根据市政排水管道开槽法施工的工序,详细阐述了开槽埋管施工技术,主要是管道的测量放线工作、沟槽开挖、沟壁支撑、管道安装和沟槽回填,同时还论述了排水管道的损坏和检测。

关键词:开槽法;施工技术;损坏;检测

1概述

市政排水管道开槽法施工,一般包括以下工序:

(1)测量放线,根据设计图纸的内容,在地面上确定管道及有关地物的实际位置。

(2)沟槽开挖,包括土方挖掘和运输,排水以及管道基础处理等作业项目。当道路己建路面时,还包括路面开挖。

(3)沟壁支撑,支撑结构的作用是在基槽(坑)挖土期间挡土、挡水,保证基槽开挖和基础结构功能安全、顺利地进行。

(4)管道安装,包括下管和稳管、检查井砌筑以及管道接口,管道接口的质量是排水管道质量好坏的重要环节。

(5)沟槽回填,包括沟槽土方回填、分层夯实、场地清理等。

2开槽埋管施工技术

2.1管道的测量放线工作

(1)施工测量

管道工程施工测量有两个任务:一是把图纸上设计的管道先放到地面上,按设计的意图去指导管道的施工,二是把已施工的管道情况反映到竣工图纸上,作为资料归档,并用它指导管道的日常维护检修工作。

施工测量的内容主要有两个方面:一是用坐标法确定管道及有关地物的位置,要使用的仪器是经纬仪,也可用大、小平板仪以及全站仪等;二是使用高程数据(标高)确定管道的埋深,主要使用水准仪。

(2)管道的放线工作

临时水准点和管道轴线控制点的设置应便于观测且必须牢固,并应采取保护措施。开槽铺设管道的沿线临时水准点,每200m不宜少于1个。根据管道的起点、终点和转折点的设计坐标,或者和其他固定建筑物的关系,把它们测放到地面上,然后沿管道中线方向进行中线测量和纵断面水推测量。

2.2沟槽开挖

沟槽开挖的主要特点是:管线长、工作量大、劳动繁重、施工条件复杂。又因为开挖的土成分较为复杂,施工中常因水文地质、气候、施工地区等因素受到影响,因而一般较深的沟槽土壁常用木板或板桩支撑,当槽底位于地下水位以下时,需采取排水和降低地下水位的施工方法。

(1)沟槽的开挖断面

沟槽的开挖断面应考虑管道结构的施工方便,确保工程质量和安全,具有一定强度和稳定性。同时也应考虑少挖方、少占地、经济合理的原则。在了解开挖地段的土壤性质及地下水位情况后,可结合管径大小,埋管深度,施工季节地下构筑物情况,施工现场及沟槽附近地上、地下构筑物的位置因素来选择开挖方法,并合理地确定沟槽开挖断面。常采用的沟槽断面形式有直槽、梯形槽、混合槽等[1];当有两条或多条管道共同埋没时,还需采用联合槽,见图1。

图1沟槽断面形式

(2)沟槽开挖施工方法,沟槽开挖有人工挖土和机械开挖两种施工方法。

①人工开挖

在小管径,土方量少或施工现场狭窄,地下障碍物多不易采用机械挖土或深槽作业时,底槽需支撑无法采用机械挖土时,通常采用人工挖土。人工挖土使用的主要工具为铁锹、镐,主要施工工序为放线、开挖、修坡、清底等。

②机械开挖

机械挖土目前使用的机械主要有推土机、挖土机、装载机等。机械挖土的特点是效率高、速度快、占用工期少。为了充分发挥机械施工的特点,提高机械利用率,保证安全生产,施工前的准备工作应做细,并合理选择施工机械。

2.3沟壁支撑

(1)支撑结构的作用

支撑结构的作用是在沟槽挖土期间挡土、挡水,保证沟槽开挖和安全、顺利地进行,并在沟槽施工期间不对相邻的建筑物、道路和地下管线等产生危害。

支撑结构一般是临时性结构,管道、基础施工完毕即失去作用。沟槽支撑与否应根据土质、地下水情况、槽深、槽宽、开挖方法、排水方法、地面荷载等因素确定。

(2)沟槽支撑的结构形式[2]

支撑结构应牢固可靠,必须进行强度和稳定性计算和校核,应便于支设和拆除及后续工序的操作。支撑材料要求质地和尺寸合格,保证施工安全,应在保证安全的前提下,节约用料。

横撑见图2(a),即撑板(挡土板)水平放置,然后沟两侧同时对称竖立方木再以撑木顶牢。横撑用于土质较好,地下水量较少处。横撑安设容易,但拆除时不大安全。②竖撑见图2(b),即撑板(挡土板)垂直立故,然后每侧上下各放置方木木,再用撑木顶牢。竖撑用于土质较差,地下水较多或有流沙的情况。横撑、竖撑根据所使用的材料可分为:木板撑、钢木混合的木板工字钢支撑等形式。

图2支撑形式

2.4管道安装

在给排水管道施工中,沟槽挖好后,对地基进行检验合格后,管道到下到沟槽内,稳定管道后再进行接口作业。每一个环节都很重要。

(1)下管前的准备工作

①沟槽的检查,下管前应对沟槽进行检查:检查槽底是否有杂物,有杂物应清理干净,并做好地基处理,必要时需消毒。

②管材的检查,下管前应详细检查管材、管件及接口材料是否符合质量要求。

(2)管道安装

把管子从地面下到沟槽的方法很多,应以施工安全、操作方便为原则,并根据工人操作的熟练程度、管径大小、每节管子的长度和重量、管材接口强度、施工环境、沟槽深度及吊装设备供应条件,合理地确定下管方法。

当管径较小,管重较轻时,如陶土管、塑料管、直径400mm以下的铸铁管、直径600mm以下钢筋混凝土管,可采用人工方法下管。大口径管子,只有在缺乏吊装设备和现场条件不允许机械下管时,才采用人工下管。大口径的管道以及

钢筋硅管道一般采用机械下管人工配合方法[3]。

(3)管道回填土

回填土土质原则上采用砂或土质较好的土。当采用开槽中的较好土质作为回填土时应将土块、砾石、异物等去除。管道安装工作完成后。应邀请设计、建设部门等有关单位,进行隐蔽验收,然后抓紧回填土施工。

2.5沟槽回填

沟槽回填分为部分间填及全部回填。当管道施工完毕,尚未进行水压试验或闭水(气)试验前,在管道两侧回填部分土,是为了保证试验时,管道不产生位移的需要;当管道验收合格,则进行全部回填。尽可能早回填可保护管道的正常位置。避免沟槽坍塌或下雨积水,并可及时恢复地面交通。

填方土料应符合设计要求,保证填方的强度和稳定性,沟槽回填土的重量一部分由管于承受。提高管道两侧(胸腔)和管顶的回填土密实度,可以减少管顶垂直土压力。根据经验,管道两侧及管顶以上500mm范围内的密实度应不小于95%。土方回填常采用如下机具:木夯、铁夯、蛙式夯、火力夯、履带式打夯机、压路机等。每层土夯实后,应测定密实度。测定的方法有环刀法和贯入法两种[4]。

3排水管道的损坏、检测

3.1排水管道的损坏形式

埋设在地下的排水管道常常因为材料质量、施工质量、腐蚀、地基处理不当、交通动荷载、地基沉陷等种种原因而导致管道接口错位、脱节,管体裂缝、破损、检查井井体渗水等结构性损伤,在地下水水位较低的地区易造成污水外渗;在地下水水位较高的地区,地下水会从管道不严密处渗入。地下水渗入更严重的后果是:管道周围的土体(回填材料)会随地下水从管道的不严密处进入排水管道,从而逐步淘空管道周围的土体(形成空洞),如果管体有结构性损伤,如裂缝等,或者当管道承受外荷载的能力不够时,特别是一些柔性管材,一旦失去周围土体的支撑,管道会很快被压垮(见图3)。其结果是道路路面下沉,严重的会造成路面塌陷。

图3管道被压垮的机理过程示意

3.2排水管网的主要问题

(1)南方大部分城市地下水较丰富。据同济大学的一项调查研究发现,管网的病害造成老城区地下水渗入量己超过污水总量的20%。在地下水稀释作用下,进入城市污水处理厂的原生污水的COD等指标降低,从而影响到污水处理厂按设计参数运行,降低了污水处理厂的运行效率和处理效果。在地下水长期的搬运作用下,排水管道附近土壤流失,使路基松动。路面高低不平的情况在我国城市中随处可见,路面塌陷危害交通安全的事故也时有发生。同时管网中淤泥沉积的概率大大提高,增加了设施养护的劳动强度。

(2)北方大部分城市的地下水位普遍较低,大量的污水通过渗漏的方式,直接影响了地下水资源,给环境带来了极大的隐患。同时因受雨季或污水排放的影响,使管道外部附近的土壤极易流失,给道路的安全带来了威胁。

(3)其他水源对管道的影响。当排水管道附近存在自来水漏点或地下水源很丰富等情况时,也会对管道周围基础存在冲蚀作用。

(4)其他方面的影响。地基的不均匀沉降,地面动荷载的长期影响,管道所处土壤的性质等各种原因使老龄管道存在安全隐患。

3.3排水管网的检测

(1)传统的检测方法

①观察同条管道相间窨井内的水位,确定管道是否堵塞。

②观察窨井内的水质成分,如上游窨井中为正常的雨污水,而下游窨井内流出的是黄泥浆水,说明管道中间有断裂或塌陷。

③摇车(牛)进行疏通。

④发现道路开裂或塌陷,进行开挖检查。

以上的方法具有一定的盲目性,不但费用大,而且无法对管道中的状况进行正确评估。

(2)管道电视检测方法

管道电视检测在国外称管道CCTV(ClosedCircuitTelevision)检测,是目前国际上用于管道状况检测最为先进和有效的手段。近两年国内一些城市如上海、广州、深圳等已开始引进该类检测系统,并取得了非常好的效果。

管道电视检测系统是由三部分组成:主控器、操纵线缆架、带摄像镜头的“机器人”爬行器。主控器可安装在汽车上,操作员通过主控器控制“爬行器”在管道内前进速度和方向,并控制摄像头将管道内部的视频图象通过线缆传输到主控器显示屏上,操作员可实时的监测管道内部状况,同时将原始图象记录存储下来,做进一步的分析。当完成CCTV的外业工作后,根据检测的录象资料进行管道缺陷的编码和抓取缺陷图片,以及检测报告的编写,并根据用户的要求对CCTV 影像资料进行处理,提供录象带或者光盘存档,指导未来的管道修复工作。

(3)排水管网的内窥检测

我国城镇排水管道的检测长期以来都是通过简单的量泥斗、潜望镜以及潜水员手摸管道内壁等方法来进行的。主要是用于突发事件(如路面出现裂缝等)发生时的检查。随着现代检测技术的发展,可以对管道进行定期检测。管道内窥检测可分为排水管道功能性检测和排水管道结构性检测两大类[5]。

①排水管道功能性检测。主要是以检查管道排水功能为目的。一般检测管道的有效过水断面,并将管道实际过流量与设计流量进行比较,以确定管道的功能性状况。对于这类检测出来的问题一般可通过日常养护等手段进行解决。

②排水管道结构性检测。主要是以检查管道材料结构现状为目的。这类检测主要是了解管道的结构现状以及连接状况,通过综合评估后确定管道对地下水资源及市政设施是否带来影响。对于这类结构性问题,被检测出来后一般需要通过修复的手段来解决。

参考文献:

[1]孙慧修.排水工程[M].北京:中国建筑工业出版社,1999.131~139

[2]张宪吉.管道施工技术[M].北京:高等教育出版社,1995.125~139

[3]吴彦忠.建筑密集区大型开槽埋管施工技术[J].上海市政,2004,V ol.(1):43~44

[4]刑丽贞,陈文兵,孔进.市政管道施工技术[M].北京:化学工业出版社,2004.71~108

[5]唐建国,朱保罗.排水管道非开挖技术的分类和选择.给水排水,2005,V ol.31(6):83~90

浅谈市政给排水管道布置设计与技术措施

浅谈市政给排水管道布置设计与技术措施 发表时间:2018-08-23T17:11:22.113Z 来源:《防护工程》2018年第8期作者:陶玉玲白永利 [导读] 管道布置设计与技术有着关键的作用,影响着市政给排水管道的经济效益,所以就要高度重视给排水管道的布置设计与技术措施。陶玉玲白永利 许昌星和基建工程有限公司河南许昌 461000 摘要:随着我国社会的不断发展,城市居民的用水量及商业用水量都在不断的增加,也就要求加大市政给排水管道的工程建设量。市政给排水管道是否能够长期有效的发挥自身的价值,其管道布置设计与技术有着关键的作用,影响着市政给排水管道的经济效益,所以就要高度重视给排水管道的布置设计与技术措施。 关键词:市政;给排水管道;布置设计;技术 一、市政给水管道的设计分类 市政给水管网在设计方面主要可以采取两种布置形式,即树枝状管网设计和环状管网设计。树状管网设计在管线的支管与干管规划方面比较类似于树枝的自然形态分布,通常一条干管上分布这大小不同的多个支管,负责一定区域的供水,树状管网采取的是单向直通式设计,干网或支网都不具备循环流动通性,因此构造简单、在建设资金上相对投入较小,并且适用与各种地形地貌,不过缺点在于供水的安全系数相对较低,可靠性差,如果发生局部的管线出现故障,会造成其下游所有管道断水,并且在一些用水量较小,距离较远的支管容易出现水流不畅而形成的“死水”区域,此类区域因为长时间水资源流通量过小,会导致水质变质,影响供水质量。环状管网指的是在供水管网的设计上采取了管状回旋结构,在管网的主要干线都设置由入水口到出水口的设计规划,水资源在管状系统中不断循环,每条环状管网中连接的支线管道都可以从两个方向得到供水,因而具有供水方面较高的安全性与可靠性,除非两个方向同时出现管线故障,才会导致干线停水发生,同时管网内部水资源损失率相对于树状管网较低,可以在一定意义上节省供水成本,使用小管径管线。同时,环状管网还可以减小水管内部水锤造成的压力,更好地保障管网安全。不过采取环状管网的设计所需要地管线要比树状管网长,以此建设方面的费用开支也要大于树状管网,同时受到地形地貌的影响,一些地区无法实现对环状管网地建设。因而其无法取代树状管网而适用于所有供水管线地建设需要。无论是树状管网还是环状管网,均有其各自的特点有优势及劣势,二者的取舍需要综合多方面因素进行系统考虑,只有科学规划供水管网的设计,才能让其发挥出最大效用。 二、市政给排水管道布置设计 2.1给水管道的布置设计 在进行给水管道布置设计的时候,要求必须要满足城市发展的要求,尽可能地使管线长度缩短,使其能够与其他的管线得到有效的调和,不会产生安全隐患,确保供水能够正常进行。一般来说,给水管道就是对天然水先运用有关的设备对其进行洁净,然后再通过管道进行输送,从而为人们提供用水需求。在布置设计给水管道的时候,一定要严格的根据城市规划平面图进行布置,确保供水时具有安全可靠性;即使是出现突然事故的时候,也能够做到断水的范围达到最小化,确保人们生活和生产用水都拥有充足的水量及水压。 2.2污水管道的布置设计 在城市污水当中,既包含了工业废水,又包括了生活污水,相比于雨水来说,污水如果没有经过处理就直接排放的的话就会对环境造成污染。所以,在市政排水系统当中,一般采取污水与雨水分流的方式。在设计雨水管道的时候,主要依据污水泵站以及污水处理厂的位置来进行的,尽可能的使周围的污水可以集中进行处理。在设置污水管道的过程中,还应当与城市规划设计图相结合,可以依据道路的设计来进行排水管道的布设,需要注意的是尽量绕过河道、公路等障碍物。除此之外,还需要依据道路的方向、坡度等来对污水系统进行合理的布局。 2.3雨水管道的布置设计 (1)出水口设计 雨水疏通始终是城市给排水设计的重点,设计难度较大,在不考虑地形方面限制的情况下,多数通过管道将雨水直接排入附近的水体,但如果地形有一定限制,则管道出水口必须采用淹没式,即将出水口设置在水位以下,这样的设计会使管道中的水流速下降,削减排水能力,随着降水的不断增多,低洼处积水时间大幅延长。基于此,在对管道布置进行设计时,应将出水口尽量设置在水位以上,至于地形等因素造成的影响和限制,可采取对城市竖向规划进行调整等方法,在采用这些方法后若仍无法使出水口高于水位,则要深入分析水体顶托作用影响,在排入口等重要位置增设抽绳泵站或溢流闸门,从而在排洪过程中实现强制性排水,达到减少城市雨水积留的目的。(2)充分利用连通管 市政雨水管道一般是分成多个独立系统进行设计和建造的,在每个独立系统之间没有设置连通装置,但是在实际情况中发现,因所处位置有着不同的具体情形,所以在排水高峰时,各独立系统饱和情况并非相同,为充分发挥雨水管道排水能力,可在两个独立系统之间的容易积水的位置采用连通管进行连接,以此形成环形管网,通过对连通管的应用,能对系统相互之间的水量进行调节,实现改善排水现状的总体目标。与此同时,通过连通管还能对污水管和雨水管进行连接,由于污水管的实际埋深通常很大,所以在一般情况下很难实现和雨水管的连接,而因此设置单独的系统往往要投入很高的成本。 (3)雨水口改进 雨水口主要有立篦与平篦两种形式,其中,平篦水流较为通畅,但是容易被垃圾和杂物堵塞,对收水能力造成影响;而立篦则不容易被堵塞,但是在边沟等处需要保持足够水深。在对雨水口进行设计时,应对道路纵断设计带来的影响与汇流面积进行综合分析,具体可采取以下改进措施:1)在纵坡相对较大的区域,收水应采用平篦式雨水口,同时根据实际坡度对收水口进行调整,以此形成线性收水井,防止仅在下游进行收水而造成局部无法有效收水;2)在有较大汇流面积的低洼处,除了要在原有基础上增加雨水口数量,还需重点解决雨水口的排列问题,实际工作中应根据现场的地形以及设计人员自身经验确定。 三、布置市政排水管道的技术措施 在进行市政排水管道的设计时,需要与多个因素相结合。文章主要介绍依据地形因素来考虑的几种技术措施。首先,平行式的排水管

浅谈市政排水管道养护及控制措施

浅谈市政排水管道养护及控制措施 发表时间:2018-11-08T13:59:57.327Z 来源:《基层建设》2018年第27期作者:陈治州 [导读] 摘要:排水管道施工属于市政施工建设进程工作中的主要任务内容。 四川省巴中市巴州区新越建设有限公司四川巴中 636000 摘要:排水管道施工属于市政施工建设进程工作中的主要任务内容。传统意义上的通水试验、防赌预防技术应用有着一定缺陷。城市排水对促进城市规划建设、加强城市污水处理、保障环境质量等有着重要的现实意义与指导价值。结合自身多年来的从业经验与施工技术对市政排水管道施工存在的质量通病、误区等相关问题进行了分析,并提出了有关参考性建议。 关键词:市政工程排水管道通病举措 一、测量差错造成的施工走样 (一)原因分析 主要原因是建筑物在平面上的位置逐渐偏移所致,立面上受积水、倒坡等现象的发生也可能导致测量工序出现差错,从而造成施工走样。 (二)养护防治举措 一般而言,防止施工阶段因测量与施工引致病害出现的控制举措主要有: 1、在开工前,要结合施工测量规范的实际要求,以及现场施工条件的需要,按照规范与规程进行交接桩复测,从而降低测量误差,预防后续病害的出现。 2、施工放样,放样时应当根据水文地质环境、条件等因素,按照预埋深度和设计上的要求以及相关文件规定进行放样,放样后展开复测,如果复测检验后的误差要求得以满足才能交付。 3、沟槽、平基必须打好轴线,同时还要做好纵坡测量检验。 4、施工过程中如意外遇到构筑物须避让时,应在合理、适当的结构位置处增设连接井,同时要以直线方式连通,且连接井转角应当大于135°。 二、管道渗漏,闭水试验不合格 1、原因分析 管道渗漏主要与管道施工基础有直接关系,一般不少人会单方面认为只与基础荷载有关。其实,管道渗漏水不仅与基础条件、载荷有直接关系,同时也与井体施工质量、闭水试验不合格形成积水等因素有很大关系。 2、养护防护举措 (1)排水管道基础结构不佳往往会导致管道与基础施工时出现不均匀沉降,一般都会导致积水形成,情节严重时会导致管口开裂或管道断裂的现象发生。因此,为了能够避免排水管道功能与质量能够保证,应当加强养护预防。为此,按照设计要求施工是必然的选择,加强基础稳定牢靠程度。水文条件不足或不良时,应视具体情况采取换土改良进行处理,目的是管道底部基础槽底的荷载。管道基础周围土壤被扰动或者受积水影响,导致土质发生松软变化,应当认真做好回填工作,尤其是超挖部分要结合土质用稳定性较高的碎石、砂进行回填。地下水位土方开挖处理时,应当做好槽底的排水、降水工作,旨在控制周围湿度,从而才能为干槽施工创造条件,必要时要在槽坑底部预留出20cm的厚土。 (2)如果是因为由于管材质量差引起的局部砼出现不牢固、松散所致的漏水问题,要做到以下几点预防。首先,要保证管材供应单位能提供合格证书与力学试验合格报告等技术资料。其次,管材表面应当保持平整与未出现麻面,同时用硬物击打应能听见响脆、悦耳的声音。最后,在管材安装时应当逐个逐节检查,一旦发现有质量病害特征的管材,应该在正规处理后才能施工使用。 (3)接口质量与施工质量差、以及受外力作用所致的接口破损所致的管道渗漏水,其具体防止举措为:用质量规格良好的接口调料按照试验配合比、作业工艺要求等进行施工;接口缝保持干净、无泥垢,而水泥类的填料接口应当事先在作业前湿润,同样油性的要等其干燥后才能刷冷底子油,并按照作业工序要求进行施工。 (4)检查井施工状况不佳,同时由井壁与连接管结合缝未能处理好所致的渗漏,具体预防养护举措为:先要视察砌筑砂浆的情况,看其是否饱满全面,或者是否有遗漏之处;抹面前同样要对表面加以清洁处理,并做好抹面后的压降养护工作;检查抹面与勾缝的砌筑情况,应在回填之前进行内抹面工序;和检查井连接的管道表面应在湿润后对其表面再次进行下水泥原浆处理,防止渗漏。 (5)闭水段封口不密实,又因其在井内而常被忽视,如果采用砌砖墙封堵时,应注意做好以下几点:其一,砌堵前应把管口0.5m 左右范围内的管内壁清洗干净,涂刷水泥原浆,同时把所用的砖块润湿备用。其二,砌堵砂浆标号应不低于M75,且具良好的稠度。其三,勾缝和抹面用的水泥砂浆标号不低于M15。管径较大时应内外双面、较小时只做外单面勾缝或抹面。抹面应按防水的5层施工法施工。其四,条件允许时可在检查井砌筑之前进行封砌,以利保证质量。其五,预设排水孔应在管内底处以便排干和试验时检查。 总的来说,闭水试验对管道施工而言非常重要。为此,在做好闭水试验的基础上,能够对施工方面、管材质量方面等相关问题进行全面检查。在这期间,必然会出现几次不符施工作业要求的现象发生及时处理。所以,一旦发现渗漏处,应当在渗漏处做好标记,同时要等到管内水已经排干的情况下认真检查;对缝隙或麻面所致的管道渗漏,可以采用水泥或防水浆料涂刷,情节严重时则需返工重新处理。 三、检查井下沉与配件质量差的处理 1、原因分析 检查井自身出现变形导致下沉,或者因为作业随意性较大、以及安装的井盖质量未能保证等因素的综合作用导致。 2、养护防治举措 (1)垫层、基层是检查井的基础部分,所以要做好这两部分的检查,避免下沉现象出现。 (2)砌筑质量应能保证并加以控制,可检查井口中心位置、高度等因素是否符合规格需求,避免井体变形。 (3)井盖与井座应当配套;作业时座浆应全面饱满;轻重规格型号、以及面底要配套等。 四、回填土沉陷 1、原因分析

市政工程试验检测频率执行标准汇总

市政工程 1、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008 本规范适用于城镇新建、改建、扩建的道路及广场、停车场等工程的施工和质量检验、验收。 原材料、半成品或成品的质量标准,凡本规范有规定者,应按照执行;无规定者,应按国家现行的有关标准执行。 施工前,应根据工程地质勘查报告,对路基土进行天然含水量、液限、塑限、标准击实、CBR试验,必要时应做颗粒分析、有机质含量、易溶盐含量、冻膨胀和膨胀量等试验。(频率每次5000m3~1万m3) a路基(路床)压实度:每1000㎡、每压实层抽检3点;弯沉值:每车道、每20m测1点。人行道路床与基层压实度:每100m查2点;路肩压实度:每100m,每侧各抽检1点。 b水泥稳定土类基层及底基层压实度:每1000㎡,每压实层抽查1点;7d无侧限抗压强度:每2000㎡抽检1组(6块);弯沉值:每车道、每20m测1点。 砌筑砂浆:同一配合比砂浆,每50m3砌体中,作1组(6块),不足50m3按1组计。 人行道砖铺筑用砂浆:同一配合比,每1000㎡1组(6块),不足1000㎡取1组。 2、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008 本规范适用于一般地质条件下城市桥梁的新建、改建、扩建工程和大、中修维护工程的施工与质量验收。 桥梁工程范围内的排水设施、挡土墙、引道等工程施工及验收应符合国家现行标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008的有关规定。 施工单位应根据施工文件的要求,依据国家现行标准的有关规定,做好原材料的检验、水泥混凝土的试配与有关量具、器具的检定工作。

注:构件混凝土强度必须通过同条件养护的试件强度确定。 钢筋进场时,必须按批抽取试件做力学性能和工艺性能试验,其质量必须符合国家现行的规定。检查数量:以同牌号、同炉号、同规格、同交货状态的钢筋,每60t为一批,不足60t也按一批计,每批抽检1次。 当钢筋出现脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。检验数量:该批钢筋全数检查。 钢筋闪光对焊在同条件下经外观检查合格的焊接接头,以300个作为一批(不足300个,也应按一批计),从中切取6个试件,3个做拉伸试验,3个做冷弯试验。 钢筋搭接焊在同条件下经外观检查合格的焊接接头,以300个作为一批(不足300个,也应按一批计),从中切取3个试件,做拉伸试验。 钢筋机械连接在同条件下经外观检查合格的机械连接接头,以300个作为一批(不足300个,也应按一批计),从中抽取3个试件做单向拉伸试验。 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008 本规范适用于新建、扩建和改建城镇公共设施和工业企业的室外给排水管道工程的施工及验收;不适用于工业企业中具有特殊要求的给排水管道施工及验收。 给排水管道工程所用的原材料、半成品、成品等产品的品种、规格、性能必须符合国家有关标准的规定和设计要求;接触饮用水的产品必须符合有关卫生要求。严禁使用国家明令淘汰、禁用的产品。 给排水管道工程施工与验收,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 a 管道应在沟槽地基、管基质量检验合格后安装;安装时宜自下游开始,承口应朝向施工前进的方向。 b 硬聚乙烯管、聚乙烯管及其复合管安装:1采用承插式()接口时,宜人工布管且在沟槽内连接;槽深大于3m或管外径大于400mm的管道,宜用非金属绳索兜住管节下管;严禁将管节翻滚抛入槽中;2采用电熔、热熔接口时,宜在沟槽边上将管道分段连接后以弹性铺管法移入沟槽;移入沟槽时,管道表面不得有明显的划痕。 c污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行。闭水试验5个井段/次。 d 砌筑砂浆:同一配合比砂浆,每50m3砌体中,作1组(6块),不足50m3按1组计。

简述市政排水管道工程设计

简述市政排水管道工程设计 内容提要:设计是市政排水管道工程建设的重要环节,设计的优劣程度直接影响到工程质量。本文以青岛市为背景,就市政排水管道工程设计的一般内容和注意事项,进行了简要的论述。 主题词:排水管道工程设计内容注意事项 市政排水管道是城市基础设施非常重要的组成部分。在城市的日常运行和发展建设中有着举足轻重的作用。近些年来,由于降雨造成的突发事件渐渐引起了人们的关注,比如2012年7月的北京暴雨,造成的损失非常严重,引起了全国对排水设施的思考,当然此次北京暴雨是远超过建设标准的,其中房山地区更是接近500年一遇。再如,2012年8月,哈尔滨接连两次出现路面塌陷,其中一次明显与排水管道有关。青岛地区也曾出现过因排水管道质量问题引发路面塌陷事件。青岛市建委非常重视排水管道的建设问题,并于今年4月新出台了地方标准,用于指导设计、监理和施工。 设计是市政排水管道工程建设的重要环节,设计的优劣程度直接影响到工程质量。下面,本人以青岛市为背景,就市政排水管道工程设计的一般内容和注意事项,进行简要的

论述。 市政排水管道工程设计工作内容较多,主要包括排水体制的选择、管道布置、现场踏勘、管材的选择、水力计算、检查井类设计、管道基础设计、设计说明、设计服务等。 1、排水体制 排水体制主要有合流制和分流制两种。排水体制的选择,应根据城镇的总体规划,结合当地的地形特点、水文条件、水体状况、气候特征、原有排水设施、污水处理程度和处理后出水利用等综合考虑后确定。同一城镇的不同地区可采用不同的排水体制。除降雨量少的干旱地区外,新建地区的排水系统应采用分流制。现有合流制排水系统,有条件的应按照城镇排水规划的要求,实施雨污分流改造;暂时不具备雨污分流条件的,应采取截流、调蓄和处理相结合的措施。” 根据青岛市总体规划,青岛市辖区新建项目均采用分流制排水体制。目前新建道路、居住小区都是按分流制进行规划设计的。只有部分老城区、一些污水管道建设不完善的地段还存在雨污混流管道。 2、管道布置 2.1排水管渠系统应根据城镇总体规划和建设情况统一布置,分期建设。一般情况下,青岛市内都以批准的管网综合为依据。

市政排水管道施工中应注意的问题

市政排水管道施工中应注意的问题 本文结合南通市排水管道工程施工实例,针对市政工程中管道施工中存在的问题进行分析,现根据本人十几年的施工管理实践,谈谈排水管道工程施工质量控制要点。 市政排水,管道工程,施工,质量控制 1 工程概况 南通市顶管工程总投资为人民币1000多万元。由于工程属于市政基础设施配套建设施工,因而当年此工程没有进行招投标,工程采用施工任务下达的方式,由建设单位组织施工、设计、监理等位进行项目前期完善,并组织进行施工。工程全线长为 2.5km,用施工工艺为泥水平衡法顶管施工工艺。该工程始建于2006年1月,于2008年8月竣工。该排水管道施工工程中存在的主要质量问题及原因分析如下: 1.1 管道位置偏移和积水。 由于该工程在施工测量时没有控制精度,误差过大,导致测量出现差错。同时,施工过程没有按照规范操作,比如管座浇筑时,某一侧的灌注高度过大而导致管道移位;意外的避让原有构筑物在平面上产生位置偏移等。由于某些管材没有按照标准生产,管壁厚度不一,管道内径偏差过大,从而造成施工时管道的位移和积水。 1.2 管道渗漏水。 a.该工程在施工中由于基础不均匀下沉,从而造成管道局部积水,

严重时出现管道断裂或接口开裂,导致管道渗水。b.由于管材质量差,导致管道存在裂缝或局部混凝土松散,抗渗能力差,从而产生漏水。c.管道接口施工质量差,管道在外力作用下产生破损或接口开裂引起管道渗水。d.管道闭水段端头封堵不严密、井体施工质量差等原因,从而导致管道产生漏水现象。 1.3 检查井变形、下沉。 该工程中检查井的构配件质量较差,砂浆和砌筑砂浆质量差,造成空缝而影响整体强度;且安装质量差,检查井基础施工不到位,其整体承受能力差,进而造成井墙断裂;圆井收口不均造成表面不平,最终导致井盖坍塌。 1.4 回填土沉陷。 该工程中由于检查井周边回填不密实,没有按要求分层夯实,填料质量欠佳,含水量控制不好等原因从而影响了压实效果,给工后造成过大的沉降。 2 排水管道工程施工质量控制要点 2.1 管材的质量控制。 要求施工单位所用管材要有出厂合格证和送检力学试验报告等资料。管材进场后,工程材料员应对管材外观进行检查,管材不得有破损、脱皮、蜂窝露骨、裂纹等现象,对外观检查不合格的管材不得使用。安装前再次逐节检查,对已发现有质量疑问的应弃之不用或经有效处理后方可使用。 2.2 测量放线的质量控制。

市政排水管网的管理与维护

编号:SM-ZD-91786 市政排水管网的管理与维 护 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

市政排水管网的管理与维护 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、市政排水管网维护管理的主要任务 维护管理的主要任务有验收排水管渠;监督排水管渠使用规则的执行,发放排水许可证;经常检查、冲洗或清通排水管渠,以维护其通水能力,防止污水倒灌;修理管渠及其构筑物,并处理意外事故等。 排水系统的管理养护组织一般可分为管渠系统、排水泵站和污水厂3部分。工厂内的排水系统,一般由工厂自行负责管理和养护。在实际工作中,管渠系统的管理养护应实行岗位责任制,分片包干。同时,可根据管渠中沉积污物可能性的大小,划分成若干养护等级,以便对其中水力条件较差,管渠中脏物较多,易于淤塞的管渠区段给予重点养护。实践证明,这样可大大提高养护工作的效率,是保证排水管渠系统全线正常运行的行之有效的方法。 二、排水管道渗漏检测

市政排水管道布置设计

市政排水管道布置设计 发表时间:2018-07-12T10:04:07.013Z 来源:《基层建设》2018年第13期作者:刘丽霞 [导读] 摘要:随着城市化进程的加快,城市建设也取得了重大进展。 邯郸市市政排水管理处河北邯郸 056001 摘要:随着城市化进程的加快,城市建设也取得了重大进展。在城市的基础设施建设中,排水管道的布置和设计至关重要,对城市的发展起到基本的安全保障作用。在如今社会经济技术迅猛发展的时代背景下,关于市政排水管道布置的技术措施也逐渐受到了较多关注。对此,本文首先介绍了市政排水管道设计的重要意义,然后对市政排水管道的布置设计要点进行分析,并具体探究了市政排水管道设计的内容,最后详细阐述了市政排水管道布置设计施工方案。 关键词:市政;排水;管道布置;设计 引言 排水管道布置设计在市政排水工程中发挥了重要的作用,是排水工程施工的关键,排水管道设计是否合理,安全,实用,对城市居民用水,生产用水,企业用水而言十分重要,是排水工程顺利实施的保障,有助于完成水源取水,水质处理,用户配水等任务。由此可见,研究市政排水管道布置设计要求,分析市政工程排水工程规划十分重要,有助于满足其基本要求,达到排水管道布置设计目的。 1市政排水管道布置设计的重要意义 排水工程是市政工程中十分重要的组成部分,不仅与市民生活、生产息息相关,而且还会对其他市政设施功能带来较大影响。因此,市政建设者应在保持工程质量与工期要求的前提下,充分考虑排水管道与其他市政设施的协调与衔接,同时还应该在保证安全、节约成本的基础上,尽量减少市政排水施工对于城市环境和交通的不良影响。但是,在实际设计施工过程中,排水管道复杂程度比较高,而且占地面比较宽,加之其常与道路、绿化等相互错综交叉,在地下线缆不明的情况下,设计的准确性和施工质量都很难得到保障。因此,在市政排水管道布置设计时,建设者首先需要明确排水工程的重要性与建设难度,在决策阶段即采取全面细致的调查勘测,并通过科学分析,找出最佳的敷设线路与施工方案。 2市政排水管道布置要点 2.1市政排水管道布置设计要点 2.1.1污水管网的布置设计 设计污水管网必须要明确污水处理厂所在的具体地理位置、排水区域和泵站所在的具体区域,同时需要注意污水处理厂的设置位置必须要在河流的下游部分,最好是能够设置在河流出水口的地方,并且要求污水处理厂建立的地方要尽可能的远离居民区,最低要求距离要在300m以上。 2.1.2雨水管网的布置设计 为了能够更好地使雨水得到快速的排水,最好是在不需要设置雨水泵站的基础上,保证雨水排放到最近的水域中距离是最短的。一般情况下,在大中城市中,雨水管网的设计布置都会采取暗埋的形式,通过运用暗管使雨水得到快速的排放,从而确保城市道路交通顺畅;而在小城市或者是郊区中,可以使用明渠的方式来排放雨水。另外,为了确保水流足够流畅,还需要科学合理的布置设计雨水管网的出水口,要清楚的知道道路沟渠的具体位置,将所有的道路沟渠都包括在管网的布置设计中,从而使雨水管网所产生的工程造价得到有效地降低。 2.2市政排水管道布置设计内容 2.2.1管材及断面形式 管道可分为承压管道和非承压管两种。承压管渠主要有铸铁管、钢管、塑料管管、预应力钢筋混凝土管和现浇钢筋混凝士箱涵等。而非承压管渠主要有砌体盖板涵、钢筋混凝土管和现浇钢筋混凝土箱涵等。随着生产技术的进步,近年来预制钢筋混凝土箱涵的出现,解决了大断面排水渠道必须现场预制箱涵的问题,节约了成本和施工时间。排水管渠的断面形式除必须满足静力学,水力学方面的要求外,还应经济便于养护。最常用的管渠断面有圆形,半椭圆形,马蹄形,矩形和梯形,圆形断面有较好的水力学特性,稳定性高,在运输和施工养护方面较方便,因此是一种最常用的断面形式。 2.2.2结构设计 管道的承载力等级的选择根据其埋置深度、地面荷载、地下水位及试验压力等计算确定,并提供管道壁厚或结构配筋图。除排水箱涵根据实际情况做专门结构设计外,排水管道均采用预制结构,当埋深大于预制管道最小埋深要求,管顶荷载大于管道承载力时,需要对管道进行加固处理才能满足工程需要,加固措施应进行相关强度计算。目前普遍使用的措施有钢套管,混凝土满包及管廊等。 2.2.3敷设方式 敷设的方式是由埋置的深度及地面地下障碍物等因素来确定,敷设方式主要有沟埋式、架空、顶管等。其中沟埋式是使用得最多,实际埋设时根据实际情况合理选择敷设方式。但需注意,不同的敷设方式,对应的结构设计也大有不同。 2.2.4抗浮稳定 在管道敷设地段地下水位较高或施工期遇上雨季,就要重视管道抗浮的稳定性进行抗浮验算。做好相应的抗浮措施,避免出现浮管。 2.2.5抗震设计 2.2.5.1场地和管材的选择 管线走向要避开抗震不利的场地,如若无法避开,须要对工程的重要性和使用条件等情况进行综合考虑,合理选择管道的类型,另应做好必要的防腐措施。若排水管道要具备抗震要求,应选择钢筋混凝土结构,并做好相应的构造保护措施,才能有效保护管线的正常使用。 2.2.5.2构造措施 ①设置柔性的承插管连接。②用于砖石砌体矩形和拱形的无压管道的砌体材料要符合砖石结构抗震的要求。③用于圆形排水管的混凝土管基要大于120°,管道的接口是钢丝网水泥带,液化地段的要选择钢筋混凝土管。④若是管道要贯穿构筑物,必须要在管道和套管之间的缝隙填充柔性的填料,而如果管道必须嵌固在墙体时,墙外就要就近设置好柔性的连接。⑤正确选择管道附属构筑物的结构型式。⑥做

市政排水管道施工中注意事项论文

市政排水管道施工中的注意事项 摘要:市政排水管道在城市生活中发挥着重要的作用而在市政管道的建设、使用和维护过程中,如何保证工程施工的质量.关系到市政排水管道是否得以正常使用。现就市政排水工程施工的实际情况,对施工中一些常见问题进行探讨。 关键词:市政排水;施工技术;排水系统 abstract: municipal drainage pipe plays an important rolein the city life, whilst in the construction of the municipal pipeline and, use and maintenance process, how to guarantee the quality of the construction. relations municipal drainage pipeline to whether be normal use. municipal drainage engineering construction is the actual situation, in the construction of some common problems are discussed. key words: municipal drainage; construction technology; drainage system 中图分类号:s607+.2文献标识码:a文章编号: 排水管网是城市重要的基础设施,在排水系统中占有举足轻重的地位。由于历史的原因,许多城市的派水管网建设大都滞后于水厂建设,存在诸如管线老化、管径偏小或布局不合理等问题,制约了排水企业的发展。为此近年来各地都投入了大量的建设资金对市区排水管网进行改造。排水系统是其服务区内其他工程设施得以正

浅谈市政排水管道的养护

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/2918026776.html, 浅谈市政排水管道的养护 作者:王宝亮 来源:《中国科技博览》2015年第23期 [摘要]就市政排水管道养护中的检查、疏通、安全问题,谈一下浅显的看法。 [关键词]市政排水管道养护 中图分类号:TV 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)23-0111-01 一、排水管道的检查 目前,我们的管道检查,仅限于是否破损和堵塞。事实上,排水管道的检查分为管道状况普查、移交接管检查和应急事故检查、排水管道清通、测定水量和应急事故时,管理养护部门要对管子破损、接口漏水和不应有的流进水流来源等进行检查。为了确保排水管道内无碎砖石、水泥浆、未拆的封堵等,同样也需进行检查。另外,还要定期对管道的水位和水流情况进行检查。 二、开启井盖 管道疏通前需要开启井盖。目前,传统的开盖工具仍是铁钩、洋镐和大锤,俗称三大件。现在排水井盖多使用复合材料制作而成,在气温用反复载压力下多有变形和破损,传统工具的开启对井盖、井圈易造成不良影响,对城市道路外形及安全形成隐患。对此,在养护工作中应加以重视。 三、排水管道的疏通 (1)推杆和转杆疏通 新版《城镇排水管道与泵站维护技术规程(CJJ68-2007)》中提出了推杆疏通和转杆疏通的概念。推杆疏通的定义是“用人力将竹片、刚条等工具推入管道内清除堵塞的疏通方法”;转杆疏通的定义是“采用旋转疏通杆的方式来清除管道堵塞的疏通方法,又称为软轴或弹簧疏通” 转杆疏通机按动力不同可分为手动、电动和内燃机几种,目前我国生产的只有手动和电动两种,电动疏通机在室外使用时供电比较麻烦,转杆机配有不同功能的钻头,用以疏通树根、泥沙、布条等不同堵塞物,其效果比推杆更好。 (2)水力清通

市政道路工程试验检测项目及频率汇总表48773

市政道路工程试验检测项目及频率汇总表 (2012-12-08 09:20:48) 转载▼ 标签: 杂谈 市政道路工程试验检测项目及频率汇总表 序号类别检验项目采用标准检测频率取样方法 1土工颗粒分析、界限含水量、击 实试验、室内CBR试验 JTG E40《公路土工试验规程》 JTG F10《公路路基施工技术规范》 《公路工程标准施工招标文件》2009版 每5000m3或土质发生变化时取具有代表性的扰动土50kg。 2细集料(水泥 砼用) 筛分、含泥量、泥块含量 JTG E42《公路工程集料试验规程》 《公路工程标准施工招标文件》2009版 JTJ041《公路桥涵施工技术规范》 以进场数量为一检验批,每检验批代表数量不得超 过400m3 取样前先铲除堆脚等处无代表性的部 分,再在料堆的顶部、中部和底部,各 由均匀分布的几个不同部位,抽取大致 相等的8份组成一组试样,每组试样 25kg。 表观密度、堆积密度、坚固 性 每一料源检验1次 含水量混凝土开盘前必做 3细集料(沥青 砼用) 筛分、含泥量、泥块含量、 砂当量或亚甲兰值JTG E42《公路工程集料试验规程》 《公路工程标准施工招标文件》2009版 JTG E40《公路沥青路面施工技术规范》 以进场数量为一检验批,每检验批代表数量不得超 过400 m3 取样前先铲除堆脚等处无代表性的部 分,再在料堆的顶部、中部和底部,各 由均匀分布的几个不同部位,抽取大致 相等的8份组成一组试样,每组试样 25kg。 坚固性、棱角性每一料源检验1次 4粗集料(水泥 砼用) 筛分、含泥量、针片状含量、 压碎值 JTG E42《公路工程集料试验规程》 JTJ041《公路桥涵施工技术规范》 每批次进场检验1次,每检验批代表数量不得超过 400m3 取样前先铲除堆脚等处无代表性的部 分,再在料堆的顶部、中部和底部,各 由均匀分布的几个不同部位,抽取大致 相等的15份组成一组试样,每组试样 50kg。 表观密度、堆积密度、坚固 性、碱活性 每一料源检验1次 含水量混凝土开盘前必做 精选文档

如何快速完成市政雨水管道的设计

如何快速完成市政雨水管道的设计 【摘要】随着我国排水工程的迅猛发展,为了保证市政排水系统的正常运行,加强对市政排水管道系统的规划、设计就显得尤为重要,作者根据自身多年的设计经验,浅谈市政雨水管道的快速设计,可为从事市政排水行业的设计人员提供一定的参考价值。 【关键词】雨水;管道;参数;快速;设计 雨水管道工程可及时地汇聚并排除暴雨形成的地面径流,防止洪涝灾害的发生,科学合理的市政管道设计可保证城市居民维持正常的生产和生活秩序。一般市政雨水管道的设计包括:确定雨水设计流量、计算雨水管道的水力、确定雨水管道的规划及方案和施工图的绘制,技术人员除了了解整个设计流程外,还需要准备的把握相关设计参数的选取。 1.雨水管道水力参数的确定 为了确定各项水力参数并且确定管道断面尺寸,使设计更加经济合理,需要进行雨水管道水力计算。进行雨水管道水力计算首先必须确定基本参数,这是为了使雨水管道避免发生淤积、冲刷等现象,能够正常的工作。 1.1设计充满度 雨水管道系统按满流设计,即h/D=1。这样设计的原因是因为雨水中主要含有泥沙等无机物质,其溢流时对环境的影响较小,另外,相对于较高设计重现期的暴雨强度的降雨历时一般补偿,所以不会造成很大的影响。 1.2设计流速 雨水通常会把地面的泥砂夹带到雨水管道中,为了防止泥砂在管道中沉积,规定雨水管道的最小流速必须大于污水管道的最小流速,在满流时最小设计流速为0.75m/s。为了防止雨水管渠管壁被冲刷而损耗,对雨水管道最大的设计流速也做了相关规定:金属管最大设计流速为10m/s,而非金属管最大的设计流速为5m/s。 1.3最小设计坡度 雨水管的最小坡度相当于雨水管管内最小设计流速时的坡度,雨水管常用管径的最小值为200mm,最小设计坡度为0.01。其他管径对应的最小坡度可查设计手册确定。 2.雨水管道方案的快速设计

探讨市政工程排水管道检测

探讨市政工程排水管道检测 摘要:随着城市建设的飞速发展,原有城市地下管线资料欠缺的矛盾越来越突出。在我国,由于地下排水管道堵塞或者破裂造成的直接或间接经济损失是相当严重的,所以研究排水管道自动检测系统很有必要。 关键词:传统方法;外检仪器;内窥仪器;检测机器人 1.地下给水排水管道的结构检测内容城市地下给排水管道工程所特有的工程隐蔽性、荷载条件的不明确性、埋设环境的影响使地下给排水管道工程的结构安全检测工作与普通钢筋混凝土结构检测工作相比,要复杂得多、困难得多;直接套用普通结构物的检测方法对地下管道进行结构检测,不但无法获得足够的检测数据,而且极有可能漏掉关系到地下管道安全的最重要的因素,得出错误的结果。北京市市政工程研究院充分考虑了地下给排水管道自身技术状态、管道承受的内外荷载、地下管道的埋设环境、邻近区域施工等多种影响因素,根据地下给排水管道结构检测的实际情况,提出了适用于城市地下给排水管道工程的“两环节、五阶段”检测方法,推动了地下给排水管道的结构检测工作 2.传统的排水管道主要检测方法和特点 2.1普通人员进入管道检测。管径较大、管内无水、通风良好,优点是直观,且能精确测量。但检测条件较苛刻,安全性差,目前已不再使用。 2.2潜水员进入管道检测。管径较大,管内有水,且要求低流速,优点是安全。但无视像资料、准确性差。 2.3量泥斗法。检测井和管道内淤积情况,优点是直观速度快。但无法测管道内部情况,无法检测管道结构损坏情况。 2.4反光镜法。管内无水、仅能检查管道顺直和垃圾堆集情况优点是直观、快速,安全。但无法检测管道结构损坏情况,有垃圾堆集时,后面情况看不清,现不用。 3.几种仪器检测技术 3.1管道外检测仪器 3.1.1潜望镜 潜望镜为便携式视频检测系统,操作人员将设备的控制盒和电池挎在腰带上,使用摄像头操作杆(一般可延长至5. 5 m以上)将摄像头送至窨井内的管道口,通过控制盒来调节摄像头和照明以获取清晰的录像或图像。数据图像可在随身携带的显示屏上显示,同时可将录像文件存储在存储器上。该设备对窨井的检测效果非常好,也可用于靠近窨井管道的检测。适用管径为150~2 000 mm。 3.1.2

市政排水管道注意问题

在市政建设和环境治理建设中,雨水和污水管道系统j建设占有较大的投资比例.如何在满足规定的各种技术条件下,合理设计城市排水管网是城市市政工程设计中的一个重要课题。本文对如何确定设计流量,合理确定管径,选取管材等方面进行论述,总结在设计中一些体会。 随着我国国民经济的持续快速发展,市政建设的规模也在不断扩大。近年出现了许多新型管材,新型管材与传统管材相比,在运输、施工安装等方面有着无可比拟的优越性。如何合理布置管道,确定管径,正确选择排水管材,对确保工程质量、缩短工程工期、降低整个工程造价、保证整个工程顺利进行等都具有十分重要的意义。 1、排水管道的设计确定 市政排水管道工程设计首先要以已批准当地城镇(地区)总体规划和排水专项规划为主要依据,同时结合当地降雨情况和排放标准、原有排水设施、污水处理和利用情况、地形和水体等条件,综合考虑,合理选择排水体制(分流制或合流制),进行排水管道设计。 市政排水管道设计主要内容是确定排水管道的设计流量,进行管道的水力计算。排水管道的设计流量是做好设计的关键,直接影响到排水管道的管径、坡度的大小。 对于分流制管道系统,污水管道的设计流量是污水设计流量,雨水管道的设计流量是雨水设计流量。 (1)污水设计流量包括生活污水和工业废水两大类,设计总流量按下式计算: Q(L/s): Q=Q1+Q2+Q3 其中: Q1为居住区生活污水设计流量(L/s)。 按下式计算: Q1=n×N×Kz/(24×3600) N为污水定额(L/(人×d)),含居民生活污水定额和综合生活污水定额,可按当地用水定额的80%~90%采用;N为设计人口数;Kz为生活污水量总变化系数,按《室外排水设计规范》有关规定计取或按实际数据采用。Q2为工业企业内生活污水量、淋浴污水量(L/s),应按国家现行的《室外给水设计规范》的有关规定选取。Q3为工业企业的工业废水量(L/s),工业废水量级及其总变化系数应根据工艺特点确定,并与国家现行的工业用水量有关规定协调。 (2)雨水设计流量按下式计算: Q(L/s): Q=F×q×ψ 其中:F为汇水面积(ha),其划分应结合地形坡度、汇水面积的大小及雨水管道布置等情况划定。地形较平坦时,可按就近排入附近雨水管道的原则划分汇水面积;地形坡度较大时,应按地面雨水径流的水流方向划分汇水面积。ψ为径流系数,按《室外排水设计规范》有关规定计取。q为设计暴雨强度(L/(s·ha))。 对于合流制管道系统,管道的设计流量包括雨水和污水。合理确定合流管道的设计流量,必须合理确定管道截流倍数。截流倍数是城市水环境控制的一个重要措

市政排水管网的养护管理

浅谈市政排水管网的养护管理 城市排水是现代化城市不可缺少的重要基础设施,对城市经济发展具有全局性、先导性影响的基础产业。是城市水污染防治和城市排涝、防洪的骨干工程。排水设施是否完好, 功能是否健全, 直接关系到人民生活质量, 关系到城市经济和社会的可持续发展, 也关系到和谐社会的建设。俗话说“三分建设,七分养护”,随着城市的快速发展, 排水管道逐渐增多,如果按照以往的养护管理模式, 已经不能有效的对排水管道进行维护, 使其发挥应有的功能。因此提高养护认识、完善养护管理、创新养护手段迫在眉睫。 一、实践科学发展观,改变重建设轻养护的观念 养护的目的就是保持管道的健康,防患于未然,减小或避免问题的发生,延长管道的使用寿命。养护管理不能只局限于技术管理, 而要分为确定科学的养护方案、人员管理、安全管理和技术管理。 (1)科学的养护方案是指确定切实有效养护方案,责任到人。将养护全区域按社区分地段包干到组,依次包干,层层落入到每个人。提高投诉处理的响应速度,如发现有窨井盖缺损、窨井内污水外溢,立即督促小组人员及时处理。 (2)人员管理,要建立起科学养护的施工队伍,养护人员持证上岗,通过业务和专业培训提高养护人员的实际操作能力。养护人员要提高思想, 重新认识养护行业,一切工作要以向社会和市民提供优质服务为出发点和落脚点,加强责任心。 (3)安全管理,以“安全第一”为行动准则, 确保人员安全作业、设施安全运行。 (4)技术管理,积攒工作经验, 运用先进技术, 制定针对性的养护方法, 总结自己的养护管理,经常性的进行业务交流,提高队伍的总体素质。 二、抓关键,促养护工作到位。 要做到“保障设施运行、降低养护成本, 延长使用寿命”, 就要抓住以下几个关键: (1)从“细”入手。养护不仅要做, 还要做“好”。怎样才能养护到位, 保证排水设施运行, 那就要做到“管理细、安排细、操作细”。细活出精品, 因此养护人员要以“细”贯穿整个工作。 (2)从“全”着眼。对排水设施要做到全方位养护, 不能只巡查不调查, 不能只清淤不冲洗等。所有的工作都相辅相成,缺一不可。排水设施每一样附属构筑物都是排水管道的关键部位, 只有排水管道所有设施都得到“呵护”,保障结构完好, 才能确保设施正常运行。 (3)保“点”为主。养护工作在抓全面的同时还要突出重点、突出核心工作。要以工作的主次性、重要性来安排工作,这样才能提高工作效率、增强养护质量、节约养护成本。 (4)全“面”统筹。养护工作既是一项琐碎的工作也是一项系统的工作, 每一类工作既相互独立又相互关联。因此要将“细”、“全”、“重点”统筹安排,合理安排各项工作, 才能做到提高效率、保证质量、节约成本。三、完善养护管理的实施路径 以往的养护手段缺乏科学有效的监测和管理手段,无法预知未来发生和即将发生事故的隐患,头疼医头,脚疼医脚。因此必须有方法、有步骤的完善养护管理。 (1)以管网调查为基础,掌握管道运行状况。定期管网普查, 更新管道信息。管网普查是掌握排水设施结构与运行状况主要手段, 其普查内容为井盖、附属构筑物、水流充满度及速度、管道内气体、设施出现的问题、重

市政排水管道设计及改进措施

市政排水管道设计及改进措施 市政排水管网是城市的一项重要基础设施,也是城市建设的重要组成部分。本文以城市排水管道为研究对象,从排水体制选择,雨水管道设计,污水管道设计等常见问题进行分析,并提出相应的改进措施,从而促进城市建设的正常运转。 标签:市政排水;规划设计;改进措施 在市政建设和环境治理中,雨水和污水管道系统建设占较大的投资比例,随着现代工业的发展,防止“三废”污染已成为世界上的重大课题,其中特别是工业废水污染,对人和环境危害非常大。那么如何合理设计城市排水管网是城市市政工程设计中的一个重要任务。实践表明,按照传统设计方法建成的市政排水管道,在实际运行中存在着大量的问题。比如,雨水排泄不及时导致市区积水严重;污水管道经常淤积堵塞等等;这些都明顯加重了市政排水管道维护管理的工作量。 1、排水体制选择问题 对生活污水、工业废水和降水径流采取的汇集方式,称为排水体制。市政排水管网系统的作用就是对以上三种水能够及时可靠地排除,以免遭受污水和暴雨积水淹没道路阻塞交通,以免工业废水胡乱排放污染生态环境。从而给城市创造一个舒适安全的生存和生产环境,维持生态平衡,保证可持续发展。排水体制按汇集方式可分为分流制和合流制两种基本类型。合理选择排水体制,是城市排水系统规划中一个非常重要的问题。它关系到整个排水系统是否实用,能否满足环境保护的要求,同时也影响排水工程的总投资、初期投资和经营费用。 因此对于排水体制的选择非常重要,需根据实际情况和排水现状进行分析确定。通常情况下,在新建设的城市和城区新建的排水系统中大多使用雨污分流制,而旧城的改造应详细分析实际情况,一般情况下为了改善旧城市直流式合流制排水系统严重污染水体的缺点,常采用截流式合流制排水系统,这种系统是在沿河岸铺设一条截流干管,同时在合流干管与截流干管相交前或相交处设置溢流井,并在截流下游设置污水处理厂。之所以采取不同的排水系统,这是因为大城市的管网建设年代等实际情况都是不同的,所以不同情况应该因地制宜的选择排水体制,不能一味的用一套方案。 2、雨水管道的若干问题及其改进措施 2.1雨水管道出水口的设计及改进措施 不同的城市,其暴雨强度有其固定的规律。城市内的雨水大多是利用自然地形坡度以最短的距离靠重力流排入附近的池塘、河流、湖泊等水体中。但是一些城市在设计的过程中没有仔细考虑当地的地形状况,将管道的出水口采用淹没式,即管道的出水口明显低于水体水位。因此在受到顶托的影响,使管道内水流速度减小,管道排水能力将明显降低,导致汛期时城区低洼地段积水,给居民的

相关文档
相关文档 最新文档