1、工程概况

和平门110kV变电站属户内半地下式变电站,建筑物属钢筋混凝土框架结构,基础采用梁板式筏型基础,地下两层,地上一层。总占地面积0.1347hm2(2.02亩),总建筑面积3370 m2,基坑开挖平面尺寸45.9m×30.9m=1418.31m2,基底标高-11.74米。土方开挖采用机械大开挖,不放坡,采用护坡桩形式进行支护,总土方开挖量约为16500m3。

2、工程特点

2.1工程地质条件

场地地形平坦。场地的相对高程介于98.72--100.07m,场地地貌单元为黄土梁、洼;基坑支护影响范围内地层由素填土、黄土、古石壤组成。

2.2水文地质条件

稳定水位埋深8.70--9.70m,相对标高90.31--90.38;地下水年平均变化幅度约为2m。本场地地下水属潜水类型。

2.3地质结构

土层厚度(m) 天然重度γ(kN/m3) 粘聚力C(kPa) 内摩擦角Φ(。) 钉土摩阻力(kPa) ○1层素填土0.4-1.6 14.5 5.00 10.00 18.00

○2层黄土层 6.8-9.1 14.7 30.00 18.00 50.00

○3层黄土层 1.8-2.1 17.8 25.00 18.00 50.00

○4层古壤层 2.5-2.7 17.7 30.00 20.00 55.00

○5层黄土层>11.2 18.4 30.00 20.00 50.00

2.4周边环境

地处西安市环城公园(环城南路与护城河之间),东侧为废弃加油站、南侧为市政道路环城南路、西侧为环城公园、北侧为护城河,外界干扰大,行人及车辆对施工有影响,施工段做围挡和疏导工作。

2.5周边建筑荷载情况

基坑北侧开挖底边线距护城河河堤上口约1m,南侧在环城南路人行道上,东侧距离

已有加油站房屋基础(埋深约5m)距离约3.0m,基坑西侧距离公园绿化带约3.0m。

2.6施工情况

施工难度大,几乎没有施工场地,白天机械、车辆、材料不能进出场。

平面图:

环 城 南 路

洗车台

施工坡道QTZ80

3.支护、支撑系统的结构设计

3.1支护体系及设计参数

3.1.1支护设计类型:拟采用桩+锚杆+挂网+喷射混凝土等综合支挡结构,具体见设计图。

3.1.2东西排桩(1-1剖面):桩径800mm,桩间距1.5m,桩长21.0m,桩顶标高0.00m,在桩间、桩侧挂网喷面,用膨胀螺丝固定网片,桩加强筋Φ16;主筋18Φ20;冠梁0.8*0.6m,强度C30;锚杆长度18m;主筋2Φ25。

3.1.3北坡排桩(2-2剖面):桩径1000mm,桩间距1.6m,桩身强度等级C30,桩长2

4.5m,桩顶标高0.00m,在桩间、桩侧挂网喷面,用膨胀螺丝固定网片,桩加强筋Φ16;主筋18Φ25;桩顶冠梁1.0*0.6m,强度C30。

3.1.4南坡排桩(3-3剖面):桩径800mm,桩间距1.5m,桩身强度等级C30,桩长21.0m,桩顶标高0.00m,在桩间、桩侧挂网喷面,用膨胀螺丝固定网片,桩加强筋Φ16;主筋20Φ25;桩顶冠梁0.8*0.6m,强度C30;锚杆长度18m;主筋2Φ25。

3.1.5坡道排桩(4-4剖面):桩径800mm,桩间距1.5m,桩身强度等级C30,桩长2

4.5m,桩顶标高0.00m,在桩间、桩侧挂网喷面,用膨胀螺丝固定网片,桩加强筋Φ16;主筋18Φ25;桩顶冠梁0.8*0.6m,强度C30。

3.1.6北侧及东西侧局部桩间旋喷桩参数:桩径600mm,桩距0.4m(东西侧局部0.3m),桩长16.5m;水泥采用42.5#普通硅酸盐水泥,水泥掺入比18-20%,外加剂(水玻璃)参量约为水泥重量比的2%。水泥浆水灰比为1:1,桩身水泥土无侧限抗压强度不小于2.5MPa;成桩方法单管法。

设计工程量

桩剖面

灌注桩旋喷桩

桩径桩深形式桩距桩数桩径桩深桩距桩数

Ⅰa-Ⅰa 800mm 21m 桩+锚杆 1.5m 20根600mm 16.5m 300mm 40根Ⅰb-Ⅰb 800mm 21m 桩+锚杆 1.5m 16根/ / / / Ⅱ-Ⅱ1000mm 24.5m 桩 1.6m 31根600mm 16.5m 400mm 70根Ⅲ-Ⅲ800mm 21m 桩+锚杆 1.5m 30根/ / / / Ⅳ-Ⅳ800mm 21m-10m 桩+冠梁 1.5m 28根/ / / / 总计125根110根

设计图

Ⅲ Ⅲ

环 城 南 路

Ⅰb

ⅠⅢ

3.2施工要求

3.2.1基坑应按支护设计相应的工况开挖,每层开挖深度不得超过1.5m,并及时施工相应锚杆。

3.2.2施工前应详细查清坡体影响范围内的管线及渗漏情况,在成孔时采取避让和保护措施。

3.2.3支护施工前应做桩体及锚杆工艺试作业,以确定工艺的可行性。

3.2.4若开挖过程中存在阴阳角时,应及时调整开挖边线及锚杆位置;若遇易塌、松散、渗水或特殊地段,应及时与甲方、监理、设计单位进行协商、调整。

3.2.5基坑四周专门设防排水系统,严禁基坑浸水;基坑应设集水坑和排水系统,严禁积水;坡面应设泄水管,间距

4.5*3.0m,排水管直径50mm,长1.0m。

3.2.6基坑支护前必须保证坑顶荷载不得大于设计允许值。

3.3施工材料

1、网片:面层为钢筋网Ф6.5@200,厚60mm;网片绑扎搭接长度大于35d。不得露筋、干裂、胀。

2、水泥浆:锚孔重力灌注M20水泥浆(水灰比0.50),锚杆采用压力注浆,注浆压力不小于0.2MPa。

3、混凝土:面层混凝土为C20喷射混凝土;桩身及冠梁混凝土为C30商品混凝土。

4、钢筋:为HPB300钢筋,为HRB335钢筋,为HRB400钢筋,材质分别符合现行国家标准。

5、钢筋混凝土结构受力处钢筋保护层厚度:锚杆、桩为50㎜,面层为15㎜。

4基坑支护施工工艺

4.1施工规划

施工安排顺序:

施工准备灌注桩施工水泥旋喷桩施工冠梁施工土方开挖(分层开挖)腰梁以上部位挂钢筋网片腰梁施工喷射混凝土土方开挖(分层开挖)腰梁以下部位挂钢筋网喷射混凝土。

4.2施工准备

(1) 组织准备

将根据本工程实际需要,组成一个以项目经理牵头,项目技术负责人具体负责,各

专业负责人具体实施的完整管理体系。

(2) 技术准备

1)优化施工组织设计,向监理公司及甲方报审。做好开工前的岗位、技术、安全培训,学习有关规范、设计图纸,进行质量、安全技术交底。

2)进行测量控制基准点交接,并复核。

3)组织有关人员熟悉图纸,编制施工预算及工料分析,编制施工进度计划,收集施工所需技术资料,准备好各种施工测量及检测仪器及工具、施工表格。会同设计人员解决施工中疑难问题。

4)施工材料进场,向监理公司报验,并做好原材料复检和混凝土配合比试验,修建混凝土试块养护池。

(3) 施工现场准备

1)进入施工现场,首先修通场地道路,规划车辆行驶路线,保证设备、原材料运输通畅;架设供电线路,安装配电盘,保证施工用电;接通水管,保障施工用水。

做到“三通一平”。

2)作好现场布置,搭设临时设施。

3)在场地重要地段悬挂标志牌。在基坑四周边缘搭设护栏。

(4) 施工机械准备

1)施工设备进场,及时向监理公司报验。

2)做好设备的安装、调试,并组织有关人员进行操作规程学习。

3)主要机械投入计划

序号设备名称型号及规格数量单位备注

1 挖掘机Zl-300 1 台

2 旋挖钻机南车138D 1 台

3 旋喷桩机YCY-100 2 台

4 自卸汽车CQ30-290 10 辆

5 电焊机BX-315 5 台

6 锚杆钻机山煤45 2 台

7 洒水车WX144AS 1 辆

8 吊车25T 1 辆

(5)主要检测设备

序号设备名称型号及规格数量单位备注

1 全站仪 1 台

2 水准仪 2 台

3 钢卷尺50m 2 把

4 混凝土试模150*150*150 9 组

5 塌落度筒 1 件

6 其他实验委外

(6) 劳动力准备

序号主要工种基坑施工阶段备注

1 管理人员8人

2 汽车司机12人

3 机械司机10人

4 电工2人

5 测量工2人

6 土方工24人

7 钢筋工18人

4.3护坡桩、冠梁施工方案

基坑东西两侧采用排桩加锚杆支护体系。护坡桩采用直径800mm、1000mm的混凝土钻孔灌注桩,桩长21.0m、24.5m。桩间距1.50m、1.60m。桩身混凝土强度等级C30,上部用冠梁连接。

根据地勘报告底层情况,本次护坡桩施工方案采取旋挖钻机成孔、水下混凝土灌注的施工方案。

施工工艺流程:桩位放线→桩机就位→采用自动调平→成孔→清孔→下钢筋笼→下导管→混凝土灌注→留取试块→桩体养护→清运桩间土→破桩头。

4.3.1护坡桩成孔

1) 护坡桩采用旋挖钻机成孔,成孔直径800mm、1000mm,深度21.0m、24.5m。

2) 成孔顺序采用隔桩跳打方法进行,相邻桩孔的开孔时间控制在相邻桩混凝土浇注

完8小时以后进行。

3) 成孔质量标准:

a.桩位偏差≤100mm,经纬仪、钢尺检测;

b.孔径偏差<-20mm,测孔规检测;

c.孔深偏差<-100mm测绳检测;

d.孔底沉渣≤300mm,测锤测量。

4) 成孔质量保证措施

1)钻机安装就位做到准确、稳固,钻机天轮和桩位位于同一铅垂线上;

2)开钻前检查钻头直径是否符合要求;

3)施工过程中做好原始记录;

4)遇到填土层时减速钻进,并适当投放粘土,提高泥浆粘度,预防坍孔。

5)终孔后采取机组自检,质检员检查、监理验收等质量检查体系。

4.3.2钢筋笼制作、安放

1) 按设计图纸制作钢筋笼,钢筋笼直径800mm、1000 mm,钢筋笼长21m、24.5m。.采用水平放置,两段制作。

2) 主筋通长等距布设,单面搭接电弧焊,焊缝长度≥10d,并保证有接头的受力钢筋在同一截面面积不大于受力钢筋总面积的50%。

3) 螺旋筋间距为?8@150mm等距缠绕,梅花间隔点焊成型。

4) 电弧焊采用E43焊条。

5) 成孔后采用吊车吊装钢筋笼就位,保证笼心、孔心重合。

6) 钢筋笼制作、吊装质量要求标准:

a.制作误差:主筋间距±10mm,长度±50mm,箍筋间距±20mm,直径±10mm;

b.安装标高误差:±50mm;

c.钢筋保护层厚度:50mm。

4.3.3混凝土灌注

1) 灌注混凝土技术参数:

a.混凝土强度等级C30;

b.混凝土坍落度180mm~220mm。

2) 采用砂球隔水栓,导管水下灌注工艺,导管底与孔底距离控制在0.5m左右。

3) 灌注过程中严格控制混凝土的坍落度,随时测量灌注混凝土顶面,导管埋深控制在2~6米,确保桩身的完整性。

4) 质量保证措施

a.混凝土浇注由专人负责,下导管前重测一次孔深,由当班技术人员和浇注班长共

同检查导管质量及胶垫质量,严禁使用不合格的导管和胶垫;

b.初灌注入量不小于 1.0m3,随混凝土面上升,及时适当的提升和拆卸导管,做好

浇注记录;

c.保证桩顶混凝土施工质量,混凝土浇注超出设计桩顶标高0.5m以上。

4.3.4冠梁施工

设计冠梁断面尺寸两种:800mm*600mm、1000mm*600mm。冠梁采用一次连续浇筑完成。清凿护坡桩桩头至设计桩顶标高,按设计要求绑扎钢筋、支模,然后用水清洗桩头。验收合格后浇注混凝土。冠梁混凝土强度为C30。

4.3.5钢筋混凝土面层

主要工序:绑扎固定钢筋网→设置面层厚度控制标志→检查面层钢筋网保护层厚度→喷射细石混凝土面层→定期养护。

护坡桩施工后,在修整后的坑壁上将编织好的钢筋网固定在锚钉和挂网钢筋上,检查锚头与面层钢筋网片的连接是否牢固,钢筋保护层厚度是否不小于20mm。

然后喷射80mm厚C20细石混凝土。混凝土骨料粒径为5~10mm。混凝土面层采用干喷法施工。

4.4.6原材料及材料配比要求

1)工程所用钢材,均要有出厂证明,并抽样进行复查合格并经甲方同意后才能使用。

2)水泥采用P.O42.5普通硅酸盐水泥,水泥有出厂合格证,并按规定取样进行安定性及强度试验,复试合格后方可使用。

3)砂石质量要符合规范规定要求,石子粒径为5~10mm。

4)注浆材料配比:水泥浆水灰比0.4~0.55。

5)喷射混凝土强度为C20。

4.3.7设置排水系统及混凝土养护

混凝土面层施工的同时,在坡顶及坡脚采取必要的散、排水措施。即坡顶做散水面,坡脚挖排水沟。当喷射厚度满足设计要求时,及时采取必要的养护措施。

4.4锚杆施工

4.4.1定位及成孔

施工时用钢尺量测确定锚杆孔位。允许误差±100mm;将锚杆钻机正对坑壁,钻

机钻杆倾角调至锚杆孔设计角度,对准孔位,固定钻机。开始钻进成孔。设计孔深为18.0m,孔径150mm,允许误差±10mm。成孔后必须清理孔内虚土。验收合格后安装锚杆。

钻孔是锚杆施工中控制工期的关键工序,为确保钻孔效率和保证钻孔的质量,长度大于12米的锚杆采用浅孔冲击式钻机。钻机钻进时,按锚杆设计长度将钻孔所需钻杆摆放整齐,钻杆用完,孔深也恰好到位。钻孔深度要超出设计长度0.5米左右。

钻孔结束后用一根聚乙烯管复核孔深,并以高压风吹孔,待孔内粉尘吹干净,且孔深不小于锚杆设计长度后,拔出聚乙烯管,封闭孔口。

4.4.2锚杆制作、安装

锚杆钢筋按设计长度制作,锚杆钢筋为2φ25,每隔2.0米设置船型支架。

锚杆在成孔的同时在材料加工区制作,锚固段按照图纸设计采用波纹状,张拉断即自由段采用直线形状。钢绞线下料长度为锚杆设计长度+锚头高度+1.0米。

锚杆安装前要核对锚杆编号和孔号是否一致,确认无误后即可着手安装。锚杆送入孔内,当定位止浆环到达孔口时,停止推送,安装注浆管和单向阀,锚杆到位后再检查一次排气管是否畅通,若不畅通,拔出锚杆排除故障后重新送索。

4.4.3注浆

注浆材料为M20水泥浆。注浆采用塑料管插至孔低,水泥浆由孔低注入,空气由锚杆排气孔排出。采用浆液位置指示器控制浆液是否灌满锚固段。注浆采用注浆机压力保持在0.3~0.6MPa。

4.5.4锚杆紧固

当锚杆体达到设计强度后,方可进行锚杆紧固工作。首先将22a工字钢固定于支护桩向基坑内侧一面,并用厚20mm方形钢板及垫块套于锚具上,再紧固锚具。应定期检查锚具松紧程度,并及时紧固。

4.4.5工字钢腰梁制作

将工字钢水平穿置于锚头上。锚垫板和槽钢焊接牢固,工字钢腰梁分段制作,焊接加长。

4.4.6锚杆预应力

张拉锚杆前需对张拉设备进行标定。

锚杆设计预应力100kN。

用中空千斤顶对锚杆分级施加预应力,分级应力为设计预应力的20%、40%、60%、80%、100%、110%,每级加荷时间间隔5min,直至加至设计预应力的110%时索紧。

4.4.7封孔注浆

补偿张拉后,立即进行封孔注浆。对于下倾锚杆,注浆管从预留孔插入,直至管口进到锚固段顶面约50cm。

4.4.8外部保护

封孔注浆后,从锚具量起留50mm钢绞线,其余的部分截去,在其外部包覆厚度不小于50mm的水泥浆保护层。

为保质保量地按期完成施工任务,自始至终每个阶段坚持采用科学的工作方法,制定一系列对策和实施办法,及时改善锚杆体结构,积极改进施工工艺,采用先进的网络技术组织施工,尽量做到均衡生产,使钻孔、注浆、张拉、封锚等工序互不延误,交叉进行,并按统一表格做好施工记录。

4.5旋喷桩施工

由于场地北侧为护城河,护城河水位较高,补给场地地下水。为保证降水效果,需要在场地北侧和东西侧北半部(16米)范围内护坡桩桩间实施旋喷桩进行帷幕止水。旋喷桩约110根。

4.5.1旋喷工艺参数

为确保旋喷桩施工达到设计、规范要求,根据现场实际情况及以往施工经验,确定以下施工参数:

旋喷桩桩长:16.5m;桩径0.6m,北侧桩间距0.4米。东西侧桩间距0.3米。

旋喷提升速度:22~25cm/min

旋喷旋转速度:20~25rpm

旋喷注浆压力:12~20MPa

浆液水灰比:1:1。

4.5.2浆液配制

水泥采用425#的普通硅酸盐水泥,水泥掺入比18~20%,外加剂掺量约为水泥重量比的2%。水泥浆液的配制要严格控制水灰比,加入的水应有定量的容器,每次搅拌时间不少于3min。

4.5.3旋喷桩施工流程

钻机就位——→下钻至预定深度——→高压旋喷注浆——→复喷——→移位——→

回灌(凹陷处理)。

4.5.4钻机就位

利用起重机或绞车移动深层搅拌机到达指定桩位对中。为保证桩位准确,必须使用定位卡,桩位对中误差不大于10cm,导向架和搅拌轴应与地面垂直度的偏离不应超过1.0%

4.5.5成桩

开动灰浆泵,证实浆液从喷嘴出时启动桩机向下旋转钻进喷浆成桩并连续喷入水泥浆液,钻进速度为100cm/min,转速60rpm左右,喷浆压力控制在12~20MPa,钻进喷浆成桩到设计长后,原地喷浆半分钟,再反转匀速提升,深度误差不得大于5.0cm。

4.5.6 提升搅拌

搅拌头自桩底反转匀速搅拌提升,直到地面。搅拌头如被软粘土包裹时,应及时清除。

4.5.7重复钻进搅拌

按上述3.6.5操作要求进行,如喷浆量已达到设计要求时,只需复搅不再送浆。

4.5.8重复搅拌提升

按照上述第3.6.6节操作步骤进行,将搅拌头提升到地面。

4.5.9成桩完毕

连同第3.6.5节、第3.6.6节及第3.6.7节步骤,共进行3次复喷,即可完成一根旋喷桩的作业,开动灰浆泵清洗管路中残存的水泥浆,桩机移至另一桩位施工另一根搅拌桩。

4.5.10凹穴处理

旋喷桩成型后,桩体在固化过程中要在其顶部产生收缩凹穴。为此,在旋喷桩作业完成后,需在孔道处不断补充浆料,直到凹穴消除为止。

5.基坑降水

5.1降水井成孔

按设计要求布置降水井8个,井深JI~J5为22m;J6-J8为26m,井径φ800mm。采用旋挖钻机泥浆护壁成孔工艺成井,根据现场工期安排,以各工序之间互不影响为前提,降水井成孔与护坡桩成孔同时进行。

5.2井管、滤网安装

成井结束经验收合格后,安装φ500(内径φ400)无砂混凝土滤水井管。井管孔隙

率不小于15%,管壁与孔壁间用砂砾石填充作为滤料层。填好后及时下污水泵洗井,保证井壁透水性能良好,井管对接要严密,连接牢靠,并用编织带外罩。

5.3安装集、排水设施

沿基坑周边、降水井周边设置集、排水管道Φ150铁管,和市政管网相连,使抽出的水能及时排放。

5.4供电系统连接

1) 基础施工期间要绝对禁止中断抽水,防止地下水位回升。为此,在降水期间设置专用供电线路,并保证有一台性能良好的备用发电机组,做到双源保障。

2) 沿基坑周边、降水井周边设置专用供电线路,单井单泵设置供电保护装置,并安装供电指示灯,方便值班人员值守,所用电缆绝缘性能良好。

5.5降水井水位控制

在满足基坑底面降水深度要求的前提下,降水井内水泵深度固定。选用出水量大于单井最大出水量的水泵,井口采用回水三通调节单井出水量,保证抽水连续工作,排除人工断、开泵所造成的水位波动。

5.6降水质量、安全保证措施

1) 降水质量保证措施

①降水井成井后应立即进行抽水洗井,确保井壁进水畅通,防止因成井后不及时洗井,孔壁与井管间的粘粒沉淀而影响出水量,导致降水困难。

②根据基坑涌水量及单井出水量,本工程抽水设备采用20m3/h的清水泵,更好地平衡调控基坑降水深度。

2) 降水安全保证措施

①设置专用供电线路,保证清除人为影响;

②备有应急发电机组,保证市政电停电时能及时供电;

③单泵装置保护开关,一井故障不影响其它井的工作;

④单井稳定降深装置,确保水位满足施工要求;

⑤上班专人值守,确保降水正常运转。

5.7基坑排水

鉴于本工程地下水位较高,施工现场距离护城河较近,本工程拟采用止水、导水、排水施工技术措施来保证工程施工顺利进行。

5.7.1基坑外排水

沿基坑四周做500mm高挡水沿,防止雨水、地表水流入基坑。如遇大雨,停止开挖,用塑料布从基坑上部全部覆盖,周围用土压实,减少雨水进入基坑。雨停后,安排雨水泵抽水排水。

5.7.2基坑内排水

开挖过程中,沿坑底的两侧挖排水沟进行基坑内导水,排水沟紧贴护坡桩施工,断面取0.3×0.3m, 坡度为0.5%,集水井设置在基坑四角,集水井的直径为0.8m,深度随挖土的加深适当设置(不小于500mm),基坑内水流入集水井内后用水泵抽出坑外,排入附近雨水井。

6.土方开挖方案

6.1开挖前准备

(1)护坡桩(灌注桩、旋喷桩)、冠梁施工完成。降水井施工完成具备降水条件。

(2)本工程选用EX-230挖土机,每台产量700m3,考虑到西安市内文明施工及道路通行的要求,每天23:00——次日5:30进行土方开挖。

(3)本工程配备10台自卸汽车。

(4)其他需配备的小型工具及材料有:

铁锹20把,扫把5把,小白线1捆,轻便触探器1套,白灰3袋,密目网1500m2,水管100米。

(5)校验测量设备、仪器。

(6)勘查现场,清除地面及地上障碍物。向建设方咨询开挖区域是否有地下管线、光缆等管线。

(7)在基坑四周测方标高点、不同开挖标高区域平面位置点,将标高点及位置点置于冠梁测面。以保证土方开挖标高、位置尺寸准确无误。

(8)开挖机械进场、人员到位、施工用电、用水、道路畅通。检查、维修进场设备,确保开工后设备能正常运转。对进场人员进行安全教育,进行安全、技术交底。确保施工人员了解现场危险源,掌握安全防护及操作内容。掌握开挖分层深度及不同开挖标高区域位置。

(9)在基坑四周设置简易排水沟。防止基坑四周雨水进入基坑。

(10)安排专人负责查看天气预报。若预报雨天,要及时报告项目部,以便事先采取防雨措施。备足基坑排水水泵、水管、电缆、电源及排水地点。备好防雨布(覆盖基坑重要部位)、雨衣、雨鞋等防雨设施。

(11)布设足够的照明设施;在危险地段设置醒目标志、标识。

6.2清表

将基坑范围内的表层杂草、块石、杂物、腐殖土、树根等清除干净。清除出来的废渣不得随地弃置,采用自卸汽车外运至弃料场。平整场地,做好开挖土方准备。

6.3基坑围护

基坑四周必须设置临边防护栏,用密目式安全网或彩板全封闭。第一层开挖后,先将支护桩区域用钢管护栏围挡。土钉墙支护区域拉警戒线警示,待第一层支护完成,地表翻沿混凝土施工后再用钢管护栏围挡。搭设临边防护栏杆时,必须符合下列要求:1)防护栏离开基坑边水平距离不小于0.5m。栏杆立管埋深不小于0.7m。夜间设红灯示警。

2)防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为1.0~1.2m,下杆离地高度为0.5~0.6m。

3)栏杆柱的固定应符合下列要求:栏杆柱的固定及其与横杆的连接,其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处,能经受任何方向的1000N外力。当栏杆所处位置可能发生人群拥挤、车辆冲击或对象碰撞等情况时,应加大横杆截面或加密柱距。

4)防护栏杆必须用安全立网封闭,或在栏杆下边应连续设置固定的、高度不低于180mm的挡脚板。挡脚板上如有孔眼,不应大于25mm。板下边距离底面的空隙不应大于10mm。

6.4土方开挖

根据施工特点及步骤,土方开挖采取自上而下逐级卸荷方式,确保支护体系的安全受力。土方开挖按各层土钉和锚索设计标高确定。

土方开挖前,甲方应将分布于场地内的有用管线、电缆等物移出,并将基坑周边所有民用、军用管线的具体分布、大小规模、埋深等有关资料提供给我方项目部,并保证其有效性及准确性。

土方开挖时,由施工员量测每层坑底标高及周边外放线,指导挖机按要求坡度及预留尺寸分层分段开挖,挖方不到位时应及时修正。土方应按甲方要求直接运至场外堆土场,必要时用装载机配合堆土。基坑边缘不允许堆土。坡道在坑外设置,最后后退挖除。土方开挖时结合水位降深分段拆除坑内降水井管,并注意对降水系统的维护。

测量放样,利用控制点,放样定出开挖上口线及第一层开挖底线。开挖边线放样时,应在设计边线外增加30~50cm,并作上明显的标记。每层底部开挖尺寸用灰线标记。经项目部自检合格后,报监理、建设单位验收。准确无误后方可开工。

1)土方开挖尺寸:

由于场地限制,本工程基坑开挖线和征地红线重合。基坑开挖平面尺寸45.9米×30.9米。开挖土方约16500方。排桩支护区域不放坡,紧挨桩身开挖。

2)分层开挖深度

设计各区段支护参数不同,各区段分层开挖深度及分层数也不同。基坑开挖及土钉、锚杆按下列深度进行。

AC段,开挖深度11.5米,1道锚杆。锚杆深度5.0米,施工分8层开挖。开挖深度分别为:1.5m、3m、4.5m、6m、7.5m、9.0m、10.5m、11.5m。

CD段,开挖深度11.5米,1道锚杆。锚杆深度5.5米,施工分8层开挖。开挖深度分别为:1.5m、3m、4.5m、6m、7.5m、9.0m、10.5m、11.5m。

JG段开挖深度11.5米,1道锚杆。锚杆深度5.0米,施工分8层开挖。开挖深度分别为:1.5m、3m、4.5m、6m、7.5m、9.0m、10.5m、11.5m。

AJ段开挖深度11.5米,悬臂桩。结合其它段开挖,

DEFG段为坡道,坡道两侧护坡桩实施完达到龄期强度后开挖。

施工时,开挖到4.5~5.0m时,分别按要求施工各深度内锚杆。锚杆强度达到设计强度时方可修整、开挖下一层土方。若锚杆强度不足,应暂时停止使用坡道。待锚杆达到要求后,方可开挖、修整坡道。

以上分层开挖深度可随现场实际作业情况进行调节。以土方车行驶方便,支护尽可能不停共等待工作面及基坑安全为原则进行实际微调,

3)开挖顺序

总体开挖方向是:每层沿外坡道由基坑西北方向向东南方退着开挖。必要时现场进行微调。调整原则是不影响开挖进度,车辆进出方便。同时必须考虑基坑支护施工方便、支护结构龄期等因素。开挖方向见下示意图:

N

坡道

土方开挖顺序示意图

4)施工要点:

a机械开挖

按照设计的开挖顺序、路线及开挖深度。采用挖掘机进行开挖装车,自卸车运输,运至甲方指定堆土场地点,按堆土场要求堆放。工程运输污染所涉及的道路,按照路政部门的要求及时保洁。按设计坡比开挖。在开挖过程中,应随时检查护坡桩及边坡状态。不满足要求时,应立即进行处理。确保支护工作正常顺利进行。

b人工修挖

在机械施工挖不到的土方,应配合人工随时进行挖掘,并用手推车把土运到机械挖到的地方,以便及时用机械挖走。支护桩、土钉墙结构不得破坏,每层开挖到

分层标高处时,检查外漏护坡桩及平面开挖尺寸,发现问题及时修正。

c、排水

基坑采取明沟排水,集水井集水,真空泵排出基坑外,确保坑底无明水,以防地下水和雨水浸泡,保证土方工程的质量。基坑内四周设300×300排水沟,水沟采用水泥浆抹面,孔口便于基坑内的积水流入排水沟。开挖排水沟必须拉线进行,确保横平竖直、整齐美观。集水井砖砌,深度为基坑底向下1m,直径600~800mm。为防止地表水流入基坑,基坑四周设拦水沟明沟,拦水沟距离基坑边1.5m。截面尺寸为300mm×300mm,采用红砖砌筑,坡度1‰~2‰,表面采用1:3水泥浆抹光。基坑表面四周来水通过拦水明沟流入集水井,通过潜水泵或污水泵排到指定位置。

d、基坑挖土期间,专人负责收听天气预报,一旦出现雨水天气,应将基坑底部及边坡及时用塑料薄膜或彩条布覆盖,以防坑底土层及边坡被雨水侵蚀,影响工程施工质量或造成边坡失稳。

e、坡道挖除

本场地用外坡道。在开始开挖土方时根据每层开挖深度相应开挖坡道。

5)质量要求

a、认真控制土方的开挖深度,确保基底标高的准确,严防基底土层被扰动。分层进行,严防超挖,一旦基底土层被扰动,应及时汇报,必须将扰动的土方清出,请监理验收后,采用灰土回填至设计标高。

b、土方工程质量标准:

土方开挖允许偏差项目及检验方法见下表

允许偏差项目及检验方法

序号项目允许偏差(mm)检验方法

1 标高+0 、-50 用水准仪检查

2 长、宽度-50、+200 尺量检查

⑥成品保护

a、开挖时应注意保护定位桩、轴线桩、水准基桩、防止被挖土和运土机械设备碰撞或行驶破坏。

b、基坑四周应设排水沟、集水井、以防雨水浸泡基坑。

c、夜间施工应设足够的照明,并有专人负责指挥,防止地基超挖。

d、基坑内排水沟、集水井中的积水应及时排出基坑。

e、基坑开挖后,应及时浇筑素混凝土垫层,避免暴露时间过长而被雨水、地下水浸

泡,影响坑底持力层的土质。未能浇筑混凝土的基坑底土层,在雨天应及时采用彩条布或塑料薄膜覆盖,防止被雨水浸泡。

⑦安全措施:

a、机械施工区域禁止无关人员进入场地内。挖土机工作回转半径范围内不得站人或

进行其它作业,卸土时应待运土汽车停稳后进行,不得将铲斗从运输汽车驾驶室顶部越过,装土时任何人不得停留在装土车上。

b、挖土机操作和汽车装土行驶要听从现场指挥,所有车辆必须严格按规定的行驶路

线行驶,防止撞车。

c、夜间作业,机上及工作地点必须有充足的照明设施,在危险地段应设置明显的警

示标志和护栏。

d、雨期施工,运输机械和行驶道路应采取防滑措施,以保证行车安全。

e、基坑开挖时四周的围护要及时跟上,不要留有安全上的隐患。

f、开挖过程中,应始终保持设计边坡线逐层开挖,避免开挖工程中因临时边坡过陡

造成塌方,同时加强边坡稳定性观察。

G、开挖边坡顶严禁堆置重物,避免塌方。

6.5监测与预警

业主应委托有资质的第三方监测单位对坡顶水平位移、建筑物、地下管线变形、地表裂缝、地面沉降等进行监测,监测值应及时上报业主,当监测值达到预警值时施工单位应启动应急预案(监测应在基坑开挖及支护开挖后立即进行)。监测报警值见下表:

检测内容坡顶水平位移坡顶竖向位移地面沉降建筑位移建筑物裂缝宽度地表裂缝宽度绝对值28mm 10 mm 25 mm 10 mm 2 mm 10 mm 变化速率2mm/d 2mm/d2mm/d2mm/d持续发展持续发展6.6施工注意事项

1、基坑在施工及使用过程中应作好排水工作,防止雨水或施工用水流入基坑。

2、基坑支护前必须保证坑顶荷载不得大于设计允许值,其余基坑外3-9m范围堆载严禁超过20kPa/m。

通过本工程悬挂三角架体系、塔吊垂直运输、环吊淋水构件吊装的运用,我们得到了很好的收益,其中悬挂三角架体系和塔吊垂直运输具有投入小、质量好、操作简便,

基坑支护与降水工程安全管理措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 基坑支护与降水工程安全管理措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5279-24 基坑支护与降水工程安全管理措施 (正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 基坑支护、降水、土方开挖工程都属于危险性较大的工程,为确保施工安全,制定基坑支护、降水、土方开挖工程安全预控措施。 1、施工前须编制专项施工方案,编制质量、安全技术措施,并附具安全验算结果,经施工技术负责人、总监理工程师签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督。 2、施工前,负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明,并由双方签字确认。 3、对于深基坑(槽)、高切坡、桩基(是指开挖深度超过5m的基坑(槽)、或深度未超过5m但地质情况和周围环境较复杂的基坑(槽);高切坡是指岩质边

坡超过30m、或土质边坡超过15m的边坡。)除编制专项施工方案外,并应组织专家审查。 4、基础施工必须要有操作性强的支护方案,且必须经上级审批。 5、深度超过2m的基坑施工必须有防护措施。 6、应作好施工区域内临时排水系统规划,临时排水不得破坏相邻建(构)筑物的地基和挖、填土方的边坡。在地形、地质条件复杂,可能发生滑坡、坍塌的地段挖方时,应由设计单位确定排水方案。场地周围出现地表水汇流、排泻或地下水管渗漏时,应组织排水,对基坑采取保护措施。开挖低于地下水的基坑(槽)、边坡和基础桩时,应合理选用降水措施降低地下水位。 7、坑槽开挖设置边坡必须符合安全要求,基坑(槽)、边坡设置坑(槽)壁支撑时,应根据开挖深度、土质条件、地下水位、施工方法及相邻建(构)筑物等情况设计支撑,支撑要牢固不变形。拆除支撑时应按基坑(槽)回填顺序自下而上逐层拆除,随拆随填,

土方开挖基坑支护及降水专项施工方案[详细]

中国移动河南公司开封分公司生产指挥调度楼土方开挖、基坑支护及降水 专 项 施 工 方 案 编制人: 审批人: 审核人: 中城建第六工程局集团有限公司 年 5 月 15 日

目录

中国移动河南公司开封分公司生产指挥调度 楼土方开挖、基坑支护及降水专项施工方案 一、综合说明 1.工程概况 本工程位于XX市汴西新区郑开大道与第八大街交叉口西南侧,开挖场地较为开阔,无建筑物障碍;建筑面积为22519.97m2;地下室面积约为3326.99m2。 本工程为框架结构,地下一层,地上15层。基础形式为防水筏板基础及桩承台基础。桩承台基础基底标高-6.7m至-7,5M,筏板基底标高为-6.3m,基底标高复杂,土方开挖时要做好标高控制,严禁超挖。 该工程地下水位较高,根据地质报告,地下水位埋深0.5-1.1m左右,土方开挖前须做好基坑降水。 2.编制依据 该施工组织设计的编制主要依据:招标文件及施工图纸;现行规范、规程以及现场实际情况。 基坑支护及降水设计方案(XX市建筑设计院有限公司) 基础土方开挖施工论证方案及专家评审意见 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2020) 《建XX市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-1998) 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ12020999) 《基坑土钉支护技术规程》(CCECE96:97) 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2020) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB5020202020) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-1999) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2020) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2020) 3.总体施工部署 3.1 工期目标 根据施工现场实际情况,确定5月28日一6月24日进行土方开挖。 第一步土方开挖约2.5米深(-3.70m): 5.28—6.5号 9d 第一步边坡支护: 6.1—6.8号 8d 第二步土方开挖: 6.9—6.2020 12d 第二步边坡支护: 6.12—6.23号 12d

建筑工程基坑降水技术

建筑工程基坑降水技术 1.建筑工程基坑降水理论综述 1.1 建筑工程基坑降水 高层建筑和地下工程的构筑物中,几乎每年都有因流砂、管涌、坑底失稳、坑壁坍塌等引起的工程事故,造成周围地下管线和建筑物不同程度的损坏。因此在基坑工程中中通常须降低地下水水位,以保证工程施工的顺利进行。 在基坑开挖施工中,为了避免上述的地下水对基坑产生的不良影响、防止坑壁土体坍塌、确保干作业下的施工环境、保证施工的安全和工程质量,必需降低地下水水位。基坑降水的作用,主要有截住基坑坡面及基底的渗水;增加边坡的稳定性,并防止基坑边坡或基底的土粒流失;减少板桩和支撑的压力,减少隧道内的空气压力;改善基坑和填土的特性;防止基底的隆起与破坏。 1.2 基坑降水的方法 降水方法是指采用各类井点降低地下水位的方法。目前常见的有明沟加集水井排降法、轻型井点法、喷射井点法、管井井点法、深井井点法和综合井点法等。 2.建筑工程基坑降水应用分析 2.1 工程基本资料 某综合办公大楼是该地区的重点工程,本工程的二期办公大楼,长约125m,宽约87m,基坑开挖深度为9m。该工程地下水类型主要为潜水,水位埋深为1.5m。基坑采用坑内-轻型井点沿周边环形布置,场地中间布置少量管井进行降水。场地土层从地面向下依次为粉土、粉砂、粉土、粉质粘土。 2.2 基坑降水方案 降水工程要以基坑内最大坑深作为降水设计目标。由于地基土可能存在局部软弱层,地基处理时经常遇到需加大开挖深度的情况,这样水头降低深度在降水设计中要能适时控制并留有余地。另外基坑开挖工期紧迫,要在尽可能短的时间内疏干基坑内地下水,并将地下水位降低在基坑底以下。 基坑工程降水改变了基坑周边土体的应力状态,一方面水位的下降使土体的自重应力增加;另一方面地下水由静止状态逐渐发展至稳定运动状态,渗流作用使土层的附加应力增加。显然,基坑工程中渗流应按平面二维渗流考虑,在本基坑的设计中为简化计算,现假设坑外土体只在重力方向发生一维渗流。现考虑总应力变化和一维渗流条件下距离基坑边缘4m、8m、12m、30m的有效应力变化情况,计算深度分别为3.4m、5.6m、9.0m、13.5m(从天然水位位置算起)。 针对工程地质的主要结构等问题,工程降水的方案设计及方案实施中,主要技术概括为:轻型井点和管井降水相结合,有效地解决滞留水渗出问题。管井要有足够的有效深度,并能按实际需要,留有泵头加深的深度和及时调整水泵流量下入更大水泵的管井内径余地。基坑内要布置一定数量的疏干井点,加速开挖土体内的地下水疏干。科技论文。住宅楼与裙房降水工程连成一体,统一布设轻型井点和管井,一次施工全面降水。 2.3 基坑降水主要施工技术 2.3.1主要施工工艺流程 工艺流程:开挖沟槽→冲孔→插井点管→填粗砂→粘土封口→主、支管连接→接真空射流泵→试验与检查→不间断抽水→检查水位。 2.3.2施工前期准备工作 根据井点系统的设计计算,轻型井点降水设备采用4台型号为2BL-6型的JSJ60射流泵,排水量25m3/h。井点立管为直径38的钢管,长度为7.9m。科技论文。井点管的底段1.2m位置是滤管,连接管用直径38的橡皮管,部分连接管用塑料透明管作观察管;集水管用100mm 的钢管分节连接,每节为4m,每根立管间距为1.2m-1.6m。 2.3.3井点管安装施工

基坑支护与降水工程安全管理措施

基坑支护与降水工程安全管理措施 基坑支护、降水、土方开挖工程都属于危险性较大的工程,为确保施工安全,制定基坑支护、降水、土方开挖工程安全预控措施。 1、施工前须编制专项施工方案,编制质量、安全技术措施,并附具安全验算结果,经施工技术负责人、总监理工程师签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督。 2、施工前,负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明,并由双方签字确认。 3、对于深基坑(槽)、高切坡、桩基(是指开挖深度超过5m的基坑(槽)、或深度未超过5m但地质情况和周围环境较复杂的基坑(槽);高切坡是指岩质边坡超过30m、或土质边坡超过15m的边坡。)除编制专项施工方案外,并应组织专家审查。 4、基础施工必须要有操作性强的支护方案,且必须经上级审批。 5、深度超过2m的基坑施工必须有防护措施。 6、应作好施工区域内临时排水系统规划,临时排水不得破坏相邻建(构)筑物的地基和挖、填土方的边坡。在地形、地质条件复杂,可能发生滑坡、坍塌的地段挖方时,应由设计单位确定排水方案。场地周围出现地表水汇流、排泻或地下水管渗漏时,应组织排水,对基坑采取保护措施。开挖低于地下水的基坑(槽)、边坡和基础桩时,应合理选用降水措施降低地下水位。

7、坑槽开挖设置边坡必须符合安全要求,基坑(槽)、边坡设置坑(槽)壁支撑时,应根据开挖深度、土质条件、地下水位、施工方法及相邻建(构)筑物等情况设计支撑,支撑要牢固不变形。拆除支撑时应按基坑(槽)回填顺序自下而上逐层拆除,随拆随填,防止边坡塌方或相邻建(构)筑物产生破坏,必要时采取加固措施。 8、基坑(槽)边坡和基础桩孔边堆置各类建筑材料的,应按规定距离堆置。各类施工机构距基坑(槽)、边坡和基础桩孔边的距离,应根据设备重量、基坑(槽)、边坡和基础桩的支护、土质情况确定,并不得小于1.5m。 9、基坑(槽)作业时,应在施工方案中确定攀登设施及专用通道,作业人员不得攀爬模板、脚手架等临时设施。 10、机械开挖土方时,作业人员不得进入机械作业范围内进行清理或找坡作业。 11、地质灾害易发区内施工时,应根据地质勘察资料编制施工方案,由单位分管负责人审批签字,项目分管负责人组织有关部门验收,经验收合格签字后,方可作业。施工时应遵循自上而下的开挖顺序,严禁先切除坡脚。爆破施工时,应防止爆破震动影响边坡稳定。 12、应防止地面水流入基坑(槽)内造成边坡塌方或土体破坏。基坑(槽)开挖后,应及时进行地下结构和安装工程施工,基坑(槽)开挖或回填应连续进行。在施工过程中,应随时检查坑(槽)壁的稳

深基坑支护及降水施工方案

第1节深基坑支护及降水施工方法 本工程基坑开挖深度约4.8~8.2m,根据建设单位提供的《地质勘探报告》,本工程地质情况较差,地下水含量也较丰富,基坑挖方范围的土层包括:杂填土、粉质粘土、淤泥、冲积砂层、淤泥质土,基底持力层主要位于淤泥层、冲积砂层和淤泥质土层,其中冲积细(粉)砂有易液化的特性。 因此必须采取有效措施,做好基坑挡土支护和隔水帷幕,并有效地将基坑内的地下水位降低到土方开挖面以下,方能确保基坑土方开挖的正常进行和基坑的安全,本着“安全第一、经济合理、施工方便、技术先进”的原则,公司决定采用水泥土桩墙锚拉支护方案。 (1)水泥土桩墙锚拉支护方案 1)基坑支护设计方案 基坑周边设计二排φ550 直径的深层搅拌桩(相互搭接150mm),设计桩长约14.8m,搅拌桩进入粉质粘土不少于2m,作为止水帷幕和支护结构,加固材料为425#普通硅酸盐水泥,掺入比15%,水灰比0.5,桩身抗压强度qu≥3MPa,要求二喷四搅工艺成桩,桩身偏斜<1%,相邻桩不留施工断缝; 支护设计详见下图。 2)基坑支护施工方案 (B)主要施工方法及要求 A)深层搅拌桩施工方法 施工工艺的原理 水泥深层搅拌桩是将特制的搅拌钻具(PH-7 型钻机)钻入地下,利用注浆泵将水泥浆体喷入地下并与地基土原位强制搅拌,经过一系列的物理化学作用形成具有整体性和一定强度的桩柱体,具有挡土及止水的双重作用。

工艺流程 图6-2 深层搅拌桩施工工艺流程 主要工艺控制参数 表6-1 主要工艺控制参数 泵量(m/h) 分别在不同地段试搅,检查设计工艺参数的合理可行性,其中包括:搅拌机钻进深度、桩底标高、桩顶或停灰面标高、灰浆的水灰比、外掺剂的配方、搅拌机的转速和提升速度、灰浆泵的压力、料罐和送灰管的风压、输浆量等。 施工技术及操作要求 (a)技术要求 a)深层搅拌桩桩径为Φ550mm,桩间搭接150mm,桩长14.8m。 b)深层搅拌桩采用水泥浆灌注,采用四搅二喷方式施工,加固材料采用425#普硅水泥,水泥掺入比15%,折合单桩水泥用量不少于60kg/m,水灰比0.5。c)搅拌桩的垂直偏差度不得超过1%,桩位布置偏差不得大于50mm,桩径偏差不得大于4%。 d)施工中用流量泵控制输浆速度,使注浆泵出口压力保持在0.4-0.6MPa,输浆速度应保持常量。 e)根据该场地勘察资料,搅拌桩穿过淤泥层及砂层进入强风化层。 (b)操作要求 a)桩机就位由专人操作,专人负责电缆管线,专人校正钻头对位,钻头就位采用垂线量测(二个方向观测)。 b)钻进前先打开浆泵送清水,检查各种管路及钻头喷口通畅才可钻进。 c)开始下沉时即送浆。桩底喷浆应不少于30 秒,使浆液能完全到达桩端。d)整个制桩过程边下沉(或提升),边搅拌,边喷浆的连续作业,注意观察有关仪表和管道的脉动情况,以判断管道是否通畅,喷浆是否正常。 e)成桩后应立即检查送浆量,成桩水泥浆总量不得少于设计要求。 f)水泥浆拌制要严格计量,严格控制水灰比,浆体使用前要过筛,以防块体、纸屑等进入管道造成堵塞。 g)水泥不得使用过期、受潮、变质的水泥。

边坡支护及基坑降水施工方案

临沂市文化广场工程基坑支护及降水施工方案

山东天元第二建筑工程有限公司 2010.04.02 一、基坑工程概况 临沂市艺术中心位于北城新区城市中轴线,景观湖南侧,西侧与孝圣巷相邻,南临算圣巷,东临茶山巷,北靠府前巷,所处地势平坦,交通便利。工程用地南北宽247m ,东西长240m-449m,占地面积100亩。主楼20层,裙楼4层,地下1层,主楼高80m,东西长190m,南北宽160m。地下面积37199m2,中心地下29177m2,左、右两个车库共计8022m2。 该工程场地为拆迁场地,地形起伏不大,基坑四周场地较为开阔,无重要建筑物。基坑根据建设布局分1、2、3、4个区域,其中1区设游泳馆。2、3、4区开挖深度约5m-6m,1区局部开挖深度约为8m,低于地下水位约5m。工程设计基底标高为-5.5m, -6.9m,-8.1m不等。基坑开挖平均深度在6.0米左右。基坑安全等级为二级。 由于施工现场受场区施工道路及规划布置,压缩了放坡空间,基坑开挖前应对支护及降水作出安全、经济、合理的方案。 二、参照规范和标准 本工程基坑支护方案的制定主要参照以下规范标准及相关资料: 1、《临沂市艺术中心岩土工程勘察报告》 2、临沂市艺术中心基础总平面图 3、《岩土工程勘察规范》(GB500021-2001) 4、《建筑基坑支护技术规程》(JBJ120-99) 5、《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97) 6、《建筑基坑工程监测技术规范》 (GB50497-2009) 三、场地工程地质条件 场地地貌形态主要是沂河冲积1级阶地。根据场地钻探揭露,场地内底层分布为回填土、粉质土和膨胀土。由于受周边河道影响,在下挖3-4m时有明显的含水层,地下水位高于基坑底标高1.5m至2m。工程地层结构情况如下: 1层素填土:黄褐色,松散,成分以耕土为主。该层场区分布较普遍,厚度:0.40-2.00m;层底标高:67.72-69.23m;层底埋深0.40-2.00m。 2层粉质粘土:褐黄-黄褐色,可塑,场区普遍分布,厚度:1.20-2.40m,层底标高:66.65-67.58m,层底埋深:1.70-2.90m。该层具有中等压缩性。

深基坑支护及降水施工技术

深基坑支护及降水施工技术 【摘要】本文主要介绍周边环境复杂情况下深基坑支护及降水、开挖的施工技术,阐述了混凝土灌注桩+锚杆+挂网+喷射混凝土等综合支挡结构的施工技术。 【关键词】深基坑支护降水开挖施工技术 1、工程概况 和平门110kV变电站属户内半地下式变电站,建筑物属钢筋混凝土框架结构,基础采用梁板式筏型基础,地下两层,地上一层。总占地面积0.1347hm2(2.02亩),总建筑面积3370 m2,基坑开挖平面尺寸45.9m×30.9m=1418.31m2,基底标高-11.74米。土方开挖采用机械大开挖,不放坡,采用护坡桩形式进行支护,总土方开挖量约为16500m3。 2、工程特点 2.1工程地质条件 场地地形平坦。场地的相对高程介于98.72--100.07m,场地地貌单元为黄土梁、洼;基坑支护影响范围内地层由素填土、黄土、古石壤组成。 2.2水文地质条件 稳定水位埋深8.70--9.70m,相对标高90.31--90.38;地下水年平均变化幅度约为2m。本场地地下水属潜水类型。 2.3地质结构 土层厚度(m) 天然重度γ(kN/m3) 粘聚力C(kPa) 内摩擦角Φ(。) 钉土摩阻力(kPa) ○1层素填土0.4-1.6 14.5 5.00 10.00 18.00 ○2层黄土层 6.8-9.1 14.7 30.00 18.00 50.00 ○3层黄土层 1.8-2.1 17.8 25.00 18.00 50.00 ○4层古壤层 2.5-2.7 17.7 30.00 20.00 55.00 ○5层黄土层>11.2 18.4 30.00 20.00 50.00 2.4周边环境 地处西安市环城公园(环城南路与护城河之间),东侧为废弃加油站、南侧为市政道路环城南路、西侧为环城公园、北侧为护城河,外界干扰大,行人及车辆对施工有影响,施工段做围挡和疏导工作。 2.5周边建筑荷载情况 基坑北侧开挖底边线距护城河河堤上口约1m,南侧在环城南路人行道上,东侧距离

基坑支护与降水工程安全措施.docx

基坑支护与降水工程安全措施 基坑支护、降水、土方开挖工程都属于危险性较大的工程,为确保施工安全,制定基坑支护、降水、土方开挖工程安全预控措施。 1、施工前须编制专项施工方案,编制质量、安全技术措施,并附具安全验算结果,经施工技术负责人、总监理工程师签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督。 2、施工前,负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明,并由双方签字确认。 3、对于深基坑(槽)、高切坡、桩基(是指开挖深度超过5m的基坑(槽)、或深度未超过5m 但地质情况和周围环境较复杂的基坑(槽);高切坡是指岩质边坡超过30m、或土质边坡超过15m的边坡。)除编制专项施工方案外,并应组织专家审查。 4、基础施工必须要有操作性强的支护方案,且必须经上级审批。 5、深度超过2m的基坑施工必须有防护措施。 6、应作好施工区域内临时排水系统规划,临时排水不得破坏相邻建(构)筑物的地基和挖、填土方的边坡。在地形、地质条件复杂,可能发生滑坡、坍塌的地段挖方时,应由设计单位确定排水方案。场地周围出现地表水汇流、排泻或地下水管渗漏时,应组织排水,对基坑采取保护措施。开挖低于地下水的基坑(槽)、边坡和基础桩时,应合理选用降水措施降低地下水位。 7、坑槽开挖设置边坡必须符合安全要求,基坑(槽)、边坡设置坑(槽)壁支撑时,应根据开挖深度、土质条件、地下水位、施工方法及相邻建(构)筑物等情况设计支撑,支撑要牢固不变形。拆除支撑时应按基坑(槽)回填顺序自下而上逐层拆除,随拆随填,防止边坡塌方或相邻建(构)筑物产生破坏,必要时采取加固措施。 8、基坑(槽)边坡和基础桩孔边堆置各类建筑材料的,应按规定距离堆置。各类施工机构距基坑(槽)、边坡和基础桩孔边的距离,应根据设备重量、基坑(槽)、边坡和基础桩的支护、土质情况确定,并不得小于1.5m。 9、基坑(槽)作业时,应在施工方案中确定攀登设施及专用通道,作业人员不得攀爬模板、脚手架等临时设施。 10、机械开挖土方时,作业人员不得进入机械作业范围内进行清理或找坡作业。 11、地质灾害易发区内施工时,应根据地质勘察资料编制施工方案,由单位分管负责人审批签字,项目分管负责人组织有关部门验收,经验收合格签字后,方可作业。施工时应遵循自

07深基坑土方降水施工方案编制导则

深圳建工集团 深基坑/ 土方/降水施工方案编制导则 .八 、八、- 刖吕 一、应编制深基坑专项施工方案的范围: 开挖深度超过3m (含3m)或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护、降水工程。 二、深基坑专项施工方案应当组织专家组进行论证的范围: 1 ?开挖深度超过5m (含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 2.开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基 坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 三、适应范围、编制版面格式: 本编制导则适应于:基坑支护工程设计已经由专业资质设单位设计完成的深基坑工程专项施工方案的编制,其他基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程应参照编制。 版面、格式等要求应符合公司《施工组织设计、方案封面、版面、文字格式导则》的要 求。 字体说明:括号内的加粗宋体字为中华人民共和国住房和城乡建设部建质[2009]87号通知的要求;括号内的宋体字为深圳建筑业协会深建协字(2009)第042号文件的要求;其余宋体字为正文标题、内容,仿宋体字为正文部分的应编制内容说明。 导则中的章节条款序号及正文标题,可直接复制应用,但应注意与工程实际符合。 1 编希U依据(相尖法律、法规、规范性文件、标准、规 范 及图纸(国标图集)、施工组织设计等。)(简述安全专项施工方案编制所依据的相尖标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织 设计等。) 应用表格形式表述,表格应有:序号、文件(或图纸、规范规程标准)名称、编号或文号、文件(出 图)日期;

1.1 1.1相尖工程施工合同文件、图纸和技术资料 1基坑工程全部施工图纸及应用的标准图集 2工程地质勘察报告 1?2相尖的法律法规、规范、标准 应描述以下与基坑、土方开挖及降排水工程密切相尖的国家及地方的现行建筑法规、条例、规范、规程、标准。 1.2.1主要应用的法律、法规 1《中华人民共和国安全生产法》 2《建设工程安全生产管理条例》 3《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》,中华人民共和国住房和城乡建设部建质[2009]87号 4《深圳市建设工程重大危险源管理办法》 (其他法律、法规、规章) 1?2.2主要的国家及地方标准、规范、规程 1.2.3主要规范、规程 1《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 2《建筑基坑支护技术规程》(JGJl20?99 ) 3《建筑地基基础设计规范》(DBJI5?31?2003 ) 4《建筑基坑支护技术规范》(DBJ/T15-20-97 ) 5《深圳地区建筑基坑支护技术规范》(SJ05-96 ) (以上部分应注意更新;并应及时补充已发布的其他标准、规范、规程) 1.3公司标准、规章 企业的技术、质量、安全方面的标准、规章和管理体系文件。 2工程概况 (危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。)(简要描述基坑工 程概况、基坑岩土地质情况、施工图的技术要求、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。)

基坑支护与降水工程施工方案

基坑支护与降水工程施 工方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

目录 (一)编制原则 ........................................错误!未定义书签。 (二)质量目标 ........................................错误!未定义书签。 (三)施工顺序、进度安排 .....................错误!未定义书签。 (四)主要分部、分项工程施工工艺、方法错误!未定义书签。 (五)工程质量保证措施 .........................错误!未定义书签。 (六)施工安全措施.................................错误!未定义书签。 (七)工期保证措施.................................错误!未定义书签。 (八)文明施工 ........................................错误!未定义书签。 (九)环境管理 ........................................错误!未定义书签。 (十)消防保卫 ........................................错误!未定义书签。(十一)工程交付、服务 ........................错误!未定义书签。

(一)编制原则 1、编制原则 (1)安全第一,确保施工质量合格的原则。 (2)优化施工组织设计,合理、科学安排施工、努力降低工程成本,保证工期的原则。 (3)采用切实可行的施工方法,确保工程质量的原则。 (4)做好现场文明施工、环保等工作的原则。 (5)本着“工艺先进、工期最佳、质量创优、质保措施得当”的原则。 (二)质量目标 本工程的质量目标为合格。 (三)施工顺序、进度安排 1、进度安排 总进度安排,48小时内组织人员设备全部进场,3天内开工,先开始基坑中部的降水井施工,然后施工周边的降水井,基坑中间降水井施工完毕开始第一层土方开挖,等土石方施工至地下水位时开始抽水,抽水4天后再开始土方施工,其余工序随土方同步进行,不占独立工期,本工程的基坑降水、土方开挖与支护工程计划15天内完成。 2、施工用电 甲方需提供施工用电200KW,并应确保在施工期间不停电。

建筑深基坑施工中降水技术的应用探讨

建筑深基坑施工中降水技术的应用探讨 发表时间:2018-06-08T09:09:07.983Z 来源:《防护工程》2018年第3期作者:赵文益1 胡敏磊2 [导读] 随着国民经济的快速发展和城市化建设的不断深入,建筑工程数量逐年提高,对工程建设质量也提出了更高要求。 1宁波华一建设有限公司浙江象山 315700;2象山县棚户区投资开发有限公司浙江象山 315700 摘要:深基坑支护施工技术直接影响着建筑基坑的开挖与降水,这是一项技术繁琐且系统性的工程。可是在大量的建筑项目中,作业人员以为深基坑支护不会制约到建筑物的主体构造与美观,不值得高度关注,所以造成了很多的安全事故。近几年来,施工单位逐步认识到深基坑支护施工对高层建筑质量起着关键的作用,开始注重深基坑支护施工技术的探究与改良。本文主要对建筑深基坑施工中降水技术的应用进行了简要分析。仅供参考。 关键词:高层建筑深基坑支护降水技术 随着国民经济的快速发展和城市化建设的不断深入,建筑工程数量逐年提高,对工程建设质量也提出了更高要求。在建筑工程的地下施工阶段,深基坑开挖经常会涉及到地下水的处理问题,需要采用有效的降水技术对其进行处理,避免给工程施工和建筑质量及安全造成影响。本文将结合具体工程实际,对建筑深基坑施工中降水技术的应用进行分析。 1 基坑降水技术研究 1.1 缺乏降水方案设计 基坑施工通常会产生地面塌陷,地下管线断裂等现象,这多半是由于降水设计不当引发。首先,不重视工程降水设计,另外忽视了对水文勘察工作的重要性,渗透系数取值不准确,布井间距设计不当等,再就是施工人员对基坑底面稳定性缺乏重视。 1.2 井点数量与间距不合理 深基坑施工过程中依然还存在许多问题,有些人认为井越深,地下水位降深也会逐渐增大,实际上是错误的。在实际过程中,因对水文、地质等特点缺乏重视,从而导致种种问题的出现。 1.3 止水帷幕常见问题 在深基坑降水中,止水帷幕中的问题也时常发生。例如:抗外水土压力大、桩与桩间出现夹缝,桩的质量控制相对较差,出现渗水现象。 2 建筑工程施工中基坑降水技术的应用 2.1 定孔位 与降水井具体布置结合,通过实施与测放井位,以达到最佳施工效果。如果地面存在障碍物或管线、管沟等,又或者因施工条件直接影响井点布设情况,则应进行施工现场的相应调整,保证工程顺利施工。 2.2 成孔 明确井位后,钻机就位,钻头应和孔位中心一致。完成成孔后,位于孔内区域进行自然造浆处理。而钻井施工中,根据泥浆密度具体情况,对于予以有效控制,浆液比重约控制 1.13 左右。一旦发生停工或提高钻具时,施工人员应在孔内增加适当泥浆,防止孔壁的出现,从而避免产生坍塌等危害。 2.3 清孔换浆 钻孔钻至相应施工标准或设计要求后,需在具体提高前期,确保钻杆和孔底间的距离,约控制 0.45m 范围内,然后开展冲孔工作。同时对孔内污物进行全面清除后,进行其泥浆密度的相应调整,直至 1.09 标准即可,其判断标准为:返出泥浆未出现泥块。 2.4 下井 井管类型为水泥砾石管,其直径为 400m m 。当井管进场后,全面检查过滤器的质量,避免出现缝隙,同时检查其是否和设计标准一致。在满足相关施工标准后,应准确测量孔深情况,如果孔深和设计标准保持相同,才能进行井管下放工作。施工前期,需要将井底座和管底槽内绑扎牢固,通过钢丝固定底座,按照平稳原则进行孔内放入工作。若要保证管身具有整体性特点,通常选择 8 号铁丝和竹板对其予以绑扎,使其具有较高牢固性,同时保证下管过程的垂直居中。 2.5 滤料填筑 在进行滤料填筑前期,将钻杆放置在井管中,使其和孔底保持一定距离,约 0.35~0.45m m 。采取钻杆内泵予以泥浆穿束,保证冲孔、调节泥浆的同步进行。并适当调整泥浆密度,控制 1.04 左右,然后和井构造设计保持一致,开展滤料的具体填筑工作,其中井滤料需要保持其均匀性,由井口丝状至周围回填方向进行,放置井管发生挤压情况。 2.6 洗井 通常选择污水泵抽水或活塞等方式洗井,即填充填料后,完成污水泵下井工作,并抽除泥浆。污水泵主要应用于井附近的地下水中,以发挥其最大价值和作用,进而更好深入至井内,借助污水泵实现持续抽水作业,以保证洗井工序的顺利开展。 2.7 下泵试抽 完成前期施工后,通过水泵开展试抽工作。在此过程中,需要特别注意排水管道和电缆预设工作,避免对管道造成不利影响,即抽水过程管道受相关设备影响造成破坏等,同时还应认真做好现场标识工作,确保抽水和排水系统可以顺利完成安装工作,然后再开展试抽工作,使其满足相关施工标准。 2.8 降水 在降水试运前期,应该提前测定地面、井口静水位与地面标高,并做好设备试运行工作,保证各项数据的准确性和真实性,确保排水系统、抽水系统可以正常运行。当降水运行时,作业人员还应全面检测水位,具体地下水水位变化情况,掌握地面是否出现沉降情况,防止降水造成工程施工、周边地面发生沉降情况。 3 降水效果的控制措施 3.1 加强施工材料质量管理 施工材料的质量管理工作是降水技术能否真正发挥作用的前提保障,一旦施工材料出现问题,施工质量会受到严重影响。因此,必须加强施工材料的质量管理工作,从而实现深基坑的降水目标,保证深基坑的稳定性符合相关要求。相关负责人员必须对施工材料质量进行

基坑支护与降水工程安全措施范本

整体解决方案系列 基坑支护与降水工程安全 措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-53510基坑支护与降水工程安全措施Foundation pit support and precipitation engineering safety measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 基坑支护、降水、土方开挖工程都属于危险性较大的工程,为确保施工安全,制定基坑支护、降水、土方开挖工程安全预控措施。 1、施工前须编制专项施工方案,编制质量、安全技术措施,并附具安全验算结果,经施工技术负责人、总监理工程师签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督。 2、施工前,负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明,并由双方签字确认。 3、对于深基坑(槽)、高切坡、桩基(是指开挖深度超过5m的基坑(槽)、或深度未超过5m但地质情况和周围环境较复杂的基坑(槽);高切坡是指岩质边坡超过30m、或土质边坡超过15m的边坡。)除编制专项施工方案外,并应组织专家审

查。 4、基础施工必须要有操作性强的支护方案,且必须经上级审批。 5、深度超过2m的基坑施工必须有防护措施。 6、应作好施工区域内临时排水系统规划,临时排水不得破坏相邻建(构)筑物的地基和挖、填土方的边坡。在地形、地质条件复杂,可能发生滑坡、坍塌的地段挖方时,应由设计单位确定排水方案。场地周围出现地表水汇流、排泻或地下水管渗漏时,应组织排水,对基坑采取保护措施。开挖低于地下水的基坑(槽)、边坡和基础桩时,应合理选用降水措施降低地下水位。 7、坑槽开挖设置边坡必须符合安全要求,基坑(槽)、边坡设置坑(槽)壁支撑时,应根据开挖深度、土质条件、地下水位、施工方法及相邻建(构)筑物等情况设计支撑,支撑要牢固不变形。拆除支撑时应按基坑(槽)回填顺序自下而上逐层拆除,随拆随填,防止边坡塌方或相邻建(构)筑物产生破坏,必要时采取加固措施。 8、基坑(槽)边坡和基础桩孔边堆置各类建筑材料的,应

深基坑井点降水施工技术

收稿日期:20021211 作者简介:王印久(1969— ),男,工程师,1992年毕业于西南交通大学铁道工程专业,工学学士。 深基坑井点降水施工技术 王印久 (中铁十八局集团第二工程有限公司 河北唐山 063030) 摘 要 介绍北京华能热电厂输煤系统深基坑开挖,深井井点降水技术及施工。 关键词 深基坑 井点 降水 1 工程概况 北京华能高碑店热电厂输煤系统1号转运站设计开挖深度为14m ,基坑开挖底宽22m ,长80m ,开挖边坡1∶0.5。设计地下水位为地表下6m ,土质为粉砂土。基坑采用大开挖,为了在无水干燥的状态下施工,防止流砂现象和增加边坡稳定,决定采用深井井点降水的方法降低地下水位。 沿基坑四周设置深于坑底的深井,通过抽水使地下水位低于基坑底,待地下水位降至预期高度并稳定后,实施全面开挖。2 井点计算,确定井深和井距 (1)确定井点系统的布置方式 根据基坑平面形状,井点环绕基坑按U 形布置,平面及高程布置见图1。 图1 环状井点(单位:m ) 井管的埋设深度H 按下式计算 H ≥H 1+h +iL 式中 H 1———井管埋设面至基坑底的距离,m ; h ———基坑轴线上降低后的地下水位至基坑 底的距离,m ; i ———地下水降落坡度;L ———井管至基坑轴线的水平距离,m 。因此,井管埋设深度H ≥19.2m , 取22m 。 (2)涌水量计算 根据水井理论,当均匀地在井内抽水时,井内水位 开始下降,而周围含水层中的潜水流向水位降低处。经过一定的抽水时间后,井周围原有的水面就由水平变成弯曲水面,最后这个曲线渐趋稳定,成为向井倾斜的水位降落漏斗。本工程井点系统是多个井点同时抽水,形成群井,按无压完全井群井井点系统公式涌水量Q 。计算简图见图2。 图2 无压完全井涌水量计算简图 Q =1.366K (2H -s )s/(lg R -lg x 0)式中 Q ———井点系统总涌水量,m 3/d ; K ———渗透系数,m/d ;H ———含水层厚度,m ;s ———水位降低值,m ;R ———抽水影响半径,m ;x 0———基坑假想半径,m 。 其中,R =1.95s (HK )1/2=222m ,x 0=(F/π)1/2 =34.7m ,F 为基坑井管所包围的面积。 因此,群井总涌水量Q =3508.2m 3/d 。(3)确定井点数量与间距 井点数量n =1.1Q/q =10.72,取n =11。式中,q 为单根井管出水量,根据QY 25型潜水泵的流量,取q =360m 3/d 。 井点间距D =C/n =20.18m ,取D =20m 。式中,C 为环形井点布置长度。3 井点系统设备选用 井管采用预制混凝土管,管径为300mm ,井管上部为普通混凝土管,井管下部过滤部分采用无砂大孔 ?房建?

基坑支护降水工程施工方案

基坑支护、降水工程施工方案2009年6月25日

审批页: 审定: 审核: 编写: 计算:

目录 第一部分基坑支护、降水方案 一、工程概况 二、基坑边坡支护方案 三、基坑降水设计方案 第二部分施工组织设计 一、指导思想与实施目标 二、编制说明 三、现场施工协调的组织管理 四、现场主要施工方法: 五、施工程序与进度计划 七、施工准备工作计划 七、劳动力、主材、施工机具需要计划 九、质量保证措施 九、安全施工保证措施 十、文明施工保证措施及防污染措施 附件:设计图纸

第一部分基坑支护、降水方案 一、工程概况 1、工程概况 该工程基坑大面积开挖深度为自然地面下-4.30m,局部电梯井开挖深度为-6.70m。 基坑周围环境较好,可以适当放坡开挖,考虑基础施工时间长,需要对边坡采取支护措施。 场地地下水位在地面下4.0m左右,考虑雨季施工及坑中坑,施工中需考虑降水措施。 2、工程、水文地质条件 主要地层描述如下: ①素填土,平均厚度1.38m。 ②粉质粘土,平均厚度2.19m。 ③粉土,平均厚度5.53m。 ④粉质粘土,平均厚度6.0m。 ⑤粉土,平均厚度5.53m。 地下水位埋深在自然地面下约4.0m。 二、基坑边坡支护方案 1、基坑边坡支护方案的选择 根据岩土工程勘察资料、现场环境条件、工程类比及不同方法的理论计算比较等,该建筑场地物理力学性能一般,边坡自立能力较差,地下水位低。根据现场场地条件,施工若完全采取放坡开挖,场地有限。因此,该基坑开挖时

应采取有效的边坡支护措施,以确保基坑边坡的安全。 根据我们的经验,并经理论计算比较,该基坑边坡支护的施工方案如下:基坑支护采用土钉墙支护,土方按1:0.3放坡开挖,施工中分层分段开挖和支护。 2、方案设计原则和指导思想 根据建筑场区的地质条件和周围环境条件,基坑采取放坡开挖支护,设计应遵循下属原则和指导思想。 1、护坡方案要科学合理,因地制宜,切实可行,确保深基坑边坡支护经过雨季的冲刷后要安全可靠; 2、护坡工程必须与土方工程一体化安排,要为土方工程的顺利施工创造快捷和良好的前提条件; 3、护坡工程在确保为后续施工创造出良好的施工作业面的同时,还要尽可能地减少不必要的土方回填; 4、护坡工程要尽量减少与土方施工的工序穿插的次数,以缩短工期; 5、护坡工程要充分考虑到其经济合理性等。 3、边坡支护方案设计 3.1设计依据 1. 现场实际情况。 2. 《岩土工程勘察报告》 3. 本工程基础平面布置图 4. 建筑地基基础设计规范(GB50007--2002) 5. 建筑基坑支护技术规程(JGJ120-99)

基坑支护、降水及土方开挖安全防护技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.基坑支护、降水及土方开挖安全防护技术措施正式 版

基坑支护、降水及土方开挖安全防护 技术措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1 降水作业 1.1 本工程地下水位-5.00m,基坑开挖深度最大为-14.500m,远远低于地下水位,根据施工区域内的工程地质、水文地质资料、开挖范围和深度,以及防坍防陷防流砂的要求,采用井点降水措施降低地下水位,施工期间必须监测地下水位,并保证地下水位经常低于开挖底面1.5m以上。 1.2 在第一个管井井点或第一组轻型井点安装完毕后,应立即进行抽水试验,如不符合要求,应根据试验结果对设计参

数作适当调整。 1.3 在降水期间,定期进行沉降和水位观测并作出记录,并应经常观测并记录水位,以便发现问题及时处理。 2 基坑支护 2.1 根据本工程《基坑工程施工方案》,基坑支护方式采用桩锚支护体系,局部与酒店相连处因桩机不能就位,采用钢管桩。 2.2 基坑周围严禁超堆荷载。基坑边堆置各类建筑材料的,应按规定距离堆置。各类施工机械距基坑边的距离,应根据设备重量、基坑支护、土质情况确定。 2.3 基坑作业时,应指定专人指挥、监护,出现位移、开裂及渗漏时,应立即

沿海地区深基坑降水施工技术

沿海地区深基坑降水施工技术 摘要:我国地域广阔,海岸线漫长,随着沿海经济的飞速发展以及国家对区域经济的关注,越来越多的企业向沿海地区涌来,寻觅新的发展机遇。经济发展离不开基础设施的建设,而“沿海”这个特殊的地域名词给商家带来机遇的同时,也给我们建筑行业带来新的挑战——深基坑降水。本文分析了沿海地区地下水的特点,并通过深井管井降水技术来解决深基坑施工的难题。 关键词:深基坑、深井管井、降水 1、技术背景 该论文以日照钢铁公司14#高炉矿焦槽深基坑降水施工为基础,以现场降水实际出现的问题为切入点,从而展开论述。 工程位于日照市岚山区日照钢铁公司厂区西部,土0.000相当于黄海绝对标高4.300米。降水面积约1250平方米,料坑地标高-10.445米,降水深度约12米(相对土0.000),基坑四周设置有护壁桩。通过地质勘察报告确定地下土质大部分为第四纪覆盖层,其地面浅层主要为松软的粘土、淤泥或互夹层,这类土的主要特性是凝聚力小,含水量高,颗粒与颗粒之间联接强度小、透水性大,在地下水渗透力的作用下容易引起土的渗透变形--液化流动。根据地质勘探资料,该地区地质条件较差,地下水位较高,由于钢厂紧邻黄海,受海水潮汐影响严重,初见水位埋深入-2~-3.8m,主要靠大气降水,海水侧向流入补给地下水,其水位变化受多重因素影响,较复杂。因此,给基坑施工带来很大困难。 基坑降水的方法很多,降水方法有轻型井点、电渗井点、喷射井点、深井管井等等,根据该地图地下水的独特性质,本工程选用深井管井降水施工工艺。 深井降水的施工设计与基坑大小、含水土层的渗透系数以及基坑的安全和降水深度有关。影响渗水量的关键是土的渗透系数。有条件时可通过现场抽水试验确定渗透系数,无条件可查阅资料取经验值。 2、深井管井构造简介 2.1 井管 井管为两端部浇筑长10cm混凝土的无砂混凝土管,以提高强度;端部不带凹凸接头以方便捆绑。由于预制精度的原因,内径正常为40cm,壁厚5cm,以确保外径为232mm的水浸式工程潜水泵检修运行不卡泵。 2.2滤布 采用尼龙网做滤布,规格为100目,滤布包裹双层,保证外层滤布损坏时,内层能继续起过滤作用。

调节池土方开挖深基坑支护及降水专项施工方案

汝州市杨楼镇中心社区环境连片整治污水处理厂工程 土方开挖基坑支护 及降水专项施工方案 (调节池) 施工单位:河南森苑园林建筑工程有限公司 二0一五年十二月

审批栏 施工单位:河南森苑园林建筑工程有限公司(签章) 编制: 审核: 监理单位:平顶山市科正工程建设监理有限公司(签章)审批: 施工单位:汝州市杨楼镇人民政府(签章) 审批:

第一部分综述 1.工程概况 1)、杨楼镇污水处理厂位于杨楼镇北灌渠南侧空地,污水主要采用:格栅—调节池—A/O池—沉淀池—人工湿地—清水池,镇中心社区污水通过地下污水管道自流进入污水处理厂格栅井和调节池,在调节池末端用提升泵对污水进行一次提升后经过生化处理排入灌渠。调节池是开挖最深的单体构筑物,池底标高5米左右,位于水厂西端,南北紧邻污水处理厂围墙,东邻A/O池间隔9.2米,西邻格栅井2.5米,因此对调节池基坑开挖、降水及支护编制本施工方案。 2)、调节池为地下式带盖钢筋混凝土结构,净尺寸10*12m(B*H)。池壁350mm厚,底板400厚,为C30 P6混凝土,底板垫层为100厚C15素砼。 3)、配筋、池顶盖、梁等详见施工图纸。 4)、工程概况其余详见施工设计图纸。 该工程地下水位较高,根据5月份地质报告,地下水位埋深3.0m左右,因此土方开挖前须做好基坑降水。 2.编制依据 该专项施工方案的编制主要依据:施工蓝图;现行规范、规程以及现场实际情况。主要规范、规程如下: 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-1998) 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-1999) 《基坑土钉支护技术规程》(CCECE96:97) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-1999) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 3.总体施工部署 3.1质量目标 根据设计文件要求,确保合格,争创优良工程。分项隐蔽工程验收一次合格率100%,优良率85%。 竣工验收一次合格率100%,优良率85%。

相关文档
相关文档 最新文档