消防水泵试运行方案设计

消防水泵试运行方案设计
消防水泵试运行方案设计

(物业管理处)

编制:

审核:

审批:

2012年11月23日

一、消防水泵试运行操作方法

(一)目的:学会消防水泵相关设备的检查方法,掌握消防水泵房设备的操作要领,对消防水泵进行例行启动。

(二)场地器材:

1、依照标准配备的消防水泵;

2、配置齐全主备消防水泵、消防水泵电气控制柜;

3、消防电话分机;

4、应急照明灯等。

(三)操作程序:

1、检查应急照明照度

步骤1:环境准备,模拟火灾状态,关闭窗帘,关闭除计划软件外的其他灯具等;

步骤2:切断应急照明回路电源,启动应急灯或按下应急照明灯试验按钮(本次试运行可不切断电源,试验应急照明灯光线);

步骤3:观察应急灯的光亮(照度);

步骤4:观察应急灯的工作时间(不应小于20min),建筑高度越过100米不应小于30min;

问题1:消防水泵房照度要求?(消防水泵房要在建筑物发生火灾时坚持正常工作,其消防应急照明的照度值仍应保证正常照明的照度要求)

2、消防水泵、进水管、阀门安装检查

步骤1:观察消防水泵的数量

步骤2:观察消防水泵吸水方式:

步骤3:观察消防水泵组吸水管设置

步骤4:观察消防水泵组管道、试水阀、压力表设置位置;

步骤5:观察消防水泵、进水管、阀门安装情况;

步骤6:检查各种阀门的开启情况压力表的压力指示。

步骤7:泵的各连接螺栓及地脚螺栓有无松动现象。

步骤8:轴承的润滑油是否充足,如不充足,加注润滑油的标号应与泵说明书上要求的的标号相符。

步骤9:润滑、冷却系统做到畅通无阻、不滴不漏。

步骤10:均匀盘车,无摩擦或时紧时松现象,泵内应无杂音。

步骤11:电源接线是否正确。

待以上各项检查完毕,符合要求,可进行空负荷试车。

问题1:消防水泵备用数量要求?(消防水泵应按照一运一备或两运一备的比例设置备用泵)

问题2:消防水泵吸水方式?(消防水泵应采用自灌式吸水方式)

问题3:消防水泵组吸水管设置要求?(每组消防水泵的吸水管不应少于2根)

问题4:消防水泵组吸水管、出水管上阀门设置要求?(消防水泵的吸水管应设控制阀,出水管应设控制阀、止回阀、压力表和直径不小于65mm的试水阀,应选用带锁定装置的阀门并应保持全开状态)

问题5:吸水管和消防水泵变径连接如何要求?(为防

止水平管段上有气囊和漏气现象,变径连接时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接)

3、阀门状态检查、消防水泵盘车、灌泵

步骤1:观察阀门启闭状态;

步骤2:用手转动消防水泵转轴,观察转动是否灵活,盘车应注意轻重均匀。泵内应无杂音、擦碰。

步骤3:灌泵时应缓慢盘车,以排出叶轮及蜗壳内的气体。灌泵结束,关闭进口阀和出口阀。

4、控制柜手动、自动状态切换

步骤1:确认消防水泵控制柜

步骤2:转动消防水泵控制柜状态选择开关,切换“手动/自动”状态。

5、手动启动、停止消防泵

步骤1:打开试水阀;

步骤2:确认消防水泵控制柜状态为“手动”;

步骤3:将进口阀开至最大流量,按下启动按钮启动消防水泵,确认启动;运转平衡后再缓慢打开出口阀,直至出口阀开至流量最大位置。(值得注意的是,切忌泵在启动时出口阀和入口阀处于开启位置,那样将造成电动机负荷过大,可能会烧毁电动机。也不可关闭入口阀,开启出口阀启动,那样将造成吸入管路真空度过大而导致泵的汽蚀);

步骤4:运行10-15分钟后,按下停止按钮停止消防水

泵,确认停止;

步骤5:停车时应先关闭出口阀,以防止液体倒流,然后再断开电源。

步骤6:关闭试水阀。

6、压力开关联动启动、停止消防水泵

步骤1:打开试水阀;

步骤2:确认消防水泵控制柜状态为“自动”;

步骤3:打开湿式报警阀测试放水阀防水;

步骤4:确认水力警铃报警;

步骤5:确认压力开关动作,消防水泵联动启动;

步骤6:切换消防水泵控制柜状态为“手动”;

步骤7:手动停止消防水泵;

步骤8:切换消防水泵控制柜状态为“自动”;

步骤9:关闭试水阀。

7、用消防电话分机通话,远程启、停消防泵

步骤1:确认消防水泵控制柜状态为“自动”;

步骤2:打开试水阀;

步骤3:用消防电话与消防控制室通话,要求远程启动、停止消防水泵;

步骤4:确认消防水泵远程启动、停止动作正常;

步骤5:挂好消防电话;

步骤6:关闭试水阀。

8、消防水泵主备切换

步骤1:确认消防水泵控制柜状态为“自动”;

步骤2:打开试水阀;

步骤3:关闭主泵电源;

步骤4:拿起消防电话与消防控制室通话,要求远程启动、停止消防水泵;

步骤4:确认消防水泵远程启动、停止动作正常;

步骤5:挂好消防电话;

步骤6:关闭试水阀。

9、系统恢复

步骤1:切换并确认消防水泵控制柜状态为“自动”;

步骤2:观察,消防水泵恢复正常。

(四)操作要求:

1、了解消防水泵工作的基本原理,能正确识别消防水泵引水方式、进水管安装方式;

2、了解消防水泵管网上阀门的基本要求,能正确识别止逆阀(止回阀)、闸阀、信号阀的状态;

3、了解消防水泵的三种启动方式,能正确掌握消防水泵电气控制柜控制方法的切换及水泵工作状态检查;

4、了解湿式报警阀的工作原理,能正确掌握压力开关启动消防水泵的操作方法;

5、了解水泵房内消防电话的设置要求,能正确使用消

防电话与消防控制室经行通话。

(五)注意事项:

1、消防水泵房要在建筑物发生火灾时坚持正常工作,其消防应急照明的照度值仍应保证正常照明的照度要求。一般照明标准值参见现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034—2004第5.3.1条的规定,一般控制室应确保在高度为0.75m水平面上照度不低于300勒克斯。

2、消防水泵均应设置主、备泵,主、备消防水泵单独运行的工作能力不低于设计用水量要求;且日常主、备消防水泵分别检修不得影响系统正常运行。

3、消防水泵控制柜应处于自动状态,且电气控制柜内电源开关应处于闭合状态。

4、消防是泵房内应设置良好的排水设施,防止电气控制柜、消防水泵、管网等锈蚀。

5、消防水泵房内应设置消防电话分机,不应仅设置消防电话插孔而不配置消防电话。

二、末端放水操法

(一)目的:学会自动喷水灭火系统末端试水装置的检查方法,掌握其操作要领。

(二)场地器材:依照规范标准配置的末端试水装置;包括:管道、闸阀、压力表、试水接头等。

(三)操作程序:

1、打开阀门。

步骤1:确认末端试水装置排水设施完好;

步骤2:打开阀门至最大;

步骤3:观察出水、水质、排水情况。

问题1:末端试水装置由哪些组件构成?(由试水阀、压力表、试水接头、排水设施构成;注意压力表用来测动压,应设置在试水阀后)

问题2:末端试水装置设置有何要求?(每个报警阀组控制的最不利点喷头处应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀,末端试水装置和试水阀应便于操作,且应有足够排水能力的排水设施)

问题3:末端试水装置应采用什么出水方式?(末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道)

2、读取压力表压力。

步骤1:观察压力表工作状态;

步骤2:读取压力表数值;

3、操作完毕后关闭阀门。

步骤1:关闭试水阀;

步骤2、确认完全关闭无滴漏;

4、核查联动控制设备动作记录。

步骤1:打印火灾自动报警控制器报警记录;

步骤2:核对水流指示器动作、反馈记录;

步骤3:核对压力开关动作、反馈记录;

(四)操作要求:

1、了解末端试水装置设置的基本原理,能正确识别末端试水设置位置、形式是否正常;

2、了解水流指示器、压力开关的工作原理及联动控制逻辑程序能正确操作末端放水实验。

(五)注意事项:

1、末端试水装置应设置在管网末端,设有良好的排水装置,便于人员操作、检查;

2、压力表应设置在试水阀之后,测量水流动压;

3、试水装置末端应安装试水接头,应采用孔口出流方式。

参加部门:动力供应部(配电班、维修班)

治安消防部(监控班)

参加人员签字:

消防水泵控制的相关知识点

消防水泵控制的相关知识点 一、启停泵消防水泵应能手动启停和自动启动。 1、消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:1) 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。 2) 当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。 2、消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min 。 注: 1、消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭。 2、稳压泵应由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压泵自动启停泵压力开关或压力变送器控制。 二、水泵控制柜设置要求 1、消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。

2、消防水泵控制柜应采取防止被水淹没的措施。在高温潮湿环境下,消防水泵控制柜内应设置自动防潮除湿的装置。 3、消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警 5、0min内正常工作。 4、消防水泵控制柜应有显示消防水泵工作状态和故障状态的输出端子及远程控制消防水泵启动的输入端子。控制柜应具有自动巡检可调、显示巡检状态和信号等功能,且对话界面应有汉语语言,图标应便于识别和操作。 三、双电源切换消防水泵的双电源切换应符合下列规定: 1、双路电源自动切换时间不应大于2s。 2、当一路电源与内燃机动力的切换时间不应大于15s。 四、消防水泵调试要求 1、以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行,且应无不良噪声和振动。 2、以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应分别在1min或2min内投入正常运行。 3、消防水泵安装后应进行现场性能测试,其性能应与生产厂商提供的数据相符,并应满足消防给水设计流量和压力的要求。

火灾自动报警及消防联动控制系统设计说明

火灾自动报警及消防联动控制系统设计说明 1、系统构成: (1)火灾自动报警系统 (2)消防联动控制 (3)火灾应急广播系统 (4)消防直通对讲电话系统 (5)漏电火灾报警系统 (6)大空间智能型灭火装置集中控制系统(消防水炮控制系统) (7)智能消防应急疏散照明指示灯系统 2.系统概况: (1)本工程为一类防火建筑.火灾自动报警的保护等级按特级设置.设控制中心报警系统和消防联动控制系统。 (2).系统组成:火灾自动报警系统;消防联动控制系统;火灾应急广播系统;消防直通电话对讲系统;漏电火灾报警系统;大空间智能型灭火装置集中控制系统(消防水炮控制系统);智能消防应急疏散照明指示灯系统。 3.消防控制室: (1)本工程的消防控制室设置在一层西侧,负责本工程全部火灾报警及联动控制系统,设有直接通室外的出口. (2)消防控制室可联动所有与消防有关的设备。 (3)消防控制室的报警联动设备由火灾报警控制主机、联动控制台、CRT显示器、打印机、广播设备、消防直通对讲电话设备、电源设备等组成。 (4)消防控制室可接收感烟、感温、可燃气体等探测器的火灾报警信号及水流指示器、检修阀、压力报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮以及消防水炮的动作信号。 (5)消防控制室可显示消防水池、消防水箱水位,显示消防水泵等的电源及运行情况。 4.火灾自动报警系统: (1)本工程采用消防控制室报警控制系统,火灾自动报警系统按四总线设计。 (2)探测器:柴油发电机房、厨房、车库等处设置感温探测器,直燃机房设防爆型可燃气体探测器,其他场所设置感烟探测器。 (3)探测器安装:探测器与灯具的水平净距应大于0.2m;至墙边、梁边或其他遮挡物

关于高层建筑的火灾自动报警与消防控制系统设计参考文本

关于高层建筑的火灾自动报警与消防控制系统设计 参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

关于高层建筑的火灾自动报警与消防控制系统设计参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、前言: 由于城市现代化的发展,高层建筑越来越多,根据有 关规范的要求,在这些建筑里要设火灾自动报警系统。在 此,本人仅以火灾自动报警和消防联动控制系统设计方面 谈一下个人对这类设计的一些看法。 二、工程实例概况: 中基财富花园位于北京亚运村附近,整个工程由主楼 和附楼组成,地下二层为人防,地下一层为停车库和设备 用房,1层~4层为商场,5层~22层为住宅,附楼设有水 泵房、变电所、锅炉房、行政办公室等,总建筑面积 50000平方米。

三、火灾自动报警及消防联动控制系统的设计: 1. 方案的确定: 在设计火灾自动报警及消防联动控制系统时,首先明确建筑物本身建筑特点和功能特点,了解该建筑的防火工程设计中其它专业的设施,尤其是设备(通风、水)专业对于电气专业的设计要求,然后根据有关规范对建筑物定性,确定系统的总体结构。根据《高层民用建筑设计防火规范》和《火灾自动报警系统设计规范》,该工程为二类高层建筑,是二级火灾自动报警保护对象。本建筑的火灾自动报警及消防联动控制系统采用集中报警系统,它有下列部分组成 A. 消防控制室(设于首层):内设集中报警控制器,总线联动控制盘和多线联动控制盘,消防电话总机、火灾广播设备。 B. 探测回路:

消防水泵控制柜操作.docx

消防水泵控制柜操作 使用说明书 一. 送电步骤 1.将双电源开关拨到自动位置,隔离开关 1QF、2QF合闸,双电源 转换开关自动检测来电,两路来电都正常,常用电源与备用电 源指示灯 HR1、HR2亮起,切换开关自动切换到常用电源开关 合闸。 2.旋动 SA2电压转换开关,检查相间电压是否正常。 3.合上保险丝开关 FU1,二次回路送电。 4.开启水泵的主开关 1QM、2QM送电。 二 . 手动控制 功能简介:手动控制只用于现场调试、清理水池的功能,运行时必 须要有人看护,避免水泵无水运行而造成水泵损坏。 1.手动 - 自动转换旋钮 SA1在手动位置。 2.按下启动按钮 1SB、2SB水泵运行,运行指示灯 1HG、2HG亮起。 3.按下停止按钮 1SSB、2SSB水泵停止,运行指示灯 1HG、2HG熄 灭。 4.故障时自动停泵,故障指示灯 1HR、2HR亮起。 三. 一控二自动控制 功能简介:控制柜接收五个水位信号(超停泵水位、停泵水位、起 单泵水位、起双泵水位、超高水位),实现两台泵交替、

逐台启动与停止的功能。 1.手动 - 自动转换旋钮 SA1在自动位置。 2.第一次起单泵水位时泵 1 自动启动运行,泵 1 运行指示灯亮起。 第二次起单泵水位时泵 2 自动启动运行,泵 2 运行指示灯亮起。 3.起单泵水位时泵1 已运行,到达起双泵水位时泵2 自动启动运行。 起单泵水位时泵 2 已运行,到达起双泵水位时泵 1 自动启动运行。 4.停泵水位时泵 1 泵 2 都停止。 5.水位低于超停泵水位时,起单泵水位有信号泵 1 泵 2 不动作, 收到超高水位信号时启动双泵。 6.泵 1 故障时泵 1自动停止,并且自动切换到泵 2 运行。 泵 2 故障时泵 2 自动停止,并且自动切换到泵 2 运行。 四.BAS 接口 本机与 BAS通讯使用标准 MODBUS-RTU协议,RS485通讯接口。 详情见附件记录:南京 3 号线 BAS与车站排水泵接口功能测试大 纲及记录 .pdf 五. 故障分析及排除 1.泵运行热继开关跳闸 分析:热继开关过电流偏小 排除方法:调节开关上的微调旋钮向‘+’方向调节,调到 适当位置

消防水泵控制柜技术要求完整版

消防水泵控制柜技术要 求 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

消防水泵控制柜技术要求 一、一般功能和要求 水泵控制柜应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求:各类电器元件符合规范标准。 控制柜应满足系统的功能及控制要求。 控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。 控制柜防护等级为IP54,为户内立式 柜内动力线相色规定:相线 L1(A相)黄色 相线 L2(B相)绿色 相线 L3(C相)红色 零线浅蓝色 接地线黄绿双色 柜内动力线排列次序:从柜前看,从上到下,从左到右,从里到外,相线 均按L1、L2、L3的次序排列。 应有对水泵电动机的保护功能,如:过载、过压、短路、缺相欠压、过热 等,并有声光报警功能,但仅提供报警功能,不允许跳闸。 设有阻力损失补偿功能,并能通过外部参数(如温度、时间、海拔高度和流 量)对设定值进行调节。 具有进行就地手动操作(可对单个泵测试)和数字远程控制功能,包括装置 的开停等。 控制柜能清晰地显示水泵运行和故障情况,并发出声光报警信号。能用 LCD显示系统相关参数。 具有对系统的监视功能,即对测量值(压力、流量)最大、最小值的限制。 具有通讯总线功能。 每台控制柜应提供以下无源触点信号及接口端子,并具有将每台水泵的运 行和故障的无源触点信号传至消防报警系统的功能。 由消防报警系统通过无源触点信号控制消防水泵的启停。 每台消防水泵手动/自动开关状态信号(通过无源触点信号)传至消 防报警系统。

每台消防水泵启/停状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系 统。 每台消防水泵故障信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 控制柜内应根据功能要求留有足够的端子,并预留25%的空端子。 消防水泵控制柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责 任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。 自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变 送信号,当压力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压 泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋主 泵启动的压力值时,控制柜发出指令开启自动喷淋主泵,给喷淋系统 提供达到设计值的足够的水量。 二、特殊功能和要求 消防泵组控制系统由微机程序和电路控制,电控箱将控制装置的全部工作状态, 并通过“检查控制系统”对整个装置进行检查,一旦发生故障将发出声光报警信 号。 投标人所供装置应有两种工作状态,即自检和紧急情况。 电器的一般规定 a.塑壳断路器 塑壳断路器应按IEC898标准设计制造,额定电压应不小于440V,额 定短路电流不小于35kA,具有短路瞬时,过载延时及接地故障保护。 保护倍数10~14。 塑壳断路器采用手动操作并带负荷热过载及短路瞬时脱扣器,特殊要 求时可设计成遥控分励脱扣器,带附件及辅助设备。 b.微型断路器 微型断路器应按IEC 898标准设计制造,额定电压不小于440V,额定 开断电流应不小于10kA,机械寿命不小于20000次,具有短路瞬时、 过载延时保护。 c.接触器 接触器为户内使用的空气开断型电磁机械开关,应符合下列标准:IEC947-4-1 低压开关及控制设备 IEC158-3 低压控制设备第一部分:接触器

消防水泵PLC电气控制系统设计(OMRON----CPM1A)

课程设计任务书(B) 题目消防水泵PLC电气控制系统设计 (OMRON CPM1A) 学院(部) 电控学院 专业电气工程及其自动化 班级32040901 学生姓名 学号 6 月11 日至 6 月1 7 日共 1 周 指导教师(签字) 系主任(签字) 2012年 5 月26 日

目录 一.设计内容及要求 (3) 二.设计原始资料 (3) 三、主电路图、控制电路图、电气原理图及其工作原理 (3) 四、计算说明及元件选型 (5) 1、接触器的选择 (5) 2、热继电器的选择 (5) 3、空气开关的选择 (5) 4、控制柜的选择 (5) 5、信号继电器的选择 (5) 6、其他元件的选择 (5) 五、PLC的选择及I/O分配表 (6) 六、PLC外部接线图 (6) 七、梯形图 (7) 八、指令系统 (7) 九、柜内外安装布置图 (8) 十、元件明细表 (8) 十一、图纸部分 (9)

一.设计内容及要求 通过对电气控制系统的设计,掌握电气控制系统设计的一般方法,能够设计出满足控制要求的电气原理图,以及安装布置图、接线图和控制箱的设计,具有电气控制系统工程设计的初步能力。 根据系统的控制要求,采用OMRON CPM1A PLC为中心控制单元,设计出满足控制要求的控制系统。 二.设计原始资料 1. 2台消防泵,7.5KW,互为备用。当工作泵出现故障时,备泵自投。 2. 发生火灾时,打开消火栓箱门,击碎面板玻璃,起动消防泵。手动停泵。 3. 当消防给水管网水压过高时,停泵并报警。 4. 当低位消防水池缺水,停泵并报警。 5. 自动、手动、检修工作方式。 6. 设置必要的各种电气保护。 三、主电路图、控制电路图、电气原理图及其工作原理 根据设计要求绘出电气原理图,见附图1-1,1-2. 工作原理: 两台泵互为备用,备用泵自动投入,正常运行时电源开关 QK1,QK2,S1,S2均合上,S3为水泵检修双投开关,不检修时放在运行位置,SB10~SBn为各消火栓箱消防起动按钮,无火灾时,按钮

油库消防安全自动控制系统设计

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 油库消防安全自动控制系 统设计 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3774-31 油库消防安全自动控制系统设计 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 油库分为原油库和成品油油库,原油库采用外浮顶型储罐,成品油库采用拱顶和内浮顶型储罐。选择合适的火灾探测器来探测火灾发生初期主要特征是非常重要的。众所周知,燃烧是一种伴随有光和热的化学反应过程,原油和成品油的燃烧初期最显著特征是释放能量使环境温度升高,因此油库火灾信号探测主要采用温度检测作为火灾探测对象。目前主要应用有以下3种温度探测器:(1)线型感温探测器,通称感温电缆;(2)点型定温式探测器;(3)感温熔塞式氮气检测系统。以上3种感温探测器均以检测温度定值作为火灾信号。即一旦感温探测器安装处温度达到设定值,感温探测器向控制系统发出一个数字量火灾信号,火灾自动报警控制系统对火灾信号处理后,发出声光报警,延时,确认后启动灭火系统,对火灾进行灭火。

消防系统调试具体步骤和方法

消防系统调试具体步骤和方法 (一)火灾报警控制器系统调试 1)火灾报警控制器调试 本工程采用JB-QG-GST5000 型控制器采用柜式结构,其最大容量可扩展到20 个 242 地址编码点的回路,其功能操作显示面板与JB-QB-GST500 型控制器相同,主要特点:控制器采用柜式结构,各信号总线回路板采用拔插式设计,系统容量扩充简单、方便;进一步加强了控制器的消防联动控制功能,可配置多块手动消防启动盘,完成对总线制外控设备的手动控制,并可配置多块 14 路直接控制盘,完成对消防控制系统中重要设备的控制;控制器可加配联动控制用电源系统,标准电源盘可提供 DC24V、6A 电源二总线;控制器容量内的任一地址编码点,可由编码火灾探测器占用,也可由编码模块占用;控制器可扩充消防广播控制盘和消防电话控制盘,组成消防广播和消防电话系统;

调试前应切断火灾报警控制器的所有外部控制连线海湾报警控制器回路输出电压为17V-23V脉冲电压,并将任一个总线回路的火灾探测器以及该总线回路上的手动火灾报警按钮等部件连接后,方可接通电源。检查数量:全数检查。检验方法;观察检查。按现行国家标准《火灾报警控制器》GB 4717的有关要求对控制器进行下列功能检查并记录: a. 检查自检功能和操作级别。使控制器与探测器之间的连线断路和短路,控制器应在100s内发出故障信号(短路时发出火灾报警值号除外);在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器应在lmin内发出火灾报警信号,并应记录火灾报警时间;再使其他探测器发出火灾报警信号,检查控制器的再次报警功能。b检查消音和复位功能。 c使控制器与备用电源之间的连线断路和短路,控制器应在100s内发出故障信号。 d 检查屏蔽功能。 e使总线隔离器保护范围内的任一点短路,检查总线隔离器的隔离保护功能。 f 使任一总线回路上不少于10只的火灾探测器同时处于火灾报警状态,检查控制器的负载功能。

消防报警系统设计方案

博物馆消防火灾报警系统工程 施工组织设计方案 1.编制说明、 本设计依据建筑设计研究院有限公司电施设计图纸进行编制。 2.工期 工期目标: 消防火灾报警系统工程工期为40天。 七氟丙烷气体灭火系统工程施工工期为30天。 3.质量目标 本工程质量目标: 消防工程施工质量将严格按有关设计及施工验收规和工程评定标准进行施工,合格率达到时100%,确保火灾自动报警系统质量优良。 4.火灾报警系统设备安装工艺要求 4.1火灾自动报警系统设备安装 (1)消防布线的总体要求: 根据消防弱电施工的规,并结合本工程的实际情况,对消防电气的施工布置如下:布线:火灾自动报警系统的布线,应符合现行标准《电气装置工程施工及验收规》的规定和《火灾自动报警系统设计规》(GBJ116-88)的要求。管线包括各层公共部分及其它层平面报警回路线、工作电源线、控制线等线管的穿线,应采用铜芯绝缘导线或铜芯电缆,当额定工作电压不超过50V时,选用导线的电压等级不应低于250V,额定工作电压超过50V时,导线电压等级

不应低于500V。穿线过程中应按照以下工艺标准及要点进行。 (2)接线箱安装: 穿线完毕后,要对每回路导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,满足不了产品或规GB50166--92要求的(20MΩ),应仔细检查并替换。 要求:平稳,底部距地1.5M。安装前应在距盒底100MM处开一个口,并且开口处无倒刺,然后牢固固定在墙上。 (3)火灾报警探测器的安装 A.火灾探测器安装位置,应符合下列规定: 探测器至墙壁梁边的水平距离,不应小于0.5m: 探测周围0.5m,不应有遮挡物: 探测器至空调送口边的水平距离,不应小于0.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m; 宽度小于3m的风走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距,不应超过10;感烟探测器的安装间距,不应超过15。探测器距端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。 B.探测器底座安装 探测器的底座应固定向牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。 探测器底座的外接导线,应留有不小于15cm的量,入端应有明显标志。 探测器底座的穿结孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。 探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

消防水系统调试

第一节消防水系统调试 一、消防水系统总体调试流程 二、系统调试条件 1、系统调试前应具备必须的图纸和技术文件,并有资格的专业技术人员担任调试负责人,所有参加调试人员应职责明确,应能按调试程序工作。 2、消防系统各类设备都已进行过单机通电检查和试运转,正常后才能进行系统的调试。 3、消防水池、消防水箱已储备设计要求的水量。 4、系统供电正常。 5、消防水泵已试运转正常化;消防管网内已充满水;阀门均无泄漏。 6、与系统配套的火灾自动报警系统处于工作状态。 三、消防水系统调试方法 (一)消防水系统调试要求 1、系统调试应包括下列内容: (1)水源测试; (2)消防水泵调试; (3)稳压泵调试; (4)报警阀调试; (5)排水装置调试。

2、水源测试应符合下列要求: (1)按设计要求核实消防水箱的容积、设置高度及消防储水不作他用的技术措施; (2)按设计要求核实消防水泵接合器的数量和供水能力,并通过移动式消防水泵做供水试验进行验证。 3、消防水泵调试应符合下列要求: (1)以自动或手动方式启动消防水泵时,消防水泵应在5min内投入正常运行。 (2)以备用电源切换时,消防水泵应在15min内投入正常运行。 4、稳压泵调试时,模拟设计启动条件,稳压泵应立即启动,当达到系统设计压力时,稳压泵应自动停止运行。 5、报警阀调试应符合下列要求: (1)湿式报警阀调试时,在其试水装置处放水,报警阀应及时动作;水力警铃应发出报警信号,水流指示器应输出报警电信号,压力开关应接通电路报警,并应启动消防水泵。 (2)干式报警阀调试时,开启系统试验阀,报警阀的启动时间、启动点压力、水流到试验装置邮口所需时间,均应符合设计要求。 6、启动一只喷头或以0.94-1.5L/s的流量从末端试水装置处放水,水流指示器、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作并发出相应的信号。 (二)消火栓水压测试方法 采用消火栓检测压接头进行测试。由水带接口、短管、压力表和闷盖组成,可在消火栓出口形成一个测压环节。当与消火栓和水带、水枪连接时,检测枪口出水压力。当与消火栓和闷盖连接时,检测柱口静水压。 1、测试时,将测压接头与消火栓栓口连接,旋转短管使压力表处于便于观察的位置,在出口装上洞闷盖打开消火栓即可测量栓口静水压,在出口接上水带和水枪,找开消火栓即可测量栓口出水压力。 2、消火栓栓口的出水压力不应大于0.3Mpa,其栓口静水压不应大于0.8Mpa。 (三)喷淋系统调试方法 采用水喷淋系统专用试验接头进行测试。该试验接头可模拟一只喷头开放时管道内的水流状态,以检验系统及其组件是否启动和动作。测试时,将试验接头

消防泵控制器使用说明书(新)资料

电动消防泵控制器使用说明书 一、概述: 电动消防泵控制器是依据国标GB21208-2007、针对国内消防泵使用的实际情况开发的一种专用、智能型控制器。 二、功能特点: 1.功能描述 1.1 系统状态的实时显示:当前使用的电源类型、泵状态、电压状态、电流状态以及后备 电源类型; 1.2 参数可设置:过压、欠压、系统密码、消防泵参数、A TSE自复延时时间、消防泵自 动停止时间、消防泵类型、后备电源类型、时间日期、周测试时间等可 以同过面板上的按键进行设置; 1.3 系统故障报警:当出现过压、欠压、断相、错相、堵转、A TS切换失败、通信失败、 泵状态异常等故障时,通过显示屏界面实时提示、蜂鸣器鸣叫、声光 报警器以及led灯点亮的方式进行报警; 1.4 周测试功能:设定好测试时间后,系统自动每周测试一次消防泵,并可自动判别消 防泵能否正常启动; 1.5 电源切换功能:当一路电源出现故障时,自动切换到另一路电源; 1.6 实时采集、显示常用和备用电源的三相电压及干路电流; 1.7 泵异常情况处理:能自动识别泵异常启动、异常停止; 1.8 泵的紧急启动和紧急停止功能:出现紧急情况时,可对消防泵进行紧急启动和停止; 1.9 泵的启动互锁:泵手动启动或紧急启动时,系统在软件和硬件上采用了互锁控制,保 证任何时候只有一个泵运行; 1.10当发生过载、堵转或短路情况时,系统会按照标准要求进行保护; 1.11日历功能:显示当前的时间,并可随时修改;

1.12 具有远程启动和远程报警功能。 1.13 具有软件复位功能; 1.13 带有485通信接口,可通过该通信接口对各参数进行设定和修改,也可进行远程监 测和控制(此功能有待完善)。 2.特点 2.1通过高亮的LED灯显示故障,保证火灾发生时,人能在烟雾中清楚识别; 2.2系统操作有A、B两种操作级别,手动和外部操作等A操作级别高于自动操作等B操 作级别; 2.3控制发电机的继电器与常用电源联锁,保证常用电源出现故障后,系统自动启动发电 机; 2.4控制器外部装有手柄和按钮,操作人员可以很方便的进行柜外操作; 2.5自动定期检测消防泵和线路的好坏,可有效保证火灾发生时不出现泵不能启动的情况; 2.6清晰迷离的人机界面,采用192*64大屏幕液晶中文显示,设置参数可以很方便的通过 按键进行操作; 2.7采用AC23级别的隔离开关,可在柜外进行带电操作; 2.8各继电器的输出和开关的接线进行了互锁设计,保证不会同时启动两台消防泵; 2.9控制器内采用特种电线进行接线,使控制柜具有体积小、结构紧凑、安装方便、电线 使用寿命长等特点; 2.10采用电机保护型的断路器,对泵出现的短路故障能进行实时保护; 2.11时间日期的设置能自动判断是否越界; 2.12柜外装有模拟开关,可方便地演示控制器的电源切换功能; 2.13火灾发生时,自动退出测试模式,保证了“消防优先”的原则; 2.14大功率消防泵可以采用降压启动的方式,减小泵启动时对电网的冲击; 2.15只需简单地更换直接启动或降压启动装置,就可实现消防泵控制器两种启动方式的转

火灾自动报警系统设计规范联动控制要求汇总

1、自动喷水灭火系统的联动控制要求 1)联动控制方式,应将湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响; 2)手动控制方式,应将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止; 3)水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。 2、雨淋系统的联动控制要求 1)联动控制方式,应由同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器或一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号。应由消防联动控制器控制雨淋阀组的开启; 2)手动控制方式,应将雨淋消防泵控制箱(柜)的启动和停止按钮、雨淋阀组的启动和停止按钮,用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制雨淋消防泵的启动、停止及雨淋阀组的开启; 3)水流指示器,压力开关,雨淋阀组、雨淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。 3、水幕系统的联动控制要求 1)联动控制方式,当水幕系统用于防火卷帘的保护时,应由防火

卷帘下落到楼板面的动作信号与本报警区域内任一火灾探测器或手动火灾报警按钮的报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动;仅用水幕系统作为防火分隔时,应由该报警区域内两只独立的感温火灾探测器的火灾报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动。 2)手动控制方式,应将水幕系统相关控制阀组和消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制消防泵的启动、停止及水幕系统相关控制阀组的开启; 3)压力开关、水幕系统相关控制阀组和消防泵的启动、停止的动作信号,应反馈至消防联动控制器。 4、消火栓系统联动控制要求 1)联动控制方式,应将消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。 2)手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制消火栓泵的启动、停止。

消防联动调试方案

办公楼工程消防联动调试方案 消防联动调试是XXX办公楼工程机电设备安装中最重要、技术最复杂、涉及面最广、工程交用前必须进行的程序;是对消防工程各系统的设计与施工与施工质量的检验、是对工程使用过程是否安全可靠的重要保障。本工程消防联动调试主要项目有:消防喷淋、消火栓、气体灭火、防排烟、正压送风、强切非消防电源、应急照明、消防电梯、消防卷帘、防火门、消防广播、消防电话、火灾自动报警等系统。本工程是集探测智能、监察智能、联动智能为一体的中央报警与联动控制系统。消防联动调试应在上述各专业系统安装完成,单机试运转及各种单项试验完成并合格后进行。 1、联调准备工作 1.1调试组织机构 由于消防联动调试涉及专业多、系统大、工程量大,必须成立以建设单位及施工单位为领导组长的联调领导小组及专业调试小组,各专业调试负责人由熟悉本专业的工程技术人员承担。领导小组负责联调的总体安排和部署,各专业协调小组负责各专业间的联动协调,专业小组负责调试及联调的具体事宜。所有参加人员应分工明确、责任明确,统一按调试方案进行,各专业责任人安排好各自调试范围的内的技术人员,总体调试由消防施工单位牵头实施。调试组织机构见下图: 调试领导小组(XXX) 各专业协调小组; 责任人:XXX(项目部) 消防水组:喷淋水、消火栓、气体灭火; 责任人:XXX(消防负责人)、XXX(消防水电); 防排烟组:防排烟、正压送风; 责任人:XXX(通风排烟设备); 电气组:消防电梯、强切非消防电源、事故照明、疏散指示; 责任人:XXX(总配电)、XXX(装修电)、XXX(电梯厂家);

防火门组:防火卷帘、防火门、旋转门、封堵; 责任人:XXX(卷帘门及防火门厂家)、旋转门厂家XXX控制中心组:火灾自动报警、设计联动、消防局联动、消防检测; 责任人:XXX(检测公司) 弱电组:消防广播、门禁系统 责任人:XXX 1.2现场准备物资 现场准备准备记录表格、调试检测仪表、专业常用工具、通讯工具及一定数量地易损件等。 1.3现场安装准备工作 1、所有外围设备的安装工作(包括探测器及底座安装,楼层端子箱及模块箱的接线, 模块至控制设备的接线) 均需完成。 2、所以安装探测器及底座需有测试记录,探测回路线路已完成测试,并保证线路无开路、短路及接地现象。 3、完成消防中心内总端子箱至外围一端接地工作(总端子箱至控制机一端的接线在调试时开始)。 4、设备需要可靠接地,电源到位,调试环境具备。 5、消防施工单位需提供记录有探测器,手报及模块编号的平面图,以便软件编程用。 6、所有由于外接设备的自我测试与系统调试已完成,与消防接口测试功能满足。 7、在整个消防系统调试之前,各家各个分包单位先自行调试好,然后在整个消防系统调试时各家各个分包单位人员一定要到现场配合整个消防系统调试。 1.4联动调试之前需完成的调试内容 1.4.1调试前消防施工单位需完成自调内容:

消防水泵控制柜技术要求

消防水泵控制柜技术要求 一、一般功能和要求 水泵控制柜应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求: 各类电器元件符合规范标准。 控制柜应满足系统的功能及控制要求。 控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。 控制柜防护等级为IP54,为户内立式 柜内动力线相色规定:相线 L1(A相)黄色 相线 L2(B相)绿色 相线 L3(C相)红色 零线浅蓝色 接地线黄绿双色 柜内动力线排列次序:从柜前看,从上到下,从左到右,从里到外,相线均按L1、L2、L3的次序排列。 应有对水泵电动机的保护功能,如:过载、过压、短路、缺相欠压、过热等,并有声 光报警功能,但仅提供报警功能,不允许跳闸。 设有阻力损失补偿功能,并能通过外部参数(如温度、时间、海拔高度和流量)对设定 值进行调节。 具有进行就地手动操作(可对单个泵测试)和数字远程控制功能,包括装置的开停等。 控制柜能清晰地显示水泵运行和故障情况,并发出声光报警信号。能用LCD显示系统 相关参数。 具有对系统的监视功能,即对测量值(压力、流量)最大、最小值的限制。 具有通讯总线功能。 每台控制柜应提供以下无源触点信号及接口端子,并具有将每台水泵的运行和故障的 无源触点信号传至消防报警系统的功能。 由消防报警系统通过无源触点信号控制消防水泵的启停。 每台消防水泵手动/自动开关状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 每台消防水泵启/停状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 每台消防水泵故障信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 控制柜内应根据功能要求留有足够的端子,并预留25%的空端子。 消防水泵控制柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责任协调并确 定无源触点信号接点的预留位置。

消防水泵试运行方案设计

(物业管理处) 消 防 水 泵 试 运 行 方 案 编制: 审核: 审批: 2012年11月23日 一、消防水泵试运行操作方法 (一)目的:学会消防水泵相关设备的检查方法,掌握消防水泵房设备的操作要领,对消防水泵进行例行启动。 (二)场地器材: 1、依照标准配备的消防水泵;

2、配置齐全主备消防水泵、消防水泵电气控制柜; 3、消防电话分机; 4、应急照明灯等。 (三)操作程序: 1、检查应急照明照度 步骤1:环境准备,模拟火灾状态,关闭窗帘,关闭除计划软件外的其他灯具等; 步骤2:切断应急照明回路电源,启动应急灯或按下应急照明灯试验按钮(本次试运行可不切断电源,试验应急照明灯光线); 步骤3:观察应急灯的光亮(照度); 步骤4:观察应急灯的工作时间(不应小于20min),建筑高度越过100米不应小于30min; 问题1:消防水泵房照度要求?(消防水泵房要在建筑物发生火灾时坚持正常工作,其消防应急照明的照度值仍应保证正常照明的照度要求) 2、消防水泵、进水管、阀门安装检查 步骤1:观察消防水泵的数量 步骤2:观察消防水泵吸水方式: 步骤3:观察消防水泵组吸水管设置 步骤4:观察消防水泵组管道、试水阀、压力表设置位置;

步骤5:观察消防水泵、进水管、阀门安装情况; 步骤6:检查各种阀门的开启情况压力表的压力指示。 步骤7:泵的各连接螺栓及地脚螺栓有无松动现象。 步骤8:轴承的润滑油是否充足,如不充足,加注润滑油的标号应与泵说明书上要求的的标号相符。 步骤9:润滑、冷却系统做到畅通无阻、不滴不漏。 步骤10:均匀盘车,无摩擦或时紧时松现象,泵内应无杂音。 步骤11:电源接线是否正确。 待以上各项检查完毕,符合要求,可进行空负荷试车。 问题1:消防水泵备用数量要求?(消防水泵应按照一运一备或两运一备的比例设置备用泵) 问题2:消防水泵吸水方式?(消防水泵应采用自灌式吸水方式) 问题3:消防水泵组吸水管设置要求?(每组消防水泵的吸水管不应少于2根) 问题4:消防水泵组吸水管、出水管上阀门设置要求?(消防水泵的吸水管应设控制阀,出水管应设控制阀、止回阀、压力表和直径不小于65mm的试水阀,应选用带锁定装置的阀门并应保持全开状态) 问题5:吸水管和消防水泵变径连接如何要求?(为防

消防水泵调试操作方法

消防水泵调试操作程序 消火栓泵 一、首先检查控制柜内的开关是否正常合闸,观察面板上 各指示灯是否正常。 二、关闭水泵出口立管上缓闭止回阀后的水源阀,打开常 闭回流阀,缓闭止回阀后的压力为零。 三、此时,在消防泵控制柜面板上选择“手动/自动”转换 开关至“手动”位置,按下面板上的启动按钮,即可启动消防泵,消防水由回流管流回消防水池。 四、以上试验完成后打开缓闭止回阀后的水源阀,关闭常 闭回流阀,使管网恢复正常状态。重复以上步骤试验2#泵。 五、在消防泵控制柜面板上选择“手动/自动”转换开关至 “自动”位置。当火灾时,在展馆内各楼层按下消火栓按钮玻璃报警,直接启动消防泵。 六、在消控室内,报警主机置于自动状态,按下总线联动 盘对应的联动模块按钮(32—1),远程启动消防泵。主机不设置为自动状态,按下多线手动控制盘上的消防泵按钮,也可远程启动消防泵。 七、水泵运行正常后,拉下对应的空气开关,造成电源故 障后,控制柜能够在30S内切换到2#泵运行。停止消防泵,复位拉下的空气开关。

八、将消控室内报警主机置于手动状态,复位报警主机。 控制柜面板上选择“手动/自动”转换开关至“自动”位置,系统调试完毕。 喷淋泵 一、首先检查控制柜内的开关是否正常合闸,观察面板上 各指示灯是否正常。 二、关闭水泵出口立管上缓闭止回阀后的水源阀,打开常 闭回流阀,缓闭止回阀后的压力为零。 三、此时,在喷淋泵控制柜面板上选择“手动/自动”转换 开关至1#“手动”位置,按下面板上的启动按钮,即可启动喷淋泵,水流由回流管流回消防水池。 四、以上试验完成后打开缓闭止回阀后的水源阀,关闭常 闭回流阀,使管网恢复正常状态。重复以上步骤试验2#、3#泵。 五、在喷淋泵控制柜面板上选择“手动/自动”转换开关至 “自动”位置。打开展馆内任一防火区内的末端试水装置的放水阀。约5min湿式报警阀动作,启动喷淋泵。水泵运行正常后,关闭试水装置放水阀,停止喷淋泵。重复以上步骤试验2#、3#泵。 六、在消控室内,报警主机置于自动状态,按下总线联动 盘对应的联动模块按钮(32—2),远程启动喷淋泵。主机不设置为自动状态,按下多线手动控制盘上的喷淋泵按

高层建筑的火灾自动报警与消防控制系统设计(doc 6页)

高层建筑的火灾自动报警与消防控制系统设计(doc 6页)

关于高层建筑的火灾自动报警与消防控制系统设计 一、前言: 由于城市现代化的发展,高层建筑越来越多,根据有关规范的要求,在这些建筑里要设火灾自动报警系统。在此,本人仅以火灾自动报警和消防联动控制系统设计方面谈一下个人对这类设计的一些看法。 二、工程实例概况: 中基财富花园位于北京亚运村附近,整个工程由主楼和附楼组成,地下二层为人防,地下一层为停车库和设备用房,1层~4层为商场,5层~22层为住宅,附楼设有水泵房、变电所、锅炉房、行政办公室等,总建筑面积50000平方米。 三、火灾自动报警及消防联动控制系统的设计: 1. 方案的确定: 在设计火灾自动报警及消防联动控制系统时,首先明确建筑物本身建筑特点和功能特点,了解该建筑的防火工程设计中其它专业的设施,尤其是设备(通风、

地下车库、商场、住宅部分的公共走廊、电梯前室和疏散楼梯。 该自动报警和消防联动控制系统所要完成的任务为:控制中心对探测回路进行巡测,当某一探测区域内着火,该处探测器采集到现场信号,并立即把信号发回控制中心的控制器,控制器将此信号进行判断,确认着火后,向火灾现场发出声光报警信号和火灾应急广播;另外联动控制向需要联动的消防设备发出执行信号,包括点燃应急照明和疏散指示器照明;启动消防护泵和正应送风机;启动火灾现场的排烟风机,打开相关的排烟口和防火阀;迫降电梯并使消防电梯处于待命状态;切断非消防电源,消灭初期火灾。 2.控制中心的组成、功能、特点: 控制中心设于首层,双路电源供电,末端自动切换,其组成前面已述。在本设计中选用的火灾报警控制器为SAN040型智能火灾报警控制器,8回路设计,每回路127个地址编码,只需一台控制器。系统结构简单,可靠性高,将SAN100型联动控制盘通过内部标准RS—232口与本控制器连接,可组成全总线式报警联动控制器,一改过去报警、联动双总线的控制模式,联动控制模块、监视模块与各探测器使用同一总线,其联动点可在8个回路中任意分配,使工程布线大为简化,其主要特点有:a.采用微电脑控制,配置32Kbyte高性能监控软件,总线数据传输采用PWM方式,抗干扰性强;b.与探测器及模块的连接采用无极性二总线方式,用树枝或环形结构均可;c.内设运行存贮器(即黑匣子)且不会因断电而丢失,为分析火灾原在提供可靠依据;d.自动检测功能;e.可对任意数

消火栓系统调试步骤

消火栓系统调试步骤 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

消火栓给水系统调试 1.1系统的水压试验 1.消火栓系统在完成管道及组件安装后,应首先进行水压试验。本工程消火栓系统干、立、支管道的水压试验要求执行给水系统金属管道的要求。消火栓系统试验要求试验压力为1.4MPa,稳压时间2h,管道及各连接点应无渗漏。消火栓系统的水压试验分高、低区分别进行。 2. 加压泵设在系统的最低点,系统高低点各装一块压力表,最高点要有排气装置,最低点要有卸水装置。充水时打开管道最高处的排气阀,至管道充满水后关闭排气阀。上满水后检查管路有无渗漏,如有部位泄漏,应在加压前紧固。然后启动加压泵,对管道系统加压应采用手动泵缓慢进行,升压时间不应小于10min,试压时水泵加压应分段进行,加压至1/2试验压力时,停止加压,检查管道,若无问题则继续加压至试验压力后停止加压进行检验。 3. 试压环境温度不得低于5℃,当低于5℃时,应采取防冻措施。 1.2消防水泵单机调试 1.水泵试运转前,检查水泵和附属系统的部件是否齐全、各连接部分螺栓是否已经紧固到位;盘动水泵,转动部分应轻便灵活,不能有擦碰或异响;轴承按说明书规定加注润滑油。 2.在消防泵房内通过开闭有关阀门,保证水泵调试时不会对管网造成超压。 3.将水泵控制转换开关切换至手动状态,通过手动按钮启动水泵,用钳型电流表测量启动电流、工作电流,用秒表记录水泵从启动到正常出水运行的时间。 4.检查水泵运行时是否有周期性噪音或异常声响,水泵基础连接是否牢固,通过转速仪测量实际转速是否与水泵额定转速一致。利用上述方法依次调试每一台泵。 5.对于互为备用的泵组,模拟主用泵故障,备用泵经过一定的延时后应自动投入。分别读取主用泵和备用泵运行时的出口压力,检查主用泵、备用泵参数是否基本一致。 6.消防水泵电源控制柜为双电源自动切换,检查自动切换功能是否正常,测量备用电源相序是否与主电源相序相同。 7.调试过程中,注意观察消防水泵电源控制柜有关的显示信号灯是否正常。 1.3消火栓系统调试

消防水泵控制系统使用说明书

消防水泵控制系统——Micropanel-XBD 安装使用说明书 广州三业科技有限公司

一、MICROPANEL-XBD XBD是专门为稳压式消防供水设备实现全自动化控制而设计,系统包括:供水系统压力检测、多级控制压力设定、稳压泵开/停及轮换工作控制、主泵、备泵(电泵或柴油机泵)投入控制、远程监控。基本配置为LED数码显示、数码设定、并由指示灯及代码显示故障、带RS232/RS485或以太网通信接口。控制面板见下图:用户可选配带嵌入式工控PC,使用全中文、图形操作界面,触摸屏控制,系统可任意设定手动、自动、遥控及自动巡检方式(打开泄压阀,模拟管道压力下降、自动启动主泵、主泵运行一段时间后模拟出现故障,相继启动备泵运行。运行中由工控计算机记录各泵的运行参数并作为设备挡案永久保存)运行。下(图1)是标准控制器的面板图 1.1模拟量输入 1.1.1 系统主要是一个水压控制器,由模拟量P测得的水压控制多台水泵的开/停机。 1.1.1.1 压力分为7级,P1~P7,见下(图2)压力状态表,其中P A为传感器断线报警(少于3.5mA),P7为20mA时的最大量程设定。 1.1.1.2 系统装有两台1#与2# 小功率的稳压泵,平时轮换工作以在一定范围内稳定水系统压力,每开/停一次就轮换工作一台/次,当压力低于P4时,延时T1,开其中一台泵,高于P5时,延时T2停泵,停泵后压力开始下降,低于P4时,延时T1,转开另一台泵,如此反复循环。 1.1.1.3 当水泵系统的压力低于P3,延时T3启动3#主电泵,延时T4后关稳压泵。运行正常后锁

定其状态,压力高于P3也不停泵,只有3#主电泵故障或延时T4后压力低于P2才发出指令启动柴油机水泵。 1.1.1.4 当3#主泵启动运行T4后其压力仍低于P2,开启柴油机水泵,柴油机启动延时T5后如果压力>P2,关掉3#、1#或2#稳压泵,并锁定:压力恢复也不停机(须手动复位,即K5动作)。1.1.1.5 如果系统压力P