文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑资料员考试题[1]

建筑资料员考试题[1]

建筑资料员考试题[1]
建筑资料员考试题[1]

一、单选题(共15题,每题2分)

1、《建设工程监理规程》中规定,第一次工地会议的会议记录要由哪方整理编印监理单位。

2、主要分部工程施工方案的审查(由监理工程师审核后,由总监理工程师签发并审核结论)

3、涉及结构安全的试块、试件和材料进行有见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的(30%)

4、承包单位应根据监理单位制定的旁站监理方案,在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前多少时间内以书面形式通知项目监理部(24小时内)

5、以下(B、劲钢(管)混凝土工程)不属于应单独组卷的子分部工程。

6、镦粗直螺纹钢筋接头工艺检查的试验报告中,除3根接头试件的抗拉强度符合要求外,其抗拉强度应大于等于(1.05)倍钢筋母材的实际抗拉强度。

7、有抗震要求的柜架结构,其纵向爱力钢筋的进场复试报告中,除应有力学性能、工艺性能的试验结果外,还应有(A强屈比的屈标比的计算结果结果)

8、你在检查现场搅拌的混凝土资料时,应见到(A C20级和C20级以上;)混凝土的《混凝土开盘鉴定》记录。

9、以下哪一项不属于钢结构工程施工记录(B施工定位放线记录)。

A、构件吊装记录

B、施工定位放线记录

C、构件安装偏差记录

D、整体安装偏差记录

10、下列不需进行通水试验的是(C)

A、卫生洁具

B、地漏及地面清扫口

C、消防系统

D、室内外给水

11、屋面工程完工后,应对细部构造(屋面天沟、檐沟、檐口、泛水、水落口、变形缝、伸出屋面管道等)、接缝处和保护层进行雨期观察或淋水、蓄水检查。淋水试验持续时间不得少于(2)小时。

12、下列不需填写系统试运转调试记录的是(B)

A、采暖系统

B、给水系统

C、水处理系统

D、通风系统

13、锅炉在烘炉、煮炉合格后,应进行(48)小时的带负荷连续试运行,同时应进行安全阀的热状态定压检验和调整,并做记录。

14、避雷带的每个支持件承受垂直拉力应大于(5)公斤。

15、电线、电缆、照明灯具、开关、插座、风扇及附件应有出厂合格证、“CCC”认证标志和认证证书复印件。电线、电缆还须具(D生产许可证

三、问答题(共10题,每题3分)

1、什么是工程档案?

答:在工程建设活动中直接形成的具有归档、保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录。

2、用于混凝土、砌筑砂浆的常用水泥、用于砌筑砂浆的砌筑水泥及抹灰用水泥,它们的必试项目有什么不同?

答:(1)用于混凝土、砌筑砂浆的常用水泥必试项目有:安定性、凝结时间、强度

(2)用于砌筑砂浆的砌筑水泥及抹灰用水泥必试项目有:安定性、凝结时间、强度、泌水性(砌筑工程)

二者的区别在于前者有泌水性的测试,后者没有泌水性的测试。

3、请写出施工资料包括的八个主要内容。

答:(1)工程管理与验收资料;(2)施工管理资料;(3)施工技术资料;(4)施工测量记录;(5)施工物资资料;(6)施工记录;(7)施工试验记录;(8)施工质量验收记录。

4、地基验槽的主要检查内容的要求有哪些?

答:建筑物应进行施工验槽,检查内容包括:基坑位臵、平面尺寸、基底绝对高程和相对标高、基坑土质及地下水位等,有桩支护或桩基的工程还应进行桩的检查。地基验槽检查记录应由建设、勘察、设计、监理、施工单位共同验收签认。基地需处理时,应由勘察、设计单位提出处理意见。

5、建筑给水排水及采暖工程中的施工试验记录主要有哪些?

答:①隐弊工程检查记录②预检记录③施工检查记录

④交接检查记录⑤设备单机械运转记录⑥系统试运转调试记录

⑦灌(满)水试验记录⑧强度严密性试验记录⑨通水试验记录

⑩冲(洗)吹(脱脂)试验记录⑾通球试验记录⑿补偿器安装记录⒀消火栓试射记录6、建筑给水排水及采暖工程应进行的隐检项目和隐检内容包括哪些?

答:(1)直埋于地下或结构中,暗敷设于沟槽、管井、不进人吊顶内的给水、排水、雨水、采暖、消防管道和相关设备,以及有防水要求的套管:检查管材、管件、阀门、设备和材质与型号、安装位臵、标高、坡度、防水套管的定位及尺寸;管道连接作法及质量;附件使用,支架固定,以及是否按照设计要求及施工规范完成强度严密性、冲洗等试验。

(2)有绝热、防腐要求的给水、排水、采暖、消防、喷淋管道和相关设备;检查绝热方式、绝热材料的材质与规格、绝热管道与支吊架之间和防结露措施、防腐处理材料及做法等。(3)埋地的采暖、热水管道。在保温层、保护层完成后,所在部位进行回填之前,应进行隐检:检查安装位臵、标高、坡度、支架做法;保温层、保护层设臵等。

7、本规程适用范围和执行单位范围是什么?

答:适用范围:A类:基建资料 B类:监理资料 C类:施工资料 D类:竣工图

执行单位范围:①建设单位②勘察设计单位③监理单位④施工单位⑤城建档案馆8、工程资料怎样验收?

答:①程竣工验收前,各参建单位对本单位工程资料进行竣工审查

②单位工程完工后,由总监理工程师签署《单位工程竣工验收报验表》

③单位工程预验收通过后,由建设单位组织设计、监理、施工单位进行单位(子单位)工程验收,形成《单位(子单位)工程质量、竣工验收记录表》

④属城建档案馆接收范围的工程档案,应由城建档案管理部门进行预验收,并出具《建设工程档案竣工档案预验收意见》

9、大型公用建筑和民用建筑照明通电试运行的目的是什么?为何试运行时间不同?

答:大型公用建筑以检查整个照明工程的发热稳定性和安全性。同时也可以暴露一些灯具和光源的质量问题。民用建筑以检查线路和灯具的可靠性和安全性,但由于容量与大型公用建筑相比要小,故而通电时间较短。

10、交流电动机空载试运行在无要求时如何测试?记录哪些数据?

答:电动机应试通电,检查转向和机械转动有无异常情况,空载运行时间为2小时,且检查机身与轴承的温度,连续启动时间间隔不小于5分钟,再次启动应在电动机冷却到常温下。应记录以下数据:电流、电压、温度、运行时间等。

一填空题

1建设工程文件分为工程(准备阶段文件)、(监理文件)、(施工文件)、(竣工图)、(竣工验收文件)、(声像档案)六部分。

2 建设工程项目实行总承包的,(总包单位)负责收集、汇总个(分包单位)形成的工程档案,并及时向(建设单位)移交。

3建设工程项目实行总承包的,各分包单位应将本单位形成的工程文件整理、立卷后及时移交(总包单位)。

4 建设工程项目由几个单位承包的,各承包单位负责收集、整理立卷其承包项目的工程文件,并及时向(建设单位)移交。

5 归档的工程文件应为(原件)。

6 工程文件的内容必须(真实)、(准确),与工程实际相符和。

7 工程文件应采用耐久性强的书写材料,如(碳素墨水)、(蓝黑墨水),不得使用易褪色的书写材料,如:红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等。

8 工程文件应字迹清楚,图样清晰,图表整洁,(签字盖章)手续齐全。

9 工程文件中文字材料幅度尺寸规格宜为(A4)幅面(297mmх210mm)。

10 所有的竣工图均应加盖竣工图章。竣工图章的内容应包括:“竣工图”字样、(施工单位)、(编制人)、(审核人)、(技术负责人)、(编制日期)、(监理单位)、(现场监理)、(总监)。

11 利用施工图改绘竣工图,必须标明变更修改依据;凡施工图机构、工艺、平面布臵等有重大改变,或变更部分超过图面(1/3)的,应当重新绘制竣工图。

12 不同幅面的工程图纸应统一折叠成(A4)幅面(297mmх210mm),图示栏露在外面。

13 工程文件可按建设程序划分为(工程准备阶段的文件)、(监理文件)、(施工文件)、(竣工图)、(竣工验收文件)5部分。

14 立卷的案卷不宜过厚,一般不超过(40mm)。

15 编制卷内文件页号应符合:单面书写的文件在(右下角);双面书写的文件,正面应在(右下角),背面在(左下角)。折叠后的图纸一律在(右下角)。

16 (案卷封面)、(卷内目录)、卷内备考表不编写页码。

17 案卷的装订应采用线绳三孔左侧装订法,要整齐、牢固,便于保管和利用,装订时必须剔除(金属物)。

18 勘察、设计单位应当在任务完成时,施工、监理单位应当在工程竣工验收前,将各自形成的有关工程档案向(建设单位)归档。

19 勘察、设计、施工单位在收齐工程文件并整理立卷后,(建设单位)、(监理单位)应根据城建档案管理机构的要求对档案文件完整、准确、系统情况和案卷质量进行审查。

20 勘察、设计、施工、监理等单位向建设单位移交档案时,应编制移交清单,双方(签字、盖章)后方可交接。

21 列入城建档案馆接受范围的工程,建设单位在组织工程竣工验收前,应提请城建档案管理机构对工程档案进行预验收。建设单位未取得城建档案管理出具的(认可文件),不得组织工程竣工验收。

22产品合格证内容必须填写齐全,不得漏项或随意涂改,尽量使用原件,若为复印件还应注明(原件存放处),加盖原件存放处(公章)及(经办人)签名,并注明日期;施工单位必须注明其代表数量。

23工程基线复核应有施工单位及监理单位(或建设单位)代表参加,并签署复核意见、签名及加盖公章。

24 检验批:按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的,由一定数量样本组成的检验体。检验批是工程验收的最小单位,是分项工程及至整个建筑工程质量验收的基础;检验批质量是应按主控项目和一般项目进行验收;检验批合格质量主要取决于主控项目和一般项目的捡验结果;检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要,按搂层、施工段、变形缝等进行划分。

25主控项目:建筑工程中对(安全)、(卫生)、(环境保卫)和(公众利益)起决定性作用的检验项目;一般项目----除主控项目以外的验验项目

26单位工程(子单位工程)划分原则:具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程;建筑规模较大的单位工程,可将其能形成独立使用功能的部分为一个子单位工程。

27分部工程(子分部工程)划分原则:分部工程的划分应按专业性质、建筑部位确定:当分部工程较大或较复杂时,可按材料种类、施工特点,施工程序、专业系统及类别等划分为若干子分部工程。

28 项目经理部应按分类编制受控文件清单(R20—01),连同文件一并妥善保存。

受控文件清单应经(项目经理)审批,并根据受控文件的变化情况及时进行更改,保证受控29 工程图纸的收发由(项目经理部资料员)负责,按照与业主签订合同规定的套数和提供时间向业主索取后,做好收文登记(R05—03)和发放记录(R05—02)工作。

30 工程图纸发放范围由(技术负责人)确定。图纸应按用途发给项目各有关专业的技术员、施工员和施工班组。需要进行深化设计时,应提供上级主管部门图纸一套。

31 设计变更单和技术联系单由项目经理部资料员负责(按时间顺序)统一编号后及时发放至各相关专业人员,做好发放记录。发放时应留足竣工资料要求的份数,并至少保留一份原件。

32 由项目经理部资料员根据图纸会审记录、设计变更单和技术联系单在相应图纸的变更部位加盖变更章,注明“此处有变更”字样,并注明变更通知单或技术联系单编号。图纸持有人应妥善保存所有变更文件,作为正确更改的依据和证明。

当图纸整张作废时,由项目经理部资料员负责收回并换发新图纸,做好(作废文件处理记录)(R20—05)。

34 项目经理、技术负责人负责对施工过程档案的监管;项目专职资料员负责工程项目档案资料的(收发)、(整理)、(保管)和(移交归档)工作,保证工程项目各种档案资料的完整、准确和真实有效。

35 (项目管理人员)依照工程档案管理的要求,收集整理各自业务范围内的资料,并及时向项目资料员提交完整、准确、系统的档案资料。如:往来文件、签证资料、材质证明、检验报告、质量检查记录等技术资料。

36 项目档案的形成应与(工程建设进度同步),项目档案验收与工程竣工验收同步,确保项目档案管理工作始终贯穿于施工全过程。

37 工程经济资料:(工程标书、答疑文件、施工合同(补充协议)、法人委托书、合同评审资料,中标通知书、开工报告、施工许可证、工程(预)决算书,税务登记、劳务登记证等各类证照)。

38 施工管理资料:(项目收文发文、项目组织机构图、项目班子花名册、项目注册文件、劳务队伍管理文件。成本核算、技术分析、各种签证备案资料、设计变更文件、索赔文件、谈判记录、会议纪要以及勘察、设计、监理等单位的往来函件以及相关法律文书资料等)。

39 工程技术文件:施工组织设计、技术交底、施工总结,图纸会审记录、图纸

变更单、地基(桩基)施工检查记录、隐蔽工程检查记录、安全环保措施、安全质量事故处理记录、工程质量检验评定记录、分部分项试验验收记录、施工日志、竣工图,优质工程、科技成果、示范工程申报资料等。

40 施工测量记录:(定位测量记录、基槽验线记录、平面放线记录、标高垂直记录、沉降观测记录等)。

41 施工物资资料:(出厂质量证明、材质试验报告、检测合格证、设备开箱证明、设备合格证、物资购进使用管理台帐)等。

42 声像荣誉实物资料:1)领导视察工程的照片、录音、录像、光盘;2)工程洽

谈、签约、开竣工典礼照片、录像;3)施工进度照片、隐蔽工程照片和工程实体照片、光盘;4)质量安全事故处理照片、录像;5)施工技术鉴定照片;6)工程评优报奖宣传录像、光盘;7)荣获国家、省(部)、市以上质量、安全等荣誉证书、奖杯、奖牌;8)工程项目建设中使用的各种印章。

43 房屋建筑工程的最低保修期限为:

1)地基基础工程和主体结构工程,为(设计文件规定的该工程的合理使用的年限)。2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为(5)年。

3)供热与供冷系统,为2个采暖、供冷期。

4)电气管线、给排水管道、设备安装为2年。

5)装修工程为2年。

6)其它项目的保修期限由建设单位和施工单位约定。

7)幕墙工程为(3)年。

44 工程质量控制资料分为 1)验收资料 2)施工技术管理资料 3)产品质量证明文件 4)检验报告 5)施工记录 6)检测报告

45 预应力筋、无粘结预应力筋:产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

46 人造木板及胶粘剂:检查其(产品合格证)、(出厂检验报告)和进场进行(甲醛含量检验报告)。

47 保温材料应检查(合格证书)及(进场复验报告)。

二单选题

1 工程文件中文字材料幅面尺寸规格宜为﹙A4﹚。

2 项目部的所有资料的接受和发放都要通过(C资料室)。

3 项目经理部只允许使用(D工程技术专用章),印章的刻制根据需要由总部办公

室负责,项目经理部不得擅自刻制其他印章。

4 工程技术档案:永久指工程档案需要永久保存;长期是指工程档案保存期限等于工程使用寿命;短期是指工程档案保存(20)年一下。

5 工程档案预验收由(B建设单位)汇总本单位、监理单位、施工单位的各项资料齐全后,向城建档案管理部门提出申请,城建档案管理部门接到申请7个工作日内进行预验收。验收合格后3个工作日内发出认可书。

6 竣工图图章的尺寸为:(C 50mmх80mm)。

7 工程档案不少于两套,一套由建设单位保管,一套(原件)移交( A 市城建设档案馆) 。

8 案卷装订:文字材料必须装订,装订前要去除文件上的(C金属物),用白色棉纱线在卷面左边一厘米处,上下分四等份打三个孔装订,结头统一放在案卷后。

9 土建工程包含的分部工程有: A地基与基础工程)主体结构,建筑装饰装修,建筑层面。

10 房屋建筑工程的最低保修期限屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为(5 )年。

11( D技术复核)是项目在施工前和施工中,对工程的施工质量和管理人员的工作质量自行检查的一项重要工作。

12(B技术交底)是一项经常性的工作,项目实施全过程包括工程项目的关键过程和特殊过程以及容易发生质量通病的部位,均应进行这项工作。当发生施工人员、环境、季节、工期的变化或技术方案的改变时应重新这项工作。

13 焊接接头试验报告中应注意焊接300个接头为一批进行检验,焊工的( D上岗证)书(复印件)的证书编号是否和试验报告上的对应。

14 混凝土的坍落度应在浇筑地点进行检查,每一工作班不少于( 2)次。

三多选题

1 工程文件应采用耐久性强的书写材料,如( AB )。

A. 碳素墨水

B. 纯蓝墨水

C. 蓝黑墨水

D. 圆珠笔

2 所有的竣工图均应加盖竣工图章。竣工图章的内容应包括:“竣工图”字样、(ABCD )、编制人、审核人、编制日期、现场监理。

A.施工单位

B. 技术负责人

C.监理单位

D. 总监

4 工程准备阶段文件由建设单位按项目立卷,监理文件由监理单位按(A)立卷,施工文件由施工单位按(B)竣工卷,竣工图由施工单位按单位工程竣工卷,竣工验收文件由建设单位按单位工程立卷,声像档案由建设单位、施工单位按建设项目或单位工程立卷。

A.单位工程

B. 分项工程

C. 项目

D. 分部工程

5( ABCD )等单位向建设单位移交档案时,应编制移交清单,双方签字、盖章后方可交接。

A.勘察

B.设计

C.施工

D. 监理

6 项目档案是指在( A)、( B)及(D)全过程中形成的文字、图表、声像等不同载体的反映工程全过程的纸质和电子文件资料的统称。

A.工程经营管理

B.工程施工管理

C. 工程评优

D. 工程竣工验收

7 水泥的出厂合格证(A )及(D)应齐全,结构工程水泥应有碱含量指标检验数据。

A.7d

B. 3 d

C. 14d

D. 28d

8 门窗应该有合格证书、出厂检验报告及进场的气密性、水密性及抗风压性能试验报告。其它所有施工门窗的合格证,特种门及其配件的生产许可文件。BCD

A. 透光性

B. 水密性

C.气密性

D. 抗风压性能

9 砂子应有(D),主要检验指标有堆集密度、表观密度、细度模数、含泥量、泥块含量、含水率、吸水率、及非活性骨料检验。

A. 合格证

B. 出场证明

C. 供应商信息

D.进场复验报告

10 混凝土小型空心砌块:应有出厂合格证及进场复验报告。同一部位工程应使用的小砌块应持有同一生产厂家生产的产品合格证书和进场复验报告。小砌块在厂内的养护龄期及其后停放的总时间必须确保(D)天。

A. 3d

B. 7d

C. 14d

D. 28天

11 装饰装修用人造木板及胶粘剂进场主要检查(ABD)。

A.产品合格证

B. 出场检验报告

C. 厂家资质

D. 进场进行甲醛含量检验报告

12 钢筋隐蔽工程验收应具备下列内容( ABCD )。

A. 纵向受力钢筋的规格、品种、数量、位臵等

B. 钢筋的连接方式、接头位臵、接头数量及接头百分率。

C. 箍筋及横向钢筋的规格、品种、数量、间距

D. 预埋件的规格、数量、位臵

13 屋面工程的隐蔽内容应该包括以下内容( ABCDE )。

A. 卷材、涂膜防水层的基层;排气孔道的留设位臵、排气孔道的大小、使用的材料

B. 密封防水处理部位;保温层的厚度、原材料质量、施工的质量等。

C. 天沟、檐沟、泛水和变形缝处等细部作法,必要时附图说明

D. 卷材、涂膜防水层的搭接宽度及附加层;隔离层原材料的质量、铺设的方法、搭接的宽度等。

E.刚性保护层与卷材、涂膜防水之间设臵的隔离层

14 冬期施工和混凝土有关的测温记录有( ABCD )。

A. 混凝土搅拌浇灌测温记录

B. 混凝土养护测温记录

C. 大体积混凝土的养护测温记录

D. 大气温度测量记录

四判断题

1 砌体埋筋在隐蔽资料中有植筋内容的,必须做砌体埋筋的拉拔试验。(х)

2 砌体隐蔽中所用材料的合格证编号必须全部汇总在隐蔽资料中。(√)

3 钢筋隐蔽资料中施工依据不用包括设计变更和技术联系单的内容。(х)

4 冬期施工过程中的大气测温可以两天测量一次。(х)

5 检验批的内容填写可以用圆珠笔填写。(х)

6 交工资料一般建设单位一份(原件),档案馆一份。(х)

7 钢筋的材质合格证最好是有原件。(√)

8 砌体材料的合格证一个单位工程有一份就可以了。(х)

9 防水工人不用有上岗证就可以进场施工。(х)

10悬挑结构的模板拆模申请不用总工签字就可以进行模板拆除施工。(х)

11钢筋的焊接施工,焊接工人必须持有上岗证才可以焊接作业。(√)

12水泥材料的复试必须做3天,7天,28天的强度复试。(х)

13试验不合格的钢筋可以代换到其他低级别的钢筋,使用在工程上。(х)

14项目资料员应单独建立顾客提供技术文件的收文记录,根据施工需要分发至

有关人员和单位,并做好发文记录。(√)

15项目上的资料可以长期保存在施工员手中,不用归档到项目资料室。(х)

五简答题

1:归档的基本要求有哪些?

工程档案内容必须真实、准确,与工程实际相符,做到字迹清楚、图面整洁清晰、纸质优良、规格统一、签字盖章手续完备。需永久、长期保存的文件应使用不易褪色的材料书写、绘制或激光打印。录音、录像、光盘应保证载体的可读性和有效性。工程档案形成用纸规格为A4 幅面,竣工图应是原件。不同幅面的竣工图应统一折叠成A4 幅面,图标栏露在外面。归档的工程档案至少编制三套原件(建设单位、施工单位、当地档案馆),内容必须符合国家有关工程技术规范、标准和规程的要求。中标通知书、竣工验收证明书等常用于投标的文件资料至少要备份五套,以保证经营投标的再利用。工程标书、施工组织设计、施工总结等应制成电子文件与纸质文件一并归档。

2:档案组卷的基本要求是什么?

遵循工程档案的自然形成规律和成套性特点,保持卷内文件的有机联系,做到分类科学,组卷合理,装订规范。组卷按单位工程、分部工程、专业阶段整理;不同载体的文件一般应分别组卷,案卷要有目录和备考表,移交归档的工程档案必须是经过整理装订成册的原件,装订方法采用三孔一线(孔8cm)或胶装,竣工图可以不装订。达到要求后逐级办理签字移交手续。

3:档案的归属的要求是什么?

竣工后的工程项目档案除移交业主、当地档案馆外,必须移交本单位档案管理部门一套完整系统的原件。工程项目实行总承包的,总承包单位负责收集、汇总,各分包单位配合。任何单位和个人不得擅自销毁或转移它处保管。

4: 文件控制应遵循什么原则?

1)文件发布前得到批准,以确保文件是充分与适宜的;

2)必要时对文件进行评审与更新,并再次批准;

3)确保文件的更改和现行修订状态得到识别;

4)确保在使用处可获得适用文件的有关版本;

5)确保文件保持清晰、易于识别;

6) 确保外来文件得到识别,并控制其分发;

7) 防止作废文件的非预期使用,若因任何原因而保留作废文件时,对这些文件进行适当的标识。

5: 项目资料员的管理职责和权限是什么?

1) 实施项目的文件控制,负责项目所有文件的报批、收发、标识、记录、更改等。

2) 收集整理工程竣工技术资料和其他记录资料。

3) 协助技术负责人的工作,参与施工过程的技术管理。

4) 及时沟通相关信息。

5) 项目经理分配的其他职责和权限。

6: 文件控制应遵循什么原则?

1)文件发布前得到批准,以确保文件是充分与适宜的;

2)必要时对文件进行评审与更新,并再次批准;

3)确保文件的更改和现行修订状态得到识别;

4)确保在使用处可获得适用文件的有关版本;

5)确保文件保持清晰、易于识别;

6)确保外来文件得到识别,并控制其分发;

7)防止作废文件的非预期使用,若因任何原因而保留作废文件时,对这些文件进行适当的标识。

7:建筑工程有哪几个分部工程?其中土建工程包含哪几个分部?建筑设备工程包含哪几个分部?

1)建筑工程有九个分部工程:地基与基础工程,主体结构,建筑装饰装修,建筑层面,

建筑给水、排水及采暖工程,建筑电气工程,通风与空调工程,电梯安装工程,智能建筑; 2)土建工程包含的分部工程有:地基与基础工程,主体结构,建筑装饰装修,建筑层面; 3)建筑设备工程包含分部工程有:建筑给水、排水及采暖工程,建筑电气工程,通风与空调工程,电梯安装工程,智能建筑

8:工程质量验收的检验批划分原则是什么?

根据规范要求,在工程质量验收时,检验批的划分一般按如下原则进行:

1)对材料、构件进场验收,应以进场批次、生产厂家、规格、规范规定的数量为序划分; 2)对现场制作的构件品或半产品的验收(包括混凝土、砂浆、钢筋成形),应以生产班组、品种、规范规定的数量为序划分;

3)对建筑结构、装饰的验收,应以楼层、设计中设臵的变形缝、施工班组、连续作业的施工段、规范规定的数量(或区域)为序划分;

4)多层及高层建筑工程中主体分部的分项工程可按楼层或施工段来划分检验批;

5)单层建筑工程的分项工程可按变形缝等划分检验批;

6)地基基础分部工程中的分项工程一般划分为一个检验批,有地下室的基础工程可按不同地下室划分检验批;

7)屋面分部工程中的分项工程不同楼层屋面可划分不同的检验批;

8)其他分部工程中的分项工程,一般按楼层划分检验批;

9)对于工程量较少的分项工程可统一划分为一个检验批;

10)安装工程一般按一个设计系统或设备组别划分为一个检验批;

11)对管线安装的验收,应以干线系统、隐蔽批次、施工班组、规范规定的数量(或区域)为序划分;

12)对设备、器具的验收,应以楼层、设备间、大型设备单台、规范规定的数量(或区域)为序划分;

13)对电梯、扶梯的验收,应以独立运行的台或段划分;

14)室外工程统一划分为一个检验批;

15)散水、台阶、明沟等含在地面检验批中.

9:钢筋的材质证明材料的收集需要注意那些问题?

钢筋试验报告及合格证:钢材应有出厂合格证,若无原件,在复印件或抄件应注明原件存放单位并有抄件或复印件单位公章。有抗震设防要求的一、二级框架结构的纵向受力钢筋

抗拉强实测值与强度实测值之比不应小于1.25,钢筋屈服强度实测值与强度标准值之比不应大于1.3。

热轧带肋钢筋:每批应由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成,每批重量不大于60t。允许由同一牌号、同一冶炼方法、同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批,但各炉罐号含碳量之差不大于0.02%,含锰量之差不大于0.15%;

一、判断题

1. 民用建筑工程室内饰面采用的天然花岗石材、人造木板和饰面人造板应实行见证取

样和送检。√

2. 在检查装修、装饰工程资料时,应注意抺灰用水泥的见证取样送检试验报告是否齐

全。×

3. 质量证明文件的复印件应与原件内容一致,加盖原件存放单位公章,注明原件存放

处,并有经办人签字和时间。√

4. 除尘器壳体、组合式空气调节机组应做漏风量的检测,并做记录。×

5. 所有排水管都应进行通球试验,并做记录。×

6. 锅炉安全阀在投入运行前应由有资质的试验单位按设计要求进行调试,并出具调试

记录。√

7. 电气工程使用的镀锌制品必须为热浸镀锌工艺所制成。进场加工后,再出场委托进

行热浸镀锌的,需镀锌质量证明书。√

8. 桥架、母线只估预检,不做隐检。√

9. 电气工程安装完成后,按层、按部位(户)进行电气器具的通电检查,并进行记录。

电气器具应全数进行通电安全检查。√

10. 《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)自2003年2月1日起执行,2003年

2月1日后开工的工程必须按照本规程执行。√

11. 承包单位只有收到项目监理部签署的《工程变更单》后,方可实施工程变更。√

12. 当承包单位采用新技术、新工艺时监理工程师应审查其提供的材质证明和材料备案

手册。×

13. 工程停工原因是由施工单位引起的,施工单位才应填写《工程复工报审表》申请复

工。×

14. 有见证取样检测是在建设单位监督下,由监理或施工单位人员现场取样,并送至具

备相应资质的检测单位所进行的检测。×

15. 结构实体检验采用由各方参与的见证抽样形式,以保证检验结果的公正性。√二.单项选择题:

1.有抗震要求的框架结构,其纵向受力钢筋的进场复试报告中,除应有力学性能、工艺性能的试验结果外,还应有()

A.强屈比和屈标比的计算结果

2.镦粗直螺纹钢筋接头工艺检验的试验报告中,除3根接头试件的抗拉强度符合要求外,其抗拉强度尚应大于等于()倍钢筋母材的实际抗拉强度。

A.0.95

3.你在检查现场搅拌的混凝土资料时,应见到( )混凝土的《混凝土开盘鉴定》记录。A.C20级和C20级以上

4.以下哪一项不属于钢结构工程施工记录()

A.施工定位记录

5.屋面工程完工后,应对细部构造(屋面天沟、檐沟、檐口、泛水、水落口、变形缝、伸出屋面管道等)、接缝处和保护层进行雨期观察或琳水、蓄水检查。淋水试验持续时间不得少于( )小时。

A.2

6.《建设工程监理规程》中规定,第一次工地会议的会议纪要由以下哪方整理编印()A建设单位

7.主要分部工程施工方案的审查()

A.由监理工程师审核后,由总监理工程师签发审核结论

8.涉及结构安全的试块、试件和材料进行有见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的()

A.30%

9.承包单位应根据监理单位制定的旁站监理方案,在需要实施旁站监理的关键部位,关键工序进行施工前多少时间内以书面形式通知项目监理部( )

A.24小时内

10.以下()不属于应单独组卷的了分部工程。

A.劲钢(管)混凝土工程

三.简答题

1.本规程适用范围和执行单位范围是什么?

答:本规矩适用于北京市行政区域内新建、改建、扩建的建筑工程资料管理。凡在北京市行政区域内参与工程建设的建设、勘察、设计、监理和施工等单位均应执行本规程。

2.工程资料怎么样验收?

答:工程竣工验收前,各参建单位的主管(技术)负责人应对本单位形成的工程资料进行竣工审查;单位(子单位)工程完工后,总监理工程师签署《单位工程竣工预验收报验表》;单位工程预验收通过后,由建设单位(项目)负责人组织设计、监理、施工等单位负责人进行单位(子单位)工程验收;属于城建档案馆接收范围的工程档案,应由城建档案管理部门对工程档案资料进行预验收,并出具《建设工程竣工档案预验收意见》。

3.建筑给水排水及采暖工程中的施工试验记录主要有哪些?

答:灌(满)水试验记录;强度严密性试验记录;通水试验记录;吹(冲)洗(脱脂)试验记录;通球试验记录;补偿器安装记录;消火栓试射记录;安全附件安装检查记录;

锅炉封闭及烘炉(烘干)记录;锅炉煮炉试验记录;锅炉试运行记录

4.交流电动机空载试运行在无要求时如何测试?记录哪些数据?P81

答:交流电动机应试通电,检查转向和机械转动有无异常情况;空载试运行的电动机,时间一般为2小时,记录空载电流,且检查机身和轴承的温升,连续启动2次的时间间隔不应少于5分钟,再次启动应在电动机冷却至常温下,空载运行,应记录电流、电压、温度、运行时间。

5.试写出施工资料包括的八个主要内容。

答:

1.工程管理与验收资料

2.施工管理资料

3.施工技术资料 4施工测量记录

5施工物资资料 6施工记录 7施工试验记录 8施工质量验收记录

一、判断题(共20题,每题2分)

1、计算机形成的工程资料应采用内容打印,手工签名的方式。(√)

2、在检查装修、装饰工程资料时,应注意抹灰用水泥的见证取样送检试验报告是否齐全。(×)

3、民用建筑工程室内饰面采用的天然花岗石材、人造木板和饰面人造板应实行见证取样和送检。(√)

4、分部(子分部)工程应由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织有关设计单位及施

工单位项目负责人和技术、质量负责人等共同验收签认。(√)

5、检验批质量验收应由总监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收并签认。(×)

6、质量证明文件的复印件应与原件内容一致,加盖原件存放单位公章,注明原件存放处,并有经办人签字和时间。(√)

7、当承包单位采用新技术、新工艺时,监理工程师应审查其提供的材质证明和材料备案手册。(√)

8、承包单位只有收到项目监理部签署的《工程变更单》后,方可实施工程变更。(√)

9、所有排水管都应进行通球试验,并做记录(×)

10、工程停工原因是由施工单位引起的,施工单位才应填写《工程复工报审表》申请复工。(×)

11、有见证取样检测是在建设单位监督下,由监理或施工单位人员现场取样,并送至具备相应资质的检测单位所进行的检测。(×)

12、施工组织设计经承包单位的项目经理部审批后就可以报送项目监理部。(√)

13、结构实体检验采用由各方参与的见证抽样形式,以保证检验结果的公正性。(√)

14、常用水泥按出厂日期,出厂三个月、快硬水泥出厂一个月必须进行复试,并提供试验报告。(√)

15、建筑电气工程变配电室工程应单独组卷。(√)

16、锅炉安全阀在投入运行前应由有资质的试验单位按设计要求进行调试,并出具调试记录。(√)

17、电气工程使用的镀锌制品必须为热浸镀锌工艺所制成。进场加工后,再出场委托进行热浸镀锌的,需镀锌质量证明书。(√)

18、桥架、母线只做预检,不做隐检。(√)

19、建筑照明系统通电连续试运行时间24小时.所有照明灯均应开启,且每小时记录运行状态1次,连续试运行时间内无故障。(√)

20、电气工程安装完成后,按层、按部位(户)进行电气器具的通电检查,并进行记录。电气器具应全数进行通电安全检查。(√)

相关文档