问题1:消防设备配电线路敷设时无防火保护措施。

相关条文:

《建规》11.1.6条:消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:

1暗敷时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于

30mm。明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属管或封闭式金属线槽,并应采取防火保护措施;

2当采用阻燃或耐火电缆时,敷设在电缆井、电缆沟内可不采取防火保护措施;

3当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷;

4宜与其它配电线路分开敷设;当敷设在同一井沟内时,宜分别布置在井沟的两侧。

《高规》9.1.4条:消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:

9.141暗敷设时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm;明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽;

9.1.4.2当采用阻燃或耐火电缆时,敷设在电缆井、电缆沟内可不采取防火保

护措施;

9.1.4.3当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接敷设;

9.1.4.4宜与其它配电线路分开敷设;当敷设在同一井沟内时,宜分别布置在井沟的两侧。

问题2:消防用电回路与排污泵或其他一般动力混合。且对“明显标志”无说明

相关条文:

《建规》11.1.4条:消防用电设备应采用专用的供电回路,当生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。

其配电设备应有明显标志。

《高规》9.1.3条:消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应设

有明显标志。其配电线路和控制回路宜按防火分区划分

《高规》、《建规》:

消防专用供电回路指从低压总配电室或分配电室至消防设备的配电线路);

《民用建筑电气设计规范》:

消防专用供电回路指从建筑物的电源进线处或配电所至消防设备的配电线路。

2.1)消防设备不能与非消防设备混合配电;

2.2)一般排污泵不能作为消防设备,但保证火灾时消防设备正常使用的排污泵除外,如消防水泵房、消防电梯井底、给消防设备供电的配电房等的排污泵;

2.3)消防设备的配电箱应有明显标志,设计图纸中应注明要求;

2.4)公共建筑物的顶层,消防电梯与其他消防设备应采用不同组的消防电源供电;

(《民规》13.9.10条):公共建筑物顶层,除消防电梯外的其他消防设备,可采用一组消防双电源供电。由末端配电箱引致设备控制箱,应采用放射式供电。

2.5)12?18层普通住宅,共用前室时,消防电梯与普通客梯可由一组消防双电源供电,双电源切换箱应设在消防电梯机房;

《民规》13.9.11条:当12?18层普通住宅的消防电梯兼做客梯且两类电梯公用前室时,可由一组消防双电源供电。末端双电源自动切换配电箱,应设置在消防电梯机房间,由配电箱至相应设备应采用放射式供电。

2.6)双电源切换箱前的两个电源不允许进入同一个中间级配电箱内,再将由

该配电箱配出的各个支路引入下级双电源切换箱内进行切换。

问题3:未按规范标注应急照明、疏散指示灯的连续供电时间。

相关条文:

《建规》11.1.3条:消防应急照明灯具和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不应少于30min。

3.1)设计图纸中应注明应急、疏散指示灯的连续供电时间不应小于30min;(多层建筑)

3.2)应注明符合现行国家标准《消防安全标志》和《消防应急灯具》的有关规定;

3.3)《高规》9.2.6条,高层建筑的应急照明及疏散指示标志,采用蓄电池作备用电源时,连续供电时间不应小于20min;高度超过100m的高层建筑连续供电时间不应小于30min。

3.4)《高规》6.1.13.8条,避难层的应急照明,供电时间不应小于60min, 照度不应低于1.00IX。

问题4:未按规范要求设置应急照明。

相关条文:

《建规》11.3.1条:除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应

设置消防应急照明灯具:

1封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;

2消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间;

3观众厅,建筑面积超过400m2的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过200m2的演播室;

4建筑面积超过300m2的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间;

5公共建筑中的疏散走道。

厂房、丙类仓库以及除住宅外的民用建筑(其他居住建筑、公共建筑等)应设消防应急照明。

(高层住宅建筑的楼梯间、电梯间及其前室应设置应急照明。

《住宅建筑规范》9.7.3条:10层及10层以上住宅建筑的楼梯间、电梯间及其前室应设置应急照明。

问题5:

电缆井、管道井应每层封堵。

问题6:火灾时坚持工作的各设备房间未按100%照度设计。

相关条文:

《建规》11.3.2条:建筑内消防应急照明灯具的照度应符合下列规定:

1疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.5 lx;

2人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于 1.0 lx;

3楼梯间内的地面最低水平照度不应低于 5.0 lx;

4消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发

生火灾时仍需正常工作的其它房间的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度。

《高规》9.2.2条。

疏散用的应急照明,其地面最低照度不应低于0.5lx。

消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、配电室和自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间的应急照明,仍应保证正常照明的照

度。

6.1)火灾时坚持工作的各种房间的照度不能小于标准值(《建筑照明设计标准》表6.1.7);

6.2)持续工作的时间应与建筑物的火灾延续时间一致,见《民规》13.9.13 条。(以前讲过)

问题7:疏散指示标志设置的位置、高度、间距不符合要求。

相关条文:

《建规》11.3.4条:公共建筑、高层厂房(仓库)及甲、乙、丙类厂房应沿

疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志,

并应符合下列规定:

1安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标识;

2沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距

地面高度1.0m以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20m;对于袋形走

道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m,其指示标识应符合现行国家标准《消防安全标志》GB 13495的有关规定。

7.1 )公共建筑、高层厂房(仓库)及甲、乙、丙类厂房应设置疏散指示标志;

7.2)设计图纸中应按规范要求设置;

7.3)疏散走道未确定时,在图纸中注明设置要求;7.4)走道疏散指示标志设置高度不大于1米,转角区和袋型走道的设置间距应满足要求,设计图纸中,在平面布置时应按要求执行,表示不清楚时可增加说明.

问题&规范要求的场所未在地面上设置疏散指示标志。

相关条文:

《建规》11.3.5条:下列建筑或场所应在其内疏散走道和主要疏散路线的地

面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志:

1总建筑面积超过8000m2的展览建筑;

2总建筑面积超过5000m2的地上商店;

3总建筑面积超过500m2的地下、半地下商店;

4歌舞娱乐放映游艺场所;

5、座位数超过1500个的电影院、剧院,座位数超过3000个的体育馆、会堂或礼堂。

问题9:未按规范要求设置火灾自动报警系统。

相关条文:

《建规》11.4.1条:下列场所应设置火灾自动报警系统:

1大中型电子计算机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性

大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房,设有气体灭火系统的房间;

2每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房,

占地面积超过500m2或总建筑面积超过1000m2的卷烟库房;

3任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的制鞋、制衣、玩具等厂房;

4任一层建筑面积大于3000m2或总建筑面积大于6000m2的商店、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等;

建筑电气设计中的消防设计

建筑电气设计中的消防设计研究 李颂席 (云南华成消防咨询有限公司,云南昆明650000) 摘要:随着城市化的发展,我国建筑如雨后春笋般不断出现在城市之中,建筑的火灾问题凸显出来。特别是进入21世纪以来,一些建筑的建筑造型和结构形式更加复杂,建筑物所使用的用电设备和用电装置也越来越多,由此就对电气设计提出了更高的要求。在建筑中,为了有效避免因为电气事故引起的火灾需要合理的进行电气防火设计,并且要保证建筑物内各种消防用电设备在万一发生火灾时,能够可靠运行并有效控制火势,保证人员和财产有充足的时间疏散。 关键词:建筑;电气;设计;消防 0引言 建筑电气消防设计的发展是与建筑以及科技发展相同步 的。特别是信息技术的不断发展,越来越多的新科技投入到建 筑电气消防的设计中。必须做好建筑电气消防设计,维护人们 的生命财产安全,维护社会的稳定和经济的发展。 1消防供电 1.1消防供电主接线 图1为某电力调度中心供电方案。 带有发电机组接线的注意问题:应急电源与正常电源之间必须采取防止并列的措施。发电机组严禁与市电并联,应采取防止与市电并联的措施,“措施”为机械联锁加电气联锁。既要满足消防(应急)时使用,也要满足平时电网停电时非消防负荷使用。 常用接线方案主要有以下几种: (1)单电源(单变压器)、发电机做备用电源,如图2。 (2)双电源(双变压器)、发电机做应急电源,如图3。 1.2消防供电线路 当采用矿物绝缘型耐火类电缆时,应该进行吊顶敷设或者是明敷设。难燃型电缆或有机绝缘耐火电缆在电气竖井内或电缆沟内敷设时可不穿管保护,但应采取-定的措施与非消防用电电缆隔离。火灾自动报警系统传输线路采用绝缘电线时,应采用穿金属管、难燃型刚性塑料管或封闭式线槽保护方式布线。消防联动控制、自动灭火控制、通信、应急照明及应急广播等线路,宜采用穿金属管或难燃型刚性塑料管保护,井应暗敷在不燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于30mm。当必须明敷时,应在金属管上采取防火保护措施。采用绝缘和护套为非延然性材料的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆竖井内。筑物吊顶内的消防电气线路,宜采用金属管或金属线槽布线;在难燃型材料吊顶内,可采用难燃型(氧指数LOI40)硬质塑料管、塑料线槽布线。 1.3应急电源转换时间 疏散照明≤15s;疏散指示标志灯的规格标准如表1。 备用照明≤15s; (金融商业交易场所≤1.5s ); 安全照明≤1.5s。 1.4应急照明和疏散指示标志的安装要求 安全出口标志宜设在出口顶部,应采用“安全出口”作为指示标志。沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面1.0m以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20m(人防工程不大于10m);在袋形走道中,其大小不能够比10m大;在走道转角区,不应大于1.0m。大型商场、地下车库等灯光疏散指示标志不易安装在1.0m以下时,可安装在上部,但不应采用线吊,要采用管吊或吸顶。 2火灾自动报警系统 2.1火灾自动报警系统的组成及功能 火灾自动报警系统由触发器件(探测器、手动报警按钮)、火灾报警控制器、火灾警报装置、各种联动控制、火灾应急广播、消防通讯等组成。 图1某电力调度中心供电方案 图2单电源(单变压器)、发电机做备用电源示意图图3双电源(双变压器)、发电机做应急电源示意图 类别 标志灯规格 长边/短边 长边的长度(cm)Ⅰ型4:1或5:1>100 Ⅱ型3:1或4:150~100 Ⅲ型2:1或3:136~50 Ⅳ型2:1或3:125~35 表1疏散指示标志灯的规格标准 消防安全 180 广东科技2013.4.第8期

110kV地区变电站电气一次部分设计说明

110kV地区变电站电气一次部分设计 学院:工程学院 班级:2010级电气工程及其自动化二班 姓名: 学号: 指导老师: 日期:2013年6月25号

摘要 电力工业是国民经济发展中最重要的基础能源产业,是国民经济的第一基础产业,是关系国计民生的基础产业,是世界各国经济发展战略中的优先发展重点。作为一种先进的生产力和基础产业,电力行业对促进国民经济的发展和社会进步起到了重要作用。与社会经济和社会发展有着十分密切的关系,它不仅是关系国家经济安全的战略大问题,而且与人们的日常生活、社会稳定密切相关。 本设计讨论的是110KV变电站电气部分的设计。首先对原始资料进行分析,选择主变压器,在此基础上进行主接线设计,再进行短路计算,选择设备,然后进行防雷接地以及保护、配电装置设计。 关键字:变电站;短路计算;设备选择。

目录 1. 原始材料及其简单分析 (1) 1.1 原始材料 (1) 1.2 简单分析 (2) 2. 设计说明书 (2) 2.1 电气主接线 (2) 2.1.1主接线设计的基本要求............................................................................. .. (2) 2.1.2 主接线的设计原则 (3) 2.1.3 电气主接线的确定 (4) 2.2 主变压器选择 (5) 2.3 所用电的设计 (7) 2.3.1 所用电的设计原则 (7) 2.3.2 所用电源引接方式 (7) 2.3.3 所用变压器的选择 (8) 2.4 短路电流计算 (9) 2.4.1 短路电流计算目的 (9) 2.4.2 短路电流计算容 (9) 2.4.3 短路电流计算结果 (9) 2.5 主要电气设备的选择 (10) 2.5.1 主要电气设备的选择要求 (10) 2.5.2 各电压等级电气设备的选择结果 (14) 2.5.3 导线选择 (14) 2.6 防雷设计 (15) 2.6.1 避雷针的配置 (15) 2.6.2 避雷器的配置 (16) 3. 设计计算书 (18) 3.1 负荷计算 (18) 3.2 主变容量计算 (18) 3.3 主变压器各绕组电抗标幺值计算 (18) 3.4 短路电流计算 (18) 3.4.1 110kV母线短路时短路电流计算 (19) 3.4.2 35kV母线短路时短路电流计算 (20) 3.4.3 10kV母线短路时短路电流计算 (21) 3.5 电气设备的选择 (22) 3.5.1 110kV侧电气设备的选择及校验 (22) 3.5.2 35kV侧电气设备的选择及校验 (26) 3.5.3 10kV侧电气设备的选择及校验 (30) 3.6 导线的选择 (33) 3.6.1 110kV母线的选择与校验 (33)

建筑电气设计中的消防配电设计方案

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/291417147.html, 建筑电气设计中的消防配电设计方案 作者:徐浩李健 来源:《中国房地产业·中旬》2020年第07期 摘要:现阶段,我国社会经济的发展速度越来越快,其带动了城市化的发展,城市当中的建筑设施数量越来越多,建筑设施的性能也呈现出多元化的发展态势,这就在无形之中提高了建筑电气设计的要求。合理的设计消防配电可以有效的保证建筑设施的安全性,同时还可以给人们的生命财产安全提供保障,有效的减小建筑设施出现火灾的概率,及时的抑制火灾,防止火势进一步的蔓延,尽可能的降低火灾给其造成的经济损失。 关键词:建筑电气设计;消防配电设计;设计方案 国家经济的迅猛发展给我国的建筑行业的建设水平创造了新的契机,在广大的建筑设计体系中,消防配电的设计居于基础而至关重要的地位。对于大型建筑工程,特别是高层建筑,一旦发现火灾,财产损失难以避免,甚至还会造成人员的伤亡。在建筑的电气设计中的应用中,消防配电设计显得尤为重要。 1 建筑电气设计中消防配电设计常见的问题 1.1 消防配电供电系统设计问题 供电系统设计问题是消防配电中存在的较为关键性的问题,其可以被进一步的划分为两个模板,首先是高压单元回路设计不合理,其次是高压供电和发电机供电电路存在差异。在高压单元回路设计的过程中,通常會在一级负荷的建筑供电系统当中将其回路设置为二路,并使用较为独立化的供电形式,但是在实际的设计工作中,其设计方式并没有得到落实,会存在很多其他问题如火灾来临时消防配电设备工作不到位,致使总体的消防配电系统运行效率变低。此外,在供电时,由于人员在专业素质上有一定的欠缺,在进行消防设备配电设计时无法对控制原路图进行具体有效的反应,无法达到要求。 1.2 电源监控设备设置问题 当前,我国大部分的消防配电设计都会忽视电源监控设备的设置,很多消防设备的电源内都没有安装电源监控设备。电源监控设备安装的目的就是为了可以更为深入且透彻的了解相关设备的运行状况,一旦其消防设备中没有安装电源监控设备,那么其就会使得消防监控人员根本无法较为正确的了解其设备运行状况,致使其存在一系列的安全隐患问题。尤其是在一些大型的高层建筑设施当中,很多发电机内都缺少电压检测仪器等,一旦其出现停电的事件,就需要使用手动的形式去处理或者启动电源,其所存在的安全隐患问题比较繁杂。

电气工程设计中存在的问题和对策分析 何宁

电气工程设计中存在的问题和对策分析何宁 发表时间:2019-11-28T13:23:59.127Z 来源:《云南电业》2019年6期作者:何宁[导读] 随着我国经济体系发展的不断完善,人们生活水平的不断提升,城市的发展也促使了我国其他行业的发展,近年来,随着我国城市电力负荷的逐渐增加,人们对于电力的需求也不断的随之攀升,由此,在这一大环境背景下,为了更好的满足现阶段人们对于电力的需求,电气工程逐渐成为了人们生活中不可或缺的重要组成部分。 何宁 (四川省泸州市兴泸水务(集团)股份有限公司四川泸州 646000) 摘要:随着我国经济体系发展的不断完善,人们生活水平的不断提升,城市的发展也促使了我国其他行业的发展,近年来,随着我国城市电力负荷的逐渐增加,人们对于电力的需求也不断的随之攀升,由此,在这一大环境背景下,为了更好的满足现阶段人们对于电力的需求,电气工程逐渐成为了人们生活中不可或缺的重要组成部分。近年来,随着我国电气工程设计工作研究的不断深入,其中的问题也逐渐的凸显了出来,针对这一事项,本文通过对我国现阶段电气工程中设计环节存在的问题进行阐述,进而探究其解决方案,以期在一定程度上促进我国电气工程的整体发展。 关键词:电气工程;设计;问题及对策 随着人们生活水平的提升,电力作为人们现阶段生活中不可或缺的重要组成环节越发的受到人们的关注,近年来,随着我国电力系统与人民生活之间矛盾的凸显,如何通过在电气工程设计环节的改善,从根本上弥补现阶段电力工程与生活中存在的不足。本文将针对现阶段电力工程的设计需求、准则等事项进行研究,从而发掘现阶段电气工程设计环节中可能存在的不足,并针对这一部分不足进行相应对策的分析,从而发掘能够在根本上促进我国电气工程行业发展的根本事项。 一、电气工程设计中存在的问题 根据本文针对电气工程设计工作及发展现状的研究可以发现,电气工程设计环节比较容易常见的问题主要表现在如下几个方面:(一)部分电气工程的设计仍旧不够细致入微 首先,便是来源于电气工程设计环节的问题。就目前来说,虽然我国开展电气工程的设计工作已经从事了数年的时间,但是,对于电气工程这种精细程度相对较高的项目工程设计来说仍旧存在比较明显的不足。尤其是对电气工程设计要求比较复杂的事项来说,本应针对设计过程中大部分的信息进行重点把握,但是,根据经验可以发现这一点在实际的设计环节落实的并不是十分完善,从而导致后续的电气施工环节施工人员很难根据设计图纸进行全面的施工操作,进而影响整个施工活动的进行,不仅仅影响了电气工程的设计、施工质量同时为后续的使用安全埋下隐患。 (二)设计标准不明确,管线规划存在弊端 就目前来说,电气工程设计工作在我国已经开展了数年的时间,我国电气工程设计人员已经总结出了一系列适合我国自身发展特色的电气工程设计模式,但是仍旧缺乏相应的规范、标准进行衡量,例如在进行电气管线的设计过程中,管线型号设计选择的不当等都会造成后续出现不适性。这就使得很多设计团队、人员在进行设计的环节缺乏相应的参考,从而降低设计的规范性。比如,在实际的电气工程设计环节,管线的规划是其中相对比较重要的一环,但是在实际的设计、施工环节很多外界因素(例如比较常见的有管线的物理材料、化学性质等)的存在都会在不同程度上影响实际管线施工的质量情况,所以,针对这一部分施工设计的作用便显得尤为重要,但是,针对这一事项来说,设计人员专业素质的不强和电气工程中对这一部分施工的不重视也会在很大程度上降低电气工程的设计质量情况。 (三)图纸设计情况与实际情况脱节 就实际的电气工程设计来说,施工设计图纸与实际情况脱节是电气工程设计环节最容易出现的问题之一。例如,在进行配电箱的设计环节,最为典型的设计问题就是针对配电箱的摆放会存在比较明显的争议,如何放置配电装置,从而保证后续接线、布局等设计方案的落实,也是电气工程设计环节比较常见的问题之一。与此同时,防雷接地也是保证整个电气工程设计安全性的重要因素之一,但是,在现行的电气工程设计环节仍旧存在很多设计人员没有重视到这一事项,从而影响实际的电气工程设计效果。 二、优化现有电气工程设计水平的对策分析 根据上述研究,本文认为在实际的电气工程设计环节如果想要获得较好的设计成果,就需要从以下几个方面入手,逐一针对原有设计环节存在的问题进行改善,从而实现电气工程设计环节的高效发展。 首先,应在保证原有电气施工工程设计完整性的同时最大程度上保障其中细节设置的精准性,加强在设计环节针对细节内容的把控,同时使其能够更好的贴合实际施工对其设计方案的需求,避免出现因设计方案不适配造成的电气工程设计失误。例如,在实际的设计环节,设计图纸交工前应由专业人员针对设计图纸的内容进行沟通,从而使其能够满足预期设计目标,同时能够切实的进行施工,避免出现设计与施工环节的脱节,加强对于实际设计过程中相关低压配电系统、动力设计系统等设计标准的应用,并在设计方案完成后进行有关设计方案、技术等事项的交底工作,从而优化电气工程设计的水平情况。其次,应提升在实际设计环节针对配电箱、防雷接地等零碎事项的设计情况。根据研究可以认为,在设计环节虽然配电箱和防雷接地所占的设计份额相对较少,但是,这一部分的设计会在很大程度上影响设计的整体进行,由此,针对这一部分的合理规划设计便显得尤为重要,所以,在实际的操作环节,针对这一部分的设计可以通过联合会议的模式结合各方的实际施工需求进行探讨,从而避免设计环节失误出现的同时优化设计的整体质量情况。 最后,本文认为虽然我国已经针对电气工程设计开展了数年的时间,有关部门应正视其自身对于电气工程行业的监督、管理职责予以正视,同时将现有设计市场进行更加规范化的处理,从而提升整体的电气工程设计水平同时改良原有行业中存在的不足。 结语: 综上所述,随着我国电气工程研究的不断深入,设计工作的重要性也愈发的受到人们的关注,如何通过对实际设计环节设计方案的改良优化整体电气工程的质量情况成为了我国电气工程设计人员研究的重点,本文认为在实际的操作环节,可以从细节入手,逐渐延伸到整个电气工程的点滴中去,从而提升电气的整体运行水平同时优化我国电气行业的发展。

水景在景观设计中的运用

水景在景观设计中的运用 水景在景观设计中已经成为了必不可少的重要环节。它本身具有了灵活以及巧与因借等特点,能够很好的组织空间和协调水景观变化的作用,能起到更好的确定游览线路以及给人的方向感很明确。全面的掌握和理解他的一些特性,能够帮助设计者更好的表达设计和意图。 前言 水遇到风,可以凉风袭人,给人凉爽的感觉;遇到光可 以光芒四射,给人带来活泼、热情的感觉。所以适当的做一 些水景设计,能够使环境变得更加丰富多彩。在生态环境中, 水是最活跃和动感的因素,对于流动的水可以使人的情绪更 加激昂。但对于大片平静的水,有安抚人们心灵的作用。大 面积的水还能够把空气中的微尘给吸收掉,可以对空气起到 净化的作用,而且也能够起到调节气候的作用,使人居住起 来更加的舒适,这对于居民的身体健康起到很好的效果。 1.水景设计的概况 在各种风格不同的景观设计中,水景都有不可以替代的作用。水是景观设计中不可以缺少的、很有魅力的一种元素。有一些设计师们把水景设计称作是一颗大树:它的根部具有中国古园林文化的艺术特色;它的源泉来自于大自然中多姿多彩的水;它的枝干就是表现不同姿态的水景,比如垂落、喷涌、静态和流变的水景;它的叶子是那些用水为重要元素的景观,例如亭榭、动植物、船桥和其他同样性质形象的景

观。 中国园林具有“有山皆是园,无水不成景”之说,所以可以知道水在景观里的重要性。但是,如今的一些水景状况让人很堪忧。城市里随处都可以看见的大喷泉但是都不喷水,到处都是污染了的小溪、河流,更有一些早已干了的水池,这在水景里是非常普遍的现象,这也是一种非常可悲的现象!人们虽然都有亲水的本性,而且设计师也在想办法来满足人们的这些需求。现在水资源的缺乏,要怎么去营造一个能够满足大家认可的水景呢,这成了现在设计师们所要面对的重要问题。 2.水的特性及水景的设计形式 2.1.人的亲水性 人们大多都喜欢水,当距离水很近的时候我们可以接触到水,用我们的身体的不同部位来感受水所带来的亲切感,而水的温度、气味水雾刺激着我们,可以让我们感到兴奋。当距离水很远的时候我们可以用视觉来感受水的存在,被水吸引过去,然后达到近距离接触;如果水景设置的隐蔽,可以用水所发出的声音来吸引人们。 通过人们的亲水性,可以通过缩短人们与水面的距离,在比较安全的情况可以让人们可以融入到水景当中。人们可以通过自己喜好跟水接触,小孩子喜欢在比较浅的水里玩耍,到水中尽情玩乐。 在特定的环境下,人们也可以潜进水里,身临其境更好的欣赏水下环境的魅力。

浅谈建筑电气中的消防设计

浅谈建筑电气中的消防设计 发表时间:2019-07-18T15:36:02.637Z 来源:《工程管理前沿》2019年第8期作者:池梅琴王本录 [导读] 需要建筑行业加强对消防设计的合理规划,提升建筑电气运行的整体安全水平。 浙江金瑞建筑设计有限公司 310000 摘要:近年来,我国建筑行业发展极为迅猛,电气设计水平不断提高。电气消防设计是预防事故发生、保障建筑行业电气安全运行、保障相关人员安全、保障建筑工程质量的重要设计内容,需要建筑行业加强对消防设计的合理规划,提升建筑电气运行的整体安全水平。 关键词:建筑电气;消防设计;要点 引言 建筑物发生火灾会造成很严重的后果,导致人员伤亡和经济损失,因而消防是关键。完善的消防系统可以避免火灾的发生,在电气消防设计中,一定要全盘考虑,安装适宜的消防装置,使建筑远离火灾。建筑电气消防设计有很多的小细节可能会被忽略,线路的铺设、传感器的安装位置等,在进行设计时,一定要注意,要把每个环节都控制好,从而设计出完善、有效的消防系统,防止火灾的发生。 1建筑电气消防设计的重要意义 消防设计是建筑电气的重点内容,直接影响建筑的安全性,具体来说,主要体现在以下几方面:第一,合理进行消防设计有助于建筑消防功能的发挥,提升整体的火灾预防能力,例如在火灾警报体系、消防配电体系以及消防联动体系中,发挥着重要的作用,因此在进行电气消防设计中应加强重视力度,合理进行完善,并从多方面考虑电气设计内容,保证设计的合理性与安全性,充分发挥出自身的功能,满足当前的需求。第二,建筑行业的快速发展促使当前的建筑安全逐渐受到人们的重视力度,促使建筑火灾问题上升到新的高度,尤其是现阶段高层建筑与超高层建筑的出现,一旦发生火灾将严重威胁人们的生命健康。因此,合理进行消防设计,可以从根本上提升建筑火灾预防能力,从整体上完善,实现创新发展,全面分析建筑消防要求,促使我国建筑行业实现可持续发展。 2建筑电气设计中对消防设计的具体要求 2.1实现对火灾的自动警报 随着科学技术的快速发展,现阶段建筑电气设计对消防设计提出了自动化设计要求,要求消防系统的设计能够针对发生火灾的紧急情况及时自动发出警报,需要通过计算机调节角度,全面覆盖消防设计的检测范围,针对建筑电气设计的整体结构进行观摩,最终对消防栓的摆放位置、启动按钮等进行科学合理的设计,并结合联动机制自主产生灭火行为。 2.2对联动控制设施的编码设计 消防设计的联动控制设施主要包括消防水泵、排烟机等设备的设计,联合控制设备主要与警报系统设计相连接,运用计算机进行联动控制设计的程序编码,通过编码设置对消防系统、排烟系统等进行合理的设计,使得联动控制设施能够在事故发生后迅速做出有效的应对处理。 2.3电气系统的合理设计 建筑电气的具体设计中应当对电气系统的运行进行合理的设计,尽量在设计过程中以安全用电为前提,避免单独配电引起电力负荷,且配电系统在设计过程中应当与具体的消防设计相对应,整合电力资源并进行合理的配电设计。 3建筑电气设计中的消防设计要点 3.1配电线路设计 在对建筑电气消防配行设计时,需要提高配电线路的可靠性,来保障配电线路的安全。首先在选择导体时,应满足火灾时连续供电和传输信号的需要,故消防线路导体均采用铜芯导体,火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路,使用电压等级不低于交流300V/500V的铜芯导体,而采用交流220V/380V的供电和控制线路,应使用电压等级不低于交流450V/750V的铜芯导体。配电线路要根据工程的实际情况选择敷设方式,可以采取明敷或者暗敷的方式。若选择明敷的敷设方式,则需要对线路进行保护处理,一般要将线路安装于密封式金属线槽或者金属套管内,以避免线路直接暴露于空气中,并且在金属线槽和金属套管外侧应涂抹防火涂料保护(可采用SF超薄型防火涂料,耐火时限不小于2小时),最后确保孔洞在设备安装完毕后用防火材料封堵严密;若选择的敷设方式为暗敷,则要采取套管保护措施,要确保将线管暗敷在不燃烧体结构内,并且其保护层厚度不小于30mm,暗敷的敷设方式能够使围护结构具有更好的防火性能,还能够有效的控制工程成本。 3.2供电回路设计 对于消防配电系统而言,在其供电回路设计时,应根据用电负荷情况对供电方式进行选择。一般在发生火灾时,建筑电气系统中的消防装置会自动启动,以保护人们的人身安全,但若启动的消防装置负荷过大,就有可能会导致供电电压不稳定,并且如果消防设备断电,势必造成火灾蔓延,因此,要对消防配电系统进行专业的供电回路的设计,提高消防系统的供电稳定性。建筑内的一、二级消防用电负荷应由双回路电源供电,当主电源断电时,另一路电源应自动投入;再如消防类水泵、消防电梯、防排烟风机等的由两个供电回路供电的设备,应在最末一级配电箱处进行自动切换,保证消防设备平稳运行。 3.3非消防电源切除 在消防配电系统中,应明确区分消防电源以及非消防电源,在火灾确认后,由火灾自动报警系统切除着火区域内与消防无关的电力负荷。但是考虑到人员及时疏散问题,若不是供电线路发生的火灾,都可以先不切断电源,如正常照明在火灾时处于点亮状态,可以先不切断电源,首先如果立即切断正常照明,容易引起逃生人员的恐慌,其次正常照明照度较高,有利于火灾初期的人员的有序疏散;在一些高层火灾逃生时,虽然不建议使用电梯,但是火灾初期,火灾没有广泛蔓延之前,尤其是行为能力弱的人员,电梯也是一种及时有效的逃生工具,利用电梯逃生能大大提高疏散速度,所以诸如正常照明、客梯、安全防范系统设施、地下室排水泵等,都可以在水灭火系统工作前切断该电源即可。其他在发生火灾时没有必要继续工作的电源,或者切断后不会带来损失的非消防电源,可以在确认火灾后立即切断,避免人员引起触电事故及二次灾害。 3.4自动警报系统设计 自动警报系统的主要作用是保证工作人员可以第一时间发现火灾事故,进而提升其事故的处理效率,从整体上进行事故处理,提升其安全性。例如,在进行设计过程中,工作人员可以根据现有的探测装置、警报器、控制器以及应急广播等装置进行完善,灵活发挥出各部

园林景观电气施工方案

XXXX新区核心区XXX景观工程 电 气 工 程 施 工 组 织 设 计 XXXXXXX股份有限公司

第一章工程概况 1.工程名称:嘉祥祥城新区核心区南广场景观工程 2.工程地点:嘉祥县行政广场位于老赵王河与机场路之间,呈祥大道南北两侧,总面积65.36公顷。 3.工程内容:室外电力电缆敷设、室外通信管道敷设及路灯景观电气照明系统及室外背景音乐电气系统。 4.工期要求:合同计划工期为 60日历天,计划于2013年6月1日进场施工,2013年 7月31日完成。 5.质量标准:达到国家、行业和地方现行标准、规范要求,工程质量等级为合格,并满足业主要求。 第二章施工方案编制依据及采用的技术规范 1、XXXXX广场南区电气工程施工图 2、建设单位提供的设计资料及要求 3、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 4、《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006 5、《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94 6、《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007 7、《35KV及以下电力电缆敷设》94D101-5 8、《电力电缆井设计安装》07SD101-8 9、《通信管道与通信工程设计规范》YD5007-2003 10、《地下通道电缆敷设》05X101-2 11、建设工程施工现场供用电安全规范GB50104-93 12、建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2002

第三章电气施工准备及安装 一、施工准备 1、技术准备: 施工前专业工长应熟悉设计图纸及设计意图,班组成员认真领会各自的施工内容。由工长有针对性的对图纸的重点部分进行技术交底和讲解施工方案。如发现图纸中有疑问,应及时报告项目部领导,项目部以文件方式呈报给监理方转呈设计方,待设计师确定重新更改设计施工方案并办理手续后,方可按更改后的图纸或方案施工,做到心中有数,不盲目施工。 2、材料准备: 根据施工现场用料的先后,组织材料设备进场,材料部门应根据设计水电施工图所标材料规格并按工长所提材料详细计划表,密切配合施工进度保证材料供应。 3、施工机具及劳动力准备: 根据工期计划及施工进度安排好劳动力需求计划,合理搭配班组人员及技术骨干,配备好所需的小型电动工具及其他设备等。做到特种人员持证上岗。 二、施工测量 1. 平面轴线控制 该工程占地面积大,平面形状复杂,测量的难度较大,根据给定的城市坐标点,采用J2光学经纬仪投测轴线。土方开挖、回填结束后,再进行一次复测,力求轴线位移控制在10mm内。 2. 距离测量 采用经纬仪和钢尺结合的办法进行距离测量,精度争取达到1/5000。 三、电气安装工程施工基本要求 各专业在施工前,做好充分准备工作。建立施工准备工作责任制,将具体

建筑电气设计中的消防配电设计方案王林

建筑电气设计中的消防配电设计方案王林 摘要:近年来,随着我国城市化进程不断加快,城市建筑逐渐增多,建筑的质量与安全直接关系人们的生命财产安全,对建筑电气设计提出了更高的要求,而消防配电设计在建筑电气设计中发挥中重要的作用,科学、合理的进行消防配电设计可有效降低建筑工程发生火灾的概率,同时,可以在火灾发生时,及时有效的控制火灾进一步扩大,从而降低经济损失。 关键词:建筑电气设计;消防配电;设计方案 引言 近些年来,随着我国建筑行业的飞速发展,我国建筑设计水平也有了极为显著性的提高。消防配电设计在建筑电气设计中占据着尤为重要的地位,其设计工作的开展会直接决定建筑电气设计的水准,甚至还会影响到建筑工程项目投入使用的状态。对此,建筑施工单位必须要高度重视消防配电设计工作的开展,深入且合理化的分析消防配电设计要点,正确的认知消防配电在建筑电气设计中的重要价值,找出当前我国建筑电气设计中消防配电常见的问题,针对其问题编制出较为合理的管控措施,切实的提升消防配电设计方案的品质以及效用,使得建筑电气可以维持一个良好且安全的稳定运行状态。 1建筑电气设计中消防配电设计的重要性 现阶段,我国社会经济的发展速度越来越快,其带动了城市化的发展,城市当中的建筑设施数量越来越多,建筑设施的性能也呈现出多元化的发展态势,这就在无形之中提高了建筑电气设计的要求。合理的设计消防配电可以有效的保证建筑设施的安全性,同时还可以给人们的生命财产安全提供保障,有效的减小建筑设施出现火灾的概率,及时的抑制火灾,防止火势进一步的蔓延,尽可能的降低火灾给其造成的经济损失。随着我国城市化的快速发展,城市发展空间越来越大,生活需求的增加加速了建筑的高度建设,同时人们对建筑安全的重视程度也越来越高,对消防配电设计提出了更高的要求。因此,大楼建设需要专业的消防设备和科学合理的消防方案,降低火灾概率,防止重大损失。 2消防配电设计在建筑电气设计中存在的问题 2.1供电系统不合理 目前的消防配电中供电系统仍存在很多不合理的地方,具体如下:第一,高压单元回路设计不够完善。一般情况下,对于一级负荷的供电系统,二路电源的设计应该为独立供电方式,同时采用高压单元联络,从而保证高压单元回路能够正常运行,然而实际运行过程中,由于手动模式的存在,母联开关设计采用连锁投入,对于消防供电系统造成了一定影响;第二,两路供电系统存在缺陷。在消防配电系统的实际运行过程中,可能出现两路供电均出现问题的情况,主要表现在发电机和高压供电方面。在实际运行阶段,任何一路电路出现问题,都只有通过手动进行备用发电机的启动,但这一操作却容易出现误差。 2.2电源监控设备未设置 目前的消防配电设置中并未在电源箱中设置电源监控设备,这就使得消防人员对消防设备的运行情况未能做到清晰明确的把握,从而也导致工作人员无法根据实际的情况来制定合理的预防措施从而来降低安全事故的发生。对于高层建筑的消防配电设计,由于很大程度上并未采用合理的自动化电压检测设备以及相应的监控系统,这就造成一旦发生停电情况,根本无法在最短的时间内提供消防供电,只有采用低效率的手动模式,这就给消防工作的进展造成了一定的影响。

景观电气施工方案

中直园林办北院湖内循环管道工程 电 气 工 程 施 工 组 织 设 计 山东厚德建筑安装工程有限公司

一、工程概况 1.工程名称:中直园林办北院湖内循环管道工程 2.工程地点:中直园林办北院。 3.工程内容:电气干线及水泵及消毒机配电、配电设施的防雷及接地、DN200PE给水管及配件安装。 4.工程特点:水景水源取于绿化给水管网,采用水景泵使水景循环流动。设备型号:QW80-13- 5.5潜水泵1台,QW140-7-5.5潜水泵4台,WTS-2A水箱消毒器6台。低压配电系统各水泵和消毒机分布于园区的各个区域,各区域水泵电机配电箱(柜)的电源有建设方提供,配电按三级负荷考虑。由于水泵是设在水下,为了安全由水泵配电箱配出的电机回路设漏电断路器保护,额定漏电动作电流30mA,动作时间0.1秒。电气线路距路边0.6m,各电气间距0.15m,所有电缆埋深0.8m,铺砂盖板,社标桩。 接地极安装做法为镀锌角钢50×50×5,L=2.5m3根,角钢间距5m,埋深0.7m。接地干线采用40×40×4镀锌扁钢,埋深0.7m。 循环水管采用DN200PE给水管热熔连接,在保证水下平整且冬季不冻时可沿池底固定,陆地埋深应在冻土层以下(管顶覆土 1.2米)。连通管道采用DN200PE给水管4根并行,为防止堵塞两端需包过滤网。 5.工期要求:合同计划工期为日历天,计划于2017年月日进场施工,2017 年月日完成。 6.质量标准:达到国家、行业和地方现行标准、规范要求,工程质量等级为合格,并满足业主要求。 二、施工方案编制依据及采用的技术规范 1、中直园林办北院湖内循环管道工程施工图 2、建设单位提供的设计资料及要求

建筑电气设计中的消防配电设计方案

建筑电气设计中的消防配电设计方案 摘要:近年来,随着社会的发展进步,建筑电气工程设计面临多方面的难题和许多需要攻克的难关。建筑电气设计中的消防配电设计直接关系到电气工程的安全性能。安全问题是建筑电气设计中首先要解决的问题,建筑工程设计中的消防配电设计需确保建筑物安全平稳运行,对建筑消防电气系统的实际运用和价值发挥具有重要作用。因此,加强建筑电气设计中的消防安全设计至关重要,要求提升设计的专业性能,保证消防配电发挥出重要效果,确保建筑消防电气系统的安全运行。故文章重点研究建筑电气设计中的消防配电设计方案。 关键词:建筑;电气设计;消防配电设计 1、建筑电气设计中消防配电设计重要价值 现阶段,我国社会经济的发展速度越来越快,其带动了城市化的发展,城市当中的建筑设施数量越来越多,建筑设施的性能也呈现出多元化的发展态势,这就在无形之中提高了建筑电气设计的要求。合理的设计消防配电可以有效的保证建筑设施的安全性,同时还可以给人们的生命财产安全提供保障,有效的减小建筑设施出现火灾的概率,及时的抑制火灾,防止火势进一步的蔓延,尽可能的降低火灾给其造成的经济损失。 2、建筑电气设计中消防配电设计常见的问题 2.1、消防设备配电系统的设计要求 首先,在电气设备标准保护对象的设计中,要考虑电气设备的使用水平。受影响建筑物及最大火灾面积内的灭火器,配电系统优化设计保证消防设备及消防车安全工作能源需求。 2.2、火灾自动报警装置的设计要求 自动消防设备的设计和消防设备的报告应严格执行有关消防规范。在建筑设计过程中,设计师将检查建筑物的结构和功能范围。在此基础上,通过科学的布置和设计,通过设置火灾报警门和监控设备,科学合理地运行计算机网络实时火灾报警,监控和连接设备,实现消防设备的功能明确,实现消防设备的自动化管理。 2.3、消防联动控制的设计要求 消防联动控制严格遵循相关标识设计,消防设备、控制逻辑和接收反馈。不仅如此,房间内应安装直接控制装置。 3、建筑电气设计中消防配电设计中存在的问题 3.1、供电设备选择不科学 一般状况下,建筑电气设计人员都会选择应用复式脱扣器保护消防配电系统,该系统在实际应用的过程中,很容易产生线路过载等的问题,使得其消防设施无法正常的运行,甚至还会产生消防设施瘫痪的现象,进而引发火灾。除此之外,还有一些施工范围不会依照相关的规范要求标准合理的使用共同电源,让其设备供电状态受到影响,拉低了相关装置设施的使用性能,并给其埋设下了安全隐患。

电气设计中存在的问题1

电气设计中存在的问题1 电气设计常见问题 问题1:消防设备配电线路敷设时无防火保护措施。 相关条文: 《建规》11.1.6条:消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定: 1暗敷时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于 30mm。明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属管或封闭式金属线槽,并应采取防火保护措施; 2当采用阻燃或耐火电缆时,敷设在电缆井、电缆沟内可不采取防火保护措施; 3当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷; 4宜与其它配电线路分开敷设;当敷设在同一井沟内时,宜分别布置在井沟的两侧。 《高规》9.1.4条:消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定: 9.141暗敷设时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm;明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽; 9.1.4.2当采用阻燃或耐火电缆时,敷设在电缆井、电缆沟内可不采取防火保

护措施; 9.1.4.3当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接敷设; 9.1.4.4宜与其它配电线路分开敷设;当敷设在同一井沟内时,宜分别布置在井沟的两侧。 问题2:消防用电回路与排污泵或其他一般动力混合。且对“明显标志”无说明 相关条文: 《建规》11.1.4条:消防用电设备应采用专用的供电回路,当生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。 其配电设备应有明显标志。 《高规》9.1.3条:消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应设 有明显标志。其配电线路和控制回路宜按防火分区划分 《高规》、《建规》: 消防专用供电回路指从低压总配电室或分配电室至消防设备的配电线路); 《民用建筑电气设计规范》: 消防专用供电回路指从建筑物的电源进线处或配电所至消防设备的配电线路。 2.1)消防设备不能与非消防设备混合配电; 2.2)一般排污泵不能作为消防设备,但保证火灾时消防设备正常使用的排污泵除外,如消防水泵房、消防电梯井底、给消防设备供电的配电房等的排污泵; 2.3)消防设备的配电箱应有明显标志,设计图纸中应注明要求; 2.4)公共建筑物的顶层,消防电梯与其他消防设备应采用不同组的消防电源供电; (《民规》13.9.10条):公共建筑物顶层,除消防电梯外的其他消防设备,可采用一组消防双电源供电。由末端配电箱引致设备控制箱,应采用放射式供电。 2.5)12?18层普通住宅,共用前室时,消防电梯与普通客梯可由一组消防双电源供电,双电源切换箱应设在消防电梯机房; 《民规》13.9.11条:当12?18层普通住宅的消防电梯兼做客梯且两类电梯公用前室时,可由一组消防双电源供电。末端双电源自动切换配电箱,应设置在消防电梯机房间,由配电箱至相应设备应采用放射式供电。 2.6)双电源切换箱前的两个电源不允许进入同一个中间级配电箱内,再将由

园林景观庭院中的水体设计(一)

园林景观庭院中的水体设计(一) 庭院水景通常为人工化水景为多。根据庭院空间的不同,采取多种手法进行引水造景(如叠水溪流、瀑布、涉水池等),在场地中有自然水体的景观要保留利用,进行综合设计,使自然水景与人工水景融为一体。庭院水景设计要借助水的动态效果营造充满活力的居住氛围。 (1)瀑布跌水 城市居住区里的瀑布主要是利用地形高差和砌石形成的小型人工瀑布,借院水景设计要借助水的动态效果营造充满活力的居住氛围。城市居住区里的瀑布主要是利用地形高差和砌石形成的小型人工瀑布,借以改善小区的景观。瀑布跌落有很多形式,日本有关园林营造的书《作庭记》把瀑布分为“向落、片落、传落、离落、棱落、丝落、左右落、横落”等十种形式。不同的形式表达不同的感情。人在瀑布前,不仅希望欣赏到优美的落水形象,而且还喜欢听落水的声音。 人工瀑布按其跌落形式分为滑落式、阶梯式、幕布式、丝带式等多种,并模仿自然景观,采用天然石材或仿石材设置瀑布的背景和引导水的流向(如景石、分流石、承瀑石等),考虑到观赏效果,不宜采用平整饰面的白色花岗石作为落水墙体。为了确保瀑布沿墙体、山体平稳滑落,应对落水口处山石作卷边处理,或对墙面作坡面处理。人工瀑布因其水量不同,会产生不同视觉、听觉效果,因此,落水口的水流量和落水高差的控制成为设计的关键参数,居住区内的人工瀑布落差宜在1m以下。 (2)溪流 溪流是提取了山水园林中溪涧景色的精华,再现于城市园林之中,居住区里的溪涧是回归自然的真实写照。小径曲折多次,溪水忽隐忽明,因落差而造成的流水声音,丁冬做响,人达到了仿佛亲临自然的境界。 为了使居住区内环境景观在视觉上更为开阔,可适当增大宽度或使溪流蜿蜒曲折。溪流水岸宜采用散石和块石,并与水生或湿地植物的配置相结合,减少人工造景的痕迹。溪流的形态应根据环境条件、水量、流速、水深、水面宽和所用材料进行合理的设计。溪流分可涉入式和不可涉入式两种。可涉入式溪流的水深应小于0.3m,以防止儿童溺水,同时水底应做防滑处理。可供儿童嬉水的溪流,应安装水循环和过滤装置。不可涉入式溪流宜种养适应当地气候条件的水生动植物,增强观赏性和趣味性。 溪流的坡度应根据地理条件及排水要求而定。普通溪流的坡度宜为0.5%,急流处为3%左右,缓流处不超过1%.溪流宽度宜在1-2m,水深一般为0.3-1m左右,超过0.4m时,应在溪流边采取防护措施(如石栏、木栏、矮墙等)。

最新火电厂电气一次部分毕业设计

题目:火电厂电气一次部分毕业设计 学院:信息电子技术学院 年级: 专业:电气工程及其自动化 姓名: 学号: 指导教师:

发电厂是电力系统的重要组成部分,也直接影响整个电力系统的安全与运行。在发电厂中,一次接 线和二次接线都是其电气部分的重要组成部分。 本设计是电气工程及其自动化专业学生毕业前的一次综合设计,它是将本专业所学知识进行的一次系统的回顾和综合的利用。设计中将主要从理论上在电气主接线设计,短路电流计算,电气设备的选择,配电装置的布局,防雷设计,发电机、变压器和母线的继电保护等方面做详尽的论述,并与三河火力发电厂现行运行情况比较,同时,在保证设计可靠性的前提下,还要兼顾经济性和灵活性,通过计算论证该火电厂实际设计的合理性与经济性。在计算和论证的过程中,结合新编电气工程手册规范,采用CAD软件绘制了大量电气图,进一步完善了设计。 关键字主接线设计;短路电流;配电装置;电气设备选择;继电保护

Power plants is an important part of power system, and also affect the safety of the whole power system with operation. In power plant, a wiring and secondary wiring is the important part of electrical part. This design is the electrical engineering and automation of professional students before graduation design, it is a comprehensive professional knowledge learnt this a systematic review and comprehensive utilization. Design mainly from theory will in the main electrical wiring design, short-circuit current calculation, electrical equipment choice, power distribution equipment layout, lightning protection design, generator, transformer and busbar protection etc, and a detailed discussion with the current operation sanhe coal-fired power plants, meanwhile, in comparison to ensure that the design reliability premise, even give attention to two or morethings economy and flexibility, through calculation demonstrates that the practical rationality of the design of power with economy. In the process of calculation and argumentation, combined with the new electric engineering manuals, using CAD software standard drawing a lot of electrical diagrams, further improve the design. Keywords Lord wiring design; Short-circuit current; Distribution device; Electrical equipment selection; Relay protection

园林水电设计方法及计算

园林景观水电设计方法及计算 一、给水设计 (1)、绿化给水设计 绿化给水一般可分为:快速取水器给水、自动喷灌系统给水、滴灌。(具体采用何种方式给水需与甲方沟通确定) 1、快速取水器给水:目前应用较广泛,具有前期投入少、耗水量大、 后期养护需大量人工等特点。可用于市政广场、公园、道路(道路中央分隔 带慎用)和住宅小区绿化浇灌用水。绿化取水点布置较灵活,一般采取沿路 每隔 30-44m(为方便施工间距应为偶数)布置为宜,使用时接15-25米软胶管浇灌。绿化面积过深入,人工不易浇到的地方不宜采用此方式。 2、自动喷灌系统给水:该绿化给水系统具有前期投入大、节水效果明显、后期养护需工量少等特点。可用于足球场、市政广场、公园、道路和住 宅小区内较大面积绿化的浇灌用水,但是周围不得有密集的大树等,否则影 响绿化浇水的效果。该系统一般需同时设置自动喷灌喷头、电磁阀、电磁阀 控制器、雨量传感器等来实现给水的自动化。 3、滴灌:滴灌给水系统目前广泛用于农业给水,园林中主要用于园林 名贵树木、高架桥垂直绿化等的给水。 (2)、各取水方式计算 1、快速取水器取水给水:一般在住宅类的园林景观设计中考虑每个组 团中同时开启快速取水器数不超过3 个来确定管道设计流量;对于市政管道一般按照全部用水量的30%-40%来确定管道最大设计流量,如果管道过长可

根据管道流量经计算沿程损失和局部损失后适当放大以确保末端压力的满 足喷头要求。园林景观给水管道一般为塑料管,塑料管沿程水头损失,可按 下列公式计算: h j =λ×l/d j×v2/2g 式中λ――沿程阻力系数 l――管道长度( m) d j――管道计算内径( m) v――管道断面水流平均速度(m/s) g――重力加速度9.81(m/s2) 注:λ与管道的相对当量粗糙度(△ / d j)和雷偌数( Re)有关,可查表获得。其中:△为管道当 量粗糙度( mm)。 管道沿程流量损失计算可参考计算软件《管道水力计算》。 一般管道设计应根据不同需求分多分支控制,各回路均能单独操作、控制,且面积大的项目宜采用环状管网以确保供水的稳定性。快速取水器的喷 头压力一般不宜小于0.15MPa,但不得大于 0.6MPa。DN20 快速取水器出水流量按每个 0.8L/S 计,管径经济给水流量详《管径/流速/流量对照表》。 2、自动喷灌系统给水:自动喷灌系统一般采用轮流给水,在计算供水 管道管径前需根据项目特点确定轮灌区,供水主管需满足轮灌区内所有喷头开启时的流量要求和最末端喷头压力要求,供水主管流量大小可由所选喷头技术参数确定。管径经济给水流量详《管径/流速/流量对照表》,管道流量损失计算详《管道水力计算》。 3、注意事项:如直接采用市政水供给,最不利端不能满足喷头或取水 器压力要求,当相差不大时可适当放大管径,如相差过大,则必须增设加压

相关文档
相关文档 最新文档