玻璃惰性气体的检测方法与趋势。 关键词氩气、氩气的初始浓度、中空玻璃的氩气保持能力、非破坏性检测方法、高压电火花法。 氩气的基本知识 我们对氩气的基本知识介绍包括氩气的物理性质和热工性能两个方面。 氩气的物理性质 氩气是一种无色、无味、无毒的气体;具有对UV稳定性、不影响可见光透过的特点;空气中含量1%,是最经济的惰性气体;空气中密度:1.7836 kg/m3,t=0℃(相同温度条件下,空气的密度是1.2928 kg/m3)。 氩气的热工性能 因为氩气的密度比普通空气大,因此充氩气的中空玻璃,可减慢中空玻璃内的热对流,从而减少气体的导热性。 此外,我们对氩气的热工性能还可从以下两个方面进一步分析。氩气与中空玻璃空气层间隔之间的关系充氩中空玻璃与空气层间隔之间的关系,是函数关系,见图1。 从图中可见,(1)K值在16mm处最佳(拐点),从6-16mm,K值随空气层增加而改善,超过该拐点传热系数不改变,只增加材料使用量而已,因此, 通过调整空间距离,可以提高节能(6-16mm), 或节约材料 (>16mm)。(2)充气与低辐射玻璃结合使用,提高节能幅度比与充气透明中空玻璃效果好,前者可高达15%,而后者仅仅为2-5%。 氩气的浓度与中空玻璃传热系数改善之间的关系 用图2说明氩气的浓度与中空玻璃传热系数改善之间的关系。图中的中空玻璃为4+12+4mm,3条曲线分别表示充气透明玻璃中空、充气低辐射中空玻璃1和充气低辐射中空玻璃2(二者e值不同),气体浓度均为90%。 图中显示,(1)氩气的浓度与中空玻璃传热系数之间呈线性关系,浓度越大, K值越低;(2)初始充气浓度应该尽可能高一些, 但是并不是说越高越好,如100%比较90或95%的改善就不是特别明显; 从白玻璃看, 100%浓度比较清楚空气(氩气0%)改善近5%, 从90%-100%, 改善了小于1%;氩气浓度从70%到90%, 对低

门窗工程质量验收规范

门窗工程质量验收规范 门窗工程质量验收规范 一、门窗一般项目 钢门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法应符合表5.3.11的规定。 表钢门窗子安装的留缝限值、允许偏差和检验方法 一般项目 铝合金门窗安装的允许偏差和检验方法应符合表5.3.12的规定。表铝合金门窗安装的允许偏差和检验方法

门窗工程质量验收规范

主控项目 金属门窗扇必须安装牢固,并应开关灵活、关闭严密,无倒翘。推拉门窗必须有防脱落措施。 检验方法:观察;开启和关闭检查;手扳检查。 条文说明: 对高层建筑情况推拉门窗扇意外脱落容易造成安全方面的伤害,更为严重, 故规定推拉门窗扇必须有防脱落措施。 主控项目 门窗工程质量验收规范 金属门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正确,功能应满足使用要求。 检验方法:观察;开启和关闭检查;手扳检查。 一般项目 金属门窗表面应洁净、平整、光滑、色泽一致、无锈蚀。大面应无划痕、碰伤。漆膜或保护层应连续。 检验方法:观察。

一般项目 金属门窗框与墙体之间的缝隙应填饱满,并采用xx胶xx。xx胶 表面应光滑、顺直,无裂纹。 检验方法:观察;轻敲门窗框检查;检查隐蔽工程验收记录。 一般项目 金属门窗扇的橡胶密封条或毛毡密封条应安装完好,不得脱槽。 门窗工程质量验收规范 检验方法:观察;开启和关闭检查。 二、玻璃主控项目 玻璃的品种、规格、尺寸、色彩、图案和涂膜朝向应符合设计要求。单块玻璃大于1.5m2时应使用安全玻璃。 检验方法:观察;检查产品合格证书、性能检测报告和市场验收记录。 主控项目 门窗玻璃裁割尺寸应正确。安装后的玻璃应牢固,不得有裂纹、损伤和松动。 检验方法:观察;轻敲检查。 主控项目

门窗中空玻璃检验标准

第1 页共6 页 页次 玻璃检验规范 1、目的: 为规范产品在过程生产、过程检验、入库检验提供统一操作及检验标准,特制定本制度。 2、范围: 本质量标准适用于本公司玻璃加工、制作技术要求、检验标准执行。 3、职责 品管部:负责按《玻璃检验规范》进行检验。 4、检验步骤: 4.1外观检验条件 4.2玻璃表面区分 4.3检验项目及判定准则 4.4检验项目附图说明 5、具体实施内容 5.1 外观检验条件: 5.1.1光源:自然光或日光灯 5.1.2 目视角度:与玻璃面成45~90度 5.1.3 目视距离:一般50~70cm左右 5.2 玻璃表面区分 5.2.1产品在安装之后,按照人们观看产品的习惯,以是否容易观察到产品的表面来区分产品的主要外露面、次要外露面和不易看见的面: 表面分区特点描述重要度 A面(主要面) 用户在使用过程中直接看得见或容易关注到的产品表面,通常指正常人站立平视时视 线上、下方各60cm范围内的区域(含室内、外)。 极重要 B面(次要面) 看得见但通常不是用户重点关注的表面或区域,如正常人站立平视时视线上、下方 60-120cm范围内的区域。 重要 C面(非关注面) 产品安装后的隐藏位、遮盖位。看得见但用户通常不会去关注的表面或区域,如正常 人站立平视时距视线120cm范围以外的区域。 一般

第2 页共6 页 页次 5.2.2玻璃表面分区与目视角度、距离图示 5.3检验项目及判定准则 5.3.1 玻璃款式:实物款式(如磨砂、白玻)须与采购单要求一致。 5.3.2 玻璃尺寸 长/宽(L:长度)尺寸范围L<1000mm 1000mm≤L<2000mm L≥2000mm 允差±3mm ±3mm ±3mm 对角线之差应不大于对角线平均长度的0.2% 厚度(D:厚度)尺寸范围D<17mm 17mm≤D<22mm D≥22mm 允差±1.0mm ±1.5mm ±2.0mm 组合叠差(L:长度)尺寸范围L<1000mm 1000mm≤L<2000mm L≥2000mm 允差<3mm <4mm <5mm 4 4 5 o 5 o 50~70cm A面 6 c m 6 c m 6 c m 6 c m B面 C面 B面 C面

门窗检验标准.

门窗检验标准 铝合金门窗工程质量检验标准 1 目的 为统一铝合金门窗工程质量检验的方法,保证铝合金门窗工程质量,制定本标准。 2 范围 本标准适用于铝合金门窗的原材料及制作与安装的质量检验。 本标准规定了铝合金门窗工程主要材料的检验指标及铝合金门窗制作与安装工程的质量标准。 本标准规定了铝合金门窗工程的检验方法及包装、标志、运输、贮存。 3 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款:凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于标准。 GB/T5823—1986 建筑门窗术语 GB/T5824—1986 建筑门窗洞口尺寸系列 GB/T5825—1986 建筑门窗扇开、关方向和开、关的标志符号GB/T7108—2002 建筑外窗水密性能分级及检测方法 GB/T7106—2002 建筑外窗抗风压性能分级及检测方法 GB/T8484—2002 建筑保温性能分级及检测方法

GB/T7107—2002 建筑外窗气密性能分级及检测方法 GB/T5237—2000 铝合金建筑型材 GB/T8479—2003 铝合金窗 GB/T8478—2000 铝合金门 GB/T8482 铝合金地弹簧门 JGJ113 建筑玻璃应用技术规程 GB11614—1999 浮法玻璃 GB/T7020 中空玻璃测试方法 GB/T11944—2002 中空玻璃 QB/T3882—1999 窗纱型式尺寸(原GB8379——87) QB/T3883—1999 窗纱技术条件(原GB8330——87) QB/T3884—1999 地弹簧(原GB9296——88) QB/T3886—1999 平开铝合金窗执手(原GB9298) QB/T3888—1999 铝合金窗不锈钢滑撑(原GB9300) QB/T3892—1999 推拉铝合金门窗用滑轮(原GB9304) JC/T635—1996 建筑门密封毛条技术件 GB/T14683—1993 硅酮建筑密封胶 GB12002—89 门窗用密封条 GB50300—2001 建筑工程施工质量验收统一标准 GB/T6388 运输包装收发货标志 4 材料的检验 4.1 一般规定

中空玻璃性能检测指南

中空玻璃性能检测指南 1、依据标准 GB/T11944-2002 《中空玻璃》 GB/T21086-2007 《建筑幕墙》 JGJ102-2003 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ/T139-2001 《玻璃幕墙工程质量检验标准》 型式检验项目包括:密封性能、露点、耐紫外线辐照性能、气候循环耐久性能和高温高湿耐久性能试验。力学性能:抗拉强度、脆性、弯曲试验、拉伸试验、冲击应力等。正常生产每两年应进行一次封样抽检。幕墙用中空玻璃必须先进行结构胶相容性试验。 中空玻璃产品检验分为门窗用中空玻璃和幕墙用中空玻璃产品(推荐使用Low-e中空玻璃)。 2、检测程序 ①企业将封样产品、样品交接单及相关资料送省建机检测中心进行检验; ②企业在省建机检测中心办理相关检验手续; ③企业领取检验报告和取回检测样品; ④企业领取的检验报告是产品鉴定、备案和节能认定等工作的重要材料,应妥善保管。 3、检测样品准备 企业需提供中空玻璃剖面图,注明玻璃厚度、规格,胶的型式、产地,所充气体型式。 ⑴性能试验:试样为510mm×360mm的样品20块; ⑵传热系数:试样为1000mm×1000mm的样品1块; ⑶对幕墙用中空玻璃首先必须进行结构胶相容性试验。试验样品应按 ①结构胶相容性和剥离粘结性试验 a、结构胶:2支 (批号应清晰); b、基材: 玻璃:150mm×75mm,2块; c、附件:隔条,丁基胶1支(批号应清晰)。 ②标准状态下拉伸粘结强度试验: 须另外提供玻璃:50mm×50mm,10块(外形尺寸应准确,偏差±1mm)。 ③邵氏硬度:须另外提供玻璃:150mm×75mm,1块。

4、中空玻璃产品检验主要项目及控制指标见表19。表19 中空玻璃产品检验主要项目及控制指标

铝合金门窗工程设计、施工与验收规范标准

铝合金门窗工程设计、施工及验收规范 5、安装施工 5.1 一般规定 5.1.1铝门窗的湿法安装施工,应在墙体基层抹灰湿作业进行门窗安装固定,待洞口墙体面 层装饰湿作业全部完成后,最后进行门窗扇及玻璃的安装与密圭寸。 5.1.2铝门窗的干法安装施工,预埋附框应在墙体砌筑时埋入;后置附框应在墙体基层抹灰湿作业后 安装固定。待洞口墙体面层装饰湿作业全部完成后,最后进行门窗在附加框架上的安装与密封施工。 5.1.3门窗洞口墙体砌筑的施工质量,应符合现行国家标准〈砌体工程施工质量验收规范》 (GB50203-2002 )的规定,门窗洞口高、宽尺寸允许偏差为±5mm。 5.1.4门窗洞口墙体抹灰及饰面板 (砖)的施工质量,应符合现行国家标准建筑装饰装修工程质量 验收规范》(GB50210-2001 )的规定,洞口墙体的立面垂直度、表面平整度及阴阳角方正等允许偏差,以及洞口窗楣、窗台的流水坡度、滴水线或滴水槽等均应符合其相应的要求。 5.2施工准备 5.2.1铝合金门窗的品种、规格、开启形式应符合设计要求,各种附件配套齐全,并具有产品出厂 合格证书。 522防腐、填缝、密封、保护、清洁材料等应符合设计要求和有关标准的规定 5.2.3门窗洞口尺寸应符合设计要求,有预埋件或预埋附框的门窗洞口,其预埋件的数量、

位置、及埋设方法或预埋件附框的施工质量应符合设计要求。如有影响门窗安装的问题应及时进行处理。 5.2.4门窗的装配及外观质量,如有表面损伤、变形及松动等问题,应及时进行修理、校正等处理, 合格后才能进行安装。 5.3安装施工 5.3.1门窗框湿法安装应符合下列规定: 1、门窗框安装前应进行防腐处理,阳极氧化加电解着色和阳极氧化加有机着色表面处理的铝型材,必须涂刷环保的、与外框和墙体砂浆粘接效果好的防腐蚀保护层;而采用电泳涂漆、粉末喷涂和氟碳漆喷涂表面处理的铝型材,可不再涂刷防腐蚀涂料。 2、门窗框在洞口墙体就位,用木楔、垫块或其它器具调整定位并临时楔紧固定时,不得使门窗框型材变形和损坏。 3、门窗框与洞口墙体的连接固定应符合下列要求: 1)连接件应采用Q235钢材,其厚度不小于1.5mm,宽度不小于20mm,在外框型材室内外两侧双向固定。固定点的数量与位置应根据铝门窗的尺寸、荷载、重量的大小和不同开启形式、 着力点等情况合理布置。连接件距门窗边框四角的距离不大于200mm,其余固 定点的间距不超过400mm 2)门窗框与连接件的连接宜采用卡槽连接。如采用紧固件穿透门窗框型材固定连接件时,紧固件宜置于门窗框型材的室内外中心线上,且必须在固定点处采取密封防水措施。

门窗验收标准

门窗验收标准 一、门窗验收的标准 金属门窗 适用于各种系列铝合金门窗、金属隔音门、不锈钢和镀钛门及金属包面门安装工程。首先检查数量,必须逐樘检查。 1、保证项目 (1)金属门窗、隔音门及其附件和玻璃的品种、规格、质量、必须符合设计要求及国家现行有关标准的规定。 金属门窗、隔音门安装的位置,开启方向和隔音门的隔间指标必须符合设计要求。 检验方法:观察、测试检查。 (2)金属门窗框安装必须牢固,预埋件的数量、位置、埋设连接方法及防腐必须符合设计要求。 铝合金门窗与非不锈钢紧固件接触面之间应做防腐处理。隔音门密封条安装位置正确、扇框封闭严密。 检验方法:观察、检查隐蔽工程记录。 2、基本项目 金属门窗扇安装应符合以下规定: (1)平开门窗扇 合格:关闭严密,间隙基本均匀,开关灵活。 优良:关闭严密,间隙均匀,开关灵活。 (2)推拉门窗扇 合格:关闭严密,间隙基本均匀、扇与框搭接量不小于设计要求的80%,推拉灵活。 优良:关闭严密,间隙均匀,扇与框搭接量符合设计要求,推拉灵活。(3)弹簧门扇 合格:自动定位准确,开启角度90度正负3度,关闭时间在6-10秒范围内。 优良:自动位准确,开启角度90度正负1.5度,关闭时间在6~10秒范围内。

(4)金属门窗附件安装应符合以下规定: 合格:附件齐全、安装位置正确牢固,灵活适用,达到各自的功能。 优良:附件齐全,安装位置正确牢固,灵活适用、达到各自的功能,端正美观无污染,有隔音功能应达到隔音指标。 (5)金属门窗框与墙体间缝隙填嵌质量应符合以下规定: 合格:填嵌饱满,填塞材料符合设计要求。 优良:填嵌饱满密实,表面平整、光滑,无裂缝、填塞材料及方法符合设计要求。 (6)金属门窗外观质量应符合以下规定: 合格:表面洁净,颜色一致,无划痕、碰伤、锈蚀无毛边、飞刺、腐蚀斑痕及其它污迹,涂胶表面光滑平整,无气泡。 优良:表面洁净,颜色一致,拼接缝严密无缝隙,无划痕,碰伤,无锈蚀、无毛边、飞刺、腐蚀斑痕及其它污迹,涂胶表面光滑平整,厚度均匀,线条粗细一致,无气泡。 (7)铝合金卷帘门窗应符合以下规定: 合格:满足防风功能;表面无损伤,颜色均匀,尺寸、规格正确,开关灵活;五金零件安装齐全、牢固。 优良:满足防风功能;表面洁净无损伤,无划痕,颜色一致;尺寸规格符合设计要求,开关灵活;五金零件安装齐全牢固,美观。 检验方法:观察检查、平开门窗扇进行开闭检查,推拉门窗扇用深度尺检查,弹簧门扇用秒表、角度尺检查。 木门窗 适用于高级木门窗、木隔音门、木防火门安装工程。 1、保证项目 门窗框、扇安装位置,开启方向,使用功能必须符合设计要求。 检验方法:观察、测试检查。 门窗框必须安装牢固,隔音、防火、密封做法正确,符合设要求和施工规范的规定。