疏水阀安装是否合适,对疏水阀的正常工作

和设备的生产效率都有直接有影响。安装疏水阀必须按正规安装要求、才能使疏水阀和设备达到最佳工作效率。

1、在安装疏水阀之前一定要用带压蒸汽吹扫管道,清除管道中的杂物。

2、疏水阀前应安装过滤器,确保疏水阀不受管道杂物的堵塞,定期清理过滤器。

3、疏水阀前后要安装阀门,方便疏水阀随时捡修。

4、凝结水流向要与疏水阀安装箭头标志一致。

5、疏水阀应安装在设备出口的最低处,及时排出凝结水,避免管道产生汽阻。

6、如果设备的最低处没有位置安装疏水阀,应在出水口最低位置加个反水弯(凝结水提升接头),把凝结水位提升后再装疏水阀,以免产生汽阻。

7、疏水阀的出水管不应浸在水里。(如果浸在水里,应在弯曲处钻个孔,破坏真空,防止沙土回吸。)

8、机械型疏水阀要水平安装。

9、蒸汽疏水阀不要串联安装。

10、每台设备应该各自安装疏水阀。

11、热静力型疏水阀前需要有一米以上不保温的过冷管,其它形式疏水阀应尽量靠近设备。

12、滚筒式烘干(带虹吸管型)设备选用疏水阀时请注明:选用带防汽阻装置的疏水阀,避免设备产生汽锁。

13、疏水阀后如有凝结水回收,疏水阀出水管应从回收总管的上面接入总管,减少背压,防止回流。

14、疏水阀后如有凝结水回收,不同压力等级的管线要分开回收。

15、疏水阀后凝结水回收总管不能爬坡,会增加疏水阀的背压。

16、疏水阀后凝结水进入回收总管前要安装止回阀,防止凝结水回流。

17、在蒸汽管道上装疏水阀,主管道要设一个接近主管道半径的凝结水集水井,然后再用小管引至疏水阀。

18、机械型疏水阀长期不用,要卸下排污螺丝把里面的水放掉,以防冰冻。

19、发现疏水阀跑汽,要及时排污和清理过滤网,根据实际使用情况勤检查,遇有故障随时修理。每年至少要检修一次,清除里面的杂质

疏水阀在整个蒸汽系统中被认为是个小配件,但对系统工作和经济运行影响很大,所以疏水阀的维护和检修也是至关重要的,只有充分重视疏水阀在生产上的重要作用。勤检修,使疏水阀经常处在良好的工作状态下,才能保证达到最佳节能效果和提高经济效益。

蒸汽疏水阀安装注意事项详细版

文件编号:GD/FS-9662 (管理制度范本系列) 蒸汽疏水阀安装注意事项 详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

蒸汽疏水阀安装注意事项详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 蒸汽疏水阀安装注意事项: 1、安装前清洗管路设备,除去杂质,以免堵塞。 2、蒸汽疏水阀应尽量安装在用汽设备的下方和易于排水的地方。 3、蒸汽疏水阀应安装在易于检修的地方,并尽可能集中排列,以利于管理。 4、各个蒸汽加热设备应单独安装蒸汽疏水阀。 5、旁路管的安装不得低于蒸汽疏水阀。 6、安装时,注意阀体上箭头方向与管路介质流动方向应一致。 7、蒸汽疏水阀进口和出口管路的介质流动方向

应有4%的向下坡度,而且管路的公称通经不小于蒸汽疏水阀的公称通经。 8、一个蒸汽疏水阀的排水能力不能满足要求时,可并联安装几个蒸汽疏水阀。用在可能发生冻结的地方,必须采用防冻措施。 可在这里输入个人/品牌名/地点 Personal / Brand Name / Location Can Be Entered Here

疏水阀的准确选型条件.

疏水阀的正确选型条件 简介:机械型疏水阀按不同的工作压差段,分成多种规格阀座孔径的“阀座号” , 每个工作压差段与“阀座号”组成一条坐标曲线的排水量, 不同“阀座号” 的疏水量有很大差别。机械型疏水阀应根据工艺条件的最高工作压差和最大排水量两者相对应的坐标曲线来选合适的“阀座号” 。不能以公称压力来定“阀座号” , 如果选错“阀座号” , 有可能出现疏水阀不工作或设备存水, 影响设备正常运行。 1. 疏水阀的疏水量: 选用疏水阀时, 必须按设备每小时的耗汽量乘以选用倍率 2-3倍为最大凝结水量, 来选择疏水阀的排水量。才能保证疏水阀在开车时能尽快排出凝结水, 迅速提高加热设备的温度。疏水阀排放能量不够,会造成凝结水不能及时排出,降低加热设备的热效率。 (当蒸汽加热设备刚开始送汽时, 设备是冷的,内部充满空气, 需要疏水阀把空气迅速排出,再排大量低温凝结水, 使设备逐渐热起来, 然后设备进入正常工作状态。由于开车时, 大量空气和低温凝结水, 较低的入口压力, 使疏水阀超负荷运行, 此时疏水阀要求比正常工作时的排水量大, 所以按选用倍率 2-3倍来选择疏水阀。 2. 疏水阀的工作压差: 选用疏水阀时, 不能以公称压力选疏水阀, 因为公称压力只能表示疏水阀体壳承受压力等级, 疏水阀公称压力与工作压力的差别很大。所以要根据工作压差来选择疏水阀的排水量。工作压差是指疏水阀前的工作压力减去疏水阀出口背压的差值。疏水阀后背压计算方式是: (当疏水阀后凝结水排入大气时, 疏水阀的出口背压为零。如果把疏水阀排出的冷凝水集中回收,此时,疏水阀的出口背压是回水管的阻力、回水管抬升高度、二次蒸发器(回水箱内压力三者之和。 3. 机械型疏水阀的阀座号: 机械型疏水阀按不同的工作压差段,分成多种规格阀座孔径的“阀座号” , 每个工作压差段与“阀座号”组成一条坐标曲线的排水量, 不同“阀座号” 的疏水量有很大差

阀门技术标准

阀门技术标准 1 定义 阀门是流体输送系统中的控制部件,具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能。阀门可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。 2 阀门符号和缩略语 阀门型号:如“Z961Y-100I DN150” 这是个完整的闸阀型号,“Z”是1单元;“9”是2单元; “6”是3单元;“1”是4单元;“Y”是5单元;“100”是6单元;“I”是7单元,这个阀门型号意义为:闸阀、电动驱动、焊接连接、楔式单闸板、硬质合金密封、10Mpa压力、铬钼钢阀体材质、阀门口径为150mm。阀门的具体编制方法按JB/T 308-2004《阀门型号编制方法》。 3 分类及适用范围 用于流体控制系统的阀门,从最简单的截止阀到极为复杂的自控系统中所用的各种阀门,其品种和规格相当繁多。 3.1给排水系统用的阀门按用途和作用分类:主要有截断阀类(主要用于截断或接通介质,如闸阀、截 止阀、蝶阀、球阀和旋塞阀等) 、调节阀类(主要用于调节介质的流量和压力等,如调节阀、节流阀和减压阀等) 、止回阀类(用于阻止介质倒流,如各种结构的止回阀) 和排气阀类(用于自动排出管道内空气,如单口排气阀和双口排气阀等) ; 3.2 依其功能分类:开关阀类(如闸阀、塞阀、球阀等)、节流阀类(如球型阀、针阀、角阀、碟型阀、 隔膜阀等)、止回阀类(如摆动、升降及双片式逆止阀,底阀等)、压力控制阀类(如减压阀、释压阀、安全阀等)、特殊阀类(如取样阀、流量控制阀、排放阀、其它各式样阀等); 3.3依材质分类:非金属阀类(如PVC、塑胶(钢)、特氟龙等)、金属阀类(如铁、钢、不锈钢、合金 钢、铝、铜等); 3.4按制造方式分类:铸造阀类(如砂模、壳模、脱腊模、压铸等造模法,生产之阀类件)、锻造阀类(由 模锻或自由锻或丸(方)材值接加工,生产之阀类件)、焊接制造阀类(体、盖分别由若干部分组合焊接制造而成)、射出成型阀类(一般用之于PVC、塑胶等非金属阀类之制造)。 4 阀门结构材料 阀门结构材料的选择,在阀之功能寿命上可说极其重要,一般阀门的结构材料主要区分为二大类:4.1压力主体材料:阀体、阀盖、底盖、螺栓等。 压力主体材料选择所考虑之主要因素:

疏水阀的正确安装指南

疏水阀的正确安装指南 疏水阀安装是否合适,对疏水阀的正常工作和设备的生产效率都有直接影响。安装疏水阀必须按正规安装要求、才能使疏水阀和设备达到最佳工作效率。 1. 在安装疏水阀之前一定要用带压蒸汽吹扫管道,清除管道中的杂物。 2. 疏水阀前应安装过滤器,确保疏水阀不受管道杂物的堵塞,定期清理过滤器。 3. 疏水阀前后要安装阀门,方便疏水阀随时检修。 4. 凝结水流向要与疏水阀安装箭头标志一致。 5. 疏水阀应安装在设备出口的最低处,及时排出凝结水,避免管道产生汽阻。 6. 如果设备的最低处没有位置安装疏水阀,应在出水口最低位置加个反水弯头(凝结水提升接头),把凝结水位提升后再装疏水阀,以免产生汽阻。 7. 疏水阀的出水管不应浸在水里。(如果浸在水里,应在弯曲处钻个孔,破坏真空,防止沙土回吸。) 8. 机械型疏水阀要水平安装。 9. 蒸汽疏水阀不要串联安装。 10. 每台设备应该各自安装疏水阀。 11. 热静力型疏水阀前需要有一米以上不保温的过冷管,其它形式疏水阀应尽量靠近设备。 12. 滚筒式烘干(带虹吸管型)设备选用疏水阀时请注明:选用带防汽阻装置的疏水阀,避免设备产生汽锁。 13. 疏水阀后如有凝结水回收,疏水阀出水管应从回收总管的上面接入总管,减少背压,防止回流。 14. 疏水阀后如有凝结水回收,不同压力等级的管线要分开回收。 15. 疏水阀后凝结水回收总管不能爬坡,会增加疏水阀的背压。 16. 疏水阀后凝结水进入回收总管前要安装止回阀,防止凝结水回流。 17. 在蒸汽管道上装疏水阀,主管道要设一个接近主管道半径的凝结水集水井,再用小管引至疏水阀。 18. 机械型疏水阀长期不用,要卸下排污螺丝把里面的水放掉,以防冰冻。 19. 发现疏水阀跑汽,要及时排污和清理过滤网,根据实际使用情况勤检查,遇有故障随时修理。每年至少要检修一次,清除里面的杂质。 疏水阀在整个蒸汽系统中被认为是个小配件,但对系统工作和经济运行影响很大,所以疏水阀的维护和检修也是至关重要的,只有充分重视疏水阀在生产上的重要作用。勤检修,使疏水阀经常处在良好的工作状态下,才能保证达到最佳节能效果和提高经济效益。 疏水阀的正确选型条件 1. 疏水阀的疏水量: 选用疏水阀时,必须按设备每小时的耗汽量乘以选用倍率2-3倍为最大凝结水量,来选择疏水阀的排水量。才能保证疏水阀在开车时能尽快排出凝结水,迅速提高加热设备的温度。疏水阀排放能量不够,会造成凝结水不能及时排出,降低加热设备的热效率。(当蒸汽加热设备刚开始送汽时,设备是冷的,内部充满空气,需要疏水阀把空气迅速排出,再排大量低温凝结水,使设备逐渐热起来,然后设备进入正常工作状态。由于开车时,大量空气和低温凝结水,较低的入口压力,使疏水阀超负荷运行,此时疏水阀要求比正常工作时的排水量大,

疏水阀规格全参数确定

4.2 疏水阀的规格参数确定 4.2.1 排水量的确定 a) 凝结水量 1) 对于连续操作的用汽设备,计算凝结水量(G cal)应采用工艺计算的最大连续用汽量;对于间断操作的用汽设备,(G cal)应采用操作周期中的最大用汽量。 2) 当开工时的用汽量大于上述数值时,可按具体情况加大安全系数[见下述第b)条款],或通过排污阀排放凝结水,或再并联一个疏水阀。 3) 蒸汽管道、蒸汽伴热管的疏水量可取正常运行时产生的凝结水量计算值。如果在开工时产生的凝结水量大于计算值,可通过排污阀排放。 4) 蒸汽管道及阀门在开工时所产生的凝结水量 式中 G cal——计算的凝结水量,kg/h; W1——钢管和阀门的总重,kg; W2——用于钢管和阀门的保温材料重量,kg; C1——钢管的比热容,kJ/(kg·k) 碳素钢C1=0.502 合金钢C1=0.486

C2——保温材料的比热容,kJ/(kg·k) 或取C2=0.837 Δt1——管材的升温速度,℃/min 一般取△t1=5℃/min Δt2——保温材料的升温速度,℃/min 一般取Δt2=Δt1/2 i1——工作条件下过热蒸汽的焓或饱和蒸汽的焓,kJ/kg;i2——工作条件下饱和水的焓,kJ/kg。 5) 正常工作时蒸汽管道的凝结水量: 式中 Q——蒸汽管道散热量,kJ/h; G cal、i1、i2同式(4.2-1)。 6) 表4.2-1 为蒸汽伴管用汽量的经验数值。

b) 安全系数 由于疏水阀最大排水能力是按照连续正常排水测得的,计算求得的设备或管道凝结水应乘以安全系数(n)。安全系数受下列因素影响: 1) 疏水阀的操作特性; 2) 估计或计算凝结水量的准确性; 3) 疏水阀的进出口压力。 如果凝结水量及压力条件可以准确确定,安全系数可以取小一些,以避免选用大尺寸的疏水阀,否则操作效率低,背压不正常,会降低使用寿命。 安全系数(n)的推荐值见表4.2-2。 c) 需要的排水量

SEPD_0205-2001_疏水阀配管设计规定

设计标准 SEPD 0205-2001 实施日期2001年月日中国石化工程建设公司 疏水阀配管设计规定 第 1 页共 6 页 目次 1 总则 2 疏水阀的布置和安装 3 疏水阀入口管道的设计 4 疏水阀出口管道的设计 1 总则 1.1范围 本规定适用于石油化工装置内蒸汽加热设备或蒸汽管道的疏水阀的配管设计。 2 疏水阀的布置和安装 2.1蒸汽加热设备或蒸汽管道的疏水阀设置点 2.1.1蒸汽管道的末端、最低点或立管的下端、蒸汽伴热管的末端应设疏水阀。对较长距离蒸汽输送管道,在装置内宜每隔50m设一个疏水阀,在装置外宜每隔80m设一个疏水阀,当蒸汽管道跨越道路时,应在跨越前的低点设疏水阀。 2.1.2蒸汽系统的减压阀前应设疏水阀、调节阀组前应设疏水阀。 2.1.3汽水分离器及蒸汽加热设备等的低点应设疏水阀。 2.1.4经常处于热备用状态的设备进汽管的最低点应设疏水阀。 2.1.5蒸汽透平机、蒸汽泵的蒸汽进汽管的入口切断阀前应设疏水阀。 2.1.6蒸汽分配管的底部、扩容器的底部、水平安装的波型补偿器波峰的底部和直立安装的П型补偿器上升管底部应设疏水阀。 2.1.7 其他可能积存蒸汽凝水的部位均应设疏水阀。 2.2疏水阀安装一般规定

2.2.1疏水阀安装示意图见图2.2.1-1、图2.2.1-2。 2.2.2每个蒸汽加热设备应单独设疏水阀,不能共用一个疏水阀。 2.2.3不同压力的蒸汽系统必须单独设凝水回收管网。当凝水中含油或其他化学品时,不能排入凝水回收系统。 2.2.4当凝水量超过单个疏水阀的最大排水量时,可用相同型式的疏水阀并联对称安装。 2.2.5疏水阀安装位置应便于操作和检修。 2.2.6疏水阀组一般不设旁通管。如工艺有特殊要求设置旁通管时,按工艺要求进行设计。旁通管可与疏水阀平行布置,也可以布置在疏水阀的上方,但要留有足够的检修空间。 2.2.7每根蒸汽伴热管末端设一个疏水阀。 2.2.8除特殊要求外,疏水阀组管道应保温。 2.2.9采用螺纹连接的疏水阀,应安装活接头。 2.2.10安装疏水阀时,其阀体上的指示箭头必须与凝水流向一致。 2.2.11蒸汽管道、蒸汽凝水管道均应考虑热应力和补偿。 2.3不同类型疏水阀的安装要求 2.3.1热动力型圆盘式疏水阀安装位置可水平安装或直立安装。 2.3.2热动力型脉冲式疏水阀一般安装在水平管道上,阀盖朝上。 2.3.3机械型浮球式疏水阀必须水平安装。配管设计时应不影响阀盖、管塞拆卸。长期停止使用时,要及时排出凝水,关闭疏水阀前后阀门。安装在室外应采取防冻措施。 2.3.4 热静力型双金属片式(恒温型)疏水阀安装位置可水平安装或直立安装。疏水阀本身不需保温。 2.3.5钟型浮子式(倒吊桶)疏水阀必须水平安装。启动前先充水或打开疏水阀入口阀,待凝水充满后再开疏水阀出口阀。长期停止使用时,要及时排出凝水,关闭疏水阀前后阀门。安装在室外应采取防冻措施。 3 疏水阀入口管道的设计

2021年疏水阀的正确安装指南

疏水阀的正确安装指南疏水阀安装是否合适,对疏水阀的正常工作和设备的生产效率都有直接影响。备的最低处没有位置安装疏水阀,应在出水口最低位置加个反水弯头(凝结水提升接头),把凝结水位提升后再装疏水阀,以免产生汽阻。7. 疏水阀的出水管不应浸在水里。(如果浸在水里,应在弯曲处钻个孔,破坏真空,防止沙土回吸。)8. 机械型疏水阀要水平安装。19. 发现疏水阀跑汽,要及时排污和清理过滤网,根据实际使用情

疏水阀安装要求

疏水阀安装是否合适,对疏水阀的正常工作 和设备的生产效率都有直接有影响。) 8、机械型疏水阀要水平安装。每年至少要检修一次,清除里面的杂质 疏水阀在整个蒸汽系统中被认为是个小配件,但对系统工作和经济运行影响很大,所以疏水阀的维护和检修也是至关重要的,只有充分重视疏水阀在生产上的重要作用。勤检修,使疏水阀经常处在良好的工作状态下,才能保证达到最佳节能效果和提高经济效益。

对蒸汽疏水阀的技术要求

对蒸汽疏水阀的技术要求 在蒸汽疏水阀采购和招标时,往往对蒸汽疏水阀的技术参数和标准不完全明确,瓦特节能基于过去40年的生产和服务经验,明确了蒸汽疏水阀的功能、节能措施、运转、保养管理等方面的要求。 (1)排除凝结水时不泄漏蒸汽。排除凝结水时不泄漏未凝结的蒸汽是疏水阀的基本条件。 (2)蒸汽疏水阀动作准确、灵敏。是指疏水阀对蒸汽和凝结水的准确判别,以及基于判断的准确开关动作而言。即排除凝结水时,疏水阀能迅速排放;排放结束时又能迅速关闭,防止宝贵的新鲜蒸汽泄漏,这是蒸汽疏水阀的主要性能。 (3)根据疏水阀结构的不同,工作时分有连续排放凝结水和间歇排放凝结水两种类型。对加热温度要求严格,需及时排除饱和凝结水的工况要选用连续及时排放凝结水的疏水阀,以满足工况要求。 4)排除空气性能好。混入蒸汽设备中的空气,最初是混在蒸汽里,在蒸汽凝结成水时才被分离出来。它在蒸汽使用设备的传热面上形成空气层,严重影响热传导,因此疏水阀必需能自动及时地排除不可凝结气体。不因空气等不凝结热气体的障碍而丧失排水能力,发生空气气锁及蒸汽汽锁等事故。 (5)压力变化时不影响正常工作。如果压力稍有变动疏水性能就受到影响,甚至停止动作是不行的,在这种情况下需要它的性能不受影响,并能适应于所规定的额定值内的任何压 (6)要求疏水阀的允许背压率高,这样有利于凝结水回收。 (7)容易检修和保养,也就是说要减少维修费用。 (8)实用性高。疏水阀应体积小、重量轻、寿命长一台疏水阀如果能具备以上的工作/设计特点,该蒸汽加热系统就能达到如下的效果 (9)蒸汽换热效率快。使加热设备达到最高温度;从而获得最高热效率;达到最高生产力。 (10)减少启动时间;获得最佳燃料效益而减少生产成本;减少维修费用。 瓦特节能的蒸汽技术工程师的经验表明,疏水阀的选用标准重要的是,正确选型、安装和维护能使蒸汽和费用的浪费达到最小。

蒸汽疏水阀选型及蒸汽管道疏水量的计算

蒸汽疏水阀选型及蒸汽管道疏水量的计算 上海沪工阀门厂(集团)有限公司2010-06-10 摘要:介绍蒸汽疏水阀的类别及原理,对选型、安装进行一些探讨并提出了过热蒸汽管道、湿蒸汽管道的经常疏水量及启动疏水童的计算公式。 关健词:蒸汽疏水阀;疏水量;疏水阀选型 1 前言 蒸汽疏水阀是一种能自动从蒸汽管道和蒸汽用汽设备中排除凝结水和其他不凝结气体,并阻止蒸汽泄漏的阀门。它能保证各种加热工艺设备及管线所需要温度和热量并使之正常工作。蒸汽疏水阀动作正常与否,影响着蒸汽使用设备的性能、效率和寿命。据测算供热系统节能改造中,更新性能优良的蒸汽疏水阀其费用仅占系统改造总投资的7.5%,而节约能源量可占系统总节能量的30%。 以下对疏水阀的选型、安装方式及蒸汽疏水量的计算进行一些探讨。 2 蒸汽疏水阀的类别及原理 疏水阀按动作原理分类主要有:浮球型疏水阀、热静力型疏水阀、热动力型疏水阀、倒置桶型疏水阀等。 2.1 浮球型疏水阀 浮球型疏水阀包括一个浮球和波纹管元件。自由浮球式疏水阀是利用阿基米德浮力原理,使浮球随体腔内液面的升降而升降,从而打开或关闭阀座排水孔形成排水阻汽动作。浮球型疏水阀对排放容量和工作压力广泛适应,但不推荐用于有可能发生水锤的系统中。 这类阀的特点是:适用于大排量,体积较大;使用时若超出蒸汽疏水阀的设计压力,阀门则不能打开;在寒冷地区,为了防止蒸汽疏水阀内部的凝结水冻结,必须进行保温。 浮球型疏水阀的故障主要是关闭故障,浮球可能损坏或下沉,不能保持在开的位置。 2.2 热静力型疏水阀 热静力型蒸汽疏水阀是靠蒸汽和冷却的凝结水和空气之间的温差来工作的。蒸汽增加热静力元件内部的压力,使疏水阀关闭。凝结水和不凝结气体在集水管中积存,温度开始下

蒸汽疏水阀的安装指南

蒸汽疏水阀的安装指南 蒸汽工程师李少鹏 所有的蒸汽疏水阀都需要按照瓦特节能提供的疏水阀安装维护手册进行安装。瓦特节能提供的安装维护手册包括了正确安装疏水阀的所有信息。一个良好的疏水阀应用应该包括满足安全和功能要求的技术标准。 蒸汽疏水阀的使用不能超过其阀体上标明最大允许压力和温度(铭牌中的PMA和TMA 信息)。也不能超过最大工作压力(PMO),否则难以确保安全有效地工作。 为确保安全可靠的隔离,在维修时应使用瓦特UB系列蒸汽用高温球阀。根据不同的应用设备,在确保完全切断的同时,避免阀上压降影响疏水阀的正常排放。 瓦特节能所有的蒸汽疏水阀均有小的排放孔和活动部件,如果管道中有杂质、焊渣、铁屑等进入疏水阀,就很容易引起堵塞,从而导致疏水阀泄漏或损害,因此,需要在疏水阀上游安装Y形过滤器。 有一些型号的疏水阀带内置Y形过滤器(如DT580系列),就不需要单独安装过滤器了。但对某些带内置挡板式过滤器的疏水阀,仍建议安装单独的Y形过滤器以便于清洁。 为了观测疏水阀工作状态,应在疏水阀上游安装冷凝水观视镜。当排水管中存在背压时,为防止进口压力降低或停机时蒸汽空间积水,应在蒸汽疏水阀下游安装止回阀。止回阀也应安装于距喷排式疏水阀下游一米处。 旁通忘记关闭会导致蒸汽泄漏或疏水阀故障,并有可能增加冷凝水回收管道压力。因此,我们不建议安装疏水旁通。 为了方便维修和检测蒸汽疏水阀,建议在疏水阀前后安装瓦特专用检测阀,在阀门关闭时,切换打开泄压口,可以方便观测蒸汽疏水阀工作状态和泄压。 蒸汽疏水阀应低于蒸汽系统安装,且疏水阀上游应有150mm左右的小口径下降管。否则在低负荷时压力平衡式疏水阀和双金属式疏水阀的密封囊/元件不能被冷凝水温度控制,便会导致疏水阀的误操作。 对于焊接方式连接的蒸汽疏水阀,应采用电弧焊方式,因为使用电弧焊连接时无需移出内部件。而采用其它焊接方式,有可能会使阀体变形或损害内部件。 应仔细确保蒸汽疏水阀正确的安装方向,尤其是对有垂直升降机构的机械型蒸汽疏水阀(如浮球式疏水阀和倒吊桶式疏水阀)。若安装方向不正确会导致疏水阀磨损、失效及蒸汽损失。应按疏水阀阀体上所示流向正确安装。瓦特热动力疏水阀虽能在任何安装方位工作,但安装于水平位置时可获得最长的使用寿命。 BW系列热静力型蒸汽疏水阀不能颠倒头朝下安装,在低负荷时,这种头朝下的安装会使密封囊或元件浸没在冷的不流动的冷凝水中,这会使疏水阀开度过大,增大了排量,反过来又试图关闭疏水阀。这两种相反的作用会导致疏水阀误操作。而且,管道中的焊渣等杂质也很容易进入阀帽中,影响密封囊/元件的正常工作。 BW压力平衡式疏水阀和BM双金属式疏水阀不能侧面安装,否则会使密封囊/元件一半浸没在冷凝水中,一半暴露在蒸汽中,导致疏水阀误操作。. 使用一个疏水阀来排放几个设备的冷凝水,这被称为群组疏水。但实际上由于各设备不同的工作压力,会导致系统积水现象。因此,我们建议应对每个设备使用单独的疏水系统。 应确保疏水管道口径正确,尤其是疏水阀排放侧管道,否则闪蒸蒸汽的流速过高会影响疏水阀的正常工作。当疏水阀工作在接近其最大排量时,下游管道可能需要增大管径,以防出现过高的流速和摩擦压降。 如果疏水阀的安装位置不得不高于疏水点,则应该使用一小口径的上升管插入U型水

疏水阀的标准汇总

疏水阀的标准汇总 标准编 号 标准中文名称标准英文名称 GB/T12 248-19 89 蒸汽疏水阀术语 Automatic steam traps—Definition of technical terms GB/T12 247-19 89 蒸汽疏水阀分类Automatic steam traps—Classification GB/T12 249-19 89 蒸汽疏水阀标志Automatic steam traps—Marking GB/T12 712-19 91 蒸汽供热系统凝结水回收及蒸汽疏水阀技术管 理要求 The requirements for supervision of recovery of conde nsate from steam heating system and technique of auto matic steam traps JB/T53 169-19 94 蒸汽疏水阀产品质量分等 JB/T90 93-199 9 蒸汽疏水阀技术条件 NF M62-30 1-4-20 01 密封罩用组件.第4部分:通风和气体清洁系统 (如:过滤器和疏水阀)的安全和调节阀门以及 控制和保护装置 (Components for containment enclosures - Part 4 : ventilation and gas-cleaning systems such as filters, traps, safety and regulation valves, control and protection devices.) ANSI/F CI 85-1-1 989 疏水阀产品测试(Production Testing of Steam Traps) ANSI/F CI 87-1-1 994 疏水阀的分类和操作原理 (Classification and Operating Principles of Steam Traps) ANSI/F CI 69-1-1 989 疏水阀的压力额定值标准(Pressure Rating Standard for Steam Traps) ASTM F 1139-1蒸汽疏水阀和排水管 (Standard Specification for Steam Traps and Drains)

蒸汽减压阀的安装指南(图)

蒸汽减压阀的安装指南 蒸汽减压阀对蒸汽系统的安全稳定运行非常重要,减压阀的使用效果与减压阀的质量和维护息息相关,也与减压阀的技术选型和正确安装有很大影响。 减压阀运输必须固定,由于减压阀重心较低,不允许倒置。开箱不要抓住不锈钢管,应抓紧阀体。移动减压阀要注意减压阀调整弹簧偏心移动。 减压阀应该正确安装,满足(瓦特PRV2000先导隔膜式减压稳压阀手册)的手册要求。典型的安装方式应该参考减压站典型设置。 减压阀前后蒸汽管道应该采用干净的无缝钢管,所有焊接部分应该有效去除焊渣等杂物。为了防止流动阻滞,保证减压阀前后流动平稳,应该增大减压阀下游管径。变径应该采用偏心大小头,避免积水导致的水锤和冲蚀可能。 减压阀上游必须安装GL200蒸汽专用过滤器,滤网采用100目不锈钢双层滤网。过滤器本体应该侧装,方便过滤器滤网取出清理,以及避免积水。大口径过滤器可以朝下安装,但要在堵头上钻孔连接蒸汽疏水阀排水,但疏水阀后要采用容易拆装的活接或法兰接口,方便清理过滤器。 减压阀应该安装在水平管道上,蒸汽流动方向要与减压阀阀体箭头指示方向一致。减压阀上游的流动应该尽量平稳,。如果采用外部取压,下游压力取压点要距离减压阀10倍

管径点,并远离阀门前后0.3米以上,避免不稳定流动导致的压力误测。当减压阀仅供单个设备使用时,取压点可以是设备的蒸汽空间。外部取压的导管应该安装切断阀以方便维护,感应管应该有一定的向下斜度。 减压阀前后要安装压力表,蒸汽压力表必须配缓存冷却管,方便调试和压力显示。 蒸汽减压阀连接的管道应该有良好的支撑,避免蒸汽减压阀受力。减压阀与管道的连接采用金属石墨缠绕垫片。减压站所有阀门通汽24小时内要进行热拧紧,以免结合部泄露和冲蚀。 减压阀下游管道口径扩管3级以上,可以安装瓦特OF系列整流降噪装置。 减压阀上游必须安装瓦特DT580倒置桶蒸汽疏水阀,疏水阀前应该设有积水管;如果蒸汽输送距离较长,建议安装汽水分离器。减压阀下游如果有提升管道,也要安装瓦特DT580倒置桶蒸汽疏水阀。 减压阀可以设有旁通,旁通阀的口径要与减压阀口径相同,以便减压阀不停汽维修。同时,为了维修方便,减压阀前后要安装波纹管密封截止阀。减压阀下游要设安全阀,安全阀的设定压力要大于蒸汽减压阀空负载的压力10%以上,克服安装阀的回座压差。 汽减压阀的口径不能简单等同蒸汽管道 口径,要按照蒸汽流量、压力和压差来仔细选型。如果压差超过10:1,要采用串联减压站,分步减压。减压阀工作开度应该在20%-80%之间,如果负载流量波动超过10:1,要采用并联减压站,分程控制减压。

蒸汽阀门及配件安装指导

蒸汽阀门及配件安装指导 一、安全阀的安装要求 1.额定蒸发量大于0.5t/h的锅炉,至少装设两个安全阀;额定蒸发量小于或等于0.5t/h的锅炉,至少装一个安全阀。可分式省煤器出口处、蒸汽过热器出口处都必须装设安全阀。 2.安全阀应垂直安装在锅炉、集箱的最高位置。在安全阀和锅筒或集箱之间,不得装有取用蒸汽的出口管和阀门。 3.杠杆式安全阀要有防止重锤自行移动的装置和限制杠杆越轨的导架,弹簧式安全阀要有提升手把和防止随便拧动调整螺钉的装置。 4.对于额定蒸汽压力小于或等于3.82MPa的锅炉,安全阀喉径不应小于25mm;对于额定蒸汽压力大于3.82MPa的锅炉,安全阀喉径不应小于20mm。 5.安全阀与锅炉的连接管,其截面积应不小于安全阀的进口截面积。如果几个安全阀共同装设在一根与锅筒直接相连的短管上,短管的通路截面积应不步于所有安全阀排汽面积的1.25倍。 6.安全阀一般应装设排汽管,排汽管应直通安全地点,并有足够的截面积,保证排汽畅通。安全阀排气管底部应装腔作势有接到安全地点的疏水管,在排气管和疏水管上都不允许装设阀门。

二、蒸汽减压阀安装 1.安装方式可以是隔膜在管道上方或下方,或在垂直管道上安装。在安装之前,要确保管道末端经过铰孔,螺纹长度切割适中。往外吹气,清除管道内所有可能损坏阀门阀座的疏松氧化层和其它外来物质。 2.在管道上安装调节阀,使其阀体上的箭头指向流体流向。 3.从隔膜腔室连接DN6或DN10平衡管到距离减压管至少18英寸远的地方,但是,最好离调节阀的距离更远一点。 4.在控制管线上安装一个针形阀。如果不稳定的压力导致调节阀波动,则这种波动通过对阀门节流将稳定下来。 三、疏水阀安装指南 疏水阀安装是否合适,对疏水阀的正常工作和设备的生产效率都有直接有影响。疏水器选用规定 根据我公司生产工艺情况,为确保节能降耗效果的实现,合理控制项目投入和维修费用,综合考虑生产的经济性,对我公司生产、改造项目疏水器选用做如下规定: 1、蒸汽作为热源的加热设备,蒸汽疏水器应选用蒸汽泄漏量最少、排水效果好的机械式疏 水阀,推荐采购的倒浮筒式疏水器,厂家可选用无锡中邦疏水器厂产品 2、需要长期保温的蒸汽夹套管路或蒸汽伴热管路,在安装位置允许的情况下,也应选用倒 浮筒式疏水器,厂家可选用无锡中邦疏水器厂产品;安装位置不允许时,可选用热静力式疏水器,推荐选用波纹管式疏水器。 3、短期加热设备和蒸汽夹套管应蒸汽泄漏量最少,价格适中的热静力式疏水器,推荐选用 波纹管式疏水器。 4、仅在开车时使用的疏水器也应选用蒸汽泄漏量最少,价格适中的热静力式疏水器,推荐 选用可调双金属片式疏水器。 5、严禁选择热动力式疏水器。 6、疏水器型号表示方法:CS ×××-××× 联接形式:1表示螺纹;2表示外螺纹;3表示内外螺纹;4表示法兰;6表示焊接; 结构形式:1表示自由浮球式;2表示自由半浮球式;3表示杠杆;4表示组合浮球式;5表示倒吊桶式;6表示膜盒式;7表示可调双金属片式;8表示波纹管式;9表示热 动力式。 阀芯材料:H不锈钢1Cr13;F氟塑料;T铜合金 压力等级:表示可使用的最高压力,单位Kg/cm2 阀体材料:C碳钢;H不锈钢1Cr13;P不锈钢0Cr19Ni9;R不锈钢00Cr17Ni14Mo2Ti;Z铸铁 7、参考标准: GB/T22654—2008 蒸汽疏水阀技术条件 GB/T12251—2005 蒸汽疏水阀试验方法 GB/T12250—2005 蒸汽疏水阀术语、标志、结构长度 GB/T12247—1989 蒸汽疏水阀分类 杭州油脂化工有限公司工程部

蒸汽疏水阀的安装

蒸汽疏水阀的安装 安装前 安装疏水阀之前用蒸汽或压缩空气吹扫清洗管道(吹扫后应清洗所有过滤器滤网),再将管道配到疏水阀。 疏水阀定位原则 A.便于接近以检查、维修。 B.只要可能就要装在集水点之下。 C.尽量靠近集水点安装。 疏水阀连接 参见图40-1至43-4的 典型连接图 切断阀在蒸汽主管或大型热水器等设备上排放时,疏水阀前需要安装切断阀,这样当疏水阀需要维修时,系统可以不间断。在小型蒸汽加热机械上,诸如洗衣熨斗—亡不需要装切断阀。只要在蒸汽供应管线上安装切断阀就足够了。 切断阀疏水阀有旁路时,排放管线上的疏水阀也需要切断阀,特别是在排放集管中有高压的时候。可参见有关止回阀的—节。旁通 (参见图41-3和41-4)不建议使用旁路,因为旁路会有损寸:疏水阀的功能。如果绝对需要连续工作的话,可以并联两台疏水阀,一用一备。 活接头如果只使用一只活接头的话,应该用在疏水阀的排出侧。如果使用两只,应避免横、纵向串联。最好的安装方式是直式(参见图40 1和41-3)或并联安装(参见图41-4)。 标准连接同样口径和类型的疏水阀,其进出口接管应该一样长,这样可以简化维修工作。带有同样长度的接管和单边活接头的疏水阀可以存放在仓库里。在疏水阀需要修理的时候,只要断开活接头,抽出阀门,安上备用疏水阀,拧紧活接头即可。疏水阀维修可以在维修间进行,然后,上好接管和单边活接头,重新放回仓库。 测试阀参见图40-1,这是检验阀门动作的绝好方法。使用一台小旋塞阀即可。在排放管线上装一台止回阀或切断阀,在试验时隔断疏水阀。

过滤器如果有规定或者工作条件差时,可以在疏水阀前安装过滤器来保证疏水阀的正常使用。有些类型的疏水阀对污物问题更敏感。参见前面总推荐表。 有些疏水阀带有内置式过滤器。如果带有过滤器排污阀,在打开该阀前应先关闭供汽阀。疏水阀体内的凝结水将反冲回来清洗过滤器滤网。打开蒸汽阀门时要慢。 污物罐是阻止水垢和芯沙的极好设备,同时也有消除弯头侵蚀的作用。污物罐应定期清洗。 虹吸安装要求有水封,并在疏水阀内或阀前装一个止回阀(压差控制器除外)。虹吸管的尺寸应比疏水阀的公称口径小一档,但不能小于DN15。 凝结水提升排放凝结水时不要把垂直升管的尺寸选的过大。选的比该种情况下正常尺寸小一档即可。 止回阀是经常需要的。如果在输出管线上没有装切 断阀的话,那么止回阀就是必须的了。图41—2上表 示了外置止回阀可以安装的三个位置——阿姆斯壮 倒置桶型疏水阀都可配内置型止回阀,圆盘型疏水阀 的自身具有止回阀的作用。图中表示了建议的安装位 置。 排放管线上的止回阀可以防止回流,并在试验阀打 开时隔断疏水阀。该阀的正常安装位置是B。回水管

阀门国标和阀门标准

阀门国家标准1?GB/T1047-1995?管道元件的公称通径 2?GB/T1048-1990?管道元件公称压力 3?GB/T11698-1989??船用法兰连成一片接金属阀门的结构长度 4?GB/T12220-1989?通用阀门标志? 5?GB/T12221-1989?法兰连接金属阀门结构长度? 6?GB/T12222-1989?多回转阀门驱动装置的连接? 7?GB/T12223-1989?部分回转阀门驱动装置的连接? 8?GB/T12224-1989?钢制阀门一般要求 9?GB/T12247-1989?蒸汽疏水阀分类? 10?GB/T12248-1989?蒸汽疏水阀术语? 11?GB/T12249-1989?蒸汽疏水阀标志 12?GB/T12250-1989?蒸汽疏水阀结构长度 13?GB/T12712-1991?蒸汽供热系统凝结水回收及蒸汽疏水阀技术管理要求? 14?GB/T15188.1-1994?阀门的结构长度对焊连接阀门 15?GB/T15188.2-1994?阀门的结构长度?对夹连接阀门? 16?GB/T15188.3-1994?阀门的结构长度内螺纹连接阀门? 17?GB/T15188.4-1994?阀门的结构长度外螺纹连接阀门? 18?GB/T12225-1989?通用阀门铜合金铸件技术条件? 19?GB/T12226-1989?通用阀门灰铸铁件技术条件? 20?GB/T12227-1989?通用阀门球墨铸铁件技术条件? 21?GB/T12228-1999?通用阀门碳素钢锻件技术条件?

22?GB/T12229-1989?通用阀门碳素钢铸件技术条件? 23?GB/T12230-1999?通用阀门奥式体钢铸件技术条件? 24?GB/T4213-1992?气动调节阀? 25?GB/T7512-1999?液化石油气瓶阀? 26?GB/T8464-1998?水暖用内螺纹连接阀门? 27?GB10877-1989?氧气瓶阀 28?GB10879-1989?溶解乙炔气瓶阀 29?GB/T12232-1989?通用阀门法兰连接铁制闸阀 30?GB/T12233-1989?通用阀门铁制截止阀与升降式止回阀? 31?GB/T12234-1989?通用阀门法兰和对焊连接钢制闸阀 32?GB/T12235-1989?通用阀门?法兰连接钢制截止阀和升降式止回阀33?GB/T12236-1989?通用阀门钢制旋启式止回阀 34?GB/T12237-1989?通用阀门法兰和对焊连接钢制球阀 35?GB/T12238-1989?通用阀门法兰和对夹连接蝶阀? 36?GB/T12239-1989?通用阀门隔膜阀 37?GB/T12240-1989?通用阀门铁制旋塞阀 38?GB/T12241-1989?安全阀一般要求? 39?GB/T12243-1989?弹簧直接载荷式安全阀? 40?GB/T12244-1989?减压阀一般要求? 41?GB/T12246-1989?先导式减压阀 42?GB/T13438-1992?氩气瓶阀? 43?GB/T13439-1992?液氯瓶阀?

最新40B219-2003石油化工装置蒸汽疏水和疏水阀选用及配管设计技术条件汇总

40B219-2003石油化工装置蒸汽疏水和疏水阀选用及配管设计 技术条件

中国石化集团 洛阳石油化工工程公司 公司标准40B219-2003 石油化工装置蒸汽疏水和疏水阀选 用及配管设计技术条件 代替: 40B219-1997 第 2 页共 8 页 目次 1 范围 (1) 2 引用文件 (1) 3 术语 (1) 4 蒸汽疏水 (1) 5 疏水阀的选用 (2) 6 疏水阀的安装 (4) 1范围 本标准规定了石油化工装置蒸汽疏水方式、疏水阀的选用及配管设计。 本标准适用于石油化工装置内蒸汽加热设备(管道)的疏水设计和疏水阀的选用与配管设计。 本标准不适用于凝结水回收和排放。 2引用文件 SH3012-2000 石油化工管道布置设计通则 SH/T3040-2002 石油化工管道伴管及夹套管设计规范 SH3059-2001 石油化工企业管道设计器材选用通则 3术语

经常疏水:在运行过程中,所产生的凝结水通过疏水阀自动排出。 启动疏水:在启动、暖管过程中,所产生的凝结水通过手动阀门排出。 4蒸汽疏水 4.1 蒸汽加热设备或管道的疏水—般有以下两种方式:经常疏水和启动疏水。 4.2 蒸汽加热设备或管道的下列各处应设经常疏水: a) 蒸汽加热设备(如油罐加热器、换热器等)凝结水出口管道; b) 蒸汽分水器,扩容器下部; c)饱和蒸汽管道的末端或最低点,立管下端以及蒸汽管网每隔200-300m处; d)蒸汽分配管下部; e)蒸汽管道减压阀和(或)调节阀前; f)蒸汽伴热管末端。 4.3蒸汽加热设备或管道的下列各处应设启动疏水: a) 蒸汽设备或管道启动时有可能积水而又需要及时疏水的最低点; 注:蒸汽设备指用蒸汽加热的设备及以蒸汽为动力的设备等。 b) 分段暖管的管道末端(如蒸汽支管与主管相接的切断阀前); c)水平管段每隔100—150m处; d) 水平管道流量孔板前,但在允许最小直管长度内,不得装设疏水点; e) 过热蒸汽不经常流通的管道切断阀前、入塔汽提蒸汽管道切断阀前。 4.4 凡属4.2条c款规定的必须经常疏水处,均应在其管道下部设凝液包,其尺寸和要求按图1至图4执行。

蒸汽疏水阀的安装要点和注意事项

蒸汽疏水阀的安装要点和注意事项蒸汽疏水阀安装是否合适,对疏水阀的正常工作和设备的生产效率都有直接有影响。疏水阀的使用效果有20%的原因归结安装的质量。疏水阀作为压力管道元件,杭州瓦特节能工程有限公司认为必须是由资质的安装人员严格按正规安装要求安装疏水阀、才能使疏水阀和设备达到最佳工作效率。 疏水阀在安装前需要仔细核对型号、口径、压差、温度、压力、连接等级和标准,建立现场吊牌和疏水阀位号相结合的数据统计,以方便疏水阀运行的管理和维修。 瓦特疏水阀在出厂前必须经过承压测试和密封性测试,如果可以提供功能性测试。并提供厂家提供的一对一的试验报告或合格证书。 对于有特殊要求的疏水阀比如要求材料证书、焊接检测证书、垫片材质证明、铸件炉批号等在安装前需核对后方可安装。 1、在蒸汽管道试压时,应将疏水阀拆下,用短管代替,至少要将疏水阀前后手动阀关闭隔离。在使用疏水阀之前一定要用带压蒸汽吹扫管道,清除管道中的杂物。 2、疏水阀前应安装过滤器,确保疏水阀不受管道杂物的堵塞,定期清理过滤器。即使疏水阀自带过滤器,建议还是增加外置过滤器,过滤器采用0.5-1mm的孔径,太细压降大,太粗起不到作用。 3、疏水阀应安装在设备出口的最低处,及时排出凝结水,避免管道产生汽阻。但下降管设置集污段,避免杂质直接进入疏水阀。 4、凝结水流向要与疏水阀安装箭头标志一致。对于机械型疏水阀安装要安装厂家的安装方位。 5、疏水阀前后要安装阀门,方便疏水阀随时捡修。 6、如果设备的最低处没有位置安装疏水阀,应在出水口最低位置加个反水弯(凝结水提升接头),把凝结水位提升后再装疏水阀,以免产生汽阻。 7、疏水阀的出水管不应浸在水里。(如果浸在水里,应在弯曲处钻个孔,破坏真空,防止沙土回吸。) 8、对于有可能产生汽锁的疏水阀,要在疏水阀顶部安装平衡管。 9、蒸汽疏水阀不要串联安装。对于排空能力不好的疏水阀可以并联热静力型排空阀。 10、每台设备应该各自安装疏水阀。不能群集疏水。 11、热静力型疏水阀前需要根据过冷度有至少一米以上不保温的过冷管,其它形式疏水阀应尽量靠近设备。