文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 关于电化区段扼流适配变压器的有关说明

关于电化区段扼流适配变压器的有关说明

关于电化区段扼流适配变压器的有关说明
关于电化区段扼流适配变压器的有关说明

关于电化区段扼流适配变压器的有关说明

一、ZPW-2000A轨道电路用BESK型扼流适配变压器

1、为了降低电化区段扼流变压器的引入对站内

ZPW-2000A轨道电路的影响,把适配器与扼流变压器配套使用,使其在最大的不平衡牵引电流条件下,扼流变压器上产生的50HZ电压不大于2.4伏;对于轨道电路的移频信号呈现较高阻抗,在规定的条件下不小于17欧姆。

2、客专区段BESK-1000/ZPW的适配器抽头固定,不可调整。BES(K)型扼流适配变压器原理框图见下图1。

3、BES(K)型扼流适配变压器特性见下表

二、25HZ轨道电路用BES型抗干扰扼流变压器

电化区段25HZ轨道电路扼流变压器内带的适配器主要作用是:缓冲冲击电流,减小不平衡电流对轨道电路设备的影响,对有用的信号电流没有影响。其原理是:在原扼流变压器II次侧多绕了两组线圈,在原信号线圈连接轨道变压器的同时,又并接了另一个回路,根据轨道电路区段长短的不同连接不同的端子,使不同区段的不平衡电流在这个连接的谐振回路内产生同频振荡。通过不同的端子连接还可以调整25HZ轨道电路的相位,能明显的改善轨道电路的相位特性,提高轨道电路工作的稳定性。(一)、BES1、BES2型抗干扰扼流变压器的线圈结构如图12.3.7(b)所示,其电气特性应符合表12.3.7(c)的要求;适配器电气特性应符合表12.3.7(d)的要求。适配器抗干扰线圈抽头的使用方法连接调整表见表12.3.7(e)。

(二)、BES600/25、BES1800/25 型抗干扰扼流变压器的线圈结构如图12.3.7(C) 所示

图12.3.7(C)

2、BES600/25、BES1800/25 型扼流变压器电气特性应符合表12.3.7(f)

3、BES600/25、BES1800/25 型扼流适配器电气特性应符合表12.3.7(g)

4、BES600/2

5、BES1800/25 型扼流适配器端子连接调整表见表12.3.7(h)

变压器保护定值整定

变压器定值整定说明 注:根据具体保护装置不同,可能产品与说明书有不符之处,以实际产品为主。 差动保护 (1)、平衡系数的计算 1 2 3 4 5 侧的二次电流。如果按上述的基准电流计算的平衡系数大于4,那么要更换基准电流I b,直到平衡系数满足 0.1

I n 为变压器的二次额定电流, K rel 为可靠系数,K rel =1.3—1.5; f i(n)为电流互感器在额定电流下的比值误差。f i(n)=±0.03(10P ),f i(n)=±0.01(5P ) ΔU 为变压器分接头调节引起的误差(相对额定电压); Δm 为TA 和TAA 变比未完全匹配产生的误差,Δm 一般取0.05。 一般情况下可取: I op.0=(0.2—0.5)I n 。 (3) I res.0(4) a I Δm 2=0.05; b 、 式中的符号与三圈变压器一样。 最大制动系数为: K res.max =res unb.max rel I I K Ires 为差动的制动电流,它与差动保护原理、制动回路的接线方式有关,对对于两圈变压器I res = I s.max 。 比率制动系数:

K= res.max res.0res.max op.0res.max /I I -1/I I -K 一般取K=0.5。 (5)、灵敏度的计算 在系统最小运行方式下,计算变压器出口金属性短路的最小短路电流I s.min ,同时计算相应的制动电流I res ;在动作特性曲线上查出相应的动作电流I op ;则灵敏系数K sen 为: K sen = op I I 要求K sen ≥(6)(7 式中:I K I e (81、低电压的整定和灵敏度系数校验 躲过电动机自起动时的电压整定: 当低电压继电器由变压器低压侧电压互感器供电时, U op=(0.5~0.6)U n 当低电压继电器由变压器高压侧电压互感器供电时, U op=0.7U n 灵敏系数校验

变压器说明书

配电变压器安装使用说明书 三相树脂绝缘干式电力变压器 安装使用说明书

沈阳市悦霖电力设备制造有限公司 目录 一、适用范围 (2) 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 (2) 三、使用条件 (2) 四、产品主要规格型号 (2) 五、产品结构概述及主要技术原理 (3) 六、产品主要技术参 数 (6)

七、运输和起吊 (10) 八、验收、保管和储存 (11) 九、产品安装 (12) 十、现场交接试验 (13) 十一、变压器试运行 (15) 十二、变压器的维护 (18) 十三、安全注意事项 (18) 一、适用范围 本说明书适用于我公司生产的额定容量20000kVA及以下,电压等级为35kV及以下无励磁和有载调压环氧树脂浇注薄绝缘干式变压器的装卸、运输、仓储保管、安装、使用及维护。 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 环氧树脂浇注干式变压器具有低损耗、低局放、防爆、难燃、环保无污染、免维护、抗短路能力强等特点。 三、使用条件

1.环境温度不高于40℃,海拔高度不超过1000m,若环境温度高于40℃或海拔超过1000m时,应按GB6450的有关规定作适当的定额调整。 2.外壳防护等级有IP20、IP23等型式。The protection degree of enclosure is IP20、IP2 3. 3.冷却方式有空气自冷(AN)和强迫风冷两种。对空气自冷(AN)和强迫风冷(AF)的变压器,均需保证变压器的安装环境具有良好的通风能力,当变压器安装在地下室或其他通风能力差的环境时,须增设散热通风装置,通风量按1kW损耗(P O+P K)需4m3/min风量选取。 四、产品主要规格型号 1.对于单相干式变压器产品,型号主要有:DC(B)9、DC(B)10等系列。 型号所表示的意义如下:(以“DC(B)10型变压器”为例)The 2.对于三相干式变压器产品,型号主要有:SC(B)9、SC(B)10等系列。 型号所表示的意义如下:(以“SC(B)10型变压器”为例)

变压器后备保护讲解

高低后备保护定义: 高后备保护和低后备保护是相对变压器而言的,变压器高压侧的后备保护称为高后备,变压器低压侧的后备保护称为低后备。 高后备是指在110kV线路断路器拒动的情况下,由变压器高压侧断路器通过保护装置来断开故障电流,即作为110kV线路的后备保护;低后备是指在10kV线路断路器拒动的情况下,由变压器低压侧断路器通过保护装置来断开故障电流,即作为10kV线路的后备保护。高低后备保护种类: 变压器相间短路的后备保护有:过电流保护、低压启动的过电流保护、复合电压启动的过电流保护及负序过电流保护等。 变压器接地短路的后备保护有:零序电流保护、零序电压保护(零序电压保护只有在中性点失去、系统中没有零序电流的情况下才能够动作,不需要与其他元件的接地保护相配合)。后备保护用于在主保护故障拒动情况下,保护变压器。一般包含: (1)高压侧复合电压启动的过电流保护; (2)低压侧复合电压启动的过电流保护; (3)防御外部接地短路的零序电流、零序电压保护; (4)防止对称过负荷的过负荷保护; (5)和高压侧母线相联的保护:高压侧母线差动保护、断路器失灵保护; (6)和低压侧母线相联的相关保护:低压侧母线差动保护等。 低后备的作用:变压器低压母线、变压器低压线圈的保护以及低压出线的后备(远后备)保护。 高低后备保护范围: 问题一:高后备保护自高压侧CT以下的部分,作为主变差动保护的后备保护,同时也是中压侧及低压侧的总的后备保护;中后备保护作为中压侧出线的后备保护;低后备同中后备。高后备分有带方向和不带方向两种情况。不带方向的保护范围是:各侧母线及出线,包括主变本体,带方向的是指向母线(或指向主变)。 问题二:母线桥穿墙套管故障,应该属于主变差动保护范围,应该差动保护动作,如果差动保护没有跳开开关才轮到高后备保护动作,低后备保护是不会动作的,低后备只能保护低压侧CT以外的,不能保护以里的,不能倒过来保护主变方向。 问题三:高后备保护是一个总称,包括相间故障的复压方向过流保护和接地故障的零序方向过流保护、间隙保护等。 双绕组变压器当高后备投入的话,投低后备意义就不大。因为低后备保护动作后变压器处于空载状态,变压器运行已经失去价值。所以投入高后备不投低后备直接将变压器高压侧开关断开,以防止故障电流对变压器的损害。 相间短路后备保护方向设置: (1)三侧有电源的三绕组升压变压器,相间故障后备保护为了满足选择性要求,在高压侧或中压侧要加功率方向元件,其方向可指向该侧母线。方向元件的设置,有利于加速跳开小电源侧的断路器,避免小系统影响大系统。 (2)高压及中压侧有电源或三侧均有电源的三绕组降压变压器和联络变压器,相间故障后备保护为了满足选择性要求,在高压或中压侧要加功率方向元件,其方向宜指向变压器。(3)反应相间故障的功率方向继电器,通常由两只功率方向继电器构成,接入功率方向继电器的电流和电压应按90接线的要求。为了消除三相短路时功率方向继电器的死区,功率方向继电器的电压回路可由另一侧电压互感器供电。 高低后备保护出口:

220KV级电力变压器说明书样本

220KV级电力变压器说明书样本 -----------------------作者:-----------------------日期:

220KV级电力变压器说明书 1 概述 该三相电力变压器型号为SFP10-260000/220,西安西电变压器有限责任公司出厂,容量260MVA,额定电压为220KV,冷却方式为强迫油循环风冷却。 2 设备参数 2.1 技术规范 2.1.2 套管电流互感器 2.1.3 变压器套管

5 检修特殊安全措施 5.1 解体阶段条件与要求 5.1.1吊钟罩宜在室内进行,以保持器身清洁。在露天进行时,应选在无尘土飞扬及其它污染的晴天进行,器身暴露在空气中的时间应不超过如下规定:空气相对湿度≤65%为 14H,空气相对湿度≤75%为10H,当器身温度高于空气温度时,可延长2小时。(器身暴露时间是从变压器放油或开启任何一盖板、油塞时起至开始抽真空或注油时为止。)如暴露时间需要超过上述规定,应接入干燥空气装置进行施工。 5.1.2器身温度应不低于周围环境温度,否则应功用真空滤油机循环加热雨,将变压器加热,使器身温度高于环境温度5℃以上。 5.1.3 检查器身时,应由专人进行,穿着专用的检修工作服和鞋,并戴清洁手套,寒冷天气还应戴口罩,照明必须采用低压行灯。 5.1.4 进入器身检查所使用的工具应由专人保管并应编号登记,防止遗留在油箱内和器身上;进入变压器油箱内检修时,需考虑通风,防止工作人员窒息。 5.2 拆、装瓷瓶阶段的安全措施 5.2.1 吊车起吊,必须有专业人员指挥、监护,并有统一信号。 5.2.2 起吊重物前检查起重工具是否符合载荷要求。检查拆、装支持持瓷瓶用的吊带应完好、无损,并符合载荷要示。 5.2.3 起重前应先拆除影响起重工作的各种连接。 5.2.4 起吊瓷瓶时要绑扎牢固、起吊平稳。 5.2.5 瓷瓶拆下后,要竖放在专用支架上,等待检修、试验。 5.2.6 吊装瓷瓶时注意保护,不受撞击、挤压。 5.2.7 竖直安装前,必须装装瓷瓶在空中翻竖。翻竖过程中任何一点都不能着地。

10kV变压器通用使用说明书

本说明书适用于系统标称电压为10kV 的所有全密封配电变压器产品。 不同变压器产品都有其单独的安装使用说明书,说明书的通用部分只有在被专用说明书引用时生效,引用方式为:安装使用说明书的通用部分见《10kV级配电变压器安装使用说明书》。 2. 变压器的装卸、运输与储存变压器可以使用汽车、火车或轮船等交通工具进行运输,装运变压器的车厢或船仓应保持干净、整洁。 在运输变压器的过程中,必须对套管、油位计等易损部件进行妥善保护,避免磕碰损坏。 变压器的装运过程必须符合运输规程的安全要求,并将变压器紧固在一个牢固的底座上,防止其在运输过程中发生晃动、碰撞和移位。产品运输过程中的倾斜角度不得大于15°,运输过程应保持平稳。产品在车站、码头中转或终点卸货后不得堆码,而且变压器下部要用方木垫牢,并保证垫高不小于100mm。 变压器起吊要求见产品外形图。起吊时要注意使四处吊攀均匀受力,钢丝绳与铅垂线之间的夹角不得大于30°,并保证不碰坏套管等附件。当由于吊高限制而无法满足上述要求时,应使用横梁辅助起吊。长期储存的变压器不得堆码、磕碰,底部方木的垫高不小于100mm。3.变压器的检查与验收用户收到变压器,并确认其在运输过程中没有发生移位和其它任何损坏,且各部位密封良好后,应及时进行检查和验收。 根据变压器出厂技术文件目录检查产品出厂文件是否齐全。根据变压器出厂资料和名牌查对产品的型号、容量、电压组合、阻抗电压、联结组标号等是否与定货合同相一致。 根据变压器拆卸件一览表检查产品所需的零部件是否齐全。根据变压器备件一览表检查产品所需备件是否齐全。变压器开箱检查工作完成后如不立即投入运行,应将所拆卸的零部件重新包装好,并放在室内干燥安全的地方保存。 4.变压器投运前的准备变压器投运前的检查 (1)变压器拆卸运输的零部件应全部安装就位; (2)变压器油箱应进行可靠接地; (3)变压器套管无裂纹、破损或松动; (4)变压器各部位密封完好,油位正常; (5)变压器油位计、压力释放阀等部件工作正常; (6)分接开关转动灵活,变压器三相分接位置一致; (7)酒精温度计安装妥当,指示读数的方位便于观察。变压器投运前的试验 (1)测量绕组各个分接位置的直流电阻值,其与产品出厂实测值(折算至

变压器说明书

配电变压器安装使用说明书 三相树脂绝缘干式电力变压器 适用范围 二、 环氧树脂浇注干式变压器的特点 (2) 三、 使用条件 (2) 四、 产品主要规格型号 (2) 五、 产品结构概述及主要技术原理 (3) 六、产品主要技术参 数 ...................................... . (6) 七、运输和起吊 ......................................... .... (10) 丿八、 ............................................ 验收、保管和储存 .. (11) 沈阳 安装使用说明书 殳备制造有限公司 目 录

九、产品安装 ............................................. ?. (12) 十、现场交接试验 ....................................... .. (13) 十~、变压器试运行15 十二、变压器的维护 (18) 十三、安全注意事项......................................................... . (18) 一、适用范围 本说明书适用于我公司生产的额定容量20000kVA及以下,电压等级为35kV及以下无 励磁和有载调压环氧树脂浇注薄绝缘干式变压器的装卸、运输、仓储保管、安装、使用及维护。 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 环氧树脂浇注干式变压器具有低损耗、低局放、防爆、难燃、环保无污染、免维护、抗短路能力强等特点。 三、使用条件 1. 环境温度不高于40 °C,海拔高度不超过1000m若环境温度高于40 °C或海拔超过1000m时,应按GB6450的有关规定作适当的定额调整。 2.外壳防护等级有IP20、IP23等型式。The protection degree of enclosure is IP20 、IP23. 3.冷却方式有空气自冷(AN和强迫风冷两种。对空气自冷(AN和强迫风冷(AF)的变压器,均需保证变压器的安装环境具有良好的通风能力,当变压器安装在地下室或其他通风能力差

变压器安装使用说明书

变压器安装说明书张家口龙银电气有限公司

一、适用范围 本说明书适用于本厂生产的容量为6300kV A及以下,电压为35千伏及以下的S9、S11、S15系列油浸式电力变压器。 二、变压器的使用条件 1、安装地的海拔高度不超过1000米。 2、安装地的环境平均温度为20℃,最高气温不超过+40℃,最低气温不超过-30℃。 3、安装地当空气温度+25℃时,相对温度不超过90%。 4、安装地应无影响变压器绝缘的气体、蒸气、化学性沉积、尘埃、污垢和其它爆炸性侵蚀性介质。 三、变压器的主要结构 油浸式电力变压器由铁芯、线圈、油箱、变压器油、储油柜、套管、分接开关、吸湿器、温控器、气体继电器等部件组成。 1、铁芯:由DQ151—35硅钢片采用45。全斜接分级叠成。 2、线圈:由纸包扁线及高强度漆包线绕制而成,容量500千伏安及以下为圆筒式线圈,630千伏安及以上为饼式线圈。 3、油箱:由钢板做成长圆开或方形,能承受0.05MPa气压而无永久变形,油箱的下部焊有放油和取油样活门,容量2000千伏安及以下的散热器由扁管直接焊至箱壁上,2500千伏安及以上在油箱上装有片式散热器通过连接管、蝶阀与油箱联通,油箱下部焊接有接地螺栓,箱盖由钢板制成,箱盖与箱沿间用耐油橡胶条密封,油箱上焊有吊拌,供起吊整机使用,箱盖上焊有吊板,供起吊变压器器身使用。 4、无励磁分接开关和有载分接开关用于调整电压,使用方法详看使用说明书。 5、储油柜内装变压器油,侧面装有观察油面的管式油表,储油柜中的油量应符合油位标志的要求。 6、吸湿器:容量为100千伏安及以上的变压器带有吸湿器,安装注表中t1为出厂证明书所记录的温度。T2为当时测定的温度。(t1—t2)为正值时,所测电阻值乘以K.。(t1—t2)为负值时,所测电阴值除以K 。 3.测量直流电阻:测得三相直流电阻不平衡率(最大值减最小值,除以平均值)线电阻不超过2%,相电阻不超过4%。 4.外施工频高压试验:试验电压按出厂试验标准之90%(见产品证明书上之记录)历时一分钟。 5.进行空载试验注意此试验中变压器的声响及仪表之变化。记录数据测得结果应与出厂试验无显著差别(参见产品说明书上相应之试验数值)。 6.变压器通过了上述试验后,应进行下列检查。 1)整定与试验保护装置,气体继电器,过电流继电器启动继电器之动作。 2)试验油断路器的传动机构与联锁装置之动作。 3)检查储油柜与变压器之连管油门一定要开通。 4)校验温度计之读数。 5)油箱接地是否良好。 7.装有气体的继电器的变压器,在投入运行时,先将气体继电器的信号触头接至变压器的电源跳闸回路,过电流保护时限有整定为瞬时动作,然后变压器接入额定电压,历时30分钟,倾听变压器音响,正常后切断电源,间隔15分钟合闸一次重复三次,如试验良好,方可投入运行。 8.变压器在运行中,应注意检查是否有渗油现象同时检查各保护装置是否动作可靠。 9.关于变压器之维护,可参照水电部颁布的变压器运行规程。 1 4

ING-6024变压器后备保护装置技术及使用说明书

ING-6024 变压器后备保护装置技术及使用说明书

1. 概述 ING-6024变压器后备保护装置(以下简称装置),主要适应于6KV-220KV变压器的后备保护和测控。 主要功能 保护功能: a) 速断保护 b) III段复合电压闭锁过流保护 c) 过负荷保护 d) 零序电流保护 e) 过电压保护 f) 低电压保护 g) PT断线告警 h) 控制回路断线告警 遥测功能: 三相电流、三相电压、三线电压、频率,功率、功率因数、零序电流、零序电压 遥控功能: 断路器分合闸,装置信号复归,保护软压板投退 遥信功能: 8路遥信开入量

其它: 网络对时和手动对时功能 全隔离RS-485通讯接口,国际标准ModBUS-RTU通讯协议 2.技术数据 AC输入电流 额定5A:15A连续;短时250A 1秒 极限动态范围:625A持续1周波(正弦波) 功耗:5A 时0.16V A,15A时1.15V A 额定1A:3A连续;短时100A 1秒 极限动态范围:250A 持续1周波(正弦波) 功耗:1A 时0.06V A,3A时1.18V A 输出接点 符合IEC 255-0-20:1974,采用简单评估法 5A持续 30A接通符合IEEC C37.90:1989 100A持续1秒 启动/返回时间:<5ms 分断能力(L/R = 40ms): 24V 0.75A 10,000次 48V 0.50A 10,000次 125V 0.30A 10,000次

250V 0.20A 10,000次 循环能力(L/R = 40ms): 24V 0.75A 每秒2.5次 48V 0.50A 每秒2.5次 125V 0.30A 每秒2.5次 250V 0.20A 每秒2.5次 光隔输入 在额定控制电压下,每个光隔输入的电流为5mA。 额定电源 110伏:88 - 132Vdc或88 – 121Vac 220伏: 176 - 264Vdc或176 - 242Vac 额定5.5瓦, 最大8.5瓦 例行绝缘 试验电流输入端:500Vac 60秒不小于10M 电源、光隔输入及输出接点:500Vac 60秒不小于10M 带CE标志的装置进行下列IEC255-5:1977绝缘测试; 模拟输入:500Vac 60秒不小于10M 电源、光隔输入及输出接点:500Vac 60秒不小于10M 工作温度-10℃~+55℃(+14°F~+131°F)。 老化从室温到+75℃(+167℉)每次48小时以上。一共二十(20)次温度循环。 装置重量 2.5kg(5磅8盎司)。

大型电力变压器安装使用说明书

大型电力变压器安装使用说明书通用部分

山东泰开变压器有限公司 大型电力变压器安装使用说明书 本说明书为大型电力变压器安装使用说明书的通用部分,用户在使用本公司产品之前,务必仔细阅读该安装使用说明书及其它随机出厂资料,避免由于误操作而造成产品的损坏。如有疑问,请与制造厂联系,以便妥善处理。说明书的组成变压器主体的起吊;1 变压器的运输;2 变压器的检查及验收;3 变压器的储存及保管;45现场安装前的准备;变压器总体安装前的检查;6变压器总体复装;7 抽真空及真空注油;89变压器投运前的检查;试验;10运行与维护;11变压器主体的起吊1起吊主体时,应按照变压器总装图要求,吊挂所有主体吊拌,使吊绳长度相等且1.1 30°,要保持平稳不倾斜。受力均匀,吊绳与垂线夹角小于利用千斤顶支撑起主体时,所有千斤顶支架要同时受力,各千斤顶的升降要同步,1.2速度要均匀。变压器的运输2 变压器本体运输2.1 变压器本体无论铁路运输、汽车运输、人工辊杠载运及水运,变压器都要可靠2.1.1 规定,并且在油箱上装设冲击记录仪,1固定,不得有移位,整个运输过程中都应遵守表该记录仪记录变压器从制造厂运输到现场的过程中受到冲击的情况。表1:变压器运输过程中应遵守的规定

主体沿长轴方向倾斜角度≤15° 主体沿短轴方向倾斜角度≤10° 一级路面≤35km/h公路运输时车速其它路面≤20km/h人工辊杠在轨道上移动速度≤ 3m/min 纵向≤3g横向≤2g冲击加速度 垂直≤3g 2.1.2变压器本体运输的封装 1)充油运输 油箱内注入合格的变压器油,油面高度在箱盖以下100mm处,所有密封部位均需密封 良好,不得渗漏油。 2)充氮运输 -1- 大型电力变压器安装使用说明书 ,在产品运输,箱内压力达0.02-0.03MPa油箱内充入高浓度干燥氮气(纯度≥99.9%)时应 放气,若因MPa时应补充氮气,当氮气压力高于0.03过程中氮气压力低于0.02MPa。MpaMPa;最高氮气压力0.035温差较大的原因允许最低氮气压力0.015 变压器组件、附件运输2.2 2.2.1不能与变压器主体一起运输的组部件、附件,均按拆卸一览表拆卸,按装箱单装箱后 单独运输。单独包装运输的套管,注意包装箱不得承受过大的冲击力,要在车中可靠固定。2.2.2 带有绝缘件的零部件应充油运输,所使用的变压器油必须为合格油。2.2.3变压器的检查及验收3主体验收3.1用户收到变压器后,应验证产品铭牌及合格证书是否与订货合同规定的型号相一致,然后进行下列一般性检查、记录。检查变压器主体有无损伤、变形、开裂等现象,检查变压器主体与运输车之间3.1.1包括限位块是否移位或破坏,固定用的钢丝绳是否拉断现象,是否有明显的撞击和其它损,应停止卸货,并将情况通知运输伤;如果发现有设备损坏的迹象(由设备外观情况看)部门和制造厂,以便及时查找原因,明确责任,研究处理。条规定的范围之内。2.1.2.23.1.2检查氮气压力是否在规定的范围之内。1检查冲击记录仪的记录是否在表3.1.3 按出厂技术文件记录,查对制造厂给出用户的出厂技术文件是否齐全完整。3.1.4 附件验收3.2

WBZ-500H变压器保护装置技术说明书

国电南自
Q/GDNZ.J.09.44-2002
WBZ-500H 微机变压器保护装置
技术说明书 使用说明书
国电南京自动化股份有限公司
GUODIAN NANJING AUTOMATION CO. LTD

WBZ-500H 系列 微机变压器保护装置
技术说明书 使用说明书
V 2.5
国电南京自动化股份有限公司
2002 年 12 月
*本说明书可能会被修改,请注意最新版本资料 *国电南自技术部监制

第一部分 技术说明书

目次
1 装置概述
1
2 技术参数
2
2.1 工作环境
2
2.2 额定参数
2
2.3 主要技术指标
2
2.4 保护动作精度
3
2.5 绝缘性能
3
2.6 抗电磁干扰
4
3 硬件说明
5
3.1 概述
5
3.2 机箱结构
5
3.3 AC 交流输入模件
6
3.4 AD 转换模件
6
3.5 主 CPU 模件
6
3.6 出口跳闸模件
6
3.7 信号模件
6
3.8 打印管理模件
7
3.9 显示模件
7
4 保护原理
8
4.1 启动算法
8
4.2 差动保护
8
4.3 后备保护
11

4.4 非电量保护
17
4.5 分差保护
17
4.6 短引线保护
17
5 整定值的计算及整定
18
5.1 定值清单
18
5.2 变压器各侧的额定电流 TA 二次电流 Ie
18
5.3 差动保护
18
5.4 分差保护
18
5.5 短引线保护
18
5.6 分差保护
21
5.6 短引线保护
22

变压器套管的故障原因及处理方法

变压器套管的故障原因及处理方法 变压器作为电力输送环节中非常重要的一个环节,在使用的过程中,需要格外注意,而变压器的管套,起着保护变压器的作用,但是变压器的套管长期放置于户外,日晒雨淋,时常会发生故障,严重影响变压器的使用寿命,因此在实际的工作中,需要格外注意,本文就简单介绍变压器套管故障的主要原因及解决的方法。 变压器套管表面脏污吸收水分后,会使绝缘电阻降低,其后果是容易发生闪络,造成跳闸。同时,闪络也会损坏套管表面。脏污吸收水分后,导电性提高,不仅引起表面闪络,还可能因泄漏电流增加,使绝缘套管发热并造成瓷质损坏,甚至击穿;套管胶垫密封失效,油纸电容式套管顶部密封不良,可能导致进水使绝缘击穿,下部密封不良使套管渗油,导致油面下降。套管密封失效的原因主要有两个方面:一是由于检修人员经验不足,螺栓紧固力不够;二是由于超周期运行或是胶垫存在质量问题、胶垫老化等;套管本身结构不合理,且存在缺陷。 遇到这种故障,一般的处理方法为,在起吊﹑卧放﹑运输过程中, 套管起吊速度应缓慢,避免碰撞其它物体;直立起吊安装时,应使用法兰盘上的吊耳,并用麻绳绑扎套管上部,以防倾倒;注意不可起吊套管瓷裙,以防钢丝绳与瓷套相碰损坏;竖起套管时,应避免任何部位落地;套管卧放及运输时,应放在专用的箱内。安装法兰处应有两个支撑点,上端无瓷裙部位设支撑点,尾部也要设支撑点,并用软物将支撑点垫好。套管在箱中应固定,以免运输中窜动损伤。

在套管大修的装配中应特别注意以下几点:防止受潮。装配中除要有清洁干燥的条件以外,最好能在40-50℃温度下进行组装。因为电容芯子温度高出环境温度温度10-15℃时能减少受潮的影响,所以最好在组装前将套管的零部件和电容芯子加热到70-80℃,保持3-4h,以便排除表面潮气,尽可能在温度尚未降低时装配完;套管顶部的密封。 套管引线是穿缆式结构,如果顶部接线板、导电头之间密封不严密,雨水会沿套管顶部接线板、导电头及电缆线顺导管渗入变压器内部。水分进入变压器引线根部,将会导致受潮击穿,造成停电。为避免这种情况,必须用螺栓压紧,保证密封;中部法兰的小套管。电容屏的最外层屏蔽极板即接地电屏,用一根1.5mm2的软绞线,套上塑料管引到接地小套管的导电杆上,此套管叫测量端子,装配时要注意小套管的密封和引出软线的绝缘。检修时,应将套管水平卧倒,末屏小套管朝上,卸开小套管即可检查末屏引线等情况,还可以作相应的修理。在套管运行和作耐压试验时,其外部接地罩应良好接地;均压球调整应适当。 变压器的维护人员在日常的工作中,除了以上的几个方法之外,还需要对变压器的套管进行一些日常的清洁防雨等维护,并且在故障发生后做好相应的记录,做到有备无患。同时,在日常工作中,应当及时对变压器进行巡查,以防范于未然。

983变压器说明书.

NEP983 数字式变压器测控保护装置 说明书 国电南京自动化股份有限公司 2003年3月

NEP983 数字式变压器测控保护装置 说明书 编写:于剑东 审核:陈雪峰 批准:郭效军 版本号:Ver 3.0

国电南京自动化股份有限公司 二00三年三月

目次 1 装置概述 (1) 2 主要技术指标 (2) 3 功能介绍 (3) 4装置出口配置 (4) 5原理 (4) 6 操作说明 (7) 6.1 键盘排列及显示 (7) 6.2 键的功能 (7) 6.3 液晶显示及键盘操作说明 (7) 7 订货须知 (10) 附图一装置面板布置图 (11) 附图二装置电原理图 (13) 附图三装置出口原理图 (14) 附图四装置背板端子图 (17) 附图五装置安装尺寸图 (18)

·装置概述· 1 装置概述 NEP983数字式变压器测控保护装置是在消化吸收国内外先进经验的基础上专门为发电厂、变电站开发(可与各类综合自动化配套)的产品。该类产品可将变压器的测量、保护、操作回路集成在一个机箱内,结构小巧,可在恶劣的工业环境下(如高温、低温、震动、有害气体、灰尘、强电磁干扰等)长期可靠地运行。产品可集中组屏组柜运行,也可按功能就地安装在开关柜上,并具有远传、记忆各种操作或故障信息等功能,同时亦提供独立的中央信号空接点。 特点: ●采用Motorola高性能32位单片机。 ●采用一对一的方式,调试、安装及维护均非常便利。 ●人机界面友好,液晶中文显示。显示信息丰富、直观、各种操作亦非常方便。 ●完善的自我诊断功能,不需人为干预,故障可定位到某集成块。 ●最近100条事件记录(记录事件时间和类型)、10条事故记录(包含故障前360毫秒,故障后600毫秒,记录事故时间、类型、定值、控制字、交流量幅值及采样点)及200条遥信变位信息(记录遥信变位时间和类型),方便分析。 ●集保护、遥测、遥信、遥控四项功能于一体,可按功能就地安装,同时亦可提供独立的中央信号空接点。 ●高测量精度: I、U精度:0.2级 P、Q、Cosφ精度:0.5级(特殊要求精度可达到0.2级) ●高抗干扰性能,能满足: GB/T 14598.10-1996 快速瞬变干扰试验Ⅳ级 GB/T 14598.13-1998 脉冲群干扰试验Ⅲ级 GB/T 14598.14-1998 静电放电干扰试验Ⅲ级 功能:速断、定(或反)时限过流保护;过电压保护;低电压保护;定(或反)时限零序电流保护;零序电压保护;过负荷保护;本体保护;手动(遥控)跳合闸以及两瓦特表或三瓦特表法测量有功、无功、功率因素、电度量及各种开关量变位信息等功能。 通信:本装置具有422或485及CAN通讯网络可供选择,通信协议请见NEP980通信协议说明书。

干式变压器使用说明书

干式变压器使用说明书 新华都特种电气股份有限公司 2010 年07 月 售后服务热线:0 本说明书的内容包括安装使用说明及维护。 变压器运行前注意事项: 本产品必须安装在室内,不得在带电时进入变压器安全距离内,以免发生危险! 1、在运输、安装及使用过程中,不得使变压器受到滴水、雨、雪的浸湿。 如有问题请及时按照本说明书处理或联系我们; 2、投运前应检查所有紧固件、连接件是否松动,若有松动现象,应紧固; 在紧固过程中,为防止变压器引线及线鼻子受损或折断,应避免引线及 线鼻子转动;需要调整高压分接时,调整后检测三相直流电阻应与出厂 值一致,以确保分接端子接触良好; 3、投运前应检查变压器主体接地是否满足要求和有效接地; 4、投运前应检查温控仪三相温度显示是否正常、整定值是否符合要求、 各信号接点是否引入中控室、变压器冷却风机是否每台运转正常,且

其 转向是否与标识一致,若有异常应及时检修或更换; 5、应定期对底吹风机及柜体滤网(如有)进行清理,对变压器本体(线 圈、绝缘子、分接线端子等部位)进行除尘;定期检查各带电连接端子 是否松动、连接线绝缘和线圈表面有无变色、放电、损伤、碳化的痕迹; 6、停机后再次投运前,应检测变压器绝缘电阻(尤其受潮时)和外观是 否有异常,若有则应进行相应处理; 7、应保持变压器室内良好通风(其进出风口温度差小于10℃);如有柜 体,应保持其内的良好通风(其进出风口温度差小于15℃)。 高压危险!只允许具备资格的专业人员操作本设备。在安 装调试和使用设备之前,请务必完整地阅读使用说明书。 新华都特种电气股份有限公司干式变压器使用说明书共11 页第 1 页 1.使用范围: 本公司生产三大系列干式变压器:干式电力变压器及配电变压器系列、干式整 流变压器系列及干式变频调速用变压器系列,均为非包封结构,电压

变压器后备保护

继电保护装置按它所起的作用分为主保护、后备保护和辅助保护。主保护:是被保护电气元件的主要保护,当被保护电气元件发生故障时,能以无时限(不包括继是保护装置本身的因有动作时间,一般为0.03到0.12秒),或带一定时限切除故障。例如电流速断保护,限时电流速断保护、瓦斯保护均属于主保护。为了实现继电保护的选择性,某些主保护往往不能保护被保护元件的全部。例如变压器的速断保护,只能保护变压器一次侧储备,不保护变压器二次侧储备。后备保护:后备保护是被保护元件的后备保护,叫近后备保护。在主保护范围内发生故障时,主保护和后备保护同时起动,当主保护动作切除故障点后,由于短路电流消失,后备保护既行返回。当主保护由于某种原因拒绝动作时,后面的保护延时动作,切除故障点,起到了主保护的后备。当后备保护作为下一级元件(或叫相邻元件)主保护的后备保护时,叫远后备保护。例如配电变压器低压出线发生故障时,变压器的后备保护也起动,低压出线保护动作切除故障嘛后,变压器的后备保护返回,当低压出线保护拒绝动作时,变压器后备保护按预先整定的时间动作,切除变压器高压侧的断路器。远后备保护动作后,使停电范围增大,往往造成越级跳闸。后备保护能保护被保护电气元件的全部。一套后备保护既是近后备保护,又是远后备保护。后备保护一般带时限的过电流保护组成,其灵敏度,当作为后备保护时,应满足继电保护规程的要求。当作为远后备时,可适当降低灵敏度。辅助保护:辅助保护是起某些辅助作用,例如切除主保护死区内的故障保护,或在某些[wiki]设备[/w i k i]上加速主保护工作的保护。变压器应装设的保护有哪些? 答:(1)瓦斯保护:反映变压器油箱内部的各种故障和油面降低。并作用于各侧跳闸(重瓦斯)和发信号(轻瓦斯)。

dmp300型微机变压器差动保护测控装置说明书(1)

一、简介 1.概述 DMP300型微机变压器差动保护测控装置,适用于110KV及以下电压等级的三圈变或两圈变,具有开入采集、脉冲电度量采集、遥控输出、通讯功能。其中DMP321适用于三圈变,DMP322适用于两圈变。 保护功能:a)差电流速断保护 b)二次谐波制动的比率差动保护 c)CT断线识别和闭锁功能 d)过负荷告警 e)过载启动风冷 f)过载闭锁有载调压 遥信量采集:a)本体轻、重瓦斯信号 有载轻、重瓦斯信号 压力释放信号 变压器超温告警 b)主变一侧开关的弹簧未储能、压力异常闭锁、报警 c)从主变一侧开关操作箱中采集开关跳、合位,手跳、手合开关量 脉冲电量:一路有功脉冲电度、一路无功脉冲电度 遥控:遥控主变一侧开关 2.特点: 1)差动保护中各侧电流平衡补偿由软件完成,中低压侧电流不平衡系数均以高压侧为基准。变压器各侧CT二次电流相位也由软件自动校正,即变压器各侧CT二次回路可接成丫型(也可选择常规接线),这样简化了CT二次接线,增加了可靠性。 1)变压器保护的差动保护与后备保护完全独立,各侧后备也完全独立,独立 的工作电源、CPU实现真正意义上的主、后备保护,极大地提高了主变保护的可靠性。 2)通过菜单可直接查看主变各侧电流值的大小、相位关系,差电流大小,方 便用户调试与主变投运。

3)选用高性能、高可靠性的80C196单片机,高度集成的PSD可编程外围芯 片;宽温军用、工业级芯片;高精度阻容元件;进口密封继电器。 4)抗干扰、抗震动的结构设计 全封闭金属单元机箱,箱内插板间加装隔离金属屏蔽板;高可靠性的进口接插件,加装固定挡条。 5)独到的多重抗干扰设计 单元装置采取了隔离、软硬件滤波、看门狗电路、智能诊断各种开放闭锁控制,ALL IN ONE的主板电路设计原则,新型结构设计等多种抗干扰措施,取得了良好的效果。 6)体积小、模块化,既可安装于开关柜,构成分散式系统,又可集中组屏。 7)大屏幕液晶汉字显示运行参数、菜单,具有极好的人机界面,操作简单、 直观、易学、易用。 8)所有保护功能均可根据需要直接投退,操作简单。 9)软件实现交流通道的模拟量精度调整,取消了传统的采保通道的误差补偿 电位器,不但简化了硬件,更方便了现场调试、校验,还提高了精度。 10)独到的远动试验菜单功能。装置中设有“远动试验”菜单,通过菜单按钮进 行远动信息传输试验,如“差动速断动作”、“高压侧CT断线告警”等,无需试验接点真正闭合,可在线试验,方便了远动调试。 11)多层次的PASSWORD:运行人员口令、保护人员口令、远动人员口令。 12)事件记录分类记录32条故障信息,32条预告信息,8条自检信息,并具掉 电保持功能。

变压器套管使用说明书

FGRB(D)(L)W玻璃钢电容式变压器套管 安装使用说明书 天威瑞恒高压套管

一、产品简介 变压器套管是将变压器部高、低压引线引到油箱外部,不但作为引线对地绝缘,而且担负着固定引线的作用,变压器套管是变压器载流元件之一,在变压器运行中,长期通过负载电流,当变压器外部发生短路时通过短路电流。因此,对变压器套管有以下要求: (1)必须具有规定的电气强度和足够的机械强度。 (2)必须具有良好的热稳定性,并能承受短路时的瞬间过热。 (3)外形小、质量小、密封性能好、通用性强和便于维修。 我公司研制的“玻璃钢电容式变压器套管”是采用新型材料和制造工艺技术而研制出的一种干式复合绝缘的套管,此套管的特点是无油、非瓷、体积小、重量轻,维护简单;硅橡胶复合外套防污性能优异,可用于重污秽区;由于沿面电压分布均匀且采用了有机合成材料作外护套,对提高污闪电压有显著效果。 我公司生产的FGRB(L)W-126及FGRB(L)W-252玻璃钢电容式变压器套管于2007年3月通过了中国电力企业联合会组织的鉴定,经专家鉴定:产品具有独创性,处于国际领先水平。 本产品的技术指标为: 额定电压为:24、40.5、72.5、126、252 kV 额定电流为:100 ~ 5000 A 二、产品型号说明 变压器套管产品代号编制如下: F G R B (D) (L) W — (XXX / XXX) (1~4) 污秽等级 额定电流 额定电压 防污伞裙 CT代号 短尾型 变压器套管 电容式 干式 复合绝缘三、使用条件

1.此套管适用于海拔1000m及以下地区,当海拔超过1000m时,技术条件由双方另议。 2.最高环境温度不超过+40℃,最低环境温度不低干-45℃,当超过该温度围时,技术条件由双方另议。 四、性能试验 按国标GB/T 4109-2008《交流电压高于1000V的绝缘套管》的要求,己通过了下列型式试验: 1.高压试验 2.介质损耗因数tanδ:在1.05U m/ 3 下不大于0.4%。 3.局部放电试验:在1.05U m/ 3 下测量,放电量不大于5pC;在U m下测量,放电量不大于10pC。 4.测量端子60s耐受电压试验:3kV/1min耐压通过。 5.测量端子电容量及介质损耗因数tanδ:电容量不大于10000pF,tanδ3kV下测量不大于5%。 6.密封性试验:0.3MPa/20min无任何泄漏现象。 7.温升试验:套管长期施加额定电流I r±2%至稳定后,导芯温度不超过100℃。 8.热短时电流耐受试验:据GB/T 4109-2008《交流电压高于1000V的绝缘套管》要求,套管能耐受热短时电流I th为25倍的额定电流I r,持续时间为2s。若用户需要不同于本规定的I th时,则由双方协定商定。如套管计算温度不超过180℃,则认为套管能承受I th的标准值,此项试验可以免做。 9.弯曲负荷耐受试验:已经承受下表的弯曲耐受负荷而无损坏。 单位:N

NSS低压变压器保护说明书V

NS 913 低压变压器保护测控装置 说明书 V1.1 南京南自科技发展有限公司 2003年12月 *本说明书可能会被修改,请注意最新版本资料

目录 1.概述 (1) 2.主要技术参数 (3) 3.保护功能 (6) 4.测量、控制以及事件记录功能 (8) 5.硬件结构说明 (9) 6.使用操作说明 (11) 7.装置参数一览 (13)

1 概述 NS 913S低压变压器保护测控装置适用于低压变压器的保护、测量及控制。可以在开关柜就地安装,也可以集中组屏安装。 1.1 装置主要特点 ?高速的DSP处理器 采用高性能DSP芯片,提供了高速的数据处理能力,保证了高性能实时算法的实现,提高了装置的可靠性和整体性能。 ?快速、高精度采样 采用快速14位高精度采样芯片,并采用频率自动跟踪技术,保证了很高的保护和测量计算精度。 ?强大的通讯功能 采用CAN网作为主通讯接口,传输速率可达1Mb/s,系统响应速度快。 ?可靠的操作箱功能 独立的跳、合闸启动和保持回路设计。 ?高可靠的电磁兼容设计 标准背插式工业机箱,电路板采用表面贴装技术以及多层板工艺,选用快速瞬变电压抑制器件,使装置具有很强的电磁兼容能力。 1.2 保护功能配置 ?相间过流保护 ◆速断保护 ◆定时限过流保护 ◆反时限过流保护 ◆过负荷保护 ?高压侧零序过流保护

?低压侧零序过流保护 1.3 数据采集功能 ?实时采集电流、电压、有功、无功、功率因数、频率 ?8路遥信量 1.4 事件记录及故障录波 ?保护动作记录 ?告警事件记录 ?遥信变位记录 ?操作命令记录 1.5 控制功能 ?就地/远方分闸、合闸控制 ?远方定值修改 ?远方保护投/退 1.6 操作箱功能 ?跳位、合位指示 ?可靠的自保持及防跳设计 1.7 通信功能 ?CAN总线 ?RS-485总线

变压器后备保护及过负荷保护

变压器后备保护及过负荷保护 一、变压器相间短路的后备保护 变压器相间短路的后备保护,反应变压器区外故障引起的变压器过电流,并作为变压器差动保护或电流速断保护和气体保护的后备保护。作为后备保护,其动作时限与相邻元件后备保护配合,按阶梯原则整定;其灵敏度按近后备和远后备两种情况校验。 根据变压器容量及短路电流水平,常用的变压器相间短路的后备保护有过电流保护、低电压起动的过电流保护、复合电压起动的过电流保护、负序过电流保护、阻抗保护等。 1、过电流保护 变压器过电流保护与线路定时限过电流保护原理相同,装设在变压器电源侧,由电流元件和时间元件构成,保护动作后切除变压器。电流元件的动作电流按躲过变压器可能出现的最大负荷电流整定。 2.低电压起动的过电流保护 低电压起动的过电流保护由电流元件、电压元件、时间元件等构成,变压器低电压起动的过电流保护原理框图如图4-9所示。电流元件接在变压器电源侧电流互感器TA二次侧,分别反应三相电流增大时动作;电压元件接在降压变压器低压侧母线电压互感器TV二次侧线电压,分别反应三相线电压降低时动作。当同时有电流元件和电压元件动作时,经过与门Y起动时间电路T1,延日跳开变压器两侧断路器1QP和2QF。

低电压起动的过电流保护,是在定时限过电流保护的基础上增加了低电压起动条件。由于采用了低电压元件,可以保证最大负荷时保护不动作,电流元件动作电流整定可以按照躲过变压器额定电流,显然数值比定时限过电流保护的动作电流小,因此提高了保护的灵敏度。低电压元件动作电压整定,按照躲过正常运行母线可能出现的最低工作电压,并在外部故障切除后电动机自起动过程中必须返回。 需要指出的是,如果一次主接线采用母线分段接线,作为变压器相间短路的后备保护,应该带有两段时限,以较短时限跳开分段断路器,缩小故障影响范围;以较长时限跳开变压器各侧断路器。 3.复合电压起动的过电流保护 如果将图4-9所示保护的三个低电压元件,改为负序电压元件和单个低电压元件,可构成复合电压起动的过电流保护。复合电压起动的过电流保护与低电压起动的过电流保护比较,可以简化保护接线,并提高不对称短路时保护的灵敏度。 二、变压器接地(零序)保护

相关文档
相关文档 最新文档