文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 锅炉控制器新说明书

锅炉控制器新说明书

锅炉控制器新说明书
锅炉控制器新说明书

目录

目录 (1)

前言 (2)

ZABC-AC/Ⅱ-220小型锅炉控制系统功能特点概述: (2)

操作指南 (3)

首先对ZABC-AC/Ⅱ-220型锅炉控制器中文液晶显示屏操作键作一说明 (3)

ZABC-AC/Ⅱ-220型控制器中文屏主画面显示及操作举例说明 (4)

定时自动启停锅炉供汽功能: (5)

手动操作功能(仅供锅炉调试维修时使用) (6)

炉内压力的自动控制; (7)

炉内水位的自动控制和缺水保护功能 (8)

设定 (9)

设定方法 (9)

密码保护功能的使用方法 (10)

常见故障排除 (10)

注意事项 (11)

使用过程中的注意事项: (11)

维护保养时的注意事项: (11)

使用环境及出厂配件 (12)

外形尺寸及安装方式: (13)

前言

中奥最新推出的小型锅炉电脑控制器是根据国内普通4—40万大卡燃油燃气立式锅炉的特点设计开发的配套产品,这种高性能多功能的电脑控制器与新式燃油燃气锅炉实现了璧联珠合的完美配套,用户可在实际运用中体会到中奥控制器与锅炉整体自动化配合所带来的好处和方便。

型号说明:(特殊要求,特殊规格的控制器订货时务必说明,并尽早与中奥公司锅炉自控部联系,以便及时得到答复;同事,特殊型号的控制器说明书也将作特殊说明)ZABC-AC/Ⅱ-HX

特性代号:HX代表锅炉厂家代号,即表示该型号控制器为

锅炉厂家要求设计。

型号代号:Ⅱ即表示改进型。

运行方式:AC即为智能电脑控制。

中奥科技锅炉控制器代号

提醒:为便于我们对您的售后服务和技术支持,请用户注意妥善保存出厂的控制器型号以及随机所附的电器配线图和使用说明书。

注意:以上多种型号的控制器,同类型号的控制器完全可以相互通用,但不同型号的控制器,虽然其外形界面一样,但软硬件配置彼此不同,相互不能通用,因此,控制器型号与锅炉功能必须一一对应,错误的配置将有可能是您的锅炉系统造成损坏、乃至严重事故。

ZABC-AC/Ⅱ-HX小型锅炉控制系统功能特点概述:

★全自动智能化运行,全中文人机对话界面,轻触式按键,一键开机,一键关机,操作轻松方便。

★控制器压力信号输入采用更为安全的常闭接法,熄火上限和停炉报警极上限的输入通道相互独立,且极上限输入信号处理优先级高于上限输入信号。

★水位控制采用可靠性极高,简单有效的电极式水位感应探测,特殊的低压电路处理可使感应器适应任何不同的水质,切不易结垢。水位信号逻辑处理上,缺水保护信号优先级最高,不受其他水位信号影响,从而使得炉内水位保护更为安全。

★除压力信号输入之外,还增设了炉内温度传感器,无论压力条件如何,司炉人员均可随时了解炉内温度状况,以便对锅炉运行状况有更为全面的直观了解。

★全塑外壳,现代流线造型,精致漂亮,弧形底座,安装贴切。

★能即时显示锅炉所有运行参数、当前状态及炉内温度,中文显示,一目了然。

★能对燃烧器各级开火时间进行累加运算和存储,为方便用户测算耗油量,预测部件使

用寿命。

★具有强大的多达八段的自动定时启停功能,可由使用者根据需要在一天或一星期的时间段上编程设置锅炉自动启停时间,这样可使锅炉供气实现无人话定时操作,方便管理,节约运行能源成本。

★能对锅炉发生之故障自动进行停机报警等安全保护处理,中文界面可随时指明当前故障内容,同时该控制器还具有历史故障功能,记录故障发生之内容和日期时间,并可随时调出查看。

★多级安全保护功能,本系统具有智能化的温度传感器故障自诊断能力,此外还具有完全独立于压力控制系统之外二次过热保护装置。一旦炉壁过热,即停炉报警。

★具有手动功能,自动→手动可随时无扰动切换,而且相当方便,手动时可对锅炉各个控制对象进行手动操作,方便调试维修。

★可对手动操作及参数设定操作设置密码口令保护功能,确保锅炉不受非法操作。操作指南

首先对ZABC-AC/Ⅱ-HX型锅炉控制器中文液晶显示屏操作键作一说明A.本控制器中文操作界面板示意图如下:

B.本控制器轻触式键盘共有14键,各键功能如下:(控制器外壳上也有按键功能说明)(1)开机:按此键锅炉即以相应开机程序自动运行。

(2)关机:按此键锅炉即停机降温,停机后也可根据设定保留防冻功能。

(3)手动:可对锅炉被控设备手动操作。

(4)状态:查阅锅炉工作状态及当前时间。

(5)历故:查阅锅炉发生之历史故障内容和日期时间

(6)故障:锅炉当前故障查阅键,出现故障时按此键则在报警声消除后显示屏显示当前锅炉故障信息,在故障条件消失后按此键则进行故障复位。

注意:要查阅故障必须先按【ESC】退至主画面。

(7) 积时:燃烧器开火累计时间查询。

(8) 设定:可根据画面中文提示对所有锅炉控制参数进行查阅或设定;按该键可对

使用级设定进行修改,先按【状态】键后三秒之内再按【设定】键即可进入

维护级设定。

(9) 是:手动或设定时操作键,使用时有画面提示。

(10) 否:手动或设定时操作键,使用时有画面提示。

注:以上键在设定状态下为数字键。

(11) ESC :确认退出键,按此键可退出主画面。

(12) ENT :设定确认键,改变设定需按此键,屏幕出现闪动光标方可改变设定值。

(13) ∧:画面翻页或光标上移。

(14) ∨:画面翻页或光标下移。

C . 本控制器的所有操作与信息显示均通过以上人机界面进行交流。其界面主菜单实际

上相当于主键盘,并且语言上采用中文汉字,因此操作相当简便。即使您根本不了解或者从未使用过本控制器,也可以通过最简单的开关机二键,对锅炉进行开停操作,其余的动作控制器中的微电脑将按预先设定的工作方式全自动完成。

ZABC-AC/Ⅱ-HX 型控制器中文屏主画面显示及操作举例说明

(1) 系统安装完毕,控制器接线无误,供电方式满足要求(参见附A 电气配线图)

可进入开机操作,电脑得电后经过5S 的初始化后即进入正常工作状态

上电即进入右图画面初始画面

(2) 延时5秒后,即进入到下列主画面,此时系统处于停机状态,如锅炉有故障,

则出现报警,此外可通过【∧】键或【∨】键可任意翻页查看下列主画面,除

此之外,某些若干画面还可通过功能键直接查阅

画面查阅按键说明 文字信息变量 主1

初始画面结束后,首先显示此画

面按【状态】键也可直接切换到 (连续,定时)

此画面查看系统状态

按【开机】或【关机】键 (微压、高压、超高压)

除对系统开停外还同时切 换至此画面,任何画面状 (熄火、开火)

态下按【ESC 】键都可退 (开机/停机/手动/防冻)

至次画面 可通过【∧】键或【∨】

键翻到此画面查看 (缺水、水位低、水位中、水位高)

(开/关)

主4 按【积时】键可直接

切换到此积时画面

(熄火/开火)

(3) ★按【开机】键:系统即以相应的开机程序(连续或定时方式)全自动运行状

★按【关机】键:系统停止运行,同事可根据设定保留防冻功能

★按【手动】键:系统进入手操状态

★按【设定】键:操作界面系统进入使用设定状态,但不影响系统手操或自动

运行状态

★按其他键,请参阅按键说明

★如系统在自动运行状态中,出现故障,则系统停止运行(屏幕左上方会有一

黑点闪动,不受任何画面切换影响),同时控制器内蜂鸣器发音报警。

★系统出现故障时按【故障】键则显示屏显示当前锅炉故障信息,并暂时(最

长3分钟)消除报警音响,在故障条件排除消失后按此键则进行故障复位。

定时自动启停锅炉供汽功能:

本控制器给用户提供了定时自动启停锅炉功能,可在每一天(24小时)内进行多达八次的定时自动启停锅炉操作,也可在一星期七天内设置每天不同的定时启停锅炉时间。这给锅炉的无人化定时供气带来了极大的方便,即可节约能源又省无人化管理。 如用户需使用此项功能,具体操作如下

① 在主画面状态下按【设定】键屏幕将显示右边画面

② 按【ENT 】键等设定光标出现在“定时工作”选项这一行时后再按【是】键将“否”改为“是”后再按【ESC 】等设定光标消失后设定即被保存,控制器当前工作方式即为定时工作方式,若欲使系统恢复连续运行方式只需将“是”改为“否”即可。

③ 设定画面下按【∨】键翻至定时设定画面按所需 要的定时启停要求正确逐一设置八幅定时设定画面 ★定时工作设定:表示第一段定时程序设定 ★工作日:表示定时程序在那一天工作(一星期为周期)

★启动时间:锅炉自动启动运行时刻(24小时制)

★停止时间:锅炉自动停止运行时刻(24小时制)

注:1.锅炉工作日如果设置为“0”,则表示定时程序每天有效以24小时为周期运行;如果设置为“1~7”则表示该段程序只在一星期的某一天运行,自动以一周7天为运行周期。

2.如果某一段定时程序不进行设定,设定项均为0设置,则系统自动跳过该段定时程序不执行。

3.若设定操作时设定值超过设定范围成为非法值时,则系统自动作最大值处理,例如“周X ”中X 设定为“8”则为无效,系统自作周七处理。

4.操作者还需正确设置当前时钟及年月日周,才能确保定时设定与设置要求完全符合系统时钟设定参见设定介绍一节。

④以上步骤完成后,请退出设定画面,这时候操作者只需按【开机】键则控制器自动以

所设置的定时程序自动定时运行,若按【关机】则停止运行。

注:按【开机】系统运行后,补水泵无论“定时”或“连续”方式只受炉内水位控制,正常情况下始终保持不缺水。

手动操作功能(仅供锅炉调试维修时使用)

系统上电后,按【开机】键后进入相应的开机程序自动运行,此时主2画面“工作状态”显示“开机”,如需手动运行,任何状态下只需按【手动】键控制器即可进入手动操作状态。

手动切换非常方便,此时可对每一输出设备进行开关控制,按【ESC 】键则退出手动操作画面,但此时系统仍然处于手动状态,可查看其他画面信息,再按【开机】键转自动运行方式。

具体操作如下:

⑴在主画面时,按【手动】键,如使用密码会出现画面

⑵输入正确密码后,按【ENT 】键方可进入手动画面, 若没有使用密码保护功能则按【手动】键后直接进入 此画面

⑶按【∧】或【∨】键,选择相应的操作对象即可进行手动操作

例如

此时按【是】可使燃烧器开火

按【否】可使燃烧器关火

⑷退出手动操作系统

按【ESC 】退出手操画面后,若按【开机】键,则手动状态结束转自动运行状态,若按【关机】键系统手动状态结束转停机降压。

炉内压力的自动控制;

★锅炉正常运行时压力与燃烧状态是一一对应的,压力的高低是通过燃烧状态的转换来得以控制在正常的范围之内的,此时控制器屏幕主画面的炉内压力与燃烧状态的对应关系如下;

压力状态燃烧状态压力安全保护

微压开火不动作

微压熄火不动作

超高压熄火动作★国内蒸汽压力锅炉无论蒸发量大小一般在锅炉顶部装有一只直读指针式压力表,用于直接显示炉内蒸汽压力,旁边还装有两只压力控制器,与控制器内压力信号端子相连,一个控制压力到达上限时自动熄火,等到压力恢复到下限时再自动开火,一个控制炉内压力超高压到达极上限时停炉报警,这两个压力控制器的动作压力值和压力控制回差值都是可调的,但各用户不要轻易变动。

★控制器压力信号输入采用更为安全的常闭接法,熄火上限和停炉报警极上限的输入通道相互独立,且极上限输入信号处理优先级高于上限输入信号,无论何时,无论上限信号是否断开只要极上限压力输入的触点信号断开,炉内压力即为超高压状态,系统即停炉报警。

★压力极上限控制器的动作值调整应小于安全阀较低规定压力值

★国内锅炉配套的压力控制器一般选用著名的日本鹭宫制作所高品质的压力控制器,其使用说明参见锅炉的其他随机文件和该产品使用说明。

控制流程如下:

注:自动运行时,系统对燃烧器具有防止频繁转换保护功能,在若干秒内(出厂值一般设定为30秒),不能转换状态两次,例如:关火60秒以后才能再次开火。

炉内水位的自动控制和缺水保护功能

根据国内蒸汽锅炉小型立式的特点ZABC-AC/Ⅱ-HX 型控制器采用三点四区间电极点水位控制方式,该控制方式不仅简单直观,而且可靠性极高,特殊的低压保护电路可使感应器适应任何不同的水质,切不易结垢,一次安装好后,无需调校,无需维护,安装使用极为方便。水位信号逻辑处理上,缺水保护信号优先级最高,不受其他水位信号影响,而使得炉内水位保护更为安全。

本系统电极与水位区间以及控制器控制动作的对应关系示意图

极棒示意 水位区间 控制器动作

高水位区间

停补水泵

中水位区间 保持补水泵状态 低水位区间 开补水泵

缺水区间 熄火停炉报警 器来控制补水泵动作。当水位为低水位时,补水泵开始补水,补到高水位时停止,随着水的不断蒸发,当水位降至低水位时,补水泵又开始补水,补到高水位时又停止,如此周而复始,锅炉正常运行时,水位就是随着水泵的不断启停来得到调节的,如果水位因某些原因降到缺水区间时,在规定的检测时间内仍不能恢复正常调节水位,则熄火停炉报警。

★各水位信号的输入接线参见附A 控制器电气配线图。

★水位公共接地线必须可靠的与锅炉金属本体连接。

★各水位信号线与各感应器连线必须一一对应,安装完毕后,建议根据电气配线图再正确核对一遍。

★国内蒸汽锅炉的水位感应器一般采用著名的日本OMRON 公司的原装感应器垂直安装与锅炉缸式水位表的顶部端盖上,具体参见附B 锅炉流程图或锅炉其他随机文件。 设定

通过对系统参数的设定,可使锅炉按使用者的要求去工作,正确合理的设定可使锅炉控制系统发挥最佳功能,尽管ZABC-AC/Ⅱ-HX 锅炉控制器在出厂时已有出厂设定,但使用者仍可通过下述方法对有关设定项进行符合要求的修改或设置。

设定方法 使1

(1) 按【ESC 】键退回主画面,按【设定】键。

即可进入使用设定画面

(2) 按动【∧】【∨】将依次出现各使用设定画面

如下所示

注:“恢复厂设”与“清除积时?”两设定项属自复位式设定选项,即若该项设

定时选择为“是”,控制器完成后,将自动恢复为“否”。

(3) 改变设定值的步骤

①按【ENT 】键,如系统使用密码保护功能,则

系统弹出如有图所示密码画面

②按数字键输入正确密码(当前密码)后,再

按【ENT 】键即重新进入第一幅设定画面。

③按【∧】【∨】键选择需要设定的画面。 密码输入画面

注:若系统不使用密码保护功能,则无①~③步骤。

④按【ENT 】键,显示屏将在第一个设定行出现一个闪动的黑块光标。

⑤按【∧】【∨】键将黑块光标移到要设定的一行。

⑥按对应的数字键输入数字或“是”“否”选择键。

⑦按动【ENT 】键或【ESC 】键确认。

注意:本面板的【ESC 】键是用于退出,而不是“放弃”。

(4) 维护级设定的进入方法

按【ESC 】键退回主画面,按【状态】键后二秒之内再按【设定】键即可进入维

护级设定 ★对于蒸汽压力型控制系统维护设定画面仅有一幅 ★“对手动与设定需要使用密码?”每次由“否”改 为“是”时,系统会自动将手动密码初始化置“0000”。

维护设定画面

密码保护功能的使用方法

系统的密码保护功能是指对手动操作和设定操作进行密码保护,如果在维护设定中将“使用密码”改为“是”,那么密码保护功能即被设置有效,可防止无关人员的非法操作。

(1) 此时对锅炉进行手动操作则显示屏将提示操作者输入正确密码(即当前密码)后按

【ENT 】确认键后方可进入手动操作画面进行手动操作(参见手动操作一节)

(2) 密码有效时设定操作仍可查看各个设定画面,但要改变设定值则需输入正确密码

(即当前密码)后按【ENT 】确认后方可进行设定(参见设定步骤一节)

(3) 手动或设定操作时,如密码输入错误,显示屏将出现如下出错提示画面

常见故障排除

1. 开机显示屏不亮:

首先查看是否电源无电或零线漏接或内置的熔断保险丝烧断,

如无前面故障,则

检查控制变压器线圈是否烧坏,如显示屏还不亮,请与本公司联系。

2. 系统内置时钟停走:

此现象极少发生,可能是主机板后备锂电池瞬时断电或其他不确定因素造成,操

作者只需将当前时间设定中的时分项重新设定即可完全恢复正常。

3. 个别输出和输入无效:

此现象是极有可能是因为电缆连接器接触不良造成,尽管出厂前已做过严格的检

测,但由于运输、使用不当或其他意外因素可能造成连接器松脱,此时可用万用

表检查连接器是否通路,若接触不良请重新插紧即可排除此故障。

注意事项

使用过程中的注意事项:

★请勿将水或油淋到控制器上。

★控制器安装到锅炉表面时,请检查锅炉外壳隔热保护膜是否良好,否则控制器工作温度过高将影响控制器使用寿命和性能。

★请勿用尖锐物件接触摩擦显示屏及操作键盘。

★使用过程当中严禁松动或插拔连接电缆。

★安装在锅炉顶部的两个压力控制器的动作压力值和压力控制回差值都是可调的,一旦调好之后,用户不要轻易变动。

★系统手动操作时不受任何故障保护限制,因此手动操作时一定要有操作者专人监视锅炉运行,以防发生意外!

1.安装调试时的注意事项:

★控制器内置电源保险丝熔断额定电流为10A,对于各泵阀及燃烧器的抢点输出负载的额定电流超过10A的负载请另加回路。

★在锅炉正式投入运行前,建议将所有控制器外围配线严格按照附A电气配线图再正确核对一遍,尤其对压力和水位信号线要特别追,此项工作亦可作为用户验收标准来使用。

★调节压力控制器动作回差值时,应根据锅炉供汽系统特性调节,过大或过小均不利于锅炉系统良好的运行,过大会导致锅炉供汽质量波动太大影响供汽质量,过小则会导致燃烧器频繁启动,影响燃烧器使用寿命。

维护保养时的注意事项:

★应避免在带电的情况下对控制器进行任何调整和维修,如果不可避免时,应该确保安全。

★定期检查水位控制与压力控制系统运转是否正常,动作是否灵敏,检测是否与实际相符,若有不正常之处,必须及时排查处理,无法查明或处理时,请及时与锅炉制造厂商

取得联系。

★控制器内置快熔保险器烧毁后,必须在查明原因后进行,更换时,最好使用与原规格相同的保险丝,若不同时必须小于原熔断电流。

★本控制器程序采用固化方式,其余参数除燃烧积时和当前时钟在控制器断电时靠后备锂电池维持外,其余参数均储存与EEPROM掉电保护存储器当中,因此即使后被电池完全失效,除燃烧即使断电归零和实时时钟断电停走外,控制器仍可完全正常工作。

★如控制器后备锂电池到达使用寿命失效时,请更换相同规格的电池(DC3V)即可,更换时,请小心拆下控制器主机板,仔细观察,在装有显示屏的一面即可看到电池焊接处,操作必须是专业人员进行,更换时切忌电池极性装反,如果当地找不到相同规格电池,可与中奥公司联系。

使用环境及出厂配件

ZABC-AC/Ⅱ-HX型锅炉控制器出厂时已配齐所有温度传感器、水位感应器及相当长度的外围配线,具体请以电气配线图为准。

本温度控制系统控温精度可达±1℃,而且无时漂,重复精度高,互换性一致。

本控制器环境使用要求:

使用的环境温度-10℃~+55℃

使用的环境湿度30%~90%(无凝露)

使用的空气环境不得含有腐蚀性气体

本控制器电气使用规格

电源电压交流AC220V~240V

允许电压波动范围AC180V~240V

功率消耗不大于8W

绝缘电阻不低于20兆欧(DC500兆欧表)

外形尺寸及安装方式:

本产品标准机壳外形尺寸长×宽×高=

安装尺寸长×宽=

一般情况下ZABC-AC/Ⅱ-HX型控制器紧贴立式锅炉的最外层金属外壳安装,安装高度以控制器中文显示屏与普通人眼睛离地高度(1.65米)为宜

后记:本着遵循技术进步的原则和为用户创造价值的宗旨,我们可能会随时对产品以及本使用说明书作出符合用户实际的改进和修正,恕不另行通知。欢迎您提出宝贵意见,让我们一起将产品做得更好!更完善!

暖风器系统

京能集团运行人员培训教程BEIH Plant Course 暖风器系统STEAM AIR HEATER SYSTEM MAJ TD NO.100.2

1 教程介绍 本教程详尽介绍了发电厂暖风器系统,包含了发电厂运行维护人员从事本系统相关工作所必须掌握的专业基础理论知识、系统的构成及相关联接、系统中各设备的工作原理、设备系统的启停操作及正常运行调整、节能经济运行方式、各种工况下巡回检查的内容及标准、设备检修维护时安全隔离要求及措施、作业危险因素的分析及防止、系统常见故障的分析处理、运行过程中的事故预想及演练、相关的定期切换及试验要求等内容。 教程编写过程中,参照了厂家资料,引用了相关的技术文献,并吸收了相关的技术法规,25项重点反事故措施要求的内容。 教程适应于从事暖风器系统相关运行维护各岗位人员,按照岗位技能及职责的要求,教程依难易程度内容分别标注了初级、中级、高级三个等级。初级为巡检岗位人员的必备知识,中级为主值以上岗位操盘人员要掌握的内容,高级为值长、专业工程师以上岗位人员的应知应会。 教程中附列了相关的培训检测表,用于记录员工学习培训进度、过程状态、掌握知识程度等重要信息。部分检测表需由负责培训的人员填写,作为员工从业资格的重要证明。 本教程为通用教材,各发电厂在实际使用过程中可根据自身设备特点做适当增减修改。

2 相关专业理论基础知识 1、暖风器 暖风器的含义是用蒸汽加热空气预热器进口空气以防止热空气预热器低温腐蚀和堵塞的热交换器。 2、NFQ系列暖风器 NFQ系列暖风器的含义是用蒸汽加热空气的一种热交换器,用于电站锅炉一二次风的冬季加热,该产品的换热元件是采用钢制高频电阻焊螺旋翅片管或整体轧制钢铝复合翅片管,它具有结构紧凑,阻力小,散热面积大,不易积灰等优点。可根据风道尺寸,由单片或几片并联组成框架式结构。 3、小油枪微油(等离子)点火暖风器 小油枪微油(等离子)点火暖风器的含义是锅炉冷态点火磨煤机制粉系统热风加热设备,具有加热效率高,升温快,体积小,风侧阻力小,安装方便等特点,可以安装在一次风主管道和旁通管道上。 4、低温腐蚀 当锅炉尾部受热面(省煤器、空气预热器等)金属壁温低于烟气露点时,烟气中含有硫酸酐的水蒸气在壁面凝结所造成的腐蚀。 5、低温腐蚀的形成

锅炉控制器说明书

锅炉控制器说明书标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

锅炉电脑控制器 使用说明书 目录及注意事项 一、概述 二、安装接线 三、显示 四、基本操作 五、参数设定 六、运行与控制 七、报警和连锁保护 八、异常处理及故障排除 附表、附图 使用条件 ◇环境温度:0 ~ 45 ℃ ◇大气压力:86 ~ 106 Kpa ◇相对湿度:< 90 %(无结露) ◇额定电源电压:220V AC,频率:50Hz ◇电源电压范围:额定值的90% ~ 110% ◇强电线路和连接传感器等的弱电线路必须分别穿管走线,否则控制器可能无法正常工作 ◇温度传感器原配接线需延长时,应使用屏蔽线 一、概述 锅炉电脑控制器是我公司吸收国外先进技术,结合国内锅炉控制的实际需要和具体应用,采用现代电脑控制技术,而推出的新一代燃油燃气锅炉电脑控制器。适用于燃油燃气蒸汽锅炉、承压热水锅炉、常压热水锅炉和导热油锅炉的自动控制,具有可靠性高、自动化程度高、使用方便、操作简单、功能丰富、控制灵活、造型美观、品种齐全、性能价格比高等优点。 本机适用于小型燃油燃气蒸汽锅炉的控制。具有锅炉水位智能控制、蒸汽压力控制、极限低水位报警和联锁保护、高水位报警提示、蒸汽压力超高报警和联锁保护等自动控制功能。 二、安装接线

安装方法 ①将安装支架固定于机箱底板两侧。 ②机箱底板连同支架一起装于用户指定位置。 ③将需接入控制器的线按强电线路(燃烧器启停控制、燃烧器故障报警、水泵电源等)、弱电线路(水位电极、压力控制器等)分开穿在2根金属软管中,金属软管旋入机箱下部的尼龙接头中固定。 ④按“用户参考接线图”将线分别接入控制器端子。 输入信号 接线 输入信号的接线请使用的铜质多股软导线,应尽可能使用屏蔽电缆。屏蔽电缆的屏蔽层(铜网)应接在指定的接线端子上。 压力传感器 压力传感器使用压力控制器(压力开关)。请将压力控制器的常闭触点(压力低于低整定值时该触点闭合;压力高于高整定值时该触点断开)接入控制器。 水位传感器 水位传感器使用水位电极。水位电极是利用水的导电性测量水位的传感器,当水位高于电极时,电极通过水和测量筒壳体之间形成回路;当水位低于电极时,电极和测量筒壳体之间没有回路。控制器通过检测该信号得到水位状态。 水位电极的公共端请务必接在测量筒的壳体上,切不可接在锅炉壳体或不锈钢外包上,更不能接在电源零线上!虽然这样接线有时也能够使控制器检测到水位,但会使水位检测的可靠性和稳定性下降,甚至可能烧毁控制器输入电路。 应注意保持水电极绝缘体部分的清洁,水垢或其他污物可能使电极两端的绝

锅炉暖风器

锅炉暖风器 锅炉暖风器 1主题内容与适用范围 本标准规定了电厂锅炉暖风器(以下简称暖风器)的典型形式、结构及制造技术条件。 本标准适用于以钢制矩形翅片椭圆管为元件的、以蒸汽加热空气为目的的暖风器或以空气冷却蒸汽及其他非剧毒或易燃介质为目的的空冷器。其设计压力p≤1.2MPa,温度t≤320℃。 图1 1—管板;2—翅片椭圆管;3—侧梁;4—横梁; 5—密封座;6—疏水接管;7—管子支撑件;8—进汽 接管;9—弧形盖板;10—分流板;11—端板 2引用标准 JB741 钢制焊接压力容器技术条件 JB2942 钢制空气冷却器技术条件 JB/Z105 钢制压力容器焊接规程 GBJ205 钢结构施工及验收规范 3型式、结构 3.1暖风器包括在风道法兰结构上装置的一个或一个以上的管束组件,其进汽口与排液口连通在相应的蒸汽和疏水系统的管路上。 3.2管束典型结构:Ⅰ型如图1,Ⅱ型和Ⅲ型除疏水管分别设在管箱的一侧和中间位置最低点外,其余同图1。 3.3管箱典型形式如图2所示。

3.4管束尺寸系列见图1及表1。表中管排数n系把管板上相邻叉排的两列管子算作一个管排数,即n=1,依次类推。 4材料 4.1一般技术要求 4.1.1暖风器所用材料必须符合国家现行标准和图样规定。受压元件材料必须具有质量合格证明书和原始识别标志。 4.1.2受压元件的焊制材料应确证具有良好的焊接性,其含碳量不大于0.35%。除非另有规定,含碳量大于0.35%的碳钢或低合金钢不应用于焊接结构或采用氧气切割下料。 图2 表1mm 4.1.3焊接管箱的管程隔板和加强板,如未经需方同意,只能使用与管箱相同的材料。在碳钢管箱中可以使用适当的合金钢作为焊接管箱的管程隔板和加强板。 4.1.4管箱结构的板材允许拼接,但拼接焊缝全长应按6.1.2条的规定进行超声波探伤,并不得在焊缝热影响区内开孔。 4.1.5套片式矩形翅片管末端防松固定的捆扎材料应用不锈钢或铝质的,或者采用弹簧钢制卡环。 4.1.6金属垫片材料硬度必须低于垫片接触面材料的硬度。 4.2热浸镀锌层 4.2.1若无其它规定,作为管束的一部分而又不易维修的结构支架应镀锌,如边框和横梁。

南京仁泰使用说明书

订单号:906009 YLZK-C518型锅炉电脑控制器 使用说明书 南京仁泰法恩电气有限公司 南京仁泰锅炉自控设备有限公司

目录及注意事项 一、概述 二、基本操作 三、程序控制 四、开水控制 五、防冻控制 六、状态显示 七、输入输出 八、报警保护 附表、附图 感谢您使用本公司产品,为了正确使用本机并充分发挥效用,请您在使用之前务必仔细阅读说明书! 开箱检查: ◇观察产品包装箱上标示的规格、型号,确认和您定购的相符 ◇按装箱单核对产品、附件的规格、数量 ◇确认本机在运输过程中没有损坏 ◇有任何问题请在3日内与本公司联络。如在收到货物7日内未与本公司书面联络,则视同您已认可。 超过此限,恕不受理。 安全注意 ◇本机必须由具有相应资格的专业技术人员按说明书安装 ◇安装使用的配件必须符合国家电气标准 ◇确认电源电压在规定的范围之内。保证良好的接地 ◇不能将强电接入弱电信号输入端 售后服务 ◇在您遇到问题或设备故障时,请及时与我公司用户服务部门联系。请您在反映问题时尽量说明:产品的型号、编号、配件、锅炉生产厂、购买日期、使用情况、具体故障现象 ◇在正常安装、使用的情况下,本机自出厂之日起12个月内发生质量问题实行在厂免费保修。超过保修期后视情况需收取相应费用 ◇如出现以下问题,应由用户承担相关费用:①使用不当造成的人为损坏②自然灾害及污染等造成的损坏③电源电压异常、电路连接不当等造成的损坏 使用条件 ◇环境温度:0 ~45 ℃ ◇大气压力:86 ~106 Kpa ◇相对湿度:< 90 %(无结露) ◇额定电源电压:220V AC,频率:50Hz ◇电源电压范围:额定值的85% ~110% ◇强电线路和连接传感器等的弱电线路必须分别穿管走线,否则控制器可能无法正常工作 ◇温度传感器原配接线需延长时,应使用屏蔽线 ◇出厂随机所配温度传感器屏蔽线不可剪短或加长,否则可能导致温度测量误差 ◇控制器温度传感器输入端为两个时,用户如需加长引线,长度不可超过1米,否则可能导致温度测量误差

JBT 6733-1993锅炉暖风器技术条件

JBT 6733-1993锅炉暖风器技术条件 DL/T 455—91 锅炉暖风器 中华人民共和国能源部1992-01-08批准1992-05-01实施 1 主题内容与适用范围 本标准规定了电厂锅炉暖风器(以下简称暖风器)的典型形式、结构及制造技术条件。 本标准适用于以钢制矩形翅片椭圆管为元件的、以蒸汽加热空气为目的的暖风器或以空气冷却蒸汽及其他非剧毒或易燃介质为目的的空冷器。其设计压力p≤1.2MPa,温度t≤320℃。 图1

1—管板;2—翅片椭圆管;3—侧梁;4—横梁; 5—密封座;6—疏水接管;7—管子支撑件;8—进汽 接管;9—弧形盖板;10—分流板;11—端板 2 引用标准 JB741 钢制焊接压力容器技术条件 JB2942 钢制空气冷却器技术条件 JB/Z105 钢制压力容器焊接规程 GBJ205 钢结构施工及验收规范 3 型式、结构 3.1 暖风器包括在风道法兰结构上装置的一个或一个以上的管束组件,其进汽口与排液口连通在相应的蒸汽和疏水系统的管路上。 3.2 管束典型结构:Ⅰ型如图1,Ⅱ型和Ⅲ型除疏水管分别设在管箱的一侧和中间位置最低点外,其余同图1。 3.3 管箱典型形式如图2所示。 3.4 管束尺寸系列见图1及表1。表中管排数n系把管板上相邻叉排的两列管子算作一个管排数,即n=1,依次类推。 4 材料 4.1 一般技术要求 4.1.1 暖风器所用材料必须符合国家现行标准和图样规定。受压元件材料必须具有质量合格证明书和原始识别标志。 4.1.2 受压元件的焊制材料应确证具有良好的焊接性,其含碳量不大于0.35%。除非另有规定,含碳量大于0.35%的碳钢或低合金钢不应用于焊接结构或采用氧气切割下料。 图2

锅炉电脑控制器使用说明书1

新一代燃气锅炉电脑控制器 使用说明书

北京亿明电气设备有限公司 目录及注意事项 一、概述 二、安装接线 三、显示

四、基本操作 五、参数设定 六、运行与控制 七、报警和连锁保护 八、异常处理及故障排除 附表、附图 感谢您使用本公司产品,为了正确使用本机并充分发挥效用,请您在使用之前务必仔细阅读说明书! 开箱检查: ◇观察产品包装箱上标示的规格、型号,确认和您定购的相符 ◇按装箱单核对产品、附件的规格、数量 ◇确认本机在运输过程中没有损坏 ◇有任何问题请在3日内与本公司联络。如在收到货物7日内未与本公司书面联络,则视同您已认可。超过此限,恕不受理。 安全注意 ◇本机必须由具有相应资格的专业技术人员按说明书安装 ◇安装使用的配件必须符合国家电气标准 ◇确认电源电压在规定的范围之内。保证良好的接地 ◇不能将强电接入弱电信号输入端 售后服务 ◇在您遇到问题或设备故障时,请及时与我公司用户服务部门联系。请您在反映问题时尽量说明:产品的型号、编号、配件、锅炉生产厂、购买日期、使用情况、具体故障现象 ◇在正常安装、使用的情况下,本机自出厂之日起12个月内发生质量问题实行在厂免费保修。超过保修期后视情况需收取相应费用 ◇如出现以下问题,应由用户承担相关费用:①使用不当造成的人为损坏②自然灾害及污染等造成 的损坏③电源电压异常、电路连接不当等造成的损坏 使用条件 ◇环境温度:0 ~45 ℃ ◇大气压力:86 ~106 Kpa ◇相对湿度:< 90 %(无结露) ◇额定电源电压:220V AC,频率:50Hz ◇电源电压范围:额定值的90% ~110% ◇强电线路和连接传感器等的弱电线路必须分别穿管走线,否则控制器可能无法正常工作

暖风器使用说明书

JNNF 旋转式暖风器 安装使用说明书 济南海源电力设备有限公司 Jinan Haiyuan.Electric Equipment C.,Ltd 二零一四年

目录 一、产品简介 (3) 1.1 产品功能 (3) 1.2 工作原理 (3) 二、结构简介 (3) 2.1 结构组成 (3) 2.2 产品结构图 (3) 2.3 材质说明 (4) 2.4 结构说明 (4) 三、性能参数表 (5) 四、设计制造技术标准 (5) 五、产品结构特点 (6) 六、安装说明 (6) 七、使用说明 (7) 7.1 工作状态说明: (7) 7.2 暖风器状态转换: (8) 八、产品展示 (8)

一、产品简介 1.1 产品功能 旋转式暖风器通常用在空气预热器进口前一、二次风道中,可以在冬季使用,保护空气预热器免受低温腐蚀;当夏季风温高时,暖风器旋转至与风道平行位置,防止风道堵塞,并提高了锅炉热效率。 1.2 工作原理 旋转式暖风器是利用高温蒸汽加热冷空气的一种热交换设备。 暖风器是以汽轮机蒸汽作为热源来加热冷空气的。其设计原理是以高温蒸汽的凝 结放热过程为设计基础,使过热蒸汽冷凝放热成饱和蒸汽,再冷凝放热成饱和水,风道加热蒸汽对翅片管外部横掠的一、二次风产生稳定的放热过程,释放出全部的汽化潜热,进行热交换。高温蒸汽放热后凝结成饱和水不断排出,从而提高了机组热力系 统的循环效率。 二、结构简介 2.1 结构组成 旋转式暖风器主要由框架壳体、蒸汽侧旋转轴、蒸汽侧连接法兰、蒸汽侧轴承、 蒸汽联箱、翅片管束、疏水联箱、疏水侧旋转轴及正反法兰、疏水侧轴承、减速机构、传动机构、旋转手柄等主要部分组成。 2.2 产品结构图

锅炉控制器新说明书

目录 目录 (1) 前言 (2) ZABC-AC/Ⅱ-220小型锅炉控制系统功能特点概述: (2) 操作指南 (3) 首先对ZABC-AC/Ⅱ-220型锅炉控制器中文液晶显示屏操作键作一说明 (3) ZABC-AC/Ⅱ-220型控制器中文屏主画面显示及操作举例说明 (4) 定时自动启停锅炉供汽功能: (5) 手动操作功能(仅供锅炉调试维修时使用) (6) 炉内压力的自动控制; (7) 炉内水位的自动控制和缺水保护功能 (8) 设定 (9) 设定方法 (9) 密码保护功能的使用方法 (10) 常见故障排除 (10) 注意事项 (11) 使用过程中的注意事项: (11) 维护保养时的注意事项: (11) 使用环境及出厂配件 (12) 外形尺寸及安装方式: (13)

前言 中奥最新推出的小型锅炉电脑控制器是根据国内普通4—40万大卡燃油燃气立式锅炉的特点设计开发的配套产品,这种高性能多功能的电脑控制器与新式燃油燃气锅炉实现了璧联珠合的完美配套,用户可在实际运用中体会到中奥控制器与锅炉整体自动化配合所带来的好处和方便。 型号说明:(特殊要求,特殊规格的控制器订货时务必说明,并尽早与中奥公司锅炉自控部联系,以便及时得到答复;同事,特殊型号的控制器说明书也将作特殊说明)ZABC-AC/Ⅱ-HX 特性代号:HX代表锅炉厂家代号,即表示该型号控制器为 锅炉厂家要求设计。 型号代号:Ⅱ即表示改进型。 运行方式:AC即为智能电脑控制。 中奥科技锅炉控制器代号 提醒:为便于我们对您的售后服务和技术支持,请用户注意妥善保存出厂的控制器型号以及随机所附的电器配线图和使用说明书。 注意:以上多种型号的控制器,同类型号的控制器完全可以相互通用,但不同型号的控制器,虽然其外形界面一样,但软硬件配置彼此不同,相互不能通用,因此,控制器型号与锅炉功能必须一一对应,错误的配置将有可能是您的锅炉系统造成损坏、乃至严重事故。 ZABC-AC/Ⅱ-HX小型锅炉控制系统功能特点概述: ★全自动智能化运行,全中文人机对话界面,轻触式按键,一键开机,一键关机,操作轻松方便。 ★控制器压力信号输入采用更为安全的常闭接法,熄火上限和停炉报警极上限的输入通道相互独立,且极上限输入信号处理优先级高于上限输入信号。 ★水位控制采用可靠性极高,简单有效的电极式水位感应探测,特殊的低压电路处理可使感应器适应任何不同的水质,切不易结垢。水位信号逻辑处理上,缺水保护信号优先级最高,不受其他水位信号影响,从而使得炉内水位保护更为安全。 ★除压力信号输入之外,还增设了炉内温度传感器,无论压力条件如何,司炉人员均可随时了解炉内温度状况,以便对锅炉运行状况有更为全面的直观了解。 ★全塑外壳,现代流线造型,精致漂亮,弧形底座,安装贴切。 ★能即时显示锅炉所有运行参数、当前状态及炉内温度,中文显示,一目了然。 ★能对燃烧器各级开火时间进行累加运算和存储,为方便用户测算耗油量,预测部件使

暖风器及其疏水箱技术规范

神木县恒东发电有限公司二期热电工程 暖风器及其疏水箱 技术规范书 陕西省电力设计院 住建部电力行业甲级A161002648 二○一一年十一月西安

批准:审核:校核:编写:

目录 1 总则 ----------------------------------------------------------------------------------------- 1 2设备运行环境条件 ------------------------------------------------------------------------ 1 3技术规范 ------------------------------------------------------------------------------------ 2 4 技术要求 ----------------------------------------------------------------------------------- 3 5 质量保证及试验 -------------------------------------------------------------------------- 5 6 供货范围 ----------------------------------------------------------------------------------- 6 7 包装运输 ----------------------------------------------------------------------------------- 6 8 技术文件 ----------------------------------------------------------------------------------- 7 9 技术服务 ----------------------------------------------------------------------------------- 8 10 数据汇总表(由投标方填写)------------------------------------------------------- 9

控制器说明书模板

精心整理 方案编号:201188-1 1.4MW燃气热水锅炉 控 制 系 统 方 案 南京仁泰法恩电气有限公司 2011年8月8日 联系人:陈留群方案设计说明: 1、南京仁泰法恩电气有限公司是暖通、供暖节能、锅炉、热能设备等领域自动化控制的高科技股份 制公司,是国内最大的锅炉电脑控制器厂家。 2、本公司是中国锅炉行业工业锅炉控制标准《JB/T****》的第一起草单位。 本方案由该标准的第一起草人王曦宁主持编写。 3、本方案在满足招标所用要求以外又增加了以下功能: ①、本公司运用当今世界前沿科技和仁泰可靠性核心技术,具有国际标准的高性能指标和“会说话” 功能。当出现故障时,声光报警并有照语音提示指导相关人员排除故障,从而使锅炉进入一个会说话的时代。 ②、本系统控制采用了热源运行周期自动寻优、环境温度前馈控制、故障自动检测等多项自主核心技 术,让使用单位大大节约了运行成本。

4、本公司产品通过国家级测试所最高等级—4级的电磁干扰测试,严格遵循国际通行的可靠性系统工 程(RSE)原则,从而使系统平均无故障时间达到了最优。 5、使用当今最先进的SMT表面贴片焊技术,确保系统高科技性和可靠性。 一、公司介绍 南京仁泰法恩电气有限公司是暖通、供暖节能、锅炉、热能设备等领域自动化控制的高科技股份制公司,是国内最大的锅炉电脑控制器厂家。 仁泰公司于1995年在全国率先推出锅炉电脑控制器,至今已发展到全系列燃煤、燃油(气)和电热锅炉的电脑控制、PLC控制、iPC 控制、小型和大型DCS控制和供暖节能控制,控制锅炉的吨位达到150t/h,并且始终保持技术领先地位。目前仁泰公司产品已遍布全国,部分出口国外,近800家国内锅炉厂和30家外资锅炉厂配套使用,已成为我国锅炉控制的主流产品和着名品牌,是中国锅炉行业“工业锅炉控制标准”第一起草单位。 “卓越、严谨、诚信、共赢”,是仁泰公司的企业精神,她体现在仁泰公司永续前进的步伐之中,体现在与客户、合作伙伴、内部员工以及竞争对手的相处之中。 我们不仅向世界提供最佳的冷暖控制,更是在提高人们的生活和工作的质量。 公司资质: 中国锅炉行业“工业锅炉控制标准”第一起草单位 省级高新技术企业 国家级高新区企业 计算机软件企业 锅炉行业协会团体会员 通过ISO9001-2000质量体系认证 二、关于标准 1、目前尚无锅炉控制器的国家标准或行业标准,我公司执行的是南京仁泰公司企业标准Q/3201RTG01-2000,是目前国内唯一具有企业标准的锅炉电脑控制厂家。 2、我国工业锅炉控制装置的行业标准正在制定中,我公司为该标准的第一起草单位。 3、本控制方案依照国家有关标准和规程及南京仁泰公司企业标准编制,全面满足招标方要求。主要引用的标准有:

锅炉控制器说明书

锅炉控制器说明书 鼓/引风机 散热风机1散热风机2 报警报警开关 散热风机3排氨风机功能 室水温设定值 炉温 室温设定值 温 水温 湿度 设定加 减 消警 室温设定水温 功能 此窗口在设定时显示功能号控制状态下显示当前室温 此窗口在设定显示设定值控制状态下显示水温 此窗口显示室温设定值 此窗口显示水温设定值 设定室温快捷键 设定炉温快捷键 按压此键可设置功能 在控制状态下按住此键3秒后可进入高级功能设定 按压此键可关闭报警器 面板操作说明图 注意:用于风暖锅炉时水温=炉温 功能说明:用户常用功能用F+数字表示,高级功能用H+数字表示,高级一经设定无需再该动 设定室温:按压设定室温键,室温设定值闪动,按加键或者减键调节到所需温度 5秒后设定值自动存储。 水温设定:按压设定水温键,水温设定值闪动,按加键或者减键调节到所需温度 5秒后设定值自动存储。 F1:设定室温回差:室温回差是室温在室温设定值上下浮动的范围,此值一般设定应该小0.7,设定 典型值是0.5度。 F2:设定水温回差:水温回差是水温设定值向下浮动的范围,水温超过设定值引风机停止,水温低于(水温设定 值减水温回差)引风机启动。 F3:设定超温报警值:当室温超过室温设定值加上此值时报警器报警。 F4:设定低温报警值:当室温低于室温设定值减去此值时报警器报警。 F5:设置辅机运行模式:1为互动模式,2为双风机同时运行。 F6;设定排氨指数:如果排氨指数设定为0则排氨风机按温度运行。如果大于零则按照氨气指数运行,即当测量 氨气指数大于排氨指数时并且测量温度大于设定值时排氨风机运行。 F7:设定氨气指数回差,典型设定值为2。 F8:氨气探头脱附,当控制器在清洁的空气中运行6分钟后,F8状态下按设定室温键进行脱附。新机器刚投入使 用时需要脱附,切忌要在无氨的情况下脱附。脱附的目的是设置氨气测量零点。 控制状态下按减键可查看氨气污染指数和氨气设定指数

暖风器使用说明书

JNNF旋转式暖风器安装使用说明书 济南海源电力设备有限公司 Jinan Haiyuan.Electric Equipment C.,Ltd 二零一四年

目录 一、产品简介 (3) 1.1产品功能 (3) 1.2 工作原理 (3) 二、结构简介 (3) 2.1结构组成 (3) 2.2 产品结构图 (3) 2.3 材质说明 (4) 2.4 结构说明 (4) 三、性能参数表 (5) 四、设计制造技术标准 (5) 五、产品结构特点 (6) 六、安装说明 (6) 七、使用说明 (7) 7.1工作状态说明: (7) 7.2 暖风器状态转换: (8) 八、产品展示 (8)

一、产品简介 1.1产品功能 旋转式暖风器通常用在空气预热器进口前一、二次风道中,可以在冬季使用,保护空气预热器免受低温腐蚀;当夏季风温高时,暖风器旋转至与风道平行位置,防止风道堵塞,并提高了锅炉热效率。 1.2 工作原理 旋转式暖风器是利用高温蒸汽加热冷空气的一种热交换设备。 暖风器是以汽轮机蒸汽作为热源来加热冷空气的。其设计原理是以高温蒸汽的凝结放热过程为设计基础,使过热蒸汽冷凝放热成饱和蒸汽,再冷凝放热成饱和水,风道加热蒸汽对翅片管外部横掠的一、二次风产生稳定的放热过程,释放出全部的汽化潜热,进行热交换。高温蒸汽放热后凝结成饱和水不断排出,从而提高了机组热力系统的循环效率。 二、结构简介 2.1结构组成 旋转式暖风器主要由框架壳体、蒸汽侧旋转轴、蒸汽侧连接法兰、蒸汽侧轴承、蒸汽联箱、翅片管束、疏水联箱、疏水侧旋转轴及正反法兰、疏水侧轴承、减速机构、传动机构、旋转手柄等主要部分组成。 2.2 产品结构图

DL 455-2008 锅炉暖风器

1范围 本标准规定了锅炉暖风器(以下简称暖风器)的型号、结构、技术要求、试验方法与验收规则以及油漆与包装运输等。 本标准使用于最高设计温度不大于450℃,翅片管为椭圆管型的设计压力不大于 25MPa、翅片管为圆管型的设计压力不大于10MPa。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过标准的引用而成为本标准条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB150—1988 钢制压力容器 GB/T470 锌锭 GB/T1804 一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T4956 磁性基本上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量磁性法 GB/T13825 金属覆盖层黑色金属材料镀锌的质量测定称量法 GB/T13912—2002 金属覆盖层钢铁制件热净镀层技术要求及实验方法 GB/T15386—1994 空气式换热器 GB50205—2001 钢结构工程施工质量及验收规范 DL/T869 火力发电厂焊接技术规程 JB/T537 空冷器翅片管单管传热性能测定方法 JB/T4709 钢制压力容器焊接规程 JB/T4711 压力容器涂敷与运输包装 3 型号、结构 3.1 暖风器管束型号表示方法 3.1 管束型号表示方法 3 1.2安装形式 理风器的安效形式按管束在风道中的布置方式定型.

I 型:管束水平布置在垂直风逆中,见图2。 Ⅱ型:管束侧立布置在水平风道中,见图3。 Ⅲ型:管束垂直布置在水平风道中,见图4. 3 1.3基管换热面积 基管换热面积,以两管板之间的管长为基准的基管外表面积. 3.,1 4翅化比 翅化比:翅片管表面积与基管外表面积的比值. 翅片管表面积,以两管板之闯的管长为基准的与空气接触的翅片管外表面积。 3.1 5示例 水平安装在垂斑风道中;2管排:基管换热面积为8lm 2 设计压力为12MPa ;翅化比为21,双金属翅片管:管束宽为1220mun .有效管长为2800mm 的暖风器管束型号为:NFI-2-8.l-1.2-21/DR -1.1×2.8。 注。该圈袭示两片暇风锯串联为一组, 注:该图表示两片暖风器串 联为一组, 三组并联安款予垂直布置的风道中. 三组并联安装于水平布置 的风道中。 图2 I 型暖风器安装形式 图3 Ⅱ型暖风器安装形式

锅炉电脑控制器使用说明书1..

实用文案 新一代燃气锅炉电脑控制器 使用说明书

北京亿明电气设备有限公司 目录及注意事项 一、概述 二、安装接线 三、显示

四、基本操作 五、参数设定 六、运行与控制 七、报警和连锁保护 八、异常处理及故障排除 附表、附图 感谢您使用本公司产品,为了正确使用本机并充分发挥效用,请您在使用之前务必仔细阅读说明书! 开箱检查: ◇观察产品包装箱上标示的规格、型号,确认和您定购的相符 ◇按装箱单核对产品、附件的规格、数量 ◇确认本机在运输过程中没有损坏 ◇有任何问题请在3日内与本公司联络。如在收到货物7日内未与本公司书面联络,则视同您已认可。超过此限,恕不受理。 安全注意 ◇本机必须由具有相应资格的专业技术人员按说明书安装 ◇安装使用的配件必须符合国家电气标准 ◇确认电源电压在规定的范围之内。保证良好的接地 ◇不能将强电接入弱电信号输入端 售后服务 ◇在您遇到问题或设备故障时,请及时与我公司用户服务部门联系。请您在反映问题时尽量说明:产品的型号、编号、配件、锅炉生产厂、购买日期、使用情况、具体故障现象 ◇在正常安装、使用的情况下,本机自出厂之日起12个月内发生质量问题实行在厂免费保修。超过保修期后视情况需收取相应费用 ◇如出现以下问题,应由用户承担相关费用:①使用不当造成的人为损坏②自然灾害及污染等造成 的损坏③电源电压异常、电路连接不当等造成的损坏 使用条件 ◇环境温度:0 ~45 ℃ ◇大气压力:86 ~106 Kpa ◇相对湿度:< 90 %(无结露) ◇额定电源电压:220V AC,频率:50Hz ◇电源电压范围:额定值的90% ~110%

10 锅炉暖风器系统调试措施

#6 锅炉暖风器系统调试方案
编写: 初审: 审核: 批准:



1. 编制依据 ...........................................................1 2. 调试目的 ...........................................................1 3. 调试对象和范围 .....................................................1 4. 调试前应具备的条件和准备工作 .......................................1 5. 调试方法、工艺和流程 ...............................................2 6. 环境、职业健康安全风险因素控制措施 .................................2 7. 组织分工 ...........................................................3

1. 编制依据 1.1 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996 年版)》 1.2 《火电工程启动调试工作规定》 1.3 《火电机组达标投产考核标准(2001 年版)》 1.4 《电厂建设施工及验收技术规范锅炉篇(1996 年版)》 1.5 《火电工程调整试运质量检验及评定标准(1996 年版)》 1.6 《火电施工质量检验及评定标准锅炉篇(1996 年版)》 1.7 制造厂、设计院提供的系统设备图纸、设备说明书;
2. 调试目的 2.1 暖风器的投用是为了提高空预器入口风温,使空预器冷端平均温度(空预器 进口空气和出口烟气的平均温度)超过酸露点温度,以防止锅炉尾部烟道包括空 预器的低温腐蚀。 2.2 利用暖风器提高风温有利于冷态启动时的燃烧。
3. 调试对象和范围 本锅炉每台送风机、一次风机各配备一台暖风器,加热汽源为辅助蒸汽,暖
风器疏水汇集到暖风器疏水箱,在经暖风器疏水泵输送至除氧器水箱回收。
4. 调试前应具备的条件和准备工作 4.1 暖风器已按制造厂家的工艺要求安装完毕; 4.2 暖风器本体及疏水箱水压试验合格; 4.3 暖风器蒸汽管路已安装连接完毕,保温工作结束; 4.4 暖风器蒸汽管路及暖风器本体已经蒸汽吹扫,确保清洁无杂物; 4.5 疏水箱疏水至除氧器的管路应冲洗干净; 4.6 暖风器疏水箱安全阀整定完毕; 4.7 暖风器疏水箱已具备投用条件; 4.8 疏水泵已经试转合格并已送电; 4.9 系统压力,温度及水位测量装置已投用,能够监视系统压力满足调节要求; 4.10 暖风器所需辅汽正常; 4.11 暖风器系统所有电动门、调门已经调整试验合格,各门的控制气源和电源 已投用,有关暖风器蒸汽调门具备投入自动条件; 4.12 定排扩容器已具备投用条件; 4.13 整个暖风器系统的挂牌结束。
3

锅炉控制系统操作手册

电加热承压锅炉供暖系统 锅炉控制系统操作手册 北京世纪暖威设备有限公司

安全指南 在操作、运行、维护检查设备前,必须仔细阅读本手册内容,以保证正确使用和维护。使用和维护时也必须熟知驱动机械的情况和一切安全注意事项。本手册中包含了保证人身安全与保护的注意事项,这些注意事项在手册中以警 危险 如果不采取适当的预防措施,将导致死亡或严重的人身伤害。 警告 如果不采取适当的预防措施,将导致死亡或严重的人身伤害的可能, 以及发生设备事故等。 小心 如果不采取适当的预防措施,将有可能导致人身伤害或不希望的结 果、状态以及财产损失。 危险 绝对不能对设备进行改造,否则可能导致设备事故及不可预料的结 果。 合格人员 合格人员是指被授权按照安全规范和标准,对线路、设备及系统进行调 试、接地和维护的人员。只有合格人员才允许操作和维护该设备。 读者 本手册为有一定电气和计算机知识的工程师、操作人员、维护人员及电气人员编写。 如何使用本手册 您需要通读本手册,然后通过目录查找相应信息。

目录 第一章前言 (3) 第二章系统网络结构 (3) 第三章运行操作 (4) 1:控制柜调试 (4) 2:蓄热泵调试 (4) 3:换热泵调试 (5) 4:供热泵调试 (5) 5:PLC系统调试 (6) 第四章系统运行 (6) 1、系统控制功能 (6) 2、功能说明 (7) 3、用户管理 (9) 4、蓄热阀操作: (12) 5、供热阀控制 (15) 6、换热泵控制 (17) 7、供热泵控制 (19) 8、蓄热补水泵控制 (21) 9、系统泄压控制 (24) 第五章设备维护 (27) 1、日常检查 (27) 2 、定期维护检查 (27) 3、元器件更换 (27) 4、产品保修期 (28)

锅炉暖风器使用说明书

锅炉暖风器使用说明书

目录 1 一次风暖风器 (2) 2 二次风暖风器 (3) 3 锅炉暖风器安装 (4) 4 锅炉暖风器运行维护 (4) 5 锅炉暖风器自动控制装置 (5) 6 锅炉暖风器疏水箱 (5) 附: 一次风暖风器总图CS7060-01 二次风暖风器总图CS7060-02 电气及热控原理CY7060-10 自动控制P&I系统图CY7060-11 测点布置布置图CY7060-12 暖风器控制策略及原理图CY7060-13 调节阀组件图CY7060-14 暖风器疏水箱总图CY0965-00

1.1一次风暖风器 翅片:铝 芯片:20 管板:Q235-A 联箱:20 框架:Q235-A 1.2一次风暖风器技术性能表

2.1二次风暖风器 翅片:铝 芯片:20 管板:Q235-A 联箱:20 框架:Q235-A 2.2二次风暖风器技术性能表

3 锅炉暖风器安装 3.1暖风器为抽屉式结构,传热管束可以从侧面(进汽侧)抽出,便于维修,确保维修后再就位时能完全密封,为了保证每片暖风器能完全抽出,在抽出方向(进汽侧)需预留足够的抽出空间。 3.2暖风器的管束热膨胀量在结构设计中已经考虑,并在暖风器本体内完全自动膨胀,所以在安装进汽管和疏水管时,不考虑其热膨胀。 3.3暖风器安装时,保证每片暖风器起吊到位,定位准确。 3.4暖风器壳体作为风道的一部分,安装风道伸进暖风器空气进出口法兰10mm并焊接,或与风道对接焊接,确保密封。 3.5如暖风器由多片组成,有左封板的放左边,有右封板的放右边,无封板的放中间。 3.6暖风器蒸汽进口在上(法兰口较大),疏水口在下(法兰口较小),保证暖风器疏水畅通。 3.7安装完毕后要求水压试验,水压试验压力参照表1.2和2.2。 4 锅炉暖风器运行维护 暖风器为抽屉式结构,维护很方便,在锅炉停运时,取下暖风器面板螺母,抽出传热部件,检查焊缝是否有裂纹、传热管是否有损伤、清理集灰等。 维修结束后,再将传热部件推进壳体,放置垫片,上紧螺栓,维护检修结束。当不需要投运暖风器时,将汽源切断,排净疏水。如设备供货范围有备件密封面板,在不投运暖风器时,可以抽出传热部件,用密封面板密封风道,减少风道阻力。

桑普锅炉控制器说明书

生物质锅炉控制器 使用说明书 北京桑普阳光技术有限公司

1 目录 一 产品简介 (1) 二 安装调试 (1) 三 操作指南 (2) §3.1操作界面 (2) §3.2操作方法和步骤 (2) §3.2.1 欢迎画面 (2) §3.2.2 断电恢复 (3) §3.2.3 主菜单 (3) 一、模式切换 (4) 二、点火模式 (4) 1.水量调节 (4) 2.燃料调节 (5) 3.鼓风调节 (5) 4.引风调节 (5) 三、自控模式 (6) 1.时段设置 (6) 2.水泵设置 (8) 3.燃料设置 (8) 4.鼓风设置 (9) 5.引风设置 (10) 四、紧急停炉 (10) 五、温度记录 (11) 六、时间日期 (11) 七、出厂设置 (11) 八、关于 (12) 九、报警 (12) 四 故障解析 (13) 五 使用环境及出厂配件 (13)

1 一 产品简介 本锅炉控制器采用与大型工业锅炉控制系统一样的设计原理。采用了工业现场使用的文本显示器进行显示,采用抗干扰能力极强的PLC 作为控制器,采用高精度的Pt100热电阻和专业变送模块作为温度传感器,较普通的单片机控制系统,稳定性和功能大大提高。 锅炉控制器液晶显示和键盘操作一体,操作方式和电脑操作方式完全一样。液晶显示器能够显示4行共48个汉字,同时还能显示图形;操作键盘完全按照电脑键盘的原理去设计,具有20个按键,其菜单操作、操作手感和使用寿命与电脑键盘完全一样。控制器CPU 采用的功能强大的32位CPU ,操作和显示速度较常用的单片机系统明显快。 控制器功能完善,具有断电恢复、手动点火、全自动运行、定时启停、紧急停炉、温度记录、报警记录、出厂模式恢复等功能,同时还具有超温保护、防冻保护、热电阻故障保护等功能。控制器菜单操作完全按照锅炉操作习惯进行,只要按照菜单的层次和顺序操作一遍就可实现正常运行。 二 安装调试 1.按“用户参考接线图”将线分别接入控制器端子。 2.温度传感器:炉水温度传感器采用了高精度、高温定性的Pt100热电阻。要特别注意接线质量, 接头处要光洁无绣,端子上的螺丝要拧紧,否则接触电阻的增加会大大增加温度测量误差。 3.接入控制器强电线路(接电机的线路)和弱电线路(接热电阻的线路)在控制器外要分开10cm 以上的距离,防止电机电流干扰热电阻的温度测量。

热水锅炉控制器说明书..演示教学

一、概述 SML800系列智能锅炉控制器吸收国外先进技术,结合国内锅炉自动化的需求,采用单片微电脑控制技术而推出的新一代全自动小型锅炉通用控制器,适用于燃油∕燃气、电加热的蒸汽锅炉,蒸汽发生器,热水锅炉,开水锅炉的自动控制。本控制器具有可靠性强、自动化程度高、使用操作简便、造型新颖美观、显示信息丰富直观,性价比高等优点。本说明适用于热水锅炉、取暖锅炉。 二、主要技术指标 2.1 输入 ?炉水温度输入信号检测,测量精度1%F.S 显示分辨率1℃,量程0-120℃。 ?一个低水位电极检测。当电极与液位计筒体间电阻≤50K时为水位高 于电极,电阻≥200K时为水位低于电极。 ?一路热保有源开关量输入(常闭,断开有效)。 2.2 输出 ?二路220V∕20A输出容量(其中一路备泵,需用户订货)。 ?一路或三路220V∕10A输出容量(燃油/燃气炉只有一路L1输出,电 炉为三路输出L1、L2、L3,需用户另配接触器及保护)。 2.3 显示方式 ?55×100mm超大高亮多色LED动态模块显示屏。 2.4 使用条件 ?电源:交流220V ±10%(50Hz)。 ?功耗:≤8W。 ?工作环境:环境温度0~45℃相对湿度≤85%。 ?外型尺寸:高×宽×深=215×158×70 mm。 ?开孔尺寸:高×宽=185+1×129.6+1 mm。

三、基本操作 3.1 参照对应炉型接线图正确接线,接通电源。 3.2 按电源键,控制器打开,蜂鸣器鸣叫一声,显示屏全部点亮: 控制器自检3秒后进入上次关断电源时的状态,即上次是在待机状态关断电源开关的,则此次打开电源开关就进入待机状态,反之进入运行状态: 3.3 待机状态按运行∕停止键,运行灯亮,控制器按所选控制要求运行。 3.4 运行状态按运行∕停止键,停止灯亮,控制器切换到待机状态。 3.5 按电源键,关闭控制器,显示器熄灭。控制器当前状态被记忆。 四、键功能 4.1 电源键:开启∕切断控制器工作电源。 4.2 运行∕停止键:切换运行∕待机。 4.3 设置键(15秒后无键动作自动退出)。 ?待机状态:选择设置项并保存记忆前一个设置项。 4.4 + 键 ?设置状态:点按,设置数值递增,长按,设置数值快速递增。 ?待机状态:手动启动∕关闭循环泵

DL455-2008锅炉暖风器

1 范围 本标准规定了锅炉暖风器(以下简称暖风器)的型号、结构、技术要求、试验方法与验收规则以及油漆与包装运输等。 本标准使用于最高设计温度不大于450℃,翅片管为椭圆管型的设计压力不大于 25MPa、翅片管为圆管型的设计压力不大于10MPa。 2 规范性引用文件下列文件中的条款通过标准的引用而成为本标准条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB150—1988 钢制压力容器 GB/T470 锌锭 GB/T1804 一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T4956 磁性基本上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量磁性法 GB/T13825 金属覆盖层黑色金属材料镀锌的质量测定称量法 GB/T13912—2002 金属覆盖层钢铁制件热净镀层技术要求及实验方法 GB/T15386—1994 空气式换热器 GB50205—2001 钢结构工程施工质量及验收规范 DL/T869 火力发电厂焊接技术规程 JB/T537 空冷器翅片管单管传热性能测定方法 JB/T4709 钢制压力容器焊接规程 JB/T4711 压力容器涂敷与运输包装 3 型号、结构 3.1 暖风器管束型号表示方法 3.1 管束型号表示方法 3 1.2 安装形式理风器的安效形式按管束在风道中的布置方式定型.

I 型:管束水平布置在垂直风逆中,见图 2。 Ⅱ型:管束侧立布置在水平风道中,见图 3。 Ⅲ型:管束垂直布置在水平风道中,见图 4. 暖风器安装形式 3 1.3 基管换热面积 基管换热面积,以两管板之间的管长为基准的基管外表面积. 3.,1 4 翅化比 翅化比:翅片管表面积与基管外表面积的比值. 翅片管表面积,以两管板之闯的 管长为基准的与空气接触的翅片管外表面积。 3.1 5 示例 水平安装在垂斑风道中; 2 管排: 基管换热面积为 8lm 2设计压力为 12MPa ;翅化 比为 21, 双金属翅片管:管束宽为 1220mun .有效管长为 2800mm 的暖风器管束型号为: NFI-2-8.l-1.2-21/DR - 1.1× 2.8 。 三组并联安款予垂直布置的风道中. 图 2 I 型暖风器安装形式 注:该图表示两片暖风器串 联为一组, 三组并联安装于水平布置 的风道中。 图 3 Ⅱ型 注。该圈袭示两片暇风锯串联为一组,