文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 通风与空调工程试卷A答案

通风与空调工程试卷A答案

通风与空调工程试卷A答案
通风与空调工程试卷A答案

建筑设备工程技术专业《通风与空调工程》试卷答案 A

年 月

一.填空题(每空1分,共40分)

1、物理性污染、化学性污染、生物性污染

2、热压,风压,通风机

3、毒害作用,遮光作用,高温危害

4、污染物浓度,人的感觉

5、室内空气的温度;室内空气的相对湿度;人体附近的空气流速;维护结构内表面及其他物体表面温度

6、湿球温度;相对湿度

7、闭式;开式

8、全空气系统;全水系统;空气-水系统;冷剂系统 9、节流型末端装置,旁通型末端装置,诱导型末端装置 10、阻性;抗性;共振型;复合型 11、固体吸湿剂干燥空气

12、等湿加热;等湿冷却;减湿冷却

13、散流器;孔板送风口;喷射式送风口;旋流送风口 14、温差;水蒸气压力差

二.判断题(每题1分,共10分) 1.√ 2.√ 3.× 4.√ 5.√ 6.√ 7.× 8.√ 9.× 10.√

四、简答题(每题6分,共24分) 1、确定空调房间的新风量要考虑下面四个因素:

(1)卫生要求 空调房间的最小新风量应当保证人体健康所需要的新风量。

(2)补充局部排风量 空调房间内有排风柜等局部排风装置时,为了不使车间和房间产生负压,在系统中要有相应的新风量来补充排风量。

(3)保持空调房间的正压要求 为了防止外界环境空气渗入空调房间,干扰空调房间温湿度均匀性或破坏室内洁净度,需要在空调系统中用一定量的新风来保持房间的正压。 (4)总风量的10%。

第1页 共3页

2、①一次回风系统的空气处理流程简单,操作管理方便,对于允许采用机器露点送风的场合应优先选用。但在送风温差Δto 有限制时,由于有冷、热量的抵消,系统经济性下降。

②二次回风系统夏季工况可节省再热冷负荷和再热量。在回风量很大和全年固定新风比的空调系统中应优先选用。但二次回风系统机器露点较低,使制冷机运转效率下降,也限制了天然冷源的利用。当ε线较平时,可能找不到合适的机器露点。此外,空气处理流程复杂,运行管理不便。

3、第一种方案较好。方案一是将室外空气首先送到工作位置,再经有害物源排至室外,这样工作地点的空气可保持新鲜。方案二是室外空气先送至有害物源,再流到工作位置,这样工作区的空气会受到污染。

4、原理:置换通风是基于空气的密度差而形成热气流上升、冷气流下降的原理,从而在室内形成近似活塞流的流动状态。

特点:置换通风的送风温度通常低于室内空气温度2~4℃,以极低速度从房间地步的送风口送出,由于其动量很低,不会对室内主导气流造成影响,像倒水一样在地面形成一层很薄的空气层,热源引起的热对流使室内产生温度梯度。

四、计算题(共21分) 1、解:污染物最高容许浓度为 苯:y p1=40 mg/m 3, 醋酸乙酯: y

p2=300 mg/m 3。

送风中不含这两种蒸气,故y s1= y s2=0。 取安全系数k =6,则

苯:

醋酸乙酯:

全面通风量为两者之和:

2、解:列空气平衡和热平衡方程

G zj +G jj =G zp +G jp ΣQ d =ΣQ s

Q 1+ct w G zj +ct jj G jj =Q 2+ct zp G zp +ct n G jp

根据t n =24℃,t w =-9℃,t zp =28℃,以及密度计算公式:

ρ=353/(273+t),得

ρn =1.189 kg/m 3;ρw =1.337 kg/m 3;ρzp =1.173 kg/m 3。

第2页 共3页

s

/m 150

40100

631=-?=L s

/m 2.10

30060

632=-?=L s

/16.2m 2.115321=+=L L L +=

(1)G jj =G zp +G jp -G zj

=2×1.173+3×1.189-1×1.337=4.58 kg/s

(2)t jj =[80+1.01×28×2×1.173+1.01×24×3×1.189-100-1.01×(-9)×1×1.337]/1.01

×4.58=31.34℃

3、解:⑴计算室内热湿比

kg kJ W Q /1000010

4104000033

--??==ε(2分) ⑵确定送风状态点

过N 作ε=10000的直线,取△to =8℃,得送风状态点O ,to=12℃,io=28kJ/kg 过O 作等含湿量线与φ=90%的线相交得L 点,t L =9℃,i L =25kJ/kg (2分)

⑶求送风量s kg i i Q G O N /4283810400003

=-?=-=-

新风量G W =G ×m=0.8kg/s 回风量G H =3.2kg/s (3分)

⑷由新风比20%和混合空气的比例关系确定混合点C i C =45.6kJ/kg (3分)

⑸空调系统所需冷量Qo=G(ic-i L )=4×(45.6-25)=82.4kW (2分) ⑹冷量分析 Q 1=40kW

Q 2=Gw(iw-i N )=30.4kW Q 3=G(io-i L )=12kW

Qo=Q 1+Q 2+Q 3=82.4kW (3分)

第3页 共3页

通风与空调工程识图

5.1通风与空调工程识图 根据国家《暖通空调制图标准》(GB/T50114—2000)的有关容,对与通风空调施工图相关的一些规定进行阐述。 图线、比例、水气管道及其阀门的常用图例与采暖工程相同,本节介绍风道和通风空调设备图例。 (1)风道 风道代号常按表5.1表示。对于自定义风道在相应图面中另行说明。 风道、阀门及附件常用图例见表5.2。 表5.1 风道代号 (2)通风空调设备 通风空调设备常用图例见表5.3 。 通风与空调施工图包括图纸目录、选用图集(纸)目录、设计施工说明、图例、设备及主要材料表、总图、工艺图、系统图、平面图、剖面图、详图等。 (1)设计施工说明 通风与空调施工图的设计说明容有建筑概况、设计标准、系统及其设备安装要求、空调水系统、防排烟系统、空调冷冻机房等。

①建筑概况介绍建筑物的面积、空调面积、高度和使用功能,对空调工程的要求。 ②设计标准室外气象参数,夏季和冬季的温湿度及风速。 室设计标准,即各空调房间夏季和冬季的设计温度、湿度、新风量要求及噪音标准等。 ③空调系统及其设备对整栋建筑的空调方式和各空调房间所采用的空调设备进行简要说明。对空调装置提出安装要求。 ④空调水系统系统类型、所选管材和保温材料的安装要求,系统防腐、试压和排污要求。 ⑤防排烟系统机械送风、机械排风或排烟的设计要求和标准。 ⑥空调冷冻机房冷冻机组、水泵等设备的规格型号、性能和台数,它们的安装要求。 (2)平面图和剖面图 平面图表示各层和各房间的通风(包括防排烟)与空调系统的风道、水管、阀门、风口和设备的布置情况,并确定它们的平面位置。包括风、水系统平面图,空调机房平面图,制冷机房平面图等。 剖面图主要表示设备和管道的高度变化情况,并确定设备和管道的标高、距地面的高度、管道和设备相互的垂直间距。 (3)风管系统图 表示风管系统在空间位置上的情况,并反映干管、支管、风口、阀门、风机等的位置关系,还标有风管尺寸、标高。与平面图结合可说明系统全貌。 (4)工艺图(原理图) 一般反映空调制冷站制冷原理和冷冻水、冷却水的工艺流程,使施工人员

《空调工程(第3版)》试题(14)

一、选择题(每题2分,共 20 分) 1、当湿空气被冷却时,只有湿空气温度()其露点温度,就不会出现结露现象,因此湿空气的露点温度是判断是否结露的依据。 A、大于或小于; B、大于或等于; C、小于或等于; D、大于且等于 2、确定空调室外计算参数时,下列那个说法是正确的? A、夏季室外干球温度应采用历年平均不保证5天的干球温度; B、冬季室外干球温度应采用历年平均不保证1天的日平均温度; C、冬季室外湿球温度应采用历年平均不保证50h的湿球温度; D、夏季室外日平均温度应采用历年平均不保证1天的日平均温度。 3、空调负荷计算中,有得热量和冷负荷之分,二者区别的实质为下列哪一项? A、得热量考虑了建筑围护结构等的蓄热; B、冷负荷为某时刻房间空气的对流的热量; C、得热量考虑了室内人体、设备等的散热量; D、冷负荷计入了太阳辐射得热量。 4、某空调房间夏季的热、湿负荷计算值为:显热冷负荷35kW,潜热冷负荷10kW,室内余湿0.010kg/s。该房间夏季送风热湿比应为()。 A、3.5; B、4500; C、3500; D、1000。 5、更容易发挥变冷媒流量多联机节能效果的空调系统,是下列哪一项? A、宾馆连续运行的系统 B、办公楼间歇运行的系统 C、频繁起停的系统 D、需要较长输送距离的大型建筑的空调系统 6、某空调房间总余热量ΣQ=3300W,无余湿量,室内空气状态为t=22℃,相对湿度为55%,当地大气压力为101325Pa,新风负荷3.675kW,新风量Gw=0.098kg/s,该空调系统所需的冷量应为多少? A、7.6~8.0kW; B、6.8~7.0kW; C、4.3~4.8kW; D、无解。 7、关于湿度下列叙述()错误。 A、温度增加,相对湿度降低 B、干球温度比湿球温度高 C、相对湿度达100%时,空气饱和 D、露点比湿球温度高 8、人体最舒适的空气湿度约为()。 A、20~30% B、30~40% C、50~60% D、70~80% 9、空调机组内表面式换热器(表冷器)的热湿交换过程,能进行三种空气处理过程,下列哪一组为正确? A、等湿加热、等湿冷却、绝热加湿; B、等湿冷却、绝热加湿、减湿冷却, C、减湿冷却、等温加湿、等湿冷却, D、减湿冷却、等湿加热、等湿冷却。 10、对于风机盘管的水系统,哪种调节方式为变流量水系统()。 A.电动三通阀调节水量B.电动两通阀调节水量 C.三速开关手动调节风量D.自动调节风机转速控器 二、简答题(每题5分,共40分) 1、已知湿空气的一个状态参数(比如温度),能不能确定其他参数?

《空调工程(第3版)》试题答案(17)

一、判断题(每题2分,共20分) 1、在一个标准大气压下,湿空气的饱和水蒸气分压力仅仅取决于空气温度。 2、直接蒸发冷却和间接蒸发冷却都能使被处理空气实现降温加湿过程。 3、利用液体吸湿剂除湿时,能实现降温除湿过程。 4、相对湿度的定义是湿空气中含湿量与饱和含湿量的比值。 5、对于空调房间而言,某一时刻的得热量总是大于冷负荷。 6、影响空调区域气流组织分布最主要的因素是回风口位置和形式。 7、二级泵变流量系统中,一次环路定流量运行,二次环路变流量运行。 8、空调房间瞬时得热中,以对流方式传递的显热得热和潜热得热,可以立刻构成房间瞬时 冷负荷。 9、闭式循环一级泵系统中,冷水泵扬程为管道阻力、管件阻力、冷水机组蒸发器阻力和末 端设备空气冷却器的阻力之和,并考虑安全系数。 10、温湿度独立控制空调系统仅改善室内热舒适性,并不起到节能效果。 二、问答题(每题6分,共42分) 1、用表面式换热器处理空气时可以实现哪几种过程?空气冷却器能否加湿? 答:(1)对于空气加热器,当边界层温度高于主体空气温度时,可以实现等湿升温过程;(2)对于空气冷却器,当边界层空气温度虽低于主体空气温度,但高于其露点温度时则将发生等湿、冷却、降温过程; (3)当边界层温度低于主体空气的露点温度时,将发生减湿、冷却、降温过程。 空气冷却器不可以实现加湿过程。 2、直流式空调系统对室内空气品质的改善有何意义? 在应用过程中应注意哪些问题? 答:直流式系统使用的空气全部来自室外, 吸收余热、余湿后又全部排掉, 因而室内空气得到100%的置换。新风机组承担了室内全部的潜热负荷, 室内无冷凝水, 因此大大减少了致病的可能性, 室内空气品质也大大改善, 室内卫生、安全。 新风机组除了承担新风负荷外, 还承担室内全部潜热负荷, 部分或全部显热负荷,负荷大,出风温度低,机器露点低。系统能耗大,因此新风和排风之间采用热回收装置, 进一步节约能耗。

工业通风基础知识测试题

工业通风基本基础知识测试题 一、填空题 1. 1标准大气压= 101325 Pa= 760 mm汞柱≈10 m水柱。 2. 全面通风应尽量采用自然通风,以节约能源和投资。当自然通风达不到卫生要求时,则采用机械通风或自然和机械相结合的联合通风。 3. 凡是散发有害物质的作业场所,应优先考虑布置局部通风系统。 4. 全面通风的效果取决于通风换气量和车间内的气流组织两个因素。 5. 排放污染物企业布置在当地夏季最小频率风向的被保护区域的上风侧,符合防护距离要求。 6. 厂区总平面布置:生产区选择在易扩散污染物地段,布置在全年最小风频的上风侧。非生产区布置在全年最小风频的下风侧,辅助生产区布置在二者之间。 7. 高温车间纵轴与夏季主导风向夹角大于45°,热源尽量夏季主导风向下风侧。 8. 当机械通风系统采用部分循环空气时,送入工作场所空气中有害气体、蒸汽及粉尘的含量,不应超过规定接触限值的30% 。 9. 夏季自然通风的进气窗其下端距地面不应高于1.2m ,以便空气直接吹向工作地点。冬季自然通风用的进气窗其下端一般不低于4m 。如低于4m 时,应采取防止冷风吹向工作地点的有效措施。 10. 当工作地点气温≥35℃时,应采取局部降温和综合防暑措施 11. 高温的测量:常年从事高温作业,在夏季最热季节测量,不定期从事高温作业,在工期内最热月测量;从事室外作业,在最热月晴天有太阳辐射时测量。 12. 当空气温度低于5℃和高于35℃、大气压低于98.8 kPa和高于103.4 kPa,在计算空气中有毒物质浓度之前,必先将采集的空气体积换算为"标准采样体积"。 13. 向大气排放有害物质的工业企业应布置在当地夏季最小频风向的被保护对象的上风侧。 14. 厂区总平面布置:生产区宜选在大气污染物扩散条件好的地段。 15. 高温、热加工车间或有特殊要求和人员较多的建筑物应避免西晒 16. 控制或消除有毒有害物质、保障达到接触限值的根本措施是去毒害化或低毒害化。 17. 设置集中供暖且有排风的生产厂房及辅助建筑物,应考虑自然补风的可能性。当自然补风达不到室内卫生和生产要求或在技术、经济上不合理时,应设置机械通风系统。 排风罩按工作原理可分为密闭罩、柜式罩、外部罩、接收吸气罩、吹吸罩等;按用途可分为除尘罩、排毒罩等。 18. 室内通风量的测定,通常采用示踪气体法,使用SF6作为示踪气体时,其释放量以0.5~1g /m3为宜,使用CO2作为示踪气体时,其释放量以2~4g /m3为宜。 19. 通风除尘管网在布置时,要考虑尽量减少弯头的数目,弯头的曲率半径一般应取管道半径的2~2.5倍;三通应设在渐扩管处,其夹角在30~45o。 20. 全面通风的评价指标有全面通风量、换气次数和气流组织,局部通风的评价指标主要有控制风速(控制点、面风速)。 二、选择题(单选) 1、表征微小气候状态的物理量是(A ) A、温度 B、相对压力 C、绝对湿度 D、焓 2、反映除尘器性能的状态参数是(B ) A、漏网量 B、除尘效率 C、体积与形状 D、性价比 3、测定风速的常用仪器是(A )

通风与空调工程试卷C附答案

建筑设备工程技术专业《通风与空调工程》试卷 C(闭) 月 一、填空题(每空1分,共40分) 1、按通风系统动力的不同,通风方式可以分为____________和____________两类。 2、地下建筑内的排烟措施可分为__________________和__________________两类。 3、按照民用建筑室内污染物在空气中存在的状态可以分为__________________和__________________两类。 4、空气幕按风机形式的不同,可分为___________、_____________、____________。 5、一般通风房间的气流组织形式有:__________________、_______________、__________________和__________________。 6、空调系统按空气处理设备的设置情况划分,可分为、 和。 7、夏季空调室外计算干球温度的确定,即取历年平均每年不保证 ;冬季空调室外计算温度的确定,即取历年平均每年不保证 。 8、风机盘管系统的三种新风供给方式分别为、 和。 9、按空调系统的用途不同,可以将其分为_________________和_________________两类。。 10、新风量的确定要考虑三个因素:、、和。 11、按照驱动动力不同,冷水机组可以分为和两类。 12、风管水力计算方法主要有三种:、、 第1页共6页和。 13、按其原理分,消声器主要有、、和 四种类型。 14、净化空调的空气过滤器的两个性能指标是__________________和_________________。 15、太阳能空调系统主要由___________、_____________、____________三部分组成。二.判断题 1.利用喷水室喷循环水处理空气,可以实现等焓加湿过程。() 2.机械送风系统的进风口应尽量设在排风口的上风侧,且低于排风口。() 3.在非等温自由射流中,冷射流的轴线往上翘,热射流的轴线往下弯。() 4.变风量空调系统中,无论采用何种末端装置,都可以节约风机动力。() 5.喷水室前挡水板有挡住飞溅出来的水滴和使进风均匀的作用。() 6.表冷器处理空气,空气量多时宜串联,空气温降大时宜并联。() 7.阿基米德数Ar的正负和大小决定了非等温自由射流弯曲的方向和程度。()8.群集系数可以大于1。() 9.通风管道的水力计算目前常采用静压复得法。() 10.噪声在风管内经过弯头、变径管等处时,可产生自然衰减。() 三.简答题(每题6分,共24分) 1.什么是空调房间的得热量和冷负荷,两者有什么区别和联系? 第2页共6页

通风与空调工程施工方案

通风与空调工程施工方案 1.工程概况 该工程为AB 座员工通道连廊空调改造工程,主要工作内容有:拆除原有风口及石膏板天棚,新风机安装,风机盘管安装,供电及供水管线安装,石膏板天棚修复及大白乳胶漆喷涂。 2.施工组织 2.1 本专业空调系统由施工班组加工、制作、安装、保温,根据专业进程由项目负责人统一调配劳动力,劳动力的安排详见表12—1。 表12-1 劳动力计划表 主要项目施工方法及要求 表12-2 通风板材厚度表 3.2.2 通风工程制作工艺流程: 安装检验翻边铆法兰刷漆打螺栓孔焊接钉孔铆打法兰下料成型风管拆方咬角制作剪切下料领料→→→→?? ? ???→→→→→→→→→ 3.2.3 法兰制作本工程630mm 以上的风管采用角钢法兰连接方式,630mm 以下放管采用插条连接方式,插条四周要求打高分子密封胶。风管使用法兰连接方式及用料如表12—5。

矩形风管大边长(mm)法兰用料规格(mm) ≥630 L25×4 800~1250 L30×4 1600~2500 L40×4 3.3 通风管道及不见加工和连接 3.3.1 法兰焊接要求平整,不大于1mm,边长不大于3mm,铝铆钉孔应不大于130mm,螺栓空应不大于150mm,以上数据都在允许偏差范围内,焊完法兰后先除去焊药再刷防锈漆。 3.3.2 风管交工板材剪切必须进行下料的复核,以免有误,而后按画线形状用机械剪和手工剪进行剪切,下料时应注意留出翻边量,本工程板材采取咬角方式有:联合咬口、立式咬口、咬口后要求平整,在咬口后的板按画好的线在拆方机上进行拆方、合缝。 3.3.3 矩形风管的弯头采用内外弧制作,当边长大于500mm时,应在管内设置导流片,导流片的迎风侧边缘应圆滑,其两端与管壁的固定应牢固,同一弯管内导流片的弧长应一致。 3.3.4 风管与法兰连接翻边量应控制6~8mm,风管需要铆法兰时,先用固定画尺把翻边线画出,然后法兰套在画出的线位进行钻空铆接,在铆接前要注意风管及法兰的方正及角度。 3.3.5 风管大边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm时,其管段长于1.2mm以上均采取加固措施,本工程将采用角钢或角钢框加固,加固部位应取风管长度的中心位置为加固位置。 3.4 风管加工质量要求 3.4.1 风管加工即用板材必须符合规范及设计要求,风管的规格尺寸必须符合设计要求,风管咬缝必须紧密,宽度均匀,无孔洞、半咬口和胀裂等缺陷。 3.4.2 风管外观平直,表面凹凸不大于5mm,风管与法兰连接牢固,翻边平整。 3.4.3 成品保护:风管法兰加工好后应按分类码放整齐,露天放置应采取防雨雪措施,注意法兰的防腐,保护好风管的镀锌层。 3.5 风管及部件安装 3.5.1 工艺流程: 3.5.2 风管及部件分系统逐层安装,支架采用吊杆支架,标高必须根据图纸要求和土建基准线而确定,吊架安装时,先按风管的中心线找出吊杆敷设位置,做上记号,再将加工好的吊杆固定上去,吊杆与横担用螺母拧上,以便于日后调整。当风管较长时,需要安装一排支架时,可先将两端吊杆固定好,然后接线法找出中间吊架的位置,最后依次安装。吊杆间距按表12-6确定。

工业通风复习题全

一、概念解释 气溶胶烟尘化一次气流二次气流颗粒浓度局部排风全面通风无组织通风外部排风罩控制风速吹吸式通风高悬罩低悬罩烟气调质除尘器的全效率、分级效率、穿透率沉降速度旋风除尘器的返混悬浮速度切割粒径尘粒的驱进速度电晕反电晕电晕闭塞吸附剂的静活性和动活性流速当量直径流量当量直径爆炸浓度极限空气动力阴影区余压密闭防烟防火分区防烟分区防烟垂壁 二、简答题 1.人体控制体温的机理(途径)有哪两个? 2.工业有害物危害人体的途径有哪三方面? 3.工业有害物对人体的危害程度取决于哪些因素? 4.防治工业有害物的综合措施有哪些? 5.进行车间通风系统设计时,可采取哪些节能措施? 6.局部排风系统的可分为哪几部分? 7.如何计算消除余热、余湿、及多种有害气体所需的全面通风量? 8.通风房间的气流组织应遵循哪些原则? 9.事故通风的排风量怎样确定? 10.简述自然通风产生的必要条件和中和面的特征? 11.上吸式吸气罩的排风量有哪两种计算方法? 12.根据安装高度的不同,接受罩可分为哪两种?它们是如何划分的? 13.与除尘技术相关的粉尘特性有哪些? 14.目前除尘器的除尘机理有哪些? 15.为什么同一粒径的尘粒,在不同除尘器中的分级效率有可能不同? 16.旋风除尘器的内外涡旋的运动特点有何不同? 17.袋式除尘器的阻力由哪几部分组成?过滤风速怎样影响袋式除尘器的阻力? 18.为什么袋式除尘器安装新滤袋后的除尘效率反而不高? 19.袋式除尘器的除尘方法有哪些? 20.湿式除尘器的机理有哪几方面? 21.电除尘器的优点有哪些? 22.克服高比电阻的方法有哪些? 23.选择除尘器时应考虑哪些因素?

空调工程试题.

华 北 科 技 学 院 20 13 /20 14 学年第 2 学期考试试卷(20 11级) 考试科目: 空调工程 选用试卷 A 适用专业 建环B 一、填空题 (20分) 1、以建筑环境为主要控制对象的空调系统,按其用途或服务对象不同可分为 空调系统和 空调系统。 2、HV AC 是控制 和 的技术,同时也包含对 系统本身所产生 的控制。 3、暖通空调设备容量的大小主要取决于 、 与 的大小。 4、夏季冷负荷计算经建筑围护结构传入室内的热量时,应按 传热过程计算。 5、在假想条件下,空气与水直接接触时的类型变化过程有 种。 6、风机盘管的风量调节分为 、 、 三档。 7、火灾烟气控制的主要方法有隔断或阻挡、 和 。 8、洁净度等级 ,换气次数 ,含尘量越小。 9、工位送风是把处理后的空气直接送到 ,造成一个令人 满意的 。 10、美国ASHRAE55-92标准建议地面上方1.8m 和0.1m 之间的温差 系(部) 专业、班级 姓名 学号 密 封 装 订 线

不大于。 二、选择题(20分) 1、空调工程中常用的衡量送风量的指标是()。 A 空气龄 B 新风量 C 送风量 D 换气次数 2、焓湿图上不能直接查到的湿空气状态参数是()。 A 密度 B 露点温度 C 饱和含湿量 D 水蒸气分压力 3、下列空气处理过程中,水蒸气所需要的热量取自空气本身的是()。 A 等焓加湿 B 等温加湿 C 等湿冷却 D 减焓加湿 4、造成粉尘进一步扩散,污染车间空气环境的主要原因是()。 A 一次气流 B 二次气流 C 尘化气流 D 室外气流 5、实际使用空气过滤器的容尘量与()有关。 A 使用期限 B 初阻力 C 终阻力 D 实验尘 6、民用建筑的厨房、厕所、盥洗室和浴室等,宜采用()。 A 局部通风 B 自然通风 C 机械通风 D 全面通风 7、散发粉尘、有害气体或有爆炸危险物质的房间,应保持()。 A 负压 B 正压 C 正压或负压 D 压力为零 8、PPm是指()。 A 十万分之一的体积浓度 B 百万分之一的体积浓度 C 在1m3体积之中占有1cm3 D B与C均可 9、多级除尘器中第一级。除尘器一般不采用()。 A 袋式除尘器 B 旋风除尘器 C 惯性除尘器 D 重力除尘器

通风与空调施工图识图

施工图的组成: 1.设计和施工说明 1)通风与空调工程风管材料 2)风管保温材料及厚度,保温做法 3)风管施工的质量要求 4)风管穿越机房,楼板,防火墙,沉降缝,变形缝等处的做法 5)空调水管的管材,连接方式,冲洗,防腐,保温的要求 6)空调机组,新风机组,热交换器,风机盘管,等设备安装要求 7)其他未说明部分《通风与空调工程施工质量验收规范》-GB50243-2002 《机械设备工程施工及验收规范》—JGJ71-1990 《建筑设备施工安装图集》–91SB6 国家标准,行业标准 2设备材料明细表 3平面图 4剖面图 5系统轴测图 6详图 1)加工制作和安装的节点图 2)大样图 3)标准图 二:图样的画法 1投影原理:

2图线 通风空调施工图中所采用的各种线性应符合《暖通空调制图标准》GB/T50106-2001 3比例

4风道的代号 5系统代号 6管道标注 标高: 1)矩形风管标高未说明时,表示管底标高

2)平面图中,无坡度要球的管道标高,可标注在管道截面尺寸后面的括号里eg.DN15(底2.4)---400*800(顶3.6) 管径 圆形风管 矩形风管: 7图例 《暖通空调制图标准》—GB/T50114-2001 道阀门及附件图例 备图例 控装置及仪表图例

暖工程: :施工图的组成 1.设计和施工说明 1)采暖热媒(用热水采暖还是蒸汽采暖) 2)采暖的管材及种类 3)防腐,保温的做法 4)散热器的种类内内,形式及安装要求 5)阀门的种类 6)系统形式 7)水压试验要求 8)有关标准图号 9)其他说明的情况 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

工业通风试卷及答案

工业通风试卷及答案文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

一、名词术语 1、自然通风:指由自然因素作用而形成的通风现象,亦即是由于有限空间内外空气的密度差、大气运动、大气压力差等自然因素引起有限空间内外空气能量差后,促使有限空间的气体流动并与大气交换的现象。 2、粉尘:悬浮于空气中的固体和液体微粒称为气溶胶粒子,国内习惯上统称为粉尘。 3、全效率:含尘气流通过除尘器时,被捕集的粉尘量占进入除尘器粉尘总量的百分数称为除尘器的全效率,也叫除尘器的平均效率。 4、分割粒径:把除尘器分级效率为50%时的粒径称为分割粒径。 5、吸收:用适当的液体与混合气体接触,利用气体在液体中溶解能力的不同,除去其中一种或者几种组分的过程称为吸收。 6、全面通风:向整个房间通入清洁的新鲜空气进行通风换气,用清洁空气稀释室内含有有害物的气体,同时不断把污染空气排至室外,保持室内空气环境达到卫生标准。 7、局部排风:利用局部气流,是工作区域不受有害物的污染,以形成良好的局部工作环境。 8、置换通风:指利用下送上回的送风方式实现通风的一种新气流组织形式,它将新鲜空气直接送入工作区,并在地板上形成一层较薄的空气湖。所谓空气湖就是由较凉的新鲜空气扩散而成的,因室内的热源产生向上的对流气流,新鲜空气随其向房间上部流动而形成室内空气运动的主导气流。 9、分级效率:指除尘器对某一粒径或某一粒径范围的粉尘的除尘效率。

10、驱进速度:当静电力等于空气阻力时,作用在尘粒上的外力之和等于零,尘粒在横向作等速运动,这时尘粒的运动速度称为驱进速度。 二、简要回答以下问题 1、简述旋风除尘器的工作原理及速度分布情况。 答:(原理)含尘气流由切线进口进入除尘器,沿外壁由上行下作螺旋形旋转运动,这股向下旋转的气流称为外涡旋。外涡旋到达椎体(底)后,转而向上,沿轴心向上旋转,最后经排出管排出。这股向上旋转的气流称为内涡旋。气流作旋转运动时,尘粒在惯性离心力的推动下,向外壁移动,达到外壁的尘粒在气流和重力的共同作用下,沿壁面落入灰斗。 (速度分布)(1)切向速度。外涡旋的切向速度随半径的减小而增加的,在内外涡旋交界面上达到最大。内涡旋的切向速度随半径的减小而减小的。旋风除尘器内某一断面上的切向速度分布规律可用下式表示: 外涡旋: c r v n t = 内涡旋: c v r ' t /= (2)径向速度。外涡旋的径向速度是内向的,内涡旋的径向速度是外向的,气流的切向分速度和径向分速度对尘粒的分离起着相反的影响。前者产生惯性离心力,使尘粒有向外的径向运动,后者则造成尘粒作向心的径向运动,把它推入内涡旋。由于内涡旋的径向分速度是向外的,内涡旋对尘粒仍有一定的分离作用。(3)轴向速度。外涡旋的轴向速度是向下的,内涡旋的轴向速度是向上的。 2、吸收过程双膜理论要点。

中央空调试卷及答案

一、填空题(每题1分,共40分) 1. 为满足人们生活和生产科研活动对室内气候条件的要求,就需要对空气进行适当的 处理,室内空气的温度、相对湿度、压力、洁净度、气流速度、噪声、含尘浓度等保 持在一定的范围内。这种制造人工室内气候环境的技术措施,称为空气调节。 2. 空气的清洁度主要由新鲜度和洁净度两方面来衡量。 3. 绝对湿度反映湿空气中实际所含水蒸气量的多少,相对湿度反映了湿空气中水蒸气 含量接近饱和的程度。 4. 热湿比,又称为角系数,表示为房间余热与余湿之比;又表示为室内状态点和送风 Q -:h 1000 状态点的焓差和焓湿量之比;用公式表示为W . ;其单位是KJ/kg。 5. 冷却去湿过程的特点是:含湿量减少,焓值减少,干球温度降低,热湿比大于0。 6. 若喷水室的喷水温度t w<进口空气的t i,则实现的过程为冷却去湿过程:若t w = t s,则实 现的过程为等焓加湿过程,又称为喷循环水过程或绝热加湿过程;若t w=100 C,则实现的过程是等温加湿过程过程。 7. 通常喷水室的冷却去湿过程喷水密度为粗喷;色热加湿过程为中喷」温加湿过程 为细喷。 8. 水泵或风机的工作点应处在高效率区和位于q v _ H曲线最高点的右侧下降段。 9. 膨胀水箱的有效容积指的是膨胀管与溢水管之间的容积。 10. 根据《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87 (以下简称设计规范),对舒适性 空调的室内设计参数的规定是:夏季空调室内风速不应大于0.3m/s。 11. “设计规范”规定,空调房间的夏季冷负荷,应按各项逐时冷负荷的综合最大值确定。 12. 按送风管的套数不同,集中式系统可分为单风管式和双风管式。 13. 通常只有面积很大的单个房间,或者室内空气设计状态相同、热湿比和使用时间 也大致相同,且不要求单独调节的多个房间才采用集中式系统。 14. “设计规范”规定,当房间负荷变化较大采用变风量系统能满足要求时,不宜采 用定风量再热式系统。 15. 空调系统按风管中空气流动速度可以分为低速空调系统和高速空调系统。

0232101 工业通风与除尘试卷 A答案

河南城建学院2011—2012学年第一学期期末考试《工业通风 与除尘》(A)答案供安全工程专业0232111班级使用 (2011、12) 一、名词解释(每小题3分,共15分) 1、灰尘---包括所有固态分散性微粒。粒径上限约为200μm;较大的微粒 沉降速度快,经过一个定时间后不可能仍处于浮游状态。粒径在10μm以 上的称为“降尘”,粒径在10μm以下的称为“飘尘”。 2、尘化作用---使尘粒从静止状态变成悬浮与周围空气中的作用,称 为“尘化”作用。 3、全面通风---也称稀释通风,它一方面用清洁空气稀释室内空气中的 有害物浓度,同时不断把污染空气排出室外,使室内空气中有害物浓度 不超过卫生标准规定的最高允许浓度。 4、外部吸气罩---由于工艺条件限制,生产设备不能密闭时,可把排风 罩设在有害物源附近,依靠罩口的抽吸作用,在有害物发散地点造成一 定的气流运动,把有害物吸入罩内,这类排风罩统称为外部吸气罩。 5、尘粒的斯托克斯粒径---一在同一种流体中,尘粒密度相同并且具有 相同沉降速度的球体直径称为该尘粒的斯托克斯粒径。 二、填空题(每空0.5分,共20分) 1、呼吸道皮肤消化道 2、对流 辐射 表面汗分蒸发 3、局部通风全面通风事故通风 4、热烟气热射流 5、粉尘的密度粘附性爆炸性荷电性与比电阻粉尘的润湿性粉尘的 粒径及粒径分布 6、总效率穿透率分级效率 7、流速当量直径流量当量直径 8、带走热湿量带入新风 9、密闭罩柜式排风罩(通风柜)外部吸气罩接受式排风罩吹吸 式排风罩 10、机械设备运动物料的运动罩内温度差 11、处理气体量压力损失负荷适应性净化效率 12、局部排气罩风管空气净化装置风机 三、选择题(每小题1分,共10分) 1D 2C 3D 4A 5D 6B 7 C 8B 9A 10C

通风与空调工程试卷A答案

建筑设备工程技术专业《通风与空调工程》试卷答案 A 年 月 一.填空题(每空1分,共40分) 1、物理性污染、化学性污染、生物性污染 2、热压,风压,通风机 3、毒害作用,遮光作用,高温危害 4、污染物浓度,人的感觉 5、室内空气的温度;室内空气的相对湿度;人体附近的空气流速;维护结构内表面及其他物体表面温度 6、湿球温度;相对湿度 7、闭式;开式 8、全空气系统;全水系统;空气-水系统;冷剂系统 9、节流型末端装置,旁通型末端装置,诱导型末端装置 10、阻性;抗性;共振型;复合型 11、固体吸湿剂干燥空气 12、等湿加热;等湿冷却;减湿冷却 13、散流器;孔板送风口;喷射式送风口;旋流送风口 14、温差;水蒸气压力差 二.判断题(每题1分,共10分) 1.√ 2.√ 3.× 4.√ 5.√ 6.√ 7.× 8.√ 9.× 10.√ 四、简答题(每题6分,共24分) 1、确定空调房间的新风量要考虑下面四个因素: (1)卫生要求 空调房间的最小新风量应当保证人体健康所需要的新风量。 (2)补充局部排风量 空调房间内有排风柜等局部排风装置时,为了不使车间和房间产生负压,在系统中要有相应的新风量来补充排风量。 (3)保持空调房间的正压要求 为了防止外界环境空气渗入空调房间,干扰空调房间温湿度均匀性或破坏室内洁净度,需要在空调系统中用一定量的新风来保持房间的正压。 (4)总风量的10%。 第1页 共3页 2、①一次回风系统的空气处理流程简单,操作管理方便,对于允许采用机器露点送风的场合应优先选用。但在送风温差Δto 有限制时,由于有冷、热量的抵消,系统经济性下降。 ②二次回风系统夏季工况可节省再热冷负荷和再热量。在回风量很大和全年固定新风比的空调系统中应优先选用。但二次回风系统机器露点较低,使制冷机运转效率下降,也限制了天然冷源的利用。当ε线较平时,可能找不到合适的机器露点。此外,空气处理流程复杂,运行管理不便。 3、第一种方案较好。方案一是将室外空气首先送到工作位置,再经有害物源排至室外,这样工作地点的空气可保持新鲜。方案二是室外空气先送至有害物源,再流到工作位置,这样工作区的空气会受到污染。 4、原理:置换通风是基于空气的密度差而形成热气流上升、冷气流下降的原理,从而在室内形成近似活塞流的流动状态。 特点:置换通风的送风温度通常低于室内空气温度2~4℃,以极低速度从房间地步的送风口送出,由于其动量很低,不会对室内主导气流造成影响,像倒水一样在地面形成一层很薄的空气层,热源引起的热对流使室内产生温度梯度。 四、计算题(共21分) 1、解:污染物最高容许浓度为 苯:y p1=40 mg/m 3, 醋酸乙酯: y p2=300 mg/m 3。 送风中不含这两种蒸气,故y s1= y s2=0。 取安全系数k =6,则 苯: 醋酸乙酯: 全面通风量为两者之和: 2、解:列空气平衡和热平衡方程 G zj +G jj =G zp +G jp ΣQ d =ΣQ s Q 1+ct w G zj +ct jj G jj =Q 2+ct zp G zp +ct n G jp 根据t n =24℃,t w =-9℃,t zp =28℃,以及密度计算公式: ρ=353/(273+t),得 ρn =1.189 kg/m 3;ρw =1.337 kg/m 3;ρzp =1.173 kg/m 3。 第2页 共3页 s /m 150 40100 631=-?=L s /m 2.10 30060 632=-?=L s /16.2m 2.115321=+=L L L +=

通风与空调工程施工方法及技术措施

通风与空调工程施工方法及技术措施 1.1.1.1.1.施工技术要求 1、风管技术保证要求必须符合以下条件 (1)严格控制钢板风管用材厚度,符合设计要求 钢板风管用材厚度 (2 )风管的最大加固间距有以下操作标准

(3 )保温及不保温风管管道支吊架的间距及作法按如下规定进行: ①水平安装:风管大边小于400mm间距为3.5m,大于等于400mm 间距为3m。 ①垂直安装:间距为3m但每条立管的固定件不应少于2 个。 2、空调及制冷系统管道及部件安装 (1)管道布设原则:管道成排安装时应保证其平行、等 距,交叉安装时,小管服从大管。 (2)管道支架安装满足施工设计要求,最大间距以以下表格为准。 管道支架最大间距表 管道支、吊、托架及管座的安装应保证构造正确,埋设 平整牢固,排列整齐,支架与管子接触紧密。 (3)管道坡度符合设计要求。 (4)管道螺纹连接应保证螺纹无断丝,防腐性能好,镀 锌钢管及配件镀锌层无破损,接口处无外露油麻等缺陷

5)管道焊接应保证焊口平直度,焊缝加强面符合施工 规范规定,焊波均匀一致,焊缝表面无结瘤、夹渣和气孔。 (6)管道连接保证对接紧密,管子中心线一致,法兰连接螺母在同侧,螺杆露出长度一致,不大于螺杆直径的胶垫材质符合设 1/2计要求和规范规定,无双层。 1.1.1.1. 2. 风管制作与安装 A、施工准备 (1)板材验收 镀锌钢板、彩钢复合板、冷冻水管、保温棉、风口及其它辅材到工地后,材料员应按材料进场规定报驻地监理进行验收,并作好记录,入库分类标识。并把验收结果向通风空调施工主管汇报。 (2)机具检查 施工前,质安员应按《施工机具管理制度》对施工机具进行全面检查只有合格才可用于施工,并作记录。 B 、材料选用 风管材料选用严格按照设计说明、招标文件及业主的要求来进行选材。 C、风管制作工艺 (1)镀锌风管制作安装工艺 ①镀锌风管制作施工流程

工业通风与除尘试卷

东北大学继续教育学院 工业通风与除尘(I)试卷(作业考核线上)B卷 学习中心:院校学号: 姓名 (共 4 页) 一、名词解释(每题3分,共24分) 1.粉尘 2.含湿量 3.时间加权平均容许浓度 4.沉降速度 5.全效率 6.中位径 7.控制点 8.摩擦阻力 1. 粉尘:能在空气中浮游的固体颗粒。 2.含湿量:含有1公斤干空气的空气中所含水蒸气的质量称为空气的含湿量。 3.时间加权平均容许浓度: 指以时间为权数规定的8小时工作日的平均容许接触水平。 4. 沉降速度:粉尘在重力的作用下自由沉降所达到的最大速度。 5.全效率:含尘气体通过除尘器时所捕集的粉尘量占进入除尘器的粉尘总量的百分数称为除尘器全效率。 6.中位径:累计质量百分数为50%时的粒径。 7.控制点:距吸气口最远的有害物散发点。 8.摩擦阻力:由于空气本身的粘滞性及其与管壁间的摩擦而产生的沿程能量损失,称为摩擦阻力或沿程阻力。 二、单项选择,将答案写入表格。(每题2分,共24分)

1、所谓 就是合理地布置送、排风口的位置、分配风量以及选用风口形式,以便用最小的通风量达到最佳的通风效果。 A 通风方法 B 局部通风 C 气流组织 D 全面通风 2、在不设有组织自然通风的房间中,当机械进、排风量相等时,室内压力等于室外大气压力。当机械进风量大于机械排风量时,室内处于 状态。 A 负压 B 正压 C 大气压 D 零压 3、对于冷过程的通风柜,应将吸风口布设在通风柜的 ,才能有效地控制有害物。 A 上部 B 下部 C 中间 D 上下均可 4、槽边排风罩分为单侧和双侧两种,单侧适用于槽宽 。 A B ≤700mm B B ≤800mm C B ≤900mm D B ≤1200mm 5、粉尘的粒径分布也称为粉尘的分散度,若以颗粒的粒数表示所占的比例称为 。 A 频率分布 B 质量分布 C 粒数分布 D 颗粒分布 6、旋风除尘器利用离心力捕集粉尘,筒体直径愈小,尘粒受到的惯性离心力愈大。目前常用的旋风除尘器直径一般不超过 。 A 200mm B 400mm C 800mm D 1000mm 7、袋式除尘器是一种干式的高效除尘器,它利用纤维织物的过滤作用进行除尘。对于 的粉尘,效率高达98%~99%。 A 2m μ以上 B 10m μ以上 C 5m μ以上 D 1m μ 8、为减小局部阻力,布置管道时,应尽量取直线,减少弯头。圆形风管弯头的曲率半径一般应大于 管径。 A 1倍 B 1~2倍 C 3倍 D 4倍 9、除尘风管应尽可能垂直或倾斜敷设,倾斜敷设时与水平面的夹角最好大于 度。 A 20 B 30 C 45 D 60 10、当管段内空气流速不变时,风管的阻力是由降低空气的 来克服的。 A 动压 B 静压 C 温度 D 流量 11、选用除尘器时要注意风量变化对除尘器效率和阻力的影响,旋风除尘器的效率和阻力是随风量的增加而 的,电除尘器的效率是随风量的增加而 的。

通风与空调工程试卷BC附答案

建筑设备工程技术专业《通风与空调工程》试卷 B(闭) 年月 一、填空题(每空1分,共40分) 1、按通风系统作用范围的不同,通风方式可以分为____________和____________两类。 2、自然通风是依靠室外风力造成的__________________和室内外空气温度差造成的__________________使空气流动。 3、常用的避风天窗主要有____________、____________、____________。 4、空气幕按送出气流温度的不同,可分为___________、_____________、____________。 5、风管水力计算方法有__________________、_______________、__________________。 6、一次回风全空气空调系统,冬夏季都采用喷水室对空气进行处理:夏季喷水室处理空气进行的是过程,其喷水温度;冬季喷水室处理空气进行的是过程,其喷水温度。 7、空调系统设计时,夏季采用夏季空调室外计算干球温度和确定室外状态点;冬季采用冬季空调室外计算温度和确定室外状态点。 8、空调系统按负担室内热、湿负荷所用的介质种类划分,可分为、 、和。 9、某工艺性空调,采用一次回风全空气系统,系统所需的冷量包括、 和。 10、一次回风全空气系统,夏季采用表冷器对空气进行处理,表冷器处理空气进行的是过程;冬季采用喷干蒸气对空气进行处理,进行的是过程。 11、过滤器未沾尘时的阻力称为,需要更换或清洗时的阻力称为。 12、气流组织,就是在空调房间内合理的布置,使得经过处理后的空气 第1页共6页由送风口送入室内后,在扩散与混合的过程中,均匀的消除室内余热和余湿,从而使工作区形成比较均匀而稳定的、、和。 13、按其原理分,消声器主要有、、和 四种类型。 14、空调系统的主要噪声源是 。 二.判断题 1.φ(相对湿度)值小,说明湿空气接近饱和的程度小,吸收水蒸气的能力强。()2.通风系统的送风口尽量接近操作地点,排风口尽量靠近有害物源。() 3.过滤器在进行阻力计算时,应采用初阻力。() 4.表冷器处理空气,空气量多时宜串联,空气温降大时宜并联。() 5.喷水室前挡水板有挡住飞溅出来的水滴和使进风均匀的作用。() 6.与二次回风系统相比,一次回风系统空气处理流程简单,夏季可节省再热量。()7.湿工况下的表冷器比干工况下有更大的热交换能力。() 8.防烟分区可以跨越防火分区。() 9.通风管道的水力计算目前常采用静压复得法。() 10.噪声在风管内经过弯头、变径管等处时,可产生自然衰减。() 三.简答题(每题6分,共24分) 1.为什么根据送风温差确定了送风量之后,还要校核换气次数? 第2页共6页

识读通风空调施工图

通风空调施工图识读 通风空调施工图识图的基础 (1)空调调节的基本原理与空调系统的基本理论 (2)投影与视图的基本理论 (3)空调通风施工图的基本规定 一、通风与空调施工图的构成 通风与空调工程施工图一般由两大部分组成,即文字部分和图纸部分。文字部分包括图纸目录、设计施工说明、设备及主要材料表。 图纸部分包括基本图和详图。基本图包括空调通风系统的平面图、剖面图、轴测图、原理图等。详图包括系统中某局部或部件的放大图、加工图、施工图等。

注意事项: (1) 空调通风平、剖面图中的建筑与相应的建筑平、剖面图是一致的,空调通风平面图是在本层天 棚以下按俯视图绘制的。 (2) 空调通风平、剖面图中的建筑轮廓线只是与空调通风系统有关的部分(包括有关的门、窗、梁、 柱、平台等建筑构配件的轮廓线),同时还有各定位轴线编号、间距以及房间名称。 (3) 空调通风系统的平、剖面图和系统图可以按建筑分层绘制,或按系统分系统绘制,必要时对同 一系统可以分段进行绘制。 二、通风空调工程制图采用的线型及常用图例、符号。 通风空调工程图例 线型 图形符号说明图形符号说明 粗实线细虚线 中实线细点划线 细实线细双点划线 粗虚线折断线 中虚线波浪线

风管及部件 图形符号说明图形符号说明 风管送风管 上图为可见剖面下图为不可见剖面 排风管 上图为可见剖面 下图为不可见剖 面 风管测定孔 异径管柔性接头 中间部分也适用于软风管 异形管(天圆地 方) 弯头 带导流片弯头圆形三通 消声弯头矩形三通 风管检查孔伞形风帽 筒形风帽百叶窗 锥形风帽 插板阀 本图例也适用于斜插板送风口蝶阀

回风口对开式多叶调节阀 圆形散流器 光圈式启动调节阀 上图为剖面 下图为平面 方形散流器 上图为剖面 风管止回阀 下图为平面 防火阀 电动对开多叶调节阀 三通调节阀 通风空调设备 图形符号说明图形符号说明通风空调设备 左图适用于带传动部分 加湿器 的设备,右图适用于不 带传动部分的设备 空气过滤器电加热器 消声器减振器 空气加热器离心式通风机 空气冷却器轴流式通风机 风机盘管喷嘴及喷雾排管

输送第1章-通风空调【机械工程】识图

第1章 通风空调工程识图 1.1 通风空调工程施工图的分类 由基本图、详图、文字说明、主要设备材料清单等组成。 基本图——平面图、剖面图、原理图、系统图 详图——部件加工及安装图(设计院设计和标准通用图集两种)1.1.1 图纸目录 图名、图号、规格、附注 1.1.2 设计施工说明 主要在施工图纸上无法用线型或符号表达的一些内容,如技术标准、质量要求等。 ⑴设计依据 ⑵工程性质、规模、服务对象及系统工作原理。 ⑶设计参数:如室外(内)空气参数、换气次数等。 ⑷施工质量要求和特殊的施工方法。 ⑸保温、油漆等的施工要求。 1.1.3 设备、材料清单 工程所需各种设备和主要材料的名称、规格、型号、品牌厂家、数量等的明细表。

1.1.4 平、剖面图及详图P38 A ⑴平面图是施工图中最基本的一种图样,应按本层平顶以下俯视绘出。 平面图主要表达—— 建筑物的设备的平面布置 管线的水平走向、排列的规格尺寸 管道的坡度和坡向,管径和标高等 平(剖)面图中的风管宜用双线绘制,风管法兰盘宜用单线绘制。两根风管相交叉时,可不断开绘制,其交叉部分的不可见轮廓线可不绘出。 ⑵剖面图是施工图中常见的一种图样,应在其平面图上选择能反映该系统全貌的部位直立剖切,剖切的视向宜向上、向左。 剖面图主要表达—— 风管、水管、部件及设备的立面位置及标高尺寸 ⑶详图,它表明—— 风管、部件及设备制作和安装的具体形式、方法和详细构造及加工尺寸,对于一般性的通风空调工程,通常都使用国家标准图集。对于一些有特殊要求的工程,则由设计院设计施工详图。 1.1.5 系统图P39 B 即系统轴测图、也称透视图。 完整形象地把风水管、部件及设备之间的相对位置及空间关系表示出来,图上还注明规格尺寸、标高等。系统图一般用单线表示,按比例给制。

相关文档