电气噪声在不同程度上是随机电信号耦合到不需要这种信号的电路中的结果,也就是说,它们会干扰携带信息的信号。噪声会发生在电源和信号电路上,但一般来说,它会在进入信号电路中时成为问题。信号和数据电路特别易于受噪声的影响,因为这些电路在极快的速度和很低的电压电平下工作。信号电压越低,可承受的噪声电压的幅度就越低。信噪比描述了在有效信息(即信号)被破坏之前电路能够承受的噪声大小。

对于电力质量来说,噪声是一个尤为神秘的问题,特别是因为它总必须与其同样神秘的孪生兄弟-接地,一起考虑。为了减轻这一问题的神秘性,需要理解两个关键概念:●首先,电气效应并不需要实

际存在直接连接(例如,通

过铜导体)。对于一名经受

过接线方面的设计、安装和

测试的电工人员来说,这可

能并不直观。但想一想雷电

的作用、隔离变压器的初级

和次级或收音机的天线:它

们都没有直接的硬接线连

接,但仍存在着完整的电路。

相同的电气行为规则也适用

于噪声耦合,将在下面介绍。

●第二个概念是,我们不再能

停留在 60 Hz 世界里。60

Hz 的优点之一是,它是一

个电源电路(如直流电路)

几乎都可处理的足够低的频

率。换言之,基本欧姆定律

几乎在各处适用。

但在存在噪声时,我们需要

记住,信号电路的工作频率

很高,噪声通常是一个很宽

的频谱,需要考虑潜在噪声

源的频率相关行为。

耦合机制

共有四种基本噪声耦合机制。对

它们加以理解并了解它们之间的

不同是值得的,因为很多故障排

查人员的工作是识别在特定条件

下哪种耦合效用是主要的。

1. 电容耦合

它经常被称为静电噪声,是一种

基于电压的效应。雷电放电仅是

一个极端的例子。由一种绝缘材

料(包括空气)隔开的两个导体

构成一个电容器,换言之,电容

是任何电路不可分割的一部分。

频率越高,发生电容耦合的可能

性越大(容抗,可以看作电容耦

合过程的阻抗,从下式中可以看

出,它随频率升高而降低:XC =

1/2πfC)。

2. 电感耦合

这是一种磁耦合噪声,它基于电

流效应。每个流过电流的导体都

具有一个相关磁场。电流发生改

变时,在其它电路(即使该电路

是一个单圈环)中就会产生感应

电流;换句话说,

噪声

20-30 V

逻辑信号

3-5 V

逻辑信号

图1. 工作电压越低、信号变化越快,对噪声越敏感

Noise Coupling

Ground

图2. 噪声耦合作为火线对地或中线对地噪声测量的接地噪声。通常连接实例中,将令人生厌的噪声电流直接进行接地处理:

●带有额外中线对地连接的子

配电盘

●插座的中线和地线接反

●带有内部固态保护装置的设

备,其保护装置存在火线或

中线对地短路;或者没有故

障,但具有正常泄漏电流。

对于插入式连接设备,该泄

漏电流被 UL 限制为 3.5

mA。但是,对于固定连线设

备,则无限制,因而,其漏

电流可能更高。(泄漏电流易

于识别,因为它们将在设备

断电时消失)。

●另外一个常见例子是所谓的

隔离接地棒。当它处在与电

源接地电极不同的接地电位

时,就会产生一个接地回路

电流。这仍然是一个传导噪

声,即使连接是通过接地进

行的。

●可提供从一个端子到另外一

个端子的金属通路的数据通

信连接也可传导噪声。在单

端、不平衡连接情况下

(RS-232),与与接地端子的

连接在电缆的每一端进行。

如果每一端的设备都通过不

同的接地端参考到不同的电

源,这就会提供了一条接地

电流通路。

4. RFI(射频干扰)

RFI 的频率范围从 10 kHz 一直到几十 MHz(或更高)在这些频率下,电路就开始充当起类似于发射和接收天线的角色。有问题的电路充当发射机,而受影响的电路充当接收天线。与其它耦合机制一样,RFI 也是一种噪声耦合形式,但它可以得到控制(但需要花费一些思考和努力)。

源电路的行为就像变压器初级,受主电路就像是次级。感应耦合效应随下列因素而增强:(1) 流过的电流更大;(2) 电流变化速度更快;(3) 两个导体(初级和次级)的更加接近;(4) 相邻的导体更像是一个线圈(圆形而不是扁形,盘绕而不是直向)。

下面是电感耦合引起电源电路中产生噪声的一些例子:

●一个瞬变浪涌(尤其是发生

在一个高能电路中)会引起

可耦合到相邻导体中的电流

的极快速变化。雷电浪涌是

一个最坏的情况,但常见的

分断瞬变或飞弧也可产生相

同后果。

●如果馈线电缆的定位使得存

在一个净磁场,那么电流就

会被感应到共用同一线槽的

接地电缆中。

●众所周知,信号线和电源线

不得在同一个线槽中相互平

行布置,因为那样会使它们

之间的电感耦合达到最大;

但可以将它们分开并在需要

时进行十字交叉。

输入和输出电缆也应以相同

方式相互隔离。

磁场可通过有效屏蔽进行隔离。所使用的材料必须能够传导磁场(铁性材料,而不是像铜这样的材料)。一个专用电路(火线、中线、地线)在可能时应该布置在自己的金属导线管中的原因是,实际形成的磁屏蔽可将电感耦合效应降到最低程度。

电感耦合和电容耦合都称为近场效应,因为它们主要发生在短距离下,距离增加,耦合效应降低。这可帮助解释一个神秘的噪声问题,即电缆的轻微位置移动是如何对耦合噪声产生如此大的效应的。

3. 传导噪声

虽然耦合噪声最终可归结为传导性噪声,但传导性噪声通常指通过直接的电路(金属)连接而耦合的噪声。具有共用导体(如共用的中线或地线)的电路归在此类中。传导噪声可以具有很高的频率,但频率也可能是 60 Hz。

可以使用多种方法来降低射频干扰噪声:

●很自然,光缆不会受到电气

噪声的干扰。

●使用屏蔽电缆(如同轴电缆)

以中断噪声和信号之间的耦

合。

●平衡电路(如双绞线)不会

中断耦合,但可利用可将射

频干扰耦合进两条导线中

(信号和返回)这个优点。

该噪声(称为共模噪声)随

后被减去,而信号被保留。

实际上,平衡电路可为耦合

噪声产生一个高阻抗。

●另一种实现噪声高抗阻的方

法即采用射频扼流圈。不管

使用的是数据电缆还是电源

电缆,射频扼流圈都可以提

供有效的高频阻抗(XL 随

频率升高而增加)。●一个低阻抗路径可用于

将噪声分流。这是进行滤

波以及使用去耦电容器

背后的原理(对高频具有

低阻抗,但在电源频率下

断开)。时常被忽略的一

个关键方面是,接地通路

和接地板必须能处理高

频电流。高频接地技术用

于完成这个任务。第一次

开发用于活动地板计算

机房装置的 SRG(信号

参考格栅)是一个有效解

决方案。实质上,它就是

一个高频等电势接地板。

(有关高频接地的详细

信息,请参见左页上的参

考。)

信号接地

为了理解“清洁”信号接地的重要性,

让我们讨论一下差模 (DM) 与共模

(CM) 信号之间的差别。考虑一个基

本的两线电路:供电和返回。任何循

环的电流或任何在两条导线之间的

负载上读取的电压都称为差模(也使

用常模、横模和信号模式这些术语)。

差模信号通常是所需的信号(正如插

座上的 120 V 电压)。想象存在着

通常作为接地导线的第三条导线。任

何流过两条原来导线并通过这个第

三条导线返回的电流对于两条原来

导线来说是共用的。共模电流真正的

信号必须要克服的噪声。共模信号就

是高速通路上的所有额外信号流量。

它可以通过任一耦合机制(如电力线

频率下的磁场耦合或更高频率下的

射频干扰)而到达这里。关键之处是

要控制或最大程度降低这些接地或

共模电流,以便更容易利用差模电

流。

测量

共模电流可使用电流钳并通过零序

技术来测量。电流钳可以环绕信号对

(或者,在一个三相电路中,所有三

条相线和中线)。如果信号和返回电

流相等,则它们的大小相等、方向相

反的磁场会相互抵消。任何读取的电

流一定是共模电流;换言之,任何读

取的电流都是都不是从信号线返回、

而是通过接地通路返回的电流。这种

技术适用于信号线和电源线。对于基

频电流来说,使用一个钳形表或数字

式万用表与电流钳的组合就足够了。

但对于更高的频率,则应该使用像电

力质量分析仪或示波器这样具有高

带宽的仪表和一个电流钳附件。

事关生死

有时,电力质量排查也是一个

关乎生命与死亡的大事。Dave 是一家医院的一名现场工程师。一天,他接到急救室中不安的护士打来的电话。护士说,他们的一个病人已经死亡了。但这并不是另人不安的主要原因。实际上不寻常的事情是,这个尸体还存在心跳。

Dave 很快到达了现场。快速地扫一眼,他说明白死者并未还魂。问题存在于别的地方。护士们说明了她们所看到的情况:心电图上指示出有心跳。但是,这个信号有着一些不寻常的现象(似乎这并不是来自一具尸体的信号)。他注意到该信号是一个 60 赫兹正弦波(顶部稍平)。仔细检查,他发现信号电线与电力电缆处于平行状态。信号导线和电力导线之间的耦合效应导致了心电图机上的 60 赫兹“心跳”。这个故事为我们的启示是,总要将信号线与电源线进行隔离,否则也会产生关乎生命与死亡的大问题。

瞬变

随光标的移动而显示

峰值/最小值/最大

值。

实时时间戳记。日期:

小时:分钟:秒

图 3 在电能质量分析仪上进行瞬态捕捉

应该将瞬变和浪涌区分开来。浪涌是因雷击导致的一种特殊的高能量瞬变。电压瞬变是能量较低的事件,通常由设备分断所引起。

它们的害处有多种:

●它们会使固态元件性能下

降。有时,一次高能量瞬变

将会穿透一个固态接头,有

时,重复性的低能量瞬变也

会产生相同的作用。例如,

超过二极管的 PIV(峰值反

响电压)额定值的瞬变是二

极管故障的常见原因。

●它们的高频成分(快速上升

时间)可使它们电容耦合到

相邻导体中。如果这些导体

携带有数字逻辑信号,该逻

辑信号就会变得没有价值。

瞬变还会在变压器绕组之间

产生耦合,除非提供特殊屏

蔽。幸运的是,这种高频成

分可使瞬变电流相对局部

化,因为它们可通过导体的

阻抗而得到衰减(感抗随频

率上升而增加)。●电力设施电容器开关瞬变是

可能影响配电系统各级负载

的常见高能量瞬变的一个例

子(仍决不属于雷电一类)。

它们是可调速传动装置恼人

脱扣的人所共知的原因:它

们具有将瞬变电流推动到驱

动器直流链路中并引起过电

压脱扣的足够能量。

瞬变可波形进行分类。第一类为

“脉冲式”瞬变,通常称为“尖

峰脉冲”,因为会在波形上产生

一个突出的高频尖峰。另一方面,

电容开关瞬变是一种“振荡式”

瞬变,因为会产生一个振荡的波

形,并使正常波形失真。它的频

率较低,但能量较高。

原因

瞬变是不可避免的。它们由相对

较高电流的快速分断所引起。例

如,像电机这样的一个感性负载

在断电时会产生一个反冲尖峰电

压。事实上,从一个高能量电路

上断开(一种螺线管电压测试仪)

可能会产生数千伏的尖峰电压!

另一方面,电容器在被接通时会

形成瞬时短路。在外加电压的这

种突然崩溃之后,电压会重新反

弹,并产生一个振荡波形。不是

所有的瞬变都是相同的,但一般

而言,负载分断会引起瞬变。

在办公室中,激光复印机/打印机

是在办公分支回路中的一种人所

共知的“不良设备”。每当使用

时以及在不使用时的每隔大约

30 秒钟,它都需要接通一个内部

加热器。这种不断的分断具有两

个效果:该电流冲击或浪涌会导

致重复性电压峰值;电流快速改

变也会产生瞬变,从而影响同一

支路其它负载。

测量和记录

瞬变可通过数字式存储示波器

(DSO) 来捕获。包括 DSO 功能

的电力质量分析仪能够捕获、存

储和随后显示最多 40 个电压波

形。事件都带有时间和日期戳记

(实时戳记)。可以使用电压事

件记录仪在插座处捕获瞬变事

件。提供了峰值电压和实时时间

戳记功能。

瞬变电压浪涌抑制器 (TVSS) 幸运的是,瞬变保护方法并不昂贵。几乎所有电子设备都具有(或应该有)某种程度的内置保护。一个常用的保护元件是 MOV (金属氧化物可变电阻),它可将过高电压削弱。

TVSS 可用于提供附加的瞬变保护。TVSS 电压较低(600 V )

UL 1449 进行测试并取得认证。

UL 1449 按等级、类别和模式对

TVSS 进行划分。例如,TVSS

的最高级别为“等级 A ”(6000V 、3000A )、“类别 1”(最大允通电压为 330V )和“模式 1”(L-N 抑制)。应该根据负载的保护需要来选择正确级别: ● 较低的等级可能会导致一个持续使用一年而不是十年的 TVSS 。

TVSS 中的固态元件本身的性能会随着不断承受瞬变而下降。 ● 较低的类别可能会产生过高的允通电压,可能使负载受到破坏。类别 1 被建议用于开关式电源装置。 ● 一个“模式 2”设备会将瞬变传递至地,可能会使电子

电路的工作发生中断。

电压灵敏性曲线

新的 ITIC (信息技术工业委员会)曲线基于广泛的研究,它是对 CBEMA 曲线的更新。CBEMA (计算机和商业设备制造商商协会,现在的 ITIC )曲线,是适用于计算机和其它灵敏设备的厂商的初始电压灵敏性曲线。

230 V/50 Hz 设备和可调速驱动器的类似曲线正在开发中。灵敏设备应该能够不受曲线内事件的影响。曲线外面的事件可能需要附加的电源电源调节设备或其它补救措施。ITIC 中的一个大的变化是,断电的跨越时间以及对电压突降的承受度都得到提高。

现场故障排查人员必须记住,这些曲线只是建议,特定设备可能与曲线相符,也可能不符。即使这样,这些曲线仍然有用处,因为在将记录的时间对照这些曲线绘图时,它们可提供某个特定位置处电压质量的大致情况。

标称电压(均方根或峰值等效)的百分比

适用于 120、120/208 和 120/240 标称电压

美国福禄克公司

?2004-2007 福禄克公司。版权所有。

网址:https://www.wendangku.net/doc/2410368738.html, .cn

电压容差包络线

稳态

以周期数 (c) 和秒 (s) 表示的干扰持续时间

图 4 ITIC 曲线

何为噪声污染

何为噪声污染 随着近代工业的发展,环境污染也随着产生,噪声污染就是环境污染的一种,已经成为对人类的一大危害。噪声污染与水污染、大气污染被看成是世界范围内三个主要环境问题。 噪声是发生体做无规则时发出的声音. 声音由物体振动引起,以波的形式在一定的介质(如固体、液体、气体)中进行传播。我们通常听到的声音为空气声。一般情况下,人耳可听到的声波频率为20~20,000Hz,称为可听声;低于20Hz,称为次声波;高于20,000Hz,称为超声波。我们所听到声音的音调的高低取决于声波的频率,高频声听起来尖锐,而低频声给人的感觉较为沉闷。声音的大小是由声音的强弱决定的。从物理学的观点来看,噪声是由各种不同频率、不同强度的声音杂乱、无规律的组合而成;乐音则是和谐的声音。 判断一个声音是否属于噪声,仅从物理学角度判断是不够的,主观上的因素往往起着决定性的作用。例如,美妙的音乐对正在欣赏音乐的人来说是乐音,但对于正在学习、休息或集中精力思考问题的人可能是一种噪声。即使同一种声音,当人处于不同状态、不同心情时,对声音也会产生不同的主观判断,此时声音可能成为噪声或乐音。因此,从生理学观点来看,凡是干扰人们休息、学习和工作的声音,即不需要的声音,统称为噪声。当噪声对人及周围环境造成不良影响时,就形成噪声污染。 噪声的分类 噪声污染按声源的机械特点可分为:气体扰动产生的噪声、固体振动产生的噪声、液体撞击产生的噪声以及电磁作用产生的电磁噪声。 噪声按声音的频率可分为:<400Hz的低频噪声、400~1000Hz的中频噪声及>1000Hz 的高频噪声。 噪声按时间变化的属性可分为:稳态噪声、非稳态噪声、起伏噪声、间歇噪声以及脉冲噪声等。 噪声的主要来源 ⑴交通噪声: 包括机动车辆、船舶、地铁、火车、飞机等发出的噪声。由于机动车辆数目的迅速增加,使得交通噪声成为城市的主要噪声来源。 ⑵工业噪声: 工厂的各种设备产生的噪声。工业噪声的声级一般较高,对工人及周围居民带来较大的影响。 ⑶建筑噪声: 主要来源于建筑机械发出的噪声。建筑噪声的特点是强度较大,且多发生在人口密集地区,因此严重影响居民的休息与生活。 ⑷社会噪声包括人们的社会活动和家用电器、音响设备发出的噪声。这些设备的噪声级虽然不高,但由于和人们的日常生活联系密切,使人们在休息时得不到安静,尤为让人烦恼,极易引起邻里纠纷。 噪声的危害 噪声污染对人、动物、仪器仪表以及建筑物均构成危害,其危害程度主要取决于噪声的频率、强度及暴露时间。噪声危害主要包括: ⑴噪声对听力的损伤 噪声对人体最直接的危害是听力损伤。人们在进入强噪声环境时,暴露一段时间,会感到双耳难受,甚至会出现头痛等感觉。离开噪声环境到安静的场所休息一段时间,听力就会逐渐恢复正常。这种现象叫做暂时性听阈偏移,又称听觉疲劳。但是,如果人们长期在强噪声环境下工作,听觉疲劳不能得到及时恢复,且内耳器官会发生器质性病变,即形成永久性听阈偏移,又称噪声性耳聋。若人突然暴露于极其强烈的噪声环境中,听觉器官会发生急剧外伤,引起鼓膜破裂出血,迷路出血,螺旋器从基底膜急性剥离,可能使人耳完全失去听力,即出现暴震性耳聋。

噪声的危害和控制知识点总结及针对训练

第3节声的利用 一、噪声的来源 1、从物理学的角度:发声体做无规则振动时发出的声音。 2、从环境保护角度:凡是妨碍人们正常休息、学习和工作的 声音,以及对人们要听的声音产生干扰的声音,都属于噪声。 (1)自然界的噪声:风雨雷鸣、地震、火山爆发 (2)交通噪声:引擎、汽笛、刹车 (3)施工噪声:搅拌机、打桩机、切割机等 (4)工业噪声:机器转动、切割、打磨、锻造等 二、噪声的强弱等级和危害 1、噪声强弱等级用分贝数来表示,符号dB 2、分贝等级 0dB刚刚引起听觉——听觉下线 30~40dB较为理想的安静环境——卧室或阅览室 50dB保证休息和睡眠的最小噪音 70dB保证工作和学习的最小噪音 90dB保护听力的最小噪音 150dB鼓膜会破裂出血,双耳完全失去听力(突然暴露在这个环境内) 3、噪声的危害:严重影响人们的工作、生活和身心健康,长期在噪声环境下工作,会使听力下降甚至耳聋,还能造成头痛、高血压等疾病。 三、噪声的控制 1、人听到声音经过三个阶段:声源的振动产生声音——空气等介质的传播——鼓膜的振动引起听觉。 2、控制噪声的三个方面:防止噪声产生——阻断噪声传播——防止噪声进入耳朵 针对训练 1、噪声是发声体做_________振动时发出的声音,通常噪声是靠________传播的。

2、人们以______(符号是______)为单位来表示声音的强弱,_____dB是人刚能听到的最微弱的声音;__________dB是较为理想的安静环境;__________dB就会影响人们谈话;长期生活在______dB以上的噪声环境中,听力会受到严重影响,并产生神经衰弱、头疼、高血压等疾病;如果突然暴露在高达150dB的噪声环境中,鼓膜会破裂出血,双耳完全失去听力。 3、到很嘈杂的马路边去感觉一下,估计这时声音大约在_______dB。 4、从减弱噪声的三条途径考虑:在摩托车上加消声器,这是在防止;在城市道路旁加装隔声板,这是在阻断;在工厂的工人戴噪声耳罩,这是在防止。 5、(2012?株洲)“掩耳盗铃”是大家非常熟悉的故事,从物理学角度分析盗贼所犯的错误是:既没有阻止声音的______,又没有阻止声音的________,只是阻止声音进入自己的耳朵. 6、(2012?吉林)中考期间,考点周边禁止鸣笛,这是为了防止的产生.在考场上你所听到的翻动卷子的声音是由于纸的产生的。 7、就环境保护而言,以下说法正确的是() A.噪声一定是难听的声音 B.悦耳的歌声不可能是噪声 C.噪声强度的计量可用“分贝”作为单位 D.睡眠时噪声不应超过30分贝 8、关于噪声的说法,错误的是() A.只要妨碍人们正常学习、工作和休息的声音就属于噪声 B.超过50dB以上的声音才是噪声 C.物体发出的杂乱无章的声音属于噪声 D.悦耳的轻音乐也可能成为噪声 9、下列声音,①工厂车间机器的轰鸣声;②剧场里京剧表演的演奏声;③清晨公园里小鸟的鸣叫声; ④装修房子时的电钻声;⑤婚庆时的爆竹声;⑥山间小溪潺潺的流水声,其中属于噪声的是() A.①③④B.①②⑤C.①④⑤D.①④⑤⑥ 10、有这样一则笑话:“甲:‘新搬来的邻居好可恶,昨天晚上三更半夜、夜深人静之时突然跑来猛按我家的门铃.’乙:‘的确可恶!你有没有马上报警’甲:‘没有.我当他们是疯子,继续吹我的小喇叭.’”请问,笑话中真正的噪声制造者是() A.甲B.乙C.邻居D.没有人制造噪声 11、夜晚,歌舞厅正在播放优美的舞曲,并且声音很大.对此下列说法中正确的是()多选。 A.优美的舞曲悠扬动听一定不是噪音 B.从物理学角度看,优美的舞曲属于乐音 C.对于想休息的附近居民而言舞曲属于噪声

噪声数据

噪声数据 在HVAC系统的设计中,噪声问题是经常被忽视的一个问题。噪声由系统的设备,风管,栅格或者送风口产生,所有这些会使雇员或者顾客产生压力和疲劳。在HVAC系统中,噪声的产生方式有两种:由设备产生和由空气产生。设备噪声一般采用声音衰减的原理进行消除,空气噪声则通过较少空气的设计流速,采用较小的静压来消除。与传统的金属风管不同,杜肯索斯系统使用的材料是柔软的具有吸收噪音功能的纤维,更不用说传递噪声了。为了在设计中较好的控制噪声,请参考:设备噪声、速度噪声、压力噪声。 设备噪声是上面提到的由杜肯索斯系统之外的设备所产生的噪声,这些设备包括空气处理机组、风机、VAV盒子或者风机的动力装置。相比杜肯索斯系统,金属风管更容易吸收、传递这种噪声。当这种设备噪声传到杜肯索斯系统的时候,会立即透过纤维风管。因为杜肯索斯系统采用的纤维材料并非专门的声音屏障。避免这种情况发生的最好方法是安装消声器,将声音在传到杜肯索斯系统之前吸收。 速度噪声指的是由在进口处进入杜肯索斯系统的空气的流动所产生的噪声。对于任何系统,较高的流速意味着较大的噪声,流速较低的话,噪声则较小。表中有四个数据,反映了平均进口风速为4、6, 8 和9 m/s 时,以静压125Pa 流入一直径为406mm杜肯索斯系统时的噪声情况。 不同入口风速时的噪声情况 压力噪声指的是由送风口所产生的噪声。系统在高静压的情况下工作时,将额外的空气通过送风口送入室内。大流量时发出的噪声比流量小时大。在设计中,维持静压在125Pa以下可以有效的减少由于静压所产生的噪声(在人能听到的范围之下)。 为了确认我们的理解,我们一个隔音室内,对不同大小类型的通风口在不同的流速下在进行了详细的测试。通过试验数据,我们整理了条缝型送风的试验结果如图所示: 除了能够安静的传输空气之外,杜肯索斯产品还能帮助减少环境的噪声。 噪声降低系数(NRC)为0.20,噪声吸收平均水平(SAA)为0.17~0.21。如果需要,我们还可以提供更加详细的关于噪声吸收系数和频率的相关资料。

风电功率预测系统功能要求规范

风电功率预测系统功能规范 (试行) 国家电网公司调度通信中心

目次 前言...................................................................... III 1范围. (1) 2术语和定义 (1) 3数据准备 (2) 4数据采集与处理 (3) 5风电功率预测 (5) 6统计分析 (6) 7界面要求 (7) 8安全防护要求 (8) 9系统输出接口 (8) 10性能要求 (9) 附录A 误差计算方法 (10)

前言 为了规范风电调度技术支持系统的研发、建设及应用,特制订风电功率预测系统功能规范。 本规范制订时参考了调度自动化系统相关国家标准、行业标准和国家电网公司企业标准。制订过程中多次召集国家电网公司科研和生产单位的专家共同讨论,广泛征求意见。 本规范规定了风电功率预测系统的功能,主要包括预测时间尺度、信息要求、功率预测、统计分析、界面要求、安全防护、接口要求及性能指标等。 本规范由国家电网公司国家电力调度通信中心提出并负责解释; 本规范主要起草单位:中国电力科学研究院、吉林省电力有限公司。 本规范主要起草人:刘纯、裴哲义、王勃、董存、石永刚、范国英、郭雷。

风电功率预测系统功能规范 1范围 1.1本规范规定了风电功率预测系统的功能,主要包括预测时间尺度、数据准备、数据采集与处理、功率预测、统计分析、界面要求、安全防护、接口要求及性能指标等。 1.2本规范用于指导电网调度机构和风电场的风电功率预测系统的研发、建设和应用管理。 本规定的适用于国家电网公司经营区域内的各级电网调度机构和风电场。 2术语和定义 2.1 风电场 Wind Farm 由一批风电机组或风电机组群组成的发电站。 2.2 数值天气预报 Numerical Weather Prediction 根据大气实际情况,在一定的初值和边值条件下,通过大型计算机作数值计算,求解描写天气演变过程的流体力学和热力学的方程组,预测未来一定时段的大气运动状态和天气现象的方法。 2.3 风电功率预测 Wind Power Forecasting 以风电场的历史功率、历史风速、地形地貌、数值天气预报、风电机组运行状态等数据建立风电场输出功率的预测模型,以风速、功率或数值天气预报数据作为模型的输入,结合风电场机组的设备状态及运行工况,得到风电场未来的输出功率;预测时间尺度包括短期预测和超短期预测。 2.4 短期风电功率预测 Short term Wind Power Forecasting 未来3天内的风电输出功率预测,时间分辨率不小于15min。 2.5 超短期风电功率预测 ultra-short term Wind Power Forecasting 0h~4h的风电输出功率预测,时间分辨率不小于15min。

电化学噪声法

2.电化学噪声 电化学噪声是指在恒电位(或恒电流)控制下,电解池中通过金属电极溶液界面的电流(或电极电位)的自发波动。电化学噪声测量是以随机过程理论为基础,用统计方法来研究腐蚀过程中电极/溶液界面电位和电流波动规律性的一种新颖的电化学研究力法。 l968年Iverson首次记录了腐蚀金属电极的电位波动现象,从此腐蚀领域中的噪声研究引起了人们关注。70年代中期,科学家开始对腐蚀体系的噪声进行了较多的研究,认为通过噪声分析,可以获得孔蚀诱导期间的信息,可以较准确地计算出孔蚀电位及诱导期。 此外。应用电化学噪声分析还可以评价缓蚀剂的性能,研究表面膜破坏一修补过程,探测出膜的动态性能等。 2.1 噪声谱的分析原理 噪声谱分析就是将电极电位或电流随时间波动的时间谱,通过FFT变换成功率密度随频率变化的功率密度谱,再通过功率谱的主要参数fc来研究局部腐蚀的特征。 电化学噪声的时间谱是时域图谱,它显示噪声瞬时值随时间的变化。图9—7表示铁铬合金在时域的电流噪声图谱。在孔蚀诱导期,出现了数量可观的电流尖脉冲,它揭示了噪声与引起这种噪声的物里现象的内在关系,有助于研究孔蚀的具体历程。 噪声功率密度谱是频域图谱,表示噪声与频率的关系,即噪声频率分量的振幅随频率变化的曲线。噪声功率密度谱易于解析及分析规律性。 由电化学噪声的时域图谱变换为频 域图谱是通过快速傅里埃变换(FFT)实现的。若恒电位控制,则通过FFT得到电压自功率密度谱为: 电流互动率密度谱为: 式中E(ω)——施加电位的频域谱; E*(ω)——施加电位频域谱的复数共轭值;

I(ω)——响应电流的频域谱。 1og P为功率密度(PDS)的 对数,通过噪声的功率密度 谱(即 功率密度随频率的变化), 通常以PDS—1og f作图, 可以得到表征局部 腐蚀的主要参数f c从电化 学噪声功率谱分析,所测噪 声均为1/ f n 噪声,即噪声功率密度1og P与1og f成直线关系,斜 率为n。功率谱 的主要参数f c的表示如图9—8所示。 图中纵坐标PDS,单位为dBV/ √Hz。横坐标为频率,单位为Hz。 在一定频率以上,功率密度 PDS降到最小值(—50),此时的相 应频率表示为f c 。以f c的数值表示 噪声的频率范围,可以通过f c的值 判断局部腐蚀过程中的一些规律。 f c的大小与噪声波波动的速度有 关。波动速度越快,f c越大。2.2 电化学噪声的测量 电化学噪声的测量系统分为两大类,即恒电流方法与恒电位方法。 恒电流条件下测量电化学噪声比较简单,特别是在自腐蚀电位时的测量更 为简便。图9—9为测量装置示意框图。

环境监测噪声实验报告(用)

校园环境噪声监测 一、目的要求 (1)掌握环境噪声的监测方法; (2)熟悉声级计的使用; (3)掌握对非稳态的无规则噪声监测数据的处理方法; 二、仪器设备:声级计(GM 1357)、GPS定位器 三、测量点位:6 经纬度:N:33°38.236′ E:117°04.243′ 四、测量条件 (1)天气条件要求在无雨无雪的时间,声级计应保持传声器膜片清洁,风力在三级以上必须加风罩(以避免风噪声干扰),四级以上大风应停止测量。 (2)使用仪器是声级计。 (3)手持仪器测量,传声器要求距离地面1.2m。 五、测定步骤 (1)将学校划分4×5的网格,共20个测点。测量点选在每个网格的交点,若交点位置不宜测量,可移到旁边能够测量的位置。 (2)每组3人配置一台声级计,每2组共用一台GPS定位器。 (3)读数方式用快档,每隔10秒读一个瞬时A声级,连续读取200个数据。读数同时要判断和记录附近主要噪声来源(如交通噪声、施工噪声、工厂或车间噪声、锅炉噪声…)和天气条件。 六、数据处理 环境噪声是随时间而起伏的无规律噪声,因此测量结果一般用统计值或等效声级来表示,本实验用等效声级表示。 (1)将各测点每一次的测量数据(200个)顺序排列找出L10、L50、L90,求出各测点等效声级Leq。 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 88.5 71.5 69.6 67.5 66 64.6 63.1 62.1 60.5 58.2 88.4 71.5 69.5 67.5 65.9 64.6 63 62 60.5 57.7

80.4 71.4 69.4 67.3 65.9 64.5 62.9 62 60.5 57.6 76.7 71.1 69.4 67.1 65.8 64.4 62.9 61.7 60 57.3 76.7 71.1 69.3 67.1 65.8 64.3 62.8 61.6 60 57 76.5 71.1 69.1 67.1 65.8 64.3 62.8 61.5 60 56.6 76 71 69 67 65.5 64.1 62.8 61.4 59.8 56.6 75.1 70.9 69 67 65.5 64 62.7 61.4 59.8 56.6 74 70.8 68.9 67 65.5 64 62.7 61.2 59.6 56.5 73.9 70.7 68.9 66.8 65.5 63.8 62.7 61.2 59.5 56.4 73.7 70.6 68.8 66.7 65.5 63.7 62.7 61.2 59.4 56 73.5 70.5 68.8 66.7 65.4 63.7 62.5 61.2 59.1 55.9 73.4 70.5 68.6 66.7 65.3 63.6 62.3 61.1 58.9 55.9 72.6 70.4 68.3 66.6 65.2 63.6 62.3 61.1 58.8 55.8 72.5 70.4 68.3 66.5 65 63.5 62.2 61 58.6 55.8 72.4 70.3 67.9 66.4 64.9 63.4 62.2 61 58.6 55.2 72.2 70.3 67.9 66.4 64.9 63.4 62.1 60.9 58.6 54.8 72.1 69.8 67.7 66.3 64.9 63.3 62.1 60.8 58.5 53.6 71.7 69.7 67.5 66.2 64.8 63.3 62.1 60.8 58.3 52.1 71.5 69.6 67.5 66.1 64.6 63.2 62.1 60.8 58.3 52.1 (2)结果计算 如:1号点位,根据数据,算得等效连续A声级用Leq1表示。

风电机组状态检修的研究

风电机组状态检修的研究 摘要:本文介绍风电机组的组成和典型故障,阐述风电机组状态检修方法的内容、构成等,重点分析其数据收集系统和运行状态评估方法。 关键词:风电机组;状态检修;状态评估 1引言 随着世界经济的快速发展,能源紧缺和环境污染问题日益突显,我国在改革 开发初期就提出了可持续发展战略,其中一项最重要的措施就是要大力开发和利 用可再生能源,风能是一种清洁型的可再生能源,其分布范围广,可利用数量多,是目前应用技术最成熟的新能源种类。我国也出台了一系列政策鼓励风力发电的 开发和建设,目前的装机总量已超过百兆千瓦,并仍处于一个快速增长的阶段。 与此同时,风力发电站的安全稳定运行以及风能的有效利用成为目前关注的焦点,也是风能利用的挑战。近年来,随着我国风电站的建设发展,风电机组的各种故 障也层出不穷,其造成的停机时间严重降低了风电机组的效率,增加维护成本, 如果不能够进行有效的检修和控制,可能会造成严重的安全事故,危及从业人员 的生命安全。状态检修技术是目前应用比较广泛的先进的检修技术,能够明显降 低风电机组的故障概率,减少停机时间,降低维护成本。 2风电机组简介 2.1风电机组的组成 风电机组是将风能转化为机械能,再将机械能转化为电能的系统,其主要结 构有叶轮、传动系统、发电机、控制系统、偏航系统、塔架等,其中传送系统的 主要部件有主轴、齿轮箱、轴承、联轴器等,主要用于传递机械能,是风电机组 的主要机械部件,也是容易发生机械故障的部位;控制系统主要由传感器和控制 柜组成,对风电机组起到监测保护和运行控制的作用。 2.2风电机组的典型故障 风电机组的故障主要分为机械故障、电气故障和液压故障三种,而机械故障 中齿轮箱故障是比较常见的故障,电气故障中发电机和变频器等的故障也是风电 机组比较多发的故障种类。齿轮箱故障主要是由油温变化和气流变化引起的齿轮 点蚀、齿轮胶合、齿轮疲劳磨损、轮齿折断等;发电机故障主要有发电机振动过大、噪声过大、温度过高、轴承过热等,主要由定子绕组短路、转子绕组故障和 偏心振动等原因引起的,而轴承故障为主要故障原因;变频器故障主要有短路、 过电流、过载、过电压、过温、接地等故障。 3风电机组的状态检修 3.1风电机组状态检修的内容 风电机组的状态检修首先需要通过控制系统收集风电机组各组成部分的数据 参数,如风电机组的当前运行功率和风速、传送系统中齿轮箱的油温和轴承的温度、以及风电机组目前的运行状态等,以此掌握风电机组的各种参数,为状态检 修的决策提供原始依据。 其次由远程实时监测系统对经常发生故障的部位进行在线监测,了解风电机 组的常见故障种类,并进行分类统计汇总,分析常见故障的机理然后采用科学的 诊断方法对故障进行诊断分析。此外,风电机组的故障预测是实时状态检修的关 键技术,根据实时监测获取的各项数据参数,建立对应的预测模型,通过专业的 软件对比分析数据与实测数据,实现对故障的预测。 最后通过对风电机组的各种参数进行监测、收集、整理、分析、诊断、预测

基于运行数据的风电机组故障诊断与预测

基于运行数据的风电机组故障诊断与预测 发表时间:2019-11-08T10:31:20.630Z 来源:《电力设备》2019年第14期作者:张志晨 [导读] 摘要:多数设备的故障会经历一个发展过程信号采集即从量变到质变的过程。 (山西龙源风力发电有限公司山西省太原市 030006) 摘要:多数设备的故障会经历一个发展过程信号采集即从量变到质变的过程。在这个过程中信号采集分析设备的实时数据可以获得一些故障发生的征兆。如果能够识别出这些征兆信号采集就可以在故障发生之前做出反应信号采集提前明确检修方案信号采集妥善安排人力、物力信号采集减少因风电机组突然停机而造成的损失信号采集也避免了过度维修的情况。所以信号采集基于运行数据的风电机组故障诊断与预测具有重要的意义。 关键字:运行数据;风电机组;故障诊断;故障预测 1基于运行数据的风电机组故障诊断与预测的意义 (1) 基于运行数据的风电机组故障诊断与预测为风电场监控人员提供实时的机组运行状态信息信号采集有利于对机组进行故障诊断与预测。通过健康状态评价可以在故障发生前发现机组运行的异常状态信号采集及时做出相关反应信号采集避免因故障造成设备损坏、机组停机以及由此带来的重大经济损失。 (2) 基于运行数据的风电机组故障诊断与预测可以作为我国风电机组设计的参考信号采集能够给设计和制造人员反馈实际有用的信息信号采集使其进一步改进设计和制造工艺信号采集提高整个风机的工业制造水平。 另一方面基于运行数据对设备进行故障诊断与预测信号采集挖掘故障设备信号采集并对其进行故障关联因素分析信号采集建立故障预测模型信号采集达到在设备故障发生前及时发现故障征兆信号采集降低故障发生率的目的。 2基于运行数据的风电机组故障诊断与预测 2.1基于运行数据的风电机组故障诊断 (1)变频器故障诊断 变频器是风电机组故障高频的设备之一信号采集其故障造成机组长时间停机信号采集影响较大。 变频器内部电子器件极易受温度影响信号采集变频器工作环境温度变化较大时容易出现结露现象信号采集导致绝缘性大大降低信号采集可能引发短路事故信号采集变频器的工作环境温度最好不要低于-10°C信号采集不要超过40°C。超过变频器的正常工作温度范围会降低设备的使用寿命信号采集严重时会直接影响变频器的运行状态信号采集并且变频器温度过低引起的报警会造成风电机组长时间停机信号采集降低设备利用率。 通过对报警时刻之前的风电机组运行数据进行分析信号采集发现该风电机组变频器的低温报警并不是发生在风电机组运行期间。即使环境温度极低的情况下信号采集在风电机组正常运行过程中变频器温度始终能保持在正常工作范围内。当环境温度较低信号采集而风电机组正处停机状态时信号采集变频器温度受环境温度影响变大信号采集温度迅速降低信号采集发生变频器低温报瞥。因此信号采集变频器低温故障报警有两个条件:环境温度较低、风电机组停机。 变频器低温故障报警集中在冬季信号采集12月时尤其突出信号采集因此变频器低温报警受环境温度的影响信号采集与季节具有强相关性。变频器低温报警除了有季节性的规律外信号采集其报警时刻也有规律信号采集集中在晚8点至早8点间信号采集且变频器低温报警引起的停机时间较长。因此信号采集变频器低温故障报瞥具有季节性、时段性、停机时间长这三个特性。 (2)齿轮箱故障诊断 作为风电机组传动系统中的重要机械部件信号采集齿轮箱在风电机组的运行中起着关键的作用。齿轮箱又称作增速箱信号采集具有增速作用。 齿轮箱大多工作在高速度、重负荷、强冲击的环境下信号采集其故障发生的频率占比大信号采集产生的经济损失严重信号采集在对国内某风电机组故障进行分析时发现齿轮箱故障高信号采集因此对齿轮箱进行故障诊断与预测十分必要。对齿轮箱的故障进行诊断和有效预测可以及时预警齿轮箱故障隐患信号采集以便采取有效措施信号采集避免重大事故的发生信号采集减少风电机组因为齿轮箱故障而停机信号采集提高风电场的经济效益。 齿轮箱故障中齿轮箱油温过高的故障占比最大信号采集达到55%。齿轮箱油温过高严重影响了齿轮箱的正常工作信号采集成为衡量齿轮箱是否正常运行的重要指标。对齿轮箱油温过高的故障的报警时刻分布进行统计,齿轮箱油温过高报警具有季节性信号采集多出现在环境温度较高或大风的季节信号采集4-7月是齿轮箱油温过高故障的高发月。 2.2基于运行数据的风电机组故障预测 2.2.1基于运行数据的风电机组故障预测组成 (1)基本原理及故障预测策略 风能发电中的风电机组故障预测系统通常包含三个组成部分,分别为信号采集模块、远程监控诊断中心、风电场监控中心。当风能经过风电机组的叶片时,该能量就会通过传动系统传导到发电机组,从而完成风能向电能的转换。而在整个传动系统中由于机械结构复杂,载荷变化大,转速不稳定等原因,就会使得风电机组中的轴承和齿轮等部件发生较大的振动而影响整体的性能。 其基本的故障预测策略为:在每台风电机组上安装一些信号采集传感器,在经过一定的处理之后由网线或者无线网络发送到风场监控中心;此时该监控中心就可以实时显示风电机组中关键部件的振动情况,而该监控中心再通过服务器与远程监控诊断中心建立连接,对异常的风电机组进行故障诊断。 (2)信号采集模块 该模块在整个风电机故障预测系统中起着非常关键的作用,它可以对原始的振动信号进行采集、数字滤波和信号传输。该模块具有四路信号采集电路和对应的信号调整电路,当完成信号采集之后可以通过内部总线将其传送到下一个单元。其中信号采集电路主要为模数转换电路和测温电路;而信号调整电路可以对得到的数字信号进行数字滤波,并将其调制成差分信号以便于信号传输。 (3)风电场监控中心 该监控系统与可以对风电系统中的故障进行数据保存并分析,其主要包含设备管理、信号故障预测、数据存储分析和故障分析四个部

阻断噪声传播途径

阻断噪声传播途径 厂区应合理规划布局,产生噪声的工厂与居民区之间应有一定距离,最好设置防护带,防护带内种树木或设隔声墙壁。噪声车间与非噪声车间、强噪声设备与一般设备应隔开。也可以利用地形地物阻隔降低噪声,如山丘、土坡、建筑物、树木(森林)等都是良好的屏障,能阻隔或吸收一部分噪声。如果以上方法仍不能达到要求,就需要在噪声传播途径上采取吸声、消声、隔声、隔振、阻尼等声学处理措施。 (1)吸声。利用吸声材料如玻璃棉、泡沫塑料、矿渣棉、毛毡、石棉绒、加气混凝土、木丝板、甘蔗板等装饰墙面或天花板,这些多孔材料能够吸收声波,达到降低噪声强度的目的。吸声材料主要吸收反射声,对从声源直接发出的直达声作用甚微,对高频噪声比对低频噪声有效。低频噪声可采用共振吸声的办法,用多孔板作吸声墙壁。这些措施均能取得较好的吸声效果。 (2)消声。使用消声器是控制空气动力性噪声的主要措施。消声器是一种阻止声音传播而允许气流通过的装置,主要用于风道和排气管道。常用消声器分阻性消声器和抗性消声器两种,二者联合使用消声效果更好。好的消声器应当是消声量大,空气动力性能好,结构性能好,三者缺一不可。 (3)隔声。把发声设备或需要安静的场所封闭在一个小的空间中,使之与周围环境隔绝起来,以达到控制噪声传播的目的。如空压站的隔声室,窗户用双层玻璃,门窗用吸声材料饰面,周围用橡胶条密封。小型声源可用隔声罩。 (4)隔振。为了防止通过固体传播的振动性噪声,可在机器或振动体的基座与地板、墙壁联结处安装隔振或减振装置,也可起到降低噪声的效果。 (5)阻尼。阻尼材料就是内损耗较大的材料,如沥青、软橡胶以及其他高分子材料。涂在金属板上的阻尼材料,其厚度应当为金属板的3倍以上,并使其紧紧地粘附在金属板上,这样才能起到良好的阻尼效果。 4、加强个人防护及健康监护 在较强噪声环境工作的人员,都必须配戴舒适方便的耳塞、耳罩等个人防护用品。企业应加强对工人使用劳动防护用品的监管,并进行培训教育,让工人养成自觉防护的习惯。上面病例中患者所在的企业,尽管为工人配备了耳塞等个人防护用品,但由于监督管理和教育培训工作不到位,仅有部分作业工人佩戴,没有发挥应有的防护作用。 用人单位应建立健全职业健康监护制度,做好上岗前、在岗期问、离岗时和应急的健康检查。接噪人员上岗前体检应进行纯音测听并存档,若出现永久性感音神经性听力损失大于25dB,或患有各种能引起内耳听觉神经系统功能障碍疾病的人,均不宜从事强噪声作业。在岗人员体检周期为1年,发现高频听力下降者,应注意观察并采取适当措施。

噪声测试及频谱分析

噪声测试及频谱分析 一. 实验步骤及内容 1)启动服务器,运行DRVI主程序,然后点击DRVI快捷工具条上的“联机注册”图 标,选择其中的“DRVI采集仪主卡检测(USB)”进行服务器和数据采集仪之间 的注册。联机注册成功后,从DRVI工具栏和快捷工具条中启动“内置的Web服 务器”,开始监听8500端口。 2)打开客户端计算机,启动计算机上的DRVI客户端程序,然后点击DRVI快捷工具 条上的“联机注册”图标,选择其中的“DRVI局域网服务器检测”,在弹出的对 话框中输入服务器IP地址(例如:192.168.0.1),点击“发送”按钮,进行客户端 和服务器之间的认证。 3)因为该实验的目的是了解噪声信号的测量方法,并且要实现服务器端的数据共享 功能,需要分别设计服务器端和客户端的实验脚本。对于服务器端,首先需要将 数据采集进来,DRVI中提供了一个8通道的USB数据采集芯片,用于完成对外 部信号的数据采集,实际使用中,可以插入一片“USB 数据采集卡”芯片来完 成;数据采集仪的启动采用一片“0/1按钮”芯片来控制;要完成噪声值的计 算,首先必须计算出信号的功率谱,所以需选择一片“频谱计算”芯片,然后 再插入一片“倍频程”芯片,采用FFT算法来计算并显示声音信号的倍频程 谱,并将计算出的声音信号的分贝值存储于输出数组的第1位,再使用一片 “VBScript 脚本”芯片,在其中添加脚本文件将“倍频程”芯片输出数组中的 第1位数据(即噪声值)取出,并通过“数码LED ”芯片显示出来;另外选 择一片“波形/频谱显示”芯片,用于显示声音信号的时域波形;再加上一些 文字显示芯片和装饰芯片,就可以搭建出一个“噪声测量”服务器端的实 验,所需的软件芯片数量、种类、与软件总线之间的信号流动和连接关系如图1.2 所示,根据实验原理设计图在DRVI软面包板上插入上述软件芯片,然后修改其属 图1.2 噪声测量实验参考设计原理图

风力发电机组验收标准

国电电力山西新能源开发有限公司 风力发电机组验收规范为确保风力发电机组在现场安装调试完成后,综合检验风电机组的安全性、功率特性、电能质量、可利用率和噪声水平,并形成稳定生产能力,制定本验收标准。 一、编制依据: 1、风力发电机组验收规范 GB/T20319-2006 2、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300 3、风力发电场项目建设工程验收规程 DL/T5191-2004 4、电气设备交接试验标准GB50150 5、电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169 6、电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB50171 7、电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254 8、电器安装工程高压电器施工及验收规范GBJ147 9、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303 10、风力发电厂运行规程DL/T666 11、电力建设施工及验收技术规程DL/T5007 12、联合动力风电机组技术说明书、使用手册和安装手册

13、风电机组订货合同中的有关技术性能指标要求 14、风力发电机组塔架及其基础设计图纸与有关标准 二、验收组织机构 风电机组工程调试完成后,建设单位组建验收领导小组,设组长1名、副组长4名、组员若干名,由建设、设计、监理、施工、安装、调试、生产厂家等有关单位负责人及有关专业技术人员组成。 三、验收程序 1 现场调试 (1)风力发电机组安装工程完成后,设备通电前应符合下列要求: (a)现场清扫整理完毕; (b)机组安装检查结束并经确认(内容见附表1); (c)机组电气系统的接地装置连接可靠,接地电阻经检测符合机组的设计要求(小于4欧姆); (d) 测定发电机定子绕组、转子绕组的对地绝缘电阻,符合机组的设计要求; (e) 发电机引出线相序正确,固定牢固,连接紧密; (f) 照明、通讯、安全防护装置齐全。 (2) 机组启动前应进行控制功能和安全保护功能的检查和试验,确认各项控制功能好安全保护动作准确、可靠。

风力发电机常见故障及其分析概要

茂名职业技术学院 毕业设计 题目:风力发电组轴承的常见失效形式及故障分析系别:机电信息系专业:机械制造与自动化班别:13机械一班姓名:何进生指导老师:张浩川日期:2015年7月1日至2016年5月1日

内容摘要 随着全球经济的发展和人口的增长,人类正面临着能源利用和环境保护两方面的压力,能源问题和环境污染日益突出。风能作为一种蕴藏量丰富的自然资源,因其使用便捷、可再生、成本低、无污染等特点,在世界范围内得到了较为广泛的使用和迅速发展。风力发电己成为世界各国更加重视和重点开发的能源之一。随着大型风力发电机组装机容量的增加,其系统结构也日趋复杂,当机组发生故障时,不仅会造成停电,而且会产生严重的安全事故,造成巨大的经济损失。 本论文先探讨了课题的实际意义以及风力发电机常见的故障模式,在这个基础上对齿轮箱故障这种常见故障做了详尽的阐述,包括引起故障的原因、如何识别和如何改进设计。通过对常见故障的分析,给风力发电厂技术维护提供故障诊断帮助,同时也给风电设备制造和安装部门提供理论研究依据。 关键词 风力发电机;故障模式;齿轮箱;故障诊断

Common Faults And Their Analysis Of The Wind Turbine Abstract With the global economic development and population growth, humanity is facing with the pressure from two sides of the energy use and environmental protection, the energy problem and environmental pollution has become an increasingly prominent issue. Wind power as a abundant reserves of natural resources, because of its convenient use, renewable, low cost, no pollution, has been more widely used and rapid development in the world. Wind power has been taken as one of the priority development energy sources in the world.The increase of wind power capacity and complicated system structure will not only cause power outage,but also raise serious accidents when the set is at fault. In the beginning, the dissertation introduces the practical significance of project and the common failure mode of wind turbines, then researches and describes the failure of gearbox in detail, including the cause of failure, how to identify and how to improve the design. Based on the analysis of common failures, not only provide assistance for fault diagnosis to the technical

国标风电功率预测系统功能规范送审稿

国标风电功率预测系统功能规范送审稿

风电功率预测系统功能规范 1 范围 1.1本规范规定了风电功率预测系统的功能,主要包括预测时间尺度、数据准备、数据采集与处理、功率预测、统计分析、界面要求、安全防护、接口要求及性能指标等。 1.2本规范用于指导电网调度机构和风电场的风电功率预测系统的研发、建设和应用管理。 本规定的适用于国家电网公司经营区域内的各级电网调度机构和风电场。 2 术语和定义 2.1风电场 Wind Farm 由一批风电机组或风电机组群组成的发电站。 2.2数值天气预报Numerical Weather Prediction 根据大气实际情况,在一定的初值和边值条件下,通过大型计算机作数值计算,求解描写天气演变过程的流体力学和热力学的方程组,预算未

来一定时间的大气运动状态和天气现象的方法。 2.3风电功率预测 Wind power Forecasting 以风电场的历史功率、历史风速、地形地貌、数值天气预报、风电机组运行状态等数据建立风电场输出功率的预测模型,以风速、功率或数值天气预报数据作为模型的输入,结合风电场机组的设备状态及运行工况,得到风电场未来的输出功率,预测时间尺度包括短期预测和超短期预测。 2.4短期风电功率预测 Short term Wind Power Forecasting 未来3天内的风电输出功率预测,时间分辨率不小于15min。 2.5超短期风电功率预测 ultra-short term Wind Power Forecasting 0h-4hd的风电输出功率预测,时间分辨率不小于15min。 3.数据准备 风电功率预测系统建模使用的数据应包括风电场历史功率数据、历史测风塔数据、历史数值天气预报、风电机组信息、风电机组及风电场运

噪声在实际生活中存在在哪些方面讲解

学号:1363166131 姓名:范晓娜 班级:城乡13

声音在日常生活中的体现 学号:1363166131 姓名:范晓娜班级:城乡13 摘要: 在我们工作生活中,声音无处不在,就像我们呼吸的空气一样,从出生到死亡,会陪伴我们的一生,随着年龄、生理条件、心理状态的不同、我们对声音有着不同的主官感受。悦耳的声音能使我们身心愉悦,也能使人们精神亢奋;而刺耳的声音让我们感觉不适,会令我们焦躁不安,那么声音带给我们的环境究竟是恶魔还是天使呢?怎样才能拥有一个良好的环境呢? 关键词: 噪声;污染;建筑声环境;控制;传播; 1.噪声含义 现在,我就介绍一下什么是噪声。“噪声”首先第一也是用处最广泛的解释那就是:干扰人们休息、学习和工作的声音,可引起人的心理和生理发生一定的变化.也或者可以解释成为任何不要的声音.由此可见在这里噪声并不是一个绝对的,比如说你在听音乐,所以心在这音乐盛事你需要的,所以对你了说这不是噪声.可是在即的旁边有一个人正在睡觉,所以对于他来说,你听音乐的声音使他感到厌烦,因为他在睡觉,所以不需要这声音,所以对他来说这就是噪声.另外第二个,也是一种狭义的概念:不同频率、不同强度无规则地组合在一起的声音.如电噪声、机械噪声等,尤其适宜低频波段的声音为最,因为有资料表民有些频率上的声音与人体的心脏,等具有同样的震动赫兹,所以可以引起人们的心情压抑,心跳过速等等.这也是一种狭义的噪声. 1.1噪声存在形式 地球上到处存在着声音,人对外部世界信息的感觉,30%是通过听觉得到的,如语言交流、音乐白欣赏、识别事物等。这时,声音对接收者来说是需要的,要求听得清楚,听

噪声的危害与控制教案

§1.4噪声的危害与控制 教学目标: 一、知识与技能 1、了解噪声的来源和危害; 2、知道防治噪声的方法,增强环保意识。 二、过程与方法 1、通过观察体验,了解防治噪声的方法; 2、通过学习控制噪声的办法,培养学生应用物理知识解决实际问题的能力; 三、情感态度与价值观 通过本节课的学习,培养学生的环保意识,培养学生热爱、保护我们赖以存的“地球村”的环境意识,提高学生的道德修养。 教学重、难点: 重点:噪声控制的途径 难点:1、噪声的危害;2、提高学生环保意识。 教学过程: 【师】同学们,上课前我们先来听一小段轻音乐,感受一下音乐的美妙吧。(手机播放一段轻音乐)大家闭上眼睛想象一下,此刻的你正悠闲的躺在家里温馨的小床上,听着这样的轻音乐,很轻很轻……你就要睡着了……突然,你家隔壁传来这样的声音(播放一段嘈杂的声音)此时的你有什么感觉? 【生】很不舒服。 【师】是的。优美的音乐让我们心情舒畅,而吵闹繁杂的声音使得我们心情烦躁。生活中,我们会听到许多不悦耳或者说是影响了我们正常工作学习的声音。通常我们会将这些令人不愉快的声音叫做——噪声。这是从环境保护的角度来定义的,既是:凡是妨碍人们正常休息、学习和工作的声音,以及对人们要听的声音产生干扰的声音,都属于噪声。同学们翻开书25页,把噪声的概念勾一下。(板书: 噪声的概念:1、从环境保护角度定义:凡是妨碍人们正常休息、学习和工作的声音,以及对人们要听的声音产生干扰的声音,都属于噪声)

【师】另外,我们还可以从物理学角度去定义噪声。第一节的时候我们学习过声音的产生是由于物体的振动而产生的。噪声也是声音,只不过噪声是发声体做无规则振动时发出的。(板书:2、从物理学角度定义:发声体做无规则振动时发出的声音) 【师】由噪声的定义看来,噪声的来源是非常之广泛的,对吧?那么这些噪声是从哪来的呢?同学们了解的有哪些地方会产生噪声? 【生甲】街道上车的声音。 【生已】建筑工地机器运作声,还有工厂里的机械运作声。 【生丙】隔壁邻居开的过大的电视音量声。 【生丁】图书馆里人的说话声。 ………… 【师】对,同学举了很多很多的例子,都是正确的。老师将你们说的这些噪声来源归结为以下几个方面……(板书:噪声来源: 1、交通运输噪音 2、施工噪音 3、工业噪音 4、社会生活噪音) 【师】同学们知道当今社会有几大污染吗?这几大污染指的是什么? 【生】有水污染、大气污染。 【师】除了水污染、大气污染,还有噪音污染、固体废弃物污染。今天我们要说的就是噪音污染。既然是污染,不言而喻,对我们,对社会环境,肯定就存在一定的危害。那么具体的噪音污染有哪些危害呢?它的危害程度到底有多重呢?我们一起来看看教科书25页至26页的“噪声强弱的等级和危害”。 【师】噪声有强有弱,为了方便,人们用分贝(dB)为单位来表示声音强弱的等级。人们规定0dB为人们刚能听到的最微弱的声音。而较为安静比较适合人们工作学习和休息的环境呢就是30dB~40dB左右,比如图书馆、卧室这些地方。如果当某个人说话的声音到达70dB的时候,就会影响干扰其他人的谈话,甚至影响别人的工作效率了。因此呢同学们要注意,当有人在学习或工作时,不要太大声的说话,这样会影响到别人的,好吗?不知道同学们有没有留意,一些长期生活在很吵闹的环境中的人,比如长期开拖拉机的人,或是长期在机械厂车间工作的人,他们的听力会比一般人的听力要弱一些,就是我们说的耳朵比较背。这是什么原因呢?同学们知道吗? 【生】不知道。

相关文档
相关文档 最新文档