《给水排水管道工程》习题

一、名词解释

1.长度比流量:假定沿线流量均匀分布在全部配水干管上,则管线单位长度上的配水流量称为长度比流量。

2. 本段流量:从管段沿线街访流过来的污水量称为本段流量。

转输流量:从上游管段或旁侧管段流过来的污水量。

集中流量:从工业、企业及大型公共建筑物流出来的污水量。

3. 最小覆土厚度:指的是管道外壁顶部到达地面的距离。

埋设深度:只管到内壁距离地面的距离。

4. 经济流速:求一定年限t(称为投资偿还期)内,管网造价和经营管理费用之和为最小的流速。

5. 降雨历时:指的是降雨的连续时段,可以是一场雨整个降雨过程所持续的时间,也可以是其中某个连续的降雨时段。

集水时间:流域内最远点的雨水流到雨水口所需要的时间。

6.时变化系数:最高一小时用水量与平均时用水量的比值。

二、填空

1. 清水池有效容积确定后尚需复核必要的消毒接触时间,加氯消毒一般不低于30 min,且清水池个数一般不少于2个,并能单独工作和分别放空,若因条件特殊亦可采用1个,但需分格,以便清洗或检修时不间断供水。

2. 排水工程的主要内容包括:收集污水并输送到合适的地方并对污水进行有效处理后达标排放或者重复利用。

3. 管道衔接方式通常有水面平接和管顶平接。

4. 污水管道中污水流动的特点是重力流和均匀流。

5. 给水管道的水力等效简化的原则是:经简化后,等效的管网对象与原来实际对象具有相

同的水力特性。

6. 雨水管道的最小管径为300mm 相应的最小坡度为0.004 。

7. 排水管渠的清通常用的方法为水力清通和机械清通。

8. 给水管网的连续性方程组与能量方程组组成描述管网模型水力特性的恒定流基本方程组。

9. 给水管网平差计算中,基环(本环)的校正流量公式可统一表达为:

ij

ij

ij ij

h

q

2s q

?=-

∑。

10. 常见的给水管网附件有:阀门、消火栓、排气阀、泄水阀等。

三、简答题

1.什么是给水管网计算中的控制点?确定控制点有什么作用?

答:控制点为供水最不利点,通常在离供水泵站最远,且较高处供水泵站使该点水压满足要求,则管网中其余各点水压均可满足要求,具有这样特性的供水点称为控制点。

推求泵站扬程首先应确定控制点,确定了控制点便可从控制点向泵站方向推求总水头损失,进而求出泵站扬程。

2.何谓排水系统及排水体制?排水体制分几类,试比较各类的优缺点?选择排水体制的原则是什么?

答:排水系统:用于收集、输送、处理以及利用污水的工程设施。

城市和工业企业的生活污水、工业废水和和降水的收集与排除方式称为排水系统的体制。排水系统的体制包括分流制和合流制。

合流制是将生活污水、工业废水与降水混合在同一套管网系统进行排除的排水系统;分流制包括污水和雨水管网,即将生活污水和工业废水采用一套或者一套以上的管网系统,而雨水用另一套管网系统进行排出的排水系统。

选择排水体制的原则是:应满足环境保护要求,环境保护和保证城市可持续发展是选择排水体制时候所要考虑主要问题。应满足工程造价尽可能降低的要求;应满足维护管理方便的要求;

合流制分流制

优点1.部分雨水可得到处理,卫生条件好

2.管径大、不易堵、维护管理方便

3.管道通风换气好,有利于污水保持稳定,不腐臭,没

有爆炸气体产生

4.雨季时管道内可自行冲洗,对维护有利

5.管线简单,总长度小,造价比较低

6.施工方便,管道交叉少

1.污水能全部流入污水厂进行处理

2.管道内水利条件好,沉淀少

3.处理厂容量小,管理方面,造价低

4.可分期修建,节约初期投资

缺点5.采用截流制合流制时,溢流部分污水对水体污染严重

6.晴天时,水利条件不好,容易产生沉淀,降水时,冲刷造

成污染

1.初期雨水未经处理,流入水体污染严重

2.(不完全分流)有部分雨水流入污水管道,影响处理能力

3.完全分流,造价较高

7. 旱天时,设备不能充分得到利用,且管理复杂 8.埋设深

度较大,处理构筑物泵站容量大,运转费用高

4. 污水管上游流量小,有沉淀,要进行必要的冲洗

3.

污水管道覆土厚度和埋设深度是否是同一含义?各指什么?污水管道设计时为什么要限定覆土厚度的最小值?一般情况都有哪些规定?

答:最小覆土厚度指的是管道外壁顶部到达地面的距离,埋设深度指的是管到内壁距离地面的距离。污水管道的最小覆土厚度一般应满足三个因素的要求:必须防止管道内由于污水冰冻和因土壤冻胀而损坏管道;必须防止管壁因地面荷载而受到破坏;必须满足街坊污水连接管衔接的要求 4.

环状管网为什么要进行平差计算?手算平差通常采用什么方法?

答:管网计算时初分流量满足节点流量平衡条件,但往往不能满足能量方程,因此,需重新调整管段流量,使其满足能量方程。当两个条件均满足,即可求出各管段水头损失h ij 和 ∑h ij ,进而求得H P ,依据H p ,Q 可选水泵。 5.

截流式合流制管道有哪些优缺点?适用于哪些场合?其水力计算中n 0的含义是什么?

答:优点:能将生活污水、工业废水、雨水在一个管道内进行排除,施工、管理方面 缺点:下雨天流量过大,造成管径过大,部分污水不能得到有效处理,直接排入水体, 对环境造成污染。

适宜场合:1)水体纳污能力较强2)城市建设较完善,需要暗管进行排水,街道断面狭窄,管道系统设置受到限制3)地面有坡度向水体倾斜,岸边不受淹没 n 0:截流倍数 6.

为什么给水管网按最高日最高时流量确定管径和水泵的扬程后还要进行管网的消防校核?请简述给水管网消防校核的步骤?

答:(1)首先根据城市规模和现行的《建筑设计防火规范》确定同时发生的火灾次数和消防用水量;

(2)把消防流量作为集中流量加在相应节点的节点流量中;(如按消防要求同时一处失火,则放在控制点,有两处或两处以上失火,一处放在控制点,其他设定在离二级泵站较远或靠近大用户的节点处,其余节点仍按最高用水时的节点流量。) (3)以最高日最高时用水量确定的管径为基础,将最高时用水量与消防流量相加后进行流量分配; (4)进行管网平差,求出消防时的管段流量和水头损失;

(5)计算消防时所需要的水泵扬程。(自由水压不低于10 mH 2O )

(6)若消防时需要的水泵扬程小于最高时确定的水泵扬程,则设计不需要调整;若消防时需要的水泵扬程略大于最高时确定的水泵扬程,可放大管网末端个别管径;若消防时需要的水泵扬程远大于最高时确定的水泵扬程,专设消防泵。 四、计算题

1. 求出下图所示部分的设计流量(L/s )。已知:最高日供水量Q d =40000T/d ,K h =1.4,水厂自由水系数α=1.05,最高时水塔调节量为最高日供水量Q d 的1%(12分)

解:(1)

s /L 96.4623600

241040000Q 3

h =??=

,s /L 11.486Q Q h 1==α (2) s /L 11.486Q Q 12==

(3) 543Q Q Q -=

(4) s /L 15.648Q K Q h h 4== (5)

s /L 63.4%1Q Q d 5==

故 :

s /L 52.643Q Q Q 543=-=

2. 某工业区拟采用合流制管道系统,其平面布置如下图;管道长度、排水面积、工业废水量见下表:

管道编号 管道长度(m )

面积编号

本段排水面积

本段工业废水量

1----2 100 Ⅰ 1.2 20 2---3 140 Ⅱ 1.8 10 3---4

80

1.0

60

已知:1. 设计雨水时,暴雨公式采用: q=())

36(lg 56.0110020++t P 设计重现期P=1年,地面集水时间t 1

=10min ,平均迳流系数.为0.45

a) 设计人口密度为300人/ha ,生活污水量标准为100L/人·d ;

b) 雨水管中流速均假设为1.0m/s ;

c) 截流时,截流干管的截流倍数n 0 = 3;

d)

如果考虑污水总变化系数,则按照K Z =2.7/Q 0.11计算,Q 为平均日平均时流量L/S 。

求: 1.各设计管段的设计流量(8分)

2.若在3号检查井处设溢流井,3-4管段的设计流量应为多少?比不设溢流井时减少了多少? (8分)

解:1--2管段:

生活污水:Q 1=k z q 0f 其中:

86400

0np q =

k z

= 11.07

.2q

n=100 p=300 f=1.2 求得:Q 1=1.25 L/S

工业废水:Q 2=20 L/S (已知)

雨 水:Q 3=ψqF 其中: ψ=36

1010020

+ q=0.45 F=1.2

Q 3=117.63 L/S

Q 1--2=Q 1+Q 2+Q 3=138.88 L/S

2--3管段:

生活污水:Q 1=k z q 0f 其中:

86400

0np q =

k z

= 11.07

.2q

n=100 p=300 f=1.8 求得:Q 1=1.87 L/S

工业废水:Q 2=10 L/S (已知)

雨 水:Q 3=ψqF 其中: ψ=36

1010020

+ q=0.45 F=1.2+1.8

Q 3=274.20 L/S Q 2--3=Q 1+Q 2+Q 3+Q 1--2=425.01 L/S

3--4管段:

生活污水:Q 1=k z q 0f 其中:

86400

0np q =

k z

= 11.07

.2q

n=100 p=300 f=1.0 求得:Q 1=1.04 L/S

工业废水:Q 2=60 L/S (已知)

雨 水:Q 3=ψqF 其中: ψ=36

1010020

+ q=0.45 F=1.2+1.8+1.0

Q 3=335. L/S

Q 2--3=Q 1+Q 2+Q 3+Q 2--3=821 L/S 当在3点设置溢流井时,截流倍数为3 溢流井上游: Q=Q h +Q y 求得Q=132.48L/S

溢流井下游: Q=Q ‘

h +Q ‘

y +(n 0+1)Q h 求得Q=294.55L/S 因此,流量最综减小了:821-294.55=526.45L/S

Ⅰ 1 2 3 4

给排水管网试卷(有答案)

《给水排水管道工程》习题 一、名词解释 1.长度比流量:假定沿线流量均匀分布在全部配水干管上,则管线单位长度上的配水流量称为长度比流量。 二、填空 1. 清水池有效容积确定后尚需复核必要的消毒接触时间,加氯消毒一般不低于 30 min,且清水池个数一般不少于2个,并能单独工作和分别放空,若因条件特殊亦可采用1个,但需分格,以便清洗或检修时不间断供水。 2. 排水工程的主要内容包括:收集污水并输送到合适的地方并对污水进行有效处理后达标排放或者重复利用。 3. 管道衔接方式通常有水面平接和管顶平接。 4. 污水管道中污水流动的特点是重力流和均匀流。 5. 给水管道的水力等效简化的原则是:经简化后,等效的管网对象与原来实际对象具有相 同的水力特性。 6. 雨水管道的最小管径为300mm 相应的最小坡度为0.004 。 7. 排水管渠的清通常用的方法为水力清通和机械清通。 8. 给水管网的连续性方程组与能量方程组组成描述管网模型水力特性的恒定流基本方程组。

给排水管道施工及验收规范考试试题及答案

给排水管道施工及验收规范考试试题及答案给排水管道工程施工及验收规范考试试题 一、填空题 1、给排水管道工程所用的原材料、半成品、成品等产品的品种、规格、性能必须符合的规定和设计要求, 接触饮用水的产品必须符合有关卫生要求。严禁使用国家明令淘汰、禁用的产品。 2、施工单位应熟悉和审查施工图纸?掌握设计意图与要求?实行制度,发现施工图疑问、差错时?应及时提出意见和建议。 3、工程所用的管材、管道附件、构, 配, 件和主要原材料等产品进入施工现场时必须进行并妥善保管。 4 、施工单位必须取得安全生产许可证?并遵守有关施工安全、劳动保护、防火、防毒的法律、法规?建立和安全生产责任制?确保安全施工。 5、给排水管道工程施工质量验收应在基础上?按验收批、分项工程、分部, 子分部,工程、单位,子单位,工程的序进行。 6、通过返修或加固处理仍不能满足和使用功能要求分部,子分部,工程、单位, 子单位, 工程?严禁验收。7 、参加验收各方对工程质量验收意见不一致时?可由或工程质量监督机构协调解决。 8、工程竣工验收后?应将有关文件和技术资料归档。 9、土石方爆破施工必须按国家有关部门的规定?由的单位进行施工。 10、设计降水深度在基坑, 槽, 范围内小应小于基坑, 槽, 底面 m。以下

11、施工降排水终止抽水后?降水井及拔除井点管所留的孔洞?应及时用 填实, 地下水静水位以上部分?可采用 填实。 12、刚性管道沟槽回填的压实作业中?管道两侧和管顶以上500mn范围内胸腔夯实?应采用轻型压实机具?管道两侧压实面的高差不应超过mm。 13、柔性管道的沟槽回填压实作业时?管基有效支承角范围应采用填充密实?与管壁紧密接触?不得用土或其他材料填充。 14、柔性管道回填至设计高程时?钢管或球墨铸铁管变形率超过?化学建材管道 变形率超过时?应挖出管道?并会同设计单位研究处理。 15、管节和管件装卸时应轻装轻放?运输时应?不得相互撞击?接口及钢管的内外防腐层应采取保护措施。16、管道应在沟槽地基、管基质量检验合格后安装, 安装时宜从 开始?承口应朝向施工前进的方向。 17、合槽施工时?应先安装的管道?当回填土高和与邻近管道基础高程相同时?再安装相邻的管道。18、地面坡度大于?且采用机械法施工时?应采取措施防止施工设备倾翻。 19、压力管道上的阀门?安装前应逐个进行。20 、露天或埋设在对橡胶圈有腐蚀作用的土质及地下水中的柔性接口?应采用对橡胶圈无不良影响的?封堵外露橡胶圈的接口缝隙。 21、对首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法或焊接工艺?施工单位必须在施焊前按设计要求和有关规定进行焊接试验?并应根据试验结果编制。 22、钢管安装时?下管前应先检查管节的?合格后方可下管。

苏州科技学院给水排水工程专业试题库一与答案B

一、名词解释: 1、不计算管段:一般在污水管道系统的上游部分,设计污水量很小,若根据流量计算管径会很小,易造成堵塞。在进行水力计算时,根据最小管径在最小设计流速和最大充满度情况下能通过的最大流量值,估算出设计管段的排水面积,若设计管段服务面积小于此值,即直接采用最小管径和相应的最小坡度而不再进行水力计算,这种管段称为不计算管段。 2、暴雨强度:单位时间内降落在不透水地面的水的深度; 3、生活用水量定额:每人每天所使用的平均水量; 4、折减系数:缩小管道排水的断面尺寸使上游蓄水,必然会增加泄水时间,因此而采用了增长管道内流行时间的办法,达到折减设计流量缩小断面尺寸的要求。 5、截流倍数:不从溢流井泄出的雨水量,通常按旱流量的指定倍数计算,该指定倍数称为截流倍数。 6、界限流量:根据相邻两标准管径Dn-1和Dn的年折算费用相等的条件推导得出每一标准管径经济流量的范围称为界限流量。 7、径流系数:径流量与降雨量的比值称径流系数,其值常小于1。。 8、小汇水面积:汇水面积一般小于100km2,最远点的集水时间不会超过60min-120min,降雨不均匀分布的影响较小,可假设在这个汇水面积内降雨是均匀的,这个面积称为小汇水面积。 9、回路矩阵;能量方程的系数矩阵L称为回路矩阵,表示环与管段的关系。 10、不计算管段:般在污水管道系统的上游部分,设计污水量很小,若根据流量计算管径会很小,易造成堵塞。在进行水力计算时,根据最小管径在最小设计流速和最大充满度情况下能通过的最大流量值,估算出设计管段的排水面积,若设计管段服务面积小于此值,即直接采用最小管径和相应的最小坡度而不再进行水力计算,这种管段称为不计算管段。 11、雨水管道设计的极限强度理论:1)当汇水面积上最远点的雨水流达集流点时,全面积产生汇流,雨水管道的设计流量最大;2)当降雨历时等于汇水面积上最远点的雨水流达集流点的集流时间时,雨水管道需要排除的雨水量最大。 12、最小设计坡度:在污水管道设计时,通常使管道埋设坡度与设计地面坡度基本一致,但管道坡度造成的流速应等于或大于最小设计流速,以防止管道内产生沉淀。因此将相应于管内流速为最小设计流速时的管道坡度叫做最小设计坡度。 13、生活用水量定额:每人每天所使用的平均水量;

给排水试题

建筑给水排水及采暖工程考试题 选择题 国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工验收规范》共有多少强制性条文(B) A(18)B(20)C(16) 山东省建筑工程施工工艺是什么标准(B) A国家标准B地方标准C企业标准 阀门安装前应作哪些试验(BC) A压力试验B强度试验C严密性试验 给水、热水、采暖管道穿过楼板、墙面、屋面处均须设置套管,套管管径一般应比管道大几号管径(A) A应比管道大2号B应比管道大1号C应比管道大3号 管道穿过墙壁和楼板,宜设置什么样的套管(BC) A薄壁管B焊接钢管C无缝钢管 安装在楼板内的套管,普通房间其顶部应高出装饰地面多少毫米(B) A50B20C10 安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰面多少毫米(A) A50B30C20 采暖、给水及热水供应系统的金属管道立管管卡,其设置个数和高度有哪些要求(ABC)A楼层高度小于或等于5m时,每层必须安装1个 B楼层高度大于5m时,每层不得少于2个 C管卡安装高度,距地面为1.5-1.8m,2个以上管卡应匀称安装,同一房间管卡应安装在同一高度。 严禁将地下管道及管道支墩(座)铺设在冻土和未经处理的松土上(ABC) A管道或接口造成断裂 B接口处造成漏水 C管道造成变形 10、弯制钢管的曲率半径应符合下列规定(ABC) A热弯:应不小于管道外径的3.5倍 B冷弯:应不小于管道外径的4倍 C冲压弯头:应不小于管道外径 11、采用橡胶圈接口的管道,允许沿曲线敷设,每个接口的最大偏转角不得超过2度(B)A3度B2度C1度 12连接法兰的螺栓,直径和长度应符合标准,拧紧后,突出螺母的长度不应大于螺杆直径1/2(A) A1/2B1/3C1/4 13、螺纹连接的管道安装后的管螺纹根部应有多少扣达到外露螺纹(A) A2-3扣B3-4扣C1-3扣 14、承插口采用水泥捻口时,油麻应填塞密实,水泥密实饱满,其接口面凹入承口边缘的深度不得大于多少毫米 (B)A3毫米B2毫米C1毫米 15、室内给水系统安装按分部划分应怎么划分(B) A是一个分部工程B是一个子分部工程C是一个分项工程

给排水规范考试试题(含答案)

给排水规范考试试卷 姓名: 一、填空题(每题1分共30分) 1. 室外排水管道应采用混凝土管、钢筋混凝土管、排水铸铁管或(塑料 管)。其规格及质量必须符合现行国家标准及设计要求。 2. 排水管道的坡度必须符合设计要求,严禁(无坡)或(倒坡)。 3. 管道埋设前必须做(通水)试验和(灌水)试验,排水应畅通, 无堵塞,管接口无渗漏。 4. 建筑给水、排水及采暖工程与相关各专业之间,应进行(质量)检验, 并形成记录 5. 排水铸铁管外壁在安装前应除锈,涂二遍(石油沥青漆)。 6. 承插接口的排水管道安装时,管道和管件的承口应与水流方向(相反)。 7. 管道、设备和容器的保温,应在防腐和(水压试验)合格后进行。 8. 保温的设备和容器,应采用粘接保温钉固定保温层,其间距一般为 ( 200 )mm。当需采用焊接勾钉固定保温层时,其间距一般为 250mm。 9. 卫生器具交工前应做(满水)和通水试验。 10. 中水管道不宜暗装于墙体和楼板内。如必须暗装于墙槽内时,必须在管

道上有明显且(不会脱落)的标志。 11. 中水池(箱)、阀门、水表及给水栓均应有"(中水)"标志。 12. 方形补偿器应(水平)安装,并与管道的坡度一致;如其臂长 方向垂直安装必须设排气及泄水装置。 13. 供热管道的水压试验压力应为工作压力的倍,但不得小于。 检验方法:在试验压力下10min 内压力降不大于() MPa,然后降至工作压力下检查,不渗不漏。 14. 管道试压合格后,应进行(冲洗)。 15. 供热管道作水压试验时,试验管道上的阀门应(开启),试验管道与 非试验管道应隔断。 16. 热量表、疏水器、除污器、过滤器及阀门的型号、规格、公称压力及安 装位置应符合(设计)要求。 17. 管道连接的法兰、焊缝和连接管件以及管道上的仪表、阀门的安装位置 应便于(检修),并不得紧贴墙壁、楼板或管架。 18. 水泵安装的外观质量检查:泵壳不应有(裂纹)、砂眼及凹凸不平 等缺陷;多级泵的平衡管路应无损伤或折陷现象;蒸汽往复泵的主要部件、活塞及活动轴必须灵活。 19. 给水系统定义 通过管道及辅助设备,按照建筑物和用户的(生产)、(生活)

最新给排水专业试题及答案

建筑给排水专业试题1 一、填空题(每空1分,共10分) 1.给水系统按用途可分为_______、_______、_______ 2.室外消防系统是由_______、_______、_______ 3.热水供应系统的组成_______、_______、_______ 4.水泵结合器的作用_______ 二、选择题(每题2分,共10分) 1.度锌钢管应采用()连接方法 A 焊接 B 承插C螺纹D法兰 2.进户管与出乎管应保证()距离 A 1m B 1.5m C 2m D2.5m 3.上行下给式管网水平干管应有大于()的坡度 A 0.003 B 0.001 C 0.5 D0.005 4.排水立管最小管径可采用() A DN50 B DN100 CDN150 D DN200 5.排出管距室外第一个检查井的距离不要小于() A 1m B 2m C 3m D 4m 三、问答题(每题5分,共50分) 1、给水系统的组成部分。 2、水表口径如何确定? 3、某建筑屋面雨水汇水面积为410m2,采用单斗内排水系统,雨水经过连接管、悬吊管(L=8m), 立管、出户管至室外雨水检查井,当地5min小时降雨厚度h5=110mm/h,试配管。 4、医院污水处理与普通生活污水处理的区别是什么? 5、火警控制阀的工作原理,如何防止误报? 6、室内排水系统可供采用的管材有哪些 7、什么样的建筑物宜于采用自动喷洒和水幕消防系统? 8、室内给水系统引入管一般应设于什么位置? 9、室内消防系统的分类 10、灭火吉利? 四、计算题(每题10分,共30分) 1、拟建6层住宅,层高2.9米,首层地面标高为± 0.00,室外地面标高为 -0.3m,室外市政给水管中心标高为-1.4m,所能提供的最小压力为180kPa,试选用合理的给水方式,并绘出给水系统示意图。 2、图2为某建筑的生活,消防共用高位水箱,其中V生活为生活调节水量,V消防为消防贮备水量。试配齐水箱配管并纠正图中的错误。

给排水基础知识试题

一、填空 1、给水系统按用途可分为__、__、__。生活、生产、消防 2、室外消防系统是由___、___、__。水源、管道、消火栓 3、给水系统由__、___、__、__、___、___、___组成。水源、引入管、水表节点、给水管网、配水装置和附件、局部处理设施 4、排水系统组成___、__、__、___、___、___。受水器、排水管道、通气管道、清通设备、提升设备、污水局部处理构筑物 5、雨水管到按布置位置可分为____、____、___。外排水系统、内排水系统、混合排水系统 6、给水管道的附件包括和。阀门、龙头 7、建筑内排水系统可分为___、___、___、___、___。粪便污水排水系统、生活废水、生活污水、生产污水、生产废水、屋面雨水 8、给水系统按水平干管的位置不同分为____、____、___。上行下给、下行上给、中分式 9、铸铁管的连接方法___、___。承插、法兰 10、建筑内部排水体制分为___、___。合流、分流 11、雨水管到按布置位置可分为____、___、___。外排水系统、内排水系统、混合排水系统 12、饮用水供应的类型、。开水供应、冷饮水供应

13、给水系统分为、、。生活、生产、消防 14、镀锌钢管应采用___、___、___、___连接。焊接、承插、螺纹、法兰 15、水泵按其作用原理可分为、、。叶片式水泵分为、、。叶片式水泵、容积泵、其他类型,轴流泵、混流泵、离心泵 16、离心泵是通过的作用来提升和输送液体的。离心力 17、水泵闭闸启动的时间不超过分钟。3 18、离心泵的主要结构由、、、、、组成。泵壳、泵体、叶轮、泵轴、轴套、填料盒 19、污水是指和,雨水就是。生活污水、工业废水、天然降水 二、选择题 1、机械搅拌澄清池中设有导流板的目的是缓和搅拌器提升水流时产生的(A)现象。 (A)旋流;(B)不均匀;(C)流速过高;(D)流速过低。 2、某城镇的生活给水管网有时供水量不能满足供水要求,以下所采用的措施中何项是错误的?(C) A 从邻近有足够富裕供水量的城镇生活饮用水管网接管引水; B 新建或扩建水厂; C 从本城镇某企业自备的有足够富裕供水量的内部供水

给水排水管道工程 试卷汇总

给水排水管道工程试卷A 1、(20分)城市年平均日供水量为Q d ,日变化系数为K d ,时变化系数为K h ,用该三个参数依次写出下图中各设计流量的计算式。(注:q 1=5%Q 2,排水量=80%用水量, q 7=0) (第1题图) 答: 3 23243421120.1q q K K Q q q Q Q K K Q Q Q K Q q Q Q K Q h d d h d d d d d d -+=-+===+== 2、(25分)回答问题: (1)什么是给水排水系统规划?规划工作的任务是什么? 答:给水排水系统规划是对水源、供水系统、排水系统的综合优化功能和工程布局进行的专项规划。 规划共做的任务是:1)确定给水排水系统的服务范围与建设规模;2)确定水资源综合利用与保护措施;3)确定系统的组成与体系结构;4)确定给水排水主要构筑物的位置;5)确定给水排水处理的工艺流程与水质保证措施;6)给水排水管网规划和干管布置与定线;7)确定废水的处置房案及其环境影响评价;8)给水排水工程规划的技术经济比较,包括经济、环境和社会效益分析。 (2)什么是人均综合用水量和人均最高日综合用水量?一般数值范围是多少? 答:城市人口平均总用水量成为人均综合用水量。

(3)什么是管网恒定流基本方程组?写出表达式。 答:给水管网的节点流量方程组与管段能量方程组,组成描述管网模型水力特性的恒定流基本方程组。即: ?????==-==+±∑∈M i h H H N j Q q i Ti Fi S i j i j ,...,3,2,1,...,3,2,10)( (4)排水系统分为哪几种排水体制?各自的特点是什么? 答:排水系统主要有合流制和分流制两种。 将生活污水、工业废水和雨水混合在同一管道(渠)系统内排放的排水系统称为合流制排水系统。 将生活污水、工业废水和雨水分别在两套或两套以上管道(渠)系统内排放的排水系统称为分流制排水系统。 (5)截流式合流制排水系统中,截流井上游管渠、下游截流管和溢流管设计水量计 算公式各是什么? 答:截流井上游管渠 y h y g s z Q Q Q Q Q Q +=++= 下游截流管道 '')1(0y h h j Q Q Q n Q +++= 溢流管道 h y h y h yi Q n Q Q n Q Q Q 00)1(-=+-+= 3、(15分)某给水工程项目建设投资为9600万元,年运行费用为325万元/年,计算: 1)投资偿还期为20年的静态年费用计算值; 2)利率为5.5%,还款期为20年的动态年费用计算值。 【提示:动态年平均还款计算公式:P i i i P A n n 1 %)1(%)1%(-++==θ】 解:1)静态年费用折算值: 80532520 9600=+=+= Y T C W 万元/年

给排水管网试卷有答案

给排水管网试卷有答案 Last updated on the afternoon of January 3, 2021

 二、填空 1. 清水池有效容积确定后尚需复核必要的消毒接触时间,加氯消毒一般不低于30 min,且清水池个数一般不少于2个,并能单独工作和分别放空,若因条件特殊亦可采用1个,但需分格,以便清洗或检修时不间断供水。 2. 排水工程的主要内容包括:收集污水并输送到合适的地方并对污水进行有效处理后达标排放或者重复利用。 3. 管道衔接方式通常有水面平接和管顶平接。 4. 污水管道中污水流动的特点是重力流和均匀流。 5. 给水管道的水力等效简化的原则是:经简化后,等效的管网对象与原来实际对象具有相 同的水力特性。 6. 雨水管道的最小管径为300mm 相应的最小坡度为。 7. 排水管渠的清通常用的方法为水力清通和机械清通。 8. 给水管网的连续性方程组与能量方程组组成描述管网模型水力特性的恒定流基本方程组。

给排水试卷简答题及其答案

第一份 三、1、由高地水库供水给城市,如按水源和供水方式考虑,应属于哪类给水系统? 高地水库供水给城市,按水源种类属于:表水给水系统;按供水方式属于:自流系统。 2、给水系统中投资最大的是哪一部分,试行分析。 泵站、输水管渠、管网和调节构筑物等称为输配水系统,从给水系统整体来说,是投资最大的子系统。 以地表水为水源的给水系统,相应的工程设施为:取水构筑物,一级泵站,水处理构筑物,清水池,二级泵站,管网。 3、给水系统是否必须包括取水构筑物、水处理构筑物、泵站、输水管和管网、调节构筑物,哪种情况下可省去一部分设施? 如果是地表水这些构筑物不可省去,但如果是地下水,一般可以省去水处理构筑物而只需加氯消毒,使给水系统大为简化。 4、什么是统一给水、分质给水和分压给水,哪种系统目前用得最多? 给水系统,即用同一系统供应生活、生产和消防等用水。分质给水,可以是同一水源,经过不同的水处理过程和管网,将不同水质的水供给各类用户;也可以是不同水源,例如地表水经简单沉淀。分压给水,因水压要求不同而分系统给水,有同一泵站内的不同水泵分别供水到水压要求高的高压水网和水压要求低的低压管网,以节约能量消耗。目前应用最多的是同一给水系统。 四、1、水体污染的防治,溶解氧为何是一项重要控制指标?在用水体溶解氧确定污水处理程度时,为何用夏季水体的溶解氧含量? DO 是微生物利用氧降解有机污染物、微生物自身氧化速率和外界环境向水体的充氧效果的综合反应。它是一个综合指标,而且易于在线检测。 在用水体溶解氧确定污水处理程度时,用夏季水体的溶解氧含量主要是因为夏季水体的溶解氧的含量低,(温度越高,溶解氧的含量越低)。当夏季的DO 能满足处理程度时,其他季节也就能符合要求。 2、请推导泥龄和污泥负荷之间的关系?为什么说可以通过控制排泥来控制活性污泥法污水处理厂的运行? :活性污泥微生物每日在曝气池内的净增值量为: ()a e d V X Y S S Q K VX ?=-- 式中:()a e Y S S Q -——每日降解有机污染物过程中产生的活性污泥; d V K VX ——微生物由于自身氧化而消耗的自身质量。 ∴ r d V V QS X Y K X V X V ?=- 而 ()a e r rs V V Q S S QS N X V VX -==

市政管道工程施工试题(B卷)

北京交通职业技术学院期末考试试题 课程名称:《市政管道工程施工》B卷 2011—2012学年第二学期出题教师:苏涉2010级道路桥梁工程技术学号:___________ 姓名:___________ (请考生注意:本试卷共有三道大题) 一、简答题:(每题5分,共8题40分) 1、什么是支墩? 2、什么是排水制度,分为几种基本形式? 3、什么是年平均降雨量,其单位是什么? 4、什么是用水量定额? 5、管道敷设安装时,都有哪些具体的下管的方法? 6、排气阀和泄水阀应在哪些情况下设置?各起到什么作用? 7、顶管施工时为何要修筑安装导轨? 8、简述全面质量管理中PDCA循环的八个步骤? 二、场景模拟题(每题3分,共10题30分) 场景(一):某公司承建一项热力管网工程,工程包括从热源到热力站的直埋管道(简称A段)以及从热力站到用户的架空管道(简称B段)。其中,B段保温棉毡厚12cm。项目部确定本工程施工质量控制的重点是管道焊接和保温,并根据焊接试验结果编制焊接工艺方案。工程质量最后验收结果为合格。 根据场景(一),回答下列问题: 1.按所处地位,本管网( )。 A.为一级管网 B.为二级管网 C.A段为一级管网;B段为二级管网 D.A段为二级管网;B段为一级管网 2.焊接工艺方案中管道焊接质量检验次序是( )。 A.表面质量→对口质量→无损探伤→强度和严密性 B.对口质量→表面质量→无损探伤→强度和严密性 C.无损探伤→对口质量→表面质量→强度和严密性 D.对口质量→无损探伤→表面质量→强度和严密性

3.在热力管网中,为了释放温度变形,消除温度应力所一般采用的附件是()。 A.热温器 B.散热器 C.补偿器 D.偿还器 4.判断:热力管道在运行期间必须进行经常性维护()。 A.对 B.错 5.本工程进行严密性实验,应采用( )为介质做试验。 A.水 B.空气 C.氧气 D.油 场景(二):某排水公司项目部承建的1km雨水管线改造工程,采用Φ400 mm双壁波纹管,管道基础为砂垫层,设计支承角为180o。改建后的管底高程为地表以下3m。基层以下地层为湿度小的黏性土。工程施工部位路面宽8m,要求施工期间不得中断交通,采用设置土壁支撑方法施工。 根据场景(二),回答下列问题: 1.沟槽开挖不正确的做法是()。 A.在有行人、车辆通过的地方应设护栏及警示灯等安全标志 B.机械挖槽时,应在设计槽底高程以上保留不小于200mm的余量由人工清挖 C.堆土不得掩埋消火栓、雨水口及各种地下管道的井盖,且不得妨碍其正常使用 D.采用吊车下管时,可在沟槽两侧堆土 2.支撑施工时不符合施工质量规定或要求的是()。 A.沟槽开始支撑的开挖深度不得超过3.0m B.撑板安装应与沟槽槽壁紧贴,有空隙时应填实 C.支撑后沟槽中心线每侧的净宽不应小于施丁设计的规定 D.支撑不得妨碍下管和稳管 3.根据情景中管基设计支承角为180o,则采用中砂回填的厚度应为(),De为管外径。 A. 0.15De B. 0.25De C.0.50De D. 0.75De 4.管道安装时,以下做法正确的是()。 A.管道安装应在沟槽地基、管基质量检验合格后进行

给排水规范考试试题(含答案)

给排水规范考试试题(含答案)

检验方法:在试验压力下10min 内压力降不大于( 0.05 ) MPa, 然后降至工作压力下检查,不渗不漏。 14. 管道试压合格后,应进行(冲洗)。 15. 供热管道作水压试验时,试验管道上的阀门应(开启),试验管道与 非试验管道应隔断。 16. 热量表、疏水器、除污器、过滤器及阀门的型号、规格、公称压力及安装 位置应符合(设计)要求。 17. 管道连接的法兰、焊缝和连接管件以及管道上的仪表、阀门的安装位置应 便于(检修),并不得紧贴墙壁、楼板或管架。 18. 水泵安装的外观质量检查:泵壳不应有(裂纹)、砂眼及凹凸不平等 缺陷;多级泵的平衡管路应无损伤或折陷现象;蒸汽往复泵的主要部件、活塞及活动轴必须灵活。 19. 给水系统定义 通过管道及辅助设备,按照建筑物和用户的(生产)、(生 活)和消防的需要,有组织的输送到用水地点的网络。 20. 排水系统定义 通过管道及辅助设备,把屋面雨水及生活和生产过程所产生的(污 水)、(雨水)及时排放出去的网络。 21. 给水管道在竣工后,必须对管道进行冲洗,饮用水管道还要在冲洗后进行 (消毒),满足饮用水卫生要求。 22. 地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防 水要求的建筑物,必须采用(柔性)防水套管; 23. 给水配件定义 在给水和热水供应系统中,用以调节、分配水量和水压,关断和改变

水流方向的各种管件、(阀门)和(水嘴)的统称。 24. 建筑给水、排水及采暖工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器 具和设备必须具有中文质量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。进场时应做检查验收,并经(监理)核查确认。 25. 建筑给水、排水及采暖工程的分项工程,应按系统、区域、施工段或楼层 等划分。分项工程应划分成若干个(检验批)进行验收。 26. 试验压力定义 管道、容器或设备进行(强度)和气密性试验规定所要达到的压力。 27. 额定工作压力定义 指锅炉及压力容器出厂时所标定的(最大)允许工作压力。 28. 建筑给水、排水及采暖工程的施工单位应当具有相应的资质。工程质量验 收人员应具备相应的(专业技术)资格。 29. 活动支架定义 允许管道在支撑点处发生(轴向)位移的管道支架。 30. 建筑给水、排水及采暖工程的施工应编制施工组织设计或施工方案,经 (公司审核)后方可实施。 二、选择题(每题1分共35分) 1. 阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、 同规格)数量中抽查(),且不少于()个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。 A.5%,1 B.10%,1 C.10%,2 D.10%,10 2. 阀门的强度和严密性试验,应符合以下规定:阀门的强度试验压力为公称

给排水管网系统专业知识测试题(doc 9页)

给排水管网系统专业知识测试题(doc 9页)

给排水管网系统复习题 题型:名词解释、填空、简答及计算题 污水管道内容: 1、排水工程的主要内容 答:收集各种污水并及时的将其输送至适当地点;妥善处理后排放或再利用。 2、污水的分类,污水的最后出路,重复使用的方式及其定义 答:污水分为三类:生活污水,工业废水,降水;最后出路:排放水体,灌溉农田,重复使用。重复使用的方式, 自然复用:上游排放的污水和河水一起在下游被利用,叫做自然复用; 间接复用:将城市污水注入地下补充地下水,作为供水的间接水源; 直接复用:将城市污水直接作为城市饮用水源、工业用水水源、杂用水水源等。 3、排水体制的定义及分类 答:定义:污水采用一个、两个或两个以上各自独立的管渠系统来排除,污水这种不同的排除方式所形成的排水系统称作排水体制。 分类:合流制排水系统,分流制排水系统,混合制排水系统。 4、排水系统的主要组成 答:城市污水排水系统:室内污水管道及设备,室外污水管道系统(居住小区污水管道系统,街道污水管道系统,管道系统上的附属构筑物),污水泵站及压力管道,污水厂,出水口及事故排出口;工业废水排水系统:车间内部管道系统和设备,厂区管道系统,污水泵站及压力管道,废水处理站;雨水排水系统:建筑物的雨水管道系统和设备,居住小区和工厂雨水管道系统,街道雨水管渠系统,排洪沟,出水口。 5、排水系统的布置形式、特点及其适用范围 答: 6、区域排水系统的定义

答:将两个以上城镇地区的污水统一排除和处理的系统,称作区域排水系统。 7、基建程序可归纳为几个阶段及其主要任务 答:可行性研究阶段:论证基建项目在经济上、技术上等方面是否可行; 计划任务书阶段:确定基建项目、编制设计文件的主要依据; 设计阶段:设计单位根据上级有关部门批准的计划任务书文件进 行设计工作,并编制概算; 组织施工阶段:建设单位采用施工招标或其他形式落实施工工作; 竣工验收交付使用阶段:建设项目建成后,竣工验收交付生产使 用是建筑安装施工的最后阶段,未经验收合格的工程 不能交付使用。 8、污水设计流量,日、时及总变化系数的定义 答:污水设计流量:污水管道及其附属构筑物能保证通过的污水最大流量; 日变化系数:一年中最大日污水量与平均日污水量的比值(K ) d )时变化系数:最大日中最大时污水量与该日平均时污水量的比值(K h )总变化系数:最大日最大时污水量与平均日平均时污水量的比值(K z 9、城市污水设计总流量的计算中包括哪几部分流量 答:生活污水设计流量(居住区生活污水设计流量,工业企业生活污水及淋浴污水的设计流量),工业废水设计流量,地下水入渗量。 10、 什么是设计流速,设计流速范围的规定 答:和设计流量、设计充满度相应的水流平均速度叫做设计流速。最小设计流速是保证管道内不致发生淤积的流速。最大设计流速是保证管道不被冲刷损坏的流速。 11、 最大设计充满度的规定、为什么污水按照不满流的规定设计 答:最大设计充满度: 管径(D)或暗渠高(H)(mm)最大设计充满度(h/D或h/H) 200~300 0.55 350~450 0.65

管道考试试卷1

山西省工业设备安装有限公司年管道考试试卷1 一、单项选择题(4个答案中只有一个正确答案,将正确答案号填入括号) 1.在中华人民共和国境内从事建筑活动,实施对建筑活动的监督管理,应当遵守的法律是( A )。 A 建筑法 B 安全生产法 C 合同法 D 行政许可法 2.某单机容量为300MW电厂的设备中不属于特种设备的是( C )。 A 锅炉 B 主蒸汽管道 C 汽轮机 D 汽机间桥式起重机 3.《建设工程质量管理条例》规定:施工单位对建设工程的( D )负责。 A 设计变更 B 工程造价 C 工程评奖 D 施工质量 4.下列条件中哪一条不是从事建筑活动的建筑施工企业应当具备的条件:( C ) A 有符合国家规定的注册资本 B 有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员 C 有满足其所从事的建筑活动的完善的企业制度 D 有从事相关建筑活动所应有的技术装备 5.当技术标准的要求与安全技术规范的规定出现不一致或矛盾时,应( C )。 A 执行技术标准的规定 B 执行安全技术规范的规定 C 执行要求高的规定 D 执行要求低的规定 6.《特种设备安全监察条例》由( B )公布,2009年5月1日起施行。 A 全国人大常委会 B 国务院 C 国家质量监督检验检疫总局 D 建设部 7.下列元件中,( A )不属于管道组成件。 A 弹簧支架 B 过滤器 C 法兰 D 法兰密封垫片 8.管道系统的安全阀应按照设计文件规定的( B )进行试调。 A 公称压力 B 开启压力 C 设计压力 D 系统强度试验压力 9.管道预制,宜按( D )施行。 A 管道系统图 B 管道安装位置 C 管道安装施工图 D 管道系统单线图 10.管道预制时,自由管段和封闭管段的选择应合理,封闭管段应按( C )加工。 A 设计图纸计算的安装长度 B 自由管段决定的安装长度 C 现场实测后的安装长度 D 管道预制设备限定的加工长度 11.高温或低温管道的螺栓,在系统试运行时应( C )。 A 进行热态紧固 B 进行冷态紧固 C 进行热态紧固或冷态紧固 D 根据运行情况确定是否紧固 12.金属管道安装时,允许在( A )管道上焊接临时支撑物。 A 碳钢管道 B 合金钢管道 C 铜管道 D 钛管道 13.在以下介质特性中,( B )不是压力管道分级所依据的因素。 A 介质毒性 B 介质流速 C 介质状态(气体或液体等)

给排水管网题库(自己整理)

 5、排水系统的布置形式、特点及其适用范围 答: 6、区域排水系统的定义 答:将两个以上城镇地区的污水统一排除和处理的系统,称作区域排水系统。 7、基建程序可归纳为几个阶段及其主要任务 答:可行性研究阶段:论证基建项目在经济上、技术上等方面是否可行; 计划任务书阶段:确定基建项目、编制设计文件的主要依据; 设计阶段:设计单位根据上级有关部门批准的计划任务书文件进行设计工作,并编制概算; 组织施工阶段:建设单位采用施工招标或其他形式落实施工工作; 竣工验收交付使用阶段:建设项目建成后,竣工验收交付生产使用是建筑安装施工的最后阶段,未经验收合格的工程不能交付使用。 8、污水设计流量,日、时及总变化系数的定义 答:污水设计流量:污水管道及其附属构筑物能保证通过的污水最大流量; 日变化系数:一年中最大日污水量与平均日污水量的比值(K d) 时变化系数:最大日中最大时污水量与该日平均时污水量的比值(K h) 总变化系数:最大日最大时污水量与平均日平均时污水量的比值(K z) 9、城市污水设计总流量的计算中包括哪几部分流量 答:生活污水设计流量(居住区生活污水设计流量,工业企业生活污水及淋浴污水的设计流量),工业废水设计流量,地下水入渗量。 10、什么是设计流速,设计流速范围的规定 答:和设计流量、设计充满度相应的水流平均速度叫做设计流速。最小设计流速是保证

《建筑给水排水工程》试题库

《建筑给水排水工程》试题库 一、选择 1、当资料不全时,建筑物内的生活用水低位水池有效容积按哪一条计算是正确的?(a) a按最高日用水量的20%~25%确定 b按最高日用水量的35%~40%确定 c按平均日用水量确定 d按平均日用水量的60%确定 2、在装设备通透性吊顶的场所,喷头应布置在_____;系统的喷水强度应按_____确定。(c) a吊顶下常规系统设计基本参数1.3倍 b吊顶下常规系统设计基本参数 c顶板下常规系统设计基本参数1.3倍 d顶板下常规系统设计基本参数

3、下列哪一个情况排水系统应设环形通气管?(b) a连接4个及4个以上卫生器具的横支管。 b连接4个及4个以上卫生器具的横支管的长度大于12m的排水横支管。 c连接7个及7个以上大便器具的污水横支管。 d对卫生、噪音要求较高的建筑物内不设环形通气管,仅设器具通气管。 4、给水管网的压力高于配水点允许的最高使用压力是应设减压设施。采用比例式减压阀的减压不宜大于____。(b) a2:1b3:1c5:1d6:1 5、某建筑物内的生活给水系统,当卫生器具给水配水处的静水压力超过规定值时,宜采用何种措施?(a) a减压限流b排气阀c水泵多功能控制阀d水锤吸纳器 6、某中水站利用城市污水处理厂二级处理出水为中水水源是,请回答下列四组中水处理工艺流程中哪组工艺流程合理?(d)

b d a c中 排放标准》,只需经调节池后采用生化或物化结合的深度处理,在经消毒即可作中水使用。 7、在设计自动喷水灭火系统时,配水管道的工作压力不应大于____;湿式系统、干式系统的喷水头动作后应由____直接连锁自动启动供水泵。(b) a1.2mpa火灾报警信号b1.2mpa压力开关 c0.4mpa火灾报警信号d0.4mpa压力开关 8、请指出正确的水泵吸水管的连接方式。(c) a吸水管设在虹吸管段b吸水管向下坡向水泵

2020年二建市政-2K315010城市给水排水管道工程施工-试题及答案解析

2K315010 城市给水排水管道工程施工 一、单项选择题 1、施工速度快、成本较低的不开槽管道施工方法是()。 A、盾构法 B、夯管法 C、定向钻法 D、浅埋暗挖法 2、下列不开槽管道施工方法中,()不适用于砂卵石地层。 A、密闭式顶管 B、盾构 C、浅埋暗挖 D、定向钻 3、关于不开槽管道的施工方法中,适用于柔性管道的是()。 A、夯管 B、浅埋暗挖 C、密闭式顶管 D、定向钻 4、不开槽施工方法中,()施工距离短。 A、顶管 B、盾构 C、浅埋暗挖法 D、定向钻 5、当周围环境要求控制地层变形或无降水条件时,顶钢筋混凝土管宜采用()。 A、手掘式顶管机 B、夯管 C、挤密土层顶管法 D、土压平衡顶管机 6、起重作业前应试吊,吊离地面()mm左右时,检查重物捆扎情况和制动性能。 A、100 B、200 C、500 D、800 7、关于顶管工作井设备施工安全有关规定错误的是()。 A、施工供电应设置双路电源,并能自动切换 B、动力照明应分路供电,作业面移动照明应采用低压供电 C、起吊时工作井内人员应采用安全措施 D、工作井上下作业时必须有联络信号

8、采用气动或液动爆管法对管道进行更新时,新管的直径可以与旧管的直径相同或更大,视地层条件的不同,最大可比旧管大()。 A、10% B、50% C、100% D、30% 9、下列方法中不属于城市给水排水管道全断面修复的方法是()。 A、内衬法 B、缠绕法 C、胀管法 D、喷涂法 10、关于内衬法表述错误的是()。 A、施工简单,速度快 B、可适应大曲率半径的弯管 C、管道的断面损失较小 D、一般只用于圆形断面管道 11、全断面修复的方法中,适用于管线长度在300m以内各类管道的修复是()。 A、喷涂法 B、内衬法 C、缠绕法 D、胀管法 12、采用电熔连接、热熔连接接口时,宜在当日温度()时进行。 A、较低或接近最低 B、较高或接近最高 C、≥10℃ D、温度不限 13、槽底局部超挖或发生扰动时,超挖深度不超过()mm时,可用挖槽原土回填夯实,其压实度不应低于原地基土的密实度。 A、100 B、150 C、180 D、200 14、给水排水压力管道的水压试验分为()。 A、强度试验和严密性试验 B、预试验和主试验 C、闭水试验和闭气试验 D、满水试验和严密性试验

给水排水管道工程 试卷A

给水排水管道工程试卷A 姓名_______________学号_______________成绩____________ 1、(20分)城市年平均日供水量为Q d ,日变化系数为K d ,时变化系数为K h ,用该三个参数依次写出下图中各设计流量的计算式。(注:q 1=5%Q 2,排水量=80%用水量,q 7=0) (第1题图) 答: 3 23243421120.1q q K K Q q q Q Q K K Q Q Q K Q q Q Q K Q h d d h d d d d d d -+=-+===+==2、(25分)回答问题: (1)什么是给水排水系统规划?规划工作的任务是什么? 答:给水排水系统规划是对水源、供水系统、排水系统的综合优化功能和工程布局进行的专项规划。 规划共做的任务是:1)确定给水排水系统的服务范围与建设规模;2)确定水资源综合利用与保护措施;3)确定系统的组成与体系结构;4)确定给水排水主要构筑物的位置;5)确定给水排水处理的工艺流程与水质保证措施;6)给水排水管网规划和干管布置与定线;7)确定废水的处置房案及其环境影响评价;8)给水排水工程规划的技术经济比较,包括经济、环境和社会效益分析。 (2)什么是人均综合用水量和人均最高日综合用水量?一般数值范围是多少?

答:城市人口平均总用水量成为人均综合用水量。 (3)什么是管网恒定流基本方程组?写出表达式。 答:给水管网的节点流量方程组与管段能量方程组,组成描述管网模型水力特性的恒定流基本方程组。即: ?????==-==+±∑∈M i h H H N j Q q i Ti Fi S i j i j ,...,3,2,1,...,3,2,10)((4)排水系统分为哪几种排水体制?各自的特点是什么? 答:排水系统主要有合流制和分流制两种。 将生活污水、工业废水和雨水混合在同一管道(渠)系统内排放的排水系统称为合流制排水系统。 将生活污水、工业废水和雨水分别在两套或两套以上管道(渠)系统内排放的排水系统称为分流制排水系统。 (5)截流式合流制排水系统中,截流井上游管渠、下游截流管和溢流管设计水量计 算公式各是什么? 答:截流井上游管渠 y h y g s z Q Q Q Q Q Q +=++= 下游截流管道 ' ')1(0y h h j Q Q Q n Q +++= 溢流管道 h y h y h yi Q n Q Q n Q Q Q 00)1(-=+-+=3、(15分)某给水工程项目建设投资为9600万元,年运行费用为325万元/年,计算:1)投资偿还期为20年的静态年费用计算值; 2)利率为5.5%,还款期为20年的动态年费用计算值。 【提示:动态年平均还款计算公式:】P i i i P A n n 1 %)1(%)1%(-++==θ