机房在学校日常教学中作用重大,很多课程都需要借助机房和相关软件达到教学要求。良好的机房环境,工作稳定的设备是保证机房授课质量的前提。所以在机房建设之初就应当对机房做出全面合理的分析和规划,其中电气和综合布线,作为机房的基础设计,是机房良好运行的保证。

机房面积约为50平方,布设学生电脑60台,教师教学系统一套,配备局域网和教学控制系统。为满足教学需求,电气设计与综合布线系统设计的如下:

1.机房供配电系统设计(将满足机房高质量、持续、稳定供电需求)

2.综合布线系统设计(将满足机房内服务器、网络设备管理需求)

一、电气设计

(一)供电电源。机房拟采用双路供电,主电源由市电供电,备用电源由UPS电源提供,主要的通信用电设备负荷性质属一级,特别重要的设备采用UPS电源供电,其余动力、照明负荷为三级,对计算机主机设备供电电源质量要求采用A级标准。

(二)不间断电源系统设计。为保证质量,机房的UPS电源可选用梅兰日兰、爱克塞、宝星、克捞瑞德等国际知名品牌,功率为20KVA/16KW满负载载延时,后备时间为2小时,提供机柜、监控和弱电系统提供电源。

UPS主机要求:双变换纯在线式工频机,标配输出隔离变压器、ECO经济运行、EPO紧急切换、静态旁路、维修旁路和D级防雷。便于维护和管理,要求UPS主机和蓄电池组同一品牌同一生产厂家。

(三)动力配电柜。机房的动力、辅助电源及市电照明部分的供电由动力配电柜负责,动力配电柜负责机房空调设备、风机、机房辅助插座、机房照明的供电。配电系统采用三相5线380V/200V,交流50HZ配电箱、柜安装完毕后,进行编号,并标明箱、柜内各开关的用途以便于操作和检修。

配电柜主要考虑以下几方面:

配电柜的供电回路数满足设备使用并考虑到设备的扩充。设有应急开关,当机房出现严重事故或火警时,能立刻切断市电一体化配电柜系统的总电源。配电柜设置电压表,以检查市电