文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防爆配电箱的安装环境有哪些要求

防爆配电箱的安装环境有哪些要求

防爆配电箱的安装环境有哪些要求
防爆配电箱的安装环境有哪些要求

防爆配电箱的安装环境有哪些要求

一、防爆配电箱线路安装路径的要求:

(1)防爆配电箱主线路的路径尽量选择捷径,地形地貌不复杂,投资较少。

(2)尽量少占用农田,避开洼地、易冲则地份、地面沉陷、不稳定斜坡等地质灾害隐患K 域。避开易被车辆碰到的地方;

(3)避开易爆易燃等危险源物品的生产存储场所。

(4)尽量把防爆配电箱的电线路架设在交通便利的地方,方便与施工道路的运行维护。

(5)路径选择既要顾及宅的重要.也要考虑今后的发展中城市规划和电网规划,也要为以后的发展留有一定的宽度。

二、防爆配电箱线路应该避开下列场所

(1)国家纪念馆、碑及其类似场所利规划区域。

(2)房屋庭院、林木丛生之场所;

(3)山洪、水灾较多.不易通过的山河、湖泊及基础不稳定的地质灾害隐患区域。

(4)易爆易燃等危险源物品的碍:广存储场所及生产腐蚀性气体、液体及污粱严累的场所。

三、防爆配电箱适用的爆炸性气体环境:

(1)1区、2区危险场所。

(2)IIA、IIB、IIC类,温度组别为T1-T4的爆炸性气体环境。

防爆技术协议

防爆技术协议 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

防爆技术协议1 总则 1.1 适用范围 本技术文件适用泰兴市裕廊化工有限公司有限公司2×16万吨丙烯酸工程的防爆电器采购协议,它包括防爆灯具的设计、选材、制造、检查和试验的最基本要求。 1.1.1 本技术文件与相关法规、标准、数据表、图纸、询价文件等之间的任何矛盾应由买方负责澄清。 1.1.2 防爆产品应是经过法定机关检验合格的并经过运行实践的、性能优良、技术先进、价格合理的成熟的产品,而不应是试制品或不成熟的产品。 1.1.3 供货商应列出并充分描述本技术规定与相关法规的不同点,如未以书面形式对本要求提出异议,则意味着供货商提供的设备完全符合本技术文件。

1.1.4 本技术文件所使用的标准与供货厂商执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.2 标准规范 1.2.1 供货商有责任确保所提供防爆产品符合相关的中国国家标准和IEC标准,这些标准包括以下标准,但不局限于以下标准,所有采用的标准均应为最新版本。 1.2.2 所有设备必须按照现行适用的中国国家标准中的有关部分进行设计、制造和检验,主要标准为: IEC60079:0-1998爆炸性气体环境用电气设备通用要求 IEC60079:1-1990爆炸性气体环境用电气设备第1部分:电气设备隔爆外壳的结构和试验 GB3836.1-2000爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求 GB3836.2-2000爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型“d” GB3836.3-2000爆炸性气体环境用电气设备第3部分:增安型“e”

配电箱安装规范(1)

配电箱安装施工要点 电气工程加入时间:2008-3-29 16:25:32 点击:431 (1)设备要求 1)柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损。柜(盘)内部检查:电器装置及元件、绝缘瓷件齐全,无损伤、裂纹等缺陷。 2)安装前应核对配电箱编号是否与安装位置相符,按设计图纸检查其箱号、箱内回路号。箱门接地应采用软铜编织线,专用接线端子。箱内接线应整齐,满足设计要求及验收规范(GB50303-2002)的规定。 (2)作业条件 配电箱安装场所土建应具备内粉刷完成、门窗已装好的基本条件。预埋管道及预埋件均应清理好;场地具备运输条件,保持道路平整畅通。 (3)配电箱定位:根据设计要求现场确定配电箱位置以及现场实际设备安装情况,按照箱的外形尺寸进行弹线定位。 (4)基础型钢安装 1)按图纸要求预制加工基础型钢架,并做好防腐处理,按施工图纸所标位置,将预制好的基础型钢架放在预留铁件上,找平、找正后将基础型钢架、预埋铁件、垫片用电焊焊牢。最终基础型钢顶部宜高出抹平地面10mm。 2)基础型钢接地:基础型钢安装完毕后,应将接地线与基础型钢的两端焊牢,焊接面为扁钢宽度的二倍,然后与柜接地排可靠连接。并做好防腐处理。 配电箱安装施工要点 电气工程加入时间:2008-3-29 16:25:32 点击:432 (5)配电柜(盘)安装

1)柜(盘)安装:应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独柜(盘)进行柜面和侧面的垂直度的调整可用加垫铁的方法解决,但不可超过三片,并焊接牢固。成列柜(盘)各台就位后,应对柜的水平度及盘面偏差进行调整,应调整到符合施工规范的规定。 2)挂墙式的配电箱可采用膨胀螺栓固定在墙上,但空心砖或砌块墙上要预埋燕尾螺栓或采用对拉螺栓进行固定。 3)安装配电箱应预埋套箱,安装后面板应与墙面平。 4)柜(盘)调整结束后,应用螺栓将柜体与基础型钢进行紧固。 5)柜(盘)接地:每台柜(盘)单独与基础型钢连接,可采用铜线将柜内PE排与接地螺栓可靠联结,并必须加弹簧垫圈进行防松处理。每扇柜门应分别用铜编织线与PE排可靠联结。 6)柜(盘)顶与母线进行连接,注意应采用母线配套扳手按照要求进行紧固,接触面应涂中性凡士林。柜间母排连接时应注意母排是否距离其他器件或壳体太近,并注意相位正确。 7)控制回路检查:应检查线路是否因运输等因素而松脱,并逐一进行紧固,电器元件是否损坏。原则上柜(盘)控制线路在出厂时就进行了校验,不应对柜内线路私自进行调整,发现问题应与供应商联系。 8)控制线校线后,将每根芯线煨成圆圈,用镀锌螺丝、眼圈、弹簧垫连接在每个端子板上。端子板每侧一般一个端子压一根线,最多不能超过两根,并且两根线间加眼圈。多股线应涮锡,不准有断股。 (6)柜(盘)试验调整 1)高压试验应由当地供电部门许可的试验单位进行。试验标准符合国家规范、当地供电部门的规定及产品技术资料要求。 2)试验内容:高压柜框架、母线、避雷器、高压瓷瓶、电压互感器、电流互感器、各类开关等。 3)调整内容:过流继电器调整,时间继电器、信号继电器调整以及机械连锁调整。 4)二次控制小线调整及模拟试验,将所有的接线端子螺丝再紧一次。 5)绝缘测试:用500V绝缘电阻测试仪器在端子板处测试每条回路的电阻,电阻必须大于0.5MΩ。 6)二次小线回路如有晶体管,集成电路、电子元件时,应使用万用表测试回路是否接通。 7)接通临时的控制电源和操作电源;将柜(盘)内的控制、操作电源回路熔断器上端相线拆掉,接上临时电源。 8)模拟试验:按图纸要求,分别模拟试验控制、连锁、操作、继电保护和信号动作,正确无误,灵敏可靠。 9)拆除临时电源,将被拆除的电源线复位。 (7)送电运行的条件 1)安装作业应全部完毕,质量检查部门检查全部合格。试验项目全部合格,并有试验报告单。

配电房电气设备安装标准和工艺要求....

配电房电气设备安装标准和工艺要求《试行草案》 目录 第一部分:配电房高低压成套柜的安装标准和工艺要求 一、配电柜基础安装 二、配电柜安装 第二部分:电力变压器安装标准和工艺要求 一、电压为35KV以下干式变压器安装工艺标准和要求 二、1600KVA以下油浸变压器安装工艺标准和要求 第三部分:高低压柜硬母线安装标准和工艺要求 一、硬母线安装要求 二、硬母线固定要求 三、硬母线连接方式和要求 第四部分:二次回路安装和调试要求 一、控制电缆敷设的工艺要求 二、二次线安装(接线)工艺要求 三、相互动作试验(联动试验)要求 第五部分:安装工程全部结束后应做工作 第一部分:配电房高低压成套柜的安装标准和工艺要求 一、柜子基础: 1、基础型钢安装允许误差 2、根据高低压柜子的数量和尺寸, 决定槽钢的长度和宽度,要求尺 寸准确,焊缝美观、牢固,要注意长和宽的槽钢表面要尽量做到水平。(如果这个水平不好,将要影响到安装到基础上的所有柜子的垂直度)。 3、基础接地点数≧2点,接地连接牢固,导通良好。 二、柜子安装: 1、安装位置要符合图纸要求 2、垂直度误差﹤1.5mm/m(用铅坠检查) 3、水平误差:相邻两柜顶部﹤2mm

成列柜顶部﹤5mm 4、盘面误差:相邻两盘边﹤1mm 成列盘面﹤5mm 5、盘间接缝﹤2mm 6、盘体固定:连接牢固,盘底用M8-10盘基螺丝把电柜安装固定在槽钢基 础上,也可用电焊将每只电柜底部四面点焊一下,每个焊点宽度以10mm 左右为宜。 7、盘面上设备应平整、齐全,外观完好、无损,元件固定牢固,标志清晰 完整。 第二部分:电力变压器的安装工艺标准和要求 一、电压为35KV及以下干式变压器安装工艺标准和要求 二、1600KVA及以下油浸变压器的安装工艺标准和要求

施工现场临时用电:配电箱一级二级三级定义及管理系统要求要求规范

施工现场临时用电:配电箱一级二级三级定义及管理规范 在实际施工过程中,会发生需要临时用电的情况,因此临时搭建变电所用电设备,再由各级配电箱分支到各个用电现场。所以配电箱可分为三种:一级配电箱、二级配电箱和三级配电箱。 一、临时用电 该视频内容包括: 1、施工现场临时用电配电系统; 2、临时用电作业人员; 3、临时用电接地措施; 4、电线电缆的固定及导管敷设; 5、配电箱; 6、漏电保护器的设置; 7、建筑机械操作; 8、用电设备的检查及使用; 9、临时照明; 10、临时用电工程的验收; 11、常见违章作业; 12、临时宿舍用电违章现象; 13、电气灭火器的选择;

14、触电急救; 15、临时用电资料归档管理。 一级配电箱是从变压器引入三相电源,地线,零线。 施工用电配电柜作为建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计,符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的,,非常适合各类达标工程采用。一级柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量系统,安全美观,防雨箱顶适合野外工作。 二级配电箱是从一级配电箱电源线至临时用电现场。

二级配电箱同样适用于建筑工地施工用电,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计,符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的。二级配电箱采用内外门设计,外表喷塑,安全美观,防雨箱顶适合野外工作。 二级配电箱要离地1.5M放置 总开关60A——DZ47-63 100A 照明开关16A——DZ47-63 16A 两相漏电开关 空调1.5P—20A——DZ47-63 20A两相漏电开关

防爆电器购买及安装合同

合同编号: 工业品购买及安装合同 买方:(以下简称“甲方”) 卖方:(以下简称“乙方”) 甲乙双方经协商一致,甲方委托乙方对购买及安装等。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,双方达成以下协议,以资信守: 一、货物内容: 项目产品名称 型号 详细规格 单位数量单价(RMB) 金额(RMB) 防爆标志合计总价(大写人民币) 以上价格含普通商业发票,安装和运费等。 二、货物质量 1.乙方保证所供货物为全新、合格的原装产品,符合原厂标准和中国有关防爆类产品的国家标准、行业标准以及GB 50058-1992—《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》等标准,并满足双方确认的合同附件的要求; 三、货物包装 乙方所供货物的制造商原装出厂包装箱号与设备出厂批号一致,并负责对货物妥善包装,符合运输中的防潮、防湿、防锈、防震等要求,确保货物不受损坏。因包装不当造成货物毁损、灭失的风险由乙方承担。 四、货物运输与交货地点 1.由乙方负责将货物运送至,并承担运费、保险费及运输风险、责任。 2.货物交付甲方前的毁损、灭失等风险与责任由乙方承担。 3.乙方应将所供货物的全套技术文件资料及配件随货交付甲方,包括防爆空调的防爆产品合格证,产品出厂合格证、使用说明书、产品配件及质量保修卡、检验合格证、相关政府部门出具的证明及其他文件。 五、交货时间与货款支付

1. 乙方应于本合同生效之日起日内将以上货物运至交货地点,并负责将防爆空调安装至甲方指定地点,经甲方验收合格后视为乙方完成交货义务(甲方应在货到后两个工作日内完成验收)。 2. 乙方完成交货义务,经甲方正式验收合格并收到乙方提供的等额、有效的普通发票后7个工作日内,甲方将合同总金额交由乙方。 六、货物的验收 1.乙方依交货时间将货物运到交货地点,在得到甲方许可后,应及时安排防爆空调的安装、调试。安装、调试完毕后2个工作日内,由甲乙双方代表依据本合同第一条、第二条所约定的质量标准以及合同附件要求等进行验收。 2.如发现货物与约定不符或达不到双方约定的功能,甲方应在验收后五日内通知乙方;乙方应在收到上述通知后5工作日内补足或更换相关部件(如国内无库存,应尽快从国外调货并更换,但最晚不得超过30个工作日),并负担由此产生的费用与责任;乙方逾期不能补足或更换的,甲方可单方解除合同;如甲方解除合同,自甲方发出解除合同通知之日起,货物的保管运回费用及风险由乙方承担。 3. 当本合同所列货物都通过甲方的验收,甲方确认货物完全满足本合同的要求及相应功能,且无任何异常后,视为验收合格,并由双方责任人签字认可,货物正式交付给甲方。在此之前货物的毁损、灭失等风险由乙方承担。 4. 双方同意,因货物的质量问题产生争议,由质量技术监督局进行质量鉴定。在甲方提出质量鉴定催告后,乙方在三个工作日内不做回应的,视为乙方同意甲方单方向质量技术监督局申请鉴定并确认该鉴定结果。如货物质量符合质量标准的,鉴定费用由甲方承担,货物不符合质量标准的,鉴定费用由乙方承担。 七、安装调试 1. 乙方应派遣技术人员按合同规定的日程完成本合同所列货物的安装和调试工作,并负责免费对甲方人员进行技术指导,以保证所购设备达到预定的性能指标。(安装调试完毕后乙方向甲方提供设备使用的说明书以及相关合格证明。) 2. 在安装调试过程中,甲方应提供各种配合条件和所需称职的技术人员和辅助人员,在乙方技术人员的指导下配合乙方进行安装、调试和其他辅助工作。但相关的责任事故以及费用等由乙方承担。 3. 乙方安装调试完毕后,设备正常运行__个工作日内,甲方应及时组织人员对设备进行测试或者试运行。若发现设备存在缺陷,则视具体情形按以下方式处理:(1)存在的缺陷足以影响设备的性能或导致合同目的无法实现等,甲方有权要求退货,(2)存在的缺陷比较轻微,双方可以协商进行第二次验收。此种处理不影响甲方要求乙方赔偿经济损失的权利。 八、保修及售后服务

配电柜接线规范

1 元器件安装 1.1 前提:所有元器件应按制造厂规定的安装条件进行安装。 适用条件 需要的灭弧距离 拆卸灭弧栅需要的空间等,对于手动开关的安装,必须保证开关的电弧对操作者不产生危险 1.2 组装前首先看明图纸及技术要求 1.3 检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符 1.4 检查元器件有无损坏 1.5 必须按图安装 (如果有图) 1.6 元器件组装顺序应从板前视,由左至右,由上至下 1.7 同一型号产品应保证组装一致性 1.8 面板、门板上的元件中心线的高度应符合规定 元件名称安装高度(m) 指示仪表、指示灯 0.6-2.0 电能计量仪表 0.6-1.8 控制开关、按钮 0.6-2.0 紧急操作件 0.8-1.6 组装产品应符合以下条件: 操作方便。元器件在操作时,不应受到空间的防碍,不应有触及带电体的可能。 维修容易。能够较方便地更换元器件及维修连线。 各种电气元件和装置的电气间隙、爬电距离应符合4.4 条的规定。 保证一、二次线的安装距离。 1.9 组装所用紧固件及金属零部件均应有防护层,对螺钉过孔、边缘及表面的毛刺、尖锋应打磨平整后再涂敷导电膏。 1.10 对于螺栓的紧固应选择适当的工具,不得破坏紧固件的防护层,并注意相应的扭距。 1.11 主回路上面的元器件,一般电抗器,变压器需要接地,断路器不需要接地,下图中为电抗器接地。

1.12 对于发热元件 (例如管形电阻、散热片等) 的安装应考虑其散热情况,安装距离应符合元件规定。额定功率为75W 及以上的管形电阻器应横装,不得垂直地面竖向安装。下图为错误接法

1.13 所有电器元件及附件,均应固定安装在支架或底板上,不得悬吊在电器及连线上。 1.14 接线面每个元件的附近有标牌,标注应与图纸相符。除元件本身附有供填写的标志牌外,标志牌不得固定在元件本体上。 a) 端子的标识

施工现场临时用电配电箱(柜)标准化图集

施工现场临时用电配电箱(柜) 标准化配置图集 该系列配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、 二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,以及建设部“十一五”推广应用技术的规定,产品应通过CCC 认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合JGJ-2005标准,经久耐用。 一、基本要求 (一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的标准要求。 (二)配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005标准及《用电安全导则》GB/T13869标准化要求。 (三)配电箱(柜)、开关箱应分设N线、PE线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气

连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。PE线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2个,1个为PE线进箱体的连接点,1个为重复接地的连接点。 (四)电器元件应选用符合GB/14048.2-2001、GB6829以及JGJ46-2005标准的产品,并符合建设部“十一五”推广应用技术要求。 二、总配电箱(柜) 内设400A-630A具有隔离功能的DZ20型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8路采用具有隔离功能的DZ20系列160A-250A透明塑壳断路器,配备DZ20L(DZ15L)透明漏电开关或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表、两组电流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA.S。最好选用额定漏电动作电流75-150mA,额定漏电动作时间大于0.1S小于等于0.2S,其动作时间为延时动作型。

防爆电器技术协议

河南丰利石化有限公司 10万吨/年丙烯及联产芳烃项目 防爆电器 技术协议 买方:河南丰利石化有限公司 卖方: 日期:2014年04月 I

1总则 (1) 2技术要求 (2) 3产品技术要求 (3) 4文件 (4) 5运输、搬运和存放 (4) 6技术服务、培训 (4) II

1 总则 1.1 适用范围 本技术文件适用河南丰利石化有限公司10万吨/年丙烯及芳烃工程的防爆电器采购 协议,它包括防爆灯具的设计、选材、制造、检查和试验的最基本要求。 1.1.1 本技术文件与相关法规、标准、数据表、图纸、询价文件等之间的任何矛盾应由 买方负责澄清。 1.1.2 防爆产品应是经过法定机关检验合格的并经过运行实践的、性能优良、技术先进、 价格合理的成熟的产品,而不应是试制品或不成熟的产品。 1.1.3 供货商应列出并充分描述本技术规定与相关法规的不同点,如未以书面形式对本 要求提出异议,则意味着供货商提供的设备完全符合本技术文件。 1.1.4 本技术文件所使用的标准与供货厂商执行的标准不一致时,按较高标准执行。1.2 标准规范 1.2.1 供货商有责任确保所提供防爆产品符合相关的中国国家标准和IEC标准,这些标 准包括以下标准,但不局限于以下标准,所有采用的标准均应为最新版本。 1.2.2 所有设备必须按照现行适用的中国国家标准中的有关部分进行设计、制造和检 验,主要标准为: IEC60079:0-1998 爆炸性气体环境用电气设备通用要求 IEC60079:1-1990 爆炸性气体环境用电气设备第1部分:电气设备隔爆外壳的结构和试验 GB 3836.1-2000 爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求 GB 3836.2-2000 爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型“d” GB 3836.3-2000 爆炸性气体环境用电气设备第3部分:增安型“e” GB 3836.4-2000 爆炸性气体环境用电气设备第4部分:本质安全型“i” GB 3836.5-2004 爆炸性气体环境用电气设备第5部分:正压外壳型“p” GB 3836.6-2004 爆炸性气体环境用电气设备第6部分:油浸型“o” GB 3836.7-2004 爆炸性气体环境用电气设备第7部分:充砂型“q” GB 3836.8-2003 爆炸性气体环境用电气设备第8部分:“n”型电气设备 GB 3836.9-2006 爆炸性气体环境用电气设备第9部分:浇封型“m” GB 3836.11-1991 爆炸性环境用防爆电气设备最大试验安全间隙测定方法 GB 3836.12-1991 爆炸性环境用防爆电气设备气体或蒸气混合物按照其最大试验安全间隙和最小点燃电流的分级 GB 3836.13-1997 爆炸性气体环境用电气设备第13部分:爆炸性气体环境用电气设备的检修 GB 3836.14-2000 爆炸性气体环境用电气设备第14部分:危险场所分类 GB 3836.15-2000 爆炸性气体环境用电气设备第15部分:危险场所电气安装(煤矿除外) 1

石油装置适用防爆配电箱

1产品简介 随着石油、化工、军工、工程、厂矿、矿业等产业的飞速发展,防爆配电箱在生产、仓储、救援中的使用越来越广泛,品种越来越多。在爆随炸性气体危险场所里如何防止防爆配电箱事故性爆炸的发生已经成为十分重要的课题。由于防爆配电箱在工作时不可避免地产生电火花,它们一旦与生产或救援现场的爆炸性气体混合物相遇,就会导致爆炸事故的发生,直接危及国家财产和公民的生命安全。因此,作为使用最广泛的照明灯具箱,它的防爆技术问题早已引起了人们的普遍关注和高度重视。 2适用范围 1、爆炸性气体混合物危险场所:1区、2区。 2、性气体混合物:ⅡA、ⅡB、ⅡC。 3、可燃性粉尘环境20区、21区、22区 4、温度组别:T1~T6。 5、防爆标志:ExdeⅡBT 6、*ExdeⅡCT6。 5.具体概括使用场所如室内,外工作场所,中国煤炭行业,中石油,中石化,中海油,电力,治金,铁路,钢铁,船舶,部队,航天,公安消防,化工,政府部门,场馆,交通运输,及大型企业适用需要。注:要求ⅡC级请注明。 力盾防爆提供①③③⑤⑤⑤②⑥②⑨⑥ 防爆配电箱分为:防爆照明箱,防爆动力箱,防爆控制箱,防爆控制柜,防爆配电柜,防爆操作箱,防爆箱,防爆起动箱,防爆电机起动器,防爆软起动,防爆变频箱,防爆星三角起动箱,防爆自耦降压起动箱,防爆磁力起动箱,防爆电源插座箱,移动式防爆箱、BMG防爆配电箱等 4使用方法 1、根据工作现场的实际照明需要,确定灯具的安装位置和方式,然后按灯具到220V电源接点的距离备好相应长度的三芯电缆线(如采用钢管布线则将三芯电缆线引入钢管至灯具安装处)。 2、先卸下接线腔上的固定螺钉,拔出接线盒的接线部分;从包装盒内取出密封圈和接头(带紧定螺钉),依次套入电缆;然后将三芯电缆线的一端分别接入盒内的标识“L”、“N”和接地处,用压线卡压紧电缆后,并用紧固螺钉固定好,然后拧紧接头,压紧密封圈,并从侧面拧紧紧定螺钉。 3、将第2步的部件旋入钢管,从侧面装上紧定螺钉锁紧,再将灯体沿接线盒的导轨装入,然后拧紧面板上的螺钉。 4、最后把三芯电缆线的另一端按防爆配电箱要求接通220V电源。 5、更换灯泡时,先切断电源,然后用内六角扳手卸下壳体上的紧定螺钉,用大螺丝刀或其它工具有防爆性能的一类配电箱。主要有防爆照明配电箱、防爆动力配电箱、防爆防腐配电箱等。BXM(D)防爆配电箱适用于:石化装置、石油平台、加油站、油泵房、中转站等易燃易

高低压配电柜安装规范

高低压配电柜安装规范 1.安装前对准备工作的检查 在安装前,监理工程师及甲方工程师要检查进场道路是否畅通,必要时要求要求总包单位修建简易运输通道与各安装点连接,施工场地布置应满足安全文明施工的要求。同时还应检查安装单位的施工机具安排状况,督促安装单位对施工机具进行检查,确保状态良好。高压设备到达现场前,配电室、地沟、基础槽钢应已完全竣工 1)、配电室 配电室:配电室施工前,要将建配电室所需的详细图纸交予施工方(合同签订后2周内,重点要落实客户对图纸的位置、内容、完成时间确认),并且在配电室建设过程中,我方或协作单位的技术人员要在现场监督,避免施工错误。(配电室建设大约需2周左右) 2)、地基:槽钢安放位置要与配电室预留的设备风道相对应,设备离墙的最小距离要明确(距离太近,设备的柜门打不开)。(槽钢焊接大约需2天,我方技术人员必须到场指导) 设备到达现场: 3)、若配电室、地基若未建好,设备要有存放位置(要防雨或提供必要的防雨材料)。 2.安装 2.1各配电房门窗须严密,房内清洁。

2.2配电盘安装稳固。盘内设备与各构件间连接牢固。 2.3盘、柜的接地应牢固良好。装有电器的可开启的盘、柜门,应以软导线与接地的金属构架可靠地连接。 2.4端子箱安装应牢固,封闭良好,安装位置应便于检查,成列安装时,应排列整齐。 2.5配电盘内布线要横平竖直,螺丝不能有松动,线头接触良好。 2.6盘内各元件固定可靠无松动,触头无氧化,无毛刺。 2.7二次回路的连接件均应采用铜质制品。结线的具体要求: 2.7.1电气回路的连接(螺栓连接、插接、焊接等)应牢固可靠。 2.7.2电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号;编号应正确,字迹清晰且不易脱色。 2.7.3配线整齐、清晰、美观;导线绝缘良好,无损伤。 2.7.4盘、柜内的导线不应有接头。 2.7.5每个端子板的每侧接线一般为一根,不得超过两根。 2.8 400伏及以下的二次回路的带电体之间或带电体与接地间,其电气间隙不应小于4毫米。漏电距离不应小于6毫米。 2.9使用于连接可动部位(门上电器、控制台板等)的导线尚应符合下列要求: 2.9.1应采用多股软导线,敷设时应有适当余度。 2.9.2线束应有加强绝缘层(如外套塑料管等)。 2.9.3与电器连接时,端部应绞紧,不得松散,断股。 2.9.4在可动部位两端,应用卡子固定。

施工现场临时用电配电箱要求

施工现场临时用电配电箱/柜要求 标准化配置图集 中储粮精炼项目临时用电:配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,以及建设部“十二五”推广应用技术的规定,产品应通过CCC认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合JGJ-2005标准。 一、基本要求 (一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的标准要求。 (二)配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005标准及《用电安全导则》GB/T13869标准化要求。 (三)配电箱(柜)、开关箱应分设N线、PE线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须

通过PE线端子板连接。PE线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2个,1个为PE线进箱体的连接点,1个为重复接地的连接点。 (四)电器元件应选用符合GB/4048.2-2001、GB6829以及JGJ46-2005标准的产品,并符合建设部“十二五”推广应用技术要求。 二、总配电箱(柜) 内设400A-630A具有隔离功能的DZ20型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8路采用具有隔离功能的DZ20系列160A-250A透明塑壳断路器,配备DZ20L(DZ15L)或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表两组电流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA.S,最好选用额定漏电动作电流100-200mA,额定漏电动作时间大于0.1S,其动作时间为延时动作型。

电气设备维护检修协议书范本

电气设备维护检修协议 委托方(甲方): 服务方(乙方): 根据《中华人民国合同法》及相关法律法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,为明确双方权利、义务。*****公司(以下简称甲方)委托**********公司(以下简称乙方)维护***的电气线路和装置现场电气设备。经双方协商一致,订立本合同,双方须严格遵守执行。协议容如下: 一、职责划分 1.甲方负责装置配电设备的正常使用和现场电气设备可靠使用,确保运行设备不超负荷 运行,从而延长设备运行周期。 2.甲方对乙方在*****的配电设备的正常操作运行和现场电气设备维护工作有生产指挥 权。 3.甲方负责对电气设备日常的管理、协调处理检维修中与生产相关的事宜,积极配合乙 方做好维护工作。 4.甲乙双方领导应就较重要工作进行及时沟通。 5.甲方应尽量提供正常维护所需的必要资料、图纸等,且资料、图纸是最新及正在使用 的。 6.乙方应严格遵守甲方现行的各种规章制度。 7.乙方在工作围应严格服从***甲方职能部门的工作安排,负责所有电气设备正常维护和 检修。 8.乙方应确保所维护的电气设备的完好率达到规定的要求。 9.乙方应配合甲方做好贯标认证工作,根据甲方的进度要求按时完成相应的工作。 10.乙方维护人员必须进行巡检,并做好巡检记录。 11.乙方应做到主要设备抢修不过夜,一般问题不过天,特殊情况协商解决。甲方需要乙 方进行抢修时,乙方在接到通知后30分钟赶到现场并开始工作。乙方确保所维护设备的安全平稳长周期运行。 12.乙方负责建立电气设备档案,整理积累和保管各种基础资料,报甲方处备案,维护所

需的各种资料说明书,甲方应尽量提供,如不能提供,应由双方协商解决(如不能及时提供,电气设备档案可空缺不填)。 13.维护中所需要的常规工具由乙方自行解决,随机带来的专用设备应由甲方提供。 14.乙方应根据甲方生产运行情况,合理安排检修,对到检修周期,或发现有明显缺陷影 响安全生产的,但因装置长期运行没有检修机会而且必须检修的的电气设备,甲方应为乙方提供检修条件,乙方应在最短时间完成检修,如因甲方不能停机造成的损失由甲方承担,但排除以下情况: A: 对二个月即将到维修周期的主要电气设备,如遇装置停机机会,应提前安排检修而乙方未检修的。 B:对已检修的电气设备运行不超过其1/3检修周期的。 二、双方权利: 1.甲方有现场指挥作业的权利,乙方应积极予以配合。 2.甲方对电气设备维护质量有检查评定的权利,甲方可不定期对乙方维护人员进行测 评,对连续测评最后一名人员可要求乙方更换人员。 3.乙方负责管理电气工作的第一、二种工作票等,对电气专业的施工队伍进配电室施工, 由施工单位填写第一、二种工作票,乙方审核签发并配合操作及现场监护等,对施工队伍在配电室进行非专业施工作业,由施工方办理相关手续并提出施工要求,双方同时进行监护。。 4.乙方有向甲方上报电气设备大修改造项目建议的权利和义务。 5.乙方在维护时,对使用不正常、有故障的、带病运行的、禁止使用的电气设备有权提 出电气改造项目的建议权,并进行换型和选型,报甲方批准。 6.乙方有权拒绝设计不合理、未完工与没有经乙方签字交接的技改技措项目电气设备的 维护工作。 7.乙方有权拒绝违章操作, 有权拒绝在不符合安全施工规条件下作业,保证人员和设备 的安全。 8.乙方有义务根据设备运行周期,提前提供更换配件的型号,并报甲方及时审批和采购。 三、维护围

配电柜安装接线规范

配电柜安装接线规范 1 元器件安装 1.1 前提:所有元器件应按制造厂规定的安装条件进行安装。 ?? 适用条件 ?? 需要的灭弧距离 ?? 拆卸灭弧栅需要的空间等,对于手动开关的安装,必须保证开关的电弧对操作者不产生危险 1.2 组装前首先看明图纸及技术要求 1.3 检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符 1.4 检查元器件有无损坏 1.5 必须按图安装(如果有图) 1.6 元器件组装顺序应从板前视,由左至右,由上至下 1.7 同一型号产品应保证组装一致性 1.8 面板、门板上的元件中心线的高度应符合规定 元件名称安装高度(m) 指示仪表、指示灯0.6-2.0 电能计量仪表0.6-1.8 控制开关、按钮0.6-2.0 紧急操作件0.8-1.6 组装产品应符合以下条件: ?? 操作方便。元器件在操作时,不应受到空间的防碍,不应有触及带电体的可能。 ?? 维修容易。能够较方便地更换元器件及维修连线。 ?? 各种电气元件和装置的电气间隙、爬电距离应符合4.4 条的规定。 ?? 保证一、二次线的安装距离。 1.9 组装所用紧固件及金属零部件均应有防护层,对螺钉过孔、边缘及表面的毛刺、尖锋应打磨平整后再涂敷导电膏。 1.10 对于螺栓的紧固应选择适当的工具,不得破坏紧固件的防护层,并注意相应的扭距。 1.11 主回路上面的元器件,一般电抗器,变压器需要接地,断路器不需要接地,下图中为电抗器接地。

1.12 对于发热元件(例如管形电阻、散热片等) 的安装应考虑其散热情况,安装距离应符合元件规定。额定功率为75W 及以上的管形电阻器应横装,不得垂直地面竖向安装。下图为错误接法 1.13 所有电器元件及附件,均应固定安装在支架或底板上,不得悬吊在电器及连线上。 1.14 接线面每个元件的附近有标牌,标注应与图纸相符。除元件本身附有供填写的标志牌外,标志牌不得固定在元件本体上。

施工现场配电箱的安全技术要求

仅供参考[整理] 安全管理文书 施工现场配电箱的安全技术要求 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共4 页

施工现场配电箱的安全技术要求 1.施工现场的配电系统实行分级配电,应设总配电箱(或配电室),总配电箱以下设置分配电箱,分配电箱以下设置开关箱,开关箱以下是用电设备。 2.总配电箱应设在靠近电源的地区;分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区;分配电箱与开关箱的距离不得超过30m开关箱应由末级分配电箱配电,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m. 3.配电箱与开关箱应装设在通风、干燥及常温场所。严禁装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸气、液体及其他有害介质中,不得装设在易受撞击、振动、液体侵溅以及热源烘烤的场所;配电箱与开关箱周围应有足够两人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得有杂草、灌木等。 4.配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板厚度应大于1.5mm;配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内;金属板与配电箱箱体应作电气连接。 5.配电箱、开关箱内的连接线采用绝缘导线,接头不松动,不得有外露带电部分;配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,与保护零线接线端子板分设;配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须做保护接零,保护零线应通过接线端子板连接。 6.动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线应分路设置。 第 2 页共 4 页

配电箱购销合同

配电箱购销合同 需方: 供方: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》以及有关法律、法规和规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方经充分协商,现就 项目施工中的配电箱采购供货事宜,达成如下协议: 第一条:供货产品名称、品牌、规格型号、技术要求已经单价、数量、金额等 1、产品品牌、规格型号、技术要求按照设计图纸,图纸中未注明的按国家、行业规范; 2、详细供货清单见《合同附件一》。 第二条:材料包装、交货期限、地点及方式 1、材料包装及装运要求:运输、包装费、装卸费已包括在材料单价内。由于包装不善引起货物损害或损失均由乙方负责。 2、交货期限:合同约定的供货期限:,以甲方项目部通知(书面或电话通知)为准; 3、详细的各种材料到货时间以甲方项目部的进货计划单为准,乙方应严格按照要求分批组织材料进场;在每批次送货前,乙方必须提前与甲方确认所送材料的品种、规格、数量

及到场时间。 4、交货地点:乙方安排运输材料至现场内甲方指定地点,并负责场内卸货,费用已包括在合同价款内; 5、交货方式:乙方应按照甲方要求分类码放整齐,卸货完成后双方进行办理交接验收手续,在此之前发生的所有质量问题,由乙方负责; 6、随货资料:详细的装箱清单、产品说明书、国家检测部门的检测报告、合格证等产品质量证明材料,复印件加盖单位红章,份数按甲方工程资料和材料报验的需要确定。 7、货物在交货验收合格前所有权不转移,产品的包装、成品保护、货物的丢失、损坏的风险由乙方承担。 第三条:双方联系人和联系方式 1、甲方代表:联系电话: 2、乙方代表联系电话: 第四条:材料的质量标准和要求 1、所以材料必须按设计图纸、国家相应标准生产、验收的具有原产地证明的未经使用过的全新正品。 2、所以元器件严格按图纸要求品牌及规格选装,箱体外观颜色、式样须经甲方确认。箱壳均采用优质冷轧钢板制作,照明配电箱箱体厚度为1.2mm,箱门厚度为1.2 mm;其他配电箱箱体厚度为1.5 mm,箱门为2 mm。(图纸中注明的箱体

配电箱安装规程及验收规范

国家电网客服服务中心北方基地(一期)工程配电柜安装施工方案 编制: 审核: 审批: 中铁建工集团国家电网北方呼叫中心项目部 2014年月日

施工组织设计(施工方案)审批表

目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 2 4 施工工艺与方法 3 5 质量标准 8 6 成品保护 10 7 质量记录 11 8 安全消防措施 11

成套配电柜安装方案 1 工程概况 本方案属国家电网客户服务中心北方基地一期工程低压配电箱、柜安装施工方案。配电柜总共689台。所有配电柜均为金属材料制作,外表采用喷漆、喷塑或烤漆。配电柜采取落地式安装或挂墙安装。 2 编制依据 2.1 上海同济大学设计院绘制的电气施工图。 2.2 电气装置安装施工及验收规范。 2.3 《建筑电气通用图籍》(92DQ3)。 2.4 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 3 施工准备和部署 3.1 施工准备 3.1.1 材料要求: 3.1.1.1 配电柜:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落,二层底板厚度不小于1.5mm,但不得采用阻燃型塑料板做二层底板,箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固、应为两部定点厂产品,并有产品合格证。 3.1.1.2 镀锌材料有角钢、扁铁、铁皮、机螺丝、木螺丝、螺栓、垫圈、圆钉等。 3.1.1.3 绝缘导线:导线的型号规格必须符合设计要求,并有产品合格证。 3.1.1.4 基础槽钢用10#槽钢。

3.1.2 主要机具: 3.1.2.1 铅笔、卷尺、方尺、水平尺、钢板尺、线坠、桶、刷子、灰铲等。 3.1.2.2 手锤、錾子、钢锯、锯条、木锉、扁锉、圆锉、剥线钳、尖嘴钳、压接钳,活扳子、套筒扳子,锡锅、锡勺等。 3.1.2.3 台钻、手电钻、钻头、木钻、台钳、案子、冲击钻、电炉、电、气焊工具、绝缘手套、铁剪子、点冲子、兆欧表、工具袋、工具箱、高凳等。 3.1.3 作业条件: 3.1.3.1 随土建结构预留好配电柜基础安装位置。 3.1.3.2 预埋铁架或螺栓时,墙体结构应弹出施工水平线。 3.1.3.3 安装配电柜时,抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 3.2 施工部署 地下室、研发楼一-四低压配电箱、柜安装由北区水电安装施工,研发楼五-十低压配电箱、柜安装由南区水电安装施工。 4 施工工艺与方法 4.1. 施工程序 设备开箱检查→二次搬运→基础型钢制作安装→配电柜体就位→配电柜接线→试验调整→送电试运行。 4.2 设备开箱检查 4.2.1 设备和器材到达现场后。安装和建设单位应在规定期限内,共同进行开箱验收检查;包装及密封应良好,制造厂的技术文件应齐。

电气设备安装标准规范最

电气装置安装规程(GB50169-2006) 电气设备安装标准规范 1、总则 1.1本规范适用于 1.2 本规范引用标准: ?? 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303-2002) ?? 《安装与验收标准》(GB 50171-1992)?? 《电气装置安装工程》(GB 50169-1992) ?? 《电气装置安装工程》起重机电气装置施工及验收规范(GB 50256-96) ?? 有关设备出厂说明书和上级有关文件规定 1.3所有电气项目施工人员应熟知并严格执行本规范,确保电气安装工程质量。 1.4本规范与上级的有关规程、规范相低触时应按上级规程、规范执行。 1.5当现场设备、系统结线等发生变化时应及时修改本规程。 1.6所有电气技术人员及公司相关领导应熟悉本规范。 1.7本规程应每年进行一次复查,对不符合上级规定和现场实际的部分进行修订。 1.8本规范由负责解释。第一节变压器安装规范一、主控项目1. 变压器安装应位置正确,附件齐全,油浸变压器油位正常,无渗油现象; 2. 接地引下线及其与主接地网的连接应满足设计要求,接地可靠。 3. 变压器的相关电气试验必须合格。 4. 保护装置整定值符合规定;正确操作及联动试验正确。 5. 变压器的高、低压侧接线、相色清晰、安装合理。二、一般项目 1. 分接头的位置应符合运行要求。有载调压切换装置的远方操作应动作可靠,指示位置正确。 2. 绝缘件应无裂纹、缺损和瓷件瓷釉损坏等缺陷,外表清洁,测温仪表指示准确。 3. 装有滚轮的变压器就位后,应将滚轮用能拆卸的制动部件固定。 4. 检查变压器铭牌上所列各项技术参数及产品附件与图纸上的型号、规格等相符;出厂资料、文件需齐全。 5. 变压器本身不应有机械损伤,箱盖螺栓应完整无缺,密封衬垫要求严密良好,无渗油现象。 6. 易损部件如套管、油位表、呼吸器、信号

施工配电箱设置要求

建筑施工场地中配电箱要求 一级配电箱:施工用电配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的,非常适合各类达标工程采用。一级柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量系统.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。 三级配电:即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱下设用电设备,形成三级配电。“两级保护”主要是指采用漏电保护措施,除在末级开关箱内加装漏电保护器外,还要在上一级分配电箱或总配电箱中加装一级漏电保护器,总体上形成两级保护。“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”的原则,即严禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。 二级配电箱: 适用建筑工地施工用电,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的。二级箱采用内外门设计,外表喷塑.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。 施工配电箱的装设场所的选择:配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,其周围应有足够两人同时工作的空间,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。在选择场所时,要避开有严重损伤

作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质,以及易受外来固体物撞击、强烈振动、液体喷溅及热源烘烤的场所。 一般而言,配电系统应设置室内总配电房和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电。其中总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区,而且分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

爆炸性气体环境中防爆配电箱安装11个注意事项

爆炸性气体环境中 防爆配电箱安装11个注意事项防爆配电箱是一种具有防爆性能和配电功能的防爆产品,主要是使用在1区、2区危险场所的爆炸性气体环境或21区或22区的爆炸性粉尘环境。 使用在爆炸性气体环境中的防爆配电箱外壳材质一般采用铝合金、钢板、塑料材质,铸铝合金、钢板材质的外壳由电器腔和接线腔两部分组成,电器腔为隔爆结构,内装普通的断路器、指示灯等,接线腔体防爆型式为隔爆或增安结构,内装接线端子;塑料材质的防爆配电箱外壳防爆型式增安结构,内装断路器、指示灯、开关、接线端子等防爆Ex元件。 爆炸性气体环境中防爆配电箱安装的11个注意事项:

1.为了有效防止雨水进入箱体,防爆配电箱中的电缆进线口和出线口尽可能采用下进线,即在箱体的底部进出线。当采用电缆布线,应确保一个引入口只进一根电缆,并且引入装置的型式与电缆型式相匹配,即非铠装电缆可采用密封圈式电缆引入装置,电缆外径与密封圈内径相匹配,确保电缆有效的压紧和引入口密封;铠装电缆采用具有压凯功能的电缆引入装置,并且保证铠装层有效的压紧,常见的有双密封电缆引入装置和填料的电缆引入装置。 ?选用具有压铠功能的双密封圈式的引入装置,铠装层应被铠装端环压紧,电缆内护套的外径与前级密封圈的内径相匹配;电缆外护套的外径与后级密封圈的内径相匹配。 ?选用具有压铠功能的填料式引入装置,铠装层应被铠装端环压紧,使用填料进行填充(例如,双组份防爆胶泥),填料时,电缆芯线应分开浇封,填料凝固后应不透水、不收缩、没有裂纹;安装的填料最小长度应为20mm,并保证沿密封填料长度20mm各点上至少有20%的横截面积被填充。 2. 防爆配电箱内部连接导线采用绝缘导线,其绝缘等级符合配电线路要求,导线采用线鼻子与接线端子、电气部件连接,接线应牢固、不松动,不存在导线中间接头、悬空接头等。 3. 防爆配电箱内的工作零线(N线)应通过接线端子板连接,应与保护零线接线(PE线)端子板分开设置。 4. 防爆配电箱金属箱体、金属电器安装板以及箱内的金属

相关文档