文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 220kV变电站典型配置

220kV变电站典型配置

220kV变电站典型配置
220kV变电站典型配置

220kV变电站典型配置(PS6000)

设全站本期2台220kV三卷变;220kV双母线接线 2回出线;110kV双母线接线4回出线;10kV单母分段接线 10回出线、2台电容器、2台站用变

1.220kV变压器配置

单位:万元

2.220kV线路保护

单位:万元

3.110kV线路配置

4.220kV监控系统配置(PS6000)

单位:万元

《220kV变电站电气部分初步设计》开题报告

电气与信息学院 毕业设计(论文)开题报告

《220kV变电站电气部分初步设计》开题报告 一、课题的目的和意义 随着国民经济的迅速发展,电力工业的腾飞,人们对能源利用的认识越来越重视。现在根据电力系统的发展规划,拟在某地区新建一座220KV的变电站。 本次设计是在掌握变电站生产过程的基础上完成的。通过它我不仅复习巩固了专业课程的有关内容,而且拓宽了知识面,增强了工程观念,培养了变电站设计的能力。同时对能源、发电、变电和输电的电气部分有个详细的概念,能熟练的运用有些知识,如短路计算的基本理论和方法、主接线的设计、导体电气设备的选择以及变压器的运行等。 二、文献综述 1 变电站的概述 随着经济的发展,工业水平的进步,人们生活水平不断的提高,电力系统在整个行业中所占比例逐渐趋大。现代电力系统是一个巨大的、严密的整体。各类发电厂、变电站分工完成整个电力系统的发电、变电和配电的任务。电力系统是国民经济的重要能源部门,而变电站的设计是电力工业建设中必不可少的一个项目。由于变电站的设计内容多,范围广,逻辑性强,不同电压等级,不同类型,不同性质负荷的变电站设计时所侧重的方面是不一样的。设计过程中要针对变电站的规模和形式,具体问题具体分析。 变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。我国电力系统的变电站大致分为四大类:升压变电站,主网变电站,二次变电站,配电站。我国电力工业的技术水平和管理水平正在逐步提高,对变电所的设计提出了更高的要求,更需要我们提高知识理解应用水平,认真对待。[1] 结合我国电力现状,为国民经济各部门和人民生活供给充足、可靠、优质、廉价的电能,优化发展变电站,规划以220KV、110KV、10KV电压等级设计变电站。从我国目前部分地区用电发展趋势来看,新建变电站应充分体现出安全性、可靠

变电站的保护配置

一、变电站的保护配置: 220kV变电站主变三侧都就是双母带旁母接线。 220kV线路保护配置: 四方的保护已经淘汰。931南瑞、许继的。 225、226线路931、PSL602保护就是重点。 保护配置原则: 220kV以上电压等级要配两套,不论母线(915、BP-2B)还就是主变,还就是线路均为两套,不同厂家、不同原理,保护范围应一致,功能应一致。 220kV线路保护的范围就是两侧CT(TA)之间,TA在出线刀闸与开关之间,要了解一个变电站的二次保护,就应找到它的TA与线路TV,两套保护要取自不同的CT绕组,计量、测量、母线保护(两套)都要从CT不同的绕组上取电流。故障录波器也要用,还应有一组备用CT绕组。这些CT绕组都在开关与线路刀闸之间,CT串在主回路中,GIS设备的CT配在开关两侧,所以GIS装置的线路与母线保护范围交叉,消除死区。线路保护取自母线侧CT,母线保护取自线路侧CT绕组。PSL931纵联差动,产自南瑞;602产自南自,纵联距离。

线路两侧的保护应配置一致,否则不易配合。相同的厂家、原理应对应配置,升级版本时两侧应同时进行。速动保护,光纤进行信号传输,主保护都就是本线路的快速保护,0s切除本线路任何故障,纵联距离、纵联差动,投主保护压板就就是要投全线速动保护,光纤信号传输装置,两侧保护、主保护要配置光纤信号传输装置。 如果故障出了线路两侧CT之外,按理应启动母线保护,但还可启动后备保护。此时主保护不动作,主保护做不了相邻元件的后备保护,所以602与931均配置了以相间与接地距离为主的距离保护,还有四段零序保护。 三段式距离保护,I段本线路70-80%,动作时间零秒,II段保护范围为本线路的全长并延伸至下一线路出口,动作时间加了0、5秒,III段保护范围为本线路及下一级线路的全长并延伸至下一线路的一部分,时间为0、5秒加一个Δt。 相间距离就是相间故障的后备,接地距离与零序电流为接地故障的后备保护。 主保护动作后,报文中除有主保护信息外,还有I段后备的信息。 主保护就是全线速动的保护,光纤保护,后备保护……

220kV变电站电气一次部分设计

毕业设计(论文)任务书

220kV变电站设计 摘要 本设计书主要介绍了220kV区域变电所电气一次部分的设计内容和设计方法。设计的内容有220kV区域变电所的电气主接线的选择,主变压器、所用变压器的选择,母线、断路器和隔离刀闸的选择,互感器的配置,220kV、110kV、35kV线路的选择和短路电流的计算。设计中还对主要高压电器设备进行了选择与计算,如断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器等。此外还进行了防雷保护的设计和计算,提高了整个变电所的安全性。 关键词:变电站;主接线;变压器

220kV substation design ABSTRACT The design of the book introduces the regional 220kV electrical substation design a part of the content and design. The design of the contents of the electrical substation 220kV main regional cable choice, the main transformer, the transformer used in the choice of bus, circuit breakers and isolation switch option, the configuration of transformer, 220kV, 110kV, 35kV line choice and short-circuit current calculations. The design of the main high pressure also had a choice of electrical equipment and computing, such as circuit breakers, isolating switches, voltage transformers, current transformers and so on. In addition, a lightning protection design and computing, increased the safety of the entire substation. Keywords: substation; main connection; transformer

220KV变电站电气设计说明书

220KV变电站电气设计说 明书 第1章引言 1.1 国外现状和发展趋势 (1) 数字化变电站技术发展现状和趋势 以往制约数字化变电站发展的主要是IEC61850的应用不成熟,智能化一次设备技术不成熟,网络安全性存在一定隐患。但2005年国网通信中心组织的IEC61850互操作试验极大推动了IEC61850在数字化变电站中的研究与应用。目前IEC61850技术在变电站层和间隔层的技术已经成熟,间隔层与过程层通信的技术在大量运行站积累的基础上正逐渐成熟。 (2) 当前的变电站自动化技术 20世纪末到21世纪初,由于半导体芯片技术、通信技术以及计算机技术飞速发展,变电站自动化技术也已从早期、中期发展到当前的变电站自动化技术阶段。其重要特点是:以分层分布结构取代了传统的集中式;把变电站分为两个层次,即变电站层和间隔层,在设计理念上不是以整个变电站作为所要面对的目标,而是以间隔和元件作为设计依据,在中低压系统采用物理结构和电器特性完全独立,功能上既考虑测控又涉及继电保护这样的测控保护综合单元对应一次系统中的间隔出线,在高压超高压系统,则以独立的测控单元对应高压或超高压系统中的间隔设备;变电站层主单元的硬件以高档32位工业级模件作为核心,配大容量存、闪存以及电子固态盘和嵌入式软件系统;现场总线以及光纤通信的应用为功能上的分布和地理上的分散提供了技术基础;网络尤其是基于TCP/IP的以太网在变电站自动化系统中得到应用;智能电子设备(IED)的大量应用,诸如继电保护装置、自动装置、电源、五防、电子电度表等可视为IED而纳入一个统一的变电站自动化系统中;与继电保护、各种IED、远方调度中心交换数据所使用的规约逐渐与国际接轨。这个时期国代表产品有CSC系列、NSC系列及BSJ系列。 (3) 国外变电站自动化技术 国外变电站自动化技术是从20世纪80年代开始的,以西门子公司为例,该公司第一套全分散式变电站自动化系统LSA678早在1985年就在德国汉诺威正式投入运行,至1993年初,已有300多套系统在德国和欧洲的各种电压等级的变电站运行。在中国,1995年亦投运了该公司的LSA678变电站自动化系统。LSA678的系统结构有两类,一类是全分散式,另一类是集中和分散相结合,两类系统均由6MB测控系统、7S/7U保护系统、8TK开关闭锁系统三部分构成。 (4) 原始变电站自动化系统存在的问题 资料分目前国际上关于变电站自动化系统和通讯网络的国际标准还没有正式公布,国也没有相应的技术标准出台。标准和规的出台远落后于技术的发展,导致变电站自动化系

220kV变电站电气设计

摘要 随着我国科学技术的发展,特别是计算机技术的进步,电力系统对变电站的更要求也越来越高。 本设计讨论的是220KV变电站电气部分的设计。首先对原始资料进行分析,选择主变压器,在此基础上进行主接线设计,再进行短路计算,选择设备,然后进行防雷接地以及保护、配电装置设计。 关键字:变电站;短路计算;设备选择;防雷保护。

目录 摘要 (1) 引言 (4) 任务书 (5) 第一章主变压器的选择 (6) 1.1主变压器的选择原则 (6) 1.1.1 主变压器容量和台数的选择原则 (6) 1.1.2 主变压器容量的选择 (6) 1.1.3 主变压器型式的选择 (7) 1.1.4 绕组数量和连接形式的选择 (7) 1.2主变压器选择结果 (8) 1.3所用变选择 (8) 第二章电气主接线的设计 (10) 2.1主接线概述 (10) 2.2主接线设计原则 (10) 2.3主接线的选择 (10) 第三章 220KV变电站电气部分短路计算 (14) 3.1变压器的各绕组电抗标幺值计算 (14) 3.210KV侧短路计算 (15) 3.3220KV侧短路计算 (18) 3.4110KV侧短路计算 (20) 第四章导体和电气设备的选择 (22) 4.1断路器和隔离开关的选择 (23) 4.1.1 220KV出线、主变侧 (23) 4.1.2 主变110KV侧 (27) 4.1.3 10KV断路器隔离开关的选择 (29) 4.2电流互感器的选择 (34) 4.2.1 220KV侧电流互感器的选择 (34) 4.2.2 110KV侧的电流互感器的选择 (36) 4.2.3 10KV侧电流互感器的选择 (37) 4.3电压互感器的选择 (38) 4.3.1 220KV侧母线电压互感器的选择 (38) 4.3.2 110KV母线设备PT的选择 (39) 4.3.3 10KV母线设备电压互感器的选择 (39) 4.4导体的选择与校验 (39)

500KV变电站保护配置

500KV变电站继电保护 的配置 一、500KV变电站的特点: 1)容量大、一般装750MV A主变1-2台,容量为220KV变电站5-8倍。2)出线回路数多一般500KV出线4-10回 220KV出线6-14回 3)低压侧装大容量的无功补偿装置(2×120MAR) 4)在电力系统中一般都是电力输送的枢纽变电站。其地位重要,变电站的事故或故障将直接影响主网的安全稳定运行。 5)500KV系统容量大,一次系统时常数增大(50-200ms)。保护必须工作在暂态过程中,需用暂态CT。 6)500KV变电站,电压高、电磁场强、电磁干扰严重,包括对一些仪器仪表工作的干扰。 二、500KV变电站主设备继电保护的要求 1)500KV主变、线路、220KV线路,500KV‘220KV母线均采用双重化配置。 2)近后备原则 3)复用通道(包用复用截波通道,微波通道,光纤通道)。 三、500KV线路保护的配置

1、500KV线路的特点 a)长距离200-300km ,重负荷可达100万千瓦。 使短路电流接近负荷电流,甚至可能小于负荷电流 例:平式初期:姚双线在双河侧做人工短路试验。 姚侧故障相电流仅1200多A。送100万瓦千负荷电流=1300A b)500KV线路有许多同杆并架双回线,因其输送容易大,发生区内异名相跨线故障时,不允许将两回线同时切除。否则将影响系统的安全运行,线路末端跨线故障时,首端距离保护,会看成相间故障。 c)500KV一般采用1个半开关接线,线路停电时,开关要合环,需加短线保护。 d)线路输送功率大,稳定储备系数小,要保证系统稳定,要求保护动作速度快,整个故障切除时间小于100ms。保护动作时间一般要≤50ms。(全线故障) e)线路分布电容大 500KV线路、相间距离为13m、线分裂距离45cm、正四角分裂、相对地距离12m。 线路空投时,未端电压高。要加并联电抗器,并联电抗器保护需跳对侧开关,需加远方跳闸保护。 f)500KV线路一般采用单相重合闸,为限制潜供电流,中性点要加小电抗器 2、配置原则: 1)500KV线路保护配置原则: 设置两套完整、独立的全线速动保护,其功能满足: 每一套保护对全线路内部发生的各种故障(单相接地、相间短路,两相接地、三相短路、非全相再故障及转移故障)应能正确反映每套保护具有独立的选相相功能,实现分相和三相跳闸,当一套停用时,不影响另一套运行。 两套保护的交流电流、电压、直流电源彼此独立 断路器有2组挑圈时,每套保护分别起动一组跳闸线圈 每套主保护分别使用独立的通道信号传输设备,若一套采用专用收发信机,另一套可与通讯复用通道。 2) 500KV线路后备保护的配置原则 线路保护采用近后备方式 每条线路均应配置反映系统D1、D1-1、D2、D3 各种类型故障的后备保护,当双重化的主保护均有完善后备保护时可不另配。

220kV变电站设计说明书

220kV变电站设计说明书1.1 220kV变电站在国发展现状与趋势 电力工业是国民经济的重要部门之一,它是负责把自然界提供的能源转换为供人们直接使用的电能的产业。它即为现代工业、现代农业、现代科学技术和现代国防提供不可少的动力,又和广大人民群众的日常生活有着密切的关系。电力工业的发展必须优先于其他的工业部门,整个国民经济才能不断前进。但是,随着近年来我国国民经济的高速发展与人民生活用电的急剧增长,电力行业的发展水平越来越高,特别是在电的输送方面有了更高的要求。因此,确定合理的变压器的容量是变电所安全可靠供电和网络经济运行的保证。在选择主变压器时,要根据原始资料和设计变电所的自身特点,在满足可靠性的前提下,要考虑到经济来选择主变压器。 1.2 220kV变电站设计规 (1)国家电网公司《关于印发<国家电网公司110(66)~500kV变电站通用设计修订工作启动会议纪要>的通知》(基建技术〔2010〕188号) (2)《国家电网公司220kV变电站典型设计》(2005版) (3)《国家电网公司输变电工程通用设备(2009年版)》 (4)《国家电网公司输变电工程典型设计-220kV变电站二次系统部分》(2007年版)(5)Q/GDW166-2007 《国家电网公司输变电工程初步设计容深度规定》 (6)Q/GDW204-2009 《220kV变电站通用设计规》 (7)Q/GDW383-2009 《智能变电站技术导则》 (8)Q/GDW393-2009 《110(66)~220kV智能变电站设计规》 (9)Q/GDW161-2007 《线路保护及辅助装置标准化设计规》 1.3变电站位置的选择 图1为广西大学西校园用电量比较大的建筑物简化地图,对于变电站位置的选取,我

220kv变电站电气部分设计

220kv变电站电气部分设计

******毕业生论文 题目:220kV降压变电所电气部分设计 系别电力工程系_ 专业供用电技术 班级 ********** 学号*********** _ 姓名

Keywords: main electrical wiring;transformers;short circuit current;lightning protection。 目录 摘要 (2) ABSTRACT (2) 引言 (6) 第一章电气主接线选择 (7) 第1节概述 (7) 第2节主接线的接线方式选择 (6) 第二章主变压器容量、台数及型式的选择 (9) 第1节概述 (9) 第2节主变压器台数的选择 (9) 第3节主变压器容量的选择 (10) 第4节主变压器型式的选择 (10) 第三章短路电流计算 (12) 第1节概述 (14) 第2节短路计算的目的及假设 (15) 第四章电气设备的选择 (18) 第1节概述 (18)

第2节断路器的选择 (19) 第3节隔离开关的选择 (21) 第4节高压熔断器的选择 (23) 第5节互感器的选择 (23) 第6节母线的选择 (25) 第7节支持绝缘子及穿墙套管的选择 (27) 第8节限流电抗器的选择 (29) 第五章电气总平面布置及配电装置的选择 (30) 第1节概述 (30) 第2节高压配电装置的选择 (31) 第六章继电保护配置规划 (33) 第1节变电所主变保护的配置 (37) 第2节 220KV、110KV、10KV线路保护部分 (34) 第七章防雷设计规划 (35) 第1节概述 (35) 第2节防雷保护的设计 (36) 第3节主变中性点放电间隙保护 (37) 结论 (38) 致谢 (38) 参考文献 (38)

变电站的保护配置

一、变电站的保护配置: 220kV变电站主变三侧都是双母带旁母接线。 220kV线路保护配置: 四方的保护已经淘汰。931南瑞、许继的。 225、226线路931、PSL602保护是重点。 保护配置原则: 220kV以上电压等级要配两套,不论母线(915、BP-2B)还是主变,还是线路均为两套,不同厂家、不同原理,保护范围应一致,功能应一致。 220kV线路保护的范围是两侧CT(TA)之间,TA在出线刀闸和开关之间,要了解一个变电站的二次保护,就应找到它的TA和线路TV,两套保护要取自不同的CT绕组,计量、测量、母线保护(两套)都要从CT不同的绕组上取电流。故障录波器也要用,还应有一组备用CT绕组。这些CT绕组都在开关与线路刀闸之间,CT串在主回路中,GIS设备的CT配在开关两侧,所以GIS装置的线路和母线保护范围交叉,消除死区。线路保护取自母线侧CT,母线保护取自线路侧CT绕组。

PSL931纵联差动,产自南瑞;602产自南自,纵联距离。线路两侧的保护应配置一致,否则不易配合。相同的厂家、原理应对应配置,升级版本时两侧应同时进行。速动保护,光纤进行信号传输,主保护都是本线路的快速保护,0s切除本线路任何故障,纵联距离、纵联差动,投主保护压板就是要投全线速动保护,光纤信号传输装置,两侧保护、主保护要配置光纤信号传输装置。 如果故障出了线路两侧CT之外,按理应启动母线保护,但还可启动后备保护。此时主保护不动作,主保护做不了相邻元件的后备保护,所以602和931均配置了以相间和接地距离为主的距离保护,还有四段零序保护。 三段式距离保护,I段本线路70-80%,动作时间零秒,II段保护范围为本线路的全长并延伸至下一线路出口,动作时间加了0.5秒,III段保护范围为本线路及下一级线路的全长并延伸至下一线路的一部分,时间为0.5秒加一个Δt。 相间距离是相间故障的后备,接地距离与零序电流为接地故障的后备保护。 主保护动作后,报文中除有主保护信息外,还有I段后备的信息。

某220kV变电站电气部分设计

某220kV变电站电气部分设计 摘要 本设计的主要内容是对一座220kV变电站的电气部分进行设计。设计要求采用2回220kV进线,110kV出线7回,10kV出线9回。分三期完成,一期完成220kV进线2回,110kV出线3回,10kV出线3回。具体设计项目包括:主变容量选择、电气主接线方案设计、电气总平面布置、短路电流计算、一次设备的选择及校验、各级电压配电装置的布置、二次回路方案的选择及继电保护的整定所用电设计、防雷接地方案的设计。 本设计中所涉及的主要计算包括:短路计算、一次设备校验计算、继电保护整定计算。 关键词:220kV;变电站;设计;短路计算;校验

Design for the electrical part of a 220kV substation Abstract The main target of this design is the electrical part of a 220kV substation. Design requires that using two 220kV back into line, seven to 110kV line and 9 to 10kV line. The whole project is divided into tree periods while two 220kV back into line, three 110kV line and three 10kV line are planed to be accomplished in the first period. This design includes following parts: selection of the capacity of the main transfer, main connection, plane arrangement, short circuit calculation, first side facility selection and verification, plane arrangement for each voltage part, rely protection design, substation-used electricity design, lightning protection design. The main calculation mentioned in this design including: short circuit calculation, verification calculation for first part facility, rely protection calculation. Keyword: 220kV;Substation;Design;Short circuit calculation;verification

220kV变电站典型设计综述分析

220kV变电站典型设计综述分析 摘要:本文主要通过对某电力公司220KV变电站设计的演变过程,分析了典型设计的设计原则、技术方案和特点、模块的拼接和调整的方法,以希望可以加强工作人员可以更好地理解及使用220KV变电站典型设计。 关键词:模块;典型设计;实施方案 220KV变电站典型设计是国家电网公司进行集约化管理的基本工作,对220KV变电站进行典型设计的目标是:建设标准要统一、设备规范要统一、设备的形式要减少;便于进行集中招标,便于维护运行,降低变电决的建设成本和运营成本;设计、评审及批复的进度要加快,工作效率也要提高。 1 220KV变电站典型设计的设计原则 统一性原则:建设的标准要统一,基建及生产运行的标准也应当统一,外部的形象也要统一,要能够体现国家电网公司的企业文化。 可靠性原则:主接线的方案一定要迫使可靠,典型设计模块在组合之后的方案也必须要安全可靠。 经济性原则:依照企业经济效益最大化的原则,对工程的初期投资费用和长期运行费用进行综合考虑,在设备的使用寿命期内追求最大的经济效益。 先进性原则:选择设备时,要注意设备的先进性、合理性,要选用占地面积小、环保好、技术经济指标先进的设备。 适应性原则:要对不同地区实际情况进行综合考虑,要能够广泛地适用于国家电网公司的系统,而且还要在一定的时间里面适用于不同形式、不同规模及不同的外部条件。 灵活性原则:模块的划分要合理,接口要灵活,组合方案应该丰富多样,规模的增减要方便。 时效性原则:建立的典型设计,应当随着电网的发展及技术的进步而不断地改进、补充及完善。 和谐性原则:变电站应该与周边的人文地理环境协调统一。 2 220KV变电站典型设计的推荐和实施方案 220KV变电站典型设计应当分成两个层面:一是国家电网公司推荐的方案,二是在前述设计原则及推荐方案的指导之下,结合各网省公司各自的特色方案而

220KV变电站电气部分设计(初设)

毕业设计任务书 一、设计题目 220KV变电站电气部分设计(初设) 二、毕业设计(论文)的主要内容及基本要求 1.主接线设计:分析原始材料,根据任务书的要求拟出各级电压母线接线方式,选 择变压器型式及连接方式,通过技术经济比较选择主接线最优方案; 2.短路电流计算,根据所确定的主接线方案,选择适当的计算短路点计算短路电流 并列表示出短路电流计算结果。 3.主要电气设备选择 4.电气设备配置 5.进行继电保护的规划设计,进行防雷保护的设计,220KV高压配电装置设计。 三、设计内容 1.电气主接线设计(包括电气设备选择); 2.主变压器容量、台数、型式选择; 3.计算短路电流; 4.户内、外配电装置的配置和选择; 5.无功补偿设计; 6.防雷和接地设计。 四、设计成果 1.初步设计说明书一份; 2.短路电流、设备选择计算说明书一份; 3.电气主接线图纸一张 4.变电所总布置及户内、外设备布置图(包括断面图); 5.户内配电装置接线图; 6.变电所接地装置平面布置图 7.避雷针保护范围图

8.电气一次主要材料表 五指定查阅的主要参考文献 (1)戈东方电气工程设计手册电气二次部分北京中国电力出版社 2005 (2)曹绳敏电力系统课程设计和毕业设计参考资料东南大学出版社 2004 (3)陈生贵电力系统继电保护重庆重庆大学出版社 2003 (4)熊信银发电厂电气部分(第三版)北京中国电力出版社 2004 (5)孟祥萍电力系统分析北京高等教育出版社 2004 六、毕业论文规范 (一)撰写内容、格式 1、论文数字 论文正文不少于5000字。 2、前置部分 前置部分包括封面、扉页、摘要、关键词、目录。 封面包括论文题目、作者姓名、指导教师姓名、职称、专业名称等。论文题目要恰当、准确地反映本论文的研究内容。 摘要是论文内容的简述,还应包括本论文的创造性成果及其理论和实际意义。摘要、关键词应有中英(日、俄)文两种文字。 3、主体部分 论文主体部分包括:绪论(引言)、正文、结论、参考文献。 绪论(引言)要简要说明毕业设计(论文)中研究工作的目的、意义、设计要求、技术指标、现状与发展、主要工作内容等。 论文正包括总体方案设计及实现、数据处理分析、试验效果、理论分析等。 结论是论文最终的、总体的结论,结论中应明确本课题研究的创造性成果、创新观点、社会经济价值及研究方向的前景。结论应该准确、完整、明确、精炼。 4、附录部分 附录部分是论文主体部分的补充项目,视论文需要决定是否使用。对不便于放在正文中的附加数据、资料、详细公式推导、程序等特有特色的内容,可作为附录。 (二)书写打印 1、打印需求 学生毕业论文要求用计算机打印或誉写在设计用纸上。论文裁切后统一为16开纸(184mmX260mm)规格。页边距上20mm、下20mm、左25mm右20mm。正文每页数30X30个汉字。一律左侧装订。

220kV变电站电气主接线设计

枢纽变电站电气主接线 摘要: 电能作为一种二次能源,是一种不能储存的能量。电能的开发应用是人类征服自然过程中所取得的具有划时代意义的光辉成就,而现在,电能已成为工业生产不可缺少的动力,并广泛应用到生产部门和日常生活方面。 而电能的传输离不开变电站,电经过升压变电站、传输线路、降压变电站, 然后才能到用户。这其中变电站担当着一个极其重要的枢纽。 而对于枢纽变电站,它位于电力系统的枢纽点,电压等级一般为330kV及以上,联系多个电源,出现回路多,变电容量大;全站停电后将造成大面积停电,或系统瓦解,枢纽变电站对电力系统运行的稳定和可靠性起到重要作用。 本次《发电厂电气部分》课程设计的题目正是枢纽变电站的电气主接线设计,按照老师上课所将设计步骤,首先分析原始资料,通过分析拟建变电站的进出线方向和负荷等原始资料,从可靠性、安全性、经济性等其他方面的考虑,确定电气主接线方式,主变压器的容量、数量的确定,负荷分析及计算,以及短路电流的计算和变电所主要电气设备的选择(包括断路器,隔离开关,互感器等),并在选择时对电气设备进行了必要的计算和校验。同时,针对本次设计,完成相应图纸的绘制。

目录 内容提要........................................................................... 错误!未定义书签。Summary (Ⅱ) 1 概述 (1) 1.1所址情况 (1) 1.2变电站出线情况 (1) 1.3变电站的基本数据 (1) 2 电气主接线的设计 (2) 2.1单母线接线及单母线分段接线 (2) 2.2双母线接线及双母分段接线 (3) 2.3主接线设计原则 (4) 2.4主接线选择 (4) 3 主变压器的选择 (6) 3.1变压器台数选择 (6) 3.2主变容量选择 (6) 3.3主变压器型式的选择 (7) 3.4主变压器的配置原则 (8) 3.5主变压器选择结果 (9) 4 变电站电气部分短路计算 (10) 4.1短路计算目的及假定 (11) 4.2各种短路电流计算步骤 (12) 4.3短路计算过程 (13) 5 导体和电气设备的选择 (19) 5.1按正常工作条件选择电气设备 (19) 5.2按短路状态校验 (20) 5.3断路器与隔离开关的选择 (21) 5.4互感器的选择 (28) 5.5母线的选择 (33) 5.6避雷器的选择 (40) 总结 (45) 参考文献 (46) 附录................................................................................. 错误!未定义书签。致谢 (48) 附图1 附图2 附图3

220kVGIS变电站电气设计说明

2.1 电气部分 2.1.1 变电站规模 (1)本期建设2台220kV、240MVA变压器,最终规模3台 220kV、240MVAE相三绕组变压器; (2)220kV出线,本期4回,远景6回; (3)110kV出线,本期4回,远景12回; (4)35kV出线,本期6回,远景8回; (5)无功补偿,本期装设6X 1.0万千乏电容器,电容器电抗率按3组5% 3组12%考虑;远景按装设9组电容器预留场地,电容器串联电抗率按12%勺位置预留。 2.1.2 电气主接线及主要电气设备选择 采用国网A1-1方案,根据系统要求,对通用设计电气主接线进 行调整。 2.1.2.1 电气主接线 220kV本期采用双母线接线,远景采用双母线接线。 110kV本期采用单母线分段接线,设分段断路器,装设2组母线 设备,远景单母线三分段接线。 35kV本期采用单母线分段接线,远景采用单母线分段+单母线接线。 根据国家电网生[2011]1223文件“关于印发《关于加强气体绝缘金属封闭开关设备全过程管理重点措施》的通知”附件1第二章第八条“采用GIS的变电站,其同一分段的同侧GIS母线原则上一次建成。如计划扩建母线,宜在扩建接口处预装一个有隔离开关(配置有 就地工作电源)或可拆卸导体的独立隔室;如计划扩建出线间隔,宜将母线隔离开关、接地开关与就地工作电源一次上全。”本工程110kV侧有出线间隔的GIS母线一次建成,建成母线的远景扩建间隔本期预装空间隔。 本工程主变220kV、110kV中性点采用经隔离开关直接接地或经避雷器、放电间隙的接地方式;35kV系统中性点采用经消弧线圈接地方式。由于主变35kV侧为

220kV智能变电站的继电保护配置方案

220kV智能变电站的继电保护配置方案 220kV智能变电站的发展是基于计算机平台的,随着智能化程度的提高,220kV智能变电站的信息化水平也随之增加,因此带来了许多问题,为了使220kV智能变电站调试到最佳的状态,相关工作人员需要与其他变电站进行对比分析,本文将从继电保护装置的局限性出发,深入研究220kV智能变电站继电保护配置方案,以供相关从业人员借鉴学习。 1 智能变电站与保护装置的特点 1.1 确保信息的精确性 智能保护装置内的合并单元有很多,能够具有滤波的作用,因此受到的数字量输出能够在最大的限度上得到保证,其次,职能保护装置的数据接收方式主要被小巧的光收发模块所取代,因此数字信号无需配置常规的保护装置,能够直接应用于保护逻辑运算,一定程度上避免了采样出差的出现。模拟量输入变换、低滤波单元的工作都是造成采样误差的重要原因,因此采用直接通过光钎传输,能够减少这些中间环节带来的不良影响。智能保护装置最重要的特征,体现在电子式互感器上,能够通过光钎采集数据,因此在压送的过程中,不含有高次谐波,这在一定程度上提高了采集信息的准确性,减少信息数据失真的情况发生。 1.2 处理能力強 微处理器的模拟量巨大,需要处理采样单元与逻辑处理单元,这导致大部分的运算模拟都要在数字核心单元完成,增加了微机处理器的工作量。而智能保护装置使用互感器采集数据信息,因此智能保护装置的通信接口、中央处理单元、通信接口都各自独立,因此更容易完成信息采集的工作。常规的微机保护与智能保护存在着巨大的差异,最明显的差异表现在硬件方面,首先,微处理器通常采用数字电路,并且人机对话、通信接口都通过信号处理单元来完成,这使得执行元

SDJ2-88(220~500KV变电所设计)

220~500kV变电所设计 技术规程 SDJ 2—88 主编部门:华北电力设计院 批准部门:中华人民共和国能源部 执行日期:1989年10月 关于颁发《220~500kV变电所设计 技术规程》SDJ 2—88的通知 能源电规[1989]318号 为适应电力建设发展的需要,我部委托华东电力设计院对《变电所设计技术规程》SDJ2—79进行了修订,经组织审查,现批准颁发《220~500kV变电所设计技术规程》SDJ2—88,自发行之日起执行。原颁发的《变电所设计技术规程》SDJ2—79的有关内容同时停止执行。本规程的适用范围比原规程有较大改动,在国家标准《35~110kV变电所设计规范》颁发执行前,对于35kV变电所的设计,按国家标准《工业与民用35kV变电所设计规范》GBJ59—83(试行)执行;对于63~110kV变电所的设计,仍暂按《变电所设计技术规程》SDJ2—79 执行。 各单位在执行过程中如发现不妥或需要补充之处,请随时函告电力规划设计管理局及华东电力设计院。 1989年3月30日 第一章总则 第1.0.1条在变电所工程设计中必须贯彻执行国家的基本建设方针,体现社会主义的技术经济政策,统一建设标准,使变电所设计符合安全可靠、技术先进、经济合理和确保质量的要求,为此特制订本规程。 第1.0.2条变电所的设计,必须从全局利益出发,正确处理安全与经济,基本建设与生产运行,近期需要与今后发展等方面的关系,从实际出发,结合国情采用中等适用水平的建设标准,有步骤地推广国内外先进技术,并采用经试验鉴定合格的新设备、新材料、新结构。根据需要与可能,逐步提高自动化水平。 第1.0.3条本规程适用于电压为220~500kV新建变电所的设计。对扩建或改建工程的设计以及国内外联合设计的变电所均可参照执行。 第1.0.4条变电所的设计宜采用经过审定的通用设计或典型设计。 第1.0.5条变电所的设计,除应执行本规程的规定外,尚应符合现行的国家和能源部、原水利电力部颁发的有关规范和规程的规定。 第二章所址选择 第2.0.1条变电所的选址工作应根据电力系统设计的网络结构、负荷分布、城建规划、土地征用、出线走廊、交通运输、水文地质、环境影响、地震烈度和职工生活方便等因素综合考虑。通过全面的技术经济比较和经济效益分析,选择最佳方案。

220kV变电站设计讲解

《 220kV 终端变电站电气主接线及配电装置设计》毕业设计说明书 昆明理工大学 电气工程及其自动化专业 二 OO 八年十月 毕业设计(论文任务书电力工程学院电气工程及其自动化专业 2006级学生姓名:梁勇学号:06418613119 毕业设计(论文题目:220kV 终端变电站电气一次主接线及配电装置设计毕业设计(论文内容: 220kV 终端变电站电气一次与系统分析;

220kV 终端变电站电气一次电气主接线方案比较、设计, 绘制电气主接线图; 短路电流计算; 220kV 终端变电站电气一次导体和电气设备选择设计; 220kV 终端变电站电气一次高压配电装置设计, 绘制配电装置平面布置图、断面图; 220kV 终端变电站电气一次过电压保护及防雷规划设计; 220kV 终端变电气一次继电保护配置规划设计,绘制保护配置图; 编制设计说明书。 专题内容: 设计题目 220kV 终端变电站电气一次系统设计变电站设计参数: 220kV 最终两回进出线

设计自然条件 : 海拔 :1000m <,本地区污秽等级 :2级,地震烈度 :7<级, 最大风速 :2.5/m s ,最高气温:38C ,最低气温:2C - , 平均温度:15C 设计(论文指导教师(签字 : 主管人(签字 : 2 0 0 8 年 10 月 25日 目录 目录.......................................................................................... 4 摘要 (5) 前言……………………………………………………………………………… 6 第一章变电站主接线设计……………………………………………………… 7 第二章短路电流计算…………………………………………………………… 19 第三章电器设备及导体的选择……………………………………………… 27 第四章配电装置设计

学位论文-—220kv变电站典型设计(方案b5)

220kV变电站典型设计(方案B5) 63.1 总的部分 220kV变电站典型设计方案B5对应220kV、110kV采用GIS设备户内布置、主变压器采用3×180MV A的三相三绕组变压器、并配置12组无功设备组合成的220kV户内站方案。 63.1.1 本典型设计的适用场合 (1)人口密度较高,土地较昂贵的地区; (2)外界条件限制,站址选择较困难区域; (3)特殊地形条件; (4)高地震烈度地区; (5)高原地区; (6)严重大气污染地区; 63.1.2 对设计方案组合的说明 本典型设计根据典型设计方案B5的建设规模及技术条件,是按照湖北省电力公司220kV变电站典型设计技术导则设定的,具体方案组合见表63-1。 表63-1 220kV变电站典型设计B5方案技术条件一览表 1 第九篇220kV变电站典型设计(方案B1)··

· ·国家电网公司输变电工程典型设计220kV 变电站分册(湖北电力公司实施方案) 2 63.1.3 主要技术经济指标 主要技术经济指标见表63-2。 表63-2 主要技术经济指标 63.2 电力系统部分 63.2.1 电力系统 本典设按照给定的主变压器及线路规模进行设计,在实际工程中,需要根据变电站所处系统情况具体设计。 各电压等级的设备短路电流选择如下: (1)220kV 电压等级为50kA ; (2)110kV 电压等级为40kA ; (3)10kV 电压等级为31.5kA 。 63.2.2 系统继电保护及安全自动装置 本典设不涉及系统继电保护专业的具体内容,在实际工程中,需要根据变电站系统情况具体设计。

63.2.3 系统通信 63.2.3 系统通信 本典设不涉及系统通信专业的具体内容,在实际工程中,需要根据变电站系统情况具体设计。本次仅考虑配合系统通信所需相关电源及设备的布置。 为保证通信设备的正常、可靠的运行,通信设立独立的通信电源及蓄电池,蓄电池放置于电器蓄电池室内。 通信设备放置于主控制室内,不设单独的通信机房。屏位本期8-9块,预留3-4块(600x600)。 63.3 电气一次部分 63.3.1 电气主接线 63.3.1.1 变电站设计规模 (1)典设B5方案本期建设2台220kV、180MV A变压器,终期建设3台220kV、180MV A变压器。 (2)220kV出线,本期4回,终期6回。 (3)110kV出线,本期6回,终期12回。 (4)10kV出线,本期16回,终期24回。 (5)无功补偿: 本期每台主变压器10kV侧配置2组10Mvar并联电抗器和2组10Mvar并联电容器,共4组10Mvar并联电抗器和4组10Mvar并联电容器,终期共6组10Mvar并联电抗器和6组10Mvar并联电容器。实际工程应按照系统情况计算确定。 63.3.1.2 220kV电气主接线 220kV采用双母线接线。双母线接线主要优点是供电可靠、调度灵活、扩建方便、便于试验等,缺点是当母线故障时,隔离开关作为倒换操作电器,使操作的及时性、快速性受到一定影响。 63.3.1.3110kV电气主接线 110kV采用双母线接线。双母线接线主要优点是供电可靠、调度灵活、扩建方便、便于试验等,缺点是当母线故障时,隔离开关作为倒换操作电器,使操作的及时性、快速性受到一定影响。 63.3.1.4主变压器及10kV电气主接线 根据给定的设计条件,主变压器采用三相三绕组。 10kV侧有出线时,在实际工程中最常用的是单母线分段接线。单母线分段接线主要优点是供电可靠,缺点是当一段母线或母线隔离开关故障或检修时,该段母线的回 3 第九篇220kV变电站典型设计(方案B1)··

220kv变电站计算书

第一章220KV 变电站电气主接线设计 第1.1节原始资料 1.1.1变电所规模及其性质: 电压等级220/110/35 kv 线路回数220kv 本期2回交联电缆(发展1回) 110kv 本期4回电缆回路(发展2回) 35kv 30回电缆线路,一次配置齐全 本站为大型城市变电站 2.归算到220kv侧系统参数(SB=100MVA,UB=230KV) 近期最大运行方式:正序阻抗X1=0.1334;零序阻抗X0=0.1693 近期最大运行方式:正序阻抗X1=0.1445;零序阻抗X0=0.2319 远期最大运行方式:正序阻抗X1=0.1139;零序阻抗X0=0.1488 3.110kv侧负荷情况: 本期4回电缆线路最大负荷是160MW 最小负荷是130MW 远期6回电缆线路最大负荷是280MW 最小负荷是230MW 4.35kv侧负荷情况:(30回电缆线路) 远期最大负荷是240MW 最小负荷是180MW 近期最大负荷是170MW 最小负荷是100MW 5.环境条件:当地年最低温度-24℃,最高温度+35℃,最热月平均最高温度+25℃,海拔高度200m,气象条件一般,非地震多发区,最大负荷利用小时数6500小时。 第1.2节主接线设计 本变电站为大型城市终端站。220VKV为电源侧,110kv侧和35kv侧为负荷侧。220kv和110kv采用SF6断路器。 220kv 采取双母接线,不加旁路。 110kv 采取双母接线,不加旁路。 35kv 出线30回,采用双母分段。

低压侧采用分列运行,以限制短路电流。 第1.3节电气主接线图

第二章主变压器选择和负荷率计算 第2.1节原始资料 1.110kv侧负荷情况: 本期4回电缆线路最大负荷是160MW 最小负荷是130MW 远期6回电缆线路最大负荷是280MW 最小负荷是230MW 2.35kv侧负荷情况:(30回电缆线路) 远期最大负荷是240MW 最小负荷是180MW 近期最大负荷是170MW 最小负荷是100MW 3.由本期负荷确定主变压器容量。功率因数COSφ=0.85 第2.2节主变压器选择 2.2.1容量选择 (1)按近期最大负荷选: 110 kv侧:160 MW 35 kv侧:170 MW 按最优负荷率0.87选主变压器容量 每台主变压器负荷 110 kv侧:80 MW 35 kv侧:85 MW 按最优负荷率0.87选主变压器容量。 S N=P L/(0.85×η)=(80+85)/(0.85×0.87)=209.6 MVA 或S N=0.6P M/0.85=0.6(160+170)/0.85=232.9 MVA 选S N=240MVA,容量比100/50/50的220kv三绕组无激磁调压电力变压器负荷率计算 由负荷率计算公式: η=S/S B 110kv最大,最小负荷率: η=80/(0.85×120)=78.4% η=65/(0.85×120)=63.7%

相关文档