文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电网损耗分析以及降损措施(一)

电网损耗分析以及降损措施(一)

电网损耗分析以及降损措施(一)
电网损耗分析以及降损措施(一)

电网损耗分析以及降损措施(一)

摘要:配电网中损耗原因有很多,其中线损和网损是最主要的两种。本文首先介绍了线损和网损的理论计算方法,然后从多个角度提出了降低配电网的措施。

关键字:电网措施线损

LossofpowergridsandLossReductionMeasures

AnyangIronandSteelGroupCo.,Ltd.

Liquanliangsuozhangmiao

Abstract:distributionnetworkinthelossmanyreasons,onelinelossandnetlossisthemostimportanttw o.Thispaperfirstintroducedthelinelossesandlossoftheoreticalcalculationmethods,fromdifferentang lesandthenputforwardmeasurestoreducethedistributionnetwork.

Keyword:PowerGridmeasuresloss

一、损耗分析

1.1理论线损计算法

线损理论计算方法主要有均方根电流法、平均电流法、最大电流法、最大负荷损失小时法等。平均电流法、最大电流法是由均方根电流法派生出的方法,而最大负荷损失小时法主要适用于电力网的规划设计。比较有代表性的传统方法是均方根电流法。

均方根电流法的物理概念是线路中流过的均方根电流所产生的电能损耗,相当于实际负荷在同一时期内所消耗的电能。其计算公式如下:

应用均方根电流法计算10kV配电线路线损主要存在以下问题:

①由于配电变压器的额定容量不能体现其实际用电量情况,因此对于没有实测负荷记录的配电变压器,用均方根电流核与变压器额定容量成正比的关系来计算一般不是完全符合实际负荷情况的。

②各分支线和各线段的均方根电流根据各负荷的均方根电流代数相加减而得到,而在一般情况下,实际系统各个负荷点的负荷曲线形状和功率因数都不相同,因此用负荷的均方根电流直接代数相加减来得到各分支线和各线段的均方根电流不尽合理。这是产生误差的主要原因。

1.2网损计算法

1.2.1均方根电流法

均方根电流法原理简单,易于掌握,对局部电网和个别元件的电能损耗计算或当线路出日处仅装设电流表时是相当有效的,尤其是在0.4-10kV配电网的电能损耗计算中,该法易于推广和普及,但缺点是负荷测录工作量庞大,需24h监测,准确率差,计算精度小,日由于当前我国电力系统运行管理缺乏自动反馈用户用电信息的手段,给计算带来困难,所以该法适用范围具有局限性。

1.2.2节点等值功率法

节点等值功率法方法简单,适用范围广,对运行电网进行网损的理论分析时,所依据的运行数据来自计费用电能表,即使不知道具体的负荷曲线形状,也能对计算结果的最大可能误差作出估计,并且电能表本身的准确级别比电流表要高,又有严格的定期校验制度,因此发电及负荷24h的电量和其他运行参数等原始数据比较准确,且容易获取。这种方法使收集和整理原始资料的工作大为简化,在本质上,这种方法是将电能损耗的计算问题转化为功率损耗的计算问题,或进一步转化为潮流计算问题,这种方法相对比较准确而又容易实现,因而在负荷功率变化小大的场合下可用于任意网络线损的计算,井得到较为满意的结果。但缺点是该法实际计算过程费时费力,且计算结果精度低。因为该法只是通过将实际连续变化的节点功率曲线当作阶梯性变化的功率曲线处理或查负荷曲线形状系数的方式获取节点等效功率近似地考核系统状态。

二、降损措施

1.简化电网的电压等级.减少重复的变电容量城市电网改造工程要求做到:从500kV到380/220V之间只经过4次变压。除东北部分电网采用500kV、220kV、63kV、10kV、380/220V5个等级外。其它电网采用500(330)kV、220kV、110(或35)kV、10kV、380/220V5个等级。即高压配电电压在110kV或35kV之间选择其中之一作为发展方向。非发展方向的网络采用逐步淘汰或升压的措施。

2.提高输电容量,优化利用发电资源

建设新的交流或直流输电线路,升级现有线路和使现有线路的运行逼近它们的热稳定极限,是提高输电容量的三种主要方法。

当采用架空输电线路,远距离大容量传输电能时,高压直流输电线路(HVDC)的效率比高压交流输电线路更高一些。在同样的电压等级下,HVDC系统的输电容量是交流线路的2到5倍;而当传输的功率相同时,由于直流线路不传输无功功率,换流器的损耗仅为传输功率的1.0%~1.5%,因此HVDC输电系统的总损耗要小于交流系统。

提高现有线路的输电容量,可以提高电压等级,增加导线截面积及每相的分裂导线数,或采用耐高温线材。最近耐高温线材技术的进步,为减轻中短距离输电线的热稳定极限的限制提供了一条有效途径。采用耐高温线材的输电线传输的电流是普通线材输电线(例如铝包钢增强型导线)的2到3倍,而它的截面直径与普通导线相同,不会增加杆塔等支撑结构的负担。在许多情况下,由于电压约束、稳定性约束和系统运行约束的限制,输电线路的运行容量远低于线路的热稳定极限。许多技术即针对如何提高输电容量的利用程度而被发明出来。例如,当发生“并联支路潮流”或“环路潮流”问题时,调相器常被用来消除支路的热稳定限制。串联电容补偿是另一种远距离高压交流输电线路常用的提高输电容量的方法。现在人们利用大功率电力电子技术开发了一系列设备,统称为柔性交流输电设备,它可以使人们更好地利用输电线、电缆和变压器等相关设备的容量。据估计,柔性交流输电设备的推广应用,可以将现在受电压约束和稳定约束限制的线路的最大输电容量提高20%~40%。

3.合理进行无功补偿,提高电网的功率因素

无功补偿按补偿方式可分为集中补偿和分散补偿。

3.1集中补偿:

在变电站低压侧,安装无功补偿装置(电容器),安装配置容量按负荷高峰时的无功功率平衡计算,安装电容补偿装置的目的是根据负荷的功率因数的高低而合理及时投切电容器,从而保证电网的功率因数接近0.9,减少高压电网所输送的无功功率,使输电线路的电流减少,从而降低高压电网的网损。

3.2分散补偿:由于电力用户所使用的电器设备大多都是功率因数较低,例如工厂的电动机、电焊机的功率因数更低,为提高功率因数,要求大电力用户的变压器低压侧安装电力电容器,其补偿原理与变电站的无功补偿大致相同,不同的是用户就地补偿采用随机补偿,利用无功补偿自动投人装置及时、合理地投切无功补偿电容器,保证10kV电网的功率因数符合要求(接近0.9),从而减少10kV配电线路的电能损耗。例如:10kV线路末端进行无功补偿,如补偿前0.7到补偿后功率因数达到0.9,经过补偿后,电能损失减少了39.5%,节能效果可见一斑。

4.抓紧电网建设,更换高耗能设备

导线的电阻和电抗与其截面积成反比.因此,截面积小的线路电阻和电抗大,在输送相同容量负荷情况下,其有功和无功损耗大。目前,配电网,特别是农网中,部分线路线径截面小,负荷重,导致线损率偏高。此外,配电网中还存在相当数量的高耗能配电变压器,其空载损耗P、短路损耗P、空载电流百分值I%、短路电压百分比U%等参数偏大.根据这些情况,应抓紧网架建设,强化电网结构,并按配电网发展规划,有计划、有步骤地分期分批进行配电

设施的技术改造,更换配电网中残旧线路、小截面线路以及高耗能变压器。

5.降低输送电流、合理配置变电器

5.1提高电网的电压运行水平,降低电网的输送电流。若变电站主变采用有载调压方式调压,调压比较方便,根据负荷情况,随时调节主变压器的分接开关保证电网电压处于规程规定的波动范围之内,最好略为偏高,避免负荷高峰期电网的电压水平过低而造成电能质量的下降,同时也可提高线路末端的电压,使线路电流下降,从而达到降损目的,例如:电压水平从额定值的95%升到105%时,线路所输送的电流降低9.5%,电能损耗下降18.2%。同样道理,对于用户配电变压器及10kV公用配变,可根据季节的变化,在规程规定电压波动范围内可合理调节配变的分接开关,尽量提高配网的电压运行水平,同样达到降损的目的。另外,可根据负荷的大小,利用变压器并列经济运行曲线分析负荷情况,合理切换,实行并列运行或是一单台主变运行,减少变电站的主变变损。

配电网节能降损优化研究综述

配电网节能降损优化研究综述 摘要:伴随我国经济的快速发展,我国电网的负荷也在不断的提升,配电网的 电能损耗也在逐渐的增加。怎样有效的减少电能在运输过程中的损耗,即节能降 损已成为配电网中亟待解决的问题。节能降损是当前企业发展的一个重要标准, 也是提高企业在市场上竞争力的一个重要举措。这篇文章根据配电网中节能降损 和优化的措施进行探索,对配电网节能降损的现状和问题做出分析,提出了有效 的降损方式。 关键词:配电网;节能现状;存在问题;优化措施 引言 电网运输是电能传输的重要渠道,电网本身的节能降耗是我国节能工作中的 一个重要组成成分。当前电网配置比较弱,这是我国电网结构中急需解决的一个 问题。因为配电网点比较多,配电线路也比较繁复,电能损失比较大,大约占电 网损失的一半以上,所以说它可节能地方比较大。城镇之间的配电网是电力系统 的主要部分,该文章根据配电网对如何节能降耗进行研究探索,对节能降损的现 状进行分析,提出了当前节能降耗中存在的一些问题以及解决措施[1]。 一、配电网节能降损的现状 现在我国对配电网节能降损的探究还处于比较独立的阶段,对部分地区的电 网线损进行计算,无功优化,变压器经济运转期,并且这些部分的技术都是由不 同的企业掌控,过于离散,缺少整合。各个系统之间的信息合成率过低,数据之 间的连接也不符合规定,运行员工没法及时的掌控配电网运行的现时情况,这会 导致工作繁复以及效率低的后果。而现在配电网中无功补偿节能设施和电力质量 处理装备分布面积还不够广,不仅没有数据上传和收集的单位,也没有设备的整 体调控单位,在设施的运转状态,故障以及节能成效和电力质量的治理成效也没 法知晓。所以,按照配电网的建设和发展需求,研发一种新型的配电网节能减损 和电力质量综合调控设备是非常重要的。利用先进技术逐渐推行电网的节能和提 升电力质量的工作。 电力降损系统的硬件装备的发展过程有:电网发展的初级阶段只是无功调节 和优化的要求,经过了由同步调相机到开关投切电容器到静止无功补偿的变化过程,他们的共有特征是用来调控无功功率从而达到降耗的目的。然而它们在不同 的方面也会出现一些弊端,比如说同步调相机的反应速度不高,噪声大,耗损多,技术老旧,所以属于过去式了。开关投切电容器反应较慢,而且连续控制能力比 较弱。而静止型动态无功补偿器的压制能力弱,体积大,本身谐波污染就比较大。 二、配电网节能降损工作存在的问题。 (一)无功补偿不足而造成的无功损耗问题 现在配电网应用的降损方式主要是电容的补偿,但是因为速度比较低,不能 动态调整,很易过量补偿的现象,所以说电网的损耗现象仍然很重[2]。 (二)能设备无法治理电能质量的问题 电网损耗以及电力质量的问题主要体现在电网的谐波波动、三相负载不平衡。引发的问题主要有:第一,谐波对供电变压器来说会产生额外的损耗,升高变压 器温度,降低了绝缘期限;第二,谐波对旋转电机也会产生一定的副作用,不仅 能产生额外的损耗,还能导致发生机械震动,产生噪音和谐波过电压等;第三,

农村电网降损节能的方法和措施详细版

文件编号:GD/FS-7242 (解决方案范本系列) 农村电网降损节能的方法 和措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

农村电网降损节能的方法和措施详 细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 摘要:线损率是供电企业一项综合性的技术经济指标,反映能源的有效利用及供电企业的经营管理水平。电力企业如何降低损耗以获得更经济合理的效益,结合本人多年工作实践,从技术线损和管理线损两方面探讨,供参考。 关键词:线损率降损节能技术线损管理线损无标题文档 线损率是供电企业一项综合性的技术经济指标,反映能源的有效利用及供电企业的经营管理水平。电力企业如何降低损耗以获得更经济合理的效益,结合本人多年工作实践,从技术线损和管理线损两方面探

讨,供参考。 1、技术线损方面 (1)调整电网的运行电压: 在电力系统中,电能损耗与运行电压的平方成反比,即电压越高损耗越小。适当提高运行电压可以降低网损。通过调整变压器高压侧的分接开关,可使变压器出线电压提高以降低配网损失。 (2)变压器经济运行: 合理选择变压器的容量。变压器容量越大,它空载需要无功功率也越大,因此,不能盲目安装大容量的变压器。停用或调整变压器。农闲季节,应及时把不用的变压器从高压侧断开,以减少功率损耗。农村电网负荷率低,铁损在整个线损中的比重较大,一般负荷在变压器容量65%~75%时效率最高,30%以下算是"大马拉小车",应调换小容量变压器,以提高

农村电网综合降损节能技术方案探究

农村电网综合降损节能技术方案探究 发表时间:2016-08-29T09:29:36.460Z 来源:《电力设备》2016年第12期作者:王官洲 [导读] 合理调整电网的运行电压,对电网进行升压改造。 王官洲 (国网河南新密市供电公司河南新密 452370) 摘要:本文有针对地从技术和管理两个方面提出降低电网线损的具体方法和措施,为改善农村电网供电紧缺局面,提高农村电力能源的综合利用率作出了有益探索。 关键词:农村电网;线损;降损;节能技术; 1.技术降损 (1)合理调整电网的运行电压。合理调整电网的运行电压,对电网进行升压改造。由于输配电线路和变压器都是电网中的主要元件,其损耗功率为: △P=3I2R×10-3=(S2/U2)×R×10-3=[(P2+Q2)/U2]×R×10-3(kW) 从上式可以看出,在负荷功率不变的情况下,电力网输、配电设备的有功损耗于运行电压的平方成反比,所以,合理的地调整运行电压,将电网的电压提高,则通过电网元件的电流相应减少,功率损耗也相应随之降低。因此,升高电压是降低线损的有效措施。 (2)实现配电网的经济运行。所谓配电网的经济运行就是指在现有的电网结构和布局下,充分、合理地利用“调荷”和“调压”等措施,使线路的负荷电流达到经济负荷电流,变压器的综合平均负载率达到经济负载率,电网处于经济合理的运行状态。实现配电网经济运行的具体措施有:①调整用户的用电负荷,实现线路负荷达经济负荷值:对轻负荷线路,采取轮流定时供电方式;对重负荷线路,安排用户实行避峰、错峰用电,努力实现均衡用电。②合理调整变电站主变压器电压分接头,使配电线路的运行电压达到规定值。③通过投切变电站内、配电线路或用户的补偿电容器容量进行调压,降低电压损失。④对具备双主变并列运行的变电站,进行主变经济运行分析计算,合理投切两台主变,使主变处于最经济运行状态。 (3)电网的无功补偿降损。电网中大部分电气设备属于电感型设备,在运行时需要从系统吸收无功能量建立交变的磁场,进行能量的传递。为满足用电设备的正常运行,电网在输送有功能量的同时,还需要输送一定的无功能量,这使电网输送的有功能量减少,设备的利用率降低。因此,加强对系统和用户无功电压的管理,增加电网末端的无功设备容量,减少电网输送的无功容量,可提高电网的运行电压,降低线损。 (4)提高用电负荷率。供电系统的用电负荷率如波动较大,将影响供电设备效率,而且会使线路功率损耗增加,因此,合理调整用电负荷,努力提高用电负荷率,可有效降低线路的电能损耗。因为负荷电流波动幅度越大,线损增加越多。当线路在一段时间内负荷较大,而在另一段时间内负荷较小,甚至没有负荷时,线损将成倍地增加。因此,加强负荷管理,实现均衡用电时降低线损的有效措施。 2.管理降损 (1)建立健全企业的线损管理及奖惩制度。线损管理机制、线损管理网、岗位责任制。企业分管领导及相关专职分级管理、层层落实、明确分工,并做好相关的资料建档和管理工作。 1)线损领导小组与专职技术人员的主要职责: ①编制、审定降损规划和措施计划。 ②根据主管单位下达的配电网线损率计划指标分解成小指标,下达给有关单位,并进行分析考核。 ③制定线损承包方案与奖惩办法。 ④检查、监督供电企业的线损工作。 2)线损管理小组与专职技术人员的主要职责: ①会同有关科室编制降损措施计划并监督实施。 ②会同有关科室编制线损计划小指标,并进行分析下达和考核。 ③定期进行线损总结、上报报表、管理线损管理培训、交流经验,开展评比活动。 ④定期进行线损理论计算,进行线损综合分析。 ⑤会同有关科室检查线损工作,线损计划小指标完成情况与线损奖惩实施情况。 3)线损管理员的职责: ①制定和下达各配电台区的低压线损指标。 ②督促、检查各配电台区降损措施的落实。 ③负责各配电台区线损率的统计并上报上级管理部门。 ④检查各配电台区的线损率完成情况并进行奖惩。 (2)组织营业普查工作,降低不明线损。 认真开展营业普查工作,堵塞营业漏洞,消灭无计量用电和违章用电,降低不明损失部分。营业普查的形式有:①定期普查。根据用电变化规律,一般在负荷变动较大的季节进行定期营业普查。②不定期普查。在日常营业工作中随时发现问题随时开展的营业普查。如发现供、售电量相差较大即营业损失较大时,就应及时进行营业普查。③突击普查。当发现用户有窃电和违章用电行为时,临时安排的突击性检查。营业普查以大用户为重点,要采用定期普查与突击性检查相结合,用电管理队伍与群众管理队伍相结合的方法。 (3)健全严格的营业制度,加强抄表核算、线损计算工作。线损率的正确计算与合理计量和严格执行抄、核、收制度有密切关系,因此对高压供电、低压计量的用户应采用逐月加收变压器铜损和铁损,做到合理加收;要严格执行抄、核、收制度,按时抄表,保证抄表率,在规定的时间内,保证抄表率达到100%,杜绝估抄、漏抄、迟抄现象。而且按时抄表,可以及时发现事故表,早日校验或更换,防止

电网损耗原因分析以及降损措施

电网损耗原因分析以及降损措施 发表时间:2018-05-14T17:28:26.517Z 来源:《电力设备》2017年第35期作者:郭扬 [导读] 摘要:随着电力系统的增容改造,电网的覆盖面积逐渐加大,线路里程不断延长,由此配电网中的线损更为严重,已经成为配电网中急需解决的重要问题。 (国网河北省电力有限公司成安县供电分公司 056700) 摘要:随着电力系统的增容改造,电网的覆盖面积逐渐加大,线路里程不断延长,由此配电网中的线损更为严重,已经成为配电网中急需解决的重要问题。对线损的原因进行分析,进而制定出解决的对策,对于实现配电网的节能降损是重要的举措。本文通过对电网线损原因进行分析,并提出了相应有效解决措施,以供参考。 关键词:电网线路;线路损耗;解决措施 电网的损耗是可以通过一些有效的措施来减低,使电网达到最优的经济运行,提高社会的经济效益,促进电网运行管理走向定量化、择优化、有序化的现代化管理。因此在电力系统中推广电网经济运行降损措施,其节电潜力巨大,经济效益显著,具有现实意义。 一、电网及线路损耗概述 电网是指从输电网或地区发电厂接受电能,通过配电设施就地分配或按电压逐级分配给各类用户的电力网是由架空线路、电缆、杆塔、配电变压器、隔离开关、无功补偿电容以及一些附属设施等组成的,并在电力网中起重要分配电能作用。 一般而言,高压配电网是指输电线路电压在35~110 kV的范围内。高压配电网一般采用闭环设计、开环运行,其结构呈辐射状。高压配电线的线径比输电线的小,导致高压配电网的R/X较大。由于高压配电线路的R/X较大,使得在输电网中常用的这些算法在高压配电网的潮流计算中其收敛性难以保证。 线路损耗又称为“网损”,电能传输过程中在导线上产生的能量损耗。主要是电流通过有电阻的导线造成的有功功率损耗。线与线之间和线对接间的绝缘有漏电及线路带电部分电晕放电所造成的有功功率损耗只占极小部分。 二、配电网线损原因 1.电网规划不合理 合理的电网规划是控制线损的重要因素,所以供电企业需要对当地的用电状况进行详细的调查分析,然后根据用电负荷以及电网能够承受的荷载合理规划网络架构。但是部分供电企业由于对当地的用电市场没有进行深入的调查,所以当电网负荷的增长超出预期限值时,就会导致供电半径增大,供电负荷点与中心发生偏离,从而出现近电远送的现象,造成线路损耗的增加。在电网规划出现变动的情况下,对于变电压以及线路的截面也造成一定的影响,由于负荷的增加导致线路所承担的荷载加重,由此线损严重,导致成本的升高。 2.三相负荷不平衡 随着用户用电状况的不同,应该及时的对三相负荷进行调整,以确保三相负荷的平衡性,从而保证输配电的稳定性。但是由于对三相负荷平衡没有给予足够的重视,对于不同季节的用电状况没有进行详细的分析和调整,所以导致三相负荷的不平衡度较大,当线路中的电流增大时,就会造成电能损耗的增加。 3.计量装置不准确 在配电网中,为了确保电能供应的效率以及质量,需要对电能的流量进行计量,所以计量装置的准确性非常重要。而在电网实际运行的过程中,计量装置由于种种原因而出现计量失误的现象,计量的数值不准确,经常出现供电量大于计量量的现象,造成大量电能的损耗,这也是造成配电网中线路损耗的一个因素。 4.电力部门管理不规范 由于配电网的覆盖面积大,线路里程长,所以需要加强日常的维修和养护,对于放电、漏电等现象及时终止。但是由于相关部门的维护意识较差,所以对于线路的维护不到位,没有完善的维护计划,导致很多线路因为老化或者外力破坏等原因而出现放电漏电等现象,造成电能的流失。而在比较偏远的地区,还存在窃电行为,对供电企业的经济利益造成了严重的影响,这些都是由于供电部门的管理不利导致的。 三、降低电网线损的措施 1.提高电网设计、规划的科学化水平 电网规划是电网建设的第一步,从规划、设计阶段就着手电损管控是提高电损管控实效的有力手段。针对供电半径过大,迂回供电严重等情况采用优化电网布局、实施升压改造、简化电压等措施。在电网运行过程中,根据电网负荷增减、供电需求、潮流变化等情况加强电网调度管理,提高电网运行效率和安全水平。对于变压器工作负荷与设计标准不符合的问题,要及时采取措施,停运部分空载变压器,同时结合当地实际情况,逐渐将高能耗的配电变压器更换和改造为低能耗的配电变压器。做好变压器负荷检测,检测间隔时间要根据变压器规格科学设定。电压越高,间隔时间越短。当电网结构、电源位置发生改变时,要对各项重要指标重新进行计算,确保理论值和系统值差值可以接受。 2.降低输送电流、合理配置变电器 降低输送电流,调节主变压器,在一定的范围内保障电网电压的正常、规范性,可以适当的调高电网电压,使电网电压能在负荷高峰期,保证正常的电压水平,维护电能的质量。同时对电路末端的第电压的提高,也是为了使线路电流下降,从而降低线损率;合理的运用变压器的调节作用,根据对负荷大小的分析,及时的有针对性的切换变压器,这样可以避免同一台变压器应用在不同的负荷中,造成变压器的损坏;为了能有效的提高配电网的效率,首先关键的一点就是要提高电气的设备装置,提高配网变压器的效率,运用低耗能的装置,降低能源的耗损;降低变压器的损耗,合理的配置变压器,是减少线损最主要的措施之一,在选择变压器的时候,要考虑它的低耗能,使低损耗变压器,更换高耗能的变压器,同时对各个地区的负荷情况和发展趋势要全面的了解,定期进行负荷的测量,根据线路负荷采取适合的电变压器装置,优化变压器的使用,从而减少配电网的变损。 3.无功补偿是电网降损的有效措施 目前,在我国电网系统中,技术人员选用的电气设备大多都属于电感型设备,在电气设备运行过程中会在整个系统中吸收能量已建立交变磁场,从而有效的传递能量。为了保证电气设备的正常运行,电网系统在输送电能的过程中还需要输送一定量的无功能量,这就意味

关于配电网节能降损措施分析

摘要:从合理选择配电变压器、改善低压供电网网架结构、改造老旧低压计量装置、 保持变压器低压三相负荷平衡运行、加大无功补偿力度、改善供电电压水平六个方面,阐 述了配电网节能降损的技术措施,指出了配电网节能降损的管理措施。 供电企业“跑、冒、滴、漏”和配电网线损居高不下的问题,一直是困扰供电企业经 济效益的瓶颈。通过近几年的电网改造,电网装备水平得到了较大改善,线损率逐年下降,但一些台区特别是乡镇居民密集区低压线损率依然居高不下,个别台区线损高达30%以上,这给供电企业线损管理和经营带来了巨大压力。 配电网的损耗分为管理线损和技术线损,管理线损通过科学的管理方法来降低,技术 线损主要采取技术措施来降低,包括对电网进行技术改造和改善电网运行方式等措施。下 面谈谈农村配电网节能降损几项技术措施。 一、合理选择配电变压器 配电变压器的选择包括配电变压器容量、型号的选择以及变压器安装位置的选择。 1.配电变压器容量选择 配电变压器容量应根据该区域的现状和发展趋势选择,如果容量选择过大,会出现 “大马拉小车”现象,变压器利用率低,空载损耗增加。选择容量过小,会引起变压器过载,损耗同样增加,严重时将可能导致变压器过热或烧毁,因此,配电变压器必须根据所 安装区域平时负荷和最大负荷进行合理的选择。 2.配电变压器型号的选择 主要是选用应用了新技术、新材料、新工艺的新型号高效节能配电变压器,降低能耗。 (1)选用非晶合金铁芯变压器。非晶合金铁芯变压器是用新型导磁材料——非晶合金制 作铁芯而成的变压器,它比硅钢片作铁芯变压器的空载损耗下降80%左右,空载电流下降 约85%,是目前节能效果较理想的配电变压器,特别适用于农村电网和变压器负载率较低 的地方使用。三相非晶合金铁心配电变压器与S9型配电变压器相比,其年节约电能量相当可观。 (2)选用卷铁芯全密封型配电变压器。卷铁芯全密封型配电变压器是近几年研制的新一 代低噪声、低损耗型变压器,卷铁芯无接缝,全部磁通磁化方向与硅钢片轧压方向相同, 充分地发挥了硅钢片的取向性能,在条件相同的情况下,卷铁芯与叠片铁芯相比,空载损 耗下降了7%~10%,空载电流可下降50%~70%。由于变压器高低压线圈在芯柱上连续绕制,绕组紧实,同心度好,更加增强了产品的防盗性能,噪声下降10分贝以上,温升低16~ 20K。 由于该型号变压器空载电流小,因此降损效果明显,可提高网络功率因数,减少无功 补偿设备的投入,节省设备投资和降低运行能耗。 (3)选择有载自动调容配电变压器。有载自动调容变压器是将变压器线圈采用串、并联 接线,在变压器的低压线圈上接有有载调容开关,在变压器低压侧接有电流互感器和自动 控制器,通过电流互感器提供变压器负荷状态,自动控制器可按负荷自动调挡运行。有载 自动调容变压器解决了长期以来电磁线圈变压损耗较高、需要人工操作的缺点,进一步降 低了变压器的空载损耗和空载电流。有载自动调容变压器特别适用于负荷分散、季节性强、平均负荷率低的用户。 3.配电变压器安装位置的选择 变压器安装位置除满足场地、环境要求外,还要考虑将配电变压器接近负荷中心位置,使供电半径尽量缩短,最好控制在500米范围内。对于负荷比较分散的台区,也应将绝大 部分负荷尽量控制在500米范围内。

电网降损节能管理及技术的综合方案

电网降损节能管理及技术的综合方案 发表时间:2019-06-26T11:33:23.637Z 来源:《电力设备》2019年第1期作者:代伟[导读] 摘要:我国是人口大国,所以在用电量方面也呈现逐年增长的态势,为达到节约电能源的目的,就要通过先进技术的应用,对配电网的降损节能技术和管理的措施加以实施,从而才能够有效保障人们的生产生活用电的正常化.基于此,本文主要就配电网线损的危害以及成因进行详细分析,然后结合实际对配电网降损节能的技术管理措施的实施加以探究,希望能够通过此次的理论研究,有助于配电网的电能得到有效节 约. (中原油田分公司供电服务中心河南濮阳 457001)摘要:我国是人口大国,所以在用电量方面也呈现逐年增长的态势,为达到节约电能源的目的,就要通过先进技术的应用,对配电网的降损节能技术和管理的措施加以实施,从而才能够有效保障人们的生产生活用电的正常化.基于此,本文主要就配电网线损的危害以及成因进行详细分析,然后结合实际对配电网降损节能的技术管理措施的实施加以探究,希望能够通过此次的理论研究,有助于配电网的电能得到有效节约. 关键词:电网节能减损;节能管理;管理措施 一、电网进行节能降损的重要性分析 目前我国在节能减排低碳经济发展方面做出了详细计划,作为电力行业来说,首先就要将节能减排作为重点工作。同时,政府也出台了一系列关于“电侧的节能减排的政策与计划”等,这些都有助于智能型绿色行电网的建设。电网进行节能降损并不仅仅是为了节约成本、增加企业运营效益,而是环保层面上的,响应国家号召进行节能降损,从而达到引导社会进行节能环保的根本目的。我国现在面临着资源紧缺,环境污染严重的巨大问题,电力耗损会造成环境污染加剧,所以电网进行节能降损也是在帮助环境污染的减轻与治理。 二、配电网线损组成及分析 从电力企业线损管理和统计分析来看,配电网的线损电量主要由设备技术线损和营销管理线损组成。技术线损包括了设备的可变损耗和供电损耗,反应了配电网结果设备的技术水平,管理线损主要为不明损耗,主要包括了在营业管理中的各种“跑冒滴漏”现象引起的电量流失。在 10kV 高压配电网中,变压器的铁损在变压器总损耗中所占比重最大,线路的导线损耗次之,由于负荷原因,变压器的铜损最小,因此,降低变压器的铁损,即电网中的固定损耗,是降低高压配电网总电能损耗的主攻方向。在 380V 低压配电网中,线路损耗占整个配电网的比总较大,降低低压线路损耗,对配电网线损降低有很大的推动作用。在配电网线损管理中要着重加强配电变压器管理,提高配变负载率;在低压网络中要着重做好表计管理,提高智能电表的覆盖面,着实减小计量损耗,同时做好低压线路的技术改造,降低线路线损率。 三、供电部门线损成因分析 线损成因分为管理和技术2个方面。 1、管理方面 管理方面的线损主要表现形式: (1)估抄。抄表员不够细心,缺乏职业素养,估抄和漏抄使反映的电量数据不准确,给分析数据造成障碍。 (2)客户窃电。当前,电能表的窃电手段日益高明、方法更加隐蔽,给查处带来了很大的难度。从最初的简单绕表接电到现在在互感器、表计接线、电流回路上做文章,不仅造成电量损失,而且给反窃电工作增加了难度。 (3)表计安装工艺。电网改造中电能表集中安装,表箱采用共用一根零线布线方式。此种方式虽能降低成本,但在计量中留下隐患,主要表现在2个方面:一是计量失准,共用零线时间长会出现接触不良现象,而客户使用的是共用零线,电能表未构成完整的回路,导致计量表计不能正常计量甚至停走;二是利用断开共用零线,使电能表无回路电流,从而进行窃电。 (4)互感器倍率错误。互感器铭牌和实际不符,微机档案数据和现场不对应,直接造成一定倍率电量的损失。 2、技术方面 从技术角度来看,形成线损的原因有以下4个方面: (1)低压线路网架结构不合理,自然能耗高。有些供电站距离用电地方过远,传输线路过长,长距离输电使得电阻损耗升高以致线损增加;或者是因线路设计有缺陷,造成近电远供,产生额外的线损。 (2)部分高低压线路和配变负荷较重,电压合格率较低。公用变存在满负荷和超负荷运行现象,线路处在高温状态下运行,增加了电能损耗。 (3)无功补偿不足,功率因数不高。无功补偿不足的原因是许多客户为减少投资,选择小容量变压器,已经装了电容器的客户不能正确使用自动投切装置,致使功率因数使用不合理,没有起到功率就地平衡,降低损耗的作用。部分油井线路供电半径过长,线路无功补偿不足加重了电压损失,使线损进一步增大。 (4)三相负荷不平衡危害大。三相负荷不平衡导致低压电网线损高,降低了设备利用率,还可能危及设备安全。 四、节能降损技术措施 1、合理调度,利用新技术 要减少变压器轻载、空载和过载的机率。合理选择配电变压器的容量和安装位置,消除“大马拉小车”和三相不平衡现象。重点处理好负荷分布,调整负荷过重或过轻的线路,合理配置公用变容量。去年结合单位工作实际情况,针对用户负荷高峰低谷差值大造成计量不准确的现象,引进行业已成熟的新技术对相关地区高压计量进行改造,安装了负荷变比互感器,解决了用户峰谷负荷差较大,负荷低时计量不上的问题。 2、简化电压等级,改造不合理的网络结构 台区设置应选在负荷中心,坚持多布点、小容量、短半径的原则。配电线路供电半径<15千米。低压线路供电半径<0.5千米。 3、增建线路回路,更换大截面导线 根据最大负荷和相应的最大负荷利用小时数,与经济电流密度比较,如果负荷电流超过此导线的经济电流数值,应采取减少负荷电流或更换导线,架设第二回线路,加装复导线。 4、强化计量装置的更换与改造

(完整word版)低压台区线损分析及降损措施

低压台区线损分析及降损措施 2019年5月 380V低压台区网络线损是10kV配电网络线损的重要组成部分,其损失约占整条线路损失的60%~70%左右,因此,降低台区的低压损失,是开展线路降损增效工作的重点。台区线损率主要由两部分构成。一是实际线损,是技术方面的,是配电线路、变压器、电能表计等设备自身消耗的电量,它还与低压网络的分布、低压线路设备状况、用电负荷的性质及运行情况有关。由于电能在传输分配过程中不可避免的损失一部分电量,这部分电量就构成了实际损耗,实际损耗可以减小,但不能完全避免。二是管理线损,是由管理因素决定的。这方面引起线损的原因比较复杂,比如窃电、错漏抄表、计量故障等。管理线损是供电企业线损的主要部分,可以通过加强管理来减小甚至完全避免管理线损。 1.影响低压台区线损率的主要因素 1.1技术方面 1.1.1线路状况 低压配电线路的材质、截面、长度及好坏程度,是影响低压网络实际损耗的主要因素。一段导线的电阻公式为: R——电阻;ρ——电阻率;l——导线长度;s——导线截面

由此公式可知,导线的电阻与导线的电阻率、导线长度成正比,与导线截面积成反比。导线电阻越大其消耗的电能也就越大。如果现场低压线路截面过小,会导致损耗加大。另外,线路老化、破损现象严重,与树木相碰触,也会加大线路自身的电能损耗。 2.1.2供电半径 一般来说,一个低压台区的供电半径不应大于300米(市区不应大于150米),即以变台为中心,低压线路的半径长度不应超过300米,否则线路的损耗将加大。现场实际运行中,低压线路供电半径过长的现象有很多,特别是在远离市区的平房区域、城乡结合部区域,此类现象比较突出,个别低压线路有的延伸到500米以上。这样,一方面线路损耗增加,线损加大,另一方面导致线路末端电压质量急剧下降,造成电压损失,使用户电压质量下降。 2.1.3三相负荷不平衡率 现场大部分配电变压器均采用三相变压器,变压器出口三相负荷理论上应该达到对称,而实际上很难达到这一点,现场三相负荷基本上都是非对称性的,变压器三相负载的不平衡率也是一项重要的技术指标,规程规定变压器三相负载不平衡率不能大于20%。变压器三相负载不平衡率过大,将使线路损耗增加,各相电压超差,影响用电设备的使用寿命。 配变三相负荷不平衡,将降低配变出力,增大线路上的功率损失,影响电压质量。经计算证明,将负荷接到一相上,导线上的功率损失是三相负荷平衡时的6倍。

电网线损分析及降损措施(新版)

( 安全论文 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电网线损分析及降损措施(新 版) Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.

电网线损分析及降损措施(新版) 摘要:根据43个代管县级供电企业的线损考核情况,从无功管理、线损理论计算、配电变压器节能、基础资料、低压线损等方面分析了所存在的问题,并有针对性地提出了采用无功功率补偿设备提高功率因数、对电网进行升压改造、提高计量准确性、科学管理等降低线损的具体技术措施及组织措施,对搞好县级供电企业线损管理达标工作具有重要意义。 关键词:线损;降损;潮流 广西电网公司1999年开始对43个代管县级供电企业进行农网建设与改造,通过积极推进各项改革措施,理顺农电管理关系,规范农电市场秩序,取得了明显的成效。截至2005年底,公司代管县级供电企业供电区域内农村供电综合电压合格率达到90%,比“九五”末提高了15个百分点;2005年综合线损7.9%,同比下降0.41个百

分点。 本文根据43个代管县级供电企业的线损考核情况,从无功管理、线损理论计算、配电变压器节能、基础资料、低压线损等方面分析了所存在的问题,并有针对性地提出了采用无功功率补偿设备提高功率因数、对电网进行升压改造、提高计量准确性、科学管理等降低线损的具体技术措施及组织措施,对搞好县级供电企业线损管理达标工作具有重要意义。 1代管县级供电企业线损考核情况 广西电网公司对43个代管县级供电企业开展了线损管理达标验收工作。从验收的情况看,除个别县公司的低压损耗超过12%的标准外,其余基本都能够按照南方电网公司标准开展节能降耗管理工作。但是,与先进地区比较,存在的差距仍然很大。广东电网公司南海、斗门和惠东三个县级企业的10kV线损都在4%、低压线损都在8%以下。对比之下,我们存在的主要问题有以下诸条。 无功管理工作重视不够。主要表现在:变电站、台区无功补偿不够,35kV及以上电网无功优化计算工作没有开展。检查中发现有

供电所年度降损措施

供电所年度降损措施 为了降低线损增加效益、根据本所实际情况、每季度作出如下相应的降损措施: 一、一季度降损措施 1、对受冰冻影响的台区,尽快组织抢险人员,清理路上的障碍物,对损坏的计量装置进行更换。 2、对阳塘台区进行一次春节前反窃电工作,时间安排在1—3日晚,管理人员全部参加。 3、针对114台区原管理人员维护、抄表不到位,漏封情况严重等情况,安排管理人员从2—6日对114台区和街道台区进行一次大的营业普查,对没有完成封铅的全部打好封。 4、对农村线损偏高的台区,进行有针对性的检查及反窃电工作。 二、二季度降损措施 1、班组针对各自线损较高的台区加大反窃电力度、对有怀疑的大用户每天进行抄表核对、增取把线损降到最低点。 2、对114台区、阳塘台区、街道台区加强该台区用户反窃电检查。 3、加强专变用户计量管理。 4、加强线路砍青扫障工作。 三、三季度降损措施: 1、加强抄表营销管理工作,抄表人员不得无故不抄或漏抄。 2、有针对性地对台区进行检查及反窃电工作。 3、做好对个别台区的关口计量恢复工作。 4、做好台区低压线路的砍青、维护工作。 5、加强对农网改造台区的管理工作、由于农排抗旱的来临、各台区负责人要对各自台区进行安全用电检查、防止用户有窃电行为的发生。 四、四季度降损措施: 1、所里组织对各班组各台区的安全用电进行大检查、各台区负责人对前三季度线损完

成的好坏进行总结、对线损完全成不好的台区作出相应的降损措施、更好的来完成四季度的降损计划。 2、加紧对用户表计轮校工作、对用户表计配置合不合理进行核实、对各台区进行反窃电检查来降低线损。 3、有针对性地对各自线损较高台区加在反窃电力度,对大用户每天抄表核对,争取把线损降到最低点。

配电网降损节能的措施

配电网降损节能的措施 摘要电网的经济运行与用电管理是降低供电成本的有效途径。本文结合某油田供电系统实际情况,总结了近年来在供电降损工作中的成绩,客观地分析了电网电量损失的原因,进一步阐述了降低供电网损的途径,应重视技术措施和管理措施降等,对今后降低供电网损有一定的指导意义。 关键词电网降损节能 线损率是电力企业经营中的一项重要经济指标,如何降低电力线路损耗,加强电网运行管理至关重要。近年来,油田供电系统在降低供电网损率方面做了大量工作,供电网损率逐年下降,取得了较好的成绩。随着社会的进步,现代化管理方法的应用和科学技术的发展,为进一步降低供电网损提供了可能。扎实地做好降损工作,落实各项降损措施是每一位工作人员义不容辞的责任,是供电企业管理的重要内容。本文通过对供电网损的进一步分析,查找生产、经营、管理各环节存在的问题,挖掘降低网损的可能,实现电网经济合理运行,提高企业的管理水平。 一、线损情况分析 近年来,油田供电系统围绕降低供电网损做了大量工作,采取了一系列切实可行的管理和技术措施,取得了较好成绩,但是,仍然存在以下有待进一步改进的问题:1.线损波动较大,过程管理、预控能力还有待加强和提高。如有些变电站更换CT、电能表、计量回路异常等原因形成的可追补的损失电量参数没有详细记录下来;购进电量与抄回电量未同时抄录;供、售电量实时跟踪能力较差,有时贻误处理问题的最佳时机。 2.电网结构老化。油田电网点多线长,电网老化严重,还存在一定数量的配电变压器容量与实际用电负荷不匹配的情况,造成电量损失较高。 3.人员素质需加强,分析处理问题能力有待提高。日常工作中存在抄表不同步现象;线损管理制度在执行过程中仍然存在管理流程不畅现象。

配电网的网损计算与降损措施分析

配电网的网损计算与降损措施分析 摘要 总结了国内外对配电网网损计算的研究情况, 介绍了传统的配电网网损计算方法; 提出采用最大电流法与新的数据处理方式相结合的线损计算方案, 充分地利用了所能采集到的运行数据, 采用持续负荷曲线直接求线损, 提高了计算精度和计算效率, 适用于10 kV 及以下的县级配电网的线损计算; 并对电力市场化后, 配电网经济运行所面临的新问题进行了分析。 关键词配电网; 网损计算; 持续负荷曲线; 经济运行 随着配电自动化工作的开展, 配电网的线损管 理变得越来越重要。降低线损是提高配电网经济效 益的重要因素, 采取技术措施降低线损是电力企业追求效益最优化的必然趋势。配电网线损率是表征一个供用电企业经济效益和技术管理水平的综合性技术经济指标, 也是国家贯彻节能方针考核供用电部门的一项重要指标。目前, 我国的线损率与世界上发达国家相比还比较高, 各省、市电力公司的线损率差距也不小, 节电潜力比较大。因此, 进行线损的理论计算和降损分析计算, 具有重要的现实意义。1传统的配电网网损计算分析 1. 1均方根电流法 均方根电流法原理简单, 易掌握, 对局部电网 和个别元件电能损耗的计算或线路出口处仅装设电 流表时是相当有效的。尤其是在0. 4~10 kV 配电

网的电能损耗计算中, 该法易于推广和普及。但缺点是负荷测录工作量庞大, 需24 h 监测, 准确率差, 计算精度不高, 且由于当前我国电力系统运行管理水平所限, 缺乏用户用电信息的自动反馈手段, 给计算带来困难, 所以该法适用范围较窄。 1. 2节点等值功率法 节点等值功率法方法简单, 适用范围广, 对于 运行电网进行网损的理论分析时, 所依据的运行数据来自计费用的电能表, 即使不知道具体的负荷曲线形状, 也能对计算结果的最大可能误差作出估计, 并且电能表本身的准确级别比电流表要高, 又有严格的定期校验制度, 因此发电及负荷24 h 的电量和其他的运行参数等原始数据比较准确, 且容易获取。这种方法使收集和整理原始资料的工作大为简化。在本质上, 这种方法是将电能损耗的计算问题转化为功率损耗的计算问题, 或者说是转化为潮流计算问题, 这种方法相对比较准确, 而又容易实现。因 而在负荷功率变化不大的场合下可用于任意网络线损的计算, 并得到较为满意的结果。缺点是该法实际计算过程费时费力, 且计算结果精度低。因为该法只是通过将实际连续变化的节点功率曲线当作阶梯性变化的功率曲线处理或查负荷曲线形状系数的

电网线损分析报告及降损要求措施

电网线损分析及降损措施 一、线损产生的原因及构成 (一)、线损产生的原因 在电力系统中,电能是通过消耗一次能源由发电机转化产生,通过电网输送到千家万户的,在这个过程中,从发电机到电网中的线路、变压器、无功设备、调相及调压设备、绝缘介质、测量、计量设备、保护装置等输送和变换元件要消耗电能,此外,还有一些不明损失如窃电、漏电、表计误差、抄表影响等也将引起线损率的波动。针对以上产生线损率的原因并结合多年来线损管理的经验,降低线损应从技术和管理两方面入手,首先要对线损的构成进行仔细的分析,根据线损产生的具体原因有针对性地制定降损措施,有效地降低线损率。 电能损耗是电能在输电、变电、配电、用电等各个环节中的损耗,它可分为固定损失、变动损失、其它损失三部分。 1、固定损失 一般不随负荷变动而变化,只要设备带有电压,就要消耗电能,就有损失,与通过设备的功率或电流大小无关,因此,也叫空载损失(铁损) 或基本损失。主要包括变压器、调相机、调压器、电抗器、消弧线圈等设备的铁损及绝缘子的损失、电晕损失、电容器和电缆的介质损失、电能表电压线圈的损失等。 2、变动损失 它是随着负荷的变动而变化的,与电流的平方成正比,因此,也称可变损失或短路损失(铜损)。主要包括变压器、调相机、调压器、电抗器、消弧线圈等设备的铜损,输、配电线路和接户线的铜损,电能表电流线圈的铜损。 3、其它损失

是指在电能的输、变、配、用过程中的一些不明因素和在供用电过程中的偷、漏、丢、送等造成的损失,习惯称为不明损失或管理损失。主要包括变电所直流充电、控制及保护、信号、通风等设备消耗;电能表漏抄、电费误算等营业错误损失;电能表超差、错接线等计量损失;用户窃电损失的电量。 (二)、引起线损的原因分析 1、技术原因分析 (1)、线路损耗 1)、电网规划不合理,电源点远离负荷中心,长距离输电使损耗升高;或因线路布局不合理,近电远供,迂回供电,供电半径过长等原因使损耗升高。 2)、导线截面过大或过小,线路长期轻载、空载或过负荷运行,不能达到最佳经济运行状态引起损耗升高。 3)、线路老化,缺陷严重,瓷件污秽等原因引起绝缘等级降低,阻抗、泄漏增大,损耗升高。 4)、无功补偿不足或过补偿,致使无功穿越,影响了供电能力,使线路损耗升高。 (2)、变电主设备损耗 1)、高耗能主变压器不能及时更新改造。 2)、运行方式不科学,致使主变压器不能按经济运行曲线运行,造成主变过负荷运行或轻载运行。 3)、无功补偿容量不足,无功穿越严重,通过线路、变压器传输,造成功率因数低,电压质量差,有功损耗增加。 4)、主设备老化,缺陷不及时消除等原因使介质损耗和瓷瓶、瓷套泄漏增大,导线接头设备线夹接触电阻增大,损耗增加。

电网损耗分析以及降损措施(一)

电网损耗分析以及降损措施(一) 摘要:配电网中损耗原因有很多,其中线损和网损是最主要的两种。本文首先介绍了线损和网损的理论计算方法,然后从多个角度提出了降低配电网的措施。 关键字:电网措施线损 LossofpowergridsandLossReductionMeasures AnyangIronandSteelGroupCo.,Ltd. Liquanliangsuozhangmiao Abstract:distributionnetworkinthelossmanyreasons,onelinelossandnetlossisthemostimportanttw o.Thispaperfirstintroducedthelinelossesandlossoftheoreticalcalculationmethods,fromdifferentang lesandthenputforwardmeasurestoreducethedistributionnetwork. Keyword:PowerGridmeasuresloss 一、损耗分析 1.1理论线损计算法 线损理论计算方法主要有均方根电流法、平均电流法、最大电流法、最大负荷损失小时法等。平均电流法、最大电流法是由均方根电流法派生出的方法,而最大负荷损失小时法主要适用于电力网的规划设计。比较有代表性的传统方法是均方根电流法。 均方根电流法的物理概念是线路中流过的均方根电流所产生的电能损耗,相当于实际负荷在同一时期内所消耗的电能。其计算公式如下: 应用均方根电流法计算10kV配电线路线损主要存在以下问题: ①由于配电变压器的额定容量不能体现其实际用电量情况,因此对于没有实测负荷记录的配电变压器,用均方根电流核与变压器额定容量成正比的关系来计算一般不是完全符合实际负荷情况的。 ②各分支线和各线段的均方根电流根据各负荷的均方根电流代数相加减而得到,而在一般情况下,实际系统各个负荷点的负荷曲线形状和功率因数都不相同,因此用负荷的均方根电流直接代数相加减来得到各分支线和各线段的均方根电流不尽合理。这是产生误差的主要原因。 1.2网损计算法 1.2.1均方根电流法 均方根电流法原理简单,易于掌握,对局部电网和个别元件的电能损耗计算或当线路出日处仅装设电流表时是相当有效的,尤其是在0.4-10kV配电网的电能损耗计算中,该法易于推广和普及,但缺点是负荷测录工作量庞大,需24h监测,准确率差,计算精度小,日由于当前我国电力系统运行管理缺乏自动反馈用户用电信息的手段,给计算带来困难,所以该法适用范围具有局限性。 1.2.2节点等值功率法 节点等值功率法方法简单,适用范围广,对运行电网进行网损的理论分析时,所依据的运行数据来自计费用电能表,即使不知道具体的负荷曲线形状,也能对计算结果的最大可能误差作出估计,并且电能表本身的准确级别比电流表要高,又有严格的定期校验制度,因此发电及负荷24h的电量和其他运行参数等原始数据比较准确,且容易获取。这种方法使收集和整理原始资料的工作大为简化,在本质上,这种方法是将电能损耗的计算问题转化为功率损耗的计算问题,或进一步转化为潮流计算问题,这种方法相对比较准确而又容易实现,因而在负荷功率变化小大的场合下可用于任意网络线损的计算,井得到较为满意的结果。但缺点是该法实际计算过程费时费力,且计算结果精度低。因为该法只是通过将实际连续变化的节点功率曲线当作阶梯性变化的功率曲线处理或查负荷曲线形状系数的方式获取节点等效功率近似地考核系统状态。

农村电网降损的技术措施

农村电网降损的技术措施 电力网的电能损耗不仅耗费一定的动力资源,而且占用发、变、配电设备的容量,这些损耗大多来自农村电网。根据电能在农网中传输的不同环节,技术降损应采取不同的措施。 一、35千伏变电站 1.农网变电站的建设应坚持“密布点,短半径”的原则,合理规划电网结构,避免迂回供电和T接供电。 2.合理选择主变压器的容量,尽量使其运行在经济运行区。 3.主变压器应采用有载调压型节能变压器。 4.主变压器低压侧要有足够容量的无功补偿装置,以补偿变压器空载无功损耗,减少线路传输的无功功率。 5.应及时调节主变压器有载分接开关,提高电网电压,减少网络损耗。 6.变压器有载分接开关的调节和无功补偿装置的投退应保证:当电网电压偏低时,先投入无功补偿装置,再调节变压器有载分接开关,使电压恢复至合格水平;当电网电压偏高时,先调节变压器有载分接开关,后退出无功补偿装置。 7.当变电站主变压器为2台及以上时,应根据变压器经济运行曲线及时投切主变。 8.对于变电站已实现“手拉手”环网供电的电网,要对各种运行方式进行理论计算,根据潮流变化情况采用最经济的运行方式。 9.合理安排变电设备的检修。 二、10千伏线路 1.改造迂回供电的电力线路,使供电半径尽可能小。 2.应根据导线经济电流密度的要求选择导线线径,以降低线路电阻,减少损耗。 3.根据网络参数,实施无功优化,对10千伏线路进行无功分散补偿。 4.对负荷集中的工业园区可采用35/0.4千伏的配电变压器供电,提高电压等级,减少变压级次,以降低线损。 三、配电台区 1.配电变压器的放置尽量做到“短半径,小容量,密布点”,使其处在负荷中心,采用放射式供电。这样既可缩短供电半径,还能提高供电质量。 2.选用可调压节能型配电变压器。 3.合理选择配电变压器容量,尽可能使变压器处在经济运行区。如果用电高峰时,变压器满载或超载,而低谷时轻载,可装设2台变压器。用电高峰时,2台变压器并联运行,低谷时单台运行。 4.在配电变压器0.4千伏侧实行无功集中补偿,以补偿配电变压器的空载无功损耗。 5.对于可调压的配电变压器,要及时调节分接头,提高电网电压,以降低线损。 6.及时调整配电变压器三相负荷平衡度。三相电流不平衡程度越大,有功功率损失越多。因此,必须定期地进行三相负荷测定和调整,使变压器三相电流力求平衡。 7.根据农村季节特点,对于灌溉用变压器,应尽可能减少其空载或轻载的运行时间。

相关文档