文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 污水工程监理工作总结

污水工程监理工作总结

污水工程监理工作总结
污水工程监理工作总结

金湖县农村环境连片整治项目吕良镇污水管网工程

监理工作报告

审批:

审核:

总监:

编写:

金湖县工程建设监理有限公司

二O 一四年十二月二十九日

目录

一、工程项目概况

二、监理工作概况

三、质量控制方法

四、质量评判依据

五、工程质量评定

六、工程质量评估结果

金湖县工程建设监理有限公司

金湖县农村环境连片整治项目吕良镇污水管网工程

监理工作报告

工程项目概况:

金湖县农村环境连片整治项目吕良镇污水管网工程,为集镇生产生活污水

及雨水铺设的专用管道至污水处理厂。

污水管道管径为¢200 mm 330m、¢300mm 1962m、¢400mm 366m、¢600 mm 885m HDPE双壁波纹管。

雨水井型号:雨水截流沟采用巨型盖板,排(截)水沟3137m

污水检查井采用¢1100mm 27座,¢900mm 76座;建筑规模吕良路至污水处理厂段敷设污水管道 km,敷设于文化路 km,人民路至文化路段污水管道约km,敷设于北护城河沿线南侧 km。

管道材料:新建污水管道¢200~¢600直径均采用HDPE双壁波纹管管材,环刚度不小于8000N/m2;管道接口: HDPE管采用承插式橡胶圈接口,管道基础: HDPE管使用砂石基础;

1、项目名称:金湖县农村环境连片整治项目吕良镇污水管网工程

2、建设地点:金湖县吕良镇集镇

3、建设单位:吕良镇人民政府

4、设计单位:江苏省交通规划设计院股份有限公司

5、施工单位:兴化市堑通路桥建设工程有限公司

6、监理单位:金湖县工程建设监理有限公司

7、工程质量:合格

8、监理范围:污水管道铺设

9、工程造价:约210万元

10、实际工期:2014年05月13日—2014年12月25日

金湖县工程建设监理有限公司是监理合同的最终责任人,对于项目监理组人员的调配、工程预决算、档案管理、专项试验及后勤服务等,由公司协助总监解决。项目组实行总监负责制。工程于2014年5月16日开工,于14年12

月25日全部完工,并于2015年1月12日进行竣工预验收。

受建设单位委托,我监理中心承担了吕良镇污水管网工程工程施工阶段全过程的监理工作。该工程工程主要是污水管道工程,为确保本工程质量、进度、投资三大建设目标的实现,我监理中心非常重视,特委派了由专业配套、老中青结合的监理组进驻工地现场,承担监理工作。监理人员严格按照监理合同、施工合同、图纸及相关施工和设计规范开展监理工作。我们对每项单位工程、分部工程、分项工程都制定了完成的监理规划和监理实施细则;对总监理工程师、专业监理工程师、监理员也都有制定了具体的监理职责和监理内容,经便更好地行使监理职能;使我们监理人员能做到事前、事中、事后控制相结合,确保了建设目标的顺利实现。

一、监理人员严把原材料使用关。

本工程所用原材料严格遵守先试后用原则,不经复试合格、不具有完整质保资料和检测报告,坚决不允许用于本工程施工。其中:水泥试验2次、黄砂试验2次、碎石试验2次、红砖试验2次、石料试验3次、钢筋分不同直径各试验3次、HPDE600管道试验1次、HPDE400管道试验1次HPDE300管道试验1次HPDE200管道试验1次,检查井的砂浆试块、混凝土基础等所用的混凝土试

块等均由监理人员见证取样,全部合格。我监理组对于进场使用的波纹管、井圈井盖等都要求施工单位出具质量合格证书,并组织了相关人员进行了抽查,绝对不让不符合要求的材料进场使用。

二、严把工序质量控制关。

我们监理组督促施工单位建立完善的组织体系、质保体系,经保证对所有工程的控制和管理。并对施工单位申报的每道工序,监理人员全部进行严格的验收和见证送检,验收不合格、检测不合格的工序不允许进入下道工序施工。

排水工程,监理人员主要对管道流水面标高、沟槽的开挖、平基的浇注、安管的平直、管道的接口的施工进行了控制,对回填进行了现场旁站,污水管道闭水试验、回填土压实度、含水量等项目都进行了试验和检测。

监理人员在监理工作中能及时发现施工单位所存在问题,并及时以书面方式要求施工单位整改。对违反了施工规范要求,随即要求施工单位进行返工处理,对严重不符合施工规范要求的,立即签发监理通知单,并监督施工单位进行整改;整改到位后再报我监理组进行验收,直至合格。本工程监理组共签发监理工程师通知单12份,所涉及问题施工单位及时进行了整改,并全部经监理组验收合格。

吕良镇污水管网工程工程工程在甲方领导的关心和支持下,以及各部门和施工单位全力配合下,我监理组圆满完成了本工程的监理任务。

吕良镇污水管网工程工程工程施工单位自评的基础上,我监理组对污水收集管网工程进行了抽检和初验并进行了工程质量评定。评定情况如下:排水单位工程评为优良。

以下是分部分项工程质量评估:

一、HDPE管道施工:采用360°砂石基础。

(一)施工平台整理:由于管道所处的河坎处横破大,高低不平不利于施工,施工单位在开挖沟槽前先整理施工平台,平台宽度3m左右。

(二)管道沟槽开挖:由于管道中心位置距离河边较近,基本都在1~2m间,所以在施工前河水需要排干或者土坝围堰,以保证沟槽开挖时无水渗入。开挖边坡控制在1:0.25,对于开挖深度大于两米的沟槽边坡适当加大以保证边坡稳定为原则。槽底预留10~15cm采用人工清理,保证了沟槽原土不被扰动。

(三)砂垫层铺设:砂采用中粗砂,砂采取集中堆放、翻斗车倒运。使用流槽下到施工开挖好的沟槽内,再用人工铺撒保证砂石垫层的均匀和厚度。

(四)排管、接口:U-PVC管道采用承插式橡胶圈接口

1、铺管前对管材逐节质量检查,不符合标准的不得使用。

2、管材由人工加机械的方式由堆放地点运输至施工地点,搬运时轻抬轻放,严禁直接在地面拖拉。

3、下管时由人工将管材传给槽底施工人员或者使用非金属绳索溜管,使管材平稳的放在沟槽内。

4、管材将插口顺水流方向,承口逆水流方向,由下游向上游依次安装。

5、接口作业时先将接口内圈的内壁和插口的外壁清理干净,涂上润滑剂然后使用挖机将安装的管材沿着对准的轴线缓缓插入承口内,节节依次安装,管材要插入到位。

(五)砂石回填:管材安装完成后,使用中粗砂分层两边对称回填保证回填质量和管道的稳定性。回填压实度达到设计的要求为准。

(六)原土回填:在砂回填到管顶上15cm后,整平使用可回填的素土进行回填到原地面标高,回填压实度达到80%。

二、检查井施工

(一)、检查井基础施工

1、检查基础为独立砼基础,施工单位对其先行浇筑。

2、槽底整平振压后立模。模板具有一定的强度和刚度,模板安装缝隙严密,支撑牢固,符合结构尺寸的要求。

3、砼基础浇筑完毕后,立即进行了保养。

(二)、检查井砌筑

检查井采用标准砖砌筑,砂浆饱满,内、外壁采用C30砂浆粉涂2cm,并及时养护。

三、我监理组在排水管道工程施工中的质量控制

a.槽底土壤不得扰动、超挖,超挖时严禁用土回填,而用碎石或低标号的砼回填,槽底不得浸泡,沟槽必须控制好几何尺寸、高程允许偏差。

b.严把原材料关,不合格的材料决不允许进场,己进场的不合格材料坚决退出施工现场。

c.严格按配合比施工,现场挂牌标明配合比及有关要求。

d.平基管座施工,中线位置必须准确,砼施工时模板必须牢固,砼强度必须达到设计要求,且取试压块试件,标养后按时送检。

e.管道铺设安装,高程坡度必须准确,严禁反坡。

f.接口安装必须平直、均匀、密实、饱满。

g.窨井砌筑井壁必须竖直、预埋件安装牢固。

四、沉管施工:过河的钢管全部采用采用沉管施工方式过河

1、测量放样

施工单位根据图纸位置测定河底标高,水面标高,确定河道段面,绘制段面图,同时确定沉管开挖位置。

2、围堰施工

根据河道段面选取在过河钢管每侧5m位置打入Φ100木桩两排,在木桩中间用灌土草包填实阻挡水流,以保证基坑内无水作业。

3、基槽开挖

为了能正常开挖基槽,在基槽内准备一台6寸水泵负责抽出可能渗入基槽的水,保证基槽干燥。开挖采用挖机正常开挖,开挖宽度D=钢管直径+工作面宽度。开挖的土方堆放在基槽外或者外运。

4、垫层浇注、钢筋绑扎和模板制作

基槽开挖好后,浇注垫层砼,绑扎钢筋预留钢管放置位置,并立好两边模板。严格按照图纸要求控制施工质量。

5、钢管运至现场后进行焊接加工,同时进行除锈和防腐。待钢筋绑扎好后,用大型吊机吊取钢管安放至预留位置上并焊接加固。

6、砼浇注

钢管安放好后,砼一次性浇注成型。

7、土方回填和浆砌块石护管

待砼强度上来后,回填管道四周土体、分层夯实,然后浆砌块石护管,浆砌块石护管宽度为钢管两侧各3.0m宽范围,块石厚度35cm。块石下使用10cm 的砂垫层。

8、围堰拆除恢复河道原貌

在施工过程中,我监理组对施工单位的安全文明施工进行了严格的要求,施工期间无任何重大伤亡事件发生,各项安全文明措施严格按照施工组织设计中执行。

综上所述,我们监理以“严格监理、热情服务”的理念,“公正、公平、公开”的原则,以监理特有的“四性”即——服务性、科学性、独立性、公正性进行监理,使吕良镇污水管网工程工程工程得以顺利竣工。

吕良镇污水管网工程工程程我监理组综合评定为优良。

四、质量评判

(1)依据:

1.《建设工程监理规范》(GB50319-2000)。

1.《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)。

3.《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90)。

4.《埋地硬聚氯乙烯排水管道技术规程》(CECS122:2001)。

5.《土工试验方法标准》(GB/T50127-1999)。

6.参照交通、建设部门其他现行规范、规程、技术标准等。

(2)工程质量评定:

本次质量评估于2015年1月19日进行,由总监黄晓农组织,会通监理工程师曹福洋等人参加了质量评估。对该段雨污水管道工程外观项目和质量保证资料做了全数量检查,对实测实量项目进行了抽检。其中质量保证资料由黄晓农负责评定;外观质量由曹福洋评定;实测实量由刘彬负责评定。各单位工程质量评估结果如下:

1.雨水工程评估结果:

外观质量项目评分为 84.0分

质量保证资料评分为 84.0分

实测实量项目评分为 86.1分

雨水工程综合评分=84×0.25+86.1×0.35+84×0.4=84.7分

2.污水管道工程评估结果:

外观质量项目评分为 85.1分

质量保证资料评分为 83.0分

实测实量项目评分为 89.0分

污水工程综合评分=85.1×0.3+89×0.4+83×0.3=86.3分

(3)工程质量评估结果:

经监理部对该雨、污水工程畅顺,无渗漏现象,满足使用要求。施工技术文件较为整齐完备,整理及时到位,层次分明,能反映工程实际情况。

综上所述,金湖县农村环境连片整治项目吕良镇污水管网工程均达到合格以上等级要求,符合验评标准、合同要求、质量管理条理和有关法律、法规要求,质量达到合同规定要求,质量等级为合格,满足使用要求。

金湖县工程建设监理有限公司农村环境连片整治项目监理部

二Ο一五年一月十五日

监理工作总结范本

监理工作总结 一、监理工作总结编制要求 (1)监理工作总结应包括以下内容: ①工程概况。 ②监理组织机构、监理人员和投入的监理设施。 ③监理合同履行情况。 ④监理工作成效。 ⑤施工过程中出现的问题及其处理情况和建议。 ⑥工程照片(有必要时)。 (2)施工阶段监理工作结束时,监理单位应向建设单位提交监理工作总结。 二、监理工作总结编制 1.工程概况 工程概况主要介绍工程名称、工程地点、施工许可证号、质量监督申报号、用地面积、建筑面积、建筑层数、建筑高度、建筑物功能、工程造价、工程类型、基础类型、结构类型,装修标准、门窗工程、楼地面工程、屋面工程、防水设防、水卫工程、电气工程、通风与空 调工程、电梯安装工程等基本概况,建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位、承包单位(含分包单位)名称,开工日期、竣工日期等内。 2.监理组织机构、监理人员和投入的监理设施 (1)项目监理部组织机构图。 参照本书监理月报编制中相关内容。

(2)各专业监理人员一览表(表 3-3)。 表 3-3 序号 建筑与结构 给排水、采暖 通风空调 电 气 投 资 资 料 其 他 起止 起止 起止 起止 起止 起止 起止 姓名 日期 姓名 姓名 姓名 日期 姓名 日期 姓名 日期 姓名 日期 日期 日期 (3)监理工作设施的投入情况(检测工具、计算机及辅助设备、 摄像器材等)。 3、监理合同履行情况 监理合同履行情况应进行总体概述, 并详细描述质量、 进度、投 资控制目标的实现情况; 建设单位提供的监理设施的归还情况; 如委 托监理合同执行过程中有出现纠纷的, 应叙述主要纠纷事实, 并说明 通过友好协商取得合理解决情况。 4.监理工作成效 着重叙述工程质量、进度、投资三大目标控制及完成情况,对此 所采取的措施及作法;监理过程中往来的文件、设计变更、报(审) 表、命令、通知等名称、份数;质保资料的名称、份数;独立抽查项 目质量记录份数; 工程质量评定情况等。 以及合理化建议产生的实际 效果情况。 5.施工过程中出现的问题及处理情况和建议 6.工程照片(有必要时) 工程照片(含底片)主要有:各施工阶段有代表性的照片,尤其 是隐蔽工程、质量事故的照片;使用新材料、新产品、新技术的照片

人防工程竣工验收汇报材料(监理)

空港新天地二期人防工程 竣 工 验 收 监 理 工 作 总 结 湖南建科工程管理有限公司 2017年4月26日

空港新天地人防工程 竣工验收监理工作总结 尊敬的各级领导、各位专家: 今天,由湖南众诚建设工程有限公司施工的空港新天地二期地下室人防工程在此举行竣工验收会议,首先我代表监理项目部对湖南百信嘉房地产开发有限公司、上海鸿图建筑设计股份有限公司、中盐勘察设计院、湖南众诚建设工程有限公司、长沙县人防办、长沙市人防工程质量监督站等,各位领导的光临,表示热烈的欢迎和诚挚的感谢。 下面对该工程的监理情况做如下汇报: 一、工程概况 该工程地下室一层,建筑面积为12219平方米,其中人防建筑面积7449.84平方米。人防层次为地下一层,工程平时用途为车库、设备用房,战时用途为人员掩蔽所,战时划分为二个核甲六级甲等二类。 该工程基础为人工挖孔桩基础,人工挖孔桩砼标号为C30,基础垫层砼标号为C15,基础承台、基础梁砼标号为C30,地下室底板砼标号为C35、P6,地下室顶板、剪力墙及柱砼标号为C40、P6。 二、监理情况简述: 监理项目部依据监理合同,对施工单位资质、施工质量和安全管理体系进行审核,对施工单位组织设计方案进行审查。按确认的图纸、规范和国家强制性条文,经审批的施工组织设计进行监理。在施工过程中,执行国家有关法律法规、规范、工程建设强制性条文、设计文件等。监理工程师严格执行各类报审制度,主要有:开工报审、施组方案报审、图纸会审交底制度、工程报验制度、隐蔽验收制度、建筑材料进场检验制度、见证取样送样制度、旁站监理制度等。监理管理资料较为齐全,对施工现场所发现的各类质量问题,监理均签发监理工程师通知单或监理工作联系单,并监督施工单位按要求、按时限落实整改。 质量控制措施 我项目监理部首先从组织上完善质量保证体系,在实际施工中对照质量标准,道道把关,层层落实。还施以科学的管理和严密的监督,严格地执行操作规范和检验评定标准及有关强制性条文。

泵站个人工作总结

泵站个人工作总结 泵站个人工作总结范文一: 自20zz年我参加工作以来,坚决拥护共产党的领导,坚持社会主义,认真学习,执行党的各项方针政策,在思想上同党中央保持一致,积极要求进步,认真学习不断增强政治责任感和全心全意为人民服务的思想意识。 我所从事的是泵站运行工作,泵站运行是关系到我市人民群众生产、生活的大事,为此我感到骄傲和自豪。通过对自己专业知识不断学习、充电,对业务的刻苦钻研,虚心向业内水平高的师傅学习。对所从事的工作有所掌握业务水平不断提高,工作能独当一面,胜任本职工作,在日常工作中认真负责,爱岗敬业,任劳任怨,精益求精,处处起带头作用,从未出现过任何差错,多次受到领导的称赞。 水泵机组值班运行是集脑力与体力的综合性技术工作。 水泵安全可靠稳定运行,效率最高,耗电量最少,排水量最大,事故发生时保证损失最少是泵站管理的技术核心。因此,机泵管理技术是保证泵站系统安全、可靠、经济运行水平的根本保证。 在技术管理工作中,每年自己都制定出班组技术培训年计划、月计划,主持班组的技术考问讲解,设备异常分析,

提出事故预想,组织反事故演习。在生产中注意将图纸资料编号分类有序收集,将设备缺陷、设备异常状况、事故及故障原因、检修作业情况、定值修改、调度命令及调度运行方案、设备运行方式,设备更改等技术工作逐一归档管理,了解运行规程、故障分析、事故处理,为沧州市排水泵站实现运维一体化作出了自己的奉献。 XX年3月在单位对维护人员进行运行知识培训,分别讲解了水、电、主机、运行规程、故障分析、事故处理。我知道各种机泵组进行正确的操作和正确处理设备异常和事故就是泵站值班必须具有的专门技能,如果不具备这一专门技能,在操作中将发生误操作造成人为事故和处理设备事故中扩大事故,造成难以估计的后果和巨大经济损失。做到对任何型式的机泵进行停、送电处理,对电源运行设备进行正确操作;能做泵站设备的各种试验。对水泵的各种事故、故障能正确判断处理,先后处理过电流电压不稳、机组过速,机器过热,主变压器非全相运行,电机着火,用电中断,系统振荡,顶盖漏水,渗漏水泵手、自动不启,手动不畅、停机异常,运行中溜负荷,机组数据显示柜无显示等故障和事故。 特别是在处理立交桥泵站4号泵冷却器漏水烧发电机事故中,我沉着冷静,在事故停机回路不动作情况下,采取有力果断的人为停机措施,并未按规程开消防水对发电机灭

水利工程监理年度工作总结

水利工程监理年度工作总结篇一:监理工作小结(水利版) JL32 监理工作小结 (中锦欣[XX]小结02号) XX 年第 2 季度 XX年5月1日至XX 年6月30日 工程名称:闾江口藻水分离站陈藻处理工艺改造工程发包人:无锡市滨湖区水利重点工程建设管理处 监理机构:南京中锦欣信息咨询有限公司 总监理工程师: XXX 日期: XX 年7月 1日 目录 1.工程概况 2.监理机构运行情况 3. 履约情况考核 4.承包人现场情况 5.工程质量控制情况评析 6.工程进度控制情况评析 7.工程投资控制情况评析 8.施工安全及文明工地创建情况 9.合同管理情况 10.监理工作小结

11.存在问题及有关建议 12.下季度工作安排 14.工程大事记 15.附表 一、工程概况 1、工程地点:闾江口藻水分离站位于无锡市滨湖区梅梁湖北岸十里明珠堤与刘闾路交叉口。 2、建设规模:对原藻水分离站中一组分离池的第一、二级分离池进行改造,配置破壁系统和加药系统,配套增加藻浆泵及管道和藻渣管道,并同步对藻浆车间进行部分改造、对原设备除锈喷漆等。新建70吨藻泥池一座,修筑碎石结构临时道路250平方米,恢复绿化面积650平方米,新增630KVa箱式变压器一座。工程总投资615万元。 3、工期要求:施工总工期60日历天,开工日期XX年5月4日。 二、监理机构运行情况 根据闾江口藻水分离站陈藻处理工艺改造工程建设需要,南京中锦欣信息咨询有限公司无锡项目监理部于XX年4月底组建了驻地监理组,监理组由4名监理人员组成,人员组成及分工如下图: 监理组采用直线职能式组织形式对工程施工阶段实施监理工作。

(新)市政工程监理工作总结

重庆金隅大成黄桷垭项目市政道路及综合管网一期工程 监 理 总 结 四川省宏基工程项目管理有限公司 2014年9月

监理工作总结 一、工程概况 (一)工程名称:重庆金隅大成黄桷垭项目市政道路及综合管网一期工程(二)建设单位:金隅大成房地产开发有限公司 (三)设计单位:中煤科工集团重庆设计研究院 (四)勘察单位:中兵勘察设计研究院 (五)监理单位:四川省宏基工程项目管理有限公司 (六)施工单位:重庆第六建设有限责任公司 重庆市泰诚建设工程有限公司 重庆建工第七建筑有限责任公司 重庆迎龙建筑有限责任公司 (七)道路工程内容、计划工期及施工单位: 本工程道路部分由大成路、大成一路、大成一支路、大成二路单项工程组成,道路部分总长度2287.07米。其中,大成路道路等级为I级城市次干路,设计车速为:30km/h;其余道路等级为城市支路,设计车速为20km/h。设计年限为10A。 大成路、大成一路、大成二路、大成一支路选用材料: 上面层:AC-13C改性沥青混凝土厚5cm 下面层:AC-20C沥青混凝土厚7cm 稀浆封层:ES-2改性乳化沥青厚0.6cm 基层:5%水泥稳定级配碎石厚20cm 底基层:4%水泥稳定级配碎石厚25cm 1、大成路:K0+235.915~K0+338.036,长度1569.563M、宽26米。 合同工期:

施工单位:施工单位为重庆第六建设有限责任公司 2、大成一路由两段组成: ⑴K0+000.00~K0+057.60,长度661.093M、宽16米。 合同工期: 施工单位:施工单位为重庆迎龙建筑有限责任公司 ⑵K0+162.40~K0+659.90,长度661.093M、宽16米。 合同工期: 施工单位:施工单位为重庆第六建设有限责任公司 3、大成二路:K0+000.00~K0+281.192,长度281.192米、宽16米;施工单位为重庆建工第七建筑有限责任公司 4、大成一支路:K0+000.00~K0+243.857,243.857米、宽12米。 合同工期: 施工单位:施工单位为重庆迎龙建筑有限责任公司 (八)桥梁工程内容、工期及施工单位: 本桥位于重庆金隅大成黄桷垭项目大成一路,是黄桷垭项目的重要通道,已是本项目重点打造的标志性建筑。该桥起讫桩号为KO+57.600~KO+162.400,桥梁全长为104.8m。单幅桥结构,桥梁单幅横断面:4m(人行道)+8m(行车道)+4m (人行道)=16m。桥梁中间孔两侧设置观景平台,观景平台宽3m。桥跨度布置为8m(实心板引桥)+23.5+15+23.5m(钢筋混凝土板拱)+8m(实心板引桥)。上部构造主桥为27.1+18.6+27.1m现浇实心板,拱座处桥墩墩顶处设伸缩缝其余拱上立柱顶设2cm油毛毡垫层,桥台采用U台,桩基础。 合同工期:240天 施工单位:施工单位为重庆市泰城建设工程有限公司

人防监理工作总结

长兴张家村花园保障性住房(北区)工程 人 防 地 下 室 监 理 工 作 总 结 浙江华东工程咨询有限公司 二零一六年九月 长兴张家村花园保障性住房(北区)工程人防地下室 监理工作总结 一、工程概况:

本工程为平战结合人防工程,位于浙江长兴县,共地下一层,设计人防区域建筑面积8056、6m2,人防建筑面积7873、1 m2,平时为汽车库,停车194辆(含无障碍停车位6个);战时转换为二等人员掩蔽部、人防物资库与人防电站,为乙类附建式人防工程,设计使用年限为50年。本工程划分为2个二等人员掩蔽部,战时可掩蔽2600人,防护级别为乙类常6,防化等级为丙级;1个人防物资库,防护级别为乙类常6,防化等级为丁级;1个人防移动电站,防护级别为乙类常6;工程类型地下一层乙类附建掘开式人防工程,结构形式为现浇混凝土梁、板、柱、剪力墙结构体系,基础采用桩基础,抗震设防烈度为6度。地下室外墙及内部人防墙、框架柱、顶板及顶板梁、人防楼梯均采用C35混

凝土,人防地下室顶板、外墙、底板混凝土施工均采用补偿收缩混凝 土,抗渗等级为P6;钢筋采用Ⅰ级、Ⅱ、Ⅲ级;平时墙体砖:MU10混凝 土实心砌块,水泥砂浆:M7、5,战时砌筑墙体:MU15混凝土实心砌块, 水泥砂浆:M10。 二、项目监理部及监理人员 根据监理合同要求,结合工程特点,本公司及时组建了长兴张家村花园保障性住房(北区)工程项目监理部并提前进驻现场展开监理 工作。按投标时得要求设置监理人员,人员配置合理,办公室按我公司 要求统一布置。项目监理部人员着装整齐,仪容端正。项目部根据工 程特点,安排了各种专业人员。 三、监理合同履行情况 (一)监理范围与监理工作内容 根据委托监理合同,本工程监理范围与监理工作内容:施工阶段全过程监理;内容包括质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、组织协调与安全生产、文明施工监督管理。 (二)监理合同履行 a)监理范围:施工阶段全过程。 b)监理工作内容: (1)质量控制:质量控制就是监理工作得核心,项目监理部根据合同要求并结合工程特点分别编制了《工程监理规划》、《桩基工程监理实施细则》、《基础工程监理实施细则》、《施工旁站监理方案》、《见证取样与送检计划》;明确监理职责、方法与要求,按质量控制得监理职能开展监理工作;项目监理部建立了昼夜值班、旁站监理、见证取样、监理交底等制度;对重要部位如桩基工程、土方开挖及回填、梁柱结点钢筋绑扎、高大支模架、基础结

监理工作总结

监C-07 编号 监理工作总结 工程名称:上海西北物流金迈路新建工程 建设单位:上海西北物流集团有限公司 施工单位:上海申创建筑有限公司 设计单位:上海城市建设设计研究院 监理单位:上海福达工程建设监理咨询有限公司总监理工程师: 编制日期: 2005年2月23日 一、工程概况: 1、金迈路道路工程: 金迈路道路工程;西起众仁路东至金迎路起点里程K0+000~ K0+727.07,全程727.07m。规划红线24m,设计车速30km/h。二快二慢。具体布置如下: 面层:3cm细粒式沥青混凝土(LH-15) 9cm粗粒式青混凝土(LH-35) 基层:45cm粉煤灰三渣 垫层:15cm砾石砂

路基:大部分素土夯实,河浜处理砾石砂加土工布,粉煤灰间隔分层回填夯实。 金迈路非机动车道结构;5cm彩色混凝土道板,3cm,1:3黄砂干拌水泥找平,10cm细石混凝土,10cm砾石砂。 2、金迈路雨水工程: 本工程雨水工程排水体制采用分流制,雨水经收集后排入小区雨水泵站,众仁河,全段设单管。道路下设DN300UPVC加筋管,DN600~DN900,玻璃夹砂管。窨井规格:1100*1300,1000*1000,侧向II进水窨井。 二、施工概况及对承包商评价。 1、施工管理人员基本到位,特殊工种持上岗证,项目部人员分工明确,工程技术人员基本满足工程施工需要各工种配备合理、操作有序。对于工程进度无科学合理组织当进度发生偏差,无进度控制人员 对偏差产生原因进行分析,以及各种客观原因导致工期滞后6个月。 2、施工机械概况:挖掘机正常情况下1台,河浜回填时2台,混凝土搅拌机1台,14t压路机1台,进场测量仪器经纬仪、水准仪经有资质的计量单位检验合格。机械设备基本满足工程需要,工程施工进程中基本上没有出现因工程机械设备原因而引起工程停工现象。 无安全事故。 三、工程使用材料: 1、排水工程(雨水工程)材料成品及半成品均符合要求有出厂合格证,材料检验报告及质量保证书,对进场用砖均按规定频率进场后进场后复试。 2、本工程水泥进场均有出厂合格证、质量保证报书,并抽样检测做常规试验经检测符合要求。 3、所用钢材有上海宝钢钢材公司等提供,产品进场有出厂合格证质量保证书,并经抽样检测符合要求。 4、粗细集料:工程所用黄砂、碎石、砾石砂产品出厂合格证齐全,并按600t 为一批做一次检测符合要求。 5、三渣有产品合格证、质量保证书齐全。 6、沥青有产品合格证、质量保证书齐全。 7、土路基在施工时按规定分层压实,对有弹簧现象土基进行翻晒在最假含水率时回填压实。按规定要求做环刀测试压实度符合要求, 经检测中心对路基基层进行弯沉测试经检测符合要求。 四、监理工作情况:

污水管网工程监理工作总结[详细]

XX农村环境连片整治项目吕良镇污水管网工程 监理工作报告 审批: 审核: 总监: 编写: 二O 一一年十二月二十九日

目录 一、工程项目概况 二、监理工作概况 三、质量控制方法 四、质量评判依据 五、工程质量评定 六、工程质量评估结果

XX环境连片整治项目吕良镇污水管网工程 监理工作报告 工程项目概况: 金湖县农村环境连片整治项目吕良镇污水管网工程,为集镇生产生活污水及雨水铺设的专用管道至污水处理厂. 污水管道管径为¢200 米米 330米、¢300米米 1962米、¢400米米 366米、¢600 米米 885米 HDPE双壁波纹管. 雨水井型号:雨水截流沟采用巨型盖板,排(截)水沟3137米 污水检查井采用¢1100米米 27座,¢900米米 76座;建筑规模吕良路至污水处理厂段敷设污水管道千米,敷设于文化路千米,人民路至文化路段污水管道约千米,敷设于北护城河沿线南侧 千米. 管道材料:新建污水管道¢200~¢600直径均采用HDPE双壁波纹管管材,环刚度不小于8000N/米2;管道接口: HDPE管采用承插式橡胶圈接口 ,管道基础: HDPE管使用砂石基础; 1、项目名称:金湖县农村环境连片整治项目吕良镇污水管网工程 2、建设地点:金湖县吕良镇集镇 3、建设单位:吕良镇人民政府 4、设计单位:江苏省交通规划设计院股份有限公司 5、施工单位:兴化市堑通路桥建设工程有限公司 6、监理单位:金湖县工程建设监理有限公司 7、工程质量:合格

8、监理范围:污水管道铺设 9、工程造价:约210万元 10、实际工期:— 金湖县工程建设监理有限公司是监理合同的最终责任人,对于项目监理组人员的调配、工程预决算、档案管理、专项试验及后勤服务等,由公司协助总监解决.项目组实行总监负责制.工程于2011年5月16日开工,于11年12月25日全部完工,并于2012年1月12日进行竣工预验收. 受建设单位委托,我监理中心承担了吕良镇污水管网工程工程施工阶段全过程的监理工作.该工程工程主要是污水管道工程,为确保本工程质量、进度、投资三大建设目标的实现,我监理中心非常重视,特委派了由专业配套、老中青结合的监理组进驻工地现场,承担监理工作.监理人员严格按照监理合同、施工合同、图纸及相关施工和设计规范开展监理工作.我们对每项单位工程、分部工程、分项工程都制定了完成的监理规划和监理实施细则;对总监理工程师、专业监理工程师、监理员也都有制定了具体的监理职责和监理内容,经便更好地行使监理职能;使我们监理人员能做到事前、事中、事后控制相结合,确保了建设目标的顺利实现. 一、监理人员严把原材料使用关. 本工程所用原材料严格遵守先试后用原则,不经复试合格、不具有完整质保资料和检测报告,坚决不允许用于本工程施工.其中:水泥试验2次、黄砂试验2次、碎石试验2次、红砖试验2次、石料试验

人防监理工作总结[001]

杭政储出【2009】86一1号地块商品住宅一期工程 地 下 室 人 防 监 理 工 作 小 结 浙江中兴工程建设监理有限责任公司 二零一四年三月

杭政储出【2009】86一1号地块商品住宅工程 监理工作总结 一、工程概况: 本工程由7幢高层住宅(其中六幢有裙房)和两层地下室(局部三层)汽车库组成,总建筑面积:48425m2(地下一层建筑面积24735 m 2,地下二层建筑面积23690 m2),人防工程处于地下室地下二层,人防面积:38310m2(地下一层人防建筑面积18961 m2,地下二层人防建筑面积19349 m2),平时用途为地下汽车停车库、自行车库及设备用房,战时为甲类附建设人防工程,本工程划分为9个二等人员掩蔽单元,战时可掩蔽19800人,防护级别为核6常6级,防化

等级为丙级;1个专业队装备掩蔽单元,掩蔽专业队车辆21辆,防护级别为核5常5级,无防化等级;1个专业队人员隐蔽单元,掩蔽专业队人员21人,防护级别为核5常5级,防化等级为乙级;1个人防固定电站,防护级别为核5常5级,清洁区防化等级为乙级; 工程类型甲类掘开式地下两层人防工程,结构形式为现浇混凝土梁、板、柱、剪力墙结构体系,基础采用桩基础,抗震设防烈度为6度。 本人防工程人人防区共设3个室外汽车坡道、4个室外楼、4个自行车坡道、9个室内楼梯出入口;人防地下室地梁、底板、墙柱、顶板砼及基础混凝土强度等级为C35,地下二层混凝土抗渗等级为P8,地下一层混凝土抗渗等级为P6,底板垫层砼为C15;钢筋采用Ⅰ级、Ⅱ、Ⅲ级;墙体均为MU1.5混凝土砌块,M7.5水泥砂浆砌筑。 二、项目监理部及监理人员 根据监理合同要求,结合工程特点,本公司及时组建了杭政储出【2009】86一1号地块工程项目监理部并提前进驻现场展开监理工作。按投标时的要求设置监理人员,人员配置合理,总监到岗率≥80﹪,办公室按我公司要求统一布置。项目监理部人员着装整齐,仪容端正。项目部根据工程特点,安排了各种专业人员。 三、监理合同履行情况 (一)监理范围和监理工作内容 根据委托监理合同,本工程监理范围和监理工作内容:施工阶段全过程监理;内容包括质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、组织协调和安全生产、文明施工监督管理。 (二)监理合同履行

工程监理年终工作总结

工程监理年终工作总结 篇一: 随着时间的推移20XX年即将过去,在这年终岁末之时回首过去一年工作,平下心来,总结自己工作成绩和收获,从而找出自身的不足之处,以利于今后的工作,总结过去一年工作,诚恳希望大家对本人总结不当之处给予提示,对我来说是莫大的帮助,过去的一年里,在公司和项目部的领导大力支持和关心下,我的认真坚持“预控、规范、科学、优质的工作指导思想牢固树立”,确保每个业主满意的服务宗旨,尽心尽职,努力工作,下面谈谈我在20xx的工作。 一、对工程施工建设的质量控制,在事前控制中所做的工作,在收到工程设计施工图纸后,我就先进行熟悉图纸后,了解设计意图,明了施工过程的主要工艺流程,工程特点,对施工图纸上所存在的导议之处,采用书面形式进行记录,采取相应的措施运用于施工现场,并做好相关工程的抽检资料。 二、对现场所有进场材料、人员、机械设备进行记录核查,对质量上不符合要求杜绝用入工程中,针对在工程关键部位的施工时,做到提前到达旁站位置,检查施工准备工作是否到位,并旁站施工全过程,及时的做好书面旁站记录。 三、对各施工过程中的巡视、检查所发现的问题时及时采用口头或书面形式通知施工单位项目管理部,并向驻地监理工程师汇报,并监督施工单位落实整改及进行再次复核,检查,尽自己努力做好现场监理工作。

四、对安全文明施工控制方面的工作,通过学习《安全生产法》及在工作过程中我得到一些体会,树立以安全预防为主的观点,就是工作做在前,因为事故是可以预防,而不可以预测的,建立相应的检查制度,如检查现场的安全专职人员是否到位,检查工程现场的安全防护网、高空作业的工人安全带,安全帽是等安全防护工具是否齐全,检查现场工程关键部位是否设置安全警示牌,发现安全隐患及时整改,监理在施工现场对安全有不可推卸的职责,做好日常安全检查工作及监督和管理,做好相应的资料记录,加强巡视工作,加强过程中的控制,才能更好地、认真地做好本职工作。 20XX年的工作既繁忙又充实为履行监理职责,积极工作,服从领导安排,从不推脱,全心为工程着想,在即将来临的20XX年新的一年里我会更加用心的学习专业的业务知识,争取为公司提供有效的利益。 篇二: 面对即将成为过去的XX年,回首过去,展望未来,我带着收获的喜悦,同时也带着急切期望的心情,欣喜的是我完成了本年度公司交给我的监理工作任务,急切期望的是我深深明白在从事监理工作当中仍有较多的不足需要学习和改进。为总结经验,反省自身不足,提高自己的监理业务水平,成为公司更好更快发展过程中的一员,现就本年度监理工作情况总结如下: 一、服从领导安排,认真履行本职工作 作为一个年轻人,首先我必须摆正自己的位置,清楚自己的优点和不足。通过这一年的监理业务理论和实践的感知,年月,我被调到xxx市政监理部工作期间,在总监代表的指导和帮助下,我主要负责土

水利工程监理工作总结

水利工程监理工作总结 以下是为大家整理的水利工程监理工作总结的相关范文,本文关键词为水利,工程监理,工作总结,,您可以从右上方搜索框检索更多相关文章,如果您觉得有用,请继续关注我们并推荐给您的好友,您可以在个人工作总结中查看更多范文。 经过了一段时间的奋斗,工作也进入了另一个阶段,工作总结是前阶段的结尾曲,它归纳了你这段时间的心路历程,囊括了你付出后得到的结果,所以书写一份好的工作总结是非常重要的。下面是出国留学网工作总结频道的小编给大家分享的工作总结,还有其他教学工作总结、财务工作总结、年终工作总结等相关信息,欲知更多信息可登录工作总结网.下面是一篇 回顾20XX年,我市水利建设项目多、规模大、范围广,我站在水利局的直接领导下,在兄弟部门的大力支持配合下,克服人员少、时间紧、任务重、战线长等困难,认真贯彻执行部、省有关水利工程质量管理的规定,切实履行政府对水利工程实行质量监督的职能,认

真抓好全市水利工程质量监督管理工作,较好地完成了年初确定的各项目标任务。 (一)紧扣形势,有计划地组织我站人员进行政治理论和业务学习,全面提高职工的政治素质和业务素质,不断提高工作水平。按照局党委的要求,我站人员认真学习十六大、十六届四中、五中全会精神,认真学习"三个代表"重要思想;积极参加《八荣八耻》主题教育活动和机关作风建设等各项思想政治教育活动。使我站人员的政治修养和理论水平有了明显提高,从而增强了贯彻执行党的基本路线和各项方针政策的自觉性,增强了全心全意为人民服务的自觉性。根据业务工作需要,我站还经常组织全体人员学习水利工程质量监督管理有关的法律、法规、规程、规范、标准等。 (二)一年来,围绕质量监督,我们主要做了以下工作: 1、进一步健全质量监督机构。今年水利局给我站增配了一名人员,目前我站共有3名水工、机电专业人员,专职从事水利工程的质量监督工作。 2、进一步完善质量监督工作制度,规范工程质量监督管理程序。为使水利工程质量监督逐步制度化、程序化、规范化,通过实践逐步形成了一系列行之有效的质量监督工作制度,主要包括"质量监督申请制度"、"项目划分申报审批制度"和"质量评定申请制度"等三项程序性制度和"质量监督责任人制度"、"质量监督工作实施计划制度"、"质监活动台帐制度"等三项规范性制度。具体做法为:一是质量监督申请制度。要求项目法人(建设单位)在工程进行招标前(不用招标的工程在开工前),必须办理质量监督申请手续,否则不予质

安装监理工作总结

表号:FCPM/QR-7.5-05 监理工作总结

英泰克工程顾问(上海)有限公司 2007年 11月20 日 一、工程概况; 轨道交通明珠二期南浦大桥站位于中山南路北侧,国货路与陆家浜路之间的街坊内。车站内净长为177.9M,标准段内净宽度为14.5M,为单柱双跨地下三层单侧式车站。车站埋深21.593M,车站面积地下一层3738㎡,地下二层3738㎡,地下三层3738。设备及管理用房分设在车站各层,在车站东、西两端地面上分设有2座区间通风亭,1座新风亭和1座排风亭,冷却塔设在地面上。车站共设有四个出入口,1#出入口土建正在施工中,2#出入口为预留孔暂时不施工,3#出入口位于车站的西北面,4#出人口位于车站的东南面。 本工程范围为上海市轨道交通明珠二期南浦大桥站及相邻的半

个区间隧道环控、给排水和动力照明系统的安装、供货、调试及交付使用,中间风井通风电气工程。 (二)工程实际总造价; 明珠二期南浦大桥站安装工程原合同价为1400万元,后因增加中间风井、1#出入口及设计变更和材料调价增加造价1900万元(待审定),预计实际总造价为3300万元。 (三)工程实际开工日期:2007年3月25日 工程竣工日期:2007年11月22日 (四)工程主要分部分项工程质量情况和单位工程质量情况; 本单位工程分为通风与空调、给排水、动力照明三个风部工程。通风与空调分部4个子分部,14个分项工程,均验收合格,给排水分部6个子分部,12个分项工程,均验收合格,建筑电气分部2个子分部,13个分项,均验收合格。单位工程质量评定为合格工程。(五)在本工程施工期间,监理有效的控制安全、文明施工,无任何安全质量事故发生。 二、监理工作的难点及特点; 1、南浦大桥站2007年3月开工,2007年11月竣工,工期短进度快,站内多家施工单位同时施工,施工协调工作量大,车站内形成立体交叉施工。在施工协调过程中,监理做了大量工作。 2、南浦大桥站下行线站台层层高为6M,是上海市首个超深车站,施工难度大,施工安全是监理控制的重点,安全监理每天坚持在现场控制高空交叉作业,施工安全得以有效控制,未发生任何安全事

供水工程监理工作总结1

南水北调中线京石段应急供水工程 唐河倒虹吸工程 监理工作总结 南水北调工程唐河项目监理部 二○○五年七月

监理工作总结 受南水北调中线干线工程石京段河北建设管理处的委托,水利部山西水利水电勘测设计研究院河北天和监理有限公司联合体驻南水北调工程唐河项目监理部从2004年9月1日开始,承监了唐河倒虹吸项目施工第I标段、第II标段监理任务。现就唐河倒虹吸工开工以来程监理工作情况总结如下:1.监理工程项目概况 唐河倒虹吸工程是京石段应急供水工程中大型建筑物之一,位于河北省定州市,京广铁路唐河桥以西14km,西大洋水库下游16.4km。工程等别为Ⅰ等,主体建筑物等级为1级。倒虹吸设计流量为135 m3/s,加大流量为160 m3/s。工程设计防洪标准按100年一遇,校核标准300年一遇。地震设防烈度为6度。 唐河倒虹吸枢纽工程由进出口连接渠、倒虹吸、节制闸、退水闸四部分组成,总长1147m。倒虹吸由进口渐变段、进口闸室、管身、出口工作闸、出口渐变段五部分组成。管身采用三孔一联钢筋混凝土箱型结构,断面尺寸为5.5×5.7m(宽×高)。主要工程量:土方开挖147万m3,土方回填146万m3,砌石工程4.3万m3,混凝土11.8万m3,钢筋制安0.92万t。唐河倒虹吸总工期24个月。工程总投资2.15亿元。 本工程分两个标段,施工单位分别为:I标段由中国水利水电第六工程局承建,II标段河北省水利工程局承建。施工合同于2004年8月3 日签订。监理单位为水利部山西水利水电勘测设计研究院和河北天和监理有限公司联

合体。监理合同于2004年3月6日签订,监理部于2004年8月6日进驻施工现场开展监理工作。设计单位为水利部河北水利水电勘测设计研究院。建设管理单位为南水北调中线干线工程石京段河北建设管理处。质量监督机构为河北省质量监督站。 唐河倒虹吸工程于2004年9月1日开工,后因征地问题被迫停工,在省南水北调办公室、地方政府、建管处和项目部的积极努力下,工程于2005年2月28日全面复工。截至目前,工程质量、进度、工程价款支付满足合同要求。 2.监理工作综述 2.1监理机构设置与主要监理人员 唐河倒虹吸项目监理部设置综合信息办公室、合同组和现场工程监理组和技术顾问等机构。综合办公室全面负责监理部的文挡、信息、人事财务和后勤工作;合同组负责管理工程建设合同,包括合同商务和合同费用的管理工作。现场工程监理组全面负责工程现场有关的工程进度、质量、技术、合同和协调等监理工作,统管现场监理工作;顾问组将根据本工程的需要,对工程的难点和重点随时提供技术方面的支持。监理部主要人员见表1。主要设备见表2。

(管网)一标工程监理工作总结

来安县经济开发区2014年雨污水改造工程一标段 监 理 工 作 总 结 编制单位: 来安县经济开发区2014年雨污水改造工程一标段 监理工作总结 本标段工程改造范围涉及四条道路,分别为:纬一路(环城西路-迎宾大道)、纬二路(环城西路-迎宾大道)、迎宾大道A段(滁来路-纬一路)、迎宾大道B段(纬二路-中央大道)。全长5293米。应建设方要求,本次排水改造只新建污水管道,原合流管道全部直接作为雨水管加以利用,并对破损设施进行修缮。按照双方签订得合同书,由安徽恒泰工程咨询有限公司负责施工阶段得监理工作,如期保质、保量地履行了合同得标得物,现总结如下: 一、工程概况 1、工程名称:来安县经济开发区2014年雨污水改造工程一标段 2、建设单位:安徽来安经济开发区管理委员会 3、建设地点:来安县经济开发区 4、建设规模:污水管长5293m

5、结构类型:检查井加固26座,更换检查井盖(Φ700)70块,雨水口篦(混凝土)更换200块,污水检查井(Φ1000)155座, HDPE高密度聚乙烯(D400)双壁波纹管,钢筋混凝土管(2级D400)80米。 6、工程总投资:3285000、38万元(概算)。 7、合同工期:90日历天。 8、工程质量等级:达到国家验收规范合格标准 9、工程设计单位:合肥工业大学建筑设计研究所 10、工程承建单位:安徽紫宁市政工程有限公司 二、监理机构及人员设施得配置 总监理工程师: 专业监理工程师: 配置得设备:计算机、工程测量仪器与检测设备 三、监理合同履行情况 按照监理合同约定得内容,合同管理直接关系着投资、进度、质量控制,本次监理合同履行得情况很好,组织了设计交底与图纸会审,组织了每月两次得监理例会与有关专题协调会,履行了监理职责,恰当地行使了自己得权力。当好了“公正得第三方”,拟订了各种工程文件、监理例会纪要、监理月报、监理通知、建设监理日记等十多种、上千份。业主方与承建方都对监理得工作给予了很高得评价。经过日常监理工作与全过程得监理工作,很好地完成了“三控、两管、一协调”得工作任务。 四、监理工作成效

2018年人防工作总结范文及2019年工作打算

姓名:XXX 部门: XX部YOUR LOGO Your company name 2 0 X X 2018年人防工作总结范文及2019年工作打算

2018年人防工作总结范文及2019年工作打算XX年人防工作总结及XX年的工作打算 XX年,我市的人防工作,在市委、政府和人武部的领导与重视下,在上级人防部门的指导帮助下,认真贯彻落实第六次全国人防会议精神和全区人防会议精神,以人防政策和法律法规为依据,按照目标管理的要求,狠抓了各项任务的落实,取得了较好成绩。现就XX年的工作情况,向各位领导做一汇报,不妥之处请批评指正。 一、主要工作和取得的成果 1、人防工程建设和经费筹集工作有重大突破 我们加强了对民用建筑项目的审批管理,依法开展了易地建设费的征收工作,取得了较好成效。全年修建人防工程x项,计xxxx平方米,比去年增加xxxx平方米,同比增长 xx%。收取易地建设费216万元,比去年增加136万元,同比增长xx % 。今年新开工项目项,总面积计zz.zz万平方米,其中:高层开工面积zzzzz平方米,应建人防工程zzzz 平方米,实建人防xxxx平方米,完成xxx%;多层开工面积xx万平方米,按xx%修建人防工程,应建人防工程xxxx平方米,实建xxxx平方米,完成xxx%。按照总开工面积的xx%收取易地建设费,应收费面xx万平方米,应收费xxx万元,实际收回易地建设费xxx万元。 2、通信警报建设稳步发展 今年,按照警报建设规划和布局要求,安装电声警报器1台,并达到了统控的要求。同时,加强了对警报设施的管理,举行了警报管理人员培训会,使警报设施经常保持良好的使用状态。按照上级要求,严密地组织了一年一度的警报试鸣工作,鸣响率和音响覆盖率均达到了 第 2 页共 5 页

水利工程泵站 监理工作报告

*****灌区泵站更新改造工程(三期) 监理工作报告 *******建设工程监理有限责任公司 *****灌区泵站更新改造项目监理部 二〇一二年五月二日

1. 工程概况............................................... - 1 - 2. 监理服务范围与内容..................................... - 1 - 2.1监理服务范围 (1) 2.2监理内容 (1) 2.3程建设各方与监理单位的关系 (4) 2.4监理服务周期完成情况 (5) 3. 监理工作依据和目标..................................... - 5 - 3.1监理工作依据 (5) 3.2监理目标 (8) 3.3工程项目监理组织机构 (9) 4. 监理工作基本程序 (16) 4.1监理工作基本程序 (16) 4.2监理工作的基本方法和基本制度 (16) 4.3监理人员的守则和奖惩制度 (18) 5. 监理效果 (19) 5.1效果概况 (19) 5.2项目划分 (19) 5.3工程质量 (22) 5.4工程进度效果 (23) 5.5工程安全效果 (23) 5.6工程量完成情况 (23) - 1 -

6. 工程项目监理措施 (24) 6.1施工准备阶段监理工作 (24) 6.2进度控制措施 (25) 6.3质量控制措施 (27) 6.4投资控制 (40) 6.5安全管理 (41) 6.6合同管理 (41) 7. 重点部位及关键部位监理 (42) 7.1泵站更新改造工程的特点 (42) 7.2泵站更新改造工程的重点部位 (43) 7.3重点部位监理主要措施 (43) 8. 工程验收与移交的监理工作 (44) 9. 结论与建议 (44) 9.1结论 (44) 9.2建议 (45) - 2 -

175医院等污水管道工程监理工作总结

175医院等污水管道工程监理工作总结

污水管道工程监理工作总结 一、工程项目概况 1、工程名称:迎宾大道(龙文医院至五号路西侧)污水管工程、 175 医院污水接户管工程及天福园小区污水接户管工程 2、建设单位:漳州供排水管理处 3、设计单位:北方设计研究院 4、监理单位:福建安华建设工程咨询监理有限公司 5、施工单位:福建省南平市隆鑫建筑工程有限公司 6、工程内容: 本污水管道工程项目分三段进行设计,管道总长约2670m。 ⑴、175医院接户管工程污水管道主要沿医院内道路埋设,沿途收集化粪池污水,分南北两个排水出口。北侧出水口接入丹霞路现状DN400污水管道检查井,南侧出水口接入漳华路现状DN400污水管道检查井。管材选用DN200、DN300和DN400 HDPE中空增强缠绕管,管道接口采用电热熔接口。 ⑵、天福园小区污水接户管工程位于胜利东路立交桥附近的天福园住宅小区一、二期工程,因标高问题,污水无法重力自流入市政污水管而自行排入笃后港,且小区边上有一DN1000现状雨污合流管道,平时污水直接排入笃后港,严重污染河水水质。故将建一污水截流井截流污水,汇合天福园小区后排入污水提升泵站。污水经泵站加

等方面的信息情况,并定期提供月报和报告;建立工地会议制度,整理各类会议纪录;督促承包商及时整理工程技术资料档案等,这些工作的开展为工程的顺利进行起到了积极作用。 四、工程质量控制 (一)施工准备阶段的质量控制 首先,监理方认真熟悉了解合同文件、设计图纸及技术文件,对承包商提交的施工组织设计及进度计划、施工方案进行了审查,参加了设计交底及有关图纸会审。参加了对工程基准线、控制桩和水准点的现场交底,并对水准点、控制点进行了复核。检查了开工条件,如承包商工、料、机落实、进场情况;水泥、钢筋、砂、石料及预制管构件、主要外购件的质量及有关复试资料,对部分供应厂家进行了考察,见证了复试试验。参加首次工地会议,明确了施工过程中业主、承包商、监理方三方各自的职责和监理工作管理办法。编制了详细的《监理规划》和《监理细则》,为我们开展监理工作打下了基础。 (二)施工阶段质量控制 在施工中要求承包商必须在自检合格的基础上通知监理检查验收,经监理签认后,才能进入下道工序施工。 1、排水工程 在沟槽开挖前先对地下管线进行了详细地调查工作,摸清原地下管线后再进行开挖,并对地下管线制定了切实有效地保护措施。在该工序中,主要检查验收断面型式是否适用、安全,沟槽排水、支撑、

监理总结---污水泵站工程

合川区工业园区南溪组团污水泵站 及配套管网工程 监 理 总 结 总监理工程师:蒋顺明 重庆金山建设监理有限公司 二〇一七年八月

目录 一、工程概况---------------------------------3 二、参建单位---------------------------------4 三、监理组织及监理制度-----------------------4 四、监理工作开展情况 ------------------------5 五、工程质量评价-----------------------------7 六、结束语 ----------------------------------8

重庆金山建设监理有限公司受建设单位重庆市合川工业投资(集团)有限公司的委托,对合川区工业园区南溪组团污水泵站及配套管网工程施工阶段进行监理。 一、工程概况: 1、工程名称:合川区工业园区南溪组团污水泵站及配套管网工程 2、工程地址:合川区工业园区南溪组团 3、工程规模: (1)本项目拟建高阳路、创业路、铜合路三座污水泵站,泵站设计规模分别为:高阳路泵站近期1.5 万m3/d,远期1.9 万m3/d;创业路泵站近期0.4万m3/d,远期0.5万m3/d;铜合路泵站近期0.2万m3/d,远期0.5万m3/d。站址分别为高阳路在建社区公园、创业路与希尔安大道交叉口处绿地、铜合路与南沙路交叉口处绿地。 (2)本项目管道工程包括三座污水泵站配套压力管线工程、现状南溪路-九峰山路污水管道改造工程,高阳路泵站压力管线长约3000m,管径DN600;创业路泵站管线长约1000m,管径DN300;铜合路泵站管线长约740m,管径DN300;南溪路-九峰山路现状污水管DN400-DN500,改造为DN800,长约1700m。其中压力管线管顶平均覆土约1.2m;改造段南溪路新建污水管道DN800替代现状DN400污水管,长度约850m,平均埋深约2.2m,原DN400管线保留不拆除;希尔安支路污水管DN500改造为DN800,长约850m,平均埋深约4.0m,原DN500管线拆除。 4、项目目标: 工期目标:120天;

2019水电监理年终工作总结四篇

工作总结参考范本

)四篇(2019水电监理年终工作总结 目录:水电监理年终工作总结一2019 2019水电监理年终工作总结二 水电监理年终工作总结三2019 水电监理年终工作总结四2019- 1 - 2019水电监理年终工作总结一 转眼间,紧张、充实的20xx年即将过去。在这一年里,我和同事们一起生活、学习和工作。彼此建立了深厚的友谊,同时在实践中磨练了工作能力,使我的业务能力和技术水平又有了很大的提高,当然这与上级领导的帮助和大家的支持是分不开的,在此我深表感谢!我作为园艺场水电队的一名工人,我深感责任重大。一年来的一幕幕在我脑中徘徊。认真思索总结之后便对自己有了客观,真实的评价,为了将本年度的工作画上圆满的句号,现将本年度的工作做如下总结:一、工作态度,思想工作。 我热衷于本职工作,严以律己,遵守各项厂规制度,严格要球自己,摆正工作位置,时刻保持“谦虚,谨慎,律己”的工作态度,在领导的关心培养和同事们的帮助下,始终勤奋学习,积极进取,努力提高自我,始终勤奋工作,认真完成任务,履行好岗位的职责。坚持理想,

坚定信念。不断加强学习,牢固树立共产主义远大理想,坚定走中国特色社会主义道路的信念,自觉地为实现党在初级阶段的基本路线和基本纲领而努力奋斗。用马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想武装头脑,深入学习实践科学发展观,并不断加强业务学习。 二、生产工作方面。 1、贯彻执行所里管理工作的法律法规的规定,提高水电业务水平,认真做好对修理工具的使用和维护,定时巡查所里水电附属设施是否完好,发现问题立即向队长报告。确保电路、水路设施的完好,保障所里的水电畅通。 2、严以律己,宽以待人,遵守所里的各项规章制度。本人严格遵守所里的各项规章制度,不迟到、不早退、有事主动请假。在工作中,尊敬领导、团结同事。平时,勤俭节约、任劳任怨、对人真诚、人际关系和谐融洽,从不闹无原则的纠纷,处处以一名优秀的 2 / 15 水电工的要求来规范自己的言行,毫不松懈地培养自己的综合素质和习水电方面的有关政策、法规和处罚尺度,掌握正确的施工方法,及时对老化和存在安全隐患水电设施进行更换改造。 本年度主要完成了如下工作: 1、热爱本职工作,日常工作中不断熟悉更新业务,能够做到事事认真负责。 2、做好水电线路的维修保养,做到定期检查,及时维修,保障供电

相关文档
相关文档 最新文档