1、雨季施工技术措施

1)施工暂设附近及道路两侧(包括临时施工道路)设排水明沟,使地表水及时排出场外,并保持水沟畅通,防止积水。

2)土方工程施工面不宜过大,大型基坑基础应逐段分片施工,并做好排水措施。每层挖填方表面应留有一定坡度(一般为1%),并预留200~300mm不挖,以满足雨后即可施工。

3)大面积的基础工程以及地下管网施工应尽量避开雨季,必要时将采取措施突击施工。

4)开挖基坑时应在基坑四周设排水沟和集水井,便于抽排积水,并应注意边坡稳定,防止浸泡造成塌方,视情况适当放大边坡坡度或支设临时支撑。

5)对于砼浇筑量大的整体底板,应选择天气晴稳时连续施工(与气象部门联系确定),而现浇框架结构则利用脚手架搭设临时防雨棚。

6)砼及砂浆在运输过程中,车斗和容器上应增设防雨盖,在浇筑地点搭设防雨棚。

7)道路(包括临时施工道路)排水沟必须畅通,能及时排除积水。

8)砌体施工时砌筑砂浆应覆盖,以免雨水冲刷,同时砂浆的稠度应适当减少,每日砌筑高度不超过1.2米,收工时应覆盖砌体表面,防止雨水冲刷墙体砂浆。

9)防腐作业施工时基层应干燥,雨天不得进行防腐作业施工。

10)雨季来临前应对所有的施工用电系统进行全面检查,保证输电线路的绝缘性良好。

11)采用竹结构或钢管制小型活动防雨棚,作为小型机具防雨用。

12)钢结构制作和管道预制平台上应搭设防雨棚盖,以确保雨天作业的施工质量。

13)雨季施工进行焊接施工时,要特别注意焊口的干燥状况,否则用氧、乙炔火焰烘干,以免产生气孔。

14)焊接时应避风、雨、雷的影响,相对湿度不高于90%,管道预制尽量在室内进行。

15)雨天不得进行室外除锈和防腐作业。

2、雨季施工安全措施

2.1 防滑防坠落措施

1)施工现场道路、排水应当畅通,坡道及脚手架马道应铺设炉渣灰或斜道钉板条防滑。

2)脚手架上料台、操作台及斜道的防护栏杆和安全网要牢靠完好,雨季搭设的脚手架,要严格执行检查验收制度。

3)严格执行公司《建筑安装施工预防高处坠落管理办法》,登高作业实行分级管理,认真办理登高作业许可证。高处作业人员必须正确使用安全带,严禁穿高跟鞋或硬底皮鞋登高作业。

2.2 防触电措施

1)施工现场应使用的配电箱、配电柜内必须安装漏电保护器。漏电保护的标准设定在小于60mA的范围内,且要定期和不定期的由专业安全人员进行漏电检测试验,一旦发现漏电保护达不到上述要求,立即进行检查排除故障隐患,或更换漏电保护器,做到防患于未然。

2)现场和生活区内的所有配电箱、开关箱应安装在干燥、通风、不易碰撞和淋雨的地方,移动式配电箱应装在坚固的支架上,开关箱与地面的距离宜大于0.6m,小于1.5m,确保雨水不会浸入配电箱。

3)开关箱、配电箱的引出线应在箱体下底面,接头处无破损漏电现象,箱内应保持清洁,箱外应有防雨措施,工作完毕应锁好箱门。

4)阴雨天或者空气湿度较大的天气从事送电或停电操作时,工作现场应保持有两个人,一个人进行操作的同时另外一个进行监护。操作人员应穿戴绝缘手套和鞋。

5)雨天在露天工作环境下,尽可能的避免施工电动工具。

6)每台用电设备应实行“一机一闸”,严禁“一闸多用”,一旦在阴雨天气因电缆线路或是用电设备的绝缘情况不好的情况下,导致空开跳闸不会影响其他设备或电动工具的正常施工。

3、冬期施工措施

根据冬期施工规定,当室外日平均气温连续五天低于5℃时,砼工程即转入冬期施工,当连续十天室外日平均气温低于5℃时,砖石工程即转入冬期施工。

钢结构工程当环境温度低于0℃时,即转入冬期施工。

当次年初春气温回升,第一个连续五天日平均气温稳定高于5℃的末日,且不出现负温时,可做为冬期施工的终了日期。

根据山西晋城地区气象资料,本工程处于冬期施工的有土方工程、钢筋砼工程、砌砖工程、装饰工程等。

在冬期施工过程中,对防冻剂掺量,原材料加热、混凝土养护和测温试块制作和养护及保暖,加热设施的管理等各项冬期施工措施都要设专人负责,及时做好施工记录,并由各工程技术负责人和检查员随时抽查,掌握质量状况,发现问题及时纠正,切实保证工程质量。

在冬期施工期间各单位必须指定专人负责天气预报工作,掌握气温变化情况,及时传达气象信息,并逐日做好气象记录,并应有发生气温骤降时相应的技术措施和物资准备。

(1)土方与基础工程

?土方开挖完毕,应立即施工基础工程,在施工间歇时应预留200mm土层,并用保温材料覆盖,待基础结构施工时,再挖至设计标高。

?填方前应清除基底冰雪、冻土层和保温材料,排出积水,挖出冻土和淤泥。

?室内坑(槽)和地面以下的回填土料,不得采用冻土块,对一般室外基坑(槽)部位的回填冻土块含量不得超过回填总体积的15%,冻土的粒径不大于15cm,铺时应均匀分布,并应连续施工逐层夯实。

?地下基础及构筑物施工完后,应及时回填或做好土体保温,防止地基周边和基坑四周土受冻。

?冬期填方每层铺土厚度应比常温施工时减少20~25%,预留沉陷量应比常温施工时适当增加。

(2)砖石工程施工

?冬期砌砖应按“三一”砌砖法操作,砌石应按座浆法操作,提高砌体的砂浆饱满度。负温下砌筑应增大砂浆稠度。

?砖石工程的冬期施工应以掺盐砂浆法为主,食盐掺量为拌和水量的3~7%,砌石时食盐为拌和水量的4~10%。

?冬期施工所用的材料应符合下列规定:

砖和石材在砌筑前,应清除冰霜;

砂浆宜采用普通硅酸盐水泥拌制;

石灰膏和电石膏应防止受冻,如遭冻结应经融化后方可使用;

拌制砂浆所用的砂不得含有冰块和直径大于1厘米的冻结块。

?拌合砂浆时,水的温度不得超过80℃;砂的温度不得超过40℃。

?砂浆使用温度不应低于+5℃,当日最低气温等于或低于-15℃时,砌筑砂浆标号应提高一级。

?严禁使用已遭冻结的砂浆,不准单以热水掺入冻结砂浆内重新搅拌使用或在砌筑时向砂浆中随便掺热水。掺盐砂浆中掺微沫剂时,盐类溶液和微沫剂溶液必须在拌合中先后加入。

?掺盐砂浆所用盐类以氯化钠为主。气温过低时可掺用双盐(氯化钠和氯化钙)。

(3)钢筋工程

?钢筋制作(切断、对焊、电弧焊的平台)搭设防护棚,其环境温度不宜低于-20℃。

?冰雪天对钢筋应采取覆盖措施,防止表面结冰,在砼浇灌前,应消除钢筋上积雪、冰屑,必要时用蒸汽吹除。

(4)砼工程

?公司已有砼冬期施工的成功经验,《高效综合蓄热法》获化工部奖励,在许多工程使用获显着效益。冬期施工的砼,应优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,不得使用火山灰水泥,禁止使用高铝水泥。选用防冻剂时,必须先做试验选型。

?砼由搅拌站统一搅拌,搅拌站全面围护保温,搅拌时先投入砂、石和水,再加入水泥和防冻剂,不得将水泥与防冻剂直接与热水搅拌以免产生假凝现象,砼搅拌时间应比常温搅拌时间延长50%。

?热水拌制、拌合水水温不得超过80℃。砼出罐温度应在10℃以上,入模温度不得低于5℃。

1砼的运输

?现浇砼用翻斗车运输,翻斗车的周边用双层尼龙纺织布包岩棉保温,车顶加保温棉被覆盖,防止热量损失。

?浇筑框架砼从运输→吊运→入模几个工序连续作用,中间不得停顿。

2砼浇筑

混凝土的入模温度宜控制10℃以上,最低不得低于5℃,砼应边浇筑、边振捣、边找平、边保温。砼浇筑至保温间歇时间不应超过15分钟。

3砼保温与养护

?基础部分:基础砼浇筑完立即将其表面满铺二层塑料薄膜,外盖双层草帘保温。当砼达到临界强度时,拆除保温层和模板,基础周边立即回填土。

?框架部分:框架外围周圈搭设防风棚,挡风雨布将浇灌砼的结构层四面封闭,并高出楼层外侧用钢管将雨布夹紧,防风棚利用支模脚手架。

?框架柱四周边包草帘,梁板下铺塑料布和草帘。梁、板上表面在砼浇筑后立即覆盖草帘,最后用雨布覆盖。

?砼达到临界强度后方可拆除防风棚,保温层及非承重模板。

?在有寒流或室外平均气温低于-10℃时,应采用碘钨灯或高温水蒸气对已浇筑的砼进行加温。

?为准确掌握砼强度的增长情况,确定拆模时间,应做多组试块进行同条件养护,按不同龄期试压。

(5)装饰工程

?冬期抹灰一般分为热作抹灰和冷作抹灰两种方法,热作抹灰用于室内,冷作抹灰用于室外。

?热作抹灰是指在门窗已封闭好,室内已供热取暖或采取临时取暖措施,基面温度不低于5℃的条件下进行。冷作抹灰是指在水泥砂浆或水泥混合砂浆中掺入适量的防冻剂,抹灰时的最低气温不低于-10℃的条件下进行。

?室内油漆、粉刷工程,应在正温条件下进行,室内温度应保持均衡,不得有突然变化。

?砂浆抹灰层硬化初期不得受冻。气温低于5℃时,室外抹灰所用的砂浆可掺入能降低冻结温度的外加剂,其掺量由试验室确定。做油漆墙面的抹灰砂浆,不得掺入食盐和氯化钙。

?用冻结法砌筑的墙体,室内抹灰应待墙体解冻深度不小于墙厚的一半时进行。室外抹灰应待墙体完全解冻后进行。不得用热水冲刷冻结的墙面或用热水消除墙面的冰霜。

(6)钢结构工程施工

?在冬期进行加工、焊接的钢材,应具有冷弯试验合格的保证条件,而且钢材的机械性能和碳、磷、硫、氮等化学成份极限含量应符合国家标准的规定,焊接结构采用沸腾钢时,板厚不宜过大。

?由于钢材在低温下可焊性较差,为避免焊接程中产生裂纹,在焊接工艺方面必须制定可靠的措施,如根据不同钢材品种及厚度进行焊前预热,增加焊缝长度和高度等以确保工程质量。

(7)管道安装:

?当普通碳素钢的环境温度低于-20℃进行剪切、冲孔等作业时,必须提高环境温度后进行。

?在气温低于0℃时焊接,除预热外,还应遵守以下规定:

a)当环境温度低于上表规定施焊时,必须搭设活动小棚,棚内采用加温措施,以提高环境温度。

b)焊接电流比正常温度施工时提高10%。

c)每道焊缝应一气呵成,以确保焊接的层间温度。

d)焊接过程中严禁锤击焊件。

e)对无预制要求的材料在低于0℃焊接时,在始焊的100毫米范围内,加热到15℃后再开始焊接。

f)焊接应避风、雨、雪的影响,相对湿度不高于90%。

g)凡已通水的管道必须采用保温措施。室外消火栓泄水阀必须打开。

?冬期安装管道时,螺栓、螺母等紧固件,应涂以二硫化钼、石墨粉等润滑剂。

(8)防腐施工:

?雨、雪、雾天不得进行防腐作业。当环境温度低于15℃时,应采用加温措施。原材料的加热应在水浴中进行,不得用明火直接烘烤。

?常温下固化的防腐材料,施工的环境温度不得低于5℃。

?环境温度低于15℃防腐作业时,应延长其固化时间,并加强保护及检查,涂层间应保持干燥,在前一道漆膜未干前,不得涂第二道,可采用强制通风,加速漆膜的干燥。

(9)管道试验:

管道试验应在环境温度高于5℃时进行,否则应采取以下措施:

?在试压介质中加入防冻剂。

防冻剂掺入量(占用水量%)

?试压完毕后,必须将管道内积水放尽,排水阀敞开。

?当试压介质温度低于管道材料的脆性转变温度时,试压介质必须加温。

4、冬期施工安全措施

1.进入冬期施工,管道阀门均应采取保温防冻措施。

2.凡施工用的盛水容器,水泵、管道、机械和车辆上的冷却水,工作完毕后应立即将水放尽,不得留水过夜。

3.凡靠近易燃易爆15米内,禁止动火,焊接操作前,要清除周围易燃易爆物品,工作地点要有防火设施。现场动火,必须办理动火手续。

4.固定作业地点安设取暖炉时,必须经过安全保卫部门同意方可设置。取暖炉要有专人负责管理,下班将火熄灭。仓库不得设置火炉,值班室不得搭设火炕。

5.加强防火宣传教育,任何人均不得施工现场烘明火取暖。在现场熬制沥青,必须配置消防器材。

6.未经许可,严禁使用电炉。

7.室内取暖炉要定期检修,不得使用汽油或其它烈性燃料引火。

8.氧气瓶瓶阀冻结,应使用热水或蒸汽解冻;液化气瓶严禁使用明火加热。

9.现场施工严禁随地排水,登高作业必须正确使用安全带,严禁穿高跟鞋或硬底皮鞋登高。

10.管沟必须放坡;应有防开冻塌方的措施。

11.现场临时用电必须经常查线,电气设备必须经常检查绝缘情况。

12.取暖或施工中,要防止高温烫伤。

13.施工现场道路、排水应当畅通,坡道及脚手架马道应铺设炉渣灰或斜道钉板条防滑。

14.脚手架上料台、操作台及斜道的积雪,要及时清扫,防护栏杆和安全网要牢靠完好,冬期搭设的脚手架,要严格执行检查验收制度。

15.严格执行公司《建筑安装施工预防高处坠落管理办法》,登高作业实行分级管理,认真办理登高作业许可证。高处作业人员必须正确使用安全带,严禁穿高跟或硬底皮鞋登高作业。

16.电焊机放在作业棚内,焊机外壳必须接地,现场临时用电线路及电气设备,均应保持绝缘良好,区域设警告标志。

17.在冬季施工中,除上述要求外,还应按国家有关冬雨季施工规定和我公司编制的《建筑安装工程冬期施工技术管理规定》Q/HSG07.16-94执行。

幕墙冬雨季施工技术措施

编号:AQ-JS-07428 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 幕墙冬雨季施工技术措施Technical measures for curtain wall construction in winter and rainy season

幕墙冬雨季施工技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 1、冬雨季施工技术措施 当室外平均的气温低于5℃时,即转入冬季施工阶段。建筑装饰工程和建筑结构工程一样,也须考虑冬季施工及雨季施工,以加快施工进度,提高经济效益。 要根据冬、雨季施工任务的特点,在保证竣工投产的前提下,考虑均衡施工。其原则是: a、对冬季施工有影响的分项工程或工序,如耐候胶施工避免在低于5℃的环境温度下进行施工,对刚打完耐候胶遇5℃以下低温时可采取塑料薄膜覆盖加以妥善保护; b、多雨季节施工,应合理安排施工项目,可利用雨天做一些制作性项目,晴天才做室外施工,尤其是雨天应停止电焊作业,避免安全事故,如遇到赶工需要时应设置挡雨条件。 c、雨季或雨天结构胶打胶室要关闭门窗,防止过量潮湿空气流

入。 d、在工期紧迫的情况下确须赶工且温度较低时,尤其是打耐候胶施工时应争取利用总包的热源及采暖设备,经验收合格后准使用; e、作好冬施技术培训工作。为了加强管理,施工单位在冬施前应作好冬施技术人员的培训工作; f、作好冬雨季施工期间材料、工具的储备。施工单位的技术部门应根据技术措施要求,编制冬、雨季施工材料、工具计划,由供应部门分期分批进场。 g、冬、雨季施工检查。项目部要根据施工任务特点,在进入冬施、雨施前,对各项准备工作计划进行一次全面检查。 2、冬、雨季施工的安全工作。 a、施工单位要加强冬、雨季施工安全生产的宣传教育,严格贯彻安全生产责任制,并制定有关安全措施; b、脚手架及机电设备在风雪或雨后要及时进行检查,及时清扫积雪,机械设备要注意防止雨雪淋湿,必须装置漏电保安器及安全接地,高度很大的井架要设置避雷装置,脚手架必须注意避免发生

冬雨季安全施工方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 冬雨季安全施工方案(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9513-52 冬雨季安全施工方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 冬雨季施工安全措施方案 一、根据工程特点和施工进度的安排要求,在满足国家规范、安全施工管理规定的前提下,针对施工部位,认真组织有关人员分析施工特点,制定科学合理的雨季施工措施,对雨季施工项目进行统筹安排; 二、设专人负责记录天气预报,及时了解长季、短季、即时天气预报,准确掌握气象趋势,防止暴风雨突然袭击,指导施工有利于合理安排每日的工作; 三、做好施工人员的雨季施工培训工作,组织相关人员进行一次全面检查,检查施工现场的准备工作,包括临时设施、临时用电、机械设备等; 四、做好施工人员的雨季施工培训工作,组织相关人员进行一次全面检查,检查施工现场的准备工作,包括临时设施、临时用电、机械设备等;

园林景观工程冬雨季施工方案

园林景观工程冬季、雨季施工措施 一.冬期施工措施: 1.冬季与温度 根据相关规定,冬季施工的起止日期为:当冬天到来,如连续五天的日平均气温稳定在5℃以下,则此5天的第一天为进入冬季施工的初日;当气温转暖时,最后一个5天的日平均气温稳定在5℃以上,则此5天的最后一天为冬季施工的终日(日平均气温是指在地面以上1.5m处,并远离热源的地方测得1天内2、8、14和20时4次室外气温观测结果的平均值)。园林工程在进入冬季施工前和解除冬期施工后,均必须有一定的防护措施,以防气温突然降至0℃以下的寒流及霜冻等侵袭造成工程质量下降。 2.冬期施工的部署原则: 施工部署上要根据晴、冷、内、外相结合的原则,晴天多搞室外,冷天多搞室内,尽量缩短低温露天作业时间,缩小雨天露天作业面以及采取集中兵力打歼灭战的方针,采取分栋、分段、分部位突击施工的方法。例如将基础工程加快进度,突击抢出地面,避免倒灌和塌方;对已完成结构的工程要停到一定部位等。在安排冬期施工是要考虑气温及降雪的影响,要考虑冬期施工的作业面积、施工进度,加快劳动调配,强调合理的工序穿插,善于利用各有利条件,加快施工进度,并适当考虑一些机动的施工项目,加强生产调度工作。 要将冬期施工准备工作纳入生产计划,考虑一定的劳动力,安排一定的作业时间,搞好冬季施工期间工程材料和冬期设备的储备。 3.冬期施工的准备工作: (1)掌握施工所在地区气象资料。 (2)技术准备工作 (3)施工现场准备工作。 (4)生活上的准备工作 (5)物资准备工作 (6)施工管理方面工作。 实例:某工程冬期施工措施指导书 1.冬期施工准备工作

(1)掌握施工所在地区气象资料:冬期施工前,要与施工所在地区气象部门凉席,掌握当地冬季气温情况,搜集有关资料。如该地区缺少气温资料,可参照附近地区气温资料,进行冬期施工准备。 (2)技术准备工作: 1)研究和编制冬季施工方案,对开工栋号、停工栋号以及进入冬期施工的基础、结构、装修工程,提出冬期施工项目一览表,对停工部位应有相应的越冬措施。做好准备工作计划并将其纳入生产计划中。 2)落实热源和冬期施工材料,编制冬期施工设备材料、劳动需用量计划,主要包括下列内容: ①设备:锅炉和各种相应的配件,排管炉、热盐水箱。 ②燃料:煤、煤球 ③保温及挡风材料:草帘、席、油毡、草绳、锯末等。 ④化学附加剂:抗冬剂、早强剂、阻锈剂、减少剂及复合剂等。 ⑤化盐、测温用量:化盐桶、温度计(-20-100℃)、高低温度计、测温箱、6号比重计、电棒等。 ⑥劳动力、司炉、化盐、测温、看火人员、冬季施工各项准备工作劳动力等。 ⑦劳动保温用品:棉大衣、手套的灯 3)编制单位工程冬季施工方案。 4)组织有关人员学习冬季施工有关要求、措施和规定,并向队、组景象技术交底工作,对司炉工、测温、化盐等主业人员进行培训。 (3)施工现场准备工作: 1)做好现场清理,易燃物品放在远离锅炉的上风处,并集中堆放妥善管理。 2)现场道路在冬期施工前进行必要平整,积水的坑洼处要填好。 3)搅拌机棚、工作棚等历史设施要做好保温,搅拌机棚附近要挖好足够容量的蓄水池井 4)做好水龙头、消防栓、管道的保温防冻,上水管道的埋设深度不应小于80㎝。

冬雨季安全施工方案范本

整体解决方案系列 冬雨季安全施工方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-85456冬雨季安全施工方案 Safe construction scheme in winter and rainy season 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 冬雨季施工安全措施方案 一、根据工程特点和施工进度的安排要求,在满足国家规范、安全施工管理规定的前提下,针对施工部位,认真组织有关人员分析施工特点,制定科学合理的雨季施工措施,对雨季施工项目进行统筹安排; 二、设专人负责记录天气预报,及时了解长季、短季、即时天气预报,准确掌握气象趋势,防止暴风雨突然袭击,指导施工有利于合理安排每日的工作; 三、做好施工人员的雨季施工培训工作,组织相关人员进行一次全面检查,检查施工现场的准备工作,包括临时设施、临时用电、机械设备等; 四、做好施工人员的雨季施工培训工作,组织相关人员进行一次全面检查,检查施工现场的准备工作,包括临时设

施、临时用电、机械设备等; 五、按现场施工平面图的要求,做好现场排水,保证雨后路干,道路畅通;按照施工方案,提前做好现场排水设施,现场排水采取明沟与暗管相结合,设集水井汇水,排入市政排水管道或用水泵强制排水,保证本工程雨天施工期间现场排水畅通,在雨后地面不积水,能最大限度的减少雨水对施工的影响,确保施工生产的顺利进行。 六、提前准备好雨季施工所需的材料、雨具及设备,料场周围应有畅通的排水沟,以防积水。堆在现场的配料、设备、材料等必须避免存放在低洼处,必要时应将设备垫高,同时用油布盖好,以防雨淋日晒,并有防腐蚀措施; 七、高处作业时,应先对作业面检查、清理,做好防滑措施,并加强对安全带、安全网的检查,彻底杜绝事故隐患,确保人身安全; 八、所有机电设备应设有防雨罩或置于棚内,并有安全接零和防雷装置,移动电闸箱有防雨措施,漏电保护装置可靠,保证雨季安全用电;使用用电设备前,对其进行绝缘摇测,达不到绝缘要求的电动工具严禁使用;

弱电系统冬雨季施工技术措施(2021年)

弱电系统冬雨季施工技术措施 (2021年) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0743

弱电系统冬雨季施工技术措施(2021年) 第一节冬季施工准备 1)项目部人员应充分重视,明确岗位职责,确保冬期施工正常进行。进入冬施前,由项目部组织,对全体施工人员进行冬期施工教育,学习冬施规范、规程,做好冬施安全技术交底,以保证本工程冬期施工的质量。 2)在安排冬期施工项目时充分考虑冬期施工的可行性、重要性和经济性,将可以在常温下安排的施工项目尽量在冬施前或在冬转暖后安排,既保证了工程项目的正常进行又能节省资源。 3)做好现场的食堂、宿舍、办公用房的取暖,保证现场各项工作顺利进行。在取暖措施中尽量采用电暖设备取暖,禁止使用火堆等无安全保证行为的取暖方式。 4)现场准备

在冬季施工前,仔细检查生产、生活及消防管线和设施,做好保温工作,确保水源正常使用; 水源循环散热的露天设备(如机动车),要加防冻液或停机放水 准备足够的保温材料和防冻液。 5)材料准备 购进各种加热采暖设备; 根据施工要求,购进保温、测温器材。 第二节冬雨季施工设备、材料的管理 1)冬季施工的设备管理 进入施工现场露天存放的电气仪表设备等都要有防雨防雪设施,不容许放在低洼漏天地方,防止被水浸泡受冻。电气仪表设备要尽快运入库房,减少露天存放而增加的防护设施费用。 2)冬季施工的材料管理 进入现场的保温材料及消音材料一定要存入库房,并加盖保温苫布,不要使材料受潮和受冻。在仓库内保管的焊接材料,要保证

6、冬季和雨季施工方案

6 冬季和雨季施工方案 北京市属中纬度暖温带地区,具有典型温带大陆性季风气候特点。一年四季分明,春季干燥多风,夏季炎热多雨,秋季晴爽,冬季较长,寒冷而少雪。多变的气候因素将会对施工进度和施工质量造成一定的影响,施工时应高度重视,针对季节变化制定施工保证方案,并采取有效保障措施。 6.1 冬季施工方案 当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工,当室外日平均气温连续5天高于5℃即解除冬期施工;根据北京地区气温记录,每年11月15日左右到次年3月15日左右为冬施期,历时4个月,分为初冬、严冬、寒流三个阶段。 6.1.1 混凝土冬期施工 根据建筑工程冬季施工规程的规定,冬季浇筑的混凝土受冻临界强度应符合下列规定: 混凝土采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配制时,应为设计的混凝土强度标准值30%,采用矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土应为设计的混凝土强度标准值40%,掺用防冻剂的混凝土当室外最低气温不低于-15℃时,不得小于4.0N/mm2。 根据本工程的特点及北京地区冬季施工气温的变化,冬施混凝土保温拟采用蓄热法及暖棚法。 6.1.1.1 本工程在冬季施工的初冬阶段采用蓄热法 蓄热法---利用保温材料或临时保温防风棚保持混凝土原有的热量和水化热量,维持混凝土硬化的温度。 ⑴初冬阶段日平均气温在0℃-5℃时,混凝土的保温采用覆盖两层塑料布加一层阻燃草帘(规格为 1.0m×1.8m的阻燃草帘置于两层塑料布中间),如图6.1-1。混凝土抹面在中午正温时进行。采用掺加防冻剂的商品混凝土。

电热器、蒸气等采暖。 ⑴严冬及寒流阶段日平均温度为-5℃至-10℃时,在浇注混凝土前启动棚内设置的2.25-3.00kw的电热器提升环境温度,实现在5℃以上进行混凝土浇筑及抹面。混凝土在暖棚内浇注完毕后进行覆盖养护,覆盖材料为先铺设一层塑料布,再放电热毯,外包一层阻燃草帘。电热毯养护的通电持续时间根据棚内温度及养护温度确定,采取分段、间断或连续通电养护。一般连续通电不超过2h,间断时间1h,拆模前2h断电。施工中可根据浇筑混凝土内的温度情况适当调整供电时间。 ⑵寒流阶段日平均温度为-10℃以下时,暂停混凝土施工。 6.1.1.3 冬施混凝土试块规定 冬施期间,每批混凝土取样应不少于四组,其中两组作标准养护,两组作同条件养护(其中一组作检验受冻前的强度是否达到临界强度要求,另一组用以检验冬施常温28天养护的强度)。当需要检查结构拆模混凝土强度时,尚应增加同条件养护组数,数量按实际需要确定。 6.1.2 钢筋工程冬期施工 6.1.2.1 钢筋焊接施工前,必须清除钢筋焊接部位和电极接触的钢筋表面的锈斑、油污、杂物等。

冬雨季施工方案70369

冬雨季施工方案 根据《建筑工程冬季施工规程》的规定;根据当地气象资料统计,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬季施工,当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃即解除冬季施工。 根据有关气象资料,宜昌市夷陵区极端最低温度为℃,日平均温度稳定于5℃的起始日期为12月2日至次年的2月10日,历时71天。结合本地今年气温比往年略偏高的实际情况,为保证工程质量和施工进度,现针对性制定冬期施工措施如下: 一、施工准备工作: 1、冬期施工前,编制冬期施工方案,经技术质量科审批后进行实施。 2、防冻剂、保温材料提前提出计划,施工前到位。 3、与当地气象台保持联系及时接收天气预报,防止寒流突然袭击。 4、做好冬期施工砼及掺和外加剂的试配实验工作,提出施工配合比。 5、在入冬前对住房、仓库及施工现场进行一次防冻、安全、防火等方面的检查。 6、对用电线路进行检查,不合要求的及时整改或拆除,在有火源、易起火的地方配备足够的灭火器具。 7、生活及施工用水管用锯末和草绳进行保温,对不用的水管、阀门进行拆除。 二、冬季施工措施: (1)土方工程: 按照本工程施工进度计划排列,冬期施工的土方工程回填土工程,工程计划安排是:基础施工完毕验收后,进行土方回填,现场的施工场地按照施工现场平面布置图布置好,为后续施工奠定好基础。 1、回填土施工,要求速度快。冬期填方每层铺土厚度比常温减少20-25%,预留沉降量比常温施工时适当增加。不得用含有冻土块的土料做回填土,以防冻土解冻后沉陷,引起脚手架下沉、变形。 2、本工程回填土均自场外向内运,因此机械装土是关键。每次取土时,先把表面的冻土去除抛掷不取用,装运未受冻得土。 3、在取土地点,未受冻的土应尽快装车,及时运至现场,立即回填。 4、回填前将基坑底的冰雪和杂物打扫干净。

市政工程冬雨季施工方案 四川

目录第一节编制依据 第二节工程概况 第三节雨季施工组织机构 第四节雨季施工措施 季节性施工措施 场地排水 雨季施工保护措施

第一节、编制依据 一、招投标文件、工程量清单、施工图纸、地勘资料等相关文件资料。 二、国家和行业现行施工验收规范、规程、标准以及省、市关于建筑施工管理的有关规定。 三、编制范围从工程开工到竣工,直至室外总平施工结束在冬、雨季施工的措施。 第二节、工程概况 本工程,位于,建设规模:。 第三节、雨季施工组织机构 组长: 副组长: 组员: 组长对冬雨季期间施工的质量、安全负总责;副组长负责冬雨季具体施工措施的执行;组员负责协助副组长对冬雨季施工措施的执行和监管。

第四节、雨季施工措施 一、季节性施工措施: 根据本工程的实际情况,从工程开工到竣工,将受到雨季的温度、湿度、骄阳、暴雨等自然因素影响。因此,在施工中除严格按照我公司《冬、雨季施工措施》的有关文件执行外,强调以下几点: 1、雨季施工时,主要应解决好防雨、防雷、防洪等问题。 2、做好现场排水沟,排水沟坡向主要流向公路边市政排水管道,并使现场施工用水和生活用水经二次沉淀后,方能排入甲方指定的市政管网。 3、准备好塑料薄膜或草帘麻袋等物品,必要时对砼加以覆盖,防止太阳暴晒或防止雨水冲刷砼表面。 4、密切注视天气预报,七级以上大风或下暴雨时应停止室外施工。 5、对水泥库房应加强防雨、防潮措施,搅拌站要搭设防护棚。 6、根据砂、石含水率的变化,应及时掌握好天气预报,以防隔离层被雨水冲掉。 二、场地排水: 本工程要在施工之初,由项目部根据现场情况,编制排水方

案,并作好场地排水工作,确保在基础及主体工程施工时,满足排水要求。 三、雨季施工保护措施: 1、对雨季施工的基础工程,基础槽坑应采取设置支撑或清除槽坑边堆弃物等防塌措施,槽坑底设置排水沟、集水井等进行抽水。缩小施工作业面,逐段逐片分期施工。对于个别特殊部位可搭设专门雨棚或活动雨棚。 2、对雨季施工的砖砌工程,应采取大雨停小雨干的方法,砌筑时要求干湿砖合理搭配,收工时用干砖盖顶,受大雨冲刷过的部分,应拆掉最上两匹砖重砌。砌体薄弱环节加设临时支撑。 3、对雨季施工的混凝土工程,要加强砂石含水量的测定工作,及时调整用水量。尽量避开大雨浇筑。当在雨中浇筑时要作好覆盖工作,万一遇雨,先震实已捣砼,施工缝处采取措施。现场备足覆盖材料,保护新浇灌的混凝土不被雨水冲刷。 4、施工现场临时用电,严格按国家规范JGJ46—88和JGJ59 —99规定,采取有效措施防雨、防漏电、防触电、防雷击措施,确保人员、机具、成品的安全。 5、备必须加防雨罩,以免雨水损坏设备,手持动力工具安 装漏电保护装置,雨后要对机电设备进行检查。

冬季雨季施工安全措施

冬季雨季施工安全措施集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

冬季、雨季施工安全措施冬季施工安全措施 开展冬季施工安全生产知识的宣传、教育和培训,提高作业人员的自我防范意识和安全操作技能。根据气候变化,灵活安排不同工种工作,在遇到大风、雨、雪等恶劣天气时应立即停止室外作业,及时清除施工现场的积水、积雪,在采取有效的防冻、防滑措施后再进行正常施工。 加强员工生活区的管理,工人宿舍取暖设施不得采用明火取暖,禁止乱拉、乱接电器。合理有效配置消防灭火器材,严防发生火灾、爆炸事故。 加强对焊接、切割等明火作业的管理,对各类易燃、易爆物品要严格管理,合理有效配置消防灭火器材,严防发生火灾、爆炸事故。 冬季施工防冻保护措施 为保证冬季正常的生活生产工作,保证施工质量和施工效率,需要采取一些必要的措施。加工场地设在室内,在露天或没有围墙的场地施工时,在周围或来风向设临时围挡墙;临时水管做保温处理或埋地到冻土深度以下,防止水管冻裂;冬季室外管道水压试验时要确保试压期间最

低环境气温在零度以上时才能进行,或者在采取了足够的保暖防冻措施后进行,试压完成后及时把系统内水排放干净;条件许可并经工程师同意时可采用气压试验。 雨季施工方案 由于本项处于杭州湾地带,为多雨地带,为了做好雨季施工的组织工作,保证雨季施工的工程质量和施工安全,特制定雨季施工技术措施如下: 总则 进入雨季,应提前做好雨季施工中所需各种材料、设备的储备工作。 根据所承建专业的特点,编制有针对性的雨季施工措施,并定期检查执行情况。 施工期间,施工调度要及时掌握气象情况,遇有恶劣天气,及时通知项目施工现场负责人员,以便及时采取应急措施。重大吊装,高空作业、深基坑开挖、混凝土浇注等更要事先了解天气预报,确保作业安全和保证混凝土质量。

冬雨季施工技术措施

冬雨季施工技术措施 1 雨季施工保证措施 雨季来临时,为确保工程质量,使施工顺利进行,应做到防患于未然,避免产生不必要的损失。 1. 混凝土施工措施 a. 应根据雨季施工的特点,做好随时测定骨料(尤其是细骨料)的含水率,调整混凝土现场配合比。 b. 混凝土浇筑前应先前一天同南京气象部门联系,尽量避开雨期,如万一有阵雨,事先应准备好雨期施工临时振捣防雨棚和遮盖用的油布,水泵等用具,并要排出模板中的积水,若遇暴雨时必须停止施工。 2. 电机设备 a. 对现场的机电设备应搭防水棚,避免遇水漏电及损坏机器。 b. 动力、照明线路应经常检查有无破损,切勿搭设在脚手架等铁器上,防止发生漏电事故。 c. 现场道路应畅通,并做好排水工作,必要时临时道路铺设炉渣防滑。 d.临时设施应做好屋面、墙面的防水工作,同时也要做好防止暴风雨的工作,并做好排水。水泥仓库除做好防雨、防潮外,宜将水泥架空堆放。 二、雨施部署

1、雨施计划 结合本工程实际情况,项目部管理人员必须高度重视今年雨施各项工作,加强监督管理,在保证生产进度的同时,切实重点抓好雨季安全文明施工。 三、雨施措施 1、施工现场: (1)道路与场地:根据平面布置,做排水沟引到场外路边泄水井内,基坑四周砌好挡水墙,高20cm ,设导流沟引出场外,排水坡度不小于3%。同时防止四周地区水流进入场内。 (2)临时设施 雨季前要对工作生活区宿舍、仓库、食堂、办公室、现场材料库等进行一次普查,发现问题及时加固,补漏或拆除。 (3)材料准备 进场材料均要求制定防雨措施,材料组要抓紧维修、补足水泵、并准备好足够的胶皮管、防水材料、苫布等。雨施材料、设备计划提前上报公司,水泥库及其它材料库,必须采取防水措施,进场后加强防雨、防潮、料底垫高不少干30cm,码放平整并保持良好通风,进场木材必须堆放苫盖,防止雨后开裂或变形。 (4)机械设备

冬雨季及特殊恶劣天气安全施工方案(20201017034931)

冬雨季及特殊恶劣天气安全施工方案 编制人:______ 审核人:______ 审批人:______ —、工程概况 1、建设单位: 2、监理单位: 3、施工单位:

4、工程名称:。 5、建设地址: 6、工程施工项目,按施工合同所规定施工范围。 7、丄程总建筑面积162500. 24m2, 8、建筑层数及高度:本地块住宅最高26层,高度81. 3米、最低18层,高度55. 7米,配套幼儿园为三层,高度为12. 9米、配套农贸市场为三层,高度13. 1米。 二、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》 4、《施工现场机械设备检查技术规程》 5、《建筑模板施丄安全技术规范》 三、成立冬雨季及防范恶劣天气保障生产安全管理小组 1、以项目经理为冬雨季及防范恶劣天气保障生产安全管理小组组长, 项目生产经理为副组长,成员设2名施工员,1名安全员。具体联系方式如下:

2 ⑴制订项目部恶劣天气期间工作计划并编制《恶劣天气安全专项方案》,建立并健全恶劣天气期间的管理制度,作好恶劣天气部署和施工准备工作。 ⑵落实防范恶劣天气方案中的技术准备和物资准备工作,按照防范恶劣天气方案中的施工方法组织施工,定期进行技术交底,保证工程质量。 ⑶落实方案中的安全准备工作,进行安全技术交底,保证施工安全。 ⑷落实防范恶劣天气方案中的施工物资及防汛物资的准备工作,在施工现场建立雨期值班制度,设立天气预报牌,专项安全小组密切关注气象部门报送的气象信息,提前做好施工现场预防生产安全事故的各项措施。 ⑸组建现场防汛抢险队,建立防汛值班室,制订防汛值班表,昼夜设专人值班,保证通讯畅通,出现汛情及时向上级汇报并通知有关人员排除险情。 ⑹落实防雷措施。 ⑺加强防暑降温工作的领导。在入暑以前,制订防暑降温计划和 落实具体措施。

冬季和雨季施工方案

冬季和雨季施工方案 一、工程概况: 中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司溧水机房楼工程生产调度中心(主楼)土建及水电安装工程,位于溧水县新区金蛙路南城东干道西,该项目为1栋机房楼,总建筑面积约12390.38m2,其中地上面积为12176.32㎡,地下面积为214.06㎡。结构形式为框架结构,主体地上8层,局部9层,地下1层。 工程名称:中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司溧水机房楼工程生产调度中心(主楼)土建及水电安装工程 工程地点:溧水县新区金蛙路南城东干道西 建设单位:中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司 设计单位:江苏省邮电规划设计院有限责任公司 工程内容:主楼土建及水电安装,不包括施工图中的附属用房部分 本工程将跨越秋季、雨季、冬季。由于雨季及冬季季节特殊的气候条件,对工程施工的进度、工程质量有较大的影响,各项作业指导书中将采取适当的措施,确保施工质量目标的实现。在雨季到来前成立专门的领导小组,落实具体责任人,明确责任。从技术、质量、安全、材料、机械设备、文明施工等方面为雨期施工的顺利进行提供有力的保障,同时,制定防汛计划和紧急预案措施以应对突发事件。 二、冬季施工措施 1、施工部署 成立冬季施工领导小组,由项目经理、项目副经理、项目工程师各有关部门经理组成,负责冬施准备及安排生产计划、组织实施冬季

施工方案。组织各施工班组学习冬施方案,熟悉冬季施工要点,在施工过程中严格贯彻执行。 2、冬施前期施工准备工作 认真组织有关人员根据生产任务安排冬季施工计划,分析冬施施工特点,检查和督促各单位制定冬季施工专项措施,所需材料要在冬施前准备好。 各部门应做好施工人员的冬施培训工作,组织相关人员进行冬施工作的全面检查,落实施工现场的冬施准备工作,包括临时设施、机械设备的检修及保温等工作。 冬季施工中加强天气预报工作,防止寒流突然袭击,合理安排每日的工作,同时加强防寒、保温、防火、防煤气中毒等项工作。 3、冬季施工专项措施 (1)施工测量 1)当空气能见度过低时为减少仪器照准误差,启动仪器马达自动驱动功能的同时对目标观测点位辅以手电筒照射的方法。 2)施工测量使用的钢卷尺和量具应相同,每日上下班之前进行温度和气压的测量记录,并适时调整仪器的大气值。 (2)施工机械冬施管理: 1)大型机械要做好冬季施工所需油料的储备和工程机械润滑油的更换、补充以及其它检修保养工作。 2)冬季在塔吊操作室取暖时,应采取防触电和火灾的措施。 3)场内轮胎式运输车辆应采取防止车轮与地面冻结的措施。 4)对焊机冬季施焊时,室内温度不应低于8℃。作业后,应放尽机内冷却水。 (3)钢筋工程:

冬雨季施工保障措施

冬雨季施工保障措施 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

冬、雨、夜施工及保障措施 第一节冬季施工措施 一、冬季施工的时间:一般为日平均气温连续5天低于5℃为冬施开始时间,日平均气温连续高于5℃为冬施结束时间。 二、根据以前施工现场情况,熟悉掌握各楼层施工方案,合理安排施工进度,保证把各种费用降到最低点。 三、通过计算并结合本工程特点,根据初冬和严冬各时期的气温,选用合理的保温措施。 四、现场准备: (一)根据施工进度计划,材料部门提前组织有关机具、保温供暖材料的进场。 (二)各种加热的设备、保温材料仔细检查其安全可靠性。 (三)工地临时用水供水管道做好保温防冻工作。 (四)做好冬期施工对石材、地砖等材料所需的水泥砂浆的试验配验工作,检查施工配合比。 五、组织实施: (一)组织有关人员学习各施工方案,并向具体操作人员交底。 (二)进入冬期施工,保温人员专门组织技术培训,学习本工作范围的有关知识,明确责任,专门负责。 (三)安排专人进行气温观测,做好记录与气象部门保持联系,及时了解天气情况,防止寒流袭击,积极采取措施,现场设置测温百叶箱。

六、冬期施工的技术措施 (一)卫生间防水施工操作时间选择在上午11时至下午4时施工。 (二)雪天、严寒阶段即寒流的气候条件下不得施工防水层。 (三)入冬前组织项目部职工及施工队进行冬施安全教育工作。 (四)乳胶漆在冬期施工室内温度不宜低于5℃,相对湿度为60%,并在采暖条件下进行,室温保持均衡,,不得突然变化。同时应设专人负责测试和开关门窗,以利通风和排除湿气。 第二节雨季施工措施 一、雨季施工管理目标 雨季施工期间,加强气象预报的信息收集工作,掌握天气变化情况,预防为主,备好防雨物资和器材,确保工程雨季期间施工正常进行不受影响。对洪水、暴风雨等恶劣情况警报,应做好专项准备和应急预案。 二、雨季施工准备工作 (一)人员准备 项目部要及时组织相关施工人员,根据本装修工程现场特点制定相应措施,责任到人,对突然出现的天气变化采取应急措施,处理好雨季施工中出现的问题,确保工程施工顺利进行。 (二)防雨材料准备

冬雨季施工方案62875

冬雨季施工方案 一、气象及水文 本标段属亚热带季风气候区,气候温暖、湿润,雨水充沛。本区降雨量随时间、地区分配不均。多年平均降雨量为1510.8毫米,年最高降雨量2595.5毫米,年最低降雨量938.5毫米。每年3-6月份为雨季,占全年降雨量的56.4%左右,无霜期286天,全年日照时数1782.8小时。 隧道区水文地质条件比较简单。钻孔内大都未揭露到地下水,或主要为钻孔输灌滞留水,说明隧道所处的深度范围内,地下水不丰富或者没有一个连续的地下水体,只可能存在小范围的封闭裂隙水,地下水应该不太丰富。但是由于岩体裂隙发育,地表入渗条件好,所以在雨季容易发育季节性的迳流水,对隧道建设有一定的影响。 现结合本工程受冬、雨季影响的施工项目,特制定相应的冬、雨季施工方案,以确保工程质量和施工安全。 二、工程概况 大庆至广州国家高速公路龙南里仁至杨村(赣粤界)段是大庆至广州国家高速公路在江西省境内的末段,也是江西三纵四横主骨架的第三纵,沿线经过江西省赣州市的龙南县和全南县,路线全长约60.845km。 本标段为B7标段,全段为分离式路基,路线走向由北向南,均处于龙南县杨村镇。标段起点桩号为K57+408.457,接B6标段终点;终点桩号左线为K59+909.125,右线为K59+902.849,为江西与广东两省交界处;路线全长2.494km(以右线计)。 本标段主要设置赣粤特长隧道,设计为分离式隧道,左线全长3270m,右线全长3290m。本标段施工隧道进口端江西境内左线(ZK58+200~ZK59+909.125)1709.1m、右线(YK58+200~YK59+902.849)1702.8m,该隧道属于公路特长隧道。 本项目主要技术标准为:主线采用双向六车道高速公路标准,设计速度100km/h,整体式路基宽33.5m,分离式路基宽16.75m,主线采用沥青混凝土路面,设计标准轴载BZZ-100KN,桥涵设计荷载为:公路-Ⅰ级。 三、雨季施工措施 1、雨季施工的管理目标 根据本标段工程的特点,雨季施工期间的工程管理目标主要为以下几点: ⑴雨季施工主要以预防为主,采用防雨措施及加强截、排水手段,确保雨季正常的施工生产,不受季节性气候的影响。 ⑵雨季的重点放在路基填挖、隧道进口明挖深基坑和砼的灌注施工,对基坑施工中易出现的土方塌陷,护坡塌方等要采取有效措施,做到大雨后能立即复工。 ⑶加强信息反馈,确保施工安全,尤其是明挖法施工围护结构受力体系在雨季的重要性要有充分的认识。 2、雨季施工的准备工作 ⑴技术准备:在雨季的施工组织安排要进行充分的优化组合,对于施工中可能发生的问题或灾害要有充分的对策,雨期前针对工程特点和工期要求,编制《防汛应急预案》,

冬雨季施工安全专项方案

编号:AQ-BH-07377 ( 管理资料) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 冬雨季施工安全专项方案Special scheme for construction safety in winter and rainy season

冬雨季施工安全专项方案 说明:施工方案是根据一个施工项目制定的实施方案;是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要 制订复杂的方案。 一、工程概括 1、 2、季节性施工阶段分布 本工程施工工期约为444天,基础、结构经过夏季、雨季、冬季,期间等影响,施工安排对工程质量和效益影响甚广。 二、雨期施工技术组织措施 1、准备工作 (1)进入雨季施工后,需及时了解近两天的天气情况,特别是大雨、雷电的气象预报,随时掌握气象变化情况,以便提早做好预防工作。(2)为保证工程质量和安全生产,必须切实做好思想上的教育、动员工作,有关措施要落实到班组、个人。 (3)做好现场有组织排水,对现场(指空易入水的位置)及时挡水,配备一定数量的排水泵。

(4)对施工现场的机电设备,做好防潮、防雨措施,安装接地安全装置,移动电源箱,漏电保护器装备定期检测。 2、安全措施 (1)现场排水 根据总图利用自然地形确定排水方向,按规定坡度挖好排水沟,以确保施工工地和临时设施的安全。 雨期施工前,应对施工场地原有排水系统进行检查、疏浚或加固,必要时应增加排水措施。雨季设专人负责,随时疏浚,确保施工现场排水畅通。 (2)临时设施及设备的防护 施工现场的大型临时设施,在雨季前应整修完毕,保证不漏、不塌、不倒,周围不积水。 斜道上必须钉好防滑条。 施工现场的机电设施(配电箱、闸箱、电焊机、水泵)应有可靠的防雨措施。 雨季前应检查照明和动力线有无混线、漏电,电杆有无腐蚀,

冬季和雨季施工方案

第八章冬季和雨季施工方案 第一节冬季施工方案 根据《建筑工程冬季施工规程》的规定;根据当地气象资料统计,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬季施工,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即接触冬季施工。 根据有关气象资料,新乡极端温度,近几年新乡的天气温度情况。2015 年日平均温度稳定于5℃的估计起始日期为11月低至2016年的3月下旬,历时100余日历天,最大冰冻预计深度超过为40cm。结合本地今年气温比往年略偏高的实际情况,为保证工程质量和施工进度,现针对性制定冬期施工措施如下: 一、施工准备工作: 1、冬期施工前,编制冬期施工方案,经技术质量科审批后进行实施。 2、防冻剂、保温材料提前提出计划,施工前到位。 3、与当地气象台保持联系及时接收天气预报,防止寒流突然袭击。 4、做好冬期施工及掺和各种试配实验工作,提出施工配合比。 5、在入冬前对住房、仓库及施工现场进行一次防冻、安全、防火等方面的检查。 6、对用电线路进行检查,不合要求的及时整改或拆除,在有火源、易起火的地方配备足够的灭火器具。 7、生活及施工用水管用锯末和草绳进行保温,对不用的水管、阀门进行拆除。 二、冬季施工措施: 1、按照施工计划,冬季到来之时,已经进入装饰装修的后期阶段,尽量申请要求空调能够提供热源。 2、如果空调方不能提供热源,则自行采购电暖气片,以便工期如期完工。 三、冬期施工管理 1、在冬期施工中,测温工作极其重要,不仅提供温度数据对施工起参考作用而且也是对冬期施工工程质量的鉴定方法。所以施工中坚持做好下列测温工作: (1)、日天气最高和最低温度。

2、加强冬期施工期间的管理工作在冬期增设两组与结构同条件养护的试块,一组用于测试砼的临界强度,一组用于检验转入常温养护28天的强度。 3、制作的试块及时送相关的质量检测部门进行标准养护。 四、冬期施工的安全措施: 1、加强安全教育。针对冬期施工特点不定期的各种形式对作业人员进行防冻、防火、防毒、防爆、防滑的安全教育,使每个施工作业人员在思想上对安全工作重视。 2、组织人员在入冬前对现场机械设备、电气、施工现场进行检查。检查重点为电气、各种机械设备、钢丝绳磨损等情况,发现问题进行整改,做到定人、定时、定措施、保证不发生大的机械设备事故。 3、进入冬期施工前,更换各种机械齿轮油,避免由天气寒冷引起机械油稠,机械启动困难。各种机械由于天气寒冷,启动困难,采用50℃温水解冻,严禁明火烘烤。 4、对下雪后生活区及施工现场路面的积雪马上组织人员清扫干净,防止积雪过多,发生意外。 5、生活卫生、宿舍用电:冬季取暖安全措施,严防煤气中毒。宿舍用电的安全措施,严禁在室内明火取暖或用电炉子做饭取暖。使用电褥子应遵守宿舍规章制度,严禁私自乱拉灯线和安装灯头插座。严禁用自造的热得快烧水,防止人不在时水烧干造成线路短路,发生火灾事故。建立防火制度。对冬季施工用外加剂加强管理,防止被误食。储存即使用时设明显“有毒”标志,并设专人管理,建立取用和使用制度。 五、冬季施工科学、合理及可行性方案 当气温连续五天低于5摄氏度时,进行冬季施工防护措施,在砂浆中加防腐剂,同时在其上加覆盖物以保证水泥砂浆在较高温度下凝固. 如果没有暖气供应的情况下,通过在施工现场燃烧煤炉的方法,提高室内温度,保证施工现场的环境温度高于各分项工程施工的最低温度,并派专人看护 现场炉火,保证安全施工. 各种洞口,通风的除外,其他均应进行临时封闭,其他作为通道的门,楼梯口用重棉被的方法遮挡,以保证室内温度.

冬雨季施工-安全技术交底 - 制度大全

冬雨季施工:安全技术交底-制度大全 冬雨季施工:安全技术交底之相关制度和职责,一、危险源的识别与分析1、施工人员及机械施工人员未接受安全教育培训,安全生产意识淡薄。2、煤气中毒及火灾进入冬季,天气寒冷,施工人员在宿舍取暖,由于安全意识淡薄,通风不良,容易发生煤... 一、危险源的识别与分析1、施工人员及机械施工人员未接受安全教育培训,安全生产意识淡薄。2、煤气中毒及火灾进入冬季,天气寒冷,施工人员在宿舍取暖,由于安全意识淡薄,通风不良,容易发生煤气中毒事故。取暖、临时用电及在野外用火极易引起火灾。3、高处坠落路基高边坡施工等高处作业、其他高处施工作业无护栏等防护设施,工人不正确佩带安全带等防护用具将会造成高处坠落等事故。4、触电伤害现场用电设备多,临时用电拖地架设安装,施工期间连续作业,易造成触电伤害。二、危险源的控制与预防措施1、施工人员及机械(1)组织对冬、雨季施工人员进行安全教育培训,提高工人的安全意识,使施工人员能正确佩戴劳保防护用品,严格按照安全操作规程进行施工。?天气逐渐变冷,冬季的雪雾和严寒气候给安全行车带来不利因素,为了保障安全生产,根据冬季行车的特点,结合实际情况,作业队组织召开冬季安全行车动员会,认清形势,明确任务,做好冬季安全行车的各项准备。(2)积极开展冬季安全行车的宣传教育,做到宣传第一,预防为主,防止思想麻痹发生意外。(3)上班前每个司机都要抓紧时间对车辆的防雾灯、刮水器进行一次检查。(4)对机械操作人员进行冬、雨季机械使用安全教育,同时作好防寒物资的供应工作。(5)在进入冬季之前,对所有的机械进行一次换季保养。?(6)所有使用冷却水的机械,在未加防冻液前,在停止使用后,操作人员应及时放尽机体存水,放水时应待水温度降到50-60℃时进行,机械应处于平坦位置,拧开水箱盖并打开缸体、水箱、水泵、机油散热器等所有放水阀,存水放尽后各放水阀应保持开启状态,未加注防冻液的机械设备应备案进行管理。?(7)加注防冻液前检查冷却系统不得有渗漏现象,然后再注入防冻液。加注的防冻液必须进行试验合格。?(8)使用防冻液的机械设备,在加注防冻液之前应对冷却系统进行清洗,根据要求,按比例配制防冻冷却液,在使用中应经常检查防冻液的容量和比重,不足时应添加,加注防冻液的机械设备应备案进行管理,避免误放水。?(9)内燃机启动后,应先怠速运转10-20min后在逐步加速运转。不得刚启动就加大油门。?(10)轮式机械在有雪或冰冻层的地面上应降低车速,必要时加垫草席,上下坡和转弯应时避免使用紧急制动。 (11)汽车挡风玻璃、操作室玻璃上冻后禁止用热水浇刷,防止损坏。(12)施工机械、汽车应予以保温,油箱、容器内的油料冻结时,应用热水或蒸汽化冻,严禁用火烤。?(13)每天工作完毕必须放掉储气缸的水,待水流净后再次启动运转1-2分钟。特别注意的是湿式缸套,发动机不易运转时间过长,以免因温度高烧坏防水胶圈,安全员和司机本人认真做好监督检查落实工作。?(14)因责任心不强或违反规定,造成冻坏缸体、水箱、挡风玻璃损坏及其它机件事故的按有关规定严肃处理。?(15)驾驶人员应当切实执行每天出车前的检查和保养制度。凡是发现车辆有故障,或安全附件设施有缺陷的一律不得行驶。对车辆全面检查和每天出车前检查的情况要做好书面记录。(16)遇冰雪路面跟车距离要适当拉长,车速相对降低,最好用档位控制车速,防止因使用刹车不当使车辆侧滑发生意外;踩刹车时必须点刹,切忌一脚踩死;方向使用也应切忌猛打方向。?(17)严禁驾驶人员擅自驾驶他人车辆或把车辆交给他人驾驶,严禁擅自把机动车开出工地。(18)冬季来临前,对消防器具应进行全面检查,对消防设施做好保温防冻措施。(19)对取暖设施进行全面检查,及时清除火源周围的易燃物,班组工具房、学习室、办公室所有电源盘必须安装漏电保护器,电缆固定牢固、无老化,接头无松动。严禁明火取暖,

冬雨季施工技术保证措施

7、冬雨季施工技术保证措施 7.1冬季施工 (1)《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-2011规定:当冬天来临时,若连续5天的日平均气温稳定低于5℃,或日最低气温低于0℃时,则此5日后的第一日为冬期施工的开始日期;当天气转暖时,若出现连续5天的日平均气温稳定在5℃以上时,则此5天后的第一天为冬期施工的终止日期。 (2)根据东营地区多年的温度统计规定,每年的11月15日至第二年的3月15日为冬期施工阶段。 7.1.1冬季施工主要容 测量工程、焊接工程、模板工程、混凝土工程、装修工程、水暖设备工程、电气安装工程。 7.1.2冬季施工特点分析 冬季施工由于施工条件及环境不利,会对整个施工过程中的质量、进度、安全等有所影响。尤其是工程质量事故的多发季节,以砼工程最为显著。质量事故的出现具有隐蔽性、滞后性,即冬天进行的工程,大多数质量问题在次年春季才开始暴露,因而给事故处理带来很大的难度,轻者进行修补,重者重新施工,不仅给工程带来损失,而且影响工程的使用寿命。在低温下钢构件容易造成冷伤,并且对焊接工艺也有特殊的要求。 冬季施工所要求的计划性和准备工作时间性强。由于准备工作的时间短,技术要求复杂,盲目施工会导致一些质量事故。这主要是冬季施工的准备工作不上、仓促施工造成的。 7.1.3冬季施工准备

7.1.3.1组织措施 (1)针对冬季施工阶段制定相应的对应措施,并且对于进行冬季施工的工程项目,在进场后我们将组织专人编制冬季施工案。编制的原则是:确保工程质量、经济合理,使增加的费用为最少;所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确实能缩短工期。冬季施工案应包括的容有施工程序,施工法,现场布置,设备、材料、能源、工具的供应计划,安全防火措施,测温控制和质量检查制度等。案确定后,组织有关人员学习,并向班组进行交底。 (2)安排专人测量施工期间的室外气温,砂浆、砼的温度并作好记录。进入冬季施工前,对掺外加剂人员、测温保温人员,应专门组织技术业务培训,学习本工作围的有关知识,明确职责,经考试合格后,准上岗工作。在现场设一气温观测点,用胶合板做一个300mm×200mm×150mm的防护盒,挂温度计。 (3)与当地气象台、站保持联系,及时收听天气预报,防止寒流突然袭击。 7.1.3.2图纸准备 凡进行冬季施工的工程项目,必须复核施工图纸,查对其是否能适应冬季施工要求。否则通过图纸会审解决。 7.1.3.3现场准备 (1)根据实物工程量提前组织有关机械和保温材料进场。保温措施主要采用土工布进行保温,本工程在冬施时裙楼结构施工主要对混凝土进行保温,根据转使用土工布预先准备5000平米。所有保温材料均在冬施前一进场。 (2)工地临时供水管道等材料做好保温防冻措施。主要采用橡塑保温,准备保温材料500平米。 (3)向砼供应商提出冬季施工混凝土的性能指标,并做好砂浆及砼掺外加剂