一、总则

1、以《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)为编制依据,通过图文注解的形式,来解释扣件式脚手架关于质量、安全的搭设与拆除。

2、适应于房屋建筑工程和市政工程等施工用落地式双排扣件式钢管脚手架的施工。

二、术语

1、扣件式脚手架:为建筑施工而搭设的、承受荷载的由扣件和钢管等构成的脚手架与支撑架。

2、单排扣件式钢管脚手架:只有一排立杆、横向水平杆的一端搁置固定在墙体上的脚手架

3、双排扣件式钢管脚手架:由内外两排立杆和水平杆等构成的脚手架。

4、开口型脚手架:沿建筑周边非交圈设置的脚手架为开口型脚手架;其中直线型的脚手架为一字形脚手架。

5、扣件:采用螺栓紧固的扣接连接件扣件。

6、防滑扣件:根据抗滑要求增设的非连接用途扣件。

7、水平杆:沿脚手架纵向设置的水平杆为纵向水平杆(长度6.5m);沿脚手架横向设置的水平杆为横向水平杆(长度1.5-2m)。

8、扫地杆:贴近楼(地)面,连接立杆根部的纵、横向水平杆件;包括纵向扫地杆、横向扫地杆。

9、连墙件:将脚手架架体与建筑物主体构件连接,能够传递拉力和压力的构件。

10、横向斜撑:与双排脚手架内、外立杆或水平杆斜交呈之字形的斜杆。

11、剪刀撑:在脚手架竖向或水平方向成对设置的交叉斜杆。

12、抛撑:用于脚手架侧面支撑,与脚手架外侧面斜交的杆件。

13、步距:上下水平杆轴线间的距离。

14、跨距:脚手架纵向相邻立杆之间的轴线距离。

15、主节点:立杆、纵向水平杆、横向水平杆三杆紧靠的扣接点。

16、满堂扣件式钢管脚手架:在纵、横方向,由不少于三排立杆并水平杆、水平剪刀撑、竖向剪刀撑、扣件等构成的脚手架。该架体顶部施工荷载通过水平杆传递给立杆,立杆呈偏心受压状态,简称满堂脚手架。

17、满堂扣件式钢管支撑架:在纵、横方向,由不少与三排立杆并于水平杆,水平剪刀撑、竖向剪刀撑、扣件等构成的脚手架。该架体顶部钢结构安装等(同类工程)施工荷载通过可调托轴心传力给立杆,顶部立杆呈轴心受压状态,简称满堂支撑架。

三、构配件要求

1、钢管宜采用直径48.3mm,壁厚3.6mm.每根最大质量应≦25.8kg,并且附有材质证明、产品合格证和检验报告。钢管应进行防锈处理,表面禁止有锈蚀、弯曲、压扁、裂纹和孔洞现象。

2、扣件采用可锻铸铁或铸钢。扣件分为直角扣件、旋转扣件和对接扣件。当扭力矩达到65N·m时,不能够发生破坏。扣件进入施工现场应进行抽样复试,使用前应逐个挑选,有裂缝、变形、螺栓滑丝的严禁使用。

3、脚手板分为钢脚手板、木脚手板、竹脚手板、钢网片脚手板。其中钢、木、竹脚手板单块不超过30kg,木脚手板厚度不应少于50mm,两端设直径不小于4mm的镀锌钢丝箍两道。

4、垫板宜采用长度不少于2跨,宽度不小于200mm,厚度不小于50mm的木垫板。

5、安全密网,网目密度≧2000目/100c㎡。单张规格为6m×1.8m,且质量在3kg以上。阻燃性符合纵横方向的续燃及阻燃时间不大于4秒。

四、技术与构造要求

1、地基与基础处理

直接落地的脚手架应对地面进行平整,夯实,并浇筑100mm厚C15混凝土垫层,高于自然地坪50mm-100mm,基础周边应设置排水沟,不得有积水。当有坑槽时,立杆应下到槽底或在槽上设置工字钢底梁。基础经检查验收合格后才能搭设脚手架。

2、立杆设置

每根立杆底部应设置底座或垫板,外架立杆应该先内排后外排搭设,内外排连线应与墙面垂直,每排立杆宜从两边向中间搭设。立杆纵横间距应符合专项方案要求,各转角处均应设置内外立杆。

当立杆基础不在同一高度时,必须在高处的纵向扫地杆向低处延长2跨,与立杆固定,高低差不大于1m。靠边坡的立杆的立杆到边坡距离不小于500mm。

立杆底部应设置纵上横下的双向扫地杆,纵向扫地杆距钢管底端不大于200mm,扫地杆采用直角扣件,脚手架底层步距不大于2m。第一步搭设完成应每隔6跨设置一根抛撑,待连墙件安装稳定后方可拆除。

单、双排脚手架与满堂脚手架立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步必须采用对接扣件连接。对接扣件应交错布置,水平杆及立杆2根相连的接头,不应设置在同步或同跨内。各接头中心至主节点的距离不应大于步距的1/3。

不同步、不同跨的水平方向接头错开距离不小于500mm,同步内的隔一根立杆接头在高度方向错开距离不小于500mm。

3、纵向水平杆设置

纵向水平杆应设在立杆内侧,单根杆长度不应小于3跨,接长应采用对接或搭接方式,搭接长度不小于1m,等间距设置3个旋转扣件,杆端外露不小于100mm。当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,纵向水平杆作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定

在立杆上,当使用竹笆脚手板时,纵向水平杆应采用直角扣件固定在横向水平杆上,并按照不大于400mm等间距设置。

4、横向水平杆设置

主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。水平杆端头伸出扣件盖板边缘长度不小于100mm,靠墙一端至墙面不大于100mm,2个主节点之间的相互距离不大于1500mm。

5、安装连墙件

连墙件应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,脚手架应采用钢性连墙件与建筑结构可靠连接,连墙杆呈水平设置,当不能水平设置时,向脚手架一端下斜连接。

架体搭设至有连墙件的主节点时,应及时进行设置,其安装位置宜靠进主节点偏离距离不大于300mm,连墙件设置的位置、数量应按专项方案施工确定。最大间距不应大于3步3跨,覆盖面积不大于40㎡。

开口型脚手架两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距≦建筑物层高,且不大于4m。

连墙件应优先采用菱形布置或采用方形、矩形布置。脚手架在电梯出口时,架体应断开设置,在断开的两处立杆处,分设一道连墙件,并加密处理。

6、铺设脚手板

脚手板每步应采用对接平铺、搭接铺实的方式铺设脚手板。

作业层脚手板应铺满、铺实、铺稳,离墙面的距离不大于150mm,且两端与横向水平杆应有可靠固定,作业层端部脚手板探头长度应取150mm,两端均固定在支承杆件上。

7、安装栏杆和挡脚板

作业层外侧应设置栏杆和挡脚板,均搭设在外立杆的内侧,上杆高度应为1.2m,中栏杆居中设置,挡脚板高度不小于180mm。

立杆顶端栏杆宜高出女儿墙上端1m,高出平屋面与坡屋面沿口上端1.5m。

8、搭设剪刀撑与横向斜撑

架体搭设高度必须与主体同步,且高出施工作业层不应大于两步。搭设高度在24m以下的单、双排脚手架,均必须在外侧两端、转角及中间间隔不大于15m的立面上,设置一道由底至顶的连续剪刀撑。高度在24m以上的,应在脚手架外侧立面连续设置剪刀撑。

剪刀撑宽度不小于4跨且不小于6m,宽度小于4跨或小于6m的应设置斜撑。

斜杆与地面的倾角为45°-60°,剪刀撑斜杆的接头采用搭接,搭接长度不小于1m,并采用不少于3个旋转扣件固定,杆端外露长度不小于100mm。

横向斜撑应在同一节间,由底至顶呈之字形连续布置。开口型的脚手架的两端均必须设置横向斜撑,高度在24m以下的封闭型脚手架可不设横向斜撑;高度在24m以上的封闭型脚手架,除拐角应设置横向斜撑外,中间应每隔6跨设置一道。

9、张挂密目式安全网‘

架体每搭设完一步,应在外立面张挂密目式安全网封闭,脚手架底部除安全通道、临时门洞外,均需采用安全网进行全封闭式处理。安全网设置在脚手架外立杆和横杆内侧,并顺环扣逐个与架体绑扎牢固,施工期间安全网不得拆除、损坏,随拆架进度逐层拆除。

10、架体防护措施

当架体离墙间距大于150mm时,应对间隙处进行封闭,架体作业层应该用安全平米网兜底,并每隔10m封闭一道。

11、斜道搭设

高度大于6m的脚手架宜采用之字型斜道,不大于6m的脚手架宜采用一字型斜道,斜道应附着外脚手架或建筑物设置。

运料斜道宽度不小于1.5m,坡度不大于1:6,人行斜道宽度不应小于1m,坡道不应大于1:3。

拐弯处应设置平台,其宽度不小于斜道宽度,斜道两侧及平台外围均设置栏杆和挡脚板,

栏杆高度应为1.2m,挡脚板高度不应小于180mm。

12、门洞设置

单、双排脚手架门洞采用上升斜杆,平行弦杆、桁架结构形式,斜杆与地面的倾角为45°-60°,门洞桁架下两侧立杆应为双管立杆,副立杆应高于门洞口1-2步。

为确保架体安全,应在门洞两侧及上弦平面做斜腹杆加固。门洞桁架中伸出上下弦杆杆件端头均应在靠近主节点扣件边增设应该防滑扣件。

13、安全通道搭设要求

进出通道口,应搭设安全防护棚,进深尺寸应符合高出作业分级的规定,搭设高度不低于

3.5m,宽度不低于3m,且应大于通道宽度。

14、满堂脚手架搭设要求

满堂脚手架搭设高度不宜超过36m;施工层不得超过1层。满堂脚手架应在架体外侧四周及内部纵、横向每6m-8m由底至顶设置连续竖向剪刀撑。当架体搭设高度在8m以下时,应在架顶设置连续水平剪刀撑;当架体搭设高度在8m及以上时,应在架体底部、顶部及竖向间隔不超过8m分别设置连续水平剪刀撑。水平剪刀撑宜在竖向剪刀撑斜杆相交平面设置。剪刀撑宽度应为6m~8m。

15、满堂支撑架搭设要求

满堂支撑架伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度不应超过0.5m。满堂支撑架应根据架体的类型设置剪刀撑,并应符合规定:

(1)普通型:在架体外侧周边及内部纵、横向每5m-8m,应由底至顶设置连续竖向剪刀撑,剪刀撑宽度应为5-8m。在竖向剪刀撑顶部交点平面应设置连续水平剪刀撑。当支撑高度超过8m,或施工总荷载大于15kN/㎡。或集中线荷载大于20kN/m的支撑架,扫地杆的设置层应设置水平剪刀撑。水平剪刀撑至架体底平面距离与水平剪刀撑间距不宜超过8m。

(2)加强型:当立杆纵、横间距0.9m×0.9m ~1.2m×1.2m时,在架体外侧周边及内部纵、横向每4跨(且不大于5m),因由底至顶连续竖向设置剪刀撑,剪刀撑宽度应设为4跨;当立杆纵、横间距0.6m×0.6m ~0.9m×0.9m时,在架体外侧周边及内部纵、横向每5跨(且不小于3m),因由底至顶连续竖向设置剪刀撑,剪刀撑宽度应设为5跨;当立杆纵、

横间距0.4m×0.4m ~0.6m×0.6m时,在架体外侧周边及内部纵、横向每3m ~3.2m应由底至顶设置连续竖向剪刀撑,剪刀撑宽度应为3m ~3.2m。水平剪刀撑至架体底平面距离与水平剪刀撑间距不宜超过6m。

五、架体拆除

脚手架拆除应严格按专项方案实施,并做好安全教育与交底工作,拆除前设警界区,悬挂警示带隔离,全程安排专人指挥和巡视,当多人同时操作时,应明确分工,同一行动,并确保足够的操作面,严格遵循先搭后拆,后搭先拆的原则,拆除作业应自上而下逐层进行,严禁上下同时作业,连墙件应随脚手架逐层拆除,严禁拆除整层或数层后,再拆脚手架,分段拆除高层大于两步时,应增设连墙件加固,分立面拆除时,对不拆除的脚手架的两端提前设置连墙件和横向斜撑加固。脚手架下部拆除到最后一根长立杆的高度时,应先搭设临时抛撑加固后,再拆除连墙件,各构件卸料时,严禁抛至地面。当运至地面后,应安规定及时检查、整修与保养,并分类进行存放。

脚手架验收及施工要求

一、前言 (1)建筑施工扣件式钢管外脚手架的搭设及施工管理,体现企业具有特色外脚手架形象及标准化施工能力,本标准依照国家和地方有关安全技术规范、编制了《建筑工程外脚手架搭设内标准》。 (2)本标准对外脚手架的立面形象、构造要求、搭设拆除、检查与验收、管理要求做出了具体陈述,并且对一些特殊部位的构造作法进行了细化,细化的部位主要包括:阳台处、飘窗处、外用电梯卸料平台处、电梯井及采光井内、建筑物阳角处等。 (3)本标准具体内容与国家、地方有关安全技术规范规定要求不符的,以国家、地方有关安全技术规范规定为准。 二、基本参数要求 (1)钢管材质要求:钢管应采用国家标准GB/T13793或GB/T3091中规定的Q235普通钢管,型号宜采用Φ48.3×3.6mm(方案按Φ48×3.0mm计算),材料进场应提供产品合格证且进行验收,合格后方可投入使用。 (2)扣件进入施工现场应检查产品合格证,并应进行抽样复试,技术性能应符合国家标准《钢管脚手架扣件》的规定,扣件外观检查无裂纹,在螺栓拧紧力矩达到65N·m时,不得发生破坏。 (3)外架手架钢管必须进行防锈处理,除锈后刷一道防锈漆和两道面漆。(4)木脚手板型号3000(6000)×200(250)×50,两端采用Φ1.6mm镀锌铁丝绑扎;钢筋网片式脚手架采用HPB235Φ6钢筋制作截面40mm间距,用Φ1.6mm 镀锌铁丝固定在小横杆上。 3 钢管颜色 (1)黄色油漆:脚手架立杆、大小横杆、纵横向扫地杆。 (2)红色油漆:连墙件。 (3)黄黑相间双色油漆:脚手架外侧防护栏杆、斜道防护栏杆、卸料平台防护栏杆。 (4)红白相间双色油漆:剪刀撑、横向斜撑、踢脚板、楼梯临边防护栏杆、施工电梯卸料平台临边防护栏杆。 (5)示意图颜色与文字叙述不一致的,以文字描述的颜色为准。

建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ_130-2011

建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ 130-2011 中华人民共和国建设部公告902号 2011-01-28批准 2011-12-01实施 1 总则 1.0.1 为在扣件式钢管脚手架设计与施工中贯彻执行国家安全生产的方针政策,确保施工人员安全,做到技术先进、经济合理、安全适用,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于房屋建筑工程和市政工程等施工用落地式单、双排扣件式钢管脚手架、满堂扣件式钢管脚手架、型钢悬挑扣件式钢管脚手架、满堂扣件式钢管支撑架的设计、施工及验收。 1.0.3 扣件式钢管脚手架施工前,应按本规范的规定对其结构构件与立杆地基承载力进行设计计算,并应编制专项施工方案。 1.0.4 扣件式钢管脚手架的设计、施工与验收,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 术语、符号 2.1 术语 2.1.1 扣件式脚手架 steel tubular scaffold with couplers 为建筑施工而搭设的、承受荷载的由扣件和钢管等构成的脚手架与支撑架,包含本规范各类脚手架与支撑架,统称脚手架。 2.1.2 支撑架 formwork support 为钢结构安装或浇筑混凝土构件等搭设的承力支架。 2.1.3 单排扣件式钢管脚手架single pole steel tubular scaffold with couplers 只有一排立杆,横向水平杆的一端搁置固定在墙体上的脚手架,简称单排架。 2.1.4 双排脚手架 double pole steel tubular scaffold with couplers 由内外两排立杆和水平杆等构成的脚手架,简称双排架。 2.1.5 满堂扣件式钢管脚手架fastener steel tube full hall scaffold 在纵、横方向,由不少于三排立杆并与水平杆、水平剪刀撑、竖向剪刀撑、扣件等构成的脚手架。该架体顶部施工荷载通过水平杆传递给立杆,立杆呈偏心受压状态,简称满堂脚手架。 2.1.6 满堂扣件式钢管支撑架fastener steel tuber full hall formwork support 在纵、横方向,由不少于三排立杆并与水平杆、水平剪刀撑、竖向剪刀撑、扣件等构成的脚手架。该架体顶部钢结构安装等(同类工程)施工荷载通过可调托轴心传力给立杆,顶部立杆呈轴心受压状态,简称满堂支撑架。 2.1.7 开口型脚手架 open scaffold 沿建筑周边非交圈设置的脚手架为开口型脚手架;其中直线型的脚手架为一字形脚手架。

扣件式钢管脚手架工程施工方案

脚手工程施工方案 江苏骅东名仕豪庭3#楼、地下一层,地上17层,建筑面积7812.8M2,4#楼地下一层、地上24层,建筑面积27443.5M2, 结构形式为剪力墙结构,建筑总高度82.40m。 本工程主楼6层以下采用全封闭双排落地脚手架,6层以上采用全封闭悬挑双排脚手架。 脚手架钢管采用φ48*3.5;外挑槽钢采用18a ,固定槽钢在7层、13层、19层楼面上,在主梁位置上预埋10mm厚铁板,与槽钢焊接,在距外墙1.4m的次梁或板位上设置φ12的钢筋套环固定槽钢末端,立杆位置槽钢外口10mm厚铁板进行加固,在8层、14层、20层预埋φ16钢筋,与斜拉钢筋进行焊接固定(详见附图),槽钢悬挑脚手架立杆纵向间距1.5m,内立杆距外墙长度为0.3m,外立杆距外墙1.35m,步距1.8m,脚手架与建筑物的连墙拉筋在两步三跨内采用拉撑结合的方式,拉筋用1φ12的钢筋。 悬挑架高3*6=18m,分别用16#槽钢在7层、13层、19层分三次悬挑。 本脚手工程设计和搭设的依据为: 《钢结构设计规范》GB50017-2002 《建筑结构荷载规范》GBJ9 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ30-2001 一、主楼型钢悬挑脚手架的设计计算

计算高度:H=18m,步距h=1.8m,立杆纵距L a=1.5m,立杆横距L b=1.05m,外立杆至墙距L d=1.35m,内立杆至墙距=0.30m。 架体宽1M φ12钢筋、钢管拉撑 φ16预埋框架梁内 焊接 脚手架立杆 焊接 φ16钢筋 16#槽钢 2φ12钢筋 16#槽钢 10厚预埋铁 1、计算基数: 计算高度H=18m,步距h=1.8m,立杆纵距La=1.5m,立杆横距Lb=1.05m,外立杆至墙距Ld=1.35m。内立杆至墙距为=0.3m 钢管自重G1=0.0387KN/m,栏杆、挡脚板自重G2=0.14KN/m,安全立网自重G3=0.0034KN/m2,安全平网自重G4=0.00487KN/ m2,施工活荷载qk=3KN/ m2,竹笆板自重G5=0.05KN/ m2。 2、架体结构自重(包括立杆、纵、横水平杆、剪力撑、横向斜撑和扣件):

监理项目部外墙钢管脚手架监理实施细则

表号:SCCS-QR-7.1.1-03 监理实施细则 (脚手架) 工程名称 编制 (专业监理工程师) 审批 (总监理工程师) ################公司 2010年11月22日

一、工程概况(略) 二、专业工程概况 本工程办公楼总高度####m,共##层;########m,共6层;###标准层高5.4m,#####标准层高3.9m。本工程从室外地坪向上26.5m高的脚手架为双排落地式钢管脚手架,26.5m以上采用型钢悬挑脚手架分两次悬挑。 三、监理工作依据 1.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全施工规范》(JG130-2001) 2.《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 3.《建设工程监理规范》(GB50319-2000) 4.《建筑工地安全检查评分标准》(JGJ59-99) 5.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 6.《建设工程施工安全监理规程》(DG/TJ08-2035-2008) 7. 《悬挑式脚手架安全管理细则》(沪建安质监[2002]003号) 8.国家及地方相关法律法规。 9、委托监理合同、经批准的监理规划及安全监理方案 四、监理要点 1、认真审核施工单位编制的施工组织设计,对脚手架安全技术措施和脚手架受力计算进行审查,确保脚手架施工安全,凡计算书中没有安全合格结论的应返工; 2、督促施工单位制定各级安全生产责任制、安全管理目标、安全责任目标及安全生产检查制度; 3、认真核实“工程项目开工安全生产条件检查表”内容的完成情况,达不到要求的,督促整改; 4、审查施工单位报送的作业人员的数量及上岗证是否符合要求。 五、监理重点 (一)监理控制方法: 安全第一,预防为主: 1、针对工地现场可能出现的安全问题,提醒施工单位引起重视,做到事前控制;

扣件式钢管脚手架验收规范

扣件式钢管脚手架验收规范 一、构配件检查与验收 1、1 新钢管得检查应符合下列规定: 1、应有产品质量合格证; 2、应有质量检验报告,钢管材质检验方法应符合现行国家标准,金属拉伸试验方法(GB/T 228)得有关规定,质量应符合本规范第1、1 条得规定; 3、钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕与深得划道; 4、钢管外径、壁厚、端面等得偏差,应分别符合本规范表1、5得规定; 5、钢管必须涂有防锈漆; 1、2 旧钢管得检查应符合下列规定: 1、表面锈蚀深度应符合本规范表1、5 序号3 得规定,锈蚀检查应每年一次。 检查时,应在锈蚀严重得钢管中抽取三根,在每根锈蚀严重得部位横向截断取样检查,当锈蚀深度超过规定值时不得使用; 2、钢管弯曲变形应符合本规范表1、5 序号4 得规定; 1、3 扣件得验收应符合下列规定: 1、新扣件应有生产许可证、法定检测单位得测试报告与产品质量合格证,当对扣件质量有怀疑时,应按现行国家标准钢管脚手架扣件(GB--15831)得规定抽样检测;

2、旧扣件使用前应进行质量检查,有裂必须更换; 3、新、旧扣件均应进行防锈处理; 1、4 脚手板得检查应符合下列规定: 1、冲压钢脚手板得检查应符合下列规定: 1)新脚手板应有产品质量合格证; 2)尺寸偏差应符合本规范表1、5 序号5 得规定; 3)新、旧脚手板均应涂防锈漆; 2、木脚手板得检查应符合下列规定: 1)木脚手板得宽度不宜小于200mm 厚度,腐朽得脚手板不得使用; 2)竹笆脚手板、竹串片脚手板得材料应符合要求; 构配件得偏差应符合表1、5 得规定

二、脚手架检查与验收 2、1、脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收: 1)基础完工后及脚手架搭设前; 2)作业层上施加荷载前;

扣件式钢管脚手架搭设基本要求

扣件式钢管脚手架搭设基本规定 第一章脚手架的分类 1. 吊兰脚手架 它的基本构件是用51×3的钢管焊成矩形框架,并以3~4榀框架为一组,在屋面上设置吊点,用钢丝绳吊挂框架,主要是用于外装修工程。 2. 附着式升降脚手架 附着在建筑物的外围,可以自行升降的脚手架。 3. 悬挂脚手架 将脚手架挂在墙上或柱上事先预埋的挂钩上,在挂架上铺以脚手板而成。 4. 悬挑脚手架 它不直接从地面搭设,而是采用在楼板、墙面或框架柱上设悬挑构件,以悬挑形式搭设。 按悬挑杆件的不同种类可分为两种:一种是48×3.5的钢管,一端固定在楼板上,另一端悬出,在这个悬挑杆上搭设脚手架,它的高度应不超过6步架;另一种是用型钢做悬挑杆件,搭设高度应不超过20步架。 5. 落地式脚手架(重点讲解房屋施工及桥梁满堂脚手架) 分单排、双排和满堂脚手架。 第二章脚手架的使用范围 1. 为了确保脚手架的安全可靠,《建筑施工扣件式钢管脚手架安

全技术规范》JGJ130规定

单排脚手架不适用于下列情况: (1)墙体厚度等于或小于180mm。 (2)建筑物高度超过24m。 (3)空斗砖墙、加气块墙等轻质墙体。 (4)砌筑砂浆强度等级小于或等于M1.0的砖墙。 2. 单管立杆扣件式双排脚手架的搭设高度不宜超过50m。 3. 分段悬挑脚手架每段高度不宜超过25m。 第三章脚手架组成的基本要求 扣件式脚手架是由立杆,纵向、横向水平杆用扣件连接组成的钢构架,其组成应满足以下要求: 1. 必须设置纵、横向水平杆和立杆,三杆交汇处用直角扣件相互连接(此三杆紧靠的扣接点称为扣件式脚手架的主节点),并应尽量紧靠。 2. 扣件螺栓拧紧扭矩应在40~65N.m。 3. 在脚手架和建筑物之间,必须按设计计算要求设置足够数量、分布均匀的连墙件,此连墙件应能起到约束脚手架在横向(垂直于建筑物墙面方向)产生变形。 4. 脚手架立杆基础必须坚实,并具有足够承载力,以防止不均匀或过大的沉降。 5. 应设置纵向剪刀撑和横向斜撑,以使脚手架具有足够的纵向和横向整体刚度。 第四章构配件质量与检验

钢管扣件式脚手架监理实施细则

宁波市轨道交通工程建设项目 承包单位:中国铁建大桥工程局集团合同号:JS2-2-JL-15001 监理单位:市斯正项目管理咨询编号:J2212/B005/0001/1609 监理规划/实施细则报审表B-005 注:1、监理规划与标段、(子)单位工程开工报告同步申报,监理实施细则与分项开工报告同步申报。 2、本表与审核单同时使用。 3、本表由监理单位呈报两份,批准后建设单位、监理单位各留一份。

宁波市轨道交通工程建设项目 市轨道交通2号线二期土建工程TJJL2212标段监理实施细则 (脚手架) 容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措 监理单位(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

目录 一、工程概况 0 二、编制依据. 0 三、监理工作流程 (1) 四、扣件式钢管脚手架工程安全监理控制要点及措施 (2) 4.1扣件式钢管脚手架搭、拆安全专项施工方案审核 (2) 4.2扣件式钢管脚手架现场搭设检查容 (3) 4.3扣件式钢管脚手架现场使用检查容 (7) 4.4扣件式钢管脚手架现场拆除检查容 (8) 六、监理工作的方法与措施 (9)

脚手架工程监理实施细则 一、工程概况 市轨道交通2号线二期工程高架段位于镇海区,线路自2号线一期工程终点站后向东南沿宁镇公路路中继续敷设,于金丰路口西侧设高架站临江站。出临江站后沿宁镇公路向东北继续沿路中高架敷设,于大运路和俞东路之间由高架转入地下,高架与地下以U型槽连接。高架段(含U型槽及明挖暗埋段)设计起始里程K28+655.059,设计终点里程(明挖暗埋段终点里程)K32+149.871(起止点里程均以上行线为代表),全长约3494.8米。 本标段包含:清水浦站后-临江站区间、临江站、临江站-电厂站前明挖暗埋段(含U型槽、明挖段)的施工(含设备安装配合、装修配合、验收、缺陷责任期修复、保修期保修等)。 清水铺站-临江站区间起点:K28+655.059、终点:K30+527.339、全长:1872.28m,现浇简支梁、连续梁、连续刚构呈东西走向,沿宁镇公路路中向东前行,绕城高速以西段,线路两侧有零星的厂房;绕城高速以东段,有蛟川街道,线路两侧有密集的居民局宅区、厂房,下穿500kv高压线、铁环北路线,上跨绕城高速等 临江站起点:K30+527.339、终点:K30+647.208、全长:120m,高架三层侧式车站,规模120×23.4m位于宁镇东路与金丰路交叉口的南侧,西侧为保亿风景九园,东侧为五里牌菜市场 临江站-电厂站区间高架段起点:K30+647.208、终点:K31+735.308、全长:1088.1m现浇连续梁、简支梁、连续刚构、拱桥道路两侧有秘籍的居民居宅区,北侧为蛟川街道,南侧为五里牌村;生产、生活条件便利、管线影响较多,施工前需进行迁改. 临江站-电厂站区间U型槽段起点:K31+735.308、终点:K32+019.871、全长:284.6m明挖区间全场约415m,基坑宽度约为11-20m,开挖深度0.744-14.004m。 临江站-电厂站区间明挖暗埋段起点:K32+019.871、终点:K32+149.871、全长:130m。

扣件式钢管脚手架操作规程(最新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 扣件式钢管脚手架操作规程(最 新版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

扣件式钢管脚手架操作规程(最新版) 扣件式钢管脚手架:按其搭设位置分为外脚手架、里脚手架;按立杆排数分为单排、双排脚手架;按高度分为一般、高层脚手架,以及分为结构、装修脚手架,具体搭设的操作规定,其基本要求如下: 1.脚手架应由立杆(冲天)、纵向水平杆(大横杆、顺水杆)、横向水平杆(小横杆)、剪刀撑(十字盖)、抛撑(压栏子)、纵、横扫地杆和拉接点等组成,脚手架必须有足够的强度、刚度和稳定性,在允许施工荷载作用下,确保不变形、不倾斜、不摇晃。 2.脚手架搭设前应清除障碍物、平整场地、夯实基土、作好排水,根据脚手架专项安全施工组织设计和安全技术措施交底的要求,基础验收合格后,放线定位。 3.垫板宜采用长度不少于2跨,厚度不小于5cm的木板,也可

采用槽钢,底座应准确放在定位位置上。 3.3.2结构承重的单、双排脚手架: 1.搭设高度不超过20m的脚手架,构造主要参数见表。 2.立杆应纵成线、横成方,垂直偏差不得大于架高l/200。立杆接长应使用对接扣件连接,相邻的两根立杆接头应错开500mm,不得在同一步架内。立杆下脚应设纵、横向扫地杆。 3.纵向水平杆在同一步架内纵向水平高差不得超过全长的l/300,局部高差不得超过50mm。纵向水平杆应使用对接扣件连接,相邻的两根纵向水平杆接头错开500mm,不得在同一跨内。 4.横向水平杆应设在纵向水平杆与立杆的交点处,与纵向水平杆垂直。横向水平杆端头伸出外立杆应大于lOOmm,伸出里立杆为450mm。 表3.3.2扣件式钢管脚手架构造参数 5.架高20m以上时,从两端每7根立杆(一组)从下到上设连续式的剪刀撑,架高20m以下可设间断式剪刀撑(斜支撑),即从架子网端转角处开始(每7根立杆为一组)从下到上连续设置。剪刀撑

落地扣件式钢管脚手架搭设验收单(空白表)

广西壮族自治区建筑施工 落地扣件式钢管脚手架搭设验收单 桂建安B—5—1 工程名称贺州市八步区扶贫生态移民工程(二期)贺街安置小区工程配套设施-农贸综合市场搭设高度(m) 施工单位广西建工集团第一建筑工程有限责任公司验收日期 序号检查项目检查内容与标准检查结果 1 施工 方案搭设高度H≤25m时,有搭设方案,绘制架体与建筑物拉结作法详图。H>25m时,绘制搭设图纸及说明脚手架基础作法。 H≥50m时,有设计计算书及卸荷方法详图并说明脚手架基础施工方法。施工方案审批手续完备。 2 立杆 基础基础平整、夯实、不积水,符合方案设计要求。 立杆必须设有底座和垫木。垫木宽200mm,厚50-60mm。长度为2m时,垂直墙面放置;长度大于3m时,可平行墙面放置。 脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆距离底座上皮不大于200mm。 3 架体 与 建筑物结 构 拉结 搭设高度H≤24m的单排脚手架和H≤50m的双排脚手架,连墙件允许最大间距是三 步三跨。 H>50m的双排脚手架,连墙件允许最大间距是二步三跨。 H≤24m的单双排脚手架宜采用刚性连接,H>24m的双排脚手架必须采用刚性连接。 采用柔性拉结时,必须与顶撑配合使用。拉筋采用两根以上直径4mm的铅丝拧成一 股,使用时不少于2股;亦可采用直径不小6mm的钢筋。顶撑应可靠地顶在混凝土 圈梁、柱等结构部位。 连墙件连接在立杆上,连接点至主节点的距离不大于300mm。 连墙件中的连墙杆或拉筋不应采用上斜连接。 连墙件从底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时,应采用其它可靠 措施固定。 4 杆件 间距 立杆 纵距 砌筑 架装 修架 la≤1.5m la≤1.5m 立杆纵距允许偏差±50mm 立杆 横距 砌筑 架装 修架 lb≤1.5m lb≤1.5m 立杆横距允许偏差±20mm 纵向 水平杆 砌筑 架装 修架 1.2m≤h≤1.4m 1.6m≤h≤1.8m 纵向水平杆间距允许偏差±20mm 5 脚手板和 防护栏 杆 作业层脚手板应满铺、稳铺、不得有空隙和探头板,作业层脚手板离开墙面120-150 mm。 竹串片脚手板厚度应大于50mm,用直径8-10mm的螺栓,间距500-600mm穿透拧紧, 有腐朽、扭曲、破裂者不得使用。钢脚手板厚应不小于2mm,如有锈蚀、裂纹者不 得使用。 脚手板对接铺设时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长度取130-150mm; 脚手板搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度大于200mm,其伸出横 向水平杆长度不小于100mm。

3扣件式钢管脚手架规范考试题

建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范考试题 单选题(100题,每题1分) 1、为在扣件式钢管脚手架设计与施工中贯彻执行国家安全生产的方针政策,确保(),做到技术先进、经济合理、安全适用,制定本规范。 A 工期 B 工程质量 C 施工人员安全 D 环境不受污染 2、原规范(扣件式脚手架)的主要内容是() A 落地式单、双排脚手架 B 满堂脚手架 C 满堂支撑架 D 型钢悬挑脚手架 3、扣件式钢管脚手架施工前,应按本规范的规定对其结构构件与立杆地基承载力进行设计计算,并应编制()。 A 施工组织总设计 B 单位工程施工组织设计 C 分项工程施工方案 D 专项施工方案 4、焊接钢管属于() A 冷弯薄壁型钢 B 热轧钢材 C 冷拉钢材 D 镀锌钢管 5、脚手架钢管应用()。 A (Q215普通钢管) B(Q235普通钢管) C(Q275普通钢管) D(无缝钢管) 6、脚手架钢管宜采用φ48.3×3.6钢管,每根钢管的最大质量不应大于()。 A 15kg B 25kg C 35kg D 25.8kg 7、一般情况下,单双排脚手架横向水平杆最大长度不超过2.2m,其它杆最大长度不超过() A 4m B 5m C 6.5m D 7.5m 8、扣件应采用()制作。 A 可锻铸铁或铸钢 B 生铁 C 钢板 D 铸铁 9、要做抗滑试验的有() A 直角和旋转扣件 B 对接扣件 C 底座 10、要做抗破坏试验的有() A 直角和旋转扣件 B 对接扣件 C 底座 11、要做扭转刚度试验的有() A 直角扣件 B 旋转扣件 C 对接扣件 D 底座 12、要做抗拉试验的有()

A 直角扣件 B 旋转扣件 C 对接扣件 D 底座 13、要做抗压试验的有() A 直角扣件 B 旋转扣件 C 对接扣件 D 底座 14、扣件在螺栓拧紧力矩达到( )N?m时,不得发生破坏。 A 50 B 60 C 65 D 70 15、可调托撑螺杆外径不得小于()mm。 A 30 B 40 C 36 D 46 16、可调托撑的螺杆与支托板焊接应牢固,焊缝高度不得小于()mm。 A 5 B 6 C 7 D8 17、可调托撑螺杆与螺母旋合长度不得少于()扣,螺母厚度不得小于30mm。 A 5 B 6 C 7 D8 18、可调托撑()承载力设计值不应小于40KN,支托板厚不应小于5mm。 A 抗拉 B 抗压 C 抗弯 D 抗剪 19、计算构件的强度、稳定性与连接强度时,应采用荷载效应基本组合的设计值。永久分项系数应取(),可变荷载分项系数应取1.4。 A 0.9 B 1 C 1.2 D 1.35 20、脚手架中的受弯构件,验算变形时,应采用荷载效应的标准组合的设计值,各类荷载分项系数应取() A 0.9 B 1 C 1.2 D 1.35 21、当纵向或横向水平杆的轴线对立杆轴线的偏心距不大于()mm时,立杆稳定性计算中可不考虑此偏心距的影响。 A 50 B 53 C 55 D 60 22、当采用本规范第6.1.1条规定的构造尺寸,其相应杆件可不再进行设计计算,但()等仍应根据实际荷载进行设计计算。 A 纵向水平杆及其连接扣件 B 横向水平杆及其连接扣件 C 立杆的稳定性 D 连墙件、立杆地基承载力 23、Q235钢抗拉、抗压和抗弯强度设计值f为()N/mm2 A 195 B 205 C 215 D 235 24、对接扣件的抗滑承载力设计值为()KN。 A 3.2 B 8 C 40 D 45 25、型钢悬挑脚手架悬挑钢梁的容许挠度为()。l为受弯构件的跨度,对悬挑杆件为其悬

脚手架细则江苏省标准版[1]

B13 工程 监理实施细则 (扣件式钢管脚手架搭设、拆除工程) 内容提要: 工程及脚手架搭设、拆除概况 脚手架搭设、拆除重点、难点 监理工作依据 监理组织机构 监理工作流程 监理工作的目标及要点 监理工作的方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省住房与城乡建设厅监制

扣件式钢管脚手架搭设、拆除工程 监理实施细则 1 工程概况 1.1工程概况: 1.2脚手架搭设、拆除概况: 1.2.1拟搭设、拆除的脚手架型式: □单排钢管脚手架□开口型 □双排钢管脚手架□封圈型 □满堂脚手架□敞开式 □满堂支撑架□遮挡式 □悬挑式脚手架□封闭式 □独立式脚手架(支撑架)□底部双管立杆 □整体提升脚手架(可单独编制细则) 1.2.2拟搭设、拆除的脚手架用途: □结构施工□围护架 □装饰施工□模板施工 1.2.3拟搭设、拆除脚手架分布区域: 1、18#楼:1-1轴~1-26轴/1-A~1-Q轴。 2、20#楼:2-1轴~2-29轴/2-A~2-R轴。 3、21#楼:1~45轴/A~T轴。

4、商业服务用房:1~9轴/A~D轴。 1.2.4脚手架承受荷载简述: 作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。 静荷载标准值包括以下内容: (1)每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m);本例为0.1337 NG1 = 0.134×18.000=2.407kN (2)脚手板的自重标准值(kN/m2);本例采用冲压钢脚手板,标准值为0.15 NG2 = 0.150×9×1.700×(1.050+0.350)/2=1.607kN (3)栏杆与挡脚手板自重标准值(kN/m);本例采用栏杆、竹笆片脚手板挡板,标准值为0.15 NG3 = 0.150×1.700×9/2=1.148kN (4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kN/m2);0.005 NG4 = 0.005×1.700×18.000=0.153kN 经计算得到,静荷载标准值 NG = NG1+NG2+NG3+NG4 = 5.314kN。 活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,内、外立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。 经计算得到,活荷载标准值 NQ = 2.000×2×1.700×1.050/2=3.570kN 风荷载标准值应按照以下公式计算 其中 W0 ——基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 的规定采用:W0 = 0.450 Uz ——风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》 (GB50009-2001)的规定采用:Uz = 1.250 Us ——风荷载体型系数:Us = 1.200 经计算得到,风荷载标准值Wk = 0.7×0.450×1.250×1.200 = 0.472kN/m2。

扣件式钢管脚手架搭设安全要求

扣件式钢管脚手架搭设安全要求 扣件式钢管脚手架的搭设安全要求 1、把好材料,加工和产品质量关,加强对架设工具的管理和维修保养工作,避免使用质量不合格的搭设工具的材料。 2、确保脚手架具有稳定的结构和足够的承载力,并严格按设计好的施工方案搭设。 3、确保脚手架的搭设质量,在搭设中注意以下事项: (1)严格按照规定的构造尺寸进行搭设,控制好立杆的垂直偏差和杆的水平偏差,并确保节点联接达到要求(绑好、拧紧或插挂好); (2)脚手板要铺满,铺平或铺稳,不得有探头板; (3)搭设过程中要及时设置联墙杆、斜撑杆、剪刀撑以及必要的缆绳和吊索,避免脚手架在搭设过程中发生偏斜和倾倒。搭设完毕后应进行检查验收,检验合格后才能使用。 (4)严格控制使用荷载,确保有较大的安全储备 使用荷载,以脚手板上实际作用的荷载为准。一般传统搭法的多立杆工脚手架,其使用均匀布荷载不得超过2648N(270kg);不得在脚手架上堆砖。 (5)要有可靠的安全防护措施,其中包括: ①作业层的外侧面应设挡板,安全网; ②在架高方向按规定设置多层挑出式安全网; ③设置供人员上下使用(包括携带工具和少量材料)的安全扶梯、爬梯或斜道,梯道上应有可靠的防滑措施; ④在脚手架上同时进行多层作业的情况下,各作业层之间应设置可靠的防护挡(在作业层下挂棚布、竹笆或小孔绳网等),以防止上层坠物伤及下层作业人员。 (6)严格禁止以下违章作业: 1、利用脚手架吊运重物; 2、作业人员攀登架子上下; 3、推车在架子上跑动; 4、在脚手架拉结吊装缆绳; 5、任意拆除脚手架部件和联墙杆件; 6、脚手架底部或近旁进行开挖沟槽等影响脚手架地基稳定的施工作业; 7、起吊构件和器材碰撞或扯动脚手架; 8、加强使用过程中的检查,发现问题及时解决。 感谢您的阅读!

扣件式钢管脚手架细则

扣件式钢管脚手架安全施工监理细则 本细则适用于落地式(底撑式)单、双排扣件式钢管脚手架的施工。 单排脚手架不适于下列情况 1)、墙体厚度小于或等于180mm。 2)、建筑物高度超过24M。 3)、空斗砖墙、加气块墙等轻质墙体。 4)、砌筑砂浆强度等级小于或等于M1.0的砖墙。 一、安全管理的监理要求 1、脚手架施工前应编制施工组织设计,应有搭设方案,并应绘制搭设图纸,经分管负责人审批签字。 2、施工单位应结合施工组织设计的要求,根据工程特点制定安全施工措施。 3、搭拆脚手架的作业人员,必须经过专门安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书,持证上岗。 4、施工单位应为作业人员提供合格安全帽、安全带、防滑鞋等必备的安全防护用具,作业人员正确佩戴和使用。 5、施工单位技术负责人应按施工组织设计的要求,向搭拆和使用人员进行安全交底。 6、当有六级及以上大风和雾、雨、雪、天气时,应停止搭拆作业,雨雪后上架作业应有防滑措施,并应扫除积雪。 7、脚手架搭设完毕应对构配件质量和搭设质量进行检查验收,合格后方准使用。 8、脚手架搭设高度超过20M,且在相邻建筑物和构筑物或最高机械设备上的避雷针保护范围以外的,应安装防雷设置。 二、对材料质量的监理要求

1、脚手架钢管应采用现行国家标准“直缝电焊钢管”GB/T13793中规定的3号普通管,其质量符合现行国家标准“炭素结构钢”GB/T700中Q235-A级钢的规定。 2、脚手架钢管宜采用?48×35钢管,每根管最大质量不大于25KG,横抽水平杆最大长度2200mm。 3、钢管上严禁打扎。 4、扣件应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准“钢管脚手架扣件”GB15831的规定。 5、所用扣件在螺栓拧紧扭力矩达65NM时,不得发生破坏。 6、脚手板可采用钢、木、竹材料制作,每块质量不宜大于30kg。 7、冲压钢脚手架板的材质应符合现行国家标准“碳素结构钢”GB/T700中?235-A级钢的规定,并应有防滑措施。 8、木脚手板应采用杉木或松木制作,其材质应符合木结构规范中Ⅱ级材质的规定,其厚度不应小50mm,两端应各用8#铅丝箍两道。 9、竹脚手板宜采用由毛竹制作的竹串片板,竹笆板。 10、连墙杆的材质应符合现行国家标准“碳素结构钢“GB/T2004?235-A级钢的规定。 三、构造要求 脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步。 每搭设完一步,应对步距,纵距及立杆垂直度进行校正。 (一)、立杆 1、每根立杆底部应设置底座或垫板,底座底面标高宜高于自然地坪50mm,垫板宜采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm的木垫板,也可采用槽钢。 2、严禁将不同直径的钢管混用。

最新建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130文件.doc

建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2011 3.4.3 可调托撑受压承载力设计值不应小于40KN, 支托板厚不应小于5MM 。 6.2.3 主节点出必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。 6.3.3 脚手架立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆 固定,高低差不应大于1M 。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500MM 。 6.3.5 单排、双排与满堂脚手架立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣 件连接。 6.4.4 开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并 且不应大于4M 。 6.6.3 高度在24M 及以上的双排脚手架应在外侧全力面连续设置剪刀撑;高度在24M 以下的单、双排脚手架,均必须在外侧两端、转角及中间间隔不超过15M 的立面上,各设置一道 剪刀撑,并应由底至顶连续设置。 6.6.5 开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑。 7.4.2 单、双排脚手架拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业;连墙件必须随 脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆除脚手架;分段拆除高差大于两步时,应增设连墙件加固。 7.4.5 卸料时各构配件严禁抛掷至地面。 8.1.4 扣件进入施工现场应检查产品合格证,并应进行抽样复试,技术性能符合现行国家标 准《钢管脚手架扣件》GB 15831 的规定。扣件在使用前应逐个挑选,有裂缝、变形、螺栓 出现滑丝的严禁使用。 9.0.1 扣件式钢管脚手架安装与拆除人员必须是经考核合格的专业架子工。架子工应持证上 岗。 9.0.4 钢管上严禁打孔。 9.0.5 作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混 泥土和砂浆的输送管等固定在架体上;严禁悬挂起重设备,严禁拆除或移动架体上安全防护设施。 9.0.7 满堂支撑架顶部的实际荷载不得超过设计规定。 9.0.13 在脚手架使用期间,严禁拆除下列杆件: 1,主节点处的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆; 2,连墙件。 9.0.14 当在脚手架使用过程中开挖脚手架基础下的设备基础或管沟时,必须对脚手架采取加 固措施。 建筑施工模板安全技术规范JGJ162-2008 5.1.6 模板结构构件的长细比应符合下列规定: 1 受压构件长细比:支架立柱及桁架,不应大于150;拉条、缀条、斜撑等连系构件, 不应大于200; 2 受拉构件长细比:钢杆件,不应大于350;木杆件,不应大于250。. 6.1.9 支撑梁、板的支架立柱构造与安装应符合下列规定: 1 梁和板的立柱,其纵横向间距应相等或成倍数。 2 木立柱底部应设垫木,顶部应设支撑头。钢管立柱底部应设垫木和底座,顶部应设可 调支托,U 形支托与楞梁两侧间如有间隙,必须碶紧,其螺杆伸出钢管顶部不得大于200MM ,螺杆外径与立柱钢管内径的间隙不得大于3MM ,安装时应保证上下同心。

扣件式钢管脚手架施工安全要求

编号:SM-ZD-38549 扣件式钢管脚手架施工安 全要求 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

扣件式钢管脚手架施工安全要求 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、扣件式钢管脚手架:按其搭设位置分为外脚手架、里脚手架;按立杆排数分为单排、双排脚手架;按高度分为一般、高层脚手架,以及分为结构、装修脚手架,具体搭设的操作规定,其基本要求如下: 1.脚手架应由立杆(冲天)、纵向水平杆(大横杆、顺水杆)、横向水平杆(小横杆)、剪刀撑(十字盖)、抛撑(压栏子)、纵、横扫地杆和拉接点等组成,脚手架必须有足够的强度、刚度和稳定性,在允许施工荷载作用下,确保不变形、不倾斜、不摇晃。 2.脚手架搭设前应清除障碍物、平整场地、夯实基土、作好排水,根据脚手架专项安全施工组织设计(施工方案)和安全技术措施交底的要求,基础验收合格后,放线定位。 3.垫板宜采用长度不少于2跨,厚度不小于5cm的木板,也可采用槽钢,底座应准确放在定位位置上。

脚手架工程监理实施细则64642

(1#、2#楼及地下室)工程 脚手架工程监理实施细则 编制人: 审核人: 审批人: 工程项目监理机构

年月 目录 一、专业工程概况 (1) 二、编制依据 (3) 三、搭设基本方案控制 (4) 四、监理工程流程 (7) 五、监理工作的控制目标值及控制要点 (8) (一)落地式脚手架搭设形式及施工工艺 (8) (二)悬挑脚手架搭设形式及施工工艺 (18)

脚手架工程监理实施细则 第一节建设工程概况 1、工程名称:万星幸福城一期1-8号楼工程 2、建设地点:吉林阳光橡塑有限责任公司西墙以西,规划 路以北,丙22路以南 3、拟定开工日期:2016年 7 月 6 日 4、计划竣工日期:2017年 10 月 20 日 5、建筑面积:地上 m2,地下m2,2。 6、结构类型:地下室车库为剪力墙结构外其余5#、6#楼均为 剪力墙结构。 7、基础类型:本工程为静压管桩基础,地基基础设计等级为 二级 8、耐火等级:均为二级 9、抗震设防类别:丙类 10、基底持力层土层: 11、11、建筑结构安全等级:二级 12、抗震设防烈度: 7度 13、建筑层数:1#楼地上10层,地下1层; 2#楼地上14层,地下1层; 3#楼地上8层,地下1层; 3#楼地上8层,地下1层; 地下室车库一层; 14、建筑高度:1#楼地上米; 2#楼地上米; 15、地下室防水等级均为二级,设计抗渗等级P8;

16、建筑特征: (1)外墙装饰:主体墙面采用,构造及细部采用外墙涂料日。 (2)内墙装饰:住宅楼为混合砂浆墙面,公共部分为混合砂浆面罩乳胶漆墙面,卫生间、厨房为防水砂浆墙面。 (3)楼地面:公用部分为防滑地砖;住宅部分为水泥砂浆地面;楼梯间为水泥砂浆地面。 (4)屋面防水:3厚SBS或APP高聚物改性沥青防水卷材、保温隔热屋面。 (5)窗安装:塑钢钢化中空玻璃推拉窗5+9A+5。 (6)门安装:进户门为防火防盗门,其它室内门用户自理。 17、结构特征 (1)结构形式:剪力墙结构 (2)结构层数:1#楼18层,2#楼18层,地下室一层. (3)混凝土强度等级及种类:C15、C20、C25、C30、C35 (4)砌体材料及规格:内墙采用190厚或90厚MU7.5小型混凝土空心砌块,外墙采用190厚MU7.5小型混凝土空心砌块。室内地面以下用200厚局部用200厚MU10灰砂砖,M7.5水泥砂浆砌筑。 (5)砂浆强度等级及种类:除建筑要求外,用M5.0混合砂浆用于砌块。 18、本工程的其他相关单位如下: 建设单位: 设计单位: 施工单位:有限公司 监理单位:有限公司 质量监督单位:质量监督站 安全监督单位:建筑安全监督站

扣件式钢管脚手架图文注解

一、总则 1、以《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)为编制依据,通过图文注解的形式,来解释扣件式脚手架关于质量、安全的搭设与拆除。 2、适应于房屋建筑工程和市政工程等施工用落地式双排扣件式钢管脚手架的施工。 二、术语 1、扣件式脚手架:为建筑施工而搭设的、承受荷载的由扣件和钢管等构成的脚手架与支撑架。 2、单排扣件式钢管脚手架:只有一排立杆、横向水平杆的一端搁置固定在墙体上的脚手架 3、双排扣件式钢管脚手架:由内外两排立杆和水平杆等构成的脚手架。 4、开口型脚手架:沿建筑周边非交圈设置的脚手架为开口型脚手架;其中直线型的脚手架为一字形脚手架。 5、扣件:采用螺栓紧固的扣接连接件扣件。 6、防滑扣件:根据抗滑要求增设的非连接用途扣件。 7、水平杆:沿脚手架纵向设置的水平杆为纵向水平杆(长度6.5m);沿脚手架横向设置的水平杆为横向水平杆(长度1.5-2m)。 8、扫地杆:贴近楼(地)面,连接立杆根部的纵、横向水平杆件;包括纵向扫地杆、横向扫地杆。 9、连墙件:将脚手架架体与建筑物主体构件连接,能够传递拉力和压力的构件。 10、横向斜撑:与双排脚手架内、外立杆或水平杆斜交呈之字形的斜杆。 11、剪刀撑:在脚手架竖向或水平方向成对设置的交叉斜杆。 12、抛撑:用于脚手架侧面支撑,与脚手架外侧面斜交的杆件。 13、步距:上下水平杆轴线间的距离。

14、跨距:脚手架纵向相邻立杆之间的轴线距离。 15、主节点:立杆、纵向水平杆、横向水平杆三杆紧靠的扣接点。 16、满堂扣件式钢管脚手架:在纵、横方向,由不少于三排立杆并水平杆、水平剪刀撑、竖向剪刀撑、扣件等构成的脚手架。该架体顶部施工荷载通过水平杆传递给立杆,立杆呈偏心受压状态,简称满堂脚手架。 17、满堂扣件式钢管支撑架:在纵、横方向,由不少与三排立杆并于水平杆,水平剪刀撑、竖向剪刀撑、扣件等构成的脚手架。该架体顶部钢结构安装等(同类工程)施工荷载通过可调托轴心传力给立杆,顶部立杆呈轴心受压状态,简称满堂支撑架。 三、构配件要求 1、钢管宜采用直径48.3mm,壁厚3.6mm.每根最大质量应≦25.8kg,并且附有材质证明、产品合格证和检验报告。钢管应进行防锈处理,表面禁止有锈蚀、弯曲、压扁、裂纹和孔洞现象。 2、扣件采用可锻铸铁或铸钢。扣件分为直角扣件、旋转扣件和对接扣件。当扭力矩达到65N·m时,不能够发生破坏。扣件进入施工现场应进行抽样复试,使用前应逐个挑选,有裂缝、变形、螺栓滑丝的严禁使用。

扣件式钢管脚手架施工方案(通用)

说明 为了指导本公司外脚手架工程的施工与管理,以确保安全、文明、优质、高效地完成本公司承接的外脚手架工程任务。现制定创新公司统一外脚手架施工技术方案,要求各班组按方案施工。 工程中如遇到方案中未介绍到的重点、难点部位由方案组、现场主管和外架班组共同讨论制定出符合规范要求的可行性施工方案。 为了适应技术的发展,本方案根据各工程特点不断修正、更新,使之更臻完善、合理、安全、高质量地完成施工任务。

外脚手架施工方案 一、落地式钢管脚手架搭设 1、搭设基本尺寸 (1)立杆纵距:不大于1.5米。 (2)立杆横距:0.8米 (3)步距:1.8米(悬挑架首步为1.5米)。 2、底座 (1)脚手架基础应为硬化地面,当基础地耐力和沉降不满足规范要求时,严禁搭设落地式钢管脚手架,可优先考虑采用悬挑式钢管脚手架。 (2)当立杆直接立在砼面时,采用200*200*16mm的模板做为木垫板,并先进行尺寸排列设计,使垫板准确地放在定位线上。

3、扫地杆设置 (1)脚手架必须设置纵、横向扫地杆。 (2)纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm(悬挑架按300mm)处的立杆上。 (3)横向扫地杆设置在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 (4)当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。(如图)

4、立杆 (1)除顶层、顶部可采用搭接外,其余各层各步距接头必须采用对接扣件连接。对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的对接接头不应设置在同一步内,同步内隔一根立杆的两个接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。

相关文档