文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 拆除施工方案

拆除施工方案

拆除施工方案
拆除施工方案

拆除施工方案

一、施工准备

1. 施工前准备及主要施工设备

1) 技术准备工作

a) 首先熟悉被拆建筑物的工程图纸,弄清建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况,地下隐蔽设施情况。

b) 对施工员进行安全技术交底,加强安全意识。

c) 踏勘施工现场,熟悉周围环境、场地、道路、水电设备管路、建筑物情况等。

2) 现场准备

a) 清理施工场地,保证运输道路畅通。

b) 搭设临时防护设施,避免拆除时的砂、石、灰尘飞扬影响生产的正常进行。

c) 在拆除危险区设置警戒区标志。

d) 接引好施工用临时电源、水源,现场照明不能使用被拆建筑物内的配电设施,应另外敷设。保证施工时水电畅通。

2. 拆除原则

1) 遵循“安静生产、清洁施工”的环保方针,选择低噪声、低扬尘的

施工方法,减小噪声。

2) 保证保留结构与被拆除结构间的无损伤分离且将构件拆除时和拆除

后对保留结构的影响降低到最小。

3) 保证拆除构件在拆除过程中和在与保留结构分离后,其安全性和稳

定性,并顺利将其破碎拆除。

3. 施工部署

1) 施工队伍选择

施工拆除作业人员是工程质量、进度、安全、文明施工的最直接的保证者,公司选择专业施工队的原则为:具有良好的质量、安全意识,具有较高的技术等级,具有相关工程施工经验。

2) 拆除人员培训

在拆除前,项目部应组织施工人员认真学习施工组织设计、安全技术交底和

有关的安全操作规程,施工人员必须遵守有关规定,不得违章冒险作业。 3) 施工计划和人员安排

项目部根据拆除施工计划,确定各施工段劳动力日平均数,进行人员平衡调配,合理的划分施工区域,确保工程需要。项目

二、室内拆除施工方案

1. 拆除工程施工管理

1) 施工顺序

本工程采用手动工具进行人工拆除,施工程序应从上至下,分别拆除。

2) 留设作业通道

拆除工程的施工现场必须有作业通道。平面运输通道要满足运输工具通行的需要,作业通道内不得堆放杂物,室内上、下通道应保持畅通。非作业通道利用警示带隔开,并制作标志牌立于通道口作出警示。

3) 根据装修图纸,对现场要拆除的工程进行标识,以免在拆除过程当中出错。

4) 拆除前认真做好技术交底,对不需要拆除的项目进行保护,拆除过程当中应有专人进行跟踪,一旦发现破坏性的拆除,立即制止并纠正。

5) 拆除过程当中,项目部相关人员现场进行监督,通常按照自上而下的顺序进行拆除,如:先进行顶棚的拆除,依次是墙面、地面、门窗。

6) 拆除时要注意对被拆物品的保护,现场能够利用的材料尽量利用,为业主最大限度的降低工程成本。

7) 进行空间立体拆除时必须有专人在现场指挥操作,制定好切实可靠的施工顺序,对拆除工程进行拆除事项安全教育,以确保工人对拆除物品和拆除注意事项心中有数,同时管理及安全人员要密切注意拆除工人的操作方法及顺序,一旦发现违规行为要进行说服教育和经济惩罚及时更正。

8) 进行拆除前,技术人员要细心研究图纸,确定好拆除量和位置,严禁多拆、少拆。进行墙面、地面拆除时一定要注意不要伤害到墙体结构层和楼板结构层。拆除施工时一旦发生类似情况要及时通知甲方、监理,制定切实可行的施工方案由设计确认后进行补救。

9) 整个拆除过程当中,项目部技术人员要注意对楼层内标高的控制,严格

按照设计标高进行施工。

2. 拆除方法

1) 拆除地面,如发现楼板有裂缝时,需与有关负责人共同协商解决,不得擅自拆除。

2) 拆除时墙面采用先上后下的施工顺序,以人工拆除为主,地面拆除采用由内到外的施工顺序。

3) 为确保安全,将拆除区域入口进行封闭,设专人看管,非作业人员禁止进入,以防拆除碎块坠落造成安全事故。

4) 拆除完的渣土应进行经常清运,避免堆积过多。

3. 进场前的各项准备

1) 拆除工程施工前,施工人员须经过三级安全教育后,方可进入现场施工,特殊工种必须经过培训,并持证上岗。

2) 项目部应组织施工人员认真学习施工组织设计和有关的安全操作规程,做好安全交底工作,严禁违章作业。

4. 施工时的各项要求

1) 项目部设专职安全员,在施工现场巡回检查,对各种不安全因素(如工人不正确佩戴安全帽等),及时提出整改意见。

2) 施工队设一名兼职安全员,协助项目专职安全员的工作并负责各自的安全检查等日常管理工作。

3) 现场所有施工人员必须按要求配戴安全防护用品,项目部指定专人检查施工人员安全防护用品的使用和维护情况。

4) 拆除时若有局部破坏的地方,应保留原状严禁私自处理。

三、室内拆除技术措施

1. 拆除项目内容

根据清单及图纸对原有室内走道地砖拆除、墙裙拆除、墙面拆除、天棚乳胶漆拆除、花岗石地面拆除、井盖拆除、升旗台拆除、地面拆除、门窗拆除、道路道牙拆除、预制砼花砖。

2. 编制技术措施

拆除前认真做好技术交底,对不需要拆除的项目要进行保护,并且拆除过

程当中应有专人进行跟踪,一旦发现破坏性的拆除,立即制止并纠正。

拆除过程当中,项目部相关人员现场进行监督,通常按照自上而下的顺序进行拆除。

拆除时要注意对被拆物品的保护,现场能够利用的材料尽量利用,为业主最大限度的降低工程成本。

对于指定可回收的物品,现场拆除时,要注意保护并随时进行回收,堆放到项目部指定地点。

整个拆除过程当中,项目部技术人员要注意对楼层内标高的控制,严格按照设计标高进行施工。

四、校园路面拆除

1、挖除水泥砼路面

首先将要挖除的旧路面范围,用人工撒灰线标示,然后进行旧路面挖除的施工。校园路面的混凝土块采用风镐等小型机械破碎的方法予以破除,确保保留部分不受损伤。施工中应特别注意对相邻保留板的影响,在进行挖除作业前,首先确定位置和范围,注意对结构物进行保护;当破碎混凝土块凿除后,立即进行创面的清理,破碎的混凝土块用装载机装车,自卸车运输到指定地点。

2、挖除级配砂砾垫层

砂砾底垫层采用人工进行挖除,人工进行基底清理,装载机装车,并用运输车运输到指定地点堆放或利用。挖除作业时,控制好开挖坡度和高程,避免超欠挖;挖除作业尽量避开雨季,无法避开时做好截水、排水系统。挖除后,及时进行新铺筑层的施工,避免长期暴露而导致雨水渗入路基。

五、拆除安全措施

1. 建立项目安全组织保证体系,落实安全施工岗位责任制,建立健全安全生产各项规章制度,成立安全管理小组。

2. 施工现场必须设置醒目的警示标志,采取警戒措施派专人负责。非工作人员不得随意进入施工现场。

3. 施工现场必须有技术人员统一指挥,严格遵循拆除方法和拆除程序。

4. 施工人员进入施工现场,必须戴安全帽,扣紧帽带。

5. 拆除现场施工人员,必须经过行业主管部门指定的培训机构培训,并取得

资格证方可施工。

6. 拆除物受自然气候、环境影响较大,密切注意,防患于未然。每个工作日结束后,工程技术人员必须去现场检查,确认拆除物是否用加固,做到安全无隐患。

7. 拆下的渣土垃圾应及时装袋运走。

8. 楼地面拆除时,应采用降尘措施,提前浇水湿润,严格控制扬尘。

9. 夜间严格控制使用风镐等大噪音拆除设备,防止扰民。

10. 拆除局部内墙时,内隔墙必须随结构加工同时拆除,应编制局部墙体拆除加固方案,防止对结构产生安全影响。

11. 工程内的铝合金窗、暖气片应安排专人拆除,并码放至指定地点,经确认后移交。

12. 任何人严禁将拆除废弃物私自带出现场,应由项目部安排专人进行分拣和处理。

13. 拆除时,施工现场应安排专人进行检查,防止过度拆除影响结构和装修,当日拆除作业面应当日检查,不合格或不到位的地方应及时进行返工处理。

六、施工中应注意的问题

1. 施工控制

1) 区域拆除顺序主要服从自上而下的原则,从边缘房间朝中心位置拆除。

2) 空间拆除顺序是先顶棚,然后墙体、地面。

3) 按照工程内容的不同,拆除顺序也有先后区别,先是装饰吊顶的拆除,然后是墙地面的拆除。

4) 拆除过程中,需回收或重新利用的设备,拆卸时要小心,不得损坏,构件要有专门房间存放,安排专人管理。

5) 拆除过程中的垃圾要运送到指定的垃圾存放点,不得在施工现场堆放,做到随拆随清,保证施工现场有序,规整。

6) 在拆除工作开始前,要对工人进行安全交底及安全教育,确保拆除过程中无安全事故发生。

7) 拆除工作要合理安排施工时间,噪音过大的设备要少用,尽量不用,即使使用也要合理选择使用时间,要做到不影响周边单位人员的正常办公。

8) 在拆除过程中产生的渣土及建筑垃圾随时清理出施工现场。

9) 倒运渣土及建筑垃圾应装编制袋、包装袋。

10) 在倒运材料及建筑垃圾过程中要防止对其周边设施造成破坏。

2. 噪声的控制:本拆除施工工作必须控制噪声。控制具体措施为:

1) 尽可能减少清凿工作量,减少空压机噪声。

2) 一方面我们采用加强覆盖、严密防护的方法,使影响因素控制在最小的范围内。另一方面,施工前与各有关方面进行协调,通知所有周围邻近工作和生活的人员,以免发生不测事故。

3. 粉尘的控制

由于本工程所涉及的专业多,尤其是楼地面拆除,控制粉尘是确保加固质量的前提,所以我公司特针对上述特点制定如下拆除施工粉尘控制措施:

1) 拆除施工垃圾清运采用袋装清运,严禁随意凌空抛撒,施工现场应及时清理并适量洒水,减少污染。

2) 工地清扫出的建筑垃圾按规范要求进行清运和堆放。

3) 工地在清扫时,有洒水或其它防尘、吸尘措施。

4) 垃圾车进出场地时,是否将车辆的槽帮和车轮冲洗干净,并且做好遮蔽、清洁工作。

4. 安全管理

1) 施工人员进行拆除工作时,应该站在专门搭设的脚手架或者其他稳固的结构部分上进行操作。操作人员要戴安全帽和其他防护用品。拆除过程工具、设备、材料杂乱,粉尘较多,作业工人应佩戴安全帽、手套、安全鞋等个人防护用品,在进行砖石及切割螺钉等的操作时,佩戴护目镜。拆除过程中,现场照明不得使用拆除建筑物中的配电线,应另外设置配电线路。

2) 拆除作业应严格按拆除方案进行,拆除建筑物应该自上而下依次进行。

3) 现场设置安全警示标示,标明拆除内容、时间、区域及安全注意事项,并且明确规定非作业人员严禁进入拆除区域,从而避免安全事故,保证甲方员工的人身安全。

5. 监控措施

拆除施工作业全过程中,必须严格监控如下:

1) 坚持检查落实拆除施工全过程中对周围环境的安全保护和文明拆除的措施,我公司实现对作业安全监控和业主单位安全负责双控制。外人和无关人员不得进入拆除区的警戒范围,在被拆工程内和可能波及的危险区域内不得有人员居住和歇息;

2) 自始至终坚持管好用火、用电机具的安全,非持证电工不得从事装拆生产用电;

3) 所有拆除人员和驻场管理人员必须落实使用安全帽、安全带、口罩、防尘眼镜、工作鞋、手套等劳动安全防护用品,不准赤脚、光膀进行作业。

6. 做好拆除作业后的安全工作

1) 拆卸下来的各种材料应及时清理,按品种、类别堆放在平整的地面上,高度应符合安全规定,并留有一定的间距,防止倒塌伤人。

2) 拆除堆放的材料场地,要专人看管,加强治安保卫。禁止外来人员特别是小孩入内玩耍。严禁烟火,配有一定的消防器材,以防万一。

对于拆除过程中所要使用和储存的危险物品、物料、器材及设备,不要混杂存放,或放置到安全场所或安全销毁。

软土地基处理方案

软土地基处理方案 本合同段软土地基处理包括以下几种方法:换填砂垫层、干砌片石、碎石垫层、预压与超载预压、土工布、单向土工格栅、双向土工格栅、土工格室、搅拌桩。施工时间安排在2002年11月11日至2003年8月31日。 软土路基处理时遵循的施工原则 施工季节:优先安排在非雨季节施工,根据气象预报资料选取在连续降雨量少时间施工。 工序安排:采用机械化快速施工,开挖、换填、防护加固、防排水各项设施等工序一气完成,尽量缩短工作面暴露时间。严格按照各种不同处理方法的工艺要求进行施工。软基段的涵洞工程,在路基预压期满,沉降基本完成后在开槽施工。 4.4.1.一般路堤浅层处理施工 采用排水砂垫层,土工格栅设置在排水垫层顶部,坡角采用干砌片石护坡,护坡背后设置土工布反滤层。 4.4.1.1.换填砾类土垫层 施工工艺??见表5 施工工艺框图砂垫层施工工艺框图。 砂选用中粗砂,在开工前对砂场进行调查,并及时取样进行分析,主要测定细度模数、含泥量、有害物含量,选择符合设计标准的砂方可使用。 施工时首先清除加固范围内地面上的草皮及杂物,用土质相同的土填成坡度为3~4%的横坡,并碾压密实。 分层填筑:砂垫层分两层填筑,每层压实厚度25cm,按照经过试验确定的合格填料和经过试验确定的工艺参数,进行分层填筑压实。 摊铺整平:为了保证路堤压实均匀和填层厚度符合规定,填料采用推土机初平,刮平机进行二次平整,使填料摊铺表面平整度符合要求。 洒水或晾晒:砂的含水量直接影响压实密度。在相同的碾压条件下,当达到最佳含水量时密实度最大,填料含水量波动范围控制在最佳含水量的+2%~-3%范围内,超出最佳含水量2%时进行晾晒,含水量低于最佳含水量进行洒水。洒水采用洒水车喷洒,晾晒采取自然晾晒,必要时旋耕机翻晒。 机械碾压:碾压是保证砂垫层达到密实度要求的关键工序。碾压按照“先静压,后振动碾压”;“先轻,后重”;“先慢,后快”;“先两侧,后中间”的原则。 检验签证:砂垫层的检测采用K30荷载仪进行检测地基系数,核子密度仪检测压实系数。 施工防排水:砂垫层施工完成后,在两侧挖临时排水沟,使排到砂垫层里面的水能及时排出。严格管理施工用水与生活用水,以免冲刷路基各部与取土处。 4.4.1.2.单向单层土工格栅处理软土地基施工 施工工艺??见表5 施工工艺框图铺设单层单向土工格栅施工工艺框图。 施工时首先清除加固范围内地面上的草皮及杂物,用土质相同的土填成坡度为3~4%的横坡,并碾压密实。 在上面填厚30cm的中粗砂,压实到符合设计要求后,将表面进行整平,去除表面石块,并将去除石块后形成的凹坑补平,然后在上面满铺一层单向土工格栅。 土工格栅铺设要求幅与幅之间纵向采取密贴排放,横向采用连接棒连接或搭接法连接,连接强度不低于设计强度,横向接缝错开不小于1m。铺设时使格栅与土层密贴,每隔一定距离用U型钉将格栅固定在土层上。 格栅铺设后及时用砂或其他渗水材料覆盖20cm厚,并按设计要求铺回折段砂,外边逐幅回折2m,用砂压住。然后进行整平、压实达到设计要求后进行路基填筑。

拆除厂房施工方案

.厂房(房屋)拆除 ⑴、拆除方法:采用机械破碎拆除,人工配合。 ⑵、拆除顺序:屋面拆除→梁板柱拆除→门窗拆除→场地平整→建筑垃圾外运 屋面拆除 1)拆除是破坏性拆除,拆除时必须确保(厂房、平房)内没有人员,拆除现场必须有专门人员进行监护。 2)屋面拆除必须保证向内向下倒。 3)拆除过程中要及时撒水降尘土。 梁板拆除方案 1)采用破碎锤配合切割机进行梁板切割分离,分块尽量按照的施工轴线,均匀分隔。 2)在拆除板面时先将悬臂梁板分割开,以利分割成块起吊。拆除时力求对应卸载,从而保证房屋整体结构的稳定性。 3)用风镐打通梁板砼,连接钢筋应用气割切断,采用吊机直接起吊,起吊前应当检查梁板的捆绑与吊机吊钩之间的牢固。吊臂应伸到梁板的中心上方,先试吊,将梁板吊起持荷2min确保钢丝绳、吊车无安全隐患后再按照先边梁后中梁的顺序将梁板放至桥台后

临时存梁场地。在梁板的两端设牵引绳,以便控制梁板的平稳、准确的放置在运输车上或临时存梁场地,若吊车超出了许可操作半径范围时,应及时调整吊车就位位置,吊车作业必须保证在吊车的起重半径之内。 4)在堆放地点集中采用大型液压刨机拆除,堆放点的位置必须设在周围空间较大、建筑物及行人较少的地方。 5)拆梁前2小时吊车就位于房屋的一侧,专业人员检查机械性能运行是否良好,绳具吊钩是否安全无患,指挥人员是否就位,操作是否熟练。 6)立柱拆除应按下列程序进行: 为防止立柱倒塌时的冲击力对结构造成破坏,立柱倒塌方向应选择在下层梁或墙的位置上;将立柱切断部分的钢筋剥出,将反方向的钢筋和两侧的构造筋割断,向倒塌方向拉断。撞击点设置建筑垃圾或草袋,做好缓冲防震措施。 钢门窗的拆除 门窗的拆除以保护性拆除为主。 拆除时应注意施工安全,防护措施一定要到位。墙体的拆除 1)用履带式吊锤机进行。

拆除专项施工方案

中环股份400MW太阳能电池组件厂房改 造项目拆除方案 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日 编制单位:大元建业集团股份有限公司

目录 目录....................................................... 错误!未定义书签。第一章工程概况.......................................... 错误!未定义书签。第二章编制依据.............................................. 错误!未定义书签。第三章质量保证体系和质量控制点.............................. 错误!未定义书签。第四章施工前的准备工作...................................... 错误!未定义书签。第五章施工步骤及技术要求.................................... 错误!未定义书签。第六章安全措施.............................................. 错误!未定义书签。第七章现场文明施工、消防防护、环保以及保卫工作.............. 错误!未定义书签。第八章、防震、减少噪音措施................................... 错误!未定义书签。第九章、施工现场防火措施..................................... 错误!未定义书签。第十章防尘及环保环卫措施................................... 错误!未定义书签。

钢筋混凝土拆除工程施工方案91417

下沉广场自动扶梯施工方案 1.1 工程概况 本工程下沉广场自动扶梯部位梁柱的混凝土拆除工程及混凝土构件重新按图施工等。 1.2 施工准备 1.2.1 现场准备 组织技术人员对现场相关工程的测量复核,以检查工程设计图纸是否与实际相吻合。拆除部位楼板面下部采用满堂脚手架支撑进行加固,保证在混凝土拆除过程中不影响相邻构件的质量、安全,脚手架立杆间距为600×600,水平间距为1.8m。 1.2.2 人员配置 根据本工程的特点、工期和施工现场的实际情况,合理安排劳动力进行施工。 1.2.3 施工机具配置 本工程混凝土(钢筋)拆除工程量较少,作业面集中,对设备的产能、机动性、精度等要求高。为确保工程质量、满足工期要求,根据本工程的工程量及施工工期,合理配置施工机具。 1.3 主要施工技术措施 1.3.1 工艺原理(混凝土拆除) 钢筋混凝土切割是利用镶有金刚石筒锯(直径100)对准混凝土构件需要拆除的部位不断重复切割,每段切割混凝土构件长度不超过500mm,利用金刚石超高的强度将钢筋混凝土切断,直至该部位切透为止。与此同时采用水冷却,即是切割设备降温需要又是防粉尘、降低噪音的得利措施。 1.3.2 工法特点 1、施工精度高,机械化程度高。 2、无振动,对原结构无损伤。

3、无粉尘,噪音低,对环保更有益。 4、速度快,效率高。 1.3.3工艺流程 施工准备—拆除部位放线(弹线)—切割设备就位(固定)—混凝土(钢筋)切割—切块吊装—清理现场—定位、放线—钢筋化学植筋—梁板模板安装—柱模安装、加固—混凝土浇筑 1.4 施工方法 1.4.1施工准备(混凝土拆除) 确保施工现场水通、电通。在切割过程中冷水具有对切割设备本身进行降温及避免扬尘的作用。 1.4.2拆除部位定位、放线 (1)依据施工图纸及现场实体的勘测,技术人员需对将要切除的混凝土实体进行设计排版,将实体分层、分块切除。 (2)排版过程中必须考虑吊装设备的起重能力。排版前计算切割块的重量,满足起重设备的荷载要求,进行合理的排版分块。 (3)将切割排版图分发给测放人员及施工人员。要求用墨线弹出准确的切割线并加以保护。 1.4.3切割设备就位 (1)根据切割线选择合理的位置,安装切割设备。 (2)固定采用在混凝土实体上钻孔,用膨胀螺栓紧锢设备底座的方法。1.4.4混凝土切割 对原钢筋混凝土结构,采用金刚石筒锯切割,将原混凝土全部拆除,采用分段分块作业。 1.4.5切块吊装 由于本工程施工位置位于地下一层下沉广场部位,切块吊装采用现场塔吊吊运至地面后,再进行破碎作业。

地基处理施工方案

未来科技城国际教育园项目 幼儿园地块软基处理方案 一、场地基本状况 1.1拟建的未来科技城国际教育园区项目,位于杭州市余杭区中泰街道南湖景区,项目规划用地面积为117944平方米(约176.9亩),总建筑面积约为87105平方米。场地西南角拟建幼儿园,建筑物约1~2层。现幼儿园区块地基主要为淤填土,主要成分为建筑泥浆,放置时间约5~6年,泥浆深度约为7~10m,面积约25600m2。 1.2填土区泥浆呈流塑状,长满芦苇,土质极软,承载力基本为0,含水量很高,颗粒极细,不能直接上人和设备。 场地现状图 本次淤填土区地基处理主要针对泥浆层及3层淤泥质粘土层。 1.3施工平面布置

二、软基处理工程条件 2.1拟处理地层 根据浙江中材工程勘测设计有限公司2015年10月提供的本项目的岩土工程详勘报告,应予以处理的软土地层为④1粘土以上的地层,处理的厚底为10.1~14.1米。拟处理的各土层状况如下。①1杂填土:杂色、松散、湿。成分以粘性土为主,含碎石砖块,揭露厚度1.1~5.3m,西侧厚度大。①2淤填土(塘泥):灰、灰黑色、饱和,流塑~软塑,由原状鱼塘淤泥与外来排放施工泥浆组成,岩性相变大。本场地普遍存在,揭露或可见厚度1.2~6.3m,相邻孔的最大厚度差为4.9m,层顶坡度达19.2%。粒度成份以粉性粘粒为主,渗透系数为7.6×10-8cm/s,

Es为2.14MPa,为极高压缩性、极低渗透性软土。本地块因仅北侧、西侧有10个钻孔,大多范围的层后及物理学性质不祥。 ②粉质粘土:为原状沉积土,灰黄色、饱和,软可塑状,揭露厚度1.1~3.9m,一般为1.2~1.4m,层厚较小。W:35.7%,e:1.030, E s1~2:4.58Mpa。fak:120kPa。 ③淤泥质粘土:灰色,饱和,流塑状,局部夹层粉土。揭露厚度0~4.9m,厚度变化较大。W:49.3%,e:1.386,Ip:18.3,E s1~2:3.11MPa,fak:70kPa,属高压缩性粘土。 拟处理地层为极高压缩性的①1层和高压缩性的③层及杂填土,处理深度为10.1~14.1m。 2.2水文地质条件 地表水:场地北侧的地表水沟深度不详,宽度大于15m;东侧有人工开挖的水坑,其深度大于2m,降雨时地表水从南侧流于水坑中。 地下水:杂填土中有受降雨补给的上层滞水,表层芦苇根系土层中有孔隙潜水,使①2层淤填土的含水量高而甚稀软。浅表地下水从淤填土面渗出向水坑排泄。 2.3地面地形与地貌条件 由于人工堆填和开挖,导致地表高差大,东、北地面低,南侧高。因地面稀软和芦苇丛生,地面高程不明。 三.地基处理工程条件分析 3.1地基处理前准备工程量大 1)清表与平整工程量大:具体为大量芦苇割除,苇根清除,场

厂房拆除方案

厂房拆除方案 一.施工准备 1,全面了解拆除工程的图纸和资料,进行施工现场堪察,编制施工组织设计或安全专项施工、施工准备 1,全面了解拆除工程的图纸和资料,进行施工现场堪察,编制施工组织设计或安全专项施工方案。 2,制定安全事故应急救援预案。 3,对拆除施工人员进行安全技术交底。 4,为拆除作业的作业办理意外伤害保险,为拆除作业人员准备齐全安全防护用品。 5,拆除工程施工区域应设置硬质封闭围挡及醒目警示标志,围挡高度不应低于1.8M,非施工人员不得进入施工区。

6,做好影响拆除工程安全施工的各种管线的切断、迁移工作。当建筑外测有架空线路或电缆线路时,应与有关部门取得联系,采取防护措施,确认安全后方可施工。 7,当拆除工程对周围相邻建筑安全可能产生危险时,必须采取相应保护措施,对建筑内的人员进行撤离安置。 8,在拆除作业前,施工单位应检查建筑内各类管线情况,确认全部切断后方可施工。 9,在拆除工程作业中,发现不明物体,应停止施工,采取相应的应急措施,保护现场,及时向有关部门报告。 10,项目经理必须对拆除工程的安全生产负全面领导责任。项目经理部应安有关规定设专职安全员,检查落实各项安全技术措施。 11,根据拆除工程施工现场作业环境,应制定相应的消防安全措施。施工现场应设置消防车通道,保证充足的消防水源,配备足够的灭火器材。 二、施工方案及措施

1,施工安全生产牌。 2,文明施工牌,做好房屋拆除工程施工现场的围护。在房屋拆除工程施工现场醒目位置设置施工标志牌、安全警示标志牌,采取可靠防护措施,实行封闭施工。 3,严格按国家强制性标准、施工组织设计或拆除方案实施拆除施工作业。拆除前,应先切断电源,并关闭天然气。人工拆除通常应按自上而下、对称顺序进行,不得数层同时拆除,不得垂直交叉作业。作业面的孔洞应封闭。当拆除一部分时,应先采取加固措施,防止另一部分倒塌。拆除工程施工作业人员必须正确穿戴安全帽等劳动保护用品,高处作业应系好安全带,不得冒险作业。 4,在拆除施工作业过程中,如发现不明电线(缆)、管道等应停止施工,采取必要的应急措施,经处理后方可施工。如发现有害气体外溢、淹埋或人员伤亡事故,必须及时向有关部门报告。 5,进行拆除作业时,楼板上严禁人员聚集或堆放材料,作业人员应站在稳定的结构或脚手架上操作,被拆除的构件应有安全的放置场所。 6,拆除时对拆除物应采取有效的下落控制措施。

旧房拆除施工方案

旧房拆除及彩钢夹心板房搭设 专 项 施 工 方 案 2008年3月30日 旧房拆除施工方案

一、工程概况 本工程为单间单体框架混凝土结构建筑物拆除工程,内置两处配电设备,业主要求在该旧房拆除过程中不得对内置配电设备造成破坏和损伤,确保完好无损。 二、施工部署 1、人员组织和物具准备:在该旧房拆除前派技 术人员亲临现场进行实地观察,熟悉和了解旧房的结 构形式和施工工艺,制订好专项施工方案,确保拆除 过程安全、顺利。施工前我方组织一定数量的施工人 员、工具物资、安全设施等。主要人员机械具体如下:施工人员 30人 钢管、扣件 10吨 花塑料布 100平米 板材 100平米 大锤 15只 钢锹 20把 大剪刀 4把 凿子 100根 撬棒 20根 2、拆除施工前技术人员对所有现场施工人员按 方案进行全面的施工技术交底,让每位现场施工人员

在施工前都做到心中有数,有序地按方案施工,临危不乱。 3、内置配电设备保护:内置配电设备必须进行防重压、防侧挤压、防坠物砸伤、防震动、防灰尘和防雨水潮湿等六防保护,对此我方采用钢管搭设临时防护架,防护架与配电设备保持足够的空间距离,防护架四周及顶部铺设花塑料布和有一定强度的硬质板材对配电设备进行双层保护,确保配电设备在旧房拆除过程中万无一失。具体做法详见附图。 4、屋面框架梁固定:因该旧房屋面框架梁跨度大,机械拆除不能有效地保护好内置配电设备,必须采用人工破碎,人工破碎前要对框架梁采用钢管临时托架在梁的下部进行托举稳固,防止施工人员在破碎过程中出现整体跨塌造成安全事故,在钢管托架的两侧同时铺设施工脚手架,施工人员在现浇板破碎后再在两侧脚手架上进行框架梁的破碎,钢管托架的具体施工详见附图。 三、拆除施工 在配电设备保护措施和对框架梁的托举固定措施完善后方可开始对旧房自上至下进行拆除,拆除施工顺序为拆女儿墙——搭设外围安全脚手架——现浇板——框架梁——圈梁——外墙——清理,具体如下:

广场拆除施工方案

广场拆除施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

施 工 组 织 方 案编制:

审核: 审批: 一、工程概况 工程名称:瑞金市火车站站前广场(售票大厅前原广场拆建)建设地点:瑞金市火车站 建设工程内容为:拆除售票大厅前原有广场花岗岩铺装,按现有设计施工图重新统一铺装; 二、总体部署 1、工程分析: 原花岗岩地面,挖基础,砌体工程量大,各工种工序之间能互相流动,节约模板、架管、缩短工期,提高周转材料的利用率。科学组织、合理安排,严格按所制订的施工网络进度计划对各分部分项工程进行控制,确保工程能按期优质完工。 为保证工程能安全、高速、优质完工,在施工中将投入先进的、符合工程施工特点的施工机械设备和充足的周转材料以及施工技术水平高、经验丰富的施工队伍。同时配合其它专业施工单位搞好预设、预埋,设备安装过程中,注意与弱电部分的联系,特别是装饰工程时加强与其它专业施工的联系,了解其它专业施工的特殊要求。 施工所需的水和电由业主指定地点接入,完全可满足施工的要求。 2、工程管理目标 工程质量目标:按国家验收标准合格。其中分项工程一次验收合格率100%,分部工程优良率达90%以上,在工程质量方面虚心听取建设单位和质监、监理部门的意见及建议,遵守国家现行有关规范和该工程招标文件要求,确保文明施工,愿意按国家规定和接受合同条款的奖罚。 建设工期目标:经仔细分析,结合我公司实力,决定将工期 天作为我们目标的总工期,确保安全、优质、高速地建好本工程,并按质、按期交付使用。 安全生产目标:严格按JGJ59-99建筑安全工程安全检查评定统一计分标准和建设方的有关要求组织好安全生产。杜绝人身伤亡事故,杜绝火灾事故,杜绝重大设备事故,安全事故频率控制为零。 文明施工管理:实行现场标准化管理,并由专人看守,临建设施、机械设备和材料按要求堆放。余土和建筑垃圾及时清扫运出建

地基处理工程施工设计方案

本施工方案编制依据: 1、?建筑工程手册?一九七四年 2、?地基处理设计规范?(GBJ-93) 3、?广州新白云国际机场飞行区详细勘察工程物探报告? 广州地质勘察基础工程公司 4、?广州白云国际机场迁建工程场道项目地基工程设计? 第二部分民航中南机场设计研究院 5、?粉煤灰利用手册?中国电力出版社1997.07

第一章工程概况 广州白云国际机场迁建工程为广州市重点工程,已于2000年3月全面开工,经由广州地质勘察基础工程公司作的飞行区详细勘察工程物探报告中获知:场区上覆为第四系地层主要为粘性土,广泛分布中上碳统壶天群和下石炭石蹬子段灰岩,土洞、溶洞颇为发育,属极强溶岩区。 1、经钻孔揭露的溶洞14个,其中最大溶洞洞高7.2m。 2、经钻孔揭露的土洞53个,其中洞高大于5.0m的22个,最大土洞洞高23.5m,顶板埋深仅9.6m。场区发现的土洞、溶洞的密集区共67个,土洞溶洞密集区内土洞、溶洞极为发育,其中的土洞、溶洞个体的顶底横宽各不一致。 经民航中南机场设计研究院对此土洞、溶洞进行综合评估:飞行区土洞发育较多,且稳定性较差,在场道工程建设中是一个不可忽视的不良地质现象。因此,应在进行机场地基设计施工时针对不同情况采取必要的技术措施。 针对此情况,我公司专业技术人员汇同建设单位现场负责人,于2000年6月上旬对飞行区进行了详尽的现场勘察,同时对设计院提出的土洞、溶洞地基处理方案进行了充分研究,并结合我公司多年的地基处理施工经验,拟对新建白云机场飞行区地下的土洞、溶洞采取钻孔压注水泥砂浆工艺进行处理,充填土洞、溶洞空隙,并达到一定密实度和承载力,同时对洞内不良土质进行加固以保证飞行区地基基

拆除厂房施工方案

拆除厂房施工方案(总4页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

.厂房(房屋)拆除 ⑴、拆除方法:采用机械破碎拆除,人工配合。 ⑵、拆除顺序:屋面拆除→梁板柱拆除→门窗拆除→场地平整→建筑垃圾外运? 屋面拆除? 1)拆除是破坏性拆除,拆除时必须确保(厂房、平房)内没有人员,拆除现场必须有专门人员进行监护。 2)屋面拆除必须保证向内向下倒。 3)拆除过程中要及时撒水降尘土。 梁板拆除方案 1)采用破碎锤配合切割机进行梁板切割分离,分块尽量按照的施工轴线,均匀分隔。 2)在拆除板面时先将悬臂梁板分割开,以利分割成块起吊。拆除时力求对应卸载,从而保证房屋整体结构的稳定性。 3)用风镐打通梁板砼,连接钢筋应用气割切断,采用吊机直接起吊,起吊前应当检查梁板的捆绑与吊机吊钩之间的牢固。吊臂应伸到梁板的中心上方,先试吊,将梁板吊起持荷2min确保钢丝绳、吊车无安全隐患后再按照先边梁后中梁的顺序将梁板放至桥台后

临时存梁场地。在梁板的两端设牵引绳,以便控制梁板的平稳、准确的放置在运输车上或临时存梁场地,若吊车超出了许可操作半径范围时,应及时调整吊车就位位置,吊车作业必须保证在吊车的起重半径之内。 4)在堆放地点集中采用大型液压刨机拆除,堆放点的位置必须设在周围空间较大、建筑物及行人较少的地方。 5)拆梁前2小时吊车就位于房屋的一侧,专业人员检查机械性能运行是否良好,绳具吊钩是否安全无患,指挥人员是否就位,操作是否熟练。 6)立柱拆除应按下列程序进行: 为防止立柱倒塌时的冲击力对结构造成破坏,立柱倒塌方向应选择在下层梁或墙的位置上;将立柱切断部分的钢筋剥出,将反方向的钢筋和两侧的构造筋割断,向倒塌方向拉断。撞击点设置建筑垃圾或草袋,做好缓冲防震措施。 钢门窗的拆除? 门窗的拆除以保护性拆除为主。 拆除时应注意施工安全,防护措施一定要到位。墙体的拆除 1)用履带式吊锤机进行。

厂房拆除方案

厂房拆除方案 集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

××××公司原厂房拆除 施工方案 甲方意见:编制: 审核: 批准: ××××有限公司 2011年9月30日 目录 第1章、施工方案编制依据

第2章、工程概况 第3章、质量目标 第4章、组织机构 第5章、施工部署及工程量 第6章、各项资源需用计划 第7章、总体施工方案 第8章、质量保证体系及措施 第9章、安全保证体系及措施 第一章施工方案编制依据 1、编制依据:根据公司提供图纸及数据,结合现场实际情况制定本方案。 2、编制原则 (1)指导思想 以公司具体要求为指导,按规范标准化施工,做到方案优化、确保工期、安全第一,用户满意的原则,精心组织施工。 (2)本方案实施需相关部门积极配合和全方位的支持。 第二章工程概况 原有电炉主厂房建筑面积7389平方米,主厂房内主要包括一座50T电炉(拆除)、一台精炼炉(不拆)、一台连铸机(不拆)、一台变压器(拆除)、除尘系统(拆除)及相关配套系统(拆除)组成。主厂房除行车梁采用Q345材质外,其余均为Q235材质。主厂房屋面板天窗板为0.8mm板厚,其余为0.6mm 板厚。除主厂房外,需拆除项目主要有:露天跨全部(含设备)、旋流井全部(含设备)、变压器室全部(含设备)、水泵房全部、 变电站全部、锅炉房全部等等。根据昆玉钢铁要求,拆除采用保护性拆除,拆除构件及设备过磅后运至指定地点(厂区内)。 第三章质量目标

合格 第四章组织机构 指挥: 副指挥: 项目组长: 材料员: 质量员: 安全员: 施工员: 第五章施工部署及工程量 1、主要工程量 施工范围:原有主厂房钢柱、屋面梁、檩条、天窗、柱间支撑、山墙柱、抗风柱、行车梁及附属构件等约计1000余吨;压型板约计20000余平方米;管道及设备1000余吨。 2、主要施工部署:根据要求及现场实际,拆除工程自2011年10月23日开工,至11月30日结束,计划工期39天。安排作业班组2个,施工人员40人。吊车两台、运输车2辆。配备充足的拆除专业工具,合理安排冬季施工措施。 第六章各项资源需用计划 1、施工管理机构、人员及劳动力计划 工机具

和昌广场屋顶网架拆除专项施工方案

和昌广场屋顶网架拆除工程 专 项 施 工 方 案 编制单位: 编制: 审核: 批准: 日期: 2014年5月 12日

编制依据 1.现场勘察情况及原设计图纸; 2.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001。 一、工程概况 和昌广场位于浙江路入口处,在建设单位的要求下,现需将主体建筑五层顶部的球形网架屋面系统拆除,该网架系统为2连跨双坡屋面,由22根砼构造柱支撑,轴线总长45米,跨距总长为36(18×2)米。厂房轴向分1-6轴,柱间距分别为9米、8米二种;跨向分A、B、C、D、E 列,分为AC、CE跨,每跨跨度18米。屋面系统总重量约40吨(现场平面布置如下图)。 二、施工方法

此网架受周围环境的限制,并且网架跨度较大,高度较高,整体吊装拆除时面积和重量都很大,周围场地没有足够的空间可以实现,基于上述原因,本工程CE跨拟采用100吨吊车,停于浙江路侧将网架按5节间分5块,依次起吊拆除。采用与高空散拼完全逆向的方法拆除AC 跨网架,先将部分受力网架球上顶卸荷,在高空逐步散拆的方式拆除。 三、主要施工流程 (一)采用吊车拆除CE跨网架 100吨吊车按下图停置支腿全伸,挂全配重(15t)主臂全伸(56m),操作至预定起吊位置。由起重操作工将吊索拴挂牢靠,起吊持力后停止动作。 由拆除操作工切割分离一节间网架节点,确认完全分离后,由起重信

号指挥发出起吊信号,将该块网架平稳起吊后,落钩放置于地面后人工解体运离现场。 该吊车拆除CE跨节间网架立面工况及验算如下: 查中联重科100吨吊车性能表,该机挂活动配重15吨、主臂全伸56m、幅度22m米工况下额定起吊量为7.6吨。 网架以常规每平米28Kg用钢量计算则有: 每节间网架重=9×18×28=4536Kg≈4.6吨 起吊最大荷载 =(4.6+0.3)×1.2=5.88吨 式中:0.3为索具重,1.2为动载系数。 验算证明网架分块起吊荷载小于100吨额定荷载,安全。 (二)、采用脚手架拆除AC跨网架

地基处理施工方案36982

一、工程概况 1.1工程简述 本变电站工程站址总征地面积2.2941hm2(34.41亩),其中围墙内占地面积1.8113hm2。全站新建进站道路长度20m,站内道路2300m2,围墙长度555m,主控综合楼、35kV配电室总建筑面积1090m2,主变基础及架构3台,220kV、110kV架构及设备支架(包含地基处理及基础),220kV 串补成套设备平台基础2套,电容电抗器基础12组,站用变基础2台等。建构筑物基底工程地基处理采用三合土(水泥:石灰:碎石=2:2:6)换填。 本工程建设规模为3x180MV A主变压器,本期建设2台。220kV出线规模10回,本期上6回;110kV出线规模8回,本期上4回;35kV不出线,仅接无功补偿。220kV采用双母线单分段接线;110kV采用双母线接线;35kV电气主接线采用单母线接线。本工程采用户外GIS布置。 1.2 现场自然条件 本工程位于吕梁市方山县,紧邻公路,交通运输方便,施工用电及用水满足施工要求,有足够的区域设置临建设施,总体说本工程施工条件较好,材料供应便利。 二、施工方案编制依据 2.1编制依据: 1)《方山220kV变电站工程施工组织设计》 2)《总交施工图》 3)《110kV-1000kV变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程》(Q/GDW 1183—2012) 4)《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》 5)《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》Q/GDW10248-2016 6)《电力建设安全工作规程》DL5009.3-2014 7)《建筑地基处理规范》(JGJ79-2002、J220-2002) 8)《建筑地基基础工程质量验收规范》(GB0202-2002) 9)《土工实验方法标准》(GB/T50081—2002) 10)《工程测量规范》(GB50026—93) 2.2编制原则 (1)、确保工期原则: 根据工程总体进度的需要,确保地基处理工程按期完工,为后续工程提供必要的工作面。 (2)、确保工程质量原则:

厂房拆除方案

山西汾西柳湾煤矿选煤厂115皮带栈桥钢结构 加固土建工程11轴厂房拆除 施工方案 一、工程概况 (1)工程名称:山西汾西柳湾煤矿选煤厂115皮带栈桥钢结构加固土建工程(2)施工单位:山西汾西工程建设有限责任公司工程公司孝义新产业研发基地项目部 (3)拆除对象:11轴厂房拆除 二、施工组织设计的编制原则 从实际出发,在确保人身和财产安全的前提下,选择经济、合理、扰民小的拆除方案,进行科学的组织,以实现安全、经济、速度快、扰民小的目标。三、施工组织设计的编制依据 被拆除建筑物的设计图(包括结构、建筑),拆除工程有关的施工验收规范,安全技术规范,安全操作规程和国家、省有关安全技术规定,以及单位的技术装备条件。 四、施工前准备及主要施工设备 (一)技术准备工作

(1)首先熟悉被拆建筑物的竣工图纸,弄清楚建筑物的结构情况、建筑情况,地下隐蔽设施情况。工地负责人要根据施工组织设计和安全技术规程向参加拆除的工作人员进行详细的交底。 (2)对施工员进行安全技术交底,加强安全意识。对工人做好安全教育,组织工人学习安全操作规程。 (3)踏看施工现场,熟悉周围环境、场地、道路、水电设备管路、建筑物情况等。 (二)现场准备 (1)清理施工现场,保证运输道路畅通。 (2)施工前,先清除拆除倒塌范围内的物资、设备;将电线、水道、供热设备等干线与该建筑物的支线切断或迁移;在拆除危险区周围设禁区围栏、警戒标志,派专人监护,禁止非拆除人员进入施工现场。 (3)搭设临时防护设施,避免拆除时的石、灰尘飞扬影响生产的正常进行。(4)在拆除危险区设置警戒区标志。 (5)接引好施工用临时电源、水源,现场照明不能使用被拆建筑物内的配电设施,应另外敷设。保证施工时水电畅通。 (三)施工方案 1、控制目标 (1)控制施工范围,确保周围建筑物及设施的安全。

广场地面维修工程施工组织设计方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 1、工程简介 (1) 2、工程情况说明 (1) 3、工程做法 (1) 三、施工准备 (2) 1、劳动力准备 (2) 2、机具准备 (2) 3、综合现场准备 (2) 4、材料计划及要求 (2) 四、主要施工方法及措施 (3) 1、施工工序安排 (3) 2、拆除施工 (3) 3、基础处理 (3) 4、混凝土垫层施工 (3) 5、石材面层施工 (4) 五、质量要求 (5) 1、混凝土垫层质量要求 (5) 2、石材面层质量要求 (5) 六、其他施工管理要求 (5) 1、安全保证措施 (5) 2、环保和文明措施 (6)

一、编制依据 1、业主关于本工程的相关介绍及说明 2、现场实际勘察情况 3、相关法规及现行的施工质量验收规。 二、工程概况 1、工程简介 (1)工程名称:大唐芙蓉园西门广场石材地面维修工程 (2)工程地址:大唐芙蓉园西门 (3)施工工期:根据业主要求的施工工期进行施工 2、工程情况说明 园区西门广场多处地面存在石材破损、松动、塌陷等问题。主要原因是由于地面、道路基础下沉导致石材松动,经行人﹑车辆碾压导致破损。故需对塌陷地面重新夯实基础,并更换破损石材恢复地面。 3、工程做法 拆除园区破损、松动、塌陷石材路面面层及其粘接层、垫层,将拆除部位的路基碾平夯实,新做100mm厚C20混凝土垫层,并用50mm厚干硬水泥粘接石材面层(1200×600芝麻灰、600×600芝麻灰)。做法参见《国家建筑标准设计图集---室外工程》(12J003)C2-10B。如下图所示:

三、施工准备 1、劳动力准备 我们将根据施工技术要求和施工进度的计划要求,合理安排劳动力数量及进场时间,确保满足正常施工需要。 2、机具准备 3、综合现场准备 检查施工围的现场情况(包括地下水电管网情况),道路及场运输等条件,落实施工用水用电。 4、材料计划及要求 (1)石材使用计划 根据施工现场情况,计算出需采购数量约400m2。根据施工进度情况,制定材料分批进场计划。 (2)花岗岩石材规格为1200×600×40,600×600×40,颜色为芝麻灰,选购石材要确保石材无缺棱、缺角、裂纹、色斑等缺陷,另外,颜色要尽量与原路面石材一致。 (3)材料的保管 材料进场后,在规划好的场地上按批分别堆放整齐,板底铺100×100mm木方。 (4)现场石材运输 石材进场后应堆放在室外石材一次堆放区,侧立堆放,底下应加垫木方。然后进行二次转运,再用小车运至石材所需区域进行石材二次堆放。

软土地基处理工程施工方案

.................................. 大安至通辽公路来宝至海坨乡段建设项目 软基处理开工报告 (k0+000-k24+700) 吉林省松江路桥建筑有限责任公司DT01标项目部 2014 年9 月10 日

目录 一、工程概况 (2) 1.1、概况 (2) 1.2、主要工程量 (2) 二、组织及准备 (2) 2.1、人员及职责 (2) 2.2、机械设备 (3) 2.3、材料 (5) 2.4、临时便道 (5) 2.5、试验 (5) 2.6、弃土场 (5) 三、工期 (5) 四、施工方法及工艺流程 (6) 4.1、施工方法 (6) 4.2、施工工艺图 (7) 五、质量保证措施 (9) 六、施工现场安全措施 (10) 七、施工环境保护措施 (11)

特殊路基处理施工方案 一、工程概况 1.1、概况 本标段全长24.436km采用二级公路标准,设计速度60公里/小时,路基宽度为10米,路面宽度8.5米,行车道宽度为2x3.5米,硬路肩宽度为2x0.75米,车荷载等级为公路-II级。 软基处理段落为:k6+300-k7+300左侧、k6+300-k6+325右侧、k7+600-k8+400右侧、k8+400-k9+100左侧、k9+800-k10+200右侧、k17+200-k17+400右侧、k17+200-k17+400左侧、k19+350-k20+400右侧、k20+400-k20+800左侧、k20+630-k20+800右侧、k22+000-k22+950左侧、k22+360-k22+950右侧、k23+200-k23+550右侧、k23+200-k23+550左侧。 1.2、主要工程量 挖出非适用材料24726立方米,回填砂砾24726立方米。 二、组织及准备 2.1、人员及职责 2.1.1、人员安排如下: 技术负责人:赵慧丰 现场施工:丁光平黄和平 测量:贺彦会刘军孙德凯曾上孙泽石 质检试验负责人:祖喜国蒋太健段科崔晓光 机械负责人:朱文明

房屋拆除施工方案模板

房屋拆除施工方案

***拆除工程 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 时间:

目录 1、工程概况 (2) 2、施工方案 (2) 3、拆除工程施工方案 (6) 4、拆除工程安全施工措施 (9) 5、施工进度计划安排 (10) 6、劳动力安排 (11) 7、扬尘环境管理措施 (11) 8、安全文明施工 (16)

9、安全应急救援预案 (19) 10、机械设备维护、保养管理制度 (21) 11、取水、用电及运渣车路线布置图附后 (22) 一、工程概况 本工程项目为***建设项目,建设地点位于四川省成都市双流县东升街道接待寺社区。建设单位:四川省***; 监理单位: 四川省蜀典工程监理有限责任公司; 施工单位: 四川省科安建筑工程拆迁有限公司; 预计拆除建筑物有住宿楼5层、教学楼4层、医院2层、教育堂1层、小二楼、厂房1层约面积12688.94m2。 二、施工方案 ( 一) 编制依据

1、现场勘察资料、设备及设备布置、周边环境对拆除工程的要求。 2、《施工机械安全操作规程》。 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》 4、《建筑施工安全检查标准》。 ( 二) 施工准备 以保证本工程安全施工及工人人生安全,再切断拆除房屋周围的电缆、水、电、气、管道等。针对本工程的情况, 我公司将组织有经验的施工队伍上岗, 确保工程顺利安全的完成, 施工机具根据 施工进度情况进场。 ( 三) 施工方法 施工采取, ”先切断( 电缆、水、电、气、管道) 、先上后下、先内后外、先附属后结构”的施工原则。根据本工程方要求, 采取机械拆除为主、人工为辅。 进入现场后设立安全警示带及标语, 在施工作业点派公司专业安全人员24小时轮流值班。安排专业队伍用破碎机对房屋进行拆除, 并配合适量的拆除专业人员对现场进行清理和运出现场, 机械施工时每台破碎机我公司工作人员配备两支高压水枪对被拆建筑物施 工现场喷水防尘( 按市政府要求执行湿法作业) 。

休闲广场改造工程施工方案

怡和 B 区休闲广场改造工程 施 工 方 案 四川名谊建筑工程有限公司 1. 工程概况

为了怡和新城B 区居民能有更好的休闲娱乐环境,将在该区原有的绿化、8 字砖停车带、青石板休闲区等地进行改造、扩建。改建过程中拆除部分原有的绿化、8 字砖及青石板,还需挖掉部分树木,建成休闲广场,建筑总面积为474.45m2 。 2. 施工准备 由于本工程施工场地为业主已入住园区,因此本工程计划,施工段做好定位放线后,需要及时的搭设小区业主进出的安全通道及做好安全维护,作业区封闭施工采用彩钢打围,夜间必须设置警示照明,以满足小区业主能安全的通行。待施工完毕后统一按照原貌进行恢复,恢复工程量以现场收方确定。 3. 主要施工工艺 工艺流程:进场准备T拆除8字砖T拆除部分绿化T移植树木T拆除青石板T花架拆除T挖土方T平整场地T铺 连砂石垫层T现浇室外混凝土面层T安砌路沿石T安装配电箱T安装广场射灯、照明灯及线路T安装木制休闲凳椅T 安装金属隔栏柱T清理现场。 4. 拆除青石板9 5.04mm2 ;拆除停车带的8 字砖59.4m2 ;原绿化土方开挖,挖土面积为145.2mm2 深度约为650mm ,开挖出来的土方及建渣外运距离为5km ,挖除预栽树木3 株,预栽树木直径约为100mm ;路基压实;地面找平,找平总面积为 352.08mm2 ;然后作200mm 厚连砂石基层,上面作180mm 厚C25 商品混凝土(面积为

474.45mm2 );安砌1000*500*150预制路沿石34.3m ;安装配电箱1 个;安装广场照明射灯 1 个,射灯灯泡为 400W ,并安装射灯线路,照明灯线路为11mBV2.5mm2 的二芯铜芯线;安装休闲广场双火照明灯 3 个,并安装照明 灯线路,照明灯线路为31mBV2.5mm2的三芯铜芯线;安 装广场休闲椅20 张;安装广场隔栏柱38 个,隔栏柱埋在地下150mm ,高出地面600mm ;清理现场。 5. 安全文明施工措施 所有施工人员必须戴好安全帽,如有执行特种作业的人员,需持证上岗;进入施工现场,必须遵守安全生产规章制度;施工现场应保证完工清场,保持场地的清洁卫生。工程创优目标;安全:确保安全施工无事故;文明施工:场地布置合理,通道整齐清洁,尽最大努力保持交通畅通,及时清理施工垃圾,尽量减少环境污染,工完料清

地基处理施工方案 (1)

清泉名苑(一期) 地 基 处 理 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:中天建设工程有限公司 年月日

目录 一、工程概况 (1) 1.1工程简述 (1) 1.2 现场自然条件 (2) 二、施工方案编制依据 (2) 2.1编制依据: (2) 2.2编制原则 (2) 三、施工组织与部署 (3) 3.1项目管理机构 (3) 3.2技术准备 (3) 3.3施工机械及人员准备 (4) 3.4其他准备工作 (4) 四、施工方案 (4) 4.1施工部署: (4) 4.2地基处理回填材料的要求: (5) 4.3施工测量控制 (5) 4.4回填土处理工程方案 (5) 五、质量控制点的设定和控制 (6) 六、检查验收 (6) 6.1检查方法 (6) 6.2验收程序 (7) 七、质量保证措施 (7) 八、安全施工技术措施 (8)

一、工程概况 1.1工程简述 工程名称: 工程地址: 建设规模: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 本工程由13幢小高层、1幢幼儿园及一个地下车库组成,地上11层,地下1层,框架结构。地下室底板混凝土设计标号C30、抗渗等级P6。车库底板厚度250mm。 1.2 现场自然条件 本工程位于上饶市上饶县,紧邻公路,交通运输方便,施工用电及用水满足施工要求,有足够的区域设置临建设施,总体说本工程施工条件较好,材料供应便利。 二、施工方案编制依据 2.1编制依据: 1)《翼天十里风荷(一期)工程施工组织设计》 2)《建筑地基处理规范》(JGJ79-2002、J220-2002) 3)《建筑地基基础工程质量验收规范》(GB0202-2002) 4)《土工实验方法标准》(GB/T50081—2002) 5)《工程测量规范》(GB50026—93) 2.2编制原则 (1)、确保工期原则:

房屋拆除工程施工方案

训练基地改扩建工程房屋拆除施工方案

房屋拆除施工方案 1.工程概况 1.1工程名称: 青 2.程 1.2建设单位: 发区分局 1.3施工单位: 司 1.4建筑规模: 合我公司多年来从事此类工程的施工经验, 编制此方案。 2.编制依据 2.1甲方提供的拆除物资料文件; 2.2现行国家规范及行业标准《房屋拆迁工程施工安全管理条例》、《建筑拆除工程安全技术规范》、《房屋拆迁施工现场防治扬尘污染管理规定》、《城市房屋拆迁及建设工程施工现场市容环境卫生管理规定》; 2.3由甲方提供的拆除建筑物的范围示意图; 2.4其它相关专业规范及行业标准。 3.工程管理目标 3.1质量管理目标: 合格标准 3.2安全生产目标: 杜绝伤亡事故 3.3文明工地目标: 采用湿式作业法, 控制扬尘污染, 实施封闭式管理, 避免垃圾和扬尘四周扩散。 4.施工方案 4.1施工组织机构的建立针对此工程项目, 我公司推选的项目班子一律持证上岗、押证施工, 并且该项目经理不仅负责此工程。实行项目经理责任制, 项目经理将对工期、安全、成本及文明施工全面负责。各施工管理职能部门在项目经理部的直接指导下做到有计划地组织施工, 确保工程质量、工期、安全等方面达到目标要求。并配备技术负责人、施工主

管、安全负责人及其他技术、安全、施工等专业人员组织施工管理。人员 配备情况如下: 劳动力安排计划表 施工组织管理机构框图: 4.2拆除工程施工 准备 4.2.1技术准备工作

4.2.2施工技术人员要弄清建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况。 4.2.3在拆除作业的四周做好维护, 拆除作业不得超出此范围, 以免对周边建筑物、花草树木、地面等造成损坏, 减少对工作环境的影响。大型拆除机械进出要采取措施保护好路面。 4.2.4对作业区域内保留的地面、花草树木及地下管线等做好保护措施, 保证其完好无损。 4.2.5学习有关规范和安全技术文件。 4.2.6明确周围环境、场地、道路、水电设备管道、房屋情况等。 4.2.7向进场施工人员进行安全技术教育, 特殊作业人员证照齐全, 进场人员必须佩戴安全帽, 着装规范并配备必要的劳动保护用品, 高空作业系好安全带。 4.2.8做好施工组织, 保证施工安全。要自上而下对称顺序进行, 先拆非承重后拆承重, 先内墙后外墙, 严禁交叉拆除或数层同时拆除。 4.3现场准备 4.3.1施工前, 要认真检查影响拆除工程安全施工的各种管线的切断、迁移工作是否完毕, 确认安全后方可施工。清理被拆除建筑物倒塌范围内的物资、设备, 不能搬迁的须妥善加以防护。 4.3.2疏通运输道路, 接通施工中临时用水、电源。 4.3.3切断被拆建筑物的水、电、煤气管道等。 4.3.4在拆除危险区域设置警戒标志。 4.4机械设备材料的准备 本工程结构为框架结构, 我方采用机械拆除为主、结合机械运输的方式进行施工, 根据施工经验及本工程实际境况, 拟购机械、设备分列如下:

相关文档