剪力墙结构中连梁的受力分析

剪力墙结构中连梁的受力分析 摘要:通过对计算理论和不同跨高比连梁结构模型的受力分析,找出更合理结构形式,以更准确的得出配筋结果。 关键词:剪力墙;连梁;抗震 1.引言 现代的结构受力体系中,剪力墙结构是抵抗地震作用、风荷载等水平荷载最有效的一种结构形式。其抗侧刚度大、抗震性能好、装修时不漏壳、尤其在汶川地震中的没有倒塌的记录,广泛被应用于各种高低层住宅类建筑中。在早期剪力墙设计中,其考虑的重点怎么提高混凝土墙身材料强度及整体的抗侧刚度,这直接导致其结构的混凝土用量增多,结构自重大。根据牛顿第二定律: F=ma 地震来的时候,地震加速度a的一定的,质量m越大,地震力F也就越大。因此在对剪力墙结构设计的不断的探索过程中,研究的重点变成如何提高剪力墙的延性和耗能上来,使剪力墙结构在大震来临的时候,让耗能构件能够吸收更多的能量,使其局部破坏,消耗地震能量,而保证整体结构不被破坏。连梁就是一个很好的耗能构件。 2.连梁耗能工作原理及受力特点 剪力墙在地震力和风荷载等水平荷载作用时,混凝土墙除受竖向荷载外,还会受附加的弯矩、剪力和轴力,从而使墙体出现弯曲变形。由于建筑功能开窗、开门等的需要,剪力墙不可能是完整连续

的,2片剪力墙之间需要用连梁或者框架梁来连接。由于连梁跨高比较小,对2片剪力墙有很大的约束作用,但在不同位置的剪力墙受到的地震力大小、变形是不一样,就会使连梁产生比较大的变形。而剪力墙的刚度又远远大于连梁的刚度,那么使之相连的连梁就会受到因剪力墙变形而带来的转动,两端会产生较大的转角,此时在连梁两端位置就产生了塑性铰。塑性铰的产生标志着连梁进入弹塑性受力阶段,随着水平力的不断增加,塑性铰随之扩展,直至破坏为止。 在墙肢与连梁的相互作用下,连梁会产生较大的约束弯矩与 剪力,约束弯矩与剪力在梁端方向相反。框架梁由于跨高比较大,即对2片墙的约束有限,通过构造措施就可抵抗产生的附加弯矩、剪力和轴力。在剪力墙结构的受力模型中,根据刚度分配原则,连梁所受竖向荷载很少,主要是以水平力为主,这也是为什么要求连梁上下皮钢筋都通长的原因。 3.实例 取大连普兰店某剪力墙结构民用住宅,地下1层,地上13层,层高为3.000m,建筑总高度40.90m。剪力墙墙厚200mm。抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度为0.20g,设计地震分 组为第一组,抗震等级为二级。对跨高比分别为2.75,2.5和2.25的连梁进行计算,采用计算软件为PKPM。标准层结构平面布置图如图一。 不同的跨高比连梁经过计算后,得出的总信息如下 (1)周期比

高层剪力墙中连梁设计建议和配筋计算(一)

高层剪力墙中连梁设计建议和配筋计算(一) 摘要:在剪力墙结构和框架—剪力墙结构中,连接墙肢与墙肢,墙肢与框架柱的梁称为连梁。连梁一般具有跨度小、截面大,与连梁相连的墙体刚度又很大等特点。一般在风荷载和地震荷载的作用下,连梁的内力往往很大。此外,高层建筑中,由于连梁两端墙肢的不均匀压缩,会引起连梁两端的竖向位移差,这也将在连梁内产生内力。在设计时,即使采取降低连梁内力的各种措施,如:增大剪力墙的洞口宽度在连梁中部开水平缝在计算内力和位移时对连梁刚度进行折减对局部内力过大层的连梁进行调整等,仍难使连梁的设计符合要求。基于这种情况,本文将提供连梁设计的几个建议,并且讨论连梁设计时的配筋计算。 关键词:高层结构连梁计算 1连梁的工作和破坏机理 在风荷载和地震荷载作用下,墙肢产生弯曲变形,使连梁产生转角,从而使连梁产生内力。同时连梁端部的弯矩、剪力和轴力又反过来减少了墙肢的内力和变形,对墙肢起到了一定的约束作用,改善了墙肢的受力状态。高层建筑剪力墙中的连梁在水平荷载作用下的破坏可分两种,即脆性破坏(剪切破坏)和延性破坏(弯曲破坏)。连梁在发生脆性破坏时就丧失了承载力,在沿墙全高所有连梁均发生剪切破坏时,各墙肢丧失了连梁对它的约束作用,将成为单片的独立梁。这会使结构的侧向刚度大大降低,变形加大,墙肢弯矩加大,并且进一步增加P—Δ效应(竖向荷载由于水平位移而产生的附加弯矩),并最终可能导致结构的倒塌。连梁在发生延性破坏时,梁端会出现垂直裂缝,受拉区会出现微裂缝,在地震作用下会出现交叉裂缝,并形成塑性绞,结构刚度降低,变形加大,从而吸收大量的地震能量,同时通过塑性铰仍能继续传递弯矩和剪力,对墙肢起到一定的约束作用,使剪力墙保持足够的刚度和强度。在这一过程中,连梁起到了一种耗能的作用,对减少墙肢内力,延缓墙肢屈服有着重要的作用。但在地震反复作用下,连梁的裂缝会不断发展、加宽,直到混凝土受压破坏。 2设计的建议 在墙肢和连梁的协同工作中,剪力墙应该具有足够的刚度和强度。在正常的使用荷载和风荷载作用下,结构应该处于弹性工作状态,连梁不应该产生塑性铰。在地震作用下,结构允许进入弹塑性状态,连梁可以产生塑性铰。根据抗震设计规范总则的要求,建筑物在遭受低于本地区设防烈度的多遇地震影响时,一般不损坏或不需修复仍可使用,当遭受高于本地区设防烈度的罕遇地震时,不致倒塌或发生危及生命的严重破坏。因此,剪力墙的设计应该保证不发生剪切破坏,也就是要求墙肢和连梁的设计符合强剪弱弯的原则,同时要求连梁的屈服要早于墙肢的屈服,而且要求墙肢和连梁具有良好的延性。 因此在实际工程中要使连梁设计满足强剪弱弯的原则就必须考虑以下几个方面: 21关于连梁刚度的折减。连梁由于跨高比小,与之相连的墙肢刚度大等原因,在水平力作用下的内力往往很大,连梁屈服时表现为梁端出现裂缝,刚度减弱,内力重分布。因此在开始进行结构整体计算时,就需对连梁刚度进行折减。根据《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》第417条规定:“在内力与位移计算中,所有构件均可采用弹性刚度,在框架—剪力墙结构中,连梁的刚度可予以折减,折减系数不应小于055。”一般在实际设计中我们在055—1之间取值,以符合截面设计的要求. 22加连梁跨度减少高度。在连梁设计中,刚度折减后,仍可能发生连梁正截面受弯承载力或斜截面受剪承载力不够的情况,这时可以增加洞口的宽度,以减少连梁刚度。减少了结构的整体刚度,也就减少了地震作用的影响,使连梁的承载力有可能不超限。如果只是部分连梁超筋或超限,则可采取调整连梁内力来解决。调整的幅度不宜大于20%,且连梁必须满足“强剪弱弯”的要求。

剪力墙结构设计计算要点和实例

剪力墙计算 第5章剪力墙结构设计 本章主要内容: 5.1概述 结构布置 剪力墙的分类 剪力墙的分析方法 5.2整体剪力墙和整体小开口剪力墙的计算 整体剪力墙的计算 整体小开口剪力墙的计算 5.3联肢剪力墙的计算 双肢剪力墙的计算 多肢墙的计算 5.4壁式框架的计算 计算简图 内力计算 位移的计算 5.5剪力墙结构的分类 按整体参数分类 按剪力墙墙肢惯性矩的比值 剪力墙类别的判定 5.6剪力墙截面的设计 墙肢正截面抗弯承载力 墙肢斜截面抗剪承载力 施工缝的抗滑移验算 5.7剪力墙轴压比限制及边缘构建配筋要求 5.8短肢剪力墙的设计要求 5.9剪力墙设计构造要求 5.10连梁截面设计及配筋构造 连梁的配筋计算 连梁的配筋构造 5.1概述 一、概述 1、利用建筑物的墙体作为竖向承重和抵抗侧力的结构,称为剪力墙结构体系。墙体同时也作为维护及房间分隔构件。 2、剪力墙的间距受楼板构件跨度的限制,一般为3~8m。因而剪力墙结构适用于要求小房间的住宅、旅馆等建筑,此时可省去大量砌筑填充墙的工序及材料,如果采用滑升模板及大模板等先进的施工方法,施工速度很快。 3、剪力墙沿竖向应贯通建筑物全高,墙厚在高度方向可以逐步减少,但要注意

避免突然减少很多。剪力墙厚度不应小于楼层高度的1/25及160mm。 4、现浇钢筋混凝土剪力墙结构的整体性好,刚度大,在水平力作用下侧向变形很小。墙体截面面积大,承载力要求也比较容易满足,剪力墙的抗震性能也较好。因此,它适宜于建造高层建筑,在10~50层范围内都适用,目前我国10~30 层的高层公寓式住宅大多采用这种体系。 5、剪力墙结构的缺点和局限性也是很明显的,主要是剪力墙间距太小,平面布置不灵活,不适应于建造公共建筑,结构自重较大。 6、为了减轻自重和充分利用剪力墙的承载力和刚度,剪力墙的间距要尽可能做大些,如做成6m左右。 7、剪力墙上常因开门开窗、穿越管线而需要开有洞口,这时应尽量使洞口上下对齐、布置规则,洞与洞之间、洞到墙边的距离不能太小。 8、因为地震对建筑物的作用方向是任意的,因此,在建筑物的从纵横两个方向都应布置剪力墙,且各榀剪力墙应尽量拉通对直。 9、在竖向,剪力墙应伸至基础,直至地下室底板,避免在竖向出现结构刚度突变。但有时,这一点往往与建筑要求相矛盾。例如在沿街布置的高层建筑中,一般要求在建筑物的底层或底部若干层布置商店,这就要求在建筑物底部取消部分隔墙以形成大空间,这时也可将部分剪力墙落地、部分剪力墙在底部改为框架,即成为框支剪力墙结构,也称为底部大空间剪力墙结构。 10、当把墙的底层做成框架柱时,称为框支剪力墙,底层柱的刚度小,形成上下刚度突变,在地震作用下底层柱会产生很大的内力和塑性变形,致使结构破坏。因此,在地震区不允许单独采用这种框支剪力墙结构。 11、剪力墙的开洞:在剪力墙上往往需要开门窗或设备所需的孔洞,当洞口沿竖向成列布置时,根据洞口的分布和大小的不同,在结构上就有实体剪力墙、整体小开口剪力墙、联肢剪力墙、壁式框架等。

高层建筑剪力墙连梁设计的

低温建筑技术2012年第11期(总第173期) 高层建筑剪力墙连梁设计的探讨 范小平 (湖北工业大学,武汉430068) 【摘要】针对高层建筑剪力墙连梁具有跨高比(跨度与截面高度的相对比值)较小,而与之相连接的钢筋 混凝土墙体刚度很大的特点。介绍了连梁的工作和破坏机理,并指出整体分析时剪力墙连梁模型建立的原则。 通过结构设计中常遇到连梁超筋问题的讨论,提出了在实际设计中解决连梁超筋问题的方法及应注意的问题。 【关键词】连梁;剪切破坏;剪力墙结构;超筋 【中图分类号】TU973.16【文献标识码】B【文章编号】1001-6864(2012)11-0050-02 STUDY ON THE CONNECTING BEAMS DESIGN OF SHEAR WALL IN HIGH-BUILDINGS FAN Xiao-ping (Hubei University of Technology,Wuhan430068,China) Abstract:Connect beam has characteristics of small span and large size,also the stiffness of the wall between the beam is very large.The paper introduced working and failure mechanism of connecting beams,pointed out the establishment principle of the connecting beams of shear walls during the unitary analysis of structure.Over-reinforced connecting beam is often met in structure design,which is dis-cussed in this article.The method to deal with the over-reinforced connecting beam and some notes to be paid attention to are put forward. Key words:connecting beam;shear failure;shear-wall structure;over-reinforced 在剪力墙结构和框架—剪力墙结构等结构体系中,两端都与剪力墙相连,且与剪力墙轴线的夹角不大于25?,跨高比较小的钢筋混凝土梁称为连梁。需要说明的是一端支撑在剪力墙上,另一端支撑在框架柱的梁,一般不作为连梁,应作为普通梁考虑。在高层建筑中连梁的功能主要表现在两个方面:①受力作用:充当各片墙在受沿墙长方向水平力产生的弯、剪作用时的联系、支撑功用,当墙产生水平力变形时,连梁受到剪切;②构造作用:把过于长的墙分为较为长度合适的数片墙肢。从受力方面来说,连梁对墙肢起约束和支撑作用,如果连梁设计出现问题,势必会影响到剪力墙的受力,而剪力墙是高层房屋的主要抗侧力结构单元。因此应该要重视连梁的设计。 1连梁的工作机理和破坏形态 在水平荷载如风荷载和地震荷载作用下,建筑物的侧移使墙肢产生弯曲变形,使连梁产生转角,从而使连梁产生内力。同时连梁端部的弯矩、剪力和轴力又反过来减少了墙肢的内力和变形,对墙肢起到了一定的约束作用,改善了墙肢的受力状态。 高层建筑剪力墙中的连梁在水平荷载作用下的破坏形态可分两种,即剪切型破坏和弯曲型破坏。连梁的剪切破坏是一种脆性破坏,连梁在发生脆性破坏时就丧失了承载力,在沿墙全高所有连梁均发生剪切破坏时,各墙肢丧失了连梁对它的约束作用,将成为单片的独立梁。这会使结构的侧向刚度大大降低,变形加大,墙肢弯矩加大,并且进一步增加P-Δ效应,并最终可能导致结构的倒塌。这种情况多发生在连梁的跨高比较小(跨高比<5)时。当连梁的跨高比较大(≥5)时,通常连梁发生弯曲型破坏,是一种延性破坏。其破坏时梁端会出现垂直裂缝,受拉区会出现微裂缝,在地震作用下会出现交叉裂缝,并形成塑性绞,结构刚度降低,变形加大,从而吸收大量的地震能量,同时通过塑性铰仍能继续传递弯矩和剪力,对墙肢起到一定的约束作用,使剪力墙保持足够的刚度和强度。此时,连梁充当了耗能梁的作用,对减少墙肢内力,延缓剪力墙屈服有着重要的作用。 2计算分析中连梁模型的建立 连梁作为一种重要的、敏感的结构刚度调节器,其分析模型的合理性会影响到整个结构的分析结果,即不仅对连梁本身内力和配筋计算有很大影响,对整体结构刚度、周期、位移计算也有影响。连梁可以按壳元划分单元进行有限元分析,如单元划分得较细, 05

混凝土剪力墙连梁的设计计算及超筋处理

混凝土剪力墙连梁的设计计算及超筋处理 朱炳寅 (中国建筑设计研究院北京100044) 剪力墙结构、框架-剪力墙结构中连梁及框筒结构中的裙梁一般较易出现超筋现象,应采取适当的处理方法。本文讨论的是在结构体系合理的情况下,当某些剪力墙连梁仍然超筋时,设计如何根据混凝土高规第7.2.25条的相关规定,进行适当地处理的方法。 1 对连梁的计算处理方法 1.1 连梁调幅处理(计算结果①) 抗震设计剪力墙中连梁的弯矩和剪力可进行塑性调幅,以降低其剪力设计值。但在结构计算中已对连梁进行了刚度折减,其调幅范围应限制或不再调幅。当部分连梁降低弯矩设计值后,其余部位的连梁和墙肢的弯矩应相应加大。一般情况下,经全部调幅(包括计算中连梁刚度折减和对计算结果的后期调幅)后的弯矩设计值不宜小于调幅前(完全弹性)的0.8倍(6,7度)和0.5倍(8,9度)。 注意:1)本调整方法考虑连梁端部的塑性内力重分布,对跨高比较大的连梁效果比较好,而对跨高比较小的连梁效果较差;2)经本次调整,仍可确保连梁对承受竖向荷载无明显影响。 1.2 连梁的铰接处理(计算结果②) 当连梁的破坏对承受竖向荷载无明显影响(即连梁不作为次梁的支承梁)时,可假定该连梁在大震下破坏,对剪力墙按独立墙肢进行第二次多遇地震作用下的结构内力分析。实际计算时,为减小结构计算工作量,可将连梁按两端铰接梁计算。 注意:1)事实上,通过采取恰当的构造措施可确保连梁对剪力墙的约束不完全丧失,避免出现“独立墙肢”。采用铰接处理就是考虑了大震时连梁对剪力墙仍能保持一定的约束作用。2)本次调整的连梁为其破坏对承受竖向荷载无明显影响的连梁,即该连梁不作为次梁或主梁的支承梁。3)应注意到本次计算为“第二次”,是对剪力墙进行包络设计的重要步骤之一。4)实际操作中,经常会出现将某根超筋连梁进行铰接处理后,引起其他位置原来不超筋的连梁超筋。 1.3 对超筋连梁的计算处理(计算结果③) 对采用上述1.2的方法对连梁进行计算处理(计算结果②)后,结构的侧向位移不能满足规范要求,即层间位移角已不符合混凝土高规表4.6.3要求,且确无其他手段加大结构的侧向刚度时;或者采用1.2的方法调整效果不好(即多次调整都不能杜绝上述情况4)的出现)时,可在计算中考虑地震作用下连梁对墙实际存在的约束作用(既没有按真实截面弹性方法计算的那么大,也不是完全铰接,而是具有一定转动约束的塑性铰),即在结构分析中采取降低连梁计算截面(但施工图的实际截面仍采用原有连梁截面尺寸)的方法。其计算控制目标是:连梁的计算剪力V3小于连梁实际截面所能承担的最大剪力[V1](按混凝土高规第7.2.23条计算)即可。注意此时程序可能仍然判断为超筋(V3>[V3]),但其判断不真实,因为其实际截面尺寸大于计算截面尺寸,连梁所能承担的最大剪力还是[V1]。 注意:1)本次调整中的连梁为其梁破坏对承受竖向荷载无明显影响的连梁,即本连梁不作为次梁或主梁的支承梁。2)本调整方法不宜作为首选方法,仅适用于上述的特殊情况。3)本次调整计算也属于“第二次”,是对剪力墙进行包络设计的重要步骤之一。2连梁计算处理后的分析及相应的配筋设计情况一:连梁调幅处理(计算结果①)后,计算结果满足规范要求。 剪力墙配筋:直接按计算结果①配筋。 连梁配筋:按计算结果①配筋。 情况二:对连梁进行计算处理后(计算结果②),当结构位移仍能满足规范要求,即层间弹性位移角符合混凝土高规表4.6.3要求时。 剪力墙配筋:应进行包络设计,配筋取计算结果①,②的较大值(一般情况下,连梁铰接处理后,墙的计算结果较大),以保证墙肢的安全。 连梁配筋:按计算结果②配筋,同时应采取措施确保计算中的连梁与剪力墙的真正“铰接”。 情况三:对连梁进行计算处理后(计算结果②),当结构的侧向位移不能满足规范要求,且确无其他手段加大结构侧向刚度时,降低连梁截面进行计算(计 百家论坛建筑结构.技术通讯 2007年3月 1

剪力墙连梁设计分析

剪力墙连梁设计分析 连云港市建筑设计研究院有限责任公司马占勇 搞要: 连梁与剪力墙轴线的夹角一般不大于25度。连梁不应设计太强。连梁超筋的解决方法,可采用减小截面高度、进行塑性调幅等方法。 关键词:连梁的含义连梁的作用超筋解决方法 前言: 剪力墙结构为一种常用结构形式,多用于高层住宅。剪力墙结构中,两端都与剪力墙相连的梁,成为常见的梁的类型。连梁配筋的安全与经济成为我们关心的问题。现对剪力墙结构连梁设计进行分析总结,以便更好的设计。 1.规范关于连梁的规定 《抗规》规定,“一、二级抗震墙的洞口连梁,跨高比不宜大于5”。《抗规》规定,“抗震墙连梁的刚度可折减,折减系数不宜小于0.5”。 2.连梁的含义 剪力墙连梁含义是:两端都与剪力墙相连,且与剪力墙轴线的夹角不大于25度,跨高比较小(不般小于5),刚度可以折减的梁。 值得注意的是: (1)、一端支撑在剪力墙上,另一端支撑在框架柱上的梁,一般不作为连梁。 (2)、连梁一般应于剪力墙在一个平面内,或夹角不太大,如梁

支撑在两道垂直的剪力墙上,该梁不宜作为连梁设计。 (3)、跨高比小于2.5,作为连梁设计。 跨高比大于5,作为框架梁设计。 跨高比在2.5和5之间,根据工程实际酌情处理。 (4)、应当注意,剪力墙连梁是按连梁还是框架梁设计,不仅对连梁本身的内力和配筋计算有很大影响,对结构整体刚度,周期,位移计算也有影响。 3.连梁的作用 (1)、当连梁有足够的延性时,在地震作用下会出现交叉裂缝并形成塑性绞,刚度降低,变形加大,从而吸收大量的地震能量,同时通过塑性铰仍能继续传递弯矩和剪力,对墙肢起到一定的约束作用,使剪力墙保持足够的刚度和强度。在这一过程中连梁起到了耗能作用,对减少墙肢内力,延缓墙肢屈服有着重要的作用。 (2)、连梁不应设计太强,其刚度可以折减,即允许大震下连梁开裂或损坏,以此可以保护剪力墙,有利于提高整体结构的延性和实现多道抗震设防的目标。 (3)、连梁刚度折减是针对抗震设计的,通常抗震设防烈度低时连梁刚度少折减,抗震设防烈度高时多折减,非抗震设计地区,连梁钢度不宜折减。 4.PKPM软件对剪力墙连梁的设置方式: (1)、在剪力墙上开洞形成的梁,程序默认其为连梁。 (2)、在两道剪力墙间布置的梁,程序默认其为框架梁。如需要将

结构设计中剪力墙连梁的概念设计和分析

结构设计中剪力墙连梁的概念设计和分析 摘要:剪力墙以其较好的抗震性能在高层建筑的结构设计中得以广泛运用。本文首先分析了连梁的受力特点和破坏形式,进而讨论了连梁截面设计及配筋的详细计算方法,最 后提出了连梁设计的几个措施和构造要求。 关键词:结构设计;连梁;剪力墙结构;设计;抗剪承载力 0 前言 由于剪力墙具有较好的抗震性能,近年来在高层、超高层中得到愈来愈广泛的应用。剪力墙洞口连梁既起着调节和保证剪力墙侧向刚度的作用,又是抗震剪力墙的第一道防线,起着消耗地震能量的作用。具有合适强度、刚度和良好变形性能的连梁的剪力墙,在遭受强烈地震时,多数连梁在墙肢屈服之前先屈服,发挥其塑性变形能力,耗散地震能量,有效减轻主体结构构件的损坏。 1 连梁的受力特点和破坏分析 在风荷载和水平地震的作用下,墙肢产生弯曲变形,使梁端产生转角,从而使连梁产生内力。同时,梁端的剪力、轴力、弯矩又反过来减少了墙肢的内力和变形,对墙肢起到一定的约束作用,改善了墙肢的受力状态。由于连梁在抗震设计中的重要作用,对连梁的设计提出的特殊要求是:在小震和风荷载作用的正常使用状态下,它起着联系墙肢且加大剪力墙刚度的作用,承受弯矩和剪力,不能有裂缝;在中震下应当首先出现弯曲屈服,耗散地震能量;在大震作用下,可能也允许剪切破坏。连梁设计作为剪力墙设计中的重要环节,应当了解连梁的性能和特点,从概念设计的需要和可能,对连梁进行设计。 2 连梁截面设计及配筋计算 1) 连梁是对剪力墙结构抗震性能影响较大的构件,提高连梁延性的主要措施是控制连梁的剪压比,其次是多配一些箍筋。剪压比是主要因素,箍筋的主要作用是限制裂缝开展,推迟混凝土的破碎,推迟连梁破坏。如果平均剪应力过大,在箍筋充分发挥作用之前,连梁就会发生剪切破坏。根据清华大学及国内外试验研究得到:连梁截面内平均剪应力对连梁破坏性能影响较大,尤其是在小高跨比条件下,因此规程对截面尺寸提出要求,限制截面平均剪应力,对小高跨比连梁限制更严格。 a. 非抗震设计。

剪力墙中连梁配筋计算和建议

剪力墙中连梁配筋计算和建议 在剪力墙结构和框架—剪力墙结构中,连接墙肢与墙肢,墙肢与框架柱的梁称为连梁。 连梁一般具有跨度小、截面大,与连梁相连的墙体刚度又很大等特点。 一般在风荷载和地震荷载的作用下,连梁的内力往往很大。 此外,高层建筑中,由于连梁两端墙肢的不均匀压缩,会引起连梁两端的竖向位移差,这也将在连梁内产生内力。 在设计时,即使采取降低连梁内力的各种措施,如:增大剪力墙的洞口宽度、在连梁中部开水平缝、 在计算内力和位移时对连梁刚度进行折减、对局部内力过大层的连梁进行调整等,仍难使连梁的设计符合要求。 基于这种情况,本文将提供连梁设计的几个建议,并且讨论连梁设计时的配筋计算。 1连梁的工作和破坏机理 在风荷载和地震荷载作用下,墙肢产生弯曲变形,使连梁产生转角,从而使连梁产生内力。 这会使结构的侧向刚度大大降低,变形加大,墙肢弯矩加大,并且进一步增加P—Δ效应(竖向荷载由于水平位移而产生的附加弯矩), 并最终可能导致结构的倒塌。连梁在发生延性破坏时,梁端会出现垂直裂缝,受拉区会出现微裂缝,在地震作用下会出现交叉裂缝, 并形成塑性绞,结构刚度降低,变形加大,从而吸收大量的地震能量,同时通过塑性铰仍能继续传递弯矩和剪力, 对墙肢起到一定的约束作用,使剪力墙保持足够的刚度和强度。在这一过程中,连梁起到了一种耗能的作用,对减少墙肢内力, 延缓墙肢屈服有着重要的作用。但在地震反复作用下,连梁的裂缝会不断发展、加宽,直到混凝土受压破坏。 2设计的建议 在墙肢和连梁的协同工作中,剪力墙应该具有足够的刚度和强度。在正常的使用荷载和风荷载作用下,结构应该处于弹性工作状态, 连梁不应该产生塑性铰。在地震作用下,结构允许进入弹塑性状态,连梁可以产生塑性铰。根据抗震设计规范总则的要求, 建筑物在遭受低于本地区设防烈度的多遇地震影响时,一般不损坏或不需修复仍可使用,当遭受高于本地区设防烈度的罕遇地震时, 不致倒塌或发生危及生命的严重破坏。因此,剪力墙的设计应该保证不发生剪切破坏,也就是要求墙肢和连梁的设计符合强剪弱弯的原则, 同时要求连梁的屈服要早于墙肢的屈服,而且要求墙肢和连梁具有良好的延性。 因此在实际工程中要使连梁设计满足强剪弱弯的原则就必须考虑以下几个方面: 1)关于连梁刚度的折减。连梁由于跨高比小,与之相连的墙肢刚度大等原因,在水平力作用下的内力往往很大,

剪力墙暗梁和剪力墙身、剪力墙连梁的关系

剪力墙暗梁和剪力墙身、剪力墙连梁的关系 在钢筋工程量计算时,特别是在剪力墙结构中,存在剪力墙身、剪力墙梁等构件,这些构件之间的关联关系是一直缠绕着部分预算人员的问题。对于要弄清墙身、墙梁之间的关系,首先必须弄明白墙身、墙 梁的概念。 剪力墙设计与框架柱及梁类构件设计有显著区别。柱、梁构件属于杆类构件,而剪力墙水平截面的长宽比相对杆类构件的高宽比要大得多;柱、梁构件的内力基本上逐层、逐跨呈规律性变化,而剪力墙内力基本上呈整体变化,与层关联的规律性不明显。剪力墙本身特有的内力变化规律与抵抗地震作用时的构造特点,决定了必须在其边缘部位加强配筋,以及在其楼层位置根据抗震等级要求加强配筋或局部加大截面尺寸。此外,连接两片墙的水平构件功能也与普通梁有显著不同。为了表达简便、清晰,平法将剪力墙分为剪力墙柱、剪力墙身 和剪力墙梁三类构件分别表达。 归入剪力墙梁的暗梁不是普通概念的梁,因为暗梁不可能脱离整片剪力墙独立存在,也不可能像普通概念的梁一样独立受弯变形,事实上暗梁根本不属于受弯构件;因为其配筋都是由纵向钢筋和箍筋构成,绑扎方式与梁基本相同,但是暗梁与剪力墙身的混凝土和钢筋完整的结合在一起,因此暗梁实质上是剪力墙在楼层位置的水平加强带。此外,归入剪力墙梁中的连梁虽然属于水平构件,但其主要功能是将两边剪力墙连结在一起,当抵抗地震作用时使两片剪力墙连结在 一起的剪力墙协同工作。

暗梁与剪力墙垂直筋、水平筋的位置关系:剪力墙垂直钢筋应在暗梁纵筋外侧连续贯通,楼层上下层的垂直分布钢筋不考虑在暗梁内锚固;剪力墙水平分布钢筋在暗梁箍筋外侧连续设置,与暗梁纵筋在同一水平高度的一道水平分布筋可不设;当设计人员对暗梁单独配置了侧面纵筋时,则剪力墙水平钢筋仅布置到暗梁底部位置,暗梁箍筋外侧布置暗梁的侧面纵筋。如图: 在实际施工时,在同一道墙上即存在暗梁同时也存在剪力墙洞口连 梁时,常见的做法如下: 1、将连梁的上部纵筋贯穿暗梁上部,伸至墙端部暗柱纵筋的内侧后水平弯折15d,替换暗梁的上部纵筋;连梁的下部纵筋伸过洞口边lae,暗梁的下部纵筋一端伸至墙端部暗柱纵筋内侧后水平弯折水平15d,另一端从连梁纵筋的端头开始,与连梁纵筋搭接llE。暗梁的箍筋距离剪力墙边缘墙柱核心部位1/2箍筋间距开始布置;暗梁与剪力墙连梁相连一端的箍筋设置到门窗洞口的边缘位置,即设置到剪力墙连梁支座边缘。此种做法主要是考虑在洞口两侧便于混凝土的浇注和

剪力墙结构的连梁 对剪力墙结构中连梁的认识_任迁

剪力墙结构的连梁对剪力墙结构中连梁的认识_任迁

剪力墙结构的连梁对剪力墙结构中连梁的认识_ 任迁 导读:就爱阅读网友为您分享以下“对剪力墙结构中连梁的认识_任迁”资讯,希望对您有所帮助,感谢您对https://www.wendangku.net/doc/2e10763028.html, 的支持! 第39卷第11期2013年4月 SHANXI 山西 ARCHITECTURE 建筑 Vol.39No.11Apr.2013 ·19· ·结构·抗震· 文章编号:1009-6825(2013)11-0019-02 对剪力墙结构中连梁的认识

任 摘 迁 (大同市二院建筑设计研究有限责任公司,山西大同037008) 要:针对连梁在剪力墙结构中的重要性,系统介绍了连梁的特点,受力机理及破坏形态,并对连梁的合理级配和超筋问题进行 “小震不坏”了分析,提出控制连梁超筋的措施,以达到的抗震设防目标。关键词:剪力墙结构,连梁,超筋措施,抗剪性能 中图分类号:TU375.1 文献标识码:A 从而节约投资。的长度, 综上所述,建造高层建筑利大于弊,合理的设计可以达到美化城市的效果。在相当长一段时间内高层建筑仍将是我国大部分城市建设中的主要建筑形式。这就要求我们结构设计人员掌握高层建筑的作用机理更好地服务于社会。 1概述 我国现代社会经济迅速发展,特别是城市建设的发展,促使高层建筑在一些二三线城市已经相当普遍,城市中的高层建筑是反映这个城市经济和社会进步的重要标志,高层建筑结

构具有以下优点: 1)高层建筑是提高土地容积率的有效措施。现代社会土地价格日益高涨,一些开发商为了获取更大的利益只能提高容积建造高层建筑可以获得更多的建筑面率。在相同的建设场地中,积,这样可以解决城市用地紧张和地价高涨的问题。2)设计精美的高层建筑可以为城市增加景观,提高城市形象。3)在建筑面积与建设场地面积相同比值的情况下建造高层建筑比多层能提供更多的空闲地面,这些地面用作绿化和休息场地,可以美化环境。4)高层建筑可以缩小城市的平面规模,缩短城市道路和各种管线提升太原市生态建设水平,打造一流的山、水、城融为一体的 转变城市形象,改善城镇化发展的生态空间。生态都市, 2连梁的特点、受力机理及破坏形态 众所周知,剪力墙结构是现代商品住宅的主要形式,最早人但经过研究和各种试验们认为这类结构延性很差甚至没有延性, 证明发现合理设计的剪力墙结构具有良好的延性。该结构的延 性主要通过连梁实现,连梁是高层建筑的刚度调节器,是高层建是抗震设防的第一道防线,它的合理设计将为筑主要耗能构件, 整幢建筑延性做出重大贡献。所以我们来认识一下连梁。

最新剪力墙结构的连梁 对剪力墙结构中连梁的认识_任迁

剪力墙结构的连梁对剪力墙结构中连梁的 认识_任迁

剪力墙结构的连梁对剪力墙结构中连梁的认识_ 任迁 导读:就爱阅读网友为您分享以下“对剪力墙结构中连梁的认识_任迁”资讯,希望对您有所帮助,感谢您对https://www.wendangku.net/doc/2e10763028.html,的支持! 第39卷第11期2013年4月 SHANXI 山西 ARCHITECTURE 建筑 Vol.39No.11Apr.2013 ·19· ·结构·抗震· 文章编号:1009-6825(2013)11-0019-02 对剪力墙结构中连梁的认识 任

摘 迁 (大同市二院建筑设计研究有限责任公司,山西大同037008) 要:针对连梁在剪力墙结构中的重要性,系统介绍了连梁的特点,受力机理及破坏形态,并对连梁的合理级配和超筋问题进行 “小震不坏”了分析,提出控制连梁超筋的措施,以达到的抗震设防目标。1概述 我国现代社会经济迅速发展,特别是城市建设的发展,促使高层建筑在一些二三线城市已经相当普遍,城市中的高层建筑是反映这个城市经济和社会进步的重要标志,高层建筑结构具有以下优点:

1)高层建筑是提高土地容积率的有效措施。生态都市,2连梁的特点、受力机理及破坏形态 众所周知,剪力墙结构是现代商品住宅的主要形式,最早人 但经过研究和各种试验们认为这类结构延性很差甚至没有延性, 证明发现合理设计的剪力墙结构具有良好的延性。该结构的延 性主要通过连梁实现,连梁是高层建筑的刚度调节器,是高层建是抗震设防的第一道防线,它的合理设计将为筑主要耗能构件, 整幢建筑延性做出重大贡献。所以我们来认识一下连梁。

剪力墙结构设计

剪力墙结构设计 ◆A级高度乙类、丙类高层建筑的剪力墙结构最大适用高度: 全部落地剪力墙——非抗震、6度、7度、8度、9度抗震时,分别为150、140、120、100、60m 部分框支剪力墙——非抗震、6度、7度、8度抗震时,分别为130、120、100、80m,9度抗震时不宜采用 A级高度甲类高层建筑的剪力墙结构最大适用高度: 6度、7度、8度抗震时,将本地区设防烈度提高一级后,按乙类、丙类建筑采用9度抗震时,应专门研究(说明:房屋高度指室外地面至主要屋面高度,不包括局部突出屋面的电梯机房、水箱、构架等高度) ◆B级高度乙类、丙类高层建筑的剪力墙结构最大适用高度: 全部落地剪力墙——非抗震、6度、7度、8度抗震时,分别为180、170、150、130m 部分框支剪力墙——非抗震、6度、7度、8度抗震时,分别为150、140、120、100m B级高度甲类高层建筑的剪力墙结构最大适用高度: 6度、7度抗震时,按本地区设防烈度提高一级后,按乙类、丙类建筑采用8度抗震时,应专门研究。 ◆结构的最大高宽比: A级高度——非抗震、6度、7度、8度、9度抗震时,分别为6、6、6、5、4 B级高度——非抗震、6度、7度、8度抗震时,分别为8、7、7、6 ◆质量与刚度分布明显不对称、不均匀的结构,应计算双向水平地震作用下的扭转影响; 其他情况,应计算单向水平地震作用的扭转影响 ◆考虑非承重墙的刚度影响,结构自振周期折减系数取值0.9~1.0 ◆平面规则检查,需满足: 扭转:A级高度—— B级高度、混合结构高层、复杂高层—— 楼板:有效楼板宽≥该层楼板典型宽度的50% 开洞面积≤该层楼面面积的30% 无较大的楼层错层 凹凸:平面凹进的一侧尺寸≤相应投影方向总尺寸的30% ◆竖向规则检查,需满足: 侧向刚度:除顶层外,局部收进的水平向尺寸≤相邻下一层的25% 楼层承载力:A级高度——抗侧力结构的层间受剪承载力(宜)≥相邻上一层的80%薄弱层抗侧力结构的受剪承载力(应)≥相邻上一层的65% B级高度——抗侧力结构的层间受剪承载力(应)≥相邻上一层的75%(说明:楼层层间抗侧力结构受剪承载力指在所考虑的水平地震作用方向,该层全部柱及剪力墙的受剪承载力之和) 竖向连续:竖向抗侧力构件(柱、抗震墙、抗震支撑)的内力不得由水平转换构件(梁等)向下传递 ◆水平位移验算: 多遇地震作用下的最大层间位移角≤罕遇地震作用下的薄弱层层间弹塑性位移角≤1/120 ◆舒适度要求:

剪力墙结构中连梁的设计与计算

剪力墙结构中连梁的设计与计算 摘要随着现代建筑的发展,剪力墙结构形式的民用建筑日益增加,已经成为现代都市中比较普遍的建筑结构形式。本文着重论述了剪力墙结构体系中连梁的工作模式及破坏机理,从而总结了有关连梁的设计建议。 关键词脆性破坏延性破坏塑性铰 前言 连梁对于联肢剪力墙的刚度、承载力、延性等都具有十分重要的影响,它是实现剪力墙二道设防设计的重要构件。连梁两端承受反向弯曲作用,截面厚度较小,是一种对剪力墙变形十分敏感、且容易出现斜裂缝和剪切破坏的构件。设计连梁的特殊要求是:在小震和风荷载作用下,它起着联系墙肢、加大剪力墙刚度的作用,它承受弯矩和剪力,不能出现裂缝;在中震下它应当首先出现弯曲屈服,耗散地震能量;在大震作用下,允许它剪切破坏。连梁的设计成为剪力墙设计中的重要环节,应当了解连梁的性能特点,从概念设计的需要和可能对连梁进行设计。 一、连梁的工作和破坏机理 在风荷载和地震荷载作用下,墙肢产生弯曲变形,使连梁产生转角,从而使连梁产生内力。同时连梁端部的弯矩、剪力和轴力又反过来减少了墙肢的内力和变形,对墙肢起到了一定的约束作用,改善了墙肢的受力状态。高层建筑剪力墙中的连梁在水平荷载作用下的破坏可分两种,即脆性破坏(剪切破坏)和延性破坏(弯曲破坏)。连梁在发生脆性

破坏时就丧失了承载力,在沿墙全高所有连梁均发生剪切破坏时,各墙肢丧失了连梁对它的约束作用,将成为单片的独立梁。 二、设计的建议 在墙肢和连梁的协同工作中,剪力墙应该具有足够的刚度和强度。因此在实际工程中要使连梁设计满足强剪弱弯的原则就必须考虑以下几个方面: (1)关于连梁刚度的折减。连梁由于跨高比小,与之相连的墙肢刚

对框架-剪力墙结构设计中一些认识

对框架-剪力墙结构设计中一些认识 摘要:从事建筑设计多年了,在这多年的设计当中,我对框架-剪力墙结构有着越来越多的体会与认识。现在,依据我多年的设计经验,再加上在实际设计过程中,对一些设计规范的体悟,我觉得在具体设计中,对框架-剪力墙结构应有一些方面需要注意。因为这些知识,对设计人员影响很大。下面,我谈谈对框架-剪力墙结构设计中一些个人认识。 关键词:框架-剪力墙;结构设计 一、框架-剪力墙结构的优势 震害表明,框架剪力墙结构比框架结构在减轻框架及非结构部件震害方面有明显的优越性,剪力墙可以控制层间位移,降低了对框架的延性要求,简化了抗震措施。由于框架-剪力墙的共同作用,顶层高振型的鞭梢效应可以大为减轻。 框架-剪力墙结构的受力特点 框架-剪力墙结构的受力和变形 框架-剪力墙结构由框架及剪力墙两类抗侧力单元组成。这两类抗侧力单元在水平荷载作用下的受力和变形特点各异。剪力墙以弯曲型变形为主,随楼层的增加,总侧移和层间侧移增长加快;框架以剪切型变形为主,随着楼层增加,总侧移与层间位移增加减慢。在同一结构中,通过楼板把两者联系在一起,楼板在其本身平面内刚度很大,它迫使框架和剪力墙在各层楼板标高处共同变形。在协同工作时,首先要注意到剪力墙单元的刚度比框架大很多,往往由剪力墙担负大部分外荷载。其次要注意到两者分担荷载的比例上下是变化的。由它们的变形特点可以知道,剪力墙下部变形将增大框架下部变形却减小了,这使得下部剪力墙担负更多剪力,而框架下部担负的剪力较小。在上部,情形正好相反,剪力墙变形减小,因而卸载,框架上部变形加大,担负的剪力将增大。因此,框架上部和下部所受的剪力趋于均匀化。 协同工作原理二 框架-剪力墙结构中,由于框架-剪力墙协同工作其剪力分配沿高度是不断变化的,因此框架-剪力墙结构的计算中应考虑剪力墙和框架两种类型结构的不同受力特点,按协同工作条件进行内力,位移分析,不宜将楼层剪力简单地按某一比例在框架与剪力墙之间分配。协同工作计标方法是在以下一些假定条件下进行的。①房屋体型规则,剪力墙布置对称均匀,各楼层刚心和质心相重合,楼盖在自身平面内刚度很大,在同一楼层的标高上,框架与剪力墙的水平位移相等,不考虑扭转的影响。②水平外荷载由框架与剪力墙共同承担。③剪力墙与框架的刚度沿高度均匀分布。 3.计算简图:

剪力墙连梁的设计步骤

剪力墙连梁的设计步骤总结 规范的有关规定 《抗震规范》 6.2.4 一、二、三级的框架梁和抗震墙的连梁,其梁端截面组合的剪力设计值应按下式调整: 6.2.9 钢筋混凝土结构的梁、柱、抗震墙和连梁,其截面组合的剪力设计值应符合下列要求: 跨高比大于2.5的梁和连梁及剪跨比大于2的柱和抗震墙: 跨高比不大于2.5的连梁、剪跨比不大于2的柱和抗震墙、部分框支抗震墙结构的框支柱和框支梁、以及落地抗震墙的底部加强部位: 6.2.13 钢筋混凝土结构抗震计算时,尚应符合下列要求: …… 2 抗震墙地震内力计算时,连梁的刚度可折减,折减系数不宜小于0.50。 …… 6.4.7 跨高比较小的高连梁,可设水平缝形成双连梁、多连梁或采取其他加强受剪承载力的构造。顶层连梁的纵向钢筋伸入墙体的锚固长度范围内,应设置箍筋。 《高规》 5.2.1 高层建筑结构地震作用效应计算时,可对剪力墙连梁刚度予以折减,折减系数不宜小于0.5。 7.1.3 跨高比小于5的连梁应按本章的有关规定设计,跨高比不小于5的连梁宜按框架梁设计。 7.1.3 说明:两端与剪力墙在平面内相连的梁为连梁。如果连梁以水平荷载作用下产生的弯矩和剪力为主,竖向荷载下的弯矩对连梁影响不大(两端弯矩仍然反号),那么该连梁对剪切变形十分敏感,容易出现剪切裂缝,则应按本章有关连梁设计的规定进行设计,一般是跨度较小的连梁;反之,则宜按框架梁进行设计,其抗震等级与所连接的剪力墙的抗震等级相同。 7.2.21 连梁两端截面的剪力设计值V应按下列规定确定: 1 非抗震设计以及四级剪力墙的连梁,应分别取考虑水平风荷载、水平地震作用组合的剪力设计值。 2 一、二、三级剪力墙的连梁,其梁端截面组合的剪力设计值应按式(7.2.21—1)确定,9度时一级剪力墙的连梁应按式(7.2.21—2)确定。

:(03G101-1)P56剪力墙结构中的连梁按框梁设计

:(03G101-1)P56剪力墙结构中的连梁按框梁设计 网友问答精选(结构之二) 问:(03G101-1)P36钢筋不等截面搭接方法? 答:见《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003,《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003. 问:(03G101-1)P47拐角墙是否有无暗柱均需按此节点做法? 答:规范规定一字墙10d,拐角墙带翼墙时15d. 问:(03G101-1)P47剪力墙在交叉点,转角墙是否应伸入对边弯折? 答:转角墙、丁字墙:水平筋均应伸入对边弯折15d。问:(03G101-1)P47转角墙内侧筋伸入暗柱的水平长度是0.4laE还是外侧即可? 答:转角墙内侧筋应伸入对边弯折15d。 问:(03G101-1)P47剪力墙水平筋在端柱时,是否只算锚固即可? 答:有端柱时,剪力墙水平筋可在端柱中锚固,够锚固长度lae即可 问:(03G101-1)P49约束边缘构件纵向钢筋连接构造不太明白 答:此问题有误,建议更正,并尽快在修编时进行修改。应

同08G101-5的P70。 问:(03G101-1)P54满足锚固长度时,是否还需要弯15d? 答:满足直锚时按右中图施工:“纵筋在端支座直锚构造”问:(03G101-1)P54下部纵筋在何处连接? 答:见注:6,在箍筋加密区以外机械连接。 问:(03G101-1)墙板水平筋放在暗柱钢筋里面,是不是可放在暗柱外面端部? 答:建议墙水平筋伸至暗柱纵筋的外侧。 问:(03G101-1)P55,≥1.5的锚固长度是如何得出的?答:从P34中查laE,然后乘以1.5得1.5laE的长度。问:(03G101-1)第48页剪力墙竖向钢筋构造中只有机械连接和绑扎搭接接头型式,而没有焊接接头型式,那么,剪力墙墙身竖向钢筋是否可以采用焊接接头呢? 答:可以采用焊接连接。 问:(03G101-1)P61通筋小于1/6梁的做法? 答:图⑤⑥的1/6的计算见图中注的公式c/(hc-50)≤1/6,>1/6时用图①或④ 问:(03G101-1)P66悬挑梁,上部只有两根主筋,是否弯下? 答:只有两根钢筋无需弯下。 问:(03G101-1)1、P36关于嵌固端,应独基顶面算起还是土口算起?2、钢筋连接3排上去可不可以?35d满足不