第一章主要施工方案和典型施工措施

第一节主要施工方案

1施工工作范围

1.1室外构筑物

包括吸收塔基础、增压风机基础、GGH基础、烟道支架基础、事故浆

液箱基础、工艺水箱基础、石灰石浆液箱基础、石灰石粉仓基础、

工艺管线支架基础、排水坑等。

1.2室内构筑物

包括脱硫综合楼基础、脱硫综合楼框架结构、脱硫综合楼封顶、脱

硫综合楼装修、循环泵房及循环泵基础等。

2施工顺序

2.1接到监理工程师的开工令后,首先开始施工吸收塔基础、GGH基础、

石灰石粉仓基础、烟道支架、增压风机等。并确保在业主要求的里

程碑日期前完工;

2.2接着施工工艺管线支架基础、排水坑、事故浆液罐基础等项目。

2.3按照业主的要求时间施工脱硫综合楼:含脱硫综合楼基础、框架、

楼面及设备基础、封顶、装修等;局部移交安装,最终建筑完善。

2.4随后将本标段的其他项目在2005年7月31日前全部施工完毕。

3施工方案

根据设计要求,布设测量控制网点,经业主和监理工程师验收合格

后,作为本标段项目的施工控制依据。

根据现场实际,考虑采用轻型井点结合排水明沟降排水。

采用反铲挖掘机开挖土方,局部地点辅以人工配合。

现场施工生产区布置混凝土集中搅拌站,混凝土集中供料,机械翻

斗车运输、泵车浇灌。对于设计中明确说明地下水有腐蚀的项目,

其混凝土采用强度等级42.5以上的抗硫酸盐水泥,并控制其铝酸三钙的含量小于8%,最少水泥用量不小于370kg/m3。

布置钢筋加工场,施工所需的钢筋进行集中加工制作,现场绑扎(局部辅以焊接)。

零米以上现浇混凝土结构施工采用大型竹胶合板模板、钢管脚手架支撑体系,以期达到接近清水混凝土结构的良好效果。

3.1综合楼施工方案

设计为现浇钢筋混凝土框架结构,拟采用以下施工方案:

3.1.1零米以下结构施工完毕,并回填结束后,搭设钢管满堂脚手架作为

支撑体系;

3.1.2采用大型胶合板模板;

3.1.3有条件时采用泵车浇灌混凝土,机械振动棒振捣密实;

3.1.4采用龙门架作为垂直运输工具;

3.1.5每层柱、梁、板一次施工完毕,然后逐层将结构施工倒顶;

3.1.6主体框架结构施工完毕并经验收合格后,将屋面的保温、防水层施

工完成,而后进行建筑装饰施工,进而移交安装。交安后,按照设计进行建筑完善。

3.2吸收塔基础等施工方案

吸收塔基础混凝土为大体积混凝土,实际施工时按大体积混凝土考虑,即采用矿渣硅酸盐水泥等低水化热水泥,严格控制石子和砂子的含泥量,埋设测温元件随时监控混凝土的温度变化,控制混凝土的入模温度,斜面分层一次浇灌完毕等措施,从而确保该类基础的整体性且杜绝混凝土的温度裂缝。

吸收塔基础的顶面布置有需精确预埋的地脚螺栓,实际施工时,在垫层上预埋100×100×10的埋件,基础混凝土内用两套环行模具进行地脚螺栓固定,借助经纬仪、水准仪测放螺栓的中心和标高并通

过焊接与垫层上的预埋铁件予以固定(与钢筋不连)。

4吸收塔基础混凝土分二层施工,第二层施工时由安装或土建安装钢网架,然后浇注二次混凝土,网架的平面要求很高,混凝土浇注后进行面部磨平工作。

4.1烟道支架及基础施工方案

原则上,在上述主体结构施工到顶和吸收塔、GGH支架、增压风机等基础移交安装后,开始施工支架烟道支架基础及其他基础。

首先将独立基础一次施工至基础顶面,而后采用大模板和钢管井字架及泵送混凝土将支架一次施工完毕。

第二节典型施工措施

1综合楼施工措施等现浇钢筋混凝土框架施工措施

1.1工程概况:池州电厂烟气脱硫建筑工程综合防治楼是一幢平面尺寸

约为16×36米高度为28米的五层建筑物。0米层布置有石膏库、氧化风机室和石膏处理系统的冲洗水箱泵等;9米层布置石膏处理系统的真空泵等,15米层、18米层电子设备间和23米层控制室等。1.1.1施工顺序:测量定位→土方开挖→基础及短柱地梁施工→土方回填

→一层框架施工→二层框架施工→三层框架施工→四层框架施工→五层框架施工→建筑封闭及装饰→移交安装→建筑尾工。

1.2施工方案

1.2.10米以上框架结构施工框架施工

(1)测量定位及放线

(A)轴线控制:从厂区系统控制网的坐标,向综合楼四周测设轴线控制

桩,并保护好,作为每层放线的依据,上部框架的每层每条轴线均由控制轴线上引,并经计量校核的钢尺实量间距,校正无误后再开始该层其他工序施工。

(B)标高控制:水平标高由厂区控制网柱子往上引,从下往上引的标高

点在每层现浇柱上标出,测设+50cm的标高线,并弹出墨线,作为地

面抹灰、砌筑及室内装饰的依据。柱、梁中心线、边线、柱模外边

线(可放大2毫 m)及支撑立杆位置线要及时、准确弹出。

(2)架子工程:本工程内外将全部采用Φ48×3.5的钢管扣件式脚手架,结构外侧采用双排架子规格为:纵向立杆间距1.4 m,双排间距1.5 m,步高1.4 m,并设立内外剪刀撑,随结构层的升高逐步向上搭设

并与已浇好的框架柱设立横向拉接,保证外架的稳定性,结构内采

用满堂脚手架,一般规格为1.4 m×1.4 m×1.4 m并根据现浇结构

梁的位置适当调整立杆的位置,承重脚手架一二层独立搭设,内外

临时连接加强整体性。

(3)模板工程

(A)梁柱大部分采用定型钢模板,柱模板安装前先计算好钢模板的模数,

立模时先对好线,然后开始拼装,柱侧模采用钢管扣件箍侧向加固

并与外架相连按每1.5 m钢模上设上中下三道箍。

(B)梁底模主要采用钢模板,铺设前应计算模数减少拼角,钢模连接用U

型卡和插销,侧模用钢管钩头螺丝保证整体刚度,利用外排和内满

堂排架用钢管扣件侧向支撑,现浇面底模应连成一片,梁下部钢管

格栅要根据梁的大小合理布置,梁净跨度等于或大于4 m的要起拱,起拱高度控制在10—30mm。

(C)梁侧模要根据梁的断面尺寸组合成模,以减少边角的配模,使拼缝

严密,并注意标高的准确,模板支撑系统全部采用φ48×3.5的钢管

现场搭设。

(D)梁板中的预埋件要结合水、电、消防、安装等严格按图纸要求埋设,

定位准确,焊接牢固,结构施工期间还要结合水、电、的位置预埋

必要的铁件。

(4)钢筋工程

(A)柱钢筋绑扎前要根据弹好的线,检查下层预留钢筋的位置、数量、

长度,每根柱主筋的直径超过Φ22的,钢筋接头全部采用电渣压力

焊,焊接接头严格按规范执行。

(B)钢筋绑扎前,先在底、模上按图尺寸划好箍筋间距,主筋穿好箍筋,

按已划好间距逐个分开→固定弯起筋和主筋→穿次梁弯起筋和主筋

并套好箍筋→放主梁架立筋→隔一定间距将梁底主筋与箍筋绑住→

绑扎架立筋→再绑主筋。

(C)梁下部的受拉钢筋的焊接要采用焊接,且位置应在跨中三分之一以

外,负弯距钢筋应位置正确,钢筋绑完后要横、纵两个方向拉线、

排线,调整钢筋的位置。

(D)板钢筋绑扎前在模板上画好钢筋间距,按画好的间距绑扎,边绑扎

边找直、找正。负弯距钢筋每个扣都要绑扎牢固,为确保钢筋的位

置,按要求加钢筋马凳,绑扎完成后,经常上人处应铺脚手板,并

注意保护,防止踩踏。

(E)为保证主筋保护层厚度,在柱主筋、梁主筋绑扎时,应垫规范要求

保护厚度的混凝土垫块。

(5)混凝土浇筑

(A)混凝土采用混凝土泵车送料人工浇筑。

(B)柱浇筑前,在底部填以50—100mm与混凝土内沙浆相同的水泥砂浆,

浇灌要分层进行,每层厚度不超过60cm,边下料边正捣,连续作业

到顶,中间不留施工缝。

(C)梁板混凝土应同时浇筑,从一端开开始采用“赶浆法”浇筑,即根

据梁高分层浇筑成阶梯形,达到板底位置时再与板的混凝土一起浇

筑,随着阶梯不断延长,梁板混凝土连续向前推进。

(D)浇筑与振捣必须紧密结合,梁、柱结点核心区用小直径振捣棒(φ

30)细致捣实,板使用平板振捣器垂直浇筑方向往返振捣,振捣完

毕用长抹子抹平,板面高度要严格控制,防止超高。

(E)施工缝留设在次梁跨度的中间1/3范围内,表面与梁、板面垂直,

用钢丝网挡牢,在连续浇筑混凝土前,剔除浮动石子,用水冲洗干净后,浇一层水泥浆,然后继续浇筑混凝土,细致振实。

(F)浇筑完毕混凝土,要按要求浇水盖塑料布进行养护,强度达到1N/mm2

后方可拆模。拆模时要注意保护柱面及棱角不受,拆模后同样要覆盖浇水养护。

(6)装饰工程

(A)脱硫综合楼墙面、天棚粉刷

a基层表面平整,抹灰厚度应符合抹灰等级并满足质量标准和操作工序要求。顶棚:普通抹灰15mm ;内墙:普通抹灰18mm,中级抹灰20mm ,高级抹灰25mm;外墙:普通抹灰20mm,勒脚和突出墙面部分25mm。

b由于采用混凝土砌块,外墙粉刷应挂钢丝网,防止粉刷开裂。

c门窗框与墙的交接处,应分层填嵌密实和牢固,以防抹灰层产生裂缝和空鼓。

d室内墙面的阳角和门口侧壁的阳角处,除非工程师对护角线另有规定,一般可用1:3水泥砂浆抹出护角,护角高度不低于1.5米。

e房屋外墙抹灰作业应由屋檐开始自上而下进行。抹灰前应安装好门框、窗框、水落管的铁箍、电线绝缘的托架以及检修梯的支架等,并将墙上的孔洞堵塞严密。外墙窗台、雨蓬、压顶等应做好流水坡度和滴水槽。

(B)脱硫综合楼门窗

a安装的门窗,要横平竖直,高低一律,进出一致。铁脚、螺钉均不得有遗漏。灌注预留孔的水泥砂浆配合比为1:2,水泥标号不低于

32.5级。电焊的节点应牢固可靠。灌注水泥砂浆后,在其未凝固之

前,严禁在门窗上进行任何作业。至少经三天后方可进行窗框四周空隙的嵌填作业。嵌填料采用1:2水泥砂浆,嵌填必须密实,以免渗透雨水。

b墙面粉刷完毕后,必须对钢门、铝合金窗重新进行检查和矫正,待启闭灵活,无阻滞及回弹等缺陷后,方可装置零件,零件应按规定式样、尺寸-进行配置,螺丝必须拧紧。

(7)质量工艺要求、安全技术要求

(A)综合楼地板砖采用耐酸瓷板块料面层30厚(地面)

a垫层C10砼60mm厚

b找平层1:3水泥砂浆或C20细石砼

c防水层

d面层30厚耐酸瓷板地板砖铺设在10~15mm的水泥砂浆结合层上。

地面应平整、整洁。

e地板砖应按照颜色和花纹分类,有裂纹、掉角和表面上有缺陷的板块应与剔除,地面砖原材料尺寸偏差符合下表的要求:

(B)综合楼全钢活动地板的安装

a活动地板地面应平整、整洁、干燥、无杂物、无灰尘、平整度小于等于3%.整体平面度不大于2mm。

b地板下布置敷设电缆、电器管道等应在安装地板前安装完毕。

(C)综合楼墙面、天棚粉刷

a基层表面平整,抹灰厚度应符合抹灰等级并满足质量标准和操作工序要求。顶棚:普通抹灰15mm ;内墙:普通抹灰18mm,中级抹灰20mm ,高级抹灰25mm;外墙:普通抹灰20mm,勒脚和突出墙面部

分25mm。

b门窗框与墙的交接处,应分层填嵌密实和牢固,以防抹灰层产生裂缝和空鼓。

c室内墙面的阳角和门口侧壁的阳角处,除非工程师对护角线另有规定,一般可用1:3水泥砂浆抹出护角,护角高度不低于1.5米。

d房屋外墙抹灰作业应由屋檐开始自上而下进行。抹灰前应安装好门框、窗框、水落管的铁箍、电线绝缘的托架以及检修梯的支架等,并将墙上的孔洞堵塞严密。外墙窗台、雨蓬、压顶等应做好流水坡度和滴水槽。

(D)综合楼门窗

a安装的门窗,要横平竖直,高低一律,进出一致。铁脚、螺钉均不得有遗漏。电焊的节点应牢固可靠。灌注水泥砂浆后,在其未凝固之前,严禁在门窗上进行任何作业。至少经三天后方可进行窗框四周空隙的嵌填作业。

b墙面粉刷完毕后,必须对钢门、铝合金窗重新进行检查和矫正,启闭应灵活,然后撕去外层保护膜。

2吸收塔基础施工措施

2.1概述

吸收塔基础直径约12米、厚度约2.6米的大块式钢筋混凝土基础,其上有需要精确预埋的地脚螺栓。该基础混凝土属大体积混凝土。

2.2施工方法

2.2.1桩头处理:按设计标高要求,将桩的顶部混凝土凿除,并校正其钢

筋,确保进入块体承台的锚固长度(不足时通过焊接加长)。

2.2.2垫层浇灌:经监理工程师、地质工代验收合格后,按设计标高浇灌

混凝土垫层,并及时预埋下一步固定地脚螺栓所需的埋件。

2.2.3大块式钢筋混凝土基础施工

(1)借助经纬仪和钢尺测放定位基准线。

(2)焊接固定螺栓的型钢架,按设计要求绑扎钢筋(钢筋在施工现场的钢筋加工场统一制作,板基的上层钢筋借助钢筋马凳支撑)。

(3)板基外侧搭设双排脚手架作为模板的支撑体系,立模;埋设测温所需的埋管。螺栓固定和测温点的布设示意图如下:

(4)混凝土施工

(A)采用泵送混凝土,按斜面分层浇筑,一次浇灌完毕;

(B)混凝土浇筑过程中,杜绝振动棒撞击螺栓,并安排专人监控螺栓的

位移情况;

(C)为最大限度地降低混凝土的水化热、杜绝温度裂缝,采用水化热相

对较低的矿渣水泥;

(D)严格控制砂、石的含泥量,确保黄砂的含泥量不大于3%、石子的含

泥量不大于1%;

(E)对于吸收塔基础、滤液罐基础等大体积混凝土,在温度较低的冬季

施工可降低混凝土的入模温度和大体积混凝土内部的绝热温升;

(F)采用双层塑料薄膜和稻草袋保温保湿养护,以减少内外温差;

(G)加强混凝土的测温工作,混凝土浇灌完毕12小时后开始测温,1-3

天内每2小时测温一次,3-7天内每4小时测温一次,7天后每4-6小时测温一次,直至混凝土基础的温度降至25摄氏度左右或与环境温度相同/相近(温差不大于25摄氏度)时,拆除模板和保湿保温材料,进入常规养护状态。

第三节防雨、防滑、防暑、防冻等施工措施

1项目部设立防雨、防滑、防暑、防冻施工管理组,直属于项目部生产副经理领导,钢筋作业队、木工作业队等队长及其相应的班组长为该“四防”施工管理组的常设成员,根据天气预报随时配备足够数量的抢险人员。

2加大宣传力度,让参与施工的每个人员的心目中树立起防防雨、防滑、防暑、防冻的意识。

3提前备足防雨等所需的雨布、雨衣、水泵、沙袋、棕绳、铁丝等材料;由医务室随时配备一定数量的防暑降温药品。

4在夏季、雨季来临前,由项目经理牵头,组织全现场防雨、防滑、防冻、防暑的安全生产大检查,查隐患、查准备情况、查落实,将有关设备、临时建构筑物予以加固。

5风、雨期间,原则上暂停施工作业,按设计或施工规范要求处理好施工缝。

6风、雨期间及风、雨过后,防雨、防滑、防暑、防东施工管理组安排人员进行检查,并及时予以整改。

7冬季到来前,储备过冬物资。按照冬季施工措施做好准备。在砼浇灌按规范施工。做到防患于未然。

第四节预防质量通病措施

1项目部重视对防止质量通病的领导,把防止质量通病作为各级领导在工程管理过程中的重要工作内容之一。

2从生产管理、技术支持、人员调配、资源配备、施工工艺、过程控制、监查监督等,全方位的把防止质量通病的责任落实到每个管理人员和施工人员,把预防、治理、消除质量通病作为日常工作常抓不懈。

3在工程项目合同签定后,工程部各专工根据本标段施工内容结合本

公司在治理电力建设建筑安装工程质量通病的经验,列出与本标段

有关质量通病的清单,报质保工程师,质保工程师组织工程、质量

等相关人员对所选的质量通病控制项目进行充分论证,选定本标段

待治理质量通病项目,交工程部在编制施工组织总设计和施工组织

专业设计时予以考虑。

4加强过程控制,防止质量通病。

4.1在编制施工技术措施、方案时,规定技术人员必须分析质量通病产

生原因,从根本上采取有效措施,消除质量通病产生的原因,进而

达到防止质量通病的目的。

4.2采用一切可以采用的、行之有效的方法,提醒每个管理和施工人员

注意自己的行为会产生那些质量通病以及如何预防,达到时时着想、处处预防,规范自己、监督他人防止和消除质量通病的目的。

4.3工程部对质量通病按类型分解,在安排施工进度计划时,充分考虑

不同施工阶段、不同专业防止质量通病的重点和难点,并采取有针

对性的办法和措施与施工进度计划一同下发施工单位。

4.4根据工程实际积极采用新工艺、新方法、新材料、新技术,改进施

工工艺,提高施工质量水平,达到消除质量通病的目的。

4.5把好技术措施审批关

各种技术方案、措施、作业指导书,必须有预防质量通病具体的切

实可行的易于操作的措施;审批人员必须做到对与本施工项目有关

的质量通病没有防治措施的不予审核;流于形式操作性不强不能有

效起到预防效果的不批准。

4.6实行防止质量通病措施交底制度

在各专业施工技术交底的同时,必须对本专业可能产生的质量通病

及其产生的原因、预防的方法进行交底。

4.7优选施工工艺和施工方法

充分选用具有成熟经验的施工方案、方法。在施工中减少施工人员作业的随意性和不规范性,提高工艺水平和工艺质量。

4.8推行质量否决权和质量通病的处罚

4.8.1项目部建立项目质量责任制和考核制度,将施工过程质量控制落实

到每一道工序和第一个岗位。工程部专工、质检员、技术员、施工员将对所负责的工程项目进行全过程检查,采用日常巡查的方式对正在施工的项目进行监督检查,及时发现并纠正施工过程中出现的不规范行为和质量隐患,保证施工过程符合图纸、标准、规范等设计和施工文件及程序的要求。

4.8.2项目部将加强质量管理工作的考核,保证项目部的各项有关质量管

理的保证文件、制度、标准得到有效贯彻和执行。项目部工程部针对本工程施工的实际情况制定质量管理考核的具体办法并负责实施。

4.8.3工程部每月对项目的质量管理工作和质量管理状态进行分析、检查

和考核,并对照相应的奖罚措施对考核结果做出处置。

4.8.4制订《工程质量考核奖惩规定》、《项目部工艺纪律及施工工艺质量

守则》以及《违反工艺纪律及施工工艺质量处罚条例》,对产生质量通病的有关人员和部门进行严格的经济处罚;对消除质量通病的单位予以奖励,从而加强全体员工对预防质量通病的认识。

4.8.5工程管理部门的各级技术人员,必须加强对施工技术方案、措施实

施过程的监督检查,对违反行为及时纠正,将可能发生的质量通病消灭于施工过程中。

4.8.6各级质检人员,必须加强对质量通病的监督检查,发现质量通病有

权立即制止,对责任单位和个人进行经济处罚;其他部门的各种管理人员发现质量通病有义务立即报告。

4.8.7项目工地质量通病治理小组根据网络运转和工程施工情况,及时总

结经验,提出质量通病预防的改进方法,使工程质量水平稳步提高。5常见通病及防治方法

第五节土建试验

安徽电力建设第二工程公司建筑试验室是安徽建设厅核准的建筑施工二级试验室,并且是安徽省质量技术监督局计量认证合格的试验室。

1人员配备

现场建筑试验室负责人一人,技术负责人一人,试验员二人,辅助人员二人,兼职安全员一人,要求如下。

一级(高级)资质证 2人

二级(中级)资质证 2人

辅助工2人

兼职安全员1人

2开展的主要试验项目

2.1建筑钢材(含钢筋原材)及焊接各项性能试验

2.2水泥各项性能试验

2.3砂、石各项试验

2.4防水(沥青、油毡)各项试验

2.5防腐(耐酸等)试验

2.6土工(包括砂石回填)试验

2.7混凝土、砂浆级配试验

2.8混凝土抗压强度、抗渗性能试验等各项性能试验2.9砂浆各项性能试验

2.10烧结砖及砌块等各种材料试验

3检验计划

建筑试验计划检测试验项目及数量

4本工程拟用检测试验作业指导书

5检验试验标准及引用文件

5.1设计院提供的施工图纸、设计变更及说明

5.2制造厂提供的技术资料

5.3相关的标准规范

5.4施工准备阶段及施工阶段的原材料试验技术措施

6试验室工作程序

6.1试验室负责人根据委托内容安排工作。

6.2试验室技术人员选定试验方法和对检测试验人员进行技术交底。6.3试验人员按交底内容及“作业指导书”规定的方法、步骤对委托试

样进行试验。

6.4试验人员按规程、规范、标准要求进行试验,做好每项试验记录,

并出具试验报告。

烟气脱硫工程电气施工组织设计

中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司热电生产中心锅炉烟气脱硫脱硝工程 电气专业施工组织设计目录 1. ........................................................................................................................................ 编制依据及说明 5 1.1编制依据 (5) 1.2编制说明 (5) 2. .............................................................................................................................................. 工程概述及施工范围 5 2.1工程概述 (5) 2.1.1脱硫厂用电接线及布置 (6) 2.1.1.1 脱硫6KV厂用电 (6) 2.1.1.2 脱硫低压厂用电 (6) 2.1.1.3 直流系统和EPS UPS设备 (6) 2.1.1.4 主要设备装置选型 (6) 2.1.3二次线和继电保护 (7) 2.131 控制方式 (7) 2.1. 3.2 测量保护 ............................................................ 2.1.4照明和检修 (8) 2.1.5 过电压保护和接地 (8) 2.1.6电缆及防火措施 (8) 2.2施工范围 (9) 3.工程量及主要材料清单 (9) 4施工组织 (26) 4.1施工组织机构 (26) 4.2施工区域任务及划分 (26) 施工技术管理 (27) 5施工技术措施 (27) 5.1主要施工技术措施目录27

烟气脱硫DCS系统方案

XXXX项目——烟气脱硫DCS系统方案及报价 XXXX有限公司

目录 系统简介 (3) DCS系统硬件介绍 (4) DCS软件介绍 (8) DCS系统技术规格 (10) 本控制系统统构成 (22) 本控制系统规模及功能 (13) 系统配置清单及供货范围 (19) 检测及质量保证 (20) 技术服务和培训 (22) 其它 (23) 系统报价 (25) 内容截止于第25页

一、系统概述 (一)、系统简介: ●德国Wago DCS系统是基于多种总线的控制系统,其代表产品就是基于以太网的控 制系统。 ●其设计特点是融入了DCS系统和FCS系统的优势。 ?WaGo控制系统典型结构图 显示器 PROFIBUS DeviceNet CANopen ?WagoDCS控制系统的特点 ●最佳的模块化结构 1-,2-,和4-,8-通道功能被容纳在一个I/O模块里。 ●现场总线节点可以独立于现场总线而设计 ●DCS现场总线适配器支持所有重要的现场总线 ●一个DCS控制器可以包括带有不同电位,电源和信号的数字量/模拟量的输入输出 模块。 ●电源模块带有熔断器或者不带熔断器。如果需要错误信息可以通过总线传输。 ●快捷方便的接线方式,具有高可靠性。 (二)、总线型分散控制系统的硬件特点:

1.Wago 分散控制系统的可组合节点硬件: 1-1 750-841ETHERNET 控制器: 该控制器支持所有I/O 模块自动配置、生产成包括数字量模块、模拟量模块及特殊功能 模块的本地过程映像,模拟量模块和特殊功能模块以字或者字节的形式传输数据,而数字量模块以位的形式传输数据。 - 开关量输入模块 - 开关量输出模块 - 模拟量输入模块 - 模拟量输出模块 - 特殊功能模块

建筑电气工程施工方案

安全性 □对信息系统安全性的威胁 任一系统,不管它是手工的还是采用计算机的,都有其弱点。所以不但在信息系统这一级而且在计算中心这一级(如果适用,也包括远程设备)都要审定并提出安全性的问题。靠识别系统的弱点来减少侵犯安全性的危险,以及采取必要的预防措施来提供满意的安全水平,这是用户和信息服务管理部门可做得到的。 管理部门应该特别努力地去发现那些由计算机罪犯对计算中心和信息系统的安全所造成的威胁。白领阶层的犯罪行为是客观存在的,而且存在于某些最不可能被发觉的地方。这是老练的罪犯所从事的需要专门技术的犯罪行为,而且这种犯罪行为之多比我们想象的还要普遍。 多数公司所存在的犯罪行为是从来不会被发觉的。关于利用计算机进行犯罪的任何统计资料仅仅反映了那些公开报道的犯罪行为。系统开发审查、工作审查和应用审查都能用来使这种威胁减到最小。 □计算中心的安全性 计算中心在下列方面存在弱点: 1.硬件。如果硬件失效,则系统也就失效。硬件出现一定的故障是无法避免的,但是预防性维护和提供物质上的安全预防措施,来防止未经批准人员使用机器可使这种硬件失效的威胁减到最小。 2.软件。软件能够被修改,因而可能损害公司的利益。严密地控制软件和软件资料将减少任何越权修改软件的可能性。但是,信息服务管理人员必须认识到由内部工作人员进行修改软件的可能性。银行的程序员可能通过修改程序,从自己的帐户中取款时漏记帐或者把别的帐户中的少量存款存到自己的帐户上,这已经是众所周知的了。其它行业里的另外一些大胆的程序员同样会挖空心思去作案。 3.文件和数据库。公司数据库是信息资源管理的原始材料。在某些情况下,这些文件和数据库可以说是公司的命根子。例如,有多少公司能经受得起丢失他们的收帐文件呢?大多数机构都具有后备措施,这些后备措施可以保证,如果正在工作的公司数据库被破坏,则能重新激活该数据库,使其继续工作。某些文件具有一定的价值并能出售。例如,政治运动的损助者名单被认为是有价值的,所以它可能被偷走,而且以后还能被出售。 4.数据通信。只要存在数据通信网络,就会对信息系统的安全性造成威胁。有知识的罪犯可能从远处接通系统,并为个人的利益使用该系统。偷用一个精心设计的系统不是件容易的事,但存在这种可能性。目前已发现许多罪犯利用数据通信设备的系统去作案。 5.人员。用户和信息服务管理人员同样要更加注意那些租用灵敏的信息系统工作的人。某个非常无能的人也能像一个本来不诚实的人一样破坏系统。 □信息系统的安全性 信息系统的安全性可分为物质安全和逻辑安全。物质安全指的是硬件、设施、磁带、以及其它能够被利用、被盗窃或者可能被破坏的东西的安全。逻辑安全是嵌入在软件内部的。一旦有人使用系统,该软件只允许对系统进行特许存取和特许处理。 物质安全是通过门上加锁、采用防火保险箱、出入标记、警报系统以及其它的普通安全设备就能达到的。而作为联机系统的逻辑安全主要靠“口令”和核准代码来实现的。终端用户可以使用全局口令,该口令允许利用几个信息系统及其相应的数据库;终端用户也可使用只利用一个子系统或部分数据库的口令。

湿法脱硫施工方案

施工组织设计

施工组织方案 1、现场施工组织管理 (4) 2、项目管理人员一览表 (7) 3、工作人员安排计划 (8) 4、主要施工机具 (9) 5、施工进度计划及措施 (10) 6、主要施工方案 (12) 7、季节性施工措施 (46) 8、文明施工保证措施 (47) 9、施工安全保证措施 (49) 10、工程质量保证体系及措施 (52) 11、临时用电方案 (59) 12、保温工程施工方案 (63) 13、土建施工方案 (69)

编制依据 《FGD设备制造及验收规范》 GB709-88《热轧钢板和钢带的尺寸、外型重量及允许偏差》 脱硫工程吸收塔制作及安装总说明 GB/T14977-94《热轧钢板表面质量的一般要求》 GB8923-88《涂装前钢板表面锈蚀等级和除锈等级》 JB/T4735-97《钢制焊接常压容器》 JB/T4730-94《无损检测》 GBJ128-90 (1991年版)《立式圆筒形钢制焊接油罐施工及验收规范》 DIN28053《化工设备制造、金属部件用有机材料涂层和衬里、金属表面的要求》GB50205-2000《钢结构工程施工质量验收规范》 Q/ZTHB211101-2004《湿法脱硫吸收塔本体安装及验收规范》

1、现场施工组织管理 项目部组织机构图

岗位职责 项目经理职责 1. 公司实施该项目的代理人,全权代表公司履行已签署的合同,有确保工程顺利碗朝地 责任,有项目经营和施工指挥权。有聘用项目部管理人员和选择专业施工队的权力,有对管理人员和施工人员的考核分配权。 2. 项目工程质量的第一责任者,对项目质量负全责。全面组织项目工程施工生产,负责 项目后续的服务、保修工作。 3. 全面负责施工进度平衡,负责与甲方联络对进度进行总体平衡控制,协调各专业组人 员,全面完成施工任务。 4. 全面负责监督施工计划执行,落实重大施工项目的实施情况。 5. 全面负责与甲方联系有关材料物资,备品备件的供应情况。 6. 负责施工过程中的费用管理。 7. 负责组织各安全,技术措施的落实。指定和落实施工中各项考核制度。 8. 全面负责外出人员的安全及后勤保障工作。 技术主管职责 1. 组织好施工前的技术准备,机具材料准备,技术交底工作。 2. 监督施工项目的执行和落实情况。 3. 监督检查施工中的技术,工艺问题及验收项目情况。 4. 参加部分试运和调试。 5. 拟订审查批准施工技术措施。 6. 作好各施工项目的施工总结汇总工作。 安全主管职责 1. 负责组织好施工前的安全培训工作。 2. 负责组织各种机具的安全检查工作。 3. 全面负责监督检查施工现场安全措施的落实执行情况,并进行考核。 4. 全面负责本公司人员外出期间的人身安全问题。 5. 拟订审查批准施工现场的安全措施。

雨季施工组织设计

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:云南先锋化工有限公司褐煤洁净化利用试验示范锅炉烟气脱硫工程编号: YT066

云南先锋褐煤洁净化利用试验示范项目锅炉烟气脱硫、硫胺综合厂房土建工程 雨季施工方案 编制: 审核: 批准: 陆良县第三建筑工程公司先锋项目部 2011年5月06日

目录 1.工程简介 2.雨季施工总体部署 3.雨季施工的主要措施 4.雨季施工注意事项

一、工程简介 1.1工程简介 1.1.1工程名称:云南先锋化工锅炉烟气脱硫、硫胺综合厂房项目工程。 1.1.2建设地点:云南昆明寻甸县金所乡 1.1.3建设单位:云南先锋化工有限公司 1.1.4设计单位:云南亚太环境工程设计研究有限公司 1.1.5监理单位:昆明建设咨询监理有限公司 1.1.6总包单位:云南亚太环境工程设计研究工程有限公司 1.1.7施工单位:陆良县第三建筑工程公司 1.2工程概况 1.3工程特点 1.3.1本工程为锅炉烟气脱硫。全部为人工挖孔桩基础;基础以上主体为混泥土框架结构。 1.3.2雨季期间的施工部位

按正常要求雨季施工周期为6月中旬到8月中旬,历时两个月。但根据今年的天气情况,估计雨量较大,雨季提前,更要求我们早做准备,保证雨季的施工质量和工程安全。锅炉烟气脱硫基础施工,因人工挖孔桩的基础施工恰逢雨季将至。 二、雨季施工总体布署 2.1 成立雨季施工领导小组,全面领导雨季期间的施工指挥工作,建立健全的值班和气象记录制度,及时做好值班和气象记录做好交接班工作,发现阴雨天气预报及时通知作好准备,领导小组成员如下表: 2.2 雨季施工期间施工安排 2.2.1 雨季期间施工总体思路 2.2.1.1 必须认真执行《先锋化工锅炉烟气脱硫塔、硫胺综合厂房工程施工组织设计》,特别是认真执行原施工进度计划,做到计划在先,预防为主、防患未然。 2.2.1.2 在执行原施工进度计划的同时,必须加快基础结构施工,尤其锅炉烟气脱硫、硫胺综合厂房基础垫层必须在雨季到来之前施工完毕,受雨水潮湿影响大的工序如回填土、防水工程等应尽量赶在雨季施工之前施工或者避开雨天施工。 2.2.2 提前做好雨季施工安排 2.2.2.1 劳动力安排,应对各班组划定防雨责任区,在遇大雨以上的天气时,不管黑夜白天都应该能调动劳动力到现场等易灌水部位看守,出现问题及时排除。 2.2.2.2 物料安排,雨季到来之前,应提前做好物资、材料的准备,包括排水设备、防雨材料及施工应急用电的准备工作,具体材料用量计划见下表:

脱硫塔专项施工方案

河北XX环境工程有限公司3×135MW机组烟气脱硫改造工程 吸 收 塔 专 项 施 工 方 案 XXXX脱硫脱硝科技有限公司 自备电厂脱硫改造项目部 2015年3月12日

目录 目录 (2) 一.工程概况 (3) 二.编制依据 (3) 三. 作业前的条件和准备 (4) 3.1技术准备 (4) 3.2作业人员配置、资格 (4) 3.3作业工机具 (5) 3.4施工准备及应具备的条件 (5) 四. 作业的程序和方法 (6) 4.1烟道施工方法及要求: (6) 4.2吸收塔制作安装流程 (7) 4.3吸收塔吊装 (10) 五.作业的安全措施: (12) 5.1安全教育 (12) 5.2分项工程安全管理措施 (12) 5.3文明施工及环境保护措施 (13) 5.4设施使用实施验收、检查制度 (13) 5.5危险及紧急情况发生时的预防应对措施 (13) 5.6安全施工技术交底 (14) 5.7紧急应急预案及措施 (14) 六.重要危险源、点分析和控制清单 (15)

一.工程概况 山西XX铝业公司自备电厂脱硫项目工程,采用湿法烟气脱硫工艺。 吸收塔直径为φ8200mm,为全钢制圆筒薄壁容器。上段筒体为除雾喷淋区,下部筒体为浆液循环搅拌回收系统。 脱硫塔安装施工范围为:地脚螺栓、底板隔栅、底板、下部筒体、上部筒体、内部浆液循环回收搅拌系统、平台楼梯栏杆、设备、内部烟气除雾和喷淋系统及设备的制作与安装等。 主要工程量、特征参数: 3级除雾器设备及其系统:一套(一台量); 3层喷淋装置及其系统:一套(一台量); 氧化设备及其系统:一套(一台量); 内部浆液循环回收搅拌设备及系统: 一套(一台量)。 施工重点、难点 该脱硫塔安装工程施工重点难点在于地脚螺栓、基础环板的安装和底板安装的平整度控制;焊接变形的控制。 二.编制依据

某工程电气安装施工方案(2)

某工程电气安装施工方案某工程电气安装施工方案 1 编制说明 1.1 适用范围:本方案仅适用于电气安装施工,主要包括高低压盘柜、直流装置、电容补偿装置、模拟屏、保护屏、变频柜、电缆线路、接地等电气装置的安装,是作业指导性文件。未尽事宜或施工中有特殊要求,须遵照国家标准规范或设计要求及有关部门的规定执行。 1.2 编制依据 1.2.1设计图纸和相关设备厂家技术资料 1.2.2《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器,互感器施工及验收规范》GBJ148-90 1.2.3《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ50149-90 1.2.4《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 1.2.5《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92 1.2.6《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-90 1.2.7《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》GB50255-96 1.2.8《电气装置安装工程接地施工及验收规范》GB50169-92 1.2.9《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBJ50150-91 1.2.10《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172-92 1.2.11《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 1.2.12《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 1.2.13本公司在多项类似工程中的施工经验。 2 工程概况 2.1 工程主装置变电所是由设计、国内配套的工程项目。 2.1.1 主装置变电所变电所内设10KV/0.4KV高低压开关室、电容器室、变压器室、变频器室、电缆室和控制室等。 2.1.2 大部分负荷为二类负荷,对装置区较重要的负荷配备一台柴油发电机做应急电源,确保人身安全和生产的连续性。 2.2主要工程量(见表1 主要工程量一览表)

防雷接地施工组织设计方案

脱硫系统接地专项施工方案 一、编制依据: (一)、施工图纸:大唐吉木萨尔五彩湾北一发电有限公司2×660MW超超临界机组烟气脱硫工程 (1)《室外接地体平面布置图》(YQH1667S-D0801-02) (2)《室外暗装断接卡子做法》(YQH1667S-D0801-03)(二)主要规程、规范 (1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) (2)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) (3)《建筑物防雷设施安装》(99D501-1,9999(03)D501-1) (4)《利用建筑物金属做防雷及接地装置安装》(03D501-3) (5)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(DL/T475-2006)(6)《电力建设安全工作规范(火力发电厂)》(DL5009-2002) (7)《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 (GB50149-2010) (8)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 (GB50169-92) 二、工程概况: 大唐准东五彩湾北一电厂位于新疆昌吉市吉木萨尔县五彩湾工业园

内,距五彩湾镇约30km。大唐准东五彩湾北一电厂(2*660MW)超超临界机组烟气脱硫工程包括SO吸收系统、烟气系统、制浆系统、脱水系统、水工系统、事2故浆液系统、工艺水系统、湿式电除尘器系统。配电系统包括工作接地、防雷接地、弱电系统接地包括重复接地及共用接地装置。 三、施工组织机构及劳动力组织 1、组织机构图 大唐吉木萨尔五彩湾北一发电有限公司2×660MW超超临界机组烟气脱硫工程防雷接地施工组织机构图

水电班班长:肖洪海 施工作业班组 、劳动力组织2 作业人员表:

烟气脱硫技术方案

烟气脱硫工程设计方案 二〇〇九年七月

目录 第一章概述 (1) 1.1 设计依据 (1) 1.2 设计参数 (1) 1.3 设计指标 (1) 1.4 设计原则 (1) 1.5 设计范围 (2) 1.6 技术标准及规范 (2) 第二章脱硫工艺概述 (4) 2.1 脱硫技术现状 (4) 2.2 工艺选择 (5) 2.3 本技术工艺的主要优点 (9) 2.4 物料消耗 (10) 第三章脱硫工程内容 (13) 3.1 脱硫剂制备系统 (12) 3.2 烟气系统 (12) 3.3 SO 吸收系统 (13) 2 3.4 脱硫液循环和脱硫渣处理系统 (15) 3.5 消防及给水部分 (17) 3.6 浆液管道布置及配管 (17) 3.7 电气系统 (17) 3.8 工程主要设备投资估算及构筑物 (18) 第四章项目实施及进度安排 (19) 4.1 项目实施条件 (19) 4.2 项目协作 (19) 4.3 项目实施进度安排 (19) 第五章效益评估和投资收益 (20)

5.1 运行费用估算统 (21) 5.2 经济效益评估 (21) 5.3 环境效益及社会效益 (21) 第六章结论 (22) 6.1 主要技术经济指标总汇 (22) 6.2 结论 (22) 第七章售后服务 (23) 附图1 脱硫系统工艺流程图24

第一章概述 1.1设计依据 根据厂方提供的有关技术资料及要求为参考依据,并严格按照所有相关的设计规范与标准,编制本方案: §《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2001; §厂方提供的招标技术文件; §国家相关标准与规范。 1.2设计参数 本工程的设计参数,主要依据招标文件中的具体参数,其具体参数见表1-1。 表1-1 烟气参数 1.3设计指标 设计指标严格按照国家统一标准治理标准和业主的招标文件的要求,设计参数下表1-2。 表1-2 设计指标 1.4设计原则 §认真贯彻执行国家关于环境保护的方针政策,严格遵守国家有关法规、规范和标准。 §选用先进可靠的脱硫技术工艺,确保脱硫效率高的前提下,强调系统的安全、稳定性能,并减少系统运行费用。

建筑电气工程施工方案

目录 一、编制说明 2 二、工程概况 2 三、施工部署 3 四、施工方法及技术措施 5 五、质量保证体系 11 六、确保安全施工的技术组织措施 14

第一章编制说明 1.1 编制依据 1.xx区综合治理项目,xx电气施工图。 2.建筑电气工程施工质量验收规范(GB50242-2002)。 3.《建筑工程技术资料管理规程》(DB13(J)35-2002)。 4.05系列建筑标准设计图籍05D1-05D11。 5、本楼号的图纸会审、设计变更及工程洽商。 6. 最新出版的电气工程施工类书籍。 1.2 编制目的 为确保工期、质量及安全、成本及文明工地条件,编制出有针对性的施工组织设计(方案),以指导施工顺利地完成本工程项目的安装。大力推广应用新技术、新工艺、新材料,控制工程成本,缩短工期,创建优质工程为目的。 第二章工程概况 本工程(xx区综合治理项目,xx小区),位于前进大街以西,联防路以北,北环路以南,剪力墙结构,基础形式为筏板基础,地下二层,地上二十八层,地下一、二层均为住宅储藏间,地上为住宅。建筑总高度为81.110m,总建筑面积约为18935.46m2。其中电气设计包括:配电、照明、通信电话、宽带网、访客对讲、有线电视和火灾报警等。 1、负荷等级:消防电梯、正压送风机、排烟风机、消防电梯基坑潜污泵与应急照明等按一级负荷供电,其余为三级负荷 2、配电系统本建筑物380/220V电源引自室外变电站,住宅用电与公共设施用电分开引入,公共设施两路电源由不同变压器的低压母线段供电;配电系统接地形式为TN-C-S; 3、照明系统:公共部位采用双电源供电。消防电梯前室、封闭楼梯间、公

锅炉烟气脱硫脱硝改造施工组织方案

3X 25t/h锅炉烟气脱硫脱 硝改造工程 施工组织设计

XXXXXXX工程有限公司

2017年8月

5主要施工方案和措施 ......................................................................................... 18 ........... 1编制依据 (8) 1.1 SNCR 脱硝编制依据 (8) 1.2湿法脱硫编制依据 .................................................... 8 2工程概况 .. (9) 2.1工程简介 ............................................................ 9 ............... 2.2工程改造施工范围及特点 .............................................. 9 .......... 2.3主要烟气参数 2.4工程施工工期 3施工组织机构 3.1项目管理部 ......................................................... 12 ........... 3.2项目组织机构图 ..................................................... 12 ........... 4.1施工总平面布置 ..................................................... 1.3. 4.2力能供应规划 ....................................................... 1.4 4.3劳动力计划表 ....................................................... 1. 5. 4.4主要施工机械设备计划表 (16) 11 11 2.5工程质量标准 ............................................................................................ 12 ........... 12 ............ 3.3项目部职责及岗位人员职责 ................................................................... 13 ........ 4施工部署及资源计划 ........................................................................................ 13 ............

某室外电气工程施工方案

室外电气工程施工方案 2.主要设备、材料、成品、半成品进场验收 主要设备、材料、成品、半成品进行验收是十分重要的工作,必须认真做好。检验结论有记录,确保符合GB50303-2002规范的规定才能在施工中运用; 1)采用的设备和器材必须具有国家颁发的生产许可证,3C认证证书,是否符合国家现行技术标准的合格产品,并有各项合格证书和质量保证证书。设备有铭牌,铭牌为金属材料印制和安装,塑料印制的铭牌不能安装; 2)上述材料如有异议送国家有资质的试验室进行抽样检测,试验室出具检测报告,确保符合GB50303-2002和相关的技术标准规定方能在施工中运用; 3)经批准的免检产品和认定的名牌产品当进场验收时,一般不做抽样检测。 3.主要设备、材料、成品、半成品进场验收规定 1)电线电缆符合下列规定 a.按批次查阅合格证,合格证上有安全许可证编号,按相标准生产 的产品有安全认证标志; b.外观检查:包装完好,抽检的电线绝缘完整无损,厚度均匀,电缆无压扁、扭曲。耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂标; c.按制造标准,现场抽样检测绝缘层和圆形线芯的直径;线芯直径误差不大于标称直径的1%; d.对电线、电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质试验室检测。 2)导管符合下列规定:

a.按批查验合格证; b.外观检查:钢导管无压扁、内壁光滑;镀锌钢导管镀层履盖完整、表面无锈斑;绝缘导管及配件不碎裂、表面有阻燃标记和制造厂标; c.按制造标准现场抽样检测导管的管径、壁厚及均匀度。对绝缘导管及配件的阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。 3)型钢和电焊条符合下列规定; a.按批查验合格证和材质证明书;有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测; b.外观检查:型钢表面无严重锈蚀,无过度扭曲、弯折变形;电焊条包装完整,拆包抽检,焊条尾部无锈斑。 4)镀锌制品(支架、扁钢、接地极、避雷用型钢等)和外线金具符合下列规定: a.按批查验合格证或镀锌厂出具的镀锌质量证明书; b.外观检查:镀锌层履盖完整、表面无锈斑,金具配件齐全,无砂眼; c.对镀锌质量有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。 5)所有进场的工程材料,都必须有产品质量合格证,材料采购部门严格控制进场材料的质量,及时做好各种材料的抽样检查工作,具体控制如下: a.对钢材、水泥等原材料,除有产品合格证外,还根据规范要求,钢材需做力学性能试验,水泥按厂家生产批号做安定性及强度试验。 b.砂、石料等地方材料,按规定做筛分析报告及含泥量、压碎值、级配抗压强度试验,黄砂一律采用中粗砂,碎石粒径均匀,杂质含量少。 c.管材、砖块、侧平石、人行道板、铸铁井盖座等成品半成品,选购时,各厂家均提供相的产品合格证,并征得甲方及监理同意,材料才可进场,并按规范要求做好相的试验,不合格的材料坚决予以退回。

脱硫脱硝 施工组织设计

------ 项目 安装工程施工组织设计

目录 第一章工程概况 (1) 第二章施工应遵守的规范、规定 (1) 第三章主要施工方案 (3) 石灰石制浆系统安装方案 皮带输送机安装方案 增压风机吊装、就位方案 石膏脱水系统安装方案 泵和风机的安装 布袋除尘器安装 管道、阀门安装 吸收塔安装 烟道系统安装方案 焊接施工方案 FGD调试方案 第四章项目管理组织机构人员配置 (68) 第五章施工综合进度及工期保证措施 (69) 第六章施工力能配备 (75) 第七章设备、物质的管理 (76) 第八章项目质量管理 (79) 第九章职业健康安全管理和环境管理 (89) 第十章文明施工 (95)

第一章工程概况 1.本期工程建设规模 2.厂址及交通简介 3.工程简介 本工程由烟气系统(增压风机)、吸收系统(氧化风机、浆液循环泵)、石灰石储运系统(石灰石料斗、斗式提升机、螺旋输送机、布袋除尘器、皮带称重给料机)、石灰石浆液系统(湿式球磨机、配套电机、浆液分配箱)、石膏脱水及储运系统、工艺水系统、压缩空气系统、排放系统、起吊设备、废水处理系统;烟道、脱硫吸收塔本体(包括楼梯、平台、栏杆、基础预埋件)、内部件(喷淋层、喷淋层喷嘴、除雾器及冲洗系统、塔内管道及支吊架);变压器、配电柜、照明系统、接地、通讯、自控系统组成。 第二章施工应遵守的规范、规定

第三章施工方案 1石灰石制浆系统安装方案 1.1概述 本电厂烟气脱硫工程石灰石浆液制备系统包括石灰石粉贮存系统和石灰石制浆系统两部分。运来的石灰石粉经卸下称重计量后送入粉仓内贮存,仓内石灰石粉经出料计量给料机,再经电动旋转给料机输入石灰石粉仓内暂时贮存,粉仓内石灰石粉经出料计量给料机送入制浆罐,向制浆罐内加水来调节浆液浓度,并用搅拌器搅拌均匀,然后通过浆液给料泵将制备好的浆液向吸收塔输送。 1.2安装方案 (A)力能配备 作业区域内电源集中控制,作业区域布置电源开关柜,各机械用空气开关控制,电动工具使用时配移动电源盘,电焊机集中布置,汽车吊为配合机械。 (B)作业方案及作业方法 a作业方案 粉仓组成筒圈后具有一定的刚度,可在地面上按吊装设备的起升能力,将筒壁制成数个圆圈筒段,为防止筒圈变形,可用十字形吊梁方法吊装。 b注意事项 安装前应对设备进行检查,发现有损坏处要及时纠正。 每一层壁板焊接完毕后,应立即进行焊缝检查和打磨作业,然后方可起升。 壁板装配时随时检查每块板曲率大小,若变形超标须及时校正,同时应测量每块壁板垂直度,符合要求后予以定位点固。壁板安装完毕后,其上口水平允许偏差不大于2mm,在整个圆周上任意两点的水平偏差不大于6mm。壁板铅垂允许偏差不大于3mm。上口任意点

烟气脱硫系统施工方案

23130T/H+13240T/H锅炉烟气脱硫改造工程 施 工 方 案

目录 一、编制依据 二、工程概况和特点 三、施工组织及进度计划 四、作业条件 五、机工具配备 六、设备及材料要求 七、安装工艺和作业程序 八、质量保证体系及技术组织措施 九、安全目标、安全保证体系及技术组织措施 十、施工现场HSE保证措施 十一、施工现场的组织管理措施 十二、计划、统计和信息管理

一、编制依据 二、工程概况 本工程采用三炉两塔的配置方式。烟气脱硫装置整套系统由以下子系统组成:吸收塔系统、烟气系统、石灰石浆液系统、工艺水系统等。 脱硫塔塔本体高90m(含钢烟囱),直径10m,共2只。本脱硫吸收塔安装在水平烟道后部,原有石灰仓保留,水平烟道增加两个开口,用烟道与脱硫吸收塔连接。该工程还包含:事故浆液罐Φ10000mm 1只、石膏排除泵4台、石灰仓1只、吸收塔地坑搅拌器1只、吸收塔地坑泵1台、工艺水箱Φ3000mm 1只、工艺水泵 4台、氧化风机2台、浆液循环泵10台、废水箱Φ2200mm 1只、废水泵2台、滤液水池35003350033500 1只、滤液水泵 2台等。 三、施工组织及进度计划 3.1人力资源需求计划

3.2进度计划安排 3.1吸收塔本体制作计划在 2014 年 7 月底开工,其它分系统安装依据土建交安及设备供货情况安排开工。 四、作业条件 4.1 施工人员 所有施工人员必须经安全技术交底,并在交底单上签字。所有施工人员要熟悉图纸和有关技术要求内容;熟悉作业指导书中的质量要求和质量控制点。作业人员应具有施工经验,特殊工种作业人员(电焊工、起重工、架子工、电工)必须经过专业培训和考试,持有效证件上岗。电焊工上岗前必须进行上岗考核,合格后才允许上岗焊接作业。 4.2 施工场地条件及道路总平布置 厂区和施工区域内主要施工道路,采取永临结合的方式,由业主负责在工程开工前完成,路宽10米。施工道路按混凝土路结合碎石路、临时路结合永久路的思路布置。交通流量大、影响工程顺利实施、文明施工的道路用混凝土路面,其余用泥结碎石路面。 五、机工具配备 5.1机工具配备表

最新安装脱硫工程施工组织设计

安装脱硫工程施工组 织设计

目录 1工程概述 (1) 1.1工程概况 (1) 工程名称:华能南通电厂一期2X350MW机组烟气脱硫工程- 安装工程 (1) 1.2项目概述 (1) 1.3工程范围 (1) 1.4编制依据 (1) 1.5施工条件 (3) 2施工现场组织机构 (4) 2.1组织机构关系图 (4) 2.2主要职责 (4) 3施工平面布置 (6) 3.1施工平面布置原则 (6) 3.2施工平面 (6) 3.3大型机械布置 (6) 3.4施工道路及交通运输 (6) 3.5施工现场力能供应 (6) 4资源配备计划 (7) 4.1主要施工机械计划 (7) 4.2劳动力配备计划 (9) 5工期及施工进度计划 (10) 5.1#1、#2炉工期规划及要求 (10) 5.2工期保证措施 (10) 6主要施工方案 (12) 6.1施工准备 (12) 6.2施工工序总体安排 (12) 6.3脱硫塔施工方案 (12) 6.4脱硫范围内管道安装方案及技术措施 (19) 6.5风机安装 (21)

6.6脱硫岛内烟道安装 (23) 6.7脱硫岛内设备安装 (23) 6.8湿式球磨机安装 (25) 6.9电气施工 (29) 一、工程概况: (29) 6.10热控仪表施工 (43) 6.11DCS安装调试 (54) 6.12焊接专业 (61) 6.13GGH施工 (65) 6.14烟气加热器(GGH)吊装施工方案 (68) 7其它措施 (70) 7.1降低成本措施 (70) 7.3雨季施工措施 (70) 8.1质量目标 (71) 8.2质量方针 (72) 8.3质量管理组织机构及主要职责 (72) 8.4质量管理保证措施 (73) 8.5质量技术保证措施 (74) 9.1我公司的质量方针是“以用户的需要作为质量工作的出发点和落脚点,创建优质工程,树立良好的质量信誉”。为保证顾客的要求,得到顾客的满意,针对本工程成立 跟综服务小组。 (75) 10安全保证体系及技术组织措施 (77) 10.1安全保证体系框图及职责 (77) 10.3安全管理目标 (78) 10.4保证安全生产措施: (78) 11文明施工及环境保护措施 (83) 11.1文明施工目标 (83) 11.2文明施工措施 (83) 11.4工程跟综服务及回访保修措施 (85)

烟气脱硫技术方案

技术方案

2.工艺描述 。烟 24小时计)的吸收剂耗量设计。石灰石浆液制备罐设计满足工艺要求,配置合理。全套吸收剂供应系统满足FGD所有可能的负荷范围。 (3)设备 吸收剂浆液制备系统全套包括,但不限于此:

卸料站:采用浓相仓泵气力输送把石灰石送入料仓。 石灰石粉仓:石灰石粉仓根据确认的标准进行设计,出料口设计有防堵的措施;顶部有密封的人孔门,该门设计成能用铰链和把手迅速打开,并且顶部有紧急排气阀门; :其 能安全连续运行。 在烟气脱硫装置的进、出口烟道上设置密封挡板门用于锅炉运行期间脱硫装置的隔断和维护,旁路挡板门具有快速开启的功能,全开到全关的开启时间≤25s。系统设计合理布置烟道和挡板门,考虑锅炉低负荷运行的工况,并确保净烟气不倒灌。 压力表、温度计等用于运行和观察的仪表,安装在烟道上。在烟气系统中,设有人

孔和卸灰门。所有的烟气挡板门易于操作,在最大压差的作用下具有100%的严密性。我方提供所有烟道、挡板、FGD风机和膨胀节等的保温和保护层的设计。 (1)烟道及其附件 用碳 筋统一间隔排列。加强筋使用统一的规格尺寸或尽量减少加强筋的规格尺寸,以便使敷设在加强筋上的保温层易于安装,并且增加外层美观,加强筋的布置要防止积水。 烟气系统的设计保证灰尘在烟道的沉积不会对运行产生影响,在烟道必要的地方(低位)设置清除粉尘的装置。另外,对于烟道中粉尘的聚集,考虑附加的积灰荷重。 所有烟道在适当位置配有足够数量和大小的人孔门和清灰孔,以便于烟道(包括膨

胀节和挡板门)的维修和检查以及清除积灰。另外,人孔门与烟道壁分开保温,以便于开启。 烟道的设计尽量减小烟道系统的压降,其布置、形状和内部件(如导流板和转弯处 每个挡板的操作灵活方便和可靠。驱动挡板的执行机构可进行就地配电箱(控制箱)操作和脱硫自控系统远方操作,挡板位置和开、关状态反馈进入脱硫自控系统系统。 执行器配备两端的位置限位开关,两个方向的转动开关,事故手轮和维修用的机械联锁。 所有挡板/执行器的全开全关位配有四开四闭行程开关,接点容量至少为

电气工程施工方案

电气工程施工方案 1、电气说明 本建筑物电源进线由附近变电所引来,电源电压为380V/220V。电源进线为YJV-1. OkV型电力电缆,室外路由及敷设方式具体由总图定 ⑵室内配电线路: 配电线路的Ll、L2、L3相线的颜色分别为黄、绿、红色,N中性线为蓝色,PE保护线为黄绿双色。 室内管线敷设当线路较长或有转弯时应设过路盒,两个拉线点的距离应符合下列要求: 对无弯的管路,不超过30m; 两个拉线点之间有一个弯时,不超过20m; 两个拉线点之间有两个弯时,不超过15m; 两个拉线点之间有三个弯时,不超过8m。 配电干线的型号及规格,护管管径详见各配电箱系统图中标注;照明支线均采用BV-NX2.5铜芯塑料电线(N为导线根数,详见平面图中标注), 插座线采用BV-2X2. 5+BVR-1X2. 5铜芯塑料电线,其中PE线为双色铜芯 塑料软线。各护管根据系统图要求采用扣压式JDG或(SC)型管,管径选 择原则:4根及以下为JDG20或(SC20); 5根或6根为JDG25或(SC25) 的管线均在墙内或顶板内暗敷;用电点距地低于2. 0米的管线在墙内或 地坪楼板内暗敷。凡安装高度低于2. 4米及I类灯具均增设BVR-1X2. 5 (PE)线。所有用电点距地大于2.0米 ⑶照明系统 光源:根据不同场所要求采用T5型荧光灯或紧凑型节能灯。荧光灯采用电子式镇流器,补偿后的功率因数不小于0.9。 照度要求:具体参见《建筑照明设计标准》GB 50034-2013第17页(照明标准值)。 灯具效率:灯具效率满足《建筑照明设计标准》GB 50034-2013表3. 3. 2-1、表3. 3. 2-2要求。 (1)设备选择及安装: 各配电箱安装高度为底边距地1.5m嵌墙暗装或落地安装,下设8#槽钢作为基础,规格详见9. 4条。

脱硫施工组织设计及方案

施工组织设计及方案 -、工程概况: 1.1工程名称: 港陆钢铁有限公司烧结厂脱硫塔玻璃鳞片防腐工程。 1.2工程特点: 本工程腐蚀严重、施工环境复杂、有交叉作业情况出现。 1.3工程地点: 唐山港陆钢铁有限公司烧结厂。 二、本工程主要采用的技术规范: 2.1GB50221 —95《钢结构工程质量检验评定标准》 2.2HGJ229—91《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》 2.3HGJ209—83《钢结构、管道涂装技术规程》 2.4电建(1996)666号《火力发电工程竣工图文件编制规定》 2.5电安生(1995)687《电力生产安全工作规定》 2.6 JGJ59 —99建设工程施工现场管理标准 2.7国电办(2000)3号《关于颁发国家电力公司〈安全生产工作规定〉的通知》

2.8电建(1995)543号《电力建设文明施工规定及考核办法》 2.9电建(1995)36号《电力建设工程监督规程》 2.10GBJ46 —88《施工现场临时用电安全技术规范》 2.11GB50046—95《工业建筑防腐蚀设计规范》 2.12GB50212—2002《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》 2.13HG/T264 —2004《玻璃鳞片衬里施工技术条件》 2.14GBJ303 —88《建筑电气安装工程质量检验评定标准》 2.15DL5007 —92《电力建设施工及验收技术规范》(火力发电厂焊接篇) 2.16DL5031 —94《电力建设施工及验收规范》(管道篇) 2.17GB50236—1998《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》 2.18JB/T4735 —1997《钢制焊接常压容器》 三、施工现场组织机构: 3.1成立工程项目部,组织机构见附页。 3.2工程项目领导组织机构 在施工现场设置防腐施工项目部,该项目部是公司在该地的唯一派出机构,要代表公司全面履行合同,实施施工现场管理和协调工作,对工程质量、进度、成本、安全、文明等总负责的机构。

烟气脱硫脱硝工程施工方案

烟气脱硫脱硝工程施工方案 1石灰石制浆系统安装方案 1.1概述 本电厂烟气脱硫工程石灰石浆液制备系统包括石灰石粉贮存系统和石灰石制浆系统两部分。运来的石灰石粉经卸下称重计量后送入粉仓内贮存,仓内石灰石粉经出料计量给料机,再经电动旋转给料机输入石灰石粉仓内暂时贮存,粉仓内石灰石粉经出料计量给料机送入制浆罐,向制浆罐内加水来调节浆液浓度,并用搅拌器搅拌均匀,然后通过浆液给料泵将制备好的浆液向吸收塔输送。 1.2安装方案 (A)力能配备 作业区域内电源集中控制,作业区域布置电源开关柜,各机械用空气开关控制,电动工具使用时配移动电源盘,电焊机集中布置,汽车吊为配合机械。 (B)作业方案及作业方法 a作业方案 粉仓组成筒圈后具有一定的刚度,可在地面上按吊装设备的起升能力,将筒壁制成数个圆圈筒段,为防止筒圈变形,可用十字形吊梁方法吊装。 b注意事项

?安装前应对设备进行检查,发现有损坏处要及时纠正。?每一层壁板焊接完毕后,应立即进行焊缝检查和打磨作业,然后方可起升。 ?壁板装配时随时检查每块板曲率大小,若变形超标须及时校正,同时应测量每块壁板垂直度,符合要求后予以定位点固。壁板安装完毕后,其上口水平允许偏差不大于2mm,在整个圆周上任意两点的水平偏差不大于6mm。壁板铅垂允许偏差不大于3mm。上口任意点半径的允许偏差不大于15mm。装配前用弦长2m样板检查其圆度,样板与受检处间隙小于2mm。 (2)其它设备及管道、阀门等安装 利用汽车吊按照设备安装要求进行安装。对于计量设备的安装应严格、规范、精心、细致,确保计量装置的准确性。1.3石灰石粉仓安装 (1)作业顺序 石灰石粉仓仓体安装→钢结构安装→仓顶排气过滤装置安装→电动旋转给料机安装→出料计量给料机安装→其它辅助设备及管道阀门等安装。 (2)施工机械配置 本系统内布置汽车吊作为设备吊装机械。 (3)石灰石粉仓安装 (A)力能配备

电气工程施工方案(20210213090140)

1、编制依据: 1.1. 施工图纸强电施01—67,弱电网施01—18,火警施01—17,控施01—20。 1.2. 《建筑电气工程施工质量验收规范》 ( GB50303-2002) 1.3. 《建筑电气通用图集》92DQ1-Q13、02D501-2。 1.4.《建筑安装分项工程施工工艺规程》第七分册 ( DBJ/T01-26-2003 ) 1.5.《建筑电气安装工程图集》 1.6. 《建设工程施工合同》 (京第04-1882 号) 2. 工程概况:本工程位于北京市海淀区财经学院东侧路西,北四环路 南, 由主楼和裙房两部分组成。地下三层连为一体,建筑面积为 21635吊。地上各自独立,主楼23层高88.05m。裙房5层高44.05m, 建筑面积为54875甫,总建筑面积为76510吊,是以全现浇钢筋混凝土框架剪力墙为结构形式的一类办公、商业综合建筑,是集办公、酒店、娱乐、体育等功能于一体的综合大厦。 建设单位:北京海淀区蓟门农工商公司设计单位:中外建工程设计与顾问公司监理单位:中建恒基建设投资有限公司 3. 电气概况: 3.1. 电力配电系统: 本系统只涉及低压配电系统,采用?220/380V放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式 供电。对于一级负荷(消防设备用电、保安监控系统、应急照明、

疏散指示、地下 3 层车库机械停车位设备等)及一些较重要二级 负荷(如电梯、生活泵)采用双电源供电并在末端互投,对于其它负荷采用单电源供电。 3.2. 照明配电系统: 3.2.1.本系统一般照明采用树干式、用插接母线混合配电,应急照明、及疏散指示照明,采用区域集中蓄电池式供电系统,灯具内不另设浮充蓄电池,要求区域集中蓄电池式供电系统的持续时间应大于30 分钟;事故照明灯和疏散指示标志灯,应设玻璃或其他非燃烧材料制作的保护罩。 3.2.2.光源:一般场所为荧光灯,金属卤化物灯或其他节能灯具,有装修要求的场所视装修要求商定。 3.2.3.照度要求:商业、办公室、电脑机房、羽毛球场、水冰场:300—500LX;冷热机房、泵房、走道、库房等:50—100LX;餐厅、大厅:100—300LX;娱乐用房:150—500LX;汽车库:75 —100LX。 3.2. 4.照明配线:照明、插座分别由不同支路供电。照明除应急 照明支路采用NH-BV-2X 2.5mm导线外,其他均为BV-2X2.5mn n 导线,插座除应急支路采用NH-BV-3X 2.5mm导线外,其他均为ZR-BV-3X 2.5mm导线。灯具安装高度低于 2.4米时,需增加一根PE 线。 3.2.5.应急照明:变配电所、消防控制室、电话机房、水泵房、消防楼 梯、前室、大面积娱乐、餐厅、大堂等场所设置应急照明。 3.2.6.疏散指示照明:在大空间用房、走廊、楼梯及其前室、电梯间及 其前室,主要出口等场所设置疏散指示照明。 3.2.7.室外及立面照明:本工程的室外及立面照明仅预留到配电箱。