文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 无缝线路焊接施工工法

无缝线路焊接施工工法

无缝线路焊接施工工法
无缝线路焊接施工工法

无缝线路焊接施工工法

无缝线路焊接施工工法

1、前言

随着我国城市建设的迅猛发展,地铁以其大容量、快捷、安全、经济、环保等特点已经成为城市交通发展的必然趋势。而城市轨道交通的无缝化对保证列车的平稳性、舒适性以及降低噪音提供了必要条件,这就对无缝线路焊接质量提出了较高的要求。

天津南站配套交通工程为原天津地铁3号线南延线路,该项目作为天津市重点工程,工期短,任务紧,对质量要求相对更高,业主要求在铺轨完成的15天之内,完成全线的钢轨焊接作业,由于现场焊接工程量大(约624个焊头)焊接质量要求高,针对这一施工特点经研究探讨最终采用K922型闪光移动式闪光对焊机进行现场轨条的焊接,因此形成本工法。

2、工法特点

2.1本工法自动化程度高,工艺稳定,焊接质量优良,热影响区窄,力学性能接近钢轨母材。

2.2本工法生产效率高(130秒可焊完一个焊缝),设备体积小,质量轻,易操作,是业内移动式焊接设备的发展趋势和方向。

2.3本工法采用进口设备,一次性投入大,设备先进,功能全面,焊接水准超前。

2.4本工法适用国内外不同工况的无缝线路施工,适用范围广。

3、适用范围

本工法适用范围广,适用于国家、地方铁路,可区间焊接及跨区间焊接,主要用于50kg/m,60kg/m、75kg/m钢轨的焊接。

4、工艺原理

4.1 本工法的焊接形式属于闪光焊的一种,该工艺原理是将待焊钢轨对接接头,通电使其端面逐渐移近达到局部接触,利用电阻热加热这些接触点(产生闪光),使端面全部熔化,直至端部在一定深度范围内达到预定温度时,迅速施加顶锻力完成焊接的方法。钢轨闪光焊分为工厂或铺轨基地焊接(固定式焊接)和线上移动式焊接。

4.2 K922脉冲闪光焊轨机是将发电机与焊机分装在两个集装箱内,焊机集装箱内装有配电柜、液压泵,旋转支承,旋转油缸、移动支承,移动油缸、起重油缸以及与之铰连的吊臂,吊臂通过吊钩与焊机联接,焊机内设有夹紧油缸,可实现焊机在平板车上前后移动,提升旋转运动,保证焊接移动灵活,定位精确,提高了现场钢轨焊接的作业效率和焊接质量。

5、施工工艺流程及操作要点

5.1施工工艺流程

5.1.1钢轨焊接前准备工作

1、焊接设备组装调试、钢轨型式试验

按照组装程序进行设备组装,并进行全面调试。确认设备一切正常后将待焊轨按照规定的检验要求焊接进行型式试验,现场技术员仔细检查待焊轨头有无损伤、塌面。如有损伤、塌面,则确定锯轨位置,锯轨人员锯轨。各作业人员调试完设备正常运转后,做好焊接施工准备,确定焊接参数合格后可开始正式施工。

图1 对不符合要求的钢轨接头进行锯轨

2、钢轨接头除锈、打磨

在钢轨接头端面及两侧钢轨与焊机导电钳口接触部位间600mm范围内采用手提式砂轮机打磨,打磨后钢轨表面应有金属光泽,不得有锈蚀,对母材的磨耗不得超过0.2mm。若打磨后的待焊时间超出24h或有油水沾污情况下,则必须重新打磨。

图2 钢轨接头除锈、打磨

3、钢轨焊接前设备检查

焊接前应按照焊机使用说明检查主机、冷却系统、液压系统、电气控制系统是否正常;检查动力电压、水温、水位、油温、油位钳口上的焊碴及其他碎屑、推瘤刀上的焊接飞溅物是否清楚。焊接参数是否符合实验结果。一切正常之后,在操作司机、工长签字确认后方可进行焊接工作。

5.1.2钢轨焊接

1、准备工作完成后,推送移动式焊轨车运行到焊接接头处,特制集装箱将二位端前墙向上旋转到与顶棚平齐并锁定。起吊机构连同焊机沿轨道向外移动至端墙外平台;吊臂驱动油缸伸长降下置于钢轨上,确保两钢轨间隙位于导轴上标记的正下方,降低焊机直到压在钢轨上。

图3 降低焊机直到压在钢轨上

2、焊机机头上的两对钳口将两钢轨轨头夹紧,自动对准系统接头两侧各500mm范围内在水平和纵向两个方向上自动非常精确地对准(两端钢轨在纵向同时被相对抬高0.6~0.8mm/m)。两钳口在通以400V 的直流的电压后形成两个高压电极,提高焊接电流。启动焊接,激活自动焊接工序;分别进入预闪光阶段(该阶段应锁定钢轨夹紧选择开关,防止在焊接周期结束时焊机再次夹紧钢轨)、低压闪光加速闪光、以及顶锻阶段。顶锻完成以后整个焊接过程结束。随后钢轨夹紧装置快速松开两钳口,在焊机头内的推瘤刀立即进行推瘤,从而完成一侧钢轨的焊接作业。

图4 接头两侧各500mm范围内在水平和纵向两个

方向上精确地对准

图5 焊机机头上的两对钳口将两钢轨轨头夹紧焊机机架张开到最大位置,起升焊机直至完全离开钢轨焊接接头,取出推瘤焊碴,清洁焊机内部。然后将焊机调整到另一侧完成钢轨焊接。在完成一组焊接接头后,将解开扣件隔一上紧,焊机前行到下一个焊接接头处重复上述动作进行焊接。

5.1.3焊后正火

正火作业前焊接接头表面温度应低于400℃~500℃,然后用氧气一乙炔加热器将焊缝温度加热到850℃(轨底角)~950℃(轨头)之间。钢轨表面正火加热温度采用光电测温仪进行测量。并做好正火记录。

图6 焊后正火

5.1.4钢轨焊后调直、粗打磨

钢轨焊缝正火完,温度降低至300℃以下时,对钢轨进行调直。焊后打磨可以分成粗打磨和精细打磨,粗打磨利用手提式砂轮机对焊缝及附近轨头顶面、侧面、轨底上面和轨底进行打磨;焊缝踏面部位在常温下不能打亏,打磨时不得横向打磨,打磨面不得发黑、发蓝而应平整有光泽。粗磨应保证焊接接头的表面粗糙度能够满足探伤扫查的需要;焊接接头非工作面的垂直、水平方向错边应进行纵向打磨过渡。打磨后的焊缝平直度要求见表5.1.4。

表5.1.4 焊缝平直度允许偏差表

部位轨顶面轨头内侧工作面①轨底

平直度0~+0.3mm -0.3mm~+0.3mm 0~+0.5mm

注:①内侧工作面“+”表示指向轨道外侧,使轨距扩大。

图7 钢轨焊后调直

图8 钢轨焊后打磨

5.1.5焊接接头超声波探伤

每个钢轨焊接接头均应进行超声波探伤,并根据业主及设计要求进行第三方检测及监督抽检。探伤前应将焊缝处温度减低到40℃以下,冷却可以用浇水法进行,但浇水时钢轨温度不得高于250℃。在经打磨过的焊接钢轨轨底、轨腰、轨头上均匀涂抹探伤专用油,然后用探头进行探伤。探伤结果不得有未焊透、过烧、裂纹、气孔、夹渣等有害缺陷。

图9 钢轨焊后探伤

5.1.6数据的记录及分析

每完成一个接头的焊接,除瘤、打磨、探伤后,应将相关数据、信息等资料收集、整理、同时加以分析、存档。

5.1.7 K922焊接工艺流程图见5.1.7

图5.1.7 K922闪光移动接触焊机施工流程图

5.2操作要点

5.2.1确定焊接参数

焊接参数的选定是一个相互匹配的过程,通过现场落锤试验的对钢轨焊接接头冲击韧性和断裂韧性进行试验,对断口内的进行观测和分析,测量断口内缺陷的大小,是否露头等,特别是灰斑这种不可消除缺陷的判定和测量,分析钢轨焊接过程中采集的数据信息,以此为依据设置调整焊接参数。整个焊接参数的选定就是这样循环调整的过程,通过不断地试验调整,最终获得一套质量稳定可靠的焊接参数供未来焊接使用。

1、K922移动闪光对焊机的焊接阶段划分为预热闪光阶段、闪光阶段(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ)、加速推进阶段(Ⅰ、Ⅱ)、顶锻阶段、保压阶段。

1)预热闪光阶段的作用是在钢轨正式闪光之前对冰冷钢轨进行预热,烧掉钢轨之间的过梁,为进入闪光阶段做好准备。由于此阶段是预加热过程,所以要

求的电压比较高,预热时间比较长。

2)闪光阶段是焊接过程中主要的阶段,此阶段又由四个阶段组成,其作用是将钢轨两端加热烧化区内的钢轨通过闪光这一过程,融化成液体金属,形成足够的塑性变形区域。在保证焊接过程的稳定的前提下,最大限度地降低焊接此阶段电压,控制各阶段的闪光速度,对于提高端面温度,减少焊接内部缺陷,提高接头抗锤数等方面有着非常重要的意义。

3)加速推进阶段的作用是使闪光更加激烈、避免氧化、提高温度。此阶段需要注意的问题是控制推进速度,防止在焊接过程中出现电流中断和短路现象。加速末速越大,灰斑面积越大,易形成短路,使闪光稳定性变差,焊口容易氧化;加速末速太小,加速阶段闪光不剧烈,焊口也容易氧化,影响焊接质量。

4)顶锻阶段的作用是保证熔渣和液体金属从焊缝中充分排出,使火口完全封闭,并且使焊缝区得到一定的塑性变形,从而形成牢固的接头。主要由顶锻量S来反映。顶锻量S的大小决定了钢轨内部焊接缺陷(灰斑)及对接头质量的影响、同时也促进了焊接接头的抗冲击能力。顶锻量S的取值非常敏感,值越小,缺陷面积和数量越小,但是过小,则会导致过烧组织的残留,所以顶锻量S的取值要恰当好处,即保证能将熔渣和液体金属从焊缝中充分排出,有要保证缺陷

的不残留。

5)保压阶段的作用是就是使焊接完成后,继续对焊缝保持压力,已确保焊缝焊接牢固,使其在钢轨内力的作用不会断裂。

2、决定焊接质量标准的关键参数有闪光速度、加速速度、顶锻、保压、打滑、加速阶段的电流中断、加速阶段的短路、总钢轨消耗量。只有在选定参数的过程中很好的观察分析以上参数的变化,相互间影响的关系,才能得到一套符合质量要求的完整的参数。

5.2.2焊接控制系统

K922闪光对焊机对现场焊接质量的管理控制是通过焊接管理系统完成的。焊接管理系统是通过距离、电流、电压和压力传感器提供的数据,对每个焊机进行可靠和高质量的分析。首先焊机管理系统本身设计有一套完整的焊接流程控制体系和质量判定规则,结合对特定钢轨选定的焊接参数,来控制每一个焊接阶段的时间、烧化量、电流、电压、推进速度、压力等,焊接过程完毕之后,自行分析整个焊接过程中采集的焊接数据,结合质量判定规则对焊缝是否合格进行判定。

5.2.3劳动力组织

本工法劳动力需求见表5.2.3。

表5.2.3 施工班组劳动力组织一览

6、材料与设备

6.1主要材料

本工法所需材料见表6.1。

表6.1 一对焊头需要材料表

6.2主要机具设备

本工法所需用机具设备见表6.2。

表6.2 配置机具设备一览表

7、质量控制

7.1工程质量控制标准

7.1.1 施工质量严格执行以下标准及规范:

1)《钢轨焊接接头技术条件》TB/T 1632。

2)《客运专线铁路轨道工程施工技术指南》TZ 211。

3)《客运专线铁路轨道工程施工质量验收暂行标准》(铁建设[2005]160号)。

4)《新建时速200公里客货共线铁路工程施工质量验收暂行标准》(铁建设[2004]08号)

5)《铁路轨道工程施工质量验收标准》(TB10413)相关规定执行。

7.1.2 施工中应严格遵守以下质量控制要求:

工班在作业时,按照下列标准进行质量控制;每道

工序完成后,质检员按照下列要求进行检验。

1)现场钢轨焊接应按现行《钢轨焊接接头技术条件》(TB/T1632—2005规定进行检验,并做好检验记录。

2)超声波探伤:每个钢轨焊头均应在焊后(焊后冷却到40℃以下)进行超声波探伤检查。探伤结果不得有未焊透、过烧、裂纹、气孔、夹渣等有害缺陷。发现不合格应切除重焊。

3)钢轨焊头轨顶面、侧面及底面,应纵向打磨平顺,不允许横向打磨,不得有低接头。用1m直尺测量钢轨焊头的平直度符合轨顶面0~+0.3mm/m,轨头内侧工作面-0.3~+0.3mm/m,轨底0~+0.5mm/m.

4)每个焊接接头都应在焊好后按规定进行外观检查,并做好记录,在接头附近做好标记。

5)轨头及轨底上圆角打磨后在1m范围内应圆顺,母材打磨深度不超过0.2mm。

6)轨底上表面焊缝两侧各150mm范围内及距两侧轨底角边缘各35mm的范围内应打磨平整。表面粗糙度Ra的最大允许值为12.5μm。

7)轨底不打磨时,接头距混凝土轨枕边缘不小于40mm,长钢轨焊接接头的轨底必须进行打磨。

8.1 在施工过程中应严格遵循以下标准、规范:

1、《铁路工程施工安全技术规程》TB 10401.1,TB 10401.2。

2、《建筑机械使用安全操作规程》JGJ 33。

8.2 施工中注意安全事项:

1、岗前对施工人员进行钢轨焊接操作规程安全教育,增强安全防范意识。

2、作业前检查所有设备是否完好,确认完好后方可进行操作。

3、所有施工人员上班时必须佩戴上岗证和安全帽等劳动保护用品。

4、现场必须配备足够的灭火器材以防现场出现火灾。

5、焊轨车行进时应在工班长的统一指挥下进行,并做好防溜措施。

6、配电系统应符合“三级配电两级漏电保护”要求,移动式机械的电源导线必须采用绝缘良好的保护套铜芯软电缆。

7、施工过程防止飞溅金属造成灼伤和火灾。清渣必须在去瘤前结束,否则,推瘤时可能将清渣工具挤入轨头,损伤焊头或伤人。

9.1 现场施工按《环境管理体系要求及使用指南》(GB/T-24001/ISO14001:2004)规定对现场进行环境管理。

9.2 施工期间所产生的污染物排放和处理应符合国家和地方有关环保的现行法规规定和施工图要求。

9.3 施工影响主要涉及废弃物、热污染二个方面,应采取相应的防治措施。

9.4 施工现场废料及垃圾采取集中堆放,统一处理,防止对环境造成污染。

9.5 本工法采用降低热污染的措施,施工地点选择通风处。

10、效益分析

10.1 社会效益

我国铁路列车速度与轴重不断增加,从而对线路的要求越来越高,未来需要铺设大量的无缝线路。本工法解决了区间长轨现场焊接的施工难题,施工效率高,自动化程度高,具有良好的社会效益。

10.2 技术效益

本工法实施的钢轨接头完全满足《钢轨焊接接头技术条件》TB/T 1632的技术要求,具有良好的技术效益。

10.3 经济效益

本工法设备自动化程度高,需要操作人员少,施工速度快,具良好的规模效益和经济效益。采用铁路轨道工程预算定额的基价单价进行比较可得,本工法采用K922移动式闪光接触焊较工地人工铝热焊施工每个接头节省造价57.98%,每接头节约成本828.28元,详见表10.3。

表10.3 接触焊与铝热焊经济效益对比

注:T--铁路轨道工程预算定额(铁建设[2006]15号)

11、应用实例

天津地铁3号线正线轨道工程,天津南站配套交通工程铺轨施工工程。

11.1工程概况

11.1.1天津地铁3号线为天津市轨道交通线网中规划的一条骨干线路,整体呈西南-东北走向,起点位于华苑产业园区,经华苑、市中心、宜兴埠至终点小淀,全长单线58.09km,其中地下线为单线43.14km,高架线单线13.74km,地面线单线1.21km,现场单元轨焊接采用K922型悬挂式移动闪光对焊机进行接触焊接处理。

11.1.2天津南站配套交通工程与3号线相连,向南延伸至天津南站。从华苑车辆段预留线位引出,沿自来水河南侧向西高架敷设,过海泰大道后沿西南方向穿过杨伍庄,上跨赛达大道、津晋高速公路后折向南,与京沪高铁平行向南,在天津南站设天津南站高架站。本工程与3号线在高新区站西端衔接,建成后与3号线贯通运营。

天津南站配套交通工程轨道设计里程范围为DK0+114.5~DK4+136.055,全部为高架线,全线共设车站3座,全长3.926km/双线。

11.2施工情况

11.2.1天津地铁3号线正线轨道工程程自2010年1月1日至2012年10月1日建成通车,2012年6月2日至6月27日一次性顺利通过验收;施工线路稳定,焊接质量优良;施工期间无任何安全、质量事故,工期按照业主节点时间圆满通车。现已平稳运行一年,乘客反应良好。

11.2.1天津南站配套交通工程施工工艺稳定,线路焊接质量优良;施工期间无任何安全、质量事故,工期在节点工期内顺利完成。

11.3工程监测和结果评价

本工法采用“K922移动式闪光焊机”焊接天津地

管道焊接施工技术方案

目录 1、编制目的 (1) 2、工程概况及特点 (1) 2.1工程概况 (1) 2.2工程特点 (1) 3、编制依据 (1) 4、主要施工程序 (2) 5、焊前准备 (2) 5.1人员要求 (2) 5.2设施要求 (3) 5.3材料要求 (3) 5.4环境要求 (3) 5.5焊接工艺评定 (3) 6、材料管理管理 (3) 6.1焊件材料管理 (4) 6.2焊材管理 (4) 7、施工工艺流程 (5) 7.1坡口加工 (5) 7.2坡口清理及检查 (6) 7.3焊前预热 (7) 7.4组对及定位焊 (7) 7.5焊接材料 (8) 7.6焊接工艺规范 (8) 7.7工艺管线的焊接 (9) 7.8焊缝外观检验: (10) 7.9无损检测 (11) 7.10不合格焊缝的返修 (11) 7.11焊后热处理 (12) 8、焊接环境要求 (13) 9、质量保证措施 (14) 10、职业、健康、安全与环境管理 (14) 11、人员、机具计划 (16) 11.1人员计划 (16) 11.2主要工机具清单 (17)

1、编制目的 1.1本方案为中国石油四川石化65万吨/年对二甲苯芳烃联合装置安装工程管道施工工程 焊接而编制,以明确焊接施工中技术要求和施工程序,指导管道焊接正确高效安全施工, 规范施工程序,保证工程质量和施工进度,确保装置按期投产和长期安全稳定运行,满足 业主的需要。 1.2适用范围 本方案适用于中国石油四川石化65万吨/年对二甲苯芳烃联合装置管道焊接施工。 2、工程概况及特点 2.1工程概况 本装置分为八个区域。据初步统计,其中预加氢重整管带区(1区)工艺管道约15273米,37623.5达因;重整分馏区2区工艺管道约1547.4米,8796达因;预加氢处理分馏区(3区)工艺管道约2322.1米,11423达因;预加氢处理及PSA压缩机区(4区)工艺管道约5733米,18315达因;重整压缩机区(5区)工艺管道约6424米,23000达因;预加氢处理炉反区(6区)工艺管道约5314.6米,15227达因;重整反再区(7区)工艺管道约7168.7米,27845达因;重整炉反热工区(8区)工艺管道约6210.7米,25083达因。材质主要有20#,20G,20R,Q235B,L245,15CrMoG,0Cr18Ni9,0Cr17Ni12Mo2,TP316,P11,1 1/4Cr等。 2.2工程特点 本工程涉及的不锈钢、铬钼钢等特种材质多,焊接工程量大,焊接质量要求高,焊接施工工序复杂,需要先进合理的焊接工艺和严格的过程控制。 本工程焊接工程高空作业多,交叉作业量大,某些区域管线密集,结构复杂,施工难度大。 3、编制依据 3.1《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 3.2《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》SH3501-2002 3.3《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 3.4《石油化工工程铬钼耐热钢管道焊接技术规程》SH/T3520-2004 3.5《压力容器无损检测》JB/T4730-2005 3.6《石油化工异种钢焊接规程》SH3526-1992 3.7《石油化工管式炉钢结构工程及部件安装技术规范》SH3086-1998 3.8《石油化工铬镍奥氏体钢铁镍合金和镍合金管道焊接规程》SH/T3523-1999

永冻土地段长输管道施工工法

永冻土地段长输管道施工工法 辽河石油勘探局油田建设工程一公司 1.前言 中俄原油管道漠河-大庆段起于漠河首站,终于大庆末站,线路全长926.55 km,管线规格为①811。沿线多年冻土可分为连续多年冻土区、不连续多年冻土区和岛状多年冻土区及季节性冻土。由于位于高寒地段,冬季积雪时间长达3?5个月,积雪厚度 0.1m?0.5m,局部达1m以上。为避免管道施工对周围环境的影响,造成多年冻土被人为损坏,避免冻土融化对管线造成影响,这些地段需要安排在冬季进行施工。 中俄原油管道施工在我国管道史上是第一次在大兴安岭地区施工,管线经过长距离 永冻土地段,第一次在极端气温下进行大管径管道焊接、防腐、管沟开挖、下沟回填等作业,从人、机、料、法、环等方面都面临诸多新的挑战。通过中俄原油管道第八标段施工,通过本工法我们掌握了永冻土地段和季节性冻土地段管沟开挖;低温环境下设备冷启动、运转、保温;低温环境下焊接技术;低温环境下防腐工艺;这些技术措施不仅保证了施工安全和施工的质量,并提高了工效,同时减小了管道施工对周围环境的破坏,提高了综合施工管理能力,为今后永冻土地段及季节性冻土地段施工提供了可操作性技术指导。 2.工法特点 1、此工法指导思想:准备充分、集中优势、方法得当、快速通过; 2、管道焊接预热采用中频加热和电加热带,预热速度快,温控装置容易控制加热温度, 解决了因温度骤降造成的长时间预热问题,提高了施工效率; 3、防腐补口采用纯度较高的丙烷气解决了普通液化气冬季燃烧不充分的难题,提高了防 腐补口的施工质量,加快了施工进度; 4、管沟开挖采用大功率单斗挖掘机配合单钩挖掘机分段、分层开挖,采取人休机不休连 续施工,加快施工进度,局部特坚硬地段采用爆破松动法进行开挖,综合效益明 显; 5、季节性冻土沼泽地段采用分层冻沉开挖,解决了管沟开挖一次难以成型问题。 6、解决了高寒地段冬季设备冷启动、运转困难问题,为管道施工提供了有力保障; 7、减小了永冻土地段长输管道施工对周围环境的破坏,尤其是多年冻土环境得到了保 护,避免因冻土融化造成对管线的危害。 3.适用范围用于连续多年冻土区、不连续多年冻土区、岛状多年冻土区和季节性冻土区等高寒地段长输管道冬季施工。

焊钉焊接施工工艺

8 钢结构焊钉焊接施工工艺 8.1 一般规定 8.1.1 实用范围 本标准适用于各类钢结构工程中,公称直径为10~25mm的焊钉(圆柱头焊钉、熔焊栓钉、剪力钉等)的焊接施工。 8.1.2参考标准与规范 冷镦和挤压用钢GB/T6478—2001 电弧螺柱焊用圆柱头焊钉GB/T10433—2002 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300—2001 钢结构工程施工质量验收规范GB50205—2001 建筑钢结构焊接技术规程JGJ81—2002 8.1.3材料 1 焊钉 1) 焊钉材料的机械性能应符合表8.1.3-1规定。 表8.1.3-1 焊钉材料及机械相性能 2) 焊钉的形状尺寸应符合图8.1.3-1及表8.1.3-2的规定

注:图中1)表示由制造者选择可制成凹穴形式。 表8.1.3-2 焊钉的形状尺寸(mm) 3) 焊钉表面质量焊钉必不经表面处理。其表面应平滑、洁净,不得有锈蚀、氧化皮、油脂和毛刺等;其杆部表面不允许有影响使用的裂缝,但头部裂缝的深度(径向)不得超过0.25(d k-d)mm。 2 瓷环 1) 焊接瓷环型式尺寸焊接瓷环型式和尺寸应符合图8.1.3-2和表8.1.3-3的规定。其中,B1型适用于普通平焊,也适用于13mm和16mm焊钉的穿透平焊;B2型仅适用于19mm焊钉的穿透平焊。

图8.1.3-2 焊接瓷环型式和尺寸 表8.1.3-3 焊接瓷环尺寸(mm) 2) 表面质量焊接瓷环不得有露水和雨水痕迹。 8.2 施工准备 8.2.1 技术准备 1 施工单位应按JGJ81规定进行焊接工艺评定,其结果应符合设计要求和GB50205标准规定。 2 根据工艺评定、设计和图纸深化的结果,编制施工作业指导书,做好施工技术交底。 8.2.2 材料准备 根据设计要求,选用合格的焊钉。根据焊钉的安装位置按下述要求使用配套瓷环: 1 若直接在压型钢板上安装焊钉,应使用穿透型(B2型)的配套瓷环。 2 若直接在钢梁钢柱上安装焊钉,应使用普通型(B1型)的配套瓷环。 8.2.3 机具准备 1 熔焊栓钉机专用设备。使用设备必须是焊接工艺评定试件制作的设备,且工艺评定结果合格。 2 角向磨光机。配合施工的工具,用于安装焊钉时去处钢梁上的非导电型油漆。 3 焊机(交流、直流均可)。熔焊时必须配套安排中型焊机用于焊钉补焊。

管道焊接施工工艺标准(精)

管道焊接施工工艺标准 1. 适用范围 本工艺标准适用于工厂管道预制加工和野外现场管道安装工程的焊接施工作业指导。 2. 引用标准 2.1《特种设备焊接工艺评定》JB4708-2008 2.2《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 2.3《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 2.4《电力建设施工及技术验收规范》(火力发电厂管道篇DL5031-1994 2.5《电力建设施工及技术验收规范》(火力发电厂焊接篇)DL5007-1992 2.6《化工金属管道工程施工及验收规范》HG20225-95 2.7《石油化工剧毒、可燃介质管道施工及验收规范》SH3501-2001 2.8《西气东输管道工程焊接施工及验收规范》1(2010年6月4日) 2.9《石油天然气站内工艺管道焊接工程施工及验收规范》SY0402-2000 2.10《石油和天然气管道穿越工程施工及验收规范》SY/T4079-1995 2.11《钢质管道焊接及验收》SY/T 4103-2005 2.12《输油输气管道线路工程施工技术规范》Q/CVNP 59-2001

2.13《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 2.14《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 2.15《钢制压力容器焊接工艺评定》JB4708-2000 2.16《焊接工艺评定规程》(电力行业)DL/T868-2004 2.17《火力发电厂锅炉压力容器焊接工艺评定规程》(电力行业)SD340-1989 2.18《核电厂相关焊接工艺标准》(ASME ,RCC-M) 2.19《核电厂常规岛焊接工艺评定规程》(核电)DL/T868-2004 2.20《锅炉焊接工艺评定》JB4420-1989 2.21《蒸汽锅炉安全技术监察规程》附录I (锅炉安装施工焊接工艺评定)(1999版) 2.22《石油天然气金属管道焊接工艺评定》SY/T0452-2002 2.23《工业金属管道工程质量检查评定标准》GB50184-93 2.24《锅炉压力容器焊接考试管理规则》(国家质监总疫局2002版) 2.25《承压设备无损检测》JB4730-2005.1,2,3,4,5各分册 3. 术语. 3.1焊接电弧焊:指用手工操作电焊条的一种电弧焊焊接方法。管道焊接常用 上向焊和下向焊两种。 3.2自动焊:指用焊接机械操作焊丝的一种电弧焊焊接方法。管道焊接常用热 丝熔化极氩弧焊、涂层焊丝氩弧焊、药芯焊丝富氩二氧化碳焊混、(半)自动下向 焊、二氧化碳(半)自动焊、埋弧自动焊等焊六种。

PE管道施工工法

大兴区2011年农村一户一表改造工程 (三标段) 施工工法 施工单位:北京金河水务建设有限公司大兴区2011年农村一户一表改造工程项目经理部 第一节、管沟土方开挖 1、作业条件

1.1土方开挖前,根据施工方案的要求,施工区域内的地下、地上障碍物已清除和处理完毕。 1.2管沟的位置或场地的定位控制线(桩)、标准水平桩及开槽的灰线尺寸,已检验合格;并办完预检手续。 1.3夜间施工时,有足够的照明设施,在危险地段设置明显标志,先支管后干管,先内后外,避免影响后续管沟作业。尽量不安排夜间施工,以防扰民。 1.4根据作业区域的大小情况尽量选用小型挖掘机械,机械无法进入的施工区域采用人工开挖。 1.5在机械施工无法作业的部位和修整边坡坡度、清理槽底等,配备人工进行。 1.6熟悉图纸,做好技术交底。 2、操作工艺 2.1工艺流程: 确定开挖的顺序和坡度→分段分层平均下挖→修边和清底 2.2坡度的确定: 根据设计要求的埋深和土质情况,管沟开挖时不考虑放坡。 2.3采用反铲开挖管沟,施工方法采用端头挖土法:挖土机从沟(槽)或管沟的端头以倒退行驶的方法进行开挖。 2.4挖土机沿槽边缘移动时,机械距离边坡上缘的宽度不小于基沟(槽)或管沟深度的1/2。 2.5在开挖过程中,随时检查槽壁和边坡的状态。深度大于1.5m时,根据土质变化情况,做好管沟的支撑准备,以防坍陷。 2.6机械施工挖不到的土方,配合人工随时进行挖掘,并用铁锨或手推车把土运到机械挖到的地方,及时用机械挖走。 2.7开挖管沟时,预留15厘米,防止超挖,如不能准确地挖至设计基底标高时,由人工配合抄测标高,人工清挖至标高以上5cm。 2.8修帮和清底。在距槽底设计标高50cm槽帮处,抄出水平线,钉上小木橛,然后用人工清理上部浮土。 2.10基底修理整平后,进行质量检查验收。 3、成品保护

焊接工程施工工艺

施工前焊工应复查组装质量和焊接区域的清理情况, 如不 符合技术要求,应修整合格后方可施焊。 气温低于0C 时,原则上应停止焊接工作。 合应保证母材的焊接区不残留水分。 停止焊接。 考试合格项目及其认可范围内施焊, 焊工均应经过质量技 术交底、安全交底和有关环境保护的交底。 焊前准备T 引弧T 沿焊缝纵向直线运动,并作横向摆动T 向焊件送焊条T 熄弧 焊前准备:根据钢种、 板厚、接头的约束度和焊缝金属中 含氢量 等因素来决定预热温度和方法。 预热区域范围为焊 接坡口两侧各80~100mm 预热时应尽可能均匀。 引弧: 严禁在焊缝区以外的母材上打火引弧, 在坡口内引弧的局 3.1 焊接工程 3.1.1 作业条件 1) 2) 气温、天气及其它要求: 强风天,应在焊接区周围设置挡风屏, 雨天或湿度大的场 当采用气体保护焊时,若环境风速大于 2m/s ,原则上应 3) 焊工必须经考试合格并取得合格证书, 持证焊工必须在其 3.1.2 施工流程 3.1.3 操作工艺 1) 2)

部面积应熔焊一次,不得留下弧坑。 对接和T 形接头的焊缝,引弧应在焊件的引入板开始。 引弧处不应产生熔合不良和夹渣,熄弧处和焊缝终端为了 防止裂缝应充分填满坑口。 3) 焊接姿势 平焊姿势:该姿势为焊接施工最理想姿势,因此尽可能创造条件 采用平焊。 船形焊接姿势:该姿势不易产生咬边、下垂等缺陷,一般对角 焊缝要求成凹形时常采用。 横向焊接姿势:该姿势熔化金属由于重力作用容易下淌,而使上侧 产生咬边,下侧产生焊瘤以及未焊透等缺陷。因此焊接时宜采用 小直径焊条、适当的电流和短弧焊接。 立焊姿势:该姿势熔化金属由于重力作用容易下淌,而使焊缝成 型困难,易产生焊瘤、咬边、夹渣及焊缝成型不良等缺陷。因此 宜采用小直径焊条和较小的电流,并采用短弧焊接。 仰焊姿势:必须保持最短的弧长,宜选用不超过4mn直径的焊条, 焊接电流一般介于平焊与立焊之间。 焊接顺序和熔敷顺序尽可能减少热量的输入,并必须以最小限度 的线能量进行焊接。 不要把热量集中在一个部位,尽可能均等分散。 4)

管道焊接工艺

管道焊接工艺 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

上海佳豪船舶工程设计有限公司董-- 摘要: 本文介绍了管道全位置下向焊操作工艺及技术要点,采用本工艺进行施工焊接可提高生产效率,降低焊接成本,焊接质量可*,接头机械性能满足要求,焊缝成形美观,具有较广阔的应用前景。 关键词:管道;下向焊;焊接工艺 Vertical down position welding process and its foreground Abstract: This article introduced the welding operation procedure and main technol ogy of vertical down position weld of pipe. Using this welding process can improve t he welding efficiency and reduce the cost. The welding joint can be qualified in mec hanical property and reduce the cost. The welding joint can be qualified in mechanic al property and figuration. So it have a wide appliance foreground. 1 前言 管道下向焊是从管道上顶部引弧,自上而下进行全位置焊接的操作技术,该方法焊接速度快,焊缝成形美观,焊接质量好,可以节省焊接材料,降低工人的劳动强度,是普通手工电弧焊所不能比拟的,现已较广泛应用于大口径长输管道的焊接,在电力建设中的全位置中低压大径薄壁管的焊接中具有一定的推广价值。 2 焊接材料选用 下向焊通常要选择适当的焊接电流、焊条角度和焊接速度,通过压住电弧直拖向下或稍作摆动来完成焊接。普通焊条易出现下淌铁水和淌渣问题,而采用管道下向焊专用焊条,严格执行焊接规范,则可解决这些问题。 通常下向焊焊条可分为两类:一类为纤维素型,如美国林肯公司的E7010-G、日本日铁公司生产的E6010和E7010-G及国产的天津金桥牌E6010等,该类焊条工艺性能好,气孔敏感性小,低温韧性高,一般应用于输油、输水管道;另一类是低氢型焊条,如德国蒂林公司生产的E8018 -G等,该类焊条焊后焊缝金属韧性好,抗裂性好,广泛应用于输气碳钢管道焊接填充及盖面焊中。 纤维素型焊条焊渣量少,电弧吹力大、挺度足,防止了焊渣及铁水向下淌,而且电弧的穿透力大,特别适用于厚壁容器及钢管的打底层焊接,可以免去铲根等操作,从而提高工作效率,改善劳动条件,但由于其焊缝中氢含量较高,所以对于高压管道的焊接国内目前一般采用纤维素焊条打底加低氢型焊条填充及盖面的焊接工艺。 3 焊前准备 3.1 母材及规格 水平钢管对接母材牌号:20 规格:¢ 133*10 mm 3.2 焊材 纤维素型:AWS E7010 ¢作根部填充层焊接; 低氢型: E8018-G ¢盖层焊接 焊材的烘干 下向焊焊条使用前应按说明书要求进行烘干。一般纤维素型焊条烘干温度为70~80 ,保温, 低氢型焊条烘干温度为350 ~400 ,保温1~2h。 3.4 焊接设备 选用直流焊机,如林肯INVERTIC-I-300 逆变焊机等。 3.5 坡口型式及对口尺寸

AGR供水管道施工工法

AGR给水管道施工工法 一、前言 AGR是一种亚克力分子与氯乙烯树脂发生化学结合(聚合)的树脂,是由日本积水化学工业株式会社集50年研究、开发和生产树脂产品的经验之大成,于1998年成功研制开发的新一代工程材料——亚克力共聚合聚氯乙烯树脂。 AGR管材和管件的生产原料全部是从日本积水化学工业株式会社进口的洁净供水管道系统专用料。AGR管道专用料是采用日本积水化学工业株式会社独家生产的商品号为HIG的AGR树脂与部分环保卫生的添加剂制成。添加剂的种类和数量对AGR管道专用料和最终产品的性能有非常重要的影响。 由AGR管材、AGR管件、专用粘结剂的组合,构成了21世纪的新型供水管道系统,采用这种新型材料制作的“AGR”高耐冲击性能供水管,具有耐冲击能好、耐低温性能好、粘结性能好、延伸性能好、耐腐蚀性能好等特点。 二、工法特点 (一)AGR管道系统采用的AGR专用树脂粘结剂(NO.80粘结剂),粘结强度特别强,粘结的牢固,保证了管道受压渗漏的潜在问题; (二)AGR管道采用粘结剂连接,施工简单,不需要复杂昂贵的施工机械,仅需要简单的倒角工具、切割器和拉紧器即可。 (三)AGR管道有一套完整的管件系统,无需其他材料的管件来连接,这在最大程度上保证了AGR管道安装施工的成本、快捷与便利性。 三、适用范围 1、适用新建及改、扩建民用建筑的供水系统,如住宅、托幼建筑、宾馆、办公楼、体育馆、医院、游泳馆等。 2、可用于精细化工及电子行业洁净水输送系统、生活直饮水的供水管道以及饮料、啤酒业流体输送系统,也可用于化工、造纸等领域的化工流体输送管道系统。

四、工艺流程 1、管道粘结:剪断→处理断面→测量管件深度→标记标线→涂上粘合剂(先管件后管材)→接合→接口处理 2、管道弹性密封圈连接:锯断→处理断面→测量管件深度→标记标线→涂上润滑剂→接合→接口处理 五、施工方法 为了达到设计效果,避免返修减少维护管理,能够正常长期运行。除选用优良的设备和材料以外,还要做到施工程序合理,安装方法正确,施工前应认真熟悉设计图纸及编制施工方案。 (一) 施工前准备 1、管道在安装施工前,应具备下列条件: 1)设计图纸及其他技术文件齐全; 39503 9A4F 驏9 u)26639 680F 栏22090 564A 噊 2)施工技术人员结合施工图纸及施工现场编制AGR管道安装方案; 3)对工程安装操作人员进行培训,掌握基本的操作要点; 4)施工现场进行清理,防止尘土或杂物进入管道内。 2、提供的管材和管件,应符合设计规定,并仔细阅读和检查产品说明书和质量合格证书。 3、因管材和管件在装卸或运输时可能出现表面质量问题,因此。施工人员在现场应对管材、管件做外观质量检查,如发现质量有严重异常,应在使用前进行技术鉴定或复检。若管材及管件内外存有污垢和杂物,必须清除后安装。 4、施工现场与材料存放温差较大时,应于安装前将管材和管件在现场放置一定的时间,使其温度接近施工现场的环境温度; (二)管道粘结连接 1、管道系统的配管与管道粘结按下列步骤进行: 1)按设计图纸的坐标和标高放线,并绘制实测施工图; 2)按实测施工图进行配管,并进行预装配; 3)管道粘结; 4)接头养护。 2、配管: 1)断管工具宜选用细齿锯、割刀; 2)断管时断口应平整,并垂直于管轴线; 3)应去掉断口处的毛刺和毛边,并倒角。倒角角度宜为10度至15度,倒角长度宜为 2.5-3mm;

管道焊接施工工艺标准规范标准规范标准规范标准.

管道焊接施工工艺标准 1.适用范围 本工艺标准适用于工厂管道预制加工和野外现场管道安装工程的焊接施工作业指导。 2.引用标准 2.1《特种设备焊接工艺评定》JB4708-2008 2.2《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 2.3《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 2.4《电力建设施工及技术验收规范》(火力发电厂管道篇)DL5031-1994 2.5《电力建设施工及技术验收规范》(火力发电厂焊接篇)DL5007-1992 2.6《化工金属管道工程施工及验收规范》HG20225-95 2.7《石油化工剧毒、可燃介质管道施工及验收规范》SH3501-2001 2.8《西气东输管道工程焊接施工及验收规范》1(2010年6月4日)2.9《石油天然气站内工艺管道焊接工程施工及验收规范》SY0402-2000 2.10《石油和天然气管道穿越工程施工及验收规范》SY/T4079-1995 2.11《钢质管道焊接及验收》SY/T 4103-2005 2.12《输油输气管道线路工程施工技术规范》Q/CVNP 59-2001 2.13《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 2.14《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008

2.15《钢制压力容器焊接工艺评定》JB4708-2000 2.16《焊接工艺评定规程》(电力行业)DL/T868-2004 2.17《火力发电厂锅炉压力容器焊接工艺评定规程》(电力行业)SD340-1989 2.18《核电厂相关焊接工艺标准》(ASME ,RCC-M) 2.19《核电厂常规岛焊接工艺评定规程》(核电)DL/T868-2004 2.20《锅炉焊接工艺评定》JB4420-1989 2.21《蒸汽锅炉安全技术监察规程》附录I(锅炉安装施工焊接工艺评定)(1999版) 2.22《石油天然气金属管道焊接工艺评定》SY/T0452-2002 2.23《工业金属管道工程质量检查评定标准》GB50184-93 2.24《锅炉压力容器焊接考试管理规则》(国家质监总疫局2002版) 2.25《承压设备无损检测》JB4730-2005.1,2,3,4,5各分册 3.术语. 3.1焊接电弧焊:指用手工操作电焊条的一种电弧焊焊接方法。管道焊接常用上向焊和下向焊两种。 3.2自动焊:指用焊接机械操作焊丝的一种电弧焊焊接方法。管道焊接常用热丝熔化极氩弧焊、涂层焊丝氩弧焊、药芯焊丝富氩二氧化碳焊混、(半)自动下向焊、二氧化碳(半)自动焊、埋弧自动焊等焊六种。 3.3钨极氩弧焊:指用手工操作焊丝的一种惰性气体保护焊焊接方法。

焊接工程施工工艺

3.1焊接工程 3.1.1作业条件 1)施工前焊工应复查组装质量和焊接区域的清理情况,如不符合技术要求,应修整合格后方可施焊。 2)气温、天气及其它要求: 气温低于0℃时,原则上应停止焊接工作。 强风天,应在焊接区周围设置挡风屏,雨天或湿度大的场合应保证母材的焊接区不残留水分。 当采用气体保护焊时,若环境风速大于2m/s,原则上应停止焊接。 3)焊工必须经考试合格并取得合格证书,持证焊工必须在其考试合格项目及其认可范围内施焊,焊工均应经过质量技 术交底、安全交底和有关环境保护的交底。 3.1.2施工流程 焊前准备→引弧→沿焊缝纵向直线运动,并作横向摆动→ 向焊件送焊条→熄弧 3.1.3操作工艺 1)焊前准备:根据钢种、板厚、接头的约束度和焊缝金属中含氢量等因素来决定预热温度和方法。预热区域范围为焊 接坡口两侧各80~100mm,预热时应尽可能均匀。 2)引弧: 严禁在焊缝区以外的母材上打火引弧,在坡口内引弧的局

部面积应熔焊一次,不得留下弧坑。 对接和T形接头的焊缝,引弧应在焊件的引入板开始。 引弧处不应产生熔合不良和夹渣,熄弧处和焊缝终端为了防止裂缝应充分填满坑口。 3)焊接姿势 平焊姿势:该姿势为焊接施工最理想姿势,因此尽可能创造条件采用平焊。 船形焊接姿势:该姿势不易产生咬边、下垂等缺陷,一般对角焊缝要求成凹形时常采用。 横向焊接姿势:该姿势熔化金属由于重力作用容易下淌,而使上侧产生咬边,下侧产生焊瘤以及未焊透等缺陷。因 此焊接时宜采用小直径焊条、适当的电流和短弧焊接。 立焊姿势:该姿势熔化金属由于重力作用容易下淌,而使焊缝成型困难,易产生焊瘤、咬边、夹渣及焊缝成型不良 等缺陷。因此宜采用小直径焊条和较小的电流,并采用短 弧焊接。 仰焊姿势:必须保持最短的弧长,宜选用不超过4mm直径的焊条,焊接电流一般介于平焊与立焊之间。 4)焊接顺序和熔敷顺序 尽可能减少热量的输入,并必须以最小限度的线能量进行焊接。 不要把热量集中在一个部位,尽可能均等分散。

过热器管道焊接工艺及标准

检修公司西工业区项目部135MW#2锅炉高温过热器 12Cr1MoVG焊接工艺标准 项目名称:西工业区135MW#2锅炉高温过热器检修焊接 单位:石河子天富水利电力有限责任公司检修安装分公司 工作单位:石河子市国能能源投资有限公司西工区分公司 时间:二零一五年七月 1

小管径斜45°对接气焊工艺(OFW ) ——12Cr1MoV Φ38×5mmV 形坡口对接焊——: 针对西工业区#2锅炉的高温过热器焊接,材料为12Cr1MoVG ,直径 为38mm 、管壁的厚度为5mm ,检修公司采用右焊法进行焊接。 一. 焊前准备 1. 过热器材料:12Cr1MoVG Φ38×5mm; 2. 材料及坡口:锅炉高温过热器管道,60°±5°V 形坡口,钝边 0.5~1mm ,如图1所示; ×4.5 图(1) 3. 焊接位置:45°; 4. 焊接要求:单面焊双面成形; 5. 焊接材料:焊丝H08CrMoVA Φ2.5;(详见表1) 表(1) 6.焊接工具选用 (详见表2)

3 表(2) 7.焊接选用气体:氩气 8.试件清理:清理坡口面及坡口内外面20mm范围内的油污、锈蚀、水分及其它污物,至露出金属光泽;表(2) 9. 装配及点固:装配间隙2.5~3mm、点固在11点钟和2点位置长度为10mm,试件45°固定,由下端6点钟的位置始焊;如图所示(2) 二. 焊接工艺参数 1.层数要求:焊接两层 2.操作方法:采用右焊法焊接 3.焊接火焰:中性焰或轻微碳化焰,目的是防止合金元素的氧化烧损; 4.焊嘴倾角:与试件轴向夹角为80°左右,焊嘴偏向下坡口,因为温度是向上走的;如图所示(1) 5.焊炬倾角:与试件所焊部位的切线方向的夹角为60°左右; 6.焊丝的角度:与试件轴线方向的夹角为90°左右; 7.焊炬与焊丝的夹角一般为30°左右; 图(2)

焊接工程施工工艺

焊接工程施工工艺 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

3.1焊接工程 3.1.1作业条件 1)施工前焊工应复查组装质量和焊接区域的清理情况,如不符合技术要求,应修整合格后方可施焊。 2)气温、天气及其它要求: 气温低于0℃时,原则上应停止焊接工作。 强风天,应在焊接区周围设置挡风屏,雨天或湿度大的场合应保证 母材的焊接区不残留水分。 当采用气体保护焊时,若环境风速大于2m/s,原则上应停止焊接。3)焊工必须经考试合格并取得合格证书,持证焊工必须在其考试合格项目及其认可范围内施焊,焊工均应经过质量技术交底、安全交底 和有关环境保护的交底。 3.1.2施工流程 焊前准备→引弧→沿焊缝纵向直线运动,并作横向摆动→ 向焊件送焊条→熄弧 3.1.3操作工艺 1)焊前准备:根据钢种、板厚、接头的约束度和焊缝金属中含氢量等因素来决定预热温度和方法。预热区域范围为焊接坡口两侧各 80~100mm,预热时应尽可能均匀。 2)引弧: 严禁在焊缝区以外的母材上打火引弧,在坡口内引弧的局部面积应 熔焊一次,不得留下弧坑。

对接和T形接头的焊缝,引弧应在焊件的引入板开始。 引弧处不应产生熔合不良和夹渣,熄弧处和焊缝终端为了防止裂缝 应充分填满坑口。 3)焊接姿势 平焊姿势:该姿势为焊接施工最理想姿势,因此尽可能创造条件采 用平焊。 船形焊接姿势:该姿势不易产生咬边、下垂等缺陷,一般对角焊缝 要求成凹形时常采用。 横向焊接姿势:该姿势熔化金属由于重力作用容易下淌,而使上侧 产生咬边,下侧产生焊瘤以及未焊透等缺陷。因此焊接时宜采用小 直径焊条、适当的电流和短弧焊接。 立焊姿势:该姿势熔化金属由于重力作用容易下淌,而使焊缝成型 困难,易产生焊瘤、咬边、夹渣及焊缝成型不良等缺陷。因此宜采 用小直径焊条和较小的电流,并采用短弧焊接。 仰焊姿势:必须保持最短的弧长,宜选用不超过4mm直径的焊条, 焊接电流一般介于平焊与立焊之间。 4)焊接顺序和熔敷顺序 尽可能减少热量的输入,并必须以最小限度的线能量进行焊接。 不要把热量集中在一个部位,尽可能均等分散。 采用“先行焊接产生的变形由后续焊接抵消”的施工方法。 平行的焊缝尽可能地沿同一焊接方向同时进行焊接。 从结构的中心向外进行焊接。

不锈钢管道焊接工艺规程

如不慎侵犯了你的权益,请联系我们告知! 奥氏体不锈钢管道焊接工艺规程 1 范围 本标准适用于工业管道、公用管道和发电厂奥氏体不锈钢管道焊接施工。本标准也适用于手工氩弧焊和手工电弧焊作业。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款,凡是注日期的引用文件,其随后的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于标准,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB50235—97 《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB/T 983—95 《不锈钢焊条》 DL/T869-2004 《火力发电厂焊接技术规程》 劳人部[1988]1号《锅炉压力容器焊工考试规则》 HYDBP006-2004《压力管道安装工程焊接、热处理过程控制程序》 HYDBP018-2004《压力管道安装工程焊接材料管理程序》 HYDBP013-2004《压力管道安装工程材料设备储存管理程序》 HYDBP012-2004《压力管道安装工程材料设备搬运管理程序》 HYDBP008-2004《压力管道安装工程计量管理手册》 HYDBP007-2004《压力管道安装工程检验和试验控制程序》 HYDBP010-2004《压力管道安装工程不合格品控制程序》 劳动部发[1996]140号《压力管道安全管理与监察规定》 3 先决条件 3.1 环境 3.1.1 施工环境应符合下列要求:

3.1.1.1 风速:手工电弧焊小于8M/S,氩弧焊小于2M/S。 3.1.1.2 焊接电弧在1m范围内的相对湿度小于90%,环境温度大于0℃。 3.1.1.3 非下雨、下雪天气。 3.1.2 当环境条件不符合上述要求时,必须采取挡风、防雨、防寒等有效措施。 3.2 奥氏体不锈钢管道焊接控制流程图 见图1。 图1 奥氏体不锈钢管道焊接控制流程图 3.3 焊接材料 3.3.1 奥氏体不锈钢管道焊接材料的采购和入库(一级库)由公司物资部负责,按《物资采购控制程序》和《焊接材料保管程序》执行。

管道拆除焊接安装施工组织方案

管道拆除焊接安装施工方案 (一)施工工艺流程 施工准备---搭建脚手架---管道拆除---吊装准备工作---管道焊接施工---检查合格除---拆除脚手架---竣工验收 (二)分步施工工艺 脚手架搭设、拆除及技术要求 1.脚手架搭设工序 施工准备——立立杆——装扫地杆——检查整理——一层横杆——检查整改——二层横杆——顺序搭设至合适高度——搭设拦腰杆——脚手架跳板铺设固定——四周加固——检查合格投入使用。 2.脚手架拆除工序 施工准备——跳板拆除——拆除横杆——拆除立杆——拆除斜撑——拆除横杆——拆除立杆——拆除斜撑——按顺序逐层拆除——材料归整。 3.脚手架搭设、拆除施工方法 3.1脚手架的基础要夯实、平整,铺设垫木,再在垫木中心按照尺寸弹立杆位置线所有架子管刷成红白相间(400mm×400mm)的颜色,放置钢管底座架子立杆和地面之间垫200mm×200mm、厚8~10mm的胶皮垫。立杆应垂直稳放在底座和垫木上,立杆、大横杆的接头应相互错开,并且同步内相隔两立杆的接头,高度方向应错开,距离不宜小于500mm,各接头的中心至主结点的距离不得大于步距的1/3。作业层脚手板铺满、铺稳;工作面的外侧,设1.2米高的栏杆,并在其下部加设18cm高的护板。架体上的扣件螺丝必须拧紧,严禁用其他材料绑扎,更不能钢木混搭。 3.2搭设第一步脚手架时,应每隔5跨设置一根抛撑,直至连墙件设置可靠后方可拆除,在搭设完一步架后,立即按方案要求设置连墙件,连墙件可按二步三跨或三步三跨,成“矩形”或“梅花形”进行设置,脚手架应配合施工进度搭设,一次搭设高度不得超过相邻连墙件以上两步,且高出操作层1.2米或一步架。 3.3脚手架必须设置纵横向扫地杆。扫地杆应采用直角扣件固定在距底座不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆位于纵向扫地杆上部与立杆交接处,当立杆

PPR管热熔焊焊接施工工法(1版).

PP-R管道热熔焊焊接施工工法 中石化中原油建工程有限公司炼化装置工程处 郭强 1.前言 PP-R是从90年代发展起来的一种新型化学建材,它与钢管、铜管相比,具有卫生、质轻、耐压、耐腐蚀、隔热保温、阻力小、连接方便可靠、使用寿命长、废料可回收利用等优点,可广泛应用于冷热水供应系统和纯净水系系统,有良好的推广应用前景和显著的社会效益、经济效益。 虽然PP-R管材具有轻质、耐压、耐腐蚀、阻力小、使用寿命长、施工简便、清洁无毒等优点,但也存在着刚性相对较差、线膨胀系数大等缺点,在使用中易出现管道变形、接口渗漏等质量问题。因此,在施工安装等方面必须引起应有的重视。 在PP-R管道里安装过程中,每一步的安装质量都是环环相扣的,严格控制每个控制点的质量,才能保证整体安装质量。我们以基地南区、北区、建设小区锅炉房锅炉改造工程为契机,对PP-R管道安装施工进行了详细的研究,通过科研小组的共同努力,取得了一定的成果,并编制了本工法。 2.工法特点 形成一套完整、科学合理的PP-R管道热熔焊焊接施工方法,能够有效的指导PP-R管道热熔焊焊接工程的施工,且能够保证PP-R管道的施工安全、质量和进度。 3.适用范围 适用钢铁、化工、冶金、医药、电子、市政、电力、石油、化肥、染料等行业领域水处理系统,管径为DN15≤Φ≤DN160的PP-R管道热熔焊焊接的施工。 4、工艺原理 PP-R管道连接方式主要有热熔连接、电熔连接、丝扣连接和法兰连接四种形式。 电熔连接是热熔连接方式的一种。是先将电熔管件套在管材上,然后用专用焊机按设定的参数(时间、电压等)给电熔管件通电,使内嵌电热丝的电熔管件的内表面及管子插入端的外表面熔化,冷却后管材和管件即熔合在一起。电熔连接的特点是快速、接头质量较好、外界因素干扰小,适用于大口径、操作空间受限、不易安装位置的连接。但由于电熔连接法在我国刚刚起步且电熔管件的价格是普通管件的几倍至几十倍,工作运用的经验尚需进一步总结。

管道安装施工工法

管道主体工程施工工法 一、管材检查 1、运到现场的管道卸车前,检查在管运输过程中是否有损伤或缺口。检查发现的损伤按照要求进行处理。 2、管道基础验收合格后即可开始安装管道。管道进场时应附带管道、胶圈合格证及质量检测报告。 3、管道进场后,全数检查,杜绝不合格品。 4、验收检查需检查以下事项。 (1)到达现场的管道及异型管件必须附有出厂证明书。凡标志技术条件不明、技术指标不符合标准规定或设计要求的管子将不予接收。 (2)承插口环垂直和水平方向的直径和在承口环用长尺检查椭圆度误差是否在允许范围内。 (3)管道接口部分的损伤,承插口有无碰损。 (4)检查过程中,也要根据配管图检查管道的管型、等级及规格。 (5)保护用于现场安装的胶圈和润滑剂不曝露直射光线或污染物质之中。 (6)检查管道的强度是否达到设计等级。 二、管道基础 1、沟槽开挖过程中,为防止机械超挖而扰动原状土,在设计槽底高程以上应预留20cm土层采用人工清底,设置桩号标牌;如发生超挖,则按监理工程师的批示,对超挖部分进行认真处理。开挖过程中,必须经常测量和校核施工开挖区域的平面位置、水平标高和边坡等是否符合设计要求。开挖完成后通知监理工程师联合验槽,如遇新的地质情况与设计不符时,由监理工程师会同设计人员研究处理。 2、承插口钢筋混凝土管道基础采用180度砂石基础。做法按照施工图纸进行施工。 3、槽底不得受水浸泡或受冻,槽底局部扰动或受水浸泡时,宜采用天然级配砂砾石或者中粗砂分层夯实回填至设计标高,分层厚度300mm,且压

实系数0.95;槽底扰动土层为湿陷性黄土时,应按设计要求进行地基处理; 4、槽底土层为杂填土、腐蚀性土时,应全部挖除并按设计要求进行地基处理; 三、钢筋混凝土管道安装 1、使用全站仪进行管道中心线定位,安装时使用经纬仪、水准仪进行位置、标高控制;中心线放好后,据中心线0.8挂控制线,安装时利用控制线进行校核,允许偏差应小于2mm。 2、使用25t汽车吊进行吊装,在吊装时应使用管道生产厂家提供的专用吊装卡具。2.4m长管道自重3.5t。 3、使用10t倒链、φ15钢丝绳进行安装;利用厂家提供的专用卡具进行安装,插口插入方向与水流方向一致,并由下游向上游依次安装。 4、管道安装缝隙允许偏差不大于15mm。 5、管道基础应密实,达到设计、规范要求,并取样送试。 6、在安装过程中,发现不合格品,立即撤换。 7、如果排水作业应保证干作业面。每20m设置一个集水坑。

工艺管道焊接方案

VCM装置-工艺管道焊接施工方案 1编制说明 本方案针对于新疆圣雄50万吨/年PVC项目(二)-VCM装置工艺管道的焊接。 2编制依据 施工图纸 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-2010 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2010 《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》SH3501-2002 《石油化工铬镍奥氏体钢、铁镍合金和镍合金管道焊接规程》SH/T3525-1999 《压力管道安全技术监察规程—工业管道》TGS D0001-2009 3工程概况及焊接特点分析 VCM装置工艺管道主要介质包括乙炔、12度冷冻水回水、7度冷冻水上水、除氧剂、任基苯酚、化学污水、冷冻盐水、冷却循环回水、冷却循环上水、脱盐水、盐酸、超低压蒸汽、低压蒸汽、混合气、氮气、稀碱液、工厂空气、氯乙烯、真空气、放空气等多种介质,其中高温、高压、有毒介质管道对焊接的要求较高,应严格按照焊接工艺施工。 20#、20G、Q235B、L245、16Mn是低碳钢,焊接性能较好,但是容易出结晶裂纹、高温液化裂纹、多边化裂纹,其发生部位大多在(焊缝、HAZ区、多层焊层间)、且还会出现内凹、咬边、气孔等缺陷,焊接过程中应严格按照焊接工艺施焊(工艺参数、接头形式、预热、焊接顺序)。 0Cr18Ni9、00Cr17Ni14Mo2是奥氏体不锈钢,碳当量低,焊接性能良好,但是容易出现晶间裂纹和应力腐蚀裂纹(沿晶开裂和穿晶开裂)、气孔、咬边等缺陷。所以在焊接过程中,除应严格按照焊接工艺施焊外,在焊接过程中还应注意对根部和焊缝的保护。在焊后应对焊缝进行钝化处理。 4焊接材料的选择 母材材质焊条焊丝 烘干温度 (℃) 恒温时间 (分) Q235B、20G、L245、20#J426 J427 HO8Mn2SiA350—40060 16Mn J507HO8Mn2SiA350—40060 0Cr18Ni9A102H0Cr21Ni10150—20060 00Cr17Ni14Mo2A022 H00Cr19Ni12 Mo2 150—20060 若以上烘烤温度与焊条生产厂家的烘烤温度不符,要以焊条生产厂家规定的烘烤温度进行烘烤。 5焊接方法的选择 为保证焊接质量和管内清洁,对接焊缝一律采用氩弧焊打底的焊接方法。 管径≤80mm,壁厚≤6mm的对接焊口采用全氩弧焊接;其它对接焊口采用氩弧焊打底、手工电弧焊填充并盖面的氩电联焊的焊接方法, 角焊缝采用手工电弧焊。 6电焊机选择 采用目前国内较先进的、性能稳定、质量可靠、节能型的ZX7-400ST型逆变直流焊机或者硅整流焊机。 7焊材烘烤、发放及使用管理

栓钉焊接施工工艺

8 钢结构焊钉焊接施工工艺 8.1 一般规定 8.1.1 实用范围 本标准适用于各类钢结构工程中,公称直径为10~25mm 的焊钉(圆柱头焊钉、熔焊栓钉、剪力钉等)的焊接施工。 8.1.2 参考标准与规范 冷镦和挤压用钢 GB/T6478—2001 电弧螺柱焊用圆柱头焊钉 GB/T10433—2002 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300—2001 钢结构工程施工质量验收规范 GB50205—2001 建筑钢结构焊接技术规程 JGJ81—2002 8.1.3材料 1 焊钉 1) 焊钉材料的机械性能应符合表8.1.3-1规定。 表8.1.3-1 焊钉材料及机械相性能 2) 焊钉的形状尺寸应符合图8.1.3-1及表8.1.3-2的规定 图8.1.3-1 焊钉的形状尺寸 注:图中1)表示由制造者选择可制成凹穴形式。

表8.1.3-2 焊钉的形状尺寸(mm) 3) 焊钉表面质量焊钉必不经表面处理。其表面应平滑、洁净,不得有锈蚀、氧化皮、油脂和毛刺等;其杆部表面不允许有影响使用的裂缝,但头部裂缝的深度(径向)不得超过0.25(d k-d)mm。 2 瓷环 1) 焊接瓷环型式尺寸焊接瓷环型式和尺寸应符合图8.1.3-2和表8.1.3-3的规定。其中,B1型适用于普通平焊,也适用于13mm和16mm焊钉的穿透平焊;B2型仅适用于19mm焊钉的穿透平焊。 表8.1.3-3 焊接瓷环尺寸(mm) 2) 表面质量焊接瓷环不得有露水和雨水痕迹。

8.2 施工准备 8.2.1 技术准备 1 施工单位应按JGJ81规定进行焊接工艺评定,其结果应符合设计要求和GB50205标准规定。 2 根据工艺评定、设计和图纸深化的结果,编制施工作业指导书,做好施工技术交底。 8.2.2 材料准备 根据设计要求,选用合格的焊钉。根据焊钉的安装位置按下述要求使用配套瓷环: 1 若直接在压型钢板上安装焊钉,应使用穿透型(B2型)的配套瓷环。 2 若直接在钢梁钢柱上安装焊钉,应使用普通型(B1型)的配套瓷环。 8.2.3 机具准备 1 熔焊栓钉机专用设备。使用设备必须是焊接工艺评定试件制作的设备,且工艺评定结果合格。 2 角向磨光机。配合施工的工具,用于安装焊钉时去处钢梁上的非导电型油漆。 3 焊机(交流、直流均可)。熔焊时必须配套安排中型焊机用于焊钉补焊。 4 烘箱或其它烘烤设备。必要时用于焊钉和配套使用瓷环的烘烤除湿。 8.2.4 作业条件 1 钢结构构件表面熔焊部位,不允许有油漆、锈、水、油污及其它影响焊缝质量的污渍。 2 作业场地空气环境相对湿度不大于85%。 8.3 施工工艺 8.3.1 工艺流程 焊钉焊接施工工艺流程见图8.3.1

相关文档
相关文档 最新文档