文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑节能验收基本规定(精)

建筑节能验收基本规定(精)

建筑节能验收基本规定(精)

基本规定

1、验收的划分

为贯彻国家节约能源政策,加强工程质量管理,国家将建筑节能作为一个分部工程进行检查验收,并划分为分项工程和检验批,建筑节能分项工程分为墙体节能分项、幕墙节能分项、门窗节能分项、屋面节能分项、地面节能分项、采暖节能分项、通风与空调节能分项、空调与采暖系统冷热源及管网节能分项、配电与照明节能分项、监测与控制节能分项等十个分项,详见下表。而墙体节能分项又分为聚苯板外保温系统墙体节能分项;保温材料保温系统墙体节能分项;聚氨脂发泡外保温墙体节能分项;保温装饰板外保温系统节能分项;墙体自保温墙体节能分项。

建筑节能分项工程划分

序号分项工程主要验收内容

1 墙体节能工程主体结构基层;保温材料;饰面层等

2 幕墙节能工程主体结构基层;隔热材料;保温材料;隔汽层;

幕墙玻璃;单元式幕墙板块;通风换气系统;遮阳设施;冷凝水

收集排放系统等

3 门窗节能工程门;窗;玻璃;遮阳设施等

4 屋面节能工程基层;保温隔热层;保护层;防水层;面层等

5 地面节能工程基层;保温层;保护层;面层等

6 采暖节能工程系统制式;散热器;阀门与仪表;热力入口装置;保温材料;

调试等

7 通风与空气调节节能工程系统制式;通风与空气设备;阀门与仪表;绝热材料;调试等

8 空调与采暖系统的冷热源和

附属设备及管网节能工程系统制式;冷热源设备;辅助设备;管网;阀门与仪表;绝热、保温材料;调试等

9 配电与照明节能工程低压配电电源;照明光源、灯具;附属装置;控制功能;调试

10 监测与控制节能工程冷热源系统的监测控制系统;空调水系统的监测控制系统;通

风与空调系统的监测控制系统;监测与计量装置;供配电的

监测控制系统;照明自动控制系统;综合控制系统等

当建筑节能工程验收无法按照上述要求划分分项工程或检验批时,如遇到某建筑物分期或局部进行节能改造时,不易划分分部、分项工程,可由建设、监理、施工等各方协商进行划分。

但验收项目、验收内容、验收标准和验收记录均应遵守《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007的规定。

施工单位 建筑节能工程验收自评报告

第二电线电缆有限公司东西湖新沟易地新建项目1#楼建筑节能分部工程竣工验收自评报告 一、工程概况 工程名称:第二电线电缆有限公司东西湖新沟易地新建项目1#楼 设计单位:中建三局集团有限公司 勘察单位:省地质勘察基础工程公司 建设单位:第二电线电缆有限公司 监理单位:五环建设监理有限公司 施工单位:民族建设集团有限公司 本工程位于东西湖区革新大道以西,南四支沟以南,1#楼建筑面积为9333.71㎡,幕墙面积为330㎡,地上六层,地下一层,结构类型为混凝土框架结构,地基基础设计等级为丙级,基础类型为桩基。 二、工程节能设计 1、墙体: 墙体材料由原设计B05级蒸压加气混凝土砌块变更为B06级,仍采用外墙保温系统。 墙体材料由巨梁建筑材料有限公司生产的蒸压加气混凝土砌块(A3.5 B06); 外墙保温材料由天一节能科技有限责任公司生产的30厚挤塑聚苯板、耐碱网格布、粘结砂浆、抹面砂浆及锚栓; 2、门窗: 门窗类型由原设计塑钢中空玻璃窗6+12A+6遮阳型变更为断热铝合金中空玻璃平开窗6Low-E+12A+6遮阳型。

门窗型材由恒美铝业有限公司生产,玻璃采用蓝际玻璃有限责任公司生产的中空玻璃,气密等级为6级。 3、屋面: 保温材料岩棉板由市金亿凯保温材料有限公司生产提供,保温材料厚度为60厚。 4、配电与照明: 设计电线电缆规格有2.5m㎡,4m㎡,均采用第二电线电缆有限公司生产提供。 5、幕墙: 型材由恒美铝业有限公司生产,玻璃采用蓝际玻璃有限责任公司生产的钢化中空玻璃6Low-E+12A+6。 三、施工执行标准 1、《工程承包合同》 2、本工程施工图纸及设计变更通知单 3、《外墙保温建筑构造》JGJ/T261-2011 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 5、《砌体工程施工质量验收规》GB50203-2011 6、《建筑装饰装修工程施工质量验收规》GB50210-2001 7、《屋面工程施工质量验收规》GB50207-2012 8、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》GB50242-2002 9、《建筑电气工程施工质量验收规》GB50303-2002 10、《建筑节能工程施工质量验收规》GB50411-2007

建筑节能专项验收方案

啤酒()农垦股份有限公司整体搬迁改造产 业升级啤酒生产工程 建 筑 节 能 验 收 方 案

北京中轻国际工程项目管理有限公司 啤酒()农垦股份有限公司整体搬迁改造产业升级啤酒生产项目监 理部 二○一六年四月 啤酒()农垦股份有限公司整体搬迁改造产 业升级啤酒生产工程 建筑节能验收方案 技术负责人:

总监理工程师: 北京中轻国际工程项目管理有限公司 啤酒()农垦股份有限公司整体搬迁改造产业升级啤酒生产项目监 理部 二○一六年四月 目录 一、验收依据 二、工程概况 三、验收小组 四、验收项目名称、时间、地点 五、验收容 六、验收资料准备 七、验收程序

一、验收依据 1、《建筑节能工程施工质量验收规》(GB50411-2007) 2、《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2004) 3、《采暖居住建筑节能检验标准》(JGJ1252-2001) 4、《屋面工程质量验收规》(GB50207-2012) 5、《建筑装饰装修工程质量验收规》(GB50210-2001) 6、《建筑地面工程施工质量验收规》(GB50209-2010) 7、《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2013) 8、《外墙外保温施工技术规程》(DB11/T584-2013) 二、工程概况

三、验收小组 组长:王瑞发 建设单位:啤酒()农垦股份有限公司 成员:正文、新安、世喜、旭峰、晓钦、周辉、涛施工单位:第四建设集团有限责任公司 成员:(请联系施工单位补充齐全) 监理单位:北京中轻国际工程项目管理有限公司 王瑞发、厚峰、周胜利、航旭设计单位:中国中轻国际工程有限公司 徐凯

建筑节能验收方案

建筑节能验收方案

目录 一、工程概况 (1) 二、节能工程施工时间计划 (1) 三、编制依据 (2) 四、节能设计说明 (2) 五、施工阶段与质量控制 (3) (一)灰砂砖砌块工程 (3) (二)加气混凝土砌块工程 (6) (三)外墙保温砂浆施工 (7) (四)屋面保温隔热工程 (11) (五)铝合金门窗工程 (12) (六)通风节能工程 (14) (七)配电与照明节能工程 (16) (八)监测与控制节能工程 (17) 六、风险分析与控制措施 (18) (一)砌块墙体裂缝防治 (18) (二)其它事项 (21) 七、节能工程质量验收 (22)

一、工程概况 (一)工程概况 建设单位: 设计单位: 监理单位 施工单位: (二)概述 本工程框架剪力墙结构,位于XXXXXXXX。设计为地上XXXXX层,建筑面积为XXXXXX平方米,建筑式样为X层,本建筑地震设防烈度为X度。工程开工日期为XXXXX年XXXX月。 二、节能工程施工时间计划 三、编制依据 1、《居住建筑节能工程施工技术规程》(DB29-125-2005,J10521-2005) 2、《居住建筑节能工程质量验收规程》(DB29-126-2005,J10522-2005) 3、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 4、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 6、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 7、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 8、《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2001) 9、桂阳县玉景翡翠湾1#栋工程施工图纸(建筑节能设计说明)建施图03#。 四、节能设计说明

建筑节能分部工程专项验收方案

沿河县田坝移民安置房工程 建筑节能分部工程专项验收案 一、验收主体:由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持。 二、参加验收人员签到表,宣布参加验收单位,进行现场分组,明确记录 人。 (一)建设单位 (二)施工单位 (三)监理单位 (四)设计单位 (五)咨询单位 (六)检测单位 三、验收容 (一)按照建筑节能政策规定和建筑节能标准委托工程项目设计的情况;(二)建筑节能设计以及施工图审查情况; (三)建筑节能设计认定情况; (四)主要材料、设备和构件的标识认定及现场复验情况; (五)建筑节能分部、分项工程的实体质量; (六)建筑节能分项工程、检验批验收及质量控制资料; (七)建筑节能工程围护结构、外窗气密性检测情况; (八)法律、法规、规章和技术标准中要求的其他节能相关检查容。四、验收资料准备 (一)设计文件、施工图审查合格书、图纸会审记录和设计变更文件、建

筑节能设计认定书; (二)建筑节能专项施工案、施工工艺和技术交底; (三)建筑节能专项监理实施细则; (四)设计、施工、监理等单位分别出具的建筑节能工程专项质量合格文件; (五)主要材料、设备、构件的建筑节能技术(产品)认定证书、质量证明文件、进场检验记录、进场核查记录、进场复验报告、见证试验报告; (六)建筑节能相关隐蔽工程验收记录和相关图像资料; (七)建筑节能分项工程、检验批的质量验收记录; (八)建筑围护结构节能构造现场实体检验记录(传热系数检测报告)、外窗气密性现场检测报告和系统节能性能检验报告; (九)建筑节能工程观感质量综合检查记录; (十)建筑节能相关问题的处理案和验收记录。 五、施工、设计、监理、检测、建设等单位分别汇报工程质量情况和验收意见 (一)施工单位: 1、工程概况; 2、重点汇报执行强制性条文,原材料控制和施工试件情况; 3、工程是否按照设计图、合同容和有关标准、规进行施工; 4、工程质量是否达到验收规的合格要求; (二)设计和咨询单位:设计变更说明对本工程在施工中是否按图或设计

建筑节能专项验收方案(改)

青岛啤酒(甘肃)农垦股份有限公司整体搬迁改造产业升级啤酒生产工程 建 筑 节 能 验 收 方 案 北京中轻国际工程项目管理有限公司 青岛啤酒(甘肃)农垦股份有限公司整体搬迁改造产业升级啤酒生产项目监理部 二○一六年四月 青岛啤酒(甘肃)农垦股份有限公司整体搬迁改造产业升级啤酒生产

工程 建筑节能验收方案 技术负责人: 总监理工程师: 北京中轻国际工程项目管理有限公司 青岛啤酒(甘肃)农垦股份有限公司整体搬迁改造产业升级啤酒生产项目监理部 二○一六年四月 目录 一、验收依据 二、工程概况

三、验收小组 四、验收项目名称、时间、地点 五、验收内容 六、验收资料准备 七、验收程序 一、验收依据 1、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 2、《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2004) 3、《采暖居住建筑节能检验标准》(JGJ1252-2001)

4、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) 5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 6、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010) 7、《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2013) 8、《外墙外保温施工技术规程》(DB11/T584-2013) 二、工程概况 三、验收小组 组长:王瑞发 建设单位:青岛啤酒(甘肃)农垦股份有限公司 成员:李正文、李新安、张世喜、刘旭峰、李晓钦、周辉、张涛

施工单位:甘肃第四建设集团有限责任公司 成员:(请联系施工单位补充齐全) 监理单位:北京中轻国际工程项目管理有限公司 王瑞发、张厚峰、周胜利、李航旭 设计单位:中国中轻国际工程有限公司 徐凯 审图单位:甘肃省建筑设计研究院 成员:(请联系施工单位补充齐全) 检测单位:甘肃省建筑科学研究院 成员:(请联系施工单位补充齐全) 四、验收项目名称、时间、地点 名称:青岛啤酒(甘肃)农垦股份有限公司整体搬迁改造产业升级啤酒生产建筑节能工程;时间:定于2016年月日上午点;地点:青岛啤酒(甘肃)农垦股份有限公司(甘肃省兰州新区疏勒街660号)。 五、验收内容 (一)按照建筑节能政策规定和建筑节能标准委托工程项目设计的情况; (二)建筑节能设计以及施工图审查情况; (三)建筑节能设计认定情况; (四)主要材料、设备和构件的标识认定及现场复验情况; (五)建筑节能分部、分项工程的实体质量; (六)建筑节能分项工程、检验批验收及质量控制资料;

建筑节能工程施工质量验收规范

建筑节能工程施工质量 验收规范 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

GB 50411-2007 建筑节能工程施工质量验收规范 编制依据 《建筑产品优选集》(2001YJ114) 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》行业标准(JG 158-2004) 《民用建筑节能设计标准》(采暖居住建筑部分)(JGJ26-95) 《外墙外保温建筑构造(一)》(02J121-1) 《胶粉聚苯颗粒保温材料外墙外保温工法》(YJGF41-2000) 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ 134—2001) 《外墙外保温工程技术规程》(JGJ 144—2004) 《节能建筑工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 建筑节能工程施工验收规范 GB50411-2007 一般规定 4.1.1 本章适用于板材、浆料、块材及预制复合墙板等墙体保温材料或构件的建筑墙体节能工程质量验收。 主体结构完成后进行施工的墙体节能工程,应在基层质量验收合格后施工,施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收,施工完成后应进行墙体节能分项工程验收。与主体结构同时施工的墙体节能工程,应与主体结构一同验收。 墙体节能工程当采用外保温定型产品或成套技术时,其型式检验报告中应包括安全性和耐候性检验。

墙体节能工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料: 1 保温层附着的基层及其表面处理; 2 保温层粘结或固定; 3 锚固件; 4 增强网铺设; 5 墙体热桥部位处理; 6 预制保温板或预制保温墙板的板缝及构造节点; 7 现场喷涂或浇筑有机类保温材料的界面; 8 被封闭的保温材料厚度; 9 保温隔热砌块填充墙体。 墙体节能工程的保温材料在施工过程中应采取防潮、防水等保护措施。 墙体节能工程验收的检验批划分应符合下列规定:

建筑节能专项验收方案

建筑节能专项验收方案 一、工程概况 1、本工程位于晋城市白水街与太行路交汇的东北角;。1#楼总建 筑面积13326.61㎡。地下一、二层丁类储藏室,住宅底部一层为商业 网点,二至十五层为住宅,剪力墙结构,建筑高度48.35m;能耗方式; 冬季散热器采暖; 2#楼总建筑面积14498.25㎡。地下一至三层为丁类储藏室,住宅 底部一、二层为商业网点,三至十三层为住宅,剪力墙结构,建筑高 度44.15m;能耗方式;冬季采暖; 地下室、楼梯间、前室、住宅门厅及顶层电梯机房和水箱间不采 暖。外墙填充墙为加气混凝土砌块。节能标准50% 本工程外墙聚苯板采用阻燃型(B2),并每层层高处设一道助燃 带,沿建筑一周应闭合,阻燃带采用SY玻化微珠防火砂浆(300高), 厚度同聚苯板。屋顶与外界交界处、屋顶开口部位四周的保温层设500 高玻化微珠砂浆水平防火隔离带。 3#本工程地下三层,地上五层住宅楼。总建筑面积11723.97㎡. 地下二、三层为车库,地下一层为储藏和车库,一至五层为住宅,框 架结构,建筑高度18.25M,能耗方式:冬季散热采暖;地下车库、闷 顶不采暖。外墙填充墙为加气混凝土砌块。节能标准50% 本工程所有外窗均采用内平开开启方式。 节能设计:屋顶为平屋顶,所有房间为冬季取暖(楼梯间、门厅 不采暖),采暖热源来自暖气片。

二、节能设计与做法

(一)屋面工程 不上人平屋面保温做法:钢筋混凝土屋面板、30厚挤塑聚苯板保温层、1:8水泥膨胀珍珠岩找2%坡、20厚1:3水泥砂浆,砂浆中掺聚丙烯、3厚高聚物改性沥青防水卷材两道。 上人平屋面保温做法;钢筋混凝土屋面板、30厚挤塑聚苯板保温层、1:8水泥膨胀珍珠岩找2%坡、20厚1:3水泥砂浆,砂浆中掺聚丙烯、4厚高聚物改性沥青防水卷材一道、满铺0.15厚聚乙稀薄膜一层、40厚C20细石混凝土,内配圆6双向@150钢筋网片。 1.1墙体节能工程 墙体材料:本工程墙体为砖混结构,外墙采用绝热用聚苯乙烯泡沫塑料,内墙为玻化微珠保温层;住户楼节能保温采用钢制柱型暖气片。内、外墙面为粉刷面层,内部装修均要进行二次设计、装修。 1.2门窗做法 本工程采用了60塑钢平开窗,玻璃采用中空玻璃。 门采用保温防盗门。 1.3配电与照明节能工程 A)住宅楼梯间及前室采用声光开关控制,并采用节能灯、高效灯具,所有灯具均采用节能高效灯具;无功率补偿采用变配电室内低压集中补偿COS =0.92。 A)荧光灯为显色指数大于80的三基色高效节能型细管荧光灯,

最新整理建筑节能验收规范.doc

我国的建筑节能分为两部分:一方面是建筑本身的节能,如建筑设计、结构和材料等;另外建筑节能还体现在建筑的装饰装修上,通过推广一次性住宅装修,逐步实现家庭装修工厂化、装配化、批量化,达到装修工程的节能、节材和环保要求。目前,对于我们每个装饰企业和单位、家庭装饰装修工程来说,贯彻《建筑节能工程施工质量验收规范》,一方面要求在装修中不能破坏已有建筑的节能结构与设施。目前,我国既有的400多亿平方米建筑当中,真正达到节能标准的却不到10%,其他90%都是耗能建筑。通过贯彻实施《规范》,可以通过装饰装修工程进行节能改造,使一些不具备节能功能或者节能效率不高的的既有建筑增加节能功能,提高房屋使用中的能源利用率,减少能源的消耗,通过装饰装修为建筑使用打下节能减排的基础。 根据《建筑节能工程施工质量验收规范》和我国目前国家有关标准和规范,中国节能环保装饰装修认证指导中心和中国室内装饰协会室内环境委员会提出:把国家关于建筑节能的规范贯彻到家庭装饰装修全过程中,从家庭室内装饰装修工程打好节能减排的基础。在装饰装修行业贯彻落实规范在要抓好3个环节,注意的4大重点: 根据《规范》要求,建筑工程的设计单位、施工单位、工程监理单位及其注册执业人员,应当按照民用建筑节能强制性标准进行设计、施工、监理。建筑装修工程的节能同样要注意节能设计、施工管理和材料、产品选购等3个环节。 一是进行装修的节能设计。和建筑工程节能实施一样,装饰装修的节能也要注意从设计开始。注意在装饰装修设计时,就注意根据房屋本身的节能效果和业主的使用要求,进行节能装饰装修工程的设计。包括房屋的围护结构设计、节能节电节水材料和产品的设计等等; 二是推广使用节能材料和产品。在装饰装修工程中推广使用节能的新技术、新工艺、新材料和新设备,限制使用或者禁止使用能源消耗高的技术、工艺、材料和设备;在建筑装饰装修时设计、安装节电节水型器具。 三是施工管理环节。一方面装饰装修的施工单位注意保护已有节能建筑的节能结构和设施,在装修中不破坏。另一方面,对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗和照明设备进行查验。严格按照规范要求进行施工,保证节能施工的节能效果。另外,在施工中还要注意在装修工程中节约材料,减少浪费。 同时,按照规范的强制性要求,在建筑装饰装修的节能施工中重点把握4个方面: 一、墙体、屋面、地面等围护结构方面:墙体、屋面和地面围护节能工程使用的保温隔热材料的导热系数、密度、抗压强度、燃烧性能应符合设计要求。严寒和寒冷地区外墙热桥部位,应按设计要求采取节能保温等隔断热桥措施。 二、门窗节能工程方面:建筑外窗的气密性、保温性能、中空玻璃露点、玻璃遮阳系数和可见光透射比应符合节能设计要求。 三、采暖节能工程方面:采暖系统的制式,应符合设计要求;散热设备、阀门、过滤器、温度计及仪表应按设计要求安装齐全,不得随意增减和更换;室内温度调控装置、热计量装置、水力平衡装置以及热力入口装置的安装位置和方向应符合设计要求,并便于观察、操作和调试。 四、配电与照明方面:低压配电系统选择的电缆、电线截面不得低于设计值,进场时应对其截面和每芯导体电阻值进行见证取样送检。每芯导体电阻值应符合规定。设备改造主要是照明节能改造,如在公用部位安装节能灯和声、光控感应灯具等。

建筑节能工程竣工验收报告-(2)

建筑节能工程竣工验收报告-(2)

建筑节能工程竣工验收报告 一、工程概况 工程名称:中央国家机关工委和国务院法制办办公楼,工程地点:西城区育教胡同五号院。结构类型:框架-剪力墙,建筑面积:39376.27m2。采暖面积:26420.17m2。本工程地下2层,地上8/10层,建筑用途为办公。外墙外保温采用50厚挤塑聚苯板,外窗为断桥隔热铝合金窗,双层中空玻璃。屋面保温层为50/55/60厚挤塑聚苯板。 建设单位: 中共中央国家机关工作委员会 设计单位:北京市建筑设计研究院 监理单位:北京时创工程项目管理有限责任公司 施工总承包单位:中建三局建设工程股份有限公司 技术部门负责人:张磊 质量部门负责人:周曼杰 分包单位:高碑店市单单幕墙有限责任公司 分包单位负责人:肖泽庶 分包技术负责人:王学亮 该工程于2009年6月29日开工,计划竣工日期2011年04月08日完工。建筑节能工程的各项施工任务已经完成。 二、分项工程质量验收汇总

三、节能保温材料及构件复试汇总 节能保温材料、构件复试统计表

四、节能保温工程隐蔽验收汇总表

五、建筑节能现场实体检测 1、外墙节能构造钻心检验 2010年8月11日进行本工程外墙节能构造现场钻心取样检测,检测单位北京城泰建翔检测科技有限公司,报告编号CL-10-00738-026,检测结果:依据GB50411-2007,保温层平均厚度为50mm,最小厚度为50mm。保温层厚度符合设计要求。 2、外窗气密性、水密性现场实体检测 2010年4月26日进行本工程外窗气密性、水密性现场实体检测,检测单位:国家化学建筑材料测试中心,报告编号:机关工委办公楼LC2011(X)0115、法制办办公楼 2011(X)0116,检测结果:检测项目符合要求,外窗工程质量合格。 3、系统节能检测

建筑节能分部工程专项验收方案【最新版】

建筑节能分部工程专项验收方案 一、验收主体:由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持。 二、参加验收人员签到表,宣布参加验收单位,进行现场分组,明确记录人。 (一)建设单位 (二)施工单位 (三)监理单位 (四)设计单位 (五)咨询单位 (六)检测单位 三、验收内容 (一)按照建筑节能政策规定和建筑节能标准委托工程项目设计

的情况; (二)建筑节能设计以及施工图审查情况; (三)建筑节能设计认定情况; (四)主要材料、设备和构件的标识认定及现场复验情况; (五)建筑节能分部、分项工程的实体质量; (六)建筑节能分项工程、检验批验收及质量控制资料; (七)建筑节能工程围护结构、外窗气密性检测情况; (八)法律、法规、规章和技术标准中要求的其他节能相关检查内容。 四、验收资料准备 (一)设计文件、施工图审查合格书、图纸会审记录和设计变更文件、建筑节能设计认定书;

(二)建筑节能专项施工方案、施工工艺和技术交底; (三)建筑节能专项监理实施细则; (四)设计、施工、监理等单位分别出具的建筑节能工程专项质量合格文件; (五)主要材料、设备、构件的建筑节能技术(产品)认定证书、质量证明文件、进场检验记录、进场核查记录、进场复验报告、见证试验报告; (六)建筑节能相关隐蔽工程验收记录和相关图像资料; (七)建筑节能分项工程、检验批的质量验收记录; (八)建筑围护结构节能构造现场实体检验记录(传热系数检测报告)、外窗气密性现场检测报告和系统节能性能检验报告; (九)建筑节能工程观感质量综合检查记录; (十)建筑节能相关问题的处理方案和验收记录。

五、施工、设计、监理、检测、建设等单位分别汇报工程质量情况和验收意见 (一)施工单位: 1、工程概况; 2、重点汇报执行强制性条文,原材料控制和施工试件情况; 3、工程是否按照设计图、合同内容和有关标准、规范进行施工; 4、工程质量是否达到国家验收规范的合格要求; (二)设计和咨询单位:设计变更说明对本工程在施工中是否按图或设计变更进行施工,从设计角度对参加现场检查认为是否满足设计要求,是否同意验收? (三)监理单位: 1、对整个施工过程的监理情况; 2、对材料、设备进场审查签字认可情况;

最新《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

最新《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

目录 第一章总则 第二章术语(略) 第三章基本规定 第四章墙体节能工程 第五章幕墙节能工程 第六章门窗节能工程 第七章屋面节能工程 第八章地面节能工程 第九章采暖节能工程 第十章通风与空调节能工程 第十一章空调采暖系统冷热源及管网节能工程 第十二章配电与照明节能工程 第十三章监测与控制节能工程 第十四章建筑节能工程现场实体检验 第十五章建筑节能分部工程质量验收 第十六章外墙节能构造钻芯检验方法 第一章总则 【条文】 1.0.1 为了加强建筑节能工程的施工质量管理,统一建筑节

能工程施工质量验收,提高建筑工程节能效果,依据现行国家有关工程质量和建筑节能的法律、法规、管理要求和相关技术标准,制订本规范。 【要点说明】阐述制定本标准规范的目的和依据,以便使人们了解其意义、必要性和重要性。 【条文】1.0.2 本规范适用于新建、改建和扩建的民用建筑工程中墙体、幕墙、门窗、屋面、地面、采暖、通风与空调、空调与采暖系统的冷热源及管网、配电与照明、监测与控制等建筑节能工程施工质量的验收。 【条文】1.0.3 建筑节能工程中采用的工程技术文件、承包合同文件对工程质量的要求不得低于本规范的规定。 【要点说明】各项规定的“严格程度”是最低要求,最起码的要求。这也是我们监理的底线原则。 【条文】1.0.4 建筑节能工程施工质量验收除应执行本规范外,尚应遵守《建筑工程质量验收统一标准》GB 50300、各专业工程施工质量验收规范和国家现行有关标准的规定。 ※【条文】1.0.5 单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后进行。 【要点说明】建筑节能验收是单位工程验收的先决条件,具有“一票否决权”。 相关要求:由总监理工程师组织建设、设计、施工、监理进行验收。 建筑节能分部工程资料应单独成册,资料内应出具分部工程验收合格证明文件。 2术语

节能验收方案

建筑节能分部验收申请报告 昌吉州建设工程质量监督站: 由新疆昌吉建设集团有限责任公司承建的人防指挥中心远程教育培训基地工程,现已节能施工完毕,经监理、施工单位进行预验,符合建筑节能工程质量验收规范,已具备验收条件,由建设单位组织设计、监理、施工等单位于2015年月日对该工程进行建筑节能分部验收,望贵站派人给予监督。 昌吉盛业工程建设监理有限责任公司 年月日

人防指挥中心远程教育培训基地 建 筑 节 能 工 程 验 收 方 案 编制人: 审批人: 昌吉盛业工程建设监理有限责任公司

一、工程概况 工程名称:人防指挥中心远程教育培训基地 工程地点:昌吉市113号小区世纪大道北路东侧,健康西路移动公司东侧 工程概况:该工程为框剪结构,建筑面积12064.75平方米,地上十二层,开工日期为2013年4月5日。 建设单位:昌吉州人防办昌吉州党员干部远程教育管理中心 设计单位:新疆昊辰建筑规划设计院研究院 勘查单位:新疆时代岩土建筑勘察设计院 监理单位:昌吉盛业工程建设监理有限责任公司 施工单位:新疆昌吉工程建设监理有限责任公司 一、节能设计概况: 1、本工程为框剪结构,地上十二层,建筑面积为12064.75㎡ 2、屋面采用保温层为100厚聚苯板保温层,1:6水泥珍珠岩找破,坡度2%,最薄处为30厚。20厚1:3水泥砂浆找平,SBS弹性体改性沥青防水卷材一道。 3、门窗玻璃:外墙采用带有封闭胶条的单框双玻璃塑钢平开窗。 4、外墙保温结构:一层至三层为干挂石材,三层至十二层为装饰保温一体板基层墙体1:3水泥砂浆抹面、粘接层、95厚聚苯板、聚合物抗裂砂浆压入两层耐碱玻纤网格布、面层具体见06J108-15页-A-1体系-1. 二、验收程序: 1、由工程项目总监组织建设、设计、监理、施工四方对工程节能

节能竣工验收自评报告.doc

融创·茶园麓山项目二期高层二批次二标段 建筑节能竣工验收 自 评 报 告 施工单位:重庆山海建筑(集团)有限公司编制人: 审核人: 审批人: 日期:2012年月日

建筑工程节能专项竣工质量自评报告 我公司承建的项目二期高层二批次二标段工程,自2012年11月17日开工,于2014 年3月20 日已完成图纸及合同规定的建筑节能全部施工内容。根据本工程的节能产品及施工过程,本企业作建筑节能专项竣工自评报告。 一、工程概况: 1、工程名称:融创·茶园麓山项目二期高层二批次二标段 2、建设单位:有限公司 3、监理单位:工程建设监理公司 4、设计单位:华优建设工程设计院 5、施工单位:重庆建设(集团)有限公司 6、质监单位:南岸区建筑工程质量监督站 7、本标段工程包含两栋高层和一个地下车库工程。 8、工程建筑节能设计:○1屋顶:采用180厚泡沫混凝土保温。○2外墙:35厚建筑无机保温砂浆。○3楼地面:20厚HP改性发泡水泥保温板;○4门窗:外窗、门均采用塑钢门窗(6中透光热反射+12A+6透明),门窗玻璃为传热系数2.3。 二、质量自评报告依据 1、设计文件:华优建筑设计院的施工图纸及设计变更通知单 2、《施工承包合同》 3、有关技术标准规范

《建筑工程施工验收统一标准》GB50300-2001、 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《外墙保温施工技术规范》(JGJ114-2004 《砌体工程质量验收规范》(GB50203-2002) 《屋面工程施工验收规范》(GB50207-2002) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50201-2001) 《混凝土结构工程质量验收规范》(GB50204-2002) 《外窗抗风性能规范》(GB/T7106-2002) 《外窗抗水密性能规范》(GB/T7108-2002) 《外窗气密性能规范》(GB/T7107-2002) 三、施工及资料情况: 1)施工概况 1、外墙JD微珠发泡水泥无机外墙保温、抹抗裂砂浆浆层施工时间:2011-10.19------2011-12-18;屋面保温层施工完成时间:2010-11-20;门窗施工时间:2011-10-10------2012-5-20 2、在施工过程中严格控制施工质量,工程质量控制措施:在公司质保体系和措施控制的基础上,监理单位配有专职监理工程师对本工程实行过程的质量监督。主要采用以下措施: ○1严格控制原材料及半成品进货关,无产品合格证及检验报告一律不采购、不使用。严格执行工序交接检查程序:“检查上工序,保证本工序,服务下工序。及时作好隐蔽工程的检查确认和签字手续,及时办理施工过程中的工序间交接,明确完成项目工程的质量状况。每道工序施工完成后,各施工队按相关的施工图纸及施工验收规范进

建筑节能竣工验收方案

XXXXX建设项目 节能分部工程 验 收 方 案 审核(总监理工程师):证书号:批准(单位技术负责人):证书号: 编制单位: 日期:年月日

一、工程名称:XXXX生活设施建设项目 二、工程概况: 由我交通集团有限公司承建的健身场馆建设项目,位于百马大道与110县道交叉处南侧,项目性质为新建、扩建项目,健身场馆建设项目分为七个单体建筑,分别为所在项目概况填写,其余单体建筑主体结构为框架结构。本次验收四单体建筑节能工程。 三、验收内容和范围:节能分部工程的质量保证资料核查、实体质量检查、观感检查。 四、验收依据: 本工程在施工过程中严格执行了以下施工规范及设计文件: 1、施工蓝图、设计变更及答疑文件; 2、健身场馆项目实施性施工组织设计; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 4、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007; 5、《外墙内保温建筑构造》国标11J122; 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 国家颁发的相关规范、规程、验收标准。 五、验收地点:贵州省贵阳市清镇市健身场馆 六、验收组织: (一)验收组组长:XXX(总监),负责组织整个基础工程质量验收的工作;

1、参加验收组组成单位 建设单位:XXX管理中心 设计单位:XXX设计研究院有限公司勘察单位:XXXX勘察技术有限公司 监理单位:XXX项目管理咨询有限公司2、验收组组成人员表

验收组组长: 1、观感检查组: 组长: 组员: 2、资料核查组: 组长: 组员: 3、现场实测组: 组长: 组员: 4、记录人: (四)监督单位: 七、验收方式:观感组对保温砂浆、玻璃幕墙、节能屋面观感进行检查;实测组对保温砂浆、玻璃幕墙、节能屋面施工质量进行实测检查;资料组对质量保证资料进行核查。最后召开验收总结会议进行汇总,得出验收结论。 八、验收准备: 1、实测实量的仪器、设备及检测工具:钢尺(2米、5米、30米)各两把,2米检查尺2把、塞尺2把、钻孔器1台、工程检测组合工具、线锤、手电筒等。由施工单位及监理单位共同准备。 2、验收检查用表:(附后)。

2019最新建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007

2019最新建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007 目录 第一章总则 第二章术语(略) 第三章基本规定 第四章墙体节能工程 第五章幕墙节能工程 第六章门窗节能工程 第七章屋面节能工程 第八章地面节能工程 第九章采暖节能工程 第十章通风与空调节能工程 第十一章空调采暖系统冷热源及管网节能工程 第十二章配电与照明节能工程 第十三章监测与控制节能工程 第十四章建筑节能工程现场实体检验 第十五章建筑节能分部工程质量验收 第十六章外墙节能构造钻芯检验方法 第一章总则

【条文】 1.0.1 为了加强建筑节能工程的施工质量管理,统一建筑节能工程施工质量验收,提高建筑工程节能效果,依据现行国家有关工程质量和建筑节能的法律、法规、管理要求和相关技术标准,制订本规范。 【要点说明】阐述制定本标准规范的目的和依据,以便使人们了解其意义、必要性和重要性。 【条文】1.0.2 本规范适用于新建、改建和扩建的民用建筑工程中墙体、幕墙、门窗、屋面、地面、采暖、通风与空调、空调与采暖系统的冷热源及管网、配电与照明、监测与控制等建筑节能工程施工质量的验收。 【条文】1.0.3 建筑节能工程中采用的工程技术文件、承包合同文件对工程质量的要求不得低于本规范的规定。 【要点说明】各项规定的“严格程度”是最低要求,最起码的要求。这也是我们监理的底线原则。 【条文】1.0.4 建筑节能工程施工质量验收除应执行本规范外,尚应遵守《建筑工程质量验收统一标准》GB 50300、各专业工程施工质量验收规范和国家现行有关标准的规定。 ※【条文】1.0.5 单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后进行。 【要点说明】建筑节能验收是单位工程验收的先决条件,具有“一票否决权”。 相关要求:由总监理工程师组织建设、设计、施工、监理进行验收。 建筑节能分部工程资料应单独成册,资料内应出具分部工程验收合格证明文件。 2术语 ※2.0.9进场验收

建筑节能验收报告

建筑节能验收报告 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

“香颂时光花园”二期住宅项目建安工程 建 筑 节 能 分 部 质 量 验 收 报 告 十四冶建设集团云南第一建筑安装工程有限公司 2017年7月20日 “香颂时光花园”二期住宅项目建安工程 建筑节能分部质量验收报告 首先欢迎各位领导参加“香颂时光花园”二期住宅项目建安工程建筑节能分部验收,在此我谨代表云南建投第十一建设有限公司原十四冶建设集团云南第一建筑安装工程有限公司,感谢各位领导在施工过程中的大力支持和指导监督。现该工程已按设计图纸内容及相关规范施工完毕,具备建筑节能验收条件。现将自检情况作如下汇报:

一、工程概况 世豪“香颂时光花园”二期住宅项目建安工程包括五栋19~27层高层住宅楼及3层地下车库,总建筑面积约 168000 m2,地下室为 68000m2。其中:±以上11栋19层,12栋25层,16栋27层、17栋22~25层,18栋25层。我单位承包范围为该工程的基础筏板,主体,砌体,抹灰,水电安装。土方、基坑支护及降水、防水、门窗、人防、消防等由建设单位单独分包。本工程设计使用年限为50年,二级建筑结构安全等级,二级结构抗震等级,一级防火等级; 二、参建单位 1、建设单位:云南世豪房地产开发有限公司 2、监理单位:昆明建设咨询监理有限公司 3、设计单位:林产工业规划设计院 4、施工单位:十四冶建设集团云南第一建筑安装工程有限公司 5、勘察单位:云南省设计院集团勘察分院 6、检测单位:云南楚天工程检测有限公司 7、监测单位:云南楚天工程检测有限公司 8、监督部门:昆明经济技术开发区建设工程质量安全监督站 三、建筑节能设计要求、保温节能工程: 1、外墙及填充墙采用600*200*200mm蒸压加气混凝土砌块砖;190*190*190mm混凝土多孔砖等。 2、屋面保温节能分项工程:屋面现浇泡沫混凝土保温层采用昆明洪峰泡沫混凝土工程有限公司生产水泥发泡剂,水泥发泡剂出厂资料完整,出厂合格证1份,符合设计要求及规范规定。 3、住宅公共部分和公共建筑的照明采用云南友光照明器材有限公司出厂的节能灯具,资料完整,出厂合格证1份,符合设计要求及规范规

节能验收方案

版本:B/1 金世旗帝景传说五组团C6栋工程建筑节能验收方案 一、验收主持:由建设单位项目负责人朱红卫主持。 二、参加验收人员签到,宣布参加验收单位,进行现场分组,明确记录人。 三、宣布验收内容及标准: 1、鉴于下述原因,节能分部工程验收会的活动内容不含“实测”和“观感评价”: (1)按节能分部工程验收规范,“观感”未列入验收内容, (2)由于以下原因,验收组不能实施“实测”活动: ①验收会召开之时,墙体、屋面、地面等节能分项工程一般已被隐蔽; ②现场实体检测项目均非验收会现场所能实施,一般过程中已检测且已有报告; ③幕墙、门窗及各安装工程的安装偏差均已列入相应分部工程验收会的实测项目之中。 2、验收标准: (1)本项目的设计施工图 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 (3)《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 四、施工、设计、监理、建设等单位分别汇报工程质量情况和验收意见(一)施工单位: 1、工程概况; 2、重点汇报执行强制性条文情况,原材料控制和施工情况; 3、工程是否按设计图、合同内容和有关标准、规范进行施工; 4、工程质量是否达到国家验收规范的合格要求。 (二)设计单位:设计变更说明,对本工程在施工过程中是否按图或设计变更进行施工,从设计角度对本工程是否满足设计要求,是否同意验收发表意见。 (三)监理单位:

1、介绍整个施工过程的监理情况; 2、介绍材料、设备进场报验、验收和复验情况; 3、各分项工程是否按图和有关标准、规范进行施工,重点工序和旁站监理情况; 4、有无违反强制性条文及处理结果,对质检部门提出问题的处理情况; 5、工程是否达到国家验收规范的合格要求,是否同意验收。 (四)建设单位: 1对项目施工图审查,报建手续完善情况说明; 2、对设计、施工、监理等单位的到位管理及服务情况说明; 3、对工程质量的看法和意见,就工程质量是否同意验收发表意见。 五、按分项工程分资料审查组和现场实测组(有条件时,可对外墙节能构造进行实体检验,此时应分出实测组): 宣布分组名单 六、验收组宣布验收结果并作出结论: 1、各资料审查组汇报情况; 2、实测组汇报情况(若有); 3、现场检查组; 4、验收组组长综合各组验收意见宣布验收结论。 七、质检站: 对验收程序、形式、内容是否符合《验收统一标准》规定发表意见。附件:1、验收组成员签到表 2、验收组成员分工表 3、建筑节能工程质量控制资料核查记录表 4、实测记录表(若有)

《建筑节能工程施工质量验收规范》

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 第1章总则 ?涉及建筑节能工程的法律、法规、规范很多,却一直没有一本统一的验收规范。节能工程的施工质量也令人担忧。(图片:宋波10~16页)(图片:1施工缺陷)?现行节能标准与新的验收规范不一致的问题如何处理? 建办标函【2007】302号《关于加强<建筑节能工程施工质量验收规范>宣贯、实施及监督工作的通知》第四条:“《规范》实施前,各省、自治区、直辖市建设行政主管部门的标准化管理机构,要按照《规范》的规定,对已批准发布的有关建筑节能施工质量验收的地方标准进行复审、修订或废止,并按照《工程建设地方标准化工作管理规定》的要求,报我部重新进行备案。对与《规范》规定不一致且没有重新备案的地方标准,自行废止,不得作为建筑节能工程施工或质量验收的依据。” 山东省工程建设标准《外墙外保温应用技术规程》(聚苯板耐碱玻璃纤维网格布增强薄抹灰系统)DBJ14-035-2005正在组织修订,下半年将正式重新发布。 例如:7.0.7条外墙外保温系统主要组成材料复检项目:聚苯板:密度、抗拉强度、尺寸稳定性。与本验收规范不符,应执行本规范。 1.0.2本规范适用于新建、改建和扩建的民用建筑工程中墙体、建筑幕墙、门窗、屋面、地面、采暖、通风与空调、采暖与空调系统的冷热源和附属设备及其管网、配电与照明、监测与控制等建筑节能工程施工质量的验收。 本规范的适用范围。从条文可以看出,建筑节能工程不仅仅是保温工程,它涉及墙体、幕墙、门窗、屋面、地面、采暖、通风与空调、空调与采暖系统冷热源及管网、配电与照明、检测与控制等10项内容。本规范又不是涉及这10项工程中所有的验收内容,而仅仅是与节能有关的一些项目;其他项目执行相对应的验收规范。 第2章术语 ?《规范》在术语部分,对“进场复验”、“见证取样送检”、“现场实体检验”、“型式检验”等给出了定义。 2.0.10进场复验——进入施工现场的材料、设备等在进场验收合格的基础上,按照有关规定从施工现场抽取试样送至试验室进行部分或全部性能参数检验的活动。

建筑节能工程质量专项验收汇报材料

芳庭潘园01#、49—52#楼工程 (建筑节能工程专项) 质 量 验 收 自 评 报 告 江苏省恒通市政建设有限公司 2013年11月4日

一、工程概况: 1、设计概况 1、建设单位:南京沿江工业开发区经济适用房住房发展中心 2、设计单位:广州南方建筑设计研究院 3、勘察单位:化学工业岩土有限公司 4、监理单位:南京苏宁建设监理有限公司 5、施工单位:江苏省恒通市政建设有限公司 6、本工程为芳庭潘园01#、49#—52#楼工程,位于南京市沿江工业开发区,总建筑面积为13646.82平方米。建筑物使用年限为50年,建筑耐火等级为二级,建筑抗震烈度为7度,建筑屋面防水等级为该二级。 01#、49#—52#楼节能概况 1、建筑节能工程: 1、外墙保温:为外墙保温,砌体采用页岩砖+砂浆找平+30mm膨胀玻化 微珠保温砂浆+抗裂砂浆,抗裂玻纤网格布; 2、上人屋面:采用100厚膨胀玻化微珠保温砂浆。 3、外窗均为塑钢窗中空5+9+5玻璃,

2、施工情况 节能工程在施工过程中,施工单位采取先检查后报验,建设、监理现场人员全面质量跟踪,对每一检验批、分项工程认真检查,检查合格后方可进入下道工序施工。本工程在设计单位、监理单位、建设单位等的大力协助下,于2013年10月31日顺利完成节能工程。 二、施工执行标准情况 《中华人民共和国节约能源法》 《建设工程质量管理条例》 《实施工程建设强制性标准监督规定》 《民用建筑节能管理规定》(2005)(建设部令第143号) 《建设工程质量检测管理办法》 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《屋面工程施工质量验收规范》 GB50207-2002 《建筑外窗保温性能分级及其检测方法》GB/T8484-2008 设计图纸及变更单 三、施工质量控制情况 1、各分项工程施工前,由项目技术负责人对各施工班组进行分项工程技术交底,要求各施工班组掌握该其施工内容的技术要求,并监督检查其施工过程,履行签字手续,确保工程施工质量。 2、工程所用提供的节能材料,使用前对供应厂家进行了资格审查,用于节能工程部位的材料均有提供材料合格证及进场检测报告。 3、在施工过程中,我们严格按施工组织设计、方案要求进行工序和质量控制。着重于对进场原材、成品、半成品的检验及各分项工程的验收,保证上道工序合格后方可进入下道工序的施工,确保工程的施工质量。施工时同步做好质控资料、隐蔽验收记录、技术交底、各检验批、分项及子分部工程质量验收记录等内业资料收集、整理。

节能分部工程验收方案(已改)

金阳窦官公租房19#楼建设工程 验收方案 (节能分部工程) 编制人: 审核人: 贵州众益建设监理咨询有限公司 编制时间:2015年月日

节能分部工程验收方案 一、时间:2015年月日 二、地点:施工现场会议室 三、主持单位:贵州众益建设监理咨询有限公司 四、参加单位及验收人员 建设单位:贵阳市公共住宅投资建设(集团)有限公司 马天喜(项目负责人)、刘张望(现场负责人)、杨开全(现场负责人) 设计单位:贵阳建筑勘察设计有限公司 张涛(设计负责人) 监理单位:贵州众益建设监理咨询有限公司 廖文良(项目总监)、陈鹤鸣(项目总监代表)、韩功志(土建专业监理工师)、侯道文(安装工程师)、李世娟(资料员) 施工单位:中建三局第一建设工程有限责任公司 曾志华(项目经理)、熊辉友(项目执行经理)、谢利兵(技术负责人)、 吴学斌(生产经理)、胡裕炎(生产经理)、敬国敏(经理助理) 监督单位:贵阳市观山湖区建设工程质量监督站 五、验收成员: 主持人:廖文良 验收组: 1、观感组长:廖文良成员:马天喜、刘张望、曾志华、熊辉友 张涛、 2、实测组长:韩功志成员:侯道文、敬国敏、蒋金琪 3、资料组长:陈鹤鸣成员:胡裕炎、李世娟、周玥 六、验收依据及执行标准 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)。 2、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 3、施工图纸 4、图纸会审纪要 5、图纸修改通知单 6、国家现行的有关法律、法规、规程和技术标准及工程建设标准强制性条文。 七、验收程序: (一)、验收由监理单位总监工程师组织

(二)、验收程序 1、明确会议记录人。 2、参加验收人员签到。 3、主持人介绍参加验收单位及人员。 4、主持人介绍参加验收及分组人员。 5、参加验收单位对工程实物进行检查及验收。 6、分组验收人员对验收情况进行汇总。 7、施工、设计、监理、建设等单位分别介绍和汇报工程质量情况。 1)、施工单位重点汇报工程的基本概况(包括建筑面积、结构形式、层数、基础及屋面类型、开工时间及节能设计)等;工程施工过程的质量控制及管理,主要是重要部位及环节的控制和管理;工程是否按照设计图纸、施工合同内容和有关标准、规范进行施工;工程质量是否达到国家验收规范及自检自评情况。 2)、设计单位对本工程是否按设计施工图及设计变更通知单进行施工;是否满足设计要求;发表验收意见及是否同意验收。 3)、监理单位汇报对工程整个施工过程的监理情况,重点是对材料、设备进场审查签字认可情况;各分项分部工程是否按图和有关标准、规范进行施工;工程是否达到国家验收规范;是否同意验收。 4)、建设单位介绍业主对设计、施工、监理单位的监督管理情况,对工程实物的监督管理情况,就工程能否通过验收发表意见。 6)、质监站对验收程序进行评述。 7)、形成验收会议纪要,给有关人员签字通过认可。 六、检查项目 检查部位:首层、标准层、顶层(或随机抽查) 检查内容:外墙、屋面、门窗、照明设备。 查验点数:每层、每项抽查不少于10个点。 七、汇总:检查数据并作检查结论: 1、实测组向作检查结论(是否评定合格) 2、观感组作检查结论(是否评定合格) 3、资料组作检查结论(是否评定合格) 八、验收结论:(各单位作出验收结论) 1、施工单位作出验收结论(是否评定合格) 2、监理单位作出验收结论(是否评定合格) 3、设计单位作出验收结论(是否评定合格) 4、建设单位作出验收结论(是否评定合格)

相关文档
相关文档 最新文档